8. 在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按照遥控预令中的_______和_________, 操作相关的对象继电器和_______继电器,如果其能正确动作形成遥控返校报文,等待________。

9. 通信时,差错控制编码分为 和 两种编码;差错控制方式有_______传送、反馈重传差错控制、信息_______对比、 纠错、混合纠错等方式。

10. 调度SCADA 系统的主站软件分为________软件和______软件,支持软件分为_____________编辑、___________编辑、报表编辑、曲线编辑等部分。 二、多选题(每小题2分,共12分) 1. RS485总线的通信模式为___________

A. 半双工模式

B.单工模式

C. 循环模式

D.反馈重传 2. 下列名词__________是配电自动化系统结构的层次。

A. 集结层

B. 现场层

C. 变电站

D.局域网

3. (n ,k )冗余循环校验码的生成多项式()g x 是 。

A.是n 次多项式

B.是n-k 次多项式

C. k 次多项式

D.是1n x 的因式

4. 数字通信系统模型中,加密是_________

A. 信源编码的任务

B. 信道编码的任务

C. 压缩的任务

D. 调制的任务 5. DTU 中,_____________是交流量采样通道的环节。

A.多路开关 B.消抖电路

C.D/A转换器 D.采样保持器

6. 有通信馈线自动化系统的故障隔离方式为:___________

A. 重合器和电压时间型开关配合

B.必须有通信通道

C. 区域站和FTU配合 C.主站和FTU配合

三、简述题(共18分)

1.简述配电终端单元FTU的主要作用。(5分)

2.什么线性分组码?并解释码距、码重及线性分组码的封闭性。(5分)

3. 写出开关量采样通道的各个环节,并说明各环节用途。(8分)

四、简单计算题(共17 分)

1. 试求10011101、10100110、01010011、00101111四个码字以28为模的校验和码字。(5分)

第 4 页共16 页

2. 数字调相方式分为哪二种。试画出1011011的两种调相方式的波形示意图。(6分)

3. 二进制数字信号在4分钟内传送288000个码元,其中接收了40个错误码

元。

(1)码元速率R B和信息速率R b是多少。误码率P B和误信率P b是多少?

(2)若码元为八进制码元,则R B和R b分别是多少?(提示:每一个错误码元按照一位误信计算)(6分)

五、下图馈线采用重合器和电压-时间型负荷开关配合进行故障隔离,A为重合器,整定为一慢一快,第一次重合时间为15s,第二次重合整定为5s,B、C、D、E、F、G负荷开关的X时限整定为7s,Y时限整定为2s。(1)说明电压-时间型开关X时限Y时限的含义。(2)校验以上整定值的正确性。(3)请重新X时限整定,使各分段能实现故障隔离和恢复。(12分)

第 6 页共16 页

第 8 页 共 16 页

六、某条10kV 馈线的分段负荷开关,配有FTU ,分段开关的一次电流互感器变比为150/5(一次交流量的输入范围为0~150),通过互感器测量A 和C 相电流。FTU 中上传到区域站的信号值为2048~4095,算出标度转换算式y=k*x+b 中k 和b, y 是工程量、x 是接收的量,当区域站收到的A 相电流为4000时,实际现场A I 值是多少。当现场A I =100A 时,区域站收到的值是多少? (8分)

4. 中压馈线和分段开关配合的终端单元是FTU ,对分段开关操作时,需要电源,通过电压互感器_取得操作电源,为了保障中压线路停电时,能对开关进行操作,终端单元配有UPS 或超级电容器。

5. 馈线自动化系统中和电缆线路环网柜配合的二次设备名称为DTU ,其具有_模拟量、开关量采样、控制开关等功能。

6. 智能测控单元(IED)交流采样通道中,滤波环节的主要作用是滤除信号__高频__成份,保证_电气量__计算的精度。

7. 典型配电调度自动化主站系统的计算机网络一般采用双机双网结构,主要计算机设备为:前置机、服务器、工作站及Web服务器等。

8. 在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按照遥控预令中的_对象______和__性质__, 操作相关的对象继电器和__性质___继电器,如果其能正确动作形成遥控返校报文,等待_动令__。

9. 通信时,差错控制编码分为检错和纠错两种编码;差错控制方式有循环__传送、反馈重传差错控制、信息__反馈__对比、前向纠错、混合纠错等方式。

10. 调度SCADA系统的主站软件分为_运行__软件和_支持__软件,支持软件分为_数据__编辑、__图形__编辑、报表编辑、曲线编辑等部分。

二、多选题(每小题2分,共12分)

1. RS485总线的通信模式为____A_______

A. 半双工模式

B.单工模式

C. 循环模式

D.反馈重传

2. 下列名词___A、B___是配电自动化系统结构的层次。

第10 页共16 页

A. 集结层

B. 现场层

C. 变电站

D.局域网 3. (n ,k )冗余循环校验码的生成多项式()g x 是 B 、D 。

A.是n 次多项式

B.是n-k 次多项式

C. k 次多项式

D.是1n x 的因式 4. 数字通信系统模型中,加密是___A______

A. 信源编码的任务

B. 信道编码的任务

C. 压缩的任务

D. 调制的任务 5. DTU 中,___A 、D___是交流量采样通道的环节。

A .多路开关 B.消抖电路 C .D/A 转换器 D.采样保持器 6. 有通信馈线自动化系统的故障隔离方式为:__

B 、

C 、D___

A. 重合器和电压时间型开关配合

B.必须有通信通道

C. 区域站和FTU 配合 C.主站和FTU 配合 三、简答题(共18分)

1. 简述简述FTU 的主要功能。 (5分) 答:FTU 和馈线开关配合实现馈线的遥测、遥信、遥控,因此FTU,能实现模拟量、开关量的采集,接收遥控命令(3分),内部具有和通过通信对时的功能(1分),扩展保护功能和故障录波等功能(1分)。

2. 什么线性分组码?并解释码距、码重及线性分组码的封闭性。 (5分)

校验位和信息位之间为线形关系。 (1分)

码距是两个码字之间不同位的个数。(1分)

码重为码字中1的个数。(1分)

线性分组码的封闭性:任意多个许用码字的线形组合是一个许用码字。(2分)3. 写出开关量采样通道的各个环节,并说明各环节用途。(8分)

包括:信号调节、信号隔离、接口电路。

信号调节:滤波、消抖。(2分)

隔离:实现现场和CPU的隔离,提高抗干扰能力。(3分)

接口电路:现场信号状态变化和CPU处理能力之间的协调。(3分)

四、简单计算题(共17 分)

1. 试求10011101、10100110、01010011、00101111四个码字以28为模的校验和码字。(5分)解:

1 0 0 1 1 1 0 1

1 0 1 0 0 1 1 0

0 1 0 1 0 0 1 1

0 0 1 0 1 1 1 1

1 1 1+1 1+1 1

1 1 0 0 0 1 0 1

校验和为:11000101

2. PSK数字调相方式分为哪二种,并进行说明。试画出1011011的两种调相方式的波形示意图。(6分)

答:分为绝对调相和相对调相。(2分)

第12 页共16 页

绝对调相用正弦波的相位绝对变化表示数字:例:初相位为0表示”1”,π表示”0”. (1分)相对调相表示上下两个正弦波相位的相位相对变化,例:变化π表示“1”

不变表示“0”。

(1分)

下图为:1011001的二元绝对和相对调相波形的示意图:(2分)

3.二进制数字信号在4分钟内传送288000个码元,其中接收了40个错误码元。(1)码元速率R B和信息速率R b是多少。误码率P B和误信率P b是多少?(2)若码元为八进制码元,则R B和R b分别是多少?(提示:每一个错误码元按照一位误信计算)(6分)

答:(1)二元码:

R B=288000/(4*60)=1200Baud

R b=2880000/(4*60)=1200bps

系统误码率:P B=40/288000 =1.38889×10-4

误信率: P b =1.38889×10-6(3分)

(2)八进制码元

R B=288000/(4*60)=1200Band

R b=2880000/(4*60)* log28=3600bps

系统误码率:P B=40/288000=1.38889×10-4

误信率: P b=40/(288000*3)=4.630×10-5(3分)

五、下图馈线采用重合器和电压-时间型负荷开关配合进行故障隔离,A为重合器,整定为一慢一快,第一次重合时间为15s,第二次重合整定为5s,B、C、D、E、F、G负荷开关的X时限整定为7s,Y时限整定为2s。(1)说明电压-时间型开关X时限Y时限的含义。(2)校验以上整定值的正确性。(3)请重新X时限整定,使各分段能实现故障隔离和恢复。(12分)

答:(1)Y为失电闭锁时限,即当来电负荷开关在Y时限内,又失电时,断开开关,并闭锁合闸。(3分)

(1)以上整定无法正确区别b、c段,d、f以及e、g段故障。C开关和B开关来电时

同时合闸,如果b或c段发生故障,C开关和B开关同时闭锁。D开关和F开关来电时

第14 页共16 页

同时合闸,如果d 或f 段发生故障,D 开关和F 开关同时闭锁。E 开关和G 开关来电时同时合闸,如果e 或g 段发生故障,E 开关和G 开关同时闭锁。(5 分) (2) 重新整定如下:重合器不变。B 负荷开关X 时限为7秒,C 负荷开关X 时限为7秒,D 负荷开关X 时限为14秒,E 负荷开关X 时限为7秒。F 整定为21s,Y 时限整定为2秒。(4分)

六、某条10kV 馈线的分段负荷开关,配有FTU ,分段开关的一次电流互感器变比为150/5(一次交流量的输入范围为0~150),通过互感器测量A 和C 相电流。FTU 中上传到区域站的信号值为2048~4095,算出标度转换算式y=k*x +b 中k 和b, y 是工程量、x 是接收的量,当区域站收到的A 相电流为4000时,实际现场A I 值是多少。当现场A I =100A 时,区域站收到的值是多少? (8分)

解:工程量变化范围为0~150

接收值变化范围:2048~4095

工程量y ,接收值x , 两点(2048,0),(4095,150) (2分) 0=k *2048+b 150=k *4095+b

解方程:k =150/(4095-2048)=0.07328

b =-0.07328*2048=-150.077 (4分)

x =4000 y =0.07328*4000-150.077=143.043A (1分) y =100 x =(100+150.077)/0.07328=3413 (1分)

第16 页共16 页

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

配电网自动化试题及答案

一、填空题(每空1分,共33分) 1. 中压配电网具有地域广、设备多、设备容量相对_______,在重要密集及重要场所大量采用_______供电等特点。 2. 我国高压配电网一般采用的电压等级为_________kV, 中压配电网电压等级 ______kV,低压配电网电压等级为______kV。 3. 为了提高配电可靠性,中压配电网一般采用___________不接地方式,当系统的容性电流大于《规程》要求时,采用中性点___________接地方式。 4. 中压馈线和分段开关配合的终端单元是_________,对分段开关操作时,需要电源,通过____________取得操作电源,为了保障中压线路停电时,能对开关进行操作,终端单元配有_________或__________。 5. 馈线自动化系统中和电缆线路环网柜配合的二次设备名称为_________,其具有_________、________、____________等功能。 6. 智能测控单元(IED)交流采样通道中,滤波环节的主要作用是滤除信号 _________成份,保证___________计算的精度。 7. 典型配电调度自动化主站系统的计算机网络一般采用_________结构,主要计算机设备为:________机、服务器、站及Web服务器等。 8. 在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按照遥控预令中的_______和_________, 操作相关的对象继电器和_______继电器,如果其能正确动作形成遥控返校报文,等待________。 9. 通信时,差错控制编码分为和两种编码;差错控制方式有_______传送、反馈重传差错控制、信息_______对比、纠错、混合纠错等方式。 10. 调度SCADA系统的主站软件分为________软件和______软件,支持软件分为_____________编辑、___________编辑、报表编辑、曲线编辑等部分。 二、多选题(每小题2分,共12分) 1. RS485总线的通信模式为___________ A. 半双工模式 B.单工模式 C. 循环模式 D.反馈重传 2. 下列名词__________是配电自动化系统结构的层次。 A. 集结层 B. 现场层 C. 变电站 D.局域网 3. (n,k)冗余循环校验码的生成多项式是。)(gx A.是n次多项式 B.是n-k次多项式 n的因式是 C. k次多项式 D.1x 4. 数字通信系统模型中,加密是_________ A. 信源编码的任务 B. 信道编码的任务 C. 压缩的任务 D. 调制的任务 5. DTU中,_____________是交流量采样通道的环节。 A.多路开关 B.消抖电路 C.D/A转换器 D.采样保持器 6. 有通信馈线自动化系统的故障隔离方式为:___________ A. 重合器和电压时间型开关配合 B.必须有通信通道 C. 区域站和FTU配合 C.主站和FTU配合 三、简述题(共18分) 1.简述配电终端单元FTU的主要作用。 (5分)

10kV配电网自动化系统设计分析

10kV配电网自动化系统设计分析 发表时间:2018-08-02T14:37:48.450Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:严庆龙 [导读] 摘要:10kV配网自动化配电系统设计已经逐渐发展成为电力系统运行中比较重要的组成部分,它采用现代电子技术、通讯技术及计算机网络技术来实现配电系统的正常运行,并对各部分系统的运行进行监测和管理,有效的提高了10kV配网自动化配电系统的运行效率,推动了电力系统的发展。 (国网四川省电力公司泸州市纳溪供电分公司) 摘要:10kV配网自动化配电系统设计已经逐渐发展成为电力系统运行中比较重要的组成部分,它采用现代电子技术、通讯技术及计算机网络技术来实现配电系统的正常运行,并对各部分系统的运行进行监测和管理,有效的提高了10kV配网自动化配电系统的运行效率,推动了电力系统的发展。 关键词:10kV配网自动化;配电系统;设计探究 1、10kV配网自动化中配电系统设计分析 1.1配电网主站 在10kV配网自动化中,配电网主站是其中较为核心的组成部分,其一般负责电网运行动态监测、配电网数据采集、人机交互、远距离电网控制、事故图形显示、故障处理顺序记录、电网数据采集、防止失误造成的闭锁、电网信息表格打印、故障报警、故障重播、配电通信网络工况监视、在线对配电终端管理等功能,而且还能够实现与生产管理系统、高级别电网协调自动化系统相关GIS平台进行连接,有效的构建了配电网拓扑模型,实现了对10kV配网网运行状态的分析。 1.2配网子站系统 主要分为监控功能型和通信汇集型子站。监控功能型子站一般负责对辖区内所涉及到的配电终端数据进行采集、处理、控制和应用;通信汇集型子站主要负责对辖区内所涉及到的配电终端的的相关数据进行汇集、处理、转发。实际上,通信汇集型子站所具有的功能包括:终端数据的处理、汇集与转发;终端通信异常的有效检测和上报;远程通信;远程维护和自诊断。而监控功能型子站所具有的功能包括:通信汇集型子站的所有功能;对所辖区域内出现的配电线路故障进行自动判断、隔离,并确保非故障区域的正常供电。 1.3配电终端 在10kV配网自动化中配电系统中,配电终端一般在电网开关、变电站、变压器、环网柜、配电工作、柱上开关、配电线路等环节得到了广泛的应用。根据不同的使用方式可以将其划分为站所终端(DTU)、馈线终端(FTU)、故障指示器、配变终端(TTU)等部分。另外,10kV配网自动化中的配电终端所具备的主要作用是借助自动化综合装置、远动装置(RTU)、重合闸控制器等来进行配电系统的正常运行。配电终端系统的基本功能是:借助模块设计可以提高其扩展性能;对电网运行过程中所涉及到的相关数据进行采集,对故障进行记录、故障设备的诊断维护、实时通讯等功能。 1.4通信系统 10kV配网自动化中所采用的通信方案主要包括主站对现场单元、主站对子站、子站对现场单元、子站之间、现场单元之间的通行。目前,在我国应用比较多的10kV配网自动化通行方案一般是主站对子站、主站对现场单元。在10kV配网自动化中,通信系统是一项比较重要的部分,由于使用条件不同、区域不同,可以选择的通信方案就不同,常见的通信方案有:光纤、有线电缆、电力载波、微波等。但实际上,借助混合通信方案是较为实际的。 2、10kV配网自动化中存在的问题 2.1过于追求片面,对核心功能和价值给予忽视。为了更好的提升配网自动化水平,只构建了较为理想的网架系统,但是缺乏统一细致的规划,从而导致后期的应用效果不理想。对故障的处理和恢复功能追求较为狭隘,无法得到有效的推广。10kV配网自动化系统,只能对少数馈线的自动化给予解决,无法保证使用方的基本利益。当配网处于负荷高度集中状态时,会导致其运行环境较为复杂,对其可靠性提出了较高的要求。 2.210kV配网自动化配电系统中的技术问题。常见的技术问题有网络平台及通信方式的选择问题、系统及设备的可靠性问题、操作电源和控制电源的提取问题等。实际上,10kV配网自动化系统在对站端设备进行安装的过程中,经常会遇到较为恶劣的运行环境,从而电子设备极易受到破损,10kV开关操作电源和控制电源具有较大的提取难度。10kV配网自动化一般采用了多种通信方式,致使其具有较低的通信可靠性。 2.310kV配网自动化设计与建设问题。(1)在进行配网自动化设计选择过程中,往往是根据专业的配网自动化设计公司来进行主站、设备、通信、管理模式等的选择。(2)10kV配网自动化是一个复杂的工程,但是运行管理工作跟不上,工作职责不确定,导致数据维护工作薄弱,无法确保其正常的运行。 3、提高10kV配网自动化配电系统设计的对策 3.110kV配网自动化是一项系统工程,需要设计多个部门的参与,而且投资费用比较大,所以要提前做好10kV配网自动化的设计与规划,尽可能与当地配电网的发展规划结合在一起,制定详细的实施计划,最好分期分批实施,整体考虑。另外,还需要考虑供电局的实际需要,我国目前的配网自动化系统最好保证技术上统一平台,配(网)调(度)统一设计、经济上节约资金、管理上易于维护,从而为我国电力行业的发展提供良好的借鉴。 3.2在10kV配网自动化配电系统设计过程中,对于户外环境下运行的配电线路设备,需要提高配电终端设备、开关设备等的质量要求,同时还需要认真考虑低温和高温工作、雷击过电压、风沙、振动、雨淋和潮湿、腐蚀、电磁干扰等所产生的影响。在电子设备的设计、开关的外绝缘材料、元器件的筛选等也要对其性价比进行全方位的考虑。 3.3在10kV配网自动化系统中,要保证站端设备的远方控制频率高于输电网自动化系统,此时就要求10kV配网自动化中所采用的站端设备具有较高的安全性和可靠性。在实施配网自动化后,不仅可以有效的降低工作人员的工作强度,提高其工作效率,而且还能使工作人员对相关设备的运行情况有个全方位的了解和掌握,从而为供电企业创造更好的社会效益和经济效益。 4结束语 综上所述,在10kV配网自动化配电系统设计过程中,针对各个环节进行科学、有效的设计,这样不仅可以保证配电运行的安全可靠

《配电网和配电自动化系统》B卷答案

本科课程考试参考答案与评分标准 第一学期 课程名称:配电网自动化技术考试性质:考试试卷类型:B 考试班级:电气1101-1104 考试方法:闭卷命题教师: 一、填空题(每空1分,共33分) 1. 中压配电网具有地域广、设备多、设备容量相对_较小_,在重要密集及重要场所大量采用__电缆__供电等特点。 2. 我国高压配电网一般采用的电压等级为110、35 kV, 中压配电网电压等级10 kV,低压配电网电压等级为0.4 kV。 3. 为了提高配电可靠性,中压配电网一般采用中性点不接地方式,当系统的容性电流大于《规程》要求时,采用中性点经消弧线圈__接地方式。 4. 中压馈线和分段开关配合的终端单元是FTU ,对分段开关操作时,需要电源,通过电压互感器_取得操作电源,为了保障中压线路停电时,能对开关进行操作,终端单元配有UPS 或超级电容器。 5. 馈线自动化系统中和电缆线路环网柜配合的二次设备名称为DTU ,其具有_模拟量、开关量采样、控制开关等功能。 6. 智能测控单元(IED)交流采样通道中,滤波环节的主要作用是滤除信号__高频__成份,保证_电气量__计算的精度。 7. 典型配电调度自动化主站系统的计算机网络一般采用双机双网结构,主要计算机设备为:前置机、服务器、工作站及Web服务器等。 8. 在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按照遥控预令中的_对象______和__性质__, 操作相关的对象继电器和__性质___继电器,如果其能正确动作形成遥控返校报文,等待_动令__。 9. 通信时,差错控制编码分为检错和纠错两种编码;差错控制方式有循环__传送、反馈重传差错控制、信息__反馈__对比、前向纠错、混合纠错等方式。 10. 调度SCADA系统的主站软件分为_运行__软件和_支持__软件,支持软件分为_数据__编辑、__图形__编辑、报表编辑、曲线编辑等部分。 二、多选题(每小题2分,共12分)

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践

建筑工程自动化供配电系统的设计及实践 摘要:随着社会的不断进步,计算机技术和自动化技术得到了飞速的发展,这 些发展势必会对建筑供配电系统的自动化发展带来技术上面的革新。我国在供配 电的自动化发展道路上还有很长的路要走,需要不断的创新发展,为人民的生活 提供更为稳定、可靠和完善的供配电系统。 关键词:建筑工程;自动化;供配电系统;设计 一、建筑供配电自动化系统的设计要求 自动化的建筑物供配电系统是经过实践检验的满足人民日益增长的对于建筑 供配电质量要求的一门全新技术。基于现阶段的实际情况,我们对于建筑物供配 电自动化系统的设计要求主要分为5个方面,分别是自动化无人操作能力、较强 的系统保护与协调能力、较强的抗干扰能力、良好的适应于扩展能力以及可靠地 远程通信功能,下面将对着5个基本方面的设计要求作简要阐述。就自动化无人 操作而言,在建筑物供配电设计中我们的首要目标是要放在自动化上,简单来说 就是要满足在无人条件下自动化系统能够按照设计人员事先设计好的程序完成相 应的工作,这个功能的实现需要系统具有把实时检测到的信息通过一定形式的转 换形成相应的命令,从而指挥各个电气设备做出相应的反应,实现自动化控制; 就系统保护与协调能力而言,建筑物供配电自动化系统技术含量高,供配电系统 的正常运行依赖于系统的稳定性,需要我们在设计时采取相应措施保障系统的安全,对于自动化系统安全而言,最大的威胁来源于突发性断电,因此我们在设计 时应该考虑加强继电保护环节实现系统的相对独立性,保障系统安全;就抗干扰 能力而言,自动化系统在运行过程中可能遇到来自系统内部和系统外部的各种干扰,因此我们在设计时就应该事先考虑好这些问题出现的情况,对于系统内部干 扰问题,我们可以通过尽可能的保障内部各个系统的相对独立性解决相应的问题,对于系统外部问题,我们只有在设计时预留一定程度的抗干扰能力解决问题;对 于适应与扩展能力而言,建筑物配电自动化系统需要基于实际情况做出适应性设计,并能够满足配电系统后期的发展需要。 二、建筑工程自动化供配电系统的设计 1、系统的基本组成 自动化供配电系统采用基于双以太网的分层分布式监控模式。它包括监控中心、间隔层和站级层。间隔层通过通信网络直接连接一次设备,然后基于以太网 对电能信息进行收集,同时对相关信息进行传输。连接着智能电子仪表经总线的 间隔层可以满足站级层的通信需要,柴油发电机、变压器、直流系统以及冷水机 组起动柜直接与站级层通信。站级层设备为工业级MCU,站级层集中采集电力设 备的运行参数以及在运行中发生的事件信息,然后将这些参数和信息传输至监控 中心的通信管理机中,并接收和执行监控主机的控制指令。 2、变电所自动化 建筑工程变电站综合自动化系统主要分为集中式系统和分层分布式系统两类。集中式系统(见图1)是保护和监控彼此独立,各自有一套数据采样、计算系统,通过通信网络连接。分层分布式系统(见图2)是按回路设计保护、监控、数据 采集等功能,各回路间通过网络与主机连接。 3、配电网自动化 配网自动化应建立在信息化的基础上,将配电系统在线数据和离线数据、配 电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系

智能配网自动化系统设计说明

智能配网自动化系统总体方案设计 摘要 目前,城市现有的配电网已经无法满足经济增长的需要,既不能适应分布式电源的大量接入,也不能满足人们对高供电可靠性的需求。因此,建设结构完善、技术领先、高效互动、灵活可靠的智能配电网是电网企业急需的战略部署。 本文依托某城市智能配电网建设改造工程,对城区智能配电网的规划和建设进行了系统地研究。本文通过分析核心区配电网的发展现状及存在的问题,有针对性地提出了核心区智能配电网的规划目标、建设与改造原则,重点从网架优化、设备改造、配网自动化系统、配网信息系统、配网通信系统、分布式电源接入等方面提出了配电网的具体方案设计。 关键词:智能电网,配电网,规划与建设,配网自动化系统

目录 摘要................................................................................................................................. I 第一章绪论 (1) 1.1引言 (1) 1.2选题背景与意义 (1) 1.3国外智能电网技术研究现状 (2) 1.4智能配电网的特征 (2) 1.5本文研究容 (3) 1.6本章容小结 (4) 第二章中心城区配电网现状分析 (4) 2.1 核心区配电网基本情况 (4) 2.2 网架和设备现状 (4) 2.2.1网架现状 (4) 2.2.2线路负载 (6) 2.2.3 配网设备现状 (7) 2.3配电自动化系统应用现状 (7) 2.3.1概况 (7) 2.3.2配网自动化主站系统 (8) 2.3.3配电子站和终端 (9) 2.4配电通信系统现状 (9) 2.5信息系统应用现状 (10) 2.6存在问题 (12) 2. 7本章小结 (13)

配电网自动化技术课程设计

《配电网自动化技术》 课程设计任务书 题目站控通信规约和通信管理机通信程序设计 学号专业班级 设计内容与要求1.背景 变电站自动化系统,普遍采用分布式的监视和控制系统。各类IED装置和通信管理机进行通信。通信管理机实现IED信息集结和控制命令的下达。 环冗余校验CRC(Cyclic Redundancy Check)是一种重要的校验方式。编码简单且误判概率很低,在电力自动化通信系统中得到了广泛的应用。 2.设计内容和要求 设计用于实现IED和通信管理机的通信规约,规约采用召唤式应答规约,实现YC、YX、YK及SOE和越限信息的传送。用循环冗余校验码进行校验。每个IED YC量≤12个,YX量≤20。设计IED的通信程序 具体内容如下: 1)根据功能要求,确定传输的内容(命令)编码,在此基础上设计出 帧结构。 2)设计出每一类信息的传送帧格式。 3)根据信息的传送重要性确定信息的传送原则。, 4)校验方式选用CRC-16校验方式。生成多项式g(x)=x16+x15+x5+1 5)用查表法实现CRC-16校验码生成和校验。 6)设计主机规约传输和接收的程序流程,并画出流程图。 7)设计CRC校验子程序流程。 8)撰写设计报告。 起止时间2011 年12 月20 至2011 年12 月26日 指导教师签名年月日 系(教研室)主任签 名 年月日学生签名年月日

目录 一、意义及设计背景 (3) 二、设计目的 (3) 三、设计内容和要求 (3) 四、设计内容分析 (4) 五、设计原理 (4) 1、召唤式应答规约 (4) 2、越限 (4) 3、遥测 (5) 4、遥信 (5) 5、遥控 (5) 6、SOE (5) 7、通信帧的格式 (5) 8、循环码校验 (6) 六、详细设计 (7) 1、功能码 (7) 2、下行报文帧结构设计,即主站对子站的命令。 (8) 3、上行报文帧结构设计,即子站对主站的响应。 (9) 4、全报文数据结构的设计 (12) 5、信息的传送原则 (12) 6、查表法 (13) 7、CRC表的产生 (15) 8、IED通信传输和接受的流程图 (16) 七、设计总结 (17) 参考文献: (18)

供配电试题库2016

1.电力系统由发电厂、电力网、电能用户组成。2.决定物体明暗程度的是照度(照度或亮度)。 3.根据发光原理,电光源可分为热辐射发光光源气体放电发光光源和其他发光光源。 4.供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济(环保)。 5.我国采用的工业频率是 50hz 。 6.某企业2012年停电时间达1756小时,则该企业当年的供电可靠性为 81%(全年 8784h)。 7.接闪器主要有避雷针、避雷线、避雷带 和避雷网等形式。 8.设备容量是指经过换算至统一规定的工作剩下的额定功率称设备容量,用Pe表示。 9.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 10.某企业2011年年最大负荷为50kW,年最大负荷利用小时为4380小时,则该企业的年平均负荷为 25kw ,全年消耗电能为 219000kw.h 。 11.变压器的空载电流指二次侧开路,一次侧有部分电 流。 12.电流互感器在使用时不得开路,电压互感器在使用时不得短路。 13.电源进线使用断路器和隔离开关组合时,合闸过程应该先闭合再闭 合,分闸过程应该先断开再断开。 14.GIS开关设备是指是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。 15.高压配电线路常用的接线方式有放射式、树干式、环 式。 16.继电保护装置的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠 性。 17.二次回路是指用来控制、指示、监测、保护一次回路的电路。 3.在断路器和隔离开关串联使用的电路中,关合电路时应该先关合隔离开关 再关断路器。 4.卤钨灯属于热辐射光源。 5.工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式接线,发生三相短路时接线系数为 1 。 6.以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。 7.三相交流母线涂漆的颜色为L1涂黄色、L2涂绿色、L3涂红色、N 线浅蓝色、PE线黄绿色。 8.灯具的主要光学特性光效、寿命、气温三项。 9.继电保护的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 10.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 11.带时限的过流保护按动作时间特性分为定时限过电流保护 和反时限过电流保护。 13、二次回路的操作电源主要有直流和交流两大类。 14.TN-S接线方式是指三相五线制。 15.电力线路的作用是输送电能,并把发电厂、变配电所和电能用户连接起来。 16.配电所的任务是接受电能、分配电能 17.变电所可分为升压变电所、降压变电所 18.通常把电压在35kv及以上的高压电力线路称为送电线路,把10kv及以下的电力线路称为配电线路。 19.电压偏移是指用电设备端电压U与用电设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分比即△U=U-UN/UN*100% 20.我国电力系统采用的工业平率时 50 Hz。 21.供电可靠性指标一般用全年平均供电时间表示在全年时间的百分数 22.设备容量是指经过换算至统一工作制下的额定功率称为设备容量,用Pe表示 23.用电设备按照工作制可分为上三类。(长期工作制、短时、断续周期)

配电网自动化A卷试题及标准答案

采用________方式,当发现报文错误时,将报文丢弃。 11.按照信号传送的方向和时间,RS232通信工作模式为_________,而RS485通信工作 模式为_________,RS232适用于_____对_____通信,RS485用于____对_____通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1. 实施配电自动化系统作用___________。 A. 能够降低线损 B. 减少对配电网的操作次数 C. 和电能质量无关 D. 提高供电可靠性 2. 调度主站的前置机完成____________ A. 图形编辑 B. 数据库维护 C. 通信规约处理 D. 下达操作命令 3. (n,k)线性分组码,校验位的个数_______ A. k B. n-k C.n D. n-k+1 4. RS485总线_______ A.信号电平为TTL电平 B.并行数据通信 C.采用双绞线 C.信号电平为差分电平 5. 脉冲计数型负荷开关___________ A. 和重合器配合隔离馈线故障 B.达到设定的过流次数并在无电时分闸 C. 达到设定的过流次数时分闸 D.发生过流时分闸 6. ______是开关量采样通道的环节。 A. 采样保持电路 B. D/A转换器 C.光电隔离 D.A/D转换器 三、简答题(共18分) 1.简述配变压器终端单元TTU的作用。(5分) 2. 什么是(n,k)线形分组码的封闭性,线形分组码许用码字的最小码距和码重 第2 页共12 页

3. 交流采样通道的包括哪几个环节,并简述各个环节作用。(8分) 四、简单计算题(共 15分) 1. 两个信息字分别为1101001、1001010,计算其偶校验位。(5分) 第 3 页共12 页

配电网自动化试题及答案

精品文档 一、填空题(每空1分,共33分) 1. 中压配电网具有地域广、设备多、设备容量相对_______,在重要密集及重要场所大量采用_______供电等特点。 2. 我国高压配电网一般采用的电压等级为_________kV, 中压配电网电压等级 ______kV,低压配电网电压等级为______kV。 3. 为了提高配电可靠性,中压配电网一般采用___________不接地方式,当系统的容性电流大于《规程》要求时,采用中性点___________接地方式。 4. 中压馈线和分段开关配合的终端单元是_________,对分段开关操作时,需要电源,通过____________取得操作电源,为了保障中压线路停电时,能对开关进行操作,终端单元配有_________或__________。 5. 馈线自动化系统中和电缆线路环网柜配合的二次设备名称为_________,其 具有_________、________、____________等功能。 6. 智能测控单元(IED)交流采样通道中,滤波环节的主要作用是滤除信号 _________成份,保证___________计算的精度。 7. 典型配电调度自动化主站系统的计算机网络一般采用_________结构,主要计算机设备为:________机、服务器、站及Web服务器等。 8. 在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按 照遥控预令中的_______和_________, 操作相关的对象继电器和_______继电器,如果其能正确动作形成遥控返校报文,等待________。 9. 通信时,差错控制编码分为和两种编码;差错控制方式有 _______传送、反馈重传差错控制、信息_______对比、纠错、混合纠错等方式。 10. 调度SCADA系统的主站软件分为________软件和______软件,支持软件分为_____________编辑、___________编辑、报表编辑、曲线编辑等部分。 二、多选题(每小题2分,共12分) 1. RS485总线的通信模式为___________ A. 半双工模式 B.单工模式 C. 循环模式 D.反馈重传 精品文档. 精品文档 2. 下列名词__________是配电自动化系统结构的层次。 A. 集结层 B. 现场层 C. 变电站 D.局域网 3. (n,k)冗余循环校验码的生成多项式是。)g(x A.是 n次多项式 B.是n-k次多项式 n的因式 D.是 C. k次多项式1x 4. 数字通信系统模型中,加密是_________ A. 信源编码的任务 B. 信道编码的任务 C. 压缩的任务 D. 调制的任务 5. DTU中,_____________是交流量采样通道的环节。 A.多路开关 B.消抖电路 C.D/A转换器 D.采样保持器 6. 有通信馈线自动化系统的故障隔离方式为:___________ A. 重合器和电压时间型开关配合 B.必须有通信通道

10kV配电网自动化系统设计要点分析

10kV配电网自动化系统设计要点分析 发表时间:2019-07-30T09:35:51.563Z 来源:《防护工程》2019年8期作者:何志文[导读] 可以保证系统长期处于健康运行状态中,进一步推动了电力系统的发展。 广东稳峰电力科技有限公司 511500 摘要:现阶段,我国电力企业为了寻求新的发展,为电力用户提供更为优质的服务,正在积极的对各个环节进行更新,特别是强化了各个系统的优化设计。10kv配网自动化配电系统设计已经成为电力系统中不可缺失的重要内容,系统设计中借用了现代电子技术与计算机技术的优势,使得电力系统运行更加稳定性,同时系统运行还可以对各个部分运行状态进行监测和调整,可以保证系统长期处于健康运行状态中,进一步推动了电力系统的发展。 关键词:10 kV配电网;自动化系统设计;设计要点 引言 在城市配电网络建设中,10kv配电网自动化系统是不可缺失的重要内容,系统可以对用户提供所需求的电力能源,较大程度提升了配电网建设水平。电力企业想要实现可持续发展,就必须要强化配电网自动化建设,使配电网朝着智能化、先进化的方向发展。 1 10kv配电网自动化系统设计的重要性 电力系统运行的主要目的就是为了保证配电网络运行的安全性和稳定性,现代电力系统运行中必须要借助先进的信息技术对电力系统各个环节进行有效监督和控制。例如:绝缘系统与电力系统设备运行时限有着非常紧密联系,电力系统实际运行中电力设备的绝缘系统在众多因素影响下,绝缘系统会逐渐老化,对于电力系统中比较薄弱的部分非常容易出现绝缘故障问题,从而影响电力系统运行的稳定性。如果利用信息技术进行故障检测系统建设,就可以对设备运行状态进行检测,在故障问题发生前采取有效措施进行调整,使得电力系统可以长期处于安全稳定运行状态中。 配电监控终终端是10kv配电网自动化配电系统设计中非常关键的内容,该部分设计内容起到了决定性的作用,配电监控终端可以对开关进行控制,主要功能表现为以下几个方面,可以执行控制命令,对电力系统运行信息进行采集,诊断系统运行中存在的故障问题并在短时间内进行故障排除,同时还具备了通讯功能。 10kv配电网自动化系统设计与传统配电网系统涉及进行比较,10kv配电网自动化系统呈现出了智能化的特性,设计人员在设计中应用了智能化开关设备。智能开关最大的特性就是在没有通讯系统命令信号的支持下,智能开关也可以自动化的实现电网故障的自动化隔离,对故障进行诊断,并且保证电力系统恢复到正常运行状态。智能化开关还可以与通讯系统进行链接,利用系统主站和子站的控制单元对智能开关进行远程遥控。从以上内容中可以充分了解到,10kv配电网自动化系统加强了电力系统运行的安全性和稳定性,对于促进城市配电网发展有着积极影响。一定要不断的加强研究力度,不断提升10kv配电网自动化系统涉及水平,将现代10kv配电网自动化系统的优势充分发挥出来。 210kv配电网自动化系统设计要点 2.110kv配电网主站设计控制 配电网主站设计时10kv配电网自动化系统设计中的核心内容,配电网主站承担的重要责任为配电网运行状态动态化的监督,对电网运行数据进行收集和整理,避免失误情况导致闭锁情况出现,在配电网不良故障问题发生后可以及时进行警报信息的发布,还可以对故障进行重播处理,加强技术人员对系统故障的了解,便于日后工作中对故障问题进行预防。配电网主站还可以与生产管理系统等GIS平台进行有效联系,进行了配电网拓扑模型的建设,能够对配电网运行状态进行科学化的分析。需要注重的是,配电网主站是由特定的电网运行管理系统与配电SCADA所组建的,这一内容也是10kv配电网自动化系统设计中必须要严格控制的内容。 2.2配网子站系统 配网子站系统可以概括性的分为两部分,分别为监控功能型与通信汇集型子站。设计人员需要保证监控功能型子站可以对区域内所有配电终端数据进行收集和整理,并且对数据进行分析,对数据信息进行合理化的应用。要保障通信汇集型子站可以完成所有配电终端数据的转发工作,能够对对系统运行中的异常信号进行检测,并且将信号递交给中央控制中心,具备了远程通信的功能,在没有技术人员值守的情况下可以自动化的对故障进行诊断,并且完成系统运行的自我维护操作。监控功能型子站可以对故障进行自动化的判断,然后实现故障的隔离处理,避免在故障影响下区域出现断电情况,保证区域内电力能源供应的稳定性。 2.3配电终端设计 配电终端设计工作是较为复杂的,配电终端的应用范围较为广泛,不仅在变压器、变电站等部分有所应用,同时也应用于环网柜以及配电线路等环节。设计人员需要结合施工方式进行划分,将其划分为站所终端、馈线终端等部分。设计中一定要保证配电终端具备以下功能,首先要利用自动化综合装置的作用,结合运动装置的优势对配电网运行装填进行调控。利用模块设计使得配电终端系统的功能可以得到延伸,在电网系统运行阶段对众多系统运行数据进行收集和整理,然后将信息输入到信息库中,对故障产生进行有效记录,确定故障发生的位置以及对故障设备故障类型进行诊断,保证实时通讯功能的有效性。在设计中一定要注重设计的创新,设计人员不能固步自封,要及时吸收外界先进的技术理念,利用先进的理论和技术对设计方案进行优化和改良,保证配电终端设计的有效性和先进性。 2.4通信系统设计 通信系统设计时10kv配网自动化系统设计中必须要严格控制的内容,这一内容直接关系到系统运行的有效性。设计人员在设计方案制定过程中一定要综合性的考虑,通信方案必须要包括子站之间的通信、现场单元通信等等。现阶段,设计人员在设计中应用最为广泛的通信方案就是主站对应子站以及主站对应现场单元之间的通信。设计人员不能盲目性的确定通信方案,必须要结合通讯系统的使用条件以及区域特性,有针对性的设计通信方案。常见的通信方案有:光纤、有线电缆、电力载波、微波等。但实际上,借助混合通信方案是较为实际的。 3提高10kV配网自动化配电系统设计的对策

配电网自动化A卷试题及答案(DOC)

. 一、填空题(每空1分,共35分) 1.配电网按照电压等级分为_______配电网、_______配电网、________配电网。 2.10kV中压配电线路有__________和__________线路两种。 3.城市或负荷密集型的中压配电网普遍采用电缆供电,当电缆长度超过一定数值时, 这类配电网的中性点采取经_____________接地方式,如果采取中性点______方式,会使中压配电网的故障接地点________电流过大,配电网中产生弧光接地过电压,引起绝缘击穿。 4.电缆线路中和环网柜配套的二次设备名称为________,它的基本功能为______、 ________、________等,和调度配合能实现环网柜的三遥。 5.馈线终端单元和馈线分段开关配合,安装在户外,在停电情况下,分段开关和终端 电源由FTU提供,FTU中的后备电源有_________和________两种形式。 6.三相交流测控单元的交流采样通道,如果使用一片A/D微处理器,为了保障三路 电压、3路电流实现同时采样,需要采用6个_________器,_______通过______开关连接到A/D, 这样的电路能实现逐路模数转换。 7.配电自动化系统中,通信网分为两层,一层实现________和集结层连接,一层实现集 结层和__________的连接。 8.调度主站遥控命令执行过程为:首先监护和操作人员输入或选择______、输入密码, 具备权限后,选择需要遥控的开关,发送_______预令,主站接收到正确的_______命令,即可发送__________。 9.通信的目的是_______、________传送信息,通信过程中_______是必然的,除选择好 的通信原理外,应选取差错___________措施,保证通信的正确性。 .

配网自动化及通信系统的规划建设_李文伟

高设备利用率,提高企业的经济效益和工作效率,并可以为用户提供自动化的用电信息服务和其他服务。 1现状 我国的配网自动化系统从20世纪90年代开始试点工程的实践,虽然已经取得了一些成果并积累了不少经验,但仍然存在以下问题。 1)配网自动化系统功能定位未能充分反映供电企业的实际需求。 2)技术方案不能针对不同的配网架特点和要求,合理选择配网信息采集以及监控的应用类型和配置。 3)系统效益低,试点系统缺少规模效应。 4)在馈线自动化方面,过分强调快速(1min 以内)完成电网故障隔离,没有考虑针对不同的供电可靠性要求来设计不同的故障隔离和恢复教训,结合创国际先进供电企业的标准,深圳供电局重新启动了配网自动化试点的研究工作,提出了建设实用型配网自动化系统的基本思路及相应的规划建设原则。 2规划原则 深圳供电局配网自动化的建设应按照“经济实用、技术先进,因地制宜、分步实施,合理利用、适当改造,统筹兼顾、协调发展”的总体原则进行规划建设,具体应遵循以下原则。 1)以全面提高配网运行及管理水平为主要目标,实现配网实时监控。 2)注重自动化功能的实用性原则,尽量扩大对配网运行的监控范围,以求最大限度地发挥配网自动化的综合效益。 3)遵循开放性原则,应具备良好的可扩展性和可用性。

4)遵循安全、可靠、稳定的原则,遵循国家有关部门关于信息安全的有关规定,从系统架构、软硬件技术、通信系统、功能体系等方面保证系统运行的安全、可靠和稳定。 5)立足现有的配电一次网架基础。 6)针对城区现状和特点,在整体规划的基础上,因地制宜,分区域、分阶段对各个城区做出相应的建设规划。 7)坚持不懈地改进和完善生产管理制度和管理流程,不断创新,切实提高管理水平。 3配网自动化系统结构 配网自动化体系结构决定了配网监控数据的流程、通信系统设计以及工作管理流程,是规划的重中之重。选择一种实用、稳定、可持续发展的体系结构,对整个配网自动化的建设和发展是至关重要的。 深圳供电局采用分散的监控模式,建立一套配网自动化主站系统,如图1所示。所有数据集中采集到主站,由配网主站和各远程监控工作站共同实现监控功能。 图1深圳供电局的配网自动化系统结构Fig.1Structure of distribution network automation system in Shenzhen Power Supply Bureau 在纵向结构方面,配网自动化主要包括主站层、通信层(含配电子站)与终端设备层。根据不同的通信模式采用不同的组网方式:如采用公共无线通信网,则终端设备信息直接传送到主站;如采用有线专网,终端设备与配电子站(可根据实际需要选配)连接一起,组成专用网络把数据传送至配网自动化主站系统。 3.1主站模式 配网自动化主站系统集中采集处理深圳城区范围内配电网运行信息,采集终端的数据统一集中到市局配网自动化主站系统的中心数据库中。下属各区局客户端在管辖权限范围内可以远程访问和使用,实现各个区局配电网的运行、维护、监控和管理。 3.2配网终端 配网自动化的建设不需对配网一次网架结构进行大规模改造。对配网自动化的要求是:以遥信为主,实现城区电缆网故障指示器的信号回传,缩短故障排查时间;以遥测为辅,监测重要公用变压器的负荷。 配电终端的功能至少包括:支持接入各种类型的故障指示器;开关状态、电流、电压量采集,馈线运行状态监视;故障检测及故障判别功能,故障信息主动上报主站;支持多种通信方式,提供DL/T 634.5101-2002,DL/T634.5104-2002,DNP3.0等多种通信协议;失电或通信中断后数据长期保存,支持历史数据补充上传。 3.3通信模式 配网通信技术是基于信息技术的配电网管理的关键技术之一,通信系统的好坏从很大程度上决定了自动化系统的优劣。由于配网通信具有点多面广的特点,且现场条件复杂多变,没有一种通信方式能够满足配网自动化通信的全部要求,因此配网自动化宜采用综合的、混合的通信方式。 考虑到配网通信对实时性、可靠性和安全性的特殊要求,随着通信手段的不断更新,目前可供选择的通信方式有多种。按照传统的分类方法,可简单地分为有线方式(包括架空明线或电缆、电力线载波、光纤等)和无线方式(包括CDMA,GPRS,EDGE等)。 1)光纤通信。光纤通信以可靠性高、保密性和抗干扰能力强(适用于强电磁干扰的场合)、高带宽及传输距离远等优点,成为配网自动化“三遥”站点通信方式的首选。目前,应用配网自动化的光 电力系统通信2009,30(196)6 ··

配电网自动化试题及答案

、填空题(每空1分,共33 分) 1.中压配电网具有地域广、设备多、设备容量相对________ ,在重要密集及重要场所大 量采用_______ 电等特点。 2.我国高压配电网一般采用的电压等级为_________________ kV,中压配电网电压等级 ______ kV,低压配电网电压等级为______ kV, 3.为了提高配电可靠性,中压配电网一般采用_____________ 接地方式,当系统的容 性电流大于《规程》要求时,采用中性点____________ 地方式。 4.中压馈线和分段开关配合的终端单元是___________ 对分段开关操作时,需要电源, 通过_____________ 得操作电源,为了保障中压线路停电时,能对开关进行操作,终 端单元配有________ 或____________。 5.馈线自动化系统中和电缆线路环网柜配合的二次设备名称为______________ ,其具有 _________ 、________ 、 ___________ 功能。 6.智能测控单元(IED)交流采样通道中,滤波环节的主要作用是滤除信号_____________ 成份,保证____________ 算的精度。 7.典型配电调度自动化主站系统的计算机网络一般采用____________ ?吉构,主要计算机 设备为:_________ 、服务器、 _________ 站及Web!务器等。 8.在配电网自动化系统进行遥控过程中,现场终端单元接收到遥控预令后,按照遥控 预令中的_______ 和__________ ,操作相关的对象继电器和 _______ ■继电器,如果其能正 确动作形成遥控返校报文,等待_________ 。 9.通信时,差错控制编码分为______ 和_________ 两种编码;差错控制方式有_________ 传送、反馈重传差错控制、信息________ 寸比、_____ 纠错、混合纠错等方式。 10.____________________________________ 调度SCADA系统的主站软件分为软件和 ______________________________________________ 软件,支持软件分为 ____________ 辑、_____________ 辑、报表编辑、曲线编辑等部分。 二、多选题(每小题2分,共12分) 1.RS485总线的通信模式为____________ A.半双工模式 B. 单工模式 C. 循环模式 D. 反馈重传

配电网自动化系统的规划设计与实现

配电网自动化系统的规划设计与实现 发表时间:2017-12-04T15:22:58.073Z 来源:《基层建设》2017年第25期作者:李鑫[导读] 摘要:配电网作为电力供应链条上面向电力客户的最后一个环节,直接承担向电力客户提供优质电能和服务的重要功能,其表现直接影响电力客户的用电体验,进而基于此产生一个对整体电力系统的直接评价。 广东电网有限责任公司清远清城供电局 511500 摘要:配电网作为电力供应链条上面向电力客户的最后一个环节,直接承担向电力客户提供优质电能和服务的重要功能,其表现直接影响电力客户的用电体验,进而基于此产生一个对整体电力系统的直接评价。因此,从企业为客户提供优质产品服务的角度来看,配电是电力系统与电力客户之间的关键环节,直接影响电力客户对供电企业产品与服务的最终评价。提高配电网的可靠性对于我们国家国民经济 的发展和人民生活水平的提高都有着非常重要的作用,但是实际的状况是,我国电力行业到目前为止都还存在着较为严重的问题,主要是体现在其重视发电的效率和水平,但是忽略了事实上同等重要的供配电过程,尤其是未能做好配电网在实际运行中的过程管控,这一现象主要体现在目前电力行业里的设备落后、自动化水平低。我们国家现在正处在一个经济快速发展的阶段,对于配电网特别是配电网自动化是有着较高的要求的,因此必须得到足够的重视。本文正是针对这样一种现状提出了对于符合现代发展水平要求的自动化系统的规划设计方案及实现的方式和可能性。 关键词:配网系统;自动化系统;规划设计 0引言 我国国民经济的迅速发展对城市配电网供电质量及经济运行指标等提出了更高的要求。随着城市电网改造的深入进行,10kV配电网络的供电可靠性有了较大的提高,但网络的复杂程度也随之提高,为了全面提高配网运营的各项技术经济指标,配电自动化系统的建设势在必行。电力一次、二次设备及电子和通讯技术的发展,也为城市配电网自动化的实施提供了条件。 1配电自动化的概述 首先要给配电网自动化系统一个准确的定义,在相关的设计规范中已经针对其特点明确的给出配电网自动化的定义为“配电网自动化系统是一项利用现代计算机技术、电子技术和通信及网络技术,将配电网采集的相关数据以及电网自身的结构信息和地理图形信息等进行一个综合性的信息集成,一起来构成的一个完整的能够进行检测、保护与有效控制的系统。”采用配电网自动化系统的根本目的就是要有效提高供电网可靠性、改进电能质量,一次来保证向用户提供符合要求的服务,与此同时还能达到降低电网运行的费用、减轻工作人员的劳动强度、也减少人力的投资的目的。 2配电网自动化的系统结构分层在认识到配电自动化的实际内容就是对其辖区内全部的开关、开闭所以及配电变压所进行实时的监控和协调后,要实现其三遥功能、又要求其具备故障的识别和控制能力、还要求其实现与主站的配合与连接、最终达成整个配网运行的工况检测、网络重构与优化运行,这就对配电自动化的结构提出了更为严格的要求,事实上,配电自动化也是自动化系统的一种,且它直接面对为数极大的用户,这就对其提出了更高的要求,即要有更先进的适应性和更强大的多系统接口能力。也就是说,配电网自动化与其他自动化系统相比较,最大的特点就是前者对协调、集成的要求高,在对数据充分共享的基础上还要发挥整体系统的优良性能。正是这些内容和要求决定了配电自动化系统是一个分层、分布、分级式的监控和管理系统,具体分为配调中心层、变电站层、中压层和低压层,详述如下。 2.1配调中心层 配调中心局域网是整个配电网自动化系统中的最高指挥层,该网络是整个配电网自动化系统中的中心主站,其组成是一些共享着同一个数据库但实现着配网自动化系统中不同功能的服务器和工作站。硬件要求为符合国际的工业标准即可,操作系统的选用通常是WindowsNT,在这些配置的基础上还需要为之提供配套的软件支持,包括管理应用软件、配电监控软件、通信软件和数据库软件等,且应用软件的配置应以配网的实时数据库为基础来完成各自不同的自动化功能。由于其采用的是开放式和分布式的体系,故具有扩展性和兼容性。这一设计决定了配电网调度中心的建设应给予优先考虑,具体有三个方面的要求,一是数据库提供唯一的标准接口;二是实时数据与管理数据要结合利用;三是要具备灵活的发布和查询的能力。 2.2变电站层 变电站层是配电网自动化系统中调配中心层直接作用与指挥的层,是直接隶属于调配中心层的下一级层次,也就是是调配中心主站与各变电站子站进行通信的局域网。变电站层的设计主要是基于两个方面的原因,一是需要对获取的信息进行分层,以此来降低中心层的处理负担,与此同时也可降低子变电电站层对中心层的依赖;二是因为在进行故障处理时是需要遥控开闭所出口断路器的,这一过程的实现就要求必须通过变电站的终端单元。变电站层实现方式也有两种,一是建设一套带通信的现场装置;二是利用已有的设备,增设运动通信设备即可。 2.3中压网层 中压网层是配电网自动化系统中变电站层直接作用于指挥的层次,直接隶属于变电站层的下一级层次是以10kV的电力网络为依据的中压检测和控制网络。中压网层的主要功能就是完成配电网自动化系统的数据交换和控制,是配网自动化系统的核心所在,所以说,这一网络的实施胜败,就是决定自动化系统是否成功的关键,其实施的要点就在于控制方式和通信方式的选择。针对于这一问题,我们认为,通信是可以采用载波、光纤、无线或者是双绞线等不同方式的,但发展方向则应是载波和光纤的混合使用。不得不承认,配电网载波确实是存着很多不好处理的难点的,但是其对网络有着天然的适应性,以此可以预见在技术发展的大背景下,它依然将是配电层通信的主流选择。配电自动化的控制模式也可以分为两个大的方面,分布式就地控制和远方集中控制,远方集中控制是现在的主流方式,这是因为远方集中控制适宜于现在的工程要求实际,能够承载强大的通信系统,能够担当现代电网的实际要求。 2.4低压网层 低压网层是配电网自动化系统中的第四层网络,面向的是配电变压器低压侧负荷。低压网层起于各配电变压器的低压侧、终于各负荷的节点,这一结构就实现了对于负荷节点的测量和监控,如负荷控制和自动抄表等,然后再通过中压层、局域网等与中心主站进行通信。制约低压网的主要问题还是通信问题,目前普遍使用的是双绞线和低压载波,但这还是有较大的问题,这是因为双绞线的敷设相当有难度,但低压载波的应用又有一定的不便。

相关文档
相关文档 最新文档