文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站35 kV电缆头击穿事故原因分析及处理

变电站35 kV电缆头击穿事故原因分析及处理

变电站35 kV电缆头击穿事故原因分析及处理

郝建军;马宏继;段静茹

【期刊名称】《内蒙古电力技术》

【年(卷),期】2009(027)00z

【摘要】内蒙古自治区乌海电业局顺达变电站352用户厂内L1相接地故障,引起L2、L3相相电压升高,长时问运行后击穿4号主变压器35 kV侧L2相电缆头,4号主变压器差动保护动作跳闸.因值班人员在给35 kVⅡ段母线恢复送电时未断开出线开关,人为扩大事故,导致其余用户设备分别击穿,造成2点异地短路,最终导致大面积停电.采取了修复接地报警装置、增加综合自动化系统后台报警功能及对值班员培训等措施后,现设备运行正常.

【总页数】2页(107-108)

【关键词】变电站;电缆头;击穿;主变压器;接地

【作者】郝建军;马宏继;段静茹

【作者单位】乌海电业局,内蒙古,乌海,016000;乌海电业局,内蒙古,乌海,016000;乌海电业局,内蒙古,乌海,016000

【正文语种】中文

【中图分类】TM247

【相关文献】

1.变电站35 kV电缆头击穿事故原因分析及处理 [J], 郝建军; 马宏继; 段静茹

2.桂东电网合八变电站35kV出线电缆头爆炸事故起因探讨 [J], 黎智强; 林欢腾

3.绛县220 kV变电站电缆击穿事故原因分析 [J], 王广鹏

4.浅谈卫店35KV变电站卫1#主变跳闸事故分析 [J], 杨飞

相关文档