文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 怎样填写隐蔽工程检查记录

怎样填写隐蔽工程检查记录

怎样填写隐蔽工程检查记录
怎样填写隐蔽工程检查记录

怎样填写隐蔽工程检查记录

隐蔽工程是指在施工过程中上道工序被下道工序所掩盖,无法再次进行其自身的质量检查的部位。对隐蔽工程进行检查,并通过表格的形式将工程隐蔽检查项目的隐蔽内容、质量情况、检查意见、复查意见等记录下来,形成隐蔽工程检查记录,作为以后各项建筑安装工程合理利用、维护、改造、扩建等重要的技术资料。隐蔽工程不可以逆向作业,隐蔽工程被后续工序隐蔽后,其施工质量很难检验及认定,如果不认真做好隐蔽工程的验收检查,就容易给工程留下隐患,为了做好隐蔽工程的检查,保证前后工序顺利进行,凡未经隐蔽工程检查或检查不合格的工程,不得进行下道工序的施工,隐蔽工程检查记录要做到内容简练、明了,

数据准确、可靠,隐蔽工程检查的程序明确。

隐蔽工程检查程序

隐蔽工程施工完成后,由现场专业工程师进行自检,填写自检记录,自检合格报专职质检工程师进行检查,专职质检工程师检查合格填写隐蔽工程检查记录表,由项目技术负责人组织,监理工程师及有关分包单位、企业内的质量检查员、施工员参加验

收。

监理工程师验收提出整改要求,整改后需复验的必须通知监理工程师复验。

地基基础和结构分部所含分项工程及重大或特殊部位还要邀请有关设计人员、质量监督人员、企业技术负责人、专业技术负

责人共同参加验收。

自检不合格不得报验。

监理工程师验收不合格不得进行下一道工序施工。

未经监理工程师验收不得进行下一道工序施工。

若检查存在问题,则在验收结论中给予明示。对存在的问题,必须按处理意见进行处理。

隐蔽工程检查的依据资料:

(1)施工图纸、设计说明;

(2)图纸会审记录、设计变更材料;

(3)施工及验收规范、质量检验评定标准以及有关设计施工规程;

(4)材料、构件、设备出厂合格证、检验报告或材料复试报告;

(5)有关分项工程质量验收记录。

隐蔽工程具体包括:

建筑地基基础工程

一、土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。

二、排桩墙支护工程

三、水泥土桩墙支护工程

四、锚杆及土钉墙支护工程

五、钢或混凝土支撑系统

六、地下连续墙工程

七、沉井(箱)

八、降水与排水

九、灰土地基工程

十、土工合成材料地基

十一、粉煤灰地基

十二、强夯地基

十三、注浆地基

十四、预压地基

十五、振冲地基

十六、高压喷射注浆地基

十七、水泥土搅拌桩地基

十八、土和灰土挤密桩复合地基

十九、水泥粉煤灰碎石桩复合地基

二十、夯实水泥土桩复合地基

二十一、砂桩地基

二十二、静力压桩

二十三、先张法预应力管桩

二十四、混凝土预制桩

二十五、钢桩

二十六、混凝土灌注桩

地下防水工程隐蔽内容

一、防水混凝土工程

1、检查混凝土的结构厚度,迎水面钢筋保护层厚度;

2、混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙螺栓,预埋件等设置的位置、形式和构造等;

3、人防出口止水做法;

二、水泥砂浆防水层

三、卷材防水层

1、防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等;

2、变形缝、穿墙管道等细部构造等情况。

四、涂料防水层

五、细部构造

检查变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋件等设置的形式和构造情况。

六、地下连续墙

七、复合式衬砌

八、盾构法隧道

九、渗排水、盲沟排水

1、渗排水层的构造、铺设

2、盲沟的构造情况

建筑结构工程隐蔽内容

一、结构工程

1、结构钢筋绑扎:检查钢筋绑扎规格、数量、位置、间距、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度、钢筋及垫块绑扎和钢

筋除锈情况。

2、结构钢筋连接:检查钢筋连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,

检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣情况。

3、柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次)。

4、雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次)。

5、屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。

6、女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。

二、预应力工程

三、钢结构工程

四、配筋砌体工程

配筋砌体主筋,配筋砌体箍筋,砌体拉结筋、构造筋,与基体连接方式。

建筑装饰装修工程

一、楼地面工程:检查各构造层(垫层、找平层、隔离层、填充层)的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、

表面情况、节点密封处理等情况;变形缝的处理;防净电地板的接地处理。

二、浴厕工程:检查基层含水率、地漏、套管、卫生器具根部、阴阳角等部位的处理情况,防水层墙面的涂刷情况。

三、抹灰工程:界面剂情况,抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施,抹灰前基层表面的清洁度;当底灰抹平后,暖气、电气设备的箱、槽、孔洞口周边的抹灰情况;外墙和顶棚抹灰层与基层之间,各抹灰层之间的

黏结质量情况等。

四、门窗工程:

1、预埋件和锚固件的埋设:数量、位置、间距、防腐处理、埋设方式、与框和墙体的连接方式等。

2、门窗安装:安装位置、与墙体连接方式;缝隙防腐、填嵌及密封处理等。

3、固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格、位置及玻璃垫块的设置,数量、规格、位置安装方法以及橡胶垫的设置应符合有

关标准的规定。

4、木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设防潮层;埋入砌体或混凝土中的木砖的防腐处理。

5、金属门窗防雷装置的设置应符合设计和有关标准的规定。

五、吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。

六、轻质隔墙工程:

1、预埋件、连墙件、拉结筋埋设:数量、位置、间距、与周边墙体(基体结构)的连接方法及牢固性、铁件防锈防腐处理等。

2、龙骨安装:龙骨材质、规格、安装间距、连接方式,门窗洞口等部位加强龙骨安装;边框龙骨安装与基体结构连接;木龙

骨防火、防腐处理等。

3、填充材料的铺置:品种、规格、铺设厚度、固定情况等。

4、轻质隔墙与顶棚和其他墙体交接处的防开裂措施。

七、饰面板(砖)工程:

1、连接节点:连接件之间的连接、连接件与墙体的连接、连接件与饰面板的连接、防腐处理等。

2、预埋件(后置埋件)、连接件:品种、规格、数量、位置、连接方法和防腐、防锈、防火处理等。

3、找平、防水层铺置:材料品种、规格、铺设方法及厚度。

4、抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应符合设计要求。

5、湿贴石材的背涂处理:石材板与基层之间的灌注材料应饱满、密实。

八、裱糊、软包工程

1、裱糊饰面工程用的腻子、基底封闭底漆。

2、软包工程的龙骨、底板、边框或压条应安装牢固、无翘曲、拼缝平直。内衬、填充构造、防火处理应符合设计要求及有关

规范、规程规定。

九、幕墙工程:

1、预埋件(或后置埋件)、连接件、紧固件连接:各种埋件、连接件、紧固件的数量、规格、位置、锚固深度和防腐处理等。

2、连接节点处理:幕墙顶部(女儿墙部位)、幕墙底部、立柱、梁柱等的连接情况。

3、变形缝及墙面转角处的构造节点处理:幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理(宜采用详图示意),墙角的连接节

点(宜采用详图示意)应符合设计要求和技术标准的规定;变形缝罩面与两侧幕墙结合处不得参透。

4、幕墙防雷装置设置:幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联;女儿墙部位的连接节

点(宜采用详图示意)应符合设计规定等。

5、幕墙防火、保温及防潮层构造处理。

十、细部工程:

1、木制品的防潮、防腐、防火处理。

2、预埋件(或后置埋件)埋设及节点的连接,橱柜、护栏和护手预埋件或后置埋件的数量、规格、位置、防锈处理以及护拦

与预埋件的连接点。

屋面工程隐蔽内容

一、卷材、涂膜防水层的基层

二、.密封防水处理部位

三、.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法

四、.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层

五、.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层

建筑给水、排水及采暖工程隐蔽内容

一、直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管:检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度;防水套管的定位及尺寸;管道连接做法及质量;附件使用,支架固定,以及是否已按照设计要求及施工规范规定完成强度严密性、冲洗等试验。

二、有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备:检查绝热方式、绝热材料的材质与规格、绝

热管道与支吊架之间的防结露措施、防腐处理材料及做法等。

三、埋地的采暖、热水管道,在保温层、保护层完成后,所在部位进行回填之前,应进行隐检:检查安装位置、标高、坡度;

支架做法;保温层、保护层设置等。

四、埋地管道穿卫生间门口或墙体应设置套管,在垫层施工之前也应对该套管进行隐检。

通风与空调工程隐蔽内容

一、敷设于竖井内,不进人吊顶内的风道(包括各类附件、部件、设备等):检查风道的标高、材质、接头、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装、固定,活动部件是否灵活可靠、方向正确,风道分支、变径处理是否合理,是否符合要求,是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。检查风道、风

管穿过变形缝处的补偿装置。

二、有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备:检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫,其厚度应与绝热层厚度相同,表面平整,衬垫接合面的空隙应填实。

建筑电气工程隐蔽内容

一、埋于结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、

管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。

二、利用结构钢筋做法的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网,均压环

等连接点的焊接情况等。

三、等电位及均压环暗埋:检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度、防腐处理等。

四、接地极装置埋设:检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐处理等。

五、外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接:检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。

六、不进入吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的

焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。

七、不进入吊顶内的线槽:检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定间距及与其他管线的位置关系等。

八、直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设、电缆接头情况等。

九、不进人的电缆沟敷设电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。

十、有防火要求时,桥架、电缆沟内部的防火处理。

智能建筑工程隐蔽内容

一、埋在结构内的各种电线电管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位

的焊接质量、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层等。

二、不能进人吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位

的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。

三、不能进人吊顶内的线槽:检查员其品种、规格、位置、连接、防腐、固定方法、固定间距等。

四、直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。

五、不进人的电缆沟敷设电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。

电梯工程隐蔽内容

一、电梯承重梁、起重吊环埋设

1、驱动主机承重梁型号、规格

2、驱动主机承重梁埋设长度

3、驱动主机承重梁垫板规格

4、起重吊环设计载荷

二、电梯钢丝绳头灌注

三、电梯井道内导轨、层门的支架、螺栓埋设、安全接地等。

节能工程隐蔽内容

一、墙体工程应对下列部位和内容进行隐蔽工程验收,并应有详细文字记录和必要的图像资料:

5、保温层附着的基层及其表面处理;

6、保温板粘结或固定;

7、锚固件;

8、增强网铺设;

9、墙体热挢部位处理;

10、预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点;

11、现场喷涂或预制保温板的板缝及构造节点;

12、被封闭的保温材料厚度;

13、保温隔热砌块填充墙体;

二、幕墙工程应对下列部位和内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料;

1、被封闭的保温材料厚度和固定;

2、幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充;

3、构造缝、结构缝;

4、隔气层;

5、热桥部位、断热节点;

6、单位式幕墙板块间的接缝构造;

7、冷凝水收集和排放构造;

8、幕墙的通风换气装置;

三、门窗工程应对下列部位和内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料;

1、门窗框与墙体接缝处的保温填充做法。

四、屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1、基层;

2、保温层的敷设方式、厚度;板材缝隙填充质量;

3、屋面热挢部位;

4、隔汽层。

五、地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1、基层;

2、被封闭的保温材料厚度;

3、保温材料粘结;

4、隔热热桥部位。

人防工程隐蔽内容

一、基础挖土验槽

1、基坑内地下水及地表水情况及其处理情况。

2、基坑(槽)开挖尺寸(长、上下口宽、深),有无加宽、加深、换土等情况。、

3、基土遇有坑、井、人工土、障碍物等的数量、位置及清除情况。

4、地下遇有电缆、旧的管道、旧房基等位置、数量及处理情况。

5、遇有流砂等不良地基的处理。

本着实事求是的原则,认真填写上述内容,有变化的部位应用图示,说明坑槽底土的状态是否符合设计要求。

二、回填土方

1、基底状态和基底处理情况、被埋置的部位是否已隐蔽验收;

2、回填土料的土质名称、鉴别方法、取土地址;

3、回填分层厚度与总厚度、夯压方法、干土质量密度、取土样的分布状态和试样数量情况;

4、回填砂土时的贯入度值和灌水情况。

三、地基土允许承载力复查

1、全面探明地基持力层土质情况(松、软、硬、坑、沟、孔穴、井、洞等),证明是何种土质,是否是老土层。

2、根据槽帮土层分布情况、及走向判断全部基底是否挖至设计要求之土层,同时观察坑底土的颜色是否一致,土的坚硬程度

是否相同,含水率有无异常现象,走上去有无颤动感觉。

3、复核地基允许承载能力

一般可根据土的质地、分类、状态,并结合现场实际情况,肉眼鉴定基土是否符合设计要求。

4、发现异常现象时,应请设计单位提出处理方案,设计、施工、监理、建设单位四方签章后生效实施。有异议的部位,应请

原地质勘察部门参加核定,重新出据,并留有照片,以备长期观察。

填写要求:(1)地基土质情况栏中“设计”一栏要记载设计要求的土质、地基土允许承载力、地下水情况,以及对施工的特殊要求。“实际”栏填写复查法(肉眼观察、钎探、荷载试压、触探等)、地基变异(各部位变异、实际与设计的差异等)情况和复查中的实际情况。(2)“复查意见”栏写明经勘察、设计、建设单位代表、监理工程师、人防部门质量监督人员验核,地基是否满足设计、规范、规程有关要求,认定该地基土允许承载力数据,并签章生效。若对地基施工过程中出现问题提出处理意见时,人防

部门质量监督人员可在此栏填写认证意见。

四、混凝土与钢筋混凝土工程隐蔽内容

主要有:混凝土达到设计要求情况,如几何尺寸、强度等;施工质量,如蜂窝、孔洞、露筋、变形、变位、施工缝、裂缝、预埋件的情况,及设计变更或事故处理情况;功能情况,如防水、抗渗等情况。钢筋混凝土结构除应提供材质合格证、混凝土试件强度报告外,尚应检查混凝土的各项几何尺寸并作出记录。防水、抗渗的隐蔽验收应按规定项目检查并做好记录。当设计无规

定时,按经过雨季后的实际检验情况填写。

填写要求:(1)隐蔽部位:填×防护单元、底板、外墙、顶(拱)板。(2)隐蔽检查内容:应填写①采用图号、设计变更、设计混凝土强度等级、标高、浇筑方法、留槎情况;②几何尺寸;③混凝土试件强度等级试验报告单、混凝土抗渗试验报告单编号;④试水渗漏情况;⑤管道穿越混凝土墙体的防渗做法。(3)试验单、合格证、焊件编号:包括混凝土的原材料如水泥、骨料等,及预埋件的钢材和焊接试验编号。(4)监理工程师验核意见:写明检查情况是否属实,是否达到设计要求或施工及验收规范

规定。

五、钢筋工程隐蔽内容

钢筋工程需作隐蔽记录的单一部位按防护单元的底板、侧墙、柱、顶(拱)板要作单一的隐蔽记录;对于一次整体浇筑覆盖的可按分项工程划分的区段作一次隐蔽记录。钢筋隐蔽的内容包括:钢筋配置是否符合设计要求(钢号、规格、数量及预埋件),设计更改、材料代用、施工质量(如绑扎方法、除锈情况、位置、搭接长度、垫块厚度、焊接位置、焊接人、焊条质量),以及材质情况(如焊件报告单、钢筋出厂合格证及复试单)。填写要求:(1)隐蔽部位:填写某防护单元、底板、侧墙、柱、顶(拱)板名称。(2)隐蔽检查内容:①施工图号、设计变更单编号(用文字叙述不清地方可画出简图说明);②钢筋质量检查中的主要问题,如:钢筋直径、根数、钢号、间距、保护层、搭接或焊接、除锈状况等;③特殊部位或构件钢筋位置、预埋铁件检查情况;

④在记录右下角填写本部位有关的钢筋出厂证明、复试报告、焊接报告等试验编号。

六、设备管道隐蔽内容:

1. 工程内暗装的管道,如埋入底板或敷设在底板架空层内的管道、进入墙体的预埋管件、敷设在不能进入检修的地沟、顶棚、

管井内的管道部位;

2. 管道穿过工程的沉降缝、伸缩缝部位的处理;

3. 工程外排水工程敷设的排水管道、防爆波化粪池等,及其春与进出排水管接触部位的处理;

4. 暗装通风空调风管或其它封闭的风道等。

隐蔽要求:1. 凡敷设在底板架空层内暗装的有压力管道,安装前对管道上起控制作用的阀门需进行水压试验,待强度、严密性符合要求后方准安装,并随时做好试验记录;管道在隐蔽前应按设计要求或规范规定进行管道水压试验,检查其材质的强度及接口的严密性。2. 对埋入地下钢筋混凝土底板内或敷设底板架空层内暗装的无压管道,隐蔽前应进行灌水试验,检查管道的材质及接口是否渗漏、堵漏现象,并做好试验记录。3. 试验合格的管道按设计要求或规范规定进行防腐、保温,将其施工做法填写在隐蔽记录内。4. 工程按分项划分每一项隐蔽工程,均应有试验记录和隐蔽记录。

填写要求:1. 位置标记:表示地下管道与工程墙体轴线间或与其他管道间的水平距离,以确定其平面位置。各种管道间距离(平行、上、下),应符合下列规定:①给水引入管与排水排出管的水平净距不小于1m。室内给水与排水管道平行铺设时,两管

间的最小水平净距为500mm。交叉铺设时,垂直净距为150mm,给水管应铺在排水管上面,如给水管必须铺在排水管下面时应加套管,其长度不应小于排水管径的3倍。②水库和饮用水箱的溢流管,不得与排水管道直接连接,必须有断流措施。③安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。2. 标高、坡度、坡向:标高:地下管指埋深;地上管指安装高度。一般管道从管中心线计算,排水管道从管底内侧计算。坡度:表示管道的纵向中心线与水平面倾斜的程度,以数字表示,一般常采用0.00X或0.0X。坡向:表示管道向某一端倾斜,一般以箭头指向表示,如—→,一般指向有泄水装置的一端。如坡度、坡向共同表示,可写0.00X或0.0X。3. 支墩:敷设在底板架空层内的横管设置支墩固定牢固。支墩间距:钢管和铸铁管不大于2m;塑料管每1m设1个。4. 接口、接头材质:接口:指管口的连接方式,如承插、焊接、法兰等。接头材质:指接口处的填充物,如承插口中打入的油麻、石棉水泥、素铅或胶圈,焊接口的焊条等。法兰口垫片依不同介质而异。接头材质必须符合下列规定:①采暖管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。②给水管道,应采用与管材相适应的管件。③承插管道的接口,应以麻丝填充,用水泥或石棉水泥打口(捻口),不得用一般水泥砂浆抹口。④铸铁管采用石棉水泥或膨胀水泥接口,如遇有侵蚀性地下水,应在接口处涂沫沥青防腐层。⑤铸铁管采用石棉水泥或膨胀水泥接口,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm,并应做好湿养护。⑥塑料管的连接方式根据设计要求施工。⑦电焊条应信誉第一料均匀、坚固、无显著裂纹、无成片脱落;容易打火、燃烧熔化均匀,无金属和熔渣过大飞溅;熔渣应均匀盖住熔化金属,冷却后易于除掉;熔化金属无气孔、夹渣和裂纹。5. 灌水、试压结果:灌水试验:无压管隐蔽前先进行灌水试验,检查其材质与接口的严密性,观察是否有渗漏现象,将试验口的结论记在隐蔽记录内。试压记录:隐蔽前对有压管道应做水压试验,试验结论填在隐蔽记录表内。6. 防腐措施:管道在隐蔽前按设计要求或规范规定进行防腐处理,将实际施工做法记录在表内。7. 保温方式:敷设在顶棚内的给水管道在隐蔽前进行试压、清洗,然后按设计要求或规范规定进行保温处理。把实际施工做法用文字或图形表示出来。8. 管洞处理:表示管道穿过密闭隔墙基础、沉降缝、伸缩缝或隐蔽在墙槽内时,管周围的处理情况,绘图示之并注说明。9. 说明或草图:用文字表达不清时,可绘草图,标明尺寸、坡度、标高或对一些特殊问题的注释。隐蔽工作记录必须经施工单位质量检查员验核,监

理工程师签字盖章后生效。

七、电气工程隐蔽内容

电缆埋设,穿线管预埋,配电盒(箱)预埋,暗装插座、开关及穿墙套管预埋的位置、数量等。1. 凡是浇注在墙、板内的预埋配管,敷设位置,接头处理及弯管的曲率半径必须符合设计要求和施工规范规定。2. 盒(箱)位置正确、固定牢固。管子进入盒(箱)处顺直,在盒(箱)内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2~4扣。3. 电缆严禁绞拧、铠装压扁;直埋敷设时严禁在管子的上面或下面平行敷设。4. 预埋的穿线薄壁钢管严禁熔焊连接。塑料管的材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。5. 管子敷设要求连接紧密,管口光滑,护口齐全;暗配管保护层应大于15mm。填写要求:1. 部位及图号:以防护单元为一个掩蔽段做一次隐蔽记录。详细标明位置及图号。2. 内容及草图:文字叙述应简洁、明确。

用文字表达不清时,可绘草图,标明轴线、位置或对一些特殊问题的注释等。

市政工程隐蔽内容

隐蔽工程检查记录适用于各专业。隐蔽工程是指被下道工序所隐蔽的工程项目。隐蔽工程在隐蔽前必须进行隐蔽工程质量检查,由施工项目负责人组织施工人员、质检人员并请监理(建设)单位代表参加,必要时请设计人员参加,建(构)筑物的验槽,基础/主体结构的验收,应通知质量监督站参加,隐蔽工程的检查结果应具体明确,检查手续应及时办理不得后补。须复验的应办

理复验手续,填写复查日期并由复查人作出结论。隐蔽项目包括:

1、地基与基础:土质情况、槽基位置坐标、几何尺寸、标高、边坡坡度、地基处理、钎探记录等。

2、基础与主体结构各部位钢筋:钢筋品种、规格、数量、位置、间距、接头情况、保护层厚度及除锈、代用变更情况。

3、桥梁等结构预应力筋、预留孔道的直径、位置、坡度、接头处理、孔道绑扎、锚具、夹具、连接器的组装等情况。

4、现场结构构件、钢筋连接:连接形式、接头位置、数量及连接质量等,焊接包括焊条牌号(型号)、坡口尺寸、焊缝尺寸

等。

5、桥梁工程桥面防水层下找平层的平整度、坡度、桥头搭板位置、尺寸。

6、桥面伸缩装置规格、数量及埋置情况。

7、管道、构件的基层处理,内外防腐、保温。

8、管道混凝土管座、管带及附属构筑物的隐蔽部位。

9、管沟、小室(闸井)防水。

10、水工构筑物及沥青防水工程包括防水层下的各层细部做法、工作缝、防水变形缝等。

11、厂(场)站工程构筑物:伸缩止水带材质、完好情况、安装位置、沉降缝及伸缩缝填充料填充厚度等;工作缝做法、穿墙

套管做法等。

12、各类钢筋混凝土构筑物预埋件位置、规格、数量、安装质量情况。

13、垃圾卫生填埋场导排层(渠)铺设材质、规格、厚度、平整度、导排渠轴线位置、花管内底高程、断面尺寸等。

14、直埋于地下或结构中以及有保温、防腐要求的管道:管道及附件安装的位置、高程、坡度;各种管道间的水平、垂直净距;管道及其焊缝的安排及套管尺寸;组对、焊缝质量(间隙、坡口、钝边、焊缝余高、焊缝宽度、外观成型等);管支架的设置等。

15、电气工程:没有专业表格的电气工程隐蔽工程内容,如电缆埋设路径、深度、工艺质量;暗装电气配线的型式、规格、安

装工艺、质量。

填写要点

1、工程名称:与施工图纸中图签一致;

2、隐蔽项目:应按实际项目填写,具体写明(子)分部工程名称和施工工序主要内容。

3、隐蔽部位:按实际部位填写,填写地下或地上×层;填写横轴起至横止轴/纵起至纵止轴,轴线数字码、英文码标注应带圆

圈;填写墙柱梁板等的起止标高或顶标高。

4、检查时间:按实际检查时间填写;

5、隐蔽依据:施工图纸、设计变更、工程洽商及相关的施工质量验收规范、标准、规程;本工程的施工组织设计、施工方案、

设计交底等。特殊的隐蔽项目如新材料、新工艺、新设备要标注具体的执行标准文号或企业标准文号。

6、隐蔽工程检查记录编号:按专业工程分类编码填写,按组卷要求进行组卷。

主要材料名称及规格/型号;按实际发生材料、设备填写,各主要材料的规格/型号要表述清楚。

7、隐蔽内容:应将隐蔽的项目、具体内容描述清楚。主要原材料的复试报告单编号,主要连接件的复试报告编号,主要施工

方法。若文字不能表述清楚,可用示意简图进行说明。

8、审核意见:审核意见要明确,隐蔽的内容是否符合要求要描述清楚。然后给出审核结论,根据检查情况在相应的结论框中

划√。在隐蔽工程检查中一次检查未通过的要注明质量问题,并提出复查要求。

9、复查结论:此栏主要是针对一次检查出现的问题进行复查,因此要对质量问题改正的情况描述清楚。在复查中仍出现不合

格项,按不合格品处理。

10、本表由施工单位填报,其中审讯意见、复查结论由监理单位填写。

11、隐蔽工程检查记录表格衽计算机打印,手写签名。各方签字后生效。

12、建设单位、施工单位、城建档案馆各保留一份。

隐蔽工程检查是保证工程质量与安全的重要过程控制检查,应分专业(土建、给水排水、电气、通风空调等)、分系统(机电工程)、分区段(划分的施工段)、分部位(主体结构、装饰装修等)、分工序(钢筋工程、防水工程等)、分层进行。每项隐蔽工程的检查,施工单位必须填报工序质量报验单,附隐蔽工程检查记录以及图示材料、合格证件、复试报告等相关资料。高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

隐蔽工程施工记录表

工程名称 施工项目接地装置施工日期 施工内容:接地极网建设 1.接地引出线、接地联板及接地圆钢等所有钢材均需热镀锌防锈。 2.水平接地体在耕作地区埋深0.8米,非耕地埋深0.6米,石山地埋深不宜小于0.3米。 3.在铁塔基础浇制前或拉线盘埋设前先把深埋接地极水平放置于铁塔坑或拉线坑内,每块极板引线两根与水平接地网焊接在一起。 4.杆塔位处土壤电阻率较高时,可根据地形条件将接地线外引至附近地势相对低洼潮湿的地方埋设,或做连续伸长接地,回填土用地表腐植土填在地线周围厚0.1米。 5.在附近有架空送电线路时,新布的接地网可与附近己有接地网焊接在一起,以降低接地电阻值。 6.施工图时不得将杂草、碎石、石块等杂物回填于沟内与接地线接触,回填土必须夯实。 7.钢筋混凝土杆的两根主杆及铁塔的四个塔脚都应设置单独的接地引下线与主接地带焊接。 8.以明细表中标明的要求工频接地电阻数值为准,一般应尽量满足,若接地装置型式不能满足要求,可提高一至二级埋设。 施工负责人:施工记录人:

工程名称 施工项目电缆沟接地网施工日期 施工内容:电缆沟接地网建设 1、所有焊接处均采用三面施焊,焊接后除渣并涂防锈漆两遍,接地露头露出地面部分一并涂防锈漆作防腐处理。 2、接地电阻应小于10欧。 施工负责人:施工记录人:

工程名称 施工项目电杆基础施工日期2018.5.10 施工内容:电杆基础建设 1 、本基础图用于无拉线大拔稍杆基础. 2 、基础施工图应按照现行的有关要求执行,要保证砼浇注质量. 3 、地质条件:硬朔粘土.(如遇不良地质请告知设计部门). 4 、基础回填土应分层夯实. 施工负责人:施工记录人:

隐蔽工程验收记录表(全套范例)

苏州轨道交通工程 承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

消防隐蔽工程检查记录表

工程名称兴山县高桥乡中心学校幼儿园综合楼改扩建 工程 隐蔽日期年月日 现我方已完成 1-3 (层)1-8/A-C(轴线或房间)(高程)楼梯(部位)的疏散标志安装工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 依据:施工图纸(施工图纸编号)电施01 03 ,设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 材质:主要材料疏散标志 规格/型号 隐蔽内容: 有出厂合格证及检测报告 安装位置符合设计及规范要求 申报人: 审核意见: 同意隐蔽修改后自行隐蔽不同意,修改后重新报验。 质量问题: 签字栏 建设(监理)单位 施工单位宜昌凯鑫建筑工程有限公司 专业技术负责人专业质检验员专业工长本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

工程名称兴山县高桥乡中心学校幼儿园综合楼改扩建 工程 隐蔽日期年月日 现我方已完成 1-3 (层)1-8/A-C (轴线或房间)(高程)(部位)的应急灯安装工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 依据:施工图纸(施工图纸编号)电施01 03 ,设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 材质:主要材料应急灯 规格/型号 隐蔽内容: 有出厂合格证及检测报告 安装位置符合设计及规范要求 申报人: 审核意见: 同意隐蔽修改后自行隐蔽不同意,修改后重新报验。 质量问题: 签字栏 建设(监理)单位 施工单位宜昌凯鑫建筑工程有限公司 专业技术负责人专业质检验员专业工长本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

工程名称兴山县高桥乡中心学校幼儿园综合楼改扩建 工程 隐蔽日期年月日 现我方已完成 1-3(层)1-8/A-C (轴线或房间)(高程)(部位)的消防管安装工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 依据:施工图纸(施工图纸编号)电施01 03 ,设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 材质:主要材料消防管 规格/型号 110 隐蔽内容: 有出厂合格证及检测报告 安装位置符合设计及规范要求 申报人: 审核意见: 同意隐蔽修改后自行隐蔽不同意,修改后重新报验。 质量问题: 签字栏 建设(监理)单位 施工单位宜昌凯鑫建筑工程有限公司 专业技术负责人专业质检验员专业工长本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程 11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程 4.1. 5.1 地基验槽记录 Ⅰ基本要求和内容 (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。 Ⅱ核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

隐蔽工程检查记录(主要隐检项目及内容)

隐蔽工程检查记录(主要隐检项目及内容) 建筑装饰装修 (1)地面工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查各基层(垫层、找平层、隔离层、填充层)的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理等情况; 2)填写要点:地面工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地面铺设的类型(石板地面、木材地面、水泥地面、板材地面),材料的品种规格等,将检查内容描述清楚。 (2)厕浴防水 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底、检查基层表面含水率、地漏、卫生器具根部、阴阳角等部位的处理情况,防水层墙面的涂刷情况; 2)填写要点:厕浴防水隐检记录中要注明施工图纸编号,防水材料的复试报告编号、防水材料的品种、涂刷厚度,玻钎布的搭接宽度,地漏、套管、卫生器具根部附加层的情况,防水层从地面延伸到墙面的高度尺寸等,将检查内容描述清楚。 (3)抹灰工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查具有加强措施的材料规格、固定方法、搭接情况等; 2)填写要点:抹灰工程隐检记录中要注明施工图纸编号,水泥复试报告编号,应将不同材料基体交接处表面的抹灰采取防止开裂的加强措施描述清楚。 (4)门窗工程 1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交阍,检查预埋件和锚固件、螺栓等数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等情况; 2)填写要点:门窗工程隐检记录中要注明施工图纸编号,门窗的类型(木门窗、铝合金门窗塑料门窗、玻璃门、金属门、防火门),预埋件和锚固件的位置,木门窗预埋件木砖的防腐处理,与墙体间缝隙的填嵌材料,保温材料等;金属门窗的预埋件位置,埋设方式、密封处理等情况;塑料门窗内衬型钢的壁厚尺寸,门窗框、副框和扇的安装固定片活膨胀螺栓的数量等情况要描述清楚,特种门窗的防水防腐处理,与框的连接方式等。 (5)吊顶工程 1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查

隐蔽工程验收记录表汇总

对隐蔽工程验收记录的核查,主要在分部工程验收时进行,各分项工程对隐蔽工程验收的要求汇总如下表:

建筑节能分部工程质量验收合格,应符合下列规定: 1 )分项工程应全部合格; 2)质量控制资料应完整; 3)外墙节能构造现场实体检验结构应符合设计要求; 4)严寒、寒冷和夏热冬冷地区的完窗气密性现场实体检测结果应合格; 5)建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

这是强制性条文。

沈表J N.4 -1 墙体节能工程检验批质量验收记录(主控项目)

墙体节能工程检验批质量验收规定和说明(主控项目) 编制依据:国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-200第4章。 适用范围:本表适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 检验批划分:采用相同材料、工艺和做法的墙面,每500rm?1000i2面积划分为一个检验批,不足500r2也为一个检验批。 主控项目主控项目应全部合格。 1用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。检查 数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查,质量证明文件应按照其岀厂检验批进行核查。 2墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。检查数量:全数检查。 3墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:1)保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;2)粘结材料的粘结强度;3)增强网的力学性能、抗腐蚀性能。检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000吊以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000 nn以上时各抽查不少于6次。 4严寒、寒冷地区外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。 检验方法:检查质量证明文件。检查数量:全数检查。 5墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层表面进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 6墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案进行施工。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;检查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 7墙体节能工程的施工,应符合下列规定:1)保温隔热材料的厚度必须符合要求。2)保温板材与基层及各层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。3)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。4)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固伯应进行锚固力现场拉拔试验。 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 8外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温材料的验收应符合主控项目第2项的规定;保温板的安装位置应正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土应粘结牢固。混凝土和模板的验收,应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5020的相关规定执行。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 9当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。检验方法:核查试验报告检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 10墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB5021的要求,并应符合下列规定:1)饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。2)外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。3)外墙外保温工程的饰面层

基础 隐蔽工程验收记录

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理毛石砼隐检日期2008.12.8 隐检部位19-29轴第1-4步台层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理毛石砼隐检日期2008.12.23 隐检部位6-11轴第1-3步台层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目基础隐检日期2008.12.26 隐检部位基础1-29轴垫层层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ—037工程名称济南仁和盛庭小区8#楼 隐检项目地基处理隐检日期2009.3.7 隐检部位1-29/A-R轴层轴线标高 隐检依据:施工图图号结施,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: C20毛石砼 隐检内容: 检查验收意见: 符合设计要求及施工规范规定 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 本表由施工单位填写。 山东省建设工程质量监督总站监制

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

竣工工程技术隐蔽资料核查表 表编号: 工程名称 验收项目验收日期 验收部位 验收依据:施工图图号设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 检查意见: 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程检查验收记录

第五章隐蔽工程检查验收记录隐蔽工程是指那些在施工过程中,上一工序的工作结果将被下道工序所掩盖,是否符合质量要求,无法再次进行复查的工程部位。 隐蔽工程检查验收记录是以后各项建筑安装工程合理利用、维护、改造、扩建的一项重要技术资料。国家施工及验收规范强调:凡未经隐蔽工程验收或验核不合格的工程,不得进行下道工序的施工。因此施工中必须认真做好隐蔽工程检查验收工作。验收记录要做到内容简练、明了,数据准确、可靠。 隐蔽工程验收应由施工单位专业技术负责人组织,监理工程师及有关分包单位、企业内的质量检查员、施工员参加。如遇地基基础和结构分部所含分项工程及重大或特殊部位还要邀请有关设计人员、人防部门质量监督人员、企业技术负责人、专业技术负责人共同参加验收。验收合格后,应填写隐蔽工程检查验收记录,参加人员签章。本项记录应在验收后两天内完成,以一个分项工程为一个验收批;如果一个分项工程工程量过大,应分批、分阶段验收,作出阶段验收记录。监理工程师签核意见后生效。 隐蔽工程验收可依据下列资料: (1)施工图纸、设计说明; (2)图纸会审记录、设计变更材料; (3)施工及验收规范、质量检验评定标准以及有关设计施工规程; (4)材料、构件、设备出厂合格证、检验报告或材料复试报告; (5)有关分项工程质量验收记录。 第一节分项工程的质量等级 一、检查部位与名称解释 1. 检查部位 结构工程质量检查验收包括:基坑(洞体)土石方验收记录、地基土允许承载力复查记录、打(压)桩、灌注桩、爆破掘进、钢筋、混凝土、喷射混凝土等施工隐蔽记录。 2. 名词解释 (1)地基:工程、建筑物的荷载通过基础传给下部土层,并在其中扩散开去,其所涉及影响范围内的地层称为地基。 (2)基础:承受上部建筑物荷载,直接把荷载传递到地基上去的。工程底板及其以下的那部分 232

隐蔽工程检查验收记录表

隐蔽工程检查验收记录 工程名称:建设单位:图号: 隐蔽记录:施工单位:隐蔽日期:年月日隐蔽检查内容: 监理工程师核查意见: 核查人;人防工程擀监部门 验核意见: 验核人: 试 验 单 、 合 格 证 、 焊 件 编 号 名称或直径 出厂合格 证编号 试验单编号 专业技术负责人:质量检查员:填表人: 232

注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 本着实事求是的原则,认真填写上述内容,有变化的部位应用图示,说明坑槽底土的状态是否符合设计要求。 三、回填土方隐蔽记录 对基坑、土方回填应作回填土方隐蔽记录。 隐蔽检查内容: (1)基底状态和基底处理情况、被埋置的部位是否已隐蔽验收; (2)回填土料的土质名称、鉴别方法、取土地址; (3)回填分层厚度与总厚度、夯压方法、干土质量密度、取土样的分布状态和试样数量情况; (4)回填砂土时的贯入度值和灌水情况。 四、地基土允许承载力复查记录 地基复查即基坑(槽)开挖至设计标高后,根据土的物理力学指标或野外鉴别、现场测试结果,认证地基土的容许承载力。 1. 地基复查的内容 (1)全面探明地基持力层土质情况(松、软、硬、坑、沟、孔穴、井、洞等),证明是何种土质,是否是老土层。 (2)根据槽帮土层分布情况、及走向判断全部基底是否挖至设计要求之土层,同时观察坑底土的颜色是否一致,土的坚硬程度是否相同,含水率有无异常现象,走上去有无颤动感觉。 (3)复核地基允许承载能力 一般可根据土的质地、分类、状态,并结合现场实际情况,肉眼鉴定基土是否符合设计要求。 (4)发现异常现象时,应请设计单位提出处理方案,设计、施工、监理、建设单位四方签章后生效实施。有异议的部位,应请原地质勘察部门参加核定,重新出据,并留有照片,以备长期观察。 2. 地基土允许承载力复查记录(见表5.2) (1)地基土质情况栏中“设计”一栏要记载设计要求的土质、地基土允许承载力、地下水情况,以及对施工的特殊要求。“实际”栏填写复查法(肉眼观察、钎探、荷载试压、触探等)、地基变异(各部位变异、实际与设计的差异等)情况和复查中的实际情况。 (2)“复查意见”栏写明经勘察、设计、建设单位代表、监理工程师、人防部门质量监督人员验核,地基是否满足设计、规范、规程有关要求,认定该地基土允许承载力数据,并签章生效。若对地基施工过程中出现问题提出处理意见时,人防部门质量监督人员可在此栏填写认证意见。 233

2016隐蔽工程检查记录主要内容

隐蔽工程检查记录主要内容 【学员问题】隐蔽工程检查记录主要内容? 【解答】隐蔽工程检查记录应分专业、分系统(机电工程)、分区段、分部位、分工序、分层进行。隐蔽工程未经检查或验收未通过,不允许进行下一道工序的施工。对GB50300 系列规范未做规定的隐检项目,仍应按照相应规范规定进行隐蔽工程的检查、验收(进行了隐蔽检查的项目可不填写预检记录表格)。表D1-1-1为隐蔽工程检查通用记录,表D1-1-2~6为安装工程专项检查记录。安装工程隐蔽验收,符合专项检查的填写专项检查记录表,没有专项检查记录的填写通用记录表。 1、隐检程序和依据: 隐检程序:隐蔽工程施工完毕后,由专业施工员填写隐蔽工程检查记录表,由项目技术负责人组织,监理单位旁站,施工单位质检员、专业施工员共同参加,验收符合要求后,由监理单位签署审核意见,并下审核结论。 依据:施工图纸(图纸号、)、图纸会审记录、设计变更/洽商记录(编号、);有关国家现行标准、规范:工程建设国家标准(GB),建筑工程行业标准、(JGJ),城镇建设工程行业标准(CJJ),中国工程建设标准化协会标准(CECS),地方标准(DB),相关施工方案;材料、构配件、设备出厂质量证明、试(检)验报告;检验批质量验收记录等。 2、主要隐检项目: (1)、地基基础工程与主体结构工程 1)土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。 2)支护工程:检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等。 3)桩基工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。 4)地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。 5)结构工程(基础、主体):检查用于绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、除锈及除污情况、保护层垫块厚度和位置、钢筋代换变更及插筋处理等。检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。检查预埋件、预留孔洞预留位置、牢固性等。 6)预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板、预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性、锚具、夹具、连接点组装等。 7)钢结构工程:检查钢结构原材、焊接材料及地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固、制作和安装等要求。

隐蔽工程验收记录表范本

隐蔽工程验收记录表 工程名称 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

工程名称 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程施工记录表

隐蔽工程施工记录表 隐蔽工程验收记录 (地基验槽) 编号:001 YBJL?-1 单位工程名称主变压器基础及构支架地基与基础(土石方 工程) 分部(子分部)工程名称 工程部位主变区域基础 粘土层验槽日期设计要求地质土层 基槽底设计标高实际地质土层粘土层轴线尺寸情况: 基底土质及各部位实 际标高(附图) 基槽平面位置、几何尺寸、轴线尺寸符合设 计要求。 地质土层及符合情况: 基底土质为粘土,基底为老土层,均匀密实, 无积水,无淤泥,无松散土。符合设计要求。 设计标高误差情况: 无。 验收结论: 建设单位:(章) 勘察单位:(章) 设计单位:(章) 监理单位:(章) 施工单位:(章) 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 监理工程师: 项目经理: 年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 (地基验槽) 编号:001 YBJL?-1 单位工程名称主变压器基础及构支架地基与基础(土石方 工程) 分部(子分部)工程名称

工程部位主变区域基础 2016.3.13 粘土层验槽日期设计要求地质土层 基槽底设计标高实际地质土层粘土层轴线尺寸情况: 基底土质及各部位实 际标高(附图) 基槽平面位置、几何尺寸、轴线尺寸符合设 计要求。 地质土层及符合情况: 基底土质为粘土,基底为老土层,均匀密实, 无积水,无淤泥,无松散土。符合设计要求。 设计标高误差情况: 无。 验收结论: 建设单位:(章) 勘察单位:(章) 设计单位:(章) 监理单位:(章) 施工单位:(章) 项目负责人: 项目负责人: 项目负责人: 监理工程师: 项目经理: 年月日年月日年月日年月日年月日 隐蔽工程验收记录 (地基验槽) 编号:001 YBJL?-1 单位工程名称屋外配电装置构筑物地基与基础(土石方工程) 分部(子分部)工程名称 工程部位 110kV配电区域基础 2016.3.3 粘土层验槽日期设计要求地质土层 基槽底设计标高实际地质土层粘土层轴线尺寸情况: 基底土质及各部位实 际标高(附图) 基槽平面位置、几何尺寸、轴线尺寸符合设 计要求。 地质土层及符合情况:

隐蔽工程验收记录大全

. 隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求

3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 专业资料word . 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引 线连成一体。3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴//

。5、实测接地电阻值为0.2Ω隐检内容已做完,请予以检查。一层柱避雷引下线1、所用的材料有出厂合格证、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量2 验收规范要求柱主筋上下对应引上,位置Φ25、避雷引下线共120处,分别利用图纸标示的柱子中两根符合电气施工图纸。钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大162、柱主筋采用Φ倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。于钢筋直径的6 隐检内容已做完,请予以检查。屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。、保温铺贴牢固,接缝严密。2 、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。3 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。、保温板铺平垫稳,拼缝严密,保温厚度允许偏差等均符合规范要求。5专业资料word . 屋面水泥砂浆找平层 1、将原混凝土层表面浮浆、松散、混凝土剔至密实,洒水湿润。 2、用1:2.5水泥砂浆找平。 3、找平层与其基层结合牢固无空鼓。 4、找平层表面密实、无起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。 5、所用材料品种、规格、铺设厚度、标高、表面平整、位置正确、符合设计要求 屋面珍珠岩保温层 1、堆积密度或表观密度、导热系数以及板材强度、吸水率必须符合设计要求 2、分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确 3、严格按照屋面工程质量验收规范相关规定进行施工,符合设计要求和规范规定。 1、严格按照屋面工程质量验收规范相关规定进行施工,符合设计要求和规范规定。

相关文档