一、填空题 (每空0.5分,共20分。)

1.低压电器是指工作电压在交流_______V或直流_______V以下的各种电器。

2.接触器按其主触头通过电流的种类,可分为_____________和__________。

3.熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流,但故障时当通过的_____________越大,熔体熔断的_____________越短。

4.热继电器是利用_______________________原理来工作的保护电器,它在电路中主要用作是对三相异步电动机起______________作用。

5.速度继电器主要用作________________________控制。

6.熔断器主要由_____________,安装熔体的_____________和熔座组成。

7.自动空气开关又称_____________,当电路发生________ 以及_____________等故障时,能自动切断故障电路。

8.在机床电气控制系统中,短路保护用_________________元件;过载保护用________________元件。

9.触头的结构形式有________________、指形触头。

10.接触器用于远距离频繁地接通或断开交直流________________及大容量控制电路的一种自动开关电器。

11.主令电器种类繁多,常用的主令电器有_____________、_____________、_____________、

_____________和_____________等。

12.继电器是一种利用各种物理量的变化,将________________的变化转化为电磁力或使输出状态发生阶跃变化,从而通过其触头或突变量促使在同一电路或另一电路中的其他器件或装置动作的一种控制元件。

13.主令电器主要用来切换__________ 电路。

14.低压电器按用途分为________________电器和________________电器。15.电磁式继电器反映的是电信号,当线圈反映电压信号时,为________________继电器;当线圈反映电流信号时,为电流继电器。

16.电磁式电压继电器线圈________________在电路上,用于反映电路电压大小。17.电磁式电流继电器线圈串接在电路中,用于反映电路________________的大小。18.选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用_____________;控制直流负载则选用_____________。

19.接触器选用时,其主触点的额定工作电压应_____________或_____________负载电路的电压,主触点的额定工作电流应_____________或_____________负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路_____________。

20.交流接触器结构主要包括_____________ 、_____________和_____________ 。

二、选择题(每题1分,共30分。)

1、功率小于()的电动机控制电路可用HK系列刀开关直接操作。

A、4KW

B、5.5KW

C、7.5KW

D、15KW

2、HZ10系列组合开关的额定电流一般取电动机额定电流的()。

A、1~1.5倍

B、1.5~2.5倍

C、2.0~3.0倍

D、3.5~5倍

3、交流接触器的()发热是主要的。

A、线圈

B、铁心

C、触点

D、短路环

4、选用交流接触器应全面考虑( )的要求。

A、额定电流、额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量

B、额定电流、额定电压、吸引线圈电压

C、额定电流、额定电压、辅助接点数量

D、额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量

5、DZ5-20型低压断路器的欠电压脱扣器的作用是()。

A、过载保护

B、欠电保护

C、失压保护

D、短路保护

6、交流接触器短路环的作用是()。

A、短路保护

B、消除铁心振动

C、增大铁心磁通

D、减少铁心磁通

7、当负荷电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将( )。

A、立即熔断

B、长延时后熔断

C、短延时后熔断

D、不会熔断

8、手动切换电器为()。

A、热继电器

B、电流继电器

C、接触器

D、组合开关

9、低压电器产品全型号中的第一位为()。

A、设计序号

B、基本规格代号

C、类组代号D、辅助规格代号

10、低压开关一般为()。

A、非自动切换电器

B、自动切换电器

C、半自动切换电器

D、无触点电器

11、、延时断开常闭触点的图形符号是()。

A 、

B 、

C 、

D 、

12、通电延时时间继电器的线圈图形符号为()。

A 、

B 、

C 、

D 、

13、HZ系列组合开关的储能分合闸速度与手柄操作速度()。

A、成正比

B、成反比

C、有关

D、无关

14、按下复合按钮时,()。

A、动合触点先闭合

B、动断触点先断开

C、动合、动断触点同时动作

D、无法确定

15、DZ5-20型低压断路器的热脱扣器用于()。

A、过载保护

B、短路保护

C、欠电保护

D、失压保护

16、按钮帽上的颜色用于()。

A、注意安全

B、引起警惕

C、区分功能

D、无意义

17、时间继电器的作用是()。

A、短路保护

B、过电流保护

C、延时通断主回路

D、延时通断控制回路

18、通电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是()。

A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

19、断电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是()。

A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

20、交流接触器的线圈电压过高将导致()。

A、线圈电流显著增加

B、线圈电流显著减少

C、触点电流显著增加

D、触点电流显著减少

21、热继电器的整定值为6.8A,则动作范围应选用()。

A、0.4~0.64A

B、0.64~1A

C、4~6.4A

D、6.4~10A

22、交流接触器吸合后的线圈电流与未吸合时的电流之比()。

A、大于1

B、等于1

C、小于1

D、无法确定

23、过电流继电器的线圈吸合电流应()线圈的释放电流。

A、大于

B、小于

C、等于

D、无法确定

24、热继电器金属片弯曲是由于()造成的。

A、机械强度不同

B、热膨胀系数不同

C、温度变化

D、温差效应

25、所有断路器都具有()。

A过载保护和漏电保护B、短路保护和限位保护

C、过载保护和短路保护

D、失压保护和断相保护

26、在工业、企业、机关、公共建筑、住宅中目前广泛使用的控制和保护电器是()。

A、开启式负荷式开关

B、接触器

C、转换开关

D、断路器

27、热继电器用作电动机的过载保护,适用于()。

A、重载间断工作的电动机

B、频繁起动与停止的电动机

C、连续工作的电动机

D、任何工作制的电动机

28、速度继电器的作用是()。

A、限制运行速度用

B、测量运行速度用

C、电动机反接制动用

D、控制电动机转向用

29、热继电器在电动机控制电路中不能作()。

A、短路保护

B、过载保护

C、缺相保护

D、过载保护和缺相保护

30、对交流接触器而言,若操作频率过高会导致()。

A、铁心过热

B、线圈过热

C、主触点过热

D、控制触点过热

三、判断题(每题1分,共20分。)

1、当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作

用。()

2、闸刀开关只用于手动控制容量较小、启动不频繁的电动机的直接启动。()

3.熔断器的熔断电流即其额定电流。( )

4.低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。( )

5.交流接触器吸引线圈的额定电压与接触器的额定电压总是一致的。( )

6.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。( )

7.交流接触器的短路环的作用是过电压保护。( )

8.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。( )

9.普通交流接触器不能安装在高温、潮湿、有易燃易爆和腐蚀性气体的场所。( )

10.交流接触器在正常条件下可以用来实现远距离控制电动机的启动与停止,但是不能频繁地接通。( )

11.交流接触器的静铁芯端部装有短路环,它的作用是防止铁芯吸合时产生振动噪声,保证吸持良好。( )

12.继电器一般用来直接控制有较大电流的主电路。()

13.所谓主令电器是指控制回路的开关电器,包括控制按钮、转换开关、行程开关以及凸轮主令控制器等。( )

14.熔断器的额定电流和熔体额定电流是同一概念。( )

15.熔断器更换熔体管时应停电操作,严禁带负荷更换熔体。( )

16.行程开关是将机械位移转换为电信号的电器元件。( )

17.交流接触器的交流吸引线圈不得连接直流电源。( )

18.热继电器的动作电流一般可在热元件额定电流的60%-100%的范围内调节。( )

19.交流接触器在正常条件下可以用来实现远距离控制电动机的启动与停止,但是不能频繁地接通。( )

20.交流接触器不能在无防护措施的情况下在室外露天安装。( )

四、简答题

1、为什么热继电器只能作电动机的过载保护而不能作短路保护?(5分)

2、时间继电器和中间继电器在电路中各起什么作用?(5分)

3.画出下列电器元件的图形符号,并标出其文字符号。(20分)

(1) 熔断器(2) 热继电器的热元件和常闭触点

(3)复合按钮(4)时间继电器的通电延时常闭触点和常开触点(5)交流接触器线圈及触点

《低压电器》期末考试试卷

《低压电器》期末考试试卷 命题人:考试时间:90分钟试卷分值:100分 1、交流接触器短路环的作用是()。 A、短路保护 B、消除铁心振动 C、增大铁心磁通 D、减少铁心磁通 2、HZ10系列组合开关的额定电流一般取电动机额定电流的()。 A、1~1.5倍 B、1.5~2.5倍 C、2.0~3.0倍 D、3.5~5倍 3、交流接触器的()发热是主要的。 A、线圈 B、铁心 C、触点 D、短路环 4、由4.5KW、5KW、7KW3台三相笼型感应电动机组成的电气设备中,总熔断器选择额定电流()的熔体。 A、30A B、50A C、70A D、15A 5、DZ5-20型低压断路器的欠电压脱扣器的作用是()。 A、过载保护 B、欠电保护 C、失压保护 D、短路保护 6、功率小于()的电动机控制电路可用HK系列刀开关直接操作。 A、4KW B、5.5KW C、7.5KW D、15KW 7、常用低压保护电器为()。 A、刀开关 B、熔断器 C、接触器 D、热继电器 8、手动切换电器为()。 A、低压断路器 B、继电器 C、接触器 D、组合开关 9、低压电器产品全型号中的第一位为()。 A、设计序号 B、基本规格代号 C、类组代号D、辅助规格代号 10、低压开关一般为()。 A、非自动切换电器 B、自动切换电器 C、半自动切换电器 D、无触点电器 11、HH系列刀开关采用储能分合闸方式,主要是为了()。 A、操作安全 B、减少机械磨损 C、缩短通断时间 D、减少劳动强度 12、用于电动机直接启动时,可选用额定电流等于或大于电动机额定电流() 三极刀开关。 A、1倍 B、3倍 C、5倍 D、7倍 13、HZ系列组合开关的储能分合闸速度与手柄操作速度()。 A、成正比 B、成反比 C、有关 D、无关

电工考试试题及答案

电工考试试题及答案 1判断题 1.在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。" 2.螺口灯头的台灯应采用三孔插座。“ 3.验电器在使用前必须确认验电器良好。" 4.电工刀的手柄是无绝缘保护的, 不能在带电导线或器材上剖切以免触电。" 5.雷电可通过其它带电体或直接对人体放电, 使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。“ 6.并联电路中各支路上的电流不一定相等。“ 7.黄绿双色的导线只能用于保护线。“ 8.基尔霍夫第一定律是节点电流定律, 是用来证明电路上各电流之间关系的定律。" 9.过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。“ 10.用星- 三角降压启动时, 启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。“ 11.带电机的设备, 在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装 底座,接地等,正常后再通电使用。“ 12.旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。" 13.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。“

14.按钮的文字符号为SB" 15.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。 16.保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。V 17.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。V 18.电流表的内阻越小越好。V 19.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确°V 20.在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。V 21.路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。V 22.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。V 23.在带电灭火时, 如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地, 并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。V 24.为了防止电气火花, 电弧等引燃爆炸物, 应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。V 25.导线连接时必须注意做好防腐措施。V 26.当静电的放电火花能量足够大时, 能引起火灾和爆炸事故, 在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。V 27.组合开关在选作直接控制电机时, 要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。V 28.当导体温度不变时, 通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。V 29.对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨

(完整版)常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题 一、填空题 1.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( 转换)。 2.空气断路器按照控制的相数分为( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )断路器。 3.空气断路器在使用过程中实际的电流大小要(小于或等于)空气断路器的额定电流。 4.熔断器是用于交、直流电器和电气设备的(短路)(过载)保护。 5.熔断器式刀开关、大电流刀开关用于(电路隔离)。 6.接触器是在正常工作条件下,用来频繁地(接通或分断)电动机等主电路,并能(远距离)控制的开关电器。 7.接触器按驱动触头系统的动力可分为(电磁式接触器),(气动接触器)与(液压接触器),其中尤以(电磁式接触器)应用最为普遍。 8.电磁式接触器由(电磁机构)、(触头系统)、(弹簧)、(灭弧装置)及(支架底座)等部分组成。 9.接触器按主触头接通或分断电流性质的不同分为(直流接触器)与(交流接触器)。 10.对于交流接触器有(3极)、(4极)和(5极)三种。 11.接触器的工作原理:接触器电磁线圈(通电)后,在铁芯中产生(磁通),于是在衔铁气隙处产生(电磁吸力),将衔铁吸合。 12.额定电压指(接触器主触头之间)的正常工作电压值,该值标注在接触器铭牌上。 13.额定电流指(接触器主触头之间)正常工作电流值。 14. 接触器不吸合或吸不足(触头已闭合而铁芯尚未完全吸合)有可能(电源电压过低),或(铁芯机械卡阻)。 15. 线圈断电后接触器不释放或释放缓慢的原因有(触头熔焊)或者(机械卡阻)。 16. 铁芯噪声过大的原因有(铁芯极面有油污),(磨损不平触头)(弹簧压力过大),(铁芯机械受阻)。 17. 中间继电器的动作时间。有(吸合时间)与(释放时间)两种。 18. 一般电磁式继电器动作时间为(0.05~0.2s)。 19. 电磁式中间继电器实质上是一种(电压继电器),其特点是触头数量较多,用在电路中起(增加触头数量)和(起中间放大作用) 20. 按电磁式中间继电器线圈电压种类不同可分为(直流中间继电器)与(交流中间继电器)。 21.延时继电器是输入信号输入后,(经一段延时),输出才作出反应。 22.对于电磁式时间继电器,当电磁线圈输入电压或电流,(经一段时间),输出的触头才动作。 23.时间继电器按其动作原理可分为(电磁阻尼式)、(空气阻尼式)等 24.按延时方式可分为(通电延时型)和(断电延时型)。 25.热继电器是(电流流过发热元件)产生的热量使检测元件(受热弯曲),推动(机构动作)的一种保护电器。 26.由于热继电器发热元件具有热惯性,所以在电路中不能做(瞬时)过载保护,更不能做(短路保

(完整版)常用低压电器试题.doc

一、选择题 1 、功率小于()的电动机控制电路可用HK 系列刀开关直接操作。 A 、4KW B、 5.5KW C、7.5KW D 、15KW 2 、 HZ10 系列组合开关的额定电流一般取电动机额定电流的()。 A 、1 ~1.5 倍B、1.5 ~2.5 倍C、2.0 ~3.0 倍 D 、3.5 ~5 倍 3 、交流接触器的()发热是主要的。 A 、线圈B、铁心C、触点D、短路环 4 、由 4.5KW 、5KW 、7KW3 台三相笼型感应电动机组成的电气设备中,总熔断器选择额定电流()的熔体。 A 、30A B、 50A C、70A D 、 15A 5 、 DZ5-20 型低压断路器的欠电压脱扣器的作用是()。 A 、过载保护B、欠电保护C、失压保护D、短路保护 6 、交流接触器短路环的作用是()。 A 、短路保护B、消除铁心振动C、增大铁心磁通 D 、减少铁心磁通 7 、常用低压保护电器为()。 A 、刀开关B、熔断器C、接触器 D 、热继电器 8 、手动切换电器为()。 A 、低压断路器B、继电器C、接触器 D 、组合开关 9 、低压电器产品全型号中的第一位为()。 A 、设计序号B、基本规格代号C、类组代号D、辅助规格代号 10 、低压开关一般为()。 A 、非自动切换电器B、自动切换电器C、半自动切换电器 D 、无触点电器 11 、 HH 系列刀开关采用储能分合闸方式,主要是为了()。 A 、操作安全B、减少机械磨损C、缩短通断时间D、减少劳动强度 12 、用于电动机直接启动时,可选用额定电流等于或大于电动机额定电流() 三极刀开关。 A 、1 倍B、 3 倍C、 5 倍 D 、7 倍 13 、 HZ 系列组合开关的储能分合闸速度与手柄操作速度()。 A 、成正比B、成反比C、有关 D 、无关 14 、按下复合按钮时,()。 A 、动合触点先闭合B、动断触点先断开C、动合、动断触点同时动作 D、无法确定 15 、 DZ5-20 型低压断路器的热脱扣器用于()。 A 、过载保护B、短路保护C、欠电保护 D 、失压保护

最新低压电工试题(易错题)

__________________________________________________ 1.低压电容组总容量超过(100)Kvar应采用低压断路器保护和控制。 2.绝缘导线接头处的机械强度不得低于该种导线机械强度的(80%)。 3.导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的(90%)。 4.导线的中间接头采用绞接时,先在中间互绞(3)圈。 5.铁壳刀开关只能控制(15)KW以下的三相电动机。 6.人体体内电阻约为(500)Ω。 7.应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是(消防电梯) 8.TN-S俗称(三相五线制) 9.接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于25㎜2。 10.对照电机与其铭牌检查,主要有(电源电压)、频率、定子绕组的连接方法 11.三相对称负载接成星型时:(1)线电压等于相电压的3倍,线电压超前相电压 30°。(2)相电流等于线电流。 12.万能转换开关的基本结构内有(触点系统) 13.三相异步电动机一般可以直接启动的功率为(7)Kw以下 14.继电器是一种根据(外界输入信号-电信号或非电信号)来控制电路接通或断 开 15.防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最少不应小于(3米) 16.按照用电性质,电力线路可分为配电线路和(输电线路) 17.带回字标志的手持电动工具是(II)类工具。 18.安培定则是(右手螺旋定则)。 19.热继电器的整定电流为电动机额定电流的(100%) 20.在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网需要共用时,其接地网电阻要求 (≤1)Ω 21.感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通变化,这是 (楞次定律) 22.(电磁式)仪表可直接用于交直流测量但精确度低 23.本质安全型电器设备的标志是(i) 24.当架空线路与爆炸性气体环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的(1.5) 倍 25.I类电动工具的绝缘电阻要求不低于(2MΩ) 26.II类工具的绝缘电阻要求最小为(7)MΩ。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

(完整版)电气控制技术试题库和答案

电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B)

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C)

低压配电系统精彩试题(理论部分)解析汇报

低压配电系统试题 (一填空题: 1.操作电器用于接通或断开回路,常用电器是、组合电器或自动空气断路器。 答案:交流接触器 2.电气设备一般采 用、、过电流继电器等作为短路保护措施。 答案:熔断器;自动空气断路器3.断路器既能切断负载电流,又可切断。 答案:短路电流 4.对于供电需求较大,且受高压供电线路容量或市电变电站容量的限制的通信局(站,如具有两路高压市电,一般采用的运行方式。 答案:分段供电 5.对于双向闸刀开关,其倒换前先负荷电流,才能进行倒换,因为闸刀开关通常不具有功能。 答案:切断;灭弧 6.隔离开关无特殊的装置,因此它的接通或切断不允许在有的情况下进行。 答案:灭弧、负荷电流 7.根据低压电器的组合原则,在供电回路中,应装有 和,对于装有交流接触器的回路还应有操作电器。 答案:隔离电器;保护电器

8.功率因数的定义为与的比值。答案:有功功率;视在功率 9.交流接触器的常闭触点是指。答案:不加电时触点闭合 10.熔断器的核心部分 是,它既是敏感元件又是元件。 答案:熔体、执行 11.熔断器是用来保护和的。答案:过载、短路 12.熔断器中的熔体是核心部 分,使用时把它在被保护 电路中,在发生过载或短路时, 电流过大,熔体受过热而熔化将 电路切断。 答案:串接 13.三相交流电A、B、C相分别 用、、 3 种颜色表示相序,中性线一般用 黑色做标记。答案:黄、绿、红 14.交流配电系统熔断器的温升 应低于。答案:80℃ 15.低压开关柜又叫低压配电

屏,是按一定的线路方案将有关低压设备组装在一起的成套配电装置,其结构形式主要 有、两大类。 答案:固定式、抽屉式 16.低压熔断器种类很多,按结构形式分有:系列封闭插 入式;系列有填料封闭螺 旋式;系列有填料管式。 答案:RC、RL、RT、 17.《全国供用电规则》规定: 无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置,并做到 随其负荷和电压变动时及时投入或切除。供电部门还要求通信企业的功率因数要达到 以上。答案:无功补偿设备;0.9 18.为了保证供配电系统一次设

低压电器测试题(可编辑修改word版)

常用低压电器测试题 一、填空题 (每空 0.5 分,共 20 分。) 1.低压电器是指工作电压在交流V 或直流V 以下的各种电器。 2.接触器按其主触头通过电流的种类,可分为和。 3.熔断器熔体允许长期通过1.2 倍的额定电流,但故障时当通过的越大,熔体熔断的 越短。 4.热继电器是利用原理来工作的保护电器,它在电路中主要用作是对三相异步电动机起作用。映电流信号时,为电流继电器。 16.电磁式电压继电器线圈在电路上,用于反映电路电压大小。 17.电磁式电流继电器线圈串接在电路中,用于反映电路的大小。 18.选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用;控制直流负载则选用。 19.接触器选用时,其主触点的额定工作电压应或负载电路的电压,主触点的额定工作电流应或负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路。 5.速度继电器主要用作控制。 6.熔断器主要由,安装熔体的和熔座组成。 7.自动空气开关又称,当电路发生以及等故障时,能自动切20.交流接触器结构主要包括 。 二、选择题(每题1 分,共30 分。) 、和 断故障电路。 8.在机床电气控制系统中,短路保护用元件;过载保护用元件。 9.触头的结构形式有、指形触头。 10.接触器用于远距离频繁地接通或断开交直流及大容量控制电路的一种自动开关电器。 11.主令电器种类繁多,常用的主令电器有、、、 和等。 12.继电器是一种利用各种物理量的变化,将的变化转化为电磁力或使输出状态发生阶跃变化,从而通过其触头或突变量促使在同一电路或另一电路中的其他器件或装置动作的一种控制元件。1、功率小于()的电动机控制电路可用HK 系列刀开关直接操作。 A、4KW B、5.5KW C、7.5KW D、15KW 2、HZ10 系列组合开关的额定电流一般取电动机额定电流的()。A、1~1.5 倍B、1.5~2.5 倍C、2.0~3.0 倍D、3.5~5 倍 3、交流接触器的()发热是主要的。 A、线圈 B、铁心 C、触点 D、短路环 4、选用交流接触器应全面考虑( )的要求。 A、额定电流、额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量 B、额定电流、额定电压、吸引线圈电压 C、额定电流、额定电压、辅助接点数量 13.主令电器主要用来切换电路。D、额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量 14.低压电器按用途分为电器和电器。 15.电磁式继电器反映的是电信号,当线圈反映电压信号时,为继电器;当线圈反5、DZ5-20 型低压断路器的欠电压脱扣器的作用是()。 A、过载保护 B、欠电保护 C、失压保护 D、短路保护

低压电器的基本试验方法资料

低压电器的基本试验方法 (根据GB998-67) 低压电器的基本试验方法包括: 一一般检查(第1~6条) 二动作值的测定(第7~23条) (一)一般说明(第7~11条) (二)电动电器的动作值的测定(第12~18条) (三)保护特性的测定(第19~23条) 三发热试验(第24~53条) (一)一般说明(第24~31条) (二)周围介质温度的测定(第32~33条) (三)温升的测定(第34~47条) (四)试验及测定(第48~53条) 四绝缘试验(第54~71条) (一)绝缘电阻的测量(第54~56条) (二)耐压试验(第57~63条) (三)绝缘的抗潮性试验(第64~71条) 五接通能力与分断能力的试验(第72~100条) (一)一般说明(第72~75条) (二)对试验电路及电源的要求(第76~88条) (三)试验及测定(第89~96条) (四)试验结果的测定(第97~100条) 六动稳定与热稳定试验(第101~112条) (一)一般说明(第101~102条) (二)动稳定试验(第103~107条) (三)热稳定试验(第108~112条) 七寿命试验(第113~125条) (一)一般说明(第113~116条) (二)机械寿命试验(第117~120条) (三)电寿命试验(第121~125条) 一一般检查 1.一般检查包括下列检查项目:外观检查,电器的外形尺寸及安装尺寸检查,电气间隙与漏电距离的检查,触头断开距离,超额行程和压力的检查,电器操作力的检查及安装检查等。 2.外观检查包括零件及装配质量的检查,如电器在各转换位置时触头的分合情况,电器所有必需的零部件装配的正确性,铭牌,接地标志及漆封等是否符合要求。 3.触头超额行程的测定,可在被测触头处于完全闭合位置时,将刚性的触头移开而测量弹性触头在接触处发生的位移;也可测量弹性触头与其支架之间的空隙,再进行换算。 4.触头终压力的测定,可在被测触头处于完全闭合位置时通过专用装置用悬重产生拉力的方法,使各个断点所串联的指示灯刚刚熄灭(或用其他指示方法),此时如果装置的拉力与触头压力的方向和作用点成一直线时,则此拉力即为触头终压力。当装置的拉力不能满足上述条件时,则触头压力必需通过换算求得。

最新中职机械专业第一单元常用低压电器及其拆装与维修测试题

《第一单元常用低压电器及其拆装与维修》测试题 姓名学号分数 一、填空题: 1、根据工作电压的高低,电器可以分为和。 2、工作在额定电压交流V及以下或直流V及以下的电器称为低压电器。 3、按用途和所控制对象的不同,低压电器可分为和。 4、按执行机构的不同,低压电器可分为和。 5、低压电器标准按内容性质分为、和三级。 6、负荷开关是由和组合而成,分为和两种。 7、开启式负荷开关用于控制电动机的直接启动和停止时,应选用额定电压V或 V,额定电流不小于电动机额定电流倍的三极开关。 8、低压断路器又叫,可简称断路器,它集和多种于一体, 在正常情况下可用于不频繁地接通和断开电路以及控制电动机的运行。当电路中发生、 和等故障时,能自动切断故障电路,保护线路和电气设备。 9、开启式负荷开关必须安装在控制屏或开关板上,且合闸状态手柄应朝, 不允 许或,以防发生误合闸事故。 10、封闭式负荷开关可用于手动不频繁地接通和断开带负载的电路以及作为线路末端 的,也可用于控制KW以下的交流电动不频繁的直接启动和停止。 11、封闭式负荷开关的操作机构句用以下两个特点:一是采用了方式,二是设置 了装置。 12、行程开关与按钮的区别在于:行程开关不是靠手指的按压而是利用 而使触头动作,从而将信号转变为信号,用以控制机械动作或用 作程序控制。 13、组合开关又叫,常用于交流50H Z、380V以下及直流220V以下的电气 控制线路中,供手动不频繁地接通和断开电路,换接和以及控制KW以下小容量异步电动机的启动、停止和正反转。 14、倒顺开关是专为控制小容量电动机的而设计生产的,开关的操作手柄有、 和三个位置。 14、 15、熔断器主要由、和三部分组成。 16、因为按钮的触头容量一般不超过A,因此一般情况下不用它直接控制 的通断,而是在电路中发出指令去控制接触器、继电器等电器,再由它们去控制的通断、功能转换或电气联锁。 17、接触器是一种的电磁式开关,适用于远距离频繁地接通和断开交直流 及大容量的控制电路。它不仅能实现远距离自动操作和释放保护功能,而且具有控制容量大、工作可靠、操作频率高、使用寿命长等优点。 18、交流接触器主要由、、及组成。 19、为了减少工作过程中交变磁场在铁心中产生的涡流及磁滞损耗,避免铁心过热,交流接触器的铁心和衔铁一般用形叠压铆成。 20、按通断能力不同,交流接触器的触头分为主触头和辅助触头。主触头用以通断电流较大的电路,一般由对接触面较大的触头组成。辅助触头用以通断较小的电路,一般由常开触头和常闭触头组成。常开触头和常闭触头是的。 21、反作用弹簧安装在和之间,缓冲弹簧安装在 和之间。触头压力弹簧安装在上面。 22、电弧是触头间气体在强电场作用下产生的现象。在交流接触器中常用的灭弧方法有、和。

电气控制技术试题库和答案

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于)电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称( 限位)开关,可将(机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

低压电器知识考卷(答案)

低压电器相关培训考试 长安福特杭州分公司 姓名:工号:成绩: 一、填空题(每格1分,共30分) 1、低压电器是指用在交流50 Hz 、额定电压1200 V 以下,及直流额定 电压1500 V 以下的电路。 2、目前,低压电器正朝着小型化、模块化、组合化和高性能化发 展。 3、一般用途低压电器是指用于海拔高度不超过2000m ,周围环境温度在 -25℃~40℃之间,空气相对湿度为90%,安装倾斜度不大于5°,无爆炸危险的介质及无显著摇动和冲击振动的场合的电器。 4、低压电器的性能参数主要包括额定电压、额定电流、通断能力、 电气寿命和机械寿命等。 5、主令电器包括控制按钮、万能转换开关、主令控制器、 行程开关、接近开关。 6、行程开关有多种构造形式,常用的有按钮式、滚轮式。 7、接触器的触点分主触点和辅助触点,主触点通常有三对,用于通断 主电路,辅助触点通常有两开两闭,用在控制电路中起电气自锁和互锁等作用。 8、低压熔断器的特点有结构简单、价格便宜、使用方便、体小量轻。 二、是非题(每题2分,共20分) 1、按钮触点允许通过的电流很小,一般不超过5A,不能直接控制主电路的通断。 (√) 2、行程开关又称限位开关或位置开关,其作用和原理与按钮相同,只是其触头 的动作是靠手动操作,而是利用生产机械某些运动部件的碰撞使其触头动作。(×) 3、按钮开关通常有常开按钮、常闭按钮、复合按钮和带灯按钮等。(√) 4、交流接触器不可以频繁地接通和断开交、直流主电路和大容量控制电路。 (×) 5、继电器一般用来直接控制有较大电流的主电路。(×) 6、漏电保护断路器不具备过载保护。(×) 7、热继电器利用电流的热效应原理来切断电路以保护电机。(√) 8、时间继电器按延时方式分:通电延时型和断电延时型。(√) 9、低压熔断器按形状可分为半封闭插入式和无填料封闭管式。(√) 10、闸刀开关只用于手动控制容量较小,启动不频繁的电动机直接启动。 (√)

电气基础知识试题及答案

姓名: 部门: 考试日期: 分数: 电气知识试题 一:填空题(每空1分;共30分) 1.刀开关用在不频繁接通和分断的电路中,也用于(隔离电路)和(电源)(又称为隔离开关) 2:组合开关是一种刀开关,刀片可转动,由装在同一轴上的单个或多个(单极旋转开关)叠装组成。转动手柄,可使(动触片)与(静触片)接通与断开 3:熔断器是最常用的(短路)保护电器。熔体由电阻率较高而熔点较低的合金制成,正常工作时(熔体)不熔断,短路时熔体立即熔断,及时切断(电源)。 4:按钮,旋钮的作用是发出(操作信号)、(接通)和(断开)电流较小的控制电路,以控制电流较大的电动机运行。 5接触器是一种依靠(电磁力)作用使触点(闭合)或(分离)的自动电器。它的作用是用于(接通)和(断开)电动机或其它用电设备电路。 6:热继电器通常用来实现(过载保护)。当电动机负载过大,电压过低或一相断路时,电流增大,超过额定电流,熔断器不一定熔断,但时间长了影响寿命。 7:热继电器的工作原理是利用膨胀系数不同的(双金属片)遇热后弯曲变形,去(推动)触点,(断开)电动机控制电路。 8:行程开关是对生产机械的某一运动部件的(行程)或(位置)变化进行控制的电器元件。 9:时间继电器是按所整定的(时间间隔)的长短来(切换)电路的自动电器,是从得到(输入信号)线圈通电或断电起,经过一段时间(延时)后才动作的继电器。 10:电气控制线路是由各种有触点的(接触器)、(继电器)、(按钮)、(行程开关)等按不同连接方式组合而成的。 二:问答题(共40分) 1:常用的低压电器有哪些?(共10分,需描述10种以上) 1:热继电器 2:接触器 3:行程开关 4:时间继电器 5:急停按钮 6: 断路器 7:开关电源 8:滤波器 9:步进驱动器 10:伺服驱动器 2:请简单绘制出通低压控制高压运行的电路图(共15分) -24V V L N

低压电器基本标准

低压电器基本标准 在3℃以内)尚须持续进行低温试验时间为16h。然后将试品在正常的试验大气条件下(温度 15~35℃,相对湿度45%~75%,气压86~106kPa)恢复,其恢复时间要足以达到温度稳定,最少不得少于1h。然后对试品进行外观、电气和机械操作性能检查和测量,其合格准则由有关产品标准规定。 b.当要考核低压电器产品耐高温性能时,应采用GB 2423.2-81《电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法》。 试验的严酷程度用试验温度和持续时间来决定。低压电器的高温试验优先选用高温值为+55℃和+40℃,温度的允许偏差均为±2℃,在试品温度达到稳定后尚须持续进行高温试验时间为16h,然后将试品在正常的试验大气条件下恢复,其恢复时间要足以达到温度稳定,最少不得少于1h。然后对试品进行外观、电气和机械操作性能检查和测量,其合格准则由有关产品标准规定。 8 试验 8.1 验证结构要求 8.1.1 绝缘件的着火危险试验 低压电器-产品标准应根据实际需要规定绝缘部件进行必要的着火危险试验。 除非产品标准另有规定,一般可采用灼热丝试验方法(详见GB 5169.4-85《电工电子产品着火危险试验燃热丝试验方法和导则》)。灼热丝顶端温度以及它施加在试品上持续时间应从表23中选取。对于必须承载载流部件和接地部件的绝缘材料(陶瓷除外)灼热丝顶端的试验温度优先推荐960℃考核,对于不承载载流部件和接地部件的绝缘材料(陶瓷除外)一般可按650℃考核。 表23 着火危险试验灼热丝法参数 8.1.2 绝缘材料相比漏电起痕指数(CTI)测定 绝缘材料的相比漏电起痕指数(CTI值)是选择爬电距离所必需的数据。本试验目的是实地测定绝缘材料的CTI值。CTI值是绝缘材料试样,在经受50滴氯化铵标准电解夜而没有发生漏电起痕的最大外施电压值,用V表示。 关于测定绝缘材料CTI值的标准试验设备、标准电解液的制备、试验程序等详见GB 4207-84《固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法》。 8.1.3 接线端子的机械性能试验 8.1.3.1 试验的一种般条件 应在新的和清洁的接线端子上进行试验,连接到接线端子上去的圆铜导线应符合有关标准。 8.1.3.2 机械强度试验 试验应采用最大和最小允许截面的适当型号的导线来进行,导线接上并拆下各5次,对于螺丝型接线端子来说,拧紧力矩应按表24或根据制造厂所规定的拧紧力矩的110%来试验,本试验应在2个被试接线端子上分别进行。 表24 验证螺丝型接线端子机械强度的拧紧力矩 续表24 表24第Ⅰ栏数据适用于拧紧时不能伸出孔来的无头螺钉,以及不能用宽度比螺钉根部直径宽的螺丝刀来拧紧的其他螺钉。

电气控制技术模拟题附答案

电气控制技术模拟题 一、填空题:(共6小题,每空1分,共19分) 1. 低压电器通常是指工作在DC1500V以下或AC1200V以下的电器设备,若按其控制对象的不同可分为和。 2. 交流接触器从结构上看是由触头系统、_____________和__ _____、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和______________保护。 3. 中间继电器在电路中的作用是__________________________;热继电器在电路中的作用是_______________________,熔断器在控制线路中的作用是__________ _____。 4. 时间继电器按延时的方式可分为、和带瞬动触点的通电(或断电)延时型继电器等,相应的时间继电器延时触点分为延时闭合常开触点、和延时断开常开触点、、四类。 5. 通常构成电气控制系统图有电气原理图、______________和_______________、电气互连图等四种。而设计电气控制线路,常用的方法是和逻辑设计法。 6. 变频器的基本组成部分有、、和 。 二、简述题:(共4小题,每小题5分,共20分) 1. 低压电器常用的灭弧方法有那些? 2. 两个110V的交流接触器同时动作时,能否将其两个线圈串联接到220V电路上?为什么? 3. 叙述“自锁”、“互锁”电路的定义。 4. 机床设备控制电路常用哪些的保护措施? 三、(满分13分)试分析图1所示普通车床CA6140控制线路的工作原理,请分别从主电路、控制电路、辅助电路阐述。

图1 四、(满分13分)分析图2所示继电接触式控制线路实现对三相异步电动机的点动、长 动控制的错误之处,标出错误位置,并改正之。(要求控制线路均要有短路、过载保护。) L1L2L3FR KM QS KA 图2 五、(满分15分)试用经验设计法设计某机床的工作台自动往返的控制线路。要求画出 主电路、控制电路的原理图。 六、(满分20分)试设计两台三相异步电动机的顺序起停的控制线路。具体要求如下: 1. M1电动机启动5秒后,M2电动机自行起动;M2电动机停止10秒后,M1、M2电动机全部停止; 2. 有短路保护、过载保护功能。

低压电器知识测试题

低压电器知识测试题 姓名_____________ 成绩__________________ 分 一、填空题(60分,每空2分) 1、低压、高压电器的分界线是直流V ,交流V 。 2、低压电器按用途分为配电、______ 、_____ 、_______ 和_____ 五类。 3、触点按状态可分为_______ 触点和______ 触点。 4、熔断器由______ 和底座组成。 5、接触器由__________ 、___________ 和___________ 组成。 6、时间继电器按动作可分为_____________ 和_____________ 两种。 7、热继电器利用__________ 原理工作,用于__________ 保护。 8 —般按钮是红色时表不_________ ,绿色时表不___________ 。 9、自锁是将接触器的______ 触点与启动按钮_________ 连接。 10、自动空气开关在电路发生______________ 、_______________ 和等故障时,能自动切断故障电路。 11、交流接触器的_____________ 触头额定电流较大,可以用来 大电流的主电路;_______________ 触头的额定电流较小,一般用 于_____________ 。 12、闸刀开关一般来说应______ 安装于控制板上,不能 ______ 。接线时,进出线不能反接,否则在更换熔丝时会发生___________ 事故。 二、选择题(30分,每空3分)

1、接触器的常态是指

A 、线圈未通电情况、线圈带电情况 C 、触头断开时 D 、触头动作 2、采用交流接触器、按钮等构成的鼠笼式异步电动机直接启动控制电路,在合上电源开关后,电动机启动、停止控制都正常,但转向反了,原因是() A、接触器线圈反相、控制回路自锁触头有问题 C引入电动机的电源相序错误 D 、电动机接法不符合铭牌 3、中间继电器的结构及原理与 A 、交流接触器相类似、热继电器相类似 C 、电流继电器相类似 D 、电压继电器相类似 4、接触器的文字符号是 A 、KM B 、KS C 、KT D 、KA 5、复合按钮在按下时其触头动作情况是() A 、常开触头先接通,常闭触头后断开 B 、常闭触头先断开,常开触头后接通 C 、常开触头接通与常闭触头断开同时进行 6、交流接触器的主触点有() A、5对B 、7对 C 、2对 D 、3对 7、中间继电器的符号为()

常用低压电器试题(可编辑修改word版)

一、选择题 1、功率小于()的电动机控制电路可用 HK 系列刀开关直接操作。 A、4KW B、5.5KW C、7.5KW D、15KW 2、HZ10 系列组合开关的额定电流一般取电动机额定电流的()。 A、1~1.5 倍 B、1.5~2.5 倍 C、2.0~3.0 倍 D、3.5~5 倍 3、交流接触器的()发热是主要的。 A、线圈 B、铁心 C、触点 D、短路环 4、由 4.5KW、5KW、7KW3 台三相笼型感应电动机组成的电气设备中,总熔断器选择额定电流()的熔体。 A、30A B、50A C、70A D、15A 5、DZ5-20 型低压断路器的欠电压脱扣器的作用是()。 A、过载保护 B、欠电保护 C、失压保护 D、短路保护 6、交流接触器短路环的作用是()。 A、短路保护 B、消除铁心振动 C、增大铁心磁通 D、减少铁心磁通 7、常用低压保护电器为()。 A、刀开关 B、熔断器 C、接触器 D、热继电器 8、手动切换电器为()。 A、低压断路器 B、继电器 C、接触器 D、组合开关 9、低压电器产品全型号中的第一位为()。 A、设计序号 B、基本规格代号 C、类组代号D、辅助规格代号 10、低压开关一般为()。 A、非自动切换电器 B、自动切换电器 C、半自动切换电器 D、无触点电器 11、HH 系列刀开关采用储能分合闸方式,主要是为了()。 A、操作安全 B、减少机械磨损 C、缩短通断时间 D、减少劳动强度 12、用于电动机直接启动时,可选用额定电流等于或大于电动机额定电流() 三极刀开关。 A、1 倍 B、3 倍 C、5 倍 D、7 倍 13、HZ 系列组合开关的储能分合闸速度与手柄操作速度()。 A、成正比 B、成反比 C、有关 D、无关 14、按下复合按钮时,()。 A、动合触点先闭合 B、动断触点先断开 C、动合、动断触点同时动作 D、无法确定 15、DZ5-20 型低压断路器的热脱扣器用于()。 A、过载保护 B、短路保护 C、欠电保护 D、失压保护

电气控制与PLC试题与答案

测试题 1. 下列低压电器中可以实现过载保护的有①④ ①热继电器②速度继电器 ③接触器④低压断路器⑤时间继电器 2. 在三相笼式电动机的正反转控制电路中,为了避免主电路的电源两相短路采取的措施是② ①自锁②互锁③接触器④热继电器 3. 在三相笼式异步电动机的Y-△起动控制电路中,电动机定子绕组接为Y型是为了实现电动机的①起动。 ①降压②升压③增大电流④减小阻抗 4. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是①的应用。 ①自锁触点②互锁触点③复合按钮④机械联锁 5.以下哪些设备可以作为PLC的输入设 备?①③ ①限位开关②接触器的线圈③按钮 ④指示灯 6.右图为三相笼式异步电动机的正反转控 制电路,用文字说明指出图中的错误。 主电路没有短路保护——Q与KM1之间需增 设熔断器FU; 电动机不能反转——KM2与FR之间的连线 任意调换两相。 没有电气互锁,会引起电源短路——KM1线 圈前串联KM2常闭辅助触点,KM2线圈前串 联KM1常闭辅助触点。 不能实现过载保护——KM1、KM2线圈后应 串联FR的常闭触点 练习题 以下为一些机床基本控制电路原理图,若将其改为PLC控制,试画出相应的控制电路输入输出接线图、梯形图及对应的指令程序。 1、两台电动机顺序起动联锁控制电路

两台电动机顺序起动联锁控制线路 2.自动限位控制电路 自动限位控制电路 自动限位控制电路 3.电动机Y-Δ减压起动控制电路 电动机Y -Δ降压起动自动控制电路 电动机Y -Δ降压起动自动控制电路 4 .自动循环控制 自动循环控制电路 自动循环控制电路 用按钮、继电器、灯泡等设计一个三位抢答器控制电路。 5.能耗制动控制 带变压器的桥式整流能耗制动自动控制电路

相关文档