1、电瓷瓶的失效率

运行中年失效电瓷瓶件数与运行电瓷瓶总件数之比称为年失效率。对于国产电瓷瓶,其寿命周期内平均失效率为(1~4)×10-4/a,对于国产电瓷瓶的失效率,除个别合资企业产品将有可能降低外,比玻璃电瓷瓶约高1~2个数量级;对于复合绝缘子,由于寿命周期不能预测、复合材料配方和制造工艺还不能完全定型,其失效率很难预测。

2、电瓷瓶的失效检出率

电瓷瓶的失效后能否检测出来的检出率对线路安全运行的影响是比失效率本身更为重要的因素。检出率取决于电瓷瓶失效的表现形式和失效的原因。玻璃电瓷瓶失效的表现形式是“自动破碎”和“零值自破”。“自破”不是老化,而是玻璃电瓷瓶失效的惟一表现形式,所以只需凭借目测就可方便地检测出失效的电瓷瓶,其失效检出率可达百分之百。瓷绝缘子失效的表现形式为头部隐蔽“零值”或“低值”。电瓷瓶失效的主要表现形式为伞裙蚀损以及隐蔽的复合“界面击穿”。此外,电瓷瓶失效的原因是材料的老化,而老化程度是

河间市山石电器有限公司

HeJianShi rock electrical appliances Co., LTD

间的函数,老化是隐蔽的,因此给检测带来极大的困难,造成检出率极低;对于复合绝缘子,实际上根本无法检测。

以上是造成电瓷瓶使用寿命减少的原因,组要在使用中严格控制产品和质量和性能,经常对其进行检验,保证在使用中具有良好的使用价值和作用。

隔离开关存在的问题和案例分析

一、隔离开关的发展现状及存在的问题 高压隔离开关是电力系统中使用量最大、应用范围最广的高压电器设备。但是,由于高压隔离开关的主要功能是起隔离作用,不开合负载电流和故障电流,长期处于合闸状态而较少进行操作,而且其结构相对简单、易于制造,因此隔离开关又是最不受制造和使用部门重视的电器设备。制造厂往往将高压隔离开关作为与断路器配套的一种附加产品进行生产,对产品的设计、选材、加工工艺、组装调试和质量控制等均置于次要地位,因此和断路器相比,其性能和质量很难予以保证;运行部门在高压开关专业管理工作中也忽略了对高压隔离开关的管理,尤其是检修管理,检修维护处于自由状态,没有统一的和法定的检修规程,普遍存在长期失修的现象,尤其是母线隔离开关基本不检修。运行中高压隔离开关实际上处于“不坏不修、坏了才修、修了又坏”的状态。由于制造和使用双方均将高压隔离开关放在次要位置,所以长期以来高压隔离开关故障频发而又得不到根本的解决。 (一)设计问题 我国高压隔离开关制造厂家或在设计过程中或模拟计算能力不足,或对隔离开关没有像断路器给予足够的重视,设计中出现过约束现象。有一些隔离开关是仿国外的产品,其中许多进口产品的设计要求较高的工艺标准,而当加工工艺不满足设计要求或加工分散性较大时,隔离开关故障自然也就会产生。 (二)绝缘子断裂问题 根据故障统计,绝缘子断裂事故多发生在220kV隔离开关上,且主要集中在GW6、GW7、GW4产品上。造成高压隔离开关支持绝缘子和传动绝缘子折断或裂纹的主要原因如下: 1.绝缘子质量问题,是造成绝缘子折断的直接原因。 2.绝缘子老化也是造成其断裂的原因之一。 3.产品结构设计不合理,尤其是选用的绝缘子抗弯和抗扭强度裕度不足以及转动和传动部位设计不当是导致绝缘子断裂的主要原因之一。 4.安装质量是影响高压隔离开关操作可靠性的关键环节,也是影响绝缘子

隔离开关常见故障和处理 (图文) 民熔

隔离开关 在隔离开关的运行和操作中,易发生节点和触头过热、电动操作失灵、三相不同期、合闸不到位等异常情况。 表1.2 隔离开关的故障和处理 1.4.2 运行中的隔离开关可能会出现的异常现象

(1)接触部过热,由于紧固件松动,刀口闭合不严,导致过热或刀口熔焊。 (2)瓷绝缘子损坏、坚硬,柱基断裂。 (3)由于针式瓷绝缘子粘结部位质量差、自然老化,导致瓷绝缘子外盖脱落。 (4)严重污染或过电压时,闪络、放电和接地击穿会产生灼伤痕迹,严重时会造成短路、瓷绝缘子爆炸、开关跳闸等。(5)三相分时合闸。 (6)操作卡阻,拉入失败。 (7)隔离开关自动打开。 (8)辅助节点转换不到位。 (9)操作过程中隔离开关停止在中间位置。 (10)电动机烧坏 ,接触器烧坏。 (11)严重和不到位。 (12)远方不能操作。 1.4.3 误拉合隔离开关情况

(1)带负荷合闸时,即使发现合闸错误,也不允许再次分闸。由于隔离开关带负荷牵引,会引起三相电弧短路事故。 (2)当隔离开关带负荷误拉时,叶片刚离开固定触头时会产生电弧。此时应立即关闭,消除电弧,避免事故发生。但若所有隔离开关均已分闸,则不允许误合隔离开关。 1瓷瓶断裂故障。有GW4、GW5、GW6、gw7、GW16、GW17、gw20、gw21等型号的隔离开关。有的造成严重事故,影响很大。 支柱绝缘子和旋转瓷瓶的断裂问题每年都会发生。大部分老产品已经运行多年,一些新产品已经投入使用。 旋转绝缘子在运行过程中主要受到扭转,如GW6、GW16、GW17、gw20、gw21开关操作时曾发生过旋转瓷瓶断裂事故。瓷瓶断裂事故仍无法有效预防。 支柱瓷瓶的断裂,特别是母线侧瓷瓶的断裂,会引起母线差动保护动作,导致变电站全面停车,造成严重事故。 2传动机构的问题主要是操作故障,如拒动或开关不到位等,在开关操

过电压产生的危害及防止措施

编号: 中国农业大学现代远程教育 毕业论文(设计) 论文题目:过电压产生的危害及防止措施 学生 指导教师 专业 层次 批次 学号 学习中心 工作单位 年月 中国农业大学网络教育学院制

目录 摘要 (3) 前言 (4) 1过电压的基本概念 (4) 1.1过电压的定义 (4) 1.2过电压的分类 (4) 2过电压的危害 (5) 2.1雷击过电压的危害 (5) 2.2操作过电压的危害 (6) 2.3暂态过电压 (7) 3过电压的防止措施 (8) 3.1变电站倒闸操作 (8) 3.1.1切断空载线路过电压 (8) 3.1.2切断空载变压器的过电压 (9) 3.1.3电弧接地过电压 (10) 3.1.4铁磁谐振过电压 (11) 3.1.5电磁式电压互感器饱和过电压 (11) 3.2雷电 (12) 4过电压保护设备及其保护原理、作用 (13) 4.1避雷器 (13) 4.2避雷针 (14) 4.3避雷线 (14) 4.4放电间隙 (15) 结束语 (15) 参考文献 (15)

电力系统过电压是危害电力系统安全运行的主要因素之一,过电压一旦发生,往往造成电气设备损坏和大面积停电事故。过电压来自两个方面,一种是遭受雷击产生的外部过电压,另一种是操作和事故时引起的内部过电压,主要是操作过电压。过电压的数值与电力网和结构、系统容量及参数、中性点接地方式、断路器性能等有关。通常采用避雷器、避雷针、避雷线等方法限制外部过电压。而对于内部过电压,针对操作中产生过电压的形式可采取不同的控制措施,如对于谐振过电压,可采用并联电阻或改变系统运行参数的方法加以限制,对于电弧接地过电压,则产用将系统中性点直接接地的方法等,以达到保证设备安全、系统安全、人员安全的目的。 关键词:过电压危害防止限制

过电压引起设备烧毁事故的原因分析及处理

编号:SM-ZD-50557 过电压引起设备烧毁事故的原因分析及处理 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

过电压引起设备烧毁事故的原因分 析及处理 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 【摘要】:在10KV或35KV中性点不接地(或非有效接地)系统中,由于谐振过电压、间歇性弧光接地过电压的存在,经常导致10KV(或35KV)接地电压互感器烧毁或使PT的熔断器的熔丝熔断,从而造成系统的停电检修,给电力系统造成不必要的损失。本文结合实例,对谐振过电压,尤其是间歇性弧光接地过电压引起设备烧毁事故的原因进行分析,并采取了相应的对策,保证了变电站设备的正常运行。 【关键词】:过电压设备事故分析和处理 前言 本文对处理固原西吉新营35KV变电站发生单相接地后,烧毁电压互感器的一次保险及二次计量电表的原因进行分析和探讨,认为烧毁电压互感器及二次设备的原因,不仅和谐振过电压有关,间歇性弧光接地也可能是造成此现象更重要

隔离刀闸支柱瓷瓶断裂原因分析

隔离刀闸支柱瓷瓶断裂原因分析 1 原因分析 ? ? 从运行维护中看,瓷瓶断裂主要由以下4个方面的因素:一是产品质量问题;二是安装运输过程中的不规范操作;三是设备老化、锈蚀;四是运行维护不当。下面分别就这4个方面的问题进行分析: 1.1 产品质量问题 ? ? (1)刀闸防护性能较差。近年来大气污染严重,酸雨对设备的腐蚀严重,设备特别容易生锈;而厂家对防腐问题认识不足。例如GW6型隔离开关的所有金属件都暴露在大气中,任由风吹雨打,而金属件表面防腐措施不足,每次检修人员停电检修时,都发现刀闸运动困难,金属部分锈迹斑斑,手动操作非常吃力;另外厂家对隔离开关转动位置选材考虑不足,也导致转动位置容易锈蚀。 ? ? (2)刀闸设计刚度裕度不足。由于刀闸各传动部分需要传动的力是比较大的,而在设计时,考虑予留的裕度不足,当安装不良或传动部件生锈,要求的力矩较大时,传动件就发生变形;反过来,又使传动部件承受更大的力矩,这样一个恶性循环的过程致使垂直传动轴、水平拉杆、主拐臂连接器、甚至支柱瓷瓶发生严重变形,从而导致断裂。 ? ? (3)设计时三相安装尺寸考虑不周,致使现场安装时无法实现,导致支柱瓷瓶在运行时就已经受力,在系统受到冲击时引发故障。 ? ? (4)支柱瓷瓶是高温烧结成的电瓷产品,属于脆性材料,如果瓷瓶材料不够均匀,或加工使用过程中受力不均等,都会造成极为细小的孔洞或裂纹。而在运行中,支柱瓷瓶长期承受机械负荷的作用和外力的冲击,随着时间的增长,当累积效应达到一定程度后,裂纹逐步扩大,最终导致断裂。 1.2 安装运输过程中的不规范操作 ? ? 运输及安装环节对设备性能的影响是显而易见的,设备在运输过程中的吊装、运输、卸货等环节上是否严格遵守规定(如装、卸设备时和起吊过程中受力点的选择,在运输过程中设备的固定是否符合要求等),设备在现场安装过程中的吊装、就位、安装调整等环节上是否严格遵守有关规定和工艺标准,都会对设备的状况和性能产生影响,并在以后的运行过程中不可避免地表现出来。 1.3 设备老化、锈蚀 ? ? 随着设备运行时间的增加,瓷瓶支柱绝缘老化、锈蚀也是造成隔离刀闸的瓷瓶支柱断裂故障的重要原因。 ? ? (1)任何物质经过一定的时间都会老化,电力系统中的送变电运行设备在经历风吹、日晒、雨淋、电动力以及其它一些不利因素的影响下,其性能必然会受到影响,甚至被破坏。 ? ? (2)支柱瓷瓶的断裂有很大一部分发生在底座金具和瓷瓶支柱的结合部位,因为这个部位受力最大,且由于支柱瓷瓶瓶的工作环境恶劣,受外界影响因素很多,如大风、雨雪、日晒等,如果铸铁座与支柱瓷瓶连接处的浇注物不够严密,使雨水进入后不能及时蒸发,造成金属严重

变频器过电压的原因及解决方法

变频器过电压的原因及解决方法 过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。 变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过 电压现象最为常见。 过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生。由于变频器与电机的应用场合不同,产生过电压的原因也不相同,所以应根据具体情况采取相应的 对策。 过电压的产生与再生制动 所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。 在过电压发生时,直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V左右时,(因机型而异)变频器过电压保护动作。造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电

源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在大部分变频器的输入电压最高可达460V,因此,电源引起的过电压极为少见。 本文主要讨论的问题是再生过电压。产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)负载减速时变频器减速时间设定过短;电机受外力影响(风机、牵伸机)或位能负载(电梯、起重机)下放。由于这些原因,使电机实际转速高于变频器的指令转速,也就是说,电机转子转速超过了同步转速,这时电机的转差率为负,转子绕组切割旋转磁场的方向与电动机状态时相反,其产生的电磁转矩为阻碍旋转方向的制动转矩。所以电动机实际上处于发电状态,负载的动能被“再生” 成为电能。 再生能量经逆变部续流二极管对变频器直流储能电容器充电,使直流母线电压上升,这就是再生过电压。因再生过电压的过程中产生的转矩与原转矩相反,为制动转矩,因此再生过电压的过程也就是再生制动的过程。换句话说,消除了再生能量,也就提高了制动转矩。如果再生能量不大,因变频器与电机本身具有20%的再生制动能力,这部分电能将被变频器及电机消耗掉。若这部分能量超过了变频器与电机的消耗能力,直流回路的电容将被过充电,变频器的过电压保护功能动作,使运行停止。为避免这种情况的发生,必须将这部分能量及时的处理掉,同时也提高了制动转矩,这就是再生制动的目的。 过电压的防止措施

隔离开关常见故障处理

高压隔离开关常见故障的分析及防治 高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。易在运行操作及在施工接线过程中发生,断裂处大多在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,造成个别质量低劣的瓷瓶被组装成产品后,投放到运行中对安全构成极大威胁。操作人员在分合隔离开关时操作方法不当、用力过猛也容易造成瓷瓶损坏。 b.导电回路过热。运行中常常发生导电回路异常发热现象,多数是由于静触指压紧弹簧疲劳、特性变坏,静触指单边接触以及长期运行接触电阻增加而造成的。运行中由于静触指压紧弹簧长期受压缩,如果工作电流较大,温升超过允许值,就会使其弹性变差,恶性循环,

最终造成烧损,这是造成触头发热的主要原因。此外,触头镀银层工艺差、易磨损露铜,接触面脏污,触头插入不够、螺栓锈蚀造成线夹接触面压力降低等也是造成发热的原因。 c.机构问题。机构问题表现为操作失灵,如拒动或分合闸不到位,往往发生在倒闸操作时,影响系统的安全运行。由于机构箱密封不好或锈蚀进水造成机构锈蚀严重,润滑干涸,操作阻力增大,在操作困难的同时,还会发生零部件损坏,如变速齿轮断裂,连杆扭弯等。 d.传动困难。隔离开关的传动系统锈蚀造成传动阻力大,甚至出现拒分拒合,如在运行中曾出现底座轴承锈死、无法操作的情况,这是由于传动部件的主轴铜套干涩、轴承脏污、黄油干涸造成的。 2常见缺陷及故障的防治 造成上述隔离开关缺陷或故障的原因,既有制造工艺、选材质量问题,也有些是由于检修维护不当所致。要保证隔离开关的安全运行,保证其初始质量是关键所在。 2.1加强选型工作 要广泛收集系统中运行的隔离开关运行情况,选用结构合理、设计优良、整体质量高的产品。 2.2进行技术改造 a.对瓷瓶断裂问题必须进行综合治理,首先要保证隔离开关的整体结构合理,其次还要加强对瓷瓶制造企业的选择,可以指定隔离开关生产企业使用质量优、信誉好的瓷瓶制造企业的产品。另外,可以开展无损探伤技术,定期对瓷瓶进行检测。运行人员要加强监视,特

过电压引起设备烧毁事故的原因分析及处理标准版本

文件编号:RHD-QB-K2433 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 过电压引起设备烧毁事故的原因分析及处理标 准版本

过电压引起设备烧毁事故的原因分 析及处理标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 【摘要】:在10KV或35KV中性点不接地(或非有效接地)系统中,由于谐振过电压、间歇性弧光接地过电压的存在,经常导致10KV(或 35KV)接地电压互感器烧毁或使PT的熔断器的熔丝熔断,从而造成系统的停电检修,给电力系统造成不必要的损失。本文结合实例,对谐振过电压,尤其是间歇性弧光接地过电压引起设备烧毁事故的原因进行分析,并采取了相应的对策,保证了变电站设备的正常运行。 【关键词】:过电压设备事故分析和处理

前言 本文对处理固原西吉新营35KV变电站发生单相接地后,烧毁电压互感器的一次保险及二次计量电表的原因进行分析和探讨,认为烧毁电压互感器及二次设备的原因,不仅和谐振过电压有关,间歇性弧光接地也可能是造成此现象更重要的原因,并提出了一些解决的办法。 1事故过程 固原西吉新营35KV变电站额定容量为 1800KVA,变压器接线方式为Y/Y。型。变电站母线接有三台JDJJ2-35型电压互感器,接线方式为 Y/Y。20xx年9月10日建设投运,时隔一周以后,系统出现单相接地故障,持续时间为20分钟,恢复后,发现DTSD341电能表烧毁,经查电压互感器中性点与地网之间电压1200V,控制盘表一相近似零

变电站高压隔离开关的异常及处理方法

一.引言 国网襄阳供电公司检修分公司余岭运维班在2015年迎峰度夏期间经过红外测温发现母线侧闸刀线夹发热异常8起,线路隔离开关发热5起,巡视发现隔离开关瓷瓶裂纹1起,操作发现隔离开关拉、合不到位是现场出现最多的情况。这表明隔离开关在变电站设备中出现异常是较多的,针对隔离开关在运行中出现的异常进行分析和处理. 二.隔离开关的基本原理和用途 (一)基本原理 隔离开关没有专门的灭弧装置,不能用来切断负荷电流和短路电流,但它具有电动力稳定性和热稳定性,不会因为短路电流通过而自动分开或烧坏触头,隔离开关使用时应与断路器配合,只有断路器断开后才能进行操作,它是由操动机构驱动本体闸刀分、合,分闸后,有明显的断开点。 (二)用途 1、隔离电源 隔离开关可以使需要停电工作的设备与带电部分有明显断开点,随着电压的升高断口的绝缘距离按要求有所增加,因而可确保工作人员的安全。 2、分、合无阻抗的并联支路 a、将双母线上介于一组母线上的设备倒换到另一组母线上去。 b、当断路器在合闸位置时,分合与其并列的旁路刀闸。 3、接通和断开小电流的电路 a、线路不接地时,分、合电容电流小于5A的空载线路 b、分、合励磁电路不超过2A的空载变压器 c、分、合电压互感器与避雷器及系统无接地故障时的消弧线圈与中性点接地线 d、分、合10kV以下、15A以内的负荷电流以及10kV以下、70A以内的环流 三、对隔离开关在运行中的技术要求

1、隔离开关允许在额定电流、额定电压下长期运行,与导体的连接头在运行中的温度不应超过70℃,应隔离开关没有专门的灭弧装置,因此,严禁带负荷进行分、合操作。 2、满足热稳定要求。 3、隔离开关在断开位置时,带电与停电设备之间应有足够的安全距离。 四、隔离开关的正常巡视 1、瓷绝缘是否完整无裂纹和放电想象。 2、操作连杆及部件有无开焊、变形、锈蚀、松动、脱落等现象,连接的轴销子紧固的螺母是否完好。 3、闭锁装置是否完好,销子是否锁牢,辅助触点位置是否正确且接触良好,机构外壳接地是否良好。 4、带有接地刀的隔离开关在接地时,三相接地刀闸是否接触良好。 5、隔离开关合闸后,两触头是否完全进入刀嘴内,触头之间接触是否良好,在额定电流下,温度是否超过70℃。 6、隔离开关通过短路电流后,应检查隔离开关的绝缘子有无破损和放电痕迹,以及动静触头及接头有无熔化现象。 五、隔离开关的异常及事故处理 (一)母线侧隔离开关接触部分发热 在巡视设备时,对隔离开关接触部分,可根据起触头部分的热气流、发热或变色,并测得其触头部分的温度是否超过70℃等方法来判断其发热的情况。造成发热的原因通常是压紧的弹簧式螺柱松动和表面氧化等。根据不同的接线方式分别进行处理。 1、双母线接线方式时:如果是母线侧隔离开关发热,应将该回路倒至另一组母线运行,然后拉开发热的隔离开关。 在检修发热的隔离开关时,应将母线停电,同时其回路的断路器也应停电,可以用旁路断路器代其运行,若无旁路断路器,则应将该回路停电。 2、单母线接线方式时:如果母线侧隔离开关发热,应汇报调度,要求减轻负荷。若有旁路断路器,应用旁路断路器代其运行,若无旁路断路器,最好将该线路停电。若因为负荷关系不能停电又不能减轻负荷时,必须加强监视,当发热到比较严重的程度时,应事故处理拉开其断路器。 当检修发热的隔离开关时,应将该母线停电,即造成该母线上的回路全部停电,或者该母线不停电,采用带电作业的方法。

变频器过电压产生原因及解决措施

变频器过电压产生原因及解决措施 过电压现象在变频器在调试与使用过程中经常会遇到。过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生。由于变频器与电机的应用场合不同,产生过电压的原因也不相同,所以应根据具体情况采取相应的对策。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。所以电动机实际上处于发电状态,负载的动能被“再生”成为电能。 过电压的防止措施 由于过电压产生的原因不同,因而采取的对策也不相同。对于在停车过程中产生的过电压现象,如果对停车时间或位置无特殊要求,那么可以采用延长变频器减速时间或自由停车的方法来解决。所谓自由停车即变频器将主开关器件断开,让电机自由滑行停止。 如果对停车时间或停车位置有一定的要求,那么可以采用直流制动(DC制动)功能。直流制动功能是将电机减速到一定频率后,在电机定子绕组中通入直流电,形成一个静止的磁场。电机转子绕组切割这个磁场而产生一个制动转矩,使负载的动能变成电能以热量的形式消耗于电机转子回路中,因此这种制动又称作能耗制动。在直流制动的过程中实际上包含了再生制动与能耗制动两个过程。这种制动方法效率仅为再生制动的30-60%,制动转矩较小。由于将能量消耗于电机中会使电机过热,所以制动时间不宜过长。而且直流制动开始频率,制

高压隔离开关常见缺陷分析与处理

高压隔离开关常见缺陷分析与处理 发表时间:2018-11-28T15:03:01.443Z 来源:《电力设备》2018年第21期作者:钟媛媛 [导读] 摘要:高压隔离开关对于电网运行的安全性和稳定性具有极其重要的意义,这就需要做好高压隔离开关的检修维护工作,不仅需要加强对高压隔离开关的日常维护工作,同时还需要对高压隔离开关的结构、原理及性能进行有效掌握。 (山东中实易通集团有限公司监理技术中心山东省济南市 250002) 摘要:高压隔离开关对于电网运行的安全性和稳定性具有极其重要的意义,这就需要做好高压隔离开关的检修维护工作,不仅需要加强对高压隔离开关的日常维护工作,同时还需要对高压隔离开关的结构、原理及性能进行有效掌握。通过科学的监测手段来及时发现高压隔离开关运行中存在的故障隐患,确保高压隔离开关处于良好的运行状态。本文对高压隔离开关常见缺陷分析与处理进行分析。 关键词:高压;隔离开关;缺陷;处理 隔离开关又名隔离刀闸,它是高压开关的一种,在电力系统运行中起着隔离电源、改变系统运行方式、通断小负荷电流、进行倒闸操作等重要作用。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。由于受到大气污染、制造工艺、维护管理等因素的影响,隔离开关在运行中存在锈蚀严重、传动困难、接触不良、瓷瓶断裂、密封不好等问题,对电力安全生产造成严重。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,提高隔离开关可靠运行的技术改造措施,尽量避免设备带缺陷运行,成为隔离开关安全运行的重要保证。下面就谈谈自己对高压隔离开关的常见缺陷及处理方法的肤浅见解。 1隔离开关运行中常见缺陷 1.1隔离开关发热 隔离开关的触头材质和制造工艺不良,国内一般采用镀锌的钢制销轴,配以黄铜轴套。这些部件大多裸露,遇雨水潮湿即生锈,严重时锈死,不能产生相对运动。如主触头没有搪锡或镀银,触头虽镀银但镀层太薄磨损露铜,以及由于锈蚀造成接触不良而发热严重甚至导致触指烧损。电流过大,超过了额定电流。出线座转动处锈蚀或调整不当造成接触不良,导电带、接线夹以及螺栓连接部位松动造成接触不良,从而导致出线座及引线端子板发热。隔离开关的额定电流指隔离开关允许长时间通过的最大工作电流。当隔离开关长期通过额定电流时,其各部分发热不应超过规定的温升标准。超过了额定电流,隔离开关导电部分发热就会超过规定的温升标准。触头的接触压力不够,隔离开关过载,隔离开关导电部分的回路发生发热。 1.2密封故障 处于运行中的高压隔离开关,当其处于暴露的环境下或是隔离开关机构箱密封不严时,都会导致其出现锈蚀并进水,从而导致部分电气原件操作回路失灵,润滑系统灵敏性缺乏,操作人员在转动机构时的阻力增加,导致送电延误。而且在当操作回路失灵时,也容易出现拒分或是拒合等问题,而且影响倒闸操作的进度,从而导致安全隐患发生。 1.3瓷绝缘子断裂故障处理 瓷绝缘子是隔离开关在正常运行过程中,耐受电压和承受机械力作用的主要支撑机构,因此,在实际制造生产、选型应用、安装调整、以及后期运行维护等环节中的必须确保瓷绝缘子具有较高质量水平。对已选定电压等级和污秽等级的绝缘子而言,要认真验算隔离开关绝缘子抗弯、抗扭强度等重要技术数据。设计人员要严格根据隔离开关具体使用工作条件,准确合理计算出设备接线端所需承受的机械负荷作用力,然后从GB1985-2004国标中“额定端子静态机械负荷”技术要求推荐值中选取具有良好性能的选型,作为隔离开关设备招标、订货等技术条件向投标商、制造厂等提出。推荐采用在线检测等技术手段,实时监测隔离开关绝缘子的运行工况,这样可以有效避免事故扩大,以及重大事故发生造成巨大社会影响和经济损失。硅橡胶复合绝缘子是近年来研发的一种新产品,其性能较为优越。从研究成果和实际运行经验可知,对126kV及以下的隔离开关而言,完全可以采用硅橡胶复合绝缘子代替常规瓷绝缘子,从而有效提高隔离开关综合性能;但对于252kV及以上的电网系统而言,隔离开关采用复合绝缘子应经过严格验算分析和综合谈论后,才能在工程中使用,也就是选型使用时必须结合工程实际情况慎重选用。 2高压隔离开关常见缺陷处理方法 故障处理及事故抢修,要遵循“先通后复”的原则。在事故处理中,允许不写操作票,但除直接危及人身和设备安全外,所有操作都应严格执行监护制。特别是开关位置及不易看清的部位,监护人要亲自看。有备用设备,首先考虑投入备用,采用正确、可行的方案,迅速、果断地进行处理和事故抢修,以最快的速度设法先行送电。并及时通知有关部门再修复或更换故障设备,恢复正常运行状态。 2.1发热故障处理 在检修时选用强度高、导电性能好的触头,触指弹簧压力要调整合适,刀闸的固定螺栓要全部选用不锈钢材料,调整触头插入深度和清洁接触面,使得接触面良好。运行年数长,设备趋于老化,触头夹紧弹簧松弛变形,夹力不够,导致部分触指与动触头不接触,使触指与动触头接触面减少,动静触头存在污垢,易氧化,接触电阻过大,触指上有明显的烧伤坑点。母线停电时,再停电检修隔离开关。一个半断路器接线的可开环运行,经现场检查,满足带电作业安全距离的,可带电解掉母线侧引下线接头,然后进行处理。 2.2密封故障处理 为了保证隔离开关机构箱有良好的密封性,应该选用优质的不锈钢产品,并且在对机构箱加装密封条,提高密封性能。为了减少机构箱内的潮湿度,应该在内部安装加热器,在潮湿度达到一定的限制额时,自动开启加热,起到防潮的作用。 2.3瓷绝缘子断裂故障处理 瓷绝缘子是隔离开关在正常运行过程中,耐受电压和承受机械力作用的主要支撑机构,因此,在实际制造生产、选型应用、安装调整、以及后期运行维护等环节中的必须确保瓷绝缘子具有较高质量水平。从研究成果和实际运行经验可知,对126kV及以下的隔离开关而言,完全可以采用硅橡胶复合绝缘子代替常规瓷绝缘子,从而有效提高隔离开关综合性能;但对于252kV及以上的电网系统而言,隔离开关采用复合绝缘子应经过严格验算分析和综合谈论后,才能在工程中使用,也就是选型

由于操作过电压导致35KV变压器烧原因分析

伊和乌素风电场 35KV风机变压器烧损原因的初步分析 国网新源控股有限公司生产技术部: 2009年6月26日05时14分,在运行人员根据负荷情况退出3192电容补偿单元时,一期16台风机变高压断路器保险熔断,9台风机变烧损。现将具体详细情况汇报如下: 一、事故前风场运行工况: 2009年6月26日05时,35kVⅠ、Ⅱ段母线分段运行,35KVⅠ母3101、3102开关运行,35KVⅡ母3201、3202、3203、3204开关运行,SCV热备用,3191一支路投入、3192两支路运行,伊库线向系统送有功17MW、无功5.2MVAR(伊和乌素风场主接线见附件一)。二、事件经过及一次风机变检查情况: 05时14分,运行人员根据伊库线负荷情况,按正常操作程序切除3192电容补偿单元。05时15分,35KVⅠ段3102开关过流保护动作,3102开关跳闸, 35kVⅠ段母线单相接地报警,220kV线路、#1主变保护启动。 05时16分,检查确认Ⅰ段35kV母线电压不正常,拉开风机一回集电线路3101开关。母线接地故障消失。随后现场检查,发现16台风机变高压熔断器或单相、两相、三相熔断。 三、保护自动装置检查情况: 1. 05时26分,3102间隔保护过流Ⅰ段动作。

2. 05时27分,现场检查一期微机消谐装置告警,打印报告显示:接地故障、过压故障、谐振故障。 3.#1主变35KV侧故障录波器有录波报告(见附件二)。 05:14:24:649毫秒,后台机操作拉开3192开关,引发一期35kV 系统操作过电压,开关拉开8ms后发生三相短路,时间持续245ms,电流最大为2000A(10ms左右),不稳定和两相接地短路,480ms后再次发生三相短路,电流最大值为2800A(20ms左右),接着又发生两次A、B相间接地短路。以上四次故障或时间或电流没有到达3101、3102保护动作值。 05:15:36:228ms录波显示05:15:39:780ms至05:15:49:930ms 间共发生四次相间过电压,其中第四次A、B(录波启动后13700ms 后)发生的短路最严重,一次值最大过4000A(120ms左右)保护动作整定时间50毫秒,此电流导致3102保护跳闸。 以上两次录波显示,拉3192断路器时C相出现瞬时过电压121V(二次值),第一次录波中谐振时相对地有效值基本上在120V(二次值)左右电压风机变接地及短路熔断器熔断时产生的过电压(05时14分25秒759毫秒)半周波,波峰值256V(二次值)。 4.220kv线路辅助保护、主变保护均有启动报告。 四、电容器3192单元相关情况分析: 1.电容、电抗参数(详细参数见附件三): 1.1型号: TBB35-(3000+3000)/250ACW(可半容量投切) 1.2额定电压: 35 kV(系装置接入系统母线处的系统标称电压值)

隔离开关常见缺陷及处理方法

隔离开关常见缺陷及处理方法 摘要:随着我国社会经济的不断发展,电力行业发展也十分快速,隔离开关在电 力系统中的使用次数也逐渐增加,其对电力系统的正常运行起着至关重要的作用。电能需求的增大,使得人们对于电网运行的安全重视程度有了越来越高的要求。 隔离开关在电力系统正常运行过程中发挥着重要的作用,不仅可以起到改变系统 的运行方式、隔离电源的作用,同时还可以切断或者接通小电流电路,对于保证 电网的安全运行至关重要。然而,隔离开关再实际生产过程中还存在一定缺陷, 如果这些缺陷不能消除,将直接影响供电质量。这也充分证明了分析隔离开关的 缺陷及处理措施的必要性。 关键词:隔离开关;缺陷;处理 引言 随着人们生活水平的提高,对电能的需求量也在不断增加,这也就促进了整 个电力行业的高速发展,而隔离开关在电力系统中发挥着重要作用。本文主要分 析隔离开关常见的缺陷,并有针对性提出一些解决措施,以增强隔离开关的性能,使其更好的为促进电力发展做出贡献。 1隔离开关常见缺陷 1.1触头分合闸不到位 由于静触头带孔销锈蚀,夹紧弹簧作用失效,静触头根部和转轴之间的摩擦 力增加,导致静触头分闸复归不到位。再次合闸时,动触头顶住静触头触指,增 加合闸时的操作阻力,导致合闸不到位,需使用绝缘拉杆进行辅助操作才能完成 合闸动作。长此以往,既增加操作风险和安全风险,也影响设备的安全稳定运行。 1.2导电系统热 在隔离开关中最常见的问题就是导电系统过热。一般情况下,隔离开关工作 电流在一个固定的范围内,当额定电流超过这个范围,就会造成导电系统过热的 现象,与此同时,触头弹簧长时间处于拉伸状态、弹簧生锈等现象也会造成导电 系统过热。 1.3隔离开关的支柱瓷瓶发生断裂 隔离开关经常会因为发生腐蚀生锈问题,造成开关运动部分出现不灵活现象,从而直接导致成分、合操作力矩增大。在此情况下,工作人员如果要对隔离开关 进行操作使用,就会造成部分组成构件发生变形,从而引发隔离开关的支柱瓷瓶 发生断裂。 1.4隔离开关分、合闸不到位 隔离开关发生卡涩等现象会直接导致其分、合闸不到位现象。隔离开关分、 合闸不到位现象主要包括分、合闸定位螺钉调整时的问题,辅助开关行程调整时 的问题,拉杆变形引起的引发传动不到位问题等,这些问题直接影响电力设备的 正常运行。 2隔离开关常见缺陷改进措施 2.1隔离开关发热缺陷对策 依据上述隔离开关发热缺陷问题,需要有针对性的进行改进,主要从以下几 个角度进行分析:①针对触指弹簧锈蚀问题,可以从两个方面进行改进:a.可以 更换触指弹簧,但是这种做法不能从根本上解决触指弹簧锈蚀问题,也不能彻底 解决弹簧断裂问题。b.适当的改造隔离开关,通过改造为自压式触指,从而解决 弹簧锈蚀导致发热问题。②针对夹板开裂问题。此时应该更换材质,选择紫铜夹

变频器过电压的原因及解决方法

变频器过电压的原因及解决方法 ?过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。变电站高压隔离开关的异常及处理方法 作者:朱晓霖 摘要: 关键词: 隔离开关异常处理 一.引言 池州供电公司在2010-2011年迎峰度夏期间经过红外测温发现母线侧闸刀线夹发热异常8起,线路隔离开关发热5起,巡视发现隔离开关瓷瓶裂纹1起,操作发现隔离开关拉、合不到位是现场出现最多的情况。这表明隔离开关在变电站设备中出现异常是较多的,针对隔离开关在运行中出现的异常进行分析和处理. 二.隔离开关的基本原理和用途 1、基本原理 隔离开关没有专门的灭弧装置,不能用来切断负荷电流和短路电流,但它具有电动力稳定性和热稳定性,不会因为短路电流通过而自动分开或烧坏触头,隔离开关使用时应与断路器配合,只有断路器断开后才能进行操作,它是由操动机构驱动本体闸刀分、合,分闸后,有明显的断开点。 2、用途 (1)隔离电源

隔离开关可以使需要停电工作的设备与带电部分有明显断开点,随着电压的升高断口的绝缘距离按要求有所增加,因而可确保工作人员的安全。 (2)分、合无阻抗的并联支路 1、将双母线上介于一组母线上的设备倒换到另一组母线上去。 2、当断路器在合闸位置时,分合与其并列的旁路刀闸。 (3)接通和断开小电流的电路 1、线路不接地时,分、合电容电流小于5A的空载线路 2、分、合励磁电路不超过2A的空载变压器 3、分、合电压互感器与避雷器及系统无接地故障时的消弧线圈与中性点接地线 4、分、合10kV以下、15A以内的负荷电流以及10kV以下、70A以内的环流 三、对隔离开关在运行中的技术要求 ⑴隔离开关允许在额定电流、额定电压下长期运行,与导体的连接头在运行中的温度不应超过70℃,应隔离开关没有专门的灭弧装置,因此,严禁带负荷进行分、合操作。 ⑵满足热稳定要求。 ⑶隔离开关在断开位置时,带电与停电设备之间应有足够的安全距离。 四、隔离开关的正常巡视

操作过电压产生的影响因素及其限制措施

操作过电压产生的影响因素及其限制措施 摘要:操作过电压是内部过电压的一种,是由于对电力设备的操作,突然改变了系统的运行状态,使系统发生电磁振荡,因此就产生了高于系统本身运行的电压等级,这种很高的电压对电力系统稳定运行会带来很大的危害。要保证电力系统的稳定运行,必须弄清楚电力系统存在过电压的根本原因,并针对不同的原因采取不同的抑制措施是很有必要的。文章就简要分析过电压产生的影响因素及其限制措施。 关键词:操作过电压;影响因素;限制措施;管理防范 我国正处在经济高速发展的时期,对电量的需求量特别大,电力建设是现阶段非常重要的一个任务,电力建设的好坏直接影响着我国经济的发展速度,可以这样说,电力建设就是我国各行业经济发展的命脉,为经济持续高速增长提供可靠保证,掌控着国家的一切活动顺利开展。“十二五”期间,我国的电力需求量增速变化了,预计应该在10%上下,这些年大规模扩展电网,全国电力建设联网运行以及智能电网的出现,使得系统的结构和运行方式便得越来越复杂,增加了发生系统性事故和导致大面积停电的概率,在现代化要求的电力系统网络建设中,保证电力系统稳定性和可靠性已经成为电力系统正常运行的最重要的问题。 操作过电压高于正常运行电压,大于原先设备设计的电压等级的额定绝缘水平,会对电力系统设备的绝缘带来极大的危害,从而影响电力系统设备的正常运行,如果该设备是电网中的重要设备,会对整个电网运行的稳定行和可靠性有极大的影响,而且操作过电压由于系统改变的需求,所以操作过电压时常发生。为了保证电力系统运行的稳定性和可靠性必须在各方面考虑操作过电压,分析其产生原因,并找到相应的解决方法来限制操作过电压,从而将危害抑制到最小,使电力系统能够更稳定的运行,为国民经济的发展提供可靠保证。 1 操作过电压产生的原因 电力系统由电源、电感、电阻、电容等元件组成的复杂系统网络。当这个网络系统内部有开关或是系统出现突发性的事故时,电力系统拓扑网络结构将会发生很大的改变,将从一种稳定的状态变化到另一种稳定的状态,在变化过程中,各个储能元件的能量重新分配,系统将发生L、C振荡,从而可能在某些重要的设备上,甚至可能在全部系统中出现很高数量级的过电压,进而危及电网安全运行,使系统中绝缘薄弱部位被击穿。操作过电压有许多种类,常见的操作过电压有以下几种,电弧接地过电压;合闸空载线路过电压;切除空载线路过电压;切除空载变压器过电压等。这些过电压的产生都与鱼电力系统元件的电感,电容的参数配合及能量转换密切相关。 2 操作过电压影响因素 操作过电压有很多钟,常见的有上文提到的几种,每种过电压产生的本质原因都是一样的——系统状态改变使能量重新分配发生振荡。但不同的操作过电压

隔离开关瓷瓶断裂的原因及处理方法

发生这种故障的隔离开关尤以220kV等级为多,有的发展成重大事故,所以影响极大,支柱绝缘子和旋转瓷瓶断裂问题历年来都有发生,有的是运行多年的老产品,也有是刚投运才一年多的新产品。 绝缘子断裂与电瓷厂产品质量有关,也与隔离开关整体质量有关,绝缘子浇制不均等问题,此外还有水泥胶装的问题。另外质检手段不严也给运行留下隐患,有缺陷和有隐患的绝缘子没有被检测出来,被组装成产品后,对安全运行构成极大的威胁。 除了支持绝缘子外,旋转绝缘子断裂故障也时有发生,旋转绝缘子操作时主要受扭力作用,瓷瓶断裂事故至今仍不能有效的予以防止。 对瓷绝缘子断裂问题,必须要综合进行治理,首先从源头上抓起,绝缘子制造厂要严格工艺,稳定生产过程,每个绝缘子都应经过认真检验,保证合格品才能出厂,隔离开关制造厂要把好外购件关,加强检验,提高隔离开关整体质量。 对同型号隔离开关在手动操作时比较其操作力矩,如出现操作困难,切忌强行进行操作。更好的方法是要开展隔离开关支柱瓷瓶缺陷检测新技术的试点和推广,进一步研究开发瓷瓶缺陷在线监测工作。建议在小修或大修检查时,应适当增加空载机械操作次数,以提高瓷瓶缺陷在停电操作中暴露的概率,有的检修时只操2~3次,实在太少了。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关仪器仪表产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/db11327578.html,/