1、组态概述

2、ovation组态及下装基本操作

3、在线调试存在的逻辑

4、建立宏算法;使用宏算法;实时回路中宏参数整定

5、回路的备份及导入、导出

2、用Control Builder组态工具组态新建回路步骤:

1. 打开Ovation Developer Studio目录树;

2. 展开控制器目录树;

3. 选择任务区;

4. 右键–选择菜单上的Insert New;

5. 填写回路描述、回路号,及回路的描述;

6. CB工具将被打开;

7. 组态回路算法;

8. 保存回路;

9. 对控制器下装控制逻辑,在下装的同时也将SAMA图下装到了操作站;

Control Builder 组态工具图标菜单

加算法

加算法管角 算法与算法的连接

移动选中项 删除选中项 回路存盘 打开某个回路

标准算法

输入/输出算法

全屏显示 图中算法对齐 加算法信息到图 图放大缩小 第三步:使用控制回路组态工具进行回路的组态;

基本操作:增加、删除、移动算法;增加、删除、编辑信号线

Property Editor

Main window

Object Browser

在回路窗右键功能菜单二:

在回路中对图符拷贝,删除,移动等操作:

选择相应对象后,在其空白地方右键 – 出现菜单。

练习图符拷贝, 删除, 移动

自定义算法名:

与GB 相关的算法,如MAstation ,

MAmode ,setpoint ,keyboard ,2Xselect ,mediansel 等算法,建议自定义算法名; 步骤:

第一步:选中算法,在左边的属性编辑窗口,

Algorithm Control Record :填入自定义的算法名;

第二步:Edit 菜单-Create User Points…,选择自

定义的算法名,点类型为LC ,选择Create Points 按钮,创建自定义的算法名,可以在回路所在的控制器,Points -Algorithm Points 中找到新创建的自定义算法名;

访问实时控制图回路图的方法

方法一:

使用操作站上操作应用工具中的回路调出工具:Start -> Ovation -> Ovation Applications

方法二:

使用含有点的有关信息的操作窗口(如:Point Information,报警窗等),使用右键菜单上的Signal Diagram菜单调出与此点有关的控制回路图。

控制回路图窗口的显示内容

控制回路图窗口显示包括以下六项内容:

1. Sheet Browser 回路浏览器

2. Display canvas 显示区

3. Control Summary 回路中的点名清单窗

4. Properties Summary 回路中算法参数的整定窗

5. Tracking Summary 算法的跟踪状态信息窗

6. Algorithm Summary 列出回路中的算法清单,但不列出其它点的清单

控制回路图中的图符颜色:

模拟量算法:

绿色:算法处在跟踪方式

红色:算法在手动方式

紫色:算法输出超过低限

红紫色:算法输出超过高限

金黄色:算法扫描停止

数字量算法:

红色:算法输出为“1”

白色:算法输出为“0”

蓝绿色:算法输出由外部计算结果,非控制器运算结果控制回路图中的线条颜色:

模拟量信号线:

粉色:点在报警

黄色:点扫描停止

红色:点的数值被改变,且改变大于1的值

蓝绿色:点的数值被改变,且改变小于-1的值

白色:点正常

绿色:跟踪线

数字量点信号线:

黄色:点扫描停止,为“False”

橙色:点扫描停止,为“True”

浅紫红色:点在报警,为“False”

紫红色:点在报警,为“True”

白色:点正常,为“False”

红色:点正常,为“True”

控制回路中的参数修改:

回路算法参数修改: 1. 在回路图上选中某个算法按左键;则算法的Property Summary ;Algorithm Summary ; 如有跟踪则Tracking Summary 窗将显示此算法内容。 2. 在Property Summary 窗选择需要修改的参数, Commit :保存修改值 Clear : 清除输入值

3. 有一些特殊算法,选择Advanced 按钮,修改特殊参数。

上传控制器中的参数值(Reconciling tuning ):

功能:当控制回路中算法参数被修改后,数据库不能接收到修改的数据,为将数据库与控制器 中的参数值一致,我们必须使用上传功能,将数值上传到数据库中。

上传步骤见下页

上传(Reconciling )数据的步骤:

步骤: 1. 打开Ovation Developer Studio 组态工具;

2. 选择控制器(Controller ),右键后选择Reconcile ,系统进行比较后出现以下窗口;

3. 在窗口中选择需要进行上传的点, 不选择则不上传数据;

4. 选择OK 按钮,进行上传操作;

5. CB 文件的更新,见下页。

CB文件的更新:

目的:保证CB文件参数与Oracle数据库中参数保持一致;

1、对一页CB回路文件进行参数更新

方法一:回路文件自动Reconcile

首先确认CB工具中,Edit菜单-Configuration,Reconcile功能设置位TRUE;

当修改参数时,CB组态文件没有被打开,则在Developer Studio中打开该组态文件,打开的同时自动

进行CB文件与Oracle数据库的比较,出现Update Tuning Parameters窗口,Document value为CB文件上的参数,Point value为其在Oracle数据库中的参数,选择需要上传的参数进行上传,保证CB文件参数与Oracle数据库中参数的一致;

方法二:回路文件手动Reconcile

当修改参数时,CB组态文件同时被打开着,则进行手动Reconcile操作,不要先进行保存操作,选择

File菜单-Reconcile,进行手动比较,同样出现Update Tuning Parameters窗口;

CB文件的更新(续):

2、对多个CB回路文件进行参数更新

对多页CB文件进行参数更新时,使用Control Option…的Reconcile功能,或打开任意CB组态文件,

选择Tools菜单-operations-Reconcile operation功能,选择需要进行比较的组态文件,得出比较结果确认后

进行上传,保证CB文件参数与Oracle数据库中参数的一致。见下图所示:

回路下装及调试后参数上传过程:

在CB 工具中上传

在Developer Studio 中上传

回路组态完后保存

将回路逻辑中的点下装到控制器

在Load 的同时,也将回路图下装 到操作站

液位PID 回路

:

PID 算法:

基本功能运算:

PID 偏差作用: Error =SP-PV (反作用) Error = PV-SP (正作用)

PGAIN : 比例增益 INTG : 积分时间

DRAT :

微分时间

DGAIN : 微分增益

PID 算法特点:

1)PID 入口过程变量及设定值必须标定为 0% ~100% PV% = PV * PV (GAIN ) + PV (BAIS )

SP% = SP * SP (GAIN ) + SP (BIAS )

2)偏差死区(DBNE )及死区增益(ERRD ) 进行PID 运算的偏差 = 实际偏差 * 死区增益 当ERRD 为0时:则为一般情况

当ERRD 为>0 ~1 时:为OV ATION 情况

3)PID 运算方式:Normal ,ESG ,ESI

PID 算法提供比例积分微分控制器功能。 该算法并行实施了 PID ,利用完整的跟踪信号进行无扰切换。 通过用户定义的限值来限值输出值,并在内部处理抗积分饱和。

PID 算法:

基本功能运算:

PID 偏差作用: Error =SP-PV (反作用) Error = PV-SP (正作用)

PGAIN : 比例增益 INTG : 积分时间

DRAT :

微分时间

DGAIN : 微分增益

PID 算法特点:

1)PID 入口过程变量及设定值必须标定为 0% ~100% PV% = PV * PV (GAIN ) + PV (BAIS )

SP% = SP * SP (GAIN ) + SP (BIAS )

2)偏差死区(DBNE )及死区增益(ERRD ) 进行PID 运算的偏差 = 实际偏差 * 死区增益 当ERRD 为0时:则为一般情况

当ERRD 为>0 ~1 时:为OV ATION 情况

3)PID 运算方式:Normal ,ESG ,ESI

PID 算法提供比例积分微分控制器功能。 该算法并行实施了 PID ,利用完整的跟踪信号进行无扰切换。 通过用户定义的限值来限值输出值,并在内部处理抗积分饱和。

? 该算法能与操作员键盘或控制面板中 的“

”,“” 键连接。

? 能与流程图中应用程序: 30, 31 号连接.

SETPOINT -- 设定算法

功能:

产生一个设定值。

SETPOINT 算法执行手操板功能。 该算法提供与控制器或操作员站图形的接口。 可与Ovation 回路接口 (LI) 卡的硬设置点连接。 如果设置了LI 硬件地址,算法将读取 LI 设置点计数器上存储的设定数值

作为其输出值。 如果未设置 LI 或硬件地址,算法将最后的输出值作为其输出值。

MASTATION -- M/A 站

功能:

?完成手/

“AUTO”,“MAN”,

“ ” ” 键连接。

?能于流程图中应用程序: 32, 33 号连接MAMODE -- M/A方式控制

功能:

1)置MASTAION算法的工作状态:

PLW:超驰关

PRA:超驰开

LWI:闭锁减

RAI:闭锁增

MRE:切手动

ARE:切自动

BACT:“1”时:升降限制可有一个偏置值,“0”时,偏置为0。

2)反馈MASTAION算法的状态信息,且能输出。

AUTO 自动

MAN 手动

TRK 跟踪

LOC 就地

KEYBOARD -- 键盘接口

与键盘的接口算法功能:

1 当键盘上对应键按下,则相应的输出输出一个?°1?±脉冲

2 能与流程图中的应用程序连接。

* 此算法应用于回路设定值、输出值、手/自动切换。FLIPFLOP -- S-R触发器

真值表:

?

? --- SET 优先, 则为“1”

ONDELAY -- 前延时

建立宏算法(MACRO):

第一步:在CB 工具上选择菜单File – New – Control Macro

第二步:在CB 上画回路(例:如图回路)

注:1. 在宏图回路中不能加KEYBOARD ,MASTAION 等与操作接口有关的算法,加上后在运行时是 不能操作。

2. 建议使用以上图中的图符作为输入及输出信号的图符。

3. 在宏图中不要使用点。

4. 在第一次建立宏以前,必须先建立宏目录:c:\OvPtSvr\TRAINING\ControlMacros 注意:目录名必须在系统路经下,且文件夹名为:ControlMacros

第三步:定义宏算法的输入/输出管角:

1 选择输入算法

2

修改输入/输出算法中的 两个参数,将来在宏图 标中作为管角用。

建议清空此处点名

比较上图,输入图标上出现标记:

方法一:

第四步:定义宏算法中的参数:

1 在图中选择算法 – 右键 – 选择工具

2 选择算法中的参数

3 写入描述及参数名

第五步:保存宏图回路

1 将宏保存到宏目录中:

TEST2.svg

注:宏回路存放路经:

C:\OvPtSver\Training(数据库名)\ControlMacro\TEST2.svg

第六步:建立图符与宏连接:

1. 打开CB 工具 – 选择菜单Files – New – Algorithm Symbol – CONTROL MACROS – TEST2(宏回路名)

第七步:画图符:

1. 使用画图工具画图符

:

2.

在图符上写图符名: (

写字符必须写在algorithm-function

层)

修改图符颜色

3. 加算法管角:

第八步:保存图符:

注:建议图符保存路经:C:\OvPtSvr\\

或: C:\OvPtSvr\

第一次创建图符时,选择系统名或网络名,ok 后自动在其目录下新建symbols 文件夹,注意之后创建的 图符选择保存路径时仍然选择系统名或网络名,不要选择其目录下的symbols 文件夹;

使用宏算法(MACRO):

在回路中使用宏:

1. 在CB 工具上选择宏

:

2. 连接一个回路;

保存回路后,下装到控制器。

使用CB 工具查看及修改宏逻辑:

1. 在CB 工具上选择OPEN 菜单

:

2. 在打开的清单上选择宏回路

:

注意:在修改完宏逻辑后,必须将此宏相关的回路重新打开和保存。

杰控组态手册05.系统设置

5.系统设置 序号 内容 页码 5.1 系统定制 5-1 5.2 系统启动任务 5-2 5.3 操作系统自动登录 5-2 5.4 存储数据库类型 5-3 5.1 系统定制 基于以下目的,需要对系统进行定制: 系统功能非常丰富,但对某特定用户,使用的只是部分功能,通过系统定制使得项目简单化、专业化; 用户需要自己的项目个性化,项目名称、信息、标识等能由用户自己定制; 通过以下方法定制系统: 执行“我的系统->设置->系统定制”任务,出现下面界面: 在<软件设置>处,填写项目名称和版本号,会显示在组态管理器的标题中; 在<功能选择>处,选择实际需要使用的功能,没有选择的功能不会出现在功能列表中,简化了项目; 在<联系信息>处,填写公司的信息; 通过<修改系统封面>按钮,改变系统的启动界面; 选择<英文运行界面>,可以使画面显示中的部分内容以英文方式显示,如报表、历史曲线等;

5.2 系统启动任务 用户可以根据需求,随系统启动相应的任务: 执行“我的系统->设置->启动系统任务”任务,出现下面界面: 希望计算机Windows操作系统启动后,监控系统能自动运行,请选择<操作系统启动后,自动运行监控系统>选项; 如果Windows后,不希望出现桌面,请选择<屏蔽Windows桌面>;则在监控系统运行过程中,用户不可能操作Windows的任何功能,但监控系统退出后会自动启动桌面;也可以使用下面脚本函数启动桌面: WindowObj.OpenSystemWindow "OPEN_DESKWND" <系统启动口令>选项,能够实现在系统启动时,出现下面的输入口令对话框,只有口令输入正确,系统才能启动: <系统退出口令>选项,能够实现在系统退出时,出现下面的输入口令对话框,只有口令输入正确,系统才能退出: 选择输入了系统启动/退出口令,确认后,则界面显示如下: 只有正确输入了相应口令,才能解除; 在某项目中不可能所有功能都被使用,通过<系统任务>处,选择项目使用了的功能;当系统启动时,则会自动运行选择了的系统任务,没有选择的任务不被运行;自动启动的任务,不能够手动关闭; 如果希望随系统启动其他任务,如Excel等程序,则需在<其他应用程序>处添加即可;

组态王软件的简单控制系统

目录 第一章组态软件的简介 (2) 1.1工控组态软件的主要特性: (2) 1.2组态王软件的功能和特点: (2) 1.2.1DRAW (2) 1.2.2 VIEW (2) 1.2.3DB (2) 1.2.4 I/0 Server (2) 1.2.5 NetClient和NetServer (3) 1.3工业监控软件的产生及发展: (3) 1.4几种知名组态软件的概述: (3) 1.4.1 InTouch (3) 1.4.2 MCGS (4) 1.4.3 iFIX (4) 1.4.4 WinCC (4) 1.4.5 EcHmi (4) 1.4.6组态王 (5) 第二章基于组态王的监控系统设计 (6) 2.1简单系统总体控制方案概述: (6) 2.2建立液位监控系统的一般过程: (6) 2.3液位监控系统的外部设备和数据库: (7) 2.4主界面制作: (8) 2.5报警画面制作: (8) 2.6实时曲线界面制作: (9) 2.6历史曲线界面制作: (11) 第三章课程设计总结(心得体会) (12) 参考文献: (13)

第一章组态软件的简介 1.1工控组态软件的主要特性: 工控组态软件主要是指数据采集与过程控制的专用软件,它们提供自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,能够为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具 1.2组态王软件的功能和特点: 1.2.1DRAW 丰富的画面显示组态功能组态软件提供给用户丰富强大的绘图编辑、动画连接和脚本工具。DRAW是集成的开发环境,它使用面向对象的图形对象创建动画式显示窗口,同时它还为开发者提供了大量常用的工业设备图符、仪表图符、趋势图、历史曲线、报警对象等功能,它使用面向对象的图形对象创建动画式显示窗口。这些窗口的数据、图形显示可以来自过程I/O或Microsoft Windows第三方应用程序。 1.2.2 VIEW VIEW用来运行由DRA W 创建的图形窗口,支持的画面数量不受限制,数据刷新速度快于5 ms。软件提供工业标准数字模型库和控制功能库,满足用户所需的测控要求,能够对测控信息进行记录存储、显示计算、分析、打印,界面操作灵活方便,为保证数据安全性,还设有口令保护功能。 1.2.3DB DB是整个系统的核心、构建分布式应用系统的基础。它负责整个力控应用系统的实时数据处理、历史数据存储、统计数据处理、报警信息处理、数据服务请示处理。DB与DRA W构成服务器,客户机模式,各网络节点上的DB通过网络服务程序可以构建成复杂的分布式网络应用系统。单机数据处理能力超过1万点,历史数据可以保存l0年以上,网络数据处理能力超过5万点。 1.2.4 I/0 Server I/O Server完成与各种检测、控制设备的通信,负责从过程I/O设备读取实时数据,同时将来自图形界面和实时数据库的控制命令写入I/O设备。DB与I/O Server构成服

组态软件课程设计

《组态软件及应用》课程设计报告 基于组态软件的变频器状态监控状态设计 系部: 专业: 班级: 姓名: 1. 2. 3. 4. 5.变频器监控系统要求 (5) 5.1监控系统技术要求 (5) 5.2监控系统具体要求 (6) 6.变频系统监控功能的实现及效果 (5) 7.人机界面的特点功能与画面设计 (6) 7.1人机界面的特点 (6)

7.2人机界面的主要功能 (7) 7.3人机界面的画面设计 (7) 7.4监控系统软件组态 (8) 8.心得体会 (13) 附录参考文献 (13)

1.序言 随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,自动化、智能化程度的不断提高,高压大功率变频调速装置的应用已经非常普遍,同时由于高压变频器几乎都是工矿企业的关键设备,在工厂自动化中占有举足轻重的地位,因此对其控制功能、控制水平的要求也越来越高,尤其对于那些工艺过程较复杂,控制参数较多的工控系统来说,具备交互式操作界面、数据列表、报警记录和打印等功能已成为整个控制系统中重要的内容。而新一代工业人机界面的出现,对于在构建高压变频器监控系统时,实现上述功能,提供了一种简便可行的途径。工业人机界面,是一种智能化操作控制显示装置。工业人机界面由特殊设计的计算机系统32 2. 2.1 “第2.2 决方案; 支持通过PDA掌上终端在Internet实时监控现场的生产数据,支持通过移动GPRS、CDMA、GSM网络与控制设备或其它远程力控节点通讯; 面向国际化的设计,同步推出英文版和繁体版,保证对多国语言版的快速支持与服务; 力控软件内嵌分布式实时数据库,数据库具备良好的开放性和互连功能,可以与MES、SIS、PIMS等信息化系统进行基于XML 、OPC、ODBC、OLE DB等接口方式进行互连,保

触摸屏与MCGS组态设计

触摸屏与MCGS组态设计 1.触摸屏的简介 本设计系统采用mcgsTpc嵌入式一体化触摸屏TPC7062K和MCGS嵌入版全中文工控组态软件。 1.1TPC7062K八大优势 ●高清:800 × 480分辨率,体验精致、自然、通透的高清盛宴 ●真彩:65535色数字真彩,丰富的图形库,享受顶级震撼画质 ●可靠:抗干扰性能达到工业III级标准,采用LED背光,寿命长 ●配置:ARM9内核、400M主频、64M内存、128M存储空间 ●软件:MCGS全功能组态软件,支持U盘备份恢复,功能更强大 ●环保:低功耗,整机功耗仅6W ,发展绿色工业,倡导能源节约 ●时尚:7〞宽屏显示、超轻、超薄机身设计,引领简约时尚 1.2TPC7062K产品外观 正视图背视图 1.3TPC7062K外部接口 1 接口说明

2 串口引脚定义 3 触摸屏的校准 进入触摸屏校准程序:TPC开机启动后屏幕出现“正在启动”提示进度条,此时使用触摸笔或手指轻点屏幕任意位置,进入启动属性界面。等待30秒,系统将自动运行触摸屏校准程序。 触摸屏校准:使用触摸笔或手指轻按十字光标中心点不放,当光标移动至下一点后抬起;重复该动作,直至提示“新的校准设置已测定”,轻点屏幕任意位置退出校准程序。

2.MCGS的简介 MCGS嵌入版组态软件是昆仑通态公司专门开发用于mcgsTpc的组态软件,主要完成现场数据的采集与监测、前端数据的处理与控制。 MCGS嵌入版组态软件与其他相关的硬件设备结合,可以快速、方便的开发各种用于现场采集、数据处理和控制的设备。如可以灵活组态各种智能仪表、数据采集模块,无纸记录仪、无人值守的现场采集站、人机界面等专用设备。 2.1 MCGS嵌入版组态软件的主要功能 ●简单灵活的可视化操作界面:采用全中文、可视化的开发界面,符合中国人的使用习惯和要求。 ●实时性强、有良好的并行处理性能:是真正的32位系统,以线程为单位对任务进行分时并行处理。 ●丰富、生动的多媒体画面:以图像、图符、报表、曲线等多种形式,为操作员及时提供相关信息。 ●完善的安全机制:提供了良好的安全机制,可以为多个不同级别用户设定不同的操作权限。 ●强大的网络功能:具有强大的网络通讯功能。 ●多样化的报警功能:提供多种不同的报警方式,具有丰富的报警类型,方便用户进行报警设置。 ●支持多种硬件设备。 总之,MCGS嵌入版组态软件具有与通用组态软件一样强大的功能,并且操作简单,易学易用 1.2 MCGS嵌入版组态软件的组成 MCGS嵌入版生成的用户应用系统,由主控窗口、设备窗口、用户窗口、实时数据库和运行策略五个部分构成,如下图所示。 ⑴主控窗口构造了应用系统的主框架 主控窗口确定了工业控制中工程作业的总体轮廓,以及运行流程、特性参数

《组态软件控制技术》课程标准

《组态软件控制技术》课程标准 课程代码:03010640 总学时:60 学分:3.5 一、课程性质与定位 本课程是高职高专电气自动化技术专业的专业核心课程,其目标在于培养学生在电气工程师岗位上从事电气设备和自动化系统集成开发等方面的职业能力,达到本专业获取中、高级职业资格证书考证的基本要求,也是技术技能型人才所必须掌握的基本要素。 在课程设置上,前导课程有《电工电子技术》、《单片机原理与接口技术》、《PLC控制系统安装与编程》、《变频调速系统安装调试与运行维护》等,后续课程有《自动化生产线安装与调试》等。 二、课程设计思路 引入自动化仪表与装置行业标准,以工程项目和企业自动化技术员职业成长过程所对应的典型工作任务为学习内容,将职业素质培养融入课程,实施教学做一体化的过程性评价方法,具体设计思路如下: (一)组建以学院专任教师、广西南南铝加工有限公司等企业专家的课程开发和实施团队,分析电气自动化技术在专业职业岗位的工作任务,按照一定的逻辑关系进行排序,对完成任务应具备的知识、能力、素质做出较为详细的描述,形成团队成员认可、线索清晰、层次分明的工作任务分析表; (二)根据能力复杂程度,整合典型工作任务。召开有教学专家、课程建设团队人员参与的课程标准建设会议,形成课程标准; (三)引入自动化仪表与装置行业标准,校企共同进行课程整体设计、单元设计、教学组织设计、教学情景设计; (四)以广西南南铝加工有限公司的液压挤压机自动化控制系统操作、维护维修等职业岗位的工作过程为导向,从初级到高级,从简单到复杂,设计反应车间监控中心控制系统设计、开关量组态工程设计、模拟量组态工程设计、铝加工组态控制系统综合设计四个学习项目,包含简单工程的建立与运行、南南铝业模拟铝挤压组态控制系统综合设计等16个情境; (五)根据教学规律及认知过程,构建教学计划、考核评价办法、课程考核

监控组态设计

目录 1 实际系统介绍............................................ 2系统设计目标 ............................................ 2.1 初始状态.......................................... 2.2 按下启动按钮...................................... 2.3 按下停止按钮...................................... 3 设计过程................................................ 3.1 主界面设计........................................ 3.2 变量设置.......................................... 3.3 实时曲线界面设计.................................. 3.4 历史曲线界面设计.................................. 3.5 报警界面设计...................................... 4 分析体会................................................ 参考文献.................................................. 程序附录:................................................

图形组态设计系统使用说明书样本

组态软件设计系统说明 一、配置运行环境 1.1安装tomcat服务器及axis插件 首先需要安装Tomcat服务器(作为web容器, 主要是解析和运行jsp), 在安装Tomcat之前, 先要确定主机上是否有java环境, 如果没有则应该先安装jdk( 这个能够直接在网上下载到) , 根据安装提示安装完Tomcat之后, 要确认是否安装成功, 即启动Tomcat, 然后在网页地址栏输入http://localhost:8080( 注意这里的8080是在安装过程中所选择的端口号)如果出现Tomcat主页, 则说明安装成功。在网上下载个axis插件axis.war 文件, 放在Tomcat安装路径的webapps子文件下, 重启Tomcat, 同时将服务文件iPowerGraph.aar文件复制到webapps/axis2/WEB-INF/services下。将整个工程iPowerGraph文件拷到webapps子文件下。 新建一个环境变量, 变量名: CATALINA_HOME 变量值: D:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\webapps( 即电脑上安装Tomcat的路径) 改完环境变量后重启电脑, 将iPowerGraph文件拷到Tomcat安装路径下的webapps子文件下, 同时将服务文件iPowerGraph.aar文件复制到webapps/axis2/WEB-INF/services下, 重启Tomcat即可。 1.2安装火狐浏览器( 4.0以下版本) 由于当前各种浏览器对svg矢量图的各种属性支持程度不一致, 在综合考虑之后, 最终选择火狐浏览器作为运行平台。当前实际应用的版本是火狐

组态软件实现自动门设计

基于MCGS组态软件实现自动门设计 摘要:运用MCGS组态软件,制作出自动门的控制画面,并编写出相应程序实现对门、灯等的控制。工作人员通过控制画面可以实时了解自动门的运行状态,及时对自动门系统故障进行报警,分析故障原因,并通过计算机直接控制自动门的运行。通过此监控,可足不出户地了解自动门的状况,大大的简化了工作员的操控流程。 关键字:自动门MCGS组态软件监控 ABSTRACT The paper describes how the dynamic monitoring screen on HMI for the automatic door’s automated control system is designed and built by the configuration software MCGS and in module form .The staff can monitor the operational status of the door by the HM I, and give the alarm in time to solve the problems without delay if some accident happens in the automatic system .Also , the staff can control the door’s operation by PLC .It is of theoretical and practical values Key Words :Automatic door ,MCGS software, monitor

系统组态使用手册

AdvanTrol-Pro V2.70 系统组态使用手册 浙江中控技术股份有限公司

声明 ?严禁转载本手册的部分或全部内容。 ?在不经预告和联系的情况下,本手册的内容有可能发生变更,请谅解。 ?本手册所记载的内容,不排除有误记或遗漏的可能性。如对本手册内容有疑问,请与 我公司联系。 文档标志符定义 警告:标示有可能导致人身伤亡或设备损坏的信息。 WARNING: Indicates information that a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death. 电击危险:标示有可能产生电击危险的信息。 Risk of electrical shock: Indicates information that Potential shock hazard where HAZARDOUS LIVE voltages greater than 30V RMS, 42.4V peak, or 60V DC may be accessible. 防止静电:标示防止静电损坏设备的信息。 ESD HAZARD: Indicates information that Danger of an electro-static discharge to which equipment may be sensitive. Observe precautions for handling electrostatic sensitive devices 注意:提醒需要特别注意的信息。 ATTENTION: Identifies information that requires special consideration. 提示:标记对用户的建议或提示。 TIP:Identifies advice or hints for the user.

PLC控制的下的运料小车装置MCGS组态画面设计

目录 摘要 3绪论 4 第一章设计任务和要求 5 1.1 课题的背景意义 5 1.2设计内容及要求 5 第二章总体方案设计 6 2.1 送料车自动循环控制系统的构成 6 2.2 工作过程 6 2.3 方案设计7 2.4硬件设计9 第三章软件设计 10 3.1 PLC程序编写10 3.2监控软件设计10 3.3通讯软件设计10 3.4运料小车自动往返梯形如图3-1所示11 3.5运料小车自动往返程序指令如表3.1所示12 第四章 MCGS组态软件 13 4.1 MCGS 组态软件结构功能特点13 4.2 MCGS组态软件功能及其特点15 4.3 工程的建立和变量的定义17 4.4变量定义的步骤18

4.5指示灯的属性设置19 4.6 MCGS与PLC的连接20 4.7 编制循环策略20 4.8运料小车的组态设计20 4.9运行调试动画界面21 第五章安装调试过程 23 5.1 安装环境23 5.2 安装注意事项23 5.3 调试中遇到的问题及解决办法23 5.4 各状态步的驱动处理的检查23 5.5 状态的转移处理的检查24 5.6 常见的故障24 5.7 测试结果分析24 第六章设计小结 25 参考文献 26

摘要 随着微电子技术和计算机技术的迅猛发展,使PLC从开关量的逻辑控制扩展到数字控制及生产过程控制域,真正成为一种电子计算机工业控制装置,故称为可编程控制器。随着现代工业设备的自动化越来越多的工厂设备采用PLC,变频器,人机界面自动化器件来控制,因此自动化程度越来越高。送料小车控制系统使用了PLC控制,被控对象是送料车,属于自动循环控制系统,该系统能安全、可靠运行的情况,实现计算机自动监控。 本次设计介绍了FX2N PLC机的性能及其特点,可编程序控制器(programmable controller)简称PLC。由于PLC的性能优越,功能完备,灵活性强,通用性好和继电接触器控制简单易懂,维修方便等双重优点,形成以微电脑为核心的电子控制设备,可编程序控制器是近年来一种极为迅速,应用极为广泛的工业控制装置。可编程控制器(PLC)具有编程软件采自易学易懂的梯形图语言,控制灵活方便,抗干扰能力强,运行稳定可靠等特点,现在的工业自动化生产控制多采用可编程控制器来实现。 该控制系统,根据实际要求利用PLC的实时控制和顺序处理功能,完成系统控制,在本次论文中给出了控制系统的主电路图及软件设计 关键词:可编程序控制器(PLC) 计算机技术自动送料小车

高职电气自动化技术专业组态软件控制技术课程标准设计探讨

高职电气自动化技术专业组态软件控制技术课程标 准设计探讨 随着当前工业自动化集成度越来越高,管控一体化技术在企业中的应用也在不断扩大,从而推动了组态软件控制技术课程在高职自动化类专业中的开设,并将其作为专业骨干课程,但各高职院校在开设课程过程中对课程目标、内容和要求等方面具有一定差别。笔者根据多年来组态软件控制技术课程的教学经验,设计出广西职业技术学院自动化类专业组态软件控制技术课程标准,在此与大家进行探讨,共同推动组态软件控制技术课程教学质量的不断提高。该课程标准展示如下。 一、课程性质与定位 组态软件控制技术课程是高职电气自动化技术专业的专业核心课程,其目标在于培养学生在电气工程师岗位上从事电气设备和自动化系统集成开发等方面的职业能力,达到本专业获取中、高级职业资格证书考证的基本要求,也是技术技能型人才所必须掌握的基本要素。 在课程设置上,前导课程有电工电子技术、单片机原理与接口技术、PLC控制系统安装与编程、变频调速系统安装调试与运行维护等,后续课程有自动化生产线安装与调试等。 二、课程设计思路 引入自动化仪表与装置行业标准,以工程项目和企业自动化技术员职业成长过程所对应的典型工作任务为学习内容,将职业素质培养融入课程,实施教学做一体化的过程性评价方法,具体设计思路如下:第一,组建以学院专任教师和企业专家的课程开发和实施团队,分析电气自动化技术在专业职业岗位的工作任务,按照一定的逻辑关系进行排序,对完成任务应具备的知识、能力、素质做出较为详细的描述,形成团队成员认可、线索清晰、层次分明的工作任务分析表。

第二,根据能力复杂程度,整合典型工作任务。召开有教学专家、课程建设团队人员参与的课程标准建设会议,形成课程标准。 第三,引入自动化仪表与装置行业标准,校企共同进行课程整体设计、单元设计、教学组织设计、教学情景设计。 第四,以相关企业自动化控制系统操作、维护维修等职业岗位的工作过程为导向,从初级到高级,从简单到复杂,设计反应车间监控中心控制系统设计、开关量组态工程设计、模拟量组态工程设计、铝加工组态控制系统综合设计四个学习项目,包含简单工程的建立与运行、南南铝业模拟铝挤压组态控制系统综合设计等16个情境。 第五,根据教学规律及认知过程,构建教学计划、考核评价办法、课程考核标准及题库、多媒体教学资源建设,按照资讯计划、决策实施、评价反馈等步骤组织教学。 三、课程目标 (一)总体目标 通过组态软件控制技术课程学习,学生掌握组态软件控制技术的理论知识、操作技能,并具备工业自控系统组态、控制软件编程、参数设置调整能力,为从事电气工程师等工作岗位打下基础,并注重职业素养和诚信教育,提高学生的综合素质。 (二)具体目标 1.知识目标。(1)掌握课程中组态控制技术中常用的基本术语、定义、概念和规律,在今后工作中应能较熟练地应用这些概念和术语;(2)掌握组态控制技术组态方法,通过工程实例,学会制作组态相关工程;(3)对组态控制技术的发展趋势有所了解。 2.能力目标。(1)具备组态软件编程的基本能力;(2)具备组态软件与开关量设备、模拟量等设备的联机调试能力;(3)具有较强的典型自控系统设计能力;(4)能完成组态控制系统综合设计。 3.素质目标。(1)具备自我管理、团队精神、交往能力;(2)诚实守信,具有完成任务和解决问题的能力;(3)具备创新能力和自我学习能力;(4)具有吃苦精神和责任心,勇于承担责任,具备良好的

组态王实时报警界面制作教程

在工程浏览器左侧的树型视图中选择"界面",在右侧视图中双击"新建",新建产生一幅名为"实时报警"的界面,如图13-20所示。 文本"系统报警!",红色,系统报警时文字显示闪动,在"动画连接"对话框中单击"闪烁"按钮,弹出对话框。输入闪烁的条件表达式"$新报警= = 1",当此条件表达式的值为真时,图形对象开始闪烁。表达式的值为假时闪烁自动停止。单击"?"按钮可以查瞧己定义的变量名与变量域,如图13-21所示。 "$新报警"变量就是组态王的一个系统变量,主要表示当前系统中就是否有新的报警产生。 当系统中无论有何种类型的新报警产生时,该变量被自动置为1。但需要注意的就是,该变量不 能被自动清0,需要用户人为地将其清0。 "确认"按钮按下时的命令语言程序为:

Ack (RootNode); PlaySound (" c:\Sirenl、wav", 0); ClosePicture("实时报警"); PlaySound函数 此函数通过Windows的声音设备(若已安装)播放声音,声音为w町文件。调用格 式:PlaySound(SoundName, Flags)。 参数及其描述: SoundName代表要播放的声音文件的字符串或字符串变量。 Flags可为下述之一:←停止播放声音; 1同步播放声音; 2一异步播放声音; 3一重复播放声音直到下次调用PlaySound 0函数为止。 实时报警界面为报警时自动弹出窗口,在工程浏览器中选择命令语言一一数据改变命令语言,在浏览器右侧双击"新建飞弹出数据改变命令语言编辑器,如图13-22所示。数据改变命令语言触发的条件"\\本站点\$新报警"变量或变量的域的值发生了变化。 输入命令语言:

WinCCV7.4:组态系统操作手册

SIMATIC HMI WinCC V7.4 WinCC:组态 系统手册 在线帮助的打印 02/2016

法律资讯警告提示系统 为了您的人身安全以及避免财产损失,必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示,仅与财产 损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。 危险 表示如果不采取相应的小心措施,将会导致死亡或者严重的人身伤害。 警告 表示如果不采取相应的小心措施,可能导致死亡或者严重的人身伤害。 小心 表示如果不采取相应的小心措施,可能导致轻微的人身伤害。注意 表示如果不采取相应的小心措施,可能导致财产损失。 当出现多个危险等级的情况下,每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角,则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。 合格的专业人员 本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的合格人员 进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明,特别是其中的安全及警告提示。 由于具备相关培训及经验,合格人员可以察觉本产品/系统的风险,并避免可能的危险。 按规定使用Siemens 产品 请注意下列说明: 警告 Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件,必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。 商标 所有带有标记符号 ? 的都是西门子股份有限公司的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标,将侵害其所有者的权利。 责任免除 我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性,因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测,必要的修正值包含在下一版本中。 Siemens AG Division Digital Factory Postfach 48 48 90026 NüRNBERG A5E37536940-AA ? 03/2016 本公司保留更改的权利Copyright ? Siemens AG 2016.保留所有权利

组态软件课程设计报告书

组态软件及应用》课程设计报 告 基于组态软件的变频器状态监控状态 设计 系部: 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 成绩: 二零一五年十二月二十五日

目录 1.序言 (1) 2.力控组态软件介绍 (1) 2.1力控组态软件简介 (1) 2.2力控组态软件特点 (1) 2.3软件基本组件 (3) 3.变频器应用的现状 (3) 4.变频器监控系统的硬件组成 (4) 5.变频器监控系统要求 (5) 5.1监控系统技术要求 (5) 5.2监控系统具体要求 (6) 6.变频系统监控功能的实现及效果 (5) 7.人机界面的特点功能与画面设计 (6) 7.1人机界面的特点 (6) 7.2人机界面的主要功能 (7) 7.3人机界面的画面设计 (7) 7.4监控系统软件组态 (8) 8.心得体会 (13) 附录参考文献 (13)

1.序言 随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,自动化、智能化程度的不断提高,高压大功率变频调速装置的应用已经非常普遍,同时由于高压变频器几乎都是工矿企业的关键设备,在工厂自动化中占有举足轻重的地位,因此对其控制功能、控制水平的要求也越来越高,尤其对于那些工艺过程较复杂,控制参数较多的工控系统来说,具备交互式操作界面、数据列表、报警记录和打印等功能已成为整个控制系统中重要的容。而新一代工业人机界面的出现,对于在构建高压变频器监控系统时,实现上述功能,提供了一种简便可行的途径。工业人机界面,是一种智能化操作控制显示装置。工业人机界面由特殊设计的计算机系统32 位芯片为核心,在液晶显示屏上罩盖有透明的电阻网络式触摸屏,触动屏幕时,电阻网络上的电阻和电压发生变化并由软件计算出触摸位置。新一代工业人机界面还具有简单的编程、对输入的数据进行处理、数据登录及配方等智能化控制功能。 2.力控组态软件介绍 2.1力控组态软件简介 力控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,位于自动控制系统监控层一级。它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,缩短了自动化工程师的系统集成的时间,大大的提高了集成效率。它能同时和国外各种工业控制厂家的设备进行网络通讯,它可以与高可靠的工控计算机和网络系统结合,便可以达到集中管理和监控的目的,同时还可以方便的向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,来实现与“第三方”的软、硬件系统来进行集成。2.2力控组态软件特点 力控组态软件在数据处理性能、容错能力、界面容器、报表等方面产生了巨大飞跃,功能更强大,主要特点如下: 提供在Internet/Intranet 上通过IE 浏览器以“瘦”客户端方式来监控工业现场的解决方案; 支持通过PDA掌上终端在In ternet实时监控现场的生产数据,支持通过移动GPRSCDM A GSh 网络与控制设备或其它远程力控节点通讯; 面向国际化的设计,同步推出英文版和繁体版,保证对多国语言版的快速支持与服务;力控软件嵌分布式实时数据库,数据库具备良好的开放性和互连功能,可以与MES、SIS、PIMS等信息化系统进行基于XML、OPC ODBCOLEDB等接口方式进行互连,保证生产数据实时地传送到以上系统。强大的移动网络 支持通过移动GPRS CDMA网络与控制设备或其它远程力控节点通讯,力控移动数据服务器与设备的通讯为并发处理、完全透明的解决方案,消除了一般软件采用虚拟串口方式造成数据传输不稳定的隐患,有效的流量控制机制保证了远程应用中节省通讯费用。完整的网络冗余及软件容错解

组态软件操作指南 建立硬件系统和变量

本章内容 新建设备 定义基本变量 定义数据模型变量 概述 本章主要讲解如何定义设备,如何定义变量。本培训工程中用到的变量主要为基本变量与模型变量。 KingSCADA的采集系统是指负责和现场设备进行通讯,并采集现场数据和控制现场数据的模块,称之为采集器,也叫KingIOServer应用,它是一组独立的应用程序,依赖于驱动产品,通过驱动与IO设备进行通讯。采集系统由通讯链路,设备,数据块组成。 链路:链路是指计算机通过什么途径和设备进行连接,链路类别:串口,以太网,GPRS,Modem,通信卡,采集卡,无链路。 设备:设备是通过串口、接口板等方式与KingSCADA的数据采集系统进行数据信息交换的外部数字设备,包括可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、回路控制器、远程终端单元(RTU)、智能仪表、板卡、变频器等等。 变量:变量是对应硬件设备具体通道或地址的标识,由设备监视和控制的,反映现场运行状况的参数信息,如:温度、压力、流量等,在其他系统有时被称为I/O变量。 第一节建立硬件系统 新建设备 第一步:在Windows桌面上点击“开始”→“所有程序”→“KingIOServer3.7”→“KingIOServer 工程设计器”选项,弹出工程设计器界面,该界面与Windows的资源管理器很相似,操作方式也基本相同。打开KIO软件后,在“IOServer应用组”,右键菜单-选择“添加新IOServer应用”菜单,或者选择“文件”菜单→“添加新应用”命令,在弹出的“新建应用/工程”对话框,设置如下:

图3-1打开IOServer和新建I/OServer应用对话框 一个工程中可以建立多个IOServer应用,且IOServer应用可以脱离KingSCADA独立存在。IOServer 应用分本地IOServer应用(KingSCADA与IOServer应用在同一台机器上)和远程IOServer应用(KingSCADA与IOServer应用不在同一台机器上),区别在于IOServer应用中的网络配置。在该对话框中您可以设置IOServer的名称、类型、存储路径,在这里我们以本地IOServer为例,名称为:IOServer1,存储路径为E:\培训\培训工程。 设置完毕后,单击“确认”按钮,完成I/O Servers的建立,如图3-2所示:

灌装生产线监控组态设计

成绩 课程设计报告设计题目灌装生产线监控组态设计课程名称监控系统程序设计技术姓名学号 班级导师 设计日期年月日

《监控系统程序设计技术》课程设计报告 灌装生产线监控组态设计 摘要 随着科学技术的不断发展,越来越多的工业过程都实现了现代化、自动化控制,二其中不乏用到组态软件。组态软件在工业控制中的使用越来越广泛,与我们的生活接触越来越紧密,大到航空航天设备的生产制造,小到一瓶矿泉水的生产都会与组态软件密不可分。因此作为一名自动化专业毕业的学生,有必要学好并且用好此类软件。 此次课程设计为灌装生产线监控系统的组态设计,主要模拟出灌装生产线的流程,主要包括上料、加工、装瓶、计数以及装箱等过程。另外,为了更好的观测实验现象、更好的分析实验数据,增加了报警检测,绘出了实时曲线、历史曲线和历史表格等曲线数据信息。 经过几天的设计,基本达到预期目标,实现了预定的所有功能,在此基础上,加入了一些自己的想法,使效果更佳。 关键词:组态软件;灌装生产线;

灌装生产线监控系统组态设计(课程设计题目) Filling Production Line Control Configuration Design Abstract With the continuous development of science and technology, more and more of the industrial processes to achieve a modern, automatic control, two among them using configuration software. Application of configuration software in industrial control more and more widely used, contact with our lives more and more closely, to the manufacture of aerospace equipment, as small as a bottle of mineral water is inextricably linked with the configuration software. As an automation professional graduated student, there is a need to learn and use of such software. This course is designed to be filling line configuration design of the monitoring system, major simulation of the filling line process, including feeding, processing, bottling, counting and packing process. In addition, in order to better observe phenomena and better analysis of experimental data, an increase of alarm detection, coming out of the curve, the curve of history in real time and historical data information such as table. After several days of design, basic to achieve the desired objectives, achieve all features planned, on this basis, joined some of his own ideas, better results. Key words: configuration software; filling;

组态操作说明

用户授权管理组态操作步骤 用户授权管理组态的目的是确定DCS操作和维护管理人员并赋以相应的操作权限。不同的用户管理对应不同的权限。如,用户管理:工程师,对应的权限:退出系统、查找位号、PID参数设置、重载组态、报表打印、查看故障诊断信息等等。 在此,将创建一个特权级用户,用户名称为“系统维护”,用户密码为“SUPCONDCS”。创建步骤如下: 1.点击命令[开始/程序/AdvanTrol-Pro/用户权限管理],弹出图1所示对话框。对话框中的“用户名称”为系统缺省用户名“SUPER_PRIVILEGE_001”。 图1登录对话框 2.在“用户密码”中输入缺省密码“SUPER_PASSWORD_001”,点击“确定”,进入到用户授权管理界面,如图2所示。

图2用户授权管理界面 3.在用户信息窗中,右键点击“用户管理”下的“特权”一栏,出现右键菜单如图3 所示。 4.在右键菜单中点击“增加”命令,弹出用户设置对话框,如图4所示。

图4用户设置对话框 5.在对话框中输入以下信息: 用户等级:特权 用户名称:系统维护 输入密码:SUPCONDCS 确认密码:SUPCONDCS 点击对话框中的命令按钮“授权设置”,用户设置对话框将改变如图5所示。 图5用户授权设置 6.在对话框中点击命令按钮“全增加”,将“所有授权项”下的内容全部添加到“当前用户授权”下,如图6所示。(也可选中某一授权项,通过“增加”按钮授权给当前用户)

图6授权结果 7.点击“确定”退出用户设置对话框,返回到用户授权管理界面。在用户信息窗的特权用户下新增了一名“系统维护”用户,如图7所示。 图7用户添加结果 8.点击“保存”按钮,将新的用户设置保存到系统中。 9.可重复以上过程设置其它级别的用户,然后退出用户授权管理界面。 系统总体结构组态操作步骤 系统总体结构组态是整个系统组态过程中最先做的工作,其目的是确定构成控制系统的网络节点数,即控制站和操作站节点的数量。 本节将按组态前期准备工作的要求组态控制站,工程师站和操作员站。组态过程如下:

MCGS组态软件与触摸屏控制技术

MCGS组态软件与触摸屏控制技术 综合测试题 题目:水塔水位的MCGS监控设计 班级:07电单 姓名:周莉 学号:07020638 指导老师:史建平

日期:2010年12月13日 目录 一、水塔水位控制系统的简介 (4) 二、水塔水位控制系统的控制要求 (6) 三、水塔水位系统的控制指标 (8) 1、MCGS控制界面的设计 (8) 2、PLC控制程序 (9) 3、联机调试 (10) 四、水塔水位控制系统方案 (13) 1、水塔水位控制系统的任务及控制流程图 (13) 2、PLC外部接线图 (14) 3、输入/输出分配表 (16) 4、MCGS控制方案 (16)

五、水塔水位的MCGS设计 (17) 1、建立MCGS新工程 (17) 2、建立新画面 (18) 3、定义数据变量 (20) 4、画面组态的形成 (23) 5、动画连接 (23) 6、模拟设备 (26) 7、编写控制流程 (29) 8、设备在线调试 (31) 六、PLC程序设计 (37) 1、梯形图程序设计及工作过程分析 (37) 七、联机调试及出现的问题 (42) 1、设备连接 (42) 2、输入输出接线 (43) 3、无法建立通信连接及故障分析 (43) 八、老师提问 (44)

一、水塔水位控制系统的简介 在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。水位控制在日常生活中应用也相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。而水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。本文采用PLC进行主控制,在水箱上安装一个自动测水位装置。利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,主控台应用MCGS组态软件对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、故障报警信息显示、实时曲线和历史曲线的显示,使水位保持在适当的位置。

相关文档
相关文档 最新文档