*** 服务区加油站 新建网架 检测报告 **************** 工程检测有限公司 ***** 年** 月

编号. 报告共**页 ******* 收费所新建网架 检测报告 位:*******钢结构有限公司 称:*******收费站新建网架 目:结构质量检测、承载能力检验、 结 构安全性评级 别:委托检测 甘口 ? ******* 现场检测人: ___________________________ 报告撰写人: ___________________________ 项目负责人: ___________________________ 审 核: __________________________ 批 准: _________________________ 委 托 单 工 程 名 检 测 项 检 测 类 报 告 日

*******工程检测有限公司

注意事项 1、 所提供的检测报告正本原件应盖有“*******检测有限公司” 印 章,否则视为无效。 2、 报告无项目负责人、审核、批准签字无效。 3、 报告涂改无效,部分提供和部分复制检测报告无效(报告总 页数 自目录之后开始,不含目录)。 4、 对检测报告若有异议,应于本报告收到之日起三十天内向我 单位 提出,逾期协商处理。 5、 对于送样检测,仅对来样的检测数据负责,不对来样所代表的 批 量负责。 0******* 地址: ******* 邮政编码:0******* 03*******

目录 1概述 ..................................... 错误!未定义书签。 工程概况...................................................... 错.. 误!未定义书签 检测依据...................................................... 错.. 误!未定义书签 检测内容及方法................................................ 错.. 误!未定义书签 杆件尺寸及安装检测............................................. 错. 误!未定义书签 支座偏差、挠度测量............................................. 错. 误!未定义书签 承载力现场试验分析及承载力核验................................. 错. 误!未定义书签 检测仪器设备.................................................. 错.. 误!未定义书签 2钢结构质量检测 ............................ 错误!未定义书签。 整体外观普查................................................... 错.. 误!未定义书签 构件尺寸检测................................................... 错.. 误!未定义书签 支座中心偏移及高差检测........................................ 错. 误!未定义书签 挠度变形检测.................................................. 错.. 误!未定义书签 3钢结构承载能力检验 ........................ 错误!未定义书签。 测点布置....................................................... 错.. 误!未定义书签 检验荷载....................................................... 错.. 误!未定义书签 检验结果....................................................... 错.. 误!未定义书签 应力应变....................................................... 错.. 误!未定义书签 竖向位移....................................................... 错.. 误!未定义书签 4结构安全性评级及处理建议................... 错误!未定义书签。 结构安全性评级................................................ 错.. 误!未定义书

钢结构检测鉴定报告

xxxxxxxxxxxxxxx 鉴定报告地址:xxxxxxxxxxxxxxx

注意事项 1、本报告未盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 2、本报告复印件未重新加盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 3、本报告涂改无效,有漏页无效、无骑缝章无效。 4、委托方对所提供的所有资料的真实性和完整性负责,我单位未就委托方所提供的有关资料、证明文件或牵涉的责任作进一步独立调查,亦不会就此承担责任。 5、对本报告如有异议,应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。

xxxxxxxxxxxxxxx 一层商铺新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定受xxxx委托,我公司组织技术人员于xxxx年xx月xx日~xx月xx 日对xxxxxxxxxxxxxxx一层商铺新增钢结构夹层与二层现浇板开洞的安全鉴定。根据现场调查及国家相关规范、标准,经综合分析后,出具此鉴定报告。 第一部分工程概况 受检商铺位于xxxxxxxxxxxxxxx一栋32层框剪结构住宅楼一层,整栋住宅楼于2013年竣工。铺面进深约14.3m,开间约6.4m,面积约为91.52m2。一层商铺层高为6.2m,新增钢结构夹层净高约为3.1m,平面布置较规则,大致呈矩形。另在二层现浇板上开洞,该现浇板厚为150mm,洞口形状为矩形,长2000mm,宽1150mm。钢结构夹层作为茶房使用,在现浇板上开洞以便安装楼梯。本次改造无设计、施工图纸资料可查。 外观图 新增钢结构照片 新增钢结构夹层平面示意图 二层现浇板开洞位置平面示意图

第二部分鉴定目的和范围 1、鉴定目的:房屋新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定。 2、鉴定范围:xxxxxxxxxxxxxxx。 第三部分鉴定依据 1、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999); 2、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 3、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 4、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 5、《混凝土结构后锚技术规程》(JGJ 145-2004) 第四部分现场检测、分析、鉴定 4.1、夹层钢结构 4.1.1、现场结构检测 现场对钢结构与原主体连接处进行检查,未发现因新增钢结构夹层导致混凝土构件出现明显裂缝和缺陷,混凝土未出现剥落、破损等情况。新增钢结构夹层螺栓孔尺寸较小,对原混凝土构件无明显影响。未发现原结构有因本次装修改造工程引起的构件连接处拉裂、扭转、承载力和刚度大幅降低的迹象,结构构件挠度也未发现超过规范要求。 钢结构加层结构材料及工程部位一览表 4.1.2、钢结构的布置 主梁采用H200×100×5.5×8的型钢,沿进深方向的间距为750mm。主梁之间采用H型钢或角钢焊接连接,H型钢与角钢交替布置,间距为600mm。

检测报告模板

检测报告 XDJSJC-001 工程名称: 委托部门:金属实验室 建设单位:兴达新能源有限公司 设计单位: 施工单位:电建一公司 监理单位:胜利监理 金属实验室 年月日

声明 1、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 2、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 3、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起 十五日内向我部门书面提出,本部门将给予及时的解释或答 复。 检测机构: 单位地址: 邮政编码: 联系电话:

检测机构名称 报告编号: 工程名称 工程地点 委托单位 检测时间环境条件(晴、阴、雨) ℃ 抽样数量见报告检验类别委托 检验项目 1、基础混凝土的抗压强度检测; 2、网架结构检测。(焊接质量、构件尺寸偏差、网架整体挠度、涂装工 程、钢结构的安装质量(偏差) 检验仪器检测仪器设备:金属超声仪、涂层厚度仪、钢板厚度仪、水准仪、测距 仪、钢尺等 检验依据 1、设计图纸及相关技术资料 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 3、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 4、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等 检测结论 检测结论: 1、该工程基础混凝土强度是否符合设计要求。 2、该工程焊接质量是否满足设计或规范要求。 3、构件尺寸偏差是否满足设计或规范要求。 4、网架整体挠度是否满足设计或规范要求。 5、涂装工程是否满足设计或规范要求。 6、钢结构的安装质量(偏差)是否满足设计或规范要求。 (本页以下无正文) 检测机构(章) 年月日 批准:审核:检测:(两人以上签章)

钢结构检测报告

***服务区加油站新建网架 检测报告 ****************工程检测有限公司 *****年**月

注意事项 1、所提供的检测报告正本原件应盖有“*******检测有限公司”印 章,否则视为无效。 2、报告无项目负责人、审核、批准签字无效。 3、报告涂改无效,部分提供和部分复制检测报告无效(报告总页 数自目录之后开始,不含目录)。 4、对检测报告若有异议,应于本报告收到之日起三十天内向我单 位提出,逾期协商处理。 5、对于送样检测,仅对来样的检测数据负责,不对来样所代表的 批量负责。 地址:*******邮政编码:0******* 电话:03*******传真:0*******

目录 1 概述 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 检测依据 (1) 1.3 检测内容及方法 (2) 1.3.1杆件尺寸及安装检测 (2) 1.3.2支座偏差、挠度测量 (2) 1.3.3承载力现场试验分析及承载力核验 (2) 1.4 检测仪器设备 (2) 2 钢结构质量检测 (3) 2.1整体外观普查 (3) 2.2构件尺寸检测 (4) 2.3 支座中心偏移及高差检测 (4) 2.4 挠度变形检测 (5) 3 钢结构承载能力检验 (5) 3.1测点布置 (5) 3.2检验荷载 (7) 3.3检验结果 (7) 3.3.1应力应变 (8) 3.3.2竖向位移 (10) 4 结构安全性评级及处理建议 (11) 4.1 结构安全性评级 (11)

5附表1 网架结构杆件检测结果汇总表 (13)

1 概述 1.1 工程概况 本次受委托进行检测的钢结构工程是****收费所新建网架工程。 ******收费所新建网架工程为螺栓球节点正放四角锥网架结构。长57.0m,宽16.8m。 为查明以上钢结构工程质量、是否存在安全隐患及承载力是否满足设计要求,受*****钢结构有限公司的委托,我单位*********有限公司,于201*年**月**日对以上工程进行了现场检测,现出具检测报告。 1.2 检测依据 (1)《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004; (2)《钢结构设计规范》GB 50017-2003; (3)《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010; (4)《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91; (5)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; (6)《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007; (7)《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB11345-1989; (8)《建筑变形测量规范》JGJ/T8-97; (9)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (10)《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999; (11)原设计图纸及相关资料;

检测报告汇总

P、安装材料汇总表 种类厂家合格证编号复试报 告编号 所用部位 电材001 焊接钢管SC20*2.0mm 天津友发集团唐上友发钢 管制造有限公司 13#楼 焊接钢管SC25*2.0mm 天津友发集团唐上友发钢 管制造有限公司 13#楼 焊接钢管SC40*2.0mm 天津友发集团唐上友发钢 管制造有限公司 13#楼 焊接钢管SC50*2.0mm 天津友发集团唐上友发钢 管制造有限公司 13#楼 镀锌扁铁40*4江苏国强镀锌实业有限公 司 13021703 13#楼 电材002 金属接线盒H70丹阳市中晖电器有限公司13#楼电材003 圆钢¢12浙江山雁金属制品有限公 司 13#楼 镀锌圆钢¢12浙江山雁金属制品有限公 司 13#楼 电材004 ¢12镀锌避雷针萧山区新林周五金配件厂13#楼屋面电材005 电线BV2.5 江苏东旭电缆有限公司13#楼电线BVR2.5 江苏东旭电缆有限公司13#楼电线NH-BV2.5 江苏东旭电缆有限公司13#楼电材006 喷塑槽式桥架300*100浙江圣宇成套电气有限公 司 13#楼 自查结论:项目经理:复查结论: 总监理工程师: 注:汇总表需按单位工程汇总,经项目经理和总监签字,公司相应职能部门盖章

P、安装材料汇总表 种类厂家合格证编号复试报 告编号 所用部位 电材007 焊接钢管SC20*2.0mm 天津友发集团唐上友 发钢管制造有限公司 地下室 焊接钢管SC25*2.0mm 天津友发集团唐上友 发钢管制造有限公司 地下室 焊接钢管SC40*2.0mm 天津友发集团唐上友 发钢管制造有限公司 地下室 焊接钢管SC50*2.0mm 天津友发集团唐上友 发钢管制造有限公司 地下室 镀锌扁铁40*4江苏国强镀锌实业有 限公司 地下室 电材008 金属接线盒86H70丹阳市中晖电器有限 公司 地下室 金属接线盒八角H70丹阳市中晖电器有限 公司 地下室 电材009 套接紧定式镀锌钢导管(KBG)¢ 20*1.2mm 河北文安天龙飞越制 管厂 10#、3#、7#楼公共部 分 电材010 配电箱DBX-5AL 浙江圣宇成套电气有 限公司 13#楼 配电箱DBX-DAL 浙江圣宇成套电气有 限公司 13#楼 电材011 PVC-U电工套管GY305、20mm 浙江康泰管业科技有 限公司 3#、7#、10#楼 PVC-U电工套管GY305、25mm 浙江康泰管业科技有 限公司 3#、7#、10#楼 PVC-U电工套管GY305、32mm 浙江康泰管业科技有 限公司 3#、7#、10#楼 PVC-U电工套管GY305、40mm 浙江康泰管业科技有 限公司 3#、7#、10#楼 自查结论:项目经理:复查结论: 总监理工程师: 注:汇总表需按单位工程汇总,经项目经理和总监签字,公司相应职能部门盖章

检测报告模板

阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 告测报检 XDJSJC-001 工程名称:委托部门:金属实验室建设单位:兴达新能源有限公司 设计单位:电建一公司施工单位:胜利监理监理单位:金属实验室日月年 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根

声明 1、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 2、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 3、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起十五日内向我部门书面提出,本部门将给予及时的解释或答复。 检测机构: 单位地址: 邮政编码: 联系电话: 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根 检测机构名称 报告编号:

批准:审核:检测:(两人以上签章) 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。. 阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根

检测报告 一、工程概况 工程名称及位置、结构形式、建筑面积。 工程开工时间、建设单位名称、设计单位名称、施工单位名称、监理单位名称。 检测原因(不符合基本建设程序或质量事故等)、委托单位及进场检测日期。 二、检测目的 通过现场检测对该工程基础、主体钢结构的工程质量是否满足设计要求进行评定。 三、检测依据 1、设计图纸及相关技术资料 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 3、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 4、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等 四、检测项目 1、基础混凝土强度检测; 2、焊接球节点无损检测及尺寸偏差检验; 3、焊接钢板节点无损检测和尺寸偏差检验;

最新版建筑工程原材料(设备)合格证、试验报告汇总表

原材料(设备)合格证、试验报告汇总表 质量检查员:监理工程师:

填写说明 1.凡在工程中使用的主要建筑材料(包括钢材、水泥、砖、砂、石、混凝土外加剂、防水材料、电线、管材、阀门等),均应根据出厂合格证和复试报告的内容填写本表。 2.原材料汇总表必须及时按不同品种分类填写。复试报告与相对应的合格证必须一一对应,并应内容齐全。只有出厂合格证或只有复试报告的,只填写相应的内容;缺项的部分用“/”划去。 3.材料品种,指所用的材料如钢材、水泥等;规格指钢材品种和级别、水泥的品种等等。 4.使用部位(系统),建筑工程应注明楼层和检验批,安装工程应注明系统或部位。 5. 施工单位汇总后,监理工程师应对照出厂合格证和复试报告,对汇总表中的内容一一复核审查,对应有而缺少的内容应在审查结论中说明,对齐全的,在审查结论中填“出厂合格证及复试报告齐全,符合要求”。 6.原材料质保书,设备出厂合格证原则上要求是原件。质保书(合格证)的内容应齐全、准确、真实,抄件应注明原件存放单位,并有抄件人、抄件单位的签字与盖章,复印件要注明原件存放单位,并盖有原件存放单位的红章。质保书(合格证)上应由供货单位注明供货数量,并由监理(建设)单位根据施工(监理)日记在“原材料(设备)合格证试验报告汇总表”上确认在工程中使用的数量和部位(楼层、检验批或系统)。 材料进场必须按照规定进行进场检(试)验和复试。如同一施工单位在同一小区中多幢工程中使用同一批材料,数量很少不足一个复试批次时,可以不按幢检测,但检测报告必须注明幢号名称。 7.材料复试批次按以下确定:每个批次抽样复试不少于一次。 (1)钢材 在同一牌号、炉罐号、规格、交货状态下,热轧带肋钢筋、光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条、冷轧带肋钢筋每60t,冷轧钢筋10t抽一组。允许由同一牌号、冶炼、浇铸方法不同的炉罐号组成混合批,但每批不应多于6个炉罐号,各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。不足一个验收批数量时,仍按一验收批计。其中冷轧带肋钢筋条成捆供应的550级钢筋的力学性能和工艺性能,以不大于10t为一批进行检验。(2)水泥 按同一生产厂家、等级、品种、批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批。 (3)砂、石子 用大型工具(如火车、货车或汽车)运输至现场的,以400m3或600t为一验收批;用小型工具运输的,以200 m3或300t为一验收批。 (4)砌块 同一厂家在一致条件下生产的,烧结普通砖每15万块,烧结多孔砖及岩页模数多孔砖每5万块、烧结空心砖(砌块)每3.5~15万空心砌块块、粉煤灰砖每10万块、普通混凝土小型空心砖块每1万块分别为一批,不足一批数量的仍按一批计。用于多层以上建筑基础和底层的小型抽检数量不少于2组。 (5)钢材应在合格证编号栏还应填写批号,水泥在出厂日期栏还应填写出厂日期。

钢结构检测报告范本111

检测报告ZLYGTS-10-06-27 工程名称:4 万吨油罐制安工程 委托单 位: 临沂市新力无损检测有限公司建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测机构(章) 年月日

声明 1、本检测报告无我单位检测专用章和计量认证专用章无效。 2、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 3、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 4、本检测报告无骑缝章无效。 5、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起 十五日内向我单位书面提出,本单位将给予及时的解释或答复 检测机构: 单位地址: 邮政编码: 联系电话: 检测机构名称 报告编号:

检测报告 一、工程概况 工程名称及位置、结构形式、建筑面积。 工程开工时间、建设单位名称、设计单位名称、施工单位名称、监理单位名称。 检测原因(不符合基本建设程序或质量事故等)、委托单位及进场检测日期。 二、检测目的 通过现场检测对该工程基础、主体钢结构的工程质量是否满足设计要求进行评定。 三、检测依据 1、设计图纸及相关技术资料 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004

3、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 4、《建筑钢结构焊接技术 规程》JGJ81-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等 四、检测项目 1、基础混凝土强度检测; 2、焊接球节点无损检测及尺寸偏差检验; 3、焊接钢板节点无损检测和尺寸偏差检验; 4、杆件无损检测和尺寸偏差检验; 5、网架结构安装网架结构总拼完成后挠度检测; 6、油漆、防腐、防火涂装工程涂层厚度检测及外观检查; 7、钢结构的安装质量(偏差)检测。 五、检测仪器设备 检测仪器设备:HT-225 型混凝土回弹仪、金属超声仪、钢板厚度仪、漆膜厚度仪、测距仪、水准仪、碳化深度测量仪、游标卡尺、钢卷尺等。 六、检测数量 基础混凝土强度钻芯按CECS03 2007标准采用取X个芯样,其 他混凝土构件回弹按JGJ/T23-2001标准采用检测X个构件。 其它检测项目见检测方案。 七、检测结果

钢结构检测报告参考范本【可编辑】

编号: 检测报告 (参考范本) 编号(00001自定) 工程名称: 委托单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测机构(章) 年月日

声明 1、本检测报告无我单位检测专用章和计量认证专用章无效。 2、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 3、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 4、本检测报告无骑缝章无效。 5、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起 十五日内向我单位书面提出,本单位将给予及时的解释或答复。 检测机构: 单位地址: 邮政编码: 联系电话:

检测机构名称 批准:审核:检测:(两人以上签章)

4、杆件无损检测和尺寸偏差检验; 5、网架结构安装网架结构总拼完成后挠度检测; 6、油漆、防腐、防火涂装工程涂层厚度检测及外观检查; 7、钢结构的安装质量(偏差)检测。 五、检测仪器设备 检测仪器设备: HT-225型混凝土回弹仪、金属超声仪、钢板厚度仪、漆膜厚度仪、测距仪、水准仪、碳化深度测量仪、游标卡尺、钢卷尺等。 六、检测数量 基础混凝土强度钻芯按CECS03:2007标准采用取×个芯样,其他混凝土构件回弹按JGJ/T23-2001标准采用检测×个构件。 其它检测项目见检测方案。 七、检测结果 1、将本工程基础作为一个检验批,采用回弹法对混凝土抗压强度进行检测(或采用钻芯法)。经检测混凝土抗压强度如下: ××法检测混凝土强度结果汇总表

建筑施工 结构性能检验

3-2 结构性能检验 3-2-1 预制构件 检验的内容、数量及方法如下: 预制构件应按标准图或设计要求的试验参数及检验指标进行结构性能检验。 1.检验内容 钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和抗裂检验;预应力混凝土构件中的非预应力杆件按钢筋混凝土构件的要求进行检验。对设计成熟、生产数量较少的大型构件,当采取加强材料和制作质量检验的措施时,可仅作挠度、抗裂或裂缝宽度检验;当采取上述措施并有可靠的实践经验时,可不作结构性能检验。 2.检验数量 对成批生产的构件,应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批。当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均符合规范规定的要求时,对同一工艺正常生产的构件,可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批。在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行检验。 3.预制构件结构性能检验方法 (1)预制构件结构性能试验条件应满足下列要求: 1)构件应在0℃以上的温度中进行试验; 2)蒸汽养护后的构件应在冷却至常温后进行试验; 3)构件在试验前应量测其实际尺寸,并检查构件表面,所有的缺陷和裂缝应在构件上标出; 4)试验用的加荷设备及量测仪表应预先进行标定或校准。 (2)试验构件的支承方式应符合下列规定: 1)板、梁和桁架等简支构件,试验时应一端采用铰支承,另一端采用滚动支承。铰支承可采用角钢、半圆型钢或焊于钢板上的圆钢,滚动支承可采用圆钢; 2)四边简支或四角简支的双向板,其支承方式应保证支承处构件能自由转动,支承面可以相对水平移动;

结构检测鉴定报告

金房玲珑湾商业综合楼改扩建工程结构检测鉴定方案 编写: 审核: 湖南省宏尚土木工程检测有限公司

2012年07月21日

金房玲珑湾商业综合楼改扩建工程 结构检测鉴定方案 一、工程概况 本工程为长沙金房房地产开发有限公司开发建设的金房玲珑湾商业综合楼。设计单位为湖南大学设计研究院有限公司,监理单位为湖南骥征工程建设监理有限公司。 本工程原设计为四层框架柱无梁楼盖结构,两电梯井为剪力墙。原楼层为、、、四层,现用无损切割将,两层楼盖切除,增加、、、、楼层,将四层改造为七层。为了解该楼建筑工程改扩建后工程安全性状况,长沙金房房地产开发有限公司委托湖南省宏尚土木工程检测有限公司对该楼工程进行结构检测鉴定。 二、检测内容和主要仪器设备 主要检测内容及方法 现场检测工作内容: 工程概况的调查与现场踏勘,内容包括:结构形式、基础形式、墙体材料与砌筑方法、楼屋盖形式,工程地质勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等。 现场调查内容包括:鉴定建筑物的工程名称、委托鉴定单位名称、坐落地址、开竣工及投入使用日期、房屋用途、使用现状、结构受荷、周围环境等。明确房屋鉴定的原因。 材料强度及性能

材料强度的检测、评定是结构可靠性评定的重要指标,如钢筋混凝土结构的混凝土强度、砂浆强度等。现场检测主要采用回弹法、钻芯法等检测方法进行材料强度检测。 几何尺寸检测、评定 现浇混凝土结构及预制构件的尺寸,应以设计图纸规定的尺寸为基准确定尺寸的偏差,尺寸的检测方法和尺寸偏差的允许值应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204确定。 对于受到环境侵蚀和灾害影响的构件,其截面尺寸应在损伤最严重部位量测,在检测报告中应提供量测的位置和必要的说明。 几何尺寸是结构和构件可靠性验算的一项指标,截面尺寸也是计算构件自重的指标,几何尺寸一般可查设计图纸,如果是老建筑物图纸不全,或图纸丢失,需要现场实测其建筑物的平面尺寸,有竣工图纸时,也可将几何尺寸的检测结果对照图纸进行复核,评定其施工质量,为可靠性鉴定提供依据。 外观质量和缺陷检测 混凝土构件外观质量与缺陷的检测可分为蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、裂缝、疏松区和不同时间浇筑的混凝土结合面质量等项目。 混凝土构件外观缺陷,可采用目测与尺量的方法检测;检测数量,对于建筑结构工程质量检测时宜为全部构件。混凝土构件外观缺陷的评定方法,可按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002确定。 结构构件的挠度或倾斜度检测 可用目测或/和用吊锤进行检测;若有明显挠度或倾斜度,应采用激光或经纬仪或其他仪器进行定量检测。 混凝土构件钢筋保护层检测 采用SW-180T钢筋位置测定仪对外露混凝土构件钢筋保护层和间距进行检测,采取局部凿开混凝土核查钢筋规格及间距。 结构构件裂缝检测

钢结构检测报告数据样本43481

钢结构检测报告 ****************工程检测有限公司 *****年**月

注意事项 1、所提供的检测报告正本原件应盖有“*******检测有限公司” 印章,否则视为无效。目录 1 概述 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 检测依据 (1) 1.3 检测内容及方法 (1) 1.3.1杆件尺寸及安装检测 (1) 1.3.2支座偏差、挠度测量 (2) 1.3.3承载力现场试验分析及承载力核验 (2) 1.4 检测仪器设备 (2) 2 钢结构质量检测 (2) 2.1整体外观普查 (2) 2.2构件尺寸检测 (3) 2.3 支座中心偏移及高差检测 (4) 2.4 挠度变形检测 (5) 3 钢结构承载能力检验 (5) 3.1测点布置 (5) 3.2检验荷载 (6) 3.3检验结果 (7) 3.3.1应力应变 (7) 3.3.2竖向位移 (9) 4 结构安全性评级及处理建议 (10) 4.1 结构安全性评级 (10) 5附表1 网架结构杆件检测结果汇总表 (12)

 1.2 检测依据 (1)《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004; (2)《钢结构设计规范》GB 50017-2003; (3)《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010; (4)《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91; (5)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; (6)《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007; (7)《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB11345-1989; (8)《建筑变形测量规范》JGJ/T8-97; (9)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (10)《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999; (11)原设计图纸及相关资料; 1.3 检测内容及方法 1.3.1杆件尺寸及安装检测 对结构物整体长度、宽度、高度测量;对各杆件与节点连接质量检测;查看有无弯曲杆件。采用游标卡尺测量杆件直径,金属测厚仪检测构件壁厚;钢管杆件与封板、锥头的连接质量检测。

(钢结构厂房)主体结构验收自评报告

************厂房 钢结构主体分部工程 自 评 报 告 编制人: 审核人: 年月日

*************仓库 钢结构主体分部工程自评报告 一前言 我司承建的*******仓库钢结构工程经过建设单位,设计单位、监理单以及施工单位的共同努力,仓库钢结构主钢结构完成施工任务,在自检合格的基础上,由建设单位组织监理单位对现场主钢结构进行检查验收。 二工程厂房设计及施工用材情况 本工程***仓库主体工程为轻钢结构。建筑面积: ㎡雨棚面积:㎡(计一半面积)总建筑面积: ㎡。1-19轴轴线长198m,A-E轴轴线长88m,柱距为11m,檐口标高11m,屋面采用坡度为5%的有组织排水的单脊双坡。 本工程主承重构件为Q345B焊接门式钢架,次承重构件为Q235B冷弯薄壁型钢,其他次结构均采用Q235级钢。本工程总用钢量为540T。 三施工质量执行标准 1.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 2.《钢焊接超声波探伤及等级分类法》(GB11345-89) 3.《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2001) 4.《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 (JDJ82-91) 5.《热扎H型钢和部T型钢标准》(GB/T11263-1998) 6.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 7.《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102: 98) 8.与之相关的标准图集() 9.本工程设计图纸及变更等。 四施工管理情况: 1、施工准备:

(1)项目部编制了切实可行的施工组织设计方案,得到了建设单位,监理单位的指导和审批。 (2)建设单位、设计院、监理单位对图纸进行了认真会审,并作了详细的技术交底。 (3)严格按照设计要求组织了材料选样、试验、采购工作。对所用原材料在经各方对图纸现场见证取样,认可后方进行生产加工。 2、现场质量控制: 施工组织过程中,根据施工图纸和有关规范,严格按照施工组织方案所确定的施工工序流程、施工技术与质量组织施工。在工序开展方面均由建设单位、总包、监理验收合格再进行下一道工序施工。在施工过程中,对每一道工序,都进行了施工前的技术交底。此外,关键性的工序如:测量放线、立柱安装等关键,由现场施工员、班长直接操作,以确保质量。做到了工序交接有检查、技术措施有交底、质量预控有对策。在用材方面,使用材料均有产品合格证,对于主钢构件的原材料的力学性能、焊缝、探伤,经湖北省建筑工程质量监督检测中心检测,出具检测报告。 3、工程质量保证资料情况: 钢结构工程技术文件材料:施工组织设计、安全方案、焊接方案、吊装方案均通过审核。 分部(子分部)工程质量验收记录、钢结构安全功能检查与材料见证检测记录,由建设单位和监理单位的审核,符合要求。(详见附表) (1)分部(子分部)工程质量验收情况

钢结构检测报告范本

钢结构检测报告范本 受控编号: 检测报告 (范本) 编号(各检测机构自定) 工程名称: 委托单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测机构(章) 年月日 声明 1、本检测报告无我单位检测专用章和计量认证专用章无效。 2、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 3、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 4、本检测报告无骑缝章无效。 5、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起 十五日内向我单位书面提出,本单位将给予及时的解释或答 复。 检测机构: 单位地址: 邮政编码:

联系电话: 检测机构名称 报告编号: 工程名称 工程地点 委托单位 (晴、阴、雨) 检测时间环境条件 ? 抽样数量见报告检验类别委托 1、基础混凝土的抗压强度检测; 检验项目 2、网架结构检测。(焊接质量、构件尺寸偏差、网架整体挠度、涂装工 程、钢结构的安装质量(偏差) 检测仪器设备: 金属超声仪、涂层厚度仪、钢板厚度仪、水准仪、测距检验仪器仪、钢尺等 1、设计图纸及相关技术资料 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 3、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 检验依据 4、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等 检测结论: 1、该工程基础混凝土强度是否符合设计要求。检 2、该工程焊接质量是否满足设计或规范要求。 3、构件尺寸偏差是否满足设计或规范要求。

钢结构质量鉴定报告模板

资质证书编号:川建质鉴字第xxx 号鉴定人员: 报告编写: 审核: 批准: 报告声明: 1、报告无机构章、资质专用章、骑缝章无效; 2、复制报告未加盖机构章、资质专用章、骑缝章无效; 3、报告无鉴定人员、编写、审核、批准人员签字无效; 4、报告涂改、换页无效; 5、对该鉴定报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向我方提出。

古蔺县高肽蛋白饲料项目发酵车间B区 质量鉴定报告 受路德生物环保技术(古蔺)有限公司的委托,我公司于2015年4月14日,对位于四川省泸州市古蔺县水口镇碧云村的高肽蛋白饲料项目发酵车间B区厂房进行了现场检测。根据调查了解情况、现场实地检测和综合分析,出具此鉴定报告。 1.工程概况 古蔺县高肽蛋白饲料项目发酵车间B区分为两个厂房,均为轻钢结构(见照片1),建筑平面均呈矩形,第一部分纵向3列柱,柱距均为6.0m,纵向总长12.0m;横向3跨,跨距分别为7.0m、7.0m、6.7m,横向总长为20.7m;第二部分纵向3列柱,柱距均为10.5m,横向2跨,跨距均为9.0m,建筑层数为一层,总建筑面积约为459.83m2。最大结构高度为8.5m。 该工程建设单位为路德生物环保技术(古蔺)有限公司,中国轻工业武汉设计工程有限责任公司承担设计,勘察单位为武汉地质工程勘察院,施工单位为四川省泸州市金龙建筑工程公司,监理单位为四川省城市建设工程监理有限公司。该工程修建于2014年9月。 2.鉴定依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)

2.2《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2011) 2.3《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011) 2.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.5《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004) 3.资料审查 3.1委托方提供的以下资料: 3.1.1建筑工程基本情况调查表; 3.1.2古蔺县高肽蛋白饲料项目发酵车间B区施工图一套(电子版); 3.1.3古蔺县高肽蛋白饲料项目发酵车间B区部分质保资料(扫描件); 3.1.4古蔺县高肽蛋白饲料项目岩土工程勘察报告一套。 3.2查阅资料 3.2.1查阅古蔺县高肽蛋白饲料项目发酵车间B区施工图,建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限50年;建筑抗震设防类别为丙类,设防烈度为6度,基本地震加速度0.05g,设计地震分组第一组;建筑场地类别为Ⅱ类场地,场地土类型为中软土,地基基础设计等级为丙级。 3.2.2查阅古蔺县高肽蛋白饲料项目岩土工程勘察报告,拟建场地地形起伏较大,地貌属丘陵地貌,无不良地质作用及特殊性土分布,场地区域构造稳定,适宜建筑。拟建场地地震抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,设计地震基本加速度值为0.05g,设计特征周期为

建筑工程结构实体检测报告

实施建筑工程结构实体检验注意事项 1、建筑工程结构实体检验由施工单位负责委托。 2、施工单位办理委托手续时应提供检测所必需的图纸、技术资料,并对所填写内容的真实性负责。 3、由建设、监理、施工单位事先确定抽检的部位、数量(按标准规定)。必要时,质监机构可在检测前要求适当增加抽检数量,并指定检测部位。 4、现阶段结构实体检验的主要项目:①砼强度;②钢筋保护层;③工程合同约定的其它项目。 5、施工单位必须能提供检测的现场条件,并协助做到本次结构实体检验工作。 6、因检测需要,在检测过程中可能对构件会有少量微破损,请委托方在检测结束后及时予以修补。 7、结构实体检验抽样数量规定:①砼强度检测:a.上部结构用回弹法检测时,按附表3.3.13抽样,抽检的构件应具有代表性,抽检的楼层数不应少于总层数的1/2;b.基础工程用钻芯法检测时,同一强度等级混凝土(不含后浇带),每2000m3的芯样数量不应少于一组,钻取芯样的部位要有代表性。②钢筋保护层厚度检测:梁、柱、板用钢筋扫描仪进行检测时,对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有重要悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。对柱类、墙类构件,暂定为抽取构件数量的1%且不少于3个构件进行检验。 8、收费标准:①回弹法测强:每个构件100元;②钻芯每组(3个)2400元;③保护层厚度,每个构件200元。 9、检测参照标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)等。

钢结构质量鉴定报告模板

资质证书编号:川建质鉴字第 xxx 号 鉴定人员: 报告编写: 审核: 批准: 报告声明: 1、报告无机构章、资质专用章、骑缝章无效; 2、复制报告未加盖机构章、资质专用章、骑缝章无效; 3、报告无鉴定人员、编写、审核、批准人员签字无效; 4、报告涂改、换页无效; 5、对该鉴定报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向我方提 出。

 2.鉴定依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 2.2《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2011) 2.3《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)