请先与受测试产品所指定的安规单位确认该产品应该使用何种电压,有些产品可以同时接受直流和交流两种测试选择,但是仍然有多种产品只允许接受直流或交流中的一种测试。如果安规规范允许同时接受直流或交流测试,制造产就可以自己决定何种测试对于产品较为适当。为了达成此目的,使用者必须了解直流和交流测试的优缺点。

交流耐压(ACW)测试的特点

大部分做耐压测试的待测物都会含有一些离散电容量。用交流测试时可能无法充饱这些离散电容,会有一个持续电流流过这些离散电容。

交流耐压(ACW)测试的优点

1. 一般而言,交流测试比直流测试更容易被安规单位接受。主因是大部份的产品都使用交流电,而交流测试可以同时对产品作正负极性的测试,与产品使用的环境完全一致,合乎实际使用状况。

2. 由于交流测试时无法充饱那些离散电容,但不会有瞬间冲击电流发生,因此不需让测试电压缓慢上升,可以一开始测试就全电压加上,除非这种产品对冲击电压很敏感。

3. 由于交流测试无法充满那些离散电容,在测试后不必对测试物作放电的动作,这是另外一个优点。

交流(AC)测试的缺点

1. 主要的缺点为,如果待测物的离散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流,会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。

2. 另外一个缺点是由于必须供应待测物的离散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。样会增加操作人员的危险性。

直流(DC)测试的特点

在直流耐压测试时,待测物上的离散电容会被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在离散电容被充满后,会下降到零。

直流(DC)测试的优点

1. 一旦待测物上的离散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。

2. 另外一个优点是由于需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供应的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。

直流(DC)测试的缺点

1. 除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。

2. 由于直流耐压测试会对待测物充电。所以在测试后,一定要先对待测物放电,才做做下一步工作。

3. 与交流测试不一样,直流耐压测试只能单一极性的测试,如果产品要使用于交流电压下,这个缺点必须被考虑。这也是大多数安规单位都建议使用交流耐压测试的原因。

4. 在交流耐压测试时,电压的波峰值是电表显示值的1.4倍。这一点是一般电表所不能显示的,也是直流耐压测试所无法达到的。所以多数安规单位都要求,如果使用直流耐压测试,必须提高测试电压到相等的数值。

直流耐压泄露电流试验

高压电缆的直流耐压和泄漏电流试验方法 由于电力电缆的电容量较大,现场往往受到设备条件的限制不能对电缆进行交流耐压试验。而直流耐压试验由于没有电容电流,可大大减少试验设备的容量,因此,广泛用来预防性试验中检查电缆的抗电强度。直流耐压试验还能发现交流耐压试验不容易发现的绝缘缺陷。这是因为绝缘在直流电压作用下,其中的电压是接电阻分布的,当电缆的绝缘中有发展性局部缺陷时,则大部分试验电压将加在与缺陷串联在未损坏的良好绝缘上。从这种意义上说,直流耐压试验比交流耐压试验更容易发现绝缘的局部性缺陷。但是,对橡塑绝缘电力电缆与控制电缆(48V以上)进行交流耐压试验,其试验方法与接线参考有关章节的交流耐压试验进行。 工具/原料 ?直流高压发生器 ?测试线 方法/步骤

1.按照试验接线图由一人接线,接线完后由另一人检查,内容包括试验接 线有无错误,各仪表量程是否合适,试验仪器现场布局是否合理,试验 人员的位置是否正确。 2.将电缆充分放电,指示仪表调零,调压器置于零位。 3.测量电源电压值。 4.合上电源刀闸,启动设备,给升压回路加电,逐步升压至预先确定的试 验电压值:在0.25、0.5、0.75倍试验电压下各停留1分钟,读取泄漏电 流值,在1.0倍试验电压下读取1分钟及5分钟泄漏电流值,交接时还 应读取10分钟和15分钟泄漏电流值。 5.试验完毕,应先将升压回路中调压器退回零位并切断电源。 6.每次试验后,必须将电缆先经电阻对地放电,然后对地直接放电。放电 时,应使用绝缘棒,并可根据被试相放电火花的大小,大概了解其绝缘 状况。 7.再次试验前,必须检查接地是否已从被试相上移开。 注意事项 ?试验时,应每相分别施加电压,其他非被试相应短路接地。 ?每次改变试验接线时,应保证电缆电荷完全泄放完、电源断开、调压器处于零位,将待被试的相先接地,接线完毕后加压前取下该相的地线。 ?泄漏电流值和不平衡系数只作为判断绝缘状况的参考,不能作为是否能投入运行的判据。 ?注意温度和空气湿度对表面泄漏电流的影响 ?当空气湿度对表面泄漏电流远大于体积泄漏电流,电缆表面脏污易于吸潮,使表面泄漏电f)流增加,所以必须擦净表面,并应用屏蔽电极。另外,温 度对高压直流试验结果的影响极为显著,最好在电缆温度为30~80℃时 做试验,因在这样的温度范围内泄漏电流变化较明显。 ?对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电 缆金属屏蔽或金属套临时接地。

电器产品的耐压测试.doc

电器产品的耐压测试

电器产品的耐压测试 在 CSA,UL 和 IEC 标准中,几乎各种电器安全标准都会要求对产品进行耐压 测试。这就可以看出耐压测试是电器安全标准的一个重要组成部分。耐压测试 ( Dielectric Voltage Withstand Test )也就是俗称的高压测试(High Voltage Test ),通过对设备施加一个高于其额定值的电压并维持一定时间来判定设 备的绝缘材料和空间距离是否符合要求的测试。本文介绍的美国和加拿大标准 的耐压测试特点,详细地叙述了耐压测试步骤及其指标和方法,以帮助中国企 业制造出真正符合北美市场标准的电器设备。 为什么要进行耐压测试? 正常情况下,电力系统中的电压波形是正弦波。电力系统在运行中由于雷 击、操作、故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压 突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。过电压按其发生的原因可分为 两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷 电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。但由于 城镇及一般工业企业内的 3-10kV 与以下的架空线路,因受厂房或高大建筑物 的屏蔽保护,所以遭受直接雷击的概率很小,比较安全。而且这里讨论的是民用 电器,不在上述范围内,就不进一步讨论。另一类是因为电力系统内部的能量转 换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧 光接地等,称为内部过电压。内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝 缘水平的主要依据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且 要考虑产品使用环境的内部过电压。耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承 受电力系统的内部过电压。 测试点和测试电压值 测试点和测试电压值依据具体产品的相关标准来确定。美国和加拿大除了 其本身的北美体系的标准以外还有以IEC 为基础的新标准。这里就用 “Motor - Operated Appliances(Household and Commercial) ” CAN/CSA-C22.2 No.68-92 和“ Portable General Requirements Electrical Motor -Operated and Heating Appliances: ”C22.2 NO. 1335.1 -93 的标准来介绍美国和加拿大标准 的耐压测试的特点。 * CAN/CSA-C22.2 No.68-92 要求:产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交 流电压达 1 分钟。具体测试电压如下: a 额定电压为 31~250 V 的设备,测试电压为1000 V。 b 额定电压为 251~600 V 的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压。 c 额定电压为 31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为 2500

交直流耐压实验的区别和作用

交直流耐压实验的区别和作用 耐压测试(Withstanding Voltage Test )又称作高压测试(Hipot Test )或介电强度测试(Dielectric Test ),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。 耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。 测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的倍,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。例如:1500V 交流电压,对于直流电压若要产生相同数量的电应力必须为1500 × 1.414 即2121V 直流电压。 使用直流测试电压的其中一个好处在于在直流模式下,流过耐压测试仪报警电流测量装置的是真正的流过样品的电流。采用直流测试的另一个好处在于可以逐渐的施加电压。在电压增加时通过监视流过样品的电流,操作者可以在击穿发生前察觉到。需要注意的是当使用直流耐压测试仪时,由于电路中的电容充电,必须在测试完成后对样品进行放电。事实上,无论是测试电压是多少、其产品特点如何,在操作产品前对其放电都是有好处的。 直流耐压测试的不足在于它只能在一个方向施加测试电压,不能像交流测试那样可以在两个极性上施加电应力,而多数电子产品正是在交流电源下进行工作的。另外,由于直流测试电压较难产生,因此直流测试比交流测试成本要高。 交流耐压测试的优点在于, 它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。 交流耐压测试的不足在于,如果测试中的线路中有大的Y 电容,在某些情况下,交流测试将会误判。大部分安全标准允许使用者在测试前不连接Y 电容,或者改为使用直流测试。直流耐压测试在加高电压于Y 电容时,不会误判,因为此时电容不会允许任何电流通过。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。 电力设备在运行中,绝缘长期受到电场、温度、和机械振动的作用会逐渐发生劣化其中包括整体劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。各种预防性试验方法,各有其长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,作为安全运行的保证还不够有力。直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以交流电力设备在交流电场下的弱点使用直流作试验就不一定能够发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已经成为保证安全运行的一个重要手段。 但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发现,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验。 在进行交流耐压试验前,必须先进行各项非破坏性试验,如测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数tgδ、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有缺陷。若发现己存在问题,需预先进行处理,待缺陷消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,增加检修工作量。

交流耐压试验

交流耐压试验 交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,该试验电压比设备的额定工作电压要高,并持续一定的时间(一般为1min )。交流耐压试验是一种最符合电气设备的实际运行条件的试验,是避免发生绝缘事故的一项重要的手段。因此,交流耐压试验是各项绝缘试验中具有决定性意义的试验。 但是,交流耐压试验也有缺点,它是一种破坏性的试验;同时,在试验电压下会引起绝缘内部的累积效应。因此,对试验电压值的选择是十分慎重的,对于同一设备的新旧程度和不同的设备所取的数值是不同的,在我国《电力设备预防性试验规程》中已作了有关的规定。 一、交流工频耐压试验 1、 试验变压器耐压的接线原理 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验时采用是成套设备(包括控制及调压设备)。图1-18中给出交流工频耐压试验的接线图。 C X 图1-18 交流耐压试验接线图 S 1、S 2——开关;FU ——熔断器;T 1——调压器;T 2——试验变压器;KM ——过流继电器; P 1、P 2——测量线圈;R 1——保护电阻;R 2——球隙保护电阻;G ——保护球隙; C 1、C 2——电容分压器;C x ——被试绝缘 在图中接于测量线圈P 1、P 2的电压表属于低压侧测量,可以通过变比换算到高压侧。而接于C 1和C 2之间电压表属于高压侧测量,这是现场常用的方法,它可以避免由于容性电流而使被试设备端电压升高所带来的影响。 我国的试验变压器有各种电压和容量等级,各单位在购置试验器时应对本单位的电气设备在实验电压下的充电进行计算,根据充电电流小于试验变压器的额定输出电流的原则来选择试验变压器的容量。而充电电流可以用被试物的电容X C 来估算(X C U I ω试验电压充=),X C 可用西林电桥来测定。 2、串联谐振、并联谐振及串并联谐振的试验方法 对于大型发电机组、变压器、GIS 、交联电缆等大容量较大的试品的交流耐压试验,需要大容量的试验变压器、调压器以及电源。现场往往难以办到,即使有试验设备,也需动用大型汽车、吊车等,费力费时。在此情况下,可根据具体情况分别采用串联、并联或串并联

交流耐压和直流耐压的区别

交流耐压和直流耐压的区别 交流耐压和直流耐压都是耐压试验,是鉴定电力设备绝缘强度的方法。 绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。 绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠的判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。 直流耐压试验 直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。 直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,直流耐压试验对绝缘的考验不如交流更接近实际。 交流耐压试验 交流耐压试验对绝缘的考验非常严格,能有效地发现较危险的集中性缺陷。它是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。 交流耐压试验有时可能使绝缘中的一些弱点更加发展,因此在试验前必须对试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流和介质损耗等项目的试验,若试验结果合格方能进行交流耐压试验。否则,应及时处理,待各项指标合格后再进行交流耐压试验,以免造成不应有的绝缘损伤。

直流耐压试验和交流耐压试验的各自作用和区别

直流耐压试验和交流耐压试验的各自作用和区别: 简单的说: 1、直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。 直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,直流耐压试验对绝缘的考验不如交流更接近实际。 2、交流耐压试验 交流耐压试验对绝缘的考验非常严格,能有效地发现较危险的集中性缺陷。 详细的说: 耐压测试(Withstanding Voltage Test )又称作高压测试(Hipot Test )或介电强度测试(Dielectric Test ),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。带你了解关于直流耐压试验

带你了解关于直流耐压试验 关于直流耐压试验您了解多少呢,直流耐压试验和直流泄露试验有什么区别呢,一起了解一下吧。 直流耐压试验:考核电气设备的绝缘介质耐受直流高电压的能力,实质等效为在电容两端施加直流高电压,检查电容两极板间绝缘介质在高电压电场作用下,经过一段规定时间的考核,进行观察有无异常情况的出现,能达到耐电强度为通过测试考核,出现放电、击穿或泄漏电流异常变化者则不能通过测试考核。 直流泄漏试验:检查电气设备在直流高电压电场的作用下,实际通过设备绝缘层的电导电流,电导电流也被称为泄漏电流。此电流的大小标志着绝缘介质的绝缘程度及老化状况。作用:发现贯穿性受潮、脏物及导电通道一类的重要缺陷。做法:将微安表上读出的泄漏电流数值与以往测试的泄漏电流数值相对照,用来判断介质的绝缘现状及已老化程度。 直流耐压试验设备- 直高发 直流耐压试验和直流泄漏试验的方法 1.直流耐压试验: (1)一般将试验电压分为2—5段,每段幅度尽可能相等,升压过程中要逐段进行电压、电流观察。 (2)升压的速度要均匀,每秒钟1至2kV,如果被试品容量大,升压的速度要适当放慢,让被试品上的电荷慢慢积累,升压时,随时监视电压表和电流表的情况进行升压。 (3) 升到最高电压后,按规程标准规定,在被试品上要保持一定时间的稳定电压。对电气设备的考核,时间不可随意延长或缩短。 2.直流泄漏试验: (1) 观察测试每个电压段时的电导电流,每当升至一电压段时,要停止升压,观测停止一分钟后的此电压段泄漏电流,并做好记录。 (2) 当升到最后电压段时,进行一分钟后泄漏电流的观测,再将最后电压段的耐压时间分成几个时间段来测试泄漏电流,每个时间段的时间长度应是相等的。记录下每个时间段的泄漏电流值。 (3)达到时间后迅速均匀的降下电压,切断电源,并进行放电,来结束此次试验 注意:被试品的放电要注意安全,要使用绝缘竿通过放电电阻来放电,并注意放电要充分,放电时间要足够长,否则会带来不安全因素。 3.直流泄漏电流测量和直流耐压试验测试中注意事项: (1)试验必须履行安全工作规程,高电压操作规定,明确确定操作人和监护人,并履行其职责 (2)试验前做好对试验设备泄漏情况的了解,对试品状况的了解,对试验设备要进行空升试验,试验无问题后再接入试品进行试验,测量直流高压必须用不低于1.5级的表计。

发电机交流耐压试验作业指导书

CONTRACTOR

1.工程概况 Brief introduction of the project 卡玛朗加火力发电厂由GMR能源有限公司在现场兴建,该位置位于印度奥里萨邦德赫克纳尔区。该项目为新建工程,包括四台机组,每台机组容量为350MW。本工程采用东方电机股份有限公司生产的三相发电机,额定功率350MW,功率因数0.85,端电压20kV,频率50Hz,转速为3000rpm。汽轮发电机采用水-氢-氢冷却方式。 The Kamalanga Thermal Power Station would be set up by GMR kamalanga Energy Limited at a site, which falls under the Dhenkanal district of Orissa, India. The project is a Greenfield project consisting of four units each of 350 MW. The generators proposed for the plant are of three phase, manufactured by DFEM, with the rated power of 350MW, power factor of 0.85 lagging, terminal voltage of 20kV, frequency of 50Hz and speed of 3000rpm. The turbine generator adopts the typical water-hydrogen-hydrogen cooling system. 2.编制依据 References of the compilation 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。 The prescriptions in the documents listed below are included in this work instruction by quotation. 2.1)GB 50150-2006 电气设备交接试验标准; GB50150-2006 Standard for hand-over test of electric equipment ; 2.2)DL5009.1-2002 电力建设安全工作规程 DL5009.1-2002 Safety work regulations of electric power construction 2.3)QFSN-300-2-20型汽轮发电机安装说明书 QFSN-300-2-20 Turbine generator installation manual 3.试验项目及程序 Testing items and progress 3.1)试验项目 Testing items 3.1.1)定子绕组的绝缘电阻、吸收比、极化指数测量。 Measurement of IR、Absorptance、Polarization index of stator winding. 3.1.2)定子绕组端部现包绝缘施加直流电压测量。

电气设备交流耐压试验标准

电气设备交流耐压试验标准 电气设备交直流耐压试验标准 绝缘工器具试验标准 电气设备交流耐压试验标准 额定最高1min工频耐压(KV)有效值 电压电压油浸变压器电容器电流互感器电压互感器干式电抗器干式变压器隔离开关 KV KV 出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接 10 12 35 30 42 31.5 42 33 42 33 28 24 28 24 42 42 —————— 66 69 140 120 140 120 140 120 165 155 绝缘子交流耐压试验标准 1min工频耐压(KV)有效值 额定最高支柱绝缘子穿墙套管悬式绝缘子电压电压固体有机绝缘、油浸 电容纯瓷固体有机绝缘 (耐压试验纯瓷和纯瓷充油绝缘 KV KV 式、干式、SF式6电压均取) 出厂交接出厂交接出厂交接出厂交接 10 12 42 42 42 38 60 42 42 42 33 66 69 165 165 165 148 60 140 140 140 112 断路器交流耐压试验标准 1min工频耐受电压额定电压(KV) 最高动作电压(KV) 相对地相间断路器断口 10 12 42 42 42 66 72.5 155 155 155 电力变压器直流泄漏试验电压标准 绕组额定电压(KV) 6-10 20-35 63-330 500 直流试验电压(KV) 10 20 40 60

交联聚乙烯电缆直流耐压试验电压标准 电缆额定电压(KV) 1.8/3 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 直流试验电压(KV) 11 18 25 25 37 安全工器具试验标准 验电器 序号项目周期要求说明 起动电压值不高于额定电压的40%,不低于额定电压的试验时接触电极应与1 起动电压 1年 15% 试验电极相接触 工频耐压额定电压试验长度 kV kV m 2 工频耐压试验 1年 1min 10 0.7 45 66 1.0 175 绝缘杆 序号项目周期要求说明 工频耐压额定电压试验长度 kV kV m 1 工频耐压试验 1年 1min 10 0.7 45 66 1.0 175 绝缘手套 序号项目周期要求说明 工频耐压持续时间泄漏电流电压等级 kV min mA 1 工频耐压试验半年高压 8 1 ?9 低压 2.5 1 ?2.5 绝缘靴 序号项目周期要求说明 额定电压工频耐压持续时间泄漏电流 kV kV min mA 1 工频耐压试验半年

直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流试验的结果判断 如何对直流耐压及泄漏电流试验的结果进行判断? 直流耐压及泄漏电流试验是用来检查设备的绝缘缺陷的试验。当试验电压加至规定电压值时,保持规定的时间后,如试品无破坏性放电,微安表指针没有突然向增大方向摆动,则可以认为直流耐压试验合格。泄漏电流的数值不仅和绝缘的性质、状态有关,而且和绝缘的结构、设备的容量、环境温度、湿度,设备的脏污程度等有关。因此不能仅从泄漏电流绝对值的大小来泛泛地判断绝缘是否良好,重要的是观察其温度特性、时间特性、电压特性以及与历年试验结果比较;与同型号设备互相比较;同一设备相间比较来进行综合判断。当出现下列情况时,应引起注意。 (1)泄漏电流过大或过小均属不正常现象。电流过大应检查试验回路设备状况和屏蔽是否良好,消除客观因素的影响;电流过小则应先检查接线是否正确,微安表回路是否正常。 (2)测试中若发生微安表指针来回摆动,摆动幅度比较小,则可能有交流分量流过,应检查微安表的保护回路和滤波电容,若指针发生周期性摆动,幅度比较大,则可能试品绝缘不良,发生周期性放电,应查明原因。 (3)若试验过程中,指针向减小方向摆动,可能电源不稳引起波动;若指针向增大方向突然摆动,则可能是被试品或试验回路闪络。 (4)若读数随时间逐渐上升,则可能是绝缘老化。 用万用表确定火线 通常确定220V市电中哪根是火线,可以用测电笔测试,也可以用万用表测量。选择交流500V(或250V)挡;用手抓住任意一根表笔的金属部分,将另一根表笔插入市电插座,如果表针无指示,此线即为零线。如果表针有指示(约为150V),此线即为火线。 用此法测量时,电压挡的内阻极大,绝对安全,但测量前一定要注意万用表的挡级是否正确,防止误置挡级而触电。如果用数字式万用表测量,无数字显示即为零线;有数字显示即为火线。此方法同样适用于检查各类电器表面是否漏电。 与温度、湿度有关的电气设备试验注意事项 哪些电气设备试验与温度、湿度有关?试验时应注意什么? 与温度、湿度有关的电气设备试验有: 测量直流电阻,测量绝缘电阻,测量介质损失正切值,测量泄漏电流。 试验时,应同时测量被试品的温度和周围空气的温度、湿度,进行绝缘试验时,被试品温度不应低于5℃,户外试验应在良好的天气进行且空气相对湿度一般不高于80%。 继电器的动作值和返回值及测试 什么是继电器的动作值和返回值?如何测试? 继电器的动作值是指继电器从释放状态到达动作状态(或初始状态改变为最终状态)所需要输入激励量的最小(或最大)值。继电器的返回值是指继电器从动作状态恢复到释放状态(或由最终状态改变

电子产品之耐压测试

电子产品之耐压测试 (2009-08-04 21:51:00) 转载▼ 标签: 耐压 绝缘耐压 直流耐压 交流耐压 安规 it 网上收集一些关于耐压测试方面的资料。包括如何要进行耐压测试、直流耐压与交流耐压的区别、耐压测试的问题等。 第一篇: 交流耐压和直流耐压都是耐压试验,是鉴定电力设备绝缘强度的方法。 绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。 绝缘预防性试验可分为两大类: 一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。否则,应及时处理,待各项指标合格后再进行交流耐压试验,以免

交流耐压试验

交流耐压试验 交流耐压试验与绝缘电阻及吸收比试验、介损试验、直流泄漏试验等都是绝缘性能试验,但由于后者试验电压一般较低,为非破坏性试验,对某些局部缺陷反映往往不灵敏,而这些局部缺陷在运行中可能会逐渐发展 成为整体缺陷或更大的局部缺陷,成为影响安全运行的严重隐患,从而导 致事故的发生。因此,为了更灵敏有效地查出某些局部缺陷,考验被试品 绝缘承受各种过电压的能力,就必须对被试品进行交流耐压试验。 交流耐压试验可以更灵敏有效地发现被试品的局部缺陷,考验被试品绝缘承受各种过电压的能力。 交流耐压试验对于固体绝缘来说,会使原来存在的绝缘缺陷进一步发展,使绝缘强度进一步降低,虽在耐压时不至于击穿,但形成了绝缘内部劣化的积累效应、创伤效应,为尽可能地避免这种情况发生,必须正确选择 试验电压的标准和耐压时间。 1. 交流耐压试验的组成 交流耐压试验分为五个部分:交流电源、调压、控制保护、电压测量、波形改善。 1.1 交流电源部分 交流耐压试验电源多为220V、380V 和6kV 、10kV 交流电源。一般小容量的被试品试验时多采用220V、380V 试验电源,对于试验电源电压要求较高时,多采用线电压380V 。大容量超高压试验变压器多采用6kV ~ 10kV移圈式调压器进行调压,6kV ~ 10kV试验电源一般从系统中抽取。1.2调压部分

常用的调压器有自耦调压器、移圈式调压器和感应调压器。要求 电压调节平滑,输出波形尽可能接近正弦波,无畸变。 配各种变压器图片 1.2.1自耦调压器 自耦调压器是现场常用的一种简单的调压方式。具有体积小、重 量轻、效率高、可以平滑地调压、输出波形好、功耗小等优点,但受限于容量,一般用于50kV 以下小容量的试验变压器。1.2.2移圈式调压器移圈式调压器效率低,波形易发生畸变,需装设滤波器,常用于 100kV 以上的试验变压器配套调压装置。 1.2.3高压试验变压器 1)特点 高压试验变压器与电力变压器相比:容量不很大,额定电压较高、 允许持续工作时间短、多工作在电容性负荷下、经常要放电、通常高压绕组一端接地、不需要附加散热装置、体积较小等特点 2) 容量选择 试验时,根据被试品电容量及试验最高电压进行选择。额定电压不应低于所需施加的最高电压,低压侧电压应与试验现场的电源电压及调压器电压相配套。 电容量较大时,常采用并联电抗器或利用串联谐振的方法 (电抗

直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流试验

 (3)若试验过程中,指针向减小方向摆动,可

能电源不稳引起波动;若指针向增大方向突然摆动,则可能是被试品或试验回路闪络。 与温度、湿度有关的电气设备试验注意事项 哪些电气设备试验与温度、湿度有关?试验时应注意什么?

交流AC耐压测试与直流DC耐压测试优缺点

交流A C耐压测试与直流 D C耐压测试优缺点 Revised final draft November 26, 2020

交流(AC)耐压测试与直流(DC)耐压测试优缺点 请先与受测试产品所指定的安规单位确认该产品应该使用何种电压,有些产品可以同时接受直流和交流两种测试选择,但是仍然有多种产品只允许接受直流或交流中的一种测试。如果安规规范允许同时接受直流或交流测试,制造产就可以自己决定何种测试对于产品较为适当。为了达成此目的,使用者必须了解直流和交流测试的优缺点。 交流耐压(ACW)测试的特点 大部分做耐压测试的待测物都会含有一些离散电容量。用交流测试时可能无法充饱这些离散电容,会有一个持续电流流过这些离散电容。 交流耐压(ACW)测试的优点 1. 一般而言,交流测试比直流测试更容易被安规单位接受。主要的缺点为,如果待测物的离散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流,会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。 2. 另外一个缺点是由于必须供应待测物的离散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。样会增加操作人员的危险性。 直流(DC)测试的特点 在直流耐压测试时,待测物上的离散电容会被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在离散电容被充满后,会下降到零。 直流(DC)测试的优点 1. 一旦待测物上的离散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。 2. 另外一个优点是由于需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供应的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。 直流(DC)测试的缺点 1. 除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。 2. 由于直流耐压测试会对待测物充电。所以在测试后,一定要先对待测物放电,才做做下一步工作。

交流耐压试验的注意点总结

主体部分见《试验与分析》和《操作笔记》的相关部分。以下为一些注意点的总结:本文中的多少多少页是指国网培训教材这一本书。 1.交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最直接、最有效的方法。 2.交流耐压试验基本符合变压器在运行中所承受的电气状况,电压 是按照阻抗分布的,同时试验电压一般比运行电压高,因此经交流耐压试验合格的变压器都有较大的安全裕度。 3.交流耐压试验是一种破坏性试验。 4.必须满足一些条件才能进行耐压试验(要求很严格的):其他绝缘 检测项目已经合格;在试验前应对所有与主体油箱相连通的套管放气,并且应该是间隔性地多次放气。 5.本次试验所用仪器较多,接线时应严格按照P140进行连接。 6.测试仪器的布置应合理,人员与高压带电部位应留有足够的安全 距离,高压测试线应悬空不能接触变压器外壳,各条接线应牢固可靠并有加固措施。 7.有些仪器在试验前就应该归零或设置一些电压电流的保护值。不 都是在试验开始后才操作仪器的。 8.球隙是稍不均匀电场,球隙的放电电压应设置为试验电压的 1.15-1.2倍。教学时变压器的试验电压并未采用规定的要求值。9.此次试验没有数据可记录,只要被试设备通过1min耐压过程即可: 无声响、无异味、无电闪络,电压电流测试值无异常。 10.分压器上所测得的数值即为变压器的真实耐压试验值。 11.升降压过程中都应该缓慢进行,不可冲击设备绝缘介质。

12.试验电压波形应尽可能接近正弦波,试验电压值为测量电压的峰 值除以根号二,试验时应在高压端监测。 13.此次试验,低压绕组400v没有做耐压试验,可能也不必要做。 14.一般情况下,交流耐压试验值为出厂试验值的80%,时间为60s。 15.交流耐压试验前后,绝缘电阻、油务化验数据应无明显变化,否 则应查明原因。 16.试验变压器的容量选择:P=ωC x U s U n,后两个电压分别为试验耐 受电压值、试验变压器的额定电压值。 17.对于试验过程中所出现现象的判断,可见P148-149。 18.试验现场中无法在高压侧测量电压值时,应考虑可能出现的容升 现象。 19.试验时,由于试验变压器、调压器与被试绕组、连接套管之间是 串联一起的,可能出现串联电压谐振,会危及试验变压器和被试变压器的绝缘。 20.《电气试验题库》中两道题:瓷质绝缘是没有累积效应;非被试 绕组为何要接地。 21.容升现象:当负载是电容时,电容上的电压值大于电源的电压值。 22.应先校正球隙间距,再进行交流耐压试验。让球隙放电时的电压 略大于试验电压值,以能够起到保护被试品的作用。 23.对35千伏变压器,进行30千伏大小的教学耐压试验时,高压线 中的电流可达到3.7A,而在空载校正球隙间距时,线中的电流为 0.2A左右。

(完整版)泄漏电流和直流耐压试验

泄漏电流和直流耐压试验 一、泄漏电流 由于绝缘电阻测量的局限性,所以在绝缘试验中就出现了测量泄漏电流的项目。关于泄漏电流的概念在上节中已加以说明。测量泄漏电流所用的设备要比兆欧表复杂,一般用高压整流设备进行测试。由于试验电压高,所以就容易暴露绝缘本身的弱点,用微安表直测泄漏电流,这可以做到随时进行监视,灵敏度高。并且可以用电压和电流、电流和时间的关系曲线来判断绝缘的缺陷。它属于非破坏性试验。 由于电压是分阶段地加到绝缘物上,便可以对电压进行控制。当电压增加时,薄弱的绝缘将会出现大的泄漏电流,也就是得到较低的绝缘电阻。 1、泄漏电流的特点 测量泄漏电流的原理和测量绝缘电阻的原理本质上是完全相同的,而且能检出缺陷的性质也大致相同。但由于泄漏电流测量中所用的电源一般均由高压整流设备供给,并用微安表直接读取泄漏电流。因此,它与绝缘电阻测量相比又有自己的以下特点: (1)试验电压高,并且可随意调节。测量泄漏电流时是对一定电压等级的被试设备施以相应的试验电压,这个试验电压比兆欧表额定电压高得多,所以容易使绝缘本身的弱点暴露出来。因为绝缘中的某些缺陷或弱点,只有在较高的电场强度下才能暴露出来。 (2)泄漏电流可由微安表随时监视,灵敏度高,测量重复性也较好。 (3)根据泄漏电流测量值可以换算出绝缘电阻值,而用兆欧表测出的绝缘电阻值则不可换算出泄漏电流值。因为要换算首先要知道加到被试设备上的电压是多少,兆欧表虽然在铭牌上刻有规定的电压值,但加到被试设备上的实际电压并非一定是此值,而与被试设备绝缘电阻的大小有关。当被试设备的绝缘电阻很低时,作用到被试设备上的电压也非常低,只有当绝缘电阻趋于无穷大时,作用到被试设备上的电压才接近于铭牌值。这是因为被试设备绝缘电阻过低时,兆欧表内阻压降使“线路”端子上的电压显著下降。 (4)可以用)u (f i =或)t (f i =的关系曲线并测量吸收比来判断绝缘缺陷。泄漏电流与加压时间的关系曲线如图1-7所示。在直流电压作用下,当绝缘受潮或有缺陷时,电流随加压时间下降得比较慢,最终达到的稳态值也较大,即绝缘电阻较小。 i I 1 I 2 图1-7 泄漏电流与加压时间的关系曲线 1—良好;2—受潮或有缺陷

耐压测试原理

耐压测试原理一.概述 电子设备的安全性是决定其质量的各要素中最重要的部分。安全参数包括了以下的参数:交 / 直流高电压、直流高绝缘电阻(或绝缘电阻)、接地电阻、泄漏电流、脉冲高压、脉冲大电流等。自 IEC65号公告《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》于1952年首次颁布并经五版,七次修订以来,全球范围内已形成IEC安全标准和美国UL安全标准两大体系。 大多数制造商,特别是信息技术设备制造的制造商们,选择四种最主要的产品安全检测作为生产流程最后的常规产品测试。它们包括耐压测试(Withstanding Voltage Test )、绝缘测试(Insulation Test )、接地导通测试( Ground Continuity Test )和泄漏电流测试( Leakage Current Test )。设计这些测试是为了确保使用者在操作设备时不会因为误操作或仪器失效而发生触电事故。 二.耐压测试 耐压测试( Withstanding Voltage Test )又称作高压测试( Hipot Test )或介电强度测试( Dielectric Test ),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。它实际上在每一个安全标准中都被引用,这一点表明了它的重要性。

2.1 测试目 的 耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。进行这项测试的另一个原因是它也可以检测出仪器的一些缺陷,例如制造过程中出现的爬电距离不足和电气间隙不够等问题。下图是IEC60601-1中对仪器的绝缘距离的规定和一个常见的间隙不足的例子。 2.2 仪器原理 最初的耐压测试仪仅仅是一个简单的变压器和调压器,它把市电变为所需要的测试电压,施加到被测试样品上。然而,由于市电的波动性,人们有时不得不把输出电压调节到大于实际需要值的20%的程度,以防止输入电压可能的波动。同时,在很多安全标准中都特别要求所使用的耐压测试仪有 500VA以上的容量,这是为了保证在样品有较大的漏电流时,耐压测试仪仍然有足够大的输出电压。然而随着技术的发展,这种要求已经过时了。新型的耐压测试仪都具有足够的源电压调整率和负载调整率,只有一些老的安全标准仍然有这方面的要求。实际上很多的新标准已经不再将500VA 容量列入对耐压测试仪的要求。从使用人员的角度来看,耐压测试仪500VA 的容量反而是一种对操作员的威胁。 由于各种测试标准不同、流水线大批量测试及人们对电器安全性能的认识不断提高,要求耐压测试装置的功能相应提高,调压器式的耐压测试仪器的功能有限,