1、【单选题】接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。

A. 培训;

B. 口试;

C. 考试;

答案:C(见《配电安规》2.1.3)

2、【单选题】()电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。

A. 不同;

B. 同一;

C. 相近;

答案:B(见《配电安规》3.3.9.2)(1)

3、【单选题】工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人。

A. 许可;

B. 负责;

C. 签发;

答案:B(见《配电安规》3.3.9.8)

4、【单选题】专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的()情况和《配电安规》的人员担任。

A. 设备;

B. 现场;

C. 接线;

答案:A(见《配电安规》3.3.11.4)

5、【单选题】配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的()隔板代替临时遮栏。

A. 绝缘;

B. 木质;

C. 塑料;

答案:A(见《配电安规》4.5.11)

6、【单选题】工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉本规程,并经()批准的人员担任。

A. 工区(车间);

B. 单位;

C. 上级单位;

答案:A(见《配电安规》3.3.11.2)

7、【单选题】作业人员应被告知其作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

A. 办公地点;

B. 生产现场;

C. 工作岗位;

答案:C(见《配电安规》2.1.5)

8、【单选题】()的配电线路和设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。

A. 试验中;

B. 检修中;

C. 运用中;

答案:C(见《配电安规》1.6)

9、【单选题】成套接地线应由有()的多股软铜线和专用线夹组成。

A. 绝缘护套;

B. 护套;

C. 透明护套;

答案:C(见《配电安规》4.4.13)

10、【单选题】工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有()已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

A. 工作许可人;

B. 小组负责人;

C. 工作票签发人;

D. 工作人员;

答案:D(见《配电安规》3.7.6)

11、【单选题】()报告应简明扼要,主要包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工等。

A. 工作间断;

B. 工作许可;

C. 工作终结;

D. 工作转移;

答案:C(见《配电安规》3.7.5)

12、【单选题】禁止作业人员越过()的线路对上层、远侧线路进行验电。

A. 未停电;

B. 未经验电、接地;

C. 未经验电;

答案:B(见《配电安规》4.3.4)

13、【单选题】电缆及电容器接地前应()充分放电。

A. 逐相;

B. 保证一点;

C. 单相;

答案:A(见《配电安规》4.4.11)

14、【单选题】参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经()认可后,方可参加工作。

A. 工程管理单位;

B. 设备运维管理单位;

C. 公司领导;

答案:B(见《配电安规》2.1.4)

15、【单选题】装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在(),其电源开关应装设在门外。

A. 室内中部;

B. 室内顶部;

C. 室内底部;

答案:C(见《配电安规》2.3.4)

16、【单选题】户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于()m时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。

A. 2.4;

B. 2.5;

C. 2.6;

D. 2.7;

答案:B(见《配电安规》2.3.6)

17、【单选题】非连续进行的故障修复工作,应使用()。

A. 故障紧急抢修单;

B. 工作票;

C. 施工作业票;

答案:B(见《配电安规》3.3.6)

18、【单选题】工作票只能延期()。

A. 一次;

B. 两次;

C. 三次;

答案:A(见《配电安规》3.3.10.3)

19、【单选题】带电作业工作票()延期。

A. 不得;

B. 不宜;

C. 可以;

答案:A(见《配电安规》3.3.10.4)

20、【单选题】带电作业需要停用重合闸(含已处于停用状态的重合闸),应向()申请并履行工作许可手续。

A. 运行人员;

B. 设备运维管理单位;

C. 调控人员;

答案:C(见《配电安规》3.4.5)

21、【单选题】填用配电()工作票的配电线路工作,可不履行工作许可手续。

A. 第一种;

B. 第二种;

C. 低压;

答案:B(见《配电安规》3.4.6)

22、【单选题】禁止()停、送电。

A. 同时;

B. 约时;

C. 分时;

答案:B(见《配电安规》3.4.11)

23、【单选题】工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知()。

A. 被监护人员;

B. 部分工作班成员;

C. 全体工作班成员;

答案:C(见《配电安规》3.5.5)

24、【单选题】专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和()。

A. 许可工作的命令正确;

B. 工作必要性;

C. 监护范围;

答案:C(见《配电安规》3.3.12.4)

25、【单选题】工作负责人的安全责任包含:()工作票所列由其负责的安全措施。

A. 严格执行;

B. 现场实施;

C. 组织执行;

答案:C(见《配电安规》3.3.12.2)

26、【单选题】接地线拆除后,()不得再登杆工作或在设备上工作。

A. 工作班成员;

B. 任何人;

C. 运行人员;

答案:B(见《配电安规》3.7.1)

27、【单选题】高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应()。

A. 同时停电;

B. 加强监护;

C. 装设围栏;

答案:A(见《配电安规》4.2.6)

28、【单选题】电气设备()在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。

A. 直接连接;

B. 间接连接;

C. 可靠连接;

答案:A(见《配电安规》4.2.6)

29、【单选题】室外低压配电线路和设备验电宜使用()。

A. 绝缘棒;

B. 工频高压发生器;

C. 声光验电器;

答案:C(见《配电安规》4.3.1)

30、【单选题】配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近线路处附近应装设()接地线。

A. 一组;

B. 两组;

C. 相应;

答案:A(见《配电安规》4.4.3)

31、【单选题】接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于()mm2。

A. 16;

B. 25;

C. 36;

答案:B(见《配电安规》4.4.13)

32、【单选题】杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ6mm圆钢)、地下深度大于()m的临时接地体。

A. 0.6;

B. 0.8;

C. 1.0;

答案:A(见《配电安规》4.4.14)

33、【单选题】工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂()等标示牌。

A. “禁止攀登,高压危险!”;

B. “在此工作!”;

C. “止步,高压危险!”;

答案:C(见《配电安规》4.5.2)

34、【单选题】配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向()。

A. 围栏里面;

B. 围栏外面;

C. 围栏入口;

答案:A(见《配电安规》4.5.8)

35、【单选题】单独巡视人员应经()批准并公布。

A. 公司领导;

B. 工区领导;

C. 工区;

答案:C(见《配电安规》5.1.1)

36、【单选题】巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点()m以外。

A. 4;

B. 6;

C. 8;

答案:A(见《配电安规》5.1.9)

37、【单选题】巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室外人员应距离故障点()m以外。

A. 4;

B. 6;

C. 8;

答案:C(见《配电安规》5.1.9)

38、【单选题】配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有()。

A. 一把;

B. 两把;

C. 三把;

答案:C(见《配电安规》5.1.12)

39、【单选题】设备检修时,回路中所有()隔离开关(刀闸)的操作手柄,应加挂机械锁。

A. 来电侧;

B. 受电侧;

C. 两侧;

答案:A(见《配电安规》5.2.3.4)

40、【单选题】发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,()应录音并做好记录。

A. 低压指令;

B. 高压指令;

C. 所有指令;

答案:B(见《配电安规》5.2.4.2)

41、【单选题】已操作的操作票应注明()字样。操作票至少应保存1年。

A. 已操作;

B. 已执行;

C. 合格;

答案:B(见《配电安规》5.2.5.5)

42、【单选题】操作票至少应保存()。

A. 6个月;

B. 1年;

C. 2年;

答案:B(见《配电安规》5.2.5.5)

43、【单选题】停电拉闸操作应按照()的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷

拉合隔离开关(刀闸)。

A. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸);

B. 负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开

关)—电源侧隔离开关(刀闸);C. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸);

答案:A(见《配电安规》5.2.6.6)

44、【单选题】若遇特殊情况需解锁操作,应经设备运维管理部门防误操作装置专责人或()指定并经公布的人员

到现场核实无误并签字。

A. 公司;

B. 调控部门;

C. 设备运维管理部门;

答案:C(见《配电安规》5.2.6.8)

45、【单选题】()断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。

A. 远方遥控操作;

B. 远方程序操作;

C. 就地操作;

答案:A(见《配电安规》5.2.7.2)

46、【单选题】()时,禁止就地倒闸操作和更换熔丝。

A. 大风;

B. 雷电;

C. 大雨;

答案:B(见《配电安规》5.2.6.12)

47、【单选题】作业人员应每年考试一次《配电安规》。因故间断电气工作连续()及以上者,应重新学习《配电安规》,并经考试合格后,方可恢复工作。

A. 一个月;

B. 两个月;

C. 三个月;

答案:C(见《配电安规》2.1.9)

48、【单选题】配电第一种工作票,应在工作()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达)。

A. 前两天;

B. 前一天;

C. 当天;

答案:B(见《配电安规》3.3.9.15)

49、【单选题】高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置()标示牌。

A. “止步,高压危险!”;

B. “禁止合闸,有人工作!”;

C. “禁止合闸,线路有人工作!”;

答案:A(见《配电安规》4.5.5)

50、【单选题】放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应()处理。

A. 松线后;

B. 紧线后;

C. 紧线前;

D. 松线前;

答案:A(见《配电安规》6.4.6)

51、【单选题】遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先(),打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。

A. 培土加固;

B. 三交待;

C. 两穿一戴;

答案:A(见《配电安规》6.2.1)

52、【单选题】在杆塔上作业,()下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。

A. 杆塔;

B. 杆上人员;

C. 作业点;

答案:C(见《配电安规》6.2.3)

53、【单选题】作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应()。

A. 牢固;

B. 方便;

C. 灵活;

答案:A(见《配电安规》6.2.3)

54、【单选题】在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。

A. 黄灯;

B. 绿灯;

C. 红灯;

答案:C(见《配电安规》6.1.6)

55、【单选题】立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和()。

A. 安全措施;

B. 技术措施;

C. 组织措施;

答案:A(见《配电安规》6.3.)

56、【单选题】在超过()m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。

A. 1;

B. 1.5;

C. 2;

答案:B(见《配电安规》6.1.3)

57、【单选题】在挖深超过()m的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。

A. 1;

B. 1.5;

C. 2;

答案:C(见《配电安规》6.1.5)

58、【单选题】塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在()两个塔脚同时挖坑。

A. 对角线;

B. 同一侧;

C. 四个角中任选;

答案:A(见《配电安规》6.1.7)

59、【单选题】攀登杆塔过程中应检查()和金具锈蚀情况。

A. 纵向裂纹;

B. 横向裂纹;

C. 裂纹;

答案:B(见《配电安规》6.2.1)

60、【单选题】在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于()级。

A. 6;

B. 5;

C. 4;

答案:B(见《配电安规》6.6.2)

61、【单选题】邻近10kV带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足()m要求。

A. 1;

B. 0.7;

C. 3;

答案:A(见《配电安规》6.6.4)

62、【单选题】在110kV带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至()m安全距离的措施。

A. 2;

B. 2.5;

C. 3;

答案:C(见《配电安规》6.6.5)

63、【单选题】进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在()上。

A. 干燥的地面;

B. 防潮的帆布;

C. 彩条布;

答案:B(见《配电安规》9.8.2.4)

64、【单选题】架空绝缘导线()视为绝缘设备。

A. 根据情况;

B. 可以;

C. 不得;

答案:C(见《配电安规》6.5.1)

65、【单选题】同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作时,工作票中应填写多回线路中每回线路的()。

A. 双重称号;

B. 双重名称;

C. 位置称号;

答案:A(见《配电安规》6.7.1)

66、【单选题】在带电导线附近使用绑线时,()在杆塔上卷绕或放开绑线。

A. 应当小心;

B. 禁止;

C. 可以;

答案:B(见《配电安规》6.7.6)

67、【单选题】低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的()指示。

A. 仪表;

B. 信号;

C. 开断;

答案:C(见《配电安规》8.1.2)

68、【单选题】低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取()等遮蔽措施。

A. 胶带包裹;

B. 绝缘包裹;

C. 帆布遮盖;

答案:B(见《配电安规》8.1.5)

69、【单选题】低压电气带电工作使用的工具应有()。

A. 绝缘柄;

B. 木柄;

C. 塑料柄;

答案:A(见《配电安规》8.1.8)

70、【单选题】单人()进行不填用工作票的低压电气工作。

A. 视情况;

B. 禁止;

C. 可以;

答案:C(见《配电安规》8.1.10)

71、【单选题】低压装表接电时,()。

A. 应先安装计量装置后接电;

B. 应先接电后安装计量装置;

C. 计量装置安装和接电的顺序无要求;

答案:A(见《配电安规》8.2.4)

72、【单选题】电容器柜内工作,应断开电容器的电源、()后,方可工作。

A. 逐相充分放电;

B. 充分放电;

C. 刀闸拉开;

答案:A(见《配电安规》8.2.5)

73、【单选题】当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应(),查明带电原因,并做相应处理。

A. 检查接地装置;

B. 断开上一级电源将其停电;

C. 通知用户停电;

D. 将带电箱体接地;

答案:B(见《配电安规》8.2.7)

74、【单选题】工作时,应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、()的措施。

A. 感应电;

B. 高空坠落;

C. 电弧灼伤;

答案:C(见《配电安规》7.4.1)

75、【单选题】线路施工时,在土质松软处挖坑,应加()等防止塌方措施。

A. 撑木;

B. 石头;

C. 砖块;

答案:A(见《配电安规》6.1.4)

76、【单选题】带电作业工作票签发人应由具有带电作业资格和()的人员担任。

A. 熟悉设备情况;

B. 实践经验;

C. 考试合格;

答案:B(见《配电安规》9.1.2)

77、【单选题】带电作业监护人的监护范围不得超过()作业点。

A. 相邻两个;

B. 一定范围内;

C. 一个;

答案:C(见《配电安规》9.1.3)

78、【单选题】带电作业时风力大于()级,不宜带电作业。

A. 5;

B. 6;

C. 4;

答案:A(见《配电安规》9.1.5)

79、【单选题】高压配电线路不得进行()作业。

A. 中间电位;

B. 等电位;

C. 地电位;

答案:B(见《配电安规》9.2.1)

80、【单选题】带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得()的同意,并待带电作业人员撤离带电部位后方可进行。

A. 调度;

B. 工作监护人;

C. 工作负责人;

答案:C(见《配电安规》9.2.4)

81、【单选题】工作负责人在接受许可开始工作的命令前,应与工作许可人核对停电线路()无误。

A. 双重名称;

B. 位置称号;

C. 双重称号;

答案:C(见《配电安规》6.7.2)

82、【单选题】放线、紧线时,遇接线管或接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象,应()处理。

A. 松线后;

B. 松线前;

C. 紧线后;

答案:A(见《配电安规》6.4.6)

83、【单选题】使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过()。

A. 一根;

B. 两根;

C. 三根;

答案:B(见《配电安规》6.3.6)

84、【单选题】顶杆及叉杆只能用于竖立()m以下的拔梢杆,不得用铁锹、木桩等代用。

A. 10;

B. 12;

C. 8;

答案:C(见《配电安规》6.3.4)

85、【单选题】工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即(),保持现状。

A. 停止工作;

B. 报告运维人员;

C. 报告领导;

D. 报告调控人员;

答案:A(见《配电安规》10.1.1)

86、【单选题】继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时,应及时更改图纸,并按()的图纸进行,工作前应隔离无用的接线,防止误拆或产生寄生回路。

A. 改动后;

B. 改动前;

C. 经审批后;

D. 原设计;

答案:C(见《配电安规》10.1.2)

87、【单选题】在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧()。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。

A. 短路或接地;

B. 短路并接地;

C. 开路;

D. 过载;

答案:A(见《配电安规》10.2.3)

88、【单选题】作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应()确认其确无电压。

A. 用高压验电器;

B. 用低压验电器或测电笔;

C. 以手触试;

答案:B(见《配电安规》10.3.3)

89、【单选题】工作中,需临时停用有关保护装置、配电自动化装置、安全自动装置或自动化监控系统,应向调度控制中心申请,经()同意,方可执行。

A. 工作负责人;

B. 值班调控人员或运维人员;

C. 工作票签发人;

答案:B(见《配电安规》10.3.4)

90、【单选题】在继电保护、配电自动化装置、安全自动装置和仪表及自动化监控系统屏间的通道上安放试验设备时,(),要与运行设备保持一定距离,防止事故处理时通道不畅。

A. 不能堆放;

B. 不能阻塞通道;

C. 得到值班员同意;

D. 应放在指定地点;

答案:B(见《配电安规》10.3.5)

91、【单选题】高压试验不得少于两人,试验负责人应由()担任。

A. 有试验资质人员;

B. 工作负责人;

C. 班长;

D. 有经验的人员;

答案:D(见《配电安规》11.1.1)

92、【单选题】配电线路和设备的高压试验应填用()。在同一电气连接部分,许可高压试验工作票前,应将已许可的检修工作票全部收回,禁止再许可第二张工作票。

A. 高压试验工作票;

B. 配电第一种工作票;

C. 配电第二种工作票;

D. 带电作业工作票;

答案:B(见《配电安规》11.2.1)

93、【单选题】试验装置的电源开关,应使用()。为防止误合刀闸,可在刀刃或刀座上加绝缘罩。

A. 单极刀闸;

B. 双极刀闸;

C. 有过载保护的开关;

D. 电动开关;

答案:B(见《配电安规》11.2.4)

94、【单选题】试验应使用()短路线,加电压前应检查试验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。

A. 铜质;

B. 铝质;

C. 规范的;

D. 多股铜线作为;

答案:C(见《配电安规》11.2.6)

95、【单选题】高压回路上使用钳形电流表的测量工作,至少应两人进行。非运维人员测量时,应()。

A. 填用配电第一种工作票;

B. 填用配电第二种工作票;

C. 填用配电带电作业工作票;

D. 取得运维人员许可;

答案:B(见《配电安规》11.3.1.1)

96、【单选题】使用钳形电流表测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于()mm,且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时,禁止测量。

A. 100;

B. 200;

C. 300;

D. 500;

答案:C(见《配电安规》11.3.1.6)

97、【单选题】高压试验过程中,变更接线或试验结束,应断开试验电源,并将升压设备的高压部分()。

A. 放电;

B. 短路接地;

C. 放电、短路;

D. 放电、短路接地;

答案:D(见《配电安规》11.2.7)

98、【单选题】带电设备附近测量绝缘电阻,()应与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时,应加强监护,防止人员触电。

A. 测量人员;

B. 绝缘电阻表;

C. 测量引线;

D. 测量人员和绝缘电阻表安放的位置;

答案:D(见《配电安规》11.3.2.3)

99、【单选题】沟(槽)开挖深度达到()m及以上时,应采取措施防止土层塌方。

A. 1.0;

B. 1.5;

C. 1.8;

D. 2.0;

答案:B(见《配电安规》12.2.1.4)

100、【单选题】在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖深超过()m的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。

A. 1.0;

B. 1.5;

C. 1.8;

D. 2.0;

答案:D(见《配电安规》12.2.1.6)

101、【单选题】在电缆隧道内巡视时,作业人员应携带便携式气体检测仪,通风不良时还应携带()。

A. 正压式空气呼吸器;

B. 防毒面具;

C. 口罩;

D. 湿毛巾;

答案:A(见《配电安规》12.2.4)

102、【单选题】在10kV运行设备附近使用喷灯作业,火焰与带电部分的安全距离是()m。

A. 1.0;

B. 1.5;

C. 2.0;

D. 3.0;

答案:B(见《配电安规》12.2.12)

103、【单选题】电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应()。

A. 可靠接地;

B. 用安全围栏与被试相电缆隔开;

C. 用绝缘挡板与被试相电缆隔开;

D. 短接;

答案:A(见《配电安规》12.3.4)

104、【单选题】在有分布式电源接入的低压配电网上工作,宜()。

A. 采取停电工作方式;

B. 采取带电工作方式;

C. 使用低压第一种工作票;

D. 使用低压带电作业工作票;

答案:B(见《配电安规》13.4.4)

105、【单选题】一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到()的同意。

A. 试验负责人;

B. 工作负责人;

C. 调度同意;

D. 工作许可人;

答案:B(见《配电安规》11.2.1)

106、【单选题】测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知()后进行。

A. 变电运维人员;

B. 工作负责人;

C. 监控人员;

D. 对侧;

答案:D(见《配电安规》11.3.2.4)

107、【单选题】()应掌握接入高压配电网的分布式电源并网点开断设备的状态。

A. 变电运维部门;

B. 电网调度控制中心;

C. 营销部门;

D. 线路运维部门;

答案:B(见《配电安规》13.2.1)

108、【单选题】进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的(),现场设备应具有明显操作指示,便于操作及检查确认。

A. 设备接线图;

B. 保护接线图;

C. 现场模拟图;

D. 系统接线图;

答案:D(见《配电安规》13.3.3)

109、【单选题】在有分布式电源接入的相关设备上工作,应按规定()。

A. 填用工作票;

B. 填用操作票;

C. 使用口头或电话命令执行;

D. 填用工作任务单;

答案:A(见《配电安规》13.4.2)

110、【单选题】施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持()。

A. 整齐、通风;

B. 干燥、通风;

C. 干净、整齐;

答案:B(见《配电安规》14.3.1)

111、【单选题】施工机具和安全工器具应()。

A. 统一编号、统一保管;

B. 统一编号、个人保管;

C. 统一编号、专人保管;

答案:C(见《配电安规》14.1.6)

112、【单选题】施工机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行(),禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。

A. 检查;

B. 试验;

C. 鉴定;

答案:A(见《配电安规》14.1.6)

113、【单选题】自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具,应按其用途依据国家相关标准进行(),经鉴定合格后方可使用。

A. 科技试验;

B. 型式试验;

C. 外观检验;

答案:B(见《配电安规》14.1.7)

114、【单选题】各类安全工器具应经过国家规定的()和使用中的周期性试验,并做好记录。

A. 科技试验、出厂试验;

B. 型式试验、出厂试验;

C. 外观检验、出厂试验;

答案:B(见《配电安规》14.6.2.1)

115、【单选题】安全工器具的()可由各使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托有资质的机构试验。

A. 外观检验和电气试验;

B. 耐压试验和机械试验;

C. 电气试验和机械试验;

答案:C(见《配电安规》14.6.2.4)

116、【单选题】绞磨在作业前应检查和试车,确认()、运行正常、制动可靠后方可使用。

A. 安置稳固;

B. 安装正确;

C. 安置良好;

答案:A(见《配电安规》14.2.1.2)

117、【单选题】缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠;缆风绳与地面的夹角一般应小于()。

A. 30°;

B. 45°;

C. 60°;

答案:B(见《配电安规》14.2.2.4)

118、【单选题】链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的()时,禁止使用。

A. 7%;

B. 10%;

C. 15%;

答案:B(见《配电安规》14.2.6.1)

119、【单选题】安全工器具宜存放在温度为-15~+35℃、相对湿度为()、干燥通风的安全工器具室内。

A. 80%以下;

B. 80%以上;

C. 90%以下;

答案:A(见《配电安规》14.6.1.1)

120、【单选题】安全工器具使用前的外观检查应包括()部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕,固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。

A. 绝缘;

B. 传动;

C. 固定;

答案:A(见《配电安规》14.5.1)

121、【单选题】施工机具应定期进行维护、保养。施工机具的()部分应保持其润滑。

A. 转动和传动;

B. 转动和机电;

C. 传动和机电;

答案:A(见《配电安规》14.3.2)

122、【单选题】接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的(),并在大短路电流通过时不致松脱。

A. 机械强度;

B. 耐压强度;

C. 通流能力;

答案:A(见《配电安规》14.5.5)

123、【单选题】安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的()。

A. 周期性试验;

B. 电气试验;

C. 机械试验;

答案:A(见《配电安规》14.6.2.1)

124、【单选题】二级动火时,()应指定人员,并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。

A. 各级审批人;

B. 供电公司负责人;

C. 工区;

答案:C(见《配电安规》15.2.12.3)

125、【单选题】一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施,并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量,()重新动火。

A. 然后方可;

B. 合格方可;

C. 方可;

答案:B(见《配电安规》15.2.12.4)

126、【单选题】动火工作票的审批人、消防监护人()签发动火工作票。

A. 可以;

B. 不准;

C. 不得;

答案:C(见《配电安规》15.2.7.5)

127、【单选题】一级动火工作票由()审核。

A. 申请动火工区的动火工作票签发人;

B. 本工区安监负责人、消防管理负责人;

C. 本工区分管生产的领导或技术负责人

(总工程师);

答案:B(见《配电安规》15.2.7.3)

128、【单选题】动火工作负责人应是具备()资格并经工区考试合格的人员。

A. 检修工作票签发人;

B. 检修工作负责人;

C. 动火工作票签发人;

答案:B(见《配电安规》15.2.9)

129、【单选题】动火执行人应具备有关部门颁发的()。

A. 许可证;

B. 工作证;

C. 资质证书;

答案:C(见《配电安规》15.2.9)

130、【单选题】一级动火工作的过程中,应每隔()h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格。

A. 1~2;

B. 2~3;

C. 2~4;

答案:C(见《配电安规》15.2.12.5)

131、【单选题】火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所是()级动火区。

A. 三;

B. 一;

C. 二;

答案:B(见《配电安规》15.2.3)

132、【单选题】重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应进行()。

A. 技术交底;

B. 安全交底;

C. 安全教育;

答案:A(见《配电安规》16.1.2)

133、【单选题】当风力达到()级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。

A. 4;

B. 5;

C. 6;

答案:B(见《配电安规》16.1.6)

134、【单选题】起吊重物(),就须再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。

A. 离地0.4m后;

B. 离地0.2m后;

C. 稍离地面;

答案:C(见《配电安规》16.2.1)

135、【单选题】起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的()倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。

A. 1.2;

B. 1.5;

C. 2;

答案:A(见《配电安规》16.2.5)

136、【单选题】在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车()、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。

A. 前后方;

B. 上下方;

C. 内角侧;

答案:C(见《配电安规》16.2.3)

137、【单选题】搬运时,搬运的过道应(),如在夜间搬运应有足够的照明。

A. 有人监护;

B. 平坦畅通;

C. 事先整理;

答案:B(见《配电安规》16.3.1)

138、【单选题】搬运时如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的()。

A. 防范措施;

B. 防滑措施;

C. 安全措施;

答案:C(见《配电安规》16.3.1)

139、【单选题】凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。

A. 季;

B. 年;

C. 2年;

答案:B(见《配电安规》17.1.2)

140、【单选题】安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按《配电安规》附录O定期检验,不合格的不得使用。

A. 全面;

B. 质量;

C. 外观;

答案:C(见《配电安规》17.2.3)

141、【单选题】在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

A. 2;

B. 1;

C. 1.5;

答案:C(见《配电安规》17.3.3)

142、【单选题】单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶()m处设限高标志。使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为()。

A. 1,60°;

B. 1,45°;

C. 1.5,60°;

D. 1.5,45°;

答案:A(见《配电安规》17.4.2)

143、【单选题】安全带:腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应()。

A. 缠绕使用;

B. 加缓冲器;

C. 禁止使用;

答案:B(见《配电安规》17.2.5)

高级电焊工理论考试题含答案

高级电焊工理论考试题(含答案) 一、选择题:(第1~80 题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题 1.0分。满分80分) 1. 控制复杂结构件焊接变形的焊后热处理方法是(B)。 (A)消氢处理(B)退火和高温回火(C)正火(D)淬火 2. 斜Y形坡口焊接裂纹试验焊完的试件应(C)进行裂纹的解剖和检测。 (A)立刻(B)28h以后(C)48h以后(D)几天以后 3. 点焊机采用(A)外特性。 (A)陡降(B)缓降(C)微升(D)平硬 4. 测定焊接接头塑性大小的试验是(C)。 (A)拉伸试验(B)金相试验(C)弯曲试验(D)冲击试验 5. 管子对接头的弯曲试样应从检查试件切取(B)个。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 6. 材料的塑性越好,钢弯曲试验时的弯曲角度(B)。 (A)越小(B)越大(C)不变(D)较小 7. 在进行冲击试验时,试样(C)摆锤的冲击方向。 (A)缺口应面向(B)缺口应向上(C)缺口应背向(D)缺口应向下 8. 布氏硬度试验时,其压痕中心与试样边缘的距离应不小于压痕直径的(C)。 (A)1倍(B)2倍(C)2.5倍(D)3倍 9. 将管子接头外壁距离压至所需值后,试样拉伸部位的裂纹长度为(A)时,则认为压扁试验合格。 (A)不超过3mm (B)4mm (C)5mm (D)6mm 10. 超声波是利用(B)产生的。

(A)机械效应(B)压电效应(C)弹性效应(D)塑性效应 11. 在一定条件下,当高速的(B)打击在金属表面上时,就在金属表面上产生了X射线。 (A)正离子(B)自由电子(C)分子(D)原子 12. 裂纹在底片上多呈现为略带曲折的波浪形的(B)。 (A)黑直线(B)黑色细条纹(C)粗线条状(D)黑色粗条纹 13. (A)级焊缝内不准有裂纹,未熔合、未焊透和条状夹渣。 (A)I级(B)Ⅱ级(C)Ⅲ级(D)Ⅳ级 14. 超声波产生反射现象时(C)。 (A)反射角大于入射角(B)反射角小于入射角 (C)反射角等于入射角(D)反射角远大于入射角 15. 经射线探伤后胶片上出现的缺陷影象不包括(C)。 (A)连续的黑色直线(B)深色条纹(C)一条淡色影象(D)断续黑线 16. 组成超声波设备的部件有(A)。 (A)超声频电发生器(B)接收机(C)换能器(D)高频振荡器 17. 磁粉探伤如果裂纹长度方向和磁力线平行,缺陷(B)。 (A)显示的最清楚(B)显示不出来(C)显示不明显(D)显示的缺陷比较直观 18. 电极触点法中,两个电极触点间距离正确的是(D)。 (A)40~80mm (B)50~100mm (C)60~150mm (D)80~200mm 19. 显象剂在工件表面上的厚度,正确的是(A)。 (A)0.05~0.07mm (B)0.5~0.7mm (C)0.5~1mm (D)1~1.5mm 20. 耐压试验目的不包括的检测项目是(C)。 (A)耐压(B)泄漏(C)疲劳(D)破坏

电工作业安全知识考试题库

编号:AQ-ST-01352 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工作业安全知识考试题库Examination question bank of electrician operation safety knowledge

电工作业安全知识考试题库 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、如发生(A)情况时,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告领导。 A、严重危及人身安全 B、一般缺陷处理 C、拉合开关的单一操作 3、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以

C、边编制安全措施边 4、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 5、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 6、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者; B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯;

(完整word版)国家电网公司新版安规题库.doc

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内 容:()姓名,某线路上某处 (说明起止杆塔号、分支线名称等 )工作已经完工 等。答案: C 《线路安规: 2.7.3》 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.工作班成员 2. 已终结的 ( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A《线 路安规: 2.7.5》 A.工作票 B.带电作业票 C.安全措施票 D.线路倒闸操作票 3.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面 (含变电站、发电厂、环 网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路 )都拉闸停电,并 ( )后,方 能发出许可工作的命令。答案: D《线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B.核实停电 C.完成验电 D.挂好操作接地线 4.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人 (包括小组负责人 )应检 查 ( )的状况。答案:C《线路安规:2.7.1》 A.线路运行地段 B.线路 C.线路检修地段 D.线路部分地段 5.工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用 ( ) 工作 票。答案: D 《变电安规: 3.2.2.7》 A.事故应急抢修单 B.第二种 C.带电作业 D.第一种 6. 在 110 千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于()m 的工作应执行带

电作业工作票。答案: D《变电安规:3.2.4》 A.0.7 B.3.0 C.1.0 D.1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C《变电安规:4.4.10》 A.多股铜线 B.多股铝线 C.多股软铜线 D.多股铝铜线 8.专责监护人临时离开时,应通知 ( )停止工作或离开工作现场,待专责监护 人回来后方可恢复工作。答案: C《变电安规:3.4.3》 A.特种作业人员 B.工作班全体人员 C.被监护人员 D.高空作业人员 9.对难以做到与电源完全断开的检修设备, ( )拆除设备与电源之间的电气连 接。答案: D 《变电安规: 4.2.4》 A.必须 B.不可 C.禁止 D.可以 10.抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次 判定时间均不得超过 ( )。答案:B《紧急救护法:2.6.1》 A.30s B.5~10s C.15~20s D.15s 11.在高压设备上工作,应至少由 ( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术 措施。答案: B 《变电安规: 2.4.2》 A.三人 B.两人 C.四人 D.一人 12.工作地点中, 10 千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围 的距离小于 ( )m 时,设备应停电。答案:C《变电安规:4.2.1》

维修电工高级理论知识题库单选二

维修电工高级工试题库 单选二 2-1、一般电路由电源、( A )和中间环节三个基本部分组成。 A、负载 B、电压 C、电流 D、电动势 2-2、绝缘材料的电阻受( A )、水份、灰尘等影响较大。 A、温度 B、干燥 C、材料 D、电源 2-3、全电路欧姆定律指出:电路中的电流由电源( D )、内阻和负载电阻决定。 A、功率 B、电压 C、电阻 D、电动势 2-4、电位是( D ),随参考点的改变而改变,而电压是绝对量,不随参考点的改变而改变。 A、常量 B、变量 C、绝对量 D、相对量 2-5、一般电路由( D )、负载和中间环节三个基本部分组成。 A、电线 B、电压 C、电流 D、电源 2-6、基尔霍夫定律的( A )是绕回路一周电路元件电压变化为零。 A、回路电压定律 B、电路功率平衡 C、电路电流定律 D、回路电位平衡 2-7、如图所示,A、B 两点间的电压UAB 为( D )。? A、- 18V B、+18V C、- 6V D、8V 2-8、使用电解电容时( B )。 A、负极接高电位,正极接低电位 B、正极接高电位,; C、负极接高电位,负极也可以接高电位 D、不分正负; 2-9、( D )反映导体对电流起阻碍作用的大小。

A、电动势 B、功率 C、电阻率 D、电阻2-10、伏安法测电阻是根据( A )来算出数值。 A、欧姆定律 B、直接测量法 C、焦耳定律 D、基尔霍夫定律2-11、并联电路中加在每个电阻两端的电压都( B )。 A、不等 B、相等 C、等于各电阻上电压之和 D、分配的电流与各电阻值成正比2-12、电功率的常用单位有( D )。 A、焦耳 B、伏安 C、欧姆 D、瓦、千瓦、毫瓦 2-13、电容器上标注的符号2卩2,表示该电容数值为(B )。 A、0.2 卩 B、2.2 卩 C、22 D、0.22 卩 2-14、磁动势的单位为( B )。? A、Wb B、A C、A/m D、A.m 2-15、在(B ),磁力线由S极指向N极。 A、磁场外部 B、磁体内部 C、磁场两端 D、磁场一端到另一端2-16、单位面积上垂直穿过的磁力线数叫作( C )。 A、磁通或磁通量 B、磁导率 C、磁感应强度 D、磁场强度2-17、铁磁性质在反复磁化过程中的B-H 关系是( B )。 A、起始磁化曲线 B、磁滞回线 C、基本磁化曲线 D、局部磁滞回 2-18、穿越线圈回路的磁通发生变化时,线圈两端就产生( B ) 。

电工安全知识试题及答案80018

电工安全知识试题及答案分)1分,共30一、选择题(每题 1、在工作环境中见到以下标志,表示( B ) A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( A ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( B ) A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) .身体或衣服潮湿 C.使用漏电保护器 B.使用万能插座 A 15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 ( C ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现

最新高级电工证考试题库及答案

最新高级电工证考试题库及答案 一、单项选择题库 1、低压供电的电压是(C)。 (A) 220V;(B)380V; (C)220、380 V;(D)220、380V、1KV; 2、基建工地施工(包括施工照明)用电,其电费计价种类属于(B)。 (A) 住宅电价;(B)非工业电价; (C)临时电价;(D)商业电价; 3、红星剧院原装有一块照明表,一块动力表,由于现在只有照明用电,该户想将两个表的容量合在一起,应办理(A)手续。 (A) 并户;(B)增容;(C)改类;(D)迁户; 4、如果客户(A)不用电又不办理变更用电手续时,供电部门即作自动销户处理。 (A) 连续6个月;(B)连续3个月 (C)连续1年及以上;(D)累计6个月; 5、2.0级的电能表误差范围是(B)。 (A) ±1%;(B)±2%;(0.2%;(D)±3%

6、窃电时间无法查明时,窃电日数至少按(C)天计算。 (A) 30天;(B)90天;(C)180天;(D)210天; 7、办理暂停用电,累计最长时间不得超过(B)。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 8、同一工程临时用电期限,不得超过(B),超过者应事先办理延期使用手续。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 9、《中华人民共和国电力法》自(C)起实施。 (A) 95年4月1日;(B)96年7月1日;(C)96年4月1日;(D)97年7月1日; 10、一个供电营业区域内只设立(C)供电营业机构。 (A) 3个;(B)2个;(C)1个;(D)不设; 11、国电公司在全国范围内开展“电力市场整顿和优质服务年活动”宣传日是(C)。 (A)2000年1月24日;(B)2001年1月24日;(C)2001年2月24日;(D)2002年2月24日; 12、对于拆表的大工业电力用户,在计算基本电费时均(C)。 (A) 不足10天不计;(B)不足15天均按月计;(C)按日计算;(D)不需计算; 13、在城市供电营业规范化服务标准中要求,办理每件居民客户收费业务的时间不超过(B)。 A、15分钟; B、10分钟; C、8分钟; D、5分钟。

电工安全生产知识竞赛试题及答案

电工安全生产知识竞赛试题 1、我国安全生产方针是(AB )。 A安全第一;B预防为主C以人为本;D齐抓共管;E安全法制;F责任追究。 2、《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作(A );保证本单位安全生产投入的有效实施是单位主要负责人的( F )。A全面负责;B主要负责;C管理负责;D义务;E权利;F职责。 3、《工伤保险条例》规定,职工有下列(BC )情况,不能认定为“工伤”。A工地高处作业未戴安全帽,未拴安全绳,自身用力不当不慎坠落伤害; B醉酒后上班在工地上摔倒受伤; C上班途中骑自行车不慎摔到水沟受伤; C工作中违反操作规程受伤。 4、《工伤保险条例》规定工伤保险费由(A )缴纳。 A用人单位;B员工本人;C个人缴一半,单位缴一半。 5、向政府劳动部门提出申请工伤认定,用人单位的期限为(B )内,员工或直系亲属的期限为( E )内。 A10天;B30天;C60天;D半年;E一年;F无期限。 6、工伤劳动能力(伤残等级)初次鉴定后,用人单位或本人提出“再次鉴定”的期限为(B )内,“复查鉴定”的期限为( E )以上。 A10天;B15天;C30天;D半年;E一年;F无期限。 7、员工受到职业危害进行职业病诊断应到(B )进行。 A本人居住地依法承担职业病诊断的医疗机构; B用人单位所在地依法承担职业病诊断的医疗机构; C用人单位所在地人民医院或医疗机构。 8、劳动能力鉴定按工伤伤残分为10级,其中(A )至(D )应退出工作岗位。 A 1级;B2级;C3级;D4级; E 5级;F6级;G7级;H 10级。

9、《工会法》规定:职工认为企业侵犯其(A)而申请劳动争议仲裁或者向人发法院提起诉讼的,工会应给予支持和帮助。 A劳动权益;B合法权益;C人身安全;D民事权益;E福利待遇;F 经济权益。 10、生产经营单位(C )与从业人员订立协议,免除生产安全事故伤亡应承担的责任。 A可以;B在双方自愿基础上可以;C不得任何形式;D有一定条件下可以。 11、塑料安全帽要求外表完整、光洁,帽内缓冲带、帽带齐全无损,其使用期限不超过(D ),检验试验周期为( A ) A一年;B一年半;C二年;D二年半;E三年;F三年半。 12、安全带要求绳索性能良好,无脆裂、断脱现象;完整牢固,无朽蚀,其正确挂扣方式是(B ),安全带长度一般不超过( F )。 A低挂高用;B高挂低用;C平挂平用; D 1米; E 2米; F 3米。 13、安全网悬挂必须随建筑物升高而提高,平网搭设要固定牢固,其距离工作面的最大高度不超过( C ),外侧比内侧高( F )。 A 5米; B 4米; C 3米; D 2米; E 1米; F 0.5米。 14、高处作业是指坠落高度基准面在(B )以上有可能坠落的高处作业,高度在(F )以上时称为特级高处作业。 A 1米; B 2米; C 3米; D 5米; E 10米; F 30米。 15、高处作业的临空边缘必须设置安全防护拦杆,防护拦杆高度宜(B )至(C ),当坡度大于25度时,防护拦杆应加高到( D )。 A 0.8米; B 1.0米; C 1.2米; D 1.5米; E 1.8米; F 2.0米。 16、施工钢管脚手架搭设应基础牢固,立杆间距不大于(D ),大横杆间距不大于(B ),小横杆间距不大于( C ) A 1.0米; B 1.2米; C 1.5米; D 2.0米; E 2.5米; F 3.0米。 17、高处作业使用简易木梯,安放工作角度以75度为宜,固定稳固,木梯长度不宜超过(F ),宽度不宜小于( B ),踏棍间距不宜大于( A )。 A 0.3米; B 0.5米; C 0.8米; D 1.0米; E 2.0米; F 3.0米。

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

高级电工理论考试新题库

一、单项选择(第1题~第800题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。) 1. 用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时,( D )。 A、X轴作用开关置于基极电压,Y轴作用开关置于集电极电流 B、X轴作用开关置于集电极电压,Y轴作用开关置于集电极电流 C、X轴作用开关置于集电极电压,Y轴作用开关置于基极电压 D、X轴作用开关置于基极电压,Y轴作用开关置于基极电流 2. 线圈中的感应电动势大小与线圈中( C )。 A、磁通的大小成正比 B、磁通的大小成反比 C、磁通的变化率成正比 D、磁通的变化率成反比 3. JSS-4A型晶体三极管h参数测试仪中的偏流源部分有( B )档输出且连续可调,给被测管提供偏流。 A、一 B、两 C、三 D、四 4. 下列属于轮廓控制型数控机床是( C )。 A、数控车床 B、数控钻床 C、加工中心 D、数控镗床 5. 直流差动放大电路可以( B )。 A、放大共模信号,抑制差模信号 B、放大差模信号,抑制共模信号 C、放大差模信号和共模信号 D、抑制差模信号和共模信号 6. 寄存器主要由( D )组成。 A、触发器 B、门电路 C、多谐振荡器 D、触发器和门电路 7. 自动生产线按自动化程度分( C )大类。(自动化生产线和非自动化生产线两类) A、4 B、3 C、2 D、1 8. 共发射极偏置电路中,在直流通路中计算静态工作点的方法称为( C )。

A、图解分析法 B、图形分析法 C、近似估算法 D、正交分析法 9. 小型变压器的绕制时,对铁心绝缘及绕组间的绝缘,按对地电压的( B )倍来选用。 A、1.5 B、2 C、3 D、4 10. 简单逆阻型晶闸管斩波器的调制方式是( C )。 A、定频调宽 B、定宽调频 C、可以人为地选择 D、调宽调频 11. 机械设备中,轴承的常用润滑剂有( B )种。 A、1 B、2 C、3 D、4 12. 使用示波器时,要使圆光点居于屏幕正中,应调节( D )旋钮。 A、“Y轴衰减”与“X轴位移” B、“Y轴位移”与“X轴衰减” C、“Y轴衰减”与“X轴衰减” D、“Y轴位移”与“X轴位移” 13. 用晶体管作为电子器件制作的计算机属于( B )。 A、第一代 B、第二代 C、第三代 D、第四代 14. 在电磁铁线圈电流不变的情况下,衔铁被吸合过程中,铁芯中的磁通将( A )。 A、变大 B、变小 C、不变 D、无法判定 15. V带轮的材料最常采用( A )。 A、灰铸铁 B、球磨铸铁 C、45钢 D、青铜 16. PLC可编程序控制器,依据负载情况不同,输出接口有( A )类型种。 A、3 B、1 C、2 D、4 17. 锥形轴与轮毂的键连接宜用( C )联接。 A、楔键 B、平键 C、半圆键 D、花键 18. 涡流在电器设备中( C )。

电工安全知识培训考试试卷

电工安全知识培训考试试卷(答案) 部门:姓 名:得分: 一、填空题:30分(每空1分) 1、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是1211、二氧化碳、四氯化碳、干粉等。 2、安全电压最高是42伏,通过人身的安全直流电流规定在50 mA以下, 通过人身的安全交流电流规定在10 mA以下 3、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动1次,在冷状态下允许连续起动2-3次。 4、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为:必须采用保护接零,同时还应重复接地。 5、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的保护接零相互连接。 6、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的导电部分同大地紧密地连接起来。 7、重复接地是指零线上的一处或多处通过接地装置与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备对地电压;减轻零线断线时的触电危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的防雷性能等。 8、用电安全的基本要素是(电气绝缘、安全距离、设备及其导体载流量、明显和准确的标志等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。 9、电流对人体的伤害有两种类型:即电击和电伤。 l0、巡视检查配电装置时,进出配电室应随手关门,巡视完毕必须上锁。 11、配电室内应备有必要的安全用具和消防器材。 12、任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。 二、判断题:20分(每小题2分) 1、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复工作。(√ ) 2、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( √ ) 3、有人低压触电时,应该立即将他拉开。( x ) 4、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( √ ) 5、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。( x ) 6、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险” 的标示牌。( √ ) 7、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修( √ ) 8、电工可以穿防静电鞋工作。( x ) 9、低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。( x ) 10、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。( √ ) 三、选择题:20分(每小题2分)

国家电网建设安规题库

第一部分通用部分 一、单选题(共77题) 1. 《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)适用于公司系统( )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 B. 35 答案:B(电网建设《安规》) 2. 下列选项不符合施工分包规定的是()。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程 B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理 C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议 D.施工分包应依据施工承包合同的约定 答案:C(电网建设《安规》) 3. 安全施工方案交底应由()负责完成。 A. 技术负责人 B. 编制人 C. 审核人 D. 安全负责人 答案:B(电网建设《安规》) 4. 当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( )米时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 答案:A(电网建设《安规》) 5. 作业票由()填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B由施工项目经理签发。 A. 安全负责人 B.现场监护人 C.施工队长 D.作业负责人 答案:D(电网建设《安规》) 6. 已签发或批准的作业票应由()收执,签发人宜留存备份。

A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 答案:A(电网建设《安规》) 7. 作业票签发人是负责该项作业的()。 A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 答案:B(电网建设《安规》) 8. 根据现场安全条件、施工范围和作业需要,增设(),并明确其监护内容。 A.作业人员 B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 答案:D(电网建设《安规》) 9. 下列选项不符合作业监护规定的是()。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为 B.根据现场安全条件、施工范围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容 C.专责监护人不得兼做其他工作 D.专责监护人需长时间离开作业现场时,可以指派专人代替 答案:D(电网建设《安规》) 10. 需要变更作业成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 答案:B(电网建设《安规》) 11. 作业票工作内容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场安全防护措施,并向()汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师

高级电工理论考试题库

一、选择题 1、在多级放大电路的级间耦合中,低频电压放大电路主要采用(A)耦合方式。 ( A )阻容(B)直接(C)变压器(D)电感 2、共发射极偏置电路中,在直流通路中计算静态工作点的方法称为(C)。 (A)图解分析法(B)图形分析法(C)近似估算法(D)正交分析法 3、磁极周围存在着一种特殊物质,这种物质具有力和能的特性,该物质叫(B)。 (A)磁性(B)磁场(C)磁性(D)磁体 4、关于磁场的基本性质下列说法错误的是(D)。 (A)磁场具有能的性质(B)磁场具有力的性质(C)磁场可以互相作用(D)磁场也是由分子组成5、关于相对磁导率下面说法正确的是(B)。 (A)有单位(B)无单位(C)单位是亨/米(D)单位是特 6、以下列材料分别组成相同规格的四个磁路,磁阻最大的材料是(C)。 (A)铁(B)镍(C)黄铜(D)钴 7、在一个磁导率不变的磁路中,当磁通势为5安·匝时磁通为1Wb;当磁通势为10安·匝时,磁通为(C)Wb。(A)2.5 (B)10 (C)2 (D)5 8、在铁磁物质组成的磁路中,磁阻是非线性的原因是(A)是非线性的。 (A)磁导率(B)磁通(C)电流(D)磁场强度 9、线圈中的感应电动势大小与线圈中(C)。 (A)磁通的大小成正比(B)磁通的大小成反比(C)磁通的变化率成正比(C)磁通的变化率成反比10、根据电磁感应定率) ? - =φ求出的感应电动势,是在t?这段时间内的(A)。 e? / (t N (A)平均值(B)瞬时值(C)有效值(D)最大值 11、空心线圈的自感系数与(C)有关。 (A)通过线圈电流的方向(B)周围环境温度(C)线圈的结构(D)通过线圈电流的时间长短12、与自感系数无关的是线圈的(D)。(A)几何形状(B)匝数(C)磁介质(D)电阻

电工安全知识培训试题及答案

姓名/岗位日期成绩 电工安全知识培训试题 一、填空题(每空1分,共20分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的()部分与电网的()相互连接。 2、人体是导体,当人体接触到具有不同电位的两点时,由于()的作用,就会在人体内形成(),这种现象就是触电。 3、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:()触电、()触电和()触电。 4、漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的()绝缘状况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应是()绝缘的,线路应是绝缘良好。 5、重复接地是指零线上的一处或多处通过接地装置与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备()电压;减轻零线断线时的()危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的()性能等。 6、静电有三大特点:一是()高;二是()感应突出;三是()放电现象严重。 7、用电安全的基本要素是()、()、设备及其导体载流量、明显和准确的()等是保证用电安全的基本要素。 8、电流对人体的伤害有两种类型:即()和()。 二、选择题(每题2分,共30分) 1、国际规定,电压( )伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.25伏 2、三线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线B.火线C.地线 3、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。

A.按摩 B.点穴C.人工呼吸 5、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 6、静电电压最高可达( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏 C 220伏 7、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 8、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 9、发生触电事故的危险电压一般是从( ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 10、使用电气设备时,由于维护不及时,当( )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 11、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 12、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( ) A.基本保安措施B.辅助保安措施C.绝对保安措施 13、雷电放电具有( ) 的特点。 A.电流大,电压高B.电流小,电压高C.电流大,电压低 14、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( )多少米? A.0.3米B.0.2米C.0.1米 15、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( ) 认为? A.无电B.也许有电C.有电 三、判断题(每题2分,共20分) l、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。( ) 2、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( ) 3、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。( ) 4、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。( ) 5、有人低压触电时,应该立即将他拉开。( ) 6、雷击时,如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,

高级电工证考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 高级电工证考试题库及答案

一、单项选择题 1、低压供电的电压是(C)。 (A) 220V;(B)380V; (C)220、380 V;(D)220、380V、1KV; 2、基建工地施工(包括施工照明)用电,其电费计价种类属于(B)。 (A) 住宅电价;(B)非工业电价; (C)临时电价;(D)商业电价;

3、红星剧院原装有一块照明表,一块动力表,由于现在只有照明用电,该户想将两个表的容量合在一起,应办理(A)手续。 (A) 并户;(B)增容;(C)改类;(D)迁户; 4、如果客户(A)不用电又不办理变更用电手续时,供电部门即作自动销户处理。 (A) 连续6个月;(B)连续3个月 (C)连续1年及以上;(D)累计6个月; 5、2.0级的电能表误差范围是(B)。 (A) ±1%;(B)±2%;(0.2%;(D)±3% 6、窃电时间无法查明时,窃电日数至少按(C)天计算。 (A) 30天;(B)90天;(C)180天;(D)210天; 7、办理暂停用电,累计最长时间不得超过(B)。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 8、同一工程临时用电期限,不得超过(B),超过者应事先办理延期使用手续。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 9、《中华人民共和国电力法》自(C)起实施。 (A) 95年4月1日;(B)96年7月1日;(C)96年4月1日;(D)97年7月1日; 10、一个供电营业区域内只设立(C)供电营业机构。 (A) 3个;(B)2个;(C)1个;(D)不设;

2020年电工作业安全生产知识模拟考试判断题库及答案(共100题)

范文 2020年电工作业安全生产知识模拟考试判断题库 1/ 8

及答案(共100题) 2020 年电工作业安全生产知识模拟考试判断题库及答案(共100 题) 1、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。 ()正确 2、固定式高压开关柜柜体一般分隔成断路器室、母线与进线隔离开关室、出线隔离开关室、仪表继电器室及端子排室。 ()正确 3、变压器安装在室内时,变压器室地面应与室外地面水平高度一样。 ()错误 4、采取增湿措施和采用抗静电添加剂,促使静电电荷从绝缘体上自行消散,这种方法称为中和法。 ()错误 5、固定式蓄电池组是一种独立、可靠的直流电源,它只在对直流电源有特别要求的大型枢纽变电站中采用。 ()正确 6、二氧化碳灭火器是充装液态二氧化碳,利用气化的二氧化碳气体能够降低燃烧区温度,隔绝空气并降低空气中氧含量来进行灭火的。 ()正确

7、漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击。 漏电保护装置也用于防止漏电火灾,以及用于监测一相接地故障。 ()正确 8、使用登高板登杆,登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。 ()正确 9、心脏室颤电流为较短时间内,能引起心室颤动的最小电流。 ()正确 10、电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。 ()正确 11、《防止电力事故发生的二十五项重点要求》规定,为防止汽机油系统着火事故,油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫(含耐油橡皮垫) 和石棉纸垫。 ()正确 12、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定,事故造成电网负荷 20000 兆瓦以上的省、自治区电网,减供负荷10%以上 15%以下的属于较大事故。 ()错误 13、电力线路是用于电力系统两点之间输电的导线、绝缘材料和各种附件组成的设施。 ()正确 14、电力负荷需求不断增加使得原有输电系统可能出现过负荷现象。 3/ 8

国家电网公司新版安规题库附答案

《安规》(线路部分)考试卷 一、单选题 1. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 3. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 4. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 5. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 6. 在±800kV带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离为( )m。 A. B. C. D. 7. 邻近带电的电力线路进行工作时,作业的( )应在工作地点接地。 A. 导、地线 B. 地线 C. 导线 D. 拉线 8. 跨越架与被跨220kV电力线路应不小于( )的安全距离。 A. 米 B. 米 C. 米 D. 米 9. 放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应( )处理。 A. 松线后 B. 紧线后 C. 紧线前 D. 松线前 10. 在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止( )高处作业。 A. 露天 B. 室内 C. 线路 11. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A. 2m B. 1m C. 12. ( )起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵

最新电工安全知识试题库

电工安全知识考试题 一、选择题(每题2分,共40分) 1、国际规定,电压( ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 2、三线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 3、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 4、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 5、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 6、静电电压最高可达 ( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 7、漏电保护器的使用是防止 ( ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 8、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 9、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( )

A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 10、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点多少米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20 C.30 11、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 12、发生触电事故的危险电压一般是从 ( ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 13、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 14、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 ( ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 15、民用照明电路电压是以下哪种?( ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 16、人体在电磁场作用下,由于()将使人体受到不同程度的伤害 A.电流 B.电压 C.电磁波辐射 17、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( ) 。 A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作

国家电网新安规题库附答案

国家电网公司2009新安规题库附答案 收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知 -------------------------------------------------------------------------------- 一、单选题共40题 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 A. 事故应急抢修单

B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s

D. 15s A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 A. 0.7 B. 1.0 C. 0.35 D. 1.5 A. 固定 B. 结实牢固 C. 移动 D. 不动 A. 车顶 B. 车前 C. 支架 D. 侧面 A. 近期 B. 暂时 C. 长期 D. 短期 A. 每两年

C. 每年 D. 每季 A. 重心 B. 中心 C. 合理位置 D. 中心部位 A. 工作班成员 B. 专责监护人 C. 工作票签发人 D. 工作负责人 A. 个人保安接地线 B. 标示牌 C. 接地线 D. 电缆 A. 0.60m B. 1.00m C. 1.50m D. 1.65m A. 场所 B. 地段 C. 边沿

相关文档