文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 优秀项目工程精品图片详细解说

优秀项目工程精品图片详细解说

优秀项目工程精品图片详细解说
优秀项目工程精品图片详细解说

图片:

图片:

钢筋工程

钢筋加工样板制度及码放

严格遵循“样板先行”制度,在钢筋加工棚显要位置,悬挂钢筋加工示范样板;钢筋分类码放整齐,并挂标识牌。

图片:

图片:

①钢筋张拉:

控制要点:采用卷扬机进行冷拉,常温下一级钢筋的冷拉率不大于4%,二级钢筋的冷拉率不大于1%,钢筋表面应洁净,带有颗粒状老锈的钢筋不得使用。

保证措施:用双控控制张拉质量(控制张拉长度和张拉率)

②箍筋:

控制要点:加工的精度符合规范要求:(1)弯心:一级钢筋为2.5d,二、三级级钢筋为4. 0d;

(2)平直长度:为钢筋直径的10d;

(3)弯钩角度:135度;

保证措施:加强对钢筋加工场箍筋加工的检查,落实到具体

操作人,检查弯心加工工具的使用情况。

直螺纹套丝:

控制要点:直螺纹加工的丝扣长度、丝扣饱满度、端部平直度等精度符合规范要求。

保证措施:加强机具的检查,切割方向与刀具垂直,端头铣平,专业人员操作;用专用的螺纹环规检验螺纹直径,通规能顺利旋入,止规旋入量不超过3圈则判定为螺丝直径合格; 用卡尺或专用量规检验丝头长度满足规范要求;丝头长度和螺纹直径加工完检查合格后立即戴上保护帽。

图片:

钢筋弯曲:

控制要点:加工的精度符合规范要求:(1)弯心:一级钢筋为2.5d,二级钢筋、三级钢为4.0d ;(2)平直长度10d ;(3)弯钩角度:135度角或90度角。

保证措施:加强对钢筋加工精度的检查,各种弯心规格要齐全,模具要准确,落实到具体操作人,检查加工工具的使用情况。先作样板。

图片:

图片:

竖向墙体钢筋的控制

为保证竖向墙体筋的间距和排距及墙筋保护层厚度准确,在每层墙体的上口设置一道水平向梯子筋。水平梯子筋位于墙顶接槎处,待墙体混凝土浇筑有强度后,拆下可重复使用,根据墙身厚度设置用φ14钢筋焊成‘梯子筋’,作为钢筋网限位。同时在未浇筑楼板的模板下口设置“F卡”间距不大于1200mm,以控制模板内向间距及保护层厚度。

图片:

图片:

竖向柱体钢筋的控制

为保证柱钢筋保护层厚度及钢筋正确位置,在柱顶位置及柱筋内侧设置一道定距框,定距框用Φ12钢筋制作;在柱根部设置顶模钢筋;塑料定型垫块每0.6m留至一点。

图片:

楼板钢筋限位及定位

铺设模板后,按照图纸标识的板筋定位及间距在模板顶面上准确弹出墨线,以控制板筋间距更方便更准确

墙柱钢筋的绑扎

①搭接长度:根据规范及图纸,对于墙体钢筋绑扎搭接长度控制

图片:

图片:

图片:

起步筋:墙筋起步距暗柱筋50mm,水平筋距板上皮50mm。门窗洞口带线绑扎,防止保护层过大或过小。

垫块:对底板、梁柱等保护层较厚及钢筋较多的底面部位采用与结构同标号水泥砂浆垫块,其它采用塑料垫块。

图片:

图片:

丝扣:为防止钢筋跑位,丝扣不能一顺扣,要间隔采用正反扣;对于柱筋采用缠扣绑扎方式,对于梁上部纵向钢筋的箍筋采用套扣绑扎方式。所有丝扣的头最后一律朝里。

⑤电盒:

对于墙体预埋的电盒为达到一次成型的效果,在墙筋施工时,让电盒外表面比墙面突出出来2mm,这样模板合模时将其顶回,使得电盒与模板面紧贴不漏浆。为了防止PVC电盒位置偏移,在预埋管和线盒用4根φ6附加钢筋箍起来,再与主筋用12#扎丝绑扎牢固。限位筋紧贴线盒与主筋用粗铁丝绑扎,不允许点焊主筋。

图片:

图片:

梁钢筋的绑扎:钢筋锚固和搭接长度严格按规范执行;钢筋二排三排及以上间距用垫铁控制;箍筋绑扎的扎丝朝内、绑扣朝外,重叠处平行等长10d、弯钩135度;箍筋加密严格按设计和规范执行。

板钢筋的绑扎:在顶板模板上弹出钢筋位置线及预留洞位置,钢筋绑扎时严格按线操作;双层及以上钢筋采用马凳支撑将板上铁撑起,保证了板上铁的位置及保护层的厚度,该马凳钢筋支撑放在板下铁的上面; 钢筋搭接相互错开,严格按规范执行;板筋绑扎要做到横平竖直、盖铁长度一致;操作人员必须蹲在跳板上进行顶板上铁绑扎;加强过程检查,落实到具体操作班组和操作人员,挂牌施工。

图片:

图片:

柱、暗柱、梁主筋直螺纹钢筋接头不能在同一截面连接,需错开50%,错开长度不得小于主筋直径的35倍;现场对直螺纹连接检验采用目测,普通型直螺纹接头每端头外露丝扣不得超过一个完整丝扣;力矩扳手检验合格后必须点红油漆做出标记;

图片:

按正常间距布置柱箍筋时,若箍筋遇到直螺纹连接套,则将箍筋下移至连接套下端,在连接套上端增加一支箍筋。

钢筋成品保护

图片:

图片:

模板工程:

优质18mm厚覆膜多层板,严格按照模板加工拼装图切割,切缝刨光;模板拆除后及使用前必须进行表面清理,清理干净后方可分类码放及再次加工;模板安装后及浇筑混凝土前要及时清理杂物浮渣,下次使用前必须涂刷脱模剂。

图片:

清理杂物!!!

图片:

模板工程,图上有解释的图片:

在楼板底模弹出砌筑墙体外边线(砌筑墙外边线向两侧对称外放50mm),按弹线位置用9 mm竹胶板(宽:砌筑墙厚+10mm)钉于底模上,并固定牢固。此做法有利于砌筑墙体的

定位,防止顶端裂缝、穿墙板线管定位准确等优点,且有利于构造柱顶部的纵筋打弯焊接于顶板的板底钢筋,避免大量的植筋工作(构造柱底部的纵筋采用楼板混凝土浇筑前预留插筋)。

②门窗洞口模板采用定型角模,保证几何尺寸,施工方便易于周转

图片:

图片:

柱头模板:对较高结构柱,竖向与水平结构分两次浇筑时,梁、柱接头模板施工一直是施工的难点部位,制作定型柱头模板及加长连接模板等措施,连接模板与柱接触长度大于15cm

图片:

楼板后浇带模板与阴角模图片:

图片:

对拉螺栓:防止模板跑、涨模,用Φ12高强对拉螺栓;防止对拉孔漏浆,采用锥形塑料套筒堵眼,加强检查

图片:

楼梯踏步侧板、梯段侧板、平台梁侧板、梯段及平台底模板均为18mm厚覆膜多层板和50×100mm木方。踏步侧板上设反三角木两根。梯段、平台及平台梁的支撑系统采用钢管架,上设可调支撑头,以钢管水平杆相互连接成整体

图片:

图片:

图片:

图片:

图片:

.模板支撑:

模板支撑选用体系牢固、稳定,立杆卸载均匀;在每根立杆下加垫50*100的木方,长度不小于500mm,尽量通长;

后浇带部位需要按照方案的要求进行回顶;

模板拆模:

①墙体拆模控制要点

a、拆模强度:同条件养护试块强度达到1.2MPa。

b、拆模顺序:先平面后纵向,先纵墙后横墙,最后节点及门窗洞口模板。

c、门窗洞口模板拆除:待边框离开墙面后,再行吊出,防止将门窗洞口部分的砼拉裂。

d、拆模有困难时,不得用大锤砸或强力晃动,可在模板下部用撬棍撬动。

e、模板拆除后,及时将板面清理干净,码放整齐。

相关文档