LSI创建阵列指南

服务器为了提高磁盘存储容量和磁盘性能,而引入了阵列模式,下面我就LSI阵列为例,简述一下阵列创建等过程。

第一步:检查服务器的基本配置等,确定服务器所以连接都正常后开机。按照开机所提示的组合键进入到LSI WEB BIOS阵列管理页面(LSI 阵列卡组合键一般为Ctrl+H);

图1 阵列管理主界面

第二步:进入到管理页面后,首先检查所有硬盘是否已经读取到,若硬盘页面某个磁盘前面显示“(Foreign)”,则表示该磁盘存在以前的阵列信息,需要先清除掉,然后才能进行新阵列的创建;删除步骤:选择到页面左侧的Scan Devices,回车进入到,磁盘阵列信息管理界面,选择到clear按钮,确认即可清除掉原有的阵列信息;若选择

Preview按钮,则可进入到原有做阵列信息导入界面;

图2 原有阵列信息操作界面

第三步:确定所有硬盘都处于Unconfigured Good状态,即可进行新阵列的创建;选择到页面左侧的Configuration Wizard选项,回车即可打开阵列操作界面,操作包括清除阵列、新建阵列和增加阵列三种,以新建阵列为例,操作如下:选中New Configuration→Next→Manual Configuration→Next,将左侧磁盘添加到右侧驱动器成员组中,Accept DG→Next,将左侧阵列模式添加到右侧Span中,Next,此时进入到磁盘阵列配置页面,

RAID Level:选择需要做的阵列模式

Strip Size:块大小(没有特别要求,默认即可)

Access Policy:RW(读写权限)

Read Policy:选择Always Read Ahead

Write Policy:选择Always Write Back(若阵列卡不支持Write Back,则默认为Write Though,若阵列卡配备有电池,请配置为Write Back with BBU)

IO Policy:配置为cache,可提高阵列性能

Drive Cache:配置为Enable,可提高阵列性能

Disable BGI:默认即可,勿需更改

Select Size:此项为磁盘阵列大小,可手动配置大小,然后通过前面

介绍的Add Configuration添加剩余容量作为新的磁盘阵列,若只需做一个阵列,则可通过Update Size操作来完成容量选择

阵列参数配置完成后选择Accept按钮接受,弹出下一个页面选择Next,然后继续Accept接受,一直确认到最后即可完成阵列的创建。

图3 创建阵列向导1

图4创建阵列向导2

图5创建阵列向导3

图6创建阵列向导4

图7创建阵列向导5

图8创建阵列向导6

图9 完成阵列创建示意图

到此,Raid的创建已经完成,下一步便是进入到系统中对磁盘阵列进行分区格式化,便可投入使用。(注:如若阵列盘的容量总和超过了2T,MBR格式的硬盘将不会显示为一块整盘,请先将磁盘转化为GPT格式)

IBM5110阵列卡操作手册

1.1 查看/更改控制器属性 依照以下步骤查看和更改控制器属性。 1.单击WebBIOS主界面中的“Controller Selection”,显示当前控制器信息。 说明: 控制器信息分布在两个页面上,可通过单击“Next”和“Back”进行切换。 图2-42 控制器信息界面 2.在控制器信息的第二个页面单击“Next”进入控制器属性界面,如图2-43所示。 说明:

1.控制器属性分布在两个页面上,可通过单击“Next”和“Back”进行 切换。 2.通过“Link Speed”项可进行链路速率设置,如图2-44所示。 图2-43 控制器属性界面 图2-44 设置链路速率

对控制器属性进行设置后,可以单击“Submit”保存设置,或单击“Reset”返回默认值。 1.2 查看/更改虚拟磁盘属性 1.单击WebBIOS主界面中的“Virtual Drives”进入虚拟磁盘选项界 面,如图2-45所示。 图2-45 虚拟磁盘选项界面 选择“Properties”进入虚拟磁盘属性界面,如图2-46所示。 图2-46 虚拟磁盘属性界面

1.在“Properties”信息框中列出了虚拟磁盘的RAID 等级、状态、容量、条带尺寸等信息。 2.在“Policies”信息框中类列出了存储配置创建时设定的虚拟 磁盘配置策略。 3.在“Operations”信息框中列出了允许对虚拟磁盘进行的操作。 在“Operations”信息框中选择要执行的操作,单击“Go”执行。具体选择项介绍如下: 注意: 请在更改虚拟磁盘配置之前确认虚拟磁盘上的数据已经做好备份。 0.Virtual Drive Erase:擦除虚拟硬盘中所有用户自定义信息, 有Simple、Normal和Thorough三种方式。 1.Delete:删除虚拟硬盘。 2.Locate:使能当前虚拟硬盘对应的实际物理硬盘的LED灯,并 闪烁。本功能只在硬盘已被正确安装在硬盘托架中,并支持SA FTE时可用。

曙光SAS RAID卡配置工具与操作指南

前言 感谢您选用曙光服务器,配置曙光服务器SAS RAID卡前请详细阅读本手册。 本手册主要介绍了RAID的功能以及对各RAID级别进行了解释;同时对于曙光服务器中的SAS RAID卡的配置进行了说明。 本手册主要包括如下三个部分: 一、RAID简介及各RAID级别介绍; 二、对基于LSI ROC1078芯片的RAID卡的配置、操作系统下的管理工具的安装使用进行了介绍; 三、对基于Adaptec SAS RAID卡的配置、作系统下的管理工具的安装使用进行了介绍。 版权所有 ?2006 曙光信息产业有限公司。 本手册受版权法保护,本手册的任何部分未经曙光信息产业有限公司授权,不得擅自复制或转载。 本手册中提到的信息,如因产品升级或其他原因而导致变更,恕不另行通知。 “Lsilogic”及图标是LSI公司的注册商标。 “Adaptec”及图标是Adaptec公司的注册商标。 其他注册商标均由其各自的商标持有人所有。

目录 前言--------------------------------------------------------------------------------1第一章 Raid技术简介---------------------------------------------------------3 1 Raid技术简介------------------------------------------------------------------------------------------3 2 Raid级别简介------------------------------------------------------------------------------------------3 3 Raid各级别的对比------------------------------------------------------------------------------------8 4 Raid术语简介------------------------------------------------------------------------------------------8 第二章 LSI Raid配置及管理软件介绍-----------------------------------12 2.1 LSI Raid WebBIOS Configuration Utility配置向导------------------------------------------12 2.1.1 WebBIOS Configuration Utility简介---------------------------------------------------12 2.1.2 如何进入WebBIOS Configuration Utility--------------------------------------------12 2.1.3 WebBIOS Configuration Utility 存储配置--------------------------------------------14 2.1. 3.1 自动配置:-------------------------------------------------------------------------------15 2.1. 3.2 自定义配置:----------------------------------------------------------------------------15 2.1.4 设置热备盘(Hot Spare)---------------------------------------------------------------17 2.1.5查看及修改相关配置信息----------------------------------------------------------------19 2.2 MegaRaid Storage manager 管理软件安装与使用-------------------------------------------23 2.2.1 MegaRaid Storage manager在Windows下的安装----------------------------------24 2.2.2 MegaRaid Storage manager配置与使用-----------------------------------------------28 2.2.3 MegaRaid Storage manager 管理软件在Linux系统下的安装与使用--------35 第三章 Adaptec Raid配置及管理软件介绍------------------------------36 3.1 Adaptec Configuration Utility配置向导--------------------------------------------------------36 3.1.1 Array Configuration Utility---------------------------------------------------------------37 3.1.2 SerialSelect Utility--------------------------------------------------------------------------43 3.1.3 Disk Utilities---------------------------------------------------------------------------------44 3.1.4 View the Event Log------------------------------------------------------------------------44 3.2 Adaptec Storage Manager 管理软件安装与使用---------------------------------------------45 3.2.1 Adaptec Storage manager在Windows下的安装-------------------------------------45 3.2.2 Adaptec Storage Manager配置与使用-------------------------------------------------48 3.2.3 Adaptec Storage manager在Linux下的安装与使用--------------------------------55

LSI RAID配置手册

适用于Perc3/SC/DC/QC Perc4/DC/DI Perc4E/DI/DC 使用新配置(文档中的配置方法仅供参考) 配置热备(hotspare)请点击这里 https://www.wendangku.net/doc/d410797347.html,/cn/zh/forum/thread.asp?fid=19&tid=31778 注意:对阵列以及硬盘操作可能会导致数据丢失,请在做任何操作之前,确认您的数据已经妥善备份!!! New Configuration(新配置)选项允许将逻辑驱动器与多个物理阵列相关联(阵列跨接)。注意:选择New Configuration(新配置)选项将擦除所选控制器上现有的配置信息。要使用跨接功能并保持现有的配置,应使用View/Add Configuration(查看/添加配置) 1.从Management Menu(管理菜单)中选择Configure(配置)。 2.选择Configure(配置)-> 这里建议选择view/add Configuration。如果是新配置,就选择new configuration. 阵列选择窗口显示与当前控制器相连接的设备。屏幕底部显示热键信息。

热键具有以下功能: 显示所选逻辑驱动器的驱动器数据和PERC4/Di错误计数。 显示已经配置的逻辑驱动器。 指定所选的驱动器为热备份。 显示逻辑驱动器配置屏幕。 3.按箭头键突出显示特定的物理驱动器。只有状态是READY的硬盘可以被选择,使用New Configuration会将所有的硬盘状态变为READY,所以原先的RAID信息以及数据都会丢失!!! 图中ID 3:PROC是RAID控制器本身。 4.按空格键将所选的物理驱动器与当前阵列相关联。 5.所选驱动器的指示灯从READY(就绪)更改为ONLINE(联机)A[阵列号]-[驱动器号]。例如,ONLINE(联机)A2-3表示阵列2中的磁盘驱动器3 。

Dell R710 磁盘阵列配置手册

此文档为自行整理,非官方提供资料,仅供参考。疏漏之处敬请反馈。 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】,创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。

4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的 VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。 VD Name根据需要设置,也可为 空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

海康威视磁盘阵列使用说明

海康威视磁盘阵列使用说明 一.登录 1.存储系统默认登录账户为:web_admin 密码为:123 2.登录时应以高级模式登录 二.设定IP SAN的访问IP 管理员可以通过与存储设备相互连通的网络,来设置IP SAN的访问IP。存储设备分为管理网口和数据网口,可以通过管理网口或者数据网口连接管理PC 连接管理网口后,用户可以将用来进行存储管理的设备IP改为同网段的IP,确认网络连接正常后,便可以在IE中输入:https://192.168.10.138:2004来登录IP SAN的管理界面。 一.网络配置 下图是系统正常登录后的界面,如图1所示 图1 1.进入系统后,可以首先进入网络管理,在进入网络管理界面后首先要进行网口绑定:点击“绑定管理”按钮,在弹出的界面选择要绑定的网口且绑定模式为“虚拟化”,在点击“创建绑定”并确认绑定成功 2.接下来就是“网口管理”,网口管理即就是修改系统IP

地址,进入网口管理界面如图2所示:可在此修改系统的访问IP地址 图2 二.创建RAID 1.网络管理之后就是RAID管理,首先要创建阵列,进入“阵列创建”界面,如图3所示 图3

输入阵列名称,并将阵列类型选为RAID5,然后在可用物理盘中勾选至少3块盘创建阵列,选好后点击“创建阵列”即可。 2.第二步则要进行“阵列重构”,阵列重构是对于已经存在的阵列中,某个物理盘出现不稳定或者出现故障的情况下,为了拯救出故障硬盘中的数据而设定的,从而达到保护数据和恢复阵列的完整性。但,前提是系统中存在可用的物理盘,并且和出故障的硬盘容量大小相同。如图4所示 图4 初始时候阵列自动重构状态默认是关闭的,首先我们要开启自动重构然后输入阵列名称并选择1块可用物理盘,点击“重构阵列”(阵列重构一般是在有故障盘的时候才会用到)

曙光Raid配置手册

曙光Raid配置手册 一、曙光服务器Raid配置说明 1。1、Raid配置途径 本手册适用于曙光天阔I640r—G服务器,raid卡型号是Adapetc 52445,其它供参考使用,配置RAID可通过两种途径,第一种通过IPMI远程配置,第二种进行本地操作配置RAID;如何通过IPMI实现远程配置RAID,相见曙光IPMI配置手册,进入Bios以后,操作同本地一样。 1.2、Raid规划方案 本服务器共24块硬盘,前两块硬盘划分一个磁盘组,做Raid1,供安装系统使用;第3块至第22块硬盘,分三组,每组7块硬盘,做Raid5,做存储用;第24块做热备,供其它磁盘损坏备用。 注:服务器磁盘,从0数字键开始,至23共24块;这里描述的第几块,是从自然块1开始的,请不要混淆。 二、曙光服务器Raid配置操作步骤 2.1、初始化磁盘驱动器 步骤: 第一步:开机启动如下图,按Ctrl + A键进入Raid设置界面

第二步:进入Raid设置界面,如下图选择Array Configuration Utility 第三步:选择Array Configuration Utility后,按回车键,进入下图界面,选择Initialize Drives

第四步:选择Initialize Drives后,同样按回车键,进行驱动器初始化,进入下图界面按空格键和翻页键选择所有磁盘

第五步:选择所有磁盘后,按回车键,如下图,均输入Y同意

第六步:均同意后,进入下图,正在初始化磁盘驱动器 2.2、创建磁盘阵列 根据Raid规划方案进行磁盘组划分 2。2.1、创建系统磁盘阵列 步骤: 第一步:在初始化磁盘驱动器后,返回主界面,如下图,选择CreateArray,按回车键进入磁盘组选择界面

宝德服务器RAID操作手册EX16650用户手册

EX16650用户手册 一、SuperBuild Configuration Utility 1、按F2进入BIOS,将Quiet Boot :设置为[Disabled],保存后重启。根据提示按+打开SuperBuild Utility 主菜单 2、用方向键移动亮度条,选择Controller Selection,按进入选择控制台,EX8650有一个控制台。按可退出Controller Selection 3、选择Controller Information,查看控制台固件、BIOS等信息 3、选择进入Physical Drive Management,可查看每个硬盘的信息、状态。“OK”表示硬盘状态良好。EX8650最多支持8个SAS硬盘,ID号依次是1、2、3、 4、129、130、131、132.。 4、进入Disk Array Management,可以创建磁盘阵列 用方向键选择“Create Disk Array”,按进入 右箭头,选择“Disk Array Name”,按键后,为阵列命名。 例如这里命名为“RAID5” 用方向键将亮度条移动至需要做阵列的各个硬盘位置,按选定 选定的硬盘会变成黄色,ID号前会有个“*”,选定完毕后将亮度条移动至“Save Configuration”,按保存配置 保存完毕后会返回到Disk Array Management界面,显示阵列信息。如果还有多余硬盘需要做阵列,可继续选择“Create Disk Array”,重复上述动作做另一组阵列 如果要删除以前做的阵列,用选择要删除的阵列后,选择“Delete Selected Disk Array”即可。注意:删除阵列,该阵列下的所有逻辑磁盘同时也会被删除,数据会丢失 5、进入Logic Drive Management,可以创建逻辑磁盘。选择“Create Logical Drive”按进入 用选择要创建逻辑盘的阵列。选定后的阵列颜色变黄,ID号前会多个“*”

PERC 6i RAID 配置中文手册

PERC5/6 RAID配置中文手册 2010年07月20日星期二01:26 此文档为自行整理,非官方提供资料,仅供参考。疏漏之处敬请反馈。 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】,创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N 切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。 4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置

LSI_阵列卡操作手册

LIS 阵列卡操作手册 2011-4-10 by LFM 一、 如何进入RAID 卡BIOS 界面 1、 开机到此界面时按下组合键Ctrl+H 进入RAID 卡BIOS 管理界面。 二、 BIOS 主界面 1、Controller Selection 选择RAID 卡(机器上安装有多张RAID 卡时) 按下组合键进入BIOS 界面 阵列卡信息

2、Controller Properties RAID卡属性设置 3、Scan Devices 刷新硬盘设备, 4、Virtual Drives 虚拟磁盘管理,设置阵列引导顺序-选择 要引导的阵列-选择-set boot drive〔currnet=0〕后点GO 5、Drives 物理硬盘管理 6、Configuration Wizard 创建阵列配置(配置向导) 7、Logical View/Physical View查看逻辑/物理磁盘(点击切换) 8、Events 事件日志 9、Exit 退出 三、创建阵列 1、查看物理硬盘在界面右面可看到可用于做RAID的硬盘 ○1Slot:0——为硬盘的物理位置,在0号端口。 ○2Unconfigured Good——好的,未配置的硬盘。 2、点击“Configuration Wizard”进入创建阵列配置,如图: 1 2 ○1Clear Configuration 清除所有的阵列配置信息 ○2New Configuration 新建RAID配置(会清除所有的数据,一般 只在新机器第一次做阵列时选择) ○3Add Configuration 曾加RAID配置

3、一般选择Add Configuration,按Nex t进入下一步: 1 ○1Manual Configuration 手动配置 ○2Automatic Configuration 自动配置 3、选Manual Configuration手动配置进入下一步: 1 2 ○1在左边“Drives”框中选择要做RAID的磁盘,按住Ctrl键可一次同时几个。○2选择完硬盘后点击“Add To Array”将选择好的硬盘添加到右边的“Drive Groups”磁盘组框中,如图:

LSI_阵列卡操作手册

LIS阵列卡操作手册 2011-4-10 by LFM 一、如何进入RAID卡BIOS界面 1、开机到此界面时按下组合键Ctrl+H进入RAID卡BIOS管理界面。 二、BIOS主界面 1、Controller Selection 选择RAID卡(机器上安装有多张 按下组合键进入BIOS 阵列卡

RAID卡时) 2、Controller Properties RAID卡属性设置 3、Scan Devices 刷新硬盘设备, 4、Virtual Drives 虚拟磁盘管理,设置阵列引导 顺序-选择要引导的阵列-选择-set boot drive〔currnet=0〕后点GO 5、Drives 物理硬盘管理 6、Configuration Wizard 创建阵列配置(配置向导) 7、Logical View/Physical View查看逻辑/物理磁盘(点击切换) 8、Events 事件日志 9、Exit 退出 三、创建阵列 1、查看物理硬盘在界面右面可看到可用于做RAID的硬盘 ○1Slot:0——为硬盘的物理位置,在0号端口。 ○2Unconfigured Good——好的,未配置的硬盘。 2、点击“Configuration Wizard”进入创建阵列配置,如图: ○1Clear Configuration 清除所有的阵列配置信息 ○2New Configuration 1 2

新建RAID配置(会清除所 有的数据,一般 只在新机器第一次做阵列时 选择) ○3Add Configuration 曾加RAID配置 3、一般选择Add Configuration,按Nex t进入 下一步: 1 2 ○1Manual Configuration 手动配置 ○2Automatic Configuration 自动配置 3、选Manual Configuration手动配置进入下一步:

Dell服务器磁盘阵列配置手册

此文档为自行整理,非官方提供资料,仅供参考.疏漏之处敬请反馈。 对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一. 名称解释:?Disk Group:磁盘组,这里相当于就是阵列,例如配置了一个RAID5,就就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列得全部容量,也就就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘?HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 1、按照屏幕下方得虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/C ?【一】,创建逻辑磁盘? TRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 ? 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择"Create NewVD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持得RAID级别,RAID卡能够支持得级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置得硬盘数量不同,这个位置可能出现得选项也会有所区别.?选择不同得级别,选项会有所差别.选择好需要配置得RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。 ?

4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择得硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中得硬盘,当选择得硬盘数量达到这个RAID级别所需得要求时,Basic Settings得VD Size中可以显示这个RAID得默认容量信息。有X标志为选中得硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就就是说可以不用将所有得容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置得RAID5阵列所有得容量,剩余得空间可以配置为另外得一个虚拟磁盘,但就是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明).VD Name根据需要设置,也可为 空。 注:各RAID级别最少需要得硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6 ? 5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings 处,按空格键开启(禁用)高级设置.如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列得Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择就是否在阵列配置得同时进行初始化.?高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处得设置。

磁盘阵列使用说明

磁盘阵列正面图: 磁盘阵列背面图: 1,打开背面风扇的电源(2个),磁盘阵列启动,背面上面的的一个网口是控制口,设定和修改参数必须通过这个口访问,下面并排4个口是通道口,用来数据的交换和储存。2,在前面板有个液晶微型控制键盘,用来配置磁盘阵列, 按键操作说明:ENT长按——进入主菜单 方向键——翻页 ENT短按——选择对应的菜单 3,查看后面控制口(lan)和通道口(ch0~3)的IP地址,以此进入下列菜单 view and edit configuration parameters->conmunication parameters->internet protocol (tcp/ip)->然后选择需要查看的网口,我们现在查看控制口lan的IP,选择lan0->view and set ip address 查看当前的lan口IP或者更改IP,详细配置方法可看附录1《利用液晶面板设置IP地址.pdf》为方便叙述,现在假设lan口IP为192。168.0.2,ch0口IP为192.168.0.3,ch1为192.168.0.4 通过IE配置磁盘阵列 4,通过IE输入LAN口地址,//192.168.0.2选择configuration,密码为空,进入配置界面。5,选择logic Drive->create logical Drive(创建RAID),绿色的是可以使用的硬盘。选择要创建

RAID的硬盘,这里选取5块硬盘来创建RAID5+space,在RAID Level里选择RAID5+space Drive,其他默认,点击APPLY确认创建 6,给创建的RAID分区,,点击图画的raid阵列,然后选择PARTITION进入分区列表 7,在下图位置点加号新建分区,减号删除分区 8,创建好分区,点击左边标题栏;host lan->Creat lan创建映射,点击下面的位置,可以看

9260-8i卡操作手册

4024RAID卡使用手册 本册主要介绍RAID卡常用功能,raid的创建,参数配置及管理软件的介绍 下面先从开机启动时如何进入管理界面开始介绍 1.当机器开启后,显示器出现阵列卡检测信息时,会提示用户是否要进入管理界面对阵列 卡进行操作,此时按下Ctrl+H即可,如下图1 图1 2.按下Ctrl+H后,进入控制器选择界面,若只有一张卡,便如下图2所示,多张卡会分行显示,选择相应的控制器后,按start进入管理界面 图2 3.若出现图3所示:Foreign Config(s) Found.则说明当前使用的硬盘存在之前使用的raid设定信息。若要重新导入raid设定,可点击Preciew尝试;对于正常新建raid,请直接点击clear 进入下一步

图3 4.此时,会出现提示窗,如图4,告知当前的操作会清除掉硬盘上之前的所有raid配置信息,是否要继续,请直接点击yes进入下一步: 图4

5.图5所示为RAID卡的WebBIOS管理界面,左侧边栏为功能设定选项,右侧部分会显示阵列和磁盘的相关状态信息。 图5 6.新建raid时,请点击左侧Configuration Wizard选项,进行相关操作。如图6 Raid配置向导,点击可创建Raid 图6

7.点击Configuration Wizard后,会出现下图7所示界面,提示选择相关操作, A:Clear Configuration 选择此项后,可清除已经存在的raid 设定 B:New Configuration 选择此项后, 清除已经存在的raid设定,并可继续进行新的Raid配置。C: Add Configuration 选择此项后,可新建Raid,对已经存在的Raid不会有任何影响。 通常情况下,Clear Configuration用于清除阵列卡上所有的已经存在的阵列信息,一旦进行,所有的Raid信息都不存在。 而Clear Configuration选项一般为客户首次进行Raid设定,此时阵列卡上一般不存在阵列。Add Configuration选项用于阵列卡已经存在有Raid设定了,而使用者想新增其他Raid来满足使用要求时使用的,对已经存在的Raid不会有影响。 图7 8.以选择Add Configuration为例,点击next后,就会出现图8所示,选择配置模式,手动设置还是自动设定,一般选择默认手动设定继续进行。 图8

全程图解--教你如何做RAID磁盘阵列

全程图解--教你如何做RAID磁盘阵列 本文将以一款服务器的磁盘阵列配置实例向大家介绍磁盘阵列的具体配置方法。当然,不同的阵列控制器的具体配置方法可能不完全一样,但基本步骤绝大部分是相同的,完全可以参考。 说到磁盘阵列(RAID,Redundant Array of Independent Disks),现在几乎成了网管员所必须掌握的一门技术之一,特别是中小型企业,因为磁盘阵列应用非常广泛,它是当前数据备份的主要方案之一。然而,许多网管员只是在各种媒体上看到相关的理论知识介绍,却并没有看到一些实际的磁盘阵列配置方法,所以仍只是一知半解,到自己真正配置时,却无从下手。 在本文中给出一些关键界面,使各位对磁盘阵列的配置有一个理性认识。当然为了使各位对磁盘阵列有一个较全面的介绍,还是先来简要回顾一下有关磁盘阵列的理论知识,这样可以为实际的配置找到理论依据。 一、磁盘阵列实现方式 磁盘阵列有两种方式可以实现,那就是“软件阵列”与“硬件阵列”。 软件阵列是指通过网络操作系统自身提供的磁盘管理功能将连接的普通SCSI卡上的多块硬盘配置成逻辑盘,组成阵列。如微软的

Windows NT/2000 Server/Server 2003和NetVoll的NetWare两种操作系统都可以提供软件阵列功能,其中Windows NT/2000 Server/Server 2003可以提供RAID 0、RAID 1、RAID 5;NetWare操作系统可以实现RAID 1功能。软件阵列可以提供数据冗余功能,但是磁盘子系统的性能会有所降低,有的降代还比较大,达30%左右。 硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的,这就是本文要介绍的对象。现在的非入门级服务器几乎都提供磁盘阵列卡,不管是集成在主板上或非集成的都能轻松实现阵列功能。硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。 磁盘阵列卡拥有一个专门的处理器,如Intel的I960芯片,HPT370A/372 、Silicon Image SIL3112A等,还拥有专门的存贮器,用于高速缓冲数据。这样一来,服务器对磁盘的操作就直接通过磁盘阵列卡来进行处理,因此不需要大量的CPU及系统内存资源,不会降低磁盘子系统的性能。阵列卡专用的处理单元来进行操作,它的性能要远远高于常规非阵列硬盘,并且更安全更稳定。 二、几种磁盘阵列技术 RAID技术是一种工业标准,各厂商对RAID级别的定义也不尽相同。目前对RAID级别的定义可以获得业界广泛认同的有4种,RAID 0、RAID 1、RAID 0+1和RAID 5。

Lsi 9260-8i阵列卡操作手册(简版)

Lsi9260-8i阵列卡操作手册 目录: 一、如何进入RAID卡BIOS界面 二、BIOS主界面 三、创建阵列 四、如何创建与删除热备盘 五、删除阵列 一、如何进入RAID卡BIOS 界面 阵列卡信息 按下组合键进入BIOS界面 1、开机到此界面时按下组合键Ctrl+H进入RAID卡BIOS 管理界面。

二、WebBIOS主界面 0、Advanced Software Options高级软件选项 1、Controller Selection选择RAID卡(机器上安装有多张RAID卡时) 2、Controller Properties RAID卡属性设置 3、Scan Devices刷新硬盘设备 4、Virtual Drives虚拟磁盘管理 5、Drives物理硬盘管理 6、Configuration Wizard创建阵列配置 7、Logical View/Physical View查看逻辑/物理磁盘(点击切换) 8、Events事件 9、Exit退出

三、创建阵列 1、查看物理硬盘在界面右面可看到可用于组建RAID 的硬盘○1Slot :0——硬盘的物理位置,在0号端口。○ 2Unconfigured Good ——好的,未配置的硬盘。2、点击“Configuration Wizard ”进入创建阵列配置,如图: ○ 1Clear Configuration 清除所有的阵列配置信息 ○ 2New Configuration 新建RAID 配置(会清除所有的数据,一般 只在新机器第一次做阵列时选择)○3Add Configuration 增加RAID 配置 3、一般选择Add Configuration ,按Nex t 进入下一步进入Select Configuration Method 界面: 1 2

戴尔各种阵列卡完全配置手册

RAID术语汇编 Array:阵列 磁盘阵列模式是把几个磁盘的存储空间整合起来,形成一个大的单一连续的存储空间。NetRAID控制器利用它的SCSI通道可以把多个磁盘组合成一个磁盘阵列。简单的说,阵列就是由多个磁盘组成,并行工作的磁盘系统。需要注意的是作为热备用的磁盘是不能添加到阵列中的。 Array Spanning:阵列跨越 阵列跨越是把2个,3个或4个磁盘阵列中的存储空间进行再次整合,形成一个具有单一连续存储空间的逻辑驱动器的过程。NetRAID控制器可以跨越连续的几个阵列,但每个阵列必需由相同数量的磁盘组成,并且这几个阵列必需具有相同的RAID级别。就是说,跨越阵列是对已经形成了的几个阵列进行再一次的组合,RAID 1,RAID 3和RAID 5跨越阵列后分别形成了RAID 10,RAID 30和RAID 50。Cache Policy:高速缓存策略 NetRAID控制器具有两种高速缓存策略,分别为Cached I/O(缓存I/O)和Direct I/O(直接I/O)。缓存I/O总是采用读取和写入策略,读取的时候常常是随意的进行缓存。直接I/O在读取新的数据时总是采用直接从磁盘读出的方法,如果一个数据单元被反复地读取,那么将选择一种适中的读取策略,并且读取的数据将被缓存起来。只有当读取的数据重复地被访问时,数据才会进入缓存,而在完全随机读取状态下,是不会有数据进入缓存的。 Capacity Expansion:容量扩展 在微软的Windows NT,2000或Novell公司的NetWare 4.2,5操作系统下,可以在线增加目前卷的容量。在Windows 2000或NetWare 5系统下,准备在线扩容时,要禁用虚拟容量选项。而在Windows NT或NetWare 4.2系统下,要使虚拟容量选项可用才能进行在线扩容。 在NetRAID控制器的快速配置工具中,设置虚拟容量选项为可用时,控制器将建立虚拟磁盘空间,然后卷能通过重构把增加的物理磁盘扩展到虚拟空间中去。重构操作只能在单一阵列中的唯一逻辑驱动器上才可以运行,你不能在跨越阵列中使用在线扩容。 Channel:通道 在两个磁盘控制器之间传送数据和控制信息的电通路。 Format:格式化 在物理驱动器(硬盘)的所有数据区上写零的操作过程,格式化是一种纯物理操作,同时对硬盘介质做一致性检测,并且标记出不可读和坏的扇区。由于大部分硬盘在出厂时已经格式化过,所以只有在硬盘介质产生错误时才需要进行格式化。 Hot Spare:热备用 当一个正在使用的磁盘发生故障后,一个空闲、加电并待机的磁盘将马上代替此故障盘,此方法就是热备用。热备用磁盘上不存储任何的用户数据,最多可以有8个磁盘作为热备用磁盘。一个热备用磁盘可以专属于一个单一的冗余阵列或者它也可以是整个阵列热备用磁盘池中的一部分。而在某个特定的阵列中,只能有一个热备用磁盘。 当磁盘发生故障时,控制器的固件能自动的用热备用磁盘代替故障磁盘,并通过算法把原来储存在故障磁盘上的数据重建到热备用磁盘上。数据只能从带有冗余的逻辑驱动器上进行重建(除了RAID 0以外),并且热备用磁盘必须有足够多的容量。系统管理员可以更换发生故障的磁盘,并把更换后的磁盘指定为新的热备用磁盘。 Hot swap Disk Module:热交换磁盘模式 热交换模式允许系统管理员在服务器不断电和不中止网络服务的情况下更换发生故障的磁盘驱动器。由于所有的供电和电缆连线都集成在服务器的底板上,所以热交换模式可以直接把磁盘从驱动器笼子的插槽中拔除,操作非常简单。然后把替换的热交换磁盘插入到插槽中即可。热交换技术仅仅在RAID 1,3,5,10,30和50的配置情况下才可以工作。

IBM5110阵列卡操作手册

查看/更改控制器属性 依照以下步骤查看和更改控制器属性。 1.单击WebBIOS主界面中的“Controller Selection”,显示当前控制器信息。 说明: 控制器信息分布在两个页面上,可通过单击“Next”和“Back”进行切换。 图2-42 控制器信息界面 2.在控制器信息的第二个页面单击“Next”进入控制器属性界面,如图2-43所示。 !

说明: 1.控制器属性分布在两个页面上,可通过单击“Next”和“Back”进行切换。 2.通过“Link Speed”项可进行链路速率设置,如图2-44所示。 图2-43 控制器属性界面 图2-44 设置链路速率

》 对控制器属性进行设置后,可以单击“Submit”保存设置,或单击“Re set”返回默认值。 查看/更改虚拟磁盘属性 1.单击WebBIOS主界面中的“Virtual Drives”进入虚拟磁盘选项界面,如 图2-45所示。 图2-45 虚拟磁盘选项界面

选择“Properties”进入虚拟磁盘属性界面,如图2-46所示。 图2-46 虚拟磁盘属性界面 1.在“Properties”信息框中列出了虚拟磁盘的RAID等 级、状态、容量、条带尺寸等信息。 2.在“Policies”信息框中类列出了存储配置创建时设定的虚拟磁 盘配置策略。 》 3.在“Operations”信息框中列出了允许对虚拟磁盘进行的操作。 在“Operations”信息框中选择要执行的操作,单击“Go”执行。具体选择项介绍如下: 注意: 请在更改虚拟磁盘配置之前确认虚拟磁盘上的数据已经做好备份。 0.Virtual Drive Erase:擦除虚拟硬盘中所有用户自定义信息,有 Simple、Normal和Thorough三种方式。 1.Delete:删除虚拟硬盘。