文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 应急照明控制

应急照明控制

应急照明控制
应急照明控制

参考文献参考文献::

《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》

《GB50016-98火灾自动报警系统设计规范》

《GB50016--2006建筑设计防火规范》

《D800-4~5民用建筑电气设计与施工中册》

《99X601住宅智能化电气设计施工图集》

《03D603住宅小区建筑电气设计与施工》

《家用和类似用途固定式电气装置的开关》

参考文章:一:火灾应急照明灯具的控制与接线方式

二:应急照明灯强制点亮的措施

一:火灾应急照明灯具的控制与接线方式

(上海天功建筑设计有限公司,上海市201821)李春宝

【摘要】本文介绍民用建筑内应急照明的几种配电以及其控制与接线方式。

【关键词】应急照明电气设计控制方式接线方式

1引言

应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。它包括:疏散照明、安全照明与备用照明。应急照明的设计有许多种方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统却是一件非常重要的事情。对于一些没有设置火灾自动报警系统而且安装的应急照明灯具不多且较为分散、规模不大的建筑物,设计人员常常采用自带蓄电池的灯具作为应急照明,而这些灯具在火灾时如何实现强制点亮呢切断主电源,靠自带的蓄电池作为消防电源这似乎又有悖于规范的要求(消防时要求切断非消防线路)。本着可靠、规范、灵活、经济实用的原则,笔者对火灾应急照明灯具的控制及接线做些尝试,以达到不同场所对应急照明灯具的控制要求(应急灯具自带蓄电池只在消防线路断电时投入运行)。

2应急照明的控制原理

消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式应保证在火灾发生时,能使所有消

防应急灯具全部切换到应急工作状态。《火灾自动报警系统设计规范》

(GB50016-98)第条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非

消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”。在实际工程应用中,常常采用正常照明的一部分兼疏散照明用,其分散的就地灯具开关状态是处

在不确定的状况下,事故停电时处于常亮状态的疏散指示灯和点亮状态的应急照

明灯不存在自动点亮的问题,而处于熄灭状态的疏散标志灯和应急照明,就必须

使其强制点亮。

图1应急照明控制原理图

controlprincipleofemergencylighting尽管应急照明的控制有多种方式,但其

原理是相同的,如图1所示,当手动时,按下开灯按钮S1,接触器线圈KM得电,其常开触点闭合,接触器完成自锁,灯具点亮;自动时,火灾自动报警联动触头

K接到来自火灾探测器的信号后闭合使得接触器线圈KM得电,其常开触点闭合,接触器完成自锁,灯具点亮。按下关灯按钮S2后,接触器线圈失电,其常开触

点复原,受控灯灭。3设置有自动报警系统的应急照明灯具的控制及接线

疏散指示照明在实际工程中通常都是常亮的,因此其不存在自动点亮的问题,如

前文所述,兼做正常照明应急照明灯具,由于其受开关控制,其状态是不定的,

这就要求在消防时使其全部强制点亮。应急照明灯具的常用控制及接线

自带蓄电池应急照明灯具的常用控制及接线如图2与图3所示。与普通照明接线

相比,在图2与图3中在首先是在出线回路中增加了一根控制线及与其串联的交

流接触器的主触点,并用熔断器对充电线路进行保护。

图2就

地控制的应急照明灯具控制接线图

Fig.2Controlandconnectionforemergencylightingcontrolled

图3配电箱内控制的应急照明灯具控制接线图

Fig.3Controlandconnectionforemergencylightingcontrolled

distributionbox

4无自动报警系统的应急照明灯具的控制及接线

对于无火灾自动报警系统的建筑,应急照明灯具在火灾时如何强启,在各大论坛上都有争论,也很令设计师们感到迷茫。首先,我们要明确一个概念,消防应急灯具在火灾时要求强制点亮而不是自动强制点亮,只有明确这一点,对于无火灾自动报警系统的应急灯具的强制点亮才有意义。因此,对于无火灾自动报警系统的应急灯具,在火灾时我们必须人为的使其强制点亮,当然相关工作人员可以通过设在配电箱内的强启按钮来实现应急灯具的强制点亮,但火灾时相关工作人员也不一定正好就在此建筑物内,当工作人员跑到该建筑内的配电箱去强制点亮这些应急照明灯具时可能就为时已晚,因此对于无火灾自动报警系统的建筑物,消防应急照明灯具的强制点亮,最可靠的是由处于该建筑物内的普通人员来进行。下面就结合此思路对无火灾自动报警系统的应急照明灯具的点亮做如下探讨,如下图所示:

图4无火灾自动报警系统的应急照明控制原理图controlprincipleofemergencylightingwithoutof

automaticfirealarmsystem

图4中应急灯采用节能自熄式开关(电子触摸式定时开关、振动式定时开关、声控定时开关),平时由节能开关控制,火灾应急时,工作人员可以通过设在配电箱内的强启按钮S1使应急照明灯具强制点亮,同时在本楼的普通人员也可以通过按动设在本楼各处显眼位置的应急强启按钮S3强启应急照明灯具,而当应急情况需要解除时,工作人员按下设在配电箱内的解除应急强启按钮S2既可。

当设计人员不采用节能自熄式开关,而采用普通面板开关控制兼作应急照明的灯具时,只需把图像中的定时开关改成普通面板开关就行了。5结束语

人的生命只有一次,确保应急照明灯具在消防时真正能够点亮,是火灾发生时保障人员安全疏散的重要前提。民用建筑内的应急照明的控制及接线既要满足消防的要求,保证其可靠性,同时又要灵活、方便、经济与实用,在人员安全的前提下,降低业主的投资。

二:应急照明灯强制点亮的措施

电气应用2010年19期/李士双

摘要本文以兼做平时照明的应急照明系统为例,探讨了应急照明在分散控制和集中控制方式下,消防状态中强制点亮灯具的几种实现方法;并指出了应急照明设计中一些常见的错误和应注意的几个问题。

关键词应急照明分散控制集中控制强启开关

在设计应急照明系统过程中,由于应急照明大多兼做平时照明,需采用适合不同建筑功能要求的应急照明方案;即保证满足消防状态下灯具强制点亮(以下简称强启)的要求,又能满足平时运行对灯具的控制要求。

1.应急照明灯具的分散就地控制应急照明灯具的分散就地控制

应急照明灯具在分散就地控制方式下,电源无论采用应急电源装置(EPS)或满足电源等级要求的末端切换型双电源应急照明配电箱,应急照明灯具的强启都需要就地开关的正确配合来实现。消防强制点灯方案消防强制点灯方案一一:单极双控开关(三线开关)分散就地控制。方案一的方案一的正确做法:

图一:消防强制点灯方案一

如图一,这种方法是应急照明设计中常用到的方案。所有消防强启均通过单联双控开关完成。其中开关K1是用一个开关控制两盏灯的例子。非消防状态下,由单极双控开关将两个电源隔离,消防强制点灯线不会带电。

在消防状态下,接触器闭合,消防强制点灯线通电。无论开关处于何种状态,灯具都将获得一个电源而被点亮,从而完成消防强启任务。

图一是普通三线开关强启的灯具控制方法。在高层住宅的疏散楼梯间多采用带指示灯和消防接点的触摸式延时开关,此开关见《住宅智能化电气设计施工图集》99X601之8-31介绍。接线方法同图一,不同之处有两点:一是开关的平时电源增加延时断开节点,二是开关需增加接入指示灯需要的N线。

图二:方案一的错误接线图

在消防状态下,接触器闭合,点亮全部消防应急照明灯具,这是本方法的设计思路。

如果仅考虑消防工作状态,或者用一个开关控制回路全部灯具,这是正确的;但不能满足平时照明(节能)控制;原因是:在非消防状态下,接触器处于常开位置;只要回路中任意一个灯具的开关譬如K2闭合,则K2同时通过灯具2接通消防强制点灯线(由K2和KM至灯具2的两个电源接在同一个端子上或内部联通的两个端子上);即正常照明电源通过K2接通消防强启线(如图二电流I),点亮本回路的所有灯具,使本回路其他所有灯具开关都失去作用。同时,如果本回路容量较大,开启灯具的开关就很容易因触点接通容量过大而损坏。.消防强制点灯消防强制点灯方案方案方案二二:双控开关两地控制,见图三

在走廊的公共照明设计中,为了节约平时照明用电和方便控制,通常采用双控开关分区域或间隔控制不同的灯具,这就使消防强启接线复杂一些。

实现双控开关两地控制的消防强制点灯需要满足以下要求:

a.和单极双控开关就地控制一个(一组)灯具的目的一样,保证消防状态下灯具的消防强启电源和正常照明电源至少一路与灯具接通;

b.如图三开关K11和K12,如果没有开关K12,就是普通的单极双控开关两地控制一个灯具的例子,要实现两地控制及消防强启,需引入消防强启电源,增加一个单极双控开关K12来引入;

c.两个单极双控开关K11和K12的接线如图所示,但需两个开关的触点在图示的位置同时动作;

图三:消防强制点灯方案二

采用的开关:双控换向开关,在《家用和类似用途固定式电气装置的开关》中(第49页)有此开关的功能描述;其端子接线图见图三中的开关K21,该开关在内部将两路进线连接在一起操作。

这样既能实现两地控制不同灯具(组)的目的,也满足消防强启灯具的要求。消防强制点灯方案三:普通单极开关就地控制,见图四

本方案的应急电源为灯具自带蓄电池,平时电源可由普通照明箱供电。

图四:消防强制点灯方案三

在没有双路电源的情况下,也可用灯具内加装蓄电池的做法来满足消防应急电源的要求,但以下两个问题需要引起重视:

a.灯具应急电源的充电电源接断路器QF的位置1还是位置2;如果接在位置1,平时可以断开QF,接线时需从QF前引出一根蓄电池的充电电源线;如果接在位

置2,平时不可以断开QF,接线时可以就近从灯具开关之前引出蓄电池的充电电源线;这样才能保证蓄电池平时处于浮充状态;

b.由于电源负荷等级为可以为三级负荷,灯具兼做平时照明;按照消防要求,只有在消防状态下“切非”的时候,配电箱总开关接受消防指令后经分离脱扣器切断电源从而QF断电,同时蓄电池充电电源失电,蓄电池自动转入放电状态,灯具点亮。

但平时使用过程中,很容易无意将总电源断开,使蓄电池在非消防状态下放电。蓄电池会在常态下多次充放电,既缩减蓄电池使用寿命,又很有可能在消防状态真正需要蓄电池放电的时候灯具得不到电源。

因此需对引出消防应急电源的普通配电箱加强管理,在本回路电源开关、本配电箱总开关、本配电箱的上级配电箱开关处均需明确标注“消防电源,不得断开”等警示性标志。这一点是设计人员及物业管理人员很容易忽视的地方。2.应急照明灯具的集中控制应急照明灯具的集中控制

应急照明的集中控制方案在灯具本地不设置控制开关,仅在应急照明配电箱内采取平时和应急状态的电源隔离的方法。

消防强制点灯方案消防强制点灯方案四四:集中手动控制。如图五中WE1回路所示(电源也可为EPS)

图五:消防强制点灯方案四、五

正常状态下可通过断路器QF1手动控制;消防状态下,通过消防控制信号接通KM1,无论QF1处于何种状态,该回路至少接通一个电源。

消防强制点灯方案消防强制点灯方案五五:集中自动控制。如图五的WE2WE3回路所示(电源也可为EPS)

其工作特点如下:

a.适合商业等具有大面积、大空间公共区域的照明控制;时钟控制器增加通讯接口可作为楼宇智能控制的一部分;

b.消防控制信号作为时钟控制器的优先控制信号,接收到消防控制信号后,立即转入消防工作状态,接通应急照明需要的回路电源。

3.设计中应注意的两个方面

应急照明导线数量的正确标注:

在设计过程中,采用不同的消防应急照明强启方案其导线的数量也有区别。不少设计人员在平面图中往往对应急照明的导线数量标注不甚明确甚至错误;这样就使施工人员不清楚应急照明系统的正确接线方法,同时也易让施工预算人员在统计导线材料时漏算;

因此,在应急照明系统设计时应做出正确的导线数量标注或明确的说明,让施工

人员和施工预算人员理解无误。

应急照明灯具的开关选择应急照明灯具的开关选择::

根据前述方案选择相应类型的开关配合应急照明灯具的控制。

4.对国标图集对国标图集《《住宅小区建筑电气设计与施工住宅小区建筑电气设

计与施工》》03D603中关于应急照明部分的错误指正:

国标图集《住宅小区建筑电气设计与施工》03D603-33~35中高层住宅应急照明系统有三方面明显的错误:

之一,03D603-33、34中平面图应急照明导线数量标注明显有遗漏和错误;

之二,疏散楼梯照明灯具开关选用单极限时开关不能引入消防强启电源,也就是

在消防状态下灯具不能实现强启;

之三,03D603-35应急照明电源箱M甲,M乙应急灯回路M1的正常照明电源及应

急照明电源没有隔离开,导致本回路的应急照明灯具处于长明灯状态(两个电源

同时带电运行)。

5.一点想法

对消防应急照明的分散控制来说,如果在应急照明灯具内采取防止消防强启电源

和平时电源并列运行的措施,这样既能满足消防强启电源和正常照明电源隔离的

要求,也可简化灯具控制开关的设计。思路如下图示:

图六:消防强制点灯方案六

这个方案主要增加了一个交流继电器作为灯具的接线附件(可附在灯具内);工

作原理工作原理::

a.消防强制点灯电源接在线圈的常开触点上,并将其作为交流接触器线圈K的工

作电源;

b.正常状态下,消防强制点灯电源接触器KM不接通,交流继电器线圈K不带电,其常开触点处于开路状态,即消防强启电源和正常照明电源也处于隔离状态;

c.消防状态下,消防强制点灯电源接触器KM通过消防信号闭合,交流接触器线

圈K将获得电源,其常开触点闭合接通应急电源,无论灯具就地开关K1~Kn处于

何种状态,灯具都将获得应急电源而点亮。

交流继电器的选择交流继电器的选择::

选用通用型的交流电磁继电器即可满足此种要求,继电器主要参数如下:a.额定

电压:220VAC;单极;

b.触点参数:一组动合触点;触点负载(阻性)20A/220V-AC;最大开关电压

250V;最大开关电流20A;最大切换功率560W;

c.线圈参数:额定功耗,;吸合电压≤80%额定电压;释放电压≥20%额定电压;

线圈电阻(20℃)14500Ω±10%。

d.外形尺寸(mm):××。

e.上述参数从国产产品中选取,其尺寸根据不同产品有一些差别。本方案的方案

的小结小结

笔者咨询过多家灯具生产厂家,均无具有这类功能的产品;如果有此类定型、成

熟的产品,并在实践中运用,无论是分散控制还是集中控制,都将给消防应急照

明系统的设计和施工带来很大的方便。如此,参考方案六,图三中的接线方法将

大大简化。

应急照明强制点灯措施采用方案六仅增加附件即交流继电器的成本;优点有:节

省由灯具连接到开关的强启电源线;控制开关可采用普通的常用开关;消防强制

点灯的控制更容易实现,设计和施工都更方便。

从实现消防应急照明强启措施的综合考虑上,采用这种方法的优点远大于通过开

关控制的方式,因此笔者希望能实现并推行这种方法。

6结束语结束语::

应急照明系统在消防状态下,平时、消防兼用的灯具,必须采取防止应急照明电

源和平时电源并列运行的措施,才能正确实现在消防状态下应急照明灯具的强启,同时满足平时照明的(节能)控制要求。

ELS-智能(消防)疏散应急照明系统简介

第三节 E L S智能(消防)疏散应急照明系统 一、ELS控制原理简介 e-bus系统是一个二/四线制的应急疏散照明管理系统可以独立存在,当e-bus与应急照明电源、配电装置、灯具揉合设计时,便派生了ELS消防应急疏散照明指示系统。 所有的ELS单元均由一对通讯信号线连接成网络,每个单元均设成唯一的地址并定义其功能,通过输出单元及终端单元实行控制,所有输入信号均有机地通过地址定与输出单元及终端单元建立对应联系,输入信号转变为ELS信号在系统总线上传送,所有输出单元接收并判断,实施相应控制。 ELS系统的控制方式由计算机设定,系统的每个独立单元均内置微处理器,系统参数分散存储,主要参数发送于主机存储,系统断电时,数据自动保存。 二、典型的ELS主系统构成 ELS通常由中央监控主站、(直流)电池主站、控制器分机、集中电源式集中控制型标志灯及 设置说明 1.中央监控主站:由监控器主机或计算机终端显示监控器主机及通讯模块组成,是全系统的设置、显示、控制、存储及外部信息的交流中心设备。 2.智能(直流)电池主站:由单台或多台应急电源并机组成,是全系统照明灯及标志灯的蓄电池应急电能供应中心;采用国际通用的应急照明供电方式,输出电压为DC216V型。 3.控制器分机:由安全电压型ELS-32N-(S)及交直流隔离型ELS-32N-(S)/E型组成;控制器分机同时作为通信及配电区域中心设备使用。 4.供配电设置:控制器分机的正常电源应取自现场应急照明配电箱,采用单相AC220V输入方式; 应急电源取自(直流)电池主站,采用DC216V直流输入方式。 5.通信设置:由中央监控主站的控制器主机配出1-8路ZRS2×2.5mm2(电源线)+2×1.5mm2(通讯屏蔽双绞线)到控制器分机及应急电源;每路通讯电源线只宜设一个终端。 三、安全电压型…控制器分机ELS-32N-(S)灯具配线系统图 设置说明 1.用途:设于低于1.0Lx疏散照度级以下区域,给有安全电压要求的集中电源式集中控制型照明灯及标志灯供电并控制。 2.控制器分机ELS-32N-(S)输出电源在正常和应急均为DC24V。 3.灯具配电及通信线路设置:采用2×2.5mm2或2×4mm2(电源线) +2×1.5mm2(通讯屏蔽双绞线)配出到灯具,每路通讯电源线只宜设一个终端。通信线与电源线同管敷设。 四、交直流隔离型……控制器分机ELS-32N-(S)/E灯具配线系统图

集中电源集中控制型消防应急标志灯具

集中电源集中控制型消防应急标志灯具 The document was finally revised on 2021

一.概述 CZ-BLJC-1EⅡ1W-(e-bus/10-20)型集中电源集中控制型消防应急标志灯具(以下简称标志灯)为逻辑编码带有预案功能的智能疏散标志灯。适用于宾馆、酒店、写字楼、车站、学校、医院、银行、图书馆等人员密集场所。与CZ-FP分配电装置配合使用,通过CZ-C 控制器的控制和CZ-DL电源供电完成正常疏散指示和紧急预案疏散指示。 二.特点 本标志灯采用双CPU工作,通信控制分开性能更加稳定,并采用独立编址预案内置设计,灯具响应更加迅速。各种故障自动检测自动上报更加智能。采用安全电压等级使用更加安全。采用高亮LED,并配合新型导光技术,灯具光亮均匀、美观醒目。 三.技术特性 1.工作电压:DC20V~DC28V。 2.工作电流:≤50mA 3.通信方式:e-bus总线 4.线制:电源线采用有极性二线制连接;通信采用无极性二线制连接。 5.使用环境:温度 0℃~55℃;相对湿度≤95%。 6.外形尺寸:384×160×15 (L×W×D单位mm) 7.安装方式:壁装 8.防护等级:IP30。 9.重量:1.1Kg。 10.壳体颜色:银色/铁灰。 11.执行标准:GB17945-2010。 四.结构特征和工作原理 1.结构形特征如图1所示

指示灯说明:红色指示灯:电源指示。 黄色指示灯:故障指示。 绿色指示灯:通信指示。 2. 面板图形如图2所示 3. 工作原理 通信CPU 接收分配电装置的信号,通过内部通信传送给控制部分CPU 进行灯具的控制和预案的执行。预案存储在灯具内部,每个灯具的状态根据现场情况进行单独设定。 五. 安装与布线 警告:1安之前请切断分配电装置电源并确认每个灯具连接线极性无错误。 2安装时应在灯具对应平面图纸上记录序列号,例如:S:0.001.011.054。 3灯具安装后严禁使用兆欧表(摇表)测试,严禁>DC24V 的电压接入系统。 1. 布线方式 电源线采用截面积不小于2.5mm 2的耐火BV 线;通信线采用截面积不小于1.5 mm 2-耐火RVS 线,同管(金属管)铺设。

应急照明灯的控制方式设计

消防应急照明的节能控制 摘要:本文介绍了一种在传统照明控制方式基础上经过改进的照明控制方法,并应用于应急照明系统的控制。该方法相比于智能控制方式更简单、实用、低成本和易维护。在公共区域等一些对照明效果要求不高但节能要求较高的场所是非常实用的。 Abstract :Based on traditional ways, introducing an improved lighting control method, which can be applied to the field of emergency lighting system control. Compared with intelligent control method, it is much more simple, lower cost and easier maintenance. It can be well-used in public areas where require nice energy-saving character in stead of high level of lighting effects. 关键词:应急照明智能照明、节能、时控、人体感应 Key words: emergency lighting、intelligent lighting、energy saving、time control、the human body sensor 消防应急照明是火灾发生时为建筑物内人员的紧急疏散、消防作业提供应急照明服务的系统。目前相关电气、消防等设计规范中均明确要求设置各种类型的消防应急照明灯具。如《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95(2005年版))要求在楼梯间、前室、各种机房、设备用房、走道及人员密集场所等部位应设置消防应急照明。在公共建筑中,应急照明往往是正常照明的一部分。尤其在汽车库,公共走道,大型商场,宾馆酒店等公共场所的照明设计中,各种应急照明灯具几乎占总照明灯具的一半左右,大大超出了建筑照明设计标准的要求。在倡导绿色、节能、低碳理念的今天,在应急照明负荷密度大、功耗高的场所进行应急照明的节能控制显得相当重要。本文结合工程实例,介绍一种简单、经济和可靠的应急照明自动控制方式。 1应急照明进行节能控制的可行性 现行的各种规范在应急照明的控制方式上似乎不是很统一。如:《住宅设计规范》(GB50096-1999(2003版))6.5.3条:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关”。另外,《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)7.4.4条也要求:“居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关”。上述规范表明居住建筑的电梯厅、楼梯间、走道应急照明是不宜采用节能自熄开关的,但是具体采用何种控制方式并没有明确。但在随后颁布的规范如:《住宅建筑规范》(GB50368-2005)8.5.3 条:“当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施”。这显然是对早期规范的修订,说明国家相关部门已认可了应急照明采用节能自熄控制的方式,不过需要满足应急时进行强制点亮的要求。由此推而广之,不仅住宅建筑的公共部位允许采用自熄控制,公共建筑亦是如此。既然自熄控制是允许的,那么说明时控、光控、人体感应控制、触摸延时控制、人工控制或多种控制方式的结合等都是可行的。总之,应急照明是可控的。 2各种控制方式的比较

应急照明的设计规范

9.2.1高层建筑的下列部位应设置应急照明: 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。 配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间。 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20M的内走道。 9.2.2疏散用的应急照明、其地而最低照度不应低于0.5LX消防控制室、消防水泵房.防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照刚的照度。 9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标志。 9.2.4疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00M以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20M。 9.2.5应急照明灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩。 9.2.6应急照明和疏散指示标志。可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20MIN,高度超过100M的高层建筑连续供电时间不应少于30MIN。

在工业和民用建筑中,安全照明系统已引起普通重视。因为它是在紧急情况下,保障人的生 命安全,并保证安全地撤离危险场所。同时可进行必要的操作,以有效地制止灾害或故障蔓 延的必要设施。国际照明委员会(CIE)和不少国家都制定了相应的规范和法规。例如有: 建筑物的内部的安全照明指南[(CIE)81-49号技术文件];安全照明 [U. S. A.(NEC) 87-700(美国电气法规)];事故、疏散和警卫照明[原苏联CHNn11-4-79 (照明设计规范)];安全照明[日本《照明手册》1978]......,我国亦有相应规范、标准: 消防安全标志GB13495-92 消防安全标志设置要求GB-15630-1995 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95 消防应急照明灯具通用技术条件GA54-93 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 一.《消防安全标志》GB13495-92节录: 第3. 4. 5条在标志远离指示文物时,必须联用方向辅助标志。如果标志与其指示物很近, 人们一眼即可看到标志的指示物,方向辅助标志可以省略。 第3. 5. 6条方向辅助标志的颜色应与联用的图形标志的颜色统一。 第3. 6. 2条文字辅助标志应该与图形标志或(和)方向辅助标志联用。当图形标志与其指示物很近,表示意义很明显,人们很容易看懂时,文字辅助标志可以

智能应急照明和疏散指示系统介绍

智能应急照明和疏散指示系统介绍 一、产生背景 1、安全第一,以人为本,保护生命的需要: 在灾难及火灾事故中,一切设置及行动准则应以保证“生命安全”为基本出发点,财产之保护放于第二位。 目前各建筑中已按照国家相关规范的要求分别安装了火灾探测报警装置和疏散指示设备,但他们在建筑楼宇内作为单体存在,分别独立工作,彼此之间没有密切联系和火灾发生时的联动关系,且固定方向式疏散指示灯和安全出口标志,存在着发生火灾时仍然将人员引向危险区域的方向误导隐患,因此传统的疏散指示系统在应急时的对现场逃生带来困难。 2、时刻保障应急照明和疏散灯具在应急状态下正常工作的需要: 应急标志灯日常维护和检修上存在着严重的滞后现象,应急标志灯最主要的作用是能在发生火灾时应急启动,而应急启动的关键在于其电池充放电工作是否正常。依靠人力的维护和检修,不能及时发现产品问题,其反作用是在发生火灾等灾难时往往会给逃生疏散指示带来许多盲区,满足不了火灾逃生的要求 3、建筑智能化的需要: 在智能建筑和数字社区的规划和设计中要求确保建筑物与外部信息通信网的互联及信息畅通,对语音、数据、图像和多媒体等各类信息予以接收、交换、传输、存储、检索和显示等进行综合处理的多种类信息设备系统加以组合,实现建筑物业务及管理等应用功能综合管理,而原有的应急照明和疏散系统已无法与实现对各灯点的控制。 二、系统构成 本系统由集中控制型控制器(主机)、路由配电箱(分机)、智能应急照明和疏散批示灯具和其他通讯设备等几部分组成。 三、系统主要功能(作用) 1、主机能在CAD平面图中实时显示各灯具工作状态情况:能显示各灯具的位置、故障信息、疏散指示方向并动态显示应急逃生路线等信息。 2、智能实时监测: ●可以临近系统供电(通讯)网络各回路开路、短路监测

集中电源集中控制型消防应急标志灯具

一.概述 CZ-BLJC-1EⅡ1W-(e-bus/10-20)型集中电源集中控制型消防应急标志灯具(以下简称标志灯)为逻辑编码带有预案功能的智能疏散标志灯。适用于宾馆、酒店、写字楼、车站、学校、医院、银行、图书馆等人员密集场所。与CZ-FP分配电装置配合使用,通过CZ-C控制器的控制和CZ-DL电源供电完成正常疏散指示和紧急预案疏散指示。 5.使用环境:温度0℃~55℃;相对湿度≤95%。 6.外形尺寸:384×160×15 (L×W×D单位mm) 7.安装方式:壁装 8.防护等级:IP30。 9.重量:1.1Kg。 10.壳体颜色:银色/铁灰。 11.执行标准:GB17945-2010。 四.结构特征和工作原理 1.结构形特征如图1所示 指示灯说明:红色指示灯:电源指示。 黄色指示灯:故障指示。 绿色指示灯:通信指示。 2.面板图形如图2所示

3.工作原理 通信CPU接收分配电装置的信号,通过内部通信传送给控制部分CPU进行灯具的控制和预案的执行。预案存储在灯具内部,每个灯具的状态根据现场情况进行单独设定。 五.安装与布线 警告:1安之前请切断分配电装置电源并确认每个灯具连接线极性无错误。 2安装时应在灯具对应平面图纸上记录序列号,例如:S:0.001.011.054。 3灯具安装后严禁使用兆欧表(摇表)测试,严禁>DC24V的电压接入系统。 1.布线方式 电源线采用截面积不小于2.5mm2的耐火BV线;通信线采用截面积不小于1.5 mm2-耐火RVS线,同管(金属管)铺设。 2.安装方法 标志灯安装示意图如图3。 3.标志灯背后孔位图如图4。

应急照明灯强制点亮的措施

电气应用2010年19期/李士双 应急照明灯强制点亮的措施 摘要本文以兼做平时照明的应急照明系统为例,探讨了应急照明在分散控制和集中控制方式下,消防状态中强制点亮灯具的几种实现方法;并指出了应急照明设计中一些常见的错误和应注意的几个问题。 关键词应急照明分散控制集中控制强启开关 在设计应急照明系统过程中,由于应急照明大多兼做平时照明,需采用适合不同建筑功能要求的应急照明方案;即保证满足消防状态下灯具强制点亮(以下简称强启)的要求,又能满足平时运 行对灯具的控制要求。 1.应急照明灯具的分散就地控制 应急照明灯具在分散就地控制方式下,电源无论采用应急电源装置(EPS)或满足电源等级要求的末端切换型双电源应急照明配电箱,应急照明灯具的强启都需要就地开关的正确配合来实现。1.1 消防强制点灯方案一:单极双控开关(三线开关)分散就地控制。 1.1.1方案一的正确做法: 图一:消防强制点灯方案一 如图一,这种方法是应急照明设计中常用到的方案。所有消防强启均通过单联双控开关完成。其中开关K1是用一个开关控制两盏灯的例子。非消防状态下,由单极双控开关将两个电源隔离,消防强制点灯线不会带电。 在消防状态下,接触器闭合,消防强制点灯线通电。无论开关处于何种状态,灯具都将获得一 个电源而被点亮,从而完成消防强启任务。 图一是普通三线开关强启的灯具控制方法。在高层住宅的疏散楼梯间多采用带指示灯和消防接点的触摸式延时开关,此开关见《住宅智能化电气设计施工图集》99X601之8-31介绍。接线方法同图一,不同之处有两点:一是开关的平时电源增加延时断开节点,二是开关需增加接入指示灯需 要的N线。

应急照明及智能疏散安装及调试方案

智能型火灾信息显示及智能疏散指示系 统 安装及调试方案

目录

1.要求及布线 1.1、施工前准备 1.1.1、在施工前应认真并熟悉设备安装、接线图、。 1.1.2、安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。 1.1.3、线材规格: 1.1.3.1、36v电源线采用WDZNA-BYJ-2*双色铜芯线,100米其电阻不大于Ω; 1.1.3.2、信号支线采用WDZNA-RVS-2*双色双绞多股铜芯线,100米其电阻不大于Ω; 1.1.3.3、信号总线采用WDZ-RVS-2*双色双绞多股屏蔽铜芯线,100米其电阻不大于Ω; 1.1.3.4、220v电源线采用WDZNA-KVV-3* 多色铜芯线,100米其电阻不大于Ω; 1.1.3.5、线管采用KBG Φ20镀锌钢管,表面刷防火涂料。 1.2、钢管内穿线、布线、校线 1.2.1、 选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测 1.2.2、在管道内穿线应在建、抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通。 1.2.3、管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查是否畅通、准确,清扫管水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量,以便线路滑行。

1.2.4、穿线、布线前,根据要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、及是否有断线进行检查,合格后方可使用。 1.2.5、不同系统、不同、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或的同一槽孔内。 1.2.6、导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在内焊接或用连接。导线总截面不应超过管内面积的40%。 1.2.7、不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。 1.2.8、穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。 1.2.9、管线经过建筑物的(、、等),应采取补偿措施,导线跨越的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20cm。 1.3、内配线施工方法 1.3.1、 弹线定位→安装→支架安装→安装→槽内配线→线路检查及绝缘摇测 1.3.2、配线前,应清除线槽内的积水和污物。 1.3.3、在同一线槽内(包括绝缘在内)的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%。 1.3.4、线槽口向下配线时,应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束,并固定在线槽上,以防导线下坠。 1.3.5、导线较多时,除采用导线外皮颜色区分外,也可利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分。

应急照明的供电与控制方式

应急照明的供电与控制方式 谢志宏(中国建筑技术集团有限公司建筑设计院,北京 100013) 摘要:文章对民用建筑物内的应急照明的供电方式及其控制方案进行了探讨。 关键词:应急照明供电控制方式蓄电池消防控制模块节能 Power Supply and Control Method of Emergency Lighting XIE Zhi-hong (Institute of Architectural Design,China Building Technique Group Co., Ltd. Beijing100013,China) [Abstract] The paper discusses the power supply and control method of emergency lighting inside the civil buildings. [Key words]emergency lighting; power pupply; control method; battery; fire fighting control module; energy saving 1 引言 应急照明,是指在非正常状况下才使用的照明设施,包括:备用照明、疏散照明、安全照明。在民用建筑物中突发灾难时,应急照明、疏散指示照明显得尤其重要。在外界电源中断时,建筑物内的人员迅速安全撤离灾难区,大楼内的应急照明系统起到了主要作用。安全可靠、技术先进、经济合理的应急照明设计就十分重要,应急照明的供电方式及其控制方案进行一下探讨。 2 应急照明设计的相关规范 关于应急照明的设计,国家规范有多处作出了明确规定,设计人员都应遵循。 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中有关应急照明供电设计的条款(11.8.7.2、11.8.7.4、11.8.9等)指出:应急照明应由两路电源供电,在重要场所或供电条件不具备两个电源或两回线路时,还应设置有蓄电池的应急照明灯或用蓄电池组供电:带蓄电池的应急照明灯可接自本层(本区)配电盘的专用回路,或防灾专用配电盘。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.8条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。” 由此可见,应急照明设计的关键点在于:应有两个独立的电源和火灾时应急灯具能自动点亮。实际设计中还应考虑节能问题,当应急照明作为正常照明的一部分并与此同时使用时,有些区域如楼梯间、走廊、电梯厅等处要求应急照明灯也要有延时自熄的功能,以节省电能。 3 应急照明电源的种类 应急照明供电方式的选择,应考虑应急照明的种类、转换时间、持续工作时间、各种电源的特点及实际工程的要求等多种因素,做到安全可靠、技术先进、经济合理。 3.1由电网独立电源供电。要求由外部引来两路独立电源供电,确保一路故障时,另一路仍能继续工作。这种电源具有转换时间易满足要求、持续工作时间长、供电容量不受限制的特点。但是,在目前的城市供电条件下,要得到两路完全独立的高压电源的可能性比较小。在大部分情况下,供电部门不能提供完全独立的两路高压电源,或者虽然能够提供但因

(完整版)消防应急照明和疏散指示系统

消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 1、范围 本标准规定了消防应急照明和疏散指示系统的术语和定义、分类、防护等级、一般要求、试验、检验规则、标志、使用说明书。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的消防应急照明和疏散指示系统(以下简称系统)以及其它环境中安装的具有特殊要求的系统(特殊要求由有关标准另行规定)。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4208-2008外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT) GB 7000.1-2007 灯具第1部份:一般要求与实验(IEC60598-1:2003,IDT) GB/T 9969工业产品使用说明书总则 GB 12978消防电子产品检验规则 GB 13495消防安全标志(GB13495-1992,neq ISO6309:1987) GB 16838消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB 50054低压配电设计规范 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1消防应急照明和疏散指示系统 fire emergency lighting system 为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。 3.2消防应急灯具 fire emergency luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。 3.2.1消防应急照明灯具 fire emergency lighting luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,其中,发光部分为便携式的消防应急照明灯具也称为疏散用手电筒。 3.2.2消防应急标志灯具 fire emergency indicating luminaire 用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具: a) 指示安全出口、楼层、避难层(间); b) 指示疏散方向; c) 指示灭火器材、消火栓箱、消防电梯、残疾人楼梯位置及及其方向; d) 指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。 3.3消防应急照明标志复合灯具 fire emergency lighting&indicating luminaire 同时具备消防应急照明灯具和消防应急标志灯具功能的消防应急灯具。 3.4自带电源型消防应急灯具 fire emergency luminaire powered by self contained battery 电池、光源及相关电路装在灯具内部的消防应急灯具。 3.5消防应急灯具用应急电源盒 emergency power supply cell for fire emergency luminaire 自带电源型消防应急灯具中与光源未在同一灯具内部的电池及相关电路的部件。 3.6子母型消防应急灯具 son & mother type fire emergency luminaire(s) 子消防应急灯具内无独立的电池而由与之相关的母消防应急灯具供电,其工作状态受母灯具控制的一组消防应急灯具。 3.7集中电源型消防应急灯具fire emergency luminaire powered by centralized batteries 灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的消防应急灯具。 3.8应急照明集中电源 centralizing power supply for fire emergency luminaries 火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。 3.9集中控制型消防应急灯具 fire emergency luminaire controlled by central control panel 工作状态由应急照明控制器控制的消防应急灯具。 3.10应急照明控制器central control panel for fire emergency luminaire 控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱及相关附件等工作状态的控制与显示装置。 3.11持续型消防应急灯具 maintained fire emergency luminaire

智能型消防应急照明和疏散指示系统说明

消防应急照明和疏散指示系统安装规范 深圳市共安智能科技有限公司 1、系统布线应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。 2、消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接。 3、消防应急灯具安装后不应对人员正常通行产生影响。消防应急疏散指示标志灯周围应保证无其他遮挡物,消防应急灯具不应安装在可燃材料表面上。 4、带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志灯在安装时应保证箭头指示疏散方向的与疏散方向相同。 5、指示出口的消防应急标志灯应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙暗装。 6、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作。 7、消防应急照明灯安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。 8、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管。吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。 9、作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯。 10、消防应急灯具及标志牌宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。 11、下面我们来了解共安智能疏散系统和共安应急照明指示系统的安装做个了解 消防应急标志灯(以下简称标志灯)的安装规定

1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm,底边距地面距离宜在2.0m至3.0m之间。 2、标志灯严禁安装在门扇上。顶棚高度低于2.0m时,宜安装在门的两侧,但不能被门遮挡。标志表面应迎面对向疏散方向。 3、标志灯低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上,标志表面应与墙面平行且凸出墙面不应大于20mm,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件,安装距离不应大于10m。疏散走道内高位安装标志灯时,两个标志灯间距离不应大于20m(人防工程不大于10m)。 4、标志灯安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封。标志灯表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm。试验按钮可安装在远处或用遥控方式。 5、楼梯间内指示楼层的标志灯宜安装在本层墙上。地上首层与地下室合用楼梯时,指示出口的标志灯应安装在首层出口内侧。 6、在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上设置的保持视觉连续的标志灯在安装时,标志灯箭头指示方向或导向光流流动方向与疏散方向一致。 消防应急照明灯(以下简称照明灯)的安装规定

智能应急照明和疏散照明系统设计规范

智能应急照明和疏散照明系统设计规范 1 传统消防应急照明存在的问题 1.1 疏散指示方向固定,容易把人员引入火场; 1.2 电压为220V,火灾时消防水四溢容易伤及消防人员; 1.3 疏散指示标志灯的透光性在烟雾状态下不好; 1.4 疏散指示标志灯故障时无检修提示; 1.5 系统不节能。 2 智能消防应急照明和疏散指示系统的优点 2.1 针对建筑物内任意位置均有疏散预案,基于自适应算法软件在火灾时自动形成最佳疏散路径,标志灯按最佳路径指示疏散方向; 2.2 安全电压供电确保消防人员人身安全; 2.3 疏散指示标志灯在火灾时闪烁发光,透光性好; 2.4 疏散指示标志灯故障时系统有故障提示,便于检修; 2.5 采用LED光源,每盏灯耗能1W,系统节能。 3 疏散区域 3.1 建筑物的应急照明及疏散指示的设置区域,应按照建筑物的特点,划分为水平疏散区域、垂直疏散区域和发生火灾时仍需工作的工作区域。 3.1.1 水平疏散区域:建筑(含交通隧道)中的疏散走道、疏散路径;防烟楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室;避难层(间);直升飞机停机坪。 3.1.2 垂直疏散区域包括以下场所:楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间);室外楼梯。 3.1.3 建筑物内发生火灾时仍需消防作业的工作区域包括以下场所: 消防控制室;消防水泵房;有人值班的总配电室、变电所;自备发电机房和为消防系统供电的蓄电池室。 3.2 疏散照明照度要求建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定: 3.2.1 照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。 3.2.2楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx 4 系统分类与选择 4.1 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式

应急照明的供电与控制方式

应急照明的供电与控制方式 摘要:文章对民用建筑物内的应急照明的供电方式及其控制方案进行了探讨。在大部分情况下,供电部门不能提供完全独立的两路高压电源,或者虽然能够提供但因为投资过大而被建设方否决;

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案 丄、八、- 1 前言 一.工程概况 1 .建筑概况:本项目位于XXX项目慨况:本项目由住宅及商业两个地块组成;本次设计为商业地块。本项目由地上1 栋3层商业及影院,1栋3层商业街,1 栋150米高层写字楼,地下一层北侧为超市及商业街,南侧为汽车库和设备用房;地下二层及地下三层为汽车库和设备用房。停车库防火类别 为I 类,地下每层设有两个双车道出入口,并与住宅地块地下室联通。本项目合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,耐火等级均为一级。地下部分采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,地上塔楼结构形式为框筒结构, 多层商业结构形式为框架结构。地下室防水等级为一级 防渗等级为P8(底板),地下室层高米+米+米,室外覆土米。 二.施工依据 2 .本项目设计合同及建设方提供的设计任务书; 3 .本项目初步设计文件及相关部门批复意见。 4 .建设单位提供的建筑用地周围市政条件资料; 5 .相关专业提供的工程设计资料; 6 .中华人民共和国现行主要标准及法规: 7 .《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 8 .《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 9 .《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 10. 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 11. 《建筑照明设计标准》G B 50034-2013 12. 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 建筑设计防火规范》GB 50016-2014 三、疏散照明设置: 1 )在门厅、走道、疏散楼梯间、电梯前室、地下车库、避难层等场所设置疏散用的应急照明。 2)本工程疏散照明采用集中电源集中控制型智能应急疏散照明系统,系统由智能应急疏散照明控制器、 应急照明分区集中电源及配电装置、集中电源监控型标志灯、照明灯组成。系统分区集中电源能够确保 在应急状态下供电90min 以上,由该系统控制的应急灯具和疏散指示灯具均采用专用的LED灯具。3)

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案98622

智能消防应急照明和疏散指示系统 1. 系统组成:集中电源集中控制型智能消防应急照明和疏散指示系统包括:应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置、消防应急标志灯具组成。 2. 系统配置技术要求 2. 1智能消防应急照明 基本要求: ①系统构成简单,稳定可靠,安装方便。 ②系统为集中电源集中控制型;系统内灯具供电和通讯线路满足规范要求;系统灯具统一采用集中电源供电,供电电压为直流安全电压(DC24V)。 ③系统灯具内部均不设蓄电池,由应急照明集中电源供电,采用中央电池总站形式。 ④所有灯具均有独立地址。 ⑤系统应保障长距离信号传输的可靠性。 ⑥系统控制主机应能通过标准串行接口(RS232/485)与火灾报警系统主机连接,以实现自动联动功能。 ⑦系统应能针对每一报警点进行联动。 ⑧系统应具备人工手动和自动输入火灾报警位置信息使系统转入应急状态的功能。 功能要求 智能消防应急照明和疏散指示系统能和火灾报警系统通讯,自动接收火灾报警系统的火灾报警信号,以此作为联动预案执行的依据。 智能消防应急照明和疏散指示系统能对应每一个火灾报警探测器发出的火灾报警信号有一套应急疏散预案。

系统内灯具具有24小时不间断巡检、故障主报功能,系统能检测供电电源、供电线路及通讯线路的开路、短路故障以及灯具的光源及通讯等主要故障,显示故障类型、定位故障点,消防联动转换时间不大于5s。 本系统操作界面由交互式软件支持,具有良好的图形操作界面,易操作管理,可显示建筑平面图、防火分区、疏散路线及系统内设备实时状态,增加及设置本系统设备及火灾报警系统设备图标、状态等。 智能消防应急照明和疏散指示系统具备和FAS系统联动的功能; 正常情况下,智能疏散系统可设置智能疏散标志灯常亮工作就近指向最近的安全出口,智能安全出口标志灯点亮。 火灾时,系统可根据火灾报警系统的报警位置信息以手动或自动两种方式转入应急状态,控制系统内智能方向疏散标志灯的箭头指示方向,指向真正安全的安全出口,关闭危险区域的安全出口标志灯,开启安全区域的安全出口标志灯起到安全疏散的作用。应急状态下智能疏散标志灯进行频闪工作状态。 智能消防应急灯具控制器 基本要求: 主机采用高可靠性工业控制计算机。 采用19寸以上大屏幕液晶显示器 系统组成简单,带载能力强。 具有标准串行总线数据接口(RS232/485)可接收消防报警控制器给出的火灾报警信息。 可对每个灯具的工作状态进行实时监控,具有不间断、巡检故障主报功能,应具有直观的人机交互图形操作界面,可方便系统设备和预案的编辑,采用柜式机落地安装方式,主机安装于建筑内消防控制中心内。 功能要求

智能大楼应急照明系统消防联动控制浅谈

浅谈智能大楼应急照明系统供电及消防联动控制方式 作者:盛国武 单位:浙江宏纪工程安装有限公司 摘要:关于智能大楼建设工程,消防应急照明和疏散指示系统的供电及消防联动控制方式的设计与施工误区,对火灾救援人员的安全威胁。 关键词:消防应急照明系统供电方式控制方式规范修订 随着我国经济实力的不断增强,广大人民群众对居住、工作、生活环境要求的不断提高,高层建筑已成为新开工民用建筑的主流形态,并向着超高超大的业态发展。伴随建筑单体建筑面积与层高的不断放大,对建筑智能化程度的要求也越来越高。特别对是建筑消防设施的联动智能化、使用安全性、动作可靠性,提出了更高要求。近年来的事故案例教训,都在警示人们已有规范存在的缺陷。 欣慰的是,现状已引起政府及行业相关人员的重视,一批重要的专业规范的修订都已进入修改进程。下面就个人施工实践,谈谈在工程实际施工中,常见的智能大楼建设工程,消防应急照明和疏散指示系统的供电及消防联动控制方式的设计、施工误区及可能造成的后果。希求行业内的专家能够注意,在相关规范的修订时,能够引起重视;消防专项验收时,杜绝不法之徒的有害施工。 一、应急照明系统供电方式误区。高层建筑在安全疏散方面有许多不利因素。一是建筑层数多,垂直疏散距离长,则疏散的时间要相

应增长;二是建筑面积庞大、建筑内生活、工作的人员多,如果高层建筑疏散通路设置不合理,拐弯多,宽窄不一,就容易出现混乱拥挤情况,影响安全疏散。针对以上不利因素,楼宇应急照明和疏散指示标志系统的合理设置就显得十分必要。虽然《消防应急灯具》GB17945-2000,对消防应急灯具的生产做了较为严格的规定,并划分了3种消防应急供电方式:1、自带电源型;2、集中电源型;3、子母电源型。 以上为自带电源型供电系统图示例 但是,受《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版),第9.2.1条的条文说明四、“根据目前我国高层建筑火灾应急照明设计的实际做法,一般都采用城市电网的电源作为应急照明供电。为满足使用需要,又利于安全,允许使用城市电网供电,对其电压未作具体规定,即可用220V的电压”的误导,将双路安全供电等同于

电器设计中的应急照明的控制方式研究

电器设计中的应急照明的控制方式研究 摘要:应急照明是现代公共建筑及工业设施重要的安全设施,与人身安全和建 筑物的安全紧密相关,因此,其控制方式备受业主关注。根据多年设计经验,总 结了在双电源、单电源供电状态下的应急照明控制方式,可供借鉴。 关键词:电器设计;应急照明;控制方式 引言 应急照明是指在非正常状况下才使用的照明设施,根据我国现行规范,应急 照明分为三类:备用照明、疏散照明、安全照明[1]。在从事电气设计的工作中, 我发现大部分的电气设计人员在应急照明设计中几乎把重心都集中在应急照明的 供电要求、管线敷设等方面,而对应急照明的控制一般很少注重。在设计规范中 也几乎没有提及应急照明的控制要求,仅在住宅设计规范里有一条“当应急灯采用节能自熄开关时,应具有强制点亮要求”。我认为:所有的应急照明应当在火灾、事故等应急状态下均应强制点亮,如果不能完成此功能,那应急照明设置的意义 就没有了[2]。经过这么多年的设计工作,以下总结了一些较为可靠的应急照明的 控制方式,与大家共同探讨。 1 双电源供电的应急照明控制 在实际设计工作中,应急照明由双电源供电是最常见的形式,其控制也有很 多种不同的情况,我们应根据不同的控制要求设计不同的图纸以满足实际需要。 (1)应急照明灯具全天 24 h点亮状态。火灾发生时,由于灯始终是亮的, 不会影响人员疏散,也不必由消防控制中心控制。这种方式的缺点是耗费电能, 对灯具的工作寿命也有影响; (2)应急照明灯具全天 24 h常暗状态。火灾发生时,应急照明灯具应自动 点亮,这就要求在配电回路上增加一组接触器,由消防模块控制灯具的点亮;断 路器常闭,接触器常开,消防时,消防模块动作于接触器的线圈使接触器闭合, 线路导通,以达到灯具自动点亮的功能 (3)应急照明平时受控状态。火灾发生时,无论应急照明的控制开关处于 何种状态(开/闭),都应自动点亮[3]。这种方式是比较理想的控制方式,这就 要求每个回路都要增加一根消防电源线。具体设计可采用双母线集中控制或单母 线单独控制两种:消防时,消防模块动作于接触器的线圈使接触器闭合,使消防 电源线路导通,以此无论应急照明的控制开关处于何种状态,应急灯都会自动点亮。 声光自熄灯和感应开关灯须在灯具内增加一盏应急灯,平时应急灯不亮,火 灾发生时,不管自熄灯亮否,此应急灯均有电点亮;双控开关控制应急灯时,平 时此灯受控,双控开关作用相当于一个单控开关,火灾发生时,双控线路均有电,不管开关打在哪一位置,应急灯均为点亮状态。 综上所述,除了应急照明常亮以外,其他情况下,应急照明均应与消防报警 系统进行联动以强制点亮。 2 单电源供电的应急照明控制 在很多电气设计中,由于种种原因,某些场所很难由双电源供电,常常只有 一路电源,并且又需要设置应急照明,在这种情况下,我们设计人员往往采用灯 具自带蓄电池的方式解决应急照明的供电要求,并且注明电池的材质,放电时间等,但经常忽略了由于控制要求的不同造成灯具接线方式的不同的情况[4]。 (1)应急照明灯具全天 24 h点亮状态。电源线应同时接灯具和蓄电池,平

相关文档