文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程设计说明书

消防工程设计说明书

消防工程设计说明书
消防工程设计说明书

成都航空职业技术学院

《行政楼消防工程设计与施工》

班级:315352

姓名:吴晓宇

目录

1 前言

1.2 火灾监控系统的功能。

1.3 火灾监控系统的技术发展趋势。

2 火灾危险性分析

2.1行政楼火灾危险性分析

2.1.1使用性质

2.1.2耐火等级分析

2.1.3扑救难度

2.1.4结论

3 火灾监控系统设计说明

3.1系统保护等级分级说明

3.2系统形式选择

3.3防火分区、报警区域、探测区域的划分3.4设备选型

3.4.1探测器的选择和设置:

3.4.1.1探测器的选择

3.4.1.2设置原则

3.4.2手动报警按钮和消防专用电话的设置

3.4.3火灾警报装置的设置

4 火灾监控系统预算(此部分只列设备清单)4.1设备清单

4.2用线量及管材

4.3安装人工费

4.4一次投资合计

5 小结

6 参考文献

前言

火灾自动报警系统是智能大厦的一个重要组成部分,它是利用计算机技术、检测技术和电子通讯技术,以火灾为监控对象,根据防火要求和特点而设计、构成和工作的。该系统既能对或者发生进行早期探测和自动报警,又能根据火情位置,及时输出联动灭火信号,启动相应的消防设施,进行灭火。是将火灾消灭在萌发状态,最大限度地减少火灾危害的有力工具。

1.2 火灾监控系统的功能。

该系统的主要功能和设置目的,就是及时发现和确认火灾,同时向建筑内的人员警示火灾的发生,并组织人员有序疏散,联动启动相应的消防设施扑灭火灾。火灾的监测可以通过设置各部位的火灾探测器进行自动报警以及手动报警按钮进行人工报警,也可以由人员直接通信向消防控制中心报警。

1.3 火灾监控系统的技术发展趋势。

随着火灾监控系统的发展,未来的技术发展趋势是更加智能化、网络化、多样化、集成化、人性化。

2 火灾危险性分析

2.1行政楼火灾危险性分析

行政楼是教室的办公场所,所以行政楼里有很多的纸质文件和各种办公电器设备。纸质文件是可燃烧物质,而电器设备的短路也容易引起火灾。同时,行政楼人员众多。

2.1.1使用性质

行政楼为教师办公的地方,为多层公共建筑。

2.1.2耐火等级分析

按照《建筑设计防火规范》的规定,一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构。二级耐火等级建筑是钢结构屋顶、钢筋混凝土柱或砖墙组合的混合结构;三级耐火等级建筑是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;四级耐火等级建筑是木屋顶和难燃烧体墙组成的可燃结构。由此可知,行政楼的耐火等级是一级。

2.1.3扑救难度

由于建筑物楼层不高,层次不多。耐火等级也是一级,且易燃物多为纸张,扩散速度一般。所以扑救难度不高。

2.1.4结论

综上所述,行政楼的火灾危险等级为轻危险级。

3 火灾监控系统设计说明

3.1系统保护等级分级说明

根据《火灾自动报警系统保护对象分级》查得此建筑物的保护等级为二级。

3.2系统形式选择

由于行政楼的火灾危险等级为轻危险级,扑救难度也不高。所以选用了区域报警系统。

3.3防火分区、报警区域、探测区域的划分

行政楼共有四层,且每层面积不大于4000平方米。所以可分为四个保护分区,每一层楼为一个保护分区。

该栋建筑物的占地总面积为2455.32㎡,共有4层楼,1层的房间功能性较多,2、3、4层的房间功能性较少基本上是学院领导及其老师办公的办公室,故报警区域的由此划分为4个区域,每层楼划分成1个报警区域,共4个报警区域。

每层楼共有两个长廊,长廊时常有人走动,应设为探测区域。一层的校史浏览室以及各大小会议室也为探测区域。

3.4.1探测器的选择和设置:

3.4.1.1探测器的选择

点型复合式感烟探测器型号:JTF-GOF-GST601

3.4.1.2设置原则

由于此栋建筑物的结构为左右对称结构,其办公室的建筑相同,其他功能的房间仅有单独几间的建筑面积不一样。走廊中根据感烟探测器感应面积设置了三个感烟探测器。以及各个探测区域设置了相应数量的感烟探测器。

3.4.2手动报警按钮和消防专用电话的设置

消防火灾报警控制器型号: JB-QB-GST200

安装在一层的中控室内,对火灾监控系统的设备进行实时监控管理,接收和发送信号,共1台。

消防专用电话:GST-TS-Z01A

主要用在中控室内,设置智能型总线制消防电话主机,总线制固定式消防电话分机和总线制编码消防电话专用模块,通过这个系统可搭建一种消防专用的通讯系统,可及时掌握火灾现场情况及进行其他必要的通讯,便于指挥灭火及恢复工作。

3.4.3火灾警报装置的设置

火灾声光型警报器:GST-HX-M8501/2

安装在走廊的墙壁上距地高度为1.8-2.0m

4 火灾监控系统预算(此部分只列设备清单)

4.1设备清单

4.2用线量及管材

4.3安装人工费

4.4一次投资合计

5 小结

6 参考文献

《智能建筑设计规范》

《建筑防火设计规范》

《高层建筑设计防火规范》

《消防设计设备手册》

《火灾自动系统设计规范》

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

建筑物消防工程设计与施工

建筑物消防工程设计与施工 建筑物消防工程设计与施工 1建筑物消防工程的设计方法 1.1自动报警系统的设计 自动报警系统的三大部分分别是:集中报警器、区域报警器、探 测器。在高层建筑首层,将消防控制中心设置在靠近消防车道的位置处,将人工报警电话、报警按钮和报话机等设置在内部,以保证在火灾报警系统中,整个高层建筑形成—个整体的联动机制。对探测器进行布置时,红色表示的是探测器的“+”线,蓝色则表示的是探测器 的“-”线,还有一些线,根据其作用的差异性用不同的颜色将其区分,这样安装起来比较方便快捷,然而,一定要保持具备相同用途的导线利用相同的颜色表示。对这些布线进行的处理具有一定的创新性,这种设置的优点是消防线路的耐用性可以得到保证,以及发生火灾时其可以免受或者少受火灾的影响,以避免出现蹿火的现象。探测器的朝向在相关规范中并美欧别明确规定,工作指示灯存在在探测器上,对其进行安装的时候,工作指示灯的方向可以设置为方便工作人员进行观察的方位,然后探测器在对其方向进行确认,保证检查人员可以更便捷的进行相关操作。 1.2隔离带的设计方法 进行设计的时候,玻璃幕墙的高层建筑是没有被采用的,如果阳

台突出墙面1米左右并且也配置完好,那么就可以选择,阳台可以将建筑使用面积减少,在灭火的过程中,与没有阳台的建筑物相比,消防人员通过阳台进入室内会方便很多,消防可以顺利进行。如果阳台底部钢筋的保护层分别厚1厘米、2厘米、3厘米时,那么气耐火的 极限时间为0.9小时、1.25小时、1.5小时,并且如果耐火极限达到1.5小时,那么楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件的耐火极限就是达到了一级耐火等级建筑的要求。实际上,如果阳台的结构为悬挑时,5~6厘米就是底部钢筋保护层最薄的,因此其具有极强的耐火极限。因此,当将突出墙面约1~1.2米的阳台板设置在窗口外部时,设置时 不是采取水平上扬的方式,再将隔离带设置在外墙上时,火势向垂直方向蔓延的趋势可以受到阻挡,将阳台板上扬的角度进行少许设置,也可以达到防止阳台板底部聚集烟气形成烟气库情况的发生。由于东北城市的气温比较低,设置这样的隔离带可以起到外墙外保温的作用。设置阳台的工作比较困难,隔离带的设置可以利用窗台或伸缩缝,利用混凝土板实现相应的目的。 1.3防火卷帘的设计方法 当防火卷帘遇到火灾报警时,根据预先设置的联动作用和之前设定好的延迟时间,会降落到楼地面,但是会分2次完成,火势可以被有效的封堵控制在一定区域内,然而在公共建筑中,建筑的疏散应得到充分的估量是设置防火卷帘需要提前完成的工作,利用防火卷帘的同时,还需要搭配使用挡烟垂壁的办法,以保证封堵火势的功能和有效的控制烟气扩散。出现火灾时,挡烟垂壁的功能是自动下垂至少

《消防工程学》设计说明书解析

第 1 章概述 1.1 设计任务 《消防工程学》课程设计应达到的目的:熟悉原始资料,阅读有关规范、规定、参考书籍及资料。主要完成设计的方案及工艺计算部分。如建筑内部的消防方案选择;布置定线,设备选型;水力计算等;对方案及工艺计算的调整校核确定,绘图。 《消防工程学》课程设计任务的内容和要求包括:原始数据、技术要求、工作要求等。 通过本次设计可以使我们综合运用和深化所学的理论知识,并且较系统地、完整地将所学的专业知识应用于实际、培养我们独立分析与解决实际问题的能力。使其受到工程师的基本训练。它还能使我们初步掌握专业工程设计的内容、基本要求、计算方法、设计步骤、绘图能力与某些技巧,为毕业设计工作奠定必要的基础。 1.2 原始资料 某食品厂位于吉林省长春市双阳区。该厂房主要用于加工和生产食品。厂房为五层建筑,地下室为消防泵房,位于厂房的西北;五层为水箱间,位于厂房的东北。层高 4.2 米,室内外高差为0.45 米。厂房长为45 米,宽为27 米,总高度为21 米,占地面积为1215m2,体积为21710 m 3,属低层建筑物。该厂房的建筑结构为钢筋混凝土结构。长春市的冻土层深度为1.7 米。 图纸资料有: 1、建筑首层平面图1:100(比例同建筑图以下同)。 2、建筑标准层平面图,1:100。 3、建筑非标准层平面图1:100。

5、设备层平面图,1:100。 6、顶层平面图。1:100。 7、裙房平面图。1:100。 第 2 章消火栓系统 2.1 消防给水方案 消防给水系统根据压力和水量等情况,可分为:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。 1. 高压给水系统,系指管道内经常保持足够的压力和水量,灭火时不需要使用消防车或其他移动水泵加压,直接由消火栓接出水枪进行灭火。 为了保证消防人员的安全和有效地扑灭火灾,高压水系统必须当生产、生活和消防用水量达到最大流量时,布置在保护范围内任何建筑物最高处的水枪或管道内最不利点消火栓的压力,仍能保证水枪的充实水柱长度不得小于10M。 2. 临时高压给水系统,系指管网内平时的水压不高,在水泵房(站)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵立即启动,使管网内的压力达到高压给水管网的压力要求。 在城镇、居住区、工业企业等单位的室外消防给水管道,如无较高地势可以利用时,一般应采用临时高压消防给水管道。根据一些地方的做法,一是采用区域(即数幢或十几幢建筑物合用消防水泵房)临时高压给水系统。二是采用独立的(即每幢建筑物设有水泵房)临时高压给水系统。不论采用前者或后者的临时高压给水系统,都要保证数座建筑的室内外消火栓给水(或室内其它灭火给水设备)或一座建筑物的室内消火栓、自动喷水系统最不利点的水量和水压要求。 在实际应用中,可根据需要,室内外均采用高压或临时高压消防给水系统,也可仅室内采用高压给水系统,而室外为低压给水系统。 3. 低压给水系统,系指管网内平时水压较低,火场灭火时水枪所需要的压力,由消防车或移动式消防泵加压后供给。低压消防给水系统,其管网内的压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.10MPa。

(完整word版)消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

消防工程技术要求

火灾报警及消防联动系统工程技术要求 一、施工依据 包括但不限于:消防设计施工图、精装修设计图纸 (配合消防设计的施工图纸)、及其相应的修改通知单。 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95(2005 年版) 《建筑灭火器配置设计规范》 ( GB50140-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97) 《自动喷淋灭火系统设计规范》 (GB50084-2001(2005 年版) 《离心泵技术条件(II)类》(GB/T5656-1994) 《离心泵技术条件(川)类》 (GB/T5657-1995) 《住宅设计规范》(GB50096-1999 (2003年版) 《住宅建筑规范》( GB50368-2005) 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16-2008) 《低压成套开关设备和控制设备》 (GB7251-1997) 《消防安全疏散标志设置标准》 (DBJ01-611-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》 ( GB50222-95) 《民用建筑设计通则》 ( JGJ37-87) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》 ( GB50263-2007) 《气体灭火系统设计规范》( GB50370-2005) 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 《建筑防火封堵应用技术规程》 ( CECS154-2003) 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-93) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002) 《防火阀试验方法》 (GB15930) 《排烟防火阀试验方法》 (GB15931) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) 《玻璃纤维增强塑料水箱》 () 《低压成套工关设备基本试验方法》( GB 9466-88 ) 同时参考国外先进国家有关技术规程,以及国家现行的其它相关标准、规范(以上规范如实施新标准按新标准执行,如有内容重复按标准高的执行) 、质量控制要点 (一)采用集中控制报警系统工程,在消防控制室设置火灾报警控制器、消防联动控制台、CR显示器、打印机、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备及电源设备等。 消防控制室内设备设置备用电源。 (二)报警系统采用微电脑全智能型,接受报警信号、发出相关命令、并联动控制各消防设备。 (三)火灾报警系统 1、火灾报警控制器

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

消防图纸设计说明

消防设计说明 一、设计依据和范围 设计依据 上级主管部门批准的文件及甲方任务书国家现行有关规范及标准内部各工种提供的资料,有关部门对初步设计的审核意见。 设计范围 火灾自动报警、消防控制系统、消防电话及消防广播系统。 二、火灾自动报警及控制系统 1、本工程设置火灾自动报警及控制系统对全楼的火警信号进行监视 和控制,消防中心设在一层,内设打印机、火灾报警控制器、联动控制器、紧急广播控制器、消防对讲电话、消防直通电话,电梯运行监视等。 2、发电机房设感温感烟探测器;在值班室、楼梯间、电气竖井、大 厅、机房、商铺、办公用房等场所设感烟探测器;在车库设普通感温探测器;卷帘门设智能烟温复合探测器,在主要出入口、楼梯口等场所设地址码手动报警器,在地下车库,走廊设警铃、感烟、感温探测器吸顶安装,手动报警器距地1.4米明装;警铃距地3米明装;导线由设备生产商确定,穿SC20管暗埋敷设,事故广播扬声器有吊顶处嵌入式安装;地下车库在墙柱上明装,底距地3m。 3、在消防前室,主要出入口等场所设有消防对讲电话,电话插孔距 地1.4米安装;空调机房、变配电室、及消防电梯机房等场所设消防直通电话,电话出线口距地0.3米暗装。 4、空调通风控制:当全楼确定某处有火警时,全楼的空调通风由消 防中心发出指令,手动或电动停止运行通风设备。 5、对防、排烟系统的控制:由消防中心控制排烟风机、正压风机的 启、停,根据火灾信号打开相应排烟阀,280℃防火阀动作联锁停

排烟风机,将风机的运行状态、故障及阀门动作信号返馈至消防中心。消防电梯前室设有正压送风口,火灾瞬时电动打开火层及其上、下各一层的送风口并联锁启动风机。室内采用开窗自然排烟,开窗面积大于25平方。 6、对消火栓系统的控制:消火栓按钮动作后启动消火栓泵,并显示 加压泵、补压泵的运行、故障信号,显示加压泵、补压泵的动行、故障信号,显示消火栓按钮的动作状态,消防中心控制启停所有消火栓泵稳压泵并显示各泵的状态和故障。 7、对喷洒系统的控制: A、水流指示器、检修阀的开关状态在消防中心显示; B、当区内某一水流指示器和压力开关同时动作后可自动启动喷 洒泵,在消防中心显示喷洒泵、稳压泵的运行、故障信号。 8、对防火卷帘控制: A、用于防火分区分隔的卷帘一次下落到底; B、用于出入口卷帘分两次控制下落方式,第一次由感烟探测器 控制下落到1.5m处停止,第二次由感温探测器下落到底。 9、其它: A、发生火灾时消防中心发出指令,切断相关部位的非消防电源, 停止客梯的运作并强制返回首层; B、电梯的运行显示装置信号电缆由电梯机房经井道引至消防中 心 C、要求所有报警信号线、电源线、广播线及控制线均穿管敷设。 D、最远房间疏散距离为26米。 三、其它: 1、施工做法参见《建筑电气安装工程图集》; 2、未尽事宜由现场配合解决。

消防工程施工组织设计内容简介模板

消防工程施工组织设计内容简介

消防工程施工组织设计内容简介 第一节电气工程电气工程包括报警线路施工、报警控制器回路、探测器、手动报警按钮、模块接线施工等, 施工必须有施工严密的管理措施, 严格质量管理体制, 高水平专业施工管理人员, 科学的施工方法和积极主动的协调配合精神。 1、根据专业分类组织专业技术负责人员认真熟悉图纸。 2、对施工人员强化岗前培训, 由专业技术人员根据具体专业特点, 对本专业技术要求及规范、质量通病、特殊材料设备、工艺流程进行全面讲述, 并进行岗前练兵考核, 达不到要求者不准上岗。 2.1、做好图纸会审, 避免施工的盲目性。 2.2、做好开工前材料设备, 施工进度总计划及施工中月、旬计划。 2.3、施工机具组织进场, 先进设备购置。 2.4、技术交底内容包括: 工艺、质量、安全、方案交底, 并有针对性。 2.5、材料设备进场, 配合施工开始。 3、施工程序安排: 3.1检查施工阶段内, 各种管路的数量规格, 位置是否与其它专业有矛盾, 如有矛盾及时提交监理部门或建设单位相关专业人员协调。

3.2验线、穿线、校线。 3.3配合土建装修、设备安装。 3.4各系统控制器安装。 3.5全系统调试。 3.6组织交工验收。 4.主要施工方法: 4.1管内穿线安装工程4.1.1管内穿线 1、在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适当的滑石粉,穿线时,同一回路的导线,必须穿入同一管内或线槽内,不同回路,不同电压以及交流与直流的导线,不得穿入同一管或线槽内。 2、穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,且穿入的导线应能满足日后维修更换要求,杜绝死线。 3、严禁导线在管内接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,如有接头必须在箱盒内。 4、导线的分色:报警信号线正极为红色、负极为蓝色。 4.1.2导线焊接铜导线的焊接,加热时要掌握好温度,温度过高焊锡不饱满,温度过低刷锡不匀,因此,要根据焊锡的成分质量及外界环境温度等诸多因素,随时掌握好适宜的温度进行焊接,焊接完后必须用布将焊接处的

消防工程设计

消防工程设计 电气现有规范疑难点 1 规范之间矛盾问题解答 1.1广东省标准《消前安全疏散标志设计、施工及验收规范》(DBJ/115-42-2005) 与《建规》、《应急照明标准》相矛盾时,如何处理? 答:按《建规》《应急照明标准》执行。 1.2、《民规》中与建筑防火和消防相关的条款,与现行新版防火规范《建规》、《火规》、《防排烦标准》、《应急照明标准》等相矛盾时,如何处理? 答:均按现行新版规范执行,《民规》有规定但现行新版规范未规定的条款,按《民规》执行。 1.3、《建规》、《民规》、《应急照明标准》均对消防应急照明和疏散指示系统的供电提出了要求,但要求不一致,如何处理? 答:按《应急照明标准》执行。 2 《建筑设计防火规范》问题解答

2.1、大型项目地下室设置多台柴油发电机组,如果设置2个或多个柴油发电机房,是否可以按每个机房储油间的总储存量不大于1m3设计?是否可以在室内、但独立于柴油发电机房的其它位置分设多个储油间,每个储油间的储油量不超过1m3?(《建规》第5.4.13条) 答:按《建规》第5.4.13条第4款规定,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3。当设置多个柴油发电机房,可按每个机房内储油间的总储存量不应大于1m3设计。离开柴油发电机房区域不允许单独设置储油间。 2.2、通风、空气调节机房和变配电房开向建筑内的门应采用甲级防火门,该条文与供电部门变配电房应采用通风门的要求相矛盾,如何处理?〈《建规》第6.2.7条〉 答:按《建规》执行。 2.3、消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,是否可用电梯五方对讲的轿厢分机?(《建规》第7. 3.7条、《火规》第 4.7.2条) 答:当电梯五方对讲系统主机设置在消防控制室内,且相关通信线路满足《火规》第11.2.2条规定时,可用电梯五方对讲的轿厢分机替代消防电梯轿厢内部专用消防对讲电话使用。 2.4、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影哨消防控制设备正常工作的房间附近,如何理解?(《建规》第8.1.7条) 2.4.1、电磁场干扰较强的房间是指哪些房间?

消防工程项目样板工程施工组织设计方案

第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称:**** 2、工程地点:******** 3、建设单位:*********** 4、工程规模:********* 5、施工围:********** 6、工程质量标准:本工程要求质量为合格,同时达到市安全文明工地称号。 第二章样板引路的实施要求 一、样板引路目的 为提高在建项目标准化、规化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。施工样板用于对工人进行实物施工技术交底,并作为施工单位自检和甲方、监理单位进行施工质量验收的依据。 二、实施规定 1、总体实施流程: 2、建立样板引路工作小组,由项目部项目经理担任组长,各子项目生产经理和技术负责人具体负责; 3、根据甲方和监理单位要求样板展示区位置布置施工样板;

分部分项工程有: 消火栓系统展示区 自动喷淋系统展示区 自动火灾灭火系统展示区 三、施工方法和工艺 3.1消火栓系统: 3.1.1消火栓干管安装 施工前根据现场情况对施工图进行复核,核对各管道的坐标,标高是否有交叉或排列位置不当的现象。 管道材料及连接DN80 及以下采用丝扣连接, DN80及以上采用卡箍式连接螺纹连接的要求:管道应采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺。加工的管子螺纹封面应完整、光滑,不得有缺丝或断丝,尺寸偏差应符合标准要求。当管道变径时,应采用异径管;在管道变径处不得采用补芯。如必须采用补芯时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个,大于DN50 的管道不宜采用活接头。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹面上,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管。连接后,应将连接处外部清理干净沟槽连接的要求:沟槽式管路连接系统是用压力响应式密封圈套入两连接钢管端部,两片卡件包裹密封圈并卡入钢管沟槽,上紧两圆头椭圆颈螺栓,橡胶密封圈应无破损和变形,实现钢管密封连接。用电动滚槽机加工沟槽,沟槽宽度、深度应按照生产厂家的要求进行加工。喷洒干管用沟槽连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。 3.1.2箱体安装 消火栓箱是消火栓系统中最直接的设备,是进行灭火时的主要工具,其部主要有消火栓、水枪、水带和卷盘。本工程的消火栓箱安装拟采用两种形式,一种是暗装,即箱体埋入墙中,立、支管均暗藏在竖井或吊顶中。另一种是明装,即箱体挂在墙上,立、支管为明管敷设。 1、暗装消火栓箱体安装 (1)根据箱体尺寸及设计安装位置,检查预留孔洞位置及尺寸。 (2)将箱体固定在预留孔洞,用水平尺找平、找正。 (3)箱体外表面距毛墙面应保留土建装饰厚度,使箱体外表面与装饰完的墙面相平。 (4)箱体下部用砖填实,其他与墙相接,各面用水泥砂浆填实。 2、明装消火栓箱体安装:明装消火栓箱是挂式。挂式消火栓箱主要为单栓式。 (1)挂式消火栓箱安装 a、根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.10m。 b、根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置,并在墙上划出标志线。 C、将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。 检查验收:由施工班组自检合格后,报项目部验收,合格后再报监理验收。 应注意问题: 1、管道丝口连接有绝丝现象,外露丝口过长现象,对规要求外露2-3扣的规定控制不严

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

最新完整版厂房建设消防工程施工组织设计方案

第一章工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 某有限公司**厂房建设工程位于某工业园,框架三层,其中办公楼部分为五层,一层高为6M,三~五层层高均为4.2M;车间部分分为三层,一层层高11.5M,二~三层层高均为5.5M。 本工程招标工期要求于2018年3月30日前完成,我司承诺保证于2018年3月30日前完成。工程质量达合格标准,并负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收通过某消防检测部门的检测和验收,保证施工现场安全文明施工。 (二)工程特点 1、由于某有限公司制造的产品对防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、管道安装中不允许到处打洞,对预留预埋要求较高。 3、消防广播、警报器、感烟、感温报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接

受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的消防设备安装。 二、招标内容 某有限公司**厂房消防工程具体施工范围根据招标文件包括下述安装内容: 1、消防水池及消防监控中心(门卫房)的土建及机电项目; 2、室内外水系统(含消火栓)及喷淋系统; 3、烟、温感报警系统; 4、消防卷帘; 5、应急照明及消防疏散指示; 6、负责该项目的整体报建及验收工作,并保证该项目的消防验收合格。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。

消防工程设计与施工方案(所有楼层)

深圳市大众建设集团有限公司港湾一号消防改造工程 消防施工组织设计 1

深圳市大众建设集团有限公司 1.编制依据 1.1《消防改造工程(施工验收)合同》中相关要求; 1.2《建筑设计防火规范》GB50016-2014 1.3《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995(2001年版) 1.4《建筑给水、排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 1.5《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 1.6《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 1.7《民用建筑电气设计规范》JGJ-16-2008 1.8《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 1.9《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 1.10《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.11《建筑工程施工质量评优标准》GB/T50375-2006 1.12《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 1.13《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 1.14《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242-2002 1.15《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 1.16《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.17《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 1.18《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 1.19《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 2.设计与施工范围 港湾一号消防工程改造 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1在施工前应认真并熟悉设备施工平面图、接线图、系统图。 3.1.2施工人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。 3.1.3按施工图纸及公司制定的质量管理细则,编制技术措施、工艺流程,保证工程质量达到预期目标。 3.2劳动力准备 根据工程进度要求,各工种人员分批进场,人员经过严格的工种培训和安全培训, 2

消防工程学课程设计说明书

长春建筑学院 消防工程学课程设计 说明书 姓名:赵亚杰 专业:安全工程 班级学号:安全1201班 18号指导教师:齐俊峰 日期: 2014.12.26 城建学院

本设计是针对某工业厂房车间的设计及其计算,其工程概况为:占地面积约为1200平方米。有地下室,地上部分共有四层(除去五层水箱间),建筑高度为16.8 m。地下室内有水泵房。通过设计使我们掌握了有关消防工程中自动喷水灭火系统、消火栓系统及消防水箱和水泵房设计的基本知识,了解了管道的布置﹑水力计算﹑水泵的选择﹑水箱水池的计算等相关知识。 自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 该建筑防火等级属于中危险级Ⅰ级,本设计采用的闭式自动灭火系统中的湿式系统,闭式自动喷水灭火系统一般由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。发生火灾时,建筑物内温度升高,当温度升高到足以打开闭式喷头上的闭锁装置时,喷头即自动喷水灭火,同时阀门通过水力警铃发出报警信号。湿式自动喷水系统是世界上使用最早、应用最广泛、灭火速度快、控火率较高,系统比较简单的一种自动喷水灭火系统。 关键词:厂房、消火栓、自动喷水、设计

第一章原始资料 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 设计资料 (1) 1.3 查询资料 (1) 第二章室内消火栓系统设计 (2) 2.1 方案确定 (2) 2.2 消火栓系统的组成 (2) 2.3 室内消火栓的选用 (2) 2.4 消火栓管网的布置与安装 (3) 2.5 管材、阀门的选择 (3) 2.6 设计计算 (4) 第三章自动喷洒灭火系统设计 (13) 3.1 方案确定 (13) 3.2 湿式喷水灭火系统 (13) 3.3 自动喷洒系统的组成 (16) 3.4 喷头的选用与布置 (16) 3.5 管道的布置 (17) 3.6 管材、阀门、喷头选择 (17) 3.7 设计计算 (18) 第四章消防水箱、水池、增压设施设计 (22) 4.1 消防水箱计算 (22) 4.2 消防水池的计算 (22) 4.3 增压设施的设计计算 (22) 致谢 (23) 参考文献 (24)

消防工程设计合同

合同编号:建筑消防装修工程 设 计 合 同 二〇一五年三月

内部消防设计合同 甲方: 乙方: 本工程系商业建筑,现甲方营业用房并因实际需要,特委托乙方设计,为明确双方责任,签订本协议。 一、工程简述:乙方应甲方要求,设计室内装修消防工程,消防设计内容 即:消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系 统;防排烟系统的设计(其他不在本设计范围内)。 工程地点:。 二、甲方提交资料:在合同签订前,甲方应提交设计委托书、原土建施工 图及装修电子版图纸等上述资料。 三、乙方提交资料:本合同签订后5 日内,乙方提交消防工程的消火栓、 喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系 统的全套图纸各3份;消防申报资料一份。 四、本合同收费(不含税)为: ¥元(大写:整) 五、有关合同双方的责任与权利,参照建设部示范合同(GF-2000-0209) 的通用条款。 六、在审批过程中,因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合 甲方进行修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作 日内完成修改设计工作。在提交施工图的同时结清全部设计费,不留 尾款。图纸有修改不再计费(不包括装修及现场改动,消防图纸修改

或追加晒图,只收取打图、晒图费)。 七、违约责任: 1、甲方:收到图纸后,要在5个工作日内付款(乙方不提供发票除外), 否则视为违约,将处2%的违约金。 2、乙方:因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合甲方进 行修改并不收取额外费用,否则,视为违约,将处2%的违约金。八、付款方式: 本合同设计收费为:¥6000.00 元(陆仟元整)人民币。设计费支付进度详见下表。 说明: 1、本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。 2、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费(设计费以现金支付 或个人账户)。 3、本合同履行后,定金抵作设计费。 4、在提交最后一部分施工图及发票的同时结清全部设计费,全额设计 费即:¥6000.00 元(陆仟元整)不留尾款。 九、双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等

消防施工工程施工组织设计方案

海华·东盟公馆消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案 广西卫宁消防工程有限公司

消防施工组织设计方案目录

第一章工程简介 泰吉滨江B组团消防施工工程是由重庆泰吉臵业有限公司投资建设,工程项目位于重庆市北碚区。 第二章编制依据 2.1 甲方提供的招标文件及答疑文件。 2.2 甲方提供的施工图纸。 2.3 GB/T19001-2000质量文件 2.4 国家及地方相关标准 2.4.1《高层民用建筑设计规范》 GB50045-1995(2005年版) 2.4.2《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998 2.4.3《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2.4.4《气溶胶灭火系统技术规范》 Q/CNPC 112-2005 2.4.5《气体灭火设计规范》 GB50370-2005 2.4.6《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 2.4.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4.8《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4.9《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4.10《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.4.11《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.4.12《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 2.4.13《建筑灭火器配臵设计规范》GB50140-2005 2.4.14《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-1997 2.4.15《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-1998 2.4.16《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 2.4.17《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.4.18《建筑机械使用安全技术规程》 J119-2001 2.4.16《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.4.20《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 2.4.21《建设工程文件归档整理规范》GB /T50328-2001

消防工程设计方案范文

消防工程设计方案

文档仅供参考 太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程 设 计 方 案 华海消防工程有限公司山西分公司

消防总承包工程设计方案 1.设计依据 1.1.国家法律、法规 ●《中华人民共和国消防法》 ●《中华人民共和国建筑法》 ●《中华人民共和国安全生产法》 ●其它相关的法律法规 1.2.依据的标准、规范及文件 ●《建筑设计防火规范》 ●《钢铁冶金企业设计防火规范》 ●《火灾自动报警系统设计规范》 ●《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ●《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 ●《石油天然气工程设计防火规范》 ●《低压配电设计规范》) ●《火力发电厂与变电所设计防火规范》 ●《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ●《二氧化碳灭火系统设计规范》 ●《建筑灭火器配置设计规范》 ●《电缆防火措施设计和施工验收标准》 ●《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

●《工业金属管道工程施工及验收规范》 ●其它相关的规范 2.消防系统系统组成 本工程为山西太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程,共分为不锈钢尾渣湿选处理线;不锈钢尾渣干燥、肥料生产线;碳钢尾渣破碎和超细粉生产线;钢渣路基材料生产线;公辅设施及生活办公楼区域。 在以上区域中分别采用火灾报警及联动系统、疏散标志及照明、室内消火栓系统、室外消火栓系统、灭火器、气体灭火系统、钢结构防火保护、防火封堵等主动及被动防火系统。 3.消防报警及联动系统 3.1.火灾自动探测报警及联动控制系统 3.1.1.系统组成 火灾自动探测报警及联动控制系统的集中报警联动控制器设在尾渣湿选处理线的主控制室内经过各型信号传输控制电缆与各类火灾探测器、各类模块、手动报警按钮、声光报警器、联动控制箱、区域报警联动控制器等设备对接,消防水泵采用直接控制线,其余采用总线制。3.1.2.系统运行方式 整个系统具有自动和手动两种运行方式,在自动状态下手动操作优先,具体工艺流程如下: 3.1.2.1.自动运行方式 (1)当被保护对象区域发生火灾时,区域会发生烟、温、光等火灾参

消防工程学设计说明书解析

第1章概述 1.1 设计任务 《消防工程学》课程设计应达到的目的:熟悉原始资料,阅读有关规范、规定、 参考书籍及资料。主要完成设计的方案及工艺计算部分。如建筑内部的消防方案选择; 布置定线,设备选型;水力计算等;对方案及工艺计算的调整校核确定,绘图。 《消防工程学》课程设计任务的内容和要求包括:原始数据、技术要求、工作要 求等。 通过本次设计可以使我们综合运用和深化所学的理论知识,并且较系统地、完整地将所学的专业知识应用于实际、培养我们独立分析与解决实际问题的能力。使其受到工程师的基本训练。它还能使我们初步掌握专业工程设计的内容、基本要求、计算方法、设计步骤、绘图能力与某些技巧,为毕业设计工作奠定必要的基础。 1.2 原始资料 某食品厂位于吉林省长春市双阳区。该厂房主要用于加工和生产食品。厂房为五 层建筑,地下室为消防泵房,位于厂房的西北;五层为水箱间,位于厂房的东北。层 高4.2米,室内外高差为0.45米。厂房长为45米,宽为27米,总高度为21米,占 地面积为1215m2,体积为21710m3,属低层建筑物。该厂房的建筑结构为钢筋混凝 土结构。长春市的冻土层深度为1.7米。 图纸资料有: 1、建筑首层平面图1:100(比例同建筑图以下同)。 2、建筑标准层平面图,1:100。 3、建筑非标准层平面图1:100。 4、地下室平面图(地下有消防给水之层)。 5、设备层平面图,1:100。 6、顶层平面图。1:100。 7、裙房平面图。1:100。

第2章消火栓系统 2.1 消防给水方案 消防给水系统根据压力和水量等情况,可分为:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。 1.高压给水系统,系指管道内经常保持足够的压力和水量,灭火时不需要使用消防车或其他移动水泵加压,直接由消火栓接出水枪进行灭火。 为了保证消防人员的安全和有效地扑灭火灾,高压水系统必须当生产、生活和消防用水量达到最大流量时,布置在保护范围内任何建筑物最高处的水枪或管道内最不利点消火栓的压力,仍能保证水枪的充实水柱长度不得小于10M。 2.临时高压给水系统,系指管网内平时的水压不高,在水泵房(站)内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵立即启动,使管网内的压力达到高压给水管网的压力要求。 在城镇、居住区、工业企业等单位的室外消防给水管道,如无较高地势可以利用时,一般应采用临时高压消防给水管道。根据一些地方的做法,一是采用区域(即数幢或十几幢建筑物合用消防水泵房)临时高压给水系统。二是采用独立的(即每幢建筑物设有水泵房)临时高压给水系统。不论采用前者或后者的临时高压给水系统,都要保证数座建筑的室内外消火栓给水(或室内其它灭火给水设备)或一座建筑物的室内消火栓、自动喷水系统最不利点的水量和水压要求。 在实际应用中,可根据需要,室内外均采用高压或临时高压消防给水系统,也可仅室内采用高压给水系统,而室外为低压给水系统。 3.低压给水系统,系指管网内平时水压较低,火场灭火时水枪所需要的压力,由消防车或移动式消防泵加压后供给。低压消防给水系统,其管网内的压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.10MPa。 根据食品厂的实际情况,本次设计选择临时高压消防给水系统方案。 2.2 消火栓给水系统的布置 2.2.1 消火栓布置

相关文档
相关文档 最新文档