挖掘机师傅又闯祸,春雨过后忙抢修

本网讯(***)“抢修塔立起后,校杆塔后,永久性拉线打起后,才可以过线哦!”,3月5日,现场工作负责人王虎在35kV 水梭线抢修班前会上说毕,也预示着一天的忙碌生活刚刚开始。

3月4日,位于****工业园区的35kV水梭线15#杆塔基础周围被挖机取土严重,导致基础地面严重开裂,晚上11点,一场春雨的突然袭来,随时有滑坡导致倒杆断线的可能。班组在接到抢修电话后,立即派人查勘,并制定抢修方案,准备工器具及抢险材料,联系调度申请停电,于次日7点前往现场,经过10多个小时的抢修,于17:03恢复送电。

据输电运检班班长**介绍,此次外力破坏是该工业园区的第二起,线路运维人员也缩短了巡视周期,并采取了相关措施。此次应急抢修也正好也起到了实战演练效果。随着经济建设快速发展和广安城市规模不断扩大,电力设施遭受外力破坏屡见不鲜,吊车碰线,撞断电杆……接下来,检修公司输电运检班将开展自身设备安全排查,对供电区域内的施工进行全面梳理,对易受外力破坏的设施进行勘查,加强对电力法律法规和典型案例的宣传教育,增强群众的守法护电意识,积极联系公司安监部,营销部,协调电力警务室,强化打击力度,以确保电力设施安全和电力的可靠供应。同时,提高班组应急抢修的效率,多组织应急演练。

输电线路保护区内施工安全措施要求

编号:AQ-JS-04119 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 输电线路保护区内施工安全措 施要求 Requirements for construction safety measures in transmission line protection area

输电线路保护区内施工安全措施要 求 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 根据国家《电力法》和《电力设施保护条例》的有关规定,电力线路保护区为线路保护区为导线边线向外延伸规定距离所形成的两平行面区域(500千伏线路为20米,220千伏线路为15米,110千伏线路为10米,),若施工必需进入线路保护区内,业主单位落实施工单位需在施工前向东莞供电局输电管理所提交相关“保证输电线路安全技术措施方案”等备案资料,明确责任,落实保证人身和线路安全的安全措施,经审核同意后才能施工。主要安全技术措施要求如下: 一、施工前提交保护方案并经审核通过。 1、施工单位在工程开工前15个工作日,应主动联系东莞供电局输电管理所提前了解施工范围内沿线电力设施分布情况,对于可

能危及保护区内配电设施的作业,必须提出施工作业申请并提交保护方案经审核通过后才能施工。 2、提交的施工区域高压输电线路保护方案中需明确线下及线行侧的机械(桩机、吊机、挖土机、大型运输车等)施工位置图、作业方法、施工工程进度图、监督联系方式表等具体措施内容,在线路保护区范围内作业,均需施工安全措施做足做够后才能进行作业。 3、施工机械必须与线路导线保持足够的安全距离与500千伏线路导线保持8.5米以上安全距离,220千伏线路为6米以上,110千伏线路为4.5米以上)。如果现场施工机械高度高于导线,需有防止施工机械倾倒或摆动进入线路安全距离以内。 4、进行线路保护区内施工前,施工单位需签订保证线路安全的协议(见附件1),并交纳50万元安全保证金给供电局相关部门,违反协议条款时进行处罚扣除。 5、业主单位要督促施工单位认真落实好施工现场的各项安全、组织、技术措施,确保万无一失。 6、输电线路保护区内施工安全技术措施方案格式见附件2。

输电线路状态巡视管理的研究及应用

输电线路状态巡视管理的研究及应用 发表时间:2019-11-07T15:14:02.880Z 来源:《电力设备》2019年第14期作者:冯德宾祁志平高心新欧洋邱鑫[导读] 摘要:随着科学技术的发展和输变电设备运行检测技术的不断提高,为了满足供电优质服务和提高供电可靠性以及降低供电生产经营成本的需要,电力企业长期所采用输电线路定期巡视及维护管理已经越来越多地显露出其不足。 (国网新疆阿克苏供电公司新疆阿克苏 843000)摘要:随着科学技术的发展和输变电设备运行检测技术的不断提高,为了满足供电优质服务和提高供电可靠性以及降低供电生产经营成本的需要,电力企业长期所采用输电线路定期巡视及维护管理已经越来越多地显露出其不足。本文通过对当前输电设备运行管理单位线路巡视中存在的问题进行深入分析,结合输电线路维护的特点及人员定时定额规则,对开展输电设备状态巡视的必要性及可行性进行研究 和探讨。 关键词:状态巡视;输电设备;巡视周期引言 当前输电设备运行单位对所辖线路多采用每月定期巡视的固有模式,这一模式在一定程度上尤其是线路维护量较小的情况下能够定期掌握设备本体及环境情况,将发现的缺陷定期列入相应的消除计划并完成实施。然而,随着经济的快速发展及电网规模的逐渐扩大,完成周期为每月一次的巡视任务负担较重,同时还要兼负故障点巡视、基建竣工及随工质检验收、通道树障清理、设备本体检修测试、节日保电等特殊任务,导致现场巡视人员工作严重超负荷,缺陷信息的收集滞后及处理的不及时等问题凸显,给输电设备及电网的安全运行带来风险。针对这一情况,有必要就巡视管理方式进行改进和探索,依据DL/T741-2010《架空送电线路运行规程》提出输电线路新的巡视管理办法-状态巡视法。 1 状态巡视的基本概念 状态巡视是结合输电线路人员配置、设备本体及外围运行状况等对设备运行区段进行科学合理的细化、分类,确定巡视周期及巡视计划,并随着设备运行情况的变化进行合理调整的动态巡视管理方法。状态巡视不同于以往运行规定中按线路每月一次进行的周期性巡视,而是以区、段、点(杆塔)为单位,有侧重点地开展巡视工作。 2 状态巡视的基本原理及实现流程 2.1 状态巡视基本原理 输电线路状态巡视从管理目标、职责、管理内容与方法、检查与考核、报告与记录共5个方面对开展输电线路状态巡视进行了基本规定,为各级单位开展状态巡视提供了管理制度上的支持,同时也为设备运行管理单位结合工作实际制定状态巡视实施细则提供了依据。 2.2 状态巡视实现的主要流程 状态巡视实现流程主要有:设备基础资料的收集整理;设备状态评价分析;设备区段划分及分类;巡视周期的确定;巡视定额的制定;编制巡视计划;巡视的实施及数据上报;制定检修策略及维护方案;不良状况的消除及二次状态评价;状态巡视周期的动态调整。 1)设备基础资料的收集整理输电设备基础资料是否完备、准确是实现状态巡视的前提条件。完成设备制造信息、投运前信息、运行中信息(包括正常、缺陷、检修、状态监测等方面)和同类型设备参考信息收集。其中,线路状态检测工作包括电杆裂纹检测、地埋技术部件锈蚀检测、导地线弧垂测量、杆塔倾斜测量、交叉跨越及对地距离测量、接地电阻测量等工作。对上述测试数据进行全面统计、分析后找出隐患发生地规律和特点,纳入到状态巡视资料中。 2)设备状态评价分析根据输变电设备状态诊断相关导则,以线路为单元从基础、杆塔、导地线、绝缘子、金具、接地装置、附属设施、通道环境8个部分分别进行输电线路设备状态定量打分评价:基础;杆塔;导地线;绝缘子;金具;接地装置;附属设施;通道环境。结合状态检修中对线路进行状态评价的结果,将线路运行状态分为4类,即:正常状态、注意状态、异常状态、严重状态,编制班组、工区输电设备状态评价报告,做为实施状态巡视调整线路巡视周期的基本依据。 3)设备区段划分及分类 依据输电设备状态评价报告将所管辖的输电线路逐条逐区段按照多雷区、重污区、重冰区、鸟害区、微气候区、洪水冲刷区、导线舞动区、洪水冲刷区、导线舞动区、不良地质区、树木速生区、外力易发区等12个区域进行划分并形成完整的输电设备区段划分表,在设备区段划分表中包括了设备责任班组、线路名称、电压等级、线路起止地点、线路长度、杆塔基数、投运日期、是否生命线、特殊区段起止杆号、特殊区段长度、此外,还有分区段统计的特殊区段起止杆号及长度。同时,将生命线纳入保供线路工区状态巡视管理的设备重点划分区段。 4)制定线路巡视周期 利用状态巡视设备区段划分表,对经过设备区段划分的线路,主要依据DL/T741-2010《架空送电线路运行规程》6.4条的规定结合实际运行经验进行周期确定。①城市(城镇)及近郊区域的巡视周期一般为1个月。②远郊、平原等一般区域的巡视周期一般为2个月。③高山大岭、沿海滩涂、戈壁沙漠等车辆人员难以到达区域的巡视周期一般为3个月。在大雪封山等特殊情况下,采取空中巡视、在线监测、特巡检查等手段后可适当延长周期,但不应超过6 个月。④单电源、重要电源、重要负荷、网间联络等线路的巡视周期不应超过1个月。⑤运行情况不佳的老旧线路或区段、缺陷频发线路或区段的巡视周期不应超过1个月。⑥对特殊区段应增加通道环境的巡视次数。对通道环境恶劣的区段,如易受到外力破坏区、树竹速长区、偷盗多发区、采动影响区、易建房区等在相应时段加强巡视,巡视周期一般为半个月。极特殊的施工现场及外力破坏频发区域派专人进行现场不间断盯守。⑦新建线路和切改区段在投运后3个月内,每月应进行1次全面巡视,完成3月巡视后可以执行状态巡视周期。 5)编制状态巡视计划 根据状态巡视资料收集、设备状态评价、设备区段划分、季节性特点、设备巡视周期及巡视定额,综合制订全年度及月度设备巡视计划。此外,工区按照公司批复的状态巡视周期和巡视重点,参照年度巡视计划,每月25日编制《状态巡视月度实施计划》并下发到班组执行。当气候剧烈变化、自然灾害、异常运行和对电网安全运行有特殊要求时,根据上级下发的保电、特巡任务,工区对月度状态巡视计划实施时间进行调整,但当月的状态巡视计划必须全部完成。 6)状态巡视周期的动态调整

输电线路巡视项目及内容

输电线路巡视项目及内容 一、杆塔巡视项目及内容 1、杆塔有无倾斜、弯曲及各部件有无变形。 2、基础有无下沉、冲刷、裂开或因取土成为孤台。 各部螺栓、销子有无松动、退扣或脱落。‘- 金属构件、部件有无磨损、锈蚀现象。 杆塔上有无鸟巢、锡箔纸、风筝、绳索等杂物。 水泥杆有无裂纹、露筋,焊缝或法兰有无裂开,水泥面有无脱落,有无因积水结冰而冻坏的现象。 线路双重名称和标志是否清楚。 杆塔的接地引线是否完好等。 导线、避雷线的巡视检查 导线有无锈蚀、断股、烧伤等现象。 导线连接处有无接触不良,过热现象。 导线对各种交叉跨越距离、对地面距离及对各类建筑物的距离是否符合规定。 线夹、防震锤等附件有无异常。 引流线对接地部位的距离是否符合规定。 绝缘子巡视检查内容 绝缘子有无损伤、裂纹、闪络放电现象。 绝缘子表面脏污是否严重。

悬式绝缘子的开口销、弹簧销是否锈蚀、脱出、变形或已掉落。针式绝缘子有无倾斜。 瓷横担的固定螺栓有否松动、倾角是否符合规定。 拉线的巡视内容 有无松弛、锈蚀、断股等现象。 上、下把连接是否牢固、附件是否齐全完整。 拉线棒及地锚块有无异常现象。 架空线路保护区内巡视检查的项目内容 架空线路附近有无危及安全运行的挖土、堆土、建筑、吊车装卸、爆破、射击等活动。 有无新建的交叉跨越物,其跨越距离是否符合规定。 有无危及安全运行的树木或天线等物。 夜间、雾天特殊巡视的项目内容 绝缘子有无放电火花及闪络现象。 35kV以上的架空线路有无严重的电晕现象。 导线接头处有无因接触不良而造成滋火或过热发红现象。 引流线对杆塔、横担、拉线等接地物有无放电现象。 大风、大雨后特殊巡视项目内容 杆塔有无倾斜、基础有无下沉及被雨水严重冲刷;拉线、地锚有无变化。 横担有无偏斜。 导线弧垂有无变化、异常。

输电线路保护区内施工安全措施要求正式样本

文件编号:TP-AR-L2873 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 输电线路保护区内施工安全措施要求正式样本

输电线路保护区内施工安全措施要 求正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据国家《电力法》和《电力设施保护条例》的 有关规定,电力线路保护区为线路保护区为导线边线 向外延伸规定距离所形成的两平行面区域(500千伏 线路为20米,220千伏线路为15米,110千伏线路 为10米,) ,若施工必需进入线路保护区内,业主 单位落实施工单位需在施工前向东莞供电局输电管理 所提交相关“保证输电线路安全技术措施方案”等备 案资料,明确责任,落实保证人身和线路安全的安全 措施,经审核同意后才能施工。主要安全技术措施要 求如下:

一、施工前提交保护方案并经审核通过。 1、施工单位在工程开工前 15个工作日,应主动联系东莞供电局输电管理所提前了解施工范围内沿线电力设施分布情况,对于可能危及保护区内配电设施的作业,必须提出施工作业申请并提交保护方案经审核通过后才能施工。 2、提交的施工区域高压输电线路保护方案中需明确线下及线行侧的机械(桩机、吊机、挖土机、大型运输车等)施工位置图、作业方法、施工工程进度图、监督联系方式表等具体措施内容,在线路保护区范围内作业,均需施工安全措施做足做够后才能进行作业。 3、施工机械必须与线路导线保持足够的安全距离与500千伏线路导线保持8.5米以上安全距离,220千伏线路为6米以上,110千伏线路为4.5米以

输电线路特殊巡视工作方案

XX供电局输配电管理所 线路特殊巡视作业工作方案 批准:XXX 日期:XXXX年XX月XX日审核:XXX 日期:XXXX年XX月XX日编写人:XXX 日期:XXXX年XX月XX日 (本方案共 5页)

编写依据: 1、DL 409—91 《电业安全工作规程》(电力线路部分) 2、GB 50233—2005 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 3、DL/T 741—2001 《架空送电线路运行规程》 4、Q/CSG1 0005—2004 《电气工作票技术规范》(电力线路部分) 一、作业现场概况: 1、线路现场相关资料: 导线型号:XXXXX;地线型号:XXXX;绝缘子型号:XXXX;垂直档距:XXX;及其他情况描述。 2、施工线路段交叉跨越情况: 交叉跨越情况描述。 3、其他情况:(各班组根据实际情况填写) 二、组织措施 (一)作业内容、方式及地点: 1、作业内容:XXXXXXXXXXXXXXX 2、作业方式:带电特殊巡视 3、工作地点:XXXXXXXXXXXXXXX 4、作业时间:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日 (二)现场人员分工及主要职责: 1、工作负责人:XXX(1人) 主要职责:根据工作方案正确、安全地组织工作。工作前对工作人员交待工作内容、范围、安全措施和技术措施,并严格交待工作票所列安全措施,督促、监护工作人员遵守《电业安全工作规程》。 2、巡视人员:XXX(1人) 主要职责:对需要巡视的线路进行特殊巡视。 3、工作分工表(前面一人为小组监护人): 序号小组工作人员工作内容备注 1 2 3 4 三、技术措施 (一)操作步骤 1、工作班成员须得到工作负责人分工及安全注意事项后,方能对XX线路进行巡视; 2、巡视时,应高度负责,确保巡视到位。 3、发现缺陷应详细记录,重大及紧急缺陷应及时消缺,确保线路安全运行。 4、发现故障点时及时汇报工作负责人,由工作负责人汇报上一级领导。 (三)所需工器具 序号工具名称规格或要求数量备注 1 工具袋背包式,便于进行操作1个 2 无线通讯器便于与其他组及应急联系1个 3 望远镜观测线路情况1副 4 数码相机拍摄现场及缺陷情况1部 5 防雨具防风雨1套 6 水壶解渴、防暑1个 7 刀具清除线底树木1把

输电线路运行运维巡视工程施工组织设计方案

输电线路运行运维巡视施工组织设计 1、检查分类和检查周期 1.1定期巡视:经常掌握塔基、线路各部件运行情况及沿线情况,及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的情况。其目的在于经常掌握线路各部件运行状况及沿线情况,并搞好护线工作,定期巡视由巡线员负责,定期为每月期进行一次,其它巡视根据具体情况确定,也可根据具体情况适当调整,巡视区段为全线。 1.2故障巡视:是为了查明线路发生故障(接地、跳闸)的原因,找出故障点并查明故障原因及故障情况,故障巡视应在发生故障后及时进行,一般巡视发生故障的区段或全线。 故障巡视中,巡线员应将所有的巡视区段全部巡完,不得中断或遗漏,对所发现的可能造成故障的所有物件均应搜集带回,并对故障现场情况做好详细记录,以作为事故分析的依据和参考。 1.3特殊巡视:是在气候剧烈变化(大雾、导线覆冰、大风、暴雨等)、自然灾害(地震、河水泛滥、森林起火等),线路过负荷和其它特殊情况时,对全线某几段或某些部件进行巡视,特别是输电线路塔基的检查,以发现线路及塔基的异常现象及部件的变形损害。特殊巡视根据需要及时进行,一般巡视全线、某线段或某部件。 1.4夜间、交叉和诊断性巡视:是为了检查导线的连接器的发热或绝缘子污秽放电情况。根据运行季节特点、线路的健康情况和环境特点确定重点。巡视根据运行情况及时进行,一般巡视全线、某线段或某部件。 1.5监察巡视:线路维护单位、线路产权单位及线路运行单位了解线路运行情况,检查指导巡线人员的工作。监察巡视每年至少一次,一般巡视全线或某线段。 2、巡视要求 2.1线路维护单位要严格按照年度输电线路巡视计划执行,如有其他原因推迟巡视时间,线路维护单位负责人应说清原因,并尽快安排时间继续巡视。 2.2线路维护和运行单位相关主管负责人,应定期参加线路巡视,以了解线路运行情况并检查、指导巡视人员的工作。

高压输电线路状态巡视实施细则

输电线路状态巡视实施细则 (试行) 1、范围 为了规范架空输电线路(以下简称“线路”)的状态巡视管理,促其达到标准化、制度化,保证线路安全、可靠、经济运行,特制定本细则。 本细则明确了**供电局所属 110kV~330kV 输电线路状态巡视的内容、要求和方法。 本细则适用于 110kV~330kV 架空输电线路状态巡视工作。35kV 架空输电线路可参照执行。 2、规范性引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本细则中引用而构成为本细则的条文。 中华人民共和国电力法(国家主席令[1995]第 60 号) 电力设施保护条例(国务院令[1998]第 239 号) 电力设施保护条例实施细则(国家经贸委、公安部[1999]第 8 号令) GB 50233-2005 《110kV~500 kV 架空输电线路施工及验收规范》 DL 409-1991 《电业安全工作规程(电力线路部分)》 DL/T 5092-1999《110~330kV 架空输电线路设计技术规程》 DL/T 664-1999《带电设备红外线诊断技术应用导则》 DL/T 741-2001《架空输电线路运行规程》 国家电网公司《供电企业安全性评价》 国家电网公司《电力安全工作规程(电力线路部分)》 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《架空输电线路评估报告》 国家电网公司《110(66)kV~330kV 架空输电线路技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~330kV 架空输电线路技术监督规定》 国家电网公司《110(66)kV~330kV 架空输电线路运行规范》 《架空输电线路管理规范(国家电网生[2003]481 号)》 Q/ZDJ05—2001《架空输电线路状态维修规程》 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 保护区:根据电力设施保护有关规定,按电压等级不同而划分的两边导线向外延伸的所规定距离。 3.2 易建房区:指市区、城郊、各种开发区、农村集镇等易建房地区。 3.3 重冰区:根据线路设计规程、运行经验,导线覆冰厚度在10毫米以上,以及海拔650米雪线以上地区。 3.4 多雷区:泛指雷电活动强烈(雷暴日在60日及以上),而又经常遭受雷害,以及线路路径经过雷电活动走廊的地区。 3.5 滑坡沉陷区:主要指杆塔基础稳定性较差而又易发地质灾害的地区。 3.6 鸟害区:泛指鸟类活动较为频繁易受鸟害的地区。

35kV输电线路事故处理应急预案

35kV输电线路事故处理应急预案 一、编制目的 为了在线路突发事故情况下快速、有效地组织抢修,防止事故的进一步扩大并及时恢复故障线路送电,结合工区具体情况,特制定本措施。 二、事故抢修的基本原则: 1.严格遵循事故就是命令的原则,事故抢修期间一定做 到令行禁止、分工明确,一切行动听指挥。 2.在保证安全的前提下,合理组织人员,快速有效地进行事故抢修。 3.严格遵照《电业安全工作规程》有关规定以及公司各 项管理制度的相关规定。 二、事故抢修人员组织及分工 (一)抢修成员职责分工及结构 1.抢修总指挥:负责抢修工作的总体部署和协调 2.副总指挥兼现场指挥:负责制定有效的抢修方案,布 置抢修工作内容,指挥布置现场安全措施、施工措施,调配抢修施 工车辆,指定工作负责人和专责监护人,签发抢修票和线路工作 票。 3.技术组:负责抢修线路参数的统计分析,抢修材料的统计,杆塔图 纸资料的准备,导线架设弧垂的计算。

4?停送电联系人:负责与公司调度进行停、送电联系,下达抢修开工命令 5.工作负责人:负责抢修工作的实施,进行抢修人员的任务分工,完 成抢修现场各项安全措施的实施,抢修工器具的准备安排。 6.专责监护人:负责抢修工作现场的安全监督,检查各级安全措施完 备、可靠性。 7.抢修班组:负责线路故障抢修工作具体实施;负责实 施地面各项施工准备措施,抢修材料及工器具的准备, 配合杆上工作人员进行施工措施准备。根据线路抢修工作的具体分工要求每个大组可机动划分成若干工作小组,便于有效组织施工。 大组负责人归工作负责人直接领导。 8.后勤组:负责抢修工器具的发放,照明、通讯工具的准备发放,后 勤车辆的保障 附:组织结构图 总指挥 抢修一队j 抢修二队 (二)组织人员构成 总指挥:*** F列人员可担任线路抢修票签发人:

输电线路巡视、检修工作现场安全要求(通用版)

输电线路巡视、检修工作现场安全要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0906

输电线路巡视、检修工作现场安全要求(通 用版) 一、线路巡视及注意事项: 1、对所辖线路每月进行一次定期巡视,按工作任务单进行,必须巡视到位,认真检查线路各部件运行情况,发现问题及时汇报。及时填写巡视记录及缺陷记录,发现重大、紧急缺陷时立即上报有关人员。 2、根据气候剧烈变化、线路满载及过负荷等情况,及时对线路进行特殊巡视。 3、巡视线路时必须穿绝缘鞋,不准攀杆塔。 4、巡视线路时还要查看线路沿线情况,防护区内有无树木,建筑物及其它障碍物等。 5、定期巡视的要求:

(1)、巡线工作由岗位技能考试合格的人员担任。 (2)、线路巡视中无论线路是否停电,均视为带电线路。 (3)、巡视时,应穿绝缘鞋,单人巡视,禁止攀登杆塔。 (4)、巡视时要注意狗咬、粪坑等安全问题,不要长时间地在干枯的河道内行走。 (5)、过往公路时,应注意来往车辆,并遵守交通法规。 (6)、根据季节变化和区域特征,巡视人员还应携带防暑药品和蛇药。 (7)、山区巡视时要注意蛇咬、扎脚、上路湿滑等安全问题,不要长时间地在山谷或山涧中行走;注意防火。 (8)、巡线中遇有大风时,应在上风侧沿线行走,以防断线倒杆危及巡视人员的安全。 (9)、雷雨天气,巡视人员应避开杆塔、导线和高大树木下方,应远离线路或暂停巡视,以保证巡视人员人身安全。 (10)、如遇洪水(河水)堵截,人员和车辆应绕行,经完好的桥梁过河。由于水库泄洪和河道上游下大暴雨,河道下游随时有发大

架空输电线路通道运维巡视规范(最新版)

架空输电线路通道运维巡视规 范(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0854

架空输电线路通道运维巡视规范(最新版) 第一章总则 第一条为加强输电线路通道运维管理,提高巡视质量和效率,保障电网安全运行,结合公司通道运维管理办法相关规定,特制定本规范。 第二条通道运维巡视工作坚持“责任到位,预防为主,及时发现,有效处置”原则,在确保安全的前提下,着重提升工作质量。 第三条通道运维巡视是指根据线路通道环境特点和现存隐患发展情况,确定通道巡视的周期及内容,及时掌握通道环境隐患动态情况及线路异物搭挂缺陷,有效落实隐患管控措施。 第四条通道运维巡视工作主要包括状态信息收集,确定巡视工作内容及周期,优化工作计划,质量评价及考核等内容。

第五条本规范对通道运维巡视管理职责、工作内容及标准、质量评价与考核等提出要求,适用于公司35kV及以上架空输电线路通道运维巡视工作。 第二章管理职责 第六条公司运维检修部是通道运维巡视工作的管理部门,主要职责是: 1、根据行业标准及公司相关制度要求,制定通道运维巡视规范。 2、负责监督检查、统计分析、评价考核各单位通道运维巡视工作,协调解决工作中的问题。 3、组织开展工作业务交流与培训,推广新技术、新装备应用。 第七条北京电力科学研究院设备状态评价中心负责配合公司运检部开展相关工作,主要职责是: 1、协助公司运检部开展通道运维巡视总结分析、监督评价等工作。 2、配合推广应用通道运维巡视的新技术、新装备。 第八条各通道运维单位主要职责:

输电线路施工方案

工程名称: 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制日期:

目录 第一章编制依据 (1) 1.1规程规范和管理规定 (1) 1.2 适用范围和目的 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1.工程简介 (1) 2.2.主要工作量 (1) 第三章施工组织措施 (2) 3.1 施工管理组织机构网络图: (2) 3.2 人员联系方式 (2) 第四章施工方案及技术措施 (3) 4.1 施工准备 (3) 4.2 施工方案 (3) 4.3 施工技术保证措施 (5) 第五章施工质量保证措施 (6) 5.1 施工过程质量管理 (6) 第六章施工安全保证措施 (7) 6.1 施工安全管理 (7) 6.2 施工安全注意事项 (7) 第七章施工危险源及应急预案 (8) 7.1 施工危险源及控制措施 (8) 7.2 抢修施工应急预案 (9) 第八章主要施工工器具投入 (11) 8.1 主要施工工器具投入 (11)

第一章编制依据 1.1规程规范和管理规定 1.1.1《10-35kV架空电力线路工程施工验收规范》GB50233-2014 1.1.2《10-35kV架空电力线路设计技术规程》GB/T5092-1999 1.1.3《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)DL 5009.2-2013 1.1.4《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2 173-2015) 1.1.5《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建-3)176-2015 1.2 适用范围和目的 为确保35KV电缆成功T接线路工程顺利完成,明确35KV线路更换引线;原有铁塔上电缆拆除,新电缆T接的施工方法和安全质量技术要求,特编制本施工方案,本施工方案适用于35KV化工线更换引线;电缆拆除、新电缆T接工程。 第二章工程概况 2.1.工程简介 本工程为35KV旧电缆拆除,新电缆T接,电缆进行交流耐压试验,更换引下线,工程地点为35KV化工线11#杆。 2.2.主要工作量 2.2.1 需要更换引线的铁塔如下: 1)11#塔化工I线电缆引线。 2)11#塔西侧两路旧电缆拆除,新电缆T接。 2.2.2 需准备的备品备件: 1)SYG-300mm2压缩型铜铝设备线夹(面宽100mm)3个 2)SY-300mm2压缩型铝设备线夹(国标)3个 4)SYT-500mm2压缩型铜端子(国标)6个 5)铝抱箍(订做)20个 6)镀锌螺栓(12*60)(两平一弹)100套 镀锌螺栓(16*80)(两平一弹)20套

输电线路巡视便道修理项目施工方案

输电线路巡视便道修理项目施工方案 一、工程概述 1、要求明确工作类型:修建 2 220kV 110kV 约87123 3万道线 贺新I、 1 2 3 4、现场施工人员:林永森孟德武丘小岸等 5、人员职责: 工作负责人职责:负责工作票的办理及终结手续,督促施工队伍在规定时间内完成工作票上列举的施工任务;开工前负责宣读安全施工作业票和其它安全技术交底并组织作业人员签字,不得安排未签字的人员参加作业;对作业人员在作业过程中的

安全与健康负直接管理责任;贯彻执行公司及上级有关单位关于质量、职业健康安全与环境保护的规定;负责确保作业场所具备完善的安全文明作业条件;检查作业场所的安全文明作业情况,督促作业人员正确使用安全防护用品和用具;负责安排人员及时清扫作业场所,进行文明作业。 技术负责人职责:负责本工程的安全技术和环境保护技术工作;负责作业项目各项 措施,杜绝人身、设备责任事故的发生保管好个人工具及安全用具,保证个人工具及安全用具能有效使用,不操作自己不熟悉或非本专业使用的机械设备及工器具。作业中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告。 三、施工计划 1、内容:新建的10kV隧界线、富罗支线;35kV富罗支线、三合支线和220kV万道

线#226-#231(覆冰改造段)目前尚无巡视便道;对已建的35kV金百线;110kV江上线;220kV万道线、信道线、贺新I、II线、贺道I、II线、江新线修建约87123米的简易巡视便道;其中10815米为新建,76308米为维修。 2、计划时间:2014年6月15日至2014年9月25日 3万道线 新I、II 4 1) 2) 度小于 量。 3). 4). 四、安全防护措施 1.施工的安全要求 1.1施工前由施工负责人进行现场安全技术交底,熟悉施工现场周围环境。 1.2施工前由变电站值班员与工作负责人共同检查工作票上所列的安全措施是否完

浅谈500kV输电线路巡视管理工作

浅谈500kV输电线路巡视管理工作 发表时间:2019-10-11T10:38:53.140Z 来源:《基层建设》2019年第21期作者:令狐磊[导读] 摘要:本文对线路的分布特点、巡视方式以及存在的问题进行了分析讨论,对现阶段巡视管理工作存在的问题进行阐述,并提出了解决办法。 国网山西省电力公司检修分公司山西太原 030000摘要:本文对线路的分布特点、巡视方式以及存在的问题进行了分析讨论,对现阶段巡视管理工作存在的问题进行阐述,并提出了解决办法。 关键词:输电线路;巡视方式;管理 一、输电线路状态巡视 我国传统的输电设备维修工作是以定期进行预防性试验和按一定的周期进行维修的一套制度,互相制约性很强。按一定运行周期安排进行维修,而不进行设备运行状态的判断,这种维修管理模式造成了运行维护方面不必要的人力、物力及财力的浪费。 (一)输电线路具有分布广泛的特点输电线路广泛分布在各个区县,每个供电营业区域内均有数百公里的输电线路。线路运行工作是一项日常性的工作,线路要进行定期的巡视和各项检测工作,还要进行各项季节性工作,根据工作的需要进行各种特殊巡视工作。如果由专业公司进行运行管理工作,那么其运行管理工作范围太大,运行人员就要经常性地往返于各区县之间,由于路途较远运行人员的住宿、餐饮和行车费用相当可观。 (二)线路巡视检查分类线路巡视检查分为:定期巡视,其目的在于经常掌握线路各部件运行情况及沿线情况,及时发现设备缺陷或威胁线路安全运行的情况;特殊巡视,在气候剧烈变化、自然灾害、外力影响、异常运行和其它特殊情况时,及时发现线路的异常现象及部件的变形损坏情况;夜间、交叉和诊断性巡视:根据运行季节特点,线路的健康情况和环境特点进行的重点巡视;故障巡视,查找线路的故障点,查明故障原因及故障情况;监察巡视:工区(所)及以上单位的领导干部和技术人员了解线路运行情况,检查指导巡线人员的工作。 (三)输电线路状态巡视中存在的不足 1.专业管理增加生产管理费用 如果线路运行工作采用专业化管理模式,为了完成输电线路运行工作专业公司必须建立一套完整的生产管理系统,包括部门设置、人员配备、办公设施、后勤保障等等。公司每年的生产成本中除了线路运行工作直接费用,还需要大量的管理费用、办公费用、其他人员开支等等各项支出。为了线路运行工作这一生产活动,专业公司需要配备大量的管理人员、技术人员、后勤人员等,需要为这些非生产一线人员付出工资、奖金、各种保险金、生活福利待遇等。专业公司需要有办公场所、各种办公设备、各种车辆以及后勤系统,这些每年都需要极大运转费用。 2.输电线路状态巡视人员技能有待加强 在输电线路状态巡视时,问题的检查主要是依靠巡视人员的判断来进行,但是目前存在的现象是,很大一部分巡视人员从未参加过设备检修工作,所以,对于线路设备的一些特点以及出现问题的可能性根本就不了解,导致在巡视过程中,一些问题难以被发现。长期下来,不光是影响巡视的质量,而且使问题累积,造成不可挽回的损失。 3.输电线路状态巡视工作标准化程度不高 输电线路状态巡视有其一定的规定和准则,但是这些规定和准则都太过于繁琐,所以很多相关的工作人员都没有按照其规定和准则进行巡视工作,而是凭借自己多年的经验或者借鉴他人的巡视方法,所以在巡视工作的质量上,也会有不同的结果,致使整个输电线路状态巡视工作标准化程度不高。 二、输电线路状态巡视管理模式探究 (一)输电线路状态巡视管理模式更新的必要性目前,我国很多的输电设备所在的单位对于输电线路状态巡视一般都是定期的每月巡视模式,这种模式在以往电力输送线路较少的情况下,是可以进行的。但是,随着我国电力电网规模的扩大,其电力输电线路也随之增多,且逐渐形成了庞大的电力输送网,每月一次的巡视工作中的故障点数目增加、基建竣工以及随工质检验收内容增加、清理障碍物的数量增加、设备检修的任务加重等任务的负担加重,致使相关的工作人员超负荷工作,就容易出现巡视漏洞,给输电设备以及电网的安全运行造成一定的隐患。所以说每月定期一次的巡视工作已经不能再与之相适应,输电线路状态巡视管理模式的更新的成为了巡视工作中的重要任务。 (二)状态巡视主要流程状态巡视工作包括了设备基础资料的收集整理、设备状态评价分析、设备区段划分及分类、巡视周期的确定、巡视定额的制定、编制巡视计划、巡视的实施及数据上报、制定检修策略及维护方案、不良状况的消除及二次状态评价、状态巡视周期的动态调整。具体的状态巡视流程见图一。 (三)输电线路状态巡视管理模式分析输电线路状态巡视管理模式从以下几个方面来进行分析: 1.管理方式 管理方式要根据输电线路的不同的特点来选择,比如集中管理方式,一个地市级供电部门的所有输电线路由一个线路工区负责维护时,实行集中管理的优点是专业化强,缺点是当线路过长时,路途往返消耗的时间就会多,尤其是在事故巡视和处理上,就会不及时,所以这种管理方式只适合于线路较集中的地区;分散管理方式,一个地市级供电部门的输电线路由几个县或者市供电局分片负责维护时,分散管理方式的优缺点与集中管理方式正好相反,所以这种管理方式也只适合于线路较为分散的地方;集中与分散结合的管理方式,这是目前来说最优的管理方式,一个地市级供电部门的输电线路,大部分主要线路都是由市电业局运行维护的,另外的一般就是由县供电局运行维护,并且各自都要负责其管辖区内的输电线路正常维修和事故处理,这种管理方式适用性较强,不管是集中还是分散的输电线路,都能够得到有效的管理。

输电线路巡视项目及内容修订稿

输电线路巡视项目及内 容 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

输电线路巡视项目及内容 一、杆塔巡视项目及内容 1、杆塔有无倾斜、弯曲及各部件有无变形。 2、基础有无下沉、冲刷、裂开或因取土成为孤台。 3、各部螺栓、销子有无松动、退扣或脱落。‘- 4、金属构件、部件有无磨损、锈蚀现象。 5、杆塔上有无鸟巢、锡箔纸、风筝、绳索等杂物。 6、水泥杆有无裂纹、露筋,焊缝或法兰有无裂开,水泥面有无脱落,有无因积水结冰而冻坏的现象。 7、线路双重名称和标志是否清楚。 8、杆塔的接地引线是否完好等。 二、导线、避雷线的巡视检查 1、导线有无锈蚀、断股、烧伤等现象。 2、导线连接处有无接触不良,过热现象。 3、导线对各种交叉跨越距离、对地面距离及对各类建筑物的距离是否符合规定。 4、线夹、防震锤等附件有无异常。 5、引流线对接地部位的距离是否符合规定。 三、绝缘子巡视检查内容 1、绝缘子有无损伤、裂纹、闪络放电现象。 2、绝缘子表面脏污是否严重。

3、悬式绝缘子的开口销、弹簧销是否锈蚀、脱出、变形或已掉落。 4、针式绝缘子有无倾斜。 5、瓷横担的固定螺栓有否松动、倾角是否符合规定。 四、拉线的巡视内容 1、有无松弛、锈蚀、断股等现象。 2、上、下把连接是否牢固、附件是否齐全完整。 3、拉线棒及地锚块有无异常现象。 五、架空线路保护区内巡视检查的项目内容 1、架空线路附近有无危及安全运行的挖土、堆土、建筑、吊车装卸、爆破、射击等活动。 2、有无新建的交叉跨越物,其跨越距离是否符合规定。 3、有无危及安全运行的树木或天线等物。 六、夜间、雾天特殊巡视的项目内容 1、绝缘子有无放电火花及闪络现象。 2、35kV以上的架空线路有无严重的电晕现象。 3、导线接头处有无因接触不良而造成滋火或过热发红现象。 4、引流线对杆塔、横担、拉线等接地物有无放电现象。 七、大风、大雨后特殊巡视项目内容 1、杆塔有无倾斜、基础有无下沉及被雨水严重冲刷;拉线、地锚有无变化。 2、横担有无偏斜。

电工日常检查巡视记录()

临时用电日常检查巡视记录 合同号: G104-cc-01 日期:5月份 序号检查时间检查内容检查结果 1 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 2 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 3 ①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效

④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现 象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 临时用电日常检查巡视记录 合同号: G104-cc-01 日期:6月份 序号检查时间检查内容检查结果 1 2014.6.8①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。 2 2014.618①所有输电线路的架空、输电线的外皮是否符合要求。 ②所有用电设备的进线接头的完好等情况。 ③所有保护装置是否有效。 ④是否因设备挪动而破坏三项五线制。 ⑤是否有开关闸刀损坏、保险丝用铜丝代替现象。 ⑥有无私乱拉电线等违规操作的现象。

输电线路中的架空线可视化巡视系统的设计与实现

输电线路中的架空线可视化巡视系统的设计与实现 发表时间:2018-09-10T10:16:29.000Z 来源:《基层建设》2018年第19期作者:王亚男 [导读] 摘要:本文主要围绕着输电线路中的架空线可视化巡视系统设计展开分析,探讨了输电线路中的架空线可视化巡视系统的设计方法和设计内容,并分析了如何实现该系统,可供参考。 河南送变电建设有限公司河南郑州 450051 摘要:本文主要围绕着输电线路中的架空线可视化巡视系统设计展开分析,探讨了输电线路中的架空线可视化巡视系统的设计方法和设计内容,并分析了如何实现该系统,可供参考。 关键词:输电线路;架空线;可视化巡视系统;设计 前言 在设计输电线路中的架空线可视化巡视系统的过程中,设计人员要从实际出发,掌握设计的基本的方案和理念,明确设计的方法,让输电线路中的架空线可视化巡视系统可以在设计出来之后尽快应用在工作中。 1可视化运行系统的必要性 现代社会对电力的需求越来越高,随着电网的快速发展,输电线路将逐年增加,线路穿山越岭,周边地理环境复杂,沿线既有采空区、污秽区、森林区等特殊区域,又有微地形、微气象区域,还有高速公路、厂矿、高楼等各类建筑、机械施工隐患,复杂的外部环境和地理条件使得线路的巡视和维护工作非常繁重,管理信息来源分散且难以共享,导致工作效率不高。 输电线路的信息量大,有线路的杆塔、走廊、地形地貌等地理信息,沿线的微地形、微气象等气象信息,电力设备的缺陷、隐患的发现和处理以及反措落实情况等健康信息,人员及车辆的巡视路径、巡视方法、缺陷发现、录入等行为信息。智能可视化运行系统就是将这么多复杂的信息综合在一个管理系统上,具有图形、数据的显示、查询、分析、预警等功能,并能够直观的体现到LED大显示屏上,使生产和管理人员能及时、准确的掌握线路的实际运行情况,将管理由粗放型向精益型转变、由手工化向智能化转变,实现运行管理的可控、在控。 2 输电线路中的架空线可视化巡视系统的设计与实现 为适应输电线路运行环境不断发展变化的新特点,要改进输电线路日常巡视维护工作,提高日常巡视工作质量和巡视效率,我们在总结经验的基础上,结合输电线路的实际特点,启动实施了输电线路“八图五表”标准化状态巡视管理,其范围包括35-110kV架空输电线路“八图五表”标准化巡视、线路区差异化状态评估和日常基础性台账电子可视化管理。 通过落实巡视标准化、线路区段差异化评估和基础性台账电子可视化管理策略,准确地掌握了线路实际状况,延长正常运行线路巡视周期,加大重要线路、重要隐患地段、外破易发区的巡视频率,构建了有周期、有重点的全方位动态输电线路状态巡视管理模式,提高线路运行状态管理水平,降低线路跳闸率,有效缓解了供电公司由于生产人员“老龄化”带来的结构性缺员问题。 2.1“八图五表”标准化巡视 巡线员按照“杆塔巡视路径检查方法图示”规定的巡视路径对线路本体设备、附属设施和外部通道进行巡视检查,并根据“输电线路巡视检查卡”详细记录填写缺陷隐患情况。巡线结束后,利用生产管理系统(PMS)移动作业平台PDA将巡视结果导入生产管理系统,以落实缺陷隐患的及时处理消缺。 2.2差异化区段评估 状态巡视区段的评估主要是通过组织运行维护人员及评估专家,根据评估内容评估确定每条线路、每基杆塔所属的状态巡视区段,再确定出各区段的巡视周期。根据供电公司管辖输电线路实际运行状况、运行经验、状态评价及线路(区段)的重要性和特殊性,经过充分评估影响线路安全运行的主客观因素后,合理确定每条线路的差异化区段。根据差异化区段的基本要素,差异化运维应结合本单位实际,将差异化区段划分为一类区段、二类区段和三类区段。因输电线路实际运行状况、运行经验、状态评价及线路(区段)的重要性和特殊性发生的变化,可能导致差异化区段进行相应调整。 一类区段:重要线路和特殊线路单电源、重要电源、重要负荷、重要联络线等线路、新投运线路(不满1年)、运行状况不佳的老旧线路、缺陷频发段、大高差段等1周。 自然因素类和人为因素类区段受季节气候影响显著(如鸟害季节、树木生长季节、重污区、重冰区、采动影响区、易遭洪水冲刷及滑坡沉陷区等),人员活动十分频繁、通道运行环境十分复杂(如易受外力破坏区、易遭偷窃区等),以及线路(线段)本身具有特殊性的区域2~4周;线路按照划定的特殊区段安排的专项特殊巡视应与此三类区段巡视周期结合统筹安排。 明确存在的外破点,线路保护区内施工可能发生的外力破坏隐患点按隐患点的监控手段设定。 二类区段:无大型机械施工作业,外力破坏机率低,无超高树木,线路长期稳定运行;该区段主要位于远郊、乡村等人员活动较少的一般区域1~2个月; 三类区段:人烟稀少,车辆难以到达,无超高树木,外力破坏机率极低,没有发生倒塔、断线、掉串等较严重的事故,线路区段设备评价为正常状态,不存在家族性缺陷,线路长期运行情况稳定2.5~3个月自然因素类和人为因素类按走廊特殊区域管理规定巡视周期执行;单电源、重要电源、重要负荷、重要联络线等线路、新投运线路(不满1年)、运行状况不佳的老旧线路、缺陷频发段、大跨越段等按1个月执行。 2.3基础台账电子化可视管理 输电线路资料可视化程度不高:有每条线路的线路图,没有包括所有线路的大图;GIS地理信息系统是基于二维的,其是以分层的形式显示地形和各种地表特征物,在层中以点、线、面等符号来表征实际物体,对输电线路环境、通道及设备本体展示不直观、不全面。为此,我们开展了三维GIS基础台账管理系统建设,其利用空间坐标变换将采集的地貌数据、杆塔数据等投影到其在地表上的绝对位置,并使用三维造型软件,按照每种杆塔的标准进行建模,在系统中按杆塔类型和杆塔的空间位置实地加载并显示,构造为输电线路规划、设计、施工、运行和维护提供一体化支持的管理可视化、电子化基础平台系统。 3 输电线路三维可视化管理要点 目前,传统的三维数据采集的手段还比较落后,主要还是以人工测量为主。但是,随着我国科学技术的不断发展,GIS三维可视化技术

相关文档
相关文档 最新文档