文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调主机开(关)机流程

中央空调主机开(关)机流程

中央空调主机开(关)机流程

主机开(关)机流程

开机流程:

1检查管道各部件有无漏水情况,静压值不低于0.06mp,管道供回水主要阀门是否在开启位置,设备电源控制柜内各项电器元件是否完好,指示灯及其电压表显示是否正常,线路是否正常。

2启动水泵,等水泵正常启动后,检查水泵运行有无异常噪音,电流值是否正常,线路温度是否正常。泵体有无汽蚀情况,管路有无共振,供回水压差是否正常。

3检查主机各项部件是否完好,管路有无泄漏情况,检查主机控制柜内电器元件是否完好,线路是否完好。打开主机电源开关,压缩机1、压缩机2开关。操作屏自检开机后,点击进入监控界面,检查电压是否正常,各项静态参数是否正常。点击开启主机选项,再次确认开启主机选项后,主机五分钟后自动运行。检查主机运行情况,有无异常噪音,主机各项运行参数是否正常。

关机流程:

进入操作屏监控系统:点击关闭主机选项,再次确认关闭主机选项,主机自动减载停机。等主机各部件完全停止后依次关闭压缩机1、压缩机2,主机电源开关。水泵运行20—30分后关闭水泵,检查有无漏水情况。

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程

开利制冷机安全操作和保养规程

HNZY 开利制冷机安全操作和保养规程 湖南中烟零陵卷烟厂发布

前言 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由零陵卷烟厂标准化委员会提出。 本标准职能归口部门:设备工程部。 本标准由吕芳德批准。 本标准起草部门:动力车间 本标准主要起草人:李宏伟伍拥政 本标准为首次发布。

16JS857型开利制冷机安全操作和保养规程 1 范围 本规程适用于动力车间16JS857型开利制冷机的安全操作和保养。预防设备事故,确保工艺标准,提高工艺质量。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 HNZY/LL/GL-SB-02-a.0《设备设施管理程序》 HNZY /LL/GL-SB-02-04-a.0《设备维修保养规定》 HNZY/LL/GL-SB-02-03-a.0设备润滑管理规定》 HNZY /LL/GL-GC-04-a.0《动能管理规定》 3 术语和定义 无 4 职责 4.1操作人员必须按照此规程安全操作、点检设备。 4.2维修人员必须按照此规程安全操作、巡检和维护设备工作。 4.3车间领导、班组长、技术员按此规定进行检查、考核。 5 工作程序及要求 5.1 16JS857开利溴化锂吸收式制冷机组操作程序 5.1.1准备工作 5.1.1.1查阅交接班记录,了解设备维修情况。 5.1.1.2检查配电柜进线电源开关是否已合,电压表电压是否在361V至399V之间,检查配电柜内制冷机空气开关是否已合闸(停机三天以上),急停按钮处于未闭锁状态。 5.1.1.3打开(OPEN)制冷机上冷冻水、冷却水进水蝶阀。 5.1.1.4合配电柜内冷冻水泵、冷却水泵空气开关,开冷冻水泵、冷却水泵。 5.1.1.5冷却水温度高于30℃时开冷却塔风机。 5.1.1.6检查冷却水水温是否在14~38℃范围内。 5.1.1.7关闭开利机组电动阀后的蒸汽放空阀。 5.1.2开机 5.1.2.1合上开利机组电气控制箱内空气开关,并检查各控制开关是否在“自动(AUTO)”位置上。 5.1.2.2按下运行(RUN)按钮,机组自动按程序开机。 5.1.2.3将开利机组主蒸汽阀缓缓打开,并根据运行负荷情况调节减压阀后蒸汽压力在0~0.8MPa以内。 5.1.2.4根据所需制冷量大小,选择机组蒸汽阀开启程度,制冷量与蒸汽输入量成正比。 5.1.3运行 5.1.3.1根据空调站实际要求调节冷冻水温度,确保冷冻水温度5~15℃。

中央空调清洗技术方案

中央空调 施工技术方案一一、软轴机器人风管清洗、消毒 (一)、风管清洗、消毒示意图 风管主管清洗示意图 风管支管清洗示意图

(二)、风管的清洗消毒方法及操作步骤 风管清洗、消毒施工工艺流程图 开始与业主协调工作 结合空调施工图,了解风管系统布局 将整个风管系统分成若干操作段 器材搬入 室内物品保护 开始开口 设备安装、施工就绪 清洗机器人整体清洗 风管清扫清洗前检测毛刷机局部清洗 清洗球系统清洗清洗完进行自检 清洗后检测 清洗录像风管消毒 封口恢复风管保温层 开机试运行 保护撤去,室内清扫 室内确认空调机停止运行

(三)、风管清洗、消毒原理 利用空气负压机的大排气量使密闭管道内形成高流速、低真空的负压状态,通过机械 方式、流体力学方式的刷、吹、震动等动作 ,使管道壁上的灰尘脱落,脱落的灰尘被高速气流运输到空气负压机,在通过空气负压机的初、中、高效三级过滤器时被阻截、收集, 过滤后的空气被排放出去。清洗后的管道用长效消毒剂对管道进行雾化消毒,使管道内长 期保持干净、卫生。 (四)、风管清洗、消毒具体操作步骤 1、清洗前的准备 对室内物品进行保护性覆盖 空调系统调查 a 用录像监测设备侦察管道内的污染情况,并保存图片供监测及验收; b用取样框、无纺布、天平等仪器设备检测风管内壁粉尘量。 根据对空调系统检测调查,出具空调系统污染检测意见书。 在施工前必须通知被清洗的建筑物业主或其授权的代表。通知内容包括清洗过程导致或者可能导致的不便。 选定作业区,封闭作业区及作业区外的送风口。 将整个工程分散为几个作业区,逐一施工。 制定工程计划书。 对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验,看是否完好,并对其进行湿式擦拭。 施工人员做好必需的防护,并用装有高效高气过滤器的吸尘器对施工设备进行清洗。

消控室海湾消防报警主机操作流程

消控室海湾消防报警主机操作流程 一、火警的一般处理方法1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并迅速现场确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系维护服务人员解决。 二、故障的一般处理方法故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器 工作8小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示 用户消防报警系统已关闭,控制器会提示1小时的故障声(GB 4717-2005的要求);在使用过备电供电后, 需要尽快恢复主电供电 并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机, 应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的

故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽, 待 故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单,可按“ △= ” ▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状 态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行 启动和停动的操作, 手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后, 系统自动进行的联动操作, 其包括不 允许、部分允许、 全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许 时,面板上的“自动允许”灯亮。部分自动允许只允许联动公式中含 有“ = =”的联动公式参加联动。 提示方式是指在满足联动条件后 ,而自动方式不允许时 含‘= ='的公式”以及“没有提示”三种方式。 四、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时, 掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢 复。 1、设备屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该 主机没有密码,直接按确认键即可) 。 假设需要屏蔽的设备为用户编码为 010125的点型感烟探测器,其屏 蔽操作应按照如下步骤 进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“ 010125” ; 按“TAB'键,设备类型处为高亮条; 参照“设备类型表”,输入其设备类型“ 03” 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将 增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 2、设备取消屏蔽 按下“取消屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密,手动盘的指示 灯将闪烁提示。其选择方式包括“提示所有联动公式” 只提示 可将它屏蔽

空调清洗施工方案及流程

空调清洗施工方案及流程 (一)施工总体计划 根据对本项目现场环境、营运时间及情况的了解和勘查,并根据我们对大型建筑物的清洗施工经验,制定了以下施工计划: 1、施工进度计划及工期

2、施工计划说明 (1)施工前准备:根据对现场的一些考察及了解后,我公司应与管理方洽商及共同制定合理施工的进度时间表,并按照双方的进度时间表向各部门发出通知,并由管理方协调各部门,尽量配合施工的需要。 (2)现场协调:施工时期,及时与管理方协调进场、施工时间,并根据每天的情况制定施工计划和施工进度,安排质检人员共同对每日施工情况质检。 (3)噪音控制:为了避免影响甲方的正常工作,所有施工设备的噪音必须控制在70分贝以下,为不影响正常办公,需在下班后方可进场施工,并在次日上班前两小时退场,同时做好卫生清理工作,不得影响次日办公。 (4)现场管理:在施工前,应了解工作现场环境,而制定严谨的施工方案, 确立现场管理的各项制度, 落实各组工程人员的工作岗位及责任。 (5)电气安全排查:对现场的各机组进行检查, 开动机组, 观察机组的运行是否有异常现象。如果发现有异常,应及早与管理方沟通,采取适当的保护措施。 (6)物资运输管理:在管理方指定运输路线的地面上,覆盖大块塑料布,并在塑料布上再覆盖锦布,避免运输途中,破坏或污染施工现场的地面。 (7)贵重物品保护:施工前由工程主管/项目经理先行进入施工现场进行清洗前的巡视及拍照。如在现场发现贵重物品或设施设备应通知管理方或部门派驻在现场人员,对物品进行数量统计,交付现场保安暂行保管。 (8)成品保护:由施工人员对工作区域进行保护措施,地面用塑料胶布和白布进行防护,并在高空作业区范围5米内地面用1厘米厚的胶垫铺设。现场贵重物品和设备及易损设施必须用白绵布/薄毯全面覆盖防护。 (9)在开始施工前关闭系统,在总开关上挂上警示牌。检查风管周围的电源线,并做好记号,不可误碰。 (10)将易碰、易脏的物品用锦布或薄毯覆盖完整。在施工范围内放置警示标志及用警示 胶带将施工区域封锁禁止非施工人员进入。

4.中央空调主机开启操作流程作要点

POLICIES & PROCEDURE 程序制度 政策POLICY: 一、空调主机开机前的检查工作: 1、检查冷却泵与冷冻泵启动柜上的电压是否正常; 2、空调主机启动柜上的电压是否正常; 3、检查冷却水与冷冻水的阀门是否打开; 4、查看冷却水与冷冻水静止时的压力与系统注入满水时的压力是否相同(冷却水0.23Mpa,冷冻水0.85-0.92Mpa); 5、查看水塔开启台数与空调主机是否匹配; 6、检查水塔与膨胀水箱是否能够自动补水; 7、查看空调主机静止时的数据与平时静止时的数据相符; 8、查看上一班值班的记录数据表与工作日记。 二、开机程序: 1、先启动冷却泵,后启动冷冻泵。严禁同时启动几台水泵,待星三角转换完成才能离开现场; 2、查看水泵运行电流不能超过电机的额定电流,进出水压力压差0.4-0.45Mpa,噪音是否正常; 3、查看空调主机冷却水与冷冻水的进出水压降是否在规定值(压差参考值0.09-0.15Mpa)范围内; 4、查看冷冻水的集分水器的压力(集水器0.89~0.92Mpa;分水器1.1~1.2Mpa)是否正常; 5、待冷却水泵与冷冻水泵启动十分钟之后,水系统运行正常的情况下,才能开主机; 6、启动空调主机之前,手动油泵,看压力是否达到设定值(油差设定值35PSI英

磅); 7、启动空调主机,查看电流、星三角是否转换完成,主机运转是否上载;倾听设备运行声音是否正常,查看控制屏显示各类数是否在主机容许范围内。否则,立即停机,待准确的排出故障之后,方可开机; 8、待空调主机运行稳定,才能离开现场。 三、停机程序: 1、首先关闭空调主机; 2、待空调主机关闭三十分钟之后,才能关闭冷却泵与冷冻泵。 四、安全操作规则: 1、严禁在电压不正常的情况下,启动水泵、风柜机、排风机、空调主机。 2、严禁在没有主管人员的指导下,修改空调主机的设定参数。 3、严禁在水塔与膨胀水箱无补水的情况下,开空调主机。

消防火灾自动报警主机操作规程

火灾自动报警主机操作流程 1.登录 1.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 1.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 1.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。(按“←”可删除错误输入,1234为2级用户密码,4321为3级即最高级用户密码) 注:此方法只适用于1级用户登录状态下,若当前用户为2级,操作者想登录到3级用户,需返回到1级用户界面然后重新登录到3级。 2.退出 2.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 2.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,退出窗口弹出。 2.3按“OK”键确定退回到一级用户,按“退出”键退出当前界面。 注:此方法只适用于当前2/3级用户登录状态下;系统在2/3级用户登录状态在控制器参数设定时间内无任何操作,用户级别将自动返回1级用户。 3.消音 3.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 3.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 3.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。 3.4按“确认/消音”键,蜂鸣器消音,“确认/消音”指示灯从闪烁变为灭。 4.手/自动切换 4.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 4.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”,密码输入窗口弹出。 4.3键入相应密码,按“OK”键,如果密码正确即可登录。 4.4按“手动”键,自动报警系统切换至手动状态。 4.5按“自动”键,自动报警系统切换至自动状态。 5.自动报警主机发出报警时 5.1按“确认/消音”键,蜂鸣器消音,“确认/消音”指示灯从闪烁变为灭。(此操作需在2/3级用户登录状态下,若无登陆会提示登陆信息) 5.2通过主机液晶显示屏以及图形显示器(CRT)查看报警点具体部位。 5.3通过呼叫现场或监控大厅保安查看报警点确认火情。 5.3.1确认无火情,报警信息为误报。 5.3.1.1按“复位”键给自动报警系统复位。 5.3.2确认火灾发生,报警信息为真。 5.3.2.1一组保安迅速前往火情发生楼栋消控室。 5.3.2.2按“自动”键,自动报警主机切换至自动状态。(此操作需在2/3级用户登录状态下,若无登陆会提示登录信息) 5.3.2.3火警发生楼栋消防设备联动响应配合灭火工作。 5.3.2.4火灾扑救完成,复原消防卷帘、排烟防火阀等消防设备。 5.3.2.5按“复位”键将自动报警系统复位。 5.3.2.6按“手动”键将切换至自动状态的自动报警主机切换至手动状态。 6.查看火情信息 6.1按“菜单”键显示主菜单,主菜单显示。 6.2按“→”键选择“登录”,然后按“OK”键,密码输入窗口弹出。

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程 警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式: 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3 在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。

当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。 2.主面板 从主面板可以看到PD4所有数据和实现所有控制功能。包括: 第1区:一个两位数码显示表明所选的项号。 第2区:一个四位数码显示表明所选项的内容。 第3区:由LED指示灯和按纽组成,用于机组开停,菜单选择,菜单项选择和改变数值。

中央空调清洗技术实施方案

中央空调清洗技术实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中央空调 施工技术方案一一、软轴机器人风管清洗、消毒 (一)、风管清洗、消毒示意图 风管主管清洗示意图 风管支管清洗示意图

(二)、风管的清洗消毒方法及操作步骤 风管清洗、消毒施工工艺流程图 开始与业主协调工作 结合空调施工图,了解风管系统布局 将整个风管系统分成若干操作段 器材搬入 室内物品保护 开始开口 设备安装、施工就绪 清洗机器人整体清洗 风管清扫清洗前检测毛刷机局部清洗 清洗球系统清洗清洗完进行自检 清洗后检测 清洗录像风管消毒 封口恢复风管保温层 开机试运行 保护撤去,室内清扫

室内确认空调机停止运行 (三)、风管清洗、消毒原理 利用空气负压机的大排气量使密闭管道内形成高流速、低真空的负压状态,通过机械方式、流体力学方式的刷、吹、震动等动作 ,使管道壁上的灰尘脱落,脱落的灰尘被高速气流运输到空气负压机,在通过空气负压机的初、中、高效三级过滤器时被阻截、收集,过滤后的空气被排放出去。清洗后的管道用长效消毒剂对管道进行雾化消毒,使管道内长期保持干净、卫生。 (四)、风管清洗、消毒具体操作步骤 1、清洗前的准备 ●对室内物品进行保护性覆盖 ●空调系统调查 a 用录像监测设备侦察管道内的污染情况,并保存图片供监测及验收; b用取样框、无纺布、天平等仪器设备检测风管内壁粉尘量。 ●根据对空调系统检测调查,出具空调系统污染检测意见书。 ●在施工前必须通知被清洗的建筑物业主或其授权的代表。通知内容包括清洗过程导致 或者可能导致的不便。 ●选定作业区,封闭作业区及作业区外的送风口。 ●将整个工程分散为几个作业区,逐一施工。 ●制定工程计划书。 ●对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验,看是否完好,并对其进行湿式擦 拭。 ●施工人员做好必需的防护,并用装有高效高气过滤器的吸尘器对施工设备进行清洗。

中央空调施工工艺流程及操作要点

中央空调施工工艺流程及操作要点 中央空调施工知识包罗万象,作为空调施工从业人员,我们应该对空调施工工艺流程及操作要点做到应知应会,更要对与空调施工有关的其他方面的专业知识做到多知多懂。 1、室内机安装要求。 (1)应有充足的空间以保证室内分机安装,安装施工时应按照产品说明书的要求进行操作。 (2)室内机安装时,应尽量保持机身呈水平状态,机身水平度偏差宜控制在±5mm以内,避免因机身倾斜造成冷却液渗流。 2、室外机安装。

(1)室外装机时除了保证充足的安装施工空间外,还应留出日后维修保养的空间,维修保养的空间不宜过于狭小。 (2)机器必须处于通风性好、湿度低的位置,以免造成机械潮湿和短路,影响机器的正常运转。 ①当障碍物壁高前面为1500mm、吸入侧为500mm时,原则上前面须留500mm以上,吸入侧须留300mm以上。 ②当障碍物壁高前面>1500mm或吸入≥500mm时,水平方向须留的距离,前面为高度>1500mm部分的1/2,吸入侧为超出的高度。 3、冷媒配管安装。 (1)焊接作业 1)使用焊接作业时应沿焊接面向下或水平侧面施焊,避免积累焊渣和造成倒焊。 2)液体管和输气管的端口应根据实际情况和现场安装条件进行调整,其方向和角度应以不影响管路工作为准,并应采取相应措施避免液态物质的回流。可满足该类型前室防烟的要求,即仅开启火灾所在层1层的常闭风口。该做法可以确保着火层门洞的风速范围,同时可解决着火层送风口的送风量及其送凤余压受到其他非着火层疏散门是否开启的影响,从而提高防烟系统的可靠性。因此,这种做法油的回流或蓄积。

3)焊接时充入氮气进行保护。 (2)扩口连接。 1)扩口作业前,辅助接管必须退火。 2)切割管子应使用管道切割机。当管径太大不能使用管道切割机时,可使用金属锯子切割,但应注意不能使锯末进入管道内。 3)在扩口的内外面上涂些空调机油,以便扩口螺母光滑地通过,防止管道扭曲。 中央空调施工是一项系统工程,任何一个步骤出现问题都可能功亏一篑,因此,上述环节均应被我们重视起来。

消防报警系统操作规程完整

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防电话、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是 用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用 TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息内容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离 042146 30 代表二号楼四层 146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出 24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

开利16de系列溴化锂机组制冷操作规程

16DE 系列溴化锂机组制冷操作规程 一、操作者职责 1. 操作前必须熟知吸收式机组和相关设备。 2. 根据本机说明要求开机和关机。 3. 检查设备,做常规调整,维护机组的真空度和适当冷剂液位。 4. 记录运行数据并能识别不正常情况。 5. 停机时保护设备不被损坏。 6. 遵守国家蒸汽设备使用相关规定,机房内闲人免进。 二、开机操作 1. 冷却水泵、冷水循环泵和溴化锂机组上电,主控箱控制面板显示开利商标和主要参数。 2. 确认循环水注满系统,开启循环泵,检视进出机组的水压力正常,保证通过机组的水流量正常。 3. 确认冷却水注满系统,开启冷却水泵,检视进出机组的水压力正常,保证通过机组的水流量正 常。 4. 打开蒸汽阀门,确保蒸汽有效供应,没有泄漏。 5. 6. 。。;机组进入启动程序。 7. 当冷却水进机组温度接近30℃时,(当冷却水回水温度>或=30℃时)开启冷却塔风机。 三、运行管理 1、 按照机组运行记录表,每一小时记录运行数据,有机组报警时增补一次相关参数的记录。 2、 每一小时巡检机房二次,检查蒸汽、水管路泄漏,震动、是否有不正常的噪音和温度。 3、 如果机组连续运行,在机组调试后运行第一个月,每天开启8分钟真空泵,其中2分钟排储气 柜的不凝气体,6分钟排系统内的不凝气体。系统正常运行一个月后,每周开启8分钟真空泵, 其中2分钟排储气柜的不凝气体,6分钟排系统内的不凝气体。 4、 根据水压的变化等判断,及时补充循环水和冷却水。 5、 根据冷却水温度变化情况,启停冷却塔风机,(冷却水进温度20℃~32℃,出水温度低于38℃。) (当冷却回水高于30℃应开启风扇,低于26℃时应关闭风扇) 四、停机操作 1、 关闭蒸汽阀门。 2、 按机组控制面板上的红色停机按钮,机组进入自动停机程序,并显示停机倒记时。 3、 等主机停机倒计时结束,机组完全稀释停止后,才可以停循环水泵和冷却水泵。 五、简单故障处理 1、 机组的某运行参数闪烁时,显示其处于非常规状态,屏幕左上角会有文字提示,一般可自动调 整。 2、 (例如:屏幕提示水流量低时,可以检查循环水泵是否跳闸,是 否缺水导致水流量偏低,恢复水流量后即可复位重开机)。 3、 遇到不能处理的报警停机,请立即联系开利公司。 4、 每次故障须在运行记录上做说明记录。

中央空调操作说明书

中央空调操作界面说明书江苏永昇空调有限公司

本套中央空调主体系统由四台制冷机压缩、两台冷冻泵(一用一备)、两台冷却泵(一用一备)、两台补水泵(一用一备)、两套空调机(一用一备)组成。控制系统的操作分为就地操作与远程操作。就地操作利用电气控制柜上面的按钮实现对空调主体设备的现场手动控制,远程操作利用上位机操作界面来实现自动状态下对空调主体设备的手动与自动控制功能。 空调系统的启动过程为,设定好控制的温湿度设定值后,确定启动哪台空调机,在上位机操作界面上选择对应的设备,此时程序自动打开对应风机的风门,同时关闭备用空调机的风门,风门位置到位后开启空调机送风机,然后分别打开冷却水泵与冷冻水泵,水泵开启之后打开制冷压缩机,空调系统就进入了工作状态。空调系统的关闭过程为,首先停止制冷机组,延时停止冷却泵、冷冻泵,再延时停止送风机。 1、就地控制 空调设备控制系统由四台控制柜组成,分别为主机控制柜、水泵控制柜、空调控制柜和PLC 控制柜。 1-1主机控制柜 主机控制柜控制四台制冷压缩机的就地/远程操作选择,手动启动、停止各台压缩机的工作状态。 当控制柜上的选择开关打在就地位置的时候,并且冷冻泵与冷却泵启动之后,就可以在现场实现对压缩机的运行控制,此时按下控制柜上的启动按钮,对应压缩机就得电运行,压缩机按照编制的PLC控制程序,自动实现制冷的加载与卸载过程,及压缩机的停止运行与再启动功能;当按下控制柜上的停止按钮,对应的压缩机就失电停止工作。 1-2 水泵控制柜 水泵控制柜控制冷冻、冷却泵与补水泵的就地/远程操作选择,手动启动、停止各台水泵的工作状态。 冷冻与冷却泵都为一用一备使用,所以同一时间只能运行一台设备。当控制柜上的选择开关打在就地位置的时候,就可以在现场实现对各水泵的运行控制,此时按下控制柜上的启动按钮,对应的水泵就启动运行,这时备用设备就无法启动,设备运行之后,若按下停止按钮,对应运行的设备就停止运行。 1-3 空调控制柜 空调控制柜控制送风机与排风机的就地/远程操作选择,手动启动、停止各台风机的工作状态。 送风机为一用一备使用,所以同一时间只能运行一台设备。当控制柜上的选择开关打在就地位置的时候,就可以在现场实现对送风机的运行控制,此时按下控制柜上的启动按钮,对应的送风机就启动运行,这时备用设备就无法启动,设备运行之后,若按下停止按钮,对应运行的设备就停止运行。排风机只有一台,当按下启动按钮时,排风机就运行,当按下停止按钮时,排风机就停止运行。 1-4 PLC控制柜 PLC控制柜实现对整个系统运行的检测与控制,根据外部输入信号判断动作程序,然后控制相应设备的工作状态。 2、远程控制 远程控制通过上位机操作界面实现对空调系统自动状态下的手动与自动操作,运行参数设置与显示,报警信号记录显示,控制参数的运行曲线显示。根据空调系统的工艺流程,上位机操作界面主要分为冷水机组与空调系统两部分。 2-1冷水机组 2-1-1冷水机组界面 冷水机组主界面如图2-1-1

火灾自动报警系统的操作规程

火灾自动报警系统的操作规程 一、消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明 书》,并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心 时可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信 号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。六、紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要 手动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中 心启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位 “按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可 按“复位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记 录后,

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程完整

30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态)·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式: 运行方式 4位数字显示描述 LOFF 本地关。机组在本地模式下关机 L-On 本地开。机组在本地模式下准许启动

L-Sc* 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。CCN* 开利舒适网络工作在CCN命令下 rEM* 遥控机组由外部遥控触点进行控制。 MAST* 主机启动:用于主/从机组控制功能激活 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3 在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键操作第一区显示第二区显示 按住启动/停止按钮至少4秒 C LOFF 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮 C rEM L-On L-Sc CCn 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认 C L-On 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式 t L-On 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

中央空调清洗消毒工艺标准规范标准

\\ 中央空调风管清洗工程施工技术工艺 (一)风管清洗工艺 1、风管清洗前检测、开清洗工艺孔、隔离清洗分区工艺步骤: (1)、现场研究图纸,依据单楼层机组送风管规格、布局情况,按照机组分区域、风管(15米以内)分段清洗的原则,确定具体清洗工艺方案,包括:设备确定,风管清洗距离、开孔位置的确定,卫生防护措施,人员安排等。 (2)、清洗设备运至现场接电试机并测试电压,设备最大用电:220V, 3KW 。 (3)、安排清洗区域内空气处理机组停机。 (4)、施工现场地面铺设防尘布,在主风管道下方预定的开孔位置架设人字梯,打开装修吊顶板,在主风管道外保温底面距离15M-18M处,先用钢板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸,(开孔尺寸为宽350mm、长550mm) (5)、先用壁纸刀沿划线方向将风管外保温棉切开方孔,切下的保温棉块另行保存,风道清洗孔复原时待用。 (6)、先用钢板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸,用电剪刀冷切剪开两个清洗工艺孔,尺寸为宽300mm、长480mm。同时需在“空调布局图”上注明开孔位置。 (7)、将检测机器人或微型摄像头放入风管内做清洗前检测录像。 (8)、将两个气堵通过工艺孔放入管道内,做风管清洗区域分段隔离后,将吸尘主机吸尘管与风道连接,同时对清洗分段内所有出风口做封闭处理 (9)、设备工具选用:A、电剪刀 B、检测机器人 C、微型摄像头 D、机器人主操控箱 E、气堵 2、水平布局的风管清洗步骤: (1)、开启吸尘主机后,用电动软轴毛刷设备通过各出风口先期完成对清洗区域内所有支风管的逐个清洗工作。 (2)、先将电动软轴毛刷放入主风管道内完成主风管道的粗清洗工作。 (3)、最后将清扫机器人放入主风管道内完成主风管道的精度清洗工作。 (4)、将检测机器人放入主风管道内做清洗后检测录像,检测距离为20米左右。 (5)、设备选用:

消防报警主机操作流程说明

消防报警主机操作流程说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备: 1:消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮,再启动泡沫罐电动阀按钮,同时启动电动消防泵进行灭火。 2:消防主机在自动状态下,现场区域内消防手动报警按钮被按下后,消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警,应采取如下措施: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; *按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。故障与异常处理: *当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:

*当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; *当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线:当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动: 当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,启动灯点亮,启动命令发出:若再次按下该键则启动灯熄灭,启动命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,启动灯点亮,启动会令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则启动灯熄灭,启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并

开利离心机组基本操作程序

开利离心机组基本操作程序 一、开机前检查事项 ?检查各电源是否正常, 须380V±10%以内 ?冷水泵,冷却水泵已开启,进出水压差在0.05MPa, 待冷却水温上升到27-30℃,开启冷却水塔风扇 ?检查润滑油位: 压缩机下视镜满,上视镜一半 ?检查润滑油温:50-70℃, ?主控制屏幕显示于左上方的主机状态 二、自动开机步聚 ?检查开机前应该注意事项,若停过电,须油加热12-24小时 ?按屏幕下方“LOCAL” 键开始开机程序 (约3分钟自我诊断,若没有其他故障事项即开始运行) ?注意屏幕左上方所显示句子: 正常应为“READY TO START” ?机组运行15分钟后, 将运行状态记录于“机组运行记录表” (每小时1次) ?发现机组运行出现故障时,按规定“基本系统故障诊断” 检修,或向开利维修部报修 三、关机程序 ?按下红色的停机键超过2秒 ?主机马达停止,但油泵继续运行 ?停机程序完成 ?3分钟后才停止所有水泵 四、一般资料 ?每天开机: 每小时记录运行状态并分析数据 ?每天停机后检查油视镜 (上视镜可见油位为正常,但绝不能低于下油视镜的一半) ?当冷凝器冷媒温度与冷却水出水温度,及蒸发器冷媒温度与冷水出水温度, 温差大于4℃时,应清洗冷凝器或蒸发器. 3℃表示轻脏, 应注意 ?冷凝器压力超过900Kpa ,机组报警(HIGH CONDENSER PRESSURE) ?蒸发器温度低于1℃,报警:LOW REFRIGERANT TEMP ?油压低于103.5KPa, 报警: LOW OIL PRESSURE ?当冷却水进水温度高于26 ℃时,重新开启冷却塔风扇 ?当冷却水进水温度低于22 ℃时,关闭冷却塔风扇 ?机组运行时,冷媒温度于主屏幕闪烁,应检查出水温度及负荷是否过低,检查主机及检漏 ?机组运行时自行停机并报警灯闪烁,表示保护停机 ?故障排除后,请在显示屏上按RESET复位键 (欲知更多操作,请查看使用手册)

中央空调风系统清洗流程

中央空调风管系统清洗内容:

接处的防火阀处于关闭状态,清洗时吸尘箱处于开启状态;清洗时对于对于中央空调通风系统尺寸较小的风管,用电动万能刷进行清理,对弯曲的通风管段及立管,用空气软刷或者空气喷嘴进行清理. 5):、检测清洗效果,直至达到视觉清洁为止;检测时检测机器人进入管道内进行检测观察,用肉眼检查到清洁为合格。 2、主风管的清洗步骤: 1):新风口防火阀以及主、支风管相连处的防火阀,必要时清洗段两端用气囊封堵,并开启吸尘箱; 2):区分不同规格的风管,分别用清洁机器人、电动万能刷、空气喷嘴等工具进行污染物的清理吹扫,吸尘箱产生的负压对污染物进行收集; 将清洁机器人放入清洗的中央空调风管内进行清扫作业,由近而远清扫风管内壁,清扫时使刷头或机器人沿作业口进入管道,剥离管道内壁附着污染物,使其可以被吸尘器制造的气流输送到吸尘器并被吸收。通过监视的摄像单元可从显示器上看到风管内部的清洗及设备的工作情况,以便通过操作按钮控制机器人手臂升降高度、滚筒刷及行进的方向。在用空气喷嘴进行吹扫作业时,吹扫设备沿作业口进入风道,进行高压空气吹扫,用压缩气流输送污染物。必要时可与清洁机器人配合使用,使风管内的灰尘能彻底地被吸出。 3):清洗后取出工具,用用检测机器人进行效果检测并录象,安装散流器及回风口,安装活门并关闭,打开防火阀,填写记录。 3、竖向或坡度及落差大于38o风管的清洗流程步聚: 1):竖向风管一般只在空调机房或通风竖井内,鉴于这种情况要把吸尘器的接口开在风管的底部.在最高处用高压吹气装置向管内进行反复吹洗. 2):对于坡度及落差大于38o的风管也基本按上述方法用高压吹气装置向风管内进行反 复吹洗。 4、风管附件的清洗步骤: 风管附件近处开孔,利用小型负压清洗集尘设备清扫(注意:风管探测装置一般与与火灾预警装置连接,在移动或解除风管探测装置前,确定火灾预警装置处于关闭状态。 5、过滤网的清洗步骤:

相关文档