文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防安全技术综合能力(必学)

消防安全技术综合能力(必学)

消防安全技术综合能力(必学)
消防安全技术综合能力(必学)

注册消防工程师资格考试

〈消防安全技术综合能力〉考试冲刺5套卷(一) (考试时间150分钟满分100分)

一、单项选择题(共50题,每题I分。从备选项中选择1个最符合题意的选项作为答案)

1.根据《消防法》的规定,消防工作贯彻()的方针,按照政府统一领导、部门依法监督、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化消防工作网络。

A.安全第一、预防为主

B.预防为主、防消结合

C.综合治理、群防群治

D.标本兼治、齐抓共管

2.根据《消防法》的规定.公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,有关单位擅自投入使用的,公安消防机构应当()

A.暂扣营业执照

B.吊销营业执照

C.责令限期整改

D.责令停止使用

3.某地开展假胃伪劣消防产品专项整治行动,检查人员在检查中发现.有些商家的消防产品不同程度的存在缺陷。根据《产品质量法》的规定,下列说法错误的是()。

A.因消防产品存在缺陷造成损宫的,生产者应承担赔偿责任

B.因消防产品存在缺陷造成损害的,受害人可以向生产者要求赔偿.也可以向销售者要求赔偿

C.因消防产品存在缺陷造成损害要求赔偿的加讼时效期间应为1年

D.由于销售者的过错使消防产品存在缺陷,造成损害的,销售者应当承担赔偿责任

4.《行政处罚法》对不同的违反行政管理的行为设定了多种行政处罚.某日甲因心情烦闷拨打火警谎报警情,针对甲的行为除可处以罚款外,还可实施的行政处罚是()

A.警告

B.教育

C.拘留

D.罚金

5.在注册消防工程师职业道德体系中,除职业道德原则外,还应当有具体的行为标准、规则来指导和约束注册消防工程师的职业性行为。这些具体的行为标准成规则就是注册消防工程师职业道德规范。下列不属于注册消防工程师职业道德规范的是()。

A.爱岗敬业、依法执业

B.客观公正、公平竟争

C.服务群众、诚实守信

D.奉献社会、保守秘密

6.某轻质陶制商品的外包装材料为木箱。仓库内这种商品本身的总重量为15t,外包装材料的总重量为4t。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),该仓库的火灾危险性应按()确定。

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

7.企业消防站的设置位置应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区,宜位于生产区( ),且避开工厂主要人流道路

A.全年平均频率风向的上风侧

B.全年最小频率风向的上风侧

C.全年平均频率风向的下风侧

D.全年最小频率风向的下风侧

8.当甲、乙类厂房专用的10KV及以下的配电站必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的()防火窗。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.丁级

9.防烟分区的面积应根据具体情况确定合适的防烟分区大小,每个防烟分区的面积不宜大于()。

A.1200m2

B.2000m2

C.4800m2

D.6000m2

10.防火门是符合耐火完整性和隔热性等要求的防火分隔物。在防火门选型的检查中,下列设置不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是()。

A.防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门

B.对设置在建筑内经常有人通行处的防火门.优先选用常开防火门

C.对于常闭防火门,应在门扇的明显位置设置"保持防火门关闭"等提示标志

D.防火门的燃烧性能选择是否正确需提根据具体设置位置结合消防设计文件进行判断

1l.地下或半地下厂房(包括地下或半地下室)的每层建筑面积不大于( ),且同一时间的作业人数不超过15人

A.50m2

B.100m2

C.150m2

D.250m2

12.高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为(),并向疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

A.甲级防火门

B.乙级防火门

C.丁级防火门

D.戊级防火门

13.室外开敞空间除用于人员疏散外,不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途,其中用于疏散的净面积不得小于()。

A.121m2

B.144m2

C.169m2

D.225m2

14.办公室、休息室如必须贴邻甲、乙类厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低于()的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。

A.1.00h

B.2.00h

C.3.Ooh

D.4.00h

15.爆炸危险环境的配线工程,应选用( )绝缘导线或电缆,其截面面积在1区为2.5mm2以上;2区为1.5mm2以上

A.铁芯

B.铝芯

C.镁芯

D.铜芯

16.供暖管道必须穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间时,与可燃物之间保持的距离应满足相关要求。下列要求中正确的是()。

A.当温度大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热

B.当温度大于100℃时,此距离大于50mm且小于IOOmm 或采用不燃材料隔热

C.与温度不大于100℃时,此距离不小于50mm或采用不燃材料隔热

D.当温度不大于100℃时,此距离不小于100mm或采用不燃材料隔热

17.不同使用性质、建筑高度和外墙材质的民用建筑,其防护层的设置厚度也有所不同。首层防护层的厚度一般是其他楼层防护层的厚度的()。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.5倍

18.消防设施施工前,需要具备一定的技术、物质条件,以确保施工需求,保证施工质量。下列不属于消防设施施工前需要具备的基本条件的是()。

A.对到场的各类消防设施的设备、组件及材料进行现场检查,经检查合格后,方可用于施工

B.设计单位向建设、施工、监理单位进行拉术交底,明确相应技术要求

C.各类消防设施的设备、组件及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工

D.施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求

19.采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置,其界面对角线长度不得小于()。

A.430mm

B.450mm

C.500mm

D.570mm

20.消防给水系统按水压分类,可分为高压消防给水系统、稳高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统.下列属于低压消防给水系统特点的是( )

A.在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求

B.在灭火时靠消防车的消防泵来加压,以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求

C.在灭火时启动消防泵,使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求

D.系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统

21.水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为()。

A.10-30m

B.15-30m

C.10-40m

D.15-40m

22.在市政供水阀门处于完全开启状态时,每月对()的压差进行检测,且应符合相关规定。

A.报警阀

B.控制阀

C.末端试水阀

D.倒流防止器

23.设置门锁的消火栓箱,除箱门安装玻璃者及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠,且箱门开启角度不得小于(),并无卡阻现象。

A.120°

B.140°

C.160°

D.180°

24.在进行水压强度试验的测试中,对系统管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力下降不应大于()。

A.0.05Mpa

B.0.28Mpa

C.1.OMPa

D.1.4MPa

25.室内消火栓系统上所有的控制阀门均成采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。()应对铅封、锁链进行一次检查.当有破坏或损坏时,应及时修理更换。

A.每日

B.每月

C.每季

D.每年

26.具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在()范围内,且不可调节。

A.2-70s

B.2-80s

C.2-90s

D.2-100s

27.()安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下。

A.边墙型喷头

B.嵌入式喷头

C.隐蔽式喷头

D.齐平式喷头

28.在自动喷水灭火系统的周期性检查维护中,建筑使用管理单位对已经投入使用的自动喷水灭火系统的组件、零部件等,按照规定检查周期进行检查、测试。下列项目中不属于自动喷水灭火系统年度检查项目的是()。

A.水源供水能力测试

B.电磁阀启动测试

C.储水设备结构材料检查

D.过滤器排渣、完好状态检查

29.报警阀的渗漏试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于()。阀瓣处应无渗漏。

A.5min

B.15min

C.20min

D.25min

30.对水力警铃进行测试时,其喷嘴处压力不应小于

0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于()。

A.100dB

B.90dB

C.80dB

D.70dB

31.为了避免在生产、出厂检验、运输等过程中出现的产品质量问题引发安装缺陷,细水雾喷头到场后要重点对喷头的()、密封性和质量偏差等进行现场检验。

A.标志

B.数量

C.外观

D.性能

32.细水雾灭火系统的调试在火灾自动报警系统调试完毕后进行。下列不属于细水雾灭火系统调试的是()。

A.稳压泵调试

B.报警阀组调试

C.分区控制阀调试

D.联动试验

33.在细水雾喷头堵塞的故障处理中,调试完毕后,可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为(),滴点不低于95℃,具有防锈性的润滑脂,或是采取其他防尘措施。

A.2-3级

B.2-4级

C.4-5级

D.4-6级

34.()是用于控制灭火剂的流速和喷射方向的组件,是气体灭火系统的一个关键部件。

A.容器阀

B.喷嘴

C.单向阀

D.集流管

35.气体灭火系统在施工安装前向对系统组件的外观进行现场检查(检验),下列有关气体灭火系统组件外观质量的说法中,错误的是()。

A.组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好

B.铭牌清晰、牢固、方向正确

C.同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过10mm

D.组件外露非机械加工表面保护涂层完好

36.储罐上泡沫混合液立管下端一设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离一般为0.3-0.50m;锈渣清扫口需要

采用闸阀或盲板封堵;当采用闸阀时,要()。

A.水平安装

B.立式安装

C.竖直安装

D.垂直安装

37.干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为();对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存用力。

A.水压强度试验压力的1/3

B.水压强度试验压力的1/2

C.水压强度试验压力的2/3

D.水压强度试验压力的3/4

38.防烟排烟系统的验收内容主要包括资料查验、观感质量检查、现场抽样检查及功能性测试和验收结果判定等。下列方法中,属于观感质量检查方法的是()。

A.查验相关资料、记录

B.尺量、观察检查

C.动作检查。

D.查阅有关文件

39.电动机应安装在牢固的机座上,机座周围应有适当的通道,与其他低压带电体、可燃物之间的距离不应小干().并应保持干燥清洁。

A.O.5m

B.1.0m

C.1.5m

D.2.0m

40.按照国家标准《建筑电气程工施工质量验收规范》(GB50303-2002)的要求,下列有关应急照明灯具的说法,错误的是()。

A.消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接

B.消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成炫光的措施

C.消防应急灯具吊装时,宜使用金属吊轩,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上

D.消防应急灯具宜安装在难燃烧墙体和难燃烧装修材料上

41.同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致.电源线正极向为()

A.红色

B.黄色

C.蓝色

D.黑色

42.气象上把日最低气温高于()的天气定义为高温闷热天气。

A.25℃

B.28℃

C.30℃

D.35℃

43.消防安全管理活动具有不同于其他管理活功的特征,下列不属于消防安全管理特征的是()。

A.全应位性

B.全过程性

C.全企业性

D.强制性

44.消防安全重点单位的界定程序包括申报、核定、告知、公告等步骤。下列关于消防安全重点单位申报的说法中,错误的是()

A.重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的,由施工单位负责申报备案

B.建筑物本身符合的消防安全重点单位界定标准的,该建筑物产权单位要独立申报备案

C.符合消防安全重点单位界定标准,不在同一地点但有隶属关系的单位,具备独立法人资格的,才能向所地公安机关消防机构申报备案

D.在同一地点有隶属关系,下属单位如具备法人资格,应当独立申报备案

45.在单位消防安全职责中,对单位消防工作起决定作用的是()。

A.政府

B.公安机关消防机构

C.单位自身

D.一般员工

46.发生火灾时,应当按照一定顺序通知人员疏散。下列顺序不正确的是()。

A.二层及以上的楼房发生火灾,应先迦知着火层及其相邻的上下层

B.首层发生火灾,应先通知本层、二层及地下各层

C.地下发生火灾,应先通知首层及以上各层

D.婴幼儿和老、弱、病、残人员应当优先疏散

47.宾馆、饭店要在主要入口设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”,下列设置位置对应的提示牌错误的是()。

A.在客房内应设置醒目的“请注意个人卫生”提示牌

B.在不间断电源插口处提“不间断电源,离开时请拔下用电器具”

C.客房内的垃圾桶、烟灰缸上提示“请不要乱扔烟头”

D.在房卡取电插口处提示“离开时请取出房卡、断电”

48.在初期火灾处置程序和措施中,发生火灾时.起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量,在第一时间内采取相应措施.下列不属于第一时间内应采取的措施的是()。

A.灭火器材、设施附近的员工利用现场灭火器、消火栓等器材、设施灭火

B.电话或火灾报警按钮附近的员工打“119”报警电话、报告消防控制室或单位值班人员

C.灭火行动组根据火灾情况利用本单位的消防器材、设施扑救火灾

D.安全出口或通道附件的员工负责引导人员进行疏散

49.在使用消防检测仪器一一秒表测量单个时间时,自动复位(即数据归零)的按钮是()。

A.“MODE”按钮

B.“START/STOP”按钮

C.“LAP/RESET”按钮

D.“RECALL”按钮

50.防火检测中,甲、乙、丙类液体储罐及其附属设备应设接地装置,且其接地电阻不应大于()。

A.5Ω

B.10Ω

C.15Ω

D.20Ω

二、多项选择题(共15题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选项得O.5分)

51.消防工作的主体共同构筑消防安个工作格局.其主要包括()。

A.政府

B.部门

C.单位

D.媒体

E.公民

52.根据《消防法》的规定,下列单位中,应当建议专职

消防队的有()。

A.大型核设施单位

B.大型体育场所

C.主要港口

D.储备可燃的重要物资的大型仓库

E.生产、储存易燃易爆危防品的大型企业

53.机关、团体、企业、事业单位应当确定消防安全责任人、消防安全管理人,并依法报当地公安机关消防机构备案.下列行为属于消防安全责任人消防安全职责的有()

A.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障

B.确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

C.组织防火检查,督促落实火灾隐患整改.及时处理涉及消防安全的重大问题

D.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作

E.组织管理专职消防队和义务消防队

54.建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能.可分为一、

二、三、四级,下列关于建筑构件的燃烧性能和耐火极限的检查要求中,正确的有()。

A.一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体

B.二级耐火等级建筑的主要构件,其吊顶为不燃烧体

C.三级耐火等级建筑的主要构件,吊顶和隔墙体为难燃烧体

D.以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级按三级确定

E.四级耐火等级建筑的主要构件,除防火墙体外,其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体

55.在防火检查中,通过对建筑外立面的检查,核实消防救援口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。下列消防救援口的检查内容错误的有()。

A.消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应

B.消防救援口的窗口的玻璃应不易破碎,并在外侧设置明显标志

C.消防救援口的窗口下沿距室内地面不宜大于1.00m

D.消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于30m,并须保证每个防火分区不少于2个

E.楼层的专用消防口应设置阳台.并从三层开始向上层架设钢梯

56.人防工程中,下列可不计入防火分区面积的有()。

A.游泳馆的游泳池

B.保龄球馆的球道区

C.复式汽车库

D.传送带的开口部位

E.厕所、盥洗间

57.疏散走道的宽度一般应根据其通过人数和疏散净宽度指标经计算确定。下列有关疏散走道宽度的检查要求,正确的有()。

A.厂房疏散走道的净宽度不小于1.40m

B.高层医疗建筑单面布房疏散走道的净宽度不小于1.10m

C.高层作宅疏散走道的净宽度不小于1.20m

D.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道的净宽度不小于0.80m

E.人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于

3.00m,并直通狭窄地带

58.在照明灯具和配电箱的安装中,不得直接设置在可燃装修材料或可燃构件上的有()。

A.白炽灯

B.卤钨灯

C.荧光高压汞灯

D.镇流器

E.配电箱

59.在消防设施档案的保存期限中,存档时间小少于5年的消防设施档案包括()。

A.《消防控制室值班记录表》

B.《建筑消防设施巡查记录表》

C.《建筑消防设施检测记录表》

D.《建筑消防设施维护保养计划表》

E.《建筑消防设施维护保养记录表》

60.给水管网中的管材、管件应进行现场外观检查,下列说法不符合检查要求的有()。

A.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮

B.螺纹密封面应完整、无损伤、无毛剌

C.镀锌钢管内外表面的镀锌层出现少量脱落、锈蚀等现象

D.非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无折损,皱纹等缺陷

E.管材的材质符合要求(有相关的质量保证文件)

61.下列有关灭火器安装设置的说法中,正确的有()

A.灭火器稳固安装在便于取用,且不影响人员安全疏散的位置

B.灭火器的铭牌朝内,灭火器器头向上

C.灭火器安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光警告标识等安装

D.灭火器箱箱体正面或者灭火器设置点附近的墙面上,设有指示灭火器位置的发光标识

E.有视线障碍的灭火器配置点,在其醒目部位设置指示灭火器位置的发光标识

62.在某市城市区域火灾风险评估指标体系中,火灾危险源评估单元分为客观因素和人为因素两类。下列属于客观因素的有()

A.吸烟不慎

B.易燃易爆化学品生产、销售、储存场所密度

C.加油/加气站密度

D.燃气管网密度

E.电气火灾

63.在建筑消防性能化设计中,设计目标性能判定标准中的生命安全标准包括( ).

A.毒性

B.热效应

C.能见度

D.火灾蔓延

E.烟气损害

64.根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653—2006)的要求,下列可以接判定为重大火灾患的有()。

A.可以立即整改的

B.甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室

C.甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内

D.易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)未按规定设置固定灭火、冷却设施

E.对重大火灾隐患依法进行了消防技术论证,并已采取相应技术措施的

65.下列关于施工现场内特殊用房防火要求的说法中,正确的有()。

A.建筑构件的燃烧性能等级应为B级

B.建筑层数应为1层,建筑面积不应大于200m2

C.单个房间的建筑面积不应超过20m2,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过30m2

D.可燃材料库房应采用不燃材料将其分隔成若干间库房

E.房间内住一点至最近疏散门的距离不应大于8m,房门的净宽度不应小于1.0m

三、简答题(共5题,每题4分。依据问题中的设问进行简要回答)

66.某商厦仓库管理员徐某不慎将吸剩的烟头掉落在仓库地上,烟头引燃仓库内的可燃物后,引发火灾,造成27人死亡、35人受伤、直接经济损失200余万元的严重后果。

问题:请分析说明徐某的罪名及其立案标准。

67.某市一栋综合楼,地下3层,地上21层,采用框架剪力墙结构,总建筑面积为35万平方米,主楼与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施,主楼各层建筑面积均大于1500m2。

问题:如在该综合楼内设置一柴油发电机房,其防火检査时应主要检査哪些方面? 68.在检查某仓库(储存物质为木材)细水雾灭火系统时,泵组(消防水泵和稳压装置)、储水箱和分区控制阀处于正常状态,仅细水雾喷头喷雾有些不正常。

问题:请分析细水雾喷头喷雾不正常的故障原因,应如何处理?

69.某直辖市地铁风险级别被评估为高风险,请提出该地铁的高风险控制措施及工作建议。

70.某酒店为增强员工的消防安全意识,提高对火灾扑救工作的组织能力和处理能力,培养员工掌握消防灭火技能,减少和避免火灾事故中的损失,编制了消防灭火应急疏散演练预案。

问题:在该酒店的消防灭火应急疏散演练预案中,报警、接警处置程序有哪些?

注册消防工程师资格考试

《消防安全技术综合能力》考试冲刺5套卷(二)(考试时间150分钟满分100分)

—、单项选择题(共50题,每题1分。从备选项中选择1个最符合题意的选项作为答案)

1.歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店等公众聚集的场所,在投人使用或者营业前,应当向()申请消防安全检査。

A.场所所在地的人民政府

B.场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构

C.场所所在地的公安机关

D.场所所在地的国家安全机关

2.根据《消防法》的规定,餐馆的火灾自动报警、消火栓等设施应当每()全面检测一次。

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

3.总承包单位甲公司经建设单位同意,将幕墙防火工程分包给乙公司施工.后该分包工程出现了施工质量问题,建设单位要求乙公司赔偿.下列赔偿的说法中,能够成立的是()

A.乙公司与建设单位无直接合同关系,建设单位应要求甲公司赔偿

B.若甲公司巳全部赔偿建设单位的损失,则建设单位无权再向乙公司要求赔偿

C.该质量问题是由乙公司造成的,与甲公司无关

D.对该质量问题,乙公司与甲公司负有同等责任,乙公司仅承担赔偿的一半

4.某地公安机关消防机构组织了9名专家对一单位建设工程的特殊消防设计文件依法进行评审。如有()评审专家同意,该单位建设工程的特殊消防设计文件可以作为消防设计审核的依据。

A.4名

B.5名

C.6名

D.7名

5.有固定生产经营场所且具有一定规模的(),应当纳人消防监督检查范围。

A.公司

B.企业

C.个体工商

D.农民专业合作社

6.某厂焊工张某因生产安全事故不慎引起火灾并受到伤害,根据《安全生产法》的规定,下列关于张某获取赔偿的说法中,正确的是()。

A.只能依法获得工伤社会保险赔偿

B.只能依照有关民事法律提出赔偿要求

C.工伤社会保险赔偿不足的,应当向民政部门提出赔偿要求

D.除依法享有工伤保险赔偿外,可以依照有关民事法律提出赔偿要求

7.国家机构以外的社会组织或者个人利用非国家财政性经费,创办消防安全专业培训机构,面向社会从事消防安全专业培训的,应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准。

A.国家教育行政部门

B.省级教育行政部门

C.市级教育行政部门

D.县级教育行政部门

8.对钢结构防火涂料的涂层厚度进行检査时,厚涂型防火涂料的涂层厚度()及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求9

A.70%

B.75%

C.80%

D.85%

9.消防车通道的净宽度和净空髙度均不小于4.0m,其坡度不宜大于( )。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%

10.丙类厂房毎个防火分区或一个防火分区的每个楼层,仅设一个安全出口时,其每层建筑面积不超过250m2,且同一时间的生产人数不超过()。

A.30人

B.20人

C.10人

D.5人

11.设置在转角附近的防火墙,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不得小于(),当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。

A.2.0m

B.4.0m

C.6.0m

D.8.0m

12.装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头,与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的()

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

13.对于占地面积大于30000m2的可燃材料堆场,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区,应设置()

A.环形消防车通道

B.尽头式消防车通道

C.穿越建筑的消防车通道

D.与环形消防车通道相连的中间消防车通道

14.消防车登高操作场地与消防车通道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜()

A.小于5m,且不大于8m

B.小于5m,且不大于10m

C.小于8m,且不大于15m

D.小于15m,且不大于50m

15.对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内,必须设置时,只能与耐火等级不低于()的厂房贴邻建造,并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

16.剧场、电影院、礼堂的幕布的燃烧性能不得低于().

A.A级

B.B1级

C.B2级

D.B3级

17.采用相对密度(与空气密度的比值)不小于()的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。

A.0.7

B.0.75

C.0.8

D.0.85

18.歌舞娱乐、放映、游艺场所布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于

A.3m

B.6m

C.9m

D.12m ()

19.梁、通风管道、排管、桥架宽度大于()时,在其腹面以下部位增设喷头。

A.0.8m

B.1.Om

C.1.2m

D.1.6m

20.当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,应检查其两侧是否设置公称动作温度为()的防火阀。

A.50℃

B.60℃

C.70℃

D.80℃

21.在幕墙式建筑、外保温体系类型等相关基础数据的检查中,现场采用钢针插人或剖开尺测量防护层的厚度、水平防火隔离带的高度或宽度时,不允许有().

A.正值

B.负值

C.正偏差

D.负偏差

22.消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH应为(),其水质不应堵塞消火栓、报警阀、喷头等消防设施。

A.4.0-6.0

B.5.0-8.0

C.6.0-9.0

D.8.0-10.0

23.在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的()。

A.1.2倍

B.1.4倍

C.1.6倍

D.2.0倍

24.室外消火栓按安装形式不同,可分为地上式和地下式两种。其中地下式室外消火栓适用于()。

A.温度较髙的地方

B.温度较低的地方

C.炎热地区

D.寒冷地区

25.在自动喷水灭火系统喷头的年度检测中,应重点检査喷头选型与保护区域的使用功能、危险性等级等匹配情况,核査闭式喷头玻璃泡色标髙于保护区域环境最高温度( )的要求,以及喷头无变形、附着物、悬挂物等影响使用的情况。

A.25℃.

B.30℃

C.35℃

D.40℃

26.细水雾灭火系统管道的安装主要包括管道淸洗、管道固定、管道焊接等加工方法、管道穿过墙体、楼板的安装等。在管道焊接等加工方法中,同排管道法兰的间距不宜小于100mm,以方便()为原则。

A.拆装

B.管理

C.检测

D.调试

27.低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的()。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

28.中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在()的系统。

A.不大于20

B.10-20

C.20-200

D.100-200

29.外浮顶储罐泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫混合液支管要固定在支架上,泡沫喷射口()要水平安装,伸人袍沫堰板后,要向下倾斜30。-60。。

A.O形管的横管

B.T形管的横管

C.U形管的横管

D.Y形管的横管

30干粉储存容器的充装量检査要求实际充装量不得小于设计充装量,也不得超过设计充装量的(),可通过核查产品出厂合格证、灭火剂充装时称重测量等方法检査。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

31.建筑灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标识,如洁净气体灭火剂用()表示s

A.F

B.S

C.“J”

D.Q

32建筑灭火器购置或者安装时,生产企业对于每具瑪火器均薷提供一份()。

A.维修手册

B.质量保证文件

C.使用说明书

D.产品合格证

33.储压式干粉灭火器和洁净气体灭火器可选用露点低于()的工业用氮气、纯度99.5%以上的二氧化碳、不含水分的压缩空气等作为驱动气体,但要与灭火器铭牌、储气瓶上标识的种类一致。

A.-55℃

B.-50℃

C.-45℃

D.-40℃

34.防烟排烟系统中,防火阀、排烟防火阀安装的方向、位置应正确,阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙端面不应大于()。

A-100mm B.15Omm C.200mm D.300mm

35.保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统是()

A.火灾探测报警系统

B.消防联动控制系统

C.可燃气体探测报警系统

D.电气火灾监控系统

36.光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于( )

A.1m.

B.1.8m

C.2.2m

D.2.5m

37.—般情况下,防火间距主要是根据建筑物的使用性质、火灾危险性及耐火等级来确定的。下列不属于确定防火间距的基本原则的是()。

A.考虑热辐射作用

B.保证消防扑救的需要

C.考虑节约用地

D.考虑经济需求

38.十万人火灾死亡率是指年度内火灾死亡人数与常住人口的比值,反映了火灾防控水平与()的关系。

A.人口数量

B.人口规模

C.人口素质

D.经济发展水平

39.某空间网格疏散模型可利用CAD平面图生成复杂建筑的疏散图案,比较后得出最佳疏散设计路线.这种模型称为()。

A.STEPS

B.Simulex

C.SGEM

D.buildingEXODUS

40.某大型超市进行火灾疏散演练,参与演练的人群从水平的消防通道撤离。撤离时的人员密度D为0.45人/m2,则该大型超市内参与演练人群的行进速度V为()。(水平通道系数K=84.0)

A.5lm/min

B.63m/min

C70?n/inin D.74m/min

41.临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于()。

A.lOmin

B.lSmin

C.30min

D.60min

42.下列不属于消防安全管理的要素的是()

A.消防安全管理的主体 B.消防安全管理的对象C.消防安全管理的内容 D.消防安全管理的方法43.公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少()营业

结束时,应当对营业现场进行检査,消除遗留火种。A.每lh—次 B.每2h—次

C.每3h—次 D.每4h—次

44.防火档案的建立必须在进行调査、统计、核实的基础上认真填写,并不断加以完善,消防重点部位的档案管理要做到()

A.“抓重点、顾一般”的原则

B.“二明确”,即消防重点部位明确、禁止烟火明确

C“四个一”,即:一制度(消防重点部位防火安全制度)、一表(重点部位工作人员登记表)、一图(消防重点部位基本情况照片成册图)、一计划(消防重点部位灭火施救计划)

D.“五落实”,即防火负责人落实、义务消防员落实、防火安全制度落实、消防器材落实、灭火预案落实

45.在各级各类学校开展的消防安全宣传工作中,每名学生在校期间参加消防安全志愿活动应不少于()

A.4h

B.6h

C.8h

D.12h

46.桌面演练是指参演人员利用地图、沙盘、流程图、计箅机模拟、视频会议等辅助手段,针对事先假定的演练情景,讨论和推演应急决策及现场处置的过程,从而促进相关人员掌握应急预案中所规定的(),提高指挥决策和协同配合能力0

A.风险预警

B.职责和程序

C.应急方案

D.应急措施

47.施工场防火技术措施,即施工人员在具有火灾危险的场所进行施工作业或实施具有火灾危险的工序时,在()等方面应采取的防火技术措施。

A.、机、料、环、测”

B.、机、料、法、测”

C.、机、料、测、查”

D.料、法、环”

48.下列不属于大型群众性活动消防安全保卫作必须坚持的原则的是()

A.以人为本,减少火灾 B居安思危,预防为主

C.依法监督,积极参与

D.快速反应,协同应对49秒表的精度一般在(),计时误差主要由启动、停止计时的人为操作误差造成。

A.0.01-0.02s

B.0.05-0.1 s

C.0.1-0.15s

D.0.1~0.2s

50.在消防电气检测中,便携式红外测温仪的测量范围为

A.-30-350℃

B.-30-330℃ ( )

C.30-350℃

D.30-330℃

二、多项选择题(共15题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的毎个选项得0.5分}

51.某栋写字楼由甲、乙两个单位共同使用,根据《消防法》的规定,甲、乙两个单位应明确各自的消防安全责任,并确定责任人对共用的()进行统一管理。

A.安全出口

B.消防车通道

C.建筑消防设施

D.大堂 E疏散通道52.行政许可的基本原则贯穿于整个行政许可的全过程,对行政许可的设定、实施、监督检查和法律责任,起统率利f指导作用。下列原则中,属于行政许可基本原则的有

A.合法原则

B.法定原则

C.便民原则()

D.权利保障原则 E信赖保护原则

53注册消防工程师职业道德的原则是高度概括的我国社会主义社会对注册消防工程师职业道德要求的意识形式,具有()的特点。

A.本质性

B.基准性

C.稳定性

D.独特性

E.约束性

54.下列关于火力发电厂在总平面布局方面的说法中,正确的有()。

A.厂址应布置在厂区地势较高的边缘地带,安全防护设施可以布置在地形较低的边缘地带

B.对于布置在厂区内的点火油罐区,检查其围栅高度不小于2.5m

C.当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于1.5m

D.厂区的出人口不少于两个,其位置应便于消防车出人

E.主厂房、点火油罐区及储煤场周围设置环形消防车通道

55.建筑层数按建筑的自然层数确定,下列可不计人建筑层数的有().

A.建筑底部设置的髙度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间

B.建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间

C.建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者

D.住宅建筑中有1层的层高超过3m时,按其层高除以3n>进行层数折算,余数不足1.5m时的多出部分

E.住宅顶部为3层一套的跃层

56.在消防设备应急电源调试中,下列属于检査应急电源的控制功能和转换功能时应当遵守的要求有()

A.手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在108内完成应急转换

B.手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态

C.断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声音提示信号,声信号应能手动消除

D.输人联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态

E.应急电源应有手动插人优先功能,且应有自动控制状态和手动控制状态指示

57.在火灾自动报警系统布线中,管路超过一定长度时,应在便于接线处装设接线盒的有()。

A.管子长度每超过30m,无弯曲时

B.管子长度每超过20m,有1个弯曲时

C.管子长度每超过10m,有2个弯曲时

D.管子长度每超过8m,有3个弯曲时

E.管子长度毎超过5m,有4个弯曲时

58.下列有关室外消火栓栓体安装的说法,错误的有( ).

A.消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整髙度,不做防腐处理

B.室外地上式消火栓安装时,立管应垂直、稳固,控制阀门井距消火栓不应超过2.5m

C.室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU17.5红砖、M17.5水泥砂浆砌筑

D.冬季室外温度低于-251的地区,地下消火栓井口需做保温处理

E安装室外地上式消火栓时,其放水口应用粒径为20-30_的卵石做渗水层

59.有关消防应急照明灯具的安装,下列说法正确的有()

A.消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上

B.在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m

C.在距地面lm以下侧面墙上安装时,应采用嵌人式安装

D.消防应急照明灯具凸出墙面最大水平距离不应超过20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以上

E.不得安装在地面或1-2m之间侧面墙上;

60.下列火灾自动报警系统误报的原因中,属于环境因素引起误报的原因有()

A.探测器产品技术指标达不到要求

B.探测器选型不合理

C.空中电磁波干扰

D.气流可影响烟气的流动线路

E.元件老化

61.设计火灾是对某一特定火灾场景的工程推述,可以用一些参数来表现其特征。下列可以计量或计算的参数中,可以用来表现设计火灾特征的有()。

A.热释放速率

B.火场温度

C.火灾增长速率

D.火场能见度

E物质分解率

62.下列医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园中,能界定为消防安全重点单位的有()

A.住院床位有100张的医院

B.老人住宿床位有60张的养老院

C.学生往宿床位有80张的学校

D.幼儿性宿床位有30张的托儿所

E幼儿住宿床位有55张的幼儿园

63.应急组织机构是应急预案的基本内容之一,下列属于应急组织机构的有()

A.火场指挥部

B.灭火行动组

C公安消防队 D.后勤保障组 E.机动组64.施工现场火灾主要由用火、用电不慎和遗留火种初期不能及时扑灭导致。下列属于施工现场漏电原因的有()

A.施工人员的素质参差不齐

B.建筑施工各工序之间相互交叉作业

C.电器安装不当

D.电气设备装备不当

E.线路受到机械损伤

65.在临时疏散通道的防火要求中,临时疏散通道为坡道,且坡度大于25。时,应(〉。

A.修建楼梯

B.修建台阶踏步

C.设置防滑条

D.设置应急照明设施

E.搭设脚手架

三、简答题(共5题,每题4分。依据问题中的设问进行简要回答)

66.某宾馆大楼共8层,建筑高度为32m,总建筑面积为约8OOOm2。在消防监督检查中,该宾馆被确定有重大火灾隐患,当地公安机关消防机构对其下达隐患整改通知书,并限期整顿。

问题:根据《消防监督检查规定》(公安部令第120号),应当确定为火灾隐患的情形有那些?

67.某电影院位于一地下人防工程的地下二层整层,建筑面积为3000m2,设有1个建筑面积为500m2的大观众厅,4个建筑面积均为350m2的小观众厅。该电影院由于采用防火墙划分防火分区有困难,因此采用防火卷帘等防火分隔设施进行分隔,此时防火卷帘设置宽度应符合哪些规定?

68.某质检站对一酒店的灭火器进行检验时,发现该酒店的一些干粉灭火器(干粉灭火器强制报废年限为8年)的使用年限已达到10年。

问题:灭火器应予以报废的情形有哪些?

69.某11层住宅建筑的七层发生火灾,消防火灾人员从楼梯间进入该建筑后,难以直接接近火源,只能从外墙上设置的供灭火救援的人口进人灭火0问题:该供灭火救援的人口的具体设置要求有哪些?

70.某地春节期间将举办庙会,其承办单位现巳制定相应的灭火和应急疏散预案,在活动举办前进行一次演练。

问题:该庙会的承办单位制定灭火和应急疏散预案应当包括哪些内容?

注册消防工程师资格考试

《消防安全技术综合能力》考试冲剌5套卷(三)(考试时间150分钟满分100分)

一、单项选择题(共50题,每题1分。从备选项中选择1个最符合题意的选项作为答案)

1.根据《消防法》的规定,商场营业期间发生严重火灾时,下列灭火救援的做法错误的是()

A.商场组织火灾现场扑救时,优先抢救贵重物品

B.商场员工立即组织、引导在场人员疏散撤离

C.消防队接到报警后立即赶赴现场,救助遇险人员,实施扑救

D.医疗单位及时赶赴现场,实施伤员救治

2.根据《消防法》中关于消防设施的含义,消防设施不包括()。

A.消防车

B.自动灾火系统

C.消火栓系统

D.应急广播

3.某高层综合楼的消防通道拟安排在城乡规划确定的绿地用地范围内。根据《城乡规划法》的规定,该用地()

A.禁止擅自改变用途

B.使用时不需要申请选址意见书

C.可以出让方式提供国有土地使用权

D.使用时不需核发建设用地规划许可证

4.某企业职工陈某借用邻居家厨房做菜,不慎引发火灾而烧毁了厨房。当地公安机关消防机构经调查后认为该起火灾事故造成的损失很小,可以适用()

A.简易调査程序

B.—般调査程序

C.听证调査程序

D.特写调査程序

5.对消防产品生产者、销售者的违法行为分别由()或者工商行政管理部门依法予以从重处罚。

A.质量检测部门

B.质量监督部门

C.地方人民政府

D.公安机关消防机构

6.某机械修配厂使用少量的汽油等甲类溶剂淸洗零件,确定该厂房的火灾危险性为().

A.甲类

B.乙类

C.丁类

D.戊类

8.对防火间距实地进行测量时,应沿建筑周围选择相对较近处测量间距,测量值的允许负偏差不得大于规定值的()

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

8.在民用建筑中,重要公共建筑主要是指对某一地区的政治、经济和生产活动以及居民的正常生活有很大影响的公共建筑。下列不属于重要公共建筑的是()。

A.电信

B.医疗

C.电力调度

D.博物馆

9.某学校有一栋4层的教学楼,该教学楼每层有2个疏散楼梯.第一层的使用人数为120人,第二层的使用人数为150人,第三层的使用人数为180人,第四层的使用人数为140人.第一层疏散楼梯的总宽度按( )的疏散人数计算。

A.第一层

B.第二层

C.第三层

D.第四层

10.对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域,根据具体条件修建容量为()的消防蓄水池。

A.100-200m3

B.200-400m3

C.400-600m3

D.600-800m3

11.“儿童活动场所”主要指设置在建筑内,为年龄在()儿童提供活动的儿童游艺场所、亲子儿童乐园、儿童特长培训班、早教中心等场所.

A.6-10周岁

B.5-14周岁

C.6-12周岁

D.4-16周岁

12.歌舞娱乐、放映、游艺场所如布置在地下一层,应检査地下一层地面与室外出入口地坪的髙差不得大于()

A.5m

B.8m

C.10m

D.15m

13.锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于()且储油间采用防火墙与锅炉间分隔。

A.lm3

B.2m3

C.3m3

D.4m3

14.消防电梯前室或合用前室的门不允许采用()。

A.防火门

B.防火窗

C.防火卷帘

D.防火隔墙

15.在建筑外保温系统中,当外墙体采用B2级保温材料时,检査每层沿楼板位置是否设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于()且应与建筑外墙体全面积粘贴密实。

A.150mm

B.300mm

C.500mm

D.800mm

16.建筑高度超过()的每个垂直疏散通道及扩展区,宜单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。

A.20m

B.30m

C.50m

D.80m

17在消防设施现场检査中,消防产品()是防止使用假冒伪劣的消防产品施工、降低消防设施施工安装质量的有效手段。

A.合法性检査

B.技术性检査

C.—致性检査

D.产品质量检查

18.应急消防气压给水设备的公称直径不宜小于(),出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施0

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

19.建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级应为()。

A.A级

B.B1级

C.B2级

D.B3级

20.建设单位需要对水喷雾灭火系统进行定期检査、测试和维护,以确保系统的完好工作状态。下列管理者职责的要求中,错误的是()

A.维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查

B.电磁阀应每月检査并应做启动试验,动作失常时应及时更换

C.每月应对铅封、锁链进行一次检査,当有破坏或损坏时,应及时修理更换

D.水喷雾灭火系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,经其同意后方能动工

21.在细水雾灭火系统的喷头安装要求中,喷头与管道的连接宜采用端面密封或(),不应采用聚四氟乙烯、麻

丝、黏结剂等作密封材料.

A.0形圈密封

B.T形圈密封

C.U形圈密封

D.Y形圈密封

22.气体灭火系统中,高压二氧化碳储存装置的环境温度为()

A.﹣10℃-50℃

B.﹣23℃ -49℃

C.0℃ -49℃

D.10℃ -50℃

23.为保证管线式比例混合器能够顺利吸入泡沫液,使混合比维持在正常范围内,比例混合器的吸液口与泡沫液储權或泡沫液桶最低液面的高度差不得大于()。

A.0.15m

B.0.3m

C.1.0m

D.1.5m

24.下列关于泡沫灭火系统常见故障分析及处理的说法中,错误的是()

A.泡沫产生器无法发泡。解决方法:加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时淸理

B.比例混合器锈死。解决方法:加强检查,定期拆下保养,系统平时试验完毕后,一定要用清水冲洗干净

C.无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水。解决方法:对阀门加强维护管理,定期更换

D.平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作。解决方法:选用耐压强度高的膜片

25.干粉输送管道采用螺纹连接时,安装后的螺纹根部有()外露螺纹,连接处外部淸理干净并做防腐处理。

A.2-3扣

B.3-5扣

C.5-8扣

D.9-12扣

26.建筑灭火器压力指示器黄区范围标有的字样为()。

A.“先充装”

B.‘‘后充装”

C.“再充装”

D.“超充装”

27.建筑使用管理单位送修灭火器时,一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的()

A.1/4

B.1/3

C.1/2

D.2/3

28.排烟管道采用不燃材料制作,常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作,厚度按髙压系统要求,并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于()的距离。

A.100mm

B.150mm

C.500mm

D.600mm

29.封堵垂直段电缆竖井时,在封堵处上方,应使用溶重为( )以上的矿棉板,并在矿棉板上开好电缆孔。

A.160kg/m3

B.140kg/m3

C.120kg/m3 D.lOOkg/m3

30.断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器转人备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响,备电工作时间不小于应急照明持续时间的(),且不小于2h。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍

31.消防产品合法性检査,重点査验其符合国家市场准人规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件。如新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的()。

A.强制认证证书

B.技术鉴定证书

C.型式检验报告

D.法定质量保证文件

32.对火灾自动报警系统中的区域显示器(火灾显示盘)设备进行单机通电检査时,区域显示器(火灾显示盘)应在()内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。

A.1s

B.3s

C.10s

D.100s

33.由火灾自动报警系统等建筑消防设施模拟生成火警,进行火灾报警信息发送试验每个月试验次数不应少于()A.1次 B.2次 C.3次 D.5次34.区域火灾风险评估指标体系涉及影响区域火灾的各个因素。这些因素中不包括()。

A.内部因素

B.外部因素

C.环境因素

D.管理因素

35.在建立建筑火灾风险评估指标体系时,一般遵循4个原则,即科学性、系统性、()适用性。

A.临时性

B.全员性

C.全过程性

D.综合性

36.—般将( )作为火灾在防火区域间蔓延的极限温度,即烟气层温度大于该值时,火灾将通过热辐射在防火区域间进行蔓延;当烟气层温度小于该值时,可认为火灾不会通过热辐射的方式在防火区域间蔓延

A.300℃

B.360℃

C.380℃

D.400℃

37.火灾场景的确定应根据最不利的原则确定,选择()的火灾场景作为设定火灾场景。

A..火灾危害较小

B.火灾危害较小

C.火灾风险较大

D.火灾风险较大

38.在火灾通过热辐射蔓延的设计中,当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时,其临界辐射强度可取为()。

A.5kW/m2

B.10kW/m2

C.20kW/m2

D.40kW/m2

39.我国消防管理的发展,大致经历了古代消防安全管理、近代消防安全管理和现代消防安全管理三个阶段。其中近代消防安全管理阶段是指()。

A.先秦时代至鸦片战争之前的历史阶段

B.先秦时代至清朝灭亡的历史阶段

C.鸦片战争后至新中国成立前的历史阶段

D.清朝灭亡至新中国成立前的历史阶段

40.下列有关消防安全管理“谁主管谁负责”原则的说法中,错误的是()

A.谁主管哪项工作,谁就对那项工作负责

B.单位的法定代表人要对本单位的消防安全全面负责

C.分管其他工作的领导和各业务部门要对分管业务范围内的消防安全工怍负责

D.车间、班组领导要对本车间、班组的消防安全工作负责

41.生产车间员工在()以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业,可界定为消防安全重点单位。

A.80人

B.100人

C.150人

D.200人

42.下列开展灭火和疏散逃生演练的活动中,错误的是()

A.火灾确认后,单位应于lmin内形成灭火第二战斗力量

B.电话或火灾报警按钮附近的员工打“119”电话报警

C.现场警戒组要阻止无关人员进人火场,维持火场秩序

D.人员密集场所应在主要出人口张贴“消防安全责任告知书"和“消防安全承诺书”

43.火场指挥部根据火灾的发展情况,决定发出疏散通报,首先要通报的是()

A.点火层

B.引燃层

C.着火层

D.火灾层

44.参演人员利用应急处置涉及的设备和物资,针对事先设置的突发火灾事故情景及其后续的发展情景,通过实际决策、行动和操作,完成真实应急响应的过程,从而检验和提髙相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置既能和后勤保障等应急能力,这种演练也称为()

A.自由演练

B.桌面演练

C.刺激演练

D.实战演练

45.当办公用房、宿舍成组布置时,组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m;当建筑构件燃烧性能等级为().时,其防火间距可减少到3m。

A.A级

B.B级

C.甲级

D.乙级

46.房屋建筑工藉中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过()

A.2层 B.3层 C.4层 D.6层

46.在施工现场的用电管理中,配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏()范围内不应堆放可燃物。

A.2m

B.5m

C.lOm

D.24m

47.大型群众性活动场地的()应当向活动的承办单位提供符合消防安全要求的建筑物、场所和场地。

A.使用单位

B.管理单位

C.承包单位

D.产权单位

49.使用风速计测量排烟风口的风速,当风口气流发生偏斜时,可临时安装一截长度为(),且断面尺寸与风口相同的短管来进行测定。

A.3-0.5m

B.0.5-0.8m

C.0.5-lm

D.0.8-lm

50.地上油品、液化右油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于()

A.4Ω

B.10Ω

C.30Ω

D.lOOΩ

二、多项选择题(共15题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选项得0.5分)

51.下列有关企业、事业单位违反《消防法》的情形中,应当给予责令改正或者停止施工,处1万元以上迠方元以下罚款的有()

A.消防设计经公安机关消防机构依法抽査不合格,不停止施工的

B.建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工,降低消防施工质量的

C.建设工程投人使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格,不停止使用的

D.建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的

E.工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假,降低消防施工质量的

52.某进出口贸易公司的办公楼建设项目已于2013年5月1日领取施工许可证。根据《建筑法》的规定,下列关于施工许可的说法中,正确的有()。

A.该项目应在2013年6月1日前开工

B.该项目应在2013年7月1日前开工

C.该项目应在2013年8月1日前开工

D.若因故未能按期开工,该公司应向发证机关申请延期

E.若该公司申请延期,则每次延期可达半年

53下列关于公共娱乐场所安全管理的说法中.正确的有()

A.公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品

B.严禁在公共娱乐场所营业时进行设备调试作业

C.严禁在公共娱乐场所营业时进行电气焊作业、油漆粉刷作业

D.演出、放映场所的观众厅内禁止吸烟,但可以明火照明

E.公共娱乐场所在营业时,不得超过额定人数

54.职业资格证书是国家对申请人专业(32种)学识、技术能力的认可,是求职、任职、独立开业和单位录用的主要依据,其制度应遵循()的原则。

A.社会公认

B.自愿

C.费用自理

D.客观公正

E.事关公共利益

55.防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处。下列通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀的有()。

A.穿越防火分区处

B.穿越相邻的报警区域

C.穿越防火分隔处的变形缝两侧

D.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处

E.穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处

56.根据《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)的要求,下列属于民用建筑的有()。

A.产品仓库

B.图书馆 C.住宅

D.养猪场

E.宿舍

57.有关常见消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径,下列说法错误的有()

A.一般轻系列消防车大于等于7m

B.—般轻系列消防车大于等于7m小于9m

C.中系列消防车大于等于9m

D.中系列消防车大于等于9m小于12m

E.重系列消防车大于等于12m

58.下列有关消防管道工程常用连接方式的说法,正确的有( ).

A.采用螺纹连接时,热浸镀锌钢管的管件宜采用锻制承插焊和螺纹管件

B.宜采用密封胶带作为螺纹接口的密封,密封带应在外螺纹上施加

C.法兰连接是管道工程中最重要且应用最广泛的连接方式

D.法兰连接按法兰与管子的固定方式分为螺纹法兰、焊接法兰、松套法兰等

E.消防上多用到铸铁管的承插连接,铸铁管的承插连接方式分为机械式接口和非机械式接

59.下列有关室外消火栓的说法,错误的有()。

A.地下式消火栓适用于气温较寒冷的地区

B.进水口公称通径为100mm的消火栓,其水带出水口应选用规格为100mm的消防接口

C.进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm的消防接_

D.室外消火栓按其进水口连接形式可分为消火栓的进水口与城市自来水管网的连接方式

E.室外消火栓中承插式的消火栓为1.6MPa,法兰式的消火栓为1.OMPa

60.下列有关气体衣火系统的年度检查要求,正确的有()

A.通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,

检査比例为20%(最少一个分区)

B.对高压二氧化碳、三氟甲烷储存容器逐个进行称重检査,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%

C.进行预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置的有效期限检查

D.进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为95%

E.在灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫

61.对于泡沫液用量较多的情况,需要将其送至具备相应资质的检测单位进行检测:下列情况中,需要送检泡沫液的有()

A.3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.Ot

B.6%合成型中倍数泡沫液最小储备暈大于或等于2.5t

C.6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t

D.高倍数泡沫液最小储备量大宁或等于2.Ot

E.高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.Ot

62.下列类型的灭火器,巳列人国家颁布的淘汰目录的有

A.酸碱型灭火器

B.水基型灭火器()

C.洁净气体灭火器

D.化学泡沫型灭火器

E.1211灭火器、1301灭火器

63.在过电流保护措施中,过电流防护电器设置参数应满足的要求有()

A.防护电器的额定电流或整定电流不应小于回路的计算负载电流

B.防护电器的额定电流或整定电流不应大于回路的计算负载电流

C.防护电器的额定电流或整定电流不应小手回路的允许持续载流量

D.防护电器的额定电流或整定电流不应大于回路的允许持续载流量

E.保证防护电器有效动作的电流不应大于回路载流量的1.45倍

64.下列火灾隐患中,以有形的形式来表现的有()

A.消防安全布局不合理

B.管理混乱

C.轻视消防安全工作

D.消防设施缺损瘫痪

E.疏散通道上锁或封堵

65.公共娱乐场所是群众开展各种文化娱乐活动的主要场所,其火灾危险性主要有()

A.可燃装修材料多、火灾荷载大

B.用电设备多、火源控制难

C.建筑结构复杂、火势蔓延快

D.人员流动性大v疏散困难

E.人员自防自救能力弱

三.简答题(共5题,每题4分。依据问题中的设问进行简要回答)

66.某文物消防安全重点单位进行消防监督检査时,消防监督员发现一疏散通道的门被锁住了,陪同检查分管安全的负责人说,锁住是为了防盗。

问题:请说明该重点单位进到的消防安全管理。

67.某消防安全重点单位一幢6层建筑,建筑髙度为25m,每层建筑面积为1000m2。该建筑内设有集中空调系统、消火栓给水系统和两座敞开楼梯,一层为印刷车间,二至五层为办公用房,六层为员工集体宿舍。

问题:该消防安全重点单位的做法不符合规定的有哪些?

68.某城市市政消火栓主要是地上式室外消火栓,随着经济快速发展,使用市政消火栓的频率增加,故市政消火栓维护管理显得尤为重要。

问题:应如何维护管理地上式室外消火栓?

69.某体育中心的贵宾操作间使用了燃气厨房,因出现用火不慎而导致起火。

问題:用火不慎也常常发生在居民住宅中,其主要表现在哪些方面?

70.某高层建筑工程施工现场,主体建筑高度大于50m,已设置临时室内消防给水系统,其各结构层均已设置室内消火栓接口及消防软管接口。

问题:该髙层建筑的各结构层设置的室内消火栓接口及消防软管接口应符合哪些要求?

注册消防工程师资格考试

《消防安全技术综合能力》考试冲刺5套卷(四)(考试时间150分钟满分100分)

一、单项选择埋(共50题,每题1分。从备选项中选择1个最符合题意的选顶作为为答案)

1.甲企业与乙企业相邻,甲企业发生火灾后,乙企业立即给予支援,最终在公安消防队的带领下成功扑灭大火。根据《消防法》的规定,乙企业损耗的灭火剂、器材及装备等应由()给予补偿。

A.甲企业

B.保险公司

C.当地人民政府 D.公安消防队

2.根据《消防法》的规定,公安机关消防机构应当自受理申请之日起()工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对公众聚集场所进行消防安全检査。

A.3个

B.7个

C.10个

D.15个

3.交付竣工验收的消防建筑工程,必须符合规定的消防建筑工程质量标准,有()并具备国家规定的其他竣工条件。

A.工程材料的进场试验报告

B.工程监理单位签署的质量合格文件

C.完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书

D.工程预验收合格报告

4.根据《社会消防技术服务管理规定》,明确了国家应该对消防技术服务析构实行()。

A.责任保险制度

B.专家评审制度

C.资质许可制度

D.强制性检测制度

5.根据《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》,下列相关规定或办法中,不属于注册消防工程师制度的是()。

A.《注册消防工程师制度暂行规定》

B.《注册消防工程师资格考试实施办法》

C.《一级注册消防工程师资格考核认定办法》

D.《二级注册消防工程师资格考核认定办法》

6.行政处罚的原则有处罚法定原则,处罚公正,公开原则,处罚与教育相结合原则,权利保障原则和一事不再罚原则。其中,一事不再罚原则是指对行为人的同一违法行为,不得给予两次以上的()处罚。

A.警告

B.罚款

C.没收财产

D.收缴违法所得

7.注册消防工程师职业道德修养中的(),是指不管所在单位的制度有无规定,也不管有无人监督,领导管理严不严,都能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范,坚决杜绝不正之风和违法乱纪行为。

A.自我反思

B.向榜样学习

C.坚持“慎独”

D.提髙道德选择能力

8.对于设有短边长度大于( )的内院或天井的建筑物,宜设置进人内院或天井的消防车通道.

A.20m

B.24m

C.150m

D.220m

9.下列关于消防控制室设置的说法中,错误的是()

A.附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物的地下一层

B.附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物的首层的靠外墙部位

C.单独建造的消防控制室,其耐火等级应不低于一级

D.不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近

10.对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用()。

A.剪刀楼梯间

B.封闭楼梯间

C.防烟楼梯间

D.敞开楼梯间

11.剧院、电影院和礼堂的观众厅的疏散门的数量不座少于2个,当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不超过()

A.100人

B.150人

C.250人

D.400人

12.汽车库、修车库、停车场的类别根据停车(车位)数量和总建筑面积进行确定,主要分为()

A.甲、乙、丙、丁、戊类

B.一、二类

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类

D.—、二、三、四级

13.对于尽头式消防车通道,高层民用建筑的回车场面积不小于()

A.12mx12m

B.15mx15m

C.18mx18m

D.21mx2im

14.关于“儿童活动场所”的设置层数,下列说法错误的是()

A.不得设置在地下室,可设置在半地下室内

B.可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层

C.可设在三级耐火等级的建筑的首层或二层

D.可设在四级耐火等级建筑的首层

15.“厅、室”是指歌舞娱乐、放映、游艺场所中相互分隔的独立房间,如布置在地下一层或4层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不得大于()

A.80m2

B.120m2

C160m2 D.200m2

16.有关消防水泵房的检查内容,下列说法错误的是()。

A.消防水泵房不得设置在地下三层及以下

B.消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出人口地坪髙差大于10m的楼层内

C.消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级

D.消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门

17.消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m3,排水栗的排水量不小于()。

A.2L/s

B.3L/s

C.5L/s

D.lOL/s

18.防火分隔设施即在防火分区间设置的能保证在一定时间内阻止火势蔓延的边缘构件及设施。下列不属于防火分隔设施的是()

A.防火门

B.防火阀

C.防火涂料

D.防火卷帘

19.避难层(间)是建筑内用于人员在火灾时暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。下列不属于常见避难层类型的是()。

A.敞开式

B.半敞开式

C.封闭式

D.半封闭式

20.当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时,室内地面宜高出室外地面()

A.0.6左右

B.0.5左右

C.0.4左右

D.0.3左右

21.当建筑外墙的装饰层采用可燃保温材料时,不得使用火灾时易脱落的()

A.石膏板

B.玻璃棉

C.瓷砖材料

D.有机装饰材料

22.在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面的平均温度不得超过()。

A.70℃:

B.82.5℃

C.lOO℃

D.130℃

23消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A):、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。其中消防给水及消火栓系统的工程施工质量验收时,判定竣工验收合格的条件是().

A.A=0,B≤2,且B+C≤6

B.A≤2,B=0,且B+C≤4

C.A=0,B≤检査项的10%,且B+C名20%

D.A=0,B≤2,且B+C矣检查项的5%

24.有关制作安装的管道支吊架要求,下列说法中正确的是()。

A.管道支吊架材料一般采用Q345低合金钢型材制作

B.管道支吊架上面的孔洞采用电钻加工,可用氧乙炔割孔

C.管道支吊架成品后作防腐处理,除镑后涂油漆一道

D.管卡宜用镀锌成形件,当无成形件时,可用圆钢或扁钢制作

25.在水喷雾灭火系统中,管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的

A.30%

B.50%

C.60%

D.80% ( )

26.消防栓箱现场检查时,目测栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”字样,且字体不得小于()。

A.高160mm,宽120mm

B.髙160mm,宽100mm

C.高120mm,宽100mm

D.高100mm,宽80mm

27.细水雾灭火系统按照采用的细水雾喷头型式,可以分为开式系统和闭式系统。其中开式系统设有()。

A.过滤器

B.排气阀

C.试水阀

D.泄放试验阀

28.在气体灭火系统中,二氧化碳灭火系统不适用于扑灭

A.多油开关及发电机房火灾()

B.大中型电子计算机房火灾

C.硝化纤维和火药库火灾

D.文物资料珍藏室火灾

29.低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外,其泄压动作压力应为()。

A.(1.40±0.12)MPa

B.(2.20±0.10)MPa

C.(2.38±0.12)MPa

D.(2.40±0.10)MPa

30.在建筑灭火器箱外观标志检查中,不符合合格判定标准的有()。

A.单体类灭火器箱正面标注有中文“灭火器”和英文“Fireextinguisher”的标识

B.自救呼吸器组合类灭火器箱正面标注有中文“自救呼吸器”和英文“Respirator forself-rescue”,并在下方标注有中文“灭火器”和英文“Fireextinguisher”的标识

C.消火栓箱组合类灭火器箱分别在消火栓箱、灭火器箱正面标注有中文“消火栓”和英文“Firehydrartjt、..“灭火器”和英文"FireextinguisherH的标识

D.采用直尺测量字体尺寸,不得小于30cm*60cm(宽x髙)

31.建筑灭火器挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于( )的要求。

A.0.03m

B.0.05m

C.0.08m

D.0.12m

32.在风管部件检查规定中,防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为()

A.易燃材料

B.可燃材料

C.难燃材料

D.不燃材料

33.应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,其中生电状态用(),

A.红色

B.黄色

C.蓝色

D.绿色

34.点型感烟、感温火灾探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于().

A.30°

B.45°

C.60°

D.90°

35.操作火灾报警控制器使火灾声光警报器启动,采用仪表测量其声压级,非住宅内使用室内型和室外型火灾声警报器的声信号至少在一个方向上3m处的声压级(A计权)应不小于().

A.70db

B.75db

C.85db

D.90db

36.评估指标体系应具有明确的层次结构,每一个子指标体系应相对独立,建立评估指标体系时,需注意()的明确性,以便于操作。

A.耐火等级

B.风险分级

C.危害因素

D.火灾隐患

37.火灾烟气的危害性主要有毒害性、减光性以及烟气中携带的较髙温度的气体和微粒。有关实验表明,人与浓烟接触()就有死亡的危险。

A.1-2min

B.2-3min

C.3-4min

D.4-5min

38.“t平方火”火灾增长模型的增长速度一般分为慢速、中速、快速、超快速四种类型。其中慢速火迖到1MW的火灾规模所需的时间为( ).

A.600s

B.300s

C.150s

D.75s

39.楼梯梯级的墙壁或墙面边界层宽度(疏散路径有效宽度)为()

A.20mm

B.15mm

C.10mm

D.9mm

40消防安全管理的()决定了消防安全管理活动要维护统治阶级的利益,依据法律调整人们的行为,保障社会公共安全。

A.物质属性

B.精神属性

C.自然属性

D.社会属性

41.下列关于组织火灾扑救和配合火灾调查职责的说法中,错误的是()

A.发生火灾时,单位应当立即实施灭火和应急疏散预案,务必做到及时报警,及时疏散人员

B.任何单位都应当无条件地为报火警提供便利,不得阻拦报警

C.火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当协助公安机关消防机构调查火灾原因,核定火灾损失,査明火灾责任

D.24h后单位可自行淸理火灾现场

42.消防安全重点单位依法确定的消防安全责任人、消防安全管理人、专(兼)职消防管理员、消防控制室值班操作人员等,自确定或变更之日起()内,向当地公安机关消防机构报告备案,确保消防安全工作有人抓、有人管。

A.3个工作日

B.5个工作日

C.7个工作日

D.10个工作日

43.应急预案的编制依据主要包括法规制度依据、客观依据和主观依据c下列属于客观依据的是()。

A.本单位消防安全制度

B.消防安全重点部位情况

C.消防安全素质

D.防火灭火技能

44.消防应急预案编制后,必须经过演练的检验方可确定。下列内容中,属于应急预案演练实施阶段的是().

A.演练准备、演练启动、演练执行、演练结束与终止

B.演练启动、演练执行、演练结束与终止、演练评估与总结

C.演练启动、演练执行、演练结束与终止

D.演练准备、演练执行、演练评估与总结

45.演练实施过程中,文字记录一般可由()完主要包括演练实际开始与结束时间、演练过程控制情况、各项演练活动中参演人员的表现、意外情况犮其处置等内容。

A.策划人员

B.演练人员

C.控制人员

D.评估人员

46.下列有关临时消防车通道设置的要求,错误的是()。

A.临时消防车通道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离,不宜小于5m,且不宜大于40m

B.临时消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4m

C.临时消防车通道如设置环形车道确有困难,应在消防车通道尽端设置尺寸不小于15m×15m的回车场.

D.临时消防车通道的右侧应设置消防车行进路线指示标志

47.在厨房操作间、锅炉房中,液体或可熔化固体物质火灾、气体火灾单位灭火级别最大保护面积为()。

A.0.5m2/B

B.1.Om2/B

C.50m2/A

D.75m2/A

48.大型群众性活动即法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到( )的活动,包括体育比赛、演唱会、音乐会、展览、展销、游园、灯会、庙会、花会、焰火、晚会以及人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。

A.1000人以上

B.2000人以上

B.3000人以上 D.5000人以上

49.大型群众性活动的消防安全管理包括防火巡查、防火检査以及制订灭火和应急疏散预案等内容。在防火检查中,大型群众性活动应当在活动前()内进行防火检查。

A.12h

B.24h

C.48h

D.72h

50.在消防监督检査工作中,红外热像仪一般用于测量()

A.固体物质火灾隐患

B.气体火灾隐患

C.电气火灾隐患

D.金属火灾隐患

二、多项选择题(共15题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选项得0.5分)

51.失火罪是指由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为。下列情形中,若因过失引起火灾而立案追诉的有()。

A.导致死亡1人以上,或者重伤3人以上的

B.导致公共财产或者他人财产直接经济损失100万元以上的

C.造成5户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的

D.造成森林火灾,过火有林地面积1公顷以上的

E.过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上的

52.检査钢结构防火涂料的涂层表面质量时,应符合的标准有().

A.防火涂料无误涂、漏涂现象

B.涂层闭合无脱层、空鼓现象

C.涂层闭合无粉化松散、浮浆现象

D.防火涂料涂装基层无油污、灰尘和泥沙等污垢

E.防火涂料宜选用适合室外用的类型

53.常见的企业工程选址、总平面布局应考虑的因素有()

A.周围环境

B.企业规模大小

C.厂(库)址的地形条件

D.当地的主导风向

E.员工数量

54.中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。下列关于中间仓库的说法,错误的有().

A.对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量

B.对于甲、乙类中间仓库,靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于2.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开

C.对于需用量较少的厂房,可适当调整到存放2-3昼夜的用量

D.对于丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于

1.50h的楼板与厂房隔开

E.对于丁、戊类仓库,必须采用耐火极限不低于2.50h 的不燃烧体隔墙和l.OOh的楼板与厂房隔开

55.下列有关教学建筑、食堂、菜市场设置层数的说法中,正确的有()a

A.可设在三级耐火等级建筑的首层或二层

B .可设在四级耐火等级建筑的首层

C.小学教学楼的主要教学用房可设置在四层

D.中学教学楼的主要教学用房可设置在五层、

E.中学教学楼的主要教学用房可设置在六层

56下列有关电梯井和管道井等竖向并道设置的说法中,错误的有()。0

A.竖向井道井壁上的检査门为乙级防火门

B.高层建筑内的垃圾道排气口应间接开向室外

C.垃圾斗应设在垃圾道前室外,该前室的门为乙级防火门

D.垃圾斗采用难燃烧材料制作,并能自行关闭

E.电梯井井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口

57.下列有关室外楼梯平面布置的说法中,错误的有()

A.室外楼梯和每层出口处平台,采用不燃烧材料制作,平台的耐火极限不低于1.Oh

B.在楼梯周围 2.0m内的墙面上不开设其他门窗洞口,疏散门为乙级防火门

C.楼梯段耐火极限不低于0.25h,楼梯的最小净宽度不小于0.9m,倾斜角度不大于栏杆扶手的高度不小于1.lm

D.用疏散的楼梯踏步上下两级所形成的平面角不超过15.

E.公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距不得小于25cm

58.下列用电设备的两个供电回路中,应在最末一级配电箱处进行自动切换的有()

A.空调

B.生活水泵

C.消防水泵

D.消防电梯

E.防烟及排烟风机

59.下列关于气体灭火系统的灭火剂储存装置安装的说法中,错误的有()。

A.灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向应朝向操作面

B.储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员的观察和操作

C.安装集流管前应检查内腔,确保清洁

D.储存容器宜涂蓝色油漆,正面标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号

E.连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头,应指向介质流动方向

60.下列灭火器报废的情形中,正确的有()

A.列人国家颁布的淘汰目录的灭火器

B.达到报废年限的灭火器

C.使用中出现严重损伤或者重大缺陷的灭火器

D.维修时发现存在严重损伤、缺陷的灭火器

E.多次向灭火器维修企业送修的灭火器

61.下列有关电气防火措施的说法中,错误的有()

A.户内电压为llkV、总油量为75kg的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内

B.总油量为350kg的充油设备,应安装在有防爆隔墙的间隔内

C.总油量为580kg的充油设备,应安装在单独的防爆间隔内

D.8kV的变、配电室应设在爆炸危险环境的正上方或正下方

E.变电室与各级爆炸危险环境毗连,最多只能有一面相连的墙与危险环境共用

62.常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少及风险转移.下列可行的风险控制措施中,属于风险消除的有()

A.电焊作业时清除附近的可燃物

B.降低可燃物的存放数量

C.安排适当的人员看管可燃物

D.对房屋建筑实施财产保险

E.不在可燃物附近燃放烟花爆竹

63.消防安全管理的方法可分为基本方法和技术方法两大类.下列关于消防安全管理基本方法的说法中,正确的有( )

A.行政方法的优点在于有利于统一领导、统一步调

B.咨询顾问方法主要指消防安全管理者聘用专家顾问对本单位进行管理的方法

C.经济奖励方法实施时,要注重奖励,少惩罚,单独使用效果更佳

D.宣传教育方法可使管理者树立消防安全意识和观念,激发正确的行为,去实现消防安全管理目标

E.舆论监督方法可通过反面教育达到警醒世人的消防安全管理目标

64.下列有关消防档案管理的说法中,正确的有()

A.消防档案可由承办机构或个人分散保存

B.消防档案具有一定的机密性

C.关键词査找是档案检索常用的重要工具

D.只有维护消防档案的完整和安全,才能给档案工作提供必要的物质基础

E.消防档案的类与类之间要有一定的联系,有一定的层次和顺序,前后一致

65.下列关于消火栓系统和水喷淋系统的给水量以及消防竖管的流量分配的说法中,正确的有()。

A.高层建筑室内消火栓的设计流量为30-60L/s.S

B.民用建筑室内消火栓的设计流量为10-30L/s,室外消防水量为5-30L/s

C.民用建筑室内消火栓的设计流量为5-30L/s)室外消防水量为10~30L/s

D.厂房仓库等设计流量为10-45L/s,室外消防水量为5-40L/S

E.房仓库等设计流量为5-40L/s,室外消防氷量为10-45L/s

三、简答题{共5题,每题4分。依据问题中的设问进行简要回答

66.某地对市场上80组抽检的消防产品(涉及消防水枪、手提式灭火器、消防水带)进行质量监测,发现有24组不合格,不合格率为30%。

问题:针对上述消防产品,生产者的责任和义务是什么?

67.某小区内一栋塔式高层民用往宅楼,建筑高度为51m,其两座疏散楼梯独立设置确有困难时,是否可设置剪刀楼梯?如可设置,应符合哪些规定? 68.消防监督员对某商场消防控制室进行消防监督检查时,通过火灾报警控制器的联动控制远程对消防水泵进行启动检查,当启动指令发出后,未见消防水泵启动信号反馈。

问题:请分析该消防水泵可能出现的原因

69.大型商业综合体在建立火灾场景时,应主要考虑的因素有哪些?

70.某综合楼发生火灾,值班人员迅速拨通“119”火警台汇报警情,5min后,消防中队就赶到了现场。

问题:值班人员报警时应向“119”火警台报告哪些情况?

注册消防工程师资格考试

《消防安全技术综合能力》考试冲刺5套卷(五)(考试时间150分钟满分100分)

一、单项选择题(共50题,每题1分。从备选项中选择1个最符合题意的选项作为答案)

1.根据《消防法》的规定,企业销售不合格或者国家明令洶汰的消防产品,可由()从重处罚。

A.公安机关消防机构

B.商行政管理部门

C.安全生产监管部门

D.消费者协会

2.根据《消防法》的规定,举行太型集会、灯会等群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定()并组织演练。

A.消防滇练计划

B.灭火和应急疏散预案

C.事故应急救援预案

D.火灾预昉计划

3.《城乡规划法》规定,经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图不得随意修改;确需修改的,城乡规划主管部门应当采取听证会等形式,听取()的意见。

A.利害关系人

B.公众

C.有关专家

D.相关部门

4.《建筑法》是为了加强对()及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道.设备的安装活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全,促进建筑业健康发展而制定的。

A.工业建筑

B.民用建筑

C.各类房屋建筑

D.各类工程项目

5.根据《行政许可法》的规定,下列关于行政许可费用的表述错误的是()。

A.在法律、行政法规另有规定的情况下可以收取费用

B.行政机关提供行政许可申请书格式文本,不得收费

C.实施行政许可的费用由财政予以拨付

D.实施行政许可一律不得收取任何费用

6.职业道德修养是注册消防工程师为锤炼职业道德品质,提高职业道德境界所进行的一种自我教育、自我改造和自我完善的过程。下列有关职业道德修养内容的说法,错误的是(),

A.政治理论修养和思想道德理论修养都是进行职业道德修贫的指导思想

B.注册消防工程师的业务知识修养景职业道德修养的关键

C.人生观修养是人们对于人生的目的、价值等重大问题的根本看法和信念

D.注册消防工程师个人职业道德修养是宣传教育的结果.不需要进行自觉锻炼和培养

7.市政消火栓沿可通行消舫车的街区道路布置,间距不得大于()。

A.120mm

B.100m

C.80m

D.60m

8.消防车登高操作场地及其下面的地下室、管道和暗沟等,能承受重型消防车的压力,重系列消防车最大总质量一般为( )。

A.15-50t

B.15-40t

C.10-S0t

D.10-40t

9.在泄压设施的材质设置中,作为泄压设施的轻质屋面板和墙体,每平方米的质量不宜大于()

A.30kg

B.45kg

C.60kg

D.75kg

10.排烟防火阀与防火阀的不同之处主要是安装管道和动作温度不同,其安装在排烟系统的管道上时,公称动作温度为()。

A.70℃

B.180℃

C.220℃

D.280℃

11.在高层公共建筑中,将性质重要、火灾危险性大、疏散和扑救难度大的建筑划分为()髙层公共建筑。

A.甲类

B.乙类

C.一类 D二类

12在钢铁冶金企乘的围墙设置中,当总容积不超过200000m3时,煤气罐体外壁与围墙的间距不宜小于()。

A.15.0m

B.18.0m

C.24.0m

D.27.0m

13.某建筑髙度为45m的高层建筑,消防车登高面间隔布置,下列选取的间隔距离正确的是()

A.25m

B.35m

C.40m

D.45m

14.设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不小于()

A.3m

B.6m

C.10m

D.12m

15.从建筑主体通向直升机停机坪出口的数量不少于2个,且每个出口的宽度不宜小于()

A.0.90m

B.1.00m

C.1.10m

D.1.20m

16.人防工程中,防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、消防扑救能力及火灾萑延速度等因素有关。下列常见建筑防火分区面积的具体要求,错误的是().

A.在同一座库房或同一个防火隔间内储存数种火灾危险性不同的物品,其库房或隔间的最大允许建筑面积,按其中火灾危险性最大的物品确定

B.复式汽车库的防火分区的最大允许建筑面积按常规要求减少35%

C.敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积须叠加计箅,允许最大建筑面积可按常规要求增加1倍

D.避难走道可划分为两个防火分区

17.在避难疏散设施中,避难层的净面积应满足设计避难人员避难的要求,通常按()计算。

A.2.00人/m2

B.3.00人/m2

C.5.00人/m2

D.7.00人/m2

18.根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007),在系统备用电源调试中,使各备用电源放电终止,再充电()后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及设计要求。

A.12h

B.24h

C.48h

D.72h

19.当消防用电设备的供电线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧

结构内,保护层厚度不要小于()

A.15mm

B.30mm

C.45mm

D.60mm

20.为确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得( )

A.将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态

B.将应处于手动控制状态的设备设置在自动控制状态

C.设置为手动控制状态

D.设置为自动控制状态

21.由于()受紫外线照射时强度有变化,橡胶垫片易老化、漏水,故在消防水箱中不推荐使用。

A.不锈钢水箱

B.玻璃钢水箱

C.搪瓷钢板水箱

D.钢筋混凝土水箱

22.消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于(),并应填充不透水的弹性材料。

A.0.lm

B.0.15m C0.25m D.0.3m

23..消防水枪按喷嘴直径可分为多种规格,下列规格中,错误的是()。

A消防直流水枪的喷嘴为13mm、16mm、19mm三种规格

B.消防撞击式喷雾水枪的喷嘴为6mm、8mm、lOmm、三种规格

C.消防簧片式喷雾水枪的喷嘴为16mm、19mm两种规格

D.球阀转换式消防多用水枪的喷嘴为16mm、19mm两种规格

24.下列有关雨淋报警阀组的说法,正确的是()。

A.雨淋报瞽阀组调试采用检测、试验管道进行供水

B.自动和手动方式启动的雨淋报蕾阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动

C.公称直径大于lOOmm的雨淋报警阀,在60s之内启动

D.当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报瞽铃声

25.瓶组式细水雾灭火系采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别储存()和水,系统启动时,高压气体释放出来驱动水形成细水雾()。

A.髙压氮气

B.高压氩气

C.髙压二氧化碳

D.髙压七氟丙烷

26..气体灭火系统的检漏装置用于监测瓶组内介质的压力或质量损失,其不包括()。

A.称重装置

B.压力显示器

C.压力开关

D.液位测量装置

27.在气体灭火系统中,预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前()内不得有阻碍气体释放的障碍物。

A.2.Om

B.5.Om

C.8.Om

D.10.0m

28.泡沫灭火系统水平管道安装时,要注意留有管道坡度,在防火堤外应以()的坡度坡向放空阀。

A.0.1%

B.0.2%

C.0.3%

D.0.4%

29.某干粉灭火系统没有驱动装置和单独驱动气体储存装置,干粉灭火剂与驱动气体预先混装在同一容器中,量一般较少且输送距离较短。该干粉灭火系统称为( )。

A.储气瓶型干粉灭火系统

B.储压型干粉灭火系统

C.预制干粉灭火系统

D.干粉炮灭火系统

30.建筑灭火器箱体结构及箱门性能经测力计实测检查,开启力不大于()。

A.1ON

B.20N

C.30N

D.50N

31.某住宅楼每层公共部位建筑面积为320。,则该住宅楼每层应配置()的手提式灭火。

A.2具1A

B.3具1A

C.2具IB

D.3具1B

32.排烟风管的隔热层应采用厚度不小于()的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)。

A.40mm

B.60mm

C.80mm

D.100mm

33.在潮湿场所中,插座应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于()

A.1.2m

B.1.5m

C.1.8m

D.2,2m

34.在消防应急照明和疏散指示系统中,当消防应急标志灯具的表面亮度小于()时,应马上进行更换。

A.5cd/m2 B.15cd/m2 C.25cd/m2 D.45cd/m2 35.光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于()。

A.100mm

B.150mm

C.300mm

D.600mm

36.火灾探测器和手动火灾报警按钮的实际安装数量超过100只者,每个回路按实际安装数量()的比例抽验,但抽验总数不应少于20只。

A.5%-10%

B.10%-20%

C.20%-25%

D.30%-50%

37.在城市消防远程监控系统主要性能指标测试中,从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于()

A.2s

B.3s

C.5s

D.10s

38.人员疏散时间为火灾探测报警时间、人员预动时间与人员疏散运动时间之和。在计算疏散运动时间时,通常采用()的安全系数来考虑设计计算中的不确定性因素。

A.1.1-1.2

B.1.3-1.5

C.1.5-1.8

D.1.5-2.0

39.《商店建筑设计规范》(JGJ48—1988)规定,商店营业部分面积疏散人数的计算,可按每层营业厅和为顾客服务用房的面积总数乘以换算系数(人/m2)来确定。商店第三层的换算系数为().

A.0.85

B.0.77

C.0.60

D.0.53

40.从消防安全管理的手段上看,消防安全管理活动具有()的特征。

A.全方位性

B.全天候性

C.全过程性

D.强制性

41.消防安全管理的技术方法主要包括安全检査表分析方法、因果分析方法、事故树分析方法及消防安全状况评估方法等。其中事故树分析方法主要是一种()描绘火灾事故发生的树形模型图。

A.从原因到结果

B.从结果到原因

C.从着火到结束

D.从结束到着火

42.在单位的消防安全制度中,()是单位消防安全管理

注册消防工程师技术综合能力思考题答案

消防安全技术综合能力 思考题

-1-第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第二章注册消防工程师职业道德 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查 第二章总平面布局与平面布置检查 第三章防火防烟分区检查 第四章安全疏散检查 第五章防爆检查 第六章建筑装修和外保温系统检查 第三篇消防设施安装、检查与维护管理 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理 第二章消防给水 第三章消防双系统 第四章自动喷水灭火系统 第五章水喷雾灭火系统 第六章细水雾灭火系统 第七章气体灭火系统 第八章泡沫灭火系统 第九章干粉灭火系统 第十章建筑灭火器配置 第十一章防烟排烟系统 第十二章消防用电设备的供配电与电气防火 第十三章消防应急照明和疏散指示系统 第十四章火灾自动报警系统 第十五章城市消防远程监控系统 第四篇消防安全评估方法与技术 第一章区域消防安全评估方法与技术要求 第二章建筑火灾风险分析方法与评估要求 第三章建筑消防性能化设计方法与技术要求 -1-

天津驭风整理编辑QQ :16977950 -2--2- 第五篇消防安全管理 第一章消防安全管理概述 第二章社会单位消防安全管理 第三章社会单位消防宣传与教育培训 第四章应急预案编制与演练 第五章施工消防安全管理 第六章大型群众性活动消防安全管理

天津驭风整理编辑QQ :16977950-3- -3- 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规P1-P22 1.消防工作的方针和原则是什么?P1 2.单位的消防安全责任有哪些?P2 3.简述消防责任事故罪概念及立案标准?P11 4.一、二级注册消防工程师执业范围有哪些?大纲P44 5.注册消防工程师依法应履行哪些义务?P20 6.注册消防工程师考试科目如何设置?P21第二章注册消防工程师职业道德P23-P29注册消防工程师职业道德根本原则有哪些?P23-P24注册消防工程师职业道德基本规范包括哪些?P25-P27简述注册消防工程师进行职业道德修养的必要性.P27-P28职业道德修养的主要内容有哪些?P28职业道德修养的途径和方法有哪些?P29 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查P30-P35 1.简述建筑分类检查中建筑高度的计算方法.P30-P31 2.简述对钢结构建筑构件防火涂料进行检查时主要操作的对象.P33 3.简述不同耐火等级的厂房,其最多允许层数的区别.第二章总平面布局与平面布置检查P36-P50 1.简述防火间距不能满足规定时,可采取的加强措施.P39 2.简述对消防车登高操作场地进行防火检查的主要内容.P40 3.简述对民用建筑内歌舞、娱乐、放映游艺场所进行防火检查的主 要内容.P44 4.简述对厂房内中间仓库进行防火检查的主要内容.P41 5.简述对消防电梯现场进行功能检查时,需要进行操作的主要内 容.P48-P49第三章防火防烟分区检查P51-P631.简述对建筑内中庭防火检查的主要内容.P542.简述对防火卷帘现场检查时的主要操作内容.P593.简述对敞开式防火门检查的主要内容和方法.P574.简述防烟分区划分的基本原则.P555.简述对防火阀现场检查时的主要操作内容.P60-P61 第四章安全疏散检查P64-P75 1.高层民用建筑在满足什么条件下,每个防火分区可以设置一个安 全出口?P65 2.简述对避难层(间)进行防火检查的主要内容.P73 3.什么类型的建筑应设置封闭楼梯间?P71 4.简述对下沉式广场进行防火检查的主要内容.P74 5.简述对建筑疏散距离进行检查时需要注意的要求.P68 第五章防爆检查P76-P811.常见容易发生火灾或爆炸的厂房有哪些类型?试举例说明.P772.简述对有爆炸危险的厂房平面布置进行防火检查的主要内容.P773.简述爆炸危险环境电气设备选择的原则.P784.简述对爆炸危险性场所的供暖系统进行防火检查的主要内容.P805.简述对易燃易爆场所通风空调系统进行防火检查的主要内容.P80第六章建筑装修和外保温系统检查P82-P861.建筑内部装修材料按使用部位和功能划分的具体分类有哪些?P82 2.建筑内部装修材料的燃烧性能等级如何划分?请分别举例说 明.P82 3.简述对民用建筑外保温系统进行防火检查的主要内容.P85 4.简述对建筑外墙的装饰进行防火检查的主要内容. 5.民用建筑满足什么条件时,建筑内部装修材料的燃烧性能可以设 当降低?第三篇消防设施安装、检查与维护管理P87-P300 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管 理P87-P97 1.施工过程质量控制要求有哪些?P87-P88如何进行消防设施到场检 查?P88-P89 2.消防设施施工安装前、调试时需要具备哪些条件? 3.如何组织消防设施竣工验收?竣工验收要求有哪些? 4.消防设施维护管理的内容及其要求有哪些? 5.消防控制室需要配置那些监控设备?这些设备配置能够实现哪些监控功能? 6.消防控制室的值班要求有哪些?火灾发生后如何实施应急处置?第二章消防给水P98-P1161.消防给水如何分类?2.水泵接合器的分类有哪些?3.消防水箱的安装方法有哪些?P103-P104

2018消防安全技术综合能力重点笔记

消防安全技术综合能力 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第一节中华人民共和国消防法 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当实行每日防火巡查,并建立巡查记录; 同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共 用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备 案,公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止施工。建设单位在工程验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止使用。 公安机关消防机构实施消防安全检查的时限和工作要求,规定公安机关消防机构应当自受理申请 之日起十个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业。 第二节相关法律 土地的划拨与出让必须取得规划许可证。同时,以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位在 报送有关部门批准或者核准前,应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。 《行政处罚法》规定的行政处罚种类有:警告;罚款;没收违法所得,没收非法财物;责令停产 停业;暂扣或吊销许可证,暂扣或吊销执照;行政拘留;以及法律、行政法规规定的其他行政处罚。 (1)失火罪,是指由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为。 (2)消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。 (3)重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (4)强令违章冒险作业罪,是指强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (5)重大劳动安全事故罪,是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (6)大型群众性活动重大安全事故罪,是指举办大型群众性活动违反安全管理规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (7)工程重大安全事故罪,是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。 第三节部门规章 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可 以根据需要组织防火巡查。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。

消防综合能力关键知识点及记忆口诀

消防综合能力关键知识点及记忆口诀 1.疏散楼梯间设置场所 1.1 防烟楼梯间(实务P98) 口诀:一类高,33宅,32公车10人厂,3层10m地。 口诀说明:应设置防烟楼梯间的情况包括一类高层、高于33m的住宅、高于32m 的公共建筑(教材上为高于32m的二类高层,因为对住宅而言应高于33m,故此处改为公共建筑,这样不易记错)、高于32m的汽车库(GB50067-2014 6.0.3条1款)、高于32m且任一层超过10人的厂房、地下3层及以上或地下室内地面与地坪高差大于10m时。 1.2 封闭楼梯间(实务P97) 口诀:2133宅,32二高公裙车,医旅老艺商展会,2层10m地高仓,6层公共,甲乙丙多高房。 口诀说明:应设置封闭楼梯间的情况包括: 1)高度大于21m且不大于33m的住宅(GB50016-20145.5.27条2款,当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间)。 2)高度不大于32m的二类高层公共建筑、高层建筑的裙房、高度不大于32m的汽车库、所有修车库(GB50067-2014 6.0.3条1款)。 3)医疗建筑、旅馆、老年人建筑、歌舞游艺场所、商店、图书馆、展览厅会议中心等类似场所。 4)地下不超过2层或地下室内地面与地坪高差不大于10m时。 5)6层及以上公共建筑。 6)高层厂房(除高于32m且任一层超过10人的厂房外)和甲、乙、丙类多层厂房。 1.3 敞开楼梯间 口诀:21宅+3.2外其他

口诀说明:高度不大于21m的住宅和除应设置防烟楼梯间和封闭楼梯间的其他场所。 1.4 剪刀楼梯间(为防烟楼梯间的一种特有形式) 口诀:高层公建门梯距10m 口诀说明:(GB50067-2014 5.5.10)高层公共建筑中,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时可采用。 2.防火间距 防火间距不足时的处理(变调改拆设)(实务P76) (1)变产性,减建危;变部耐,提建耐。 (2)调流量;调部耐燃。 (3)普改防。 (4)拆低小旧。 (5)设独防。 3.关于消防工程师的管理 3.1 消防工程师的权利和义务(综合P20 最后一段) 称谓、执业、报告、教育、报酬、申诉等权利;道德、标准、质量、保密、名义、能力、交办等义务。 3.2 消防工程师职业道德原则的特点(综合P33 一) 本准稳独(本质性、基准性、稳定性、独特性) 3.3 公民在消防工作的权利和义务(综合P11 三) (1)维保预报;成组灭。 (2)不损挪拆停设器,埋圈遮栓占距,占封堵二道口。 (3)任灾报,任偿利,不阻报,禁谎报。

2017年消防工程师《综合能力》真题及答案

2017年一级消防工程师《综合能力》真题答案 8.某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消 防技术标准的是() A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓 度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、 流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根 据现行国家标准《自动彭水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是() A.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15mpa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10 .某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0 . 85h ;钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h ;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0 . 15h ;外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h ;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的

下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝土楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.较钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11 .在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼 地上共6层,每层划分为12 个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技木 标准要求的是() A.由干该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分 区分别设置 2 个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有 6 个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12.关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂

消防安全技术综合能力 真题及答案

2017年消防安全技术综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、某歌舞厅的经理擅自将被公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接 群众举报后即派员到现场核查,确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻。根据《中华人民共和国消防法》下列处罚决定中正确的是() A. 对该歌舞厅法定代表人处3日拘留,并处500元罚款 B. 对该歌舞厅经理处3日拘留,并处500元罚款 C. 对该歌舞厅经理处10日拘留,并处300元罚款 D. 对该歌舞厅经理处500元罚款 2、某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下,出具了检测结果为合格 的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》对该消防设施检测机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应当予以处罚。下列罚款处罚中正确的是() A. 5000元以上,1万元以下罚款 B. 1万元以上,5万元以下罚款 C. 5万元以上,10万元以下罚款 D. 10万元以上,20万元以下罚款 3、根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中应按重大责任事故罪 予以立案追诉的是() A. 违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行, 导致发生死亡两人的火灾事故 B. 在生产作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤四人的事故 C. 强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D. 安全生产设施不符合国家规定,导致发生死亡两人的事故 4、老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全专业培训机构,面向社会从事消防 安全专业培训。他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并到同级民政 部门申请民办非企业单位登记。 A. 省级教育行政部门 B. 省级公安机关消防机构 C. 地市级教育行政部门 D. 地市级公安机关消防机构 5、某消防工程施工单位,对消火栓系统进行施工前的进厂检验。根据现行国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓固定接口密封性能现场试 验的说法中,正确的是() A. 试验数量宜从每批中抽查1%,且不应少于3个 B. 当仅有1个不合格时,应再抽查2%,且不应少于10个 C. 应缓慢均匀升压至1.6MPa,并应稳压1min D. 当第二次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增 6、某硫酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的()。

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参及的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;

⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供及火灾有关的情况。

2018 消防师《综合能力》教材:防火分隔措施

2018 消防师《综合能力》教材:防火分隔措施 2018年消防工程师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进https://www.wendangku.net/doc/d911277642.html,/RHLAOC。2018 年一级消防工程师考试报名时间预计11 月左右,考试时间预计8 月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018 消防工程师《综合能力》教材:防火分隔措施,包括防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火阀、排烟防火阀、防火隔间,赶紧来开森学学习吧。更多消防工程师报名条件、消防工程师备考指导等信息请持续关注开森学官网消防工程师频道。 第二篇建筑防火检查 第二章防火防烟分区检查 第三节防火分隔措施 防火分隔设施是指能在一定时间内阻止火焰蔓延,把整个建筑内部空间划分成若干个较小防火间的物体。对建筑物进行防火分区必须通过防火分隔设施来实现。防火分隔设施可分为两种:一种是固定式的,如建筑中的内外墙体、楼板、防火墙、防火隔间等;另一种是活动式、可启闭式的,如防火门、防火窗、防火卷帘等。 一、防火墙 防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于 3.00h的不燃性实体墙。防火墙能在火灾初期和扑救火灾过程中,将火灾有效地限制在一定空间内,阻止在防火墙一侧而不蔓延到另一侧。防火检查中,通过对防火墙的设置位置、墙体材料、穿越的管道和防火封堵严密性等进行检查,核实防火墙的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。 (一)检查内容 1.防火墙设置位置 严格的说,防火墙从建筑基础部分就要与建筑物完全断开,独立建造。但目前在各类建筑物中设置的防火墙,大部分是建造在建筑物框架上或与建筑框架相连学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

2015《消防安全技术综合能力》真题及答案解析

2015一级注册消防工程师执业资格考试 《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80 题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( )。 A.建筑面积21000m2的饭店 B.建筑面积1800m2的医院门诊楼 C.建筑面积ll00m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍 D.建筑面积580m2的网吧 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P3,书上没有,119号令内容 2 .某单位新建办公楼项目己获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( )。 A.获得施工许可七个工作日内提供 B.获得施工许可三天内提供 C.获得施工许可五天内提供、 D.获得施工许可十个工作日内提供 【拓迪答案】A 【拓迪解析】P3,119号令 3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。 A.年 B.季 C.月 D.周 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P15 4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后,方可执业。 A.学位 B.职称 C.学历 D.资格 【拓迪答案】D 【拓迪解析】P20 5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信。 A.确保经济效益 B.维护公共安全 C.确保工程进度 D.团结协作配合 【拓迪答案】B 【拓迪解析】P25,常识 6.注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的 义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强 对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和 应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确, 存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防 技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;

⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全 职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾, 必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员 应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。 7)规定被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。 同时,《消防法》还规定,任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法

《消防安全技术综合能力》

B )。 C )。

14. A. B. C. D. 15 方法是( A. B. C. D. 16 (C 17 A B C D 18 ( C A 10 s B 20 s C 30 s D 60 s 19 ( B ) A B C D 20. A B C D 21 A B C D 的减光片)。

A.3 B.5 C.15 D.1 31 于( A )m D. 4.5 32 A B C D 33 A B C. D 34.餐饮、 A.200 B.300 C.400 D.500 35. m A.0.4, B.0.5 C.0.5, D.0.4,36. 于(B A.3 B.4 C.5 D.6 37 A B 对不设窗1h高度不低 安全出口数

A B C D 46. A B C D 47. A B C D 48 ( D )。 A B C D 49. A.A B.B1 C.A级、 D.B1 50 A. 100 B. 200 C. 300 D. 400 1 A. B. C. D. E. 2.ABC A )。 )规定。。

B C D E 10 A. B. C. D. E. 11 A. B. C. D. E 12. A. B. C. 符合设计要求 D. E 13. A. B. C D. E 14 A. B. C. D. E. 15 A. B.机)

B.断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位。 C.断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器转入备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响,备电工作 时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于2h D.关闭应急照明控制器的主程序,系统内的消防应急灯具应能按设计的联动逻辑转入应急工作状态。 E.应急照明控制器应有消防应急灯具转入应急状态的时间 22.以下关于消防设备应急电源安装要求叙述正确的有(ACD )。 A.消防设备应急电源的电池应安装在通风良好的地方 B.当消防设备应急电源安装在密闭环境中,应设有故障自动切除装置C D E 23 A B C D E 24 A B C D E 25. 术标准的是 (ABDE A B C 2.00h D 水量不小于I0L/s E.消防电梯行驶速度从首层到顶层的运行时间不超过1min

一级消防工程师技术实务综合能力必背考点重点

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 01.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和 温度(引火源)。 02.常见的引火源:明火、电弧、电火花、雷击、高温、自燃引火源(白磷、烷基铝在空气中会自行起火;钾、钠等金属 遇水着火;易燃、可燃物质与氧化剂、过氧化物接触起火等)。 03.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 液体的温度高于其闪点时,液体随时有可能被火源引燃或发生自燃,若液体的温度低于闪点,则液体是不会发生闪燃的,更不会发生着火。 04.汽油的闪点为—50 C,煤油的闪点为38?74 C,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的 火灾危险性类别:闪点V 28 C的为甲类;闪点 > 28 C至v 60 C的为乙类;闪点 > 60 C的为丙类。 05.易燃液体的燃点一般高出其闪点1?5 C,且闪点越低,这一差值越小,特别是在敞开的容器中很难将闪点和燃点区 分开来。因此,评定这类液体火灾危险性大小时,一般用闪点。 06.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 07.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 08.液体燃烧:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 09. 一般情况下,发生沸溢要比发生喷溅的时间早的多。发生沸溢的时间与原油的种类、水分含量有关。根据实验,含有 1%水分的石油,经45?60min燃烧就会发生沸溢。喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线 速度有关。 10. 固体燃烧:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。 11. 完全燃烧产物是指可燃物中的C被氧化生成的CO2 (气)、H被氧化生成的出0 (液)、S被氧化生成的SO2 (气)等。 12. 不完全燃烧产物指CO、NH3、醇类、醛类、醚类等。 13. 挥发性金属的沸点一般低于其氧化物的熔点(钾除外),不挥发金属其氧化物的熔点低于金属沸点。 14. 燃烧产物危害:毒性和减光性,通常可见光波长入为0.4?0.7呵,一般火灾烟气中的烟粒子粒径d为几^m到几十^m,由于d>2入,烟粒子对可见光是不透明的。 第二章火灾基础知识 01.A类火灾:固体物质火灾;B类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。如汽油煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火 灾等;C类火灾:气体火灾;D类火灾:金属火灾;E类火灾:带电火灾;F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如

消防工程师教材重点汇总

消防安全技术实务燃烧的基础知识:燃烧的条件 燃烧必须具备以下三个条件: (1)可燃物质 什么叫可燃物质? 所有物质分为可燃物质、难燃物质和不可燃物质二类。可燃物质是指在火源作用下能被点燃,并且当点火源移开后能继续燃烧直至燃尽的物质;难燃物质为在火源作用下能被点燃,当点火源移开后不能维持继续燃烧的物质;不可燃物质是指在正常情况下不能被点燃的物质。可燃物质是防火防爆的主要研究对象。 凡能与空气、氧气或其他氧化剂发生剧烈氧化反应的物质,都可称为可燃物质。可燃物质种类繁多,按物理状态可分为气态、液态和固态三类。化工生产中使用的原料、生产中的中间体和产品很多都是可燃物质。 处于蒸气或其他微小分散状态的可燃物质和氧之间极易引发燃烧。多数固体研磨成粉状或加热蒸发极易起火。液体则显现出很大的不同。有些液体在远低于室温时就有较高的蒸气压,就能释放出危险量的易燃蒸气。另外一些液体在略高于室温时才有较高的蒸气压,还有一些液体在相当高的温度才有较高的蒸气压。很显然,液体释放出蒸气与空气形成易燃混合物的温度是其潜在危险的量度,这可以用闪点来表示,闪点愈低,愈危险。 排除潜在火险对于防火安全是重要的。为此必须用密封的有排气管的罐盛装易燃液体,把易燃物料置于耐火建筑中。应用或贮存中度或高度易燃液体时进行通风。用爆炸或易燃蒸气指示器连续检测蒸气浓度。 (2)助燃物质 什么叫助燃物质? 凡是具有较强的氧化能力,能与可燃物质发生化学反应并引起燃烧的物质均称为助燃物。 化学危险物品分类中的氧化剂类物质均为助燃物。除此之外,助燃物还包括一些未列入化学危险物品的氧化剂如正常状态下的空气等,为了明确助燃物的种类,应首先了解列入危险物品的氧化剂的种类,在此基础上,再了解未列入危险物品氧化剂类的助燃物有哪些种类。 例如空气、氧气、氯气、氟和溴等物质。 (3)点火源 什么叫点火源? 凡能引起可燃物质燃烧的能源均可称之为点火源。 常见的点火源有明火、电火花、炽热物体等。 ①明火 在易燃液体装置附近,严禁明火,如喷枪、火柴、电灯、焊枪、探照灯、手灯、手炉等,必须考虑裂解气或油品管线成为火炬的可能性。为了防火安全,常常用隔墙的方法实现充分隔离。隔墙一般推荐使用耐火建筑,即礴石或混凝土的隔墙。 ②电源 电源在这里指的是电力供应和发电装置,以及电加热和电照明设施。 ③电火花 机具和设备发生的火花,吸烟的热灰、无防护的灯、锅炉、焚烧炉以及汽油发动机的回火,都是起火的潜在因素。在贮存和应用易燃液体的区域应该禁止吸烟。这种区域的所有设备都应该进行一级条件的维护,应该尽可能地应用防火花或无火花的器具和材料。 ④炽热物体 易燃蒸气与燃烧室、干燥器、烤炉、导线管以及蒸气管线接触,常引发易燃蒸气起火。 ⑤静电

2020年一级消防工程师考试消防安全技术综合能力真题及答案(供参考)

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1-7题暂缺 8[单选题] 某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是() A、通风设施设置导除静电的接地装置 B、排风系统采用防爆型通风设备 C、厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D、厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9[单选题] 某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是() A、公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B、自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C、公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D、当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B

10[单选题] 某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0. 85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0. 50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是() A、预应力混凝士楼板 B、钢结构屋顶承重构件 C、轻钢龙骨石膏板吊顶 D、难燃性外墙 参考答案:B 11[单选题] 在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6 层,每层划分为12 个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()A、由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B、仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m 的消防车登高操作场地 C、消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D、建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6 个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12[单选题] 关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是()

消防知识重点汇总

学习必备欢迎下载 一、弱电专业分为以下五个系统,分别是 消防自动报警系统:火灾自动报警和联动控制系统。 综合保安系统:包括闭路电视监控系统,负责重点部位的监视和 录像和防盗报警系统,负责封场后商场各出入口、通道口和重点货区 的布防和防盗安全管理系统。 综合布线系统:电话、计算机数据网络管理系统。 广播系统:紧急广播系统、背景音乐系统。 楼宇自动化控制系统:照明、空调、排烟风机等用电设备的智能 控制与节能。 一.问:阐述消防控制室的“火警处置程序”? 答:1、当消防控制室值班人员接到火警自动报警系统发出的火灾报警信号时,要通过无线对讲或单位内部电话通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看。 2、查看人员确认火情后,要立即通过报警按钮、楼层电话或无线对讲系统向消防控制室反馈信息,并同时组织本楼层第一梯队疏散引导。 3、消防控制室接到查看人员确认的火情报告后要同时做到: (1)立即启动事故广播,发出火警指令,通知第二梯队人员同时,要告知顾客不要惊慌,在单位员工的引导下迅速安全疏散撤离 (2)设有正压送风、排烟系统和消防水泵等设施的,要立即启动,确保人员安全疏散和有效扑救初起火灾; (3)拨打“119” 电话报警 二.问:消防安全建设的“一畅、两知、四能”是什么? 答:一畅:即保持人员密集场所消防安全疏散通道畅通; 两知:即单位员工知道岗位消防安全职责和火灾危险性 四能:即检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织 人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力。 三.问:商场疏散走道的宽度为几米? 答:主要疏散走道的净宽度不应小于 3 米,其他疏散走道净宽度 不应小于 2 米,其他疏散走道净宽度可为 1.5 米 四.问:火灾自动报警系统的接地方式和接地电阻值? 答:当采用专用接地装置时,其接地电阻值不应大于 4 欧姆;当 采用共用接地接置时,接地电阻值不应大于 1 欧姆。 五.问:灭火器或消火栓的使方法? 答:灭火器的使用方法:将灭火器提至距离起火点 3 米左右,一手紧握喷嘴对准火源,另一手拔下保险环,压下手柄,握住提柄对准货源根部喷射,喷射要由近及远迅速喷射,防止回火复燃。 消火栓的使用:打开消火栓和箱门,延伸水带,将水带的一端与水枪连接,另一端与消火栓的接口连接,按逆时针方向旋转消火栓手轮,对准火点喷水灭火。 六.问:商场内分布的烟感探测器和温感探测器的保护面积? 烟感探测器保护面积为 60 平方米,温感探测器保护面积为20 平方米 七.问:防火分区的面积是多少平方米? 答:对于低于 24 米的商场,防火分区的面积不能超过 5000 平方米,地下商场防火分区的面积不能超过 2000 平方米。对于高于24 米的建筑,防火分区的面积不能超过 4000 平方米

消防安全技术综合能力..

2016年一级《消防工程师技术实务》习题 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 一、单项选择题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为()。 B A.闪点B.闪燃C.燃点D.爆燃 2.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为()。 D A.自燃点B.闪点C.自燃D.燃点 3.阴燃是()的燃烧特点。 A A.固体B.液体C.气体D.固体、液体、气体 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 B A.>28℃B.<28℃C.≥28℃D.≤28℃ 5.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 D A.物理、化学B.化学、生物C.物理、生物D.生物、物理、化学 6.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有()现象,称为燃烧。 D A.火焰、发光B.发光、发烟C.火焰、发烟D.火焰、发光和(或)发烟 7.下列()储罐燃烧可能发生沸溢、喷溅。 D A.汽油B.煤油C.柴油D.原油 8.木材的燃烧属于()。 B A.蒸发燃烧B.分解燃烧C.表面燃烧D.阴燃 9.液体的燃烧方式是()。 C A.一闪即灭B.蒸发燃烧C.沸溢燃烧D.分解燃烧 10.下列物质中()为最典型的未完全燃烧产物。 B A.H20 B.CO C.C02D.HCN 14.因物质本身起化学反应,产生大量气体和高温而发生的爆炸称为()。 B A.物理爆炸B.化学爆炸C.粉尘爆炸D.核爆炸 15.阴燃是()的燃烧特点。 A A.固体B.液体C.气体D.固体、液体、气体 16.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 B A.>28℃B.<28℃C.≥28℃D.≤28℃ 17.生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为() C A.≤10%B.≥10%C.<10%D.>10% 18.二氧化碳灭火剂主要靠()灭火。 B A.降低温度B.降低氧浓度C.降低燃点D.减少可燃物 19.干粉灭火剂灭火的主要机理是()。 C A.降低氧浓度B.降低温度C.化学抑制D.降低氧浓度和冷却 20.泡沫灭火剂灭火的主要机理是()。A A.冷却、窒息B.抑制燃烧链式反应C.降低氧浓度D.降低温度 21.液体燃烧是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,期间不会产生的现象是()。B A.闪燃 B.阴燃 C.沸溢 D.喷溅 22.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物中,其不包括()。D A.氰化氢 B.一氧化碳 C.氨气 D.氯气 23.液态烃类物质燃烧具有()火焰,并散发浓密的黑色烟云。 A

消防工程师综合能力知识点汇总学习资料

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练; ⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。

3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。 7)规定被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。 同时,《消防法》还规定,任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。 3、简述消防责任事故罪概念及立案标準。

二级消防工程师《综合能力》知识点

2016:建筑分类-二级消防工程师-考试吧考试吧整理“2016:建筑分类”,更多关于二级消防工程师复习指导,请访问考试吧二级消防工程师考试网。 点击查看:2016二级消防工程师《消防综合能力》知识点汇总 建筑分类和耐火等级检查 高层民用建筑的火灾危险性类别分为一类和二类 建筑分类中建筑高度检查的计算方法诠释 (1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度 (2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面 至屋面面层的高度 (3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最 大值 (4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符 合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时,可分别确定各自的建筑高度。否则,建筑高度按其中建筑高度最大者确定 (5)局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线问,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时,不需计入建筑高度 (6)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空

间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m的部分,不计入建筑高度 考点防火间距不足时的处理诠释 (1)改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级 (2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能 (3)将建筑物的普通外墙改为防火墙 (4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物 (5)没置独立的防火墙等 考点常见企业在总平面布局方面主要的检查内容诠释根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性,结合地形、 风向等条件,检查企业的功能分区、集中布置的建筑和装置等总平面布置 厂区主要出入口不少于两个,并必须设置在不同方位。生产区的道路宜采用双车道。工艺装置区,液化烃储罐区,可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区按规定设置环形消防车通道 消防站的设置位置应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区,宜位于生产 区余年最小频率风向的下风侧。且避开工_厂主要人流道路厂址应布置在厂区地势较低的边缘地带,安全防护设施可以布置在地形较 高的边缘地带。对于布置在厂区内的点火油罐区,检查其围栅高度不小于 1.5m。当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于

相关文档
相关文档 最新文档