工程名称 中国石油四川石化炼化一体化工程

施工单位 中国化学工程第七建设有限公司 测量依据

坐标控制点及高程 测量日期 2010-04-15

使用仪器

水平仪

DZS3-1

水准点 标高 (m )

相对 地坪 标高 (m )

室内 全站仪 BTS-6082C

绝对

689.675

室外

定位(放线)示意图:

建设单位现场代表: (签字)

年 月 日 监理工程师注册方章

年 月 日 施工单位技术负责人:(签字)

年 月 日 测量员:(签字)

年 月 日

本表一式四份:建设、施工、监理、存档各一份。

四川省建设厅监制

工程定位测量放线记录

C30-1 工程定位测量放线记录 □□□□□□□□工程名称73团保障性住房A-05小区22#住宅楼 工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称南岗路中心s点 永久水准点标高南岗路与南环路相交点为绝对高程 752.46。 本工程土0.000为751.30 建筑设计标高17.95m 房屋朝向坐北朝南 纵轴线方位 编号22#楼1轴一23#楼1轴重合邻近建筑物名称拟建23号住宅楼 距离0 横轴线方位 编号22#楼A 轴一23#楼G 轴邻近建筑物名称拟建23号住宅楼距离39.86m 测量仪器 名称电子经纬仪编号DE2B220023校验日期 验 收结监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施测日期2012年4月6日复测日期2012年4月7日 拟建23#楼 r得到匸■点,再从厂点向北量出7.8 得到I点. t-得到匚点,同理,将经纬仪架于| 轴线用尺划分。 注:1.首先经纬仪架于_点,照准点,然后打反镜由_点向北量39.86 2.将经纬仪架于点,镜头对准点,向东旋转90°,用钢尺向东量出46.8 点,用钢尺向东量出46.8 -得到■点?然后打上延长桩。最后由定位轴线分别将各 3.经轴线闭合,其轴线偏移2 .,符合要求。 年月曰 技术负责人 质量检查员

论单位 施测人 工程定位测量放线记录 □□□□□□□□工程名称73团保障性住房A-05小区23#住宅楼 工程定位放线依据 总平面图编号建施J-8-02 永久水准点名称南岗路中心s点 永久水准点标高南岗路与南环路相交点为绝对 高程752.46。 本工程土0.000为751.80 建筑设计标高17.95m 房屋朝向坐南朝北 纵轴线方位 编号23#楼1轴一规划一路中心线邻近建筑物名称拟建规划一路 距离52.81m 横轴线方位 编号23#楼B轴一南环路中心线邻近建筑物名称拟建南环路距离19.2m 测量仪器 名称电子经纬仪编号DE2B220023校验日期 验 收监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)施测日期2012年4月6日复测日期2012年4月23日 [点,然后由点向东量52.81 ,得到点,再将经纬仪架于从■■:点,照准1点 向 说明:1.首先将经纬仪架于南环路中心线与规划一路中心线的交汇点.,照准南岗路中心线与南环路中心线交汇点 北旋转90° 量出19.2 :得到;点,从|点打延长桩依次量出2.4 7.5 、10.2 j得到|点、「点和点。 2. 再将经纬仪架于?点,镜头对准|■点,向东旋转90°用钢尺向东依次量出1 3.7 ?、55.37、得到|点和:点,同理,将经纬仪架于I,点,用钢尺向东依次量出1 4.27 ■, . 5 5.37*得到?.点和. 点.将经纬仪架于|?点,用钢尺向东依次量出14.27 i、55.37 得到》点和.倬.再将经纬仪架于从|点,照准F点、向南量出0.3 得到]点,然后打上延长桩。最后由定位轴线分别将各轴线用钢尺" 划分。 3. 经轴线闭合,其轴线偏移2 ?P,符合要求。 技术负责人

建筑工程定位放线方法

工程定位放线方法 (1)进场后首先对甲方提供施工图进行复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2) (2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法在下面。水准点由永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。 (3) (3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 (4)一.根据本工程的平面形状,决定采用矩形网控制。 (5)按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴,每30m测设一条控制线,形成30m×30m的现场控制网,建筑物的定位即以控制网轴线为准。 (6)二.根据本工程的平面形状,适宜于采用多边形现场控制网。 (7)以与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的 轴线,控制轴线的间距为30m,形成现场控制网。工程定位即以该轴线为准。 (8)三.取工程纵横向的主轴线作为现场控制网轴线,组成现场控制网。工程的其它轴线依据主轴线位置确定。

(9)五.在土方开挖期间,对于标高的测定,采用专人负责,随挖随测的方法。在接近基底时,应将标高点引到基坑内,可在工程桩钢筋上做记号。作为底板施工阶段垫层浇筑、支底板模板的依据。 六.地下室施工阶段标高测量方法 为了保证建筑全高控制的精度要求,在基础施工中就应注意准确地测设标高。为±0.00以上的标高传递打好基础。 采用经纬仪将现场水准点标高引测至地下室基坑内,可在基坑四周的挡土桩上画出整米数的水平线,作为地下室标高测量的依据。标高控制线应根据施工需要画出多处,对于各条标高线,应予校测,误差较大时(>5mm)应予调整。 七.外控法施工要点 施测时将经纬仪安置在建筑附近进行竖向投测。 (1)测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校,观测时要精密定平水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。 (2)轴线的延长桩点要准确,标志要准确、明显,并妥善保护好。应尽量以首层轴线位置为准,直接向施工层投测,避免逐层上投造成误差积累。

施工放线是从建筑物定位开始的

施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。 大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。 注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。 我有20多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),希望对你有所帮助。 施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。 说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上 但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。 线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。 后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定轴线的具体位置。

工程开工要放线,不会测量可不行!

工程开工要放线,不会测量可不行! 施工放线大致可以分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位 房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测 量队)及施工单位的测量人员,根据建筑规划定位图(总平面图)进行定位,最后在施工现 场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测 量队)及施工单位的测量人员,根据建筑规划定位图(总平面图)进行定位,最后在施工现 场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 二、基础施工放线 建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工 程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的 定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工 程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的 定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进 行基础开挖。基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固 定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 三、主体施工放线 基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建 筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体 封顶。 基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建 筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体 封顶。

建筑物的定位放线和基础放线

第一节建筑物的定位放线和基础放线 10.1.1 建筑物的定位放线 根据设计给定的定位依据和定位条件进行建筑物定位放线,是确定平面位置和开挖茂盛的关键环节,施测中心须保证精度,杜绝错误。在高层建筑中地下工程较多,基础开挖范围较大,开挖区内的各种中线或轴线桩 均会挖掉,而在地下、地上各层施工中,又需准确、迅速地恢复轴线位置,以保证同一条中线或轴线在各层上投测的位置都能在同一铅直面内。故在建筑物定位放线中,要首先考虑主要中线或轴线桩的准确测设和长期稳定的保留问题。为此,在建筑物定位放线中,首先根据测设“建筑物矩形控制网”,它是测设在距基槽外1~5m(根据现场情况而定)、平等于建筑物的矩形控制网。 10.1.1.1 确认和检测定位依据 当定位依据是规划红线、道路中心线或测量控制点时,在同建设单位、设计单位和监理单位在现场当面交桩后,要根据各点的坐标值、标高值算其间距、夹角和高差,并实地校测各桩位是否正确,若有不符,应请建设单位妥善处理。 定位之前,应校测所用点位,以防误用有碰动和沉降变位的桩位。 10.1.2 建筑物矩形控制网的测设与放线 10.1.2.1 矩形控制网的测设 根据建筑物定位条件和矩形网距建筑物四廊轴线关系以及现场情况来决定矩形控制网的测设方

法。 10.1.2.2 轴线控制桩的测定 在建筑物矩形控制网的四边上,测定建筑物各大角的中线或轴线控制桩(也叫引桩),测设时要以各边的两端控制桩为准,量通尺测定该边上各轴线控制桩线后,再校核各桩间距。 10.1.2.3 大角桩和轴线桩的测定 根据各中线、轴线的控制桩测定建筑物各大角和中线、轴线桩,在校测各桩间距和格方后,若高层竖向使用外控法施测时(详见后说明),还要将主要轴线准确地延长建筑物高度以外、能稳定保留桩位的地方,或附近现有建筑物的墙面上。 10.1.2.4 基槽灰线的撒设 根据建筑物各轴线桩或控制桩,按基础图撒好基槽灰线。这项工作精度要求不高,但很容易出差错。因此,在经自验合格后,必须向建设单位、监理单位或有关部门验线。 10.1.2.5 验线 验线时首先要检查定位依据的正确性和定位条件的几何尺寸,再检查建筑物矩形控制网和建筑四廊尺寸及轴线间距,这是保证建筑物定位条件和本身尺寸正确的重要措施。 验线时决不可只检查建筑物的自身四廊尺寸,而不检查建筑物的定位情况,这样可能会造成建筑物位置不漏检,致使整个建筑物定位不正确。 此外,验线时不仅要检查建筑物矩形网和各大角桩位、槽线情况,还要检查各轴线、尤其是主要轴线的控制桩(引桩)桩位是否准确和稳定,因为它是挖槽后,各施工层放线和高层竖向控制的

建筑工程测量放线标准化做法图解

《建筑工程测量学》教学大纲

1目的: 明确、规范土建工程放线的标准动作,提升土建工程放线精度。 2适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3编制说明 本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。 4、放线标准做法 4.1测量工作原则 审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。 实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 测量主要操作人员必须持证上岗。 施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。 4.2测量工具

全站仪经纬仪水准仪激光铅垂仪激光扫平仪棱镜塔尺50m大卷尺线锤墨斗 5m小卷尺油漆毛笔铅笔对讲机4.3 测量设备管理 测量设备登记台账 序号设备名称设备型号/编号检验日期检验状态合格证编号责任人备注 A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合 格后才允许在施工现场使用 A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护 与保养 4.4结构测量做法

A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制 点,采用钢管做维护、警示 A4:沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工, 测量点位统一进行编号,沉降由第三方实 施观测,进入主体标准层开始观测 木桩 铁钉 混凝土 A5:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动

A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实 A7: 建立方格网控制图,占地面积≤1万 m2方格网间距10m ;占地面积≥1万m2 方格网间距20m ,地形复杂的可适当调整 工程基线复核表单位工程坐标定位 A8: 进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点 A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核 A10:基础施工轴线引测采用龙门桩

工程施工测量方案

黄陂区军运会保障工程—美丽乡村带建设项目(EPC)总承包 施 工 测 量 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:武汉市市政建设集团有限公司 时间:2019年1月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施测原则 (2) 四、测量准备 (3) 五、主要施工测量方法 (4) 六、分部工程的测量放线 (7) 七、质量标准 (11) 八、施工管理措施 (12) 九、施工验线制度及资料整理 (13) 十、仪器管理使用制度和仪器保养 (14)

一、编制依据 1.1 《工程测量规范》(GB50026-2007) 1.2 《建筑施工测量技术规程》(DB11/T446-2007) 1.3 《建筑测量变形规程》(JGJ8-2007) 二、工程概况 黄陂区军动会保障工程——美丽乡村带建设项目(EPC)总承包,双拼联体和多拉联体建筑群。工程由武汉市黄陂区城建投资开发有限公司投资建设,中南建筑设计院股份有限公司设计,武汉市市政建设集团有限公司总承包、上海容基工程项目管理有限公司负责监理。总建筑面积43860平方米、建筑高度10米、结构形式为框架结构;抗震设防烈度6度;屋面防水等级一级。 三、施测原则 1)认真学习执行国家法令,政策与法规。明确一切为工程服务,按图施工,质量第一的宗旨。 2)遵守“先整体后局部”的工作程序,先确定平面控制网,以控制网为依据,进行各细部轴线的定位放线。 3)必须严格审核测量原始依据的正确性,坚持“现场测量放线”与“内业测量计算”工作步步校核的工作方法。 4)测法要科学、简捷,仪器选用要恰当,使用要精心,在满足工程需要的前提下,力争做到省时、省工、省费用。 5)定位工作必须执行自检、互检合格后再报验的工作制度。 6)紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作作风。

建筑物的定位和放线

建筑物的定位和放线 一建筑物的放线 建筑物的定位就是在地面上确定建筑物的位置。即根据设计条件,将建筑物外廓的各轴线 交点测设到地面上,如图A、B、C、D各点,称为定位桩(又称角桩),作为基础和细部 放样的依据。 放样定位点的方法很多,最常见的是根据与周围原有建筑物的关系放样和根据规划道路红线进行建筑物定位2种方法: 1.根据与原有建筑物的关系定位 首先沿原建筑物PM与QN墙面向外量出MM′及NN′,并使MM′=NN′(距离大小根据实地情况而定,一般为1~4m),在地面上定出M′、N′两点,用小木桩(桩上钉小铁钉)标定。将经纬仪安置于M′点,瞄准N′点,并从N′点沿M′N′方向测设已知距离,定出A′点, 用相同的方法测设出B′点,然后分别将经纬仪安置于A′、B′两点上,后视M′点测设水平 角90°,沿视线测设已知距离即可定出A、C、B、D四点。最后检查A、B、C、D四点位 置是否符合精度要求。注意:测设时,要考虑待建的建筑物墙的厚度。 如上图(b)、(c)可用类似方法,用直角坐标法进行放样. 2.根据规划道路红线进行建筑物定位 二施工放线 建筑物的放线是指根据定位的主轴线桩,详细测设其它各轴线交点的位置,并用木桩(桩 上钉小钉)标定出来,称为中心桩。并据此按基础宽和放坡宽用白灰线撒出基槽边界线 建筑物放线的基本工作 1、测设中心桩 2、钉设轴线控制桩或龙门板 一是在轴线延长线上打木桩,称为轴线控制桩(又称引桩); 二是在建筑物外侧设置 门桩和龙门板。 龙门板也是在基础开挖范围以外钉设龙门桩,桩上钉板即龙门板。要求钉设牢固、龙门板 的方向与轴线平行或垂直、龙门板的上表面平整且其标高为±0.000m。其优点是使用方便,可以控制±0.000m以下各层标高和基槽宽、基础宽、墙身宽等具体位置。但它占用施工场

施工测量放线方法与技巧

施工测量放线方法与技巧,从建筑物到封顶一个不少 土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。建筑物测量、放线、定位施工工艺规程

建筑物测量、放线、定位施工工艺规程 1 范围 本工艺规程规定了施工测量过程中的技术要求及质量标准。 本工艺规程适用于宁夏电力建设工程公司在工业建筑物施工过程中的测量、放线、定位工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 GB12898—91 国家三、四等水准测量规范 GB50026—2007 工程测量规范 DL/T 5001-2004 火力发电厂工程测量技术规程 DL/T 5210.1—2005 电力建设施工质量验收及评定规程 3 术语和定义 3.1场区控制网 对于建筑场地大于1km2的工程项目或重要工业区,根据场区坐标系平行与厂区内建筑物设置的正方形或矩形坐标及高程控制网络。 3.2建筑物控制网 对于某一建筑物,根据场区控制网,测设的平行与该建筑物轴线并环该建筑物的正方形或矩形坐标及高程控制网络。 3.3场区坐标系 在工程设计和施工中所采用的假设坐标系(或独立坐标系)它也是平面直角坐标系。它是以主要建筑物的布置方向为纵横轴,纵向一般用A来表示,横向一般用B来表示。 3.4 2″级仪器 指一测回水平方向中误差标称为2″的测角仪器。包括全站仪、电子经纬仪、光学经纬仪。1″和6″仪器的定义方法相似。 4作业项目概况 4.1大中型的施工项目,应先建立场区控制网,再分别建立建筑物施工控制网;小规模或精度高的独立施工项目,可直接布设建筑物施工控制网。 4.2场区控制网,应充分利用勘察阶段的已有平面和高程控制网。原有平面控制网的边长,应投影到测区的主施工高程面上,并进行复测检查。精度满足施工要求时,可作为场区控制网使用。否则,应重新建立场区控制网。

定位和测量放线施工方案

定位和测量放线施工方案 施工前的准备工作 为了保证施工测量放线工作准确无误,施工前应组织测量人员进行学习教育,严格遵守施工测量放线工作的基本准则,明确测量任务在施工中的重要作用,建立严格的管理制度,认真执行《工程测量作业规程》及本公司技术部编制的测量管理制度。 资料收集:收集武汉地区地址资料,了解建筑物的地下及附近场地现状资料,如管线走向、高程和其所在位置等。 深化研究设计图纸 了解设计意图,熟悉并校核图纸,着重了解工程现场具体情况和定位条件,建筑物的相互关系和轴线尺寸、地下地上的标高变化,领会设计方面对测量精度的要求。 测量器具的检定 测量仪器设备检验,是测量前准备工作中很重要的一步,仪器钢尺的准确度是测量精度和工程质量的根本保障,《计量法》中明确规定,任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证或者超过鉴定周期以及经鉴定不合格的计量器具。所以本工程所用的仪器、钢尺、塔尺等必须严格按《计量法》中有关规定送检定部门做检定、检核。经鉴定、检核合格的仪器方可使用。 人员安排 本工程施工测量队伍由一名测量技师和三名测量工程师组成测量班组,在技术工程师领导下开展具体工作,包括制定测量施工方案、组织验线、测量资料汇编、现场放线,填写测量施工日志等工作。 仪器准备

导线桩的校核 根据规划局所给定的控制点,进行坐标反算,求出建筑物各边长、方位角,保证正确的依据成果;复测现场导线桩之间的关系结果满足《工程测量作业规程》(以下简称《规程》)的要求。 水准点的复核 根据测绘院提供的水准点采用复合法进行校核观测结果满足规范要求。 3. 平面控制 测量难点 本工程现场:雨季施工,工期紧、交叉作业较多,场地较大,配套楼基坑开挖深、支护易变形,会直接造成控制点的损坏等等。为保证工程正常施工,建立一个稳固可靠、使用方便的控制网尤为重要。 总体思路 平面控制网分总控制网和轴线控制网三级测设。首先建立以业主提供的控制点为基准的总控制网,采用GPS吉合全站仪导线法测量。 根据一级控制网建立建筑物轴线控制网。地下施工平面测量采用外控法,在基坑外围建立控制网;地上施工平面测量均采用内控法,将轴线控制网投测在首层楼面上,用激光垂准仪将控制点整体同步传递,并采用外控法进行校核。 建筑物的各细部尺寸控制以轴线控制网为基准对建筑物各细部控制点进行加密,建立三级控制网。 高程采用悬吊钢尺法进行传递。高程控制网布设成闭合环形,采用数字水准仪进行数次往返闭合测量,经平差后作为施工水准网。 测量准备 1)施工测量准备工作包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,人员的组织及测量仪器的选择、检定与校核,测量方案的编制、论证与数据准备,工程重点、难点的分析与应对措施。 2)基准控制点(网)的复测

建筑工程测量放线施工【标准做法图解】

建筑工程测量放线施工【标准做法 图解】 放线标准做法 1测量工作原则 ????审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、 状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。 ??????实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 ??????测量主要操作人员必须持证上岗。 ????施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电 位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。 2测量工具

A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养 4 结构测量做法

A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示 沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层 观测

:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰

A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实 建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复 可适当调整 进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标 制点 A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核

A10:基础施工轴线引测采用龙门桩 A11:主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个 A12:所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识

建筑物基础施工放线

建筑物基础施工放线 (2012-02-28 08:39:26)转载▼ 标 签:施工 建 筑物 杂 谈 建筑物基础施工放线 1.基槽开挖边线放线 在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平 为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔 3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。 3.垫层中线的测设 在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法,把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核。 4.垫层面标高的测设 垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。 5.基础墙标高的控制 墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±0.00以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从±0.00m向下注记)并标明±0.00m和防潮层等的标高位置。 立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标

新手施工员测量放线步骤-完整版

多层民用建筑施工测量 民用建筑施工测量的主要任务是建筑物的定位和放线、基础工程施工测量、墙体工程施工测量及高层建筑施工测量等。 施工员放线手册 2012年8月27

一、施工测量前的准备工作 (1)熟悉设计图纸 设计图纸是施工测量的主要依据,在测设前,应熟悉建筑物的设计图纸,了解施工建筑物与相邻地物的相互关系,以及建筑物的尺寸和施工的要求等,并仔细核对各设计图纸的有关尺寸。测设时必须具备下列图纸资料: 1)总平面图 如图所示,从总平面图上,可以查取或计算设计 建筑物与原有建筑物或测量控制点之间的平面尺寸和高差,作为测设建筑物总体位置的依据。 2)建筑平面图 从建筑平面图中,可以查取建筑物的总尺寸,27 29 28 26 14.00 教学楼 已建 未建 总平面图

以及内部各定位轴线之间的关系尺寸,这是施工测设的基本资料。 3)基础平面图从基础平面图上,可以查取基础边线与定位轴线的平面尺寸,这是测设基础轴线的必要数据。 4)基础详图从基础详图中,可以查取基础立面尺寸和设计标高,这是基础高程测设的依据。 5)建筑物的立面图和剖面图从建筑物的立面图和剖面图中,可以查取基础、地坪、门窗、楼板、屋架和屋面等设计高程,这是高程测设的主要依据。 (2)现场踏勘全面了解现场情况,对施工场地上的平面控制点和水准点进行检核。 (3)施工场地整理平整和清理施工场地,以便进行测设工作。 (4)制定测设方案根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测设方案,包括测设方法、测设数据计算和绘制测设略图,如图所示。

(5)仪器和工具 对测设所使用的仪器和工具进行检核。 二、定位和放线 1.建筑物的定位 建筑物的定位,就是将建筑物外廓各轴线交点(简称角桩,即上 图中的M 、N 、P 和Q )测设在地面上,作为基础放样和细部放样的依据。 由于定位条件不同,定位方法也不同,下面介绍根据已有建筑物 测设拟建建筑物的方法。 (1)如图2所示,用钢尺沿宿舍楼的东、西墙,延长出一小段 距离l 得a 、b 两点,作出标志。 (2)在a 点安置经纬仪,瞄准b 点,并从b 沿ab 方向量取 14.240m (因为教学楼的外墙厚370mm ,轴线偏里,离外墙皮4100 宿舍楼 1 2 3 4 5 6 B D E C A 3000 6000 9000 3700 14240 N 7 6 5 4 3 2 b c a d P M 轴线控制桩 教学楼 1 图2建筑物的定位和放线

建筑工程测量放线实施方案

建筑工程测量放线实施 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

建筑工程测量放线实施方案 一、资源配备 1、人力资源配备 1名专业测绘工程师,1名持证上岗测量工负责现场测量工作 2.、设备配备 本工程拟采用一台J2—JDA激光经纬仪控制,检测轴线和垂直度;用一台S3型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度;垂球辅助控制,检测垂直 1、定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图,规划部门指定的建筑红线桩,甲方提供的高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。 2、轴线的测放 (1)基础放线 测放时先根据建筑物矩形控制网的四角桩,检测各轴线控制桩位确实没有碰动和位移后方可使用。当测量放线使用平行借线时要特别注意防止用错轴线控制桩。 根据基槽边上的轴线控制桩用经纬仪向基础垫层上投测建筑物四大角、四廓轴线和主轴线,经闭合校核后再详细放出细部轴线。 砖砌基础施工完毕,将轴线控制点测放在基础墙上。 根据基础图以各轴线为准,用墨线弹出基础施工中所需要的中线、边界线、墙宽线等。 (2)基础验线 首先检查各轴线控制桩有无用错和位移,再用经纬仪检查各轴线的投测位置(即基础的定位),然后再实量四大角和各轴线的相对位置,以防整个基础在基槽内移动错位。验线时应检查垫层顶面的标高。

基础验线时的允许偏差为:长度L≤30m,允许偏差±5mm;30m<L≤60m,允许偏差±10mm;60mm<L≤90m,允许偏差±15mm;90m<L,允许偏差±20mm。 (3)轴线测放 轴线测放采用外测法。依据规划坐标及甲方提供的坐标点情况确定纵横十字轴线控制基线,十字基线再通过排距测角其余横轴线和纵轴线。 施测中要严格控制轴线的竖向偏差,竖向偏差在本层内不得超过±5mm(投点容许误差为±1mm);全楼的累积误差不得超过20mm。 各楼层轴线测放并经现场自检后请监理、业主复核,复核无误并签字同意后方可进入下道工序的施工。 3、标高测放 标高测控采用S3水准仪进行,定位放线时将甲方指定的水准点高程用水准仪引至每栋建筑物周边固定的围墙上作为基准点。基准点不得少于4点以便于闭合校核,标出±标高位置,并作好记录。 底层墙体砌筑完毕后将这4个基准点引到可以通视的外墙面上作为基准标高线,并用红油漆作好标志,并以此为标准,每升高一层用钢卷尺从下一层标高线沿墙向上丈量出层高,定出上一层的标高线。 标高钢卷尺向上引测,并在各层做好标高标记,弹出水平线,同时向上引的标点不少于4处,为了避免累计误差,将4个基准点引到楼层后再用水准仪进行复测,检查是否在允许误差范围内闭合,每层从±基准标高线引测一次。所用钢卷尺必须从头到尾使用,中途不得更换。 4、抄平放线 (1)基础施工抄平放线 a、基坑土方开挖完后办理交接手续,现场必须拉通线校核其基坑长度、宽度,基坑底标高经水准仪校核无误后才可进行下道工序的施工,并设置轴线、基础边线及高程标志。 b、础施工完后将轴线引测至墙体上,并按设计图放出有关的墙柱等界面尺寸。(2).装饰施工抄平放线 a、内装饰:根据建筑施工图弹出相应的全部墨线包括脚线、顶棚顶高程线、装饰线及窗台、门洞顶、压顶、楼梯步级等的墨线。 b、外墙装饰:按设计图放出凸凹线、门窗顶、窗台线、装饰线、女儿墙压顶线等控制线。 c、凡粘贴各种规格的饰面材料应按块料的规格和设计要求的图案等放出分格、分色及收边、收口、斜水等控制线,要求饰面缝线纵横畅顺。 5、施工测量精度的保证措施 (1)组织专职测量人员和固定的测量组负责整个工程的测量工作,并做好测量记录及交工档案资料。 (2)配备精密的测量器具,专人保管,定期校验,确保测量精度。 (3)建筑物的定位放线必须经过规划、业主、监理部门验线后方可正式交付使用。

工程定位测量及复核记录

工程名称街心花园(葫芦鼎大桥北)低影响开 发建设项目 定位依据图纸坐标点 使用仪器水准仪、全站仪、卷尺控制方法坐标定位法 图纸示意图: 工程定位: 1.利用图纸中的坐标点,在现场找出坐标点的位置,然后根据园路的中线位置依次找出园路边线位置进行放线,确定园路的位置,进行放线开挖。 2.完成放线后,进行复核,复核合格! 施工单位主测者: (章) 年月日监理(建设)单位复核人: (章) 年月日

工程施工测量放线的方法与技巧

工程施工测量放线的方法与技巧 施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人 , ...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平

引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的 系就可测量确定轴线的具体位置。具体一点: 1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点,刻痕,做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时,用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时,对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,

并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置,当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点。至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制,可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定,这样放线时就比较方便了。 2、高层因层高高及有外脚手架,故线锤法及外控法均不适宜,可采用内窥法. 如留 3以上 1米那 1 高度大的特点,我公司在本项目技术部下设专职测量小组,测量小组主要由一名测量工程师和各区段两名技术人员组成,场区导线控制网作业人手不够时由项目工程部其它人员配合。 2、职责划分 2.1测量小组负责从规划部门接收导线控制点、施工现场控制网的建立、楼层控

施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。

其目的是按设计意图和要求,将线路的空间位置测设于实地,以指导线路施工:即在勘测设计阶段,主要是为工程设计提供必要的测绘资料和其他数据;施工建造阶段,是对线路中线和坡度按设计位置进行实地测设,包括施工控制网的布设及施测、施工导线测量、线路中线及腰线的放样、水平曲线与竖曲线的测设和纵断面测量与横断面测量,以及竣工测量和验收;在运营管理阶段,是对线路工程的危险地段进行定期和不定期的变形监测,以掌握工程的安全状态,便于必要时采取永久性或应急性措施,或为线路工程的维修和局部改线提供测量服务。 施工放线。大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4 个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证)最后放出所有建筑物轴线的定位桩,(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4 个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,

施工测量放线报告

? (一)概括: 建筑施工放线是施 工管理人员的基本技能之一。每项建筑工程施工 开始就是施工定位放线,它关系到整个工程的成 败。由于放线错误造成的房屋错位,不能满足满 足功能设施要求的现象,屡见不鲜。施工放线是保 证工程质量至关重要的一环。 建筑施工测量作为工 程施工的基础性工作,对工程质量的形成起着 关键作用。建筑施工放线是施工管理人员的基 本技能之一。 每项建筑工程施工开始就是施 工定位放线,它关系到整个工程的成败。 (二)技术要求: 1一般矩形建筑物 放线技术 1.1施工放线的第一步 是复核规划定点位置一般施工总平面图上绘出 的坐标,由规划技术人员现场定位,而规划定位 是理论值与现场建筑物的实际位置有差别,一定 要复核、纠正。 需综合设计意图,根据现场实 际情况确定位置,然后将控制点引出建筑物场 外,保护好桩位。 1.2第二步是测定 建 筑物轴线、标高。常规做法是打龙门桩、钉铁钉,标记红三角标高。再接各分层工序,依次往上弹线;挖土方洒灰线,捣制垫层后弹墨线,特别注意,垫层上要弹出柱子的位置,且用红油漆标记四个角,以便柱子钢筋定位。在地梁处(±0.000)准确弹出各轴线网,且要复核,如A —B轴间5000,复核时应从B —A 测量,再测建筑物总长与各轴线间相加是否吻合。 各轴线垂直引上,分楼层弹置确定控制轴网,标高施工测量放线报告 姓名:**** 班级:***** 学号:****** 指导老师:****

由一条柱、墙角处引上,分楼层标志50cm线或者100cm线,四周每道墙、柱上均弹水平线。施工放线是一项严谨、细致的工作,要按部就班,一步一个脚印,来不得半点马虎。关键轴线、尺寸都由施工技术员亲自操作,如钢卷尺的“0”起点距尺端有100mm左右,而皮卷尺的“0”起点是扣勾的端点,若拉尺时一端是一个民工,一端是技术员,由于民工看错尺位经常出现放线误差10cm的事,所以技术员必须仔细复查。 2常见异形平面建筑物放线技术 2.1弧线确是一个圆或一段弧需有圆心和半径,才容易求得。但若缺少圆心怎么办?采用弓高法(微积分),宜州市政广场工程面层,其半径为200米,圆心在室内,无法确定。只能求得圆弧上两点再通过计算,得出一个点后再分段求得另一个点,逐步分下去,以微小的直线段组合成圆弧。 2.2圆心的引用定位圆心在场地平整时尽可以应用,而挖土方时,或建筑往上伸高,圆心点即被占用或无法延高,需采取引线控制。例如,都安县行政办公大楼的圆心点从开始到最后抹灰,都要用到,必需精确地引出,挖基础土方时,需保留其到其他基础垫层完成及弹线后才能破坏,然后垂直层层向上引用控制点。行政办公大楼平面图由两个1/4圆和两个矩形组成,其中一个的圆心可按楼层引上去,而另一个圆心在建筑物之外无法引上。±0.000以上施工放线将经纬仪置于圆心,按弧角分多线垂直引上,再在各楼层平面以弓高法分出内外弧线。2.3直角(垂线)做法放垂直线或直角是施工放线最基本的方法,每个工程要用无数次,在放线时应根据实际情况采用才能速度快、效率高。 2.3.1勾股定理它适合20米以内的定位放线,是最简单方便的手工放线,如独立柱基础框边及轻短的建筑物轴线。若延长线过长,则造成误差较大。 2.3.2等腰三角形法已知一条直线段,做垂线段用此方法将准确、快捷地做出垂直线。