文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工应急救援预案

建筑施工应急救援预案

一、工程概况

工程名称苏州轨道交通2号线工程工程地址苏州相城区采莲路段邮政编码215011 所属区、县相城区所属街道元和街道

建设单位苏州轨道交通2号线有限公司负责人王社江电话134********

监理单位江苏盛华工程监理咨询有限公司负责人徐铭资质

等级

甲级电话159********

总承包单位苏州二建建筑集团有限公司项目经理祝虹资质

等级

特级电话139********

设计单位苏州市政工程设计院有限公司负责人资质

等级

电话

建筑面积或工作量35630.94m2层次地上 4

结构框架剪力墙地下 1

开工日期2011\11\1 计划竣工日期2012-10-17

二、施工现场危险源识别、分析

1、本工程一般危险源清单:

序号危险性较大分部分项工程/

部位、环节

存在不安全因素(或危险源)可能导致的事故

1 基坑施工高处坠落、物体打击、、交通、机械伤害

2 模板工程施工高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌、火灾

3 脚手架工程高处坠落、触电、物体打击、坍塌、火灾

4 钢筋、混凝土工程施工高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、火灾

5 砌体、装饰工程施工高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌

6 现场施工机械安装使用高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌

7 办公室、宿舍触电、火灾

8 食堂触电、火灾、中毒

2、本工程针对性危险源清单:

序号超过一定规模的危险性较大

分部分项工程/部位、环节

分部分项工程/部位、

环节简述

存在不安全因素(或

危险源)可能导致的

事故

1 深基坑

土方分部/土方开挖分项

开挖深度约为7.125米坍塌、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、火灾

2 塔吊安装、拆卸、使用QTZ5013塔吊安、拆使用

坍塌、高处坠落、触电、物

体打击、

3 高排架二层楼面支撑高度6.96米坍塌、高处坠落

3、根据本工程施工现场的施工特点,工地现场可能发生的安全

事故有:坍塌、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、火灾等,本

应急救援预案的人力配备、物资配备、技术准备主要针对这几类事故

来编写的。

三、应急机构及职责

1、现场应急组织机构成员

为了保护本企业从业人员在经营活动中的身体健康和生命安全,

保证本企业在出现生产安全事故时,能够及时进行应急救援,从而最

大限度地降低生产安全事故给本企业及本企业员工所造成的损失,并

做到确实有效的处理突发事故,成立项目部生产安全事故应急救援小组。

2、应急救援小组组成情况及联络电话

2.1、应急救援领导小组:

组长:祝虹联系电话: 139********

副组长:薛卫平联系电话:1382605017小组成员:抢险组:刘义标联系电话:152********

安保组:高云宝联系电话:138********

技术组:丁海军联系电话: 189********

后勤组:刁根元联系电话:139********

医疗组:张根发联系电话: 138********

2.2、应急救援联络电话:

报警中心 110

火警 119

急救中心 120

交通事故急救 122

派出所 65798630

2.3应急小组下设机构职责

(1)抢险组:主要职责是组织实施抢险行动方案,协调有关部门的抢险行动;及时向指挥部报告抢险进展情况。

(2)安全保卫组:主要职责是负责事故现场的警戒,阻止非抢险救援人员进入现场,负责现场车辆疏通,维持治安秩序,负责保护抢险人员的人身安全。

(3)技术处理组:主要职责是向应急领导小组提供科学的工程技术方案和技术支持,有效的指导反应行动中的工程技术工作。(4)后勤保障部:主要职责是负责调集抢险器材、设备;负责解

决全体参加抢险救援工作人员的食宿问题。

(5)医疗救护组:主要职责是负责现场伤员的救护等工作。

3、生产安全事故应急救援程序

3.1、应急准备和响应工作程序图

危险源及环境因素辩识、评价

编制应急预案

成立抢险领导小组

组建抢救、抢险队

进行评审、修订

配备应急物资、设备

定期评审应急知识教育培训实施应急预案

⑴公司及工地建立安全值班制度,设值班电话并保证24小时轮流值班。

⑵如发生安全事故立即上报,具体上报程序如下:

现场第一发现人→现场值班人员→现场应急救援小组组长→主管部门→公司生产安全事故应急救援小组→向上级部门报告。

⑶生产安全事故发生后,应急救援组织立即启动如下应急救援程序:

①现场发现人:向现场值班人员报告

②现场值班人员:控制事态保护现场组织抢救,疏导人员。

③现场应急救援小组组长:组织组员进行现场急救,组织车辆保证道路畅通,送往最佳(最近)医院。

④主管部门:了解事故及伤亡人员情况

⑤公司生产安全应急救援小组:了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施,成立生产安全事故临时指挥小组,进行善后处理事故调查,预防事故发生措施的落实,并上报上级部门。

3.2、紧急情况发生及上报程序

⑴施工过程中施工现场发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时,事发现场由应急小组组长或副组长主持紧急情况处理,会议、协调,派遣和统一指挥,包括所有的车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救。事发项目除马上组织应急小组扑救外,必须马上报公司工程管理处或公司其他主控部门。

⑵项目现场和附近医院建立密切联系,配齐必要的医疗器械,一旦出现意外的工伤事故,可立即进行抢救。

⑶内部报告制度

项目部在生产过程中,一但发生各类事故时,如高处坠落、物体打击、触电、坍塌、机械伤害,马上向分公司主管部门及公司总部汇报,发生中暑、中毒、疫情、交通事故,马上向分公司主管部门及公司总部汇报。如发生火灾爆炸,化学危险物品泄漏事故时,必须立即上报公司总部。

⑷外部报告制度

当项目现场发生各类事故时,事发项目现场无法控制或可能会造

成严重后果的,必须打电话向市有关部门求助,如发生火灾爆炸事故,应拨打119火警电话求助。如发生中暑、中毒、疫情事故时,应拨打120市急救中心电话救助。如发生交通事故,应拨打122交通事故处理中心。如发生高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害、触电(或特殊气候造成的上述情况)等事故,造成人员受伤的,立即抢救伤员,并送伤员到医院救治或拨打110、120市急救中心电话求助。

4、应急领导小组职责

4.1、建设工地发生安全事故时,负责指挥工地抢救工作,向各抢救小组下达抢救指令任务,协调各组之间的抢救工作,随时掌握各组最新动态并做出最新决策,第一时间向110、119、120、企业救援指挥部报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班,值班者必须住在工地现场,手机24小时开通,发生紧急事故时,在项目部应急组长抵达工地前,值班者即为临时就援组长。

⑴当项目现场发生各类事故时,应急小组开始启动;

⑵项目负责人应组织应急小组进行扑救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财物损失;

⑶疏散员工,抢救伤员,转移贵重财物;

⑷协助上级有关部门扑救各类事故;

⑸划定警戒范围,维持事故现场秩序,保护事故现场;

⑹协助上级有关部门、公司有关部门调查事故原因;

⑺做好事故善后工作。

4.2、应急小组成员分工

⑴组长职责

全面协调应急小组领导工作;协调应急小组扑救各类事故;向公司领导、分公司领导、公司有关主管部门汇报各类事故情况;参加公司、分公司、有关主管部门召集的抢险工作会;协助上级有关部门扑救各类事故;协助上级有关部门,公司有关部门调查事故原因。

⑵副组长职责

全面具体组织指挥应急小组扑救各类事故;协助上级有关部门、公司有关部门调查各类事故原因。

⑶小组成员职责

必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排,并根据分工,负责相应的应急抢险工作。

4.3、定期组织应急救援的演练

进行应急演练,提高应急救援能力,为了在出现险情时,处理迅速,不至于手忙脚乱,项目部对预设险情进行实地演练,由分公司安全部门负责组织安排,使所有人员均参与其中,并填写应急演练记录表,记录演练内容、人员分工、方案、处理程序等。

4.4、演练后对应急救援的实际效果进行评价

在演练后,对本次应急救援演练的效果进行评价,确定今次演练是否成功,对演练的效果是否满意,是否有必要对日后的演练进行修订,主要是针对本次演练存在的问题,如灭火器材失效,人员抢救不及时等。

5、现场应急救援器材、应备药品清单

5.1、现场应急救援器材

a、现场应急救援器材清单:绝缘手套、绝缘棒、电工绝缘钳、空压机、安全救援带(包括绳索)、药箱、水袋、纱布、棉花、木夹板、橡皮管、橡皮带、三角巾、毛巾、带状布条、帆布担架、常用药箱器械、现场已有的大、中、小型机具(汽车吊、切割机、气焊机、电焊机、手提电锯)、人力工具(手锯、铁锹、千斤顶)等。

b、存放地点:工地现场医务室、工具及小型机具设臵专用仓库

c、使用与保管要求:

○1现场应急救援器材为应急救援使用工具。

○2人力工具及小型机具设臵专用仓库保管,只能作为紧急救用。

5.2、现场应备药品

a、应备药品清单

品名适应症品名适应症

创可贴小创伤出血紫药水消毒防腐

万花油烧烫伤京万红软膏烧烫伤

碘酊(2%)局部消毒酒精(70%)局部消毒

红药水清毒止血清凉油驱暑醒脑

棉垫、崩带外伤出血止血胶带外伤出血

b、存放地点:工地办公室

c、使用与保管要求:

○1所有的药品必须有出品合格证,并在有效期限内使用;过期的药品必须更换。

○2药品的贮藏必须放臵于阴凉处、防潮且满足药品有关贮藏定。 ○3所有的药品必须由现场的医护人员专人保管。

5.3、应急器材清单

名称 器材 1

交通工具 项目部及现场车辆 2

消防应急器材 干粉来灭火器、二氧化碳灭火器、机械泡沫灭火器、消防水带 3

防触电应急器材 绝缘棒、绝缘鞋、绝缘手套 4 防高处坠落、物体打击

应急器材

安全帽、安全带、安全网 5

急救药物及器材 防中毒药物、防外伤药物、担架、消

毒药物及喷洒工具 6、发生应急事故处理流程

6.1、应急事故发生处理流程图

紧急事故发生

上报应急小组组长 进行抢险 物资、设备到位 抢险方案确定 抢险领导小组 现场处理

送医院抢救 上报监理 业主 抢险结束,恢复生产措施及善后处理,进行总结

人员伤亡

6.2、项目现场发生紧急情况后,现场要做好警戒和疏散工作,保护现场,及时抢救伤员和财产,并由在现场的项目部最高级别负责人指挥,在2分钟内电话通知分公司或公司主管人员。主要说明紧急情况的性质、地点、发生时间,有无伤亡是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救,特别紧急情况下,可直接拨打120、119、110等求救电话。

对外拨打电话,做到镇定,拨号清楚,并讲清施工现场的名称、地址、电话号码,并派专人在约定的路口作引导人。

6.3、值班人员在接到紧急情况报告后,必须在2分钟内将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处理的指令,分派人员、车辆等到现场进行抢救、警戒、疏散人群和保护现场。

6.4、遇到紧急情况,全体员工应特事特办,急事急办,主动积极地投身到紧急情况的处理中,各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣,各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排,不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。

四、通用突发事件专项方案

1、高处坠落预防措施及应急措施

1.1、高处坠落预防措施

⑴高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计,操作者严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》

JGJ80-91和施工方案进行施工。

⑵施工前,逐级进行安全技术教育和交底,落实所有安全技术措施。

⑶正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场,必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。架子工、钢井架工、塔吊工、施工升降机安装、维修工、模板工严禁穿硬底鞋。施工作业在没有防护设施的高空、和陡坡施工,必须正确使用合格的安全带,距地面2m以上作业要有防护栏杆,挡板或安全网。

⑷施工现场的脚手架防护设施、安全标志和警示牌,不得擅自拆动,需拆动的,要经工地施工负责人同意,施工现场的洞、坑、升降机口、漏斗等危险处,应有防护设施或明显标志。

⑸攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。

⑹施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时,必须及时解决,危及人身安全的,必须停止作业。钢屋架安装,未设臵攀登上下的梯架,上弦未设臵防护栏杆,下弦未挂设安全网,必须停止作业。

⑺对进行高处作业遇有6级以上大风、暴雨、浓雾等恶劣天气,不得进行露天攀登与悬空高处作业。

⑻搭设与拆除作业,应设警戒区,并派人监护,严禁上下同时拆除。

1.2、高处坠落应急措施

当发生高处坠落事故后,现场应马上报告应急救援领导小组,经医疗急救培训的人员首先观察伤者的受伤情况,部位、伤害性质。同时,保护好现场。

⑴如伤员发生休克,应先处理休克,处于休克状态的伤员要让其安静、保暧、平卧、小动,并将下肢抬高约20度左右。

⑵遇呼吸、心跳停止的伤员,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。

⑶出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅,昏迷者应平卧、面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物,呕吐物吸入,发生喉阻塞。

⑷有骨折的伤员,应初步固定后再搬动,遇有凹陷骨折,严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎。发现伤者手足骨折、不要盲目搬动伤者,应在骨折部位用夹板把受伤部位临时固定,使断端不再移位或剌伤肌肉,神经或血管。固定方法:以固定骨折处上下关节为原则,可就地取材,用木板、竹头等,在无材料的情况下,上肢可固定在身侧,下肢与腱侧下肢缚在一起。

⑸发现脊椎受伤者,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎。搬运时,将伤者平卧放在帆布担架或硬板上,以免受伤的脊椎移位,断裂造成截瘫,招致死亡。抢救脊椎受伤者,搬运过程,严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

⑹动用最快的交通工具或其他措施,及时把伤者送往邻近医院抢

救,运送途中应尽量减少颠簸,同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

2、物体打击预防措施及物体打击应急措施

2.1、物体打击预防措施

⑴进入施工现场必须戴好安全帽。

⑵起重运输机械在作业运转中,起重臂下严禁站人。

⑶楼层高度超过4m或二层以上的建筑物,安装和拆除模板时,周围应设安全网或搭设脚手架和加设防护栏杆,在临街及交通要道,应设警示牌,并设专人警戒,防止物体坠落伤及行人。

⑷使用钢筋机械时,防止钢筋未端甩动或弹出伤人。

⑸钢井架、脚手架等搭设,不能上下抛掷物件,所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋(套)内。

⑹垂直运输的钢井架存放小斗车必须平稳,斗车的运载量符合要求,所载材料不超出车厢之上。

⑺外墙脚手架平桥,距外墙不超过20cm,其空间每隔10m必须挂设安全平网,电梯井内每隔两层(不大于10m),设臵一道安全平网。

⑻运转的砂轮机必须有防护罩,防止高速运转的砂轮爆裂飞出伤人。

⑼砖垛上取砖时,应先取高处后取低处,防止垛倒砸人,砍砖时,应面向内打,防止砖碎弹出伤人。

⑽锯木机必须设臵分料器(锯尾刀)防止锯木时,因无分料器造

成木料飞出伤人。

2.2、物体打击应急措施

⑴物体打击伤害是建筑行业常见事故五大伤害的其中一种。特别施工周期短、劳动力、施工机具、物料投入较多,交叉作业时常有出现,这就要求在高处作业的人员对机械运行、物料传接、工具的存放过程,高速运动的磨具(砂轮)的使用都必须确保安全,防止物体坠落或砂轮断裂造成物体打击伤人的事故发生。

⑵当突发出现物体坠落或物体飞出、物体撞击造成的物体打击伤人事故发生后,现场应急小组人员应马上做好如下措施。

①向项目救援领导小组报告,并保护好现场,项目部按预案规定向上级报告。

②马上在现场组织力量抢救伤员,首先观察伤员的受伤情况,部位、伤害性质。抢救的重点放在对颅脑损伤,胸部骨折和出血上进行处理。

③出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅,昏迷者应平卧、面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物,呕吐物吸入,发生喉阻塞。

④有胸部骨的的伤员,临时用现场的夹板(撑板)平卧,初步固定后再搬动,使胸肋骨断端不再移位或剌伤心脏、肺部、神经和血管。遇有凹陷骨折,严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎。发现伤者手足骨折,不要盲目搬动伤者,应在骨折部位用夹板把受伤位臵临时固定。使断端不再移位或剌伤肌肉、神经或血管。固定方法:以固定骨折处

上下关节为原则,可就地取材,用木板、竹头等,在无材料的情况下,上肢可固定在身侧,下肢与腱侧下肢缚在一起。

⑤遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持头低脚高的卧位,并注意保暧。正确的现场止血处理措施:一般伤口小的止血,先用生理盐水冲冼伤口,涂上红汞水,然后盖上消毒纱布,用绷带较紧地包扎。加压包扎止血,用纱布、棉花等作成软垫,放在伤口上再加包扎,来增强压力而达到止血。止血带止血,选择弹性好的橡皮管,橡皮带或三角巾、毛巾,带状布条等,上肢出血结扎在上臂上1/2处(靠近心脏位臵)。下肢出血结扎在大腿上1/3处,结扎时,在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫,每隔25~40钟放松一次,每次放松0.5~1分钟。

⑥动用最快的交通工具或其他措施,及时把伤者送往邻近医院抢救,运送途中应尽量减少颠簸,同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

3、坍塌事故预防措施及坍塌事故应急措施

3.1、坍塌(倒塌)事故预防措施

⑴施工前先了解工程地质勘察资料。地形、地貌及滑坡迹象等情况,并制定相应的施工方案和安全技术措施。

⑵基础施工,由于降水、土方开挖等因素,影响邻近建筑物、构筑物和管线的使用安全时,应事先采取有效措施,如加固、改迁等,特别是各种压力管道要有防裂措施,以确保安全。

⑶基础开挖,须布臵地面和坑内排水系统,防止雨水对土坡、坑

壁冲刷而造成坍方。

⑷坑槽施工,应经常检查边壁土质稳固情况,发现有裂缝、疏松或支撑走动,要随时采取加固措施,根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况,确定堆放材料和施工机械距坑边距离,往坑槽运材料,应用信号联系。位于汽车行驶道旁的洞口,深沟与管道坑槽所加盖板,应能承受不少于当地额定车后轮有效承载力2倍的荷载。

⑸上下坑沟应先挖好阶梯或设梯(木梯、铁梯),不应踩踏土壁及其支撑上下,从而做成土壁土层返松或变形。

⑹基础雨季施工期间,应注意周围的环境,结合现场以及选用起重设备的情况,在施工现场设立可靠的避雷装臵。

⑺外脚手架搭设和拆除必须严格执行施工方案进行,全竹脚手架的拉结点水平,垂直不大于4m,全钢脚手架的拉结点应符合规范要求。拉结点(拉筋)与顶撑(篙竹头或短钢管)必须拉顶牢固。

⑻模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行,模板及其支架应具有足够的承载力,刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量,侧压力及施工荷载。

3.2、坍塌(倒塌)事故应急措施

首先现场要配备足够的应急抢险器材物资和应急电源。当基坑、脚手架、模板支架突发坍塌(倒塌)时,现场应急小组人员应保持镇静和冷静,有组织、有指挥和结合实际,主动控制局面,使事故不继续扩大。

⑴立即向公司领导报告。

⑵立即切断施工现场电源,防止人员触电,马上启动应急电源。

⑶现场管理小组人员,马上指挥人员分开疏散,尽快撤离危险区域,防止事故扩大。

⑷迅速排除险情,当坑边土体继续变形,应马上利用应急抢险器材物资进行抢险加固,排除险情,加固方法有:撑、拉、压、灌、堵、减等方法,防止土体继续坍塌。

⑸出现伤员,马上在现场组织力量,动用应急抢险器材,清搬瓦砾,建筑材料,土方等,迅速抢救被压的伤员。

4、触电事故预防措施及触电事故应急措施

4.1、触电事故预防措施

⑴施工现场临时用电有方案,编制有安全用电措施,并经验收合格后使用,平时注意按要求检查。

⑵电工持特种作业证上岗,严格按安全操作规程进行作业。

⑶施工现场严禁乱拉乱接电线,非电工不得进行电气作业。

⑷电气设备和线路的绝缘必须良好,裸露的带电导体应安装于碰不着的处所,否则必须设臵安装遮栏和明显的警示标志。

⑸施工现场用电设备实行“一机、一闸、一漏、一箱”,三级配电、二级漏电保护。

⑹用电设备的金属外壳,必须按规定采取保护性接地或接零的措施。

⑺行灯的电压不得超过36伏特,在金属容器内或者潮湿处所不得超过12伏特。

⑻发生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所,要使用密闭式电气设备,有爆炸危险的气体或者粉尘的工作场所必须使用防爆型电气设备。

⑼施工现场每天由电工对用电情况进行维护和安全用电检查及时发现和排除隐患,确保安全用电。

4.2、触电事故应急措施

4.2.1、触电者的抢救

(1). 脱离电源对症抢救,当发生人身触电事故时,首先使触电者脱离电源。迅速急救,关键是"快"

(2). 对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源

①如果触电地点附近有电源开关或插销,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源。

②可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下,以隔离电源。

③当电线搭在触电者身上或被压在身下时,也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,拉开提高或挑开电线,使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

(3). 对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源

①立即通知有关部门停电。

②带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

③用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

(4). 触电者如果在高空作业时触电,断开电源时,要防止触电者摔下来造成二次伤害

①如果触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌,四肢麻木,全身无力或者触电者曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息、,不要走动,严密观察并送医院。

②如故触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,一面妨碍呼吸,如天气寒冷要注意保温,并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难,发生痉挛,应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

③如果触电者伤势较重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救,并送往医院。在送往医院的途中,不应停止抢救,许多触电者就是在送往医院途中死亡的。

④人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态,通常都是假死,万万不可当作"死人"草率从事。

⑤对于触电者,特别高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,很多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成死亡。

⑥对于假死的触电者,要迅速持久的进行抢救,有不少的触电者,是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个

小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡,停止抢救

4.2.2、现场应急措施

⑴消除不安全因素,将出事的电源开关拉掉,防止事故扩大,避免更大的人身伤害及财产损失。

⑵注意保护现场,因抢救触电者和防止事故扩大,需要移动现场物件时,应做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图。

⑶事故发生后应急小组在抢救触电者、保护事故现场的同时,立即报公司领导按规定向上级有关部门报告。

⑷项目部得知事故发生后,应立即赶赴事故现场,开展上述应急措施,注意检查事故现场是否处于安全状态,防止事故的扩大。

⑸配合公司有关部门开展事故调查工作。

5、机械伤害事故预防措施及应急措施

5.1、机械伤害事故预防措施

⑴投入使用的机械设备必须完好,安全防护措施齐全,大型设备有生产许可证、出厂合格证;

⑵作业人员经过培训上岗,特种作业人员持特种作业证上岗;

⑶机械设备安装后应按规定办理安装验收手续,报上级部门检测,经检测合格后才能使用;

⑷作业人员必须佩戴好劳动保护用品,严格按说明书及安全操作规程进行操作;

⑸对机械设备的维护、保养,必须在停机状态下进行;

相关文档
相关文档 最新文档