关键词:急救中心一般照明应急照明备用照明紫外线消毒灯

一、前言

医院的照明主要是满足医疗诊断、抢救治疗和病人恢复休息的需要,同时,要具有明亮、舒心的光环境。当前,我国的医院建设发展很快,医院建设中电气设计的复杂性、特殊性已为广大设计人员共识,但在实际建设和使用中发生的问题较多。一方面是国内尚未颁布国家级的医疗机构、场所、设备电气设计标准;另一方面,设计人员对医院的特点缺乏了解,以致图纸与实际有时出入较大,在施工和医疗工作开展后,不得不进行较多的整改。本文将结合医院设计规范与业主提出的具体要求对急救中心的照明设计进行阐述。

二、照度要求

由于此次急救中心还含有放射科、病理科、库房等其他部门,故其照度要求差别较大,应急照明自不用说,即使是一般照明和局部照明、特殊场所指示照明以及照明照度范围等也因功能不同而要求不同,均需全面考虑。《建筑照明设计标准》(GB50034),对医院各部门提出了照度范围的规定,见表1所示。但随着我国医院建设水平的提高,不仅医疗设备增加,医疗分工细化,医疗作业精细程度提高,而且由于医院面向市场,夜晚作业的医疗部门和场所越来越多,因而对照明照度的要求显得更为突出。

三、具体照明设计

急救中心主要包括抢救大厅、药房、血库、病房、调度室、配电室、库房、空调机房、值班室、护士站、检验科、办公室、放射科、病理科、检验科信息科等。

为考虑美观,急救中心除特殊房间外均采用嵌入式格栅萤光灯或配照型工厂灯做为一般照明,

病房除一般照明外,每床设床头灯作为局部照明,并在墙壁、地脚等处设置值班常夜灯,既方便医护人员夜间查房,又不影响病人休息。病房内除设一般用途插座外,每床上方设一多功能控制板,上设置插座、呼叫应答器、供氧、吸引等多种设施,床头灯开关置于控制板上。

解剖室、手术室、DSA室、胃肠X线室等除一般照明外,在手术台中间设无影灯,四周设紫外线消毒灯。

应急照明设计依据

在工业和民用建筑中,安全照明系统已引起普遍重视。因为它是在紧急情况下,保障人的生产安全,并保证安全地撤离危险场所。同时可进行必要的操作,以有效地制止灾害或故障蔓延的必要设施。国际照明委员会(CIE)和不少国家都制定了相应的规范和法规。例如有: 建筑物的内部的安全照明指南[(CIE)81-49号技术文件]; 安全照明[U.S.A.(NEC)87-700(美国电气法规)]; 事故、疏散和警卫照明[原苏联CHNn11-4-79 (照明设计规范)]; 安全照明[日本《照明手册》1978]……。 我国亦有相应规范、标准: 消防安全标志GB13495-92 ; 消防安全标志设置要求GB-15630-1995 ; 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95 ; 消防应急照明灯具通用技术条件GA54-93; 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 。《消防安全标志》GB13495-92节录第3.4.5条在标志远离指示文物时,必须联用方向辅助标志。如果标志与其指示物很近,人们一眼即可看到标志的指示物,方向辅助标志可以省略。 第3.5.6条方向辅助标志的颜色应与联用的图形标志的颜色统一。 第3.6.2条文字辅助标志应该与图形标志或(和)方向辅助标志联用。当图形标志与其指示物很近,表示意义很明显,人们很容易看懂时,文字辅助标志可以省略。 第3.6.7条机场、海外、饭店等国际旅客较多的地方,可以采用中英文两种文字辅助标志。《消防安全示志设置要求》GB15630-1995节录:

第5.1条商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的安全出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360度旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置“安全出口”标志。在远离安全出口的地方,应将“安全出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向通往安全出口的方向。 第5.7条各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置“灭火设备”、“灭火器”、和“消防水带”等标志......远离消防设备存放地点应将灭火设备标志与方向辅助标志联合设置。 第5.10条设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。 第6.10.1.1条疏散通道中,“安全出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m,标志的间距不应大于20m袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。 第6.4条方向辅助标志应设置在公众选择方向的通道处,并按通向目标的最短路线设置。 第6.5条设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近90°。 第6.10.1.2条疏散通道出口处,“安全出口”标志应设置在门框边缘或门的上部。 第6.10.1.3条悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m。 第6.10.2条附着在室内墙面等地方的其它标志牌,其中心点距地面应在1.3m-1.5m之间。

道路照明设计

浅谈道路照明设计道路照明设计通常由两部分组成,一为道路照明的光照设计,二为道路照明的电气设计。在进行道路照明设计前应了解和收集有关资料: (1) 确定该条道路的照明标准及其它特殊要求; (2) 收集道路平面布置、道路结构断面,地下管线等资料,在充分了解这些资料的基础上,以便针对性地进行照明设计; (3) 了解道路周围环境及城市建设及整体规划方案; (4) 收集供电电源的资料,确定供电电源及进线位置等。 一、道路照明光照的设计 (一) 光源道路照明的光源应根据光源的效率、光通量、寿命、光色、控制配光的难易程度及道路条件等因素进行综合比较而确定。在我国现阶段适用于道路照明的光源有高压钠灯、高压汞灯、金属卤化物灯及低压钠灯四种光源,它们的特性是: 高压荧光汞灯是利用汞放电时产生的高气压获得的可见光,其效率较高,使用寿命长,平均可达12000 小时,但显色性较差,一般适用于道路、里巷、住宅小区或其它大面积的照明,或与高压钠灯组合作混光照明。 高压钠灯的特点是:光效高达70-100LM/W;使用寿命长,平均可达12000小时;透雾性好。是高强质气体放电灯中光效最高的光源,由于钠灯采用氧化铝管,与汞灯相比,具有光衰小的特点。尽管高压钠灯色温低、显色性不好,但用于道路照明和广场照明则是很经济的。 金属卤化物灯:发光效率为60-90LM/W,不如高压钠灯,但显色性比高压汞灯、高压钠 灯要好,可用在要求高显色性的场所,如商业街、城市重要道路、运动场及建筑物方面照明。 低压钠灯:它以波长5.89mm的黄色光线为主体,与其它光源相比光效最高,达200LM/W 由于其辐射为单色光,显色性非常低,但透雾性能最好,故适用于显色性要求不高,而能见度要求高的高速路和郊区公路照明。 (二) 灯具道路照明的灯具应具有良好配光,使大部分光能比较均匀地投射到道路中央。道路照明灯具有常规灯具、链式灯具和投光灯具等。常规灯具安装在灯杆上,发光沿着投光道路走向;链式灯具用在悬挂的钢丝绳上,发光主要是横跨马路走向;投光灯具主要用在高杆灯、立交及大面积户外照明。 1. 道路照明灯具的主要性能有五项,一是耐热性,二是机械强度性能,三是电气性能,四是防尘、防水、防腐蚀性能,五是灯具的外型、重量、 安装维护。 2. 道路照明灯具的重要指标有光源分布、光输出比和灯高度三项,路灯的光分布要求投 射距离为高度的 3-4 倍,光输出比即灯具效率一般应大于60%,灯具亮度主要在眩光限制范 围内来确定。 3. 道路照明灯具的光度分类 CIE曾在1965年制定以下分类法:(1)截光型灯具:最大光强方向在0°?60°范围内,90°方向的光强最大允许值为 10cd/10001m,80 °方向的光强最大允许值为 30cd/10001m,可以获得较高的路面亮度与亮度均匀度,但道路周围地区较暗。 (2) 半截光型灯具:最大光强方向0°? 75°范围内, 80°方向的光强最大允许值为 100cd/10001m,它对水平光线有一定程度的限制,同时横向光线也有一定的延伸,有眩光但不太严重。 在 1976 年, CIE 又提出按以下三个特征指标进行分类。 (1) 射程:以灯具正下方垂直线与光束轴形成的夹角所决定; (2) 扩散:光线在道路横方向上扩散的程度; (3) 控制:灯具对眩光的控制程度。 4. 道路照明灯具的选择道路照明包括道路、立交、广场等场所的照明。选择灯具应考虑它的功能 性和装饰性作用。(1)机动车道主要采用功能性灯具,其中,快速路、主干路须采用截光型灯具、半截光型灯具,次干路、支路采用半截光型灯具。(2)商业街、居住区道路、人行地道、非机动车道应采用装饰性和功能性相结合的灯具。(3)立交场所的高杆照明一般选用泛光灯。(4)在照度标准高、空气中含尘量高、维护困难的场所宜选用防水、防尘性能较高的灯具,反之则可以选用一般的灯具。(5)腐蚀性强的场所宜采用耐腐蚀性好的灯具,振动大的场所宜采用带有减振装

隧道工程结课论文-隧道照明设计浅谈

硕士研究生课程 ?隧道工程?结课论文 院(系): 土木工程与建筑学院专业:建筑与土木工程 任课教师: 研究生姓名: 学号: 成绩: 日期: 2014年月日

隧道照明设计浅析 【摘要】隧道照明不同于一般道路照明,有其明显的特殊性和重要性,对隧道的交通安全起着至关重要的作用。隧道照明具有隧道内外亮度差极大、空气污染严重、空间有限、噪音大、震动大等特点。隧道的照明要根据这些特点来设计解决。且隧道具有缩短里程、节省时间、提高交通运输效率、节省用地和有效保护生态环境等优点,但伴随着隧道照明设施的规模及数量与隧道的运营电费和维护费用必将越来越大、越来越高。因此,在当前我国能源紧张、用电缺口巨大的形势下,做好隧道照明的节能也有很重要的意义。来本文重点介绍隧道照明的主要特点及照明设计方法、影响隧道照明因素、隧道照明应注意的问题及隧道照明节能措施。 【关键词】隧道照明;照明设计;照明节能 一、隧道照明的特点 隧道照明具有以下特点:隧道内外亮度差极大、空气污染严重、空间有限、噪音大、震动大等。隧道照明的设计不同于道路照明,尤其在白天晴天的时候隧道内外的亮度差别极大(通常相差几百到几千倍),驾驶员进入隧道时,从外部向隧道内看是一个黑洞(对长隧道而言)或一个黑框(对短隧道而言);白天驾驶员通过较长的隧道接近出口时,看到的是一个刺眼的炫亮白洞。为了消除黑洞和白洞现象,必须在隧道的入口和出口使路面的亮度达到一定水平,即加强照明;隧道内由于车辆排除的烟气,受到汽车前照明灯的照射,光线被烟雾吸收形成光散射现象,造成光幕,从而是前方的障碍物与路面、侧壁亮度对比减弱,使驾驶员识别障碍物的能力下降,所以隧道内基本段的亮度也要比普通路面高,而且隧道内灯具的布置还应该尽量减少频闪现象。 二、隧道照明设计 人眼对光的适应特性:从眼睛构造可知,视细胞有锥体细胞和杆体细胞两种,这两种细胞对光的感受性是不同的,杆体细胞对光的感受性很高,而锥体细胞对光的感受性很低。在明亮的环境下(亮度达到10cd/m2),主要由锥体细胞参与视觉工作,这种视觉状态称 为明视觉;在昏暗的环境下(亮度在10-2~10-6cd/m2),主要由杆体细胞参与视觉工作,

绿色照明设计发展趋势

绿色照明设计发展趋势 摘要:随着我国现代化建设的发展和城市化进程的加速,城市照明同步迅速发展。城市照明对满足人们夜间交通和社会活动的功能性需求,展示城市文化内涵,彰显城市经济水平,繁荣城市夜间经济,提升市民人居环境质量,美化城市夜间景观等,都发挥了积极的作用。科学发展城市照明行业,创新节能降耗机制,实施绿色照明,是我国建设低碳社会,实现可持续发展战略目标的必然要求。因此,本文就照明行业的特点与实施绿色照明的必要性为切入点,对其绿色照明设计的要点进行了分析探讨,并阐述了绿色照明设计的发展趋势发展趋势。 关键词:绿色照明;照明设计;必要性;发展趋势 引言 随着人类对能源可持续使用理念的日趋重视,如何使用尽可能少的能源而获得最佳的使用效果已成为各个能源使用领域内越来越关注的问题。照明是人类使用能源最多的领域之一,如何在照明这一领域内实现使用最少的能源而获得最佳的照明效果无疑是一个具有重大理论意义和应用价值的课题。绿色照明的概念也就在此基础上提出来了,并且要充分利用现代科学技术的新成果,不断研究出高品质新光源,同时要开发出采光和绿色照明新材料、新系统,充分利用天然光,节约能源,保护环境,使人们身心健康。 一、照明行业的特点与实施绿色照明的必要性 1、行业范畴拓展,发展规模迅猛 我国的城市照明已从早期的道路功能照明阶段,进入目前涵盖功能照明和景观照明的新阶段。20世纪九十年代开始,随着国民经济的发展和城市的不断扩展,城市照明随之飞速发展,其中景观照明发展速度尤为迅猛。近年来,城市照明设施平均增长率在10%-20%,发达地区有些城市甚至更高;最近三年内,不少城市的景观照明设施数量迅速增长,甚至超过了功能照明的设施数量。初步统计,我国照明行业已形成2000多亿元的规模。 2、用电快速增长,节能潜力巨大 随着我国人民生活水平的不断提高,照明用电快速增长。目前我国照明用电量达到全国总用电量的12%左右,若能通过推进绿色照明,年节电20%,则据计算可形成全年终端节电220亿度,削减电网峰荷720万千瓦,相当于少建978万千瓦装机容量的电站,节约电力建设资金490-630亿元人民币,全年可减少二氧化硫排放16万吨,二氧化碳排放607万吨。 3、行业发展不均,亟需规范管理 由于体制机制、法规标准、技术水平和建设管理等方面存在的问题,我国城

道路照明设计.

目录 一设计目的 (2) 二设计要求 (2) 三关键字 (2) 四设计内容 (3) 五具体步骤 (3) <1> 道路照明的国家标准 (3) <2> 道路照明的细节要求 (4) <3> 主干道照明的有关曲线图表分析 (6) <4> 次干道照明的有关曲线图表分析 (16) 参考文献资料

一:设计目的 通过对道路照明的设计首先应该学习道路照明光源种类、结构,能够根据不同的道路类型选择合适的光源;其次应用《光源原理与设计》中的理论知识来解决实际问题,对理论知识进一步的加强和巩固; 二:设计要求 1、学习DIALUX软件; 2、列出道路照明的国标,选择合适的光源及灯具; 3、道路级别有:快速路、主干路通向大型公共建筑的政府机关的 主要道路、次干路、支路,要求至少选择两种; 4、设计中应列出照明器具表、灯具的配光曲线图、渲染过后的效 果图、照度图等。 三:关键字 道路光源照度配光金属卤化物灯主干道次干道

四:设计内容 1:列出道路照明的国家标准。 2:光源灯具的选择(选用金属卤化物灯作为道路照明光源,选用单排灯具布置作为道路照明光源的排列方式)。 3:道路光源的设计(选用欧司朗单端金属卤化物灯HQI-BT 400W/D)。 4:有关参数的测试(光源的配光曲线、照度图,和每条道路的测光结果)。 五:具体步骤 <1>:道路照明的国家标准(如表1) 道路照明的国家标准(CJJ45-2006) 道路级别道路亮度(cd/cm2)路面照度(lx)炫光 限制 TI(%) 最大 初始 值环境比SR 最小值 平均亮度Lav(维持值) 总均 匀度 Uo最 小值 纵向 均匀 度Ul 最小 值 平均照 度Eav 维持值 (沥青 路面) 均匀度 Ue最小 值 快速路 1.5/ 2 0.4 0.7 20/30 0.4 10 0.5 主干路通向大型公共建筑和政府机关的主要道路,市中心和商业中心的道路1.5/ 2 0.4 0.7 20/30 0.4 10 0.5 次干路0.75 /1 0.4 0.5 10/15 0.35 10 0.5 支路0.5/ 0.75 0.4 / 8/10 0.3 15 / (表1)

浅谈商业展示空间中的照明设计_范庆华

题目浅谈现代商业展示空间中的照明设计 院(系)人文艺术学院 专业班级艺术与科技 学生庆华 学号2013440290 指导老师琳职称讲师 评阅教师职称

目录 摘要...........................................................................I 引言...........................................................................I 一.商业照明的概述 (1) 二.商业展示空间照明设计的发展 (2) 三.商业展示空间中的照明设计技法 (2) 1.商业展示空间及其照明设计的独特性 (2) 2.照明设计的艺术性表达手法 (3) 2.1分层次照明的设计原则 (3) 2.1.1环境光层次 (4)

2.1.2重点照明层次 (4) 2.1.3作业照明层次 (4) 2.1.4装饰照明层次 (4) 2.2装饰照明的表现形式 (5) 四、商业展示空间照明的色彩设计 (5) 五.总结 (6) 六.参考文献 (6) 浅谈现代商业展示空间中的照明设计 摘要

商业照明设计是商业展示空间设计的重点,对完善空间功能、营造空间氛围、强化环境特色、定位场所性质等都起到至关重要的作用。因此对照明设计的研究更加重要,本文通过照明设计的独特性、照明设计的艺术性表达手法等方面,浅析了商业展示空间的照明设计。 引言 照明在商业展示空间中的作用比在其他任何类型的建筑空间中都要重要。这是显而易见的。大多数情况下,明亮的商店环境比之暗淡的更为人们所喜欢,自然也会有更好的销售业绩和商业回报。这里需要注意的是,商业展示空间的照明不仅是用来照亮商品,良好的照明设计对于确定整个展示空间的室设计风格与特色、塑造商业展示主体形象等方面都至关重要。正因为如此,近些年商业展示的快速发展,使照明设计也相应地受到重视和关注,渐渐发展与成长起来。一、商业照明的概述 现代商业照明显然在秉承传统商业照明的基础上有了更多的涵。对于用在特定商业环境的光源的照度、色温、光源显色有了科学的界定及根据要求而进行较准确的测算,不同于最初的目测评估;现代商业照明的目标针对性明确,为了达到突出某一功用往往需要进行特定的设计,以烘托环境,反映特定的商业性质及特点;现代商业照明的性质由照明的目的决定,往往在渲染气氛的手段上使用区域多点光源、光色空间组合;随着高科技电脑可控技术的运用,能够以动态的、可变幻的、有特定程序的方式与受众达到交互的状态;随着紧凑型光源的发展、镇流器等超小、超薄、各种新技术、新工艺的灯用电器配件的不断采用,现代商照灯具正在向小型、实用和多功能化方面发展;由单一的照明功能向照明与

绿色照明设计的要点【最新版】

绿色照明设计的要点 绿色照明工程并不只是照明节能,而是在有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量,保护身心健康的基础上达到节约能源,保护环境的目的,是一个全面、系统的工程。 照明质量 (1)眩光限制 新标准除对直接型灯具按光源平均亮度大小规定了最小遮光角外,更主要的是引用了CIE关于眩光评价方法。对公共建筑和工业建筑经常有人工作的房间或场所采用统-眩光值( UGR )评价不舒适眩光。按不同要求规定各类房间的UGR最高限值,分别不应大于16, 19,22, 25,28等数值。而UGR值的计算给出了一个公式,包含背景亮度(Lb)观察者方向每个灯具的亮度(La)等四个参数,这些参数与灯具产品的技术参数有关,也与房间尺寸和灯具位置等诸多因数有关。这个评价方法比较科学,但设计中计算比较繁杂,一般应由计算机完成。 另外,对室外体育场所则按CIE文件,用眩光值( GR )评价不舒适眩光,规定了GR的最大允许值不超过50,同样给出了GR的计算式。

(2)照明光源的色表 ①光源色表分组:按光源的相关色温( Tcp )分为三组:暖色( <3 300K ),中间色( 3300 ~ 5 300K),冷色( > 5300K )。②光源色表的选用:一般说,应根据建筑光环境所要形成的气氛选择光源的色表。 荧光灯、金卤灯等在室内使用最多的光源,都有多种色温的产品可供选择。通常,暖色光源适用于较低照度(如200 ~ 3001x以下)的场所或寒冷地区,如住宅、旅馆客房、病房、咖啡厅、酒吧、餐厅等; 冷色光源适用于高照度(如7501x 及以上)场所或热带地区,如体育场馆等;中色温光源适用于中等照度(如300~ 1 00x左右)场所,这类照度要求的场所很普遍,应用最广,如办公室、设计室、阅览室、教室、诊室、检验、控制室、机加工、仪表装配等。③设计应用中存在的问题:据了解,有些照明设计不重视光源色温的选用,任由工程承包或施工单位购买,甚至是随意采购;有的规定了光源色温,但选用冷色者为多。有些设计者,承包或施工方误认为色温高的灯管亮,效率高,导致选用的荧光灯(包括直管和紧凑型)多数为6 200 ~ 6 500K的高色温灯管,一方面是气氛并不相宜,另-方面是导致灯管光效下降。一般,荧光灯的色温高的,光效要低一些,特别是卤磷酸盐荧光粉直管灯更为明显。对大多数场所,照度在200 ~ 7501x范围,适宜选用中色温荧光灯。

道路照明设计

目录 一设计目的 .............................................. 2 二设计要求 .............................................. 2 三关键字 ................................................ 2 四设计内容 .............................................. 3 五具体步骤 .............................................. 3 <1> 道路照明的国家标准 (3) <2> 道路照明的细节要求 (4) <3> 主干道照明的有关曲线图表分析 (6) <4> 次干道照明的有关曲线图表分析 (16) 参考文献资料

1 一:设计目的 通过对道路照明的设计首先应该学习道路照明光源种类、结构,能够根据不同的道路类型选择合适的光源;其次应用《光源原理与设计》中的理论知识来解决实际问题,对理论知识进一步的加强和巩固; 二:设计要求 1、学习DIALUX软件; 2、列出道路照明的国标,选择合适的光源及灯具; 3、道路级别有:快速路、主干路通向大型公共建筑的政府机关的主要道路、次干路、支路,要求至少选择两种; 4、设计中应列出照明器具表、灯具的配光曲线图、渲染过后的效果图、照度图等。 三:关键字 道路光源照度配光金属卤化物灯主干道次干道 2 四:设计内容 1:列出道路照明的国家标准。 2:光源灯具的选择(选用金属卤化物灯作为道路照明光源,选用 单排灯具布置作为道路照明光源的排列方式)。 3:道路光源的设计(选用欧司朗单端金属卤化物灯HQI-BT 400W/D)。

应急照明设计、施工规范总结

应急照明设计、施工规范总结 在工业和民用建筑中,安全照明系统已引起普通重视。因为它是在紧急情况下,保障人的生命安全,并保证安全地撤离危险场所。同时可进行必要的操作,以有效地制止灾害或故障蔓延的必要设施。国际照明委员会(CIE)和不少国家都制定了相应的规范和法规。例如有:建筑物的内部的安全照明指南[(CIE)81-49号技术文件];安全照明[U.S.A.(NEC)87-700(美国电气法规)];事故、疏散和警卫照明[原苏联CHNn11-4-79 (照明设计规范)];安全照明[日本《照明手册》1978]......,我国亦有相应规范、标准:消防安全标志GB13495-92消防安全标志设置要求GB-15630-1995
高层民用建筑设计防火规范GB50045-95
消防应急照明灯具通用技术条件GA54-93 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 一.《消防安全标志》GB13495-92节录: 第3.4.5条在标志远离指示文物时,必须联用方向辅助标志。如果标志与其指示物很近,人们一眼即可看到标志的指示物,方向辅助标志可以省略。 第3.5.6条方向辅助标志的颜色应与联用的图形标志的颜色统一。 第3.6.2条文字辅助标志应该与图形标志或(和)方向辅助标志联用。当图形标志与其指示物很近,表示意义很明显,人们很容易看懂时,文字辅助标志可以省略。 第3.6.7条机场、海外、饭店等国际旅客较多的地方,可以采用中英文两种文字辅助标志。 二、《消防安全示志设置要求》GB15630-1995节录: 第5.1条商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的安全出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360。旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置“安全出口”标志。在远离安全出口的地方,应将“安全出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向通往安全出口的方向。 第5.7条各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置“灭火设备”、“灭火器”、和“消防水带”等标志......远离消防设备存放地点应将灭火设备标志与方向辅助标志联合设置。 第5.10条设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。 第6.10.1.1条疏散通道中,“安全出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m,标志的间距不应大于20m袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m. 第6.4条方向辅助标志应设置在公众选择方向的通道处,并按通向目标的最短路线设

浅谈绿色照明设计

浅谈绿色照明设计 摘要 本文讨论城市夜景的规划设计,其中主要讨论了城市道路的绿色照明,从路灯照明工程的实际出发,分别从路灯设计、降压、绿色照明等节能途径和方式,科学的实现道路照明的节能。随着我国经济的发展,我国的照明用电将大幅提高,绿色节能照明的研究应用,将越来越受到广泛关注。夜景照明的规划与设计创造积极的城市空间,其带来的社会效益和对社会的影响是不可估量的。绿色节能景观是未来发展的趋势,以此引导社会用高层次的目标去审视和评价城市夜景,推动经济的发展,激发大众的环境认同感,也是我们在规划中追求的目标。 关键字:城市夜景;绿色照明;规划设计

Discussion on green lights design Landscape Engineering Co., Ltd Abstract This article discusses planning and design of the urban night lighting .We mainly discusses green lights of the urban roads. From the point of view of street lighting project, respectively, and from the street design, buck, green lighting and other energy-saving way, to achieve energy-saving road lighting science. As China's economic development, China's lighting electricity will be increased substantially, green energy-efficient lighting research and application, will be more and more attention. The planning and design of landscape lighting to create a positive urban space, its social benefits and impact is immeasurable.Green energy landscape is the future trend of development, in order to guide the community with high-level objectives to examine and evaluate urban landscape, and promote economic development, stimulate the public's environmental identity, but also in our plan to pursue. Key words: urban night lighting ; green lights; planning and design 引言 城市照明是城市基础设施的一个不可分割的组成部分,不仅在照明、美化环境发挥有效作用,还为交通安全、治安稳定提供了重要保障,同时在提高城市品位、改善城市形象和保护城市环境发挥了极其突出的作用,但城市照明也带来很大的财政负担。 据统计,随着中国经济的快速发展,十年前全国安装3,000,000盏路灯,而城市道路照明现已达到约一亿盏,安装功率达到两点五千万千瓦,年耗电量约为590亿度,这个数字是比较大的,有相当大的节能潜力。面对能源与环境危机,

浅谈绿色建筑当中的照明节能设计

浅谈绿色建筑当中的照明节能设计 经常从事建筑照明设计的工程技术人员可能在做设 计时多从以下方面考虑:如何满足照度水平?如何合理进行亮度分布,从而达到宜人的光色和良好的显色性?如何减少眩光干扰,选择正确的投光方向以造型出室内完美的立体感?但随着“绿色照明”这一理念的应运而生,建筑照明的节能设计就逐渐被广大用户和建筑承建商所重视了。 绿色照明,通俗的讲,就是节约能源,保护环境的照明。而实现这一目标的手段,就要靠选择能效高、寿命长、安全稳定的照明电器,或是利用可再生的资源(如太阳能、风能、地热能等)提供光源的照明产品。通过科学的照明设计,采用效率高,寿命长,安全,性能稳定的节能电器产品,以达到高效,舒适,安全,经济,有益环境和提高生活质量,有益身心健康的现代文明的照明系统。美国环保署于1991年最先提出了绿色照明计划(Green Lights Program),旨在通过提高照明效率,减少照明用电量,降低对空气的污染。我国也在1996年开始实施中国绿色照明工程,越来越多的高效照明产品也应用于各行各业,取得了良好的节能效益和社会效益。 一、照明节能的原理 在《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)里明确了照

明节能的标准,即采用房间或场所一般照明的照明功率密度作为照明节能的评价指标。这里有必要说明一下这个概念,照明功率密度(Lighting Power Density,简称LPD),单位面积上的照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器),单位为瓦特每平方米(W/m2)。照明功率密度又分“现行值”和“目标值”,现行值为“能效限定指标”,具有强制性,是从该标准实施之日起开始执行,它决定在照明节能设计方面是否“合格”或“达标”;而目标值则是“节能推荐指标”,它的执行日期由主管部门决定,是评价优秀节能设计的依据。 ∑P ∑(PL+ PB) LPD = = (单位:W/m2) S S 其中,P ――单个光源的输入功率(W); PL ――单个光源的额定功率(W); PB ――单个光源配套整流器的功率损耗(W); S ――房间或场所的面积(m2)。 在进行照明设计时,根据房间或场所的使用功能确定照明标准,选取光源、灯具、镇流器类型,计算平均照度,使之符合规定的照度标准。再考虑当前设计的照明功率密度(LPD)是否符合现行值,从而能够量化节能的数据。 此外,从理论上照明的用电量可更加直观地找到节能的途径:

浅谈市区道路照明问题及照明电气设计

浅谈市区道路照明问题及照明电气设计 发表时间:2018-03-07T14:35:44.977Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第30期作者:骆乃栋[导读] 市区道路是人流和各种车辆流动的载体,各种交通行为都依赖于视觉对周围环境的正确认知而做出行动。 西安市城市照明管理处 710016 摘要:城市路灯是城市的“眼睛”,市政道路设施的点睛之笔。为提高城市道路照明质量,本文对市区道路照明的电气设计等问题进行了论述,以供与同行交流学习。关键词:市区;道路照明;问题;照明电气设计1 引言 市区道路是人流和各种车辆流动的载体,各种交通行为都依赖于视觉对周围环境的正确认知而做出行动。但是,目前,我国有相当一部分地区(特别是中小城市)的道路照明设计不规范,直接影响道路照明效果,甚至对夜间交通埋下了安全隐患。道路照明设计通常由两部分组成,一为道路照明的光照设计,二为道路照明的电气设计。本文下面主要论述道路照明存在的不理想问题、以及道路照明的电气设计,这两个方面的内容。 2 市区道路照明存在的不理想问题2.1路灯引起的眩光问题由于路灯设计不合理,及周边环境的照明不适当或对向车的照射造成的眩光,使驾驶员的瞳孔缩小、在眼内形成光斑,破坏视觉系统对周围物理空间的适应状态,从而引起不适感或视力下降。路灯强光直接照射在驾驶员眼睛上,造成不舒适眩光,虽然对环境的照亮(照亮建筑)可以减轻不舒适眩光,但由于建筑立面照明在下半夜一般都会被关闭,所以我们要在路灯设计中就要考虑解决这些问题,不能因为周边环境已经有照亮而减轻对不舒适眩光的要求。 2.2强反射面引起的眩光问题现代建筑有大部分采用了大面积的玻璃幕墙,而且大部分玻璃幕墙的质量都达不到环保的要求,基本上没有考虑光污染和怎么处理光污染的问题。当建筑的泛光灯及车灯或其他的强光源照到玻璃幕墙上,就会形成一个很强的二次光源,强烈的反射光不仅对周边环境和人员造成不利的影响,而且还给临近的道路造成了不舒适的眩光,影响行人和驾驶员的视线,引起交通事故。 2.3有些装饰性照明影响驾驶员视线问题在道路周边环境的亮化照明和广告灯光中,照明亮度应与路面及环境亮度协调,不应采用多种光色或多种灯光图式频繁变换的动态照明,应防止装饰性照明的光色、图案、阴影、闪烁干扰机动车驾驶员的视觉。设置在灯杆上及道路两侧的广告灯光不得干扰驾驶员的视觉和妨碍对交通信号及标识的辨认。在路灯照明中显色性能差也是影响驾驶员辨认物体的主要因素,在主干道路灯照明中,可以采用金卤灯或其他白色光源的灯具来补偿高压钠灯显色偏黄的不足;现在很多厂家的路灯产品都己经有一杆路灯上同时有高压钠灯和金卤灯两种光源,这样就可以实现显色和照度都可以达到要求。并且这种照明方式对于实现半夜灯节能措施也比较好操作,而且不用牺牲太多照度。 3 路灯工程电气设计3.1路灯电缆截面的选择道路照明低压线路的负荷属于均匀负荷,即带有相同的容量,负荷分布的距离大致相等。在现代城市中,城市亮化在环境与建设中的美化作用日益突出,良好的灯光环境改善了城市的艺术品味性。但是由于城市亮化工程的特殊性,人们对城市道路亮化工程规划设计的认识滞后于城市现代景观建设,尤其是中小城市,由于以上现状种种条件的限制,路灯供电半径往往会超出国家规定的供电距离(0.4~0.6千米)。为确保路灯的正常运行,唯一的方法就是选择合适的导线截面,按电压损失法选择导线截面,使照明线路末端电压不低于198v,以满足高压钠灯最低启动电压。现根据干线电流负荷距的方法计算路灯常用铜芯导线的最大供电半径如下(灯间距按35米计算):从上面计算可知,由于高压钠灯目前大多使用阻抗型镇流器,在计算中必须计入感抗的影响,可采用无功电容补偿。表一供电半径是按电压损失最大极限△u%=-10计算的,适用于施工条件困难大,资金投资少的情况。表二是按AU%=-5计算的,实践证明路灯电源电压维持在±5%范围内,高压钠灯能够有较好的光电参数,供电结构较为合理,并留有一定容量空间,以备下一步接入广告灯和支路照明用,建议路灯电缆选择时电压损失控制在5%范围内。以上导线中通过电流均在安全载流量以内,表中有没做计算的因超过供电标准太大,故不予计算。 3.2路灯专用变压器容量的选择3.2.1城市路灯属于单相用电负荷,在次要道路采用单侧布灯方式时,路灯负荷不易达到三相平衡,易造成电压中性点偏移,所以宜优先选用单相变压器,其容量按实际用电负荷不超过额定容量的70%计算。由S1=UI=P/COSφ,P=单灯功率×盏数,采取单灯无功补偿时COSφ=0.85,单灯实际功率=单灯功率×1.1;没有无功补偿时COSφ=0.44,单灯实际功率=单灯功率×1.2,变压器容量为s=P/70%cosφ。 3.2.2在城市主要干道,采取双侧布灯方式时,路灯负荷比较容易达到三相平衡,可以选择三相变压器,由s=√3U I=P/COSφ(u为线电压),计算方法同上。由计算可知,采取无功补偿,可以减小变压器容量。 3.3保护与接地系统3.3.1由于路灯使用电源电压为220V,低压线路大部分为二线制和三相四线制,电源对灯杆、控制箱等设施的金属外壳电压为220V,由于城市路灯对安全性的特殊要求,路灯线路应采取三线制或者三相五线制。将保护接地线与每根路灯钢杆进行可靠连接,在保护接地线中间、末端均做重复接地,使接地电阻≤10n。 3.3.2每套灯具内,在镇流器进电侧前端均应加设与电源功率匹配的熔断器,确保发生故障时能及时切断电源,避免漏电事故的发生。熔丝大小根据光源功率,150w高压钠灯可选择5An丝,250W或400W高压钠灯可选择7.5A熔丝。 3.4道路照明的控制

浅谈建筑消防应急照明设计

浅谈建筑消防应急照明设计 发表时间:2017-10-19T10:13:43.407Z 来源:《防护工程》2017年第15期作者:崔少奇[导读] 使得应急照明能够安全可靠地运行。在设计过程中,尽量避免将简单的问题复杂化,往往最简单的方法反而是最直接可靠的方法。深圳市博万机电设计事务所(普通合伙)摘要:应急照明是建筑消防系统的重要组成部分,科学合理的设计关系到发生火灾紧急状况时可以及时、安全疏散的效果。本文根据多年的工作实践,对实际电气设计中常用的应急照明灯具的选型及控制方式进行探索,供同行借鉴参考。关键词:应急照明;设置场所;灯具控制前言 建筑消防应急照明设计的选型、控制方式、供电方式有多种组合,如居住建筑与公共建筑由于在功能性上有所区别,应急照明灯具的选型也有不同的要求,而选型又与控制方式有直接关系,因此,如何充分考虑综合因素,合理进行应急照明设计是设计人员关注的问题之一。 一、常用火灾应急照明灯具的类型(一)猫头鹰灯(自带蓄电池的双头应急照明灯具)常用的猫头鹰灯采用220V 电源,火零地3 线接入,其应急照明时间可达90min,满足规范对火灾应急照明最小持续供电时间的要求。这种猫头鹰灯只需切断其进线电源,自带的蓄电池就会放电,从而使得灯具强制点亮。此种应急照明灯具易于采购而且控制方式简单有效,故大量应用于各种工程之中。还有一种猫头鹰灯的电源接线除火零地3 线外增加了一条强启线,即采用4 线接入;其他电气参数与前一种猫头鹰灯相同。这种猫头鹰灯是通过消控中心给出消防信号接通强启线,使得自带蓄电池放电来实现灯具的强制点亮。这种猫头鹰灯根据施工单位的反映比较难采购,故在有选择的前提下尽量避免选用这种产品。(二)筒灯或普通荧光灯(带蓄电池式)筒灯或普通荧光灯通过增加满足规范要求的蓄电池和安装玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩后亦可作为火灾应急照明灯具。这种应急照明灯广泛应用在有装修要求的公共建筑之中。而这种应急照明灯具对蓄电池的加装也有两种方式:1. 每个灯具加装蓄电池;2. 在电井或配电间里对相应的应急照明回路集中安装EPS。第一种安装方式蓄电池会直接裸露在天花里面,在发生火灾的时候可能会产生蓄电池受热爆炸的危险;而且如果在大空间使用,会产生蓄电池日后难于检修更换等问题。故在有选择的前提下建议使用集中安装EPS 的方式。(三)疏散照明灯具(自带蓄电池式应急照明灯具)疏散照明灯具的电气参数及控制原理与猫头鹰灯相同,在灯具选型上同样建议采用火零地3 线接入的灯具。根据《民用建筑电气设计规范》规定:除节假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外,疏散照明平时宜处于点亮状态。故疏散指示灯平时需处于点亮状态,在这点上疏散指示灯与猫头鹰灯在设计上是有区别的。而埋地疏散照明灯具是比较特殊的一种,根据《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 第6.2.1 要求安装在地面的灯具主电源应采用安全电压。这种直流的埋地疏散指示灯具多应用于公共建筑之中。 二、应急照明灯具在不同场所的选型不同类型的建筑、不同功能的场所对应急照明灯具的选型有不同的要求;例如:公共建筑中的大空间场所,公共建筑中的内走道、门厅等有吊顶场所,住宅建筑的楼梯间(包括防烟楼梯间)。以下就对上述三种不同功能的场所的应急照明灯具选型上进行探讨。(一)公共建筑中的大空间场所大空间场所由于其层高比较高,一般会选取金卤灯作为普通照明灯具;根据《建筑照明设计标准》规定:金卤灯不应作为应急照明灯,应选用能快速点亮的光源。因此,当我们在大空间采用普通照明与应急照明兼用时,需增加可以快速点亮的灯具作为普通与应急照明兼用的灯具。在大空间场所应急照明设计上还需考虑由于大空间的层高高,吸顶的应急照明灯具,火灾时应急照明灯具容易被烟雾遮挡,从而不能满足规范要求的疏散照明不小于0.5Lx 最低照度要求。因此,在大空间主要疏散通道处宜增加猫头鹰灯,从而确保发生火灾时能够满足应急照明的照度要求。(二)公共建筑中的内走道、门厅等有吊顶场所酒店、商业等公共建筑的内部均有装修,其内走道、门厅等场所均有吊顶,筒灯是上述场所的常用照明灯具。此时,可采用安装玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩的筒灯作为应急照明灯具,实现普通照明与应急照明兼用。在商业建筑中经常会出现内走道两边均为玻璃分隔,使得疏散指示灯具难以在墙面上安装。此时就需要设置埋地的疏散指示灯具,但由于埋地疏散指示灯具没有墙面上设置的容易分辨;因此在这种内走道的设计上可以在拐角处和设于侧墙上不容易观察到的疏散口出增加吊装的疏散指示标志灯。(三)住宅建筑的楼梯间(包括防烟楼梯间)一类居住建筑的楼梯间应急照明属于一级负荷,二类居住建筑的楼梯间应急照明属于二级负荷,以上两种负荷均需要采用双电源供电。根据《住宅设计规范》与《住宅建筑规范》规定:当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。所以当楼梯间的普通照明与应急照明兼用时,楼梯间普通照明兼应急照明回路的馈线除火零地3 线外还有1 条强启线,从而实现采用节能自熄开关控制楼梯灯的应急点亮。 而另一方面,住宅建筑的备用电源一般由发电机提供,但是发电机的启动到供电会有短时间的延时,根据《民用建筑电气设计规范》规定:应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求1)备用照明不应大于5s,金融商业场所不应大于1.5s;2)疏散照明不应大于5s。由于发电机不能满足应急照明供电转换时间的要求,因此在一、二类住宅建筑楼梯间的应急照明设计上,应同时使用带强启功能的楼梯间普通照明兼应急照明灯具、疏散指示灯具及猫头鹰灯。 三、应急照明的控制方式

浅谈酒店照明设计

浅谈酒店照明设计 类别:灯光与照明评论(0)浏览(280)2007-3-20 [转载] 标签: 建一座酒店,照明设计是非常重要的因素。没有进行专业化照明设计的酒店,不可能具备酒店特有的气氛,甚至也不可能获得好的经济效益。长久以来,我国建筑设计部门依照民用建筑照明设计的惯例为酒店设计照明环境,酒店的投资者们也大都没把照明设计当成大事,而装修公司则或懂或不懂。只有一些国外有经验的设计师能够运用专业化照明设计的手法,将5星级酒店的环境装点得十分生动和精彩。 不同于地铁、商场、车站等“动”性公共场所,酒店是“静”性的,是挽留客人停留住宿的地方,其照明要传达给客人的暗示和感受是:亲切、温馨、安全、高雅、私密……所以,酒店照明必须是丰富的、有情调的、令人视觉舒适、心情愉悦的;同时也必须是目的性清晰而准确的,能够充分显示不同光源照明功效的。为此,我们必须将不同功能区、位的照明性质进行分门别类的研究,必须目的性极强地布置灯具的位置和选择光源(灯泡),必须将“必要照明区”和“次要照明区”加以区别,也必须明白不同的照明对客人心理产生的作用乃至对酒店经营产生的影响。 以酒店大堂的照明为例。有些人认为,照明就是照亮,越亮越好,尤其是大堂,必须要显得豪华、气派,所以大堂的光线一定要做到“满堂生辉,不留死角”。实际上,大堂的照度确实需要比较充足,但这种充足不是简单化的,而是划分区域的,目标明确的,节奏丰富的,富于表现力和感染力的。 再比如大堂吧的照明环境。如果是四、五星级的高档酒店,大堂吧通常不应被阳光直射到,设计师通过安排距离,通过各式窗帘、绿化、装修,将可能直射的阳光遮挡住,同时还要开启吧台区域和天花上的一些灯,即使在白天也是如此,因为灯光对环境的刻划是自然光所无法替代的。到了晚间,大堂吧应该成为酒店公共区域里第一个亮点,这也要靠照明艺术来导演:每一张台、每一把椅、每一位客人、每一个盆栽、

浅谈住宅小区的道路照明设计

浅谈住宅小区的道路照明设计 随着人民生活水平的提高和我国城市化进程的不断加快,城市住宅小区的建设水平也在日益提高。现在的现代化小区不仅规划设计合理,功能齐全、配套完善,而且环境优美,深受城市居民的喜爱,其中住宅小区的照明对小区环境尤其是夜景环境的作用愈来愈受到人们的重视。住宅小区的照明主要分为景观照明和道路照明两部分,本文主要分析小区道路照明在设计中所需要关注的几个方面。 一、灯型的设计 由于小区道路的宽度一般在3~5米,不适合行行驶升降车辆,为了考虑维修方便,小区内一般选用灯高在2.5~4米间的庭院灯来照明,这样维修人员携带短梯就能进行维修。为使住宅小区道路照明在保证道路明亮的同时,白天也能为小区营造优雅的气氛,庭院灯灯型的选择要与小区的建筑风格和环境气氛相协调,力求使“光与影“的组合配置富有旋律,因此此类灯型在设计时可以有更大的自由去追求整体灯型的美观。同时灯具应有良好的安全性和防范性,在树冠较大

的乔木旁应尽量避免选择带挑臂的庭院灯,灯具外形也应简洁流畅,不宜有过多的装饰物,不然在夏天很容易产生令讨厌的蜘蛛网;为防止小虫进入灯具,灯具的防护等级不应低于IP33。另外在小区中,如果绿化带是大面积的草坪及矮小花卉,那么,全方位扩散型灯具(无反光器)会使人感到不舒服。在选择庭院灯的材料时可选用钢管、铸铝、不锈钢等材料。由于小区灯柱对机械强度要求较低,所以可以考虑更多地采用外型美观,但强度稍差的不锈钢材料。 二、光源的选择 在道路照明设计中一般采用效率高、寿命长的高压钠灯,然而在小区照明设计中有所不同。由于小区内(主干道、主入口、公共生活区除外)要求环境的幽静,而冷色光源更易给人静的感觉,所以小区中普遍采用金卤灯来照明,这样可使整个小区富有层次感,同时可为低层住房提供一个柔和的户外环境。另外一般小区道路平均照度在5~10Lx左右,而小区中车辆、人员行进速度都比较缓慢,故小区照明对眩光不做限制,可以采用非截光灯具,同时由于非截光灯具的光不但射到地面,还射到其他工作面(如墙面、树林、建筑物等等)还能起到一定的环境照明效果。从数字上看,小区照明比道路照明要暗得多,其实并非如此,只是道路对亮度均匀性(最低亮度与平均亮度之比)有一定的要求,一般不低于40%。因为对于快速行驶的车辆而言,明显的亮度变化容易引起视觉错误甚至暂时地失去视觉,造成交通事故。而小区中车辆、人员行进速度都比较缓慢,对住宅小区而言,亮度均匀性的概念没有实际意义。所以住宅小区中一些主出入口、路

相关文档