文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气和电气设备(包括防雷、防静电)的检查和管理制度

燃气和电气设备(包括防雷、防静电)的检查和管理制度

燃气和电气设备(包括防雷、防静电)的检查和管理制度
燃气和电气设备(包括防雷、防静电)的检查和管理制度

内蒙古包钢和发稀土有限公司(九原分厂)燃气和电气设备的检查和管理制度

燃气和电气设备(包括防雷、防静电)是单位生产中经常使用的,也是容易引起火灾的重要方面。燃气和电气设备(包括防雷、防静电)的安装、使用及其线路、管路的设计、铺设、维护保养、检测,必须符合有关消防技术标准和管理规定。燃气和电气设备(包括防雷、防静电)的检查和管理制度的制定如下:

一、燃气和电气设备安全管理由分厂安全科负责。

二、确定设施登记、职业资格、检查部位和内容、检查工具、发现问题处置程序、情况记录等要点。

三、燃气、电气设备的管理应符合下列要求:

(一)采购燃气、电气设备,应选用合格产品,并应符合有关消防安全的要求;

(二)燃气和电气线路铺设、设备安装和维修应由具备职业资格的人员操作,严格执行安全操作规程;

(三)应安装防雷、防静电系统;

(四)不得随意乱接燃气线路、乱接电线,擅自增加燃气和电气设备;

(五)电气设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距;

(六)对燃气、电气线路及设备应定期检查、检测,严禁长

时间超负荷运行;

(七)厨房的烟道应至少每季度清洗一次;

四、防雷、防静电系统的检查和管理应符合下列要求:

(一)每年雨季之前,应对防雷、防静电设备和接地装置进行检查、维护;

(二)对爆炸危险区域和火灾危险区域内检查、维修及保养设备时应使用防爆工具;

(三)检测中发现的问题限期维修,保证防雷、防静电系统的完好有效;

(四)对符合报废标准的设备,应及时报废和更新;

(五)自检结果应及时存档备查。

(六)防雷、防静电系统的自检自测应每半年不少于一次,并填写《防雷、防静电检测登记表》。

电气设备专项检查表

电气设备专项检查表 检查岗位: 检查时间: 检查人员: 序号检查 项目 检查标准 检 查 方 法 检查 评价 符合 不符合及 主要问题 1 配电 室高低压配电室应备有必要的安全 用具和消防器材,并保持消防器 材的完好,门窗及时关闭。配电 柜前后和配电箱前应铺设绝缘橡 皮垫。 查 现 场 2 警示 标志1、在工作人员或其他人员可能误 攀登的电杆或变压器的台架上应 挂“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场2、距离线路或变压器较近,有可 能误攀登的建筑物上应挂“禁止 攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、变配电室或室外单独配电柜 (箱)应有明显的带电警示标志。 查 现 场 4、在转动设备检修或清理作业 时,应切断电源并悬挂“禁止合 闸,有人工作”警示牌。 查 现 场 3 电气 试验高低压电气设备及电气安全用具 在规定的试验周期内做好各项试验。 查 记 录 4 电气 作业1、电工必须持有电工特种作业证 才能上岗,作业时,应按规定穿 戴好劳动防护用品,并正确使用 符合安全要求的电气工具。 查 记 录 查 现 场2、电气设备作业或检修前必须办 理相关票证,严格执行操作票、 工作票等制度。 查 记 录

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、在高压设备、大容量低压总盘 上倒闸操作及在带电设备附近作 业时,必须由两人进行,并由技 术熟练的员工担任监护。 查 记 录 5 电气 设备 检查 1、电扇、移动电气每年使用前必 须经电工检查并贴合格标签。 查 现 场 2、班组《安全设备设施台帐》中 漏电断路器记录(数量、型号等) 与现场情况相符,且保持良好的 在用状态。 查 记 录 3、电机风叶、风罩齐全,外壳有 明显的接地接(零)保护,导线 无破损、老化现象。 查 现 场 4、易燃易爆区域的电气设备采用 防爆型设备。 查 现 场

园区设备安全检查表

园区安委会设备安全检查表检查单位:检查时间: 序号检查项目检查内容检查情况 1 机泵类机泵体、阀门、法兰、压力表完好,无泄漏。 电器接线符合电器安全技术要求,有接地线并完好。 机泵运行平稳,无杂音,轴承温度正常,振动值不超标。 认真落实特级护理巡回检查制度,定期分析运行状况,及时分析和处理存在的问题。 有联锁装置的机泵,联锁要投入使用并处于完好状态。 有报警系统的机泵,报警系统投入使用并灵敏可靠。 暴露在外的传动部位,楞有安全防护罩。 严格按照"三滤"、"五定"进行润滑管理。 运行和备用的机泵做到整洁、轴见光、设备见本色。 2 特种设 备维保 特种设备落实专人负责维保。 制定和建立特种设备档案、维保记录。 认真落实特种设备巡回检查制度,定期分析运行状况,及时 分析和处理存在的问题。 特种设备整洁,不见"脏、漏、缺、乱、锈。 3 锅炉、压力 容器 政府监察部门颁发的锅炉、压力容器使用许可证齐全。 锅炉、压力器按规定进行定期检查,建立档案。 各种安全附件齐全完好,定期进行校验和检修,记录完整。 建立锅炉运行和水质化验记录台帐。 4 压力管道阀件、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐等完好无损,符合安全要求和规定,建立管道管理档案。 输送油、气、物料等管线,有良好的防静电措施。

易腐蚀、易磨损的管道,要定其测厚和进行状态分析,有监测记录。 有可靠的防止高低压及不同物料互窜安全措施。 长输易燃爆物料管线,制定落实巡检制度和各项安全措施。 5 安全阀安全阀定期校验,定压符合设计规范。 铅封、铭牌完整,标志字迹清晰。 储存易燃、有毒介质压力容器上的安全阀,应装设导管引至安全地点,妥善安全处理。 压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开,并加链锁或铅封。运行、检修、试验资料齐全。 6 防爆膜爆破膜片选择符合设计要求,按规定定期更换并有记录。 7 压力表压力表定期校验,有校验记录,有检验合格证和校验日期。铅封完好,表盘、表针清洁,表内无泄漏。 标示最低、最高操作压力的警戒线。 8 液位计液位显示清晰、准确,有指示最高、最低液位的明显标志。液位计及引出阀门活节完好,无泄漏。 盛装易燃,毒性大等高度危害介质的压力器上的液位计,应有安全防护装置。 9 呼吸阀、阻 火器、放空 阀 运行正常完好,有定期检查记录。

电气安全检查表

电气安全检查表 说明:1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施; 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m;

1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备: 1.2.1 变压器 1.2.1.1 变压器外壳无渗、漏油,并和铁芯同时可靠接地。 1.2.1.2 当发现变压器有下列情况之一时,应停止运行: 1)音响不均匀或有爆炸声等异常情况; 2)油面低于油面计的下限,并继续漏油下降时; 3)防爆管或油枕喷油时; 4)正常条件下温度过高,并不断上升时; 5)油色过深,油内出现炭质; 6)套管有放电现象或严重裂纹。 1.2.2 油开关和隔离开关 1.2.2.1 油开关的油位应在上限与下限之间;油色正常、无渗漏;排气管应完好无损;

_电气安全检查表

电气安全检查表 2009年04月02日星期四 20:54 电气安全检查表 说明 1)电气系统都有漏电、触电的可能。因此,对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠,并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2)一旦发生触电,必须迅速切断电源,及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置,建筑结构及有关设施: 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所; 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150~300mm,以防积水; 1.1.3 变配电所室门应向外开,并采用轻型铁门或包有铁皮的木门; 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板; 1.1.5 户外变电所的变压器周围,其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时,两者净距需大于或等于1.5m; 1.1.6 高压配电装置可单独设置,当高压开关柜少于4台时,可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置,两者距离应大于或等于2m; 1.1.7 变压器室应通风良好,通风口用水泥或金属百叶窗,且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网,保证任何季节安全运行; 1.1.8 变压器室的门应上锁,并挂“高压危险”的警告牌及安全色标; 1.1.9 户内配电装置最小通道宽度,单排列的操作通道为1.5m,维修通道为0.8m;双排列的操作通道为2m,维修通道为1m; 1.1.10 变配电设备遮栏高度应不低于1.7m。 1.2 电气设备:

燃气公司场站安全检查表

LNG气化站安全检查表 受检单位:检查日期: 序 号 检查项目检查内容检查标准和要求检查结果限期整改时间管理制度门卫室有门卫管理和登记制度上墙并严格执行 出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”、“禁打手 出入口警示标示机”、“严禁吸烟”等安全警示标志、安全事项告知 牌和进站须知牌 火种箱在进站处设置火种箱,对进出车辆和人员进行登记并收取火种、关闭手机存放至火种箱 出入口应急指引应在大门出入口处设置应急指引、紧急集合点指示 牌及紧急疏散图 1 门卫管理 报警设施应在门口或值班室设置电控报警喇叭,站区内任何岗位的作业人员均能听到电控报警喇叭的报警声 生产区正常情况下禁止车辆进出,车辆确需进入 出入车辆检查时,需安装阻火器,并经值班人员检查确认,做好 登记台账。 出入人员检查对进出人员进行登记并收缴火种、关闭手机。 站区应设置视频监控系统,防爆区域内须配备防爆 视频监控系统型监控摄像头,卸车区、出入口配置高清摄像头, 并具备远传功能。视频监控存储时间不小于 2 个月。 站址选择选址应符合城镇总体规划的要求,并避开地震带、地基沉陷、废弃矿井等地段。 2 总平面 布置 站场布置及围 墙 防火间距 应划分生产区和辅助区,应设置高度不低于2m的 不燃烧实体围墙,围墙应完好,无破损。 放散管、储罐、卸车口等位置安全间距应该满足 GB50028要求。 液化天然气钢瓶 灌装 储存液化天然气钢瓶的总容积不大于2m3 第 1 页共14 页

电气设备 站内工作区域内的用电设施均应具备相应的防爆 性能,电缆引入处应密封良好,无破损现象。 消防车道宽度不小于4m,当罐总容积小于500m3时, 消防通道 可设置尽头式消防通道和面积不小于12*12m 的回车场。消防通道应保持畅通,消防通道两侧无妨碍 消防作业的树木和构筑物。 周边道路周边的道路交通现状条件应能满足运输、消防、救 护和疏散要求。 道路路面应平整、路基稳定、边坡蒸汽、排水良好, 站内道路有必要的交通标志,跨越道路架设的管线高度应符 合规范要求。 生产区和辅助区至少应各设 1 个对外出入口。当 站区出入口 LNG超过1000m3时,生产区应设 2 个对外出入口, 其间距不应小于30m。 防撞措施临近道路路边的设备和管线应设有防撞装置或采 取防撞措施。 站区绿化生产区内严禁种植油性植物,绿化不得侵入道路, 绿化不得阻碍救援。 气化站应设置中控室和监控系统,站区相关运行参 中控室监控数应采用就地及总控室两种显示方式,控制系统采 用PC+PLC组成。 联锁控制系统及紧急切断站区中控监控系统对关键参数采用连锁控制,故障情况下,可同时自动或手动关闭储罐的进出液气动 紧急切断阀。 3 中控室及 运行记录 LNG储罐监控 L NG储罐应设置有电脑实时监控系统,储罐应设 高 低报警、压力报警、空温式汽化器出口设低温报警 连锁系统。 加臭记录记录每次加臭时间、加臭量 调压器运行记录每天定时记录调压器运行状态 气化装置运行记 录 每天定时记录气化装置运行状态

燃气公司场站安全检查表.doc

受检单位:序 检查项目号 1门卫管理 v1.0可编辑可修改 LNG气化站安全检查表 检查日期: 检查内容检查标准和要求检查结果限期整改时间 管理制度门卫室有门卫管理和登记制度上墙并严格执行 出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”、“禁打手 出入口警示标示机”、“严禁吸烟”等安全警示标志、安全事项告知 牌和进站须知牌 在进站处设置火种箱,对进出车辆和人员进行登记 火种箱 并收取火种、关闭手机存放至火种箱 应在大门出入口处设置应急指引、紧急集合点指示 出入口应急指引 牌及紧急疏散图 应在门口或值班室设置电控报警喇叭,站区内任何 报警设施 岗位的作业人员均能听到电控报警喇叭的报警声 生产区正常情况下禁止车辆进出,车辆确需进入 出入车辆检查时,需安装阻火器,并经值班人员检查确认,做好 登记台账。 出入人员检查对进出人员进行登记并收缴火种、关闭手机。 站区应设置视频监控系统,防爆区域内须配备防爆 视频监控系统 型监控摄像头,卸车区、出入口配置高清摄像头, 1第1页共18页

并具备远传功能。视频监控存储时间不小于 2 个月。 选址应符合城镇总体规划的要求,并避开地震带、 站址选择 地基沉陷、废弃矿井等地段。 应划分生产区和辅助区,应设置高度不低于2m的站场布置及围墙 不燃烧实体围墙,围墙应完好,无破损。 放散管、储罐、卸车口等位置安全间距应该满足 防火间距 GB50028要求。 液化天然气钢瓶 储存液化天然气钢瓶的总容积不大于2m3 灌装 站内工作区域内的用电设施均应具备相应的防爆总平面电气设备 2性能,电缆引入处应密封良好,无破损现象。 布置 消防车道宽度不小于4m,当罐总容积小于500m3 时,可设置尽头式消防通道和面积不小于12*12m 消防通道 的回车场。消防通道应保持畅通,消防通道两侧无 妨碍消防作业的树木和构筑物。 周边的道路交通现状条件应能满足运输、消防、救 周边道路 护和疏散要求。 道路路面应平整、路基稳定、边坡蒸汽、排水良好, 站内道路有必要的交通标志,跨越道路架设的管线高度应符 合规范要求。 2第2页共18页

电气设备安全检查表

电气安全检查表 检查人:检查时间:年月日 序号检查项目检查标准检查方法(或 依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 配电房1、各配电柜有无超负荷工作,电压、电流表指示是否正常,是否在规定范围内,电柜有无严重积尘。 2、各开关道口及电气连接位置有否发热,变色现象。 3、电容柜有否过热现象,有否漏油,电流表指示值是否正常、可靠。 4、电缆、母线绝缘有否破损,有否接触不良过热现象。 5、运行、操作规程有否上墙,指示牌有备否。 6、有无堆放无关杂物,有无防、挡板。 7、消防装置可靠、实用否。 查现场管理 2 插座箱、配电 箱、照明开关 箱、按钮箱 1、外观是否完好、是否腐蚀,有否严重积尘,有否可靠接地。 2、空气开关是否灵敏。闸刀开关是否完好,熔丝是否按规定值配置。 3、漏电保护开关是否完好,动作灵敏、可靠。 4、插座是否都在漏电开关保护范围内,插座接地脚是否错接、漏接。 5、所有电气连接点有无发热,变色现象。 6、电缆、导线有无绝缘破损。 查现场管理及 设施 3 配电外 线、配 电电缆 1、架空线有否绝缘破损,支承街码有否腐蚀霉烂,间距合适。 2、电缆线路绝缘外皮是否完好,有无老化,有无漏电,有无过热。 3、电缆桥架有无腐蚀破坏跌落。 4、电气接头有无发热变色,绝缘包扎有无松散。 查现场管理及 设施 4 照明 灯具 1、外形是否完好,有否腐蚀跌落,防爆灯具密封面有否损坏。 2、灯泡有否失效,距易燃物是否过近。 3、照明配电线路有无老化,绝缘破坏现象。 4、防雨措施是否失效。 查现场管理及 设施 5 电动机1、外壳和安全防护罩是否完好,有无腐蚀现象。 2、转动是否平稳,有无异常声响、异常发热,负载电流有无超标。 3、配电电缆有否绝缘破损,是否连接可靠。 4、电机接地线是否完好,有否腐蚀现象。 查现场管理及 设施 6 移动电器1、外壳是否完好无破损,接地线是否可靠。2、电缆绝缘外皮有否破损。 3、漏电保护开关动作是否可靠、灵敏。 4、有否登记编号,定期检验资料是否齐全。 查现场管理及 设施 7 临时线1、有无按规定办理报装手续,按使用期安装和拆除。 2、安装方式是否符合有关安全规定。 3、有无专人负责管理、维护。 查现场管理及 设施 8 防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护用品 管理 备注每季度至少检查一次

安全检查表法(SCL)

安全检查表分析(SCL+LS)评价记录 单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:巡检班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:螺杆泵No 精品

填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:巡检班、发油班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:输油管道No 分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期: 填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:巡检班、发油班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:阀门No 分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期: 填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

单位:龙口滨港液体化工码头有限公司岗位:计量班风险点(区域/装置/设备/设施)名称:化验设备No 分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期: 填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险 精品

加油站防雷防静电检查表

加油站防雷防静电检查表 被检单位: 1 加油站卸油检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 接地槽(罐)车卸油处宜设置防爆静电接地报警仪。 卸油处应设置静电接地端子。 卸油处的静电接地端子的接地电阻值<100Ω。 车后部拖地带应与地面接触,拖地带内的铜线应与车体连通。 2 卸油前静置时间不少于15min。 3 卸油管导电耐油胶管两端金属卡头必须连通; 防静电型胶管两端电阻值不得大于106Ω。 4 卸车时周围环境卸车时周围不得有任何火花存在。槽车周围设置警示围带。 5 卸油口 卸油口内的法兰等必须跨接并接地。 距卸油口3m处设置警示围带。 6 着装操作人员、槽车司机必须穿防静电工作服与防静电工作鞋。 7 人体静电消除装置卸油口处应安装本安型人体静电消除器。 2 加油站加油作业检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 加油方式加油枪应卡到油箱后再启动加油。 2 给油桶加油禁止给塑料桶加油; 金属油桶加油时,加油枪应与金属桶壁接触。油桶不能放在绝缘板上。 3 其他作业在加油过程中禁止加油岛周边的电气作业、各种施工作业等。 4 着装加油员必须穿防静电工作服与防静电工作鞋。

3覆土油罐检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 接地油罐应进行防雷接地,且接地点不应少于两处,接地电阻值<10Ω。 2 断接卡地面上部应设置两个对称的断接卡,断接卡要用2个M10的螺栓连接,断接卡的接触电阻值<Ω。 3 通气管阻火器跨接情 况 通气管阻火器法兰应跨接。 4 覆土油罐操作井内的 跨接情况 操作井内的法兰阀门等必须进行跨接。 5 管线埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地,其接地电阻不应大于30Ω。 4罩棚检查表 序号检查内容标准要求检查情况 1 防雷罩棚上部应安装避雷带。 2 罩棚立柱接地电阻测 试点。 罩棚立柱应设置接地电阻测试点。测试点的 断接卡要用2个M10的螺栓连接,断接卡 的接触电阻值<Ω。 3 接地罩棚接地电阻值<10Ω。 检查人: 检查时间:年月日

重大危险源安全检查表

危险化学品重大危险源检查表

单位:平顶山煤业(集团)许昌首山焦化有限公司日期:二O一六年元月

重大危险源(甲醇、二甲醚)安全检查表检 查项目检查内容检查标准检查方法或 依据备注 重大危险源区域检查重大危险源罐区是否有脏、乱、差、锈、漏等现象重大危险源罐区无脏、乱、差、锈、漏现象现场检查 检查结 果见重 大危险 源检查 记录重大危险源区域是否有杂物、杂草等易燃物重大危险源区域无杂物、杂草等易燃物现场检查 重大危险源区域走梯、护栏、平台,是否清洁、是否有 严重锈蚀,开焊等现象 重大危险源区域走梯、护栏、平台清洁,无严 重锈蚀,无开焊等现象 现场检查 重大危险源区域应急照明是否完好重大危险源区域应急照明完好现场检查 车辆进入禁火区是否有阻火器车辆进入禁火区需有阻火器现场检查 罐区阀门是否关闭自如,无泄漏,润滑是否良好罐区阀门关闭自如,无泄漏,润滑良好现场检查 重大危险源区域警示牌、标识是否齐全完好重大危险源区域警示牌、标识齐全完好现场检查 重大危险源法兰、配管及附属设施,是否有松动、渗漏、 损坏、腐蚀等现象 重大危险源法兰、配管及附属设施,无松动、 无渗漏、无损坏、无腐蚀 现场检查 车辆停好后是否熄火,启动钥匙是否拔出车辆停好后熄火,启动钥匙拔出现场检查 接地线是否接连接良好,装车鹤管是否对接完好,有无 渗漏 接地线接连接良好,装车鹤管对接完好,无渗 漏 现场检查

是否有装车记录有装车记录现场检查 设备设施检查易燃品储罐降温等安全设施是否完好易燃品储罐降温等安全设施完好现场检查防雷、防静电设施,连接是否良好、是否符合要求防雷、防静电设施,连接良好、符合要求现场检查消防设施是否完好,消防站及附属设施是否完好,是否 无泄漏;消防通道是否畅通 消防设施完好,消防站及附属设施,完好,无 泄漏,消防通道畅通 现场检查可燃气体检测仪是否完好,在线监控是否完好可燃气体检测仪完好,在线监控完好现场检查安全阀是否定期校验安全阀定期校验(以铭牌标示的日期为准)现场检查呼吸阀是否通畅呼吸阀能够正常使用,无堵塞现象现场检查 工 艺技术参数巡查是否按照要求定时巡检甲醇罐 观察储量、温度、压力是否正常 是否按照要求定时巡检二甲醚罐 观察储量、温度、压力是否正常 按要求定时巡检甲醇罐 储量、温度、压力正常 按要求定时巡检二甲醚罐 储量、温度、压力正常 现场检查 巡检记录 其它应急预案是否按时演练、记录是否完整,人员是否熟练 掌握应急处置措施 应急预案按时演练、记录完整,人员熟练掌握 应急处置措施 现场检查操作人员是否按规范穿戴劳保用品,是否出现脱岗、睡 岗现象 操作人员按规范穿戴劳保用品,无脱岗、睡岗 现象 现场检查

(完整版)电气专项检查表.doc

检查人: 序 检查项目号 1配电室、配电柜 临时用电2 手动电动工具3变压室 电气专项检查表 检查日期: 检查内容存在问题整改措施整改期限复查情况 1 、配电室内卫生是否干净,有无杂物、 灰尘。 2、配电柜内有无杂物? 3、开关按钮是否完好,是否固定 4、电器接线情况,是否牢固? 5、电器设施布线是否合理 6、标识是否清晰 7、配电室是否有正压通风措施? 8、是否安装挡鼠板?窗户是否安装防 护网? 9、是否存在漏雨现象? 10、消防器材是否完好? 11、配电柜是否接地或接零 1、是否办理临时用电证? 2、电动工具是否可靠绝缘?是否配置 漏电保护器 3、临时用电接线是否规范,不允许直 接将电线插入插座孔内 4、临时接线是否有破损 1、线路连接是否规范,有无松动情况 2、门、窗是否完整,有无挡鼠板、防 护网?

序 检查项目号 4防雷、防静电 电缆地沟或线槽5 电机 6 生产现场 7 3、是否存在漏雨现象 4、变压器有无异常声音 5、变压器外壳接地是否良好 6、有无杂物、灰尘?现场是否整洁? 检查内容存在问题整改措施整改期限复查情况 1、避雷针是否牢固,有无破损? 2、避雷带是否有断裂,是否固定 3、防雷接地是否损坏 4、塑料管道是否进行静电跨接或静电 屏蔽 5、易燃气体、易燃液体阀门管道是否 经过静电跨接 6、静电接地报警器是否完好 1、线缆地沟有无防水、防腐蚀措施, 有无散热措施、 2、线缆有无破损现象 3、线槽有无靠近物料或高温情况,有 没有腐蚀危险因素 4、线槽有无腐蚀情况 1、电机是否有效接零? 2、电机有无异常声音?电机表面温度 是否正常 3、电压、电流是否正常? 1、各种电器配件有无灰尘、腐蚀、松 动等现象? 2、各种电线接头有无烧焦现象

用电安全检查表资料

东岳精细化工用电安全检查参考标准 (人员密集场所) 被检查企业:检查人:检查时间: 序号检查项目检查标准 检查结果 符合不符合及主要问题 1 用电安全管 理 1.采购电气、电热设备,应选用合格产品,并应符合有关安全标准的要求; 2.电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作; 3.不得随意乱接电线,擅自增加用电设备; 4.电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距; 5.对电气线路、设备应定期检查、检测,严禁长时间超负荷运行; 6.人员密集场所内的营业场所营业结束时,应切断营业场所的非必要电源。 2 变配电室安 全管理 1.电工。查看是否持有效证件上岗;是否按规定值班,制作值班记录;上岗 作业时是否按规定穿戴防护用品。 2.查看是否建立门禁制度,非专业人员禁止入内;是否根据具体情况制定用 电安全规程和岗位责任制。 3.是否配备符合国家标准的劳动防护用品和高、低压作业工具;是否保证安 全使用,定期检测。 4.查看电器设备布置是否有平面分布图、配电线路平面分布图,配电系统操 作模拟图、值班记录;是否安装应急照明,配备专用灭火器;是否有防止小 动物从门、窗、电缆沟进入的措施。

3 电气线路安 全管理 1.查看电器设备是否有操作规程。 2.查看各厅室是否设置电源控制分闸,电源线与可燃结构有安全距离,或设 非燃隔离层;配电线路是否穿金属管线保护,不得采用塑料管;临时用电线 路是否采取有效防护措施;凡可移动的电器设备,其电源线是否采用橡胶电 缆;不得超负荷运载,电气设备是否按规定安装漏电和过载保护装置。电源 线路是否符合国家标准或者行业标准。 3.电气设备是否每年至少由具备资格的专业部门进行一次安全检测。

燃气和电气设备的检查和管理制度.doc

燃气和电气设备的检查和管理制度1 燃气和电气设备的检查和管理制度 一、应按规定正确安装、使用电器设备,相关人员必须经必要的培训,获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经相关部门确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。 二、防雷、防静电设施定期检查、检测,每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。 三、电器设备负荷应严格按照标准执行,接头牢固,绝缘良好,保险装置合格、正常并具备良好的接地,接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 四、各类线路均应以套管加以隔绝,特殊情况下,亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修,随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。 五、未经批准,严禁擅自加长电线。各部门应积极配合防火委员会、维修人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修人员检测后投入使用。 六、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定区域,严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。 七、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备,安装、维修人员离开现场时应切断电源。

八、除已采取防范措施的部门外,工作场所内严禁使用明火。 九、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程,做到用火不离人、人离火灭。 十、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识,每一位教职员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。 无锡市査桥中学 2008年10月 电气安全检查表 序号检查项目检查标准、规定备注 1 一般电气安全1、停送电:停送电联系应指定专人进行。非指定人员要求停送电时,值班人员有权不予办理。联系的方法采用工作票、停送电申请单、停送电联系单或电话联系等。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上述停送电凭证内写明。严禁采取约时或其他不安全的方式联系停送电。 2、架设临时线路的一般安全要求: 1)临时线路必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5米,室外不低于4.5米,与道路交叉跨越时不低于6米。严禁在各种支架、管线或树木上挂线; 2)全部临时线路必须有一个能带负荷拉闸的总开关控制,

相关文档
相关文档 最新文档