文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某园林绿化工程施工组织设计

某园林绿化工程施工组织设计

某园林绿化工程施工组织设计
某园林绿化工程施工组织设计

园林绿化工程施工组织设计

(一)工程概况

1、工程简介:

工程名称:行政中心市政园林景观工程

工程地点:县城

建设单位:有限公司

投标单位:有限公司

2、工程内容

绿化工程:园林绿化面积约4500㎡行政中心园林绿化工程工程量清单及施工图涵盖所有工作内容(不含喷泉、张拉膜、旗杆、黄蜡石、树木与花草种植)。

3、施工现场条件

施工现场初步具备施工条件

4、江西立成实业发展有限公司参予该工程的投标,我公司完全响应招标

单位的招标文件要求

①施工质量目标

我公司确保本工程达到合格工程标准。

②工程施工技术方案可行,人员、机械设备满足要求,施工组织安排合理。

③符合招标文件和技术规范的其他重要规定。

一、施工管理目标

1、质量目标:强化全面质量管理,基础、主体等主要分部工程一次交验合格率为100%,优良率100%,确保国家优质工程。在工程质量措施方面,我公司将严格执行有关质量保证体系,创造一个良好的施工环境。并做到保质保量的工程。

2、工期目标:认真履行合同承诺,确保总工期120日历天完工。

3、安全目标:认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。杜绝重大人身伤亡事故和重大设备损坏事故。安全事故频率控制在

1.5‰以内。

1

4、现场文明目标:狠抓现场文明管理,创江西省施工现场综合考评样板工程,展现企业良好形象。

5、服务目标:认真接受建设、设计、监理、质监各方的指导和监督,认真配合公安、城管、环卫等政府职能部门的工作,优质安全建好本工程,美化施工区域环境。

二、施工组织部署

根据本工程特点和业主对工期的要求及我公司承建类似工程的经验,我们将合理部署各项施工资源,在施工力量、材料的配备上,做到优化合理。加强施工现场的总平面管理,加强工序衔接和平衡协调工作,有计划、有步骤地组织施工,使工程做到优质、快速、安全、文明、标准化。

在项目经理的带领下,组织技术人员认真阅读图纸,进行技术交底,合理安排施工,组织安排好机械设备、各种材料及足够的劳动力,对难点、重点部份进行专门部署,确保在计划工期内优质完成施工任务。

机械及其有关的设备运进现场并联系材料供应商,确保质量达到市级优良要求。

1、施工组织机构

1.1机构设置

为了对工程进行有效的管理,我公司将调配施工过同类型工程并具有丰富管理和实践经验的管理人员,组建本工程施工的项目经理部,负责对整个工程施工过程的全面管理工作。项目经理部设项目经理、总工程师等主要领导成员。经理部设置工程技术部、物资供应部、安全质量部、综合服务部,负责各自相关业务的全面管理工作。

施工组织机构详见下图。

项目经理

总工程师

各施工班组

1.2、管理职能划分

1.2.1工程技术部:在项目经理和项目技术总负责人的领导下,负责本工程全过程的工程施工、工程测量、资料管理等方面的管理工作。具体内容为:施工图纸自审、会审、施工方案的编制、工程质量计划的编制、工程进度计划的编制以及施工前期各项技术准备工作,工程定位放线测量,关键和特殊工序的明确及其作业设计的编制和实施管理,工程技术资料的管理归档等。

1.2.2、资供应部设物资供应、材料采购、仓库管理。负责本工程的物资的采购供应,并负责做好与上级主管部门及与其它相关部门的关系协调。

1.2.3安全质量部:安全质量部设工程质量管理、生产安全管理、文明施工管理。在质量方面,根据施工图纸、相关标准和有关规范的要救,做好质量目标的制订和配合质量计划的编制,监督原材料、半成品、成品的检查验收,进行材料跟踪检查、工序过程检查、工序交接检查和最终检查,做好工程的计量。在安全方面,依照合同和国家现行的安全技术规程和标准,负责安全管理实施细则、安全文明生产措施的制订和管理。

1.2.4综合服务:综合服务部设后勤、保卫、财务。负责本工程的文件收发、打印、保卫、治安、消防、环保及工程预算结算、施工进度编报、资金计划、工程款拨付、劳动力计划、材料计划等工作,并负责做好与上级主管部门及与其它相关

部门的关系协调。

1.3、施工力量部署

本工程项目经理1人,技术总负责2人;材料采购3人,另配有施工员2人、质检安全员、预算员各1人;水电工2人;绿化施工队100人;共计113人。随着工程的全面展开将随时增加施工人员。

1.4、施工总平面布置

根据施工场地的实际情况和工程施工需要、按业主提供的水电接口位置,搭建临时工棚和材料库等,在现场与业主协商后确定,不作不切合实际的布置。但遵循的原则是保证施工顺利进行,不影响工地管理秩序、不影响交通和相关施工单位的作业,有利文明施工和安全生产。

1.5、施工临时用水、用电:

1.5.1、施工用水

施工用水的管道布置:

施工用水从业主指定的地点接至施工区域,主管采用直径63的PPR管,支管根据施工点的远近用直径20的PPR管,采用枝状布管方式,由于现场施工范围大,绿化面积大管道沿场内景观大道及场内市政道路布置,每隔50M设置一个直径20的出水口,作为施工用水口及消防用水,出水口下方设专用铁桶接水,容积为1M3,便于接水,防止外溢,污染地面,又能满足消防要求,局部用水处离出水口稍远的,出水口处用直径20胶软管引用,接水口用铁线绑扎牢,避免漏水,水管过路处能埋入地下的,埋于地下,不能埋于地下的,水管两侧及表面填碎石及单砂,对水管予以保护,避免水管被运输车辆压爆裂,出现漏水影响施工和污染环境。

降低管道成本措施及保证现场停水时间用水措施

由于工程面程比较大,用水量大,为避免加大供水管,增加临设成本,局部位置稍远,压力不够大的位置增设管道压力泵,增高水压,保证施工需要。

现场施工已完工的永久性供水管道,经与业主及监理单位协商,允许使用的,可以将此管道驳接至施工用水管道,作为施工用水供水管使用。

1.5.2、施工用水

施工用电的布置:

施工用电从业主指定的地方接用,采用380V供电方式,电线线路采用枝式布置,配电箱采用三级配电箱供电,即主配电箱1台,次级配电箱3台,三级配电箱根据现场需要定,施工用电均从三级电箱中引出,接电源处与主配电箱及二级配电箱之间采用三相线制供电方式,电缆采用BVV25MM2绝缘铜线。三级配电箱内设置220V及380V两种电压用电插座,供应照明用电和施工动力用电,各配电箱内设置漏电开关,防止安全事故的发生,或一台机具漏电,造成整个工地停工。

1.6、施工准备

1.6.1、各种资源按时进场

我方一旦中标后,立即调集各种工程材料、机械设备和劳动力进场,组织搭建临设的施工,尽快形成生产能力,确保工程按质按期完成。

1.6.2、技术准备

在工程正式开工之前,施工、质量、测量、计划管理人员及施工班组人员等抓紧时间熟悉图纸、合同、规范及验评标准,就图纸做出自审记录,并与业主做好图纸会审工作,同时编制实施方案、质量计划、创优计划、主要工序作业设计、文明施工实施细则,及时报送业主审核。

1.6.3、现场准备

现场临时供水、供电、生产、生活临时设施及时进行准备和布置,场地平整在开工前组织相应人员和机械等待施工。

第一节地下结构主要施工工序

1.1 土方工程

本工程基础的埋设深度较小,约1.5m左右,并且地下水位较深,土质比较好无需降水,基坑开挖按1:0.5放坡,采取一次挖至设计标高的方法施工。挖出的土方除用于回填以外,其余均运至指定地点。

本工程基坑土方总计约2750 m3,拟投入3台1.0m3挖机,8台15t自卸土方车。

1.1.1 基坑开挖

土方施工前,在工程施工区域设置测量控制网包括控制基线、轴线和水平基准点,控制网要避开基坑位置和土方机械的操作及运输路线,并要设有保护标志。在

正式开挖之前,进行土方工程的测量定位放线,放出基坑挖土灰线和水准标志,复核无误后方可开挖。在开挖过程中,应经常测量和复核基坑的平面位置和水平标高,防止位置偏移和基坑超挖。

1) 根据基础模板图编制详细的土方开挖图,土方开挖前,向所有施工作业人员就土方的开挖路线、顺序范围、基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置和土方的运输路线、堆放地点等进行详细的技术交底。

2) 本工程土方挖出后少部分土方外运,留大部分好土用作回填土使用。

3) 挖土时,人工配合机械及时进行清坡、清底,对出现因挖机铲齿造成的边坡裂缝要马上用铁锹拍平,防止因雨水侵入造成边坡塌方。同时,清坡人员要配合机械,将开挖不到基坑边角部位的松土清至机械作业半径范围内,由机械挖取运走。

4) 挖土距基底200mm时,停止机械挖土,改由人工挖出并送至挖土机工作半径内。挖土时边挖边测基底标高,若不慎出现超挖现象,严禁使用挖出的土方回填,必须使用级配碎石回填并夯实。

5) 配合挖机修坡清底的施工人员在清底时,同时将排水盲沟和集水井挖出。

6) 基坑开挖前如遇有不明地下埋藏物,则必须先通知业主与文物勘察部门联系,以便保证在基坑挖至基底标高后及时进行文勘工作。

7) 土方挖到设计标高,及时组织基槽验收。基础垫层应紧跟挖土,随挖随浇,一般情况下,基底土方不得暴露过夜。垫层施工根据组织设计的规定留设排水沟和集水井。

1.1.2 土方回填

1)土方回填的条件

a) 地下基础结构施工质量得到监理、质量监督站及业主的确认。

b)墙基防水层施工质量达到施工验收规范的要求,得到可以进行下道工序认可

的书面确认。

c) 待回填的区域杂物、垃圾已经清理干净,没有积水,经过监理工程师的验收并得到许可。

2)土方回填技术措施

a) 基础隐蔽工程检验通过后,应及时进行回填。

b) 基坑回填采用弱透水性材料(如粘性土),压实系数不小于0.95。

c) 回填时应对称分层夯实,分层厚度不超过30cm。基底标高变化部位应先夯实深的部位,再与浅的部位一起夯填,每层压实后,应按规范规定取样试验。

d) 回填压实后应检查轴线有无走动,基础是否损坏,待监理确认后才可进行下道工序施工。

e) 土方回填前必须清除基坑内的积水、淤泥和杂物,同时要对基础结构混凝土进行隐蔽验收,验收通过后方可回填。回填密实度应符合设计要求,回填前应取回填土做重型击实试验,以确定最佳含水率和最大干容重。当一层土回填摊平后,机械马上进行碾压,然后进行下层土的回填。

f) 严格控制回填土的含水率,当设计有要求时,以设计为准,设计无要求时,土的含水率按规范执行,误差应控制在±3%以内,含水量过大,应翻松晾干,含水量过小,则应预先湿润并增加压实遍数。

1.2 砼垫层施工

2.2.1基础垫层拟采用商品砼,当基坑开挖成型,边坡修好后,请建设、监理、设计单位进行基槽验收,合格后进行施工。

2.2.2根据土方工程施工的情况,随基坑挖土的进度而确定基础垫层的施工时间,也就是挖土结束后立即进行基础垫层的施工,做到随挖随浇。

2.2.3在挖土至基坑底标高后,在基坑中设置纵横向排水盲沟。在基础垫层施工时,

应采取排水措施,使基坑保持无积水状态。

1.3 钢筋工程

1.3.1绑扎钢筋前,宜在垫层上弹出轴线和钢筋排列尺寸线,特别要复核墙、柱位置线,宜在四角上用红漆做出小三角,以利插筋时定位。

1.3.2设计中所注明的避雷接地,应有专人负责施工,并交监理验收,签署工程验收单。

1.3.3基础钢筋施工的原则,先深后浅,先底层筋后上层筋。在相同条件下安装钢筋,应先安装较长或较大直径的钢筋。

1.3.4所有柱及砼墙钢筋均应插至基础设计位置,外墙板及其它墙板钢筋同样插至基础设计位置。

1.3.5安装墙、柱、插筋后,对插筋一定要有临时固定措施,不得摇动,以防倒塌伤人,墙体立筋,水平筋安装后,随即安装拉结筋(即"S"筋)。钢筋绑扎时,应随时注意各种构造筋的配置绑扎。

1.3.6其它钢筋施工要求详见本章第三节钢筋工程。

1.4模板工程

详见本章第四节模板工程。

1.5混凝土工程

1.5.1本工程采用泵送商品砼浇筑,地下基础砼一次性浇捣完成,为保证此次基础砼顺利浇灌完成,在施工中拟采取以下多项行之有效的技术组织措施:

1.5.2制定合理的砼供应和浇捣实施方案

1)每根泵管出料口,原则上配4根Φ50插入式振动器,派有丰富经验的技工负责振实,并由技术员进行质量监督。

2)为防止集中堆料,先振捣出料点处混凝土,使形成自然坡度,然后成行列式由下而上再全面振捣,严格控制振捣时间,振动间隔和插入深度。

2.5.3确保砼质量的方案

1)严格控制砼坍落度。派专人在搅拌站值班,随时控制砼的质量,在混凝土运抵施工现场后,严禁任意加水。

2)搅拌站在浇捣前对所有设备全面进行检修保养,以保证砼正常供应。

3)加强砼浇捣方案和操作要领的技术交底,确保严格执行。

4)配备足够的照明设备,加强机具维修人员队伍,使之保证正常运行。

5)与市气象部门联系,预测半个月的天气情况,使浇灌混凝土期内不受大雨等意外气候影响,做好养护工作。

1.5.4强化施工组织与管理方面的方案

严密施工组织,责任落实到人。现场成立临时指挥组,指挥组下设调度、技术

质量、材料机具、后勤服务、对外协调等小组,分工明确,责任落实到人,使全体参战人员做到心中有数,工作有条不紊。

1.5.5其它混凝土施工详见本章第五节混凝土工程。

1.6基础防水、回填土

1.6.1墙体模板待砼强度达到能保证其表面及棱角不受损坏,方可拆模。

1.6.2待砼到达一定强度后,经业主、监理及质监站验收合格后,方可进行下道工序施工。

1.6.3独立基础、墙基础施工完毕后,抽干坑内积水,采用渗透系数小、密实性较好的粘土每300mm分层夯实,其含水量按施工验收规范严格控制,不得采用淤泥质土,建筑垃圾或含有机物的废土回填。

第二节施工测量

1 测设依据

1.1 《工程测量规范》GB;

1.2 施工场地踏勘情况;

1.3 设计图纸。

2 控制网的建立及施测

2.1 平面控制网

平面控制网的布设:控制测量是工程建设和施工过程中工程测量的基础,是工程施工中限制误差积累和控制全局的基准测量,控制网的布设应遵循从整体到局部,从高级到低级逐级扩展的原则。

控制点布置要选择能互相通视、土质坚实、便于保存的位置,根据建筑物的平面长度均匀分布,周围视野开阔,便于加密。

2.2 控制网的测设

2.2.1 初测。在业主提交的一控制点上设站,以另一个控制点作为后视方向,使用全站仪或运用极坐标法把其它控制点的位置找出来,并在各点上打下5cm35cm330cm的木桩,木桩上订上小铁钉。

2.2.2 埋桩。初测时定下的木桩点必须挖掉,埋上事先预制的砼桩,埋桩前先在木桩2~3米的位置前后、左右四个方向上打四根木桩,用交线的办法把控制木桩上的点引到四根桩上,这时把木桩挖掉,挖坑;若土地比较疏松,必须超挖,再埋砼桩,而且要浇筑砼,以保证桩位的稳定。并在桩位处设立醒目的标志,加以保护。

2.2.3 定测。砼桩埋下两天后就进行外业观测工作。外业观测前先用初测的方法把6个控制点的点位复测一遍,确认无误后,开始外业观测工作。测角时,记录人员要严格控制好归零差,观测完毕时,方向值马上要计算出来,以便查出归零差或ZC 较差是否超限,确认该站是否重测。

2.2.4 电磁波测距随后进行,运用光电测距仪测距时,注意视标的高度,棱镜的俯仰角。若测段距离较短,则采用钢尺精密量距而测回的方法来量测分段的距离以提高观测的精度。

2.2.5 内业计算。把外业观测手簿进行整理,计算角度闭合差,根据提交的已知坐标点算出各个点的近似坐标和近似方位角,解算出误差方程系数并编制成表格,然后组成方程,求得各点的改正值,现场改点,并编制控制测量成果表。

2.2.6 控制网确定后经过业主与监理单位的书面认可。

2.3 建筑物轴线的测设

2.3.1 根据设计院提供的建筑物轴线点的坐标和已建的控制点,依照各线间的关系,用极坐标法,逐一测点,逐段精密量距。采用分段量距,总距控制的原则,最后把建筑物的控制线投射到工程附近的建筑物上,做好标记。

2.3.2 基础施工前在利用建筑物外围布置封闭的轴线控制网,采用极坐标法将轴线控制点一一投放到基础垫层面,再用J2经纬仪引测出结构十字控制线;结构施工阶段利用封闭的轴线控制网,用同样的方法将轴线控制点一一投放到各楼层上,再用J2经纬仪引测出各轴线或控制线。

3 高程控制网的布设

3.1 根据工程施工现场的实际情况,共布设4个高程控制点。

3.2 采用四等水准测量进行水准观测,观测过程中,严格控制视线长度,视距累计差以及基、辅分划读数差。转站过程中,放尺垫的要坚硬,不能是松土,否则水准观测闭合差超限,容易造成重复测量,观测效果不能达到预期的目的。

3.3 外业观测结束后进行内业计算,求出各水准点的高程值,并编制水准测量成果表。

3.4 水准点埋设要稳定、牢固,墙上水准点要涂刷锈漆。

4 精度指标

4.1 导线测量水平角观测的要求

注:n为测站数。

4.2 电磁波测距导线的主要技术要求

4.3 四等水准测量的主要技术要求

注:L为往返测段,附合或环线的水准路线长度,n为测站数。

4.4 水准观测的主要技术要求

第三节钢筋工程

1 钢筋制作

1.1 钢筋原材方面的要求

1.1.1 钢筋进场应具有出厂合格证、原材质量证明文件,其质量必须符合有关标准的规定。

1.1.2钢筋表面应洁净,无损伤、油渍、漆污和铁锈等在使用前应清除干净。

1.1.3 原材复试取样必须符合质量验收规范的要求。每60吨为一批,不足60吨的算作一批。从每批进场钢筋中随机抽取两根送检,若试验不合格则判定钢筋为不合格品,作退场处理。

1.2 钢筋加工流程图

见下页框图。

1.3 钢筋加工要点

1.3.1 钢筋全部在现场临设场地内集中加工制作,然后运到施工点就位绑扎。

1.3.2 钢筋翻样人员要熟识图纸、会审记录和施工规范,按图纸要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量准确地填写钢筋料表,计算出钢筋的用量。

1.3.3 钢筋调直,可用锤直、扳直、冷拉调直及调直机调直,经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应大于钢筋截面5%。

1.3.4 钢筋制作前表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前须清理干净。

1.3.5钢筋切断应根据钢筋型号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

1.3.6 加工好的钢筋要按配料单逐个验收,并按品种、规格、等级分类堆放,避免锈蚀污染,表面洁净无损。存放的钢筋进行状态标识,表明该批钢筋的规格、长度、使用位置以及检验状态。

1.4 钢筋的连接与锚固

1.4.1基础地梁内水平通长钢筋d≥16全部采用闪光对焊连接。

1.4.2 楼板钢筋采用绑扎搭接连接,搭接长度按规范及设计要求确定,相邻接头位置按照设计要求要错开。

1.4.3 框架柱、钢筋混凝土墙(水池壁)的竖向钢筋全部采用电渣压力焊连接。1.4.4 基础、框架柱、梁、板的钢筋接头位置和连接锚固长度必须按照03G101-1《混凝土结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图》的规定执行。

1.5 钢筋接头的检验

1.5.1 闪光对焊、电渣压力焊和机械连接接头必须按批进行外观检查和力学性能试验并按规定抽取试件送检。

1.5.2 闪光对焊外观应符合下列要求:接头处不得有裂纹;与电极接触部位不得有烧伤;接头处的弯折不得大于4度;接头处的轴线偏移不得大于0.1d,不超过2mm。

1.5.3 闪光对焊抽取试样规定:按同一级别同一直径300个为一批,不足300个也算一批;力学性能试验应从每批接头中随机抽取6个试件,3个拉伸、3个弯曲。

1.5.4 电渣压力焊外观检查应符合下列要求:四周的焊包应均匀;钢筋与电极的接触处应无烧伤;接头处的弯折角不得大于4度;接头处的轴线偏移不得大于0.1d,不超过2mm。

1.5.5 电渣压力焊抽取试样应符合下列规定:同条件同直径以300个同级别钢筋接头为一批,不足300个的算一批。

1.5.6 钢筋直螺纹连接外观检查应符合下列要求:直螺纹丝头的牙形、螺距等必须与套筒的一致;牙形饱满,无断牙缺陷,牙齿表面光滑;牙形与环轨相吻合,环轨旋紧到根部剩余部分不超过2个丝扣;钢筋丝头断面整齐。

1.5.7 直螺纹连接抽取试样应符合下列规定:同条件同直径以500个同级别钢筋接头为一批,不足500个的算一批。

2、钢筋绑扎

2.1 钢筋绑扎一般规定

2.1.1 划出钢筋的位置线。楼板或墙板的钢筋,在模板上划线;柱的箍筋,在两根对角线主筋上划点;梁的箍筋则在架立筋上划点。

2.1.2 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

2.1.3 在施工现场,应按国家现行标准JGJ 《钢筋机械连接通用技术规程》、JGJ 《钢筋焊接及验收规程》的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。

2.1.4钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

2.1.5当受力钢筋采用绑扎搭接接头、机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构

件的接头宜相互错开。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求。

2.1.6 板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不产生位置偏移;双向受力的钢筋,必须全部扎牢。

2.1.7 梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。

2.2 具体部位的钢筋绑扎

2.2.1 框架柱

2.2.1.1地下基础施工结束,弹出柱边线以后,并根据柱边线矫正原有插筋位置。清除局部疏松混凝土和插筋上的浮浆。

2.2.1.2柱子钢筋直径D>22时,连接采用电渣压力焊,接头位置一隔一相互错开,第一排接头应离开楼面≥500,柱截面hc≥楼层柱净高Hn6,第二排接头与第一排接头间距≥500,且≥35d,柱筋绑扎时箍筋开口位置相互错开。

2.2.1.3在现场质量员的自检之后,通知监理对该部位钢筋进行验收,然后才能进行下一步工序。

2.2.2 地下基础梁、钢筋混凝土墙

2.2.2.1 基础梁施工结束后,在梁面上弹出墙板的边线,根据边线矫正原有插筋位置。

2.2.2.2 清除施工缝处的疏松混凝土、插筋和施工缝凹槽处的砂浆,并将施工缝凿毛。

2.2.2.3 按设计图纸进行钢筋绑扎,注意钢筋搭接与锚固必须符合设计规定。

2.2.2.4 墙板钢筋的绑扎注意固定架的绑扎,应保证钢筋网片不倾倒、变形。

2.2.2.5 钢筋绑扎完毕后应立即绑扎钢筋保护层垫块。

2.2.2.6 钢筋绑扎结束后,安装管道套管等预埋件。所有须穿墙的预埋套管等均应焊接止水环。焊缝必须符合要求,不得有漏焊、砂眼等。

2.2.2.7 钢筋绑扎结束后必须经过监理检查验收通过后方可进行模板安装。

2.2.3 框架柱、梁及楼板

2.2.

3.1 纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋,以保持其设计距离。

2.2.

3.2 箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在两根架立钢筋上,其余同柱钢筋绑扎一样。

2.2.

3.3 板的钢筋绑扎与基础相同,但应注意板上部的负筋,要防止被踩下;特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置,以免拆模后断裂。

2.2.

3.4 梁钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系:①梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁顶上绑扎,然后再落位;②梁的高度较大时(≥1.2m),梁的钢筋宜在梁底模上绑扎,其两侧模或一侧模后装。

2.2.

3.5 梁板钢筋绑扎时应防止水电管将钢筋抬起或下压。

2.2.

3.6 板、次梁与梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中间,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁钢筋在上。

第四节模板工程

1 模板支设

1.1 模板施工工艺流程

轴线引测→楼层面弹线→技术复核→模板底脚砂浆找平→模板限位→柱、墙模板拼装→排架支撑→单片梁底模板→梁模板位置复核→梁侧模板→楼板模板→头角镶模、支撑加固→技术复核

1.2 模板与支撑体系

1.2.1施工前配备地下独立基础、墙基础模板及支撑体系;配备框架柱、圆形柱、墙模板及支撑体系;配备梁、板模板及支撑体系;部分备用整张九夹板。

1.2.2 墙板模板采用九夹板,内楞采用503100mm或753100mm的木方,外楞采用φ4833.5mm钢管,Φ12对拉螺栓控制截面尺寸。内墙模板螺栓使用塑料套管,螺栓回收使用。

1.2.3 梁模板采用九夹板,外加木方龙骨;楼板底模板采用92031840机制九夹板直接铺设,不设边框。柱、墙模板采用塑面九夹板定型加工。

1.2.4 平台、梁排架、横杆及搁栅均采用φ48钢管,扣件连接;平台下排架立杆纵横间距900mm。梁下排架纵距700mm,横距视梁宽,一般为梁宽加400mm,梁宽超过400,梁底应加一道钢管支撑。

1.3 模板材料要求

1.3.1 本工程所用的九夹板是新采购的夹板。

1.3.2 模板进入现场,必须按照规格分类堆放,模板堆场四周应有良好的排水设施,严禁浸水。使用前刷好脱模剂。九夹板堆放在室内或者在夹板堆场上方搭设临时遮雨棚。

1.3.3 每次拆下来的模板,及时组织劳动力进行重新修整、清理和涂刷脱模剂,及时翻转到上层结构。

1.3.4 九夹板不得有翘曲、空鼓、毛边等现象,新的九夹板使用前必须在边口刷一度油漆,板面涂刷脱模剂;拆下的夹板,必须进行整理,将出现翘曲、毛边的板清出进行重加工;拆下的模板表面的垃圾、水泥浆及时清除,刷好脱模剂。

1.4 模板施工方法及技术措施

1.4.1 地下结构模板

1.4.1.1 基础模板安装前先根据轴线在垫层上弹出基础模板的外边线以及150mm外的支模控制线,并用红色油漆做出标志。

1.4.1.2 基础模板拼装必须严格按照设计图纸的位置、尺寸,施工偏差不得超过施工规范规定的允许值。模板固定后,其位置、截面高度、标高必须由专职木工翻样、技术员进行复核。

1.4.2 梁、板及混凝土墙模板安装

1.4.

2.1模板采用18厚多层木夹板;模板内楞采用503100方木,间距30公分以内,可根据情况作适当调整。外楞采用双排Φ483

3.5钢管每500高一道,底部两道间距加密至400,通过对拉螺栓固定,板块与板块竖向接缝处必须顶撑在木方上。然后用钢管刚性支撑体系将柱固定于满堂排架上。

1.4.

2.2 根据轴线位置先弹出柱位置,并在边线外侧200mm弹出支模控制线,用以校对模板拼装好以后下脚位置及截面尺寸。

1.4.

2.3 墙钢筋绑扎完毕,清理基层面上的垃圾、灰尘,然后在模板下脚用1:3水泥砂浆作找平层,厚度控制在20mm左右,找平层表面标高用水准仪控制,并有专职关切负责,保证找平层面平整。

1.4.

2.4 在墙钢筋底部焊接φ12短钢筋模板限位,间距控制在1m左右,钢筋限位距地面50mm。

1.4.

2.5 模板安装前,必须由木工放样事先画出模板排列图,并按照规格编号,分别堆放和管理。

1.4.

2.6 墙模板垂直度校正完毕,墙两侧用φ48钢管斜向剪力撑固定模板,剪力撑应交错布置,间距控制在6m以内。

1.4.3 梁模板及支撑安装

1.4.3.1 轴线引测后,木工翻样负责弹出梁位置墨线,技术员进行复核,保证梁位置正确。

1.4.3.2 梁底横杆标高经技术员复核以后,在横杆上组装单片梁底模板,确定平面位置准确无误后再安装梁侧模板。

1.4.3.3使用φ48钢管斜支撑固定梁侧模板,上下口设统长的水平围檩,梁的侧模板与水平围檩之间使用钩头螺栓钩牢,保证梁模板上下口顺直;当梁高大于750mm 时,另外加设一道φ12对拉螺栓,螺栓外套φ16硬塑料套管。

1.4.3.4 跨度大于4m的梁,按照施工规范的要求作1‰~3‰起拱;柱、墙、梁节点镶模,要实地量出节点处空档的尺寸,画出小样后锯出。

园林绿化施工组织设计完整版

湿地公园滑坡体四周生态恢复工程 施工组织设计 第一章工程概况及特点 1、工程建设概况 XXXX湿地公园内补植绿化,主要分布在三个区域,施工地点在小停车场至阳春至椰岛,苗圃至珠宝山庄及亲水平台路三岔口至珠宝山庄公厕。该项目建设内容为坡面锚固挂网、种植槽砌筑并回填种植土、树木、爬藤栽植、养护等。 2、施工特点 该工程的主要施工特点:工程施工线路较长,区域较分散,岩体位置高差不一,对施工带来诸多不便,施工安全尤为重要。 第二章施工准备 种植设计是园林植物造景和进行合理配植的依据,在施工前必须熟悉设计图纸和有关文,充分领会设计意图,到现场核对地形,以减少工作中失误。 根据绿化设计要求,选定符合产品标准的种植材,确定锚固挂网位置,设定种植槽的砌筑线路。绿化的景观好坏,取决于优良的植物材料,所以在施工前,对准备的植物材料进行检测,以符合设计要求和产品质量标准。 ①施工技术准备 由技术负责人组织班组长,认真熟悉图纸,编制施工进度,控制

施工工作计划,编制施工质量控制实施细则并落实质量控制措施,编制施工成本控制措施,确定分项工程成本控制目标及采取有效成本控制措施。做好工程技术交接工作,自上而下进行交底。 ②劳动组织准备 建立工程队伍以及管理体系,组织好劳动力技术工种的比例以及劳动力培训工作。做好规章制度,安全施工,操作技术和精神文明教育等方面的培训。 劳动力配备计划表 注:可根据施工现场实际情况进行相应调整。 ③施工物资与机械准备 做好适合当地土质生长的乔木、花灌木、爬藤植物选购工作,确保它们的种植质量和效果。机械设备检修完好,施工队伍整装待发。在材料进场前,应做好相关检验证明材料,以备施工进场时进行交

某大学体育馆施工组织设计方案

某大学体育馆施工组织设计方案 1.第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 山东农业大学多功能体育训练馆工程合同(合同号:) 1.1.2 泰安市建筑设计院第2001-81号设计文件—《山东农业大学多功能体育训练馆》施工图 1.1.3 国家有关标准规范规程 1)工程测量规范GBJ50026—93 2)土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201—83

3)地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 4)地下防水工程施工及验收规范GBJ208—83 5)地下防水工程技术规范GBJ108—87 6)砼结构工程施工及验收规范GB50204—92 7)砌体工程施工及验收规范GB50203—98 8)锚杆喷射砼支护技术规程GBJ80-85 9)屋面工程技术规范GB50207—94 10)建筑地面工程施工及验收规范GB50209—95 11)建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212—91 12)砼质量控制标准GB50164—92 13)砼强度检验评定标准GBJ107—87 14)建筑工程施工现场用电安全规范GB50194—93 15)建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88 16)建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 17)建筑防腐工程质量检验评定标准GB50224—95 18)轻钢结构设计与施工规范JGJ7—91 19)微膨胀混凝土防水技术应用规范DBJ14—BM2—94 20)门式刚架轻型房屋结构技术规程CECS102—98 1.1.4 行业及地方有关标准规范、规程 1)建筑地基处理技术规范JGJ79—91 2)建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73—91 3)钢筋焊接验收规程JGJ18—96 4)钢筋焊接接头试验方法JGJ27—86 5)回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23—92 6)建筑施工安全检查评分办法JGJ59—99 7)建筑施工高处作业安全技术规程JGJ33—86 8)施工现场临时用电安全技术规程JGJ80—91 9)建筑机械使用安全技术规程JGJ46—88 10)砼中掺用粉煤灰技术规程DBJ01—10—93 11)高级建筑装饰工程质量检验评定标准DBJ01—27—96 12)建筑用界面处理剂应用技术规程DBJ01—40—98 13)建筑内外墙涂料应用技术规程DBJ/T01-42-99 1.1.5 主要法规及政府、企业文件 (1)中华人民共和国建筑法 (2)建筑工程质量管理条例 (3)我国现行的安全生产﹑文明施工﹑环保及消防等有关规定 (4)建筑工程技术资料管理条例

体育馆施工组织设计方案

第 1 章编制综合说明 致:上海某学院: 承蒙信任,我们上海某建设(集团)有限公司获得了贵单位扩建一期二标段工程的施工邀请投标机会,我公司将充分把握这次来之不易的良好机遇,以最好的承诺回报建设方的信任和支持。首先在此深表衷心感谢。 我公司根据本工程施工招标文件的要求,通过学习和研究有关图纸资料,并踏勘施工现场,在分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点以及我们自身各项优势,结合类似工程和以往的施工经验等情况,根据工程具体的自身特点、结构情况及建设方的要求,编制了这份投标标书;我公司将在中标后,立即配合建设方组织施工图纸技术交底,并尽快编制更为详细的预算及施工组织设计和作业指导书,用以指导工程全过程的施工和竣工以及保修,确保优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。 我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度全面完成本项目承包范围内的工程任务,向建设单位负责。 我公司将与建设方及监理单位、设计单位密切配合,在施工全过程中诚意接受建设方及监理单位和设计单位人员的热忱指导和帮助,为本工程早日建成,造福上海市民作出应有的贡献。 工程竣工交付使用后进行跟踪服务是我公司多年来形成的管理制度,本公司下设维修保养班子,在贵工程竣工后,这样便可以承担维修保养业务。维修保养人员随叫随到,可以确保贵工程正常使用,又为建设方节约了大量的人力、物力和财力。 基于长期的开拓经营,我公司与各类设备、材料供货生产厂方建立了良好合作伙伴关系,有通畅、宽阔的采购供应渠道,可确保供货及时。质高价平,有利于工程施工进度,为建设方排忧解难。 本着“质量佳、信誉佳、服务佳”的企业经营宗旨,也为了更好地为某学院扩建一期二标段工程作出应有的贡献,我们将竭诚努力地做好本次投标工作,使建设方能通过本次投标对我公司有一个全面的了解,并且我们相信建设方会在阅读我们的投标文件后投出神圣的一票,因为我们公司的经营理念是“诚信”。 从对工程全面负责的原则出发,本工程施工组织设计突出了施工方案

园林工程施工组织设计范本

施工组织设计 一、工程概况 本案位于河北省邢台市区,用地为团结大街以北,平安路以东,襄都路以西,建设用地13.73万平米,建设面积5.17万平米,其中景观面积2.63万平米。 本次施工设计内容主要包括一期广场道路铺装、景观小品、停车位,场地竖向、绿化、室外照明及给排水等内容。 工程特点:本工程占地面积大,景点多而精致,局部工艺要求复杂,施工工期较短,土方造景线条流畅结合自然,工程质量创市优。 二、施工布置:根据本工程初步了解的信息及施工现场情况,结合本公司以往的施工经验和工作能力,制定本工程的施工布置。 1、布置原则:加强施工过程中的动态管理,合理安排施工机械、设备和劳动力的投入,在确保每道工序质量的前提下,立足抢时间争速度,科学地组织流水和交叉作业,严格劳动纪律,严肃施工调度命令,严格控制关键工序施工工期,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。 2、为确保施工的顺利进行,保证工程质量,成立自然城一期环境景观工程项目部,负责本工程的总体管理,运用现代化管理手段,合理安排施工流水,统一协调各分部、项施工,确保工程质量和施工进度。 3、施工组织管理机构。 4、工程管理目标 4.1、工程工期:考虑本工程总施工工期为60天。详见施工总进度计划表; 4.2、工程质量:质量是企业的生命,我公司一贯坚持质量第一方针,在该工程的施工管理目标上,严格按各道工序操作的动态管理把好工程质量关,在严格自检、互检、交接检的基础上,虚心听取业主、设计、监理等部门的意见,接受他的对各项工程施工的质量监督,取保工程质量优良。 5、安全施工 5.1、工程施工期确保安全事故为―0‖; 5.2、严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99),加强对安全生产的领导检查,对工程项目部的安全生产状况作完期的检查评比。 6、施工顺序:详见施工总进度计划表; 7、施工人员的安排与配备:根据以往的施工经验,考虑劳务清包为承建制劳务业施工队伍。要求施工队伍由良好的施工经历,人员相对保持固定,技术特种作业人员必须持证上岗。

最新版体育馆装饰装修工程施工组织设计方案

体育馆装饰装修工程施工组织设计方案

目录 第一章.编制说明 (2) 第二章.工程概况及施工部署 (8) 第三章.施工进度网络图及工期保证措施 (27) 第四章.人员配置及调配计划 (38) 第五章.施工机械配置和调配方案 (50) 第六章.技术方案 (54) 第七章. 质量力争鲁班奖的保证措施 (136) 第八章.施工安全及文明施工保证措施 (189) 第九章.与其他相关单位协调配合 (209) 第十章.环保措施 (223) 第十一章.施工平面图及临时水电计划 (226) 第十二章.特殊材料、特殊工艺施工方法 (237) 第十三章.实施现场规章制度 (240) 第十四章降低施工项目成本的措施 (252) 第十五章.科技进步与新技术应用 (253) 第十六章.工程交付后的服务计划 (255) 第十七章.工程资料管理 (256) 第十八章.合理化建议 (277) 第十九章.文明施工及防尘控制措施 (278)

第一章.编制说明 第一节.指导思想 1.1我们将以“为业主服务、让业主满意”为基本指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 1.2本《装修工程施工方案》的编制是根据设计2017年7月10日所发的图纸要求及二次装修深化设计和施工现场的实际情况,结合本项目工程技术上的一些特点,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖和支持。 1.3施工指导原则:合理组织、规范管理、精心施工优质高效、安全生产、确保工期 第二节.装修工程方案设计理念 2.1 我们组织了各专业技术人员对施工图纸进行了解,和二次深化设计单位深度沟通,精心编制了本工程施工组织设计,明确了工程施工的方针、管理目标及甲方要求的施工工期安排,我们将依靠管理、技术、装备的优势,遵循设计,守合同,精心组织,确保工程质量、如期完工。 2.2工程质量管理 按照国家建筑安装质量验评标准和装饰工程质量验评标准验收,工程质量满足国家验收规范合格标准,争取工程获得鲁班奖。实现“过程精品”,并得到业主满意。以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体系,全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理,以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风,精心组织、精心施工,履行对业主的承诺,

(完整版)园建工程施工组织设计

第一部分综合说明 一、项目概况 本工程位于市高新区中心,工程含有市政、建筑、安装、园林绿化景观、电气工程。 二、编制原则 1、遵循招标文件及补充文件的各项条款的原则。 2、遵循设计的原则,正确组织施工,确保工程质量合格,满足设计和使用功能。 3、坚持招标文件和设计施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实施“项目法施工”的原则。 5、坚持实事求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程质量、进度、安全和文明施工均满足业主的原则。 三、编制依据 1、施工招标文件; 2、本工程的施工图纸; 3、现场踏勘的实际情况; 4、(1)CJJ1-90《市政道路工程质量检验评定标准》、CJJ3-90《市

政排水管渠工程质量检验评定标准》、GB50268-97给水排水管道工程施工及验收规范 (2)《测量规范》(GBJ50026-93);《园林系统公共标志实施规程》;《城市绿化植树工程施工规范》;《城市园林绿化养护管理标准》;《城市园林绿化工程施工及验收规范》;《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97;《城市园林绿化工程及验收规范》CJJ/T82-99;《城市园林苗圃育苗技术规程》CJ14-86. (3)GB50204-92混凝土结构工程施工及验收规范 (4)GB50203-98砌体工程施工及验收规范 (5)GB50209-95建筑地面工种施工及验收规范 (6)GB50259-96电气照明装置施工及验收规范、GBJ303-88建筑电气安装工程质量检验评定标准 5、根据ISO9001质量体系认证程序文件。 6、建筑工程标准强制性条文。 7、安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 四、响应条款 工期目标:在甲方规定工期内将此项目在投标报价所完成的范围内完成全部工作计划,质量必须满足合同要求的有关技术标准要求及技术标准承诺。 质量目标:符合(工程施工质量验收规范)标准,确保合格。 对合同条款的响应:严格按照合同条款安排工程施工,保工期、

园林建筑施工组织设计

施工组织设计 目录 第一章施工组织机构 (3) 第一节施工组织机构图 (3) 针对本标段的工程特点,便于分项工程的顺利进行,设立项目经理部来完成本工程的施工任务。 (3) 第二节施工组织机构部门职能 (3) 第二章各分部分项工程的主要施工方案 (6) 第一节施工放线的施工方案 (6) 第二节地形调整的施工方案 (9) 第十七节冬、雨、夜施工及农忙保勤措施 (56) 第三章确保工程质量的技术及组织管理保障措施 (58) 第一节质量目标 (58) 第二节创优规划 (59) 第三节质量保证体系 (59) 第四节质量保证措施 (63) 第四章施工总体进度的计划以及技术和组织管理保障措施 (68) 第一节工程施工进度计划 (68) 第二节工期保证措施 (69) 第一节安全防护措施 (71) 第二节文明施工措施 (74) 第三节环境保护 (77) 第四节临时用电安全措施 (79) 第五节保护道路、管线、电线、电缆、光缆的措施 (80) 第六节文物保护措施 (80)

第七节车辆、机械设备安全管理措施 (80) 第八节扬尘治理措施 (81) 第六章主要施工机械设备配置计划表和劳动力配备计划表 (83) 第一节主要施工机械设备配置计划表 (83) 第二节施工机械设备管理措施 (85) 第三节劳动力配备计划表 (86) 第七章临建搭设预案 (88) 第八章与工程设计及监理单位配合和协调 (89) 第九章与业主的配合和协调 (90) 第十章节约投资、降低施工成本的主要措施 (91)

第一章施工组织机构 第一节施工组织机构图 针对本标段的工程特点,便于分项工程的顺利进行,设立项目经理部来完成本工程的施工任务。 第二节施工组织机构部门职能 1、工程项目经理全权负责本工程,主要职责为:代表公司协调与业主、总包、监理及其它设备供应厂家的关系,协调与各相关施工单位的关系;组

园林绿化工程施工组织设计

第一节、工程概况 一、工程概况 “百年大计,质量第一”质量是公司的生命,精心组织,精心施工,严格实行全员、全方位、全过程的质量控制,确保本工程建成为一流的优质工程。 一、工程质量目标 本工程的施工质量按照国家现行技术标准和技术规范进行质量评定。本工程的质量目标:工程一次交验合格率为100%,确保工程质量的最佳品质。 二、技术组织措施 根据本工程的特点,为了按期优质、高效、安全地完成本项目的施工,达到业主满意,除在施工方案、施工方法中所涉及到的具体施工技术措施外,对技术及技术管理工作做如下安排: 三、施工过程的质量控制 1、做好施工组织设计和施工方案的优化工作,按施工组织设计做好施工的各项准备工作。 2、严格按照施工组织设计确定的合理施工工序进行操作施工。 3、质检员实行跟班质量监督,发现问题及时处理。对有不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案施工,有损害工程质量行为的,有权停止施工并限期整改,实行质量一票否决权。

4、严格上下工序和交叉工序的交接、验收制度,做到本工程质量不合格不交,上工序不符合要求,下工序不继续施工。分部(分项)工程的检查、验收按建设部相应的质量评定标准执行。 5、合理安排施工工序的穿插,相应穿插的单位要明确责任,要办好交底和验收,加强产品的保护。 第三节、各分部分项工程施工方法 一、场地平整及测量工程 (一)、施工流程 场地初平→轴线的测设→标高的确定 (二)、各分项工程的工艺流程 平整场地 (1)、场地平整要有排水坡度,设计无要求时,一般应向排水沟方向作不小于2%的坡度,按每20m 的检查点进行逐点检查。 (2)、施工区域内及施工区周围的上下障碍物,应作好拆迁处理或防护措施。如建筑物、构筑物、地下管道、电缆、树木等等。 (3)、作好施工场地内机械、运行和道路和排水沟的畅通、牢靠。道路面须高于施工场地地面。 二、土方工程 (一)、施工流程 放线→挖土→验评 (二)、主要施工操作要点 1、放线 (1)、施工准备:熟悉施工图纸,弄清各种构筑物的标高尺寸,在图纸上明确标明。(2)、图纸的测设:根据施工图上各构筑物的底面标高,确定该线路土方的挖深,按平面图确定各处挖掘的范围,撒好槽灰线。无须较高精度。 2、人工土方开挖施工施工要点 (1)、土方开挖前绘制土方开挖图,确定开挖路线、顺序、范围、基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置以及挖出的土方堆放地点等。

体育场馆施工组织设计方案

第十四章施工组织设计 14.1 编制范围及依据 14.1.1 编制范围 本次招标范围为智能化系统工程。本方案的编制范围为工程施工方案及施工组织,技术方案单独方案中描述。 14.1.2 编制依据和说明 一、编制依据 本施工方案及施工组织以下列资料为编制依据: 1、本工程弱电智能化系统招标文件; 2、本工程招标单位及招标答疑文件; 3、本工程设计单位提供的建筑、水电等施工图; 4、本工程的现场踏勘资料; 5、我公司ISO9000质量认证体系,包括质量手册、程序文件、作业指导 书等及其它有关质量、技术、安全、生产管理文件; 6、国家及地方有关施工标准、规范: ●《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ●《电气工程施工质量验收规范试验方法》(GB50303-2002)

●《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)95修订 ●《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—98) ●《工业企业通信设计规范》(GBJ42—81) ●《通信系统机房设计》(GBKJ-90) ●《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79—85) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)●《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) ●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97) ●《有线电视广播技术规范》(GY/T106-92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2000)●《锅炉房设计规定》(GB50041-96) ●《商用建筑线缆标准》( EIA/TIA—568A) ●《民用闭路监视电视系统工程设计规范》(GB50198-94) ●《电子计算机房设计规范》(GB50174-93) ●《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) ●《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87 2001) ●《电信专用房屋设计规范》(YDJ24-88) ●《低压配电设计规范》(GB50054-95) ●《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) ●《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

工业园工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况: (2) 二、施工顺序及部署 (3) 三、主要工程施工方案 (4) 一)基础工程 (4) 二)主体工程 (8) 三)墙体砌筑 (21) 四)屋面工程 (21) 五)装修工程 (21) 四、施工进度及其保证措施 (23) 五、质量保证措施 (24) 六、安全保证措施 (30) 七、现场文明施工 (31) 八、临建设施和施工准备 (32)

一、工程概况: xx经济技术开发区xxxx工业园工程开发商为南xxxxxxx公司,由xxxxx设计院设计,xxxx安装公司总承包,xxxx三公司承担工程土建施工。 xxxx工业园座落在xx市经济技术开发区内,距xx市新生圩港2公里,xx公路是该区的交通干道,水陆交通十分方便。群山环抱、绿树遍野,空气清新,实属生产电子产品的理想地理位置,它的建成投产,将对我国的电子产品市场注入一股新鲜活力。 xxxx工业园总体规划有四期工程。一期工程是主厂房一幢及辅助设施等。主厂房为二层框架结构,建筑面积33699.76m2,基础埋置深度设计为 3.0m,独立柱基,单柱荷载600KN。屋盖、楼面为密肋井字梁结构,一层结构标高为+7.70m,屋脊标高为14.70m,并按2%坡度进行结构找坡,并且在+3.40m、+4.20m、+11.10m标高处约有3580m2技术夹层,设计在⑦~⑧轴间、14~15轴间设置两道变形缝;在D~E轴间靠E轴设置宽后浇带一条;框架柱柱距为1Om。截面尺寸为450×450~7OO×700,砼强度等级为C30,框架梁、断面尺寸为400×700~5OO×1600,次梁断面尺寸为300×500~4OO×900不等,设室内楼梯6座,室外楼梯3座,梁板、楼梯砼强度等级为C25,板厚100。 主厂房按抗震烈度7度设防,耐火等级为一级。主体结构抗震等级为框架三级。本工程上±O.OO相当于绝对高度+22.80(吴淞系)。首层为电视机主产线车间,二层为音响主产线车间。

园林绿化工程施工组织设计方案

目录 目录....................................................................................................................................... 第一节、确保工程质量的技术组织措施............................................................................... 第二节、各分部分项工程施工方法....................................................................................... 一、场地平整及测量工程................................................................................................ (一)、施工流程....................................................................................................... (二)、各分项工程的工艺流程............................................................................... 二、土方工程.................................................................................................................... (一)、施工流程....................................................................................................... (二)、主要施工操作要点....................................................................................... 三、种植工程.................................................................................................................... (一)、绿化施工工艺流程图................................................................................... (二)、绿化工程实施方案及质量保证措施........................................................... 第三节、植物具体购进及经济指标浅析 一、植物具体购进 二、经济指标浅析 第四节、种植后的管理措施计划........................................................................................... 一、养护管理质量目标.................................................................................................... 二、养护管理技术方案.................................................................................................... (一)、灌水与排水................................................................................................... (二)、施肥............................................................................................................... (三)、修剪............................................................................................................... (四)、防冻伤........................................................................................................... (五)、伐挖死树....................................................................................................... (六)、苗木补植....................................................................................................... 第五节、现场施工平面布置

某大学体育馆施工组织设计

目录 第一章概述 (3) 第1节施组编制说明 (3) 第2节编制依据 (3) 第3节工程概况 (6) 第4节项目施工特点分析与施组要求 (8) 第二章施工部署 (10) 第1节项目施工任务及分工 (10) 第2节项目总承包施工目标 (10) 第3节主要施工方法 (11) 第4节施工准备要求 (13) 第5节项目管理组织机构安排 (14) 第三章结构施工方案 (17) 第1节结构施工安排 (17) 第2节工程测量 (19) 第3节土方工程 (22) 第4节降水和地基处理方案 (28) 第5节钢筋工程 (31) 第6节钢筋混凝土模板工程 (44) 第7节混凝土工程 (45) 第8节预应力工程 (46) 第9节网架工程 (51) 第10节脚手架工程 (56) 第11节陶粒砖砌筑施工 (57) 第四章建筑装修方案 (58) 第1节屋面防水 (58) 第2节楼地面工程施工方案 (62) 第3节墙面工程施工方案 (67) 第五章机电施工方案 (71) 第1节电气安装施工方案 (71)

第2节水暖工程施工方案 (84) 第3节空调工程 (96) 第六章施工总平面布置 (110) 第七章各项计划安排 (111) 第1节劳动力计划 (111) 第2节主要施工机械设备计划 (112) 第3节施工工具计划 (112) 第八章保证措施 (113) 第1节进度保证措施 (113) 第2节质量保证措施 (114) 第3节安全保证措施 (115) 第4节文明施工保证措施 (116) 第5节消防保卫保证措施 (117) 第6节降低成本措施 (118)

概述 本部分主要从收集调查本工程的各方面情况入手,重点研究分析本工程施工的特 点,以此来确定本施工组织设计内容各方面的研究重点和重点解决的问题及采取的措施。本部分内容如下: 第一章:施组编制总说明 第二章:编制依据 第三章:工程概况 第四章:工程施工特点的分析和对施组要求 第一节施组编制说明 1.2本施工组织设计主要内容包括:概述、施工部署、结构施工方案、建筑装修施工方案、机电安装方案、施工总平面布置、各项计划安排、主要保证措施八个方面的内容 1.3按照招标文件的要求,本施工组织设计的正文中,没有带有本企业有关的标志,对于项目管理班子人员的详细情况、已施类似工程的情况、各施工队的名称、企业IC 标志的现场管理在本施工组织设计的内容中,进行了省略。 1.4由于本工程的施工图纸中,有关的专项施工内容需要进行二次设计,在本施工组织设计的编制过程中,进行了一定程度的原则安排。以便统筹安排施工任务和总包管理工作。1.5 由于本工程采用了大量的专项施工技术,本施工组织设计按照总包管理的原则进行了有针对性的安排和和管理要求。 1.6 本施工组织设计中,对于一般的常规施工方法没有进行详细的安排,需要施工前,进行有关的作业设计进行完善。 第一节编制依据 2.2招标施工图纸及标准图集 2.2.1施工图纸

体育馆施工组织设计方案(30页)

第一章、编制依据 1、*******************************************施工招标文件。 2、*******************************************施工图纸。 3、国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准。 第二章、工程概况 1、项目名称:******************************************* 2、建设地点:******************************************* 3、工期:90日历天 4、质量等级:合格 5、招标范围:*******************************************施工图范围内的全部工程施工。 第三章、施工进度计划 按招标文件要求,本工程工期为90日历天,具体开工日期以建设单位通知为准。 施工进度计划详见附录施工进度横道图。 第四章、施工平面图布置 1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 2. 施工临时设施设于甲方指定的空置位置上。生活区面积为500m2。房屋布置及面积详见施工总平面布置图。 3. 由于本工程主要结构部分采用商品混凝土,现场砂石部分数量大,现场设400公升砼搅拌机三台,二台200公升砂浆搅拌机。预制构件制作区、水泥稳定石粉渣拌和站,设于甲方指定红线范围内空置位置上。砼搅拌机和砂浆搅拌机位置随

施工进度需要灵活移动。生活及施工区用水、用电从现场甲方指定接口位置接出(详见施工总平面布置图)。 第五章、施工部署 为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标,根据本工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展。 1、施工前组织有关单位做好现场交接工作,布设施工用电线路,用水管线和临建设施。 2、做好图纸会审工作,组织工程技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,全面掌握施工图纸内容,检查多专业管线的位置是否正确,提出方便施工的合理化建议。 3、根据本工程的具体情况,编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案,重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施,以利于有效地指导现场施工。 4、做好技术交底工作,在工程开工前,公司总工程师组织质检科、工程技术科向项目经理部进行技术交底,内容是施工组织设计,风雨季施工措施等,项目技术负责人再根据进度计划向施工员和作业班组交底,重点放在施工方案、技术措施、作业指导书、工艺标准、安全措施等方面,交底必须细致齐全,并应结合具体操作部位,关键部位和施工难点的质量要求,操作要点,安全要求等进行详细的交底。 5、及时编制施工预算,充分反映工程所需的各种费用,材料、劳动力等,有效指导进度计划、材料计划、劳动力安排、竣工决算和经济分析等工作的开展。 6、认真做好材料的计划采购准备,编制各项材料计划,对多种材料的采购,入库、保管和出库,制定完善的管理方法,同时加强防盗和防火管理。 第六章、主要施工方法及技术措施 一、人造草坪运动场施工工艺:

园建施工组织设计

汉水公园改造工程施工组织计划 一、工程概况: 园建工程主要包括中心景观广场、园林小品、园路,沥青(沙基)道路、亭廊水榭、景石驳岸、房屋修缮及水电工程。主要建设项目如下: 1、场地平整; 2、沥青(沙基)道路; 3、广场园路铺装; 4、亭廊水榭及园林小品施工; 5、景石驳岸; 6、房屋修缮、翻新; 7、园林给水排水系统工程; 8、园林夜景照明系统工程。 二、施工进度计划目标 本工程施工面积大,与其他施工单位交叉搭接的施工场地较多。由此我司结合公司情况和详细分析,投入充足的人力物力,精心组织,精心施工,编排及控制各施工段及各工序的穿插流水作业,做到节奏紧凑,尽量争取时间配合公园的整体工程完美竣工。 第二节各分项工作工序的施工计划 本工程的关键路线为:施工准备→原道路拆除→土方挖运→园区沥青道路→房屋修缮→广场园路铺装→廊架及园林小品工程→园林给水排水系统工程→园林夜景照明系统工程 具体详见施工进度横道图。 第三节保证工期的措施 1、积极解决施工生产中所遇到的问题,根据检查落实情况,调整实施进度计划。搞好与甲方,设计单位及监理单位的配合,做好施工准备,尽早把设计或变更的内容定下来。

2、为保证工程施工顺利,不影响工程质量,要订出具体详细的竣工综合进度网络计划,并根据情况的不断变化,通过定期的生产协调会及时解决施工中出现的问题保证竣工计划实现。 3、掌握计划实施情况,协调各方面关系,采取措施解决各种矛盾,实现动态平衡,保证完成作业计划和实现进度目标。 4、监督作业计划的实施;调整、协调各方面的进度关系;监督检查施工准备工作;督促资源供应单位按计划供应劳动力、施工机具、运输车辆等,并对临时出现的问题采取调配措施; 5、运用现代化管理方法指导生产、加强动态管理。充分利用已有资源组织材料、人力资源的合理配置。保障各阶段施工的连续性,消除窝工、停工现象。 6、加强工种、各工序实施紧密的交叉搭接,对每道工序制定相应的调整措施。 7、每一施工区采取平行施工;各个单体工程之间,采取平行施工与流水施工相结合的方法,在保证工期的前提下,各种资源耗用量相对较小。 8、保障甲料与乙料的及时供应,缩短运输和待料时间。 9、在确定的时间内完成全部的施工任务,保证工期,必须保证各工种技术工人的足量供应,随时调配,确保本标段工程工期的顺利实现。 10、强化项目经理部的制度,健全各项管理制度和岗位责任制,落实到每个班组和每一个成员,做到层层落实,责任到人。各专业队要实行四定:定人员、定材料(消耗)、定质量(标准)、定完成时间,奖优罚劣,说到做到。 11、制定详细及切实可行的施工计划,对其进行动态管理,使现场的各个部门以及各工序始终处于最佳工作状态。 12、采用平行施工和流水施工多种方式组织施工,适当增大机械设备及劳动力的投入,以缩短工期。 三、施工准备: 为了确保优质、快捷、安全地完成蚌埠柏庄跨界园建工程施工任务,必须认真充分地做好开工前的准备工作,我们计划从以下几个方面做好施工准备: (一)、施工组织准备:

园林景观施工组织设计

施工组织设计 1工程概况及特点 1.1工程建设概况 1.2建筑设计特点 1.3结构设计特点 1.4设备安装设计特点 1.5工程施工特点 2施工准备工作计划 3施工方案 4工程施工进度计划 5劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划6施工平面图 7质量保证技术组织措施和保证体系 8安全保证技术组织措施和保证体系 9进度保证技术组织措施和保证体系 10降低成本技术组织措施和保证体系 11现场文明施工措施

1工程概况及特点 1.1工程建设概况 1.1.1本工程为“合作区规划调整路口绿化恢复项目”绿化工程,位于乌鲁木齐经济技术开发区。 1.1.2建设地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区 1.1.3施工范围:绿化恢复工程施工,包括场地清理、苗木、花卉、种植土等材料的采购、种植、保养期、管养、喷滴灌安装等施工。 1.1.4质量标准:一次性验收合格,工程质量合格。 1.1.5安全目标:安全施工实现施工全过程“六无”即无残废、无重伤、无倒塌、无中毒无爆炸、无重大交通机械事故。 1.1.6工期要求:本项目工期以签订合同之日起计,建设单位能够提供施工场地供承包人进场进行绿化施工作业的时间段为:2016年度-2017年度,总日历工期720天。

1.2建筑设计特点 1.2.1设计依据 《城市绿化条例》(1992年6月22日国务院令第100号发布)《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82--99 《城市道路绿化规划及设计规范》CJJ75-97 《城市绿化规划建设指标的规范》(建设部文件[1993]784) 《新疆维吾尔自治区实施(城市绿化条例)若干规定》,(自治区人民政府令第79号1998年7月3日) 《喷灌工程技术规范》GB/T 50085-2007 《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CECS17:2000 《室外给水设计规范》GB 50013-2006 《微灌工程技术规范》GB/T 50485-2009 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 1.2.2种植土要求: 1.2.2.1根据项目区现状条件,对乔、灌木种植的进行穴状换土,其余的地块清理出原有的垃圾杂物,缺土处补齐,由监理据实计量。种植土要求:土壤疏松,容重不得高于1.3g/cm3,土壤排水良好,

小区园林景观施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 小区园林景观施工组织设计方案 目录 第一章施工组织设计编制依据及说明 (2) 第1节编制依据 (2) 第2节编制说明 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章组织机构图 (4) 第四章施工部署 (9) 第五章施工平面布置图 (13) 第六章总工期及施工进度计划说明 (13) 第七章主要施工工程工艺 (14) 第1节土建工程施工 (14) 第2节给排水工程 (30) 第3节电气工程 (33) 第4节绿化工程 (35) 第八章保证施工质量、施工工期、材料质量的措施 (41) 第九章安全文明施工措施 (49) 第十章冬、雨季施工措施 (53) 第十一章环境保护措施 (53) 第十二章售后服务承诺 (56)

第一章施工组织设计编制依据及说明 根据GBTI 19002 idt ISO 《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》结合本工程实际情况,为保证工程质量和进度,编制本施工组织设计。 第1节编制依据 园林景观室外工程依照IS09000:2000 版标准和公司相关程序,依照工程所及相关施工验收规范,依照国家建设工程和园林建设工程质量检验评定标准,依据业主的招标文件和图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组作为贯彻指导施工管理全过程的指南。主要编制依据文件、文献: (1)*****园林景观室外工程招标文件及施工图纸 (2)建筑安装工程质量检验评定统一标准[GBJ300-88] (3)建筑工程质量检验评定标准[GBJ301-88] (4)建筑电气安装工程质量验收评定标准[GBJ303-88] (5)土方与爆破工程施工及验收规范[GBJ201-83] (6)建筑地基基础工程施工质量验收规范[GB] (7)混凝土结构工程施工质量验收规范[GB] (8)砌体工程施工质量验收规范[GB] (9)钢结构工程施工质量验收规范[GB] (10)建筑电气工程施工质量验收规范[GB] (11)给水排水管道工程施工及验收规范[GB] (12)城市绿化工程施工及验收及规范[GJJT34-99]

体育场施工组织设计方案

技术标部分(暗标)(施工组织设计)

目录 第一章主要施工方法 第一节重点单项工程施工方案 第二节土方工程施工方案 第三节基础工程施工方案 第四节预埋管线施工方案 第五节碎石垫层施工方案 第六节混合型跑道塑胶面层施工工艺 第七节透气型塑胶跑道面层施工 第八节人造草施工流程 第二章拟投入主要物资准备 第一节、主要材料供应、来源、投入计划 第二节、保证进度的材料供应措施 第三章拟投入主要施工机械计划 第一节、拟投入主要施工机械设备表 第二节、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表第四章劳动力安排计划 第五章工程质量保证措施 第六章确保安全生产的技术组织措施 第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章施工总进度表或施工网络图 第十章施工总平面布置图

第一章主要施工方法 第一节重点单项工程施工方案 一、测量工程 1、轴线控制: 京山县第二高级中学塑胶田径运动场工程提供给我们公司的坐标点和水准点是工程测量的重要依据。我们在读懂和熟悉图纸的基础上,具体测量时,依据图纸提供的坐标点,采用预放、粗放、精放、直至闭合,确定选定的控制轴线,这些控制轴线桩,连同业主提供的坐标点均应做成保护桩,较长时间地保护起来。另外,根据该工程施工现场情况,可同时将控制点,投测在周围的围墙或建筑物上。±0.00以上工程施工时,采用外控法和内控法相结合的方法施测,即把光学经纬仪架设在各控制点,把控制点投测到上面,形成辅助轴线,依据这些辅助线和工程辅助线的关系弹出工程轴线,从而控制整个建筑物的平面。这些都是将来跑道面层划线的依据。 2、高程控制 依据甲方提供的高程点用S3级水准仪在场区建筑物周围建立一个闭合水准网,建立多个精度较高的水准点,经平差改正后,作为施工中控制标高的水准基点。并定期对各水准基点的高程进行检核,保证各点的正常使用 第二节土方工程施工方案 一、土方和地基工程 首先根据场地的标高确定挖方的深度,按10*10米的方格作桩控

园林(园建)施工组织设计方案

目录 第一章总体施工组织布置及规划方案 第二章工程进度计划 第三章施工材料的供应、来源、投入计划及质量保证措施第四章劳动力安排 第五章施工工艺 第六章施工平面布置 第七章重点部位的施工组织措施 第八章安全文明施工措施 第九章保证质量的措施及承诺 第十章绿化养护方案及售后服务承诺

施工组织设计 第一章总体施工组织布置及规划方案 我公司将以做精品工程的高标准严格要求,调集公司的精干力量,全力以赴、以高效优质的工程向业主交出一份满意的答卷。 本工程项目中,我公司将成立本项目经理部,严格按照ISO9001 质量体系管理法,组织施工管理。项目经理由企业法人代表直接任命,项目经理对企业法人负责,全权负责项目经理部的工作,项目经理与公司领导签署项目施工承包合同,将工程项目实施的责、权、利与项目经理及整个项目班子捆绑在一起,向管理要效益,以实现工程项目的施工目标。 一、施工组织 拟为本工程设置组织机构图 1、为使施工现场各施工工序能有条不紊的开展,项目部在现场勘察后应科学制定施工总平面布置,合理安排各工种的施工区域。做到施工现场整洁明朗,道路畅通,各工种进行顺利,不相互干扰与牵

制。开工前,项目部应配合业主做好临水、临电的搭设工作。保证施工现场“三通一平”,工程能顺利开展。接驳施工用水源、电源、架设施工用电线路,埋设施工用水管道。 2、对施工组织中计划使用的施工机械按计划进场时间经全面检测调试后再进场,以确保工程施工中的正常运转。施工用材料送有关部门进行标定,并取得合格证与进场检验单。 3、按照劳动人员使用计划调配人员,安排劳动人员进场,并对参与工程所需的各技术人员进行劳动安全、文明施工、施工技术总结,以加强施工人员的劳动安全意识,并提高施工技术使工程顺利进展。 4、绿化苗木:由采购部负责按苗木清单选择合格供应商,制定苗木采购计划,严格把好质量关。业主要求陪同号苗的,采购部应积极配合。绿化种植土应经过有关部门的检验,达到种植基质标准方可使用。一切未经鉴定并得到业主认可的材料产品,不得在本工程中使用。由业主指定供货商的,项目部应跟踪对方产品是否合格,并及时反馈业主。 5、项目部应及时编制物资采购计划,并交与业主审批。同时按时编制物资进场计划,确保物资进场后合理安排堆放保存点,并采取相应的保护措施减少物资损耗,同时应做好标识,防止发生意外。部分提前进场的假植苗木特别要做好保护措施,并注意做好种植前的保养工作。 6、根据进度计划组织机械设备进场,加强机械设备的配备、管理保养及检修工作,选用性能优越的施工机械,强化机械设备的管理。施工期间加强对机械的保养及检修工作。各种施工机具应在进场前预先进场安装调试,保证开工时能正常运行。同时,应检测业主所提供的临电点的负荷量,保证施工高峰期一切均能正常运行,避免发生不必要的意外。 二、生产调度制度 1、项目部实行生产调度会议制度,每天由项目经理主持召开。 2、各职能部门及生产班组汇报工程进展情况,提出合理化建议。 3、由项目经理下达任务单,明确任务名称,负责人、完成指标、限时要求、配合班组及人员、完成结果等。并作为考核业绩的指标。 项目经理部通过有效管理,控制整体进度和质量,协调各方在的因素,使工程项目按即定的目标推进。 三、质量管理制度

相关文档