1.交接范围

项目范围内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明与疏散指示系统、火灾自动报警系统和联动控制系统、防火门、防火卷帘等。

2. 交接条件

2.1 项目范围内消防系统已经相关主管部门验收合格且已正式投入正常使用。

2.2 消防各系统竣工图、竣工资料、消防控制系统的原理图、接线图及线路的管线表等应完整、有效,设施设备清单及出厂随机资料齐全。

3.交接标准

4.其他要求

4.1 项目工程负责人为工程交付第一责任人,项目物业经理为工程接收第一责任人。

4.2 项目工程负责人需以交房节点为基准,提前6个月倒排进度计划,物业经理需提前2个月进驻现场,并参与消防各系统的调试与验收。

4.3 达到交接条件后即可进行消防设施设备和资料的交接,交接双方责任人在交接表上签字后生效。

消防工程竣工交接资料

消防交接资料 消防设施的验收:包括烟感、温感、喷淋头、消火栓、应急灯、警钟玻璃按钮、防火门、消防管道、控制主机、联动柜、煤气管道、切断阀以及接合器、水龙带、等相关设备的说明书、图纸、合格证。 本文就高层建筑消防设施中的消火栓给水系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯系统、消防电梯、消防电源等验收常见问题和维护保养的现状及存在的问题进行剖析,提出如何进行验收和如何对建筑消防设施的维护保养加强管理,对建筑消防设施的管理及监督部门具有现实的指导意义。 关键词:高层建筑消防设施验收维护保养 高层建筑消防设施验收常见问题。 (一)消火栓给水系统: 1、消防水池:有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 2、消防水泵:流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 3、增压设施:增压泵的流量偏大。 4、水泵接合器:与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。 5、减压装置:消火栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。 6、消防水箱:屋顶合用水箱无直通消防管网水管、无消防水专用措施、出水管上未设单向阀。 7、消火栓:阀门关闭不严,有渗水现象;冬季地上室外消火栓冻裂;室外地上消火栓开启时剧裂震动;室内消火栓口处的静水压力超过80mH2,没有采用分区给水系统;室内消火栓口方向与墙平行(另外,目前新上市的消火栓口可旋转的消防栓质量有一部分不过关,用过一段时间消火栓口锈使,影响使用);屋

消防工程竣工验收

XXX消防工程 竣 工 验 收 资 料 目录 1、图纸会审记录 2、施工方案及措施 3、施工组织设计(方案)审批记录 4、施工技术交底记录

5、工程开工报审表、开工报告 6、材料设备进场汇总表 7、工程材料/构配件/设备报审表及附件 8、见证取样送检委托书、检测报告 9、隐蔽工程记录 10、建筑设备安装工程 11、分部(子分部)工程质量验收记录 12、分项工程质量验收记录 13、各分项安装工程验收批质量验收记录 14、消防给水(自动喷水)灭火系统试压记录 15、消防给水(自动喷水)灭火系统冲洗记录 16、绝缘电阻测试记录、系统调试记录 17、火灾报警系统调试报告附表 18、火灾报警系统试运行记录 19、室内消火栓系统调试开通报告 20、系统联合试运转记录 21、工程质量事故报告 22、工程竣工报验单、施工质量验收申请报告 23、系统竣工检测报告 24、建筑工程竣工消防验收意见书 25、竣工图纸 图纸会审记录 (注:附图纸会审记录) 施工方案及措施 (注:后附施工方案及措施)

施工组织设计(方案)审批记录

施工组织设计/(专项)施工方案报审表 (监理[ 2016 ]施组/方案报审号) 工程名称:

施工技术交底记录 施工技术交底记录 注①执行标准名称及编号系指施工单位自选制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号; ②企业标准应有编制人、批准人、批准间时、执行时间、标准名称及编号③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用的标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;⑤交底内容摘要,只

消防工程全套报验资料

消防工程全套报验资料 工程文件清单 本文件清单包含自工程招投标开始一直到工程的竣工验收。文件清单如下: 1、招投标文件 2、工程承包合同 3、工程概况表 4、工程洽商记录 5、开工报告 6、承包单位资质报审 7、施工组织设计报审 8、设备/材料/构配件进场报审 9、设备/材料/构配件清单明细及全数检验记录汇总 10、隐蔽工程验收记录(分层) 11、室内线管、线槽敷设检验批验收记录 12、消防工程预埋报验申请(分层) 13、喷淋打压试验记录 14、消防打压试验记录 15、管道系统、强度和严密性实验记录(分层) 16、管道保温、防腐(分层) 17、管网冲洗记录文件 18、水泵安装记录文件 19、水、暖设备单机试运转记录 20、喷淋、消防泵的检验及试运行记录 21、水、电系统调试、试运行记录 22、主要设备开箱检验报告及调试、试运行记录 23、电气设备接地电阻、绝缘电阻、综合布线测试记录 24、穿线工程报审文件 25、工程变更记录文件 26、工程竣工总结文件 27、工程竣工决算文件 28、工程自检结果文件 29、系统稳压装置安装检查记录 30、末端试水装置安装检查记录 31、联动调试检查记录 32、阀门抽样检查、试验记录 33、管道支架制作安装检查记录 34、水泵接合器安装检查记录 35、水流指示器安装检查记录 36、消火栓箱安装检查记录 37、消防配电线路隐蔽验收记录 38、探测器安装检查记录 39、屋顶放水试验记录40、设备移交清单41、施工日志42、安全资料

其中竣工资料所附文件有:产品合格证粘贴单、出厂实验报告、检验报告、认证书、出厂质量证明,竣工图一份,单位资质一份,施工组织设计,设备使用说明书等。

消防系统移交单

消防系统工程移交单 工程名称上马台镇还迁住宅小区所在位置 建设单位天津新家园投资有限公司 物管单位 移交内容:A、B户型9#、10#、11#、13#、15#、25#、26#、33#、37#、41#、42#、49#、51#、52#、58#、63#、65#、71#、73#、74#、76#、77#、79#、80#、81#、95#、98#、99#楼设备量(28栋楼) 烟感:112*28=3136 温感:1*28=28 手报:18*28=504 声光:18*28=504 消报:36*28=1008 输入输出模块:24*28=672 电话模块:4*28=112 消防电话:3*28=84 1600*700*200消火栓箱数量:36*28=1008 800*650*240消火栓箱数量:1*28=28 磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4kg:72*28=2016 水枪水带:37*28=1036 屋顶风机:1*28=28 工程验收意见及结论以上内容达到合格标准要求。经双方友好协商,达成共识,天津市武清区清和物业服务有限公司同意接受以上内容进行管理。 移交单位(盖章):建设单位(盖章):接收单位(盖章)代表签字:代表签字:代表签字: 日期:日期:日期:备注:本移交单一式三份,三方各持一份,签字之日起生效

消防系统工程移交单 工程名称上马台镇还迁住宅小区所在位置 建设单位天津新家园投资有限公司 物管单位 移交内容:C、D户型1#、2#、3#、4#、17#、22#、27#、38#、53#、54#、55#、56#、67#、70#、72#、96#设备量(该16栋楼为双户型,无防排烟) 烟感:170*16=2720 温感:2*16=32 手报:34*16=544 声光:34*16=544 消报:68*16=1088 输入输出模块:8*16=128 电话模块:8*16=128 消防电话:6*16=96 1600*700*200消火栓箱数量:66*16=1056 800*650*240消火栓箱数量:2*16=32 磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4kg:132*16=2112 水枪水带:68*16=1088 工程验收意见及结论以上内容达到合格标准要求。经双方友好协商,达成共识,天津市武清区清和物业服务有限公司同意接受以上内容进行管理。 移交单位(盖章):建设单位(盖章):接收单位(盖章)代表签字:代表签字:代表签字: 日期:日期:日期:备注:本移交单一式三份,三方各持一份,签字之日起生效

消防工程竣工交接培训资料

某开发项目消防工程消防工程培训资料 2012-8-15

目录 一、工程概况 (1) 二、消防系统组成及原理 (1) 三、消防联动控制系统联动介绍 (2) 四报警处置程序 (4)

一、工程概况 本地块分为地上部分和地下车库2个部分,按照系统分为2个部分,消防水系统和消防电系统。消防控制室位于地下室的西南角,报警阀室位于地下室南,消防水源来自E3-2地下室消防泵房,消防电源来自本地下室2个配电室。 二、消防系统组成及原理 (一)系统组成 1、消防水系统:消火栓、水枪、水带、自救卷盘、喷淋头、 水流指示器、信号蝶阀、报警阀、增压泵、稳压泵、消防 水箱。其中增压泵、稳压泵及消防水箱位于XX地块。 2、消防电系统:火灾报警联动控制柜、广播控制柜、消防电 话总机、火灾显示盘、感烟探测器、感温探测器、手动报 警按钮、声光报警器、广播喇叭、消火栓按钮。 (二)系统原理 燃烧产生的烟气、热量等物理量通过感烟、感温等火灾探测 器变成电信号,传输到火灾报警控制器,控制器将电信号放 大、分析、处理后以光、电、文字等形式显示或打印出报警 地址,并记录下时间;控制器根据内部的逻辑命令自动或人 工手动启动相关的联动控制设备,进行人员的疏散火灾扑 救。

三、消防联动控制系统联动介绍 (一)与消防联动有关的联动设备组成 包括:控制器主机及显示系统、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、广播喇叭、消火栓按钮、楼层显示器、喷淋头、湿式报警阀、水流指示器、压力开关、防火阀、排烟阀、排烟风机、正压送风阀、正压送风风机、消防广播、消防电梯、卷帘门、消火栓泵、喷淋泵、切断非消防电源等设备组成。 (二)系统联动程序 下面介绍一下当发生火灾后,消防水系统和消防电系统分别的启动程序。 1、消防水系统: (1)喷淋系统:当发生火灾后,燃烧温度达到68℃,火灾附近喷淋头的玻璃泡会爆裂,管道里的水会通过喷淋头喷洒下来,管道的压力会降低,当压力低于报警阀的入口压力后,报警阀装置中的压力开关会直启喷淋泵,喷淋泵将水源加压到消防管道内进行灭火。 (2)消火栓系统:当发生火灾后,立即寻找离火灾最近的消火栓,打开消火栓并按下消火栓按钮,抽出水带水枪进行灭火,按下的消火栓按钮会直启消火栓泵,消火栓泵将水源加压到消火栓内进行灭火。 2、消防电系统:当发生火灾后,火灾信号传输给联动控制器,控制器分析处理后,根据内部的逻辑关系将联动以下设备. (1)声光报警器:声光报警器会发出火灾报警的声音,并伴有闪光

消防工程整套竣工资料全

单位(子单位)工程竣工预验收报验表 工程名称城西大厦编号 致桂林天柱监理公司(监理单位): 我方已按合同要求完成了城西大厦消防工程工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 施工总承包单位(章):南宁市瑞凯消防工程有限责任公司 桂林分公司 项目经理: 日期:

审查意见: 经预验收,该工程 1、符合我国现行法律、法规要求; 2、符合我国现行工程建设标准; 3、符合设计文件要求; 4、符合施工合同要求; 综上所述,该工程预验收合格/不合格,可以组织正式验收。 监理单位 总监理工程师 日期 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 工程名称城西大厦消防工程结构类型框架层数/建筑面积十五/11000㎡ 施工单位南宁市瑞凯消防工程有 限责任公司桂林分公司技术负责人黄欢开工日期2014年6月 日 项目经理罗桂南项目技术负责人罗宇竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共3分部,经查符合标准及设计要求3 同意验收

分部 2 质量控制资料 核查共8项,经审查符合要求8项, 经核定符合规范要求0项 同意验收 3 安全和主要使 用功能核查及 抽查结果共核查4项,符合要求4项 其抽查1项,符合要求1项 经返工处理符合要求0项 同意验收 4 观感质量验收共抽查1项,符合要求1项, 不符合要求0项 好5 综合验收结论同意验收 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位 (公章) 单位(项目负 责人) 年月日 (公章) 总监理工程师 年月日 (公章) 单位负责人 年月日 (公章) 单位(项目负责人) 年月日 填表说明: 1、单位(子单位)工程的名称要填写全称,即批准项目的名称,并注明是单位工程或子单位工程; 2、安全和主要使用功能核查及抽查结果栏,包括两个方面,一个是在分部、子分部工程抽查过的工项目检测报告的结论;另一方面是单位工程抽查的项目要检查其全部的检查方法程序和结论。 3、综合验收结论,填写通过或同意验收。不同意验收就不一定形成表格,待返修完善后,再形成表格。 4、验收单位签字人表上要求人员签名,对勘察单位在地基部分中签字。

消防工程(竣工后)移交清单资料

消防设施设备移交所需资料清单 一、消防审核意见书 二、消防验收合格证(消防部门出具) 三、消防专用工具清单(包括:编码器、是否定制、厂家、联系方式等) 四、消防主机、联动柜、水炮柜、CRT、电气火灾报警主机、防火门监控器、电源监控器主机等配套资料(包括主机操作、密码、合格证、说明书、维护手册等) 五、设备设施清单(按消防清单提供,包括:提供所有设施设备名称、规格型号、单位、数量、安装或放置详细位置、设施设备状态、说明有无合用共建或其他情况、质量文件含合格证、说明书、维护手册、生产厂家、地址、联系电话等) 六、消防报警地址码清单文档、图纸等资料(调试报告附地理位置,按回路、楼层、地理位置等方式编写) 七、消防报警联动方式及逻辑情况文本图纸资料(卷帘门、送风、排烟、消防电梯、门禁、电源等联动方式) 八、所有设施设备安装、测试、验收记录(特别是各楼层消火栓、喷淋的靜压及实验压力情况) 九、消防检测报告(第三方) 十、施工过程中的随工资料,包括隐蔽工程验收记录、绝缘电阻测试记录、接地电阻测试记录、管道冲洗记录、管道试压记录、消防电各

系统的调试报告。(特殊处理、新技术或夹层等) 十一、消防工程维护手册或操作使用说明。 十二、建设单位、施工、监理、消防技术服务机构等工商营业执照等合法身份证明文件和资质等级证明文件。 十三、消防设计审核、评审、技术审查、变更设计等文件文档。 十四、消防质保及服务文件文档等。 十五、消防报警竣工图(平面图、系统图、设计说明等)(附电子版)十六、消火栓竣工图(平面图、系统图、设计说明等)(附电子版)十七、喷淋竣工图(平面图、系统图、设计说明等)(附电子版)十八、排烟送风消防竣工图(平面图、系统图、设计说明等)(附电子版) 十九、EPS应急照明、疏散标志竣工图(平面图、系统图、设计说明等) 二十、相关系统细化要求如下: 1、消防水系统 (1)消防水泵及控制柜的数量,消防水泵规格型号、技术参数及检验报告、合格证及使用说明书等相关资料; (2)消防稳压设施的规格型号、技术参数及检验报告、合格证及使用说明书等相关资料; (3)室外消火栓系统的竣工图电子版1份及纸质版1份;室外消火栓等设施设备的数量及检验报告、合格证及使用说明书 等相关资料;

建筑消防工程竣工验收资料大全(DOC)

建筑消防工程竣工验收 资 料 大 全

目录 1安全消防施工管理资料表格目录 2消防工程竣工验收资料样表大全(含施工) 3消防工程竣工验收资料表格大全 4消防工程竣工验收备案流程和消防验收内容大全

安全消防施工管理资料表格目录A施工准备阶段 A-1安全技术交底 A-1-1新工人安全生产须知交底 A-1-2安全生产六大纪律交底 A-1-3气割、电焊“十不烧”规定交底 A-1-4施工现场防火要求技术交底 A-1-5 管道施工安全技术交底 A-1-6冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底 A-1-7套丝切管机安全操作规程技术交底 A-1-8交流电焊机安全操作规程技术交底 A-2分包单位资质报审表 A-3开工复工报审表 A-3-1开工报告 A-4施工组织设计方案报审表 A-4-1施工组织设计 A-4-2施工组织设计审批表 A-5施工界面说明 A-6开工前材料计划表(内部) A-7工程款支付申请表 B施工阶段 B-1安全控制 B-1-1外来劳务人员管理登记表 B-1-2安全生产检查记录表 B-1-3安全生产检查整改通知

B-2-1工程材料报审表 B-2-2室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 B-2-3室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录 B-2-4喷洒设备及附件安装工程质量检查评定表 B-2-5消防喷洒管道工程质量检查评定表 B-2-6室外给水管道安装工程检验批质量验收记录 B-2-7消防水泵接合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表B-2-8给水设备安装工程检验批质量验收记录表 B-2-9风管系统安装检验批质量验收记录表 B-2-10隐蔽工程验收记录表 B-2-11喷淋冲洗 B-2-12消火栓冲洗 B-2-13喷淋试压 B-2-14消火栓试压 B-2-15火灾自动报警设备安装质量评定表 B-2-16火灾自动报警配管、穿线工程质量评定表 B-2-17绝缘电阻测试记录表 B-2-18报警编码地址表 B-2-18-1报警主机标签 B-2-19报验申请表 B-3成本控制 成本核算(内部保密) B-3-1工程变更签证单 B-3-2批价请示单 B-3-3月工程结算报量审核表

消防工程竣工验收需要准备的资料有什么

消防工程竣工验收需要准备的资料有什么 1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、施工图;施工图批复原件;竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告; 7、主要设备及材料的合格证; , 主要设备有:①、火灾自动报警系统; ②、室内消火栓; ③、各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、气压稳压设备; ⑤、消防水泵; ⑥、防火门、防火卷帘门; ⑦、防火阀; ⑧、水泵结合器; ⑨、疏散指示灯; ⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下: ①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统); ④、接地装置隐蔽工程记录; 9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统); 10、绝缘电阻测试记录; 11、接地电阻测试记录; 12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); { 13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 14、接地装置安装记录; 15、电动门及防火卷帘门安装记录; 16、电动门及防火卷帘门调试记录; 17、消防广播系统调试记录; 18、风机安装记录; 19、水泵安装记录; 20、风机、水泵运行记录; … 21、自动喷水灭火系统联动试验记录; 22、消防电梯安装记录; 23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录; 24、气体灭火联动试验记录; 25、气体灭火管网冲洗、试压记录; 26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录; 27、阀门的强度和严密性试验记录 消防报验资料表 } 1 消防验收申请书

消防竣工验收全套资料

消防竣工验收全套资料 目录 第一部分:网上备案凭证 第二部分:建设工程消防验收申报表 第三部分:建设工程消防验收自检报告汇总表 第四部分:工程开工报告 第五部分:建筑防火审核意见书 第六部分:有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验 第七部分:工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍)第八部分:工程竣工报告 第九部分:建筑消防设施维修保养合同 第十部分:安全防火管理制度、措施文件 第十一部分:防火疏散预案 第十二部分:施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件 第十三部分:消防施工竣工图 第十四部分:消防设施工程施工验证清单 第十五部分:消防工程安全检查评估报告 消防系统工程竣工验收时,工程技术保证资料文件主要包括: 1、消防监督部门的建审意见书; 2、图纸会审记录; 3、设计变更; 4、竣工图纸; 5、系统竣工表; 6、主要消防设备的型式检验报告; 主要设备有: ①、或者自动报警设备(包括:探测器控制器等); ②、室内消火栓; ③、各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、气压稳压设备; ⑤、消防水泵; ⑥、防火门、防火卷帘门; ⑦、防火阀; ⑧、水泵结合器; ⑨、疏散指示灯; ⑩、其他灭火设备(如二氧化碳等)。

7、主要设备及材料的合格证; 除上述设备外、各种管材、电线、电缆等;难燃、不燃材料应有有关检测报告,钢材应有材质化验单。 8、隐蔽工程记录; 主要隐蔽工程记录如下: ①、自动报警系统管路敷设隐蔽工程记录; ②、消防供电、消防通讯管路隐蔽工程记录; ③、消防管网隐蔽工程记录(包括水系统、气体、泡沫等系统); ④、接地装置隐蔽工程记录; 9、系统调试报告(包括自动报警系统、水系统、气体、二氧化碳、泡沫等系统); 10、绝缘电阻测试记录; 11、接地电阻测试记录; 12、消防管网水冲洗记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 13、管道系统试压记录(包括自动喷水灭火系统、气体、二氧化碳、泡沫系统等); 14、接地装置安装记录; 15、电动门及防火卷帘门安装记录; 16、电动门及防火卷帘门调试记录; 17、消防广播系统调试记录; 18、风机安装记录; 19、水泵安装记录; 20、风机、水泵运行记录; 21、自动喷水灭火系统联动试验记录; 22、消防电梯安装记录; 23、防排烟系统调试及联动试验、试运行记录; 24、气体灭火联动试验记录; 25、气体灭火管网冲洗、试压记录; 26、泡沫液储罐的强度和严密性试验记录; 27、阀门的强度和严密性试验记录。

消防验收全套资料

目录 第一部分:网上备案凭证 第二部分:建设工程消防验收申报表 第三部分:建设工程消防验收自检报告汇总表 第四部分:工程开工报告 第五部分:建筑防火审核意见书 第六部分:有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验 第七部分:工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍)第八部分:工程竣工报告 第九部分:建筑消防设施维修保养合同 第十部分:安全防火管理制度、措施文件 第十一部分:防火疏散预案 第十二部分:施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件 第十三部分:消防施工竣工图 第十四部分:消防设施工程施工验证清单 第十五部分:消防工程安全检查评估报告

系统验收 1.1、系统的竣工验收 1.1.1、系统的竣工验收,应由甲方主持,公安消防监督机构、质量验收部门、设计单位、监理单位和施工单位等参加。 1.1.2、公安消防监督机构竣工验收所需资料: 1.1. 2.1、验收申请表、竣工图纸、公安消防监督机构的审核文件、电检报告、消检报告及落实情况回复; 1.1. 2.2、系统调试记录和调试报告; 1.1. 2.3、系统联合试验记录; 1.1. 2.4、消防设备厂家的资质证书、使用许可证和产品检测报告复印件; 1.1. 2.5、消防设备和材料的合格证及材质检测书。 1.1.3、质量验收部门竣工验收所需资料: 1、施工进度计划报审表B2-3 2、工程物资进场报验表B2-4 3、分包单位资质报审表B2-6 4、技术交底记录C2-1 5、图纸会审记录C2-2 6、设计变更通知单C2-3 7、工程洽商记录C2-4 8、材料、购配件进场检验记录C4-1 9、设备开箱检验记录C4-3 10、设备及管道附件试验记录C4-4 11、隐蔽工程检查记录C5-1 12、预检记录C5-2 13、施工检查记录C5-3 14、交接检查记录C5-4 15、系统试运转调试记录C6-3 16、强度严密性试验记录C6-19 17、冲洗试验记录C6-21 18、消火栓试射记录C6-24 19、电气绝缘电阻测试记录C6-31 20、检验批质量验收记录表D-1 21、分项工程质量验收记录表D-2 22、竣工图

消防工程竣工资料范本

★利达消防★ 利达消防设备创立于1998年,注册资金500万元,在过去的9年中,利达公司与中国的消防产业共同发展,树立了利达消防产品最耀眼的品牌。今天,利达公司已经成为最大的产品供应商和工程服务商之一,利达消防品牌的产品已经覆盖到全国各省市的综合办公楼、大型商场、通信大楼、医院、金融等诸多领域,创造出了100多项工程业绩,利达公司获得的“局部灭火装置”专利由中华人民国国家知识产权局公布,经国家质量监督检验中心检测通过,并发布了利达公司“局部灭火装置”企业标准,利达公司研制的消火栓箱产品也通过了国家质量监督检验中心检测,现已批量投入生产。经过短短几年的不懈努力,利达公司已发展成为一个现代化的中型企业。公司的消防报警产品由单一的智能型过渡到分布智能型、远程维护型、远程控制型。公司集产品设计、软件开发、施工安装、调试维护于一体。 目录 第一章、施工资质 1、利达消防营业执照--------------------------------------------5 2、利达消防施工资质证书---------------------------------------6 3、利达消防质量管理体系认证书------------------------------8 4、利达消防其它证件-------------------------------------------9 第二章、施工手续 1、开工报审手续------------------------------------------------------14

2、施工组织设计报审手续--------------------------------------------17 3、竣工报验手续------------------------------------------------------35 4、调试报告-----------------------------------------------------------39 5、自检报告书--------------------------------------------------------40 6、竣工图-------------------------------------------------------------9 第三章、防火安全管理制度 第四章、施工报验变更手续 1、绝缘电阻测试记录-------------------------------------------------9 2、电气部分火灾自动报警系统设备及材料报验表------------------9 3、电气系统使用的设备、材料检验报告及合格证------------------9 4、隐蔽工程检查验收记录-------------------------------------------9 5、压力试验记录、通水试验记录------------------------------------9 6、给水系统设备及材料报审、检验报告及合格证-------------------9 报送单位:

消防工程投标书范本

正本XX工程 投标书 XX公司公司 二零一零年七月

目录 一、商务标 第一部分报价及有关说明 (一)投标书 (二)投标书附录 (三)唱标表 (四)报价汇总表 (五)分子系统编制的设备清单及报价表 (六)分子系统编制的工程量清单及报价表 (七)分子系统编制的材料清单及原始价目表 (八)分子系统编制的投标总价内的随机备品备件、易耗品、专用工具明细表(九)分子系统编制的投标总价外长期优惠供应的备品备件、易耗品明细表(十)优惠条件 第二部分对招标文件的认同程度说明 (一)对招标文件的认同程度 第三部分投标人资格证明 (一)投标人概况表 附:1、企业法人营业执照 2、资质证书 3、税务登记证 4、质量管理体系认证证书 5、环境管理体系认证证书 6、职业健康安全管理体系认证证书 (二)法定代表人授权委托书 (三)投标人所承建类似工程情况一览表 (四)目前正在承建工程情况一览表 (五)财务状况 1.基本资料

2.最近两年的财务审计报告 (六)制造商授权书 二、技术标 第一部分系统及设备说明 (一)主要设备、元器件、材料规格技术性能描述一览表(二)主要设备、元器件、材料规格技术规格偏差表 (三)系统和设备的详细技术说明书和使用说明书 (四)系统和设备详细的结构、安装和接线图 (五)货物质量的承诺、质量保证体系及质量保证措施 第二部分投标货物符合招标文件要求的相关资料(一)国家授权部门出具的产品的检测、鉴定报告 (二)货物的专利证书及其有关资料 (三)获奖产品的证明资料 (四)计量合格证 (五)产品推荐证 (六)产品的测试设备、手段及认证证书 (七)产品样本 第三部分安装施工方案 (一)特别承诺书 (二)施工组织设计 1.编制依据及原则 2.工程概况 3.施工部署、技术方案 4.施工准备工作计划 5.施工进度安排 6.质量保证计划 7.确保安全生产、文明施工、工期、环境保护的技术措施8.施工总平面布置设计 9.项目部人员配备及施工力量部署 (1)组织管理机构及施工力量部署 (2)施工机构框图

消防移交方案

消防移交方案(总10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消 防 移 交 方 案 工程名称:成都青山利康药业有限公司年产4000万袋大容量注射剂等项目 建设单位:成都青山利康药业有限公司 施工单位:四川省第六建筑有限公司 时间: 2015年12月30日 消防移交方案 一、工程概述 本工程位于双流县西南航空港经济开发区,使用性质为工业厂房。该项目包括大容量输液车间、原料库、办公质检研发楼、培训及生活楼、中试平台、动力车间、危险品库、立体高架库、门卫,主要消防设施包括:火灾自动报警系统,消防供水系统,消火栓系

统,自动喷水灭火系统,防烟排烟系统,防火门系统,消防电话系统,防火分隔设施。 二、消防移交 本工程已通过双流县公安消防大队验收合格,并于2014年4月24日签发《建设工程竣工验收消防备案表》。由于建设单位后期在建设中试平台、质检研发楼过程中,需要对正常工作中的喷淋管道、消火栓管道撤除并对消火栓箱进行局部调整。为配合建设单位厂房建设,我施工单位对建设单位指定的喷淋管道、消火栓管道进行泄压撤除,并配合其他施工单位对撤除的消防设施进行安装。现中试平台、质检研发楼建设已完成,我施工单位已将撤安后的消防设施进行调试,系统运行正常。故我施工单位现将所有消防设施移交给建设单位,请建设单位安排相关人员与我施工单位进行交接。 1、消防设施移交 1. 1、移交前准备 检查各项消防设施是否正常运行:将火灾报警控制器(联动型)工作状态转换为自动状态并进行复位,自动状态下复位后检查主机显示屏上是否有消防设备故障,如无故障可进行下一项工作。 建设单位应安装一名专业电工配合,并及时启闭厂区内配电系统;消防系统联动时,需对厂区内电梯、门禁、动力电源、防排烟、应急照明进行强起强停,为不影响建设单位生产计划,故建议消防系统联动时最好为停产状态。 1.2、移交

消防工程技术交接培训承诺

消防工程技术交接培训承诺 消防工程技术交接及培训承诺 1技术交接 在系统正式启用时,我公司将提供下列文件资料: 1.系统竣工图及设备的技术资料; 2.操作规程; 3.值班员职责; 4.值班记录和使用图表。 2培训承诺 本公司将针对该项目的具体施工情况,安排全套使用培训计划,具体步骤及内容如下:1.安排贵院维护使用人员在本公司施工安装阶段提前介入,实地的了解消防系统的组成、设备的安装使用,组织相关人员互相交流、讨论,确保尽快掌握。 2.安排贵院维护使用人员调试时提前介入,一起完成调试工作,以便贵院的维护使用人员尽早实际的介入消防系统的调试运行工作。 3.安排贵院的维护使用人员参观由本公司安装和维护的同类消防系统,实地了解消防系统的组成、设备的使用、运行和维护,以便更直观地了解消防系统的整体运行情况。 4.按照本公司编制的专门培训教材,由我公司工程技术人员对贵院维护使用人员进行不低于一周的专门培训,以方便贵院人员全面、系统地掌握设备的使用及维护情况,了解系统的工作原理及组成。具体培训内容如下: a.火灾自动报警系统设备安装使用手册; b.火灾自动报警系统设备维修基本知识及方法。 c.消防联动、广播通讯及火警电话系统设备安装使用手册; d.消防联动、广播通讯及火警电话系统设备维修基本知识及方法; e.自动喷淋系统设备安装使用手册; f.自动喷淋系统设备维修基本知识及方法。 g.消火栓系统设备安装使用手册; h.消火栓系统设备维修基本知识及方法。 注:具体培训时间、地点人数可由贵院指定或安排在本公司培训中心,如在本公司进行人员培训由我公司免费提供教室及食宿。 感谢您的阅读!

266036_消防工程竣工资料范本

目录 第一章、施工资质 1、河南利达消防营业执照--------------------------------------------5 2、河南利达消防施工资质证书---------------------------------------6 3、河南利达消防质量管理体系认证书------------------------------8 4、河南利达消防其它证件--------------------------------------------9 第二章、施工手续 1、开工报审手续------------------------------------------------------14 2、施工组织设计报审手续--------------------------------------------17 3、竣工报验手续------------------------------------------------------35 4、调试报告-----------------------------------------------------------39 5、自检报告书--------------------------------------------------------40 6、竣工图-------------------------------------------------------------9 第三章、防火安全管理制度 第四章、施工报验变更手续 1、绝缘电阻测试记录-------------------------------------------------9 2、电气部分火灾自动报警系统设备及材料报验表------------------9 3、电气系统使用的设备、材料检验报告及合格证------------------9 4、隐蔽工程检查验收记录-------------------------------------------9 5、压力试验记录、通水试验记录------------------------------------9 6、给水系统设备及材料报审、检验报告及合格证-------------------9 报送单位:

消防工程竣工资料范本

工程开工报审表 工程名称:编号: 开工报告

项目名称: 施工单位:河南利达消防设备有限公司 致: 经现场考察并研究该工程的实际情况及图纸、技术规范后,我方准备在2008 年月日对贵单位消防工程进行施工。 在正式施工之前,我方已确定本次工程的人员、材料、工具,工地的安装条件也符合了工程施工的要求,具体工作安排如下: 一、项目班子组织结构图及劳动力配置 劳动力安排计划 我公司根据现场情况和施工图预算,初步确定施工人员数量为20人,其中包括管理人员1人,技术人员3人,施工人员16人。具体分工如下: 项目经理1人负责施工全面工作 技术人员3人负责施工现场全面技术、施工以及劳动力调派,抓好施 工质量、进度,做好施工领工工作。 施工人员16人负责本次消防工程的主要施工工作。 二、施工过程的管理与实施 在施工过程中,公司将保证所有施工过程都在被控制状态下进行。 1、施工过程中的主要准备工作 参加甲方组织的工程设计交底和图纸会审。编制与审批工程项目施工组织设计或施工万案。结合施工形象进度、选择和配备与施工过程相适应的施工设备和机具。工程部技术负责人向施工人员进行技术交底。组织建设与工

程项目施工过程相适应的办公、生产和生活临时设施。 2、施工组织原则 (1)集中力量快上,保重点,保工期。 (2)依靠甲方做好与其他施工单位的配合工作,避免无谓的时间浪费。(3)各专业依据施工计划施工,尽可能缩减计划中规定周期。 (4)各专业分别组织施工,综合安排工序,避免出现同层作业的现象。(5)推行先进的施工方法,提高电动工具使用率,提高工效。 (6)在保证数量,保证质量的基础上,注意安全。 (7)实行技术核定原则及施工签证制度。 3、材料与设备的管理与控制 消防设备的质量、安装使用材料的质量是影响工程质量特别是对于消防工程质量的重要因素。我公司按照先进的质量管理标准IS09001标准制定的质量手册中对“采购质量”作了严格的规定。 我公司将以良好的质量,过硬的技术,热情的售后服务做到让您满意! 公司名称: 河南利达消防设备有限公司 地址: 郑州市银基王朝1号楼4楼 日期: 年月日 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:编号:

消防工程物业移交书

工程竣工移交书(消防工程) 建设单位:XX 总包单位:XX 施工单位:XX 监理单位:XX 工程名称:XX 工程详细地点:XX 开工时间:XX 竣工时间:XX 验收时间:2XX 移交时间:XX 说明: 1、本工程已经通过竣工验收,工程内外清扫干净,达到窗明、地净、灯亮、水通、排污畅通,已达到交楼标准。 2、未尽事宜由各方协商后对此移交书进行补充。 3、本移交书一式4份,各方各执壹份。 参加交接单位签字栏 附件

工程概况 一、单体建筑分为:A-1#;18F/-2F层,单体面积:13628.55平方米,建筑高度: 51.8米。A-2#;3F/-2F层,面积:4281.59平方米,建筑高度:15.15米。A-3#;2F/-2F层,单体面积:1217.63平方米,建筑高度:11.55米。A-4#、3F/-2F 层,单体面积:3635.06平方米,建筑高度:15.15米。A-5# ;2F 层,建筑面积:704.58平方米,建筑高度:11.55。A-6#;2F/-2F 层,建筑面积:3665.18平方米,建筑高度9.8米。A-7#;21F/-2F 层,建筑面积:13817.4平方米,建筑高度:59.7米。A-8#;21F/-2F层,建筑面积:13817.4平方米,建筑高度:59.7米。A-9#;21F/-2F 层,建筑面积: 14037.53平方米,建筑高度:59.7米。A-10#;21F/-1F 层,建筑面积: 13413.6平方米,建筑高度:59.7米。A-11#;2F/-1F层,建筑面积: 936.14平方米,建筑高度:9.6米。A-12#;13F/-1F 层,建筑面积: 8296.36平方米,建筑高度:40.6米。A-13#;16F/-1F层,建筑面积:10510.47平方米,建筑高度:48.5米。地下A区车库;建筑面积:37450平方米。共14个栋号,总面积约为139411平方米。消防工程分为:①自动喷淋系统、消火栓系统、消防泵房内的所有管道和设备安装②火灾自动报警及消防联动系统工程(消防广播) 二、消火栓系统 1.系统设计:消防给水由自备水井不同方向的两根DN200给水管,室外消防管网布置成DN200 环状,消火栓间距不超过120米。 2.室内消火栓管路采用临时高压制。消防水池和消防水泵房分别设于A区地下车库,消防水池贮水量400吨.地下泵房内设消火栓加压泵两台,互为备用.系统竖向成环,并设有两套地下式水泵接合器.由总平面考虑. 系统横.竖向成环. 3.在最A-9#楼屋顶水箱贮有18m|消防水量,保证10分钟的消防水量。火灾延续时间为2小时。室外和室内消防用水量分别为15L/s和20L/s。 4.消火栓栓口高度为地面上1.1米,试验消火栓放在最高楼屋顶消防水箱间内 5.消火栓启泵电钮装在箱外时应有保护措施. 6.本系统采用单栓与双栓两种消火栓箱.单栓消火栓箱内设有DN65mm消火栓一个,DN65mm, L=25m麻质衬胶龙带一条.DN19mm水枪一支.消防按钮和指示灯各一个.双栓消火栓箱内设有DN65mm双阀双栓一个,DN65mm, L=25m麻质衬胶龙

消防移交报告

消防移交报告 一自动报警系统 1. 一层安装烟感 44个,手动报警按钮10个,消火栓启动按钮13个,声光报 警器6个,监视模块19个,控制模块2个。 2. 二层安装烟感 28个,手动报警按钮6个,消火栓启动按钮5个,声光报警 器6个,监视模块3个,控制模块2个。 3. 三层安装烟感87个,手动报警按钮6个,消火栓启动按钮6个,声光报警 器6个,监视模块17个,控制模块13个。 4. 四层安装烟感 13个,手动报警按钮2个,消火栓启动按钮2个,声光报警 器2个,监视模块1个,控制模块2个。 二、自动喷淋系统: 原喷淋主管设置在一楼钢瓶间,此次改造在一楼钢瓶间安装湿式报警阀两台,一楼为一个分区,二、三、四楼为一个分区,在每层主管位置安装有信号蝶阀和水流指示器,每层末端安装有放水阀,所有信号蝶阀、水流指示器和压力开关均和自动报警系统相连。 三、消火栓灭火系统: 所有消火栓箱安装在过道,一楼安装消火栓箱6套;二楼安装消火栓箱5套;三楼安装消火栓箱6套;四楼安装消火栓箱2套;演播厅安装消火栓4套;所有消火栓箱内配置有水枪一支,水带一根,消火栓启动按钮一个。 四、气体灭火系统: 本次改造在一楼UPS机房、设备机房、调度控制室,二楼配电机房、配音控制室、非编网站点区、250演播厅控制室、500演播厅控制室、四楼磁带库共13 个气体分区安装七氟丙烷气体灭火系统,其中500演播厅控制室、四楼磁带库5个气体分区安装为无管网气体灭火控制系统,其它8个气体分区安装为有管网气体灭火控制系统,钢瓶间设置在一楼内过道东头第一间房,所有气体管道敷设至一楼钢瓶间,在钢瓶间安装有70升七氟丙烷灭火剂储瓶5瓶组,灭火剂启动装置8套,气体灭火控制柜13台,通过气体灭火控制柜和气体分区现场安装的紧急启停按钮、声光报警器、放气指示灯、烟感探测器和温感探测器组成自动灭火系统,当发生火情按下现场紧急启动按钮或钢瓶间内的启动按钮时可以实施灭火 五、防排烟系统 在二楼东头过道、三楼东头过道、250东、西演播厅内共安装四台排烟风机,二三楼排烟风机控制柜安装在二楼东头过道、250东、西演播厅排烟风机控制柜安装在三楼东头过道,所有风机控制柜均能在大楼消控中心直接启动。 六、雨淋灭火系统: 在250东、西演播厅内设置雨淋灭火系统,共安装雨淋喷头120个,雨淋阀2台,雨淋阀安装在三楼空调机房内,通过雨淋阀上的紧急启动开关和自动报警联动信号可以打开雨淋阀实施灭火。 七、应急照明系统: 在演播厅内安装应急照明灯和疏散指示灯。 八、安装竣工图纸一套、气体主机钥匙一把。

消防系统工程改造方案

XXX 消防工程改造 施 工 方 案 XXXX公司XXX年XX月XX日

XXX 消防工程改造施工方案 一、工程概况 XXX消防工程,共15层(地下1层、地上14层),裙房5层。消防系统包括:火灾自动报警及联动控制系统、喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、消防泵房及高位消防水箱间。上述系统分别分布在地下1层及地上1层~14层。 二、编制依据 1、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2008) 2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 3、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 4、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 6、《通风与空调施工及验收规范》(GBJ 243-82) 7、《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》(DB15/353-2004) 三、施工范围: (1)火灾自动报警及联动系统; (2)自动喷淋灭火系统; (3)消火栓系统; (4)防排烟系统; (5)消防泵房及高位消防水箱间。 四、施工准备

1、技术准备 (1)熟悉现场情况、组织工人进行技术交底。 (2)按现场情况及规范要施工,确保工程质量优良,安全文明作业和施工。 2、劳动力的准备 根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。 3、机械设备的准备 对所有的机械设备在安装使用前,都要集中维修和保养,以保持完好的状态,集中管理机械统筹进场,安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度。 维修主要施工器具表 五、现场存在问题 (一)火灾自动报警系统存在问题