综合保护整定原则介绍

一、电动机综合保护整定原则 1、差动电流速断保护 按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定 一般取: I dz=KI e/n 式中:I dz:差电流速断的动作电流 I e:电动机的额定电流 K:一般取8~10 2、纵差保护 1)纵差保护最小动作电流的整定最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 I dz.min=K KΔmI e/n 式中: I e:电动机的额定电流 n:电流互感器的变比 K K:可靠系数,取3~4 Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1 在工程实用整定计算中可选取I dz.min=(0.3~0.6)I e/n。 2)比率制动系数K 按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数 K =K K K fzq K tx K c 式中: K tx:电流互感器的同型系数,K tx=0.5 K K:可靠系数,取2~3 K c:电流互感器的比误差,取0.1 K fzq:非周期分量系数,取1.5~2.0 计算值K max=0.3,但考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用整定计算中可选取K=0.3~0.6 3、电流速断保护 整定原则:躲过电动机启动时的产生的最大电流,但在正常运行中又要有足够的灵敏度; 1)Izd = K K.Istart K为可靠系数,一般地Kk=1.3 Istart为电动机启动的最大电流,该电流值可以通过启动电机时记录保护中记录的最大电流取得;或根据动机标称启动电流得到;

2)若Istart不好确定时,可根据下面推荐进行计算Istart; 单鼠笼: Istart=(6~7)Ie 双鼠笼: Istart=(4~5)Ie 绕线式: Istart=(3~4)Ie Idz=K*Izd 电动机启动过程中K=1,启动结束后K=0.5; 即当电动机启动完成后速断定值自动降低为原定值的50%。可有效地防止启动过程中因启动电流过大引起的误动,同时还能保证正常运行中保护有较高的灵敏性。 3)速断动作时间tsd 根据现场运行经验,一般取取tsd =0.05s 4、电动机启动时间tqd 按电动机的实际启动时间并留有一定裕度整定,可取tqd =1.2倍实际启动时间。(10-15S) 5、负序过流保护 负序动作电流I2dz,按躲过正常运行时允许的负序电流整定 一般地: 保护断相和反相等严重不平衡时,可取I2dz =(0.6~0.8)Ie 作为灵敏的不平衡保护时,可取I2dz =(0.2~0.4)Ie 6、接地保护 保护装置的一次动作电流,按躲过被保护分支外部单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流及按最小灵敏系数1.25整定 Idz ≥Kk Icx Idz ≤(Ic∑-Icx)/1.25 式中: Icx:被保护线路外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流 Ic∑:电网的总单相接地电容电流 Kk:可靠系数,可取Kk=4~5 7、过热保护 动作判据: (1) 电动机发热时间常数 I1 电动机实际运行电流的正序分量 I2 电动机实际运行电流的负序分量 Ie 电动机实际额定电流 Ieq 电动机实际运行电流的等效电流,计算方法动作见(2); t 电动机过热实际时间,计算方法见动作判据(1);

继电保护定值通知单管理办法

Q/LG-211.15-2001 广西柳州供电局企业标准 继电保护定值通知单管理办法 1 范围 1.1 本标准规定了柳州供电局继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)定值通知单的管理内 容与方法、检查与考核。 1.2 本标准适用于柳州供电局继电保护定值通知单的管理工作。 2 管理内容与方法 2.1 保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,也是生产部门的工作任务书,每份定值单应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章后方能生效。 2.2 定值单应编号并注明计算日期和要求整定日期,定值单应包括下列内容: a)厂站名称、开关编号、设备名称等。 b)保护名称及保护装置型号。 c)电流、电压互感器变比。 d)保护装置整定值。 e)保护的使用要求。 2.3 定值单按厂站分类存放,根据电网运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定 期进行整理,遇与现场情况不符时,应及时核实后进行纠正。保护定值单应有专人管理,收发定值 单要有登记、签名。 2.4 调度所整定计算室下达的定值单: 2.4.1 由调度所继保班人员执行时,要求一式六份,整定计算室留一份,调度值班室留一份,交执 行继保班四份,执行完后,留一份在变电站,运行值班人员应立即将执行结果汇报调度值班,继保 班将回执两份给整定计算室(其中一份转交给调度值班),继保班留存一份定值。整定计算室和调度 值班室收到回执定值后,应及时将旧定值和无执行人员签名的定值撤下,保留回执定值。 2.4.2 对新建工程由基建部门执行的定值单,应提供给建设单位,要求一式六份,整定计算室留一份,调度值班室留一份,交执行建设部门四份,执行完后,留一份在变电站,运行值班人员应立即 将执行结果汇报调度值班,执行人员将回执两份给整定计算室(其中一份转交给调度值班),由整定 计算人员将回执定值复印一份给继保班。如因故不能按时提供正式定值单的,可提供调试定值单进 行调试。但投产时,应以正式通知单为准。 2.5 南电联或中调所保护科下达的定值单:

(完整版)(精品)如何做好成品保护

说明 一、成品保护的目的 为加快先进技术与现代管理方法和手段在项目的运用,努力降低成本,提高工程质量,确保全面实现对业主的承诺。施工现场随着施工进行,成品保护工作显得尤为重要,做好成品保护工作,是在施工过程中要对已完工分项进行保护,否则一旦造成损坏,将会增加修复工作,带来工、料浪费、工期拖延及经济损失。因此成品保护是施工管理重要组织部分,是保证施工生产顺利进行的主要环节。

二、成品保护的范围 1.装饰过程中的工序产品 墙面、吊灯、楼地面装饰、地毯、石材、五金、门窗,楼梯饰面及扶手,地下室、卫生淋浴间及防水工程等。 2.安装过程中的工序产品 消防箱、配电箱、插座、开关、空调风口、卫生洁具、灯具、阀门、水箱、设备配件等。

三.成品保护措施的制定及实施 1.应按正确的施工工艺流程组织施工,不得颠倒工序,防止后道工序损坏或污染前道工序。 2.要把成品保护措施列入本工程施工组织设计或单列专项成品保护方案,经项目技术负责人审批后认真组织执行,对于施工组织设计中成品保护措施不健全,不完善的专 业不允许其动工作业。 3.要加强对本单位职工,法制、规章制度、职业道德教育。 教育本单位职工爱护公物,尊重他人和自己的劳动成果,施工时要珍惜已完和部分完工的工程项目,增强本单位 员工的成品保护意识。

4.各专业的成品保护措施应列入技术交底内容,必要时下达作业指导书,同时要认真解决有关成品保护工作所需的人员、材料等问题,使成品保护工作落到实处。5.成品保护工作的负责人,要每日不定时的对本专业的成品保护工作进行检查,并及时督促专职施工员落实整改,并做好记录。 6.施工人员要自觉遵守现场成品保护管理制度,禁止在责任区域或其他专业区域内违章吸烟、用火、用电、乱涂、乱画、盗窃、大小便等行为,造成成品受损或污染。

变压器综合整定原则

变压器综合保护整定原则 1、差动电流速断保护 按躲过变压器空载投入时励磁涌流和外部短路时流入保护的最大不平衡电流整定一般取:dz e I KI n = 式中:dz I :差动电流速断的动作电流 e I :变压器的额定电流 K :倍数 6300KVA 及以下 712: 630031500KVA : 4.57.0: 40000120000KVA : 3.0 6.0: 120000KVA 2.0 5.0: 2、纵差保护 1)纵差保护最小动作电流的整定 最小动作电流应大于变压器额定负载时的不平衡电流.min ()dz K c e I K K U m I n =+?+? 式中:e I :变压器的额定电流 n :电流互感器的变比 K K :可靠系数,取1.3 1.5: c K :电流互感器的比误差,10P 型取0.032?,5P 型和TP 型取0.012? U ?:变压器调压引起的误差,取调压范围中偏离额定值的最大值 m ?:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.05 在工程实用整定计算中可选取().min 0.30.5dz e I I n =:

2)比率制动系数K 的整定 纵差保护的动作电流应大于外部短路时流过差动回路的不平衡电流。 .max ()bph fzq tx c K I K K K U m I n =+?+? 式中:tx K :电流互感器的同型系数, 1.0tx K = .max K I :外部短路时,最大穿越短路电流周期分量 fzq K :非周期分量系数,两侧同为TP 级电流互感器取1.0,两侧同为 P 级电流互感器取1.5 2.0:。 U ?:变压器调压引起的误差,取调压范围中偏离额定值的最大值 m ?:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.05 K K :可靠系数,取1.3 1.5: 差动保护的动作电流 .max .max dz K bph I K I = 最大制动系数 max .max .max dz zd K I I = 当.max .max zd K I I =时,max .max .max K bph K K K I I = 式中:.max K I :最大短路电流 在工程实用整定计算中可60o 选取0.3 1.0K =: 3)二次谐波制动比的整定 一般取:15%20%: 4)涌流间断角的整定 闭锁角可取:6070o o :

环保管理的基本原则

环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。环境保护法的基本原则,是指为环保法所遵循、确认和体现并贯穿于整个环保法之中,具有普遍指导意义的环境保护基本方针、政策,是对环境保护实行法律调整的基本准则,是环保法本质的集中体现。根据新的《中华人民共和国环境保护法》第五条的规定,环境保护的基本原则是环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。具体表现在:(1)经济建设与环境保护协调发展的原则经济建设与环境保护协调发展的原则,是指经济建设和环境保护必须同步规划、同步实施、同步发展,实现经济与环境的协调发展,从而保障经济、社会的可持续发展。经济建设与环境保护二者是对立统一的关系,保护好环境,维护生态平衡,促进生态系统的良性循环,有利于经济的发展;经济发展了又为保护和改善环境提供必要的条件。反之,环境污染了,资源破坏了,人体健康损害了,经济的发展就会受到很大地制约。(2)预防为主、防治结合、综合治理的原则确立这样的原则,是由环境污染与危害的特性决定的:环境污染一旦发生,一般在短期内难以消除,不少环境要素遭到破坏后,要恢复正常极为困难,有的甚至是不可恢复的,所以要以预防为主;环境污染引起的某些疾病,潜伏期长,不易被发现,发病以后难以根治;环境受污染和破坏后,治理和恢复的代价很高;要将环境污染控制在最小的程度,光着眼于对新污染的“防”尚不够,还要对已有的污染与破坏采取综合性的措施进行积极治理。 (3)全面规划、合理布局的原则上个世纪60年代末,人们认识到,控制环境污染与破坏,必须从全局和整体上加以考虑,治本的首要办法是“全面规划,合理布局”。很多环境污染问题,是由于缺乏整体规划、布局不合理造成的,布局一旦错了,铸成了事实,要想纠正就很不容易。现有还有一种现象,工业布局中

如何看懂保护定值单

如何看懂保护定值单 Prepared on 22 November 2020

如何识读继电保护定值通知单 继电保护装置是电网安全运行的保障,也是电网安全稳定“三道防线”(第一道防线:由性能良好的继电保护装置构成,确保快速、正确地切除电力系统的故障元件。第二道防线:由电力系统安全稳定控制系统及切机、切负荷等稳定控制措施构成,确保电力系统安全稳定运行。第三道防线:由失步解列、频率及电压紧急控制装置构成,采取解列、切负荷、切机等控制等措施,防止系统崩溃,避免出现大面积停电。)中的第一道防线,所以说确保继电保护定值的正确性及保护装置的可靠性是电网安全的重要任务。作为一名电网调度员(用户运行值班人员)在本电网运行操作管理中无疑要求对本电网内继电保护装置的运行情况相当了解,除了要熟知本电网继电保护装置的配备及运行情况外,还要会看懂本电网继电保护定值通知单,了解现场设备保护压板执行情况,并且在电网事故开关跳闸时还要学会进行基本的保护动作行为的分析与动作正确性的判断等。 为了让大家对微机继电保护装置有一个基本了解,我们将按照微机保护装置插件组成(实物图)、微机保护定值单的识读、现场保护压板设置及保护动作后的简单行为分析的顺序,与大家一起学习交流。 一、电网微机保护装置的使用情况 目前,微机继电保护装置在电网中也得到广泛使用,农网110KV及以上主要设备(含主变压器)微机保护装置型号相对比较统一,主要有:南京南瑞RSC系列、东方电子DF3200系列、国电南自PSC600系列、北京四方CSC系列、美国SEL-311C系列等,农网35KV及以下设备

微机保护装置型号很杂,大都为小厂家。虽然保护厂家很多,保护装置不近相同,但保护原理、插件配置组成、保护压板的设置等基本相同。 微机继电保护装置定值通知单与常规继电器保护定值通知单不同,常规保护定值单整定项目简单,一台主变主、后备保护整定项目1张通知单就完了,而微机保护定值通知单整定项目相对很多、很细,一台主变压器保护整定项目就达10张通知单之多,保护整定项目多和细,使得保护的选择投、停用更加灵活。 二、主变、线路及电容器保护装置介绍 现以东方电子DF3200系列保护装置为例,介绍主变压器、线路、电容器等设备保护装置插件配置情况、保护定值单的识读及现场保护压板的执行等。 (一)主变压器保护装置 (一)、保护装置组成 微机保护装置的配置是很灵活的,一般保护厂家根据用户要求提供多个保护插件供现场设备保护需要。 东方电子DF3200系列三圈主变压器微机保护装置由:DF3230(主变差动保护装置)+ DF3231A(主变高后备保护装置)+ DF3231B(主变中后备保护装置)+ DF3231B(主变低后备保护装置)+ DF3232(主变本体保护装置)+ DF3280(主变高压开关操作箱)+ DF3280(主变中压开关操作箱)+ DF3280(主变低压开关操作箱)+综合测控装置组成。从实物图中可以看出,主变主、后备保护及高、中、低侧后备保护插件相互分开、并且高、中、低三侧有独立的操作箱,这样的好处是单个保护插件及操作箱因故障时,不影响其它保护插件及操作箱的正常运行。

项目质量及验收管理成品保护方案

金阊新城2010保障性住房工程 8#、11#楼 项目质量及验收管理方案 编制人:沈洪兵 吴江市建设工程(集团)有限公司 2011年4月

金阊新城2010保障性住房工程 8#、11#楼 项目质量及验收管理方案 在施工过程中,必须把各个环节的质量关,为保证工程达到优质目标,根据国家的GB/T-19002质量保证标准,结合我公司的创优经验。除了以上各有关章节有关于质量保证措施外,还特制定以下质量保证措施: 建立如下图所示的工程质量管理网络组织机构; 第一节工程质量保证一般措施(1)

A,推行全面质量管理,实行工程目标管理,认真贯彻各项技术管理制度和岗位责任制,推行分项样板制,贯彻实行自检、互检和交接检制度; B,详细阅读工程图纸和技术文件,明确设计意图、技术要求和质量标准; C,技术交底和质量交底要层层落实,建立由公司专职质量员、施工队负责人和班组质量员参加的施工质量管理网,明确各自的责任,齐心协力抓好本工程的施工质量。项目部技术负责人,在每个分部分项工程或工程开工前,认真做好技术交底,向班组长和施工员交清技术要点、操作方法和质量标准,施工员负责现场贯彻和指导; D,加强垂直度、高程和轴线的控制,设立专门测量小组; E,实行模板拆除通知制,由技术员根据同条件试块强度值,填写拆模通知。 F,把好原材料、成品、半成品质量验收关,凡进场的水泥、钢材、设备、器材等都必须有质保单和出厂合格证,并经过施工员、质量员验收后方可使用,不合格的材料严禁使用。对设计、规范规定的材料、设备按规定做复验; G,严格按施工验收规范和图纸施工。严格按照设计施工图纸施工,按规范和施工组织设计作业;按建设部颁布的《建筑安装工程质量检验评定标准》和苏州市有关规定进行工程检评。质 (2)

成品、板成品保护措施

成品保护措施 一、成本保护的原则 1、合理安排工序,确定保护方案 在准备工作阶段,由项目总工程师领导,配合桩基、系梁、墩柱、盖梁、箱梁、桥面铺装、护栏等专业施工员对施工进行统一协调,合理安排工序,加强工种间的配合,正确划分施工段,避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏,研究确定成品保护的组织管理方式以及具体的保护方案,对重要构件保护下发作业指导书。。 2、建立成本保护责任制,责任到人,派专人负责各专业所属劳务成品保护工作的监督管理。 3、各专业施工员会同各分区的成品保护责任人进行定期的巡回检查,将成品的监护作为项目重要工作进行。 4、加强职工的质量和成品保护教育及成品保护人员岗前教育,树立工人的配合及保护意识,建立各种成品保护临时交接制,做到层层工序有人负责。 5、除在施工现场设标语外,在成品或设备上贴挂成品保护醒目的警示语,唤起来往人员的注意。 6、对成品保护不力的分包单位和个人以及因粗心、漠视或故意破坏规定成品的,视不同的情况和损失,予以不同程度的处罚。 二、成品保护管理制度 1、建立成品保护工作的组织机构 1)、以现场生产经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任。

1 2)、项目经理部各专业施工员负责实施。 3)、各专业承包商重要领导负责自身施工范围内的作业面上的成品保护。 2、建立成品保护的责任 由生产经理组织划分成品保护责任区,并落实到岗,落实到人。 3、确定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划 由生产经理部和项目工程师会同各专业施工员根据不同的施工阶段。确定成品的内容和成品保护实施计划。 4、分阶段制定成品保护措施的方案和实施细则 各专业施工员根据本专业的特点,制定各成品的保护方案和实施细则,并经项目工程师审核批准实施。 5、健全成品保护各项目管理制度 由项目经理牵头,组织制度成品保护的检查制度、交叉施工管理制度,交接制度、考核制度奖罚责任制度。 6、成品保护不仅是省工省料的问题,也是体现文明施工,确保工程质量、进度的一个很重要的方面,自始至终要高度重视。除了以上制度、措施外还应科学合理的安排工序交接,成品保护小组及专职保护成品巡视员加强监督成品保护措施的落实。对违反保护措施、故意破坏的给予及时纠正和严肃处理。 三、主要施工项目成品保护措施

110KV主变压器综合保护整定原则

110KV 主变压器综合保护整定原则 主变差动保护里主要包括有差动速断、比例制动差动、二次谐波系数、平衡系数等定值。主要计算过程: 1、收集主变容量、额定电压、额定电流及TA 变比等参数; 2、了解保护装置原理,确认保护是发展变化 高压还是低压侧为基准侧; 3、看图确认电流互感器的二次接线方式; 4、注意主变投运后带负荷检查电流相量。 举例说明: 变压器铭牌额定容量31.5MV A ,TA 二次额定电流5A ,高压侧额定电压110KV ,高压侧TA 变比400/5,低压侧额定电压6.3KV ,低压侧TA 变比3000/5,变压器一次接线方式Y/△-11, TA 二次接线高低压均采用星形接线。 1、变压器额定电流计算: 1) 计算变压器各侧额定电流 e e e U S I 3= 式中Se -变压器最大额定容量,Ue -计算侧额 定电压 2) 计算各侧二次额定电流及平衡系数 H LH H e He n I I ..= =165.4/80=2.067A M LH M e Me n I I ..==??? L LH L e Le n I I ..= =2886/600=4.81A 式中:H e I .——高压一次额定电流, He I ——高压二次额定电流

H LH n .—高压侧CT 变比, 保护定值的确定 1、差动电流速断保护 按躲过变压器空载投入时励磁涌流和外部短路时流入保护的最大不平衡电流整定 一般取: I dz =KI e /n 式中:I dz :差电流速断的动作电流 I e :为保护基准侧额定电流;德威特公司的差动保护是以低压侧为基准侧) K :倍数 6300KV A 及以下 7~12 6300~31500KV A 4.5~7.0 40000~120000KV A 3.0~6.0 120000KV A 2.0~5.0 2、纵差保护 1) 纵差保护最小动作电流的整定 最小动作电流应大于变压器额定负载时的不平衡电流 I dz.min =K K (K c +ΔU+Δm)I e /n 式中: I e :变压器的额定电流 n :电流互感器的变比 K K :可靠系数,取1.3~1.5 K c :电流互感器的比误差,10P 型取0.03×2,5P 型和TP 型取0.01×2

环境与资源保护法的基本原则

环境与资源保护法的基本原则的含义 环境与资源保护法的基本原则是指环境与资源保护法所确认的或体现的、反映环境与资源保护法特征的、具有普遍指导作用的基本准则。 环境保护法的基本原则与具体原则的区别主要表现 (1)基本原则是环境保护法的根本准则,贯穿于整个环境保护法,统帅环境保护法飞各项制度及规范;具体原则是某个或某些环境保护法制的一般准则,适用于特定的范围。 (2)基本原则体现环境保护法的根本价值和基本原理,是环境保护立法、执法、守法及研究环境保护法的总的指导思想;具体原则直接反映的是特定的价值,仅仅是特定领域好环节的指导思想。 (3)基本原则是国家环境保护基本政策的最集中体现,反映的是国家对环境资源问题的总体要求;具体原则所体现和反映的是国家在某一具体领域的环境政策。 环境与资源保护法基本原则的特征 (1)环境与资源保护法的基本原则须由法律所确认或体现。 (2)环境与资源保护法的基本原则必须反映环境法的特点。 (3)环境与资源保护法的基本原则必须是贯穿于整个环境与资源保护法体系的、具有普遍意义的指导性原则。 我国环境与资源保护法的基本原则 (1)协调发展原则 (2)预防为主原则 (3)合理开发利用原则 (4)污染者付费、受益者补偿原则 (5)公众参与原则 协调发展原则又叫经济、社会与环境协调发展原则,是指环境保护欲经济建设和社会发展统筹规划、协调发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。 可持续发展被定义为寻求满足现代人的需要和欲望,而不危害后代人满足其需要和欲望的能力。 可持续发展包括以下几方面的内容 (1)人类需求和欲望的满足是发展的主要目标 (2)人们的消费标准好生活水平必须限制在生态承载能力的范围内 (3)可持续发展要求每个人都有平等的机会,不应危害后代人满足其基本需要的能力。(4)人口增长会给自然资源增加压力,因此,应保持人口的稳定。 (5)在发展过程中,人类对自然系统的干扰不应当威胁生命支持系统。 (6)可持续发展要求公平地分配有限的自然资源,特别是对于不可更新资源的利用,应考虑将自然资源耗竭减少至最小限度,其耗竭的速率应尽可能较少地妨碍未来世代的选择权好机会。 (7)可持续发展要求保护生物多样性。

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

继电保护定值管理规定1 前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2 引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3 职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4 继电保护定值单管理 4.1 保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2 保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3 定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。

(2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号。 (4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4 定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。4.5 必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7 继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8 继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9 根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。

工程项目成品保护方案(十二)

工程项目成品保护方案(十二) 工程项目成品保护方案(十二) 成品保护是施工质量的重要环节,成品保护的职责分工及具体措施的落实是成品保护的关键。 (一)成品保护的职责 1、项目经理 组织项目人员对部分完工的半成品、完工的成品进行保护。 2、项目管理人员 (1)制定半成品、成品保护措施或方案。 (2)对保护不当的方法制定纠正措施。 (3)督促有关人员落实保护措施。 3、材料员 对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。 4、班组负责人 (1)对上道工序产品进行保护。 (2)本道工序产品交付前进行保护。 (二)成品保护的分工 1、原材料存放、场内搬运的保护由材料保管员负责;加工产品在进场之前由加工车间保护,进场后由材料保管员负责保护; 2、工序产品在验收之前,由该工序的班组负责人负责保护,验收后下道工序班组负责人负责保护; 3、最终的工程产品由项目经理指定人负责保护,直至产品交付为止。 (三)成品保护措施 1、按放样单加工的断料弯曲成型钢筋、预埋件、金结制品及其它进场的装饰品、砼构件等。 2、场地堆放要求: (1)钢筋制品、砼构件及金结制品,预埋件等可堆放在室内。 (2)场地要求:地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。 (3)所有半成品、成品应按方案指定位置进行堆放,运输方便。 3、半成品成品堆放控制 (1)分类、分规格,堆放整齐、平直、下垫木;叠层堆放,上、下垫木;水平位置上下应一致,防止变形损坏;侧向堆放除垫木外应加撑脚,防止倾覆。 (2)半成品、成品堆放地应做好防酶、防污染、防锈蚀措施。 (3)半成品、成品不得堆放其它物件。 4、半成品成品运输 要做到车厢清洁、干燥、装车高度、宽度、长度符合规定,堆放科学合理;超长构件,应配置超长架进行运输。装卸车做到轻装轻卸,捆扎牢固,防止运输及装卸散落、损坏。 二、现浇钢筋砼工程成品保护 1、钢筋绑扎成型的成品质量保护 (1)钢筋按图绑扎成型完工后,应将多余钢筋,扎丝及垃圾清理干净。 (2)接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋。 (3)木工支模及安装预埋、砼浇筑时,不得随意弯曲、拆除钢筋。 (4)基础、梁、板绑扎成型完工的钢筋上,后续工种、施工作业人员不能任意踩踏或

如何看懂保护定值单

 一、电网微机保护装置的使用情况 目前,微机继电保护装置在电网中也得到广泛使用,农网110KV及以上主要设备(含主变压器)微机保护装置型号相对比较统一,主要有:南京南瑞RSC系列、东方电子DF3200系列、国电南自PSC600系列、北京四方CSC系列、美国SEL-311C系列等,农网35KV及以下设备微机保护装置

型号很杂,大都为小厂家。质量通病防治及成品保护措施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程质量通病防治及成品保护措施 编制: 审核: 日期:年月日 编号: 发放号: 年月日

目录 一、质量组织架构 (3) 二、质量管理措施 (3) 三、合同管理措施 (4) 四、技术质量措施 (4) 1、混凝土工程质量通病 (4) 2、内墙常见的质量通病 (6) 3、楼板裂缝 (8) 4、楼地面渗漏防治的技术措施 (9) 5、外墙常见的质量通病 (10) 6、门窗渗漏 (11) 7、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 (12) 8、地下室外墙渗漏 (12) 9、尺寸偏差 (13) 五、成品保护措施: (14) 1.土方工程: (14) 2.混凝土工程: (14) 3.钢筋工程: (15) 4.模板工程: (15) 5.砌筑工程: (16) 6.细石混凝土地面水泥、砂浆地面: (16) 7.防水工程: (17) 8.门窗工程: (18) 9.木门安装: (18) 10.油漆、粉刷工程: (19) 11.水暖、卫生洁具、电气安装工程: (20) 12.成品、半成品 (20) 13.抹灰工程 (22) 14.墙地砖镶贴 (23) 15.水泥基涂料防水 (23) 16.半成品、构配件的保护: (24)

本工程为住宅小区,由中XXXXXXXXXXXXXXX公司承建,XXXXXXXXXXXXXXXXX公司监理,由于住宅工程质量通病是住宅工程中极易出现的质量问题,通病的防治工作又牵涉设计、业主、监理、施工等有关各方及各施工阶段,解决好质量通病的防治成了各方义不容辞的责任和义务,为保证在施工中有效的进行质量控制,克服质量通病,我方制定了以下措施及制度:一、质量组织架构 成立质量通病防治小组,小组名单如下: 组长:XXX 组员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 防治小组的权限、责任、范围 1、质量通病防治小组的权限:防治小组发现未按监理方及建设方批准的质量通病防治方案施工的,有责令施工队限期整改的权力;如没有整改或整改不到位,有权进行经济处罚甚至要求返工、整改。 2、质量通病防治小组的责任:尽量消除因施工原因造成的质量通病。 二、质量管理措施 1、工程开工前,编制质量通病防治措施,对所有管理人员进行技术交底,增强施工人员的质量意识; 2、装饰装修工程必须做到“方案指路,样板先行”,样板间(样板墙)必须经监理、业主认可后方可大面积施工。 3、建立工序的交接与会签制度; 4、建立成品保护制度,发至各参建方。

高压电动机综合保护整定原则

电动机综合保护整定原则 1、差动电流速断保护 按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定 一般取:I dz=KI e/n 式中:I dz:差电流速断的动作电流 I e:电动机的额定电流 K:一般取8~10 2、纵差保护 1)纵差保护最小动作电流的整定最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 I dz.min=K KΔmI e/n 式中:I e:电动机的额定电流 n:电流互感器的变比 K K:可靠系数,取3~4 Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1 在工程实用整定计算中可选取I dz.min=(0.3~0.6)I e/n。 2)比率制动系数K 按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数 K =K K K fzq K tx K c 式中:K tx:电流互感器的同型系数,K tx=0.5

K K:可靠系数,取2~3 K c:电流互感器的比误差,取0.1 K fzq:非周期分量系数,取1.5~2.0 计算值K max=0.3,但考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用整定计算中可选取K=0.3~0.6 3、电流速断保护 整定原则:躲过电动机启动时的产生的最大电流,但在正常运行中又要有足够的灵敏度; 1)Izd = K K.Istart K为可靠系数,一般地Kk=1.3 Istart为电动机启动的最大电流,该电流值可以通过启动电机时记录保护中记录的最大电流取得;或根据动机标称启动电流得到;2)若Istart不好确定时,可根据下面推荐进行计算Istart; 单鼠笼: Istart=(6~7)Ie 双鼠笼: Istart=(4~5)Ie 绕线式: Istart=(3~4)Ie Idz=K*Izd 电动机启动过程中K=1,启动结束后K=0.5; 即当电动机启动完成后速断定值自动降低为原定值的50%。可有效地防止启动过程中因启动电流过大引起的误动,同时还能保证正常运行中保护有较高的灵敏性。 3)速断动作时间tsd 根据现场运行经验,一般取取tsd =0.05s

环境保护的基本原则是什么

新的《中华人民共和国环境保护法》 的基本原则是什么 根据新的《中华人民共和国环境保护法》第五条的规定,环境保护的基本原则是环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。 于是,渴望一种懂得,可以一眼洞穿你所有清寂的薄凉。是恰好的温度,闪耀着阳光的味道,柔软又美好。 那么这一路上的爱恨欢愁也就有了归宿,以后的日子,既便是山长水远,也都会坦然面对,给尘世以最初的温柔。 好像是到了一个阶段,学会了等待,学会了随遇而安,学会了笑着去接受。不再心心念念,不再轻易信任。 只是在某个清晨,听见久远的一声问候,心,依然会瞬间柔软。 原来我们的内心深处,还是那么渴望一场白首不相离的缘分,千万次回眸

,始终还是你。 然后,一起守着古朴的时光,迎接每一天的黎明。弱水三千,只取一瓢饮,不褪色,不黯淡,任凭尘世的风摇曳着冬日的风雪,我始终是你最美的红颜,你是我最美的时光。 不说永远,陪伴便是最长情的告白。 龙应台曾写过一段文字:“有一种寂寞,身边添一个可谈的人,或许就可以削减。有一种寂寞,茫茫天地之间余舟一芥的无边无际无着落,人只能各自孤独面对,素颜修行。”不同的寂寞有着不同的归途,其实赏心之人无须太多,关键是否能入心。 始终喜欢,一切纯善质朴的好,不论是人还是事,一份情深义重,才是水色尘心的悠远。而一同走过的山山水水,都会是生命的记载。 如果可以,愿始终趋光而行,向着太阳升起的地方。无论飘摇还是安逸,都要坚守住内心那道光,我们可以不完美,但灵魂必须向美而生。 有时,灵犀的相悦会铭记一生,我不知道岁月有多长,人生还会有多少未知。 只是希望自己能做个心思澄明,有着简单的小欢喜,不过多的忧思,也不给自己添加太多束缚的人。阳光很暖,你也还在,如此,足够。 看多了花开花谢,聚散离合,便逐渐明白,我们最终想拥有的不过是一份寻常的烟火,简单而情重,朴素而感恩。 余生很长,从晨曦到日暮,就让我们一起慢慢走。

保护定值变更及投退管理规定

编号:SM-ZD-66754 保护定值变更及投退管理 规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

保护定值变更及投退管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、总则 为加强继电保护装置及安全自动装置的运行管理,提高继电保护正确动作率,确保电气设备的安全稳定运行,制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于运营风电场变电站继电保护及自动装置定值更改、投退规定。。 三、管理规定 1 在继电保护及自动装置上进行检修调整或试验等工作时,必须严格遵守电业安全作业规程的有关规定。 2 继电保护及自动装置上工作后,必须保证动作正确、灵敏、可靠,并随主设备准确可靠地投入运行,并需填写继电保护及自动装置工作记录,经运行值班人员签字确认。 3 运行和备用中的设备,其保护及自动装置均应投入,禁止设备无保护运行。保护装置故障情况下,可申请将故障

部分退出运行(情况严重者,可先退出后申请),并通知检修人员处理。 4 继电保护和自动装置的定值(地调定值和我厂定值)记录应与实际相符。主要保护按规定定期进行核对与试验。集控室内应保存一套完整、正确的继电保护原理图,并有完整的定值通知单。 5 继电保护装置和自动装置的定值变更,应根据有关部门的保护定值通知单或电话命令进行调整和更改。 6 在接到保护定值单后,必须在限定日期执行完毕,并按照要求在继电保护及自动装置工作记录薄填写记录,经运行人员确认,风电场场长批准后,方能执行。并在执行后七天内将“回持单”寄回相应整定部门,运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器出口试验。 7 保护装置定值变更后,由值班运行人员与调度员核对定值通知单号后方可将保护投入运行,并将保护定值更改情况详细记入运行日志保护投退栏。 8 改变继电保护和自动装置的接线回路,必须根据有关领导批准的图纸进行。工作结束后检修人员必须将设备异

成品保护方案及措施

352 第十章成品保护方案及措施第一节成品保护的内容和目标 1. 成品保护的内容成品保护工作,是在施工过程中要对已完工分项进行保护,否则一旦造成损坏,将会增加修复工作,造成工、料浪费、工期拖延及经济损失。因此成品保护是施工管理重要组织部分,是保证施工生产顺利进行的主要环节。序号施工阶段分项工程 1 主体阶段钢结构工程、土建工程(钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程等)。 2 工程设备高低压配电柜、空调机组、电梯、发电机组、通风机、水泵、阀门、卫生洁具、机电面层装臵(开关、灯具、烟感、喷洒、摄像机)、强电弱电配套设施、风机盘管、智能照明设备、中水设备、厨房设备、综合布线及设备、各种机电箱柜等。 3 装饰阶段工序产品墙面、顶棚、楼地面装饰、地毯、石材、门窗及玻璃幕墙,楼梯饰面及扶手,卫生淋浴间及防水工程等。 4 安装过程中工序产品消防箱、配电箱、插座、开关、空调风口、卫生洁具、厨房器具、灯具、阀门、水箱、设备配件等。 2. 成品保护的目标保证各工序产品不受到污染、损坏,避免不必要的返工返修。第二节成品保护责任及组织机构 1. 成品保护组织机构本工程施工工期紧,分包队伍多,交叉流水作业,成品量大且物资设备种类繁多,成品保护关系到整个工程的质量和进度,必须高度重视成品和设备的保护工作,严格执行成品和设备的保护措施。必须依照“谁施工谁保护”的原则落实成品保护工作。总承包合同管理范围内的成品保护由总承包商负责实施,专业承包商管理范围内的成品保护由该专业承包商负责实施,总包单位负责监督、管理、协调。总承包方负责建立以项目经理为首,各分包项目负责人参与,总包各职能部门联动的成品保护责任机构—“成品保护领导小组”,协调各单位一致动作,有秩序,有纪律的进行穿插作业,保证用于施工的原材料、制成品、半成品以及已完成的分部分项工程产品得到保护,保证所有安装的设备不被损坏、划伤,确保工程质量。成品保护领导小组管理流程图如下: 353 项目经理制定成品保护措施对相关的人员进行指导和培训根据工作内容配合成品保护工作成品保护巡视员成品保护巡查工作;检查成品保护措施落实情况并记录在施工安全技术交底同时进行成品保护方案、措施的交底,并在施工过程中随时检查执行情况专业工程师(工长)组织落实成品保护措施(成品保护小组设在工程部 ) 质量管理部领导总包、各分包的成品保护工作技术管理部项目其他部门施工操作工人对自己完成的产品进行成品保护,同时不破坏他人的成品。该机构将从成品保护的事前策划(如保护方案的编制、评审与批准)、事中控制(如工作面的统筹安排、交接检查的落实和互相避让与协调及相关的实施记录)、事后检查(含纠偏和经济补偿确认)等成品保护的全过程进行科学管理。 2. 相关岗位职责序号部门职责内容 1 总包职责依据与业主所签订的合同,对整个工程的保护方案进行整体策划,对各分包的成品保护措施进行审查,并报送给合同中明确的单位进行审批。总包在与分包签订合同时,会一并将成品保护纳入分包合同中,并负责提供总包在成品保护方面的规章制度或工作程序。总包商负责对各分包的工作顺序、作业时间、资源投入进行审查指导并力争使各分包作业做到科学、有序、高效,加强分包交叉作业和前后作业时的协调管理工作。 2 分包职责积极编制自己承包范围的施工方案。在总包的组织部署下,分包商主动对本分包工程的上道工序的保护要求进行了解;也主动了解下道工序可能的对本分包工作的可能致损因素。在上述调查了解的基础上,配合上道工序搞好保护,同时将自己分包的范围内的已完产品的保护措施编制好,使其在下道工序中得到很好的贯彻,真正做到“谁施工、谁保护”。 3 业主职责在合同明确的责任范围内,及时传达或明示物资或设备进场的时间表;及时审批总包提交的成品保护计划;协助总包对指定分包在成品保护履约方面的保证金预以控制。 4 项目总工和副

相关文档
相关文档 最新文档