文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 欧陆590直流调速器端子说明及调试

欧陆590直流调速器端子说明及调试

欧陆590直流调速器端子说明及调试
欧陆590直流调速器端子说明及调试

线组件A、B和C位于控制板上,每个组件是一个9路插入式接插。除接线组件A、B、C之外, 还设有接线组件G、H 。控制板上安装两个任选组件时,用这两个组件接线。

接线组件A

A1 0V (信号)零伏基准

A2模拟输入NO.1速度设定值

A3模拟输入NO.2辅助速度设定值或电流

A4模拟输入NO.3斜坡速度设定值

A5模拟输入NO.4辅助电流限幅(负)

A6模拟输入NO.5主电机极限或电流限幅

(正)

A7模拟输出NO.1速度反馈植

A8模拟输出NO.2总速度设定值

A9 电流表输出

接线组件B

B1 0V (信号)

B2模拟测速发电机

B3+10V 基准

B4-10V 基准

B5数字输出NO.1(零速检测)

B6数字输出NO.2(控制器正

常)

B7数字输出NO.3(驱动准备

好)

B8 程序停机

B9 惯性滑行停机

接线组件C

C1 0V (信号)

C2 热敏电阻/ 微测温器

C3 起动/ 运行输入端

C4 点动输入

C5 允许

C6 数字输入NO.1

C7 数字输入NO.2 斜坡保持

C8 数字输入NO.3

C9 +24V 电源

接线组件G

G1 不使用

G2 外部+24V 电源

G3 +24V 微测速仪电源

G4 微测速仪电源接地

F1 微测速仪输入光纤接受器输入插座

接线组件H

H1 XMT -串行通信口P1 发送端

H2 XMT +

H3 隔离的0 伏信号接地端

H4 隔离的0 伏

H5 RCV -串行通信口P1 接收端

H. RCV +

二、电源板

D1 FE 励磁桥的外部交流输入

D2 FE

D3 励磁输出+电机励磁接线

D4 励磁输出-

D5 主接触器线圈(L )(线)

D6主接触器线圈(N)(中)

D7 辅助电源(N)

D8 辅助电源(L)三、电源接线端

L1

L2 交流110~500V

L3

A +电枢正接线端

A -电枢负接线端

SSD590C 直流调速器的一般调试步骤归纳如下:

1.先根据电机的名牌参数,参照SSD590 系列使用手册中文说明书第51~52 页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只0~9 的拨盘电位器,其中左面3 只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面 3 只电位器供设置励磁电流用,其权从

坐至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下:

开关电枢电压(伏)

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

例:有一电机的名牌参数为电枢电压440V ;电枢电流329A ;励磁电压180V ;励磁电流

12.5A ;额定转速1500 转/ 分;所带直流测速电机参数为2000 转/110 伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:3、2 、9、1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:

0、0、1、0 或1、1、0、0;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流

DC反馈位置;直流反馈值约为110 - 2000 X 1500=82.5 伏,于是要将反馈量的百位开关(0或100 )打在0 位置,将下面的十位拨动开关打在8 位置(代表80 ),将上面的个位拨动开关

打在 3 位置(代表3 )

2 .调速器首次通电时,在将四个操作键(f键、J键、E键、M键)都按下的情况下,

给调速器送控制电源(使调速器的所有参数都恢复到出厂缺损值),此时,调速器液晶屏上行显

示:DIGITAL DC DRIVE ;下行显示:MENU LEVEL 。

3.按一下M 键,此时,液晶屏上行显示:MENU LEVEL ;下行显示DIAGNOSTICS (诊断)。按一下J键,液晶屏下行显示变为SETUP PARAMETERS (设定参数),按一下M键(进

入下一级子菜单),液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS ,(原来在液晶屏下行显示的内容到了液晶屏的上行,液晶屏下行显示:RAMPS ;按数下J键,直至液晶屏下行显示:FIELD CONTROL (磁场控制)。按一下M 键(进入磁场控制参数),液晶屏上行显示:FIELD CONTROL ;下行显示:FIELD ENABLE (磁场使能)。按一下J键,下行显示:FLD CTRL MODE IS (磁

场控制模式选择)。按一下M 键,液晶屏上行显示:FLD CTRL MODE IS ;下行显示:VOLTAGE CONTROL (表示励磁为电压控制)。按一下f键,液晶屏下行显示变为CORRENT CONTROL (将励磁改为电流控制,在实时控制中,一般都将磁场控制选择为电流控制,上列中,既将磁场电流控制在12.5A )。按一下 E 键(回到上一级菜单),使液晶屏上行显示:FIELD CONTROL ; 下行显示:FLD CT RL MODE IS。按一下J键,使液晶屏下行显示:FLD VOLTAGE VARS (磁

场电压变量值),再按二下M 键,液晶屏上行显示:RATIO OUT/IN ;下行显示:90% 。如磁场以电压方式控制,改变此百分比值,既可改变磁场电压输出,在上列中,此值应设置在180 - 380 X 100%=47.4% 。按E键,使液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS,下行显

示:FIELD CONT ROL。按数下J键,使液晶屏下行显示:CURRENT LOOP (电流环)。按一

下M 键(进入电流环参数),此时,液晶屏上行显示:CURRENT LOOP; 下行显示:CUR .

LIMIT/SCALER (主回路电流定标),按数下J键,直至液晶屏下行显示:REGEN MODE (再生方式)。按一下M 键,液晶屏上行显示:REGEN MODE ;下行显示:ENABLED ;此时可根据选用的调速器情况选择再生方式,如调速器为可逆的590C 直流调速器,再生方式应选

择ENABLED (电机工作在四象限运行) ;如调速器为不可逆的591C 直流调速器,再生方式应选择DISABLED (电机工作在二象限运行)。按E 键,使液晶屏上行显示:CURRENT LOOP ; 下行显示:REGEN MODE。按数下f键,直至液晶屏上行显示:CURRENT LOOP ;下行显示:AUTOTUNE 。合上主回路开关,按一下M 键,液晶屏上行显示:AUTOTUNE ;下行显示:OFF; 按一下f键,使液晶屏下行显示:ON (准备做电流环自整定);做自整定是在AUTOTUNE 为

ON 的条件下,按正常运行步骤启动调速器,但此时由于是在自整定状态,调速器封锁磁场输出,所以电机不运转或慢速运转,如电机转速超过电机额定转速的20% ,自整定将会失败,此时应

用东西夹住电机的轴承,使其堵转,调速器自整定时,六个指示灯中的第二个指示灯在闪烁,其余五个指示灯全亮,由于磁场封锁,所以此时主回路电流较大,交流电抗器会发出流过大电流的响声。自整定一般做3 次, 3 次所得的比例增益(PROP GAIN )、积分增益(INT GAIN )和电流断续点(DISCONTINOUS )数值不应相差很大,如数值相差很大,应查找原因,或与我司联系,3 次自整定做好后,取一组中间值既可。

4 .此时可将整定好的参数保存一下。保存参数的方法如下:按几下 E 键,直至液晶屏上

行显示:MENU LEVEL ;下行显示:SETUP PARAMETERS 。按数下J键,直至液晶屏下行显示:PARAMETER SAVE (参数保护) ;按一下M 键,液晶屏上行显示:PARAMETER SAVE 下行显示:UP TO ACRION 。按一下f键,液晶屏下行显示:SAVING,几秒钟后,变为FINISHED 显示,参数存储结束。

5.粗调完成后,要对调速器进行细调,既对调速器的输出进行校准。校准参数也是在设

定参数的菜单内。按E键,直至液晶屏上行显示:DIGITAL DCDRIVE ;下行显示:MENU LEVEL。按一下

M键,液晶屏上行显示:MENU LEVEL ;下行显示DIAGNOSTICS 。按一下J键,液

晶屏下行显示变为SETUP PARAMETERS ,按一下M 键,液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS,下行显示:RAMPS ;按数下J键,直至液晶屏下行显示:CALIBRATION (校准)。按一下M 键,液晶屏上行显示:CALIBRATION ;下行显示:ARMATUREV CAL (电枢电压校准),再按一下M 键,液晶屏上行显示:ARMATUREV CAL ;下行显示: 1.0000 (校准值);此时可启动电机运行,并用万用表监测电枢电压,将设定值调到最大,待电机转速到达设定值后,用f键和J键调整修整值,将电枢电压输岀调整到电机名牌额定电压值;再用万用表测

量测速发电机的实际反馈电压值和极性。停止电机运行,待主回路接触器跳开后,将测速小板子上的测速反馈校正到实际的反馈电压值,如测速反馈极性不对,将两根测速线对换一下即可。再将反馈模式由电枢电压反馈切换到测速发电机反馈。操作方法如下:按 E 键,直至液晶屏上行

显示:SETUP PARAMETERS ,下行显示:CALIBRATION 。按3下J键,直至液晶屏下行显示:SPEED LOOP 。按一下M 键,液晶屏上行显示:SPEED LOOP (速度环) ;下行显示:PROP GAIN (速度环比例增益)。按4下J键,直至液晶屏下行显示:SPEED FBK SELECT (速度

反馈选择) ;按一下M 键,液晶屏上行显示:SPEED FBK SELECT ;下行显示:ARM VOLTS FBK

(电枢电压反馈)。按一下f键,将下行显示由ARM VOLTS FBK 改为ANALOG

TACH (模拟测速反馈),然后进行模拟测速反馈校准。按E键,直至液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS ;下行显示:SPEED LOOP。按3下f键,液晶屏下行显示:CALIBRATION 。按一下M键,液晶屏上行显示:CALIBRATION ;下行显示:ARMATURE V CAL ;按4下J

键,直至液晶屏下行显示:ANALOG TACH CAL (模拟测速校准) 。按一下M 键,液晶屏上行显示:ANALOG TACH CAL ;下行显示:1.0000 (校准值) 。此时再启动电机运行,并用万用表监测电枢电压,将设定值调到最大,待电机转速到达设定值后,用f键和J键调整修整值,将电枢电压输岀调整到电机名牌额定电压值即可。待电枢电压输岀和电机转速都校准好后,再将参数保存一次。

综上所述,SSD590C 直流调速器的简单调试一般有以下一些方面:硬件上要设置电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。软件上要设置的在磁场控制 (FIELD CONTROL )中有:<1> 磁场控制模式( FLD CTRL MODE IS ); <2> 磁场电压变量值( FLD VOLTAGE VARS )。在电流环中有:<1 >再生方式( REGEN MODE ); <2> 做电流环参数自整定( AUTOTUNE )。在速度环中有速度反馈选择( SPEED FBK SELECT )。在校准参数中有:<1> 电枢电压校准( ARMATURE V CAL ); <2 > 模拟测速校准( ANALOG TACH CAL )

除以上必须调整的参数外,在斜率(RAMPS )参数中,可调节电机的升速时间(RAMP ACCEL

TIME )和降速时间 (RAMP DECEL TIME )。如电机的速度不稳,可调节速度环 (SPEED LOOP ) 中的比例增益( PROP GAIN )和积分时间常数( INT TIME CONST ),以使电机稳定运行。

欧陆590直流调速器调试步骤

欧陆590直流调速器调试步骤 目录 型号说明 (2) 操作面板的使用 (3) 接线 (4) 1、主回路接线 (4) 2、控制端子接线 (5) 3、查看控制端子配置 (7) 默认控制端子基本接线 (8) 必要的修改参数 (10) 浏览内部设置 (11) 系统菜单目录 (13) 通电运行 (15) 中英文对照报警说明 (16) 附录参数表 (24)

一、型号说明

二、操作面板的使用。 面板示意图

三、接线 1、主回路接线 (1)L、N(辅助电流输入。作为控制器控制电源输入)端子接AC220V 为控制电路供电。 (2)L1、L2、L3(三相主电源输入)接AC380V为主电路供电。 (3)A+、A-(电枢输出,A+正极,A-负极)接电枢端口。 (4)F+、F- (励磁输出。F-为负,F+为正。)接励磁端口。 上述端子一般分布图 2、控制端子接线。

(1)、模拟端子 A1 零伏电位,与 B1、C1 同电位,与地线隔离。 A2 模拟输入 1。默认功能为速度输入,可修改。 A3 模拟输入 2。默认功能为辅助速度或电流输入,在默认功能下,由 C8 来切换其输入功能。C8 低态时为速度输入量,C8 高态时为电流量(电流控制方式),不可修改。 A4 模拟输入 3。默认功能为斜坡速度输入,可修改。 A5 模拟输入 4。默认功能为辅助(负)电流箝位,默认功能下由 C6 确定其是否使用。C6 为低态时不使用此功能,C6 为高态时使用其功能来对负电流进行箝位。可修改。 A6 模拟输入 5。默认功能为主电流箝位或辅助(正)电流箝位,默认功能下由 C6 切换其输入功能,C6 为低态时为主电流箝位,同时作用于正负电流的箝位,可修改。 A7 模拟输出 1。默认功能为速度反馈输出,可修改。 A8 模拟输出 2。默认功能为速度给定输出,可修改。 A9 模拟输出 3。默认功能为电流反馈输出,不可修改。 (2)数字端子 B5 数字输出 1,默认功能为电机零速检测,当电机零速时为高态(+24V 输出),当电机运转时为低态(0V 输出)可修改。 B6 数字输出 2,默认功能为控制器正常状态检测,当控制器正常,没有报警或报警复位时为高态(24V 输出),出现报警时为低态(0V 输出)可修改。 B7 数字输出 3,默认功能为控制器准备就绪状态检测,当控制器准备就绪,主电源合闸时为高态(24V 输出),当控制器分闸、停止、出现报警或主电源分闸时为低态(0V 输出),可修改。 C6 数字输入 1 默认功能为电流箝位选择,C6 为低态时为(A6)主电流箝位,C6 为高态时为(A5、A6)双极电流箝位,此时 A5 为负电流箝位,A6 为正电流箝位。可修改。 C7 数字输入 2,默认功能为斜坡保持,当 C7 为高态时,斜坡输出保持在斜坡输入的最后值,此时不管斜坡输入值为多少,输出都一直保持为这个值,当 C7 为低态时,斜坡输出跟踪斜坡输入值。可修改。

欧陆590直流调速器端子说明及调试

线组件A、B和C位于控制板上,每个组件是一个9路插入式接插。除接线组件A、B、C之外,还设有接线组件G、H。控制板上安装两个任选组件时,用这两个组件接线。 接线组件A A1 0V(信号)零伏基准 A2 模拟输入NO.1 速度设定值 A3 模拟输入NO.2 辅助速度设定值或电流 A4 模拟输入NO.3 斜坡速度设定值 A5 模拟输入NO.4 辅助电流限幅(负) A6 模拟输入NO.5 主电机极限或电流限幅(正) A7 模拟输出NO.1 速度反馈植 A8 模拟输出NO.2 总速度设定值 A9 电流表输出 接线组件B B1 0V(信号) B2 模拟测速发电机 B3 +10V基准 B4 -10V基准 B5 数字输出NO.1 (零速检测) B6 数字输出NO.2 (控制器正常) B7 数字输出NO.3 (驱动准备好) B8 程序停机 B9 惯性滑行停机 接线组件C C1 0V(信号) C2 热敏电阻/微测温器 C3 起动/运行输入端 C4 点动输入 C5 允许 C6 数字输入NO.1 C7 数字输入NO.2 斜坡保持 C8 数字输入NO.3 C9 +24V电源 接线组件G G1 不使用 G2 外部+24V电源 G3 +24V微测速仪电源 G4 微测速仪电源接地 F1 微测速仪输入光纤接受器输入插座 接线组件H H1 XMT-串行通信口P1发送端 H2 XMT+ H3 隔离的0伏信号接地端 H4 隔离的0伏 H5 RCV-串行通信口P1接收端

H. RCV+ 二、电源板 D1 FE 励磁桥的外部交流输入 D2 FE D3 励磁输出+电机励磁接线 D4 励磁输出- D5 主接触器线圈(L)(线) D6 主接触器线圈(N)(中) D7 辅助电源(N) D8 辅助电源(L) 三、电源接线端 L1 L2 交流110~500V L3 A+电枢正接线端 A-电枢负接线端 SSD590C直流调速器的一般调试步骤归纳如下: 1.先根据电机的名牌参数,参照SSD590系列使用手册中文说明书第51~52页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只0~9的拨盘电位器,其中左面3只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面3只电位器供设置励磁电流用,其权从坐至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下: 开关电??枢??电??压(伏) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 例:有一电机的名牌参数为电枢电压440V;电枢电流329A;励磁电压180V;励磁电流12.5A;额定转速1500转/分;所带直流测速电机参数为2000转/110伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:3、2、9、1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:0、0、1、0或1、1、0、0;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流DC反馈位置;直流反馈值约为110÷2000×1500=82.5伏,于是要将反馈量的百位开关(0或100)打在0位置,将下面的十位拨动开关打在8位置(代表80),将上面的个位拨动开关打在3位置(代表3)。 2.调速器首次通电时,在将四个操作键(↑键、↓键、E键、M键)都按下的情况下,给调速器送控制电源(使调速器的所有参数都恢复到出厂缺损值),此时,调速器液晶屏上行显

欧陆590C调试设定方法

一、硬件设定 1、翻开欧陆面板下盖,将电枢电流IA CAL 设定成所配电机的电枢电流大小。(由左到右为百位、十位、个位) 2、将励磁电流IF CAL设成与所配电机励磁电流大小。(由左到右为十位、个位、十分之一位) 3、将电枢电压VA CAL设为450V,即将拨盘开关上端两个拨向右端,下端两个拨向左端。 4、测速反馈板的设定:依测速发电机在达到额定转速时所发出的电压值,在测速板上将拨动开关对应设定好。 二、软件设定 说明:翻开欧陆控制器上盖,可见到两行字的显示屏和四个按键,↑向上翻、↓向下翻、E退出、M进入,在以下的叙述中,皆为第二行显示内容。按按键时要快速轻点,不能连击或无效。 1、斜坡设定: 按M键显示DIAGNOSTZCS(诊断功能) 按↓键显示SETUP PARAMETERS (参数设定功能) 按M键显示RAMPS(斜坡设定) 按M键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按M键显示X .X SECS (上升斜坡时间) 按↑或↓设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按↓键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按M键显示X .X SECS (下降斜坡时间) 按↑或↓设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按E键显示RAMPS 2、励磁控制设定:(由RAMPS 开始) 按↓5次显示FIELD CONTROL (励磁功能) 按M键显示FIELD ENABLE (励磁功能控制) 按↓键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按M 键显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 或者显示CORRENT CONTROL (电流控制方式) 按↑键或↓让屏幕显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 按E键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按↓键显示FLD VOLTAGE VARS (励磁电压控制变量) 按M键显示RATIO OUT/IN (设定值) 按M 键显示XX .X % 按↑键或↓键调为47.0% 按E键3次显示为FIELD CONTROL (励磁功能) 3、速度环设定(由FIELD CONTROL 开始) 按↓键6次显示SPEED LOOP (速度环控制) 按M键显示PROP. GAIN 按↓键4次显示SPEED FBKselect(反馈方式选择) 按M 键后一般有两种显示

欧陆590系列操作手册

调速器概述 如何工作 用简单术语讲,调速器就是使用控制环(一个内部的电流环和一个外部的速度环)来控制直流电机。这些控制环在应用框图里可以看到。框图显示了调速器所有的软件接口关系。 使用操作平台,你能选择调速器所使用的控制环中的两者之一; ▲电流环 ▲速度环(默认) 为了调速器更有效的控制,通常提出一个电流和速度反馈信号给一个相应的环。电流反馈传感器是内置式的,然而速度反馈直接是电枢感应电路提供(默认),或有模拟测速发电机、编码器提供,或将微测速器连接到相关的任选面板来进行。 若将速度限定时,你可以 通过电机磁场的控制,也就是励磁,进一部修整调 电枢电压 速器的运行。通过消减励 200V 磁电流可以获得电机转速 的提高,并且可以超过 励磁电流5.7A DC 电机的额定电枢电压所能获得的速度。 额定速度 插上一个COMMS 任选技术盒,调速器可以链接一个网络,并被PLC/SCADA 或其它智能设备所控制。 控制特点 控制 控制线路 完全和动力线路隔离(SELV ) 输出控制 ● 三相全控晶闸管桥 ● 微处理器实现相控扩展的触发范围 ● 可以使用45到65HZ 的频率输入作为50或 60HZ 的电源供应

控制功能●全数字式 ●先进的PI调节,具有完全匹配的电流环,以达到最佳动态运行性能 ●电流环具有自整定功能 ●可调速的PI,具有积分分离功能 速度控制●采用电枢电压反馈,具有IR补偿 ●采用编码器反馈,或模拟测速发电机 速度范围●用测速发电机反馈,标准为100:1 稳态精度●有数字设定值的编码器反馈(串行线路或P3)为0.01% ●模拟测速器反馈为0.1% ●电压反馈为2% ●使用QUADRALOCMKⅡ5720数字控制器可达到绝对精确(误 差为0.0%) 注意:长期模拟精度,要受测速发电机温度稳定性的影响。 调整软件里的所有调整可在操作平台或是通过串行口来 改变,操作平台除了诊断方便外,还提供参数和菜 单的监控和标准。 保护●高性能MOVS ●过电流(瞬态) ●过电流(与时间成反比)●励磁故障 ●速度反馈故障●电动机过热 ●晶闸管组过热●静止逻辑 ●晶闸管触发电路故障●堵转保护 ●晶闸管缓冲器网络零速检测 诊断●完全计算机化,锁存第一故障,自动显示 ●数字液晶显示器控制(LCD) ●全部诊断信息可通过RS422/485得到 ●发光二极管(LED)电路状态显示 产品代码的含义 这个产品完全用文字和数字的代码定义,代表了调速器怎样校准,以及出厂时的各种设置。

欧陆590+直流数字式调速器学习心得-刘犇

欧陆590+直流数字式调速器学习心得 一、参数设置: 依据参数表对前后底辊和退纸辊的参数选择在欧陆590+上进行设定相关参数表如下所示,我们要分别测试欧陆590+在本地控制和远程控制模式下拖动电机的运转情况,并做好记录。此时,B8(程序急停)、B9(斜坡急停)要和C9(+24V)连接在一起。直流电机的电枢绕组和励磁绕组要和欧陆590+相应输出端连接正确。 前后底辊的参数表: 前底辊参数 前底辊 参数名(中文)参数名(英文)系统应用值(远控) 配置调速器CONFIGURE DRIVE 电机电压NOM MOIOR VOLTS 230V 电枢电流ARMATURE CURRENT 5.65A 励磁电流FIELD CURRENT A 励磁控制方式FLD.CTRL MODE CURRENT(电流) 速度反馈选择SPEED FBK SELECT ARM VOLTS FBK 参数设定SETUP PARAMETERS 磁场控制FIELD CONTROL 控制方式FIELD CONTROL MODE CURRENT(电流) 斜坡RAMP 上升时间RAMP ACCEL TIME 15 下降时间RAMP DECEL TIME 10 串口SEIRAL LINKS 技术任选类型TEC OPTION TYPE DP 地址ADDRESS 11 系统SYSTEM 配置I/O CONFIGURE I/O 模拟输入5(A6) ANIN5 (A6) 目的标记DESTINATION TAG 0 模拟输入3(A4) ANIN3 (A4) 目的标记DESTINATION TAG 0 急停Program Stop SETUP PARAMETERS Stop Rates

欧陆590直流调速器参数快速设置说明

欧陆590直流调速器参数快速设置说明 590P的参数快速设置: 通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE (组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。 参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 *自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速的过程中注册观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。 调速器参数复位:按住面板上面的上下键,然后送上控制电源,参数会自动复位。 590C直流调速器参数快速设置说明 开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入,找到FLD.CTRL MODE (励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M键进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。 590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定

欧陆590系列故障诊断说明书、内含报警信息列表

590系列故障诊断说明书 一.三相故障 3-PHASE.FALED 1.原因:控制器连续监视L1.L 2.L3汇流条上的3相电源。当发生一相故障时,本装置启动报警(在朱接触器处于激励状态时) 2.处理:应检查控制器的电源(主要指配备的高速熔断器器保护晶闸管组件) 3.注意: ①若电源系统与其他设备共用,要考虑在失电一相的情况下,产生回路电压,此时不是显示3相故障 ②只有在主接触器激磁时,为报警才启动 ③电源故障排除后,报警复位。 二.励磁故障:FIELD.FAIL 1.原因: ①当励磁电流下降到额定电流的6%以下(电流控制方式),或当采用电流控制方式时,降到50mA以下时,本报警启动,此时输出端电流电阻应大于15KΩ。 ②当操作励磁控制器出现误操作时,也会出现报警

2.处理: ①大多数情况下是磁场开路,即励磁绕组开路,应着重检 查励磁接线,并测量电阻。 ②②磁场电源供给问题,主要是励磁调节器的接线端子, 主要检查D1,D2端子有无合格电压,以区分外部设备问题还是控制组件问题。 3.注意: ①L1 D1 L2 D2顺序问题。 ②三相电流电源是否接通。 三.磁场过流 FIELD.OVER Ⅰ 1.原因: ①在选择励磁电 源控制方式时,当励磁电流超过设定值的。120%时,会 出现报警。 ②调节器本身故障。 ③控制回路调谐不良也会出现报警。 2.处理:

①当属于原因①时,可采用降低磁场工作电流方 式,予以处理。 ②当属于原因 ②③时,则现场难处理,必须详细检测控制器组件及有关 参数调整。 3.注意:①若采用电压控制方式时,此报警无效。 ②我们厂采用电流控制方式。 四.散热器过热:HEATSINK.TRIP (跳闸) 1.原因: ①对于70A以 上的590装置,均装有强迫冷风水冷风机,对于组件散热器进行冷却,当风扇不转时,散热器温度会急剧升高,迫使散热器上热动作开关动作,跳闸报警。②若组件板上 熔断器FS烧断,风扇不转也不报警跳闸。 3.注 意: ①在风扇熔断器正常的情况下,必须使控制组 件完全冷却,方可重新启动。 ②必须注意热动开关与热敏电阻不是一个概 念。

欧陆590C参数设定及故障代码

欧陆590C参数设定及故障代码 一、硬件设定 1、翻开欧陆面板下盖,将电枢电流IA CAL 设定成所配电机的电枢电流大小。 1、斜坡设定: 按M键显示DIAGNOSTZCS(诊断功能) 按↓键显示SETUP PARAMETERS (参数设定功能) 按M键显示RAMPS(斜坡设定) 按M键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按M键显示X .X SECS (上升斜坡时间) 按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 按↓键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按M键显示X .X SECS (下降斜坡时间) 按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒) 按E键显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 按E键显示RAMPS 2、励磁控制设定:(由RAMPS 开始) 按↓5次显示FIELD CONTROL (励磁功能) 按M键显示FIELD ENABLE (励磁功能控制) 按↓键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按M 键显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 或者显示CORRENT CONTROL (电流控制方式) 按↑键或↓让屏幕显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 按E键显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 按↓键显示FLD VOLTAGE VARS (励磁电压控制变量) 按M键显示RATIO OUT/IN (设定值) 按M 键显示XX .X % 按↑键或↓键调为47.0% 按E键3次显示为FIELD CONTROL (励磁功能) 3、速度环设定(由FIELD CONTROL 开始) 按↓键6次显示SPEED LOOP (速度环控制) 按M键显示PROP. GAIN 按↓键4次显示SPEED FBKselect(反馈方式选择) 按M 键后一般有两种显示

欧陆590按钮速度给定如何设置参数

欧陆590按钮速度给定如何设置参数 找天津古德机电有限公司黄工我公司现为ssd590直流调速器一级代理商,欧陆直流调速器个功率段均有现货,微机主控板、电源触发板、测速反馈板、编码反馈板、可控硅模块、励磁模块均现货销售。 欧陆590C所有型号及扩容机都能实现单板测试,专业不专业可以到我公司看看,绝对北方最大,多位欧陆芯片级专家为您提供专业快速的维修,维修免收加急费,价格合理,所有故障均能当天修复,为客户节省大量时间!! 我公司维修部是由专业人员组成,杜绝一人维修多种品牌型号,让客户做到100%放心满意!! 维修欧陆直流调速器找古德机电准没错-----好不好客户说了算,我公司将是您维修之路的最后一站! 另有其他品牌商品销售、维修,欢迎光临我的网站! https://www.wendangku.net/doc/d211713759.html,/rencai/view.asp?id=3635 https://www.wendangku.net/doc/d211713759.html, https://www.wendangku.net/doc/d211713759.html, https://www.wendangku.net/doc/d211713759.html, 欧陆590(ssd590)调机步骤: 1) 励磁调试:590上控制电源,先把励磁的控制方式改为电压控制(默认是电压控制),把电压比率从较小开始,一般可以从20%开始;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590,这时励磁电压会以380V×20%=76V的电压加到电机励磁线圈上,此时,把电压比率慢慢的加大,一直加到电机的励磁额定电压的90%,例如,额定励磁电压为180V就加到40%左右,从万能表上可以看到电压很平稳的慢慢加大380V×40%=152V,电压显示很平稳不会中跳动,表明一切正常。正常之后,分闸停止590,把是电压比率调为额定励磁电压对应的比率,把励磁控制方式改为电流控制,把电流调为励磁的额定电流。再次合闸启动590,能看到励磁电流慢慢的加到额定电流,从诊断中,励磁电流给定与励磁电流反馈相差不到0.1%,励磁触发角在1-2角度内变动,表明励磁电流控制正常。完成励磁调试,分闸停止590。保存参数。 2) 电枢调试:上590控制电源,先把励磁调置为禁止,把590的输出电流调为电机电枢额定电流的30%,把电流极限参数设置为20%,电流限幅设置为0%,速度环的反馈方式选为电压反馈;在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590。此时,先从诊断中看速度反馈是否有数值,正常数值应为0%,如有一不停变化的值在里面,表明反馈有零飘,这种原因多数是地线没有接好,检查地接是否接好,对地电阻是否达到要求(不大于8欧母);然后,再加10%的速度给定,但电机不会转动,因为没有给出励磁,电流限幅为0,从诊断中应看到有100%的电流给定,电流反馈为0,这时表明590启动正常;此时,再回到电流环里的电流限幅里,从0%慢慢的加上来,一直加到20%,对应电流极限中的20%,这时从电流表中能看到电流慢慢的加大,从电抗器传出电流流过的声音,在诊断中对比电流给定与电流反馈,相差不能超过5%(在没有做电流自整定之前这个值会大点)。一切正常之后,分闸停止590,把电流极限改为100—150%之间,电流限幅设置为100%,励磁设置为启动,把590的输出电流设置为电机电枢额定电流。保存参数。 3) 电流环自动调谐:电流环自整定很简单,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零,590输出电流设置为电机电枢的额定电流后,上590的控制电源,在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸启动590,些时,开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完成自动调谐,没有出现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF,表明自动调谐成功。然后保存参数就可了。 4) 方向的确认:完成上面3步之后,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,把速度反馈选为电压反馈,合闸启动590,加速度给定+10%,检查方向是否与工作方向一至,如果是反方向把励磁线反过来接,确认与工作方向一至之后,在诊断中,检查模拟测速电机数值(测速编码器数值)是否与速度反馈是同极性,如果不是同极性,用的是模拟测速电机反馈把两条

欧陆系列操作手册

欧陆系列操作手册 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

调速器概述 如何工作 用简单术语讲,调速器就是使用控制环(一个内部的电流环和一个外部的速 度环)来控制直流电机。通过消减励磁电流可以获得电机转速 的提高,并且可以超过 励磁电流 DC 电机的额定电枢电压所能获得的速度。 插上一个COMMS 任选技术盒,调速器可以链接一个网络,并被PLC/SCADA 或其它智能设备所控制。

控制特点 控制控制线路完全和动力线路隔离(SELV) 输出控制●三相全控晶闸管桥 ●微处理器实现相控扩展的触发范围 ●可以使用45到65HZ的频率输入作为50或 60HZ的电源供应 控制功能●全数字式 ●先进的PI调节,具有完全匹配的电流环,以达 到最佳动态运行性能 ●电流环具有自整定功能 ●可调速的PI,具有积分分离功能 速度控制●采用电枢电压反馈,具有IR补偿 ●采用编码器反馈,或模拟测速发电机 速度范围●用测速发电机反馈,标准为100:1 稳态精度●有数字设定值的编码器反馈(串行线路或P3) 为% ●模拟测速器反馈为% ●电压反馈为2% ●使用QUADRALOCMKⅡ5720数字控制器可达到绝 对精确(误差为%) 注意:长期模拟精度,要受测速发电机温度稳定性 的影响。 调整软件里的所有调整可在操作平台或是通过串行口来 改变,操作平台除了诊断方便外,还提供参数和菜 单的监控和标准。 保护●高性能MOVS ●过电流(瞬态) ●过电流(与时间成反比)●励磁故障 ●速度反馈故障●电动机过热 ●晶闸管组过热●静止逻辑 ●晶闸管触发电路故障●堵转保护 ●晶闸管缓冲器网络零速检测 诊断●完全计算机化,锁存第一故障,自动显示 ●数字液晶显示器控制(LCD) ●全部诊断信息可通过RS422/485得到

英国欧陆590C直流调速器的一般调试步骤

英国欧陆590C直流调速器的一般调试步骤 2009-02-19 22:27 英国欧陆590C直流调速器的一般调试步骤归纳如下: 1.先根据电机的名牌参数,参照SSD590系列使用手册中文说明书第51~52页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只0~9的拨盘电位器,其中左面3只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面3只电位器供设置励磁电流用,其权从坐至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下: 例:有一电机的名牌参数为电枢电压440V;电枢电流329A;励磁电压180V;励磁电流12.5A;额定转速1500转/分;所带直流测速电机参数为2000转/110伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:3、2、9、 1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:0、0、1、0或1、1、0、0;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流DC反馈位置;直流反馈值

约为110÷2000×1500=82.5伏,于是要将反馈量的百位开关(0或100)打在0位置,将下面的十位拨动开关打在8位置(代表80),将上面的个位拨动开关打在3位置(代表3)。 2.调速器首次通电时,在将四个操作键(↑键、↓键、E键、M键)都按下的情况下,给调速器送控制电源(使调速器的所有参数都恢复到出厂缺损值),此时,调速器液晶屏上行显示:DIGITAL DC DRIVE;下行显示:MENU LEVEL。 3.按一下M键,此时,液晶屏上行显示:MENU LEVEL;下行显示DIAGNOSTICS (诊断)。按一下↓键,液晶屏下行显示变为SETUP PARAMETERS(设定参数),按一下M键(进入下一级子菜单),液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS,(原来在液晶屏下行显示的内容到了液晶屏的上行,液晶屏下行显示:RAMPS;按数下↓键,直至液晶屏下行显示:FIELD CONTROL(磁场控制)。按一下M键(进入磁场控制参数),液晶屏上行显示:FIELD CONTROL;下行显示:FIELD ENABLE (磁场使能)。按一下↓键,下行显示:FLD CTRL MODE IS(磁场控制模式选择)。按一下M键,液晶屏上行显示:FLD CTRL MODE IS;下行显示:VOLTAGE CONTROL (表示励磁为电压控制)。按一下↑键,液晶屏下行显示变为CORRENT CONTROL (将励磁改为电流控制,在实时控制中,一般都将磁场控制选择为电流控制,上列中,既将磁场电流控制在12.5A)。按一下E键(回到上一级菜单),使液晶屏上行显示:FIELD CONTROL;下行显示:FLD CTRL MODE IS。按一下↓键,使液晶屏下行显示:FLD VOLTAGE VARS(磁场电压变量值),再按二下M键,液晶屏上行显示:RATIO OUT/IN;下行显示:90%。如磁场以电压方式控制,改变此百分比值,既可改变磁场电压输出,在上列中,此值应设置在 180÷380×100%=47.4%。按E键,使液晶屏上行显示:SETUP PARAMETERS,下行显示:FIELD CONTROL。按数下↓键,使液晶屏下行显示:CURRENT LOOP(电流环)。按一下M键(进入电流环参数),此时,液晶屏上行显示:CURRENT LOOP;下行显示:CUR.LIMIT/SCALER(主回路电流定标),按数下↓键,直至液晶屏下行显示:REGEN MODE(再生方式)。按一下M键,液晶屏上行显示:REGEN MODE;下行显示:ENABLED;此时可根据选用的调速器情况选择再生方式,如调速器为可逆的590C直流调速器,再生方式应选择ENABLED(电机工作在四象限运行);如调速器为不可逆的591C直流调速器,再生方式应选择DISABLED(电机工作在二象限运行)。按E键,使液晶屏上行显示:CURRENT LOOP;下行显示:REGEN MODE。按数下↑键,直至液晶屏上行显示:CURRENT LOOP;下行显示:AUTOTUNE。合上主回路开关,按一下M键,液晶屏上行显示:AUTOTUNE;下行显示:OFF;按一下↑键,使液晶屏下行显示:ON(准备做电流环自整定);做自整定是在AUTOTUNE为ON的条件下,按正常运行步骤启动调速器,但此时由于是在自整定状态,调速器封锁磁场输出,所以电机不运转或慢速运转,如电机转速超过电机额定转速的20%,自整定将会失败,此时应用东西夹住电机的轴承,使其堵转,调速器自整定时,六个指示灯中的第二个指示灯在闪烁,其余五个指示灯全亮,由于磁场封锁,所以此时主回路电流较大,交流电抗器会发出流过大电流的响声。自整定一般做3次,3次所得的比例增益(PROP GAIN)、积分增益(INT GAIN)和电流断续点(DISCONTINOUS)数值不应相差很大,如数值相差很大,应查找原因,或与我司联系,3次自整定做好后,取一组中间值既可。

欧陆590+通用调试步骤

4.8初次启动 STEP1 正常情况下,设定点端子A4为速度给定的源 在操作盘上显示ANIN3(A4)的值,转动电位器,观察这个值的变化。 附加给定在端子ANIN1(A2)、ANIN2(A3),如果用了,也检查之。 总的给定值在“SPEED SETPOINT”中显示,同时也可在A8上测量。 SETP2 在操作盘上检查“外部电流限幅设定(参看第6章的ANALLOG INPUT 详细描述)”:如果用的是单极性外部限定,C6为0 检查ANIN5(A6)是否为+10V,如果不,则调到+10V。 如果用的是双极性外部限定,C6为+24 检查ANIN5(A6)是否为+10V,如果不,则调到+10V;检查ANIN4(A5)是否为-10V, 如果不,则调到-10V。 STEP3 如果可能,通过手动正转电机轴,检查速度反馈 模拟量测速发动机:G3(DC TACH INPUT)的电压为正。 测速编码器:将是一个正的输入。 同时,检查参数SPEED FEEDBACK是否是一个正的值 STEP4 翻动操作盘的SET PARAMETERS菜单,留意主电流极限参数值(MAIN CURR LIMIT),将MAIN CURR LIMIT调到0.00% 为SPEED FBK SELECT选择正确测设定。 然后保存这些已经改变了的参数。 STEP5 接入+24V到B8和B9(编程的停止和快停) 接入“start/run”命令给C3端子 主接触器合上(主接触器也可能马上断开,因为3相电压报警)断开C3端子的“start/run”命令 主接触器断开。 如果上面的步骤没起作用,断开辅助电源检查start/run和主接触器的接线。 STEP6 断开所有连接装置的电源,再送上主电源。 合上辅助电源 合上主电源 STEP7 将speed setpoints设到0,查看SPEED SETPOINT 参数是否为0,或端子A8输出为0. STEP8 改变MAIN CURR LIMIT 参数到0.00%,或在DIAGNOSTICS 菜单中的ANIN5(A6)参 数为0.00V SETP9 供给start/run命令,检查L1L2L3的主电源是否供给,给上“ENABLE(C5)”,检查F+F-端子有没有正确的励磁电压出现。 如果励磁电压不正确,按下面步骤检查:

欧陆590直流调速器调试步骤

欧陆590直流调速器调试步骤 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 欧陆590直流调速器调试步骤 目录 型号说明 (2) 操作面板的使用 (3) 接线 (4) 1、主回路接线 (4) 2、控制端子接线 (5) 3、查看控制端子配置 (7) 默认控制端子基本接线 (8) 必要的修改参数 (10) 浏览内部设置 (11) 系统菜单目录 (13) 通电运行 (15) 中英文对照报警说明 (16) 附录参数表..............................................24 1 一、型号说明 2 二、操作面板的使用。 面板示意图 3

三、接线 —————————————————————————————————————— ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1、主回路接线 (1)L、N(辅助电流输入。作为控制器控制电源输入)端子接AC220V 为控制电路供电。 (2)L1、L2、L3(三相主电源输入)接AC380V为主电路供电。 (3)A+、A-(电枢输出,A+正极,A-负极)接电枢端口。 (4)F+、F- (励磁输出。F-为负,F+为正。)接励磁端口。 上述端子一般分布图 2、控制端子接线。 4 (1)、模拟端子 A1 零伏电位,与 B1、C1 同电位,与地线隔离。 A2 模拟输入 1。590直流调速器的基本参数设置

基本参数设置 1,设置电机参数: MENU LEVEL →ONFIGURE DRIVE →CONFIGURE ENABLE →ENABLED (面板灯开始闪烁) MENU LEVE →CONFIGURE DRIVE →NOM MOTOR VOLTS 电机的额定电压440V MENU LEVE →CONFIGURE DRIVE →ARMATURE CURRENT 电机的额定电流140A MENU LEVE →CONFIGURE DRIVE →FILED CURRENT 励磁电流7.56A 再将MENU LEVEL →CONFIGURE DRIVE →CONFIGURE ENABLE 改为DISABLED(面板停止闪烁) 2,参数保存: MENU LEVEL →PARAMETER SAVE 按一下M键,显示UP TO ACTION, 按一下向上键,会显示FINISHED 就表示保存好了。 备注:参数使用修改使用上下键,进入下一级菜单按M键,退出按E键→按一下M键 3,速度反馈选择: MENU LEVEL--->SETUP PARAMETERS--->SPEED LOOP--->SPEED FBK SELECT--->ANALOG TACH (ANALOG TACH 是测速机反馈,ARM VOLTS FBK 是电枢电压反馈,ENCODER 是编码器反馈) 目前用的是测速机反馈电机自带测速机 4,励磁控制模式的选择: MENU LEVEL--->SETUP PARAMETERS--->FIELD CONTROL--->FLD.TRL MODE--->CURRENT CONTROL 选用励磁电流控制。电流控制为闭环控制,电压控制为开环控制,电压的设置为:180/380=0.47.2 通常我们设置为50%已经足够的,不必设置太高,否则励磁电压升高,对电机损耗大,电机容易烧坏!具体设置:FIELD CONTROL FLD VOLTS RATIO 设置为45%。 5,加减速时间 MENU LEVEL--->SETUP PARAMETERS--->RAMPS--->RAMP ACCEL TIME--->具体升速时间 MENU LEVEL--->SETUP PARAMETERS--->RAMPS--->RAMP DECEL TIME--->具体降速时间

欧陆590参数设定方法

590P的参数快速设置: 通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE (配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMA TURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M 键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER (编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。 参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SA VE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 SSD590C直流调速器的一般调试步骤归纳如下 1.先根据电机的名牌参数,参照SSD590系列使用手册中文说明书第51~52页的说明设置好电枢电流、电枢电压、励磁电流、交流或直流反馈,反馈电压的设定值。具体设置方法如下:翻开操作面板的下翻板,可看到有六只0~9的拨盘电位器,其中左面3只电位器供设置电枢电流用,其权从坐至右排列为:百位、十位、个位;右面3只电位器供设置励磁电流用,其权从左至右排列为:十位、个位、小数点后一位;在六只拨盘电位器的右面有四只拨动小开关,其设置方法如下:电枢电压(伏) 开关:150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525; 1:1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ; 2:1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0; 3:1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0; 4:1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0; 有一电机的名牌参数为电枢电压440V;电枢电流329A;励磁电压180V;励磁电流12.5A;额定转速1500转/分;所带直流测速电机参数为2000转/110伏。那六只拨盘电位器的数值从左至右应分别设置为:3、2、9、1、2、5;四只拨动小开关从上至下应分别设置为:0、0、1、0或1、1、0、0;将安装在面板左下方测速板上的交、直流反馈选择开关打在直流DC 反馈位置;直流反馈值约为110÷2000×1500=82.5伏,于是要将反馈量的百位开关(0或100)

相关文档