PHC管桩质量控制要点

PHC管桩质量控制要点 一、进场控制 1.管桩的强度达到设计值100%方可运至现场。 2.进场时需对其产品合格证书、外观、外形尺寸进行检查: ⑴外观:无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀,桩顶处无裂缝。 ⑵外形:桩径±5㎜,管壁厚度±5㎜,桩尖中心线<2㎜,顶面平 整度<10㎜, 桩顶弯曲<1/1000L(L为桩长)。 ⑶桩身有管桩标记、制造日期、管桩编号的标记。 二、场地堆放 1.管桩吊桩时采用两支点法,也可采用在两端板处勾吊,绳索与桩 身水平交角大于45° 2.装卸起吊时要平移,严禁抛掷、碰撞、滚落。 3.管桩堆放场地必须平整、坚实,要有排水措施。 4.管桩最下层按两支点法设置垫木,支撑点应在同一水平面上,间 距2/3L(L为桩长) 5.管径400㎜可堆放四层,管径500、600㎜可堆放三层,每层 均需按两支点法设置垫木。 6.按管桩的不同规格、型号分别堆放。 三、施工流程 1.测定坐标、轴线及桩位。 2.压桩机就位调整。

3.将管桩压入压桩机夹腔。 4.将管桩对准桩位调直。 5.压桩至底桩露出地面2.5—3m时调入上节桩与底桩对齐,压底 桩至桩头露出地面0.5—1m。 6.调整上下节桩与底桩对中。 7.电焊接桩、再静压、再接桩、直至设计深度或达到一定终压值, 必要时适当复压 8.终压前用送桩器将工程桩头压到地面以下。 四、施工前的准备工作 1.审查施工方提供的施工组织设计,施工组织设计的内容应包括: ⑴工程概况⑵水文地质资料⑶总平面图⑷管桩结构图⑸定位放线⑹桩的吊运⑺施工流水⑻沉桩方法及机械设备⑼对周围建筑或地下管线影响⑽劳动力及材料设备供应计划⑾总进度计划及安全施工措施。 2.轴线的施放应以国家三角网控制点引入,并应多次复核确定。施工现场轴线控制点的位置不受沉桩作业的影响,数量不宜少于两个。 3.设置控制标高的水准点,桩基施工的标高控制应遵照设计要求进 行,每根桩入土后均应做标高记录。 4.检查施工现场附近是否有建筑物、上空是否有杆线、地下是否有 管线,并采取措施: ⑴挖防震沟,沟宽0.5—0.8m,深度按土质情况以边坡能自立为准。 ⑵设置袋装沙井,直径70—80㎜,间距1—1.5m,深度 10—12m。

预应力管桩施工控制要点

预应力管桩施工控制要点 ? 预应力管桩施工控制要点预应力混凝土管桩系指预应力高强混 凝土管桩(代号PHC)、预应力混凝土管桩(代号PC)和预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)。预应力砼管桩基础,因其在施工中具有低噪声、无污染、施工快等特点,在工程上越来越得到广泛应用。为了保证其施工质量,在预应力管桩的施工前和施工过程中,应对其进行控制。根据对预应力管桩施工监理工作的实践总结,特拟定预应力砼管桩基础监理要点,供监理工程师在工作中参考、使用。一、预应力砼管桩基础施工相关标准及技术规范 1、建筑桩基技术规范 JGJ94-94; 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 3、建筑地基与基础施工质量验收规范GB50202-2002; 4、砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002; 5、砼强度检验评定标准 GBJ107-87; 6、先张法预应力砼管桩GB13476-1999; 7、预应力混凝土管桩(图集)03SG409. 二、施工准备: 1、场地要求: 1)施工场地的动力供应,应与所选用的桩机机型、数量的动力需求相匹配,其供电电缆应完好,以确保其正常供电和安全用电。 2)施工场地已经平整,其场地坡度应在10%以内,并具有与选用的桩机机型相适应的地耐力,以确保在管桩施工时地面不致沉陷过大或桩机倾斜超限,影响预应力管桩的成桩质量。 3)施工场地下的旧建筑物基础、旧建筑物的砼地坪,在预应力管桩施工前,予以彻底清除。场地下不应有尚在使用的水、电、气管线。 4)场地的边界与周边建(构)筑物的

距离,应满足桩机最小工作半径的要求,且对建(构)筑物应有相应的保护措施。 5)对施工场地的地貌,由施工单位复测,作好记录;监理人员应旁站监督,并对测量成果核查、确认。 2、桩机的选型及测量用仪器: 1)监理工程师应要求施工方提交进场设备报审表,并对选用设备认真核查。桩机的选型,一般按倍管桩极限承载力取值。桩机的压力表,应按要求检定,以确保夹桩及压力控制准确。按设计如需送桩,应按送桩深度及桩机机型,合理选择送桩杆的长度,并应考虑施工中可能的超深送桩。 2)建筑物控制点的测量,宜采用有红外线测距装置的全站仪施测,而桩位宜采用J2经纬仪及钢尺进行测量定位。控制桩顶标高的仪器,用水准仪监测即可。测量仪器应有相应的检定证明文件。 3、对施工单位组织机构及相关施工文件的审查:1)审查施工单位质量保证体系是否建立健全,管理人员是否到岗。 2)审查施工组织设计(施工技术方案)内容是否齐全,质量保证措施,工期保证措施和安全保证措施是否合理、可行,并对其进行审批。 3)核查其施工设备、劳力、材料及半成品是否进场,是否满足连续施工的需要。 4)审查开工条件是否具备,条件成熟时批准其开工。 4、对预应力管桩的质量监控: 1)检查管桩生产企业是否具有准予其生产预应力管桩的批准文件。 2)检查管桩砼的强度、钢筋力学性能、管桩的出厂合格证及管桩结构性能检测报告。 3)对预应力管桩在现场进行全数检查: a. 检查管桩的外观,有无蜂窝、露筋、裂缝;色感均匀、桩顶处无孔隙。 b. 对管桩尺寸进行检查:桩径(±5mm)、管壁厚度(±5mm)、桩尖中心线(<2mm)、顶面平整度(10mm)、

预应力管桩施工控制要点

预应力管桩施工控制要点 预应力管桩施工控制要点预应力混凝土管桩系指预应力高强混凝土管桩 (代号PHC、预应力混凝土管桩(代号PC)和预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)。预应力砼管桩基础,因其在施工中具有低噪声、无污染、施工快等特点,在工程上越来越得到广泛应用。为了保证其施工质量,在预应力管桩的施工前和施工过程中,应对其进行控制。根据对预应力管桩施工监理工作的实践总结,特拟定预应力砼管桩基础监理要点,供监理工程师在工作中参考、使用。 预应力砼管桩基础施工相关标准及技术规范 1、建筑桩基技术规范 JGJ94-94 ; 2、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 ; 3、建筑地基与基础施工质量验收规范 GB50202-2002 ; 4、砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 ; 5、砼强度检验评定标准 GBJ107-87 ; 6、先张法预应力砼管桩 GB13476-1999 ; 7、预应力混凝土管桩(图集) 03SG409. 二、施工准备 1、场地要求: 1)施工场地的动力供应,应与所选用的桩机机型、数量的动力需求相匹配,其供电电缆应完好,以确保其正常供电和安全用电。 2)施工场地已经平整,其场地坡度应在 10%以内,并具有与选用的桩机机型相适应的地耐力,以确保在管桩施工时地面不致沉陷过大或桩机倾斜超限,影响预应力管桩的成桩质量。

3)施工场地下的旧建筑物基础、旧建筑物的砼地坪,在预应力管桩施工前,予以彻底清除。场地下不应有尚在使用的水、电、气管线。 4)场地的边界与周边建(构)筑物的距离,应满足桩机最小工作半径的要求,且对建(构)筑物应有相应的保护措施。 5)对施工场地的地貌,由施工单位复测,作好记录;监理人员应旁站监督,并对测量成果核查、确认。 2 、桩机的选型及测量用仪器: 1)监理工程师应要求施工方提交进场设备报审表,并对选用设备认真核查。桩机的选型,一般按 1.2-1.5 倍管桩极限承载力取值。桩机的压力表,应按要求检定,以确保夹桩及压力控制准确。按设计如需送桩,应按送桩深度及桩机机型,合理选择送桩杆的长度,并应考虑施工中可能的超深送桩。 2)建筑物控制点的测量,宜采用有红外线测距装置的全站仪施测,而桩位宜采用J2 经纬仪及钢尺进行测量定位。控制桩顶标高的仪器,用水准仪监测即可。测量仪器应有相应的检定证明文件。 3、对施工单位组织机构及相关施工文件的审查: 1)审查施工单位质量保证体系是否建立健全,管理人员是否到岗。 2)审查施工组织设计(施工技术方案)内容是否齐全,质量保证措施,工期保证措施和安全保证措施是否合理、可行,并对其进行审批。 3)核查其施工设备、劳力、材料及半成品是否进场,是否满足连续施工的需要。 4)审查开工条件是否具备,条件成熟时批准其开工。

预应力管桩工程的施工质量控制要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预应力管桩工程的施工质量控制要点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4860-42 预应力管桩工程的施工质量控制要 点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着我国改革开放的深入发展,建筑工程领域的各项新技术、新工艺、新材料也在飞跃的发展,在短短的几年内,预应力管桩基础在国内得到了大力的推广,特别是昆明地区许多小区的多层、高层的基础都在大量使用预应力管桩作为基础;预应力管桩与沉管灌注桩相比具有自身的优点:管桩工厂化生产、质量易于控制和检查,施工速度快,沉桩质量比灌注桩有保证(特别是软土地基,沉管灌注桩因挤土效应容易产生断桩),施工现场噪音小、对环境污染小、振动小对周围建筑物影响相对较小。俗话说:“万丈高楼从地起”,虽然预应力管桩基础具有以上特点,但作为桩基础工程,其施工质量尤为重要,不能有半点马虎,笔者通过近年来负责过大面积(100万平米建筑面积)的预应

预应力管桩施工质量控制措施

预应力管桩施工质量控制措施 一、设计要求: 1、终桩控制标准: (1)本工程管桩采用柴油锤施打方式施工,柴油锤型号D60、 桩锤重量6.0t,冲程1.8~2.2m。 (2)本工程采用的管桩为摩擦端承载型桩,停打以桩端到达或进入持力层、最后 3 阵(10 锤/阵)均满足最后贯入度25~35mm 要求和最后1m 沉桩锤击数(不超过300)为收锤标准。 2、施工要求: (1 )跳打:凡桩距等于或小于 3.5D 及承台下桩数多于9 根的,均采取跳打方施工。 (2)填灌砼:桩端持力层为易受地下水浸湿软化层,在第一节 桩施打(压)完,毕后立即往管内填灌砼,砼强度等级为C30,灌注高度不少于2m。 (3)接桩采用焊接接桩法:保证上下桩节找平接直,上下节桩之间的间隙用铁片全部填实焊牢,然后沿圆周对称点焊六处,继而分层对称施焊,每个接头的焊缝不得少于两层,每层焊缝的接头应错开,焊缝饱满且超出管面2~3m m,不得出现夹渣或气孔等缺陷,施焊完毕须自然冷却8 分钟后方可继续施打(压)。 (4)送桩:本工程采用的管桩允许送桩,送桩须使用专用的送 桩器,送桩深度不超过2m。管桩内充满水时,严禁送桩作业。

(5)桩位施放误差w 30mm,桩的垂直度偏差不得大于桩长的1%。 二、管桩施工质量控制措施 1、预应力管桩施工质量的事前控制: ( 1)认真查看桩位平面布置图、桩基结构施工图,领会设计意图及要求,掌握设计要领,了解工程施工的控制点。 (2)熟悉已审批的施工单位的施工方案。①施工机具、仪器标定、施工方式、打桩顺序。②确保打桩质量的技术措施。③操作人员的操作证、上岗证。④材料进场后的成品、半成品保护及堆放。⑤人员配备情况、施工进度计划。⑥材料、机具、人员的布置安排情况。⑦质量保证及安全施工措施。 (3)检查预应力管桩的制作质量。①查看管桩出厂合格证、出厂测试报告。②检查钢筋主筋品种、规格、数量、位置是否符合要求。③检查预应力筋品种、规格、数量、位置是否符合要求。④检查桩身保护层厚度。⑤检查主筋接头位置、钢筋、预应力筋以及钢筋焊接接头的物理力学性能和化学分析报告。 ⑥检查桩身钢箍的位置、间距是否符合要求。⑦桩身的砼强度是否符合要求。 ⑧对桩身进行外观质量检查是否达到“国标”或“行标”要求。 ( 4)明确桩顶标高。 2、预应力管桩施工质量的事中控制: ( 1)参与检查测量放线、桩位、标高以及测量控制点。 2)查看管桩进场堆放情况,督促施工单位加强自检,不合格桩限期清理 退场。 (3)锤与桩帽之间的垫层用钢丝绳填满,桩帽与桩顶间的垫层采用麻袋、纸垫等衬垫材料,在锤击过程中,勤检查,及时更换,防止击碎桩头。

静压桩工程的质量控制

静压桩工程的质量控制 静压式预应力管桩的应用越来越广泛,本文就静压管桩施工质量控制作分析与探讨。 一、静压桩施工方法控制 1、施工前应设置测量基线与水准点,基线应设置在不受施工影响处。 2、桩混凝土需达到100%的设计强度后方可运输进场,起吊时捆绑牢固,起吊点符合力学原理要求,在距桩顶端0.2米处设置吊点,吊索与桩之间要加衬垫,起吊时平衡起升,避免碰撞和震动。桩堆放时要按长度分类堆放,堆放场地坚实平整,且承重点设置在吊点附近距端部0.2米处,堆高不超过2层,两端桩错落长度不大于10厘米。 3、桩的吊点定位,利用桩架附设的起重钩吊桩就位。 4、采用静压法施工,桩架挺杆和桩帽将预应力管桩嵌固,在桩架的两滑道中间,桩位置及垂直度经校正后开始沉桩,桩就位要仔细检查桩身质量。送桩时,应采用钢制送桩器放于桩头上将桩送入。施工时注意送桩器和工程桩对齐,以轴线重合为准则。当工程桩送到设计深度时,可将送桩器拔起,起拔送桩器采用桩架上导向滑轮钢绳上钩子挂好,启动卷扬机,慢慢拔起。 5、当第一节桩施压到离地面1米时,起吊第二节桩,与底节桩对好并复核垂直度无误后,开始施焊。焊接符合要求后,再施压沉桩,桩顶离地面1米再起吊第二节桩,续施工就位。复核焊接垂直施焊沉桩,直到施工完毕。施焊前先检查上下桩接触面。再复核垂直和上下节桩的同心度,确认无误差或误差很小时再全面焊接。焊缝分两次满焊,焊缝应连续、饱满。焊后应清除焊渣。接桩动作应迅速尽量保证连续施工。 二、静压桩质量控制要点 (一)质量预控 1、建立质量管理网络,进行图纸会审和设计技术交底,制定质量评定制、质量奖罚制度、质量例会制度、质量问题处理制度。 2、质量责任制:分工明确,贯彻执行质量责任制定期进行督促检查,做到奖罚分明,责任到人。 3、施工员、质检员、测量员、桩机司机、电工、焊工等施工人员必须持证上岗。

PHC管桩施工质量控制要点

PHC管桩施工质量控制要点 引言:预应力高强管度混凝土管桩(简称PHC桩)是在近现代高性能砼(HPC)和预应力技术的基础上发展起来的砼预制构件,我国近年来从日本、美国等发达国家引进先进生产技术而研究开发的一种新型预制桩。这是一种新型的基桩,它具有:产品工厂流水线生产,质量稳定可靠;桩身砼强度高,耐锤打性好,贯穿能力强;单桩承载力高,单位承载力价格便宜;对不同地质条件和不同沉桩工艺适应性强;运输、吊装轻便,施工速度快,工期短,施工现场简洁文明以及成桩质量监测方便等一系列优点,是我国目前各种预制方桩理想的更新换代产品,已被建设部列为科技成果重点推广项目。我公司承建的滨海某工程桩基施工中采用了PHC高强度预应力混凝土管桩。笔者全过程参与了工程施工,针对本工程特点对该工程进行了以下施工技术总结,他山之石、可以攻玉,希望能给各位同仁在类似的工程中起到借鉴和参考作用。 工程地质 工程现场已碾压平整,场地标高约为-0.3。目前“三通一平”已经完成。场地土为回填土,遇水易软化,地耐力基本满足桩机行走施工要求,但重型运桩车不能直接进入场地,还需修建四条临时道路方可施工。 (1)人工填土层(Qml) 冲填土(力学分层号1)埋深主要在8.5m段以上,顶界标高在5.18~6.11m,该层上部为粉细砂,其底界埋深在2.5~7.0m左右;其下为淤泥质土、粉质粘土、粉土等,灰色,土质不均,充填时间1年左右。 (2)全新统第一海相层(Q42m) 顶界标高-4.08~-1.09m,主要由上部的淤泥质粘土(力学分层号2-1)及下部的粉质粘土(力学分层号(2-2)组成。 (2-1)淤泥质粉质粘土,层厚7.0~12.2m,顶界标高-4.08~1.09m;灰色,流塑,含贝壳;为高压缩性土,水平方向分布连续。 (2-2)粉质粘土,厚层0.50~3.80m,顶界标高-14.22~-11.53m;灰色,软可塑,砂粘互层,含贝壳,夹粘土、粉土薄层;为中压塑性土,水平方向分布连续; (3)全新统下部沼泽相沉积层(Q41h) 层厚2.7~3.2m,顶界标高-15.59~-14.39m,主要由粉质粘土(力学分层号3)组成,灰黑~浅灰色;可塑,无层理,局部砂性大,夹粉土薄层,含少量有机质、腐植物,属中压缩性土,水平方向分布连续。

管桩施工质量控制点

管桩施工质量控制点 一前言 桩基工程就是建筑工程中极其重要得结构部分,就是工程项目得关键分部工程,也就是施工、监理工作得重点之一。桩基工程质量得好坏直接关系到建筑工程得结构安全与建筑物得耐久性。混凝土管桩就是最近几年发展起来得一种新型施工方法之一,它具有施工快速、无噪音污染、施工质量可靠、单位承载力造价便宜得特点,正逐步取代技术落后、浪费资源、污染环境得沉管灌注桩、人工挖孔桩等老式桩型施工。管桩得施工方法主要有锤击法与静压法,由于锤击法施工在环保等方面得缺点比较突出,因而静压法施工越来越普遍,由此而引发得许多关于静压管桩得质量安全技术问题也倍受人们得关注。本文主要对静压法管桩得施工质量控制进行探讨。 二桩基施工质量监理控制要点 桩基础质量控制,根据不同得阶段,可分为施工前控制、施工中控制与施工完成后得验收。 1.压桩施工前得控制 (1)参加设计交底,了解设计意图,掌握质量标准,分析桩得设计入土深度与压入得可能性,最后由“试桩”得实测记录核对与修改桩设计桩长。 (2)分析地质资料,预估压桩难度以及须采取得保证措施。

(3)施工队伍得资质审查。必须对施工队(压桩队伍)得资质材料进行审查与管理,了解施工队得技术力量及压桩水平;审查施工单位得质保体系就是否健全;要求施工队每个技术人员,包括施工技术员、焊工、开机员等都必须具有相应技术资格证与上岗证。 (4)审查施工单位上报得施工组织设计或施工方案。审查重点:a、保证工程质量与安全得技术措施;b、施工机械、设备得配备与压桩锤得性能、型号、重量合理与否;c、测量放样桩得方法及保证试样桩位置精度得措施;d、压桩施工流程得安排;e、施工计划安排与保证工期得措施;f、压桩质量标准。 (5)施工放线与定桩位。由于放线得准确与否直接影响建筑物得位置就是否符合“规划”要求,而桩位得准确与否又直接影响着整个工程得结构,因此,这两个工序得重要性不容忽视。监理人员应该在施工单位自检合格得基础上对得轴线与桩位进行复核,根据建筑物与结构桩位图逐位校核,发现不符合要求得及时要求施工方进行整改。 (6)桩尖、桩身质量检查。首先必须对桩尖进行查验、测量,按照管桩有关规范对于桩尖得构造要求与设计图纸要求,对所有到场得桩尖进行测量,不满足设计与管桩规范要求得,责令其更换;对所有到场得管桩进行仔细认真地查验,测量管桩得外径、壁厚、桩身、长度、桩身弯曲度等有关尺寸,并详细记录。特别就是管壁厚度,由于静压法施工中得夹持力较大,壁厚不够很容易把桩夹碎。同时应对桩

PHC管桩有效预应力

PHC 管桩有效预应力、允许承载能力、抗裂弯矩、极 限弯矩、抗剪和抗拉强度理论计算方法 严志隆 一、 有效预应力(Effective pre-stress )(参照JISA5337方法计算) 此方法主要考虑PHC 管桩混凝土的弹性变形、混凝土徐变、混凝土收缩及预应力钢筋的松弛等因素引起的预应力损失。 (1) 先张法张拉后,混凝土压缩变形后预应力钢筋的拉应力 c p pi pt A A n '1+=σσ 式1 式中:pt σ——先张法张拉后,混凝土压缩变形后,预应力钢筋(建立的)拉应力,N/mm 2; pi σ——预应力钢筋初始张拉时, (千斤顶施加的)张拉应力,N/mm 2; 现预应力筋的b σ=1420 N/mm 2,2.0σ=1275 N/mm 2。 千斤顶预应力张拉时,控制应力取值:29947.014207.0mm N b =?=?σ; 或22.010208.012758.0mm N =?=?σ; 按JISA5337要求,上述控制应力值取两者之中小者,即994N/mm 2。 (关于实测钢筋屈服强度2.0σ,屈服点s σ,抗拉强度b σ 的问题)

图1 预应力钢筋受拉的应力-应变曲线 p A ——预应力钢筋的截面积,mm 2; 现以Ф500×100mm 管桩为例,A 级配筋为Ф9.2mm×10根,则 226406410mm mm A p =?=。 c A ——管桩混凝土截面积,mm 2。 Ф500×100mm 管桩混凝土截面积为125700 mm 2。 'n ——放张时,预应力钢筋和混凝土的弹性模量比,预应力筋弹性模量取2×106(Kg·f/cm 2),混凝土的弹性模量取4×105(Kg·f/cm 2),则510410256'=??=n 。 23.9690255.01994125700 64051994mm N pt =+=?+=σ (关于有资料用3×105Kg·f/cm 2,而后期管桩为4×105Kg·f/cm 2的问题) (2) 因混凝土徐变、收缩(干缩)引起的预应力损失 ??? ? ?+++=?211''?σσε?σσ?pt cpt c p cpt p n E n 式2 式中:?σp ?——因混凝土徐变、收缩(干缩)引起的预应力损失,N/mm 2; cpt σ——张拉后的混凝土预(压)应力,N/mm 2;

锤击预应力管桩施工质量保证措施范本

整体解决方案系列 锤击预应力管桩施工质量 保证措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-38824锤击预应力管桩施工质量保证措施Quality assurance measures for hammered prestressed pipe pile construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 锤击预应力管桩施工质量保证措施 1.由1名专职人员负责管桩、桩尖等材料进场检查验收,保证材料符合设计及规范要求;由2名专职人员负责施打管桩施工过程中的质量检查,确保工程施工质量。 2.在桩机定位后,专职人员应负责控制将桩机平整度、垂直度调校在0.5%范围内,方可将管桩起吊安装。 3、对准备施打的管桩,要确认其外观质量是否符合设计及规范要求,确认其质量合格后方可使用,管桩吊装前,应检查吊装机和绳索是否牢固,以确保管桩吊装时对管桩材料质量的保证。 4、管桩吊放对点就位后,专业操作人员应反复校核,核对桩杆垂直度在规定的偏差值范围内,方能施打管桩。施打

桩过程中要随时监测桩杆垂直度,若发现偏差过大时应立即停机,调整后再行施打,以保持施打管桩的垂直度不大于1%。 5、在施打管桩过程中,出现桩身偏斜时,不能用桩机强行纠偏,也不宜边打边矫正,可掌握两个原则: ①偏斜在规范允许范围内的尽量不宜用机身矫正,以防桩身崩断或开裂; ②当发现垂直度偏差大于规范要求时,先要找出原因,并将桩身拨出,用砂把桩孔回填捣实之后,重新对点施打。 6、上下节管桩接头必须接直焊牢,上下节桩的中心线偏差不应大于2mm。就位时下节桩须设导向箍以保证上下节桩调平接直,如桩节之间间隙较大,应用铁片填实焊牢,结合面之间间隙不得大于2mm。 7、一根桩原则上应一次性施打完成,中途不得人为停止施打桩。施打管桩应做到随送随打。 8、根据地质资料报告分析,本工程地质较为复杂,淤泥层较厚(在1.2~28.1m之间),砂质层较为普遍,且有淤泥层与砂质土层分层显现、部分岩面斜度较大,容易产生桩突然下沉,贯入度突变等现象,导至断桩、斜桩等情况。可撑握

静压管桩

项目管理 一、前期组织阶段 1、项目经理应在合同签订后桩机进场前,勘察施工现场,以确定桩机进场路线及桩机组 装位置和集装箱摆放位置,勘察进场道路和施工场地是否满足桩机施工要求。 2、项目经理根据施工组织设计,结合本工程特点制定施工技术措施和进度计划及管桩进 场计划。、 二、施工准备阶段 1、项目经理在进场之后组织测工、主机手、地面指挥等人员认真熟悉审核图纸,发现问 题及时通知建设单位和监理单位。 2、项目经理应在进场试桩之后,按设计要求,把桩型、桩长、桩数及管桩进场计划及时 上报公司材料部及工程部。 3、放线定位控制点及高程控制点的接收 由项目经理接收,接收前要根据设计图纸,对所给的控制点认真复核,所接收的点要标志明显,设置牢固,并在接收后加以保护,对工程控制点的接收必须让其出具书面通知并签字确认。 4、放线,无论是甲方放线还是我方放线,布放的桩位点要有明显标记—白灰点(彩绳), 并在施工中由班组长、测工和地指挥等人员加以维护。 5、复线,开工前要对已放完的轴线、桩位进行复核,复核由项目经理通知监理,总包人 员,带领班组长、测工、地指挥进行复线,对复杂的项目,也可通知公司技术人员参加,验线后及时找监理在验线记录上签字。 6、开工前,由项目经理或技术人员向施工人员进行安全技术交底,并形成文字记录。 7、从桩机进场到工程交工验收为止,项目经理要做好施工日记。 三、施工阶段 1、试桩,试桩前由总包单位通知监理单位、建设单位、设计单位、地勘单位有关负责 人到场,并在试桩报告上签字。 试桩桩位宜分散布置,为调整设计桩长、计划桩长提供参考,如果在试桩后或施工过程中,根据需要调整桩长时,要及时和监理单位沟通,必要时进行签证。 2、施工过程中,项目经理、班组长要经常检查施工机械设备运行情况和各工种人员的 操作情况,发现问题及时处理纠正。 3、项目经理在施工过程中要制定防爆桩措施,并在施工过程中检查实施情况,控制爆 桩率。 若发生爆桩,机组人员要立即停止施工,了解情况调查分析爆桩原因,并与监理单位联系进行签证,确定补桩方案或设计变更,经设计单位批准后方可实施。4、施工过程中,项目经理要经常检查终压值的控制情况,确保单桩承载力满足设计要 求。 5、施工过程中,项目经理、班组长、测工、地指挥要经常检查桩位标记,在桩机进入 施工区域前,测工、指挥要对该区域的桩位进行相对位置复核,复核无误后桩机再进入该区域施工。 6、每天施工结束时,施工记录及时上交项目经理部,并由项目经理打印并上报监理签 字。 每天上午,项目经理要向公司上报前一天施工情况及需要公司协助解决的问题。 7、施工过程中,项目经理要认真验收进场管桩的质量和数量,防止实际数量与票据数

静压桩工程的质量控制

静压桩工程的质量控制 副标题:静压桩工程的质量控制 作者:佚名文章来源:中国土建工程信息网点击数:更新时间:2005-6-11 静压式预应力管桩的应用越来越广泛,本文就静压管桩施工质量控制作分析与探讨。浅谈预应力混凝土管桩施工质量控制(10页)

浅谈预应力混凝土管桩施工质量控制摘要:结合某电厂试桩施工探讨预应力混凝土管桩施工质量控制 关键词:预应力混凝土管桩;沉桩;断桩;桩锤;质量;缺陷;控制 前言:由于预应力混凝土管桩可实现工厂化生产、桩材生产速度快而且质量易于控制、沉桩施工方便、设计单桩承载力高、能有效节约建筑材料、降低工程造价等优点,目前被广泛地用于高层建筑、工业厂房、市政设施、码头、烟囱以及各类高塔、碑等工业与民用建构筑物的桩基础。根据桩身混凝土设计强度等级可将预应力混凝土管桩分为预应力混凝土管桩(PC桩)和高强度预应力混凝土管桩(PHC桩);根据其桩尖的型式又可分为敞口型桩和闭口型桩;根据桩身配筋情况有A型、AB型和B型桩。预应力混凝土管桩由于其圆柱型形状和单桩设计承载力较高的特点,沉桩施工采用打入式和静压式。本文结合******某电厂试桩施工的情况,浅谈锤击打入式预应力混凝土管桩施工的质量控制。 1.工程施工概况: 本工程试桩采用高强度预应力混凝土管桩(PHC桩),沉桩方式为锤击打入式,桩锤选用DELMAG-80型筒式柴油打桩锤,共施打试桩、锚桩等56根,桩长37m,每根桩由三节桩组成,接桩形式为CO2气

体保护半自动焊接;其中桩身完整的39根,其余17根桩出现不同程度的质量问题,其中深层断裂13根、桩顶破碎2根、沉桩困难无法达到设计标高2根。沉桩锤击数3根超过2000击,最高锤击数为T8桩2426击,其余都在1200—2000击之间。对于深层断裂的桩,4根桩的锤击数在1000击以下。 2.地质情况: ①1粉质粘土:褐黄色,很湿,软塑,含少量氧化铁斑纹及有机质,表层0.5m为耕植土,下部较软,逐步过渡到淤泥质粉质粘土,该层厚度一般为1.2~1.5m。 ①淤泥质粉质粘土:深灰色,流塑,含有机质及少量云母碎屑,夹少量薄层粉土或粉砂,本层厚度1.5~7.0m,一般厚度3.5m左右。 ③粉质粘土:灰绿色或灰黄色,可塑~硬塑,含铁锰结核和少量钙质结核。层厚2.0~8.8m,除个别地段较厚外,一般层厚2.4~3.5m。④粉土:灰黄色或黄褐色,稍密~中密,水平层理清晰,夹薄层粉砂或粘性土层厚2.3~13.3m,变化较大。 ⑤粉细砂:灰~灰黄色,饱和,中密~密实,夹有1~2层的钙质墙胶结物,呈砂岩状,结构致密,强度大,穿越困难,厚度3~10cm 直径大于10cm,分布不连续。该层还含有姜结石,粒径约1~3cm。本层层厚4.0~15.0m,变化较大。 ⑥粉质粘土夹粉土:粉土为灰黄色,中密~密实,粉质粘土为灰黄色,可塑~硬塑,夹有少量粉砂薄层。层厚1.0~4.1m。 ⑦粉质粘土:黄褐色或深灰色,硬塑,含少量铁锰结核及姜结石,夹

预应力管桩工程的施工质量控制要点

预应力管桩工程的施工质量控制要点 随着我国改革开放的深入发展,建筑工程领域的各项新技术、新工艺、新材料也在飞跃的发展,在短短的几年内,预应力管桩基础在国内得到了大力的推广,特别是昆明地区许多小区的多层、高层的基础都在大量使用预应力管桩作为基础;预应力管桩与沉管灌注桩相比具有自身的优点:管桩工厂化生产、质量易于控制和检查,施工速度快,沉桩质量比灌注桩有保证(特别是软土地基,沉管灌注桩因挤土效应容易产生断桩),施工现场噪音小、对环境污染小、振动小对周围建筑物影响相对较小。俗话说:“万丈高楼从地起”,虽然预应力管桩基础具有以上特点,但作为桩基础工程,其施工质量尤为重要,不能有半点马虎,笔者通过近年来负责过大面积(100万平米建筑面积)的预应力管桩工程的监理工作,通过实践,在此浅谈一下预应力管桩工程施工阶段质量控制的要点,以供同行们参考。 一、施工准备阶段 1、认真研究工程地质勘察质量和设计文件,协助甲方组织做好设计交底和图纸会审工作,充分了解拟建工程的施工特点,设计意图和工艺与质量要求,同时也为了在施工前发现和减少图纸上的差错,防患于未然,事先解决图纸中的质量隐患。 2、审查施工单位的资质等级,施工企业的施工技术标准,审查施工单位的现场质量管理制度和质量责任制度是否健全,审查施工人员主要专业工种操作上岗证书。 3、审查施工单位主要施工机械的技术性能资料,审查压力表的计量鉴定证书和压力系统的核定证书。 4、审查施工单位上报的施工组织设计,施工方案(施工平面图上要求标明桩位编号、施工顺序、水电线路和临时设施的位置)。 5、根据工程地质勘察资料和设计文件要求,若地质条件太差,地下水位较高,为减少打桩过程中的超孔隙水压力和挤土效应,应考虑采取排水措施,例如采取砂袋桩,砂袋桩的布置要根据工程桩的稀密程度和桩长来确定。 二、测量放线 1、桩基轴线的控制点和水准基点应设在不受施工干扰且易引测的地方。开工前经复核后妥善保护,施工中应经常复测,确保其准确性。 2、桩位放线应根据设计数据进行定位测量,其定位允许偏差为:群桩20mm,单排桩l0mm。 3、施工单位桩位放线完成后,应申报监理工程师复核。 三、施工质量控制 1、按程序先打试桩,待试桩检测结果出来后把桩长、压桩力、单桩承载力值等数据提供给设计方,才出正式的施工图纸,在打工程桩之前应根据地质勘察资料、设计文件和试桩情况确定最大压桩力、最小压桩力、最大桩长和最小桩长。 2、预应力管桩进场后,监理工程师和购货方代表要根据合同订货的质量等级按检验批进行验收,

预应力管桩质量控制措施

预应力管桩质量控制措施 一、预应力管桩监理工作 1、根据设计图纸,监理规划和施工规范的要求结合工程现场状况特点,编制监理实施细则,明确质量控制点,为监理开展工作提供依据。 2、监理工作就是通过过程控制、目标控制,消除施工过程中的质量通病,监督施工单位的施工工艺,控制沉桩质量,使桩基础工程施工符合设计要求和施工质量验收规范的规定。 3、监理在监理过程中,实行全过程跟踪控制,采取监、帮、促相结合,有利于工程质量的保证和提高 二、预应力管桩施工质量控制 (一)施工准备阶段质量控制 1、检查施工单位申报企业的资信和公司业绩,明确项目经理应具相应资质和类似的经历,技术人员的相关专业证书,如电工证、焊工证、机械操作证,检查其施工能力和水平。 2、核查预应力混凝土管桩生产单位的资质等级及经管状况,检查了解其生产能力、生产规模和企业水平,通过择优劣汰的方法和承包方、业主共同确认选择管桩供应单位。 3、严格审查承包人的施工组织设计,重点审查打桩方案的可行性、技术措施的针对性,机械选用的保证性,质保体系的完善性,工程进度与总工期的一致性,安全管理的强制性。

(1)施工机具、仪器仪表标定、施工方式、沉桩顺序。 (2)确保沉桩质量的技术措施。 (3)操作人员的操作证、上岗证。 (4)材料进场后的成品、半成品保护及堆放。 (5)人员配备情况、施工进度计划。 (6)材料、机具、人员的布置安排情况。 (7)质量保证及安全施工措施。 4、认真熟悉图纸,掌握设计单位所提供的勘察报告,确认每根桩设计所要求的持力层,做好图纸会审工作,把桩基与主体之间疑点和矛盾汇总提出,要求进一步完善图纸。 5、施工单位按设计图纸进行桩位定位后,必须对每根桩位进行复测并验收,校核桩位是否符合设计要求,并做好记录,以确保桩位的准确性,桩基施工中,不断进行巡检,加强旁站力度。 (二)施工阶段质量控制 1、预制管桩进场验收 (1)检查管桩出厂合格证明:包括原材料的合格证,钢筋检测报告,预应力钢筋张拉记录,混凝土强度报告,桩体力学性检测,蒸气养护记录等。 (2)外观检查:重点检查管桩表面平整,密实、无蜂窝、露筋裂缝,桩顶无孔隙,预应力钢筋无断筋、脱头,合缝及包箍处不得漏浆。 (3)吊运:检查吊运时应轻吊轻放,严防碰撞。

预制桩施工质量控制要点

预制桩施工质量控制要点 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)现场制作一般采用间隔重叠法,且不宜超过4层,叠放应符合规范要求;砼强度和配合比应满足设计要求,坍落度控制在60—80mm,骨料控制在5—40mm;钢筋安装和焊接必须符合设计和规范要求,特别应该注意的是在桩顶1m以内不能有接头;模板必须刷隔离剂,相邻桩达到场30%时,才能浇注新桩,浇捣顺序必须从桩顶向桩尖进行,严格控制配合比;养护时间不少于7天,并保持湿润;每台班相同配合比砼试块不小于1组,拆模后及时检查砼的浇捣质量。附图 9)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,试打桩时,应注意桩长、停止打桩的最后贯入度的确定。目的有二:,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真审核施工单位报送的“测量报验单”。 2)管桩材料的检验,每批管桩进场施工单位都必须及时报验,监理人员要检查管桩的质保书和合格证,必要时还要检查生产许可证(特别是生产许可证的有效期限)并根据合格证、质保书的有关参数对照现场管桩进行外观检查,符合规范要求的方可投入使用。 3)施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。 4)严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。 5)压桩时,监理人员应随时校核管桩的垂直度,(用两台经纬仪在相互垂直的方向观测控制);保持桩身垂直,保证桩尖打入预定深度及桩身不出现断裂,同时应该注意锤与桩帽、桩帽与桩之间要加弹性衬垫;根据地质情况确定打桩顺序,难以打下时,可采用射水法(砂土)或植桩法处理。当采用焊接接桩时,应采用对称焊接,最好是四个焊工在对称的位置上焊接,至少也要有三个焊工,这样不但可以缩短压桩时间,又可以避免焊接引起的变形;每道焊缝都必须经过监理人员检查合格后,才能继续压桩,达到最大压桩力时,监理人员应见证压力表的读数。检查焊缝读取压桩力应做为停止点来控制。施工单位必须填写压桩记录,记录中应体现压桩力、桩长、桩顶标高、压桩时间、桩位、桩架垂直度、锤重、落距、每米进尺锤击数、最后一米锤击数、最后三阵每阵贯入度等主要内容。监理应旁站打桩全过程,密切观察桩身完好情况,及时发现问题,及时解决问题,当不能解决时要马上向总监汇报。

预应力混凝土管桩的计算

预应力混凝土管桩的计算 C.1预应力混凝土管桩的预应力损失及桩身混凝土有效预压应力值的计算方法,按照现行《混凝土结构设计规范》GB50010的规定计算。根据管桩的生产工艺特点,预应力损失一般考虑管桩中直线预应力钢棒由于锚夹具变形和钢棒内缩引起的预应力损失值ii;预应力钢棒 的应力松驰引起的预应力损失14;管桩混凝土收缩、徐变引起预应 力损失|5。 1、预应力钢筋由于锚夹具变形和钢筋内缩引起的预应力损失值 按下列公式计算: |1= 式中a—张拉端锚具变形和钢筋内缩值(伽); L—单节管桩长度或单根和模长度(mm); Es—预应力钢筋的强性模量(2.0 X 105N/m 2)。 2、预应力钢筋的应力松驰引起的预应力损失值14按下列公式计算: 11=0.025 con 式中con —预应力钢筋张拉控制应力(N/m 2); 0.025 —松驰系数,按低松驰螺旋槽钢棒确定。 3、混凝土收缩、徐变引起的预应力损失值15按下列公式计算: 60+340 opc i f 'u l 5= 1 + 15 式中pc i —管桩横截面上预应力钢棒合力点处的混凝土法向应力 ( pc i = ( con- 11- |4) A P/ A o)

f施加预应力时的混凝土立方体抗压强度; —管桩横截面上预应力钢筋的配筋率。 4、管桩横截面上混凝土有效预压力值应按下式计算: pc= ( con- J A p/A o 式中:con—预应力钢筋张拉控制应力(一般取con =0.70f ptk) 1—钢筋的总预应力损失值(1=(11+ 14+ 15) A p—管桩横截面上预应力钢筋总截面积; A o—管桩换算横截面面积。 C.2管桩在纯弯状态下的抗弯承载力设计值和抗弯承载力极限值分别 按下规定计算: 1、管桩的抗弯承载力设计值按下式计算 Sn兀a Sn n a Sn兀 a M = a i f c A(r i+r2)—+ f Py A p r p (f '- po)A p「p 2 n n n 式中:f py A p a= a f c A+f py A p+1.5(f py- po)A p a t =1-1.5 a A—管桩有效横截面面积(m^); A—预应力钢棒的总横截面面积(mm ; 「1、「2—管桩截面的内、外半径(mr); 九一纵向预应力钢筋重心所在圆周的半径(mr); a—受压区混凝土截面面积与全截面面积的比值; a t—纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值, 当a> 2/3 时,取a t =0 a 1—受压力混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强

管桩基础施工质量控制要点

管桩基础施工质量控制要点 摘要:管桩基础是近几年开始发展并使用的一种新型工程基础,它具有经济、方便、使用范围广,施工进度快等优点。但如果施工不当,会引起严重后果,造成严重人员、财产损失。因此,管桩基础施工过程控制非常重要,也非常关键。近几年通过一些工程实例,反映出在工程管桩基础施工过程中,必须在“人、机、料、法、环”这五个方面加强控制,加强工程技术交底工作,提高工程施工管理人员的责任心,责任落实到人,切实控制管桩基础施工质量。;另一方面,必须加强材料质量控制,加强材料供应厂家的前期考察,保证管桩供应厂家由良好的信誉,质量管理体系完善且体系运行正常,确保材料质量达到要求。 关键词:管桩施工控制 一、施工准备: 1、场地要求: 1)施工场地的动力供应,应与所选用的桩机机型、数量的动力需求相匹配,其供电电缆应完好,以确保其正常供电和安全用电。桩机的选型,一般按1.2-1.5倍管桩极限承载力取值。 3)对预应力管桩在现场进行全数检查: