FY2000型微机防误闭锁装置与监控系统及RTU通信规约

Version 2.10

珠海市共创有限公司

1999年5月

一、主题内容与适用范围

本规约描述FY2000型微机防误闭锁装置与监控系统及RTU之间的通讯规约,本规约适用于FY2000系列微机防误闭锁装置。

二、信道组成

1、双方采用独立的RS--232C或RS--485通信。

RS--232为三线制,DB9插口联接。DB9--2为接收(R)端,DB9--3为发送(T)端,DB9--5为公共端。

RS--485也用DB9联接,DB9--2为A端,DB9--3为B端。

2、通讯速率为300~9600波特,建议选用1200波特。

3、10位传送,起始1位、信息8位、停止1位,无奇偶校验。

三、通信格式

所有传送的信息均按电力部颁DL451-91循环式远动(CDT)规约结构,即:由8位信息构成“字节”;6字节组成“信息字”;

若干信息字加上“控制字”及“同步字”,装配为1“帧”;若干帧按序循环传送。

同步码、控制码及码位排列、帧定义、字定义、校验码等均服从DL451--91规约。

帧结构如图1所示,每帧都以同步字开头,并有控制字。

信息字的数量依实际需要设定,帧长度可变。

帧代码:F4H

控制字节为:01110001B=71H

图1 帧结构

帧的同步字、控制字、信息字排列规则:字节由低B1到高Bn上下排序,字节的位由高b7到低b0左右排列,如图2所示。

B

1

字节

B

2

字节

B

n

字节

图2 字节排列

向通道发码规则:低字节先送,高字节后送;字节内低位先送,高位后送。同步字按通道传送顺序分为3组EB90H,即1110、1011、1001、0000,〃〃〃。

如图所示:

b

7 b

B

1

字节

B

2

字节

B

3

字节

B

4

字节

B

5

字节

B

6

字节图3 同步字排列格式

控制字共有B

7~B

12

6个字节,如图4。

B

7

字节

B

8

字节

B

9

字节

B

10

字节

B

11

字节

B

12

字节

图4 控制字

本规约采用CRC校验,控制字和信息字都是(n,k)=(48,40)码组,生成多项式为G(x)=x8+ x2+ x+1,补集码为FFH。按上述发码规则的顺序以 G(x)模2除前5个字节,生成余式R(x),以R(x)作为校验码。

信息字数n表示该帧中所含信息字数量,即信息字1至信息n的总数,n=0表示无信息字。

信息字由B

n ~B

n+5

6 个字节组成:功能码一个字节,信息、数据码4个字节,

校验码一个字节。其通用格式如图5。

b

7 b

B

n

字节

B

n+1

B

n+2

B

n+3

B

n+4

B

n+5

图5 信息字通用格式

遥信字的功能码为F0H~FFH,共16个。每个信息字32位,总容量为512。信息位定义:

监控系统发向防误主机:“0”表示对象在“断开”状态,“1”为“合上”状态。

防误主机发向监控系统:“0”表示该对象禁止操作;“1”表示该对象允许操作。

在常规变电站,防误主机也可向RTU(或其它设备)传送当前设备状态。

防误主机发向RTU:“0”表示对象在“断开”状态,“1”为“合上”状态。传送周期:

双方均不间断循环发送.

四、基本通信内容

1、监控系统向防误主机传送一次设备(断路器等)的位置状态。

设备状态表数据格式:

数据包的字节定义为每八个设备的状态组成一个字节,数据位为“1”表示合,数据位为“0”表示分。数据包格式如下:

b

7 b

B 7 …… B

0…………

B

n*8-1 …… B

n*8-8

监控方向五防方提供所发数据的《监控→五防设备状态接口数据定义表》(见表4.1),以确定所发遥信数据包中的每一数据位所对应的具体设备。

监控→五防设备状态接口数据定义表表4.1

2、防误主机向监控系统下达“允许操作”命令。

操作许可命令表数据格式:

数据包的字节定义为每八个设备的命令组成一个字节,“0”表示该对象禁止操作;“1”表示该对象允许操作。数据包格式如下:

b

7 b

B 7 …… B

0…………

B

n*8-1 …… B

n*8-8

五防方应向监控方提供所发数据的《五防→监控设备许可命令接口数据定义表》(见表4.2),以确定所发数据包中的每一数据位所对应的具体设备。

五防→监控设备许可命令接口数据定义表表4.2

3、防误主机向RTU (或其它设备)传送一次设备的位置状态。 设备状态表数据格式:

数据包的字节定义为每八个设备的状态组成一个字节,数据位为“1”表示合,数据位为“0”表示分。数据包格式如下: b 7 b 0

B 7 …… B 0 …… ……

B n*8-1 …… B n*8-8

五防方向RTU (或其它设备)方提供所发数据的《五防→RTU 设备状态接口数据定义表》(见表5.1),以确定所发遥信数据包中的每一数据位所对应的具体设备。

五防→RTU 设备状态接口数据定义表 表5.1

五、工作方式:

1、对于无常规控制屏和断路器操作手柄(KK ),断路器的正常操作由后台监控机控制的变电站。 ①.闭锁方案:

②.操作过程如下:

启动防误主机,通过RS232串口读取监控装置采集的断路器状态,同时读取电脑钥匙中贮存的设备状态,一并与模拟屏(或计算机屏幕显示图形)对位,然后进入模拟预演及检验操作票。

模拟预演结束后,将操作票内容传送到电脑钥匙中,由电脑钥匙按照操作票内容对非遥控设备(刀闸、地刀、临时接地线、就地操作的断路器)进行操作,当遇到断路器操作时,将电脑钥匙插回防误主机,向防误主机汇报,由防误主机向监控机下达允许操作命令,然后由运行人员在监控机上操作该断路器,断路器状态变位后经监控机反馈到防误主机,防误主机再通知电脑钥匙继续下面的操作,如此反复,直至整个倒闸过程结束.

③、技术特点:

a、监控机与防误主机通过RS232串口进行双向通讯。

b、除刀闸、网门等设备按常规加装机械锁进行闭锁外,断路器由监控机通过RTU操作,由软件闭锁。

④.操作流程:

2、对于有常规控制屏和断路器操作手柄(KK),断路器的正常操作由防误装置控制的变电站。

FY2000型防误主机通过RS—232通讯端口接收由RTU传来的遥信信号,并在手动就地操作手柄处安装电气锁。操作断路时采用就地操作手柄进行操作,操作完成后把运动/就地切换开关置于远方位置。

操作过程如下:

操作前将运动/就地操作手柄切换开关置于就地位置,禁止远方操作。

启动防误主机,通过RS232串口读取RTU采集的断路器状态,同时读取电脑钥匙中贮存的设备状态一起与模拟屏(或计算机屏幕显示图形)对位,然后进入模拟预演及检验操作票。

模拟预演结束后,防误主机将操作票传输到电脑钥匙中,由电脑钥匙按照操作票内容来完成所有接地线,刀闸和断路器等设备的倒闸操作,操作结束后,将电脑钥匙插回防误装置向防误主机汇报,并通过RTU将操作后的所有设备状态向远方调度传送。并将远动/就地操作手柄切换开关置于远动位置,允许远方操作。

技术特点:

(1)、RTU与防误主机通过RS—232串口进行单向或双向通讯,资源共享。

(2)、刀闸、网门等设备加装机械锁,断路器加装电气锁。

(3)、RTU与防误装置相对独立。

珠海市共创有限公司

环卫保洁“标准化”管理实施方案

历下区环卫保洁“标准化”工作实施方案 为加快提升城市管理水平,提高保洁队伍整体素质,提升服务水平,实现环卫工作规范化、制度化、科学化管理,为我区居民打造优美的生活环境,制定本方案。 一、工作内容 标准是科学、技术和实践经验的总结,为在一定的范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动,称为标准化。 标准化作业是指在标准时间内,按照科学的工作方法进行作业,是精细作业、高效作业、安全作业的必要保障。通过实行标准化,进一步提高辖区环境卫生水平,规范管理,细化流程,量化考核,促进我区环境卫生管理工作达到“检查与不检查一个样”、“周末与平时一个样”、“放假与不放假一个样”、“管理与不管理一个样”的标准。 二、工作部署 (一)活动时间:3月1日-12月31日 (二)具体方案 1.宣传动员阶段(3月1日-3月31日) 环卫科及分管业务领导牵头,各环卫所根据自己工作情况,每周召开专题会议,将进行标准化作业的必要性、可行性、科学性等逐一传达至每名保洁员,使他们充分认识到此

项工作的重要性,理解标准化工作的作用和意义,明确标准化工作实现的目标,使广大保洁员积极参与,落实执行。 2.教育学习阶段(4月1日-5月30日) 各一线保洁单位要成立学习小组,由相关所、队负责人带头学习文件精神和内容。管理人员熟悉掌握标准化作业方式后逐级对包路队长、保洁员、公厕管理员、车辆驾驶员等进行培训指导,各项标准化工作方法要做到层层落实,人人掌握,以标准化要求指导日常保洁工作。 业务科负责标准化工作的培训指导及修订解释工作。 3.示范指导阶段(6月1日-8月31日) 选择动员、培训及落实较好的单位进行示范试点。试点期间,人员管理、车辆管理、设施管理、作业标准等各方面规章制度完全按照标准化作业标准执行。业务科随时督促指导,同时针对实际工作中存在的问题对标准化管理规范进行适时修订。 4.全面推进阶段(9月1日-12月31日) 在全局范围内全面推广标准化管理工作。组织各所、队管理人员、队长、保洁员等轮流到试点所、队进行现场观摩、培训学习。各环卫所日常保洁作业、公厕保洁、机械化作业等各分项工作应完全达到标准化文件规定的作业标准。环卫科联系局标准化工作领导小组成员对各所、队标准化作业推广工作进行逐一验收。

环卫市政道路的清扫保洁作业规范

环卫市政道路的清扫保洁作业规范 一、术语 一级道路:一般指商业网点集中的繁华闹市地段,主要旅游点和进出机场、车站、港口的主干道及所在地路段,大型文化娱乐场所、展览等主要公共场所所在地路段,人流量大和公共交通线路较多的路段,主要领导机关、外事机构所在地道路。 二级道路:一般指城市的主、次干道及其附近路段,商业网点较集中路段,公共文化娱乐场所所在地路段,人流量较大的路段,有固定公共交通线路的路段。 三级路段:指商业网点较少的路段,人车流量一般的路段。 保洁:为了维护城市道路和公共场所整洁而从事的清扫和环境卫生保持工作。 道路人流量:单位时间内通过道路某一断面的行人数量。 道路车流量:单位时间内通过道路某一断面的机动车辆数量。 二、市政道路的清扫保洁 (一)作业方式及时间 一级、二级道路:一大扫+全天保洁 大扫时间: (从11月1日至第二年4月30日)早上4:30至7:30。 (从5月1日至10月30日)早上4:00至7:30。 保洁时间:7:30至24:00。 三级道路:一大扫+连续性保洁至21:00 大扫时间:同上 保洁时间:7:30至21:00 路段保洁人员不能少于该路段清扫人员的50%。 大扫时,用大扫把对路面、人行道、道牙、沙井口、树眼周围进行全面清扫,做到“五无五净”。保洁时,环卫工人巡回走动,用小扫把、撮箕清理路面较为明显的纸屑、饮料瓶等垃圾,做到勤走、勤看、勤扫,确保路面整洁。清扫保洁的过程中,遇有人乱丢、乱吐时应用文明、礼貌用语劝阻,情节严重的,报告城管行政执法部门处罚。 清扫保洁垃圾应及时收集和运输。大扫垃圾应在早上7:30之前清理完毕。保洁垃圾应袋装,并及时清运,严禁裸露堆放在路面。在22:00-24:00之间对夜间保洁垃圾和门店垃圾进行清运,做到垃圾不过夜。 (二)劳动定额 人工清扫、保洁作业定额标准(平方米/工日) 项目 一级道路 二级道路 三级道路 清扫面积

110KV及以下变电站电网自动化系统

110kV及以下变电站自动化系统解决方案 系统背景 变电站是电力系统组成的一个重要环节,是电力网中线路的重要连接部分,其作用是变换电压、汇集和分配电能。变电站能否正常运行关系到电力系统的稳定和安全,因此对变电站进行监控和保护具有十分重要的意义。 110kV、35kV常规变电站在城农网中占有较大的比重。在这些常规变电站推行无人值班,是电力企业降低运行成本、提高劳动生产率、增加安全经济效益的有效途径之一,同时也是提高电网现代化控制和管理水平的一种先进方式,是现代电网运行管理发展和追求的目标。 详细介绍 无人值班变电站对变电站自动化系统的基本要求 无人值班变电站是指无固定值班人员在站内进行日常监视和操作的变电站,站内的主要设备的操作和监控由集控中心或上级调度中心完成。 系统配置以无人值班为原则,取消常规控制屏、模拟屏以及操作员工作站,以计算机远方控制手段为主要方式实现对整个变电站的监视、测量、控制 和运行管理。 变电站层设置冗余的远动通信终端和就地工作站。远动终端将按照调度/集控中心要求的通信规约实现遥信、遥测信息的上送,并对间隔层设备下 发遥控和遥调命令。就地工作站配置简单的人机界面,完成现场调试、巡 回检视、就地维护的功能。 站内通信网络采用以太网,全冗余配置,实现变电站层设备和间隔层设备之间的通信,传输运行中的监视和控制信号,双网互为备用,低电压等级 的变电站也可采用以太网单网结构。 继电保护具有一定的独立性,监控系统故障时,不影响继电保护的正常运行。 间隔层测控装置按一次设备布置配置。各测控装置相对独立,完成就地设备信息的采集和处理、断路器监控及同期合闸等功能。操作方式具备远方 /就地操作相互闭锁功能。 远动通信终端为双机配置、主备通道,支持各种远动规约,具有向各级调度和集控中心传送遥信、遥测信息,接收遥控和遥调命令的能力。 3 推荐方案 针对35kV~110kV不同电压等级和不同变电站规模,南瑞继保电气有限公司提供了整套全面的解决方案。 RCS-9600系列C型低压保护测控装置按保护对象进行设计,功能齐全可靠,支持电力系统所需的保护、测量(包括电度计量)、监视、控制及各种高级应用功能。装置可组屏

深圳市环卫作业规范

深圳市环卫作业规范

深圳市环卫作业规范(试行) 时间:2004-2-24 14:09:34 来源:深圳市清洁卫生协会阅读38次 一、术语 一级道路:一般指商业网点集中的繁华闹市地段,主要旅游点和进出机场、车站、港口的主干道及所在地路段,大型文化娱乐场所、展览等主要公共场所所在地路段,人流量大和公共交通线路较多的路段,主要领导机关、外事机构所在地道路。 二级道路:一般指城市的主、次干道及其附近路段,商业网点较集中路段,公共文化娱乐场所所在地路段,人流量较大的路段,有固定公共交通线路的路段。 三级路段:指商业网点较少的路段,人、车流量一般的路段。大扫垃圾应在早上7:30 之前清理完毕。保洁垃圾应袋装,并及时清运,严禁裸露堆放在路面。在22:00-24:00之间对夜间保洁垃圾和门店垃圾进行清运,做到垃圾不过夜。 (二)劳动定额 人工清扫、保洁作业定额标准(平方米/工日) (三)质量标准 见《深圳市环境卫生质量标准》 (四)质量控制体系 应建立卫生质量检查监督体系,小组每日检查一次,联组每周检查一次,清扫所(公司)每周全面检查一次,并随时抽查,区环卫管理部门每半个月检查一次。市环卫部门每月检查一次,并随时抽查。建立奖惩制度,卫生质量要与工人的工资、奖金挂钩。

优特串口五防规约

关于当地监控与五防机的连接规约 (晋电串口) 为了与五防系统进行连接特制定以下规约。 两者采用标准RS232接口,波特率可整定. 1.五防与当地监控连接的配置文件格式如下 ●监控->五防配置表 文件分为两列,第一列为当地监控的实控点名,第二列为该控点的中文描述.这样每一行就代表一个唯一的控点,可以作为两个系统的连接纽带,每行可以用一个ID号来表示,ID号从零开始. ●五防->监控配置表 文件分为两列,第一列为当地监控的虚拟控点名,第二列为该控点的中文描述.这样每一行就代表一个唯一的控点,可以作为两个系统的连接纽带,每行可以用一个ID号来表示,ID号从零开始. 2.当地监控系统定时向五防系统传送全部实遥信.时间为10秒. 3.当地监控系统定时向五防系统传送遥测量.时间为10秒. 4.五防系统定时向当地监控系统传送全部虚遥信.时间为10秒. 5.当地监控需要进行遥控时,向五防系统发出请求遥控的请求报文,并在该报文中送上该控点的ID号. 6.如果五防系统允许遥控,就发送同意报文,否则发禁止遥控报文. 6.报文格式如下: 报文头为六个字节: 90 EB 90 EB 90 EB 接下来的两个字节为报文长度,不含这两个字节,低字节在前,高字节在后. 接下来的六个字节为命令码: 其中 当地监控向五防发的命令码为: 00 00 00 01 00 00 表示当地向五防发送全遥信 00 00 00 02 00 00 请求遥控允许 00 00 00 05 00 00 表示当地向五防发送遥测量 五防向当地监控发送的命令码为: 00 00 00 03 00 00 五防允许遥控 00 00 00 04 00 00 五防禁止遥控 00 00 00 05 00 00 表示五防向当地发送虚遥信 下面是两个字节的有效数据长度,不含该长度本身,低字节在前高字节在后.

环卫保洁安全作业措施

环卫保洁安全作业措施为了确保环卫清扫工人一年四季在街路清扫和除雪作业时的自身安全,防止被撞事故的发生,特制定环卫清扫工人安全作业规定。 一、环卫清扫工人上岗作业时,保持身体和精神状况良好,保持精力集中,不得带病和疲劳作业。 二、环卫清扫工人上岗作业时,熟知掌握安全知识和技能,做到熟记于心,问之即答。 三、环卫清扫工人上岗作业时,必须穿戴统一安全标志服装;在街路清扫和冬季除雪作业时,正确摆放安全桩,把保洁车放置在过往车辆行使方向前方20米以外,作为防护提示设施,随走随设。 四、环卫清扫工人上岗作业时,随时注意来往车辆,遇到车辆行驶速度过快和遇到大风天气时,不得强行通行和作业,严禁不顾个人安危强行捡拾快车道或不安全地段上的飘浮污物。

五、环卫清扫工人冬季除雪作业时,必须穿有防滑作用的鞋,每个除雪区域或班组都应安排带有袖标的安全员维护作业现场秩序。 六、环卫清扫工人往窨井卸雪时,井口处应摆放安全防范设施,作业后将井盖盖牢固,防止行人或车辆落入井中。 七、环卫清扫工人上岗作业时,互相关心,互相爱护,相互提示安全作业,遇有突发事件要互相帮助。 八、发生事故后,立即报告本单位领导和交通管理部门,要保护好现场,遇有逃逸车辆要牢记车型、车牌号。 九、各基层所(队)可依据上述要求,制定本所(队)操作细则,力保不出现任何伤亡事故。 十、环卫清扫保洁人员应熟记的安全口诀: 作业标志服,上岗务必穿;

确认没危险,快行路对面; 污物空中飞,静观再拾拣; 雨雪路湿滑,缓行莫蛮干。 1、加强职工的交通安全知识教育,提高个人安全意识,杜绝违章、杜绝事故。 2、所有环卫职工上班必须穿着统一的反光安全警示服(背心)。 3、如需要在固定一个位置长时间作业的,还应设置临时警告标志。 4、尽量夜间不要参加作业,如遇特殊原因的必须设置警告标志、照明灯具和监护人员。

环卫作业操作规范标准

精心整理 环卫作业流程标准 一、道路清扫保洁作业标准 (一)道路清扫 1、道路清扫早上7:30分必须清扫完毕。 2、清扫时满打满扫,不能只扫街道不扫人行道。 3、按分片规定区域范围必须扫完,不能丢街甩段、漏扫。 4、清扫的垃圾应及时清撮,不得只堆不撮。(20分钟内) 5、道路下水道蓖子应保持畅通,表面无堵塞。 (二)保洁 1、时间:上午8:00上班12:00下班;下午2:00上班6:00下班。 2、工作方式:不间断进行巡回保洁。 3、责任区范围道路、绿化带无烟头、瓜果皮核、纸屑、箱、盒、塑料袋等污物。 4、每周对责任区内的路灯杆、垃圾箱、广告牌、护栏擦洗一次,做到无灰尘、无污 垢、无张贴。 5、每周对责任区域内的楼房墙体,张贴小广告、乱写、乱画进行清理一次。 (三)垃圾箱维护 1、垃圾箱每周清洗一次,表面保持干净,做到无灰尘、无污垢无悬挂物。 2、垃圾箱设施维护完好,制止人为破坏垃圾箱。 3、对损坏的垃圾箱在一个工作日内上报以及更换。 (四)垃圾清运 1、垃圾箱内的垃圾应及时清除,清掏要彻底、无垃圾残留、散落和满溢,箱体周围地面无抛撒,存留垃圾。 2、小区内垃圾箱每天早上7:30---8:00收集作业完成,清运到集运垃圾箱内。 3、清运车车容整洁无污物,标志应清晰。

精心整理 二、单元楼道清扫保洁作业标准 (一)楼道清扫、保洁 1、单元楼道清扫保洁从顶楼至下进行清扫,每周清扫一次,清扫完成后由本单元居民签字认可,并进行垃圾收集清倒。 2、楼梯扶手(包括立柱、栏杆)、管道井门、电表箱门、玻璃窗等地方每周清洁一次,扶手、玻璃窗用抹布擦拭。 (二)楼宇门(擦洗) 楼宇门里外保持干净,做到无贴小广告、无灰尘、无污垢,每周进行擦洗一次。 三、规范作业要求 1、上班时穿(戴)环卫规定的统一服装,衣着干净,规范着装。 2、工作期间,无打堆、离岗、闲聊等行为,不拾捡“废品”。 3、文明作业,树立环保意识,对焚烧垃圾恶意破坏环境卫生的行为,清扫、保洁人员应制止劝阻。

环卫清洁作业实用标准

质量环境和职业健康安全管理体系 清洁作业规 编制: 审核: 批准: 实施日期:

文件目录

JYS-WI3-001 人工清扫作业规A/0 一)作业规 (一)道路要求做到“五无五净”(五无:无堆积物、无果皮纸屑烟蒂、无砖瓦土石、无污泥积水、无痰涕;五净:路面净、果皮箱净、沙井沟眼净、道边石牙净;树眼周围净),生活垃圾日产日清。 (二)日间,清扫区域的路面废弃物总数应符合表1规定。 表1 城市道路路面废弃物控制指标

保洁等级果皮、纸屑、塑膜及其 他杂物 (件/500 m2) 烟蒂 (个/500m2) 污水 (m2/500m2) 尘土量 (克/ m2) 路面本色 呈现率(%) 特级≤2≤2无≤10≥90 一级≤4≤2无≤20≥85 二级≤6≤4无≤35≥80 三级≤8≤50.5≤55≥75 四级≤12≤81≤75≥70 注:路面本色呈现率表示路面见本色的程度,以百分比表示。 (三)保洁时,一至三级清扫保洁道路的路面垃圾杂物每500 m2不超过8 件。 (四)道路清扫、保洁应达到路面整洁,无残留污水(因下水道堵塞,免除责任),无残积沙土,无大面积明显污迹;雨水口清洁;人行道边道牙、道路垃圾收集容器等公共设施无明显污迹。 (五)城市道路清扫作业的环卫工人应穿着反光背心,在车行道作业时,应按车行线反方向清扫。 (六)普扫时,环卫工人应着重对路面、人行道、道牙、雨水口、树眼等处进行清扫。 (七)保洁时,环卫工人巡回走动,清理路面的纸屑、饮料瓶等垃圾,做到勤走、勤看、勤扫,确保路面整洁。 (八)环卫工人在清扫和保洁作业时,应对垃圾规收集和清理,不得将垃圾扫入雨水井、绿化带等位置。 (九)城市道路大面积污染需要集中清理时,应在清 理点来车方向设置醒目的路障和警示牌,并做好防护 措施。 (十)环卫作业应做到文明、安全和有序,最大限度 地减少对环境的污染和对公众生活的影响。 二)操作程序 (一)清扫作业之前,清洁人员按自身职责检查作业 用具是否准备齐全,是否能够正常使用,如存在问题, 应及时更换或维修。 (二)清扫过程中,清洁人员必须身着采购人统一审

环卫作业流程标准

环卫作业流程标准 一、道路清扫保洁作业标准 (一)道路清扫 1、道路清扫早上7:30分必须清扫完毕。 4、每周对责任区内的路灯杆、垃圾箱、广告牌、护栏擦洗一次,做到无灰尘、无污垢、无张贴。 5、每周对责任区域内的楼房墙体,张贴小广告、乱写、乱画进行清理一次。 (三)垃圾箱维护 1、垃圾箱每周清洗一次,表面保持干净,做到无灰尘、无污垢无悬挂物。 2、垃圾箱设施维护完好,制止人为破坏垃圾箱。

3、对损坏的垃圾箱在一个工作日内上报以及更换。 (四) 垃圾清运 1、垃圾箱内的垃圾应及时清除,清掏要彻底、无垃圾残留、散落和满溢,箱体周围地面无抛撒,存留垃圾。 2、小区内垃圾箱每天早上7:30---8:00收集作业完成,清运到集运垃圾箱内。 3、清运车车容整洁无污物,标志应清晰。 二、单元楼道清扫保洁作业标准 (一)楼道清扫、保洁 1、单元楼道清扫保洁从顶楼至下进行清扫,每周清扫一次,清扫完成后由本单元居民签字认可,并进行垃圾收集清倒。1. 主题内容与适应范围 本标准规定了电网数据采集与监控系统中循环远动规约的功能、帧结构、信息字结构和传输规则等。 本标准适合点对点的远动通道结构及以循环字节同步方式传送远动信息的远动设备与系统。本标准还适合于调度所间以循环式远动规约转发实时远动信息的系统。 2. 引用标准 国家标准:《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条件》。 3. 一般技术条件 3.1 本规约采用可变帧长度、多种帧类别循环传送,变位遥信优先传送,重要遥测量更新循环时间较短,区分循环量、随机量和插入量采用不同形式传送信息,以满足电网调度安全监控系统对远动信息的实时性和可靠性的要求。 3.2 本规约规定主站与子站间进行以下信息的传送: a. 遥信 b. 遥测 c. 事件顺序记录(SOE) d. 电能脉冲计数值 e. 遥控命令 f. 设定命令 g. 升降命令 h. 对时 i. 广播命令 j. 复归命令 k. 子站工作状态 3.3 信息按其重要性有不同的优先级和循环时间,以便实现国家标准《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条件》所规定的要求和指标。 3.3.1 上行(子站至主站)信息的优先级排列顺序和传送时间要求如下: 3.3.1.1对时的子站时钟返回信息插入传送 3.3.1.2 变位遥信、子站工作状态变化信息插入传送,要求在1s内送到主站 3.3.1.3遥控、升降命令的返送校核信息插入传送 3.3.1.4重要遥测安排在A帧传送,循环时间不大于3s 3.3.1.5 次要遥测安排在B帧传送,循环时间一般不大于6s 3.3.1.6 一般遥测安排在C帧传送,循环时间一般不大于20s 3.3.1.7遥信状态信息,包括子站工作状态信息,安排在D1帧定时传送 3.3.1.8电能脉冲计数值安排在D2帧定时传送 3.3.1.9事项顺序记录安排在E帧以帧插入方式传送 3.3.2 下行(主站至子站)命令的优先级排列如下: 3.3.2.1 召唤子站时钟,设置子站时钟校正值,设置子站时钟 3.3.2.2遥控选择、执行、撤消命令,升降选择、执行、撤消命令,设定命令 3.3.2.3广播命令 3.3.2.4 复归命令 3.3.3D帧传送的遥信状态、电能脉冲计数值是慢变化量,以几分钟至几十分钟循环传送。

环卫作业标准

环卫行业作业标准 (一)道路清扫保洁 1、质量标准 (1)道路人工清扫保洁服务标准 清扫作业时间 清扫步道时,夏季在五点出班七点前完成普扫,冬季在五点半出班七点半前结束清扫工作,其余时间不间断巡回保洁。日间实行机械和人工保洁相互配合作业。 职工上岗作业,工作服装整洁,身着安全标志。 职工上岗作业,注意行人和来往车辆,不扬尘、不扰民、礼貌待人。 认真贯彻执行市、区规定的道路清扫质量标准,在保证安全生产、遵守交通规则的前提下,完成当日规定的清扫保洁任务。 (2)道路人工清扫保洁质量标准 路面、路牙(垫板、雨水口、巷口、井盖)过街天桥、立交桥、便道(包括:树坑、公交车站)及隔离墩(栅)、周围的地面无污物,露出道路本色。 保洁路牙时要站在牙下依次顺序作业,并带扫1米宽的路面。 清扫垃圾,随扫随清,禁止往雨水口、绿地中倒垃圾。 绿地和绿地内无烟头、瓜果皮核、纸屑、包装框、箱、盒、袋等污物。 (3)道路机械清扫、保洁作业质量标准 根据路面污染情况清扫时选用一挡或二档,保洁时选用二挡。夜间清扫时速不超过10公里/小时;白天保洁时速:微型机扫车不超过8公里/小时、中型机扫车不超过10公里/小时。 司机要到指定地点及时加水、卸土。 作业不扬尘、不漏土,清扫后路牙无浮土,地面干净整洁无污物。

(4)道路冲刷、喷雾降尘作业质量标准 白天喷雾降尘。夏季、秋季每天二次,时间为上午7:00—下午14:00;冬季1次,时间为上午。 作业量:高压水车每车每段20万平方米(10吨)。 司机上岗前要检查车辆;按照规定地段、路线、时间进行喷洒,加水时间不超过30分钟。 冲刷作业时要先中央后两边,保证路面无污物,路牙无浮土,车速不超过每小时20公里,严禁高速冲刷。 冲刷作业时,要及时调整高速压喷头位置,保证路面冲刷干净,如路面较宽,需二次冲刷。 人行天桥要定期进行冲洗(海裕天桥每周冲洗一次,多威天桥每月冲洗一次)。 城区主干道及商业街道路每月清洗一遍。 (5)果皮箱保洁质量标准 果皮箱随脏随擦,表面整洁无污物、无痰迹、无尘土,无小广告。 每日早7:00至21:00巡回清掏果皮箱,不满不冒,周围不得堆积垃圾和杂物,清掏的垃圾,直接运到密闭式清洁站,不得随意倾倒。 清掏完后要清洗、消毒箱体,保持箱体干净整洁无污物。 (6)保洁作业人员和作业工具管理标准 清扫保洁工作人员上岗按照规定统一着作业装,上装须有安全反光标志,并佩带胸卡,头戴工作帽。 清扫保洁工作人员着装要干净整齐,无破损,不得赤膊作业。 不得利用工作之便检卖物品、干私活等。 清扫保洁工作人员要遵纪守法、遵守社会公德。 作业单位作业工具要配备整齐,保洁清运车辆要统一颜色,统一标志,统一编号。 保持作业车辆安全正常运转,车体干净整洁(不准安装外挂袋),定期维护,每天擦拭或清洗作业工具。

珠海共创FY2000型微机防误闭锁装交互式通讯规约

FY2000型微机防误闭锁装臵与监控系统交互式通信规约 珠海共创电力安全技术股份有限公司

一、信道组成 1、双方采用独立的RS--232C或RS--485通信。 二、通信格式 所有传送的信息均按电力部颁循环式远动(CDT)规约结构,即: 由8位信息构成“字节”;6字节组成“信息字”; 若干信息字加上“控制字”及“同步字”,装配为1“帧”;若干帧按序循环传送。 同步码、控制码及码位排列、帧定义、字定义、校验码等均依从CDT规约。 帧结构如图1所示,每帧都以同步字开头,并有控制字。 信息字的数量依实际需要设定,帧长度可变。 图1 帧结构 帧的同步字、控制字、信息字排列规则:字节由低B1到高Bn上下排序,字节的位由高b7到低b0左右排列,如图2所示。 B 字节 1 字节 B 2 B 字节 n 图2 字节排列 向通道发码规则:低字节先送,高字节后送;字节内低位先送,高位后送。

同步字按通道传送顺序分为3组EB90H,即1110、1011、1001、0000,〃〃〃。如图所示: b 7 b B 1 字节 B 2 字节 B 3 字节 B 4 字节 B 5 字节 B 6 字节图3 同步字排列格式 控制字共有B 7~B 12 6个字节,如图4。 B 7 字节 B 8 字节 B 9 字节 B 10 字节 B 11 字节 B 12 字节 图4 控制字 控制字节:11110001B = F1H,表示帧类别另行定义,扩展使用。 帧类别:F4H表示本帧为遥信状态,A8H表示本帧为操作申请/反校。 本规约采用CRC校验,控制字和信息字都是(n,k)=(48,40)码组,生成多项式为G(x)=x8+ x2+ x+1,陪集码为FFH。按上述发码规则的顺序以 G(x)模2除前5个字节,生成余式R(x),以R(x)作为校验码。 信息字数n表示该帧中所含信息字数量,即信息字1至信息n的总数,n=0表示无信息字。 信息字由B n ~B n+5 6 个字节组成:功能码一个字节,信息、数据码4个字节, 校验码一个字节。其通用格式如图5。

环卫机械化清扫作业规范及质量标准

环卫机械化清扫作业规范及质量标准为了不断提高我市街路洁净度,进一步规范机械化清扫保洁 行为,特制定本规范及质量标准。 一、环卫机械化作业管理 城市建成区主要街路实行24小时清扫保洁,重点突出机械化效能。 1、运行模式。具备路况条件下,应以大小型扫道车普扫、多 功能洗扫车洗扫、小型电瓶车巡回清扫保洁、高压洗道车冲刷、洒 水车降温除尘,结合人工清扫保洁。 2、作业时间。机械化作业划分二个时段,每天2:00时—6:30时为普扫和高压冲洗作业时段;其余时间为巡回保洁、洒水降温除尘作业时段。 3、日常管理。各类环卫作业车辆的日常管理应设调度岗,负责 调度派车和填写作业日志,每日出车前、收车后,及时填写运行记录,如出收车时间、作业路线、运行时长、行驶距离及车辆状况等。 二、环卫机械化作业规范及质量标准 (一)大型扫道车。每日6:30时前,对主要道路快车道进行普扫,并做到: 1、车辆标志清晰、齐全;车况良好,严禁带病上路;车容整洁,车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。 2、作业时应开警示灯或特效音乐,不宜开警报器。 3、杜绝只跑空车不清扫,作业车速不超过8公里/小时,清扫

宽度小于6米,清扫效率大于80%。路面清扫后,达到路面净、路牙净,无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋、灰土砖石等废弃物,做 到路见本色。 4、清扫车存储箱保持密闭,作业过程中无垃圾及尘土扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 5、作业车辆遵守交通法规,注意避让车辆及行人。 (二)多功能洗扫车。根据实际需要,可全天24小时安排清扫保洁、喷雾降尘作业,并做到: 1、作业车辆标志清晰、齐全;车容整洁,车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢;车况良好,严禁带病上路。 2、作业时应开警示灯或特效音乐,不宜开警报器。 3、杜绝只跑空车不清扫,合理使用扫道、洗扫、清洗路沿、喷 雾降尘等功能。注意作业控制流程顺序:模式选择开关—启动-停止选择开关—PLC可编程控制器—各继电器—各电磁阀。一般洗扫 作业车速10—12公里/小时,副发动机转速控制在1700r/min(正常档),路面较脏时,副发动机转速控制在2000r/min(强洗档),并应开双侧吸嘴喷杆喷水;日最低气温5摄氏度以下时,应停止洗扫功能,进行干扫作业。路面清扫后,达到路面净、路牙净,无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋、灰土砖石等废弃物,做到路见本色。 4、洗扫车存储箱保持密闭,作业过程中无垃圾及尘土扬、撒、拖、挂和污水滴漏。 5、作业车辆遵守交通法规,注意避让车辆及行人。

环卫作业质量标准及检查考核办法

XX市环境卫生管理所 环卫作业质量标准及检查考核办法 第一章环卫作业质量标准 一、清扫保洁作业质量标准 (一)道路清扫和保洁 1、道路清扫无论单双班早上7:30分必须普扫完毕。保洁时间分为单班:早上8:00上班,11:30下班;下午2:00上班,6:00下班。双班:“上班”:早晨7:30-中午12:00,“下班”:中午12:00—晚21:00(夏季22:00),中午12:00交接班。 2、清扫时满打满扫,不能只扫街道不扫人行道,也不能只扫街道边沿不扫中间。 3、规定路线必须扫完,不能丢街甩段、漏扫、花扫。 4、工作时间内,不间断进行巡回保洁清扫。 主干道车行及人行道、公共广场(场所)、河堤、桥面、车行隧道果皮、纸屑、塑膜≤3处/1000㎡,烟蒂、痰(涕)≤5处/1000㎡,乱弃垃圾(袋)及其它污垢≤2处/1000㎡; 小街小巷道路和公用通道道路上果皮、纸屑、塑膜≤4处/ 1000㎡,烟蒂、纸痰(涕)≤5处(条)/1000㎡,乱弃垃圾(袋)及其它污垢≤4处(条)/1000㎡; 5、清扫的垃圾应及时清撮,不得久堆不撮(20分钟内)。 6、城区道路下水道水箅子应保持畅通,表面无堵塞。 7、垃圾倾倒在指定的收集点或转运库,不得倾倒和扫入河

道、水箅子、绿地内;不得焚烧垃圾、树叶。 8、被严重污染的路面,应及时进行清扫、清洗,恢复原貌。 8、街道两旁果屑箱应保持完好率在98%以上。 9、每周对道路护拦擦洗一次,做到无灰尘、无污垢。 (二)果屑箱(清掏、擦洗)、垃圾桶(擦洗) 1、每天对果屑箱(清掏、擦洗)、垃圾桶(擦洗)1次;做到无痰(涕)迹、无灰尘、无污垢;清洗完后应摆放整齐,盖好盖子,对损坏的果屑箱必须在一个工作日内上报以及更换。 2、果屑箱内的垃圾应及时清除,清掏要彻底,无垃圾残留、满溢和散落,箱体周围地面应无抛撒、存留垃圾。 3、街道两旁果屑箱若是检查需按规定更换垃圾袋,并保持桶内垃圾袋完好率在98%以上。 4、每年5月1日至10月31日期间,对分布在市区的垃圾桶(柜)、果屑箱、收集点,定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物,安全操作,文明作业,消杀彻底,可视范围内,苍蝇≤3只/次〃处。 (三)门面垃圾收集 1、沿规定线路收集,文明用语,服务规范,不得漏收、拒收。 2、收集运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂。 3、装卸垃圾符合要求,无乱倒、乱卸、乱抛垃圾。 (四)规范作业要求 1、上班时穿(戴)环卫工作服(帽)和上岗证,衣着干净,规范着装。

CDT交互式-循环式规约说明

资料编号: GJ-M2013-09 版本:V1.1 CDT交互式/循环式规约 编制:龙胜江 审核: 审定: 批准: 长园共创电力安全技术股份有限公司 2013年09月26日

文档修改记录 日期版本修改内容修改人批准人2013.09.26 V1.0 初稿龙胜江 龙胜江 2013.09.27 V1.1 增加循环式遥控规约说明 增加数据交互图说明 2014.03.26 V1.2 增加顺控操作说明龙胜江

一、通信链路 长园共创系统在使用此规约时支持以下几种通信方式: 1.串口通信,通信参数可配置。 2.TCP通信,客户端和服务端都支持。通信端口可以配置。 3.UDP通信。客户端和监听端都支持。通信端口可以配置。 长园共创系统可根据应用要求进行配置对应的通信方式和通信参数。 二、数据交互图 1. CDT实虚遥信和遥测发送序列图 s d CDT实虚遥信和遥测发送序列图 五防系统监控后台 定时(或突发)发送虚遥信(所有设备状态) 定时(或突发)发送实遥信(所有设备状态) 定时(或突发)发送遥测数据(所有或部分遥测数据)

2. CDT 交互式遥控操作请求五防解锁活动图 a ct CDT 交互式遥控操作请求五防解锁活动图五防系统 监控后台 请求五防遥控操作解锁开始 进入遥控预置操作 接收五防解锁反效五防发送五防解锁反效 五防反效处理 请求五防遥控操作解锁五防判断请求操作逻辑 是否符合五防逻辑 发送五防解锁 发送五防闭锁 执行遥控操作 发送操作设备变位遥信 结束 判断五防发来的解闭锁命令 是否解锁命令 合并分支 终止遥控操作 接收操作设备变位遥信 [否] [是] [否] [是]

南瑞五防系统通讯规约

南瑞五防系统通讯规约 1 通讯方式 可以采用以太网通讯或串口通讯两种方式之一,推荐使用以太网通讯。 串口通讯时,采用标准RS232接口,波特率300~9600可设,无校验位,1位停止位,8位数据位。 以太网通讯时,有两种方式,推荐使用TCP方式: a) TCP连接方式 五防机作为服务器,监控机作为客户机,每次的连接均由监控机主动创建。五防机保存一个客户机的连接列表,每次由哪个连接收到的数据,就由那个连接返回数据。服务器端口号9999,可以双网配置。 b) UDP连接方式 采用以太网UDP接口,IP地址和端口号的定义可配。 2 通讯链路说明 a) 监控系统定时向五防系统传送全遥信、遥测,时间为5秒。 b) 当地监控需要进行遥控时,向五防系统发出请求遥控的请求报文,并在该报文中送 上该控点的ID号。 c) 如果五防系统允许遥控,就发送同意报文,否则发禁止遥控报文。 d) 五防系统定时向监控系统发送虚遥信,时间为5秒。 e) 在TCP连接方式下,增加握手报文,1秒钟一次,由监控系统向五防系统发送握 手报文,五防系统收到握手报文后立即回复握手报文,5秒以内没有收到一次握手 报文,表示网络连接异常,中断该连接。TCP方式下监控系统发送数据的流程如下:

3 报文帧格式 报文头为六个字节:90EB90EB90EB 接下的两个字节为报文总长度,不含这两个字节,低字节在前,高字节在后,是以下的所有字节的总和。 接下来的六个字节为命令码: 00 00 00 01 00 00 表示监控向五防发送全遥信 00 00 00 02 00 00 监控向五防请求遥控允许 00 00 00 03 00 00 五防允许遥控 00 00 00 04 00 00 五防禁止遥控 00 00 00 05 00 00 表示监控向五防发送遥测 00 00 00 05 00 00 表示五防向监控发送虚遥信 下面是两个字节的有效数据长度,不含该长度本身,低字节在前,高字节在后。 遥信帧每个数据字节代表8个遥信位,每个数据字节代表8个虚遥信位 遥测帧每4个数据字节代表一个遥测值,浮点数IEEE-754标准。 最后一个字节是校验和,其生成方法是将该校验和前面的所有字节求和,取该和的低八位。 4 报文内容说明 4.1 监控系统报文 4.1.1 握手报文(仅TCP方式下用): 0-5 报文头90 EB 90 EB 90 EB 00(从下一字节开始,含校验字节) 6-7 报文总长度(先低后高) 0B 8-13 命令码FF FF FF FF FF FF 00(从下一字节开始,不含校验字节) 14-15 报文有效长度(先低后高) 02 16 状态 00H正常 / FFH异常 17 类型 01H监控机/02H远动机/03H五防机 18 和校验(所有字节求和,取低八位) 4.1.2 全遥信报文 0-5 报文头90 EB 90 EB 90 EB 6-7 报文总长度(先低后高)LEN_low LEN_high 8-13 命令码00 00 00 01 00 00 14-15 报文有效长度(先低后高) DataLEN_low DataLEN_high 16-(16+n-1) 遥信数据 .. (16+n) 校验和

清扫保洁作业规范

清扫保洁作业规范 一、术语 一级道路:一般指商业网点集中的繁华闹市地段,主要旅游点和进出机场、车站、港口的主干道及所在地路段,大型文化娱乐场所、展览等主要公共场所所在地路段,人流量大和公共交通线路较多的路段,主要领导机关、外事机构所在地道路。 二、市政道路的清扫保洁 (一)作业方式及时间 一级、二级道路:一大扫+全天保洁大扫时间:(从11月1日至第二年4月30日)早上4:30至7:30。(从5月1日至10月30日)早上4:00至7:30。保洁时间:7:30至24:00。 三级道路:一大扫+连续性保洁至21:00大扫时间:同上保洁时间:7:30至21:00路段保洁人员不能少于该路段清扫人员的50%。保洁垃圾应袋装,并及时清运,严禁裸露堆放

在路面。在22:00-24:00之间对夜间保洁垃圾和门店垃圾进行清运,做到垃圾不过夜。 二)劳动定额人工清扫、保洁作业定额标准(平方米/工日) 项目一级道路二级道路三级道路清扫面积2800 4000 6000保洁面积5600 8000 12000(三)质量标准见《成都市环境卫生质量标准》 (四)质量控制体系应建立卫生质量检查监督体系,小组每日检查一次,联组每周检查一次,清扫所(公司)每周全面检查一次,并随时抽查,区环卫管理部门每半个月检查一次。市环卫部门每月检查一次,并随时抽查。建立奖惩制度,卫生质量要与工人的工资、奖金挂钩。 (五)安全生产1、清洁工人上班必须穿工作服、安全反光背心。 (六)工具房及工具存放与市政道路的清扫与保洁相同。 (七)废物箱设置及清洗商业步行街按间隔50米设置废物箱,每天清洗一次,废物箱垃圾即满即清。 (八)路面的清洗每天清洗一次,达到路面见本色,否则,要增加冲洗次数。人行道上的香口胶渣要及时组织清理。 四、xx小巷(包括xx)的清扫保洁 (一)作业方式及时间 1、无门店路段:一大扫+连续性保洁至21:00大扫时间:(从11月1日至第二年4月30日)早上4:30至8:00。(从5月1日至10月30日)早上4:00至8:00。保洁时间:8:00至21:00 2、有门店路段:一大扫+连续性保洁至24:00大扫时间同上保洁时间:8:00至24:00路段保洁人员不能少于该路段清扫人员的50%。 2、大扫时,用大扫把对路面、人行道、道牙、沙井口、树眼周围进行全面清扫,做到“五无五净”。

环卫作业规范附件3

附件三: 环卫作业规范 一、基本规范要求 (1)环卫管理和作业做到文明、安全、清洁和有序,最大限度地减少对环境的污染和对公众生活的影响。 (2)环卫作业单位应建立健全安全生产管理制度和落实安全生产责任人,建立当班检查考核制度,制定班组长、检查员检查要求,严格按操作规程操作,有完整的作业和安全检查记录。 (3)作业人员应严格按照作业时间,按时上岗,准点离岗,并做好交接班工作。不得与他人聊天,不得在岗上抽烟、吃零售,不得从事看棋、看牌、看书报、听收音机、做私活等与作业无关的事情。 (4)环卫作业人员在作业中必须文明用语,不得无故打骂人;环卫作业人员必须服从各级管理员的管理,不得殴打、辱骂管理员。 (5)各类环卫作业车辆(机动车)出车前必须进行检查,确保车况良好方可进行环卫作业。环卫作业车辆应严格遵守交通规则,尽量避开交通高峰时段作业。 二、道路、街巷清扫保洁 (一)基本要求 (1)清扫保洁作业人员要根据本路段的人流、车流情况,合理安排作业时间和方式,主动避开行人和车流高峰,以免发生意外。在清扫和保洁作业时,清扫机动车道中央隔离栏路面时要注意来往车辆,保证人身安全。 (2)道路清扫保洁人员(含机扫车司机、随车的工人和辅助清扫人员)作业时必须正确穿工作服、反光背心,戴工作帽,并保持着装干净、整洁,衣冠不整不得上岗作业。其他环卫作业人员也必须按规定统一着装和佩证。 (3)提前获悉天气情况,准备好雨衣和标志服,不得打伞作业。作业人员在作业时,不得向窨井、花坛内扫倒路渣垃圾,不得焚烧树叶及各类杂物。作业工具不得放置在花坛、绿化带内,或靠立在树和电线杆旁,暂时不用的工具应放置在垃圾收集车内或不显眼位置。 (4)认真做好各自管辖区域内的清扫保洁工作,作业间不得坐岗、串岗、擅自离岗,如有特殊情况(上厕所、因急病等)需离岗时,应与邻近保洁员做好交接,离岗时间不得超过15分钟。 (5)晨扫作业时,不得大声喧哗,影响居民休息。清扫作业间隙,清扫工具摆放整齐,保洁垃圾密闭存放。非普扫时间不得使用大扫把。 (6)沿街门面(单位)应自备卫生清洁工具,在店内设置垃圾收集容器,实行垃圾袋装,应将垃圾投放到指定地点或待环卫工人清扫门前道路时将垃圾投放到垃圾收运车上,不得随意堆放在门前的人行道上,更不得直接将垃圾扫出店外影响市容环境。 (7)洒水车司机在作业时,要文明行车,严格遵守冲、洒水规范,遇行人密集处减速慢行,控制音量,减少扰民。 (8)重点保洁场所应增加快速巡回保洁和作业公司检查频次。 (9)快车道机扫率应达到80%以上,在有条件的路段对慢车道、人行道开展“水扫”作业。 (二)人工清扫保洁

环卫保洁作业规范(全套)

目录

环卫保洁管理作业文件文件编号:YH/QE 作业/保洁001 环卫保洁管理流程图

环卫保洁管理作业程序

日常清扫保洁地、大厅、电 梯厅、楼道、 楼梯扶手、玻 窗、路灯、楼 道灯、围墙 灯、座椅、标 识、宣传栏、 卫生间、道路 积水等 环卫保洁责任 人 电梯厅、楼道每日清扫一次,每半月拖洗一次。 3、楼梯扶手每周擦洗一次;共用部位玻璃窗、路灯、 楼道灯、围墙灯等每月清洁一次。清洁灯具时,务必注 意防止发生触电意外。 4、公共部位座椅、各类标识、宣传栏等每天擦洗一 次。 5、公共卫生间每天打扫两次,及时清除尿垢、污迹和 异味。 6、随时清除道路积水。 7、清扫完成后,不间断地进行巡视保洁。 清扫保洁标准道路、广场、 停车场、绿 地、大厅、电 梯厅、楼道、 楼梯扶手、玻 窗、路灯、楼 道灯、围墙 灯、座椅、标 识、宣传栏、 卫生间、道路 积水等 环卫保洁责任 人 1、地面干净,无污渍、无烟头、无纸屑、无灰尘。 2、墙面干净,无蛛网、无灰尘、无涂鸦、无乱张贴, 墙面瓷砖表面用面巾纸擦拭基本不被污染。 3、天花板无蛛网、无灰尘。 4、消火栓、消火箱、灭火器等无灰尘。 5、玻璃光亮,无污渍、无灰尘; 6、公共卫生间无杂物、无污渍、无异味,地面、墙面 干净,便器洁净,无尿垢。 7、大厅、电梯厅、楼道间地面无垃圾、无纸屑、无杂 物、无烟头,楼梯扶手用面巾纸擦拭基本不被污染。 8、草坪、花台、绿化带内无杂物、无垃圾、无纸屑、 无烟头、无石块。 9、座椅无灰尘,用面巾纸擦拭基本不被污染。 10、标识牌、宣传栏等公共设施无明显污迹和灰尘。 11、垃圾桶外观应随时保持干净,无明显污渍, 12、灯具无污渍、无蛛网、无积尘。 13、路面无积水。 雨、污水井清掏化粪池清掏管理处负责人 环卫保洁责任 人 1、雨、污水井每季度检查一次,视情况及时清掏,并 将检查和清掏情况记录在《雨污水井、化粪池巡检、清 掏记录表》上。 2、化粪池每2 个月检查一次,每年清掏一次,发现异 常情况及时清掏,并将检查和清掏情况记录在《雨污水 井、化粪池巡检、清掏记录表》上。 3、雨、污水管道每年疏通一次,并将疏通情况记录在 《雨污水井、化粪池巡检、清掏记录表》上。

相关文档
相关文档 最新文档