文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面细石混凝土保护层施工方案

屋面细石混凝土保护层施工方案

屋面细石混凝土保护层施工方案
屋面细石混凝土保护层施工方案

年产5万吨聚四氢呋喃项目

10综合楼屋面细石混凝土保护层专项施工方案

编制:

审核:

批准:

江苏登达建设集团大庆分公司

2015年8月18日

细石混凝土保护层专项施工方案

一、编制参考标准及规范:

1.1 《屋面工程技术规范》GB50345-2012

1.2 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

1.3 《平屋面建筑构造》12J201

1.4 相关的设计文献

二、质量要求

2.1 屋面上部结构为40厚c20细石钢筋混凝土保护层,配Φ6@150双向钢筋网片绑扎。

2.2 细石混凝土保护层不得有渗漏或积水现象

2.3 细石混凝土保护层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出层面管道的防水构造,必须符合设计要求。

2.4 细石混凝土保护层应留置分格缝,一般设在屋面板的支承端、屋面转折处、保护层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距不宜小于6m,每个分格板块以20-36㎡为宜,分割缝内应嵌密封材料,缝内嵌聚氯乙烯胶泥或建筑防水沥青油膏等密封材料。

2.5细石混凝土保护层与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做柔性密封处理。

2.6密封防水部位的基层应牢固,表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象,嵌填密封材料的基层应干净、干燥。

2.7混凝土面层在施工间歇后继续浇筑前,应按规定对已凝结的混凝土垂直边缘进行处理,施工缝处的混凝土,应捣实压平。

三、工艺流程

防水卷材翻边压条挂网抹面→处理清理基层→设置分格缝条→绑扎钢筋→设置灰饼→浇筑细石混凝土→二次压光→覆盖养护→取出分格缝条→清缝→嵌缝→铺贴板缝保护层→清扫→检查和修补→验收。

四、施工工艺

4.1 处理、清理基层

基层上的混凝土或砂等浮渣杂物应清理干净。

4.2 留置分格缝

4.2.1 分格缝在隔离层干燥后、浇铺保护层前嵌好,其位置一般设在屋面板的支承端,其纵横向间距不宜大于6m。

4.2.2 分格缝条作成缝宽20mm,高度等于保护层厚度,分隔条埋入部分应涂刷隔离剂。

4.2.3密封防水处理连接部位的基层,应涂刷与密封材料相配套的基层处理剂。基层处理剂应配比准确,搅拌均匀。

4.2.4 密封材料嵌填完成后不得碰损及污染,固化前不得踩踏。

4.3 绑扎钢筋网

4.3.1 钢丝网在平面上按常规方法铺设。在立墙转角处亦宜设置钢丝网。钢丝网片在分格缝处应断开,网片应垫砂浆或塑料块,上部保护层厚度应为10-15mm。

4.3.2 放置、绑扎钢筋网时,不得损坏保护层,并不得使钢被污染。

4.4 浇筑细石混凝土

4.4.1 屋面防水用细石混凝土的水灰比不应大于0.55,每立方米混凝土水泥最小用量不应大于330kg;含砂率宜为35%-40%。

4.4.2 混凝土应分板块浇筑,浇筑前先刷素水泥浆一遍,再将混凝土倒在板面上铺平,使其厚度一致,用振动器振实后,用电动磨光机反复滚压5-6遍至密实,表面泛浆,用木抹抹平压实。待混凝土初凝前再进行二遍压浆抹光,最后一遍待水泥收干时进行。

4.4.3 每个分格板块的混凝土必须一次浇筑完成,不得留施工缝。

4.4.4在混凝土抹压最后一遍时,取出分格条,所留凹槽用1:2.5~3的水泥砂浆填灌,缝口留15-20mm深作嵌缝用。

4.5 养护

混凝土浇筑12-24h后,及时用毛毡覆盖浇水养护,不少于14d。每天浇水2次,至少连续养护7d后方准上人。(养护期间房间应封闭,禁止进入)

五、成品保护

5.1 为避免保护层受到损坏,细石混凝土养护初期不得上人,待强度达到1.2Mpa 以上,才允许在其上行走。

5.2 在细石混凝土保护层上进行其他作业,必须在混凝土达到设计强度的70%后进行。

5.3 已施工的保护层上不得凿眼打洞或通过屋面运送重物。

5.4 细石混凝土浇筑时应注意对已做好女儿墙翻边彩钢、立管及

6.3m层已经安装完毕的冰机设备保护。

5.5 雨水口安放的临时堵头要保护好。

六、注意事项

6.1 细石混凝土浇筑,应注意次序,宜采取先远后近,先高后低的原则逐格进行施工。混凝土浇灌时,倾倒高度不应大于1m,且宜分散倒于屋面上,避免集中。

6.2 铺混凝土应注意严格控制钢筋网位置,将钢筋网提至上半部,使钢筋网与保护层的距离约为保护层厚的三分之二。

6.3 混凝土压光应在混凝土终凝前进行,抹压时不得在表面洒水、加水泥浆或撒干水泥,以防起皮。

6.4 密封材料嵌填必须密实、连续、饱满,粘贴牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。

6.5 嵌缝操作人员应穿工作服,戴防护口罩、帆布手套等劳动保护用品。

6.6 屋面四周应设防护栏杆,以防高空坠落。

屋面细石砼保护层施工方案

屋面细石砼保护层施工方案

XXX住宅工程 屋面细石砼工程施工方案 一、工程概况及编制依据 本方案为XXX住宅屋面工程细石砼保护层施工的技术指导方案,根据施工图纸设计要求,屋面施工如下: 保护层: 35厚C20细石砼,内配φ4@200×200钢筋网片,随浇随抹。 二、编制依据: 设计的施工图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《屋面工程质量验收规范》(50207-2002)等 三、施工准备 工程施工前,认真做好各项准备工作,确定专业劳务班组、材料及施工用具、机械等准备就绪。并密切关注天气情况。 四、施工工艺 1、保温层 屋面工程保温层为挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,其工艺流程为:基层清理→管根堵孔、固定→保温层铺设→拍平→填补板缝→检查验收→抹保护层。 1.1、基层清理:基层上的尘土、杂物必须清理干净。 1.2、已铺完的保温层要平整,不得在其上行走、运输小车和堆放重物。 1.3、C20细石砼保护层及水泥砂浆面层:绑扎ф4@200的双向钢筋网片,然后按设计不大于的6m分格,采用上口宽30mm,下口宽20mm的木板或泡沫板作为分格板。按分格板高度,摊开刮平,用滚筒来回压实,直至混凝土表面泛浆后再用木抹子将表面抹平压实,待混凝土初凝前压浆并后抹平。屋面泛水应按规范要求施工,泛水转角处做成圆弧或钝角。垫层终凝后,洒水湿润,并在其上面涂刷一层水泥浆粘结层,随刷随铺设摊1:2水泥砂浆拌合料。做好面层压光工作,必须掌握好水泥砂浆在水泥初凝前完成抹平,终凝前完成压光。一般抹压三遍,先用木抹子压实、抹平,再用铁抹子收光,并检查平整度。待水泥砂浆开始凝结,即人踏上有脚印但不下陷时,及时取出分格条,并及时修补分格缝缺损部

细石混凝土地面施工方案

细石混凝土地面工程施工方案 一、工程概况 二、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:应采用32.5号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2砂:粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采和的石子粒径不应大于15mm。 2.1.4主要机具:混凝土搅拌机,平板振捣器、运输小车、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。 2.2作业条件: 2.2.1室内墙面已弹好+100cm水平线。 2.2.2穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。 2.2.3门框已安装完,并已做好保护,在门框内侧钉木板或铁皮。 2.2.4基层为预制混凝土板时,板缝混凝土应填嵌密实,板端头缝隙应采取防裂措施。 三、操作工艺 3.1细石混凝土工艺流程: ○1找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→20厚粘结型胶粉颗粒保温层→浇筑细石混凝土40厚(上配ф4双向@200钢筋网)→表面撒1:1的水泥沙子随捣随抹平→养护。适用于标准层。 ○2找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→20厚1:3水泥砂浆找平层→1.5厚聚氨酯防水涂料防水层。适用于住宅卫生间。 ○3找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→20厚粘结型胶粉颗粒保温层→C20细石混凝土向地漏找坡,最薄处30厚,随打随抹找坡抹平→刷基层处理剂一道→1.5厚聚氨酯防水涂料防水层→1:1水泥沙子随打随抹平→浇筑细石混凝土40厚(上配ф4双向@200钢筋网)表面撒1:1的水泥沙子随捣随抹平→养护。适用于标准层有洗衣机的阳台厨房。 ○4找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→20厚1:3水泥砂浆找平层→50厚挤塑板保温层→浇筑细石混凝土40厚(上配ф4双向@200钢筋网)表面撒1:1

细石混凝土防水保护层施工技术交底

细石混凝土防水保护层施工技术交底 交底内容: 一、施工准备 1、作业条件 1.1、基础防水层施工完毕并已交接完毕,验收合格。 2、材料及主要机具 2.1 防水保护层为细石混凝土,标号为C20; 2.2 主要工具:灰耙、刮杠、抹子、白线、铁锹、振动棒(器)等。 二、施工工艺 1、工艺流程按设计找坡、贴灰饼T铺细石混凝土T铺设钢筋网片、找平T覆盖薄膜T养护T清理 2、贴灰饼、冲筋:根据设计要求,防水保护层上需要找坡到地漏处,将标高点标志在主楼和其他建筑物的侧壁上,然后拉线或用仪器按间距 2.0m 按设计坡度作灰饼。 3、铺细石混凝土:保护层采用汽车泵或地泵将混凝土送至浇筑地点,特殊部位可砼运输车直接运送至浇筑地点(注意在行驶过程中保护好防水),然后将混凝土摊开,铺设高度微高于灰饼高度。 4、铺设钢筋网片、找平:摊铺细石混凝土后,用长刮杠按灰饼的高度刮平整,用振动棒(器)振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,满铺钢筋网片,网片间搭接100mm,网片位置在距防水保护层表面1/3 处,再挂线测量混凝土 找坡是否正确,确认无误后 用长刮杠刮一次,然后用抹平压光 5、养护:细石混凝土保护层达到初凝后,用塑料布覆盖。

6、清理:保护层施工完毕后,将散落在大面上的混凝土,施工过程中产生的垃圾清扫干净。 三、质量标准 1、保护层混凝土采用细石混凝土,所用的水泥、骨料、水、 外加剂应符合规定要求,进场混凝土坍落度要求为160mm。严 禁私自往混凝土内加水稀释 2、混凝土的配合比、养护必须符合施工规范规定。 3、混凝土平整密实、表面无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。 四、成品保护 1、在已浇筑的保护层混凝土强度达到 1.2Mpa 以后(在混凝土保护层 行走不留脚印),方可允许人在其上走动和进行其它工序。 2、保护层,避免泵管直接接触防水层,造成防水层损坏。如发现防水 破坏,及时修补,不得瞒报、延报。 五、安全、文明施工 1 、混凝土浇筑的时间严格按照甲方要求时间施工。 2、非电工人员严禁动电箱开关。 六、其他说明: 1 、首先按要求填写工序交接单,确定并验收防水已施工完 毕,满足下一步工序施工;

细石混凝土防水保护层施工技术交底

细石混凝土防水保护层施工技术交底交底内容: 一、施工准备 1、作业条件 1.1、基础防水层施工完毕并已交接完毕,验收合格。 2、材料及主要机具 2.1防水保护层为细石混凝土,标号为C20; 2.2主要工具:灰耙、刮杠、抹子、白线、铁锹、振动棒(器)等。 二、施工工艺 1、工艺流程按设计找坡、贴灰饼→铺细石混凝土→铺设钢筋网片、找平→覆盖薄膜→养护→清理 2、贴灰饼、冲筋:根据设计要求,防水保护层上需要找坡到地漏处,将标高点标志在主楼和其他建筑物的侧壁上,然后拉线或用仪器按间距2.0m按设计坡度作灰饼。 3、铺细石混凝土:保护层采用汽车泵或地泵将混凝土送至浇筑地点,特殊部位可砼运输车直接运送至浇筑地点(注意在行驶过程中保护好防水),然后将混凝土摊开,铺设高度微高于灰饼高度。 4、铺设钢筋网片、找平:摊铺细石混凝土后,用长刮杠按灰饼的高度刮平整,用振动棒(器)振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,满铺钢筋网片,网片间搭接100mm,网片位置在距防水保护层表面1/3处,再挂线测量混凝土找坡是否正确,确认无误后

用长刮杠刮一次,然后用抹平压光。 5、养护:细石混凝土保护层达到初凝后,用塑料布覆盖。 6、清理:保护层施工完毕后,将散落在大面上的混凝土,施工过程中产生的垃圾清扫干净。 三、质量标准 1、保护层混凝土采用细石混凝土,所用的水泥、骨料、水、 外加剂应符合规定要求,进场混凝土坍落度要求为160mm。严禁私自往混凝土内加水稀释 2、混凝土的配合比、养护必须符合施工规范规定。 3、混凝土平整密实、表面无裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。 四、成品保护 1、在已浇筑的保护层混凝土强度达到1.2Mpa以后(在混凝 土保护层行走不留脚印),方可允许人在其上走动和进行其它工序。 2、保护层,避免泵管直接接触防水层,造成防水层损坏。 如发现防水破坏,及时修补,不得瞒报、延报。 五、安全、文明施工 1、混凝土浇筑的时间严格按照甲方要求时间施工。 2、非电工人员严禁动电箱开关。 六、其他说明: 1、首先按要求填写工序交接单,确定并验收防水已施工完 毕,满足下一步工序施工;

屋面细石混凝土保护层施工方案

年产5万吨聚四氢呋喃项目 10综合楼屋面细石混凝土保护层专项施工方案 编制: 审核: 批准: xx登达建设集团xx分公司 2015年8月18日 细石混凝土保护层专项施工方案 一、编制参考标准及规范: 1.1《屋面工程技术规范》GB50345-2012 1.2《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 1.3《平屋面建筑构造》12J201 1.4相关的设计文献 二、质量要求 2.1屋面上部结构为40厚c20细石钢筋混凝土保护层,配Φ6@150双向钢筋网片绑扎。 2.2细石混凝土保护层不得有渗漏或积水现象 2.3细石混凝土保护层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出层面管道的防水构造,必须符合设计要求。 2.4细石混凝土保护层应留置分格缝,一般设在屋面板的支承端、屋面转折处、保护层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距不宜小于6m,每个分格板块

以20-36㎡为宜,分割缝内应嵌密封材料,缝内嵌聚氯乙烯胶泥或建筑防水沥青油膏等密封材料。 2.5细石混凝土保护层与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做柔性密封处理。 2.6密封防水部位的基层应牢固,表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象,嵌填密封材料的基层应干净、干燥。 2.7混凝土面层在施工间歇后继续浇筑前,应按规定对已凝结的混凝土垂直边缘进行处理,施工缝处的混凝土,应捣实压平。 三、工艺流程 防水卷材翻边压条挂网抹面→处理清理基层→设置分格缝条→绑扎钢筋→设置灰饼→浇筑细石混凝土→二次压光→覆盖养护→取出分格缝条→清缝→嵌缝→铺贴板缝保护层→清扫→检查和修补→验收。 四、施工工艺 4.1处理、清理基层 基层上的混凝土或砂等浮渣杂物应清理干净。 4.2留置分格缝 4.2.1分格缝在隔离层干燥后、浇铺保护层前嵌好,其位置一般设在屋面板的支承端,其纵横向间距不宜大于6m。 4.2.2分格缝条作成缝宽20mm,高度等于保护层厚度,分隔条埋入部分应涂刷隔离剂。 4.2.3密封防水处理连接部位的基层,应涂刷与密封材料相配套的基层处理剂。 基层处理剂应配比准确,搅拌均匀。 4.2.4密封材料嵌填完成后不得碰损及污染,固化前不得踩踏。

防水保护层施工方案

一、工程概况 1.工程简介 本工程为中部港招商中心及区域车库工程,位于郑州市杨金路与杨金一街交叉口,地下室为框架剪力墙结构,地上为框架结构,地下1层,地上6层,地上建筑面积为7624m2,地下建筑面积为2504m2,总建筑面积10128 m2。 2.设计要求 基础底板下部做法为: 由上至下:现浇钢筋混凝土筏板(结构自防水);50厚C20细石砼混凝土保护层;厚自粘卷材防水层;100厚C15砼垫层;原土层。 二、编制依据 1、中部港招商中心及区域车库施工图纸 2、图纸会审纪要 3、建筑施工手册(缩印.第四板) 4、建筑分项工程施工工艺标准 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《现行建筑施工规范大全》 三、施工部署 1、结合工程现场情况,考虑工人的实际工作情况,为加快施工进展,项目部决定进行交叉施工,防水保护层施工分段进行,以8轴以西4200mm为界分东、西两个流水段进行施工。 2、C20细石混凝土采用防冻型商品混凝土、塔吊进行输送,采取由东向西、先低后高的浇筑顺序进行混凝土浇筑。 四、工艺流程 施工准备→制作水泥砂浆标高控制点→混凝土浇筑→养护成型 五、施工方法 1、施工准备 各段施工前,应提前做好该段测量定位工作,标高必须经过检查。 浇筑前,事先与搅拌站办理预拌混凝土委托及申请,委托单应注明单位工程名称、施工部位、混凝土强度等级、开盘时间、配合比、坍落度、要求的初凝时间、外加剂品种。 施工前,应对施工段位、施工方法、浇筑顺序、质量要求、安全要求做详细的安全、技术交底,本道工序及相关工序部位检查合格后应填写《混凝土浇灌申请书》,并做好检查督促工作。 检查用电线路,确保施工正常用电,夜间施工保证足够的照明。 准备好浇筑工具及备用工具,检查施工机械的运转是否正确,确保正常施工。 做好混凝土浇筑记录,浇筑过程应避免在夜晚、雨雪天施工。 2、制作水泥砂浆标高控制点 在料场搅拌好水泥砂浆,要求水泥砂浆应干稠适当,易成灰饼,不得太稀。

细石混凝土地面施工方案模板

细石混凝土地面施 工方案

施工项目 施 工 方 案 细石混凝土地坪施工方案

一、工程概况及特点 1.1 工程概况某大型钢铁公司冷轧薄板轧后库工程, 建筑面积9 600m2, 为单层普钢工业厂房, 因为, 其主要功能为存放冷轧硬卷钢板, 因此, 其地坪的使用要求较高, 设计承载力常荷60kN/m2 , 临时动荷为100kN/m2。为了保证厂房的使用功能, 地坪设计为500mm钢渣垫层, 200mmC25 混凝土地面, 配直径14mm螺纹钢筋双向间距200mm。混凝土上做耐磨面层。 1.2 工程特点 因本工程地坪工程是为工业生产服务的, 因此有如下一些特点: ①地坪面积为9 600m2, 有面积大的特点; ②地坪负载过重, 有要求高的特点; ③地坪要求是耐磨的, 有难度大的特点。为了保证工程的施工质量, 针对上述特点, 包头市光大房地产价格评估事务所制定了一系列的施工方案, 严格按施工方案组织施工, 并根据生产工艺的特点合理调整工序。 2 施工技术措施 2.1 施工前期准备工作前期准备工作的中心是, 根据施工工序特点, 合理分隔地坪施工段, 做好前后交接、交叉区域的技术准备。本工程地坪最上部抹一层耐磨砂浆, 抹耐磨砂浆与浇筑混凝土必须密切配合。为了施工方便、顺畅, 因此做好地坪的分隔十分关键。在本工程的工序中考虑了工程特点、使用功能, 尽可能使施

工缝与分隔缝统一, 因此采用了横向、纵向6m的施工混凝土浇筑带的分隔。确定分隔缝的同时考虑地坪的使用, 采用了后切割伸缩缝的方法, 以保证达到浇筑方向与伸缩缝分开处理的目的。施工缝的交接、交叉区域尽可能与地坪分隔区统一, 以保证不再增加过多的伸缩缝。 2.2 地基处理本工程因设计地坪标高与自然场地标高相差1m有余, 除去结构层, 回填土还需有300mm以上, 对此工程地基处理是十分重要的。为了保证工程施工质量, 对人工回填的地基进行了重点处理, 主要做了以下几点: ①清理自然场地。将建筑垃圾、杂物等清理干净。 ②对厂房基础的基坑进行了预先处理, 每层回填300mm, 机械打夯, 再做标准贯入度试验。③对于大面积回填, 施工中采用了同质土( 均为黄粘土) , 振动碾每层300mm压实, 对含水量过大的局部区域进行单独处理, 最后每层做环刀试验, 保证压缩量和压实系数。 ④回填土施工完毕后, 可进行钢渣垫层的施工, 在此施工中, 其要点为: 首先, 钢渣垫层所用的钢渣要采用经水浸处理后钢渣, 由钢渣处理厂运至施工现场, 装载机负责摊铺, 振动碾进行碾压。摊铺、碾压均分二次。碾压夯实后, 检测压实系数。其次, 碎石垫层压实过程中, 应尽可能做到: 大面积压实成功后, 再施工地坪, 这是为了避免新浇筑地坪在振动荷载作用下断裂。局部不能压实的地方用打夯机补夯。 2.3 地坪模板工程

细石混凝土地面施工方案及方法

细石混凝土地面施工方案及方法 细石混凝土地面主要用于地下管道层地面、所有户内楼面。 (一)施工准备 1.材料要求 (1)水泥:宜采用矿渣硅酸盐水泥,水泥标号不低于32.5号。 (2)骨料:细骨料宜用中砂或粗砂,也可两者混合使用;粗骨料采用碎石或卵石,其粒径应不大于15mm及面层厚度的2/3,含泥量小于2%。 2.基层处理 (1)地下管道层基层为回填土基层,应处理平整。 (2)楼面基层为结构层,应清除干净基层上的浮灰、杂质;表面较滑的基层,应进行凿毛,并用清水冲洗干净。 3.找规矩 (1)弹准线:地面铺设前,应先在墙上和柱弹上一道+100cm标高线,作为确定细石混凝土面层标高的依据。 (2)做标筋:根据水平基准线再把楼地面面层上皮的水平基准线弹出。面积不大的房间,可根据水平基准线直接用长木杠抹标筋,施工中进行几次复尺即可。面积较大的房间应根据水平基准线,在四周墙角每隔 1.5m~2.0m用1:2水泥砂浆抹标志块,标志块大小一般是8~10cm见方。待标志块结硬后,再以标志块的高度做出纵横通长的标筋以控制面层厚度。标筋用1:2水泥砂浆,抹8~10cm宽。 (3)找坡度:户内卫生间楼面,应在地漏四周找出不小于5%的泛水,并弹好水平线,避免地面“倒流水”或积水。抄平时应注意卫生间室内与其它楼面高度的关系。 4.分格缝的设置 地下管道层的细石混凝土地面应设置分格缝,分格缝间距不大于6m,面层施工时用1.5cm厚的木条做分格,经过养护期后将木条取出,在缝两边弹线(间距2cm)用切割机沿线将分格缝切为2cm宽,将缝内清理干净用沥青油膏填实。(见下图)

(二)施工工艺 1、施工要点 (1)卫生间楼面防水层做法详见卫生间防水施工方案。 (2)户内楼面铺设玻璃布基铝箔贴面聚苯乙烯泡沫塑料保温层,并用水泥砂浆粘结牢固。 (3)铺细石混凝土时,应由里向门口方向铺设,面层应比门框锯口线略低3~4mm。地下管道层应从一端开始按分格缝进行铺设。 (4)混凝土浇捣时应使表面按墙周围水平线和中间水平标志找平,用2m 刮尺刮平,再用平板振捣器振捣。混凝土振捣后表面局部缺浆,应在表面加适量1:1水泥砂子进行抹平压光,禁止撒干水泥。 (5)面层留施工缝时,应在混凝土抗压强度达到1.2Mpa后再继续浇筑混凝土和进行随捣随抹。 (4)混凝土浇捣完后,再用2m刮尺刮平,将局部缺浆处均匀铺撒1:1水泥砂浆一层,待干灰砂吸水湿透后用刮尺刮平,随即用木抹子搓平,紧接着用铁抹子将面层的凹坑、砂眼和脚印压平、抹光。待第一遍压光吸水后用铁抹子按先里后外的顺序第二遍压光。 (7)第三遍压光应在水泥终凝前完成,常温下一般不应超过3~5h,抹子上去以不留痕迹为宜。抹压时用力将抹子纹痕抹平压光。 2、养护

细石混凝土楼地面施工方案

细石混凝土楼地面施工工艺 清理基层:楼地面的上的积灰、杂渣、垃圾须先认真清除并冲洗干净,对清理质量应作检查验收。 贴灰饼:灰饼应采用细石混凝土制作,尺寸一般为3cm-5cm见方,形状规则。 在房间四周和中间做灰饼,间距为l.0m左右。 橱房、厕所、阳台、楼梯休息平台等部位,灰饼应按坡度要求设置。 对面积较大的房间应先做好水准测平,按设计要求设置分仓缝格。 洒水湿润:细石湿凝土铺筑前一天,将楼板面浇水湿润。 刷纯水泥浆:在铺筑细石混凝土的当天用水灰比为0.5的纯水泥浆的刷浆,扫浆必须扫透,严禁采用撒干水泥浇水扫浆和扫浆过早的错误做法。 铺筑细石混凝土面层: 细石混凝土标号应符合设计要求,如设计无标号要求时。强度一般应按C20控制。配合比由公司试验室提供,坍落度应控制在2cm- 3cm。材料须过称计量,拌和必须均匀,搅拌时间不少于2min,做到随拌随用,一般不超过2h。 按灰饼高度铺料后,先用长刮尺刮平,平板振动器沿房间四周向中间振实压平,有高低不平处,补料加振。然后用铁滚筒纵横推拉提浆,如表面浆头仍感不足时,可适量撤些1:1的干水泥砂浆,随即用木抹子搓平,铁板第一遍压光。

面层混凝土初凝后,当面层上人有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍压光,此后将面层的凹坑,砂眼和脚印压平,不得漏压。 面层混凝土终凝前,当用铁抹子抹压无纹路时,用钢皮铁抹子进行第三遍压光,此次压光用力稍大,但不应洒水,达到抹纹抹平压光,表面色泽一致为止。 细石混凝土面层施工时,应注意厕所、阳台、楼地面的泛水坡度,并将楼地面标高变化处的节点粉刷同时完成,在地漏四周应做出5%的泛水坡度,做到落水流畅,接口处不渗漏水。 楼地面的踢脚线在粉刷前应严格清扫基层,洒水湿润,在底层灰抹好后的第二天方可进行面层粉刷。面层厚度凸出墙面粉刷面6mm一8mm,上口和表面必须做到平整光洁,无起壳裂缝。 作为基层找平层的细石混凝土面层不必粉光,用木抹子搓平即可,其余工艺相同。 凡细石混凝土面层中需配置钢筋者,则一般按纵横 4@200或按设计规定配置,钢筋网位置应在混凝土面上保护层下。 养护:在表面抹光24h后,进行洒水养护。每日2次,连续养护七天,待面层强度达到设计标号的50%时方能进行下道工序施工。

细石砼楼地面施工方案

永威·翡翠城一标段16#、10#、5#、11#楼 室 内 楼 地 面 砼 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南省祁湾建筑公司 年月日

目录 一、适用范围 二、编制依据 三、施工准备 四、作业条件 五、操作工艺 六、质量标准 七、成品保护

细石砼楼地面施工方案 一、适用范围 本工艺标准适用于永威.翡翠城一标段16#、10#、5#、11#楼楼地面工程。 二、编制依据 1、永威翡翠城一标段16#、10#、5#、11#楼施工图纸。 现行施工及验收规范。 2、建筑施工手册。3、 建筑工程质量通病防治手册。、4 楼板裂缝抗渗施工方案。5、 三、施工准备: 1、材料及主要机具 、水泥:应采用P.C 32.5号以上硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥和硅渣水泥。○1②、砂:粗砂含泥量不大于5%。 ③、石子:粗骨料用石子最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石砼面层采用的石子粒径不应大于15mm(5mm~15mm). ④、主要机具:砼搅拌机,平板振捣器、运输车、小水桶、木刮木工、木抹子、铁抹子、喷壶、铁铲、长把刷子、扫帚、钢丝刷、粉线包、錾子、2m靠尺。 四、作业条件 1、室内墙面已弹好+50mm水平线 2、地面(或楼面)以及预埋在地面内的各种管线已施工完毕。穿过楼面的竖管已安装完成,管洞已堵塞密实。有地漏的房间应找好泛水。埋地的各种线管、电管均已做完隐检手续。 3、墙面粉刷已完成。 五、操作工艺(细石砼垫层) 1、细石混凝土垫层工艺流程。 找标高、弹面层水平线→基层清理→楼板抗渗处理→抹灰饼→冲筋→浇筑细石砼→细石砼面细拉毛。 ①找标高、弹面层水平线,根据墙面上已有约+50cm水平标高线测量出地面面层的水平线,弹在四周墙上,并要与房间以外的楼道楼梯平台、踏步、前室的标高相呼应,贯通一致。 然后检查保温层上的地暖管固定及钢丝先将保温层灰尘清扫干净,②基层处理:网绑扎,最后用检查尺检查标高。 ③在铺细石砼前一天对基层表面进行洒水湿润。 4、抹灰饼:根据已弹出的面层水平线标高,横竖拉线,用与细石砼相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。 5、冲筋:面积较大的房间为保证房间地面平整度,要冲筋以做好的灰饼为标准冲筋,用刮尺刮平,作为浇筑细石砼面层厚度的标准。 ⑧浇筑细石砼: a、细石砼搅拌:细石砼面积的强度等级应按设计要求做试配按C20试配,细石砼应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm。 b.细石砼铺设:将搅拌好的细石砼铺抹到地面基层上,紧接着用2m长的刮杠顺

屋面防水保护层施工技术交底

屋面防水保护层施工技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 使用商品混凝土,(C20细石混凝土)要求具有强度、配合比及配比材料出厂合格证、检测报告的相关质量证明资料 (二)施工机具 小水桶、半截桶、笤帚、平铁锹、铁抹子、大木杠、小木杠、喷壶、锤子、錾子、溜子、手推车等。 (三)作业条件 1、屋面防水完成,经灌水实验,确认不渗漏并经验收合格。 ~ 2、女儿墙内侧+50cm水平线已弹好,并校核无误。 二、质量要求 (一)保证项目 1、细石混凝土保护层的材质、强度(配合比)必须符合要求和施工规范规定; 2、面层与基层的结合,必须牢固、无空鼓。 (二)基本项目 1、表面密实光洁,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷。 2、地漏、管根和构造物根部结合处应严密平顺无积水。 | 3、保护层分格缝面层邻接处的填塞平整、光滑、无错台,符合要求。 4 三、工艺流程 基层清理→刷素水泥浆→贴灰饼、冲筋→浇灌混凝土、抹压面层→养护→灌缝 四、施工工艺 1、基层处理:将屋面防水层上杂物清理干净,并用素水泥浆处理防水层表面。 2、找标高弹线:根据女儿墙上的水平标高线,往下量出屋面50mm厚C20细石混凝土

保护层面层标高,并弹在墙上。 \ 3、挂控制线贴灰饼冲筋:冲筋和灰饼均采用C20细石混凝土,要求2m*2m分格,缝宽15mm。冲筋时纵横向按2m一道布置埋设宽度小于50mm厚度15mm的胶合板分隔条作为筋条。随后铺细石混凝土。 4、铺装细石混凝土:细石混凝土坍落度应不大于3cm,并应每500㎡制作一组试块,不足500㎡时,也制作一组试块。 ①装铺细石混凝土后用长刮杠按分割条刮平,拍捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子搓平。 ②撒水泥砂子干面灰:砂子先过3mm筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。 ③第一遍抹压,用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。 ④第二遍抹压,当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,此时要注意不漏压,并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。 抹压同时两人协作,震动敲击分割条,进行起条工作,随起随抹压分格条两侧起皮处,修饰分割缝两侧棱角。 ⑤第三遍抹压,当地面面层上人稍有脚印,而抹压不出现抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,此时抹压要用力稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 ~ 5、养护:保护层交活24h后,及时养护,以后每天洒水两次,至少连续养护7d后,方能上人。 6、混凝土能上人时进行沥青砂浆灌缝,填塞密实、平整、光滑。 7、冬期施工,细石混凝土施工环境温度应不低于+5℃,并且必须加强养护。 五、成品保护 1、屋面上排风帽、出气管及其他管道等应设保护措施。 2、地漏、出水口等部位安放的临时堵头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞。 3、保护层养护期间不准上人,其他工种不得上去操作,养护期过后也要注意成品保护。 六、应注意的质量问题 1、防水保护层起砂:水泥标号不够或使用过期水泥,或水灰比太大,抹压遍数不够,养护不好或不及时要严格执行标准,认真操作,加强养护。

细石混凝土地面施工方案52268

一.编制依据 施工组织设计、施工图 建筑安装工程质量检验评定统一标准GB50300-2001 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 二.工程概况 北京东黎广场有限公司开发建造的东黎广场工程位于北京市朝阳区东直门外大街以南,东二环路以东,是一所集商用、办公、公寓为一体的综合性建筑,总建筑面积约为153064 m2。本工程主楼地面施工为豆石混凝土地面。 三.施工准备 1.材料及主要机具 (1).水泥:应采用32.5R号普通硅酸盐水泥。 (2).砂:粗砂,含泥量不大于5%。 (3).石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。豆石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。 (4).主要机具:混凝土搅拌机,振动器、运输小车、小水桶、半截桶、笤帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。 2.作业条件:

(1)室内已弹好+50cm水平线。 (2).穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。 (3)在门框部位两边用模板各留出5cm。 四.操作工艺 1.豆石混凝土工艺流程: 2.找标高、弹面层水平线:根据墙、柱面上已有的+50cm水平标高线,量测出地面面层的水平线,弹出四周墙面上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。 3.基层处理:先将灰尘、淤泥清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。 4.洒水湿润:在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。 5.抹灰饼:根据已弹出的面层水平线标高线,横竖拉线,用与豆石混凝土相同配合比的拌合灰饼,横竖间距 1.5m,灰饼上标高就是面层标高。 6.抹标筋:面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做标筋(或叫冲筋),以做好的灰饼为标准抹条形标筋,用刮尺刮平,作为浇筑豆石混凝土面层厚度的标准。 7.刷素水泥浆结合层:在铺设豆石混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4(水泥:水)的素水泥浆,不要刷的面积过大,

屋面保护层细石混凝土

屋面面层细石混凝土技术交底 1、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2012 2、施工准备 1)材料: a)本工程细石混凝土全部采用商品混凝土。 b)砂子:中砂,含泥量不得超过3%。 2)主要机具:运输小车、小水桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、铁抹子、压光机。 3)作业条件: a)基层清理完成。 b)墙面已弹好标高水平线。 c)各种立管通过面层孔洞已用掺膨胀剂的细石混凝土封严,并已作好防水处理。 3、操作工艺 1)细石混凝土工艺流程: 防水避水实验→找标高、弹面层水平线→基层处理→油毡→绑扎钢筋→浇筑细石混凝土→抹面层压光→养护→切分格缝。 细石混凝土施工前先做防水层避水实验,验收合格后进行下道工序施工。施工前铺设玻纤布一道。 1、找标高、弹面层水平线 根据墙面上水平标高线,量测出屋面面层的水平线,弹在四周墙壁上。 2、清理基层 将基层表面的杂物、灰尘、泥土、以及油污等清理干净,并用水冲洗干净。 3、绑扎钢筋 用○6@200双向配筋。 4、浇筑细石混凝土 施工时,细石混凝土分段顺序铺抹到地面基层上,紧跟着用2m长刮杠顺着标筋刮平,用木抹子拍实,表面塌陷处用细石混凝土补平,再用木杠刮一次,用木抹子搓平。紧接着用振动棒振捣密

实,直至面层出现泌水现象然后用木抹子搓平。木抹子搓平后,在细石混凝土面层上均匀地撒一薄层干拌水泥砂(1:1=水泥:砂)拌合料,待灰面吸水后再用2m长杠刮平(边刮边退)。 5、抹面层、压光 (1)、当面层灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平,将干水泥砂拌合料与细石砼的浆混合,使面层达到结合紧密。 (2)、第一遍抹压:用铁抹子轻轻抹压一遍,将脚印压平。 (3)、第二遍抹压:当面层砂浆初凝后,地面面层上有脚印,但走上去不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,把凹坑、砂眼填实、抹平,不得漏压,尽量不留波纹。 (4)、第三遍抹压:当面层砂浆终凝前,即人踩上去稍有脚印,用铁抹子压光无抹痕时,用压光机进行压光。 (5)、混凝土面层厚度为80mm。 6、养护 混凝土地面第三遍抹压完12h后进行浇水养护,每天不少于2次,浇水次数应能保证混凝土具有足够的湿润状态;养护时间不少于7d,养护期间必须安排专人养护。 7、分格缝切割 分格缝的留置见附图,分格缝宽度为20mm。钢筋处必须断开。 4、质量标准 1、细石混凝土的坍落度为180±20mm。 2、面层表面必须密实光洁、无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。 3、有雨水管需找坡时,坡度必须符合设计要求,不倒泛水、不渗漏、无积水、与各种管道结合严密平顺。 4、细石混凝土面层一次成活,必须在振捣密实后,按标高刮平,在混凝土终凝前,压光不得少于三遍,养护不少于7天,并做好成品保护。 5.1.7 保护层的允许偏差应符合规定。

细石混凝土地面施工方案

办公楼业务部维修施工项目 施 工 方 案 编制单位:北京华美乐装饰装璜有限公司 编制:审核:审批: 年月日 混凝土公路施工方案 一、机械配备及设备使用 1、挖土机一台:用于路床整形、挖土、装土 2、推土机一台:用于路基平整。 3、压路机一台:用于路基碾压。 二、原老路路况及路基处理 1、本路段路面凹凸不平,地表土为粘泥土质(粉土),为保证路基的强度和稳定,满足填料(石粉)强度和压实度及施工要求,对地基土进行相应的处理。 2、本道路部分路段依山坡地势铺设,涵洞采用Φ500混凝土预制管埋设排 水。

3、路基达不到标高部分,采用回填土方、分层压实。 三、原材料的选择 1、水泥:进场应有产品合格证及化验单,不合格的水泥产品坚决杜绝进场。水泥进场后,应堆放整齐,不同标号水泥应分别堆放并标识,不得混合堆放。在运输及保管过程中,应注意防水、防潮,超过保质期(一般为三个月)或受潮水泥,必须经过试验决定其是否可用或降低标准使用,结块水泥不得使用。 2 、砂:应采用符合规定级配、细度模数在2.5以上的中粗砂,且要求坚韧耐磨、表面粗糙有棱角、清洁、有害杂质含量低;当无法取得粗、中砂时,经配合比试验可行,亦可采用泥土杂质物 含量小于3%的细砂,注意合理选用砂率。 3、碎石:应选用质地坚硬、耐久、洁净、级配符合规范要求,最大粒径不超过40mm;碎石的粒形以接近正立方体为佳,不宜含有较多针状颗粒和片状颗粒。 4、外加剂:在必要情况下选用外加剂如减水剂、流化剂等,均能提高新拌混凝土的工作性,提高强度及耐久性。 5 、水:洁净、无杂质,饮用水可直接使用。 四、施工准备 1、选择合适的拌和场地,要求运送混合料的运距尽量短,水、电等方便,有足够面积的场地,能合理布置拌和机和砂、石堆放点,并能搭建水泥库房等。 2、进行原材料试验和混凝土配合比设计。

屋面防水保护层专项施工方案(海亮一期)

5 、施工工艺流程及操作要点 施工工艺流程 清理基层→施工隔离层→设置成品分格条→绑扎钢筋→浇筑细石混凝土→铺设耐碱网格布→二次压光→养护→嵌缝并铺贴缝保护胶条→清扫。 操作要点 清理基层 基层上的混凝土或砂等浮渣杂物应清理干净。 对于下部有挤塑保温板的,通常注意保温板粘贴要牢固,不得有松动的情况。另当保温板间有超过 10mm 缝隙的,必须先行填补密室。 施工隔离层 通常隔离层采用聚氯乙烯薄膜或举止无纺布等,要求铺贴平整、顺直,搭接长度不小于50mm。 设置成品分格条 为保证分格缝位置正确,应在隔离层上弹线定位,其纵横向间距不大于 6m,并在 R 角外侧布置一圈分格条,同时要将分格条贯通到 R 角及女儿墙上去。用水泥素灰或水泥砂浆固定成品分格条。 绑扎钢筋 通常设计文件要求配置φ @200 双向的钢筋,但通过实践发现钢筋 200mm 的间距对刚性层抗裂仅能起到有限的作用,因此我们通过减少钢筋间距以提高其对防开裂的作用,我们建议施工时采用φ 4@100 双向布置钢筋。 钢筋要调直,不得有弯曲、锈蚀和油污。 钢筋网片绑扎或点焊成型,绑扎钢筋端头应做弯钩并应弯向下,防止弯钩露出混凝土表面引起锈蚀,形成渗漏点。 钢筋网片应垫砂浆或塑料块,使得网片的位置处于刚性层的中偏上,但上部保护层厚度不应小于 15mm。 分格缝处钢筋应断开,使防水层在该处能自由伸缩。 放置、绑扎钢筋网时,不得损坏隔离层。 浇筑细石混凝土 混凝土搅拌时应按设计配合比投料,一般情况下要求水灰比不应大于,每立方米混凝土水泥最小用量不应大于 330kg;含砂率宜为 35%-40%;灰砂比应为1:2-1:。 运送过程中应防止混凝土分层离析;料车应在铺设好的通道上行进,不能直接在找平层、隔离层和已绑扎好的钢筋网片上行走。 混凝土的浇捣应按先远后近、先高后低的原则,逐个分格进行。一个分格缝内的混凝土必须一次浇捣完成,不得留施工缝。 同时在混凝土铺设时应注意将踩踏的钢筋网提起来,使其处于正确位置,这是防开裂的关键。 宜采用用高频平板振动器振捣,捣实后再用铁辊筒(长 74cm,直径 25cm,重 50kg)十字交叉地复滚压 5-6 遍至密实。 铺设耐碱网格布 在用铁辊筒滚压后,便开始铺设耐碱网格布,要求铺设平整并压入刚性层中约 5mm,随后把表面刮平抹光。待收水初凝后,取出分格条,用铁抹子抹平压实看,并用水泥砂浆修补分格缝边缘的缺损部分,使之平直整齐。 二次压光

细石混凝土地面施工工艺标准

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑!】 施工准备

2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:应采用425号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。 2.1.4 主要机具:混凝土搅拌机,平板振捣器、运输小车、小水桶、半截桶、笤帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。 2.2 作业条件: 2.2.1 室内墙面已弹好+50cm水平线。 2.2.2 穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。 2.2.3 门框已安装完,并已做好保护,在门框内侧钉木板或铁皮。 2.2.4 基层为预制混凝土板时,板缝混凝土应填嵌密实,板端头缝隙应采取防裂措施。 操作工艺 3.1 细石混凝土工艺流程: 找标高、弹面层水平线→ 基层处理→ 洒水湿润→ 抹灰饼→ 抹标筋→ 刷素水泥浆→ 浇筑细石混凝土→ 抹面层压光→ 养护 3.1.1 找标高、弹面层水平线:根据墙面上已有的+50cm水平标高线,量测出地面面层的水平线,弹在四周墙面上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。 3.1.2 基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。 3.1.3 洒水湿润:在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。 3.1.4 抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与豆石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。 3.1.5 抹标筋:面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做标筋(或叫冲筋),以做好的灰饼为标准抹条形标筋,用刮尺刮平,作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。 3.1.6 刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道1∶0.4~0.5(水泥∶水)的素水泥浆,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。 3.1.7 浇筑细石混凝土: 3.1.7.1 细石混凝土搅拌:细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求时,不应小于C20,由试验室根据原材料情况计算出配合比,应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少一组,当每层地面工程建筑面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试

地下防水细石混凝土保护层施工方案

建设单位烟台龙湖置业有限公司 施工单位重庆第十建设有限公司烟台分公司工程项目葡醍海湾小区A-06地块三标段 项目负责人成世珺 编制人员刘敏 报送日期2011-11-9

地下防水细石混凝土保护层施工方案 细石混凝土防水保护层是为了保护防水卷材的完好性,在项目以后的施工活动中不受损伤而作的保护措施。 一、材料要求: C20细石混凝土。 二、设计要求: 50厚C20细石混凝土防水保护层,直接浇筑于防水层上。 三、施工要点: 1、混凝土施工时宜采用铁辊滚压或人工拍实;不宜采用机械 振捣,以免破坏防水层。 2、混凝土振实后,在初凝前用木抹子提浆抹平,在终凝前用 铁抹子压光。 3、混凝土浇筑后应及时养护,时间不应少于7天。养护后将 分格缝清理干净,待干燥后嵌填密封材料。 四、施工工艺: 放线定位定标高→清理基层→贴灰饼→逐仓铺设混凝土; 1、放线定位定标高:根据设计图要求,放出独立柱基、集水坑、分格缝等位置。按照放线制作、安装模板。 2、清理基层:将基层表面的泥土,浮浆块等杂物清理干净,表面积水扫净。 3、贴灰饼:根据标高线做出灰饼,控制标高。 4、混凝土铺设:严格按照所贴灰饼厚度铺设,操作人员的别要注

意不得损坏下边的防水层,随铺随用铝合金杆刮平拍实,表面塌陷处用细石混凝土补平,再用长铝合金杆子刮平,用木抹子搓平、拍实。当面层开始凝结,砼表面有脚印但不下陷时,用铁抹子轻轻抹压一遍、收光。施工完毕24小时后洒水养护,每天浇水不少于二次,保证混凝土表面湿润状态,养护时间不少于7天。 五、质量要求: 1、混凝土标号、密实度必须符合设计和施工规范的规定。 2、面层应密实,无起沙现象 3平整度误差±≤4mm, 4、细石混凝土应控制好塌落度和水灰比,铺设时别漏压,抹压应密实。细石混凝土防水保护层施工时,施工人员要穿软平底鞋,不得穿钉鞋或硬胶鞋,以免损坏防水层。 重庆十建设有限公司烟台分公司葡醍海湾项目部 2011.11.9

细石混凝土地面施工方案

一、楼面工程概况 (1) 二、细石混凝土楼面施工准备 (1) 三、砼(C25)导墙施工 (3) 四、细石混凝土地坪施工 (4) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护 (6) 七、安全技术措施 (7)

细石混凝土地面 一、八至十五层楼面工程概况 办公室、处长室、会议室、更衣室(1999.9.10的设计会审上修改)地面做60厚C20细石混凝土地面压光,上铺地毯;吸烟室、茶水间、服务间地面做400×400同质地砖,陶瓷粘接剂粘贴,1:3水泥砂浆找平,总厚度为60mm;电梯厅、走廊地面为花岗岩,总厚度为70mm;卫生间地面为300×300防滑地砖,总厚度为50mm。 此次施工范围是60mm厚细石混凝土。 二、细石混凝土楼面施工准备 (一)材料准备 1.砼标号:地坪砼C20(石子粒径不大于15mm),导墙砼C25。 2.砼的供应:地坪砼采用商品砼,当导墙砼用量不大时,可由现场搅拌机搅拌,如果导墙砼一次浇筑量大(根据工期需要),也可采用商品砼。工程管理部要根据拟浇筑的地坪砼量(按施工进度计划),提前写好砼申请单,并报送到商品砼搅拌站。同时工程管理部要向搅拌站提前报送至少一周内需要浇筑的砼量,以便于搅拌站备料。 (二)施工机具

(三)劳动力配备 注:如果同时安排两个楼层施工,则需要劳动力60人。 (四)现场准备 1.水源:现场要检查一下楼层临时用水是否畅通,水阀开关是否灵活。水电分公司已利用正式的上下水管作为楼层施工用水,在每层立管上开一旁通管,开安装上水阀。楼层临时供水需要利用地下室的消防加压泵,现场要提前进行打压试验,以检查供水是否畅通。 2.地泵的布置及泵管的架设 由于场外马路无法放置地泵,地泵考虑放置在西北大门口内。室内泵管架设在4/F~G轴处的楼面预留洞内。 (五)基层清理 1.基层要彻底清洗干净,表面浮浆、砼渣要剔除掉,如有油污,要用清洁剂进行清洗,并用水冲洗干净,以保证砼的粘结。基层清理要经监理验收。 2.地面砼浇筑前一天,要浇水湿润。 (六)地面线槽施工

屋面细石混凝土保护层施工方案及方法

屋面细石混凝土保护层施工方案及方法 屋面面层为50厚C30细石混凝土。 1、施工准备 1)材料要求 C30细石混凝土、Φ4钢筋、嵌缝油膏 2)主要机具 混凝土搅拌机、小型平板振动器、井架带卷扬机或塔吊机械等;铁抹子、木抹子、木刮板、平锹、手推胶轮车、笤帚、水桶、斧子、锤子、铲刀、油刷、油锅、油桶及油壶、铁滚筒等工具。 2、作业条件 1)屋面结构层及找平层已施工完毕,并办理交接验收手续。基层表面应平整坚实,不得有起砂、裂缝、松动等现象;平整度用2m直尺检查,最大空隙不大于5mm;突出部位应平滑过渡。 2)施工气温宜在5-35℃,不得在负温或烈日曝晒条件下施工。 3)材料已运到现场,经检查质量符合要求,数量满足需要;试验定根据实际材料情况。 4)备齐机械设备,并维修试运转,搭设好材料垂直运输井架,安装好卷扬提升系统设备。 3、施工操作工艺 3.1构造要求 1.细石混凝土强度等级为C30。 2.细石混凝土层厚度50mm,并应双向配置Φ4mm、间距100mm的钢筋网片,其保护层厚度不应小于10mm,并在分格缝应断开,屋面排水坡度宜为3%。 3.细石混凝土层应留置分格缝,一般设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,其纵横间距为4m,分割缝内应嵌密封材料,纵横向分格缝构造如图所示,缝内嵌建筑防水沥青油膏密封材料。 4.密封防水部位的基层应牢固,表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂现象;嵌填密封材料的基层应干净、干燥。 5.密封防水处理连接部位的基层,应涂刷与密封材料相配套的基层处理剂。

6.接缝处的密封材料底部应填放背衬材料,外露的密封材料应设置保护层,其宽度不应小于200mm。 7.密封材料嵌填完成后不得碰损及污染,固化前不得踩踏。 3.2工艺流程 处理清理基层→绑扎钢筋→设置分格缝条→浇筑细石混凝土→二次压光→覆盖养护→取出分格缝条→清缝→嵌缝→铺贴板缝保护层→清扫→检查和修补→验收。 1.处理、清理基层 基层上的混凝土或砂等浮渣杂物应清理干净。 2.绑扎钢筋网 a钢丝网在平面上按常规方法铺设。在立墙转角处亦宜设置钢丝网。钢丝网片在分格缝处应断开,网片应垫砂浆或塑料块,上部保护层厚度应为10-15mm。 b放置、绑扎钢筋网时,不得损坏隔离层,并不得使钢被隔离层污染。 3.留置分格缝 分格缝在隔离层干燥后、浇铺防水层前嵌好,其位置一般设在屋面板的支承端,其纵横向间距为3m。 分格缝条作成上口宽20-40mm、下口宽20mm,高度等于防水层厚度。 4.浇筑细石混凝土 屋面用细石混凝土的水灰比不应大于0.55。 混凝土应分板块浇筑,浇筑前先刷素水泥浆一遍,再将混凝土倒在板面上铺平,使其厚度一致,用平板振动器振实后,用铁辊筒(长74cm,直径25cm,重50kg)十字交叉地复滚压5-6遍至密实,表面泛浆,用分隔条抹平压实。待混凝土初凝前再进行二遍压浆抹光,最后一遍待水泥收干时进行。 每个分格板块的混凝土必须一次浇筑完成,不得留施工缝。 5.养护 混凝土浇筑12-24h后,及时用草袋覆盖浇水养护,不少于7d。 6.油膏嵌缝 细石混凝土经养护并干燥后即可嵌缝。 嵌缝前应将分格缝中的杂质、污垢清理干净,然后在缝内及两侧刷或喷冷底子油一遍,待干燥后,用油膏嵌缝并压密实。

相关文档