悬挑式脚手架设计与专项施工方案
第一节
一、 工程建设概况一览表 工程基本情况 工程名称 工程地点 总建筑面积 (㎡) 结构层数 汤泉路以北拆迁安置房项目 04#、05#、06#及社区服务中心 南京市江宁区汤山镇 65645.52 ㎡ 主体结构 地下层数 框架、剪力墙 1层 04# 、 05# 、 06# : 标准层高 2.80m 建筑总高度 62.20m; 社 区 服 务 中 心:12.60m; 工程各责任主体单位名称与负责人 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 项目经理 安全负责人 南京汤山建设投资发展有限公司 南京华东建筑工程设计有限公司 江苏华辉工程项目管理有限公司 南京宏亚建设集团有限公司 刘余诚 陈阳头 技术负责人 架子班组 赵双凤 葛小马 项目负责人 项目负责人 总 监 陈亮 钱斌 张成业
工程概况
04#、05#、06#:21 层; 基层社区服务中心: 3层
二、施工平面布置:附后。 三、施工要求: 1、确保脚手架、悬挑主梁在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得 特殊作业人员资格上岗证。
第二节 编制依据
《建筑施工脚手架实用手册》 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
2

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》DGJ32/J121-2011 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 建筑施工扣件式钢管脚手架构造计算与验算 施工组织设计 相关施工设计图纸等。
第三节 施工计划
一、施工进度计划 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 6 月 15 日; 脚手架的施工紧密配合主体结构施 工的进度,立杆顶端高出主体结构施工面一步架高。 二、材料与设备计划: 1、 此外架所用的脚手架钢管采用现行国家标准 《直缝电焊钢管》 GB/T 13793 或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 中规定的 Q235 普通钢管,钢管的钢材 质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中 Q235 级钢的规定。 根据(南京市场实际)DGJ32/J 121-2011 的规定采用钢管外径为 48mm,壁 厚为 2.8mm。每根钢管的最大质量不应大于 25.8 ㎏。 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕 和深的划道。钢管上禁止打眼。 2、 扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作, 其质量和性能应符合现行国家标准 《钢 管脚手架扣件》 (GB15831)的规定。扣件的附件(T 形螺栓、螺母)采用材质符 合现行国家标准《碳素结构钢》 (GB/T 700)中 Q235-A 级钢的规定。扣件不能有 裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷。 旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓 必须更换。扣件在加紧钢管时,开口处最大距离小于 4.5mm,必要时进行抗滑扭 试验。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭矩达 65N.m 时,不得发生破坏。
3

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
3、 悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。 水平悬挑梁,其钢材强度等级为Q235-A,型号见材料表,水平悬挑梁所使用 的钢材必须表面平整,无锈蚀。截面有足够的抗弯抵抗矩,在满载条件下其挠度 变形应满足相应设计要求。 4、 用于固定型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标 准 《钢筋混凝土用钢 第1部分: 热轧光圆钢筋》 GB1499.1中HPB235级钢筋的规定。 5、 搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。 6、 竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板;竹串片脚手板 应符合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164 的相关规定。 7、 安全网:选用合格的聚氯乙烯编织的 2000 目密目安全网,规格为 1.8m ×6.0m 的单张网重量应在 3.0 ㎏以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。 8、 连墙件材料采用钢管、角钢等型钢,其材质应符合现行国家标准《碳素 钢结构》GB 700-88中Q235-A钢的要求。 材料需求量计划: 脚手架施工需要的物资, 随脚手架施工进度分批陆续进场。 主要材料参数表:
第四节、 施工工艺技术
一、方案的选择: 汤山路以北拆迁安置房项目工程,剪力墙结构,4#、5#、6#楼:采取悬挑脚 手架形式,采用从三、十、十七层楼面开始分三段悬挑至女儿墙顶,最大搭设高 度 19.80m(局部构架超出女儿墙部位,采用ф 14.0mm(6×37)钢丝绳在 20 楼 吊拉) ,悬挑 16 号工字钢,普通部位为一道钢丝绳为ф 14.0mm(6×37)钢丝绳, 悬挑较大部位为二道钢丝绳为ф 14.0mm(6×37)钢丝绳;基层社区服务中心: 采用落地架,最大搭设高度为 14.60m;具体分段见下表: 4#、5#、6#楼外架搭设分段 搭设形式 第一次悬挑 第二次悬挑 起层(m) 三层面 十层面 止层(m) 十层面 十七层面 搭设高度(m) 19.60 19.60
4

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
第三次悬挑
十七层面
女儿墙+1m
18.40
基层社区服务中心外架搭设分段 搭设形式 落地架 具体构造说明如下: 1、平面布置:立杆纵向间距 1500mm、横向间距 900mm、内排立杆距离建筑 物的距离为 300mm。 2、立面布置:大横杆步距 1800mm,上下横杆的接长位置错开布置,错开距 离不小于纵距的 1/3,剪刀撑要求满设,并沿架高连续布置,斜杆与立杆接触部 位均用旋转扣件扣紧,搭接长度不小于 1000mm,且不少于三个扣件,除在两头 与立杆和大横杆连接外,中间还增加 2~4 个节点,立杆和大横杆交点处必须设 小横杆。 3、 外脚手架防护栏杆设两道栏杆, 下栏杆高度 600mmm、 上栏杆高度 1200mm, 采用密目式安全网全封闭悬挑双排外脚手架。采用 16#工字钢作悬挑托架,加 斜拉钢丝绳至主体结构上。上部搭设双排脚手架,最大悬挑高度 19.80m。对搭 设高度 19.80m 对悬挑式脚手架计算荷载进行强度、刚度、稳定性,等验算。特 编制本方案,作为施工和验收的依据。 二、施工荷载控制: 本工程外架主要作安全保护作用。主要供施工人员施工用,故本脚手架设设 计荷载可仅考虑装饰施工人员、 一般手动工具等荷载。除人员走动及少量材料临 时堆放外,基本上不考虑脚手架堆载。因此,多余材料要及时清理,不准长期堆 放。 1、悬挑脚手架施工荷载一般可按结构架 3KN/m 计算,有特殊要求时,按施 工方案规定,施工中不准超载使用(本方案按结构架 2.5KN/m 同时考虑二层计 算) 。 2、在悬挑架上不准存放大量材料、过重的设备,施工人员作业时,尽量分 散脚手架的荷载,严禁利用脚手架做垂直运输。 3、卸料平台应自成受力系统,禁止与脚手架连接,防止给脚手架增加不利 荷载,影响脚手架的稳定和平台的安全使用。
5
起层(m) -1.0
止层(m) 女儿墙+1m
搭设高度(m) 14.60

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
三、脚手架搭设施工工艺: 1、搭设流程 预埋件设置→安装悬挑主梁→立杆→纵向扫地杆→横向扫地杆→小横杆→ 大横杆→剪刀撑→连墙杆→挡脚手板扎防护栏杆→扎安全网→悬挑主梁上设置 上拉钢丝绳。 2、技术参数表 1)【落地脚手架(扣件式)技术参数】
脚手架排数 搭设高度(m) 立杆纵距(m) 立杆步距(m) 脚手板 双排脚手架 14.60 1.5 1.8 2步1设 纵、横向水平杆布置方式 钢管类型 立杆横距(m) 双立杆计算方法 连墙件布置方式 纵向水平杆在上 Φ48×2.8 0.9 不设置双立杆 每层三跨
2)【型钢悬挑脚手架(扣件式)技术参数】 普通部位:
脚手架排数 搭设高度(m) 立杆纵距(m) 立杆步距(m) 脚手板 基本风压(kN/m2) 悬挑方式 压环钢筋直径d(mm) 双排脚手架 19.80 1.5 1.8 2步1设 0.25 纵、横向水平杆布置方式 钢管类型 立杆横距(m) 双立杆计算方法 连墙件布置方式 主梁材料规格 纵向水平杆在上 Φ48×2.8 0.90 不设置双立杆 每层三跨 16号工字钢 U型锚固螺栓
普通主梁悬挑 锚固点设置方式 16
主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 1400 主梁建筑物内锚固长度Lx(mm) 1750
主梁外锚固点到建筑物边缘距a(mm) 100
悬挑较大部位:
脚手架排数 搭设高度(m) 立杆纵距(m) 立杆步距(m) 双排脚手架 19.80 1.5 1.8 6 纵、横向水平杆布置方式 钢管类型 立杆横距(m) 双立杆计算方法 纵向水平杆在上 Φ48×2.8 0.90 不设置双立杆

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
脚手板 基本风压(kN/m2) 悬挑方式 压环钢筋直径d(mm) 2步1设 0.25 连墙件布置方式 主梁材料规格 每层三跨 16号工字钢 U型锚固螺栓
普通主梁悬挑 锚固点设置方式 16
主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2300 主梁建筑物内锚固长度Lx(mm) 2875
主梁外锚固点到建筑物边缘距a(mm) 100
3、构造要求: ⑴ 水平悬挑梁: 1、型钢悬挑梁采用 16#工字钢,悬挑梁尾端应设置两道 U 型锚固螺栓正常 部位直径 14.00mm 钢丝绳。 2、 每个型钢悬挑梁外端设置钢丝绳斜拉结至上一层建筑结构。普通部位钢 丝绳不参与悬挑钢梁受力计算; 悬挑较大部位外立杆部位钢丝绳参与受力,内立 杆部位钢丝绳不参与受力; 钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用 HPB235 级圆钢, 其直径 16mm 或等直径的穿墙螺杆,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混 凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定。 3、 悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定(方案),固定段长度不应小于悬挑段 长度的 1.25 倍。型钢悬挑梁固定端应采用 2 个 U 型锚固螺栓与建筑结构梁板固 定,U 型锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底 层钢筋绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010 中钢筋锚固的规定。
双螺帽 L63mm*6mm 角钢
16 工字钢
I O16U 型螺栓
U 型锚固螺栓示意图
4、架体与悬挑结构的连接: 架体底部与悬挑结构应连接牢靠,不得滑动或窜动。在 16#工字钢上翼缘 距外挑端 100mm 和 900mm 处分别居中焊接两根长度 150mm 左右, 直径不小于 25mm
7

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
的钢筋作为立杆内胆, 然后将立杆钢管套在其上,再分别将纵向扫地杆扣在两根 立杆的内侧,离悬挑梁不大于 200mm,横向扫地杆扣在紧靠纵向扫地杆下方的立 杆上。另外:在 16#工字钢下翼缘距外挑端 100mm 处焊接固定钢丝绳横向钢筋 (钢筋φ 18 以上、长度约 150mm)防止钢丝绳滑动或窜动。悬挑梁通过阳台或 其它悬挑结构时,在悬挑构件根部加设垫块以防止悬挑构件受力。 5、 悬挑梁预埋:
脚手架立杆 O不小于25钢筋 I 长度不小于150mm 焊缝
⑥ 转角处柱悬挑梁直接浇入砼,深入砼 20cm 以上或采用联梁设置。 见详图
1500 800
300 800
1500
联梁型钢次梁
立杆 满焊
悬挑主梁
6、 型钢悬挑梁锚固环的预埋: 在建筑物楼层正对脚手架立杆处设置两道ф 16(ф 18)的圆钢 U 型锚固螺
悬挑型钢
栓预埋件固定 I16#工字钢在楼面上,螺栓采用双螺帽。后锚固环设置两道,第 一道环距悬挑型钢尾部 200mm,两环间距不小于 150mm。
8

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
O16U型钢筋锚固螺栓 200 200 I O16U型钢筋锚固螺栓 I
立杆定位件
主体结构
悬挑承力钢梁
≥100
1.25LC1
LC1
悬挑承力钢梁构造
如遇剪力墙与砖墙时,需在剪力墙或砖墙处预留出悬挑梁的位置,可采用 预留木盒或包裹杂物的方法, 如采用包裹杂物宜采用袋状物,包裹强度以悬挑梁 能取出为标准。
预埋环或¢16 穿墙螺杆
钢丝绳
悬挑型钢
木楔楔紧
木盒
钢丝绳定位件
剪力墙悬挑承力梁构造图
1)型钢托架由 I16#工字钢做托架。托架端部用ф 14.0(6×37)钢丝绳锚
9

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
固点绕过型钢悬挑梁,钢丝绳斜拉到上一楼层预埋拉环固定。
斜拉钢丝绳
立杆定位件 悬挑16#工字钢
钢丝绳定位横向钢筋
悬挑梁端部钢丝绳横向定位防滑钢筋
2)斜拉钢丝绳穿越边梁尖角应垫保护木块,减少钢丝绳的磨损。通过手拉 葫芦将钢丝绳收紧, 并尽量使所有钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不 均匀。钢丝绳的绳端采用绳卡固接。工作绳卡数量不得少于三个,绳卡间距不小 于 100mm,绳头距安全绳卡的距离不小于 140mm,并用细钢丝捆扎。绳卡滑鞍放 在钢丝绳工作时受力的一侧。
钢丝绳 绳卡 不小于140mm
100 100
注:绳卡间距A为6d-7d,d为钢丝绳直径
滑鞍在受力一侧
钢丝绳卡扣做法
7、 托架的布置。 型钢托架的平面布置在建筑一周沿边凸凹不大的楼层面上,属于正常部位使 用。
10

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
O16U I 型拉环或穿墙螺杆
主体结构
钢丝绳
200 200
O16U I 型钢筋锚固螺栓 O16U I 型钢筋锚固螺栓
立杆定位件 钢丝绳定位 防滑钢筋
300
主体结构
900 1300
悬挑承力钢梁
? 100
钢丝绳辅助吊拉悬挑承力钢梁构造
注:根据《钢结构设计规范》 (GB50017-2002) 规定进行下列计算与验算, 计算模型:按照悬挑梁进行计算,验算悬挑梁时,不考虑钢丝绳的承载力,只 作为附加安全保险(Ⅱ型托架两根钢丝绳斜拉,其中一根算受力计算、一根作 安全保险) 。 注:安装悬挑承力架时,对应的主体结构混凝土强度不应低于 10Mpa;搭设 脚手架时,对应的主体结构混凝土强度不应低于 15Mpa;若悬挑结构依附在剪力 墙上,剪力墙厚度应不小于 200mm。 1)悬挑梁尾端应设置两道钢筋压环固定悬挑型钢与钢筋混凝土结构上,悬 挑梁前端应采用钢丝绳吊拉卸荷,吊拉构件与水平工字钢夹角45~60度。 2)钢筋压环与型钢间隙用木楔楔紧。 3)钢筋压环预埋位置宜为悬挑工字钢尾端向里200mm处。钢筋预埋至砼板、 砼梁底部,每侧平直段不小于0.3m,U型螺栓预埋至砼板、砼梁底部, 2根1.5m 长直径18二级钢筋放置U型筋上部。 9、悬挑架设置连墙件与外立面设置剪刀撑,是保证悬挑架整体稳定的条件。
11

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
2、外架基础: ⑴ 地下室顶板上,混凝土达到强度后搭设。 ⑵ 地下室外墙边上,回填土必须分层夯实,在其相对密实度大于 95﹪后 浇筑强度 C20,厚度不小于 100mm,宽度不小于 1.5m 的混凝土垫层,并在其上垂 直于墙面放置垫板,立杆垫板底面标高宜高于自然地坪 50mm~100mm,周边做好 排水。
连墙件 竹笆片
800
垫块 排水沟
100
3、纵向水平杆: ⑴ 纵向水平杆设置在立杆内侧,单根杆长度不宜小于3跨。 ⑵ 纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接。 ⑶ 两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内; 不同步或不同跨 两相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距 离不宜大于纵距的1/3。 ⑷ 当采用搭接时, 搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定, 端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 ⑸ 格栅在横向水平杆上,间距 400mm,用十字扣件扣牢。 ⑹ 防护栏杆采用上下二道,上道高度 1.2m,下道高度 0.6m,可用对接也 可用搭接,搭接长度在 1m 以上等距离设置 3 个旋转扣件,端部扣件离钢管边缘 距离不少于 100mm。
12

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
1-立杆
纵向水平杆对接接头布置 2-纵向水平杆 3-横向水平杆
4、横向水平杆: ⑴ 外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空 间结构整体受力, 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆 除; 并且作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设 置,最大间距不应大于纵距的1/2。 ⑵ 使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上, 并应等间距设置。 5、脚手板: 1) 竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且应对接平铺, 四个角应用直径不小于1.2的镀锌钢丝固定在纵向水平赶上。 2)作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠的 固定。 3)在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。 4)悬挑架起层应用木工板封闭硬隔离。(因架子工无专业操作工具,须由 木工铺设)
13

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
木工板硬隔离 O16U型钢筋锚固螺栓 I
立杆定位件 钢丝绳定位 防滑钢筋
主体结构
悬挑承力钢梁
悬挑起层硬隔离
6、立杆 ⑴ 每根立杆底部宜设置底座或垫板; ⑵ 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管 底端不大于 200mm 处的立杆上。 横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地 杆下方的立杆上; ⑶ 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延 长两跨与立杆固定,高低差不应大于 1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离 不应小于 500mm。
纵横向扫地杆构造 1―横向扫地杆;2―纵向扫地杆 ⑷ 双排架底层步距不应大于 2m; ⑸ 双排脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣 件连接; ⑹ 脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定; ① 当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的对 接接头不应设置在同步内, 同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的
14

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
距离不宜小于 500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3; ② 当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于 1m,并应采用不少于 2 个旋 转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不应小于 100mm; ⑺ 脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端 1m,宜高出檐口上端 1.5m; ⑻ 立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。
7、连墙件 ⑴ 连墙件按每层三跨设置, 脚手架与结构应采用刚性连接。 (连墙件采取多 种形式) : ⑵ 在设置连墙件时,必须保持脚手架立杆垂直,避免产生不利的预加侧向 变形。 ⑶ 连墙件不得随意取消,不能设置的位置应在附近补强。 ⑷ 连墙件一般应设置在框架梁或楼板等具有较好抗拉水平力的结构部位。 ⑸ 脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于 6m。 ⑹ 连墙件数量的设置应足表中规定。 连墙件布置最大间距
脚手架高度 竖向间距 (h) 水平间距 (ι a) 每根连墙件覆盖面积 (㎡)
双排落地 双排悬挑
≤50m >50m
3h 2h
3ι a 3ι a
≤40m ≤27m
注:h—步距; la—纵距。 ⑺ 连墙件的布置应符合下列规定: ① 宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于 300mm; ② 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用 其它可靠措施固定;
15

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
③ 宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置; ④ 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直距离间距不应大于 建筑物层高; ⑤ 连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时与脚手架连 接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接; ⑥ 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度 24m 以上的双排脚手 架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接; ⑦ 当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚 手架可靠连接,与地面的倾角应在 45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离 不应大于 300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除; ⑧ 在框架楼层边采用Φ48×2.8 钢管预埋,深度为 150mm;
O48钢管 I
150mm 150mm
混凝土板
连墙点大样图
⑨ 外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点 时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠; 8、剪刀撑设置要求: ⑴ 剪刀撑搭设前应进行充分策划,保证搭设的剪刀撑顺直、整齐、美观; ⑵ 剪刀撑随脚手架的搭设及时设置,剪刀撑沿脚手架高度方向连续设置, 并且要连续设置到顶、不留间隙,斜杆底部要落在垫板上; ⑶ 高层建筑悬挑脚手架的剪刀撑沿水平方向也要连续设置, 搭设时要注意 第一步剪刀撑的方向; ⑷ 每道剪刀撑宽度不应小于四跨。且不应小于 6m,斜杆与地面倾角应在 45°~60°之间;
16

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
⑸ 剪刀撑斜杆接头应用旋转扣件连接, 剪刀撑的里侧一根与交叉处立杆用 转扣胀牢,剪刀撑杆件接长时,宜用搭接方法,杆件的搭接长度不少于 1m,并 等距离设置用 3 个旋转扣件固定,主杆伸出端部扣件的长度不小于 100mm;
9、门洞设置: ⑴脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构形式,斜杆与在地面倾 角应在 45—60 度之间; ⑵脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定:双排脚手架门洞处的空间桁架, 除下弦平面外, 应在其余几个平面内的图示节间设置一根斜腹杆。斜腹杆宜采用 旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆件的伸出端上, 旋转扣件中心线至主节点 的距离不宜大于 150MM。当斜腹杆在 1 跨越 2 个步距时,宜在相交的纵向水产杆 处, 增设一根横向水平杆, 将斜腹杆固定在其伸出端上, 斜腹杆宜采用通长杆件。 ⑶门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度高出门洞口 1—2 步;
17

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
10、架体内封闭: 《规范》规定:“脚手架板应铺满铺稳,离开墙面 120~150mm,二步脚手 架均采用竹笆片铺设封闭,操作步、最下步间隔不能超过五步用夹板或马槽网将 内立杆与墙面之间的空隙封闭(马槽网相隔不大于 10m) ; 11、高处作业安全防护: 以作业位置为圆心,R 为半径,所作的圆,称为可能坠落范围。其可能坠落范 围半径 R,根据高度 h(作业位置至其底部的垂直距离)不同分别是: 建筑高度 h=2~5m 时,坠落半径 R 为 5~15m 15~30 >30m 2m 3m 4m 5m 以上
18

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
12、架体防火: 脚手架的防火应与施工现场的防火措施密切配合,主要应做好以下几点: ⑴ 脚手架附近应放置一定数量的灭火器和消防装置应懂得灭火器的基本 使用方法和火灾的基本常识; ⑵ 必须及时清理利运走脚手架上及周围的建筑垃圾; ⑶ 在脚手架上或脚手架附近临时动火,必须事先办理动火许可证,事先清 理动火现场或采用不燃材料进行分隔,配置灭火器材,并有专人监督,与动火工 种配合、协调; ⑷ 禁止在脚手架上吸烟。禁止在脚手架或附近存放可燃、易燃、易爆的化 工材料和建筑材料; ⑸ 管理好电源和电器设备,停止生产时必须断电,预防短路,在带电情况 下维修或操作电气设备时要防止产生电弧或电火花损害脚手架,甚至引发火灾, 烧毁脚手架; ⑹ 室内脚手架应注意照明灯具与脚手架之间的距离, 防止长时间强光照射 或灯具过热,使竹、木材杆件发热烤焦,引起燃烧。 严禁在满堂脚手架室内烘 烤墙体或动用明火。严禁用灯泡、碘钨灯烤火取暖及烘衣服、手套等; ⑺ 动用明火(电焊、气焊、喷灯等)要按消防条例及建设单位、施工单位的 规定办理动用明火审批手续, 经批准并采取了一定的安全措施才准作业。工作完 毕后要详细检查脚手架上、下范围内是否有余火,是否损伤了脚手架,待确保无 隐患后才准离开作业地点; 13、架体颜色: ⑴本工程架体钢管采用橘黄色,护身栏杆采用黄黑相间(50—60Cm)色; ⑵在型钢托架或斜架位置设 20Cm 高的警示带; 14、安全绿网的设置要求: 整个外架立面用 L1.8×6m 绿色阻燃型密目网安全立网全封闭。为美观起 见, 应采用统一颜色, 张挂安全绿网必须绷紧, 特别转角处应采用衬筋垂直固定, 使得安全绿网形成垂直一线,网与网搭接严密,不得有漏洞,每个绑扎孔用直径 1.2mm 镀锌钢丝与水平杆绑扎牢固;
19

南京宏亚建设集团有限公司 汤泉路以北拆迁安置房 C 组团 04-06 栋、基层社区 服务中心及 01#地下车库二标段工程外墙悬挑脚手架专项施工方案
脚手架外侧应设置密目式安全网,安全网应设置在外排立杆的里面; 四、脚手架的拆除施工工艺: 拆架程序应遵守由上到下, 先搭后拆的原则, 即先拆拉杆、 脚手板、 剪刀撑、 斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚 手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆) 不准分立面拆除或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清,一杆一清。拆 立杆时,要先抱住立杆后拆最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆 中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下 降,严禁先将连墙件垫层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差部应大于 2 步,如高差大于 2 步,应增设连墙件加固。 拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变 形,拆除各标准节时,应防止失稳。 脚手架拆除技术措施 钢管落地脚手架/钢管悬挑脚手架 1、拆架前: ⑴ 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; ⑵ 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部 门批准后方可实施; ⑶ 应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底; ⑷ 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人 指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚 手架两端,应先按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第7.4.3条、第 6.4.4条、第6.6.4条、第6.6.5条设置连墙件和横向斜撑加固。 3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。 4、拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆立杆、脚手板、 剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进 行。严禁上下同时进行拆架作业。