文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无机纤维喷涂施工工艺

无机纤维喷涂施工工艺

无机纤维喷涂施工工艺

施工前,应对喷涂纤维棉和粘接剂进行抽样检验,纤维棉应干燥无结块,干净无污物,粘接剂应无分层、无发泡、无变质和变色;

2.2.2喷涂基面处理

1喷涂基面处理用压缩空气或清水清理喷涂基面灰尘和污垢;检查吊挂件及预埋件是否牢靠,炒将松动部件紧固,如原基面已经损坏或有严重裂缝,应需由专业单位鉴定并进行修补。

2对门窗及各种设备、管线和非喷涂部位防护遮挡,堵塞非喷涂部们及通风管线通孔。

3清理工作面的障碍物,保证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性,保持最佳喷射距离和喷涂角度。

2.2.3材料配制和调试

1打散压缩纤维棉,连续将喷涂棉填入喷涂机内,并保持料箱内纤维材料充足。2由专人负责按喷涂胶使用说明,使用洁净水在专业配套容器(安装有高速搅拌器的200升刻度塑料容器)内稀释粘接剂原液,严格控制配制比例,不得随意增加水量稀释,并持续开动电动搅拌器进行均匀搅拌,搅拌时间不少于5分钟,每桶逐一调配,随用随配,避免胶液冻结失效。

2.2.4基层预喷胶:基层表面清洁后,即可使用已配好的喷涂粘接剂对基面预喷胶处理,胶量适当和均匀,不流尚。

2.2.5纤维喷涂

1喷涂设备调试,应严格按照设备操作说明调验喷涂主机风压、胶泵压力和给料装置,通过样板试喷、胶液流量和出棉量的测试,逐步调整风范围和进料搅拌速度,直到纤维喷涂状态稳定,达到喷涂工艺的要求。

2与图纸核对校验,确定纤维喷涂部位,对非喷涂部们应做标记和必要的防护。3分区安放厚度标尺(标块),然后进行喷涂。喷涂角度应符合技术要求,以便获得较大的压实力和最小的回弹。对于喷涂厚度小于100㎜后的喷涂层可一次喷涂完成。

2.2.6喷涂层表面整形:待喷涂产品表面干燥约半个小时后,根据保温或吸声工

程的不同要求,使用毛滚、压板或铝合金杠尺等不同整形工具进行表面整形。2.2.7在整形后的产品表面再次喷涂粘接剂,以增强表面强度。如设计要求表面着色,可在面涂层完工后,喷涂层表面喷涂色浆着色。如喷涂层位于容易受到机械碰撞的部位,需再进行表面保护层处理。

2.2.8喷涂后的施工现场应及时清理,将回弹料清除现场,并拆除喷涂防护等。

二保证施工质量、控制质量的主要措施

1. 喷涂质量控制

1. 1 OL-无机纤维喷涂材料,应按设计要求选用,并符合本规程及国家和北京市有关标准的要求。

1. 2检查无机纤维喷涂棉和喷涂专业粘接剂的有效期,保证产品质量可靠、稳定。

1.3材料存贮的环境温度应不低于0℃,空气相对湿度不大于85%。

1.4喷涂施工前基层应达到清洁、表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物并验收合格。

1.5按喷涂设备操作规程进行调试,依照产品使用说明书要求控制喷涂棉和粘接剂的比例。

1.6将喷涂粘接剂和水按喷涂粘接剂使用说明进行稀释,随用随配,避免胶液冻结失效。

1.7喷涂纤维时,喷枪应尽量垂直基层表面,并保持50公分左右的距离,匀速往复式喷涂,喷涂速度以喷涂层不露基底、不产生疏松和孔洞为准。

1.8喷涂厚度应参考预先安放的厚度标块(间距应小于2m)进行喷涂,并采用

2m靠尺进行平整度修整。

2 喷涂成品保护及注意事项

2.1对喷涂后的保温吸声层,应保持通风、干燥的环境,通常在平均温度25℃,相对湿度≤60%条件下,依据不同厚度干燥固化时间

为24-72小时,此后可进行其他装饰等工序。

2.2喷涂成品保护

1喷涂前应安装各种管线、风道等设备吊挂件,避免喷涂完工后在基面钻孔、剔凿。

2喷涂料成品在干燥固化期间,避免受到机械碰撞及雨水冲刷。

3对于喷涂层局部因受到碰撞而造成破损时,应进行局部修补;对于经常处于容易受到机械碰撞的部位,可粘覆玻璃纤维布或其他防护材料,用以对纤维层表面进行保护。

4保持喷涂区域环境的清洁,避免灰尘飞扬,污染成品喷涂层表面。

2.3喷涂施工过程中,喷涂操作人员应按照国家劳动保护条例相关规定,佩戴防尘口罩,高空操作人员应佩戴安全带等防护工具。

三工程管理、质量管理、安全文明施工措施

1. 基本规定

1.1施工现场质量管理应有相应的技术标准、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工方案等技术文件。

1.2喷涂工程的施工,应在基层质量验收合格后进行,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行喷涂工程分项工程验收。

1.3喷涂工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料,检验数量应符合1.5项的规定:

1基层及表面处理

2基层表面预喷胶的底涂层处理

3已完成的管线及支架

1.4在喷涂施工和干燥过程中,应采取防潮、防水等保护措施。

1.5检验批的划分和检验数量应符合下列规定;

1喷涂材料质量验收按每10000㎡施工工程为一个检验批,不足10000㎡按一批计。

2喷涂工程施工质量验收按施工工程每5000㎡为一个检验批,不足5000㎡按一批计。

3每个检验批应至少抽检五处,每处应至少抽检2个点,每点的间距不应小于1m。

2. 主控项目

2.1喷涂材料品种、质量、规格必须符合设计要求和本规程规定。

检查方法:核查材料出厂合格证或质量证明文件、出厂检验报告、复试报告、进场验收记录。

检查数量:按1.5检验批规定抽检。

2.2喷涂层应按设计的主要功能要求,有保温隔热要求的应对异热系数主要技术指标进行复试,有吸声降燥要求的应对降噪系数进行复试,并应符合表1中规定的技术指标限值。

表1

项目单位企标企标检测标准

密度(干) ㎏/m3 ≥38≥120参照各检测报告中相应密度的标称值

导热系数W/m?K≤0.035≤0.038GB/10294

降噪系数NRC 25㎜≥0.60GBJ47

50㎜≥0.50

隔声性能dB - ≥29GBJ75-1984

GB/T50121-2005

燃烧性能等级A级不燃A级不燃GB8624

粘接强度Kpa 参照ASTME736

抗菌性能0 0 参照MIL-STD810E

安全无毒性级无毒级无毒级国家环保局《化学品测试准则

2.3检查基层表面清洁状态,不允许有孔洞、疏松、起皮、开裂及漏水、油污、粉尘等缺陶或隐患;

检验方法:对照设计和施工方案观察和手模方法检查;核查基层质量合格验收记录。

2.4基层表面清洁合格后可进行预喷胶的底涂层处理,随时进行纤维棉喷涂工序,并有详细文字和必要图像资料记录.

检验方法:对照设计施工方案观察检查,核查隐蔽喷涂施工的记录。

检查数量:按1.5检验批规定抽检。

2.5喷涂层表面整形后,即可进行表面喷胶的面涂层处理,并有详细的文字和必

要的图像资料记录。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查本工序喷涂施工记录.

检验数量:按1.5检验批规定抽检.

2.6喷涂层干燥固化后,对喷涂层表面状态进行检查,不允许有脱落.开裂和飘洒等缺陷.

检验方法:对照设计和施工方案观察检查:核查本工序喷涂施工记录.

检查数量:按1.5检验批规定抽验检.

2.7喷涂层干密度应符合设计要求.

检测方法:随机抽取同样施工条件下喷涂的150*150mm样块,喷涂厚度与实际工程中的设计厚度相同,干燥固化后,从样板基层上剥离取下,用尺子和天平等测量工具逐一进行体积和重量测量,并计算出样块的平均密度值。

检查数量:每个单位工程同种喷涂材料不应少于3个。

3. 一般项目

3.1喷涂层表面需要喷涂颜色时,整体色度应当均匀,无明显色差和漏色缺陷。检验方法:对照设计和施工方案观察检查,核查喷色验收记录。

检查数量:全数检查。

3.2表观质量检查

1喷涂层表面进行整形滚压后,应呈现自然、连续的纤维纹理,无明显滚压痕迹。

2纤维喷涂工程表观质量应符合表2的规定。

超细无机纤维喷涂施工方案详解

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工技术准备 (2) 4.1喷涂施工准备 (2) 4.2喷涂施工工艺 (3) 五、质量控制主要措施 (5) 5.1过程质量控制 (5) 5.2质量验收规定 (6) 六、安全文明施工措施 (8) 6.1工程施工人员基本安全操作规定 (8) 6.2高空作业人员安全操作规定 (8) 6.3临时用电安全技术措施 (8)

一、编制依据 1、本工程施工图纸; 2、施工组织设计; 3、验收规范及标准: 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411—2007 《公共建筑节能设计标准》 GB50189—2005 《建筑装饰装修施工及验收规范》 GB50210-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《无机纤维喷涂工程技术规程》 DB11/T941-2012 《矿物棉喷涂绝热层》 JC/T 909—2003 4、图集: 12BJ2-11《A级不燃材料外墙外保温》 12BJ1-1《工程做法》 二、工程概况 本工程位于XXXXXXX,西至万丰路东绿化带线,东至马官营北路,南至京石高速公路绿化带,北至马官营1号路,为大底盘商业办公综合体,包括商场、影院、餐饮、娱乐、办公及地下车库。总建筑面积约260698平方米,其中地上建筑面积153708平方米,地下建筑面积106990平方米。本工程地下3层,地上5~19层。 功能布局:地上一至四层为商业、休闲娱乐及局部餐饮,五至六层为商业、影院、休闲娱乐及局部餐饮等,七层主要为餐饮。南侧七-十层、西侧八-十九层为办公楼。地下三层为汽车库、水泵房、消防泵房,其中含六个人防防护单元。地下二层为汽车库、后勤卸货及库房、制冷机房等。地下一层为超市、商业、餐饮、变电站、汽车库等。 本工程采暖空调房间与非采暖空调房间的楼板,即地下二层顶板、地下一层纯地下室顶板为20厚超细无机纤维喷涂保温,传热系数为1.19w/(m2.k)。

矿物纤维喷涂施工工艺

矿物纤维喷涂施工工艺文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

矿物纤维喷涂施工流程 一、施工前的准备 1、基层 基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层、金属材料表面无锈蚀起皮等;基层应清洁,表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类折出物和无青苔等杂物;喷涂前应对基层进行查验,合格后方可进行喷涂施工。安装各种管线的吊挂件位置尺寸经过验收达到设计和质量要求,预留管线口应进行标注。 2、气候条件 施工环境温度和喷涂基层温度应不低于4℃,施工环境内的风力不大于3级的条件下才可正常施工。在不影响喷涂施工环境温度最低要求的前提下,施工现场应保持通风条件,以加快喷涂材料的干燥固化。 3、喷涂设备及材料 纤维喷涂棉数包,喷涂胶粘剂数桶,疏理喷吹一体式专用喷棉机、高压胶泵、专用喷枪和电动搅拌器、厚度标尺、测厚针尺、放线工具、模具压板、水桶和液体量筒等、电源设备和喷涂施工脚手架。 二、喷涂施工 1、基层处理 用压缩空气或清水清理喷涂基面灰尘和污垢;检查吊挂件及预埋件是否牢靠,应将松动部件紧固,如原基面已经损坏或有严重裂缝,应先进行修补。对门窗及各种设备、管线和非喷涂部位用塑料薄膜进行防护遮挡,堵塞非喷涂部位及通风管线通孔。清理工作面的障碍物,保证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性,保持最佳喷射距离和喷涂角度。

胶粘剂调配,使用前,胶粘剂必须用洁净的水,严格按照质量比胶:水=10:1进行配比,不得随意加水稀释,使用约160升塑料桶混合,利用搅拌器充分搅拌以确保粘结剂和水完全均匀混合,如果使用量小于整桶,须搅拌均匀再按照用量量取。 调试纤维喷涂机,应严格按照设备操作说明调验喷涂主机风压、胶泵压力和给料装置,通过样板试喷、胶液流量和出棉量的测量,逐步调整风压范围和进料搅拌速度,直到纤维喷涂状态稳定,达到喷涂工艺的要求。保证胶粘剂保持雾化状态,喷枪嘴喷涂连续稳定。喷涂角度应确保在喷枪前20-30厘米距离处胶粘剂和纤维棉相遇。喷涂主机风压控制在20~30KPa,要保持稳定,喷涂胶粘剂泵的压力控制在1~2KPa,喷棉量宜为0.8㎏/min~1.25㎏/min,胶水混合液应保证与喷棉量保持一致,已达到良好的粘结效果。 按测量的分区放置厚度标尺,以每5㎡面积设置一个,作为喷涂厚度参照,标尺高度应高于设计喷涂厚度的20%,保证整形后达到设计要求。 基层表面清洁后,即可用已配好的喷涂胶粘剂水溶液对基面预喷胶处理,胶量适当和均匀,不得露底、不流淌。 3、喷涂保温层 喷涂绝热层施工,调整好工作风压、给料装置,保证纤维进料均匀,搅拌速度为25~30r/min;调节好用水量和胶量比例,搅合均匀,随用随拌,一起喷到基面。喷枪距基面宜为400㎜-600㎜,保证连续均匀喷在基层上,喷涂角度60-75°不得露底,不得直喷,喷涂至标尺厚度再匀速移动喷枪,保证最低的喷涂回弹量。 4、表面整形 待喷涂绝热层表面干燥约半小时后,根据保温或吸声工程的不同要求,使用专用压板整形工具进行表面加工,将压板整平时,宜向下压至设计要求厚度,阴阳角处应整理齐整,保持直角状态。

无机纤维喷涂企业标准

企业标准 LiG无机纤维喷涂施工技术规则 2009-6-30 发布 2009-8-1 实施 北京立高防水工程有限公司

前言 无机纤维喷涂起源于北美和欧洲的七十年代期末,产品制造标准完善、专业喷涂设备先进、施工技术成熟,不前已经成为欧美广泛使用的一项重要建筑节能工艺和产品。在国际国内纤维喷涂专家和保温隔音协会的大力支持下,此项技术和产品在国内得到迅速发展,并在一大批国家重点工程中得到应用。 本标准对LiG无机纤维喷涂原料和产品的技术指标和环保性能,依据相应国标分别逐项进行了规定,特别是针对原材料的环保性能,率先引用了高于国家标准“奥运绿色”标准,极大的提高了本产品的整体环保水平。 同时,着重对LiG无机纤维喷涂施工技术,包括;施工条件、材料配比、设备使用和施工工艺进行了详细规定。并且,依照国家建筑工程相应标准,对施工质量控制和喷涂工程验收,进行了量化规定,其中依照国家节能工程验收标准的强制性条款,对喷涂工程验收中的相同条款也进行了严格的规定。 为了更好的推动无机纤维喷涂技术在国内得健康发展,确保LiG无机纤维喷涂保温与吸声工程质量和施工验收的质量控制及标准化,特编制本技术规程。 编制单位;北京立高防水工程有限公司 1总则

1.0.1为贯彻国家标准《公共建筑节能设施标准》GB50189和天津市地方标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153-2005及《天津市居住建筑节能设计标准》DB-1-2007,严格执行国家强制性标准《建筑内部装饰设计防火规定》 GB50222-1995,确保LiG-1无机纤维喷涂保温与吸声工程施工及验收的质量,制定本规程。 1.0.2本规程仅针对进口LiG-1无机纤维喷涂产品和国家LIG-1无机纤维喷涂系列产品(以下简称LiG无机纤维喷涂)。适用于建筑护结构中水泥砂浆抹灰基层、混合砂浆抹灰基层、混泥土基层、石膏板基层、金属结构和金属压型板等复杂机构及压型表面上的保温、吸声、防火纤维喷涂工程。包括需达到A级以下防火要求的节能工程,室内采暖区与非采暖区楼板、混凝土或钢结构金属顶棚等无需装饰覆盖层、暴露使用的保温/吸声喷涂工程,有装饰面层的墙体夹层非暴露使用的保温/吸声喷涂工程。特别适用于地下车库顶板的节能工程。 1.0.3LiG-1无机纤维保温与吸声喷涂的应用设计,依照88jz34《建筑构造专项图集-超细无机纤维保温/吸声喷涂》执行。 1.0.4LiG-1无机纤维保温与吸声喷涂工程的施工及验收,除应符合本规程外,还应符合国家以及天津市现行有关强制性标准规定。 1.0.5引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成本规程的条文。 《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583 《耐化学腐蚀性的测定》GB/T3810.13 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995 《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》DB29-126-2007 《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》DB29-125-2007 《天津市民用建筑维护结构节能检测技术规程》DB29-88-2007 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909 2术语 2.0.1 LIG无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是经特殊加工的无机纤维棉与水基性特种粘接剂,通过专用纤维喷涂设备,喷涂与建筑基层表面,经自然干燥后,形成整体密闭、弹性保温吸声层的工作。 2.0.2 LIG维喷涂棉 无机纤维喷涂棉系超细短矿物纤维棉。无碱或低碱性纤维,纤维柔软细腻,均匀洁白,不刺激皮肤,弹性好,属A级不燃材料。

什么是无机纤维喷涂

什么是无机纤维喷涂 无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是一种新型环保建筑涂料,主要由无机纤维与水基型胶粘剂组成,经拌和后通过空压泵进行喷涂,与雾化水混合喷到需要保护的基材上形成涂层。该涂层可满足吸音、保温、防火保护的要求。本材料质轻、无毒无味、吸声、耐候性好、高效隔热、耐火可靠,可实现5h以上高耐火极限保护。适用于建筑物和隧道的防火保护,尤其是耐火极限要求比较高的高层钢结构的防火保护,同样也适用于建筑物的保温吸音和机械设备的保温节能。 发展简介 国外矿物纤维类防火材料应用已经有100多年的历史了。二十世纪六十年代出现了喷射无机纤维防火材料,最早的喷射无机纤维防火材料主要采用石棉纤维作原料。后来由于发现石棉纤维对人体有危害作用,很多地方已经明确规定限制使用石棉,人们便找到了人造无机纤维作为石棉的替代品。人造无机纤维有硅酸铝棉、矿棉、岩棉和玻璃棉等,它们都是矿石在高温下熔化后,经喷丝成型而成的纤维。1972年,ASTM(美国材料与试验协会)制定了有关矿物纤维喷射技术及施工规范标准。在2000年修订的ASTM标准中,把这种材料称为SFRM(SprayedFire-ResistiveMaterial),翻译为喷射防火材料,定义为喷射到基材上以提供对基材进行防火保护的材料。它包括喷射纤维类材料和喷射水泥类材料。美国保险商实验室(UL)与加拿大保险商实验室(ULC)出版的产品服务手册中,刊载有大量不同形式的建筑结构,施用喷射无机纤维材料达到不同耐火极限的设计号,供设计、使用者选用。 除可用于防火材料外,无机纤维喷涂更是大量用于建筑保温领域,2003年我国出台了建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层JC/T909-2003》规范了无机纤维喷涂保温层的施工和应用。近几年建筑保温层引起的火灾频发,尤其以央视新址北配楼大火最为大家熟知,这些频发的火灾导致国内建筑界日益重视保温材料的防火等级,无机纤维喷涂保温材料防火A级的优势非常引人注意。在这样的形势下,无机纤维喷涂在保温领域的发展非常迅速,已形成以年产值数亿的较大市场,涌现出以新时基业为代表的几十家从事无机纤维喷涂技术开发和施工的公司。目前无机纤维喷涂保温在我国的设计量和使用量仍在快速增长当中,最终必将形成一个规模庞大的新兴产业。 性能 1.有很好的附着力(不易脱落)。 2.导热率低(保温、绝热)。 3.质量轻。 4.在高温火场中,厚度没有明显变化,涂层不熔化、不脱落,能够使被保护构件达到5小时以上的耐火极限。 5.产品经济,包括材料费、生产费和施工费的总费用低。 6.耐候性好,能长时间经受昼夜温差和四季温差以及紫外线的侵袭。 7.喷涂后形成的复杂孔隙起到吸音、保温作用。 8.能根据用户需要做外观装饰。 正是由于以上特点,无机纤维喷涂在国外已经得到了广泛的应用。例如芝加哥的西尔斯大厦、布鲁塞尔的欧盟办公大厦、欧洲议会大厦、摩根银行大厦、法国巴黎DESIMPOTS饭店、世界阿拉伯学院大楼、法国财政部大楼等。另外,该材料还可以用于特殊的防火场合,如核电站、一些有或者可能有碳氢易燃物存在的地方、机场及船舶的防火隔热吸声施工等,以国际上最大的从事无机纤维喷涂建筑涂料生产的CAFCO集团为例,其产品的工程施工面积已达到5亿平方米。 施工流程

赶工方案与保障措施

矿物纤维喷涂棉 中朝鸭绿江界河公路大桥TJSG-1标段赶工方案与保障措施 中交二航局中朝鸭绿江界河公路大桥 TJSG-1标段段项目经理部 二O一三年八月

中朝鸭绿江界河公路大桥TJSG-1标段 赶工方案与保障措施 一、工程简介 中朝鸭绿江界河公路大桥及接线是我国连接朝鲜的重要通道。项目起于丹东至大连高速公路丹东西互通立交,经集贤工业园区,上跨国道G201和地方铁路,在兴丹大街北侧跨鸭绿江大道,之后跨越鸭绿江到达朝鲜侧。 本标段为第一合同段,起点桩号为K0+000,终点桩号为K6+700,线路全长6.7Km,为双向四车道全封闭全立交高速公路。本标段计划工期19个月,计划开工日期为2012年3月1日,计划交工日期为2013年9月30日(2012年12月底完成中小桥涵,2013年7月底之前完成全部路基土石方)。 本标段由中交二航局中标承建,中标合同价为2.025亿元。本标段实际开工日期为2012年8月28日。 自开工以来,我部积极落实驻地办在工程建设安全、质量、进度、工地标准化建设和文明施工方面的各项要求。但本标段地处城郊结合部,征地拆迁工作困难重重,项目指挥部和丹东市交通局有关领导对本标段范围内的征地拆迁工作付出了大量心血,但始终进展缓慢,无法及时提供施工作业面给我部,造成我部机械设备闲置、人员窝工,各项工作相互脱节,无法形成有效的流水作业组织,截至2013年7月31日,我部完成的施工产值不足合同额的30%,工程进度严重滞后。 中朝鸭绿江界河公路大桥项目由中朝两国领导人确定建设,项目的正式开工建设及优质按期建成通车,具有重大的政治意义。有鉴于此,同时结合本标段工程进度严重滞后的实际情况,项目指挥部于2013年8月7日召集了设计代表、总监办、驻地办、施工单位有关人员,也邀请了负责本合同段征地拆迁工作的丹东市交通局有关领导在项目指挥部江边会议室召开了中朝鸭绿江界河公路大桥TJSG-1标施工进度动员协调会。会

增强玻璃纤维板施工方案

目录 1、编制依据 (1) 1.1标准 (1) 1.2其他 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工部署 (3) 3.1管理人员分工及职责 (3) 3.2施工人员和机具配备.......................................................................... 错误!未定义书签。 4、施工准备 (3) 4.1技术准备 (3) 4.2材料准备 (3) 4.3现场准备 (4) 5、施工工艺 (5) 5.1工艺流程 (5) 5.2施工工艺 (5) 5.3材料配制和调试.................................................................................. 错误!未定义书签。 5.4基层处理 (5) 5.5超细无机纤维喷涂 (5) 5.6喷涂专用机的调配.............................................................................. 错误!未定义书签。 6、喷涂施工注意事项 (5) 7、成品保护措施 (6) 7.1成品保护制度 (6) 7.2成品保护措施 (6) 8、技术质量保障措施 (6) 9、安全生产措施 (6) 十、环境保护措施 (7) 十一、文明施工综合管理措施 (7) 十二、验收方法及标准 (8) 12.1喷涂质检基本规定 (8) 12.2喷涂工程验收主控项目 (9) 12.3喷涂工程验收一般项目 (9) 12.4允许偏差............................................................................................ 错误!未定义书签。

无机纤维施工方案

无机纤维喷涂金都项目 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

目录 一、工程编制 (3) 二、编制依据 (3) 三、计划投入到本工程的主要机械设备表 (3) 四、施工人员组织结构图 (3) 五、施工技术方案 (3) 1喷涂施工准备 (3) 2喷涂施工工艺 (5) 六、保证施工质量、材料质量的主要措施 (7) 1喷涂质量控制 (7) 2喷涂成品保护及注意事项 (7) 七、工程管理、质量管理 (7) 1基本规定 (7) 2主控项目 (8) 3一般项目 (9) 4允许偏差 (9) 八、安全及文明施工措施 (9) 1工程施工人员基本安全操作规定 (9) 2高空作业人员安全操作规定 (10) 3用电操作规定 (10)

一工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 二编制依据 1、《矿物棉喷涂绝热》GB/T26746-2011 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 3、《公共建筑节能设计标准》GB50189—2005 三计划投入到本工程的主要施工机械设备表 无机纤维喷涂专用机、铝合金杠、闸箱、铁锹、照明灯线、脚手架等 四项目安全组管理机构图 五施工技术方案 1、喷涂施工准备 基层 1.基层质量应符合下列要求:基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层、金属材料表面无腐蚀起皮等; 2.基层应清洁,表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物、无青苔等杂物,且无需进行抹灰、批腻子处理;

3.喷涂前应对基层进行验收,合格后方可进行喷涂施工。 门窗及通风口 门窗及通风口通过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框已立完,通风口已安装完毕,喷涂前的成品保护已完成。 吊挂件 安装各种管线的吊挂件位置尺寸经过验收达到设计和质量要求,预留管线口进行标注。 气候条件 施工环境温度和喷涂基层温度应不低于4℃,施工环境内的风力不大于3级,空气相对湿度宜小于85%的条件下才可以正常施工。 当施工温度不能满足要求时,必须持续提供干燥热源进行加热,以提高环境温度,同时,应对建筑结构基层进行保温防冻保护,避免加热后的热量通过基层散失,使干燥是涂层在基层上产生冻结。加热防冻措施应保持到喷涂层完全干燥后为止。 在不影响喷涂施工环境温度最低要求的前提下,施工现场应保持通风条件,以加快喷涂材料的干燥固化。 材料准备 材料进场后,应提供经法定质检机构检验的产品检验报告、产品合格证或质量保证书,质检报告有效期按检验部门规定为两年。 喷涂材料技术文件齐全,并经监理单位验收合格后方可使用。 进场材料应按品种、批号分别堆放,并进行及雨及潮保护。液态胶存放温度不得低于0℃。 施工工具 梳理喷吹一体式专用喷棉机、高压胶泵、专用喷枪和电动搅拌机。 厚度标尺、测厚针尺、放线工具、滚筒、模具压板、水桶和液体量筒等。 电源设备和喷涂施工脚手架。 施工准备 根据喷涂层厚度设计要求和选择的材料种类,同时应根据建筑工程情况、喷涂要求、基层条件、防水要求、施工平台脚手架及喷涂机械等编制喷涂工程施工方案。并提交总包及监理单位审定备案。 喷涂作业平台应符合下列要求: 1.喷涂作业用的施工平台应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规

超细无机纤维喷涂施工工法

超细无机纤维喷涂施工工法 裴书敏 山东德建集团有限公司山东德州253700 1、前言 在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出,其综合特性是传统保温吸声材料所无法比拟的。该项技术在中国建筑保温、防火、吸音等新材料领域成为一个新兴产业。 结合本实例工程,保温部位为地下室顶棚,隔间多、梁为下翻梁,管道、管线众多,施工部位比较复杂,在此条件下对顶板做保温,综合各种施工方法,最终选用无机纤维喷涂。 2、特点 2.1、解决传统技术限制 在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯板等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。 2.2、效率高 采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。 2.3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达

0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解决了传统绝热材料接缝多,与基体粘接不牢,易脱落,易变形等问题。同时也减少了能源消耗及能源设备投资。3、适用范围 本工法的适用范围:主要应用于地下室顶棚(采暖房间与非采暖房间的分隔区域)、设备机房等建筑区域的保温、隔声。结构复杂的大型(异型)体育场馆、博物馆、音乐厅等建筑的隔声、保温。4、工艺原理 无机超细纤维棉与水基性粘接剂混合,经过成套专用喷涂设备喷涂于建筑等基体表面,形成具有一定强度和厚度的无接缝、密闭的硬质无机纤维喷涂层。其涂层具有保温、隔声的作用。5、工艺流程及操作要点 喷涂施工流程 (主要工序)(辅助工序)5.1 喷涂施工要点:

连云港公共建筑热工分析

江苏省连云港市矿物纤维喷涂节能设计江苏省连云港市矿物纤维喷涂节能设计连云港位于中国沿海中部,江苏省东北部,处于北纬33°59′~35°07′、东经118°24′~119°48′之间。东濒黄海,北与山东日照市接壤,西与山东临沂市和江苏徐州市毗邻,南连江苏淮安市和盐城市。根据《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96—2010,对气候分区,连云港市在建筑热工分区中属于寒冷地区。 《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96—2010规定了江苏省范围内公共建筑室内热环境标准,节能设计原则和要求,适用于江苏省新建、扩建及改建的公共建筑节能设计,按照建筑物能耗情况和围护结构能耗占全年建筑总能耗的比例特征,江苏省公共建筑应划分为下列二类:1、甲类建筑——单幢建筑面积大于等于20000m2,且全面设置中央空气调节系统的公共建筑,或单幢建筑面积小于20000m2,大于5000m2,且采用中央空调的重要公共建筑。2、乙类建筑——单幢建筑面积小于20000m2,或大于等于20000m2 但不设置或仅部分设置中央空气调节系统的公共建筑。 连云港市甲类建筑维护结构的传热系数K【w/(㎡.k)】 维护结构体形系数≤0.30 0.030≤体形系数≤0.40 外墙K≤0.50 K≤0.45 非采暖空调房间与空调房间之间的隔 K≤1.2 K≤1.2 墙或楼板 连云港市乙类建筑维护结构的传热系数K【w/(㎡.k)】 维护结构体形系数≤0.30 0.030≤体形系数≤0.40 外墙K≤0.60 K≤0.50 非采暖空调房间与空调房间之间的隔 K≤1.5 K≤1.5 墙或楼板 以矿物纤维喷涂层导热系数λ≤0.038w/m.k,修正系数1.1为例,根据《矿物纤维喷涂保温、吸声构造》11CJ30国家标准图集计算,连云港市甲类公共建筑矿物纤维喷涂外墙宜喷涂70mm,乙类公共建筑矿物纤维喷涂外墙宜喷涂60mm,非采暖空调房间与空调房间之间的隔墙或楼板甲类建筑宜喷涂30mm厚,乙类建筑宜喷涂20mm厚。

起重吊装作业方案

起重吊装作业施工方案 一、工程概况 二、施工现场安全管理体系 1、吊点的确定 单吊点:适用于砼吊罐、小型机具及少量材料吊装之用,要求钓钩、吊点、重物重心在一直线。 双吊点:适用于长度较大的材料,例如钢筋、架管吊装用,要求钓钩、吊装的合力线与重物重心在一直线。 2、吊点位置的确定 一个吊点:用各类型的机具起吊杆件的一端,另一端支于地面,其吊点的位置应在距杆件顶端的0.3L米(L为杆件的长度)。 两个吊点:如用两个吊点,则每个吊点分别距杆件各端1.2L。 三个吊点:首先用0.3L乘全长即得出两端的两个吊点的位置,然后把两个吊点距离等分,即可得出第三个吊点的位置。 四个吊点:先以0.1L定出两端吊点位置,再将两个吊点间的距离三等分,即可得出中间两个吊点。 因三个、四个吊点虽可增加构件支点,从而分散起吊点,但却给施工带来很多麻烦,一般多采用单吊点和双吊点。 2、绑扎方法 物件捆绑常用麻(棕)绳、尼龙绳、钢丝绳,但以钢丝绳用的最多。当用两根钢丝绳起吊时,其夹角在60°~90°之间被认为是最理想的,但原建工总局颁发的《建安规程》规定:“使用两根以上绳扣吊装时,绳扣间的夹角如大于100°,应采取防止滑钩等措施”。此时可加设铁扁担起吊。 捆绑的要点: 1)根据物件的和重心位置确定绑扎点。 2)捆绑有棱角的物体时,应垫以木板、轮胎、麻袋、草垫等物以免钢

丝绳受损。 3)起吊零散件时,须采用相应的夹具或吊具(例如斗、箱、笼、网等)。 3、吊具的选择 吊具包括滑轮(组)、吊钩、吊索、绑绳、夹具、撬棍、扁担、卡具等物,选择原则是根据起重机起重能力、物件重量、形状、长度要求及吊动速度等从而确定该用何种吊具。 4、吊车位置确定 1)本工程1台吊车基本上能全部覆盖楼面,但须二次倒运。 2)地基较好,能承受塔吊基础对地基承载要求。 3)便于装、拆,能为日后拆吊时顺利放下起重臂,且能直接吊装外运。 4)尽可能不与邻近建筑物发生碰撞干扰。 五、吊装作业的安全措施制度 1、采用的吊装机械(塔吊)具备要求的安全性能(一限制、三限位、两保险),其工作参数(起重量、起重高度、起重幅度)满足使用。避雷接地及金属架的绝缘电阻符合安全规定。 2、采用的吊装机械有良好的基础,且经过科学的设计,保证在使用过程中地基不沉陷、不垮塌。验算整个吊装设备在正常工作状态下的倾复稳定。 3、吊具(滑轮组、吊钩、吊索、绑绳、夹具、卡具、扁担等)选择适当合理,满足对吊具的要求(要求见前),要经常检查钢丝绳有无绳股折断、绳径减小、磨损、跳丝、腐蚀、变形等现象,卡具是否松扣滑脱,一旦出现就立即更换。 4、起吊前,应确定好落物地点,力求平整宽敞,物件捆绑结实(钢筋、架杆等应拢齐两端用铁丝扎紧成捆,防止松散滑落)吊点位置正确,起吊时要注意随时调整起重机吊钩垂线与钩件重心位置,防止歪拉斜吊,到达卸放地点时应轻放慢下,落实后方可脱钩松扣。 5、起重机司机及起重工要对指挥信号(哨音、旗子、手势)吊挂状态,起落空间(危区)明确,配合默契,动作反应及时。 6、吊装作业时,必须正确使用安全“三宝”(安全帽、安全带、安全网)。 7、起重机司机要严格遵守“十不吊”规定: 1)超载或被吊物重量不清不吊; 2)指挥信号不明确不吊; 3)捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动不吊; 4)被吊物上有人或浮置物不吊; 5)结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤不吊; 6)遇有拉力不清的埋置物不吊; 7)工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号的不吊;

超细无机纤维喷涂保温施工方案

西部新城 超细无机纤维喷涂保温施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁建工集团有限公司 二零一零年十月十八日

目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、喷涂施工流程及技术要点 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (5) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准………………………………………………………………6-8

1 编制依据和执行标准 1.1根据施工合同、施工图纸、建筑防火规范、建筑涂饰工程施工及验收规程、机械喷涂施工规程及建筑节能保温规范施工。 1.2 本工程采用SPR无机纤维喷涂棉,SPR无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求 SPR无机纤维喷涂层性能与指标 2 工程概况: 2.1 工程名称:**** 2.2 建设地点:**** 2.3 工程规模:37545平方米 2.4 施工位置:地下室顶棚平面、公建过人通道平面 2.3材料介绍: 2.3.1无机纤维棉 →喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 2.3.2喷涂专用粘结剂 →喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用胶液,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。

2.3.3基层材料要求 →基层必须是干净的混凝土表面,不得有残留竹胶板。不可在基层上刮腻子。地上一层需做好防水及打地面工程,以免渗漏造成脱落。 2.3.4 施工条件要求 管件密集程度的要求、高度要求,喷枪能伸过,工人可以作业。 2.4施工安排 2.4.1人员配备计划表 管理人员:工程经理: *** 负责工程全面管理工作 安全员: *** 负责现场施工安全管理 技术负责: *** 施工现场技术管理 质检员:*** 负责质量检查 施工人员:电工:*** 施工现场用电管理、维修。 喷涂工: 2名材料配制、喷涂、表面整形。 普工:6名成品保护、现场清理、材料配送、环境保护等。 2.4.2主要材料设备投放计划表 2.4.3材料供应计划 工程主要消耗如下材料(喷涂面积以900平方米暂估计、实际以实际施工面积为准):SPR 保温喷涂超细纤维棉约500包;喷涂配套专用粘接剂约10桶。 2.4.4进度计划:每四人为一组,每组每天施工60-80平米,约需工期15天。 2.4.5样板间的确认:进场后首先做好样板间,由甲方、监理方验收确认后,方可进行大面积施工。 3 施工流程及技术要点: 3.1 工艺流程 施工前准备→喷涂基面处理→喷涂施工→喷胶→表面修整→喷涂场地清理→质量验收→喷涂层养护

无机喷涂施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 无机喷涂施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共15 页

无机喷涂施工方案 1、编制依据、执行标准及保温材料组成 1)根据施工合同、施工图纸、建筑防火规范、建筑涂饰工程施工及验收规程、机械喷涂施工规程及建筑节能保温规范和幕墙图纸实际情况施工。 2)本工程采用F-16s矿物纤维喷涂棉,质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》GB/T26746-2011和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350-2008中的相关内容,主要指标应达下表中指标要求 F-16s矿物纤维喷涂层性能与指标 名称 单位 指标 检验依据 导热系数 w/m?k ≤0.044 GB/T10294-2008 燃烧性能 级 A1级 GB8624-2006 干密度 KG/m3 第 2 页共 15 页

JC/T908 水蒸气透过量 g/(㎡.24h) ≥120 GB/T1037-1998 不透水性 2m水柱 试样内侧不透水 GB/T328.10-2007 3)保温材料组成: 3.1F-16s矿物纤维喷涂棉 采用矿渣为主要原料,经高温熔化后,采用高速离心法工艺制成的棉丝状无机纤维,产品本身属无机质硅酸盐纤维,无碱或低碱纤维,纤维细长、均匀,弹性好,防火A级不燃,对金属设备保温绝热无腐蚀性。 2、喷涂施工准备 2.1 基层要求 1).基层质量符合下列要求:基层应牢固、不开裂、不掉粉、不空鼓、无剥离、无附着力不良的旧涂层、金属材料表面无锈蚀起皮等。 2).基层应清洁,表面不许有漏水、渗水现象、无霉点、无灰尘、无油迹,喷涂前应对基层进行验收,合格后方可进行喷涂施工。 3).基层处理:为保证纤维喷涂层与基层粘接牢固,如表面有其他杂物,需进行基层处理,首先刷一层界面剂一段时间后,再进行已配好的喷涂粘接剂喷涂基 第 3 页共 15 页

超细无机纤维喷涂施工方案

华润中心 超细无机纤维喷涂保温层施工方案 编制: 编制单位:北京海纳联创节能科技股份有限公司审核: 审批: 中国建筑第二工程局有限公司 二零一七年四月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工准备及部署 (5) 4、施工工艺及技术要点 (7) 5、喷涂施工注意事项 (9) 6、质量验收 (10) 7、成品保护措施 (12) 8、技术质量保障措施 (12) 9、安全生产措施 (13) 10、环境保护措施 (13) 11、文明施工综合管理措施 (13)

1、编制依据 1.1建筑专业施工图纸 1.2《华润中心施工组织设计》 1.3标准、规范、规程及其他 2、工程概况 2.1工程简介 华润中心项目总承包工程位于中山西路、中华大街、自强路、黎明街围合的地块。本项目总建筑面积约51万平米,其中,地下建筑面积约14万平米,地上建筑面积约37万平米,占地面积约5.1万平米。地下共计4层;裙楼购物中心地上7层,局部8层;地上4栋超高层塔楼,分别为办公塔楼A(30层,建筑高度134.42米)、办公塔楼B(30层,建筑高度132.92米)、公寓塔楼C(37层,建筑高度132米)、公寓塔楼D(38层,建筑高度132.1米)。 底部商业主要为休闲购物中心,亦含办公楼和酒店的配套设施,和不同的绿化景观和广场元素。底部商业主体地上高七层(局部八层),地下共四层(局部夹层)。其中地下一层至地上七层为商业,地下二至地下四层含商业和停车场、机电用房。

2.2设计概况 本工程非采暖或空调房间与采暖或空调房间的地下室顶板、接触室外空气地板保温采用70厚超细无机纤维喷涂棉(外喷防水胶压平),喷涂房间位置见后附图。 设计材料参数要求: 超细无机纤维喷涂层性能与指标

无机纤维喷涂方案

A-02地块集体产业用房(商业办公)楼等2项(海淀五路商务楼项目) 无机纤维喷涂方案 五路商务楼项目部

目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工流程及技术要点 (3) 四、纤维喷涂施工注意事项 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (6) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准 (7)

一、编制依据和执行标准 (一)五路商务楼施工合同 五路商务楼建筑施工图纸 建筑防火规范 GB50016-2014 建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T 29-2015 无机纤维喷涂工程技术规程 DB11T 941-2012 (二)本工程采用金隅星牌无机纤维喷涂棉,金隅星牌无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求。 金隅星牌无机纤维喷涂层性能与指标 名称单位检验值检验依据 导热系数w/m?k ≤0.048 GB/T10294 燃烧性能级A级GB8624-1997 渣球含量% ≤2 GB/T5480-2008 纤维直径μm ≤5 二、工程概况 (一)工程名称:A-02地块集体产业用房(商业办公)楼等两项(海淀五路商务楼项目) 工程地点:东临裕泽园小区,西邻颐慧家园,南至五路居南街,北至颐慧家园、绿波国际公寓。 建设单位:北京市海淀区玉渊潭农工商总公司 设计单位:中国建筑设计研究院 监理单位:北京高屋工程咨询监理有限公司 建筑设计概况 项目性质及使用功能组成:功能定位为商业、餐饮与办公,建筑面积:本工程总建筑面积为48773.13㎡,地上26881.19㎡,地下21891.94㎡,项目包括东区和西区两个地

超细无机纤维喷涂

※ 保温(绝热)性能 1、T-19系列无机纤维喷涂产品,经测试,导热系数λT-19C=0.035w/m·k,λT-19B=0.038w/m·k保证了良好的(绝热)性能。 2、T-19系列无机纤维喷涂产品尤其适用于复杂结构或异型结构上喷涂,使保温(绝热)层形成一个密闭无接缝的整体,大大提高了保温性能。 ※ 防火性能(A级不燃) T-19系列无机纤维喷涂产品为天然无机物,经检测,属A级不燃材料。这一特性满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)防火等级的要求,是其他材料无法比拟的。 ※ 复杂结构的适应性 T-19系列无机纤维喷涂产品可直接喷涂于钢结构、混凝土等任何介质上,高效率机械自动化施工作业,可以在任意复杂(异形)结构上或管线密集区域轻松喷涂,施工方便灵活、大大缩短了工期。 ※ 隔声性能(降低雨噪声) T-19系列无机纤维喷涂产品是具有一定强度的三维立体网状结构,喷涂后形成整体密闭结构,这一特性保证了它具有良好的隔声性能,对于轻质屋面,可大大降低雨噪声。 T-19B: 50mm计权隔声量=29dB

※ 吸声降噪性能 T-19系列无机纤维喷涂产品的三维立体网状结构,使声波能量衰减,因而T-19纤维喷涂产品具有良好吸声性能。 ※ 安全环保性 T-19系列无机纤维喷涂产品无毒无味,不霉变,不会 粉尘飞扬;水基型环保胶,PH值为7,对混凝土、钢结构无腐蚀。 ※ 装饰性 T-19系列无机纤维喷涂产品喷涂后可直接裸露在外面,为保证良好的声学效果,喷涂层表面无需附着其他材料,但表面可进行不同颜色处理,增加其美观性和装饰效果。

无机纤维喷涂技术是由喷涂专用矿物纤维与系列特殊无胶材料等原材料经过成套专用喷涂设备喷涂与建筑等基体表面,形成具有一定强度和厚度的无接缝、密闭的硬质无机纤维喷涂层。由于喷涂纤维和喷涂胶结材料均为不燃无机成分,因此喷涂后形成的喷涂层自内而外的整体具有卓越的防火性能,完全符合国标GB8624-2006A1级不燃防火标准。同时,硬质纤维喷涂层还具有绝热(保温/隔热)、细声降噪、耐火、防水、不霉变、抗冲击、耐冻融等多项性能,与目前市场使用的纤维喷涂产品有显著本质的区别。 保温绝热性:无机纤维喷涂技术产品是一种具有高绝热值的高级保温材料,经检测,导热系数λF-18=0.035w/m?K 这一数值保证了喷涂层具有良好的绝热性能,喷涂后的绝热层形成一个密闭无接缝的整体,有效地阻断热桥,从根本上解决了传统绝热型材接缝多,易脱落变形,与基体粘贴不牢等问题,大大的提高了建筑围护结构的保温效果。 吸声降噪性: 无机纤维喷涂技术产品经特殊喷涂工艺施工后,其内部纤维交织在一起,形成具有一定强度和韧性的三维立体网状结构,极大地延长了声波在其内部的传播路径和时间,进而增加了因声波使纤维振动而引发的声能向机械能转换时间,使遇到纤维喷涂层的声波能量急剧衰减,因而F?18S纤维喷涂吸声产品具有良好的吸声性能。 抗阻尼性; 无机纤维喷涂技术产品喷涂附着在钢板上形成的吸声层,能起到较好的声阻尼作用,改善了钢板本身的振动模式,较大提高了钢板中低频的隔声性能,从而提高了整体的隔声能力。通过实验证明,降噪效果十分显著。 防火性: 无机纤维喷涂技术系列无机纤维喷涂产品为天然无机物,经检测,不燃烧、不发烟、不助燃,为A级不燃材料。这一特性,极大地满足了《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)防火等级的要求,这一显著特性填补了其它材料的不足。 安全环保性; 无机纤维喷涂技术系列无机纤维喷涂产品属A级不燃材料,无有毒气体和有毒物质产生,无毒无味。产品为无机产品,抗菌不霉变,环保健康。 复杂结构的适应性: 无机纤维喷涂技术系列无机纤维喷涂产品可直接喷涂与钢结构、混凝土等任何介质上,高效率机械自动化施工作业,可以在任意复杂(异型)结构或管线、吊挂件、密集区域,即使是施工人员很难到达的空间,均可轻松喷涂施工。充分展示了其产品的可塑性和完整的密闭包裹性,大大地提高了纤维喷涂的绝热效果和吸声效果。

无机纤维喷涂完整施工方案

无机纤维喷涂施工方案 案 目录 一、编制依据 ------------------------ 二、工程概况 ------------------------ 三、施工部署 ------------------------ 四、施工准备 ------------------------ 五、施工方法 ------------------------ 六、质量保证措施 ----------------------- 七、安全文明施工 ----------------------- 一、编制依据: 1 原设计图纸 2 国标《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 3 《矿物棉喷涂绝热层》JC/T 909-2003 二、工程概况 1 、项目名称: 2 、项目概况: 3 、建设方 4 、监理方 5 、总包方 1 、项目部组建 根据施工具体情况, 公司成立xxxx 纤维喷涂工程项目部, 对工程进行总体管理。

2、工期计划本工程工期暂定20 天( 以总包工程部签认为准)。 四、施工准备 1、开工前准备工作: 在开工前我方提前进场, 派驻项目经理组建项目部, 充分作好以下准备工作: 1、1、图纸会审及现场勘察: 1) 接到施工图、洽商等文件后, 技术负责人立即组织有关人员进行图纸会审及现场勘察, 2) 取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等, 参加设计交底; 3) 与建设、设计、总包、监理单位办理好有关洽商。 4) 组织好施工工序, 工程进度安排等工作; 5) 了解现场施工条件、作业环境、基层情况, 施工难度, 需采取那些施工措施与方案; 1、2、编制施工方案: 制定各分项工程技术措施,编制关键工序作业指导书,编制暂时用电、架子等施工方案, 并做好技术交底工作。 1、3、临建搭设 安置好现场办公人员及工人的住宿与生活, 现场办公生活用水电, 落实施工用水源、电源,按照用电规范由专职电工进行接电, 使用标准的用点设备与设施, 不私接乱接用电设备、电器与照明设施等;使用工地统一安排的施工用水口, 并按照用水规范进行架设管线,不私自使用消防用水,由于施工周期短, 须提前备货, 多台机器多个班组同时操作以确保工期;

F-16S专用矿物纤维喷涂在保温工程中的应用

F-16S专用矿物纤维喷涂在保温工程中的应用 发表时间:2019-11-05T14:35:33.520Z 来源:《房地产世界》2019年11期作者:任宪冰1 项玲芳2 刘晓龙3 [导读] 近几年,国家在工程建设中大力提倡绿色施工,随着建筑节能的迅速发展,保温材料、施工工艺的更新也不断涌现。中国建筑第八工程局有限公司青岛分公司青岛 266061 摘要:随着城市建设用地的日趋紧张,地下空间的开发利用日益显著,而地上地下层采暖与非采暖空间分隔的楼板的保温则成为地下空间施工的重点。新型保温材料的应用也随之增多,F-16S专用矿物纤维喷涂应运而生,该材料适宜在复杂构造及异形构件的表面应用,多在地下保温工程中被采用,应用效果良好。本文对F-16S专用矿物纤维喷涂的工艺特点、工艺流程、操作要点等进行了阐述,希望对采用该产品的工程有一定的指导意义。 关键词:专用矿物纤维喷涂;保温;吸声;防火 1.前言 近几年,国家在工程建设中大力提倡绿色施工,随着建筑节能的迅速发展,保温材料、施工工艺的更新也不断涌现。F-16S专用矿物纤维喷涂具有施工便捷、超强吸声、高绝热、难燃等特点,特别在复杂结构方面更有传统保温材料无法比拟的优点。F-16S专用矿物纤维喷涂的诞生与应用对于保障地下空间的保温质量,加快施工进度有着非比寻常的意义。 2.工程概况 某商业工程总建筑面积20.14万平方米,地下7.72万平方米,地上12.42万平方米,地下二层,地上五层(局部六层)。车库顶板采用40厚F-16S专用矿物纤维喷涂保温层,超细纤维喷涂工艺,保温、节能效果显著,大大减少了地下车库上层的室内采暖热量向地下车库散失,使一层室内温度得到了稳定控制,从而达到节能要求。 3.工艺原理 F-16S专用矿物纤维喷涂是经特殊加工的无机纤维棉与水基性特种粘接剂,通过专用纤维喷涂设备,喷涂于建筑基层表面,经自然干燥后,形成整体密闭、弹性保温。喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用粘结剂,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。 4.施工工艺流程及操作要点 4.1工艺流程 喷涂施工前准备→成品保护→基面处理→基底预喷→材料配置及调试→超细无机纤维喷涂施工→表面修整→防水胶喷涂→喷涂场地清理→质量验收→喷涂层保护 4.2操作要点 4.2.1材料要求 施工前,应对喷涂纤维棉和粘接剂进行抽样检验,纤维棉应没有结块,干净无污物,粘接剂应无分层、无发泡、无变质和变色。 4.2.2喷涂基层面处理 (1)喷涂基面处理用压缩空气或清水清理喷绘基面灰尘和污垢;检查吊挂件及预埋件是否牢靠,将松动部件紧固,如原基面已经损坏或有严重裂缝,应需由专业单位鉴定并行修补。 (2)对门窗及各种设备、管线和非喷涂部位防护遮挡,堵塞非喷涂部门及通风管线通孔。(3)清理工作面的障碍物,保证喷涂的顺畅移动空间及其安全性,保证最佳喷射距离和喷涂角度。 4.2.3材料配置和调试 (1)打散压缩纤维棉,连续将喷涂棉填入喷涂机内,并保持料箱内纤维材料充足。(2)由专人负责按喷涂胶使用说明,使用洁净水在专业配套容器(安装有高速搅拌器的200升刻度塑料容器)内稀释粘接剂原液,严格控制配置比例,不得随意增加水量稀释,并持续开动电动搅拌器进行均匀搅拌,搅拌时间不少于5分钟,每桶逐一调配,随用随配,避免胶液冻结失败。 4.2.4 矿物纤维喷涂 (1)喷涂设备调试,应严格按照设备操作说明调验喷涂主机风压、胶泵压力和给料装置,通过样板试喷,胶液流量和出棉量的测试,逐步调整范围和进料搅拌速度,直到纤维喷涂状态稳定,达到喷涂工艺的要求。(2)与图纸核对校验,确定纤维喷涂部位,对非喷涂部位应做标记和必要的防护。(3)分区安放厚度标尺(标块),然后进行喷涂。喷涂角度应符合技术要求,以便获得较大的压实力和最小的回弹。对于喷涂厚度小于100mm的喷涂层可一次喷涂完成。 4.2.5 喷涂层表面整形 待喷涂产品表面干燥约半个小时后,根据保温或吸声工程的不同要求,使用毛滚、压板或铝合金杠尺等不同整形工具进行表面整形。 4.2.6 面涂 在整形后的产品表面再次喷涂粘接剂,以增强表面强度。如设计要求表面着色,可在涂层完工后,喷涂层表面喷涂色浆着色。如喷涂层位于容易受到机械碰撞的部位,需再进行表面保护层的处理。 4.2.7 喷涂后的施工现场整理 将喷涂矿物纤维材料清除现场,并拆除喷涂防护等。 5.施工措施 5.1质量措施 (1)矿物纤维喷涂材料,应按设计要求选用,并符合相关规程、标准的要求。

相关文档
相关文档 最新文档