文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 验收方案(变电所)

验收方案(变电所)

验收方案(变电所)
验收方案(变电所)

贵阳市轨道交通3号线工程供电系统工程

变电所分部工程

验收方案

编制:

审核:

XXX有限公司

贵阳市轨道交通3号线工程供电系统监理项目部

2020年6月

目录

一、工程概况 (1)

1.工程名称 (1)

2.工程简介 (1)

二、验收的时间及范围 (1)

四、验收单位及人员 (2)

1.参加验收单位 (2)

2.参加验收人员 (3)

五、验收具备的条件 (3)

1.基本条件 (3)

2.程序条件 (3)

六、验收程序 (3)

七、验收分组 (4)

八、现场实测实量 (5)

1.验收检测设备及工具 (5)

2.分部工程现场验收实测实量记录 (6)

贵阳市轨道交通3号线工程供电系统工程

变电所分部工程验收方案

根据国家现行的有关施工验收规范、标准和贵阳轨道交通集团有限公司下发的《工程验收管理办法(厦轨道〔2017〕300号)》文件要求,XXX有限公司在2020年6月24日组织贵阳市轨道交通3号线工程XXX、XXX变电所分部工程验收。

为了顺利进行变电所分部工程验收,在施工单位填写《分部工程报验表》,监理单位检查合格后,监理部编制分部验收方案提交与会各单位进行审核。

一、工程概况

1.工程名称

贵阳市轨道交通3号线工程供电系统工程。

2.工程简介

贵阳市轨道交通3号线工程线路长度为36.73km,其中地下线29.15km,高架段6.92km,敞开过渡段0.65km,跨海段约为5.2km,共设置车站27座(含预留车站一座),其中地下站23座(含预留车站一座),高架站4座,有道岔站15座,换乘站12座,平均站间距1.45km,最大站间距5.07km,最小站间距0.61km。设置车辆综合维修基地(车辆段)一座,停车场一座,主变电所两座,停车场为全地下停车场,设控制中心、备用控制中心各一处,其中控制中心位于园博苑附近,6条线合建,分线控制;备用控制中心位于蔡厝车辆段内。

全线共设26座车站,设1座停车场,1座车辆段。全线18座牵混所,正线16座,停车场、车辆段各1座;跟随所8座,正线区间6座,蔡厝车辆段2座;降压所10座。

二、验收的时间及范围

验收时间:2020年6月24日

验收地点:中国中铁股份有限公司XXX项目部会议室

验收范围:XXX降压变电所、XXX牵引降压混合变电所分部工程,共两个分

部工程。

三、验收依据

我部监理按照招标文件,投标文件、施工合同、监理合同、施工图纸及轨道集团相关管理办法,在本工程的施工过程中,严格贯彻执行以下法律法规及相关规范标准:

《贵阳市轨道交通供电工程施工质量验收标准》(DB3502Z 5045—2018)《地下铁道工程施工质量验收标准》(GBT 50299-2018)

《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》(TB 10421-2018)

《轨道交通1500V及以下直流牵引电力电缆及附件》(GB/T 28429-2012)《电气装置安装施工电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2018)

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-2012)

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010)

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2018)

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010)

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

(GB50171-2012)

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014)

《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》(GB50255-2014)

四、验收单位及人员

1.参加验收单位

2.参加验收人员

参加验收人员为本工程参建各方的项目负责人及相关人员。

五、验收具备的条件

1.基本条件

(1)分部工程所含分项工程的质量验收全部合格。

(2)质量控制资料完整、齐全、有效。

(3)分部工程有关安全及功能的检验和检测结果符合有关规定。

(4)观感质量符合要求。

(5)分部工程质量的验收是在其所含分项工程验收的基础上进行。

(6)对涉及安全和使用功能的有关安全及重要使用功能的分部工程已完成有关见证、取送样试验、功能调试(测试)或抽样检测。

2.程序条件

(1)施工单位按照国家有关验收标准及规范,全面检查工程质量,整理工程技术资料,填写《分部工程报验表》,连同相关档案资料提交监理单位。

(2)监理单位在对工程档案资料进行审核,并对工程实体进行检查,检查合格后组织相关单位进行验收,验收合格后监理、施工、设计单位、建设单位签署验收意见。

(3)施工单位已编制分部工程质量自评报告,汇报时提供书面材料。

(4)监理单位已编制分部工程质量评估报告和验收方案,汇报时提供书面材料。

六、验收程序

分部工程由监理单位总监理工程师组织建设单位、设计单位、施工单位及相关单位进行验收,具体程序如下:

1.主持人介绍分部工程验收准备情况;

2.参验各方根据审核后的验收方案分组对现场实体、资料及观感质量进行检查验收;

3.施工单位汇报分部工程验收质量自评报告;

4.监理单位汇报分部工程验收质量评估报告;

5.设计单位对分部工程发表验收意见;

6.建设单位对分部工程发表验收意见;

7.验收总结与评审,监理单位形成会议纪要。

(1)对现场实测实量、功能测试及观感质量进行检查验收,并对现场检查问题进行汇总。

(2)内业资料在中国中铁股份有限公司XXX项目部会议室对内业资料进行检查验收,并对内业资料问题进行汇总。

8.各验收组检查完毕后到项目部会议室集合,各检查小组汇报检查验收情况。

9.在施工单位质量检查评定自查合格的基础上,验收组根据相关标准共同对分部工程的质量进行评定,工程质量是否合格由验收组以书面形式予以确认。

10.质量监督部门对验收过程、验收程序是否合法合规发表监督意见。

11.验收通过后,监理单位出具会议纪要。

12.监理单位跟踪检查落实需要整改的问题,并在单位(子单位)工程质量预验收前汇编完成分部工程验收报告。

七、验收分组

参会验收人员分组检查工程的施工情况,分为外观组、实测实量(功能测试)组和档案资料组。

1.外观组:对分部工程实体进行观感质量检查。

2.实测实量(功能测试)组:对工程实体进行实测实量,功能是否实现,

3.档案资料组:对施工及监理单位提交的相关资料进行检查验收。

资料验收项目:材料、设备到货报验表(原材料、设备、成品、半成品质量合格证,检验报告等);各隐蔽验收、检验批、分项工程验收记录;其他涉及安全及使用功能等关键部位的检测检验报告等。

4.参与验收人员应严格按照相关验收标准进行验收。

5.验收后各验收组提出需要整改的问题,各责任单位务必在规定时限内完成整改销项,及时提交相关验收报告。

八、现场实测实量

1.验收检测设备及工具

2.分部工程现场验收实测实量记录

6

XXX有限公司

贵阳市轨道交通3号线工程供电系统工程监理部 2020年6月24日

7

分部工程质量验收记录

验收表4

注:本表为通用表,验收时若不需相关单位参加验收,签字栏不需要签字盖章。

分部工程质量验收记录

电气工程35KV变电所电气施工方案

目录 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 (2) 2、施工前准备 (2) 二、设备材料验收 (2) 三、电气施工方法 (一)低压配电室电气设备安装调试………………………………3-10 (二)配电室高、低压受送电………………………………………10-12 (三)防爆区电气动力施工…………………………………………12-19 (四)防爆区电气照明施工…………………………………………19-20 (五)防爆区防雷拉地施工…………………………………………20-21 四、人员组织机构…………………………………………………………21-22 五、安全技术措施…………………………………………………………22-23

六、安全保证体系 (23) 七、质量保证体系 (23) 八、执行的技术标准及规范………………………………………………23-24 一、工程概况及施工前准备 1、工程概况 本工程为阿克苏华锦化肥有限责任公司年产30万吨合成氨及52万吨尿素项目。本方案为35Kv变电所电气施工方案,主要施工内容包括35KV高压配电室、6KV中压配电室、35/6KV变压器室及6KV电力电容器室的设备安装、调试。 在35KV变电所安装有两台16000KVA 35/6KV油浸式有载调压电力变压器,8面35KV高压柜,30面6KV中压金属封闭中置移开式开关柜,一套微机保护系统。 本总变电站两路35KV进线引自库车东城变电站35KV不同母线段,进站后组成单母线分段接线方式。6KV侧,主变压器进线两回路,汽轮发电机电源一回路,接线形式为采用单母线分三段形式。发电机组电源经电缆送至6KV 母线。正常生产时,由发电机组电源和一路变压器电源供给全厂负荷用电,当发电机出现故障退出运行时,则全厂负荷完全由系统供给。

110kV xx变电站改造工程施工方案1

110kV xx变电站改造工程第一阶段施工方案 批准: 审核: 编写: 广东省XXX局送变电工程公司

编制说明 110Kv XX变电站改造工程分四个阶段进行施工,本方案为第一阶段施工方案,主要工作是对#2主变中性点设备、#2主变二次设备、10kVⅡ段开关柜保护面板改造及110k VⅠ段母线11PT二次回路改造、11PT避雷器改造,保护和测控方式实现微机综合自动化。 (一)工程时间:开工时间:2005年8月15日,2005年9月15日竣工投产。 (二)改造内容: 1.#2主变中性点改造和1021刀闸和1020刀闸辅助接点开关更换。1020刀闸辅助开关接点可先调试,1021刀闸因110K VⅠ段母线带电须在送电操作时进行调试(不影响操作,若调试未成功,等到第四阶段停电在进行调试)。 2.#2主变变高CT端子箱更换(站内所要更换的4个CT和1个PT 端子箱先立好,重新敷设电缆,将环网电源完善,在所有改造工程完成后再拆除旧端子箱)。 3.#2主变保护柜旧电缆拆除,敷设电缆到新#2主变保护屏。 4.10kVⅡ段14面柜面板改造,更换7面馈线柜、1面分段隔离柜和1面站用变柜共9组CT。 5.更换#2站用变压器。敷设临时站用电源至老控制室新配电屏。 6.更换110kV 11PT避雷器和新上11PT端子箱;完善11PT与12PT 的并列二次回路。 (三)施工条件:

#2主变及10kVⅡ段母线转为检修状态(在1021刀闸开关侧接临时地线一组,在10k VⅠ、Ⅱ段分段隔离5001刀闸靠500开关侧接临时地线一组)。10kVⅠ、Ⅱ母线分段隔离开关1112始终保持在合闸状态,#1、#3站用变分别供电老、新电气综合楼。 (四)施工时间安排:

35kv变电站线路改造施工方案及工艺

第一章编制依据 1.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992 1.2《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-1992 1.3《电力建设安全工作规程》(架空输电线路篇)Q/301-10206-95 1.4公司贯标质量体系程序及相关文件 1.5《输变电工程投产达标考核评定标准(2000版)》 1.6《35KV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》[试行] 1.7现场调查资料 1.8官巷——才溪35KV线路工程设计施工图 第二章工程概况 2.1工程简述 本工程为连江官巷——才溪35KV线路工程,线路起于110KV官巷变出线门架至才溪电站终端门架。 2.2工程规模 本工程为部分改造35千伏路线路工程。线路起自于连江110KV官巷变出线门架,终止于才溪电站35千伏终端门架,线路全长为5.046千米。本工程更换杆塔8基:更换导线1.714千米,导线采用LGJX-70/10钢芯铝铰线,架空地线采用CJ-25型镀铝金镀层钢绞线,绝缘子串采用1FXB4-35/70。 2.3地质及地貌状况 1)地质:本工程地质大部分为岩石,少为松沙石、。 2)地形:本工程地形10%为平地,90%为山地。

2.4交叉跨越情况表 第三章施工现场组织结构 3.1组织机构关系 根据本工程的特点,为保证工程质量,确保工期,公司对本工程实行管理,由有关部门选派业务骨干,定时召开施工协调会,及时协调解决施工中遇到的物资供应、施工质量、施工进度等一系列实质性问题,认真填写施工日记。 本工程组织机构如下: 现场工作负责人:黄德忠 安全员:兰明灵 施工人员:吴有顺,李代宝,刘必东,兰金财,黄兴路,林文凯 林文生,林大华 3.2为了保证工程质量,我们将密切配合监理公司对本工程的施工全过程进行监理,监督本工程各道工序的工程质量,及时发现施工中存在的问题和不足之处,并提出处理、改进意见。公司项目部协调各部门按照公司质量保证体系正常运转,使施工中的每道工序每个环节处于受控之中。

变电站直流屏改造方案

变电站直流屏改造方案集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电站直流屏改造施工方案及安 全、技术、组织措施 批准: 审核: 校核: 编写: 电力有限公司 2014年9月22日 1.工程概况 该变电站原采用**生产的直流屏,已经运行多年,设备已经老化严重,对设备及电网的安全运行带来了极大安全隐患,必须要进行及时更换,经***出资对该变电站直流屏设备进行改造,设备选用**公司直流屏,此次改造内容只对主变保护、110线路、35KV线路、10KV线路保护及监控以及各个断路器的设备电源进行改造,不涉及一、二次保护监控和计量设备,所有二次电缆的编号及线号都不作变更,保护监控设备内容配置不变。 直流屏设备进行更换,涉及安装、调试直流充电屏一面、电池屏两面、馈线屏一面。撤去原有的直流屏一套,包括充电屏一面、电池屏两面、馈线屏一面。 2.工程进度计划安排

由于本次改造工程需对运行设备的保护监控短时间停电施工,计划开工时间2014年9月24日,计划完工时间2014年9月25日,计划工期2天,其中各个采用直流供电设备实行两次短时间停止直流供电,预计每次停止直流电源供电时间为20分钟。 3.造内容及时间

4.施工顺序及方案 4.1施工顺序:23日做好备用直流电源,备用电源需要购买16只10A的直流空开,双母排一根,16mm的连接线100米,临时电源电缆。24日进行原直流屏撤除工作,标注好馈线屏的馈出线缆的起始点及正负极线号;切换逆变电源的供电输入开关,并按照施工次序进行撤去、安装就位调试工作。把备用电源放置在电缆层,将馈电屏的馈线逐条的转移至备用电源馈出开关上;转移完成后,断开原直流系统的交流的电源,并断开电池连接线。撤去旧电池,移除全部直流系统的旧屏。25日安装新的直流系统屏,按照原顺序安装就位。将新电池安装进新的电池屏,交流电源接入充电屏,同时做好焊接固定,连接接地线,调试好

及以上变电所电气施工方案

10KV及以上变电所电气施工方案 第二分公司 1 / 20

第二分公司 1 1主题内容 4 2引用标准 4 3施工准备 4 4施工程序 5 5质量要求及技术措施 6 6 质量记录19 7 施工机具配置19 8 施工进度计划及劳动力计划安排19 9 施工安全措施19 2 / 20

目录 1 主题内容 2 引用标准 3 施工准备 4 施工程序 5 质量要求及技术措施 5.1 基础槽钢安装 5.2 盘柜安装 5.3 高压电器安装 5.4 变压器安装 5.5 母线安装 5.6 电缆桥架及支架安装 5.7 接地系统安装 5.8 内部电缆敷设及接线 6 质量记录 7 施工机具配置 8 施工进度计划及劳动力计划安排 9 施工安全措施 3 / 20

1 主题内容 10KV及以上变配电所电气安装工程包括下列主要内容: 高压开关柜;直流盘及控制、保护盘;低压开关柜;高压电器;电力变压器;电缆桥架及电缆支架;电力电缆及控制电缆;接地极及接地线。 在施工时,应根据施工设计文件据实统计工程量。 2 引用标准 GBJ148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ149-90 电气装置安装工程母线工程施工及验收规范 GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GBI147-90电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 HG20237-94 化学工业工程建设交工技术文件规定 SHJ3505-99 石油、化工施工安全技术规程 3 施工准备 3.1 认真熟悉图纸,了解工程中电气设备的几何尺寸。 3.2 配合土建做好各项预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3 备齐施工用料及施工机具。 3.4 做好施工用电准备工作。 3.5 与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4 / 20

变电所及供配电线路改造工程施工组织设计

变电所及供配电线路改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

施工组织设计审批表

施工组织设计(方案)报审表 (非监理项目) JL-A2 工程名称:变电所及供配电线路改造工程编号:

目录1 编制依据 2工程概况 2.1工程简介 2.2 工程主要内容及实物量 2.3 工程特点分析 3 施工方案及施工措施 3.1 施工方案 3.2 施工方法、技术措施 3.3 季节性施工措施 4 施工进度计划 4.1 施工总工期 4.2 施工项目阶段划分 5 施工部署及施工准备计划 5.1 施工部署 5.2施工技术准备 5.3 施工现场准备 6 主要资源供应计划 6.1 劳动力需用计划 6.2 施工机械设备与机具需用计划 6.3 主要材料需用计划

7 保证质量措施 7.1工程质量目标 7.2 质量保证组织机构 7.3 施工及验收技术质量标准 7.4 保证质量技术措施 7.5 工程质量通病措施 7.6 检测技术措施 8 成品保护措施 9 保证施工进度措施 10 HSE及文明施工措施 10.1 HSE方针与目标 10.2 HSE管理组织机构 10.3 HSE技术措施 10.4 HSE承诺 10.5文明施工措施 11 经济指标控制措施 11.1 技术经济指标 11.2 降低成本措施 12 最终检验和实验方案 12.1组织机构 12.2检验和实验前工程应具备的条件 12.3检验和实验流程 12.4 检验所需用的设备 12.5 检验的实验时间

13 其它说明(附图表) 附表1 主要工程量一览表 附表2 质量保证组织机构一览表 附表3 施工机械设备使用计划表 附表4 执行标准一览表 附表5 劳动力需用计划表 附表6 主要设备、材料一览表 附表7 项目管理组织机构 附表8 HSE组织机构 附表9 计划开、竣工日期和施工进度计划附图1 施工网络图 附图2 施工暂设平面布臵图

变电所一次设备改造方案

XXXXXXX电力改造(X一变一次设备改造) 施工技术措施 1、工程概况 工程内容为对供电管理处XX变的4组高压电容柜进行更换,每组为3面,共12面盘柜,新更换的电容柜型号为XGN2-12;更换2组室外电压互感器。 2、施工组织 2.1组织机构 为了优质高效地完成工程的施工,特组成如下施工组织机构: 项目经理:XXX(二级项目经理、工程师) 技术负责人:XXX(工程师) 工地负责人:XXX(高级电气技师) 现场技术员:XXX(技术员) 质检负责人:XXX(助理工程师) 安全负责人:X X 2.2施工人员配置 电气施工人员可组织15人参加,施工人员均为持证人员。 3、施工技术措施 3.1施工准备 3.1.1 施工人员到达现场后,应由工作负责人向电调汇报施工人员已到场。 3.1.2 工作负责人在接到电调工作许可后才可开始施工。(停电程序操作由变电所操作人员执行,工作负责人需检查是否安全措施已按操作票做好。) 3.1.3 施工前应用6kV高压验电笔对电容柜电源侧逐一验电,验明确无电压,并检查警示牌后才可通知施工人员开始施工。对电容器放电线圈进行引接地放电。 3.2盘柜拆除 3.2.1 用磨光机割开盘柜与基础连接处,拆除盘间螺栓,晃动盘柜,待将盘柜与基础连接全部脱开后,即可拆除盘柜。 3.2.2 将盘柜拆除前,先将电源电缆及信号电缆拆除,并注意不要损坏高压电缆终端头的伞裙,影响其绝缘效果。 3.2.3 将盘柜移出基础时,注意高压电缆头的位置,防止碰伤电缆头。 3.3盘柜安装

3.3.1 设备开箱检查: ①安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 ②按照设备清单及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 ③柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。 ④柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。 3.3.2设备搬运、吊装时注意事项: ①道路要事先清理,保证平整畅通。 ②设备吊点。柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。 ③汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳。 3.3.3进盘前的要求 ①合理安排施工人员如:拆除盘柜包装人员,进盘柜人员,配合起重人员, 工作作到忙而不乱。 ②拆除的包装板放到指定地点。 ③带岗人员合理指挥,禁止盲干及损坏设备。 ④按顺序拆除盘柜,禁止盲目施工。 ⑤施工人员劳保着装整齐,保证现场文明施工。 3.3.4盘柜安装 ①进盘前,编排好就位顺序,决定哪块盘先进、哪块盘后进。 ②搬运过程中走稳、扶牢,注意脚下的孔洞。盘柜落到基础上时周边受力均匀,防止倾倒。 ③配电柜按照平面布置图进行安装。用磁力线坠对盘柜进行找正检查;变形较大的盘柜用千斤顶或导链拉拽,着力点用木方或柔软物垫上。 ④盘柜找正时,宜少垫垫铁,最多不超过三块,尽可能垫后部。盘柜宜选用螺栓固定。 ⑤找正后,垂直度、水平度、不直度满足下表要求:

10KV及以上变电所电气施工方案

10KV 及以上变电所电气施工方案 第二分公司

第二分公司 1.. 1主题内容................................................................... 4. . 2引用标准................................................................... 4. . 3施工准备................................................................... 4. . 4施工程序................................................................... 5. . 5质量要求及技术措施

................................................................... 6. . 6 质量记录 1..8. 7 施工机具配置 1..8. 8 施工进度计划及劳动力计划安排.................................. 1..8 9 施工安全措施 1..8.

目录 1 主题内容 2 引用标准 3 施工准备 4 施工程序 5 质量要求及技术措施 5.1 基础槽钢安装 5.2 盘柜安装 5.3 高压电器安装 5.4 变压器安装 5.5 母线安装 5.6 电缆桥架及支架安装 5.7 接地系统安装 5.8 内部电缆敷设及接线 6 质量记录 7 施工机具配置 8 施工进度计划及劳动力计划安排 9 施工安全措施

110kV白泥井变电站直流系统改造工程施工方案。。。

110kV白泥井变电站直流系统更换工程 施工三措 四川省南充市水电工程有限公司 2015年4月

目录批准: 审核: 编写:

一、工程概述 1.1编制依据 本方案根据鄂尔多斯电业局2014年大修技改工程计划中对项目工程的有关要求按照《变电站直流电源系统技术规范》要求,为加强并规范变电站直流电源系统运行和管理,提高变电站直流电源设备运行的安全可靠性,同时为了确保110kV白泥井变电站直流系统改造如期投运,保证本工程的顺利进行,制订此施工方案。 1.2工程概况 拆除原有的直流电源充电馈线屏及蓄电池屏并更换为新的直流馈线屏、直流充电屏和蓄电池屏;完善相应的直流回路二次接线; 二、组织措施 2.1现场施工人员组成 总负责人:赵明 安全监督:张宇 技术负责人:赵建峰 施工工作负责人:任世英 施工班组:附人员进站统计表 辅助施工人员(厂家):鄂尔多斯电业局修试管理所监护指导人员、郑州华伟电器技术有限公司厂家懂全套直流系统技术人员 2.2施工工期 总工期需10天。 2.3施工步骤 1)施工准备,; 2)在原有直流屏对面空屏位上将新电池柜及蓄电池安装; 3)在新安装电池柜旁临时安装充电屏,为电池做充放电试验; 4)完成充放电试验后,将电池按正、负极接在旧的充电馈线屏上,拆除旧的蓄电池屏; 5)安装新的馈线屏,将负荷转移在新的馈线屏上; 6)拆除旧的充电馈线屏,将旧的充电馈线屏安装在临时屏位上为新电池充电;

7)拆除临时屏位上的充电屏安装在原充电馈线屏的位置上; 8)拆除临时屏位上的旧充电馈线屏; 9)新直流系统投入正常运行。 2.4施工机具清单 三、施工技术措施 3.1施工技术、资料准备 开工前,由项目施工总负责组织有关人员对本工程在施工前进行以下技术准备工作:熟悉和审查施工图纸,编制详细的施工步骤和计划,进行技术交底。 (1)项目施工总负责组织有关人员认真研究设计图纸,了解图纸的要求和精神,与建设单位、设计共同解决图纸中问题,以便施工顺利进行。做好图纸会审记 录并签证。 (2)编制安全施工方案、文明施工方案。 3.2专项技术措施 (1)由于在运行中变电站进行查线工作,只允许打开工作票上所列屏柜后门,不得接触装置本体,尽量避免触动屏后接线,不得拆接二次回路接线,不得大力 拉扯二次回路接线。在查线的过程中如发现有松动的二次回路接线,应通知运 行人员进行处理,不得自行接线。 (2)需要拆除的电缆,电缆两头必须用万用表测量无交直流电压后进行对线(电流回路需用合格的钳形表确认确无电流),确认是同一电缆的两侧后将所有电 缆线芯用绝缘胶布缠绕,将整条电缆清理出电缆层或是电缆沟,拆除电缆的方 式应为整体拆除,严禁用电缆剪或其他工具从中间剪断电缆,电缆在移出电缆

110kV变电站室外10kV母线桥改造方案

110kV变电站室外封闭母线桥改造方案 一、概述 随着公司的发展,用电负荷不断增加,对电力设备安全运行和供电可靠性的要求也越来越高。变电站的一次设备的安全稳定运行直接影响到公司的生产和生活用电,确保一次设备安全运行,及时消除各类隐患和缺陷是确保安全供电的关键所在。110kV变电站10kV封闭式母线桥在高负荷运行下,往往会受到机械振动、电磁共振、环境、温度等影响,从而引发事故。2#主变2012年发生一起母线桥接地短路事故,今年4月19日1#主变也发生同样事故,两起事故给公司带来严重影响。为保证变电站设备安全运行,特提出母线桥整改方案。 二、现状分析 110kV变电站两台变压器低压侧母线采用矩形母线封闭(封闭母线),母线型号TMY-2(125×10),设计满载电流3600A,使用铝合金封闭。单根母线长度约为18m(需实地测量),共6根母线。 现矩形母线由11个母线单元组成,各个单元通过螺栓连接,在大电流运行时连接处容易发热。 变电站位于3号主井上矿点正南面,东西两面临公路,粉尘大,同时粉尘中带有可导电的铁精粉微粒,设计封闭式之初是为了可以防粉尘,同时可以防小动物。 封闭母线与变压器接口处使用绝缘挡板封闭,在雨天、雾霾和高湿天气情况下潮气容易从绝缘挡板缝隙中进入封闭母线,使得内部温度高湿度大。 变电站自2009年运行以来,随着公司由基建转入生产,负荷逐渐

增加,尤其2014年,最大负荷达到49000kW,在静止型动态无功补偿装置(SVC)的补偿下,最大运行电流可达3000A,母线将发热,密闭式母线内部热量无法排出,加之夏季强光直接照射封闭母线铝合金表面,内部温度很高。 二、改造必要性分析 1、主变在运行时产生的轻微震动经铜排传递到封闭式母线桥时,极易产生共振。封闭式母线桥会对轻微震动产生放大作用,敞开式母线桥则可降低振动。 2、母线单元之间的连接是否可靠,直接关系到整个供配电系统的安全运行。各单元连接处电阻较中间部位高,易发热,继而引起接头处氧化,电阻继续增加,形成恶性循环,对供电安全带来威胁。同时母线桥封闭后,很难了解内部情况,不能及时掌握内部情况变化。 3、封闭母线在高温情况下运行直接影响母线的载流量,同时温度过高将大大降低母线和绝缘热缩套管的使用寿命。 4、封闭式母线桥内部空气不流动,在遭遇恶劣天气极易潮气容易倾入,导致母线对地绝缘降低,及易发生接地击穿事故。 5、母线整体封闭使内部灰尘不便维修人员发现和清理。 三、改造整体思路 1、拆除室外现有封闭母线,将其改造为敞开式母线桥(只改动户外母线,户内封闭母线不变)。 2、户内外母线以穿墙瓷套管连接。 3、户内穿墙套管处使用软母线连接,长度为400mm,同时将单相两软母线安装时错位10度左右,相间错位10度左右,以进一步减

某变电所电气安装施工方案

电气工程安装施工方案 施工单位: 方案编制: 方案审核: 方案批准: 年月日

编制说明: 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。 2.2主要工程量(见表1 主要工程量一览表)

35KV变电站改造工程施工组织方案

35KV变电站改造工程施工组织方案35KV**变电站改造工程 施工组织方案 批准: 审定: 审核: 校核: 编写: 二零一二年二月十日 目录 一、电气安装部分..................................................................1 1、工程概况.....................................................................1 2、工程施工特点分析.........................................................1 3、施工组织措施...............................................................2 4、施工安全措施...............................................................3 5、施工技术方案...............................................................4 5.1、编制依据...............................................................4 5.2、编制说明..................................................................4 5.3、工程设备情况概述......................................................5 5.4、施工前准备............................................................7 5.5、电气二次设备的更换 (8) 附表,一,设备停电计划表 (16) 工程施工进度表……………………………………… ,二,附表. 附表,三,主要设备到货时间表………………………………… 附表,四,施工工器具计划表…………………………………… 一、电气安装部分 1.工程概况 35KV**变电站于2001年建成投产以来~原有设备运行年限已十一年~由于设备运行时间较长~设备老化严重~对设备运行可靠性和系统安全稳定运行造成诸多隐患。为改善**变电站设备运行现状~经省公司批准,对**变电站进行改造。主要改造内容: 对35KV**站原有总控屏进行拆除~更换测控装置,包括开关柜仪表室面板更换、开孔, 新安装总控屏1面~安装于原总控屏位置 配合厂家完成全站自动化系统的组网和调试,包括微机五防、各智能设备与监控系统的通讯安装调试, 10KV合闸网络改造 工程进度计划安排:计划开工时间2012年2月下旬~计划完工时间2012年3月~计划工期15天。具体工程进度计划安排详见工程施工进度表。 2.工程施工特点分析

110kV变电站电气安装工程施工组织设计方案

110kV 变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程围及容: 1. 1.1设计图纸围某110kV 变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆敷设;控制、保护、信号屏台安装。 接地装置安装:接地装置安装; 站防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11;kV . 3.6%5.23335%25.111088 ?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。

3、施工方案 3.1 施工准备阶段 3.1.1 技术准备 1)组织相关的专业技术人员进行施工图会审; 2)编制工程进度计划及材料和设备需用计划,编制加工件的加工计划,提交详细加工图纸; 3)编写主要施工作业指导书并对作业人员进行交底; 4)准备好施工安装技术记录、试验报告、开箱记录等各种记录表格; 5)对工程施工所需的设备、机具、仪器仪表进行全面检测、维修和保养,确保其能正常工作。 3.1.2 材料及设备准备 本期工程使用的主要设备均施工方主订购供货,因此根据现场作业程序的安排拟定设备进场的时间计划给建设单位和监理。 3.1.3 施工现场准备 做好生活设施安排,准备好临时物资材料场地、工具间等,合理布置施工电源。并对土建前期施工做好的设备基础进行测量校核。 3.1.4 施工机械和试验设备配备 我公司针对本工程的实际情况,配备较精良的施工器械及实验设备,具体见工程主要机械和试验设备计划表(附表一)。 3.1.5 施工力量 本工程我公司拟选派各专业的精干力量,以使工程保质保量保安全地完成,具体见施工人员计划表(附表二)。 3.1.6 施工条件 甲方为施工提供电源、水源和材料放置地。 3.2 施工工序总体安排 由于本工程在市郊地带,周边环境复杂,做好安全防护措施尤为重要,因此各项工作均在防护措施得当、并有专职安全人员监视的情况下进行正确操作,以确保安全生产。并设专人看护工器具及材料。 1)户外一次设备安装工序:一次设备基础调整→一次设备安装调整试验→

110kV变电站改造工程土方工程施工组织设计方案

SJSB2:一般施工方案(措施)报审表 一般施工方案(措施)报审表 工程名称:XX110kV变电站改造工程编号SJSB2-SG 注本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部、施工项目部各存份。

XX110kV变电站改造工程土方工程施工方案 编制单位(章): 编制日期:年月日

批准:(主管领导批准)____________ ________年____月____日审核:(质量部门审核)____________ ________年____月____日编写:(项目部编制) ________年____月____日

目录 一、工程概况................................... - 5 - 二、编制目的................................... - 5 - 三、适用围..................................... - 5 - 四、编制依据................................... - 5 - 五、作业人员职责............................... - 6 - 六、作业条件................................... - 6 - 七、作业程序................................... - 7 - 八、标准工艺................................... - 8 - 九、质量保证措施............................... - 9 - 十、安全保证措施.............................. - 10 -

变电站电气施工方案

象州县马坪乡变电站35KV扩建工程 电气施工方案 编制:许朝威 审核: 批准: 编制单位:广西建工集团第二建筑设备安装工程有限责任公司 编制日期:2010年12 月10日

电气部分 目录 一、编写依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工组织措施 (3) 四、技术标准 (4) 五、资源的要求: (26) 六、环境保护措施 (28) 七、附录: (30)

一、编制依据 有关施工图。 现行的国家和地方的建筑施工设备安装有关规范、规程标准。 本企业的施工技术水平、管理水平及成功经验。 二、工程概况 工程内容及建设规模:电压等级:35KV、10KV两个电压等级;主变压器:新增35KV 主变压器1台,容量5000KV A,迁移10KV A主变一台;新建35KV主变进线间隔一个,改造35KV出线间隔1回,改造10KV出线6回(配电装置柜共和制面)迁移户外布置成套无功补偿装置1套;新增二次设备共6面柜,扩建变电场地455平方米,建设改造变电站设备配套基础及电气主控室外座、10KV高压室1座;工程性质为改造。 三、施工组织措施 (1)组织机构 为了提高施工管理水平,本工程实行项目法施工。成立“象州35KV 变电站改造工程项目部”,代表公司对本标准实施全方位管理。经公司办公会议决定,项目部管理机构由公司具有施工组织、管理和技术管理能力的骨干力量组成。同时,为了保证工程管理的延续性和有效性,相关人员在施工过程中始终坚持现场工作,不兼职,不调换。 项目经理:蓝继壮 项目负责人:周嵩霖 工作负责人:刘强明 安全员:蒋波 技术负责人:许朝威 施工人员:李玉林、廖祖辉、李荣贝等 (2)责任分工 职责和权限 1、项目经理 1)接受建设单位指挥部管理及总公司的领导,认真贯彻执行国家的政策、法规、法令和国家电力公司关于送变电建设工程的有关文件规定。 2)贯彻执行公司质量方针、安全生产方针,确保工程质量目标和安全目标达到本《纲要》的规定。 3)负责建立与工程质量管理和安全管理体系相适应的组织机构,明确其职责和权限。 4)组织制定和落实生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、技术管理和文明施工管理的管理制度,推进管理标准化。 5)负责协调与相关供电局关系,联系停送电工作。 6)自觉维护业主、企业和职工的合法权益,完善经营机制,确保业主的合理要求和公司下达的各项经济技术指标的全面完成。 7)合理配置资源,确保工程按期竣工和投产。 2、项目技术负责人 1)在项目经理的领导下,对本工程的技术、质量和安全工作全面负责。 2)施工期间必须保障供电安全可靠,制订科学严密的施工组织计划,确保工程达到优质工程,并按期完工,满足业主的要求。

变电所综合自动化控制改造方案

郑宏刘砦(新密)煤业有限公司 变电所综合自动化控制改造方案 一、变电所综合自动化实施原因 煤矿井上、井下生产过程复杂,环境恶劣,自然灾害多,严重影响生产和人身安全。煤矿井上、井下重要岗位监控系统的实施,对安全生产、调度指挥、科学决策提供了直观、可靠的手段。 为提高劳动生产率,确保各生产岗位及各变电所高效、可靠运转,提高矿井的生产能力和现代化管理水平,特设计变电所综合自动化系统。现有变电所缺点:①安全性、可靠性不高。传统的变电所大多采用常规的设备,尤其是二次设备中的继电保护和自动装置、远控装置等。②电能质量可控性不高。各工矿企业对保证供电质量的要求越来越高。衡量电能质量的主要指标是频率和电压,目前还应考虑谐波问题。③实时计算和控制性不高。供电系统要做到优质、安全、经济运行,必须及时掌握系统的运行工况,才能采取一系列的自动控制和调节手段。现有的变电所不能满足向调度中心及时提供运行参数的要求;一次系统的实际运行工况,由于远控功能不全,一些遥测、遥信无法实时送到调度中心;而且参数采集不齐,不准确,因此没法进行实时控制,不利于供电系统的安全、经济运行。④维护工作量大。常规的继电保护装置和自动装置多为电磁型或晶体管型,接线复杂且其工作点易受环境温度的影响,因此其整定值必须定期停电检验,每年校验保护定值的工作量相当大。 二、实现变电所综合自动化的目的 根据我矿企业生产供电的特点和管理模式精心设计,是以计算机数字通讯技术为基础的远程分布式监测、监控系统。实现矿高低压供电系统的远程监测、监控,实现地面监控中心对井下高低压供电设备的遥测、遥调和遥控,并可生成相关的供电生产记录和管理统计报表。可使井下高低压供电管理实现无人值守,提高矿井供电智能化调度和信息化管理。提高我矿生产自动化工作的科学性和可靠性。 1、生产信息化:通过对监测数据进行转化、整理、挖掘,管理系统对供电情况进行综合性动态分析和数据管理。 2、使操作人员从繁杂的手工劳动中解脱出来,以便从事其他有价值的工作。 3、实现对供电开关的集中管理,对网络上的各供电开关进行监控和处理,为正常供电提供保障。

变配电室施工方案

摘要:本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 一、编制依据 1.XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程设计图纸。 2.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5.本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX内,两条市政10KV电缆线路分别由XX站F3XX户外环网柜及XX变电站F59引入。 2、 XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX设计研究院。 3、建设规模: 项目名称 容量/数量

110kV变电站直流系统改造施施工方案

110kV**变直流系统改造施工方案 批准: 审核: 初审: 编制: 国网**供电公司检修试验中心 年月日 110kV**变直流系统改造施工方案 一、工程概况 1. 方案编制依据

(1) ****电力设计有限公司《**110kV**变直流系统改造工程》(卷册检索号为D0201)卷册名称:110kV**变直流系统二次线。 2. 工程概述 (1) 本变电站原有一套直流系统(包括直流充电屏,蓄电池屏Ⅰ和蓄电池屏Ⅱ,直流馈电屏Ⅰ和直流馈电屏Ⅱ),本次改造更换直流充电屏一面、直流馈电屏一面、蓄电池屏三面、通信电源屏一面,共六面屏。 (2) 本次更换的直流充电屏、直流馈电屏、蓄电池屏和通信电源屏为福建省瑞盛电力科技有限公司的交直流一体化电源产品。 3. 直流系统屏位布置图 原直流馈电屏Ⅱ[27J]本次改造仍保留,本次改造的直流充电屏和直流馈电屏置于临近原来的直流系统屏位上,且控制电缆尽量不更换,具体见下图所示。另外,新增蓄电池屏放置于一楼蓄电池室(原消防工具间)。 改造前相关屏位布置图: 主控继保室前门 改造后相关屏位布置图: 蓄电池室(原消防工具间) 4. 其他说明 (1)本站原110kV 马适线154、110kV南马线156保护及开关操作共用一路电源,110kV曹马线153保护及开关操作共用一路电源,电量采集屏与远动屏电源共用一路电源。结合本次改造,将以上共用电源独立。 (2)本站改造后有两面直流馈电屏:新直流馈电屏Ⅰ[7J],原直流馈电屏Ⅱ[27J]。 (3)本次改造的直流屏信号接公共及远动屏上。

(4)直流屏之间的联络线、网络线等均由直流厂家提供。 (5)**变原图纸不全,施工时应认真核对每根电缆两端,确定具体至哪套装置。 (6)通信电源屏相关接入由通信维护班完成。 (7)新蓄电池组因电池暂未到货,接入具体时间待定,未接入期间新直流系统临时带旧蓄电池屏。 二、施工进度及作业内容 1.施工过程总体方案 分四个阶段进行: 第一阶段:前期工作准备。 第二阶段:新直流系统设备预先在临时安放点进行搭建、离线调试合格。 第三阶段:搭建临时直流系统(移动式直流充电机和移动式蓄电池组)进行旧直流系统负荷不停电转移,退出旧直流系统设备。 第四阶段:新直流系统设备安装,接入负荷,新直流系统投入运行。 2.施工进度及详细作业内容 第1天:施工前准备工作。 (1)准备技改的工器具、备品、有关图纸和资料。仪器仪表、工器具应经过检验合格,在有效期内。相关使用的螺丝刀等接线工具器,应用绝绝缘胶布包扎 好。本次工程所需的装置、电缆、导线、铜排、端子排、防火堵泥、等施工 材料进站,材料应齐全完备。 (2)组织人员学习:根据本次工作任务,学习现场作业具体内容及方案,要求所有工作人员都熟悉本次直流系统改造工程的作业内容、进度要求、作业标准 及安全注意事项等。 第2天:搭建临时直流系统电源、将新直流系统屏柜搬运至临时安放点。 (1)搬运移动式直流充电机和移动式蓄电池组到蓄电池室。 (2)引交流电源到蓄电池室,搭建临时直流系统电源,需先对移动式直流电源系统的蓄电池组进行容量放电试验,确保容量可靠足够,并按《福建省电力有限 公司直流充电装置检验规程(试行)》进行检验。 (3)将新直流系统屏柜搬运至临时安放点:直流充电屏、直流馈电屏Ⅰ和通信电源屏搬至保护室,蓄电池组屏柜搬至蓄电池室。 第3~4天:新直流系统调试及蓄电池充放电试验 (1)在临时安放点进行新直流系统组装(先进行充电模块的组装)。 (2)对新的直流电源系统按《福建省电力有限公司直流充电装置检验规程(试行)》、

110kV白泥井变电站直流系统改造工程施工方案。。。

110kV白泥井变电站直流系统更换工程施工三措 四川省南充市水电工程有限公司 2015年4月 --

? 目录 一、工程概述........................................................................ 错误!未定义书签。 1.1编制依据 (1) 1.2工程概况 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 二、组织措施........................................................................ 错误!未定义书签。 2.1现场施工人员组成?错误!未定义书签。 2.2施工工期...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3施工步骤 (2) 2.4施工机具清单 (2) 三、施工技术措施............................................................................................. 3 3.1施工技术、资料准备?3 3.2专项技术措施 (3) 3.3通用技术措施 (3) 四、施工安全措施?4 4 4.1专项安全措施? 4.1.1不停电设备安全措施? 5 4.2通用安全措施? 5 五、危险点分析与控制?6

相关文档