文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈提高继电保护辅助装置可靠性的措施

浅谈提高继电保护辅助装置可靠性的措施

浅谈提高继电保护辅助装置可靠性的措施
浅谈提高继电保护辅助装置可靠性的措施

浅谈提高继电保护辅助装置可靠性的措施

林晓东1,王玉杰2,梁嘉升3

(1.汕头电力局,广东汕头515041;2.许继集团有限公司河南许昌461000; 3.沂水县电业局,山东沂水276400)

摘要:继电保护辅助装置在电力系统继电保护中起着极为重要的作用,因此其动作可靠性很受关注。影响继电保护辅助装置动作可靠性的原因主要有辅助装置中使用的中间继电器线圈断线、触点接触不良或烧损等。结合辅助装置有关回路的设计要求,提出一些提高辅助装置可靠性的措施。

关键词:辅助装置; 可靠性; 措施

中图分类号:T M774 文献标识码:B 文章编号:100324897(2002)0920068202

1 问题的提出

继电保护的辅助装置包括交流电压切换箱、三相操作继电器箱及分相操作继电器箱等产品,其主要用于电力系统二次继电保护和自动控制回路中,用作二次回路的切换及作为断路器操作的辅助控制,以满足断路器的控制操作。在电力系统继电保护中这些辅助装置起着极为重要的作用,因此其动作可靠性一直受到关注,影响其动作可靠性的原因主要有辅助装置中使用的中间继电器线圈断线,触点接触不良或烧损等。多年来,科研、制造、设计及运行等部门为了提高其工作可靠性做了大量有效的工作。本文结合新一代辅助装置(如ZSZ-11S三相操作箱、ZFZ-11S、ZFZ-12S、ZFZ-22S系列分相操作箱及ZY Q-11S、ZY Q-12S电压切换箱等产品)的情况,对辅助装置有关回路的设计要求进行了说明,并提出了一些提高此类产品可靠性的有效措施。

2 提高辅助装置可靠性的有效措施

(1)采用新的机箱结构形式,彻底改变以前传统的继电保护辅助装置由凸出式或嵌入式结构的电磁继电器组合式的结构形式,或整屏由分散安装的继电器构成辅助装置的结构形式。如采用4u或6u 结构、标准19英寸机箱,插件采用分插件印制板式的接插件结构,插件功能模块化,配线采用绕接方式等。

(2)重视新器件和新工艺的使用,对新器件的使用进行开发,跟踪世界技术发展的潮流;不断改进产品工艺,提高装配质量。

(3)由于继电保护辅助装置中主要的关键元器件是继电器,因此选用高可靠性的中间继电器,提高继电器的技术参数。如继电器的功率消耗和热稳定性等。而且在设计上对继电器的选用型号、厂家及参数进行最佳设计,使继电器及相关回路的元器件工作在最佳参数下。如许继电气股份有限公司新一代的辅助装置中的中间继电器全部采用进口大功率中间继电器,该继电器主要技术指标如表1所示。

表1 大功率继电器主要技术指标

T ab.1 Main technical targets of powerful relay

额定电压24V,48V,110V等

动作电压50%~70%额定电压

在额定电压下动作时间4~6ms

最大允许电压 1.2倍额定值

返回电压大于10%额定电压

功率消耗0.7W

触点型式4转换

介质强度

(50H z交流有效值)

触点回路-线圈 2kV

不同触点间 2kV

动合触点 1kV

触点容量

220Vdc感性负载,t=5ms,

接通、断开50W,长期通过5A

(4)当采用低额定电压规格继电器(如110V 或48V或24V继电器用于220V电源)串联电阻的工作方式时,串联电阻的一端应接于负电源,并对串联电阻的型号及参数进行最优选择。对装置中长期带电的发热电阻进行特殊设计(如可采用将装置中长期带电的发热电阻放在装置机箱外部背板上等措施),进一步降低装置机箱内的工作温度。如许继电气股份有限公司生产的新一代辅助装置中电阻元件选用温度特性好、工作可靠性高的军品级功率电阻器。

(5)选用高耐压二级管,串联适当阻值的电阻并接在中间继电器电压线圈上作消弧回路。注意串联电阻阻值的选取不宜过大,以使“二级管串电阻”回路有较好的消弧效果;但也不宜过小,以防止当二级管短路,中间继电器动作时,将引起熔断器熔断,

86第30卷 第9期

2002年9月15日

继电器

RE LAY

V ol.30 N o.9

Sep.15,2002

造成保护拒动。经过计算,一般对于直流电源为110~220V时,电阻阻值选取250~300Ω较合适。

(6)保证各个回路中继电器工作的技术数据,如中间继电器动作电压为50%~70%额定电压,保持电流不大于80%额定电流,保持电压不大于70%的额定电压等;一定要确保跳闸出口继电器的启动电压不低于50%的额定电压,以防止继电器线圈正电源接地时误动;但也不能过高,以防止直流电源降低时影响继电器的可靠动作和正常时的快速动作。

(7)充分考虑和保证辅助装置的各个回路的绝缘电阻和耐压水平。

(8)对一些重要回路采用两付触点并联的工作方式,并增加运行监视措施,如电压切换、压力闭锁回路等。

(9)对断路器跳、合闸线圈的出口触点控制回路,为保证断路器可靠跳、合闸,必须设有串联自保持的继电器回路,并保证跳、合闸出口继电器触点不断弧及可靠跳、合闸。如对于只有单出口继电器的,可以在出口继电器跳、合闸触点回路中串人电流自保持线圈,电流自保持线圈应接在出口触点与断路器控制回路之间,并且继电器自保持电流不大于额定跳、合闸电流的一半左右,线圈压降小于5%额定值;当有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜采用防止跳跃继电器来实现上述任务,防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的一半,线圈压降小于10%额定值。如许继电气股份有限公司生产的新一代辅助装置采用特殊设计的专用的多线圈中间继电器实现上述任务,如三相操作箱和分相操作箱中的电流启动电压保持防止跳跃继电器T B J,及电压启动电流保持的重合闸和手动合闸继电器ZH J、SH J以及跳闸压力闭锁继电器1Y JJ

等。

(10)对断路器跳、合闸回路中的位置继电器应保证继电器线圈串入附加电阻后能可靠动作,且当继电器线圈或附加电阻被短路时,断路器跳、合闸线圈上的电压应不足以使断路器动作,且裕度不小于1.3;长期流过控制回路中的跳闸线圈和合闸线圈的电流I

cq

,应不致引起线圈过热,即I cq不大于0.15额定电流。因此,对位置继电器可以取其额定电压等于操作电源额定电压的一半,并根据这一条件选取附加电阻的参数,附加电阻的阻值按照保证在继电器上的电压等于其额定电压的条件确定。

(11)对某些启动跳闸回路采用双重化措施,如分相操作继电器箱中的三相跳闸回路,如图1所示。

图1 三相跳闸回路

Fig.1 Three-phase tripping circuit

3 其它辅助措施

(1)设置中间继电器线圈的监视回路,如三相操作箱和分相操作箱中跳闸位置、合闸位置继电器线圈监视回路,如图2所示。

图2 跳闸位置继电器回路

Fig.2 T ripping position relay circuit

(2)设置继电器触点监视回路,如对继电器出口触点设置监视回路,断开出口回路,让其瞬时导通,监视触点的完好性。

(3)加强对辅助装置检查及运行维护工作。

(4)制造厂家应对产品的品质进行测试和论证,并特别注意对元器件和产品测试方法的研究,以提高所用器件的质量,提高产品的出厂质量。

4 结语

辅助装置作为继电保护装置必需且重要的辅助配套产品,其工作的可靠性对保证继电保护正确动作及电力系统安全稳定运行起着重要的作用。因此,采取一些有效措施提高辅助装置工作的可靠性具有重要的意义。本文结合辅助装置的设计过程,对有关辅助装置的回路及要求进行了说明,对于该类产品的设计、运行、维护都有一定的参考作用。

收稿日期: 2002208220

作者简介:

林晓东(1969-),女,工程师,主要从事电气二次及自动化系统设计工作。

王玉杰(1963-),男,高级工程师,主要从事电力系统继电保护及自动化产品设计开发工作。(下转第73页)

96

王玉国 铁路单回路电力贯通线路短时并列运行及保护配合

绕组绝缘的危险很小。

(6)正是消弧线圈的作用,不仅减少了接地电流,而且延缓了故障电压的恢复,有利于大气过电压引发闪络后电弧的消灭。

结合大坝发电厂大型发电机的实际情况,从安全、经济等各方面综合分析,结论是大型发电机中性点以消弧线圈接地为最佳。

5 发电机定子接地故障实例分析

大坝发电厂根据以上的试验结果以及分析结论,在1号发电机实施了中性点经消弧线圈接地的试验,取得了成功的经验。

在2000年7月大坝发电厂1号发电机发生了定子接地故障,定子接地保护发出了接地信号。经检查,发电机电压互感器二次电压为:U AN =1.6V ;

U BN =100V ;U C N =100V ;3U 0=100V ,发电机尾部

电流为3I 0=0.85A 。确认发电机定子已经接地,且接地电流只有0.85A ,经申请调度后实现了一次及时转移负荷,平稳停机,避免了一次切机事故的发生,对系统和机组本身都没有产生不良影响。

6 结论

经过试验和分析可以得出,大坝发电厂300MW 发电机的中性点经配电变压器接地时,必然导致定子单相接地故障电流的增大(实测值为

3.25A ),为了保证大型发电机组的安全,就必须使

定子接地保护动作于跳闸停机,这对于我国电力供需矛盾非常尖锐,系统后备容量不足的现状,特别是宁夏小电网大机组的情况下,不能认为是合理的。而采用消弧线圈补偿接地的方式,可以使接地故障点的电流减少到安全电流以下(实际故障情况下只有0.85A )。有效地防止了接地故障发展成相间或匝间短路,使故障点电弧存在的时间大为缩短,重燃的次数也就大为减少,从而使得暂态过电压出现的概率大大降低,特别是在补偿很好时更是如此。同时应该指出:中性点经消弧线圈接地的发电机,在构成无死区的定子接地保护没有任何困难,甚至比其它中性点接地方式的发电机接地保护具有更高的灵敏度。当发电机发生定子单相接地故障时,定子接地保护灵敏动作发出警报信号,值班人员可以迅速报告上级调度,立即转移负荷,实现故障机组的平稳停机,这对系统和机组本身都是有利的。参考文献:

[1] 王维俭.电气主设备继电保护原理与应用[M].北京:

中国电力出版社,1996.收稿日期: 2001-12-11

作者简介: 

王怀智(1958-)男,工程师,从事继电保护应用工作。

Application of 300MW generator neutral point adopting arc suppression coil

compensation ground in Daba pow er plant

W ANG Huai-zhi

(Ningxia Qingtongxia Daba Plant ,Qingtongxia 751607,China )

Abstract : C ombined with the test situation of stator ground in Daba plant and examples of stator ground fault ,this paper discussed the im 2possibility of three inner overv oltages caused by adopting arc suppression coil.The feasibility of compensation ground adopting arc suppression coil was illustrated in this paper ,too.K ey w ords : Daba plant ; generator neutral point ; arc suppression coil ; ground

(上接第69页)

Discussion on measures to improve the reliability of relaying auxiliary device

LI N X iao-dong 1

,W ANG Y u-jie 2

,LI ANGJia-sheng

3

(1.Shantou E lectric P ower Bureau ,Shantou 515041,China ; 2.X J E lectric C o.,Ltd ,Xuchang 461000,China

3.Y ishui E lectric P ower Bureau ,Y ishui 276400,China )

Abstract : Relaying auxiliary device is playing an important role in relay protection in electric power system.S o the action reliablity of it is paid great attention.Main reas ons may affect the action reliability of relaying auxiliary edvice are mentioned in this paper.C ombined with the design requirement about circuit of auxiliary device ,s ome measures to improve the reliability of auxiliary device are provided.K ey w ords : auxiliary device ; reliability ; measure

3

7王怀智 300MW 发电机中性点采用消弧线圈补偿接地方式在大坝电厂的应用

国家电网公司加强配电网规划建设 全面提高供电可靠性

国家电网公司加强配电网规划建设全面提高供电可靠性 北极星输配电网讯:1 月28 日,记者从国家电网公司2016 年发展工作会议了解到,2016 年国家电网公司将进一步加强配电网规划建设,全面提高供电可靠性。2016 年,国家电网公司经营范围内城网、农网客户平均停电时间将不超过3.1 小时、12.7 小时,同比缩短0.1 小时、0.4 小时。 十三五期间,我国经济年均增长底线是6.5%以上,预计2020 全国社会用电量将达到8.0 万亿度,人均用电量5691 度。此外,国家大力推进分布式能源和电动汽车等多元化负荷发展,2020 年,预计分布式光伏装机达7000 万千瓦,电动汽车保有量达500 万辆,微电网和储能装置快速发展,这对配电网的安全性、经济性、互动性提出了更高要求,需要进一步提高配电网建设改造标准,促进源网荷协调互动,实现传统配电网向智能配电网的转型升级。 2016 年,国家电网公司将按照统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用的原则,深入贯彻资产全寿命周期管理理念,优化完善电网规划,并认真执行配电网建设改造行动计划,加快实施农网改造升级工程,有效解决农网低电压、卡脖子、动力电不足等问题,上半年完成2015 年国家新增中西部农网项目,年内完成新增东部七省(市)农网和城镇配电网工程。国家电网公司还将全面开展配电网标准化建设,依据规划设计导则,按照典型目标网架要求,优化完善配电网结构,提高线路互倒互带和环网供电能力。 此外,国家电网公司将加快推进国网阳光扶贫行动,结合农网改造升级,年内完成1.3 万个自然村通动力电、2.7 万个自然村动力电改造工程;落实国家光伏扶贫工作要求,建设光伏扶贫项目接网工程,帮扶公司定点扶贫五县(区)建设集中式光伏电站。

设备可靠性的管理与提高

设备可靠性的管理与提高 设备可靠性广泛意义上指设备的质量,因此设备可靠性管理与提高即是设备的质量管理与提高。近年来,发展大容量、高参数和低能耗的火力发电机组,最大可能地降低污染物排放,已经成为电力行业发展的大势所趋。与此同时,随着科技的不断进步,新的发电设备、发电技术也越来越多地被应用到了火力发电机组,设备的稳定性、可靠性较以前已有大幅度的提高,这与设备检修技术提高、设备维护管理标准化密不可分。通过制定切实可行的设备管理制度,开展设备日常巡检、日常消缺、定期维护和机组检修等工作,确保设备的安全稳定运行。 设备可靠性的管理与提高结合合实际来说,就是要通过提升员工的技能水平和实施严密细致的设备管理规范,使机组存在的缺陷能做到及时消除、不能消除的要做到可控在控,并利用调停、机组检修等机会彻底消除,确保设备能够长周期处于健康运行的良好状态。所以设备管理标准化是设备可靠性管理与提高的重要举措,具体措施如下: (一)通过机组检修的标准化管理提高设备可靠性。 1.检修周期的确定。前面已经谈到过,随着技术、设备的日益进步,机组的可靠性较以前已经有了长足的进步,因此就机组的检修周期而言,也应该与实际情况相符合。合理的检修周期不仅保证了设备检修的需求,也有效节约了检修费用。本年共完成了1号机组C级检修、2号机组C级检修以及5次停机消缺检修,就实际检修过程来看,检修周期合理,满足设备基本检修维护需要,不仅及时消除设备的不可靠因素,而且对所需设备进行针对性的、合理全面的体检,同时健全和完善管理制度和检修规程,严格控制检修质量,进一步提高了设备健康水平。 2.检修项目的制定。根据设备的运行状况和厂家的指导意见制定科学可行的检修项目,应修必修,修必修好。对标准项目和特殊项目实行分类管理,同时每次检修标准项目的内容也会根据实际情况有所不同,而特殊项目则是每次均不相同,做到不漏修、不过修。同时,为进一步优化检修项目管理,实施资本性支出项目管理,鼓励专业集思广益,重点针对提高机组安全性、经济性提出技改项目。今年电气专业的主要检修工作为完成了两台机组5次停机检修工作,尤其是1号、2号机组C修项目,750kV设备检修试验,厂用电快切改造等。总体来看,检修项目制定合理,安全管理到位、文明检修管理、质量管理、成本控制管理细化分工和

浅析如何提高继电保护的可靠性

浅析如何提高继电保护的可靠性 发表时间:2017-12-07T11:57:26.927Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:梅朝飞[导读] 摘要:继电保护装置作为电力系统的关键组成部分,是保证电网安全运行的重要设施。(国网安徽省电力公司庐江县供电公司安徽合肥 231500)摘要:继电保护装置作为电力系统的关键组成部分,是保证电网安全运行的重要设施。伴随着电力系统的容量逐渐增大,电力系统的结构也日益复杂起来,这就给继电保护工作提出了更高的要求,因此,对于继电保护装置动作可靠性的提升是关于继电保护与自动装置的一项重要研究。本文就电力系统中如何提高继电保护装置的动作可靠性进行分析与探讨,并提出一些提高继电保护装置动作可靠性的检修 策略以及措施。关键词:继电保护;动作;可靠性;策略浅析 1、继电保护的特点一般情况下,电力系统继电保护装置的组成部分为:测量、定值调整、逻辑部分,以及执行部分等。相对于一般的电子设备、机电设备,或者电力系统的一次设备而言,工作性质决定了继电保护装置的特点,并且在研究其可靠性时需要对这些特点加以注意。在电力系统的继电保护中有较多种类的元件被应用,特别是在静态式保护装置之中。然而制造这些元件的工艺技术和流程复杂,有很多因素将会对其寿命和质量造成影响,这就使元件的故障产生有了一定的随机性。研究继电保护装置的可靠性更适合采用可靠性理论和概率方法来实现。在电力系统当中,继电保护占有的位置是相当重要的。倘若继电保护运行出现了异常,那么产生的不良后果和经济损失的严重性是不可估量的。一般情况下,继电保护的工作状态并不是连续的,而是处于准备状态。只有当电力系统出现故障时,才需要继电保护的启动运行。在继电保护的准备工作状态下,若能够及时的发现并消除导致其工作异常的因素,那么继电保护运行就是可靠的。所以说,促进继电保护工作可靠性提高的一项重要措施就是及时发现并消除故障因素。 2、电力系统中继电保护装置运行可靠的要求在电力系统中,继电保护装置运行可靠的基本要求是要具有选择性、时效性、灵敏性以及稳定性。选择性指的是,当供电系统在正常工作过程中出现故障时,此继电保护系统能够有选择性地将故障部分切除,将离故障部分最近的断路器断开,从而能够保证电力系统中其他没有发生故障的部分能够正常的运行;时效性指的是,若是电力系统发生短路,继电系统能够以最快的速度切断故障所在电路,将故障的范围和因故障所造成的破坏与损失降低到最小,从而提高电力系统的稳定性;灵敏性指的是,在电力设备或者线路被保护范围内发生了金属性短路时,继电保护装置应当具有其必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在电力系统运行时应当有着具体的规定,通过继电保护系统实现了选择性与灵敏性的要求;稳定性指的是,配合各个质量与技术性能优良的继电保护装置元器件以及对其正常的维护和管理来保证系统的稳定性。无论是什么样的电力设备,例如线路、母线、变压器等都决不允许在无继电保护装置的情况下运行。若是220KV及以上的电网运行设备都必须有两套交流电输入、直流电输出相对独立的回路,并且能够分别控制不同的断路器的继电保护装置来对其进行保护。当其中任意一套继电保护装置或者是任意一组断路器出现故障的时候,另一套保护装置能够继续对整个系统实施继电保护,并且迅速有效对故障部分实施切除。在这样的要求下,所有的继电保护装置以及断路器所取的直流电源都将经由不同的熔断器进行供电。 3、提高继电保护运行可靠性的几点具体措施第一,对继电保护装置要按照程序进行严格验收。按照电力企业相关的规章流程严格控制新安装的继电保护装置,并对其进行反复多次的绝缘测试,验收合格以后还要对接电工作进行测试,测试合格以后再投入运行。同时,对于新近维修的继电保护装置还必须要配备相关的电力工作人员,给予反复检测,从而确保继电保护装置的可靠性。第二,在运行上必须要做好严格的检查。在运行人员的检查工作中,为了能够进一步提高继电保护装置运行的可靠性,必须做好检查工作,并以2个h为一周期,进行检查。同时,电力工作人员还应该在工作交接的时候,对继电保护装置的信号灯、运行灯闪烁情况、开关位置、发热情况等进行检查,以确保继电保护装置的可靠运行;检修人员应该定期对继电保护装置进行检查,尤其是对以往发生过故障的继电保护装置重点进行核查,以防止继电保护装置再次出现操作故障。第三,做好继电保护运行工作。要想做好继电保护运行工作,就必须确保每一名继电保护运行人员都要对继电保护原理有着一个更为深入的掌握,能够根据图纸的实际要求进行运行操作。尤其是在继电保护装置运行规范中,要对继电保护装置明确标准,将各项详细的使用说明赋予其中,防止出现人为操作失误问题。一旦发现继电保护装置出现异常或者是故障,就必须按照相应的制度进行相应故障的诊断与解决。 第四,做好继电保护装置的定期维护与检测工作。在日常工作中必须做好继电保护装置的维护与检测,并且用不同的颜色标签将各项操作进行区分,防止任何操作失误的出现。尤其是在继电保护装置的定期检修上,必须要按照周期检修,且相关的运行人员、专业人员在装置测试时必须到现场进行监督。第五,对保护动作的实际情况进行必要地分析。当继电保护装置发生保护动作之后,必须立刻实施信号归位工作,并且对继电保护装置实施检测并且做好记录工作。同时,电力工作人员还应该根据相关的记录进行详细地分析与判断。若继电保护装置发生误动,那么必须要追查责任到底、所以,一旦电力系统发生故障,那么必须要对电力系统出现的故障及时进行更换与维护,避免再次出现电力设备故障问题。 第六,做好继电保护装置的技术改造。随着科技的不断发展,为了确保继电保护运行的可靠性,就必须对继电保护装置进行不断地改造与完善。要对直流电源进行科学地管理,加强继电保护装置的二次绝缘水平,杜绝绝缘效力的不断降低以及直流接点现象;对直流电源的二次回路进行科学、有效地整改,做好二次回路的控制与保护,使直流接地的查找与处理工作能够得到更为有效的简化,避免在直流接地之后引起的继电保护误动或者是不动的情况出现;进一步强化二次回路的管理工作,并且在施工现场对二次回路的小线进行压板保护,确保继电器上的接线指标与电缆指标准确、美观;应该对二次回路进行定期全面检查,以防止二次线寄生情况的出现,防止二次回路发生错误或者由寄生回路引发的保护误动;在二次回路中交流回路与直流回路是相对独立的系统,所以为了确保二者相互之间不发生干扰问题,应采用二条电缆;针对那些存在缺陷且超过周期运行的继电保护装置,应该给予及时更换,以避免继电保护装置出现不必要的误动。参考文献:

提高配电供电可靠性的管理措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 提高配电供电可靠性的管理措 施(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

提高配电供电可靠性的管理措施(标准版) 1.加强检修计划管理,推行一条龙检修。 在检修管理工作中,将可靠性管理与生产计划管理紧密结合,安排每项检修时,各单位配合工作,合理高效利用停电时间,杜绝重复停电。 2.推广新产品,提高配网装备水平。大力推广采用免维修,免维护设备,如SF6开关,真空开关等。 3.提高业务人员技术水平,杜绝各种可能的人为误操作。 4.利用配网自动化手段进行故障管理。 故障处理的快慢,直接影响供电可靠性的高低。配电网综合自动化处理采取一系列措施包括故障检测、定位、故障点隔离、网络重构以及恢复供电。首先利用故障信息的采集处理功能,对不同故障点进行故障检测和定位,并结合一次性系统进行故障隔离,通过遥控完成恢复供电。

5.加强配电设备,输配电线路运行管理 严格按照规定对电气设备,电力线路进行巡视、维护。实行24小时值班制,对发现的问题及时处理。开展特巡、夜巡,减少事故隐患,消除事故萌芽,确保配电设备、输电线路的正常运行。 6.加快农电管理步伐,制定与当前形式相匹配的农电企业现代化管理模式。 7.从管理、技术、科技思维以及电力营销上,都要加强配电人员的自身素质建设,为供电可靠性创建一个良好的氛围。 电力企业的不断发展和管理程度的逐步规范与标准,农村配电网的可靠性指标,由目前单纯的数字统计,会逐步提高到应用于电网规划,技术设计以及日常生产的领域中去,供电可靠性指标会逐年提高。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

十项措施提升可靠性管理水平

眉山供电十项措施提升可靠性管理水平 来源:作者:黄峥赵章勇日期:11.02.24 本网讯通讯员黄峥赵章勇报道 2010年以来,国家电网四川眉山供电公司紧紧围绕“一强三优”的发展战略,将电力可靠性管理与公司的发展、管理有机结合,在本公司系统全面开展可靠性管理提升工程活动,坚持不懈提高电力系统安全、可靠性水平。在2010年度省公司同业对标评价中,眉山公司综合管理排名全川第二名,并获得专业管理评价的“电网运行标杆单位”荣誉称号,其中,220kV及以上系统综合排名全川第四,同比2009年的14名上升了10名,110kV 系统综合排名全川第六,同比2009年的14名上升了8名。 为了全面提高可靠性管理,该公司有的放矢地采取有力措施,重点抓好了十个方面的工作。 理顺管理机制,完善管理制度,制定落实措施。可靠性管理的牵头部门安监部严格按照直管单位的可靠性管理模式,将各控股公司纳入可靠性工作的统一管理;相关部门密切配合,制定了可靠性数据的采集、分析、上报会商制度,每月定期召开碰头会,及时掌握公司可靠性指标完成情况,对供电可靠性存在问题及时进行分析,对影响供电可靠性的因素提出措施,确保了可靠性工作顺利有序开展。 夯实基础、强化考核,建立完善的可靠性指标管理体系。眉山公司针对国网公司对可靠性管理工作的新要求,修编并下发了《眉山公司电力可靠性管理办法》,并指导各单位结合实际,编制了本单位的可靠性管理办法;同时重点加强了对各单位可靠性数据的及时性和准确性完成情况的考核评价,对未在规定时间内完成数据录入的单位,按照相关管理办法进行了严肃处理。 积极沟通、协调运转,确保可靠性工作高效推进。安全监察部加强与其它部门的沟通和协调力度,及时梳理、完善本单位、本部门负责的各类可靠性资料,确保了需要录入系统的可靠性数据在各部门之间的一致性。 加快电网规划建设,持续提升技术装备水平,构建坚强电网,确保了可靠性指标不断提升。2010年,眉山公司城市供电可靠率达99.9168%,较考核指标高0.0918个百分点。 积极开展设备状态检修工作,做到在检修前充分了解被检设备的状况,科学的诊断设备状态,采取合理有效的解决办法,合理延长输变电设备检修周期。 积极开展带电作业,减少停电时间,提高供电可靠性指标。2010年眉山公司共开展输电线路带电作业237次,带电作业时间225.27小时,少损电量 962.315万千瓦时;开展配网带电作业

履职尽责提高设备运行可靠性参考文本

履职尽责提高设备运行可靠性参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

履职尽责提高设备运行可靠性参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 锅炉、脱硫设备的好坏是机组安全经济运行的重要保 障,锅炉、脱硫设备在火电厂中的作用举足轻重,锅炉设 备出现故障将直接影响整个机组的安全经济运行,脱硫设 备出现故障将导致锅炉烟气超标排放,轻则将受到环保部 门的罚款,重则将停产整顿,将会给公司带来巨大的经济 损失,故只有在日常工作中履职尽责的去进行设备维护与 检修工作,才能确保机组的安全经济运行。 一、日常管理工作 1、面对广西火电负荷连续低迷的新局面,作为检修部 分管锅炉、脱硫检修的管理人员一定要认真履职尽责,严 格要求,精心管理,紧密联系广西电网负荷,以主人翁的 精神,主动适应广西电网负荷低迷的现状,积极开展锅

炉、脱硫设备检修工作。坚持每天深入检修现场进行安全检查,并掌握检修进度,督促和指导锅炉、脱硫检修人员保质保量的完成设备检修工作; 2、坚持每天深入生产现场检查设备的运行情况,督促班组完成锅炉、脱硫专业日常维护及大、中、小修工作、技术改造工作和安全整改工作,确保锅炉、脱硫设备安全、经济、稳定运行,日常深入生产现场,加强对设备巡检维护工作,加强对锅炉“四管”检查维护,坚持“逢停必检”原则,提早发现“四管”存在的缺陷; 3、积极开展对标管理工作,加强生产现场的日常管理,检修现场将进一步以先进电厂的生产现场管理为标准,有效推进安健环体系建设及安全生产标准化建设,提高生产现场管理水平,发现检修现场凌乱不堪时,对工作负责人提出整改意见,限期进行整改,对不及时整改的项目进行考核,加强检修人员的责任心,督促检修人员做到

如何提高继电保护可靠性

如何提高继电保护可靠性 摘要:继电保护装置是保证供电系统有效运行的重要部分,如何提高继电保护的可靠性是我们供电工作者一直致力于解决的问题,笔者在本文中将结合自己的工作经验,谈谈关于提高继电保护的可靠性的一些看法。 关键词:继电保护装置;可靠性;提高 继电保护装置的最主要作用是监测整个供电系统的运行状况,在系统出现异常时,能够及时联系有关部门和工作人员,消除影响供电正常运行的因素。另外,继电保护局装置与其他的监测和警报系统的不同之处在于,当供电系统出现异常状况时,继电保护装置可以自行的切断该区域的供电运行,可以防止事故的持续发展。所以,我们在判断一个继电保护装置的可靠性时,就应该从两个方面进行考察,其一是考察继电保护装置在供电系统出现异常时能否准确的发出信号并切断异常的工作区域的运行,其二要考察在供电系统正常运行的情况下,继电保护装置是否能够保持正常的监控状态,即不误报和错报故障信息。 造成继电保护装置的故障可能是多方面的,但是主要的原因在于继电保护装置中的微机保护装置部位,下面笔者就该区域常见的几种故障原因简单阐述: 1.1 微机保护装置的本身的质量不过关,表现为生产厂家没有相关的生产许可,或者再微机保护装置的生产过程中,没有按照相关的质量标准予以执行,也有可能是选择的生产材料和技术方面的问题,当然,最重要的就是出厂控制的不严格,使得不合格的产品流入市场。 1.2 微机保护装置的环境的不适宜。一些供电系统在进行微机保护装置的安装过程中,并没有严格按照相关的使用和维护说明来选择安装环境,一旦空气中存在着大量的粉尘和其他杂质,就会严重影响微机保护装置的功能,因为微机保护装置是一种较为精密的仪器,所以,需要保持一个整洁的环境。另外,如果安装区域过于潮湿,也会腐蚀设备的材料,造成设备零部件的损害,影响微机保护装置的运行。 1.3 检修人员对于微机保护装置的安全检查不严格。一些轻微的微机保住装置故障如果在初期就及时的被发现和纠正,可以很大程度上提高整个继电保护装置的可靠性,所以,检修人员的日常巡检不严谨是另一个故障产生的重要原因。 1.4 微机保护装置的施工环节和验收环节的工作质量也是微机保护装置的故障产生的重要原因。所以,我们要在施工过程中加强质量管理,在验收阶段要严格检查微机保住装置的各项施工指标是否符合竣工标准。 1.5 互感器质量差,互感器作为微机保护装置的辅助仪器,其设备本身的质量和工作效果也直接影响着微机保护装置的功能的运行。

供电可靠性管理办法

***电业公司供电可靠性管理办法 第一章总则 1.1电力可靠性管理工作是电力系统全过程管理的重要组成部分,是全面质量管理的科学方法之一。可靠性指标是衡量供电企业安全运行、检修维护、基建工程、技术进步等管理水平的重要标志,是提高企业经济效益、社会信誉、供电能效的有效手段。以可靠性管理为核心,促进生产管理工作的开展是电力生产的主要容之一,也是供电企业达标创一流的必备考核条件。 1.2 根据国家电网公司、省公司、市公司对供电可靠性工作的要求,为使我公司电网可靠性管理工作更加规化、科学化,提高供电可靠率,特制定本办法。 第二章制定本办法的目的 2.1在全公司围建立可靠性管理工作网和管理领导小组。 2.2 明确相关单位可靠性管理的职责围和任务。 2.3 明确考核、奖罚制度。 2.4 加强用户供电可靠性管理工作,提高供电可靠性指标。 第三章管理机构与职责 3.1 建立相关责任人组成的供电可靠性管理领导小组。成员如下: 组长: 副组长: 成员: 3.2供电可靠性管理的归口管理部门为生产技术部,全面负责我公司电网供电可靠性管理工作。相关责任部门为调度通信中

心、输变电运行部、市场营销部、输变电检修部。 3.3公司供电可靠性管理领导组下设供电可靠性管理小组,生产技术部供电可靠性管理专责和各责任单位专(兼)职可靠性管理人员为供电可靠性管理小组成员。 3.4公司归口管理部门及相关责任部门供电可靠性管理职责: 3.4.1供电可靠性归口管理部门:生产技术部 责任人:专责: 具体职责: (1)贯彻执行上级颁发的关于供电可靠性管理的政策、法规、标准、规程、制度。 (2)负责编制公司年度供电可靠性指标计划和分解方案,报主管领导(可靠性管理领导小组)批准后组织实施。 (3)负责修订、完善公司供电可靠性管理标准、制度和考核办法。 (4)参与公司月度生产例会,通报供电可靠性指标完成情况,并就各单位提出的停电检修计划提出建议。 (5)对各责任单位供电可靠性管理工作开展情况及可靠性指标的完成情况进行检查、考核。 (6)负责定期(至少每季一次)组织修订、完善供电可靠性管理基础台帐、图纸等技术资料。 (7)负责每季度召开一次的可靠性管理分析例会的组织工作,负责会议记录和编发可靠性分析报告(会议纪要)。 (8)负责全公司供电可靠性管理技术培训。 (9)定期进行供电可靠性指标的统计、分析和上报。

提高配电网供电可靠性技术措施方案

整体解决方案系列 提高配电网供电可靠性技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75904提高配电网供电可靠性技术措施 Technical measures to improve the reliability of power distributen n etwork power supply 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1. 提高发、供电设备的可靠性:采用高度可靠的发、供电设备,做好发、供电设备的维护运行工作。 2. 提高供电线路的可靠性,对系统中重要线路采用双回线,目前农电配网中,架设双回线的还比较少,双回线路供电,输送能力大,稳定储备高,输电线路的可靠性很稳定。 3. 选择合理的电力系统结构和接线。 4. 选择合理的运行方式。 5. 建立配电网络自动化:选择合理的与本地相适应的综合自动化系统方案,配网自动化在实施一整套监控措施的同 时,加强对电网是实时状态、设备、开关动作次数、负荷情况,潮流动向等数据进行采集,实施网络管理,拟定优化方案,提高供电可靠性。 6. 主干线增设线路开关,架设分支,把分支线路故障停电范围限制

在支线范围内,减少停电范围。 7. 在人口较集中、树线矛盾突出的地方采用架空绝缘线或地下电缆 敷设。 8. 中性点接地和配套技术的应用。 随着电缆广泛采用,对地容性电流越来越高,中性点运行方式的改变和配套技术的应用,是改善系统过电压对设备的危害、减少绝缘设备破坏造成的事故,增强溃线自动化对单项接地故障的判别能力的重要手段。 9. 增大导线截面,提线路输送客量。 10. 增设10千伏开闭所,增加10千伏出线回路数,缩短10千伏线路供电半径。 11. 增设变电站之间的联络线,提高各站负荷的转供能力。 12. 开展带电作业,减少停电时间,在严格执行有关规定和保证安全的前提下,推行带电作业,在10千伏线路上使用安装方便,运行可靠的AMF线夹,与配套的AMP带电作业工具配合进行带电作业,可 减少检修停电时间。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

提高发电设备可靠性的措施.doc

提高发电设备可靠性的措施 2020年4月

提高发电设备可靠性的措施本文关键词:可靠性,发电设备,措施,提高 提高发电设备可靠性的措施本文简介:本篇论文目录导航:【题目】我国火电厂发电设备可靠性探究【第一章】影响火电厂发电设备可靠性要素研究绪论【第二章】发电设备可靠性的数据统计和评价指标【第三章】发电设备可靠性指标分析【第四章】构建可靠性增长模型【第五章】提高发电设备可靠性的措施【结论/】火力发电设备可靠性相关因素研究结论与 提高发电设备可靠性的措施本文内容: 本篇论文目录导航:【题目】我国火电厂发电设备可靠性探究【第一章】影响火电厂发电设备可靠性要素研究绪论【第二章】发电设备可靠性的数据统计和评价指标【第三章】发电设备可靠性指标分析【第四章】构建可靠性增长模型【第五章】提高发电设备可靠性的措施【结论/】火力发电设备可靠性相关因素研究结论与 第5 章提高发电设备可靠性的措施

5.1 可靠性的薄弱环节 根据上文对对发电设备所进行的可靠性研究可知,要想切实提升发电机器的可靠性,需要对机器加强检修、提升技术技能。严格检查并维护下述关键部件: 一是和电网平稳运作息息相关的保护设备;二是安全智能设备;三是锅炉/四管,参考可靠性结果研究明确应规避哪些对运作产生威胁的消极因素,有目标性地管理、检修设备,进而更好地达到预期目标。 5.1.1 机组可靠性的主要设备 火电厂发电设备的不可用时间包括计划停运时间和非计划停运时间两部分。 根据《发电厂检修规程》所安排的,预防维修包含计划停运,而非计划停运则属于事故维修,这个原因主要是由于机组的可靠性造成的。所以在火电厂发电设备可靠性的薄弱环节或关键设备都定义为非计划停运时间比较长的部件或设备。根据用户提供的数据分析整理给出主机和子系统非计划停运时间占火电机组非计划停运时间百分比的统计

设备的可靠性管理

设备管理的可靠性 设备是现代企业的物质基础,是企业固定资产的主体,也是企业生产力发展水平与企业现代化程度的主要标志。可以说,没有机器设备就没有现代化的生产,也就没有现代化的企业。现代社会无处不在的充满了各种各样设备,与此同时,与设备管理有关的问题也随之而来,设备的可靠性管理便是其中之一。加强设备管理工作是企业发展的需要,更是完成各项生产任务的基本要求,对保证企业正常的生产,提高企业生产效率,促进企业经济发展具有重要的意义。 可靠性管理一词来源于二战之后,当时在对日战争中,发生了向前线输送的电子设备半数以上发生了故障,美军向远东运送的兵器中,60%的航空机不能使用,于是战后航空设备的可靠性管理问题被正式提上议事日程。五十年代,美国的可靠性研究开始进入正规化,并逐步应用到各个领域层次,可以说发达国家可靠性管理起步比较早。 可靠性是在一定的时间内一定的条件下无故障的充分执行其预期功 能的概率。可靠性是设备的系统或是元器件,在规定或预定的时间内,完成一定功能的概率,可靠性的特点主要体现在全生命周期内的可靠性包括可靠度、故障概率、累积故障概率、故障频率等。 一、现代化设备可靠性管理的局限性 现代化设备可靠性管理的核心任务是保证设备的安全可靠性和 提高设备经济运行水平。杜绝设备原因造成装置的非计划停工、杜绝设备事故、杜绝直接作业层的安全事故、合理控制设备维修费用等是

设备可靠性管理的根本标志,同时也体现了设备管理工作的水平。然而,在以往的设备可靠性与维修管理方面却存在着诸多的问题,(一)在以往的设备可靠性与维修管理上主要是以经验管理的理念为依托,所能发挥的管理效应体系的系统化建设不够充分,企业实行的设备点检管理、故障缺陷管理和检修维修管理等自成一派,缺乏系统性,执行中存在一定程度的相互脱节现象,导致管理的整体功能不能得到更好地发挥。比如,设备点检、巡检和联检发现的问题甚至是造成设备非计划停机的问题在故障报告中反映不详尽,设备维修决策并没有全面做到以设备状态分析为指导依据。(三)在传统的设备可靠性与维修管理中,业务流程不尽完整和规范,管理过程经常依赖于个人经验,管理和技术分析多以定性方式为主,绩效管理的评价指标体系未尽完善,缺乏管理的科学性、规范性和实效性。(四)传统的设备可靠性与维修管理中,工作过程文档化程度不够,知识和经验得不到有效沉淀,信息资源得不到充分共享,管理分析和辅助决策需要依据的相关信息不足,管理的持续改进不能更好地实现。(五)传统的设备可靠性与维修管理中,对ERP的系统资源开发应用深度不够,对设备的可靠性管理,线上采用通知单的形式进行各类情况报告,线下仍需要做各项维护记录、台帐和报表,形成了线下、线上双轨运行的格局,存在数据、记录重复维护等问题。同时,由于对ERP系统的标准分析功能开发应用深度不够,在辅助设备可靠性管理和维修决策方面的作用没有得到更好地发挥。(六)在传统的ERP系统运用中,由于设备故障代码目录配置不尽完善,未能实现对各类设备技术对象的零部件、

提高继电保护运行的可靠性(新版)

提高继电保护运行的可靠性 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0225

提高继电保护运行的可靠性(新版) 近年来,国内各大电网由于继电保护拒动、误动引起的大面积停电事故时有发生,给国民经济与人民生活带来极大危害。对此,防止继电保护不正确动作,提高继电保护的运行可靠性,具有十分重要的意义。 1抓好继电保护的验收工作 继电保护调试完毕,严格自检、专业验收,然后提交验收单由厂部组织检修、运行、生产3个部门进行保护整组实验、开关合跳试验,合格并确认拆动的接线、元件、标志、压板已恢复正常,现场文明卫生清洁干净之后,在验收单上签字。保护定值或二次回路变更时,进行整定值或保护回路与有关注意事项的核对,并在更改簿上记录保护装置变动的内容、时间、更改负责人,运行班长签名。保护主设备的改造还要进行试运行或试运行试验,如:差动保护取

用CT更换,就应作六角图实验合格,方可投运。 2严格继电保护装置及其二次回路的巡检 巡视检查设备是及时发现隐患,避免事故的重要途径,也是发电厂值班人员的一项重要工作。除了交接班的检查外,班中安排一次较全面的详细检查。对继电保护巡视检查的内容有:保护压板、自动装置均按调度要求投入;开关、压板位置正确;各回路接线正常,无松脱、发热现象及焦臭味存在;熔断器接触良好;继电器接点完好,带电的触点无大的抖动及烧损,线圈及附加电阻无过热;CT、PT回路分别无开路、短路;指示灯、运行监视灯指示正常;表计参数符合要求;光字牌、警铃、事故音响情况完好;微机保护打印机动作后,还应检查报告的时间及参数,当发现报告异常时,及时通知继保人员处理。 3提高继电保护运行操作的准确性 (1)运行人员在学习了保护原理及二次图纸后,应核对、熟悉现场二次回路端子、继电器、信号掉牌及压板。严格“两票”的执行,并履行保护安全措施票,按照继电保护运行规程操作。每次投入、

提高电力系统供电可靠性的方法

提高电力系统供电可靠性的方法 摘要:随着人们生活水平的提高,对电力能源需求也有所增涨,这对电力系统 供电可靠性提出更高的要求。介于配网建设对电力系统供电可靠性的直接影响, 文章重要以此为基础,对供电可靠性现状进行分析,并提出具体的管理对策,希 望能够进一步提高我国供电运行水平。 关键词:电力系统;供电可靠性;电力配网;配网运行 引言 配电网络具有范围广、线路长的特点,在一定程度上使配电故障发生率增加,影响到配电运行的可靠性。配电运行的可靠性降低,导致各种配电故障的发生, 影响到用户的生活以及生产,给电力企业带来较大的经济损失。供电企业应当采 取科学合理的措施,解决配电网运行中的故障,保证配电运行的可靠安全,为人 们的生活和生产提供保障,推动城市化进程的发展。 1电力系统供电可靠性的内涵 供电系统可靠性主要包括电源可靠性和系统可靠性。我国《民用电气设计规范》中明确规定了供电电源可靠性。对于一级负荷供电系统,需设置两个电源进 行供电。如果其中一个电源出现问题,另一个电源将承担供电任务;对于二级负 荷供电系统,必须设置两条回路,回路中可设置电缆或者架空线,以有效解决小 范围供电困难的问题;对于负荷较高的系统,还需加设应急电源,避免故障时发 生大面积停电现象。如果建筑物中设置两个电源,需采用同级电压的供电方式, 以提升电压利用效率。不同地区的供电需求和供电条件存在差异,需根据具体情 况设置不同级别的供电电压。《民用电气设计规范》中也明确规范了系统可靠性,先在供电过程中采用两条供电线路,如果其中一条线路出现问题,另一条线路必 须满足所有级别的供电需求;对于10 kV供电系统,配电技术需在两级以上,且 采用环式或者树干式电网构建方式。 2电力系统配网运行现状 2.1电力设备本身的弊端 目前,在供电需求不断增加,我国传统的电力设备已经无法满足社会的发展 和需求。影响电力配网运行的直接因素就是电力设备,所以企业要根据自身需求 和市场变化对电力设备进行更新,从而提高设备的安全性和现先进性,保障电力 配网运行的可靠性,提升电力企业的服务质量。我国很多电力企业虽然也开始对 电力设备进行更新,但在这个过程中还存在以下几个问题:(1)电力企业为实 现经济效益,从而最大程度节约成本,造成电力设备更新不及时;(2)电力设 备检修力度不够,企业一方面没有专业的人才对设备进行定期的检修,另一方面,工作人员在检修中效率无法提高。 2.2调度运行存在问题 首先,电力系统安全运行调试监管的不足。目前,电厂主要通过统筹的方法 实现系统的调试,保证电气设备能够发挥作用。但是,由于系统的调试工作的内 容较多,会导致调试过程中也存在安全隐患,如果无法发现并排除电力系统调试 中存在的安全隐患,就会对系统运行的安全性造成影响。而如果电力系统的调试 工作监管制度不完善,会为系统以及设备的调试埋下不同程度的安全隐患,再加 上因监管规范的缺失,无法及时准确的发现系统运行中的安全隐患,导致系统调 试不够全面,进而影响整个电力系统的调试。其次,电力系统安全运行调试工作 的组织性有待提升。施工单位经常将电力系统中电气设备的安装和调试工作同时

提高供电可靠性措施研究

提高供电可靠性措施研究 随着我国社会的不断发展,人民生活水平的不断提高,电力客户对电能的可靠性供应的要求也越来越高。文章主要分析影响电网供电可靠性的因素,并提出相应的技术和管理措施来提高电网供电可靠性。 标签:供电可靠性;影响因素;提高措施 前言 配电网络是电力系统中直接为广大用户分配电能的重要环节,与人们的生产和生活密切相关,配电网供电可靠性的高低直接反映电力系统供电的整体水平。电力系统70%的供电都是通过配电网输送到用电客户的。电力系统发生电力故障80%都是发生在配电网的。因此配电网可靠性是整个电力系统可靠性最重要的组成部分。研究影响配电网可靠性的因素并提出可行且有效的改善和提高配电网可靠性的具体措施,对提高整个供电可靠性具有重要的意义。 1 影响供电可靠性因素 1.1 配电网供求目前无法满足我国高速发展的电力负荷的需求 由于10kV存在着供电半径小、供电能力制约的问题导致供电不足。但是若将110kV降压至10kV,建设变电站多,花费大;而将220kV降至10kV,则出线回路数多,导线截面粗,出线难配置。同时在用电高峰时段,使用110kV或220kV降压至10kV,10kV电网的负荷电流大,容易导致用电设备故障。有些地区内无变电站点,供电能力薄弱,无法满足负荷发展需求。供电范围不合理,线路供电距离较远。 1.2 架空线路多和设备老化严重 农村地区架空线路较多,架空裸导线较多,线路接线模式以架空线路多分段单联络为主,网架结构薄弱,环网率及可转供率不高,变电站间联络率不强,可靠性水平较低。架空线路暴露在大气环境中,易受到雷电袭击、雨淋、湿雾以及自然和工业污秽等造成停电事故。某些供电设备长时间运行或长期重载运行造成老化,或者产品设备没有及时更新换代对供电可靠性指标有很大影响。 1.3 设备选型或者施工安装原因 用户客户对设备的选型也会对供电可靠性的产生显著影响。有些客户交给供电局的设备大多选用价格低廉的但是性能不高设备。产品质量不高,运行一段时间后就会发生故障。有些设备是由于施工安装时施工工艺不合格,导致运行一段时间后发生故障。尤其以电缆头故障居多。施工安装工艺不良,导致线路经常发生故障,对供电可靠性指标的提高也有一定的影响。

如何通过科学管理提高供电可靠性

如何通过科学管理提高供电可靠性 供电系统用户供电可靠性,是电力可靠性管理的一项重要内容,直接体现供电系统对用户的供电能力,反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度,是供电系统的规划、设计、基建、施工、设备选型、生产运行、供电服务等方面的质量和管理水平的综合体现。 标签:科学管理;供电;可靠性 1 供电可靠性目标描述 采用现代化科学技术和管理方法,加大电网投资力度,强化电网结构,加大可靠性管理与考核力度,减少计划检修、临时检修,提高供电可靠性。供电可靠性管理的范围涉及公司的生产技术部、调度所、输变电工区、供电所、施工单位等部门,对外涉及客户工程的业扩报装、检修和事故处理。影响供电可靠性的主要因素如图1。 图1 影响供电可靠性因素分解图 2 供电可靠性工作介绍 2.1 供电可靠性管理流程图供电可靠性管理流程图如图2。 图2 供电可靠性管理流程图 2.2 供电可靠性的组织保障为了确保流程的严格实施,应成立由公司一把手为组长的领导小组,并在各相关科室设置供电可靠性管理专责。 2.3 供电可靠性的管理保障 2.3.1 加强计划管理,合理安排检修时间。加强对检修计划的管理,坚持年度检修计划、月度作业计划和周计划平衡工作,事前控制户时数,做好预测工作。严格实行供电可靠性定期分析制度,及时查找可靠性降低的原因,为电力规划、基本建设、生产运行、检修维护、营销管理提供切实可行的依据。加大考核力度,每月兑现奖惩,使供电可靠性管理贯穿于生产经营、电网建设全过程。坚持检修审批制度,由各单位每月將下月的检修计划报运维检修部,运维检修部可靠性专责根据每月可靠性分解的指标将检修计划进行统筹安排,制定下月检修计划,所安排的检修一律控制在考核指标范围内。对计划外的检修工作由主管领导审批,城网检修必须由经理批准后方可进行,减少计划外检修工作。合理安排检修时间,

完善和提高设备管理水平才能达到提高设备运行可靠性

完善和提高设备管理水平才能达到提高设备运行可靠性1.开展电气设备状态检修的意义 1. Carry out the significance of electrical equipment state overhaul 电气设备检修是消除设备缺陷通过检修达到以下目的:消除设备缺陷,排除隐患,保持和恢复设备铭牌出力,提高和保持设备最高效率,电气检修及一般安全要求提高设备健康水平,确保设备安全运行的重要措施。使设备安全运行,延长设备使用年限提高设备利用率。开展电气设备状态检修有重要的意义,可以归纳为以下几点:被监测设备全过程受控.没有死区;适时维修可避免过剩维修,节约维修资金;适时维修可避免维修不足,可避免设备带病工作,减少事故的发生,减少经济损失;诊断出设备较精确的剩余寿命,合理使用设备,避免设备浪费或设备寿命不足发生事故造成损失。 Electrical equipment repair is to eliminate equipment defects through access to achieve the following objective: eliminate equipment defects, eliminate hidden dangers, maintain and restore equipment nameplate output, improve the maximum efficiency and maintain equipment, electrical maintenance and general safety requirements improve, the health level of equipment of the important measures to ensure the safe operation of the equipment. Make the safe operation of the equipment,

提高继电保护可靠性研究

提高继电保护可靠性研究 发表时间:2017-01-19T09:25:43.127Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:解添刚毅杨丽 [导读] 不断提高自身的技能,增强责任心,积极向上,达到提高供电可靠性的目的,保障电网安全稳定运行。 (中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司安徽合肥 230601) 摘要:随着社会经济发展,科学技术的不断进步,电力系统也随之发展的相当顺利。各种新技术、新理论的出现,也为继电保护的发展提供了更好的技术理论平台,使得继电保护更是向着人工智能化,计算机网络化等高科技方面快速地延伸开了。自始至终,检测电力系统中设备、线路的故障或非正常运行都是依靠着继电保护装置,这就迫切要求技术人员学习先进的科学技术理论,不断提高自身的技能,增强责任心,积极向上,达到提高供电可靠性的目的,保障电网安全稳定运行。 关键词:电力系统;继电保护;可靠性 1继电保护的概念 当电力系统故障或危及安全运行的异常情况时所出现的反事故自动化措施被称之为继电保护。其主要任务就是在发生电力系统故障或安全运行出现异常时,用最少的时间并在最小的区域里自动将故障设备从系统中斩断掉或者发出报警信号让工作人员及时发现并解决,从而达到降低或者避免设备的损坏对周边地区供电影响的目的。而可靠性指的是在预定时间内、规定条件下可以完成规定功能的元器件、设备或者系统所具备的能力。可靠性包括安全性和依赖性。随着电力的发展,对于同样的电力元件,保护不误动和不拒动对系统的影响也会发生不一样的变化。例如,电力系统拥有许多的旋转备用容量,大量的输电线路,每个系统之间和电源与负荷之间紧密联系时,继电保护装置的误动作切除发电机变压器或者输电线路给电力系统造成的影响很小,然而在故障时继电保护装置拒动作的话,则使得设备或整个系统的稳定性受到极大的破坏,损失也将无法估计。 2影响继电保护可靠性的因素 2.1 人为因素 在继电保护装置安装调试过程中,因安装人员施工不当、调试不到位,未能及时发现二次回路中存在的寄生回路以及接线松动,电压、电流回路极性错误,或者选择CT绕组级别精度等错误,都会给保护装置可靠动作造成潜在风险,严重影响继电保护可靠运行。继电保护装置研发人员在保护装置底层软件设计,保护动作判别条件及闭锁逻辑的考虑不到位,也将导致继电保护装置的可靠性降低。由于现场维护人员的业务技能及工作疏忽,未能结合一次设备的运行状况,合理地对继电保护装置中的各保护功能及出口压板进行合理投退,也将在很大程度上降低继电保护的可靠性。 2.2外部环境的影响 电力系统振荡的影响。因电网结构复杂化,电网的异常波动及振荡现象时有发生,电力系统振荡对继电保护的可靠性影响较大,主要来说,系统中大负荷的和系统突然甩负荷容易导致CT、PT饱和或者造成继电保护装置采样异常而误动,此外要鉴别出是故障波形还是振荡波形对继电保护装置而言也是一种技术考验。 电磁干扰。在这里我们还需要提到电磁干扰这个方面。传导干扰和辐射干扰共同构成了电磁干扰,这两种干扰主要体现在电子器件这个层面上。电子器件是比较脆弱的,例如PCB的布线都会产生一定的干扰,造成芯片不能正常工作。 2.3继电保护系统自身的因素 继电保护系统包含采样原件、逻辑判断原件、执行原件等重要环节,在这几个环节中任何一个环节出现问题都将影响继电保护的可靠性。在电力生产实际中,因为CT、PT饱和、故障以及电压电流回路接线松动或绝缘异常而导致继电保护系统采样异常使保护误动的案例屡见不鲜;因保护定值整定不合理、继电保护出口判别逻辑不完善或装置自身故障而导致保护误动的情况也较为普遍;因为原件老化或其他不稳定因素导致继电保护出口原件异动继电保护出口跳闸节点误开出等也时有发生。此外,一次系统的运行方式对继电保护的灵敏性及可靠性的影响也不可忽视,诸如在空投变压器时因励磁涌流导致变压器差动保护误动作,系统发生振荡时过流保护、距离保护误动的现象也时有发生。 3改善继电保护可靠性的措施 3.1把好质量关 在保护装置的生产过程中,控制好质量是相当有必要的。精心挑选那些故障率低、使用寿命长的元器件,并加强技术提高保护装置的整体质量水平。同时尽一切可能选择质量好的设备,售后服务也好的生产厂家,这样就更能保障电力系统的正常运行了。 3.2合理安装晶体管保护装置 为了避免高压大电流、切合闻操作电弧以及断路故障的影响,应该将晶体管保护装置安装在与高压室隔离的房间内。同时在使用环境中安置空调也可以降低环境对晶体管造成的污染。为了防止灰尘和有害气体侵入机体,电磁型、机电型继电器的外壳与底座间要加胶垫进行密封保护。 3.3严格验收程序 对于新安装的继电保护装置需要做好检查工作,在检查过程中需要重复进行绝缘测试,当验收合格后还需要接电进行测试,测试合格后才能试运行。对于刚维护完的继电保护装置,需要由专业人员对其进行多次检验,在没有问题后才能投入使用。当继电保护装置保护的主设备发生变动或是改造后,也需要重要检验继电保护装置,提高继电保护的可靠性。 3.4定期对继电保护装置维护和检测 在日常工作中维护继电保护装置时,可以随时对于一些轻微问题进行解决。同时还要制定具体的检修计划,定期对继电保护装置进行检修,检修完成后要对继电保护装置进行测试时,需要运行人员和专业人员要在现场起到监督作用。 3.5加强技术人员的培训 传统的做法是继电保护的工作人员一边维护检修,一边摸索学习。这样虽然不会影响工作,但学习起来的效率却要慢的多,效果不是太明显,所以说技术人员的专业素质水平普遍不高。但是如果可以给喜爱钻研的那些人提供到生产厂家去接受专业的技能培训学习的机会的话,那

相关文档
相关文档 最新文档