文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MEP命名标准

MEP命名标准

MEP命名标准
MEP命名标准

MEP命名标准

MEP构件命名规则

给排水:

系统命名:

1.有高低区域区分系统:

“系统功能”-“系统区域”-“系统所在位置编号"-"系统编号”

EX:“生活给水-低区-31#-1”

代表生活给水,所供给为建筑内低区,所在楼栋数为31号,第一号给水系统

2.无高低区域区分系统

“系统功能”-“系统所在楼宇位置编号"-"系统编号”

EX::“排水-31#-1”

代表排水系统,所在栋数为31号,第一号排水系统

构件命名:

1 父级设备

族名称“设备类型”-“摆放或者排放方式”

族类型“设备流量-压力”“设备容量”等

EX1:族名称“污水泵-垂直排放”

族类型“2.2LPS-60KPa"

代表设备为污水泵,排放方式为垂直排放,排放量为2.2LPS,泵提供压力为60KPa

EX2:族名称“膨胀水箱-独立式水平排放”

族类型“266L”

代表设备为膨胀水箱,排放方式为水平排放,容积量为266L

2 管段

“管段材质”-“材质型号”

EX:族类型“铜-CECS171”

代表管道材质为铜,材质型号为CECS171

3 管道附件

族名称“管件名称”-“管件安装类型”

族类型“承插管段尺寸”

EX:族名称“空气分离器”-“承插式”

族类型“25mm”

代表管道附件为空气分离器,安装方式为承插式,能够安装的管道尺寸为25mm

4 管件

族名称“管件类型”-“连接方式”

族类型“管件材质”

EX:族名称“弯头”-“焊接”

族类型“铸铁”

代表管道弯头安装方式为焊接,材料为铸铁

5 子级设备

族名称“设备名称”-“安装方式”

族类型“(长度)*(宽度)*(高度)”“流量数据”等等EX:族名称“洗脸盆”-“壁挂式”

族类型“510mm*420mm*212mm”

代表设备为洗脸盆,安装方式为壁挂式,尺寸大小为510mm(长度)*420mm(宽度)*212mm(高度)

6 保温层

族类型“保温层作用”-“保温材料”

EX:“隔热层”-“矿棉”

代表保温层作用为隔热,材料为矿棉

7 消防喷头

族名称“喷头类型”-“喷射方式”

族类型“喷头尺寸”

EX:族名称“干式喷头”-“下垂型”

族类型“15mm”

代表喷头为干式喷头,喷射方式为下垂喷射

暖通空调:

系统命名:

空调系统:

1.“系统功能”-“系统所在空间位置”-“系统编号”EX:“空调回风”-“1号会议室”-“1”

代表系统为空调回风系统,在1号会议室,空调回风管路系统编号为1

空调系统:

2.“系统功能”-“所需供回水设备”-“供回水系统编号”EX:“空调供水”-“风机盘管与新风机组”-“1”

代表系统为空调供水系统,给风机盘管以及新风机组提供供水,编号为1号

供暖系统:

总系统

3.“系统供回”-“供暖空间区域”-“供回水系统编号”EX:“地暖供水”-“1号楼办公区域”-“1”

代表系统为地暖供水管,所在区域为1号楼办公区域,系统编号为1

支系统(仅针对地暖)

4.“标高”-“房间编号”-“地暖支管编号”

EX:“F3”-“办公室13”-“2”

代表标高为F3(地上第三层),房间编号为办公室13号,地暖支管编号为2号

构件命名:

父级设备同给排水父级设备

子级设备同给排水子级设备

保温层同给排水保温层

1风管管段

族名称:“风管形状”

族类型:“风管材质”-“风管尺寸(宽*高)”

EX:族名称:矩形风管

族类型:“镀锌风管”-“400*400”

风管材质为镀锌风管,尺寸大小为400宽400高

2风管管件

族名称:“管件类型”-“连接方式”

族类型:“管件材质”

EX:族名称:“矩形三通”-“法兰”

族类型:“镀锌风管”

风管管件为矩形三通,连接方式为法兰连接,管件材质为镀锌管片

3 风管附件

族名称“管件名称”-“管件形状”

族类型“控制方式”

EX:族名称:“控制调节阀”-“矩形”

族类型:“自动”

附件名称为控制调节阀,形状为矩形,控制方式为自动控制

电气类:

桥架与线管命名规则分别与暖通和给排水相对应

所以不予重复

管线颜色区分

管道类:

给水管颜色为:R:0 G:255 U:255

排水管颜色为:R:192 G:192 U:192

消防喷淋颜色为:R:255 G:0 U:0

雨水立管:R:0 G:128 U:128

暖通空调类:

送风管颜色为:R:255 G:255 U:0

回风管颜色为:R:255 G:0 U:128

排风管颜色为:R:128 G:128 U:192

新风管颜色为:R:0 G:255 U:0

空调供水管颜色为:R:0 G:128 U:255

空调回水管颜色为:R:255 G:128 U:192

空调冷凝水管颜色为:R:128 G:0 U:0

暖气供水管颜色为:R:255 G:128 U:0

暖气回水管颜色为:R:128 G:128 U:255

电器类:

强电桥架颜色为:R:128 G:255 U:128

弱电桥架颜色为:R:255 G:128 U:128

消防桥架颜色为:R:145 G:210 U:45

注:过滤器的颜色区别参数,建议使用"注释"参数,在绘制好以后,在注释中添加相应参数,并且进行系统成组处理。大致总分为这些,具体项目再定具体图例

国家地形图的分幅和编号规则

我国地形图的分幅和编号规则 国家基本比例尺地形图有1:1万、1:2.5万、1:5万、1:10万、1:20万、1:50万和1:100万七种。普通地图通常按比例尺分为大、中、小三种,一般以1:10万和更大比例尺的地图称为大比例尺地图;1:10万至1:100万的称为中比例尺地图;小于1:100万的称为小比例尺地图。对于一个国家或世界范围来讲,测制成套的各种比例尺地形图时,分幅编号尤其必要。通常这是由国家主管部门制定统一的图幅分幅和编号系统。 1、地形图的分幅 目前,我国采用的地形图分幅方案,是以1:100万地形图为基准,按照相同的经差和纬差定义更大比例尺地形图的分幅。百万分之一地图在纬度0°-60°之间的图幅,图幅大小按经差6°,纬差4°分幅;在60°-76°之间的图幅,其经差为12°,纬差为4°;在76°-80°之间图幅的经差为24°,纬差为4°,所以在纬度0°-60°之间各幅百万分之一地图都是经差6°,纬差4°分幅的。 每幅百万分之一内各级较大比例尺地形图的划分,按规定的相应经纬差进行,其中,1:50万、1:20万、1:10万三种比例尺地形图,以百万分之一地图为基础直接划分。一幅百万分之一地形图划分四幅1:50万地形图,每幅为经差3°,纬差2°;一幅百万分之一地图划分为36幅1:20万地形图,每幅为经差1°,纬差40′;一幅百万分之一地图划分144幅1:10万地形图,每幅为经差30’,纬差20’。每幅大于1:10万比例尺的地形图,则以1:10万图为基础进行逐级划分,一幅1:10万地形图划分四幅1:5万地形图; 一幅1:5万地形图划分为四幅1:2.5万地形图。在1:10万图的基础上划分为64幅1:1万地形图;一幅1:1万地形图又划分为4幅1:5000地形图,(见表1-1)。 表1-1:基本比例尺地形图的图幅大小及其图幅间的数量关系。 比例尺纬度经度图幅数 1:100 6度4度1 (经差6°,维差4°) 1:50 3度2度4 1 (1:100划分为了4幅1:50;毎幅经差3°,纬差2°)1:20 1度40分36 9 1 (1:100划分为了36幅1:20,1:50划分为9幅1:20万;毎幅经差1°,纬差40′) 1:10 30分20分144 36 4 1 1:5 15分10分576 144 16 4 1 (1:100划分为576幅1:5,1:50划分为144:1:5;1:20划分为16幅1:5,依次推...) 1:2.5 7.5分5分2304 576 64 16 4 1 1:1 3分45秒2.5分9216 2304 256 64 16 4 2、分幅编号 地形图的编号是根据各种比例尺地形图的分幅,对每一幅地图给予一个固定的号码,这种号码不能重复出现,并要保持一定的系统性。 地形图编号的最基本的方法是采用行列法,即把每幅图所在一定范围内的行数和列数组成一个号码。

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准 201×7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 GB 13660-92 201×7Strongly basic styrene type anion eschange resins 国家技术督司1992-09-01批准1993-07-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了201×7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于粒径为0.315~1.25mm、以季胺基为主要活性基团的201×7 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂。 2 引用标准 GB 1631 离子交换树脂产品分类命名及型号 GB 5475 离子交换树脂取样方法 GB 5476 离子交换树脂预处理方法 GB 5757 离子交换树脂含水量测定方法 GB 5758 离子交换树脂粒度分布测定方法 GB 8330 离子交换树脂湿真密度测定方法 GB 8331 离子交换树脂湿视密度测定方法 GB 11992 氯型强碱性阴离子交换树脂交换容量测定方法 GB/T 12598 离子交换树脂强度测定方法渗磨法 GB 11991 离子交换树脂转型膨胀率测定方法 3 产品型号和主要用途 201×7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂的型号按GB1631编制。该产品主要用于制备纯水和提炼放射性元素等。 4 技术要求 4.1 外观:淡黄至金黄色球状颗粒。 4.2 出厂型式:氯型。 4.3 理化性能:理化性能应符合表中规定的各项技术指标。

5 试验方法 5.1 外观的测定 目测。 5.2 试样预处理 采用GB 5476中规定的方法进行预处理。 5.3 含水量的测定 采用GB 5757中规定的方法进行测定。 5.4 质量全交换容量、体积全交换容量、中性盐分解容量的测定 5.4.1 质量全交换容量和中性盐分解容量的测定,采用GB 11992中规定的方法进 行。 5.4.2 体积全交换容量按式(1)计算: Q Q X v w =-ρ()1 (1) 式中 Q v ——体积全交换容量,mmol/mL ; Q w ——质量全交换容量,mmol/g ; ρ——湿视密度,g/mL ; X ——含水量,%。 5.5 湿视密度的测定 采用GB 8331中规定的方法进行测定。 5.6 湿真密度的测定 采用GB 8330中规定的方法进行测定。 5.7 粒度的测定 用孔径为0.315mm 和1.25mm 的筛子,采用GB 5758中规定的方法筛分后,按 式 (2)和式(3)计算: P V V V V 10120 100%=--? (2) P V V 210 100%=? (3)

计量标准命名技术规范试行(doc 37页)

计量标准命名技术规范 (试行) 为进一步完善我国法制计量管理,实现计量标准管理的科学性和计量信息管理的规范化,特制定《计量标准命名技术规范》——(以下简称:规范) 本规范主要适用于计量标准考核工作中计量标准器具的命名。 一计量标准命名的基本类型 计量标准统一规范为两种基本类型: 1计量标准装置。 2计量标准器(或标准器组)。 二计量标准装置的命名原则 1以标准装置中的“主要标准(仪)器”或其反映的“参量”名称作为命名标识。 1.1该原则用于同一计量标准装置可开展多项检定项目的场合。 1.2该原则用于计量标准装置中主要标准(仪)器与被检计量器具名称一致的场合。1.3凡以此原则命名的计量标准,则在“主要标准(仪)器”或“参量”名称后面,加后缀 “标准装置”。 2以被检“计量器具”或“参量”名称作为命名标识。 2.1该原则用于在同一被检计量器具的检定“参量”较多,需要多种标准(仪)器进行配 套检定的场合。 2.2该原则用于计量标准中“主要标准(仪)器的名称与被检计量器具名称不一致场合。 2.3该原则用于计量标准装置中,主要标准(仪)器等级要领不易划分,而用被检“计量器 具”或“参量”名称作为命名标识,更能确切反映计量标准特征的场合。 2.4凡以此原则命名的计量标准,则在被检“计量器具”或“参量”的名称后面加后缀 “检定装置”。 三计量标准器(或标准器组)的命名原则 1以标准器(或标准器组)的名称作为命名标识。 1.1该原则用于同一计量标准,可检定多种计量器具的场合。 1.2该原则用于计量标准仅由实物量具组成的场合。 1.3凡以此原则命名的计量标准,则在标准器的名称后面加后缀“标准器(或标准器组) 2以被检“计量器具“的名称作为命名标识

企业环境行为评价指标及分类评价标准

企业环境行为评价指标及分类评价标准 附件1: 评价标准 指标 A类(一般适用东部地区) B类(一般适用中西部地区) 每个排放口主控污染因子达标率大于或每个排放口主控污染因子平均浓度达 1、达标排放等于80%或平均浓度达到相应的排放标到相应排放标准,危险废物处置 准,危险废物处置率达到100% 处理率达到100% 2、屡次不达监督检查和监督监测不达标率大于等于 标 50% (1)凡持有排污许可证者,按许可量要(1)凡持有排污许可证者,按许可量3、总量控制求排放要求排放 (2)未实行许可证者,要求达标排放(2)未实行许可证者,要求达标排放 因环境违法行为受到行政处罚,有一张或因环境违法行为受到行政处罚,有两 4、行政处罚 一张以上行政处罚决定书张或两张以上行政处罚决定书 有下列违法行为情形之一:有下列违法行为情形之一: (1)以规避环境监管为目的的排放式排(1)以规避环境监管为目的的排放式 放废水;排放废水; (2)污染防治设施拆除或长期闲置或污(2)污染防治设施拆除或长期闲置或

染防治能力严重不足(小于90%),时间1污染防治能力严重不足(小于90%),5、重要环境个月以上;时间1个月以上;违法行为(3)门生废水、固体废物,但无经验收(3)门生废水、固体废物,但无经验 合格的污染防治设施或未提供或委托给收合格的污染防治设施或未提供或委 有相应资质的运营企业;托给有相应资质的运营企业; (4)某一违法行为,经责令改正,逾期(4)某一违法行为,经责令改正,逾 仍未得到改正;期仍未得到改正; (5)限期治理任务未能按期完成。(5)限期治理任务未能按期完成。 评价标准指标 A类(一般适用东部地区) B类(一般适用中西部地区) 一般环境事件(符合下列情形之一):一般环境事件(符合下列情形之一):(1)发生3人以下死亡;(1)发生3人以下死亡;(2)因环境污染造成跨县级行政区域纠纷,(2)因环境污染造成跨县级行政区域纠纷, 引起一般群体性影响的;引起一般群体性影响的;(3)4、5类放射源丢失、被盗或失控。(3)4、5类放射源丢失、被盗或失控。较大环境事件(符合下列情形之一):较大环境事件(符合下列情形之一):(1)发生3人以上、10人以下死亡,或中毒(1)发生3人以上、10人以下死亡,或中毒(重伤)50人以下;(重伤)50人以下;(2)因环境污染造成跨地级行政区域纠纷,(2)因环境污染造成跨地级行政区域纠纷, 使当地经济、社会活动受到影响;使当地经济、社会活动受到影响;(3)3类放射源丢失、被盗或失控。(3)3类放射源丢失、被盗或失控。重大环境事件(符合下列情形之一):重大环境事件(符合下列情形之一):(1)发生10人以上、30人以下死亡,或中毒(1)发生10人以上、30人以下死亡,或中(重伤)50人以上、100人以下;毒(重伤)50人以上、100人以下;(2)区域生态功能部分丧失或濒危物种生存(2)区域生态功能部分丧失或濒危物种生存 环境受到污染;环境受到污染; (3)因环境污染使当地经济、社会活动受到(3)因环境污染使当地经济、社会活动受到 较大影响、疏散转移群众1万人以上、5万人较大影响、疏散转移群众1万人以上、5万人以下的;以下的; 6、突发环境(4)因环境污染造成重要河流、湖泊、水库(4)因环境污染造成重要河

标准图幅命名规则

标准图幅数据文件命名规则 标准图幅数据文件命名规则 主文件名 X XX X XXX XXX 1:1000 000 图幅行号(字符码) 1:1000 000 图幅列号(数字码) 比例尺代码(字符码) 图幅行号(数字码) 图幅列号(数字码) 命名规则说明: (1)主文件名采用十位字母数字型代码,行列号位数不足者前面补零,扩展文件名采用三位字母数字型代码; (2)比例尺代码表见表2: 表2 比例尺1:2000 1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000 1:200000 1:250000 代码I H G F E D C B (3)编号计算公式 1:1 000 000 图幅行、列号的计算:a =*φ/4°]+1 b =*λ/6°]+31 式中:[ ] 表示商取整; a 表示1:1 000 000 地形图图幅所在纬度带数字码所对应的数字码; b 表示1:1 000 000 地形图图幅所在经度带的数字码; λ 表示图幅内某点的经度或图幅西南廓点的经度; φ 表示图幅内某点的纬度或图幅西南廓点的纬度。 相应比例尺的图幅行、列号的计算: c =4°/Δφ-*(φ/4°)/Δφ+ d =*(λ/6°)/Δλ++1 式中:( )表示商取余; [ ]表示商取整; c 表示所求比例尺图幅的行号; d 表示所求比例尺图幅的列号; λ表示图幅内某点的经度或图幅西南图廓点的经度; φ表示图幅的某点的纬度或图幅西南图廓点的纬度; Δλ表示所求比例尺图幅的经差(1:1 万图幅经差3’45”;) Δφ表示所求比例尺图幅的纬差(1:1 万图幅纬差2’30”。) (4)命名实例 例1:某1:1 万土地利用图,图幅内某一点纬度为39°22’30” ,经度为114°33’45” ,求其数据文件的命名。 Δφ=2′30〃,Δλ = 3′45〃, 1:10000 比例尺代码为G a =[3922′30〃/4]+1 =10(字符码J) b =[11433′45〃/6]+31 =50 c =4/2′30〃-[(3922′30〃/4)/2′30〃] =96[322′30〃/2′30〃] =015 d =[(11433′45〃/6)/3′45〃]+1 =010 主文件名为: J50G015010

文后参考文献著录规则(GB-T_7714-2005)-国家标准

中华人民共和国国家标准 文后参考文献著录规则(GB/T 7714-2005) 顺序编码制文后参考文献著录格式示例 参考文献是对期刊论文引文进行统计和分析的重要信息源之一,在本规范中采用GB 7714推荐的顺序编码制格式著录。 参考文献著录项目: ①主要责任者(专著作者、论文集主编、学位申报人、专利申请人、报告撰写人、期刊文章作者、析出文章作者)。多个责任者之间以“,”分隔,注意在本项数据中不得出现缩写点“.”(英文作者请将作者名写全)。主要责任者只列姓名,其后不加“著”、“编”、“主编”、“合编”等责任说明。 ②文献题名及版本(初版省略)。 ③文献类型及载体类型标识。 ④出版项(出版地、出版者、出版年)。 ⑤文献出处或电子文献的可获得地址。 ⑥文献起止页码。 ⑦文献标准编号(标准号、专利号……)。 参考文献类型及其标识 根据GB 3469规定,以单字母方式标识以下各种参考文献类型: 参考文献类型 专著M 论文集 C 报纸文章N 期刊文章J 学位论文 D 报告R 标准S 专利P 文献类型标识 对于专著、论文集中的析出文献,其文献类型标识建议采用单字母“A”;对于其他未说明的文献类型,建议采用单字母“Z”。 对于数据库(database)、计算机程序(computer program)及电子公告(electronic bulletin board)等电子文献类型的参考文献,建议以下列双字母作为标识: 电子参考文献类型 数据库DB 计算机程序CP 电子公告EB 电子文献类型标识 电子文献的载体类型及其标识 对于非纸张型载体的电子文献,当被引用为参考文献时需在参考文献类型标识中同时标明其载体类型。本规范建议采用双字母表示电子文献载体类型:磁带(magnetic tape)MT,磁盘(disk)DK,光盘(CD-ROM)CD,联机网络(online)OL,并以下列格式表示包括了文献载体类型的参考文献类型标识: [文献类型标识/载体类型标识]

沉积岩岩石分类和命名方案

岩石分类和命名方案 沉积岩岩石分类和命名方案 GB/T 17412.2─1998 1 范围 本标准规定了沉积岩分类依据和原则,制订了沉积岩岩石分类和命名方案。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB5751—1986 中国煤炭分类 GB/T 17412.1—1998 岩石分类和命名方案火成岩石分类和命名方案 3 术语定义 本标准采用下列定义: 3.1 沉积岩是在地壳表层条件下,由风化作用、生物作用、火山作用及其他地质营力下改造的物质,经搬运、沉积、成岩等一系列地质作用形成的岩石。

3.2 陆源沉积岩terrigenous sedimentary rock 由母岩经物理风化作用形成的陆源碎屑物质,经机械搬运、沉积、压实和胶结而成的岩石。 3.3 内源沉积岩endogenetic sedimentary rock 构成岩石的原始物质主要来自陆源溶解物和生物源,少部分来自深源气热液很深卤,在沉积盆地中通过生物沉积作用和化学沉积作用形成的岩石。 3.4 陆源碎屑terrigenous clast 陆源区母岩经物理风化或机械破坏而形成的碎屑物质。 3.5 内源碎屑(内碎屑) intraclast 沉积盆地内弱固结的化学作用沉积物或生物化学作用沉积物,经岸流、潮汐及波浪等作用剥蚀破碎再沉积的碎屑物质。 3.6 粒屑(异化颗粒) grainedclast allochem 沉积盆地内由化学、生物化学、生物作用及波浪、岸流、潮汐作用形成的粒状集合体,在盆地内就地沉积或经短距离搬运再沉积的内碎屑、生物屑、鲕粒、团粒、团块的总称。 3.7 圆度roundness 碎屑物质的棱角被磨蚀圆化的程度。 3.8 杂基matrix 碎屑岩中与砂、砾一起机械沉积下来的起填隙作用的粒径小于0.03mm的物质。 3.9 胶结物cement 碎屑间或粒屑间孔隙内的起胶结作用的各种化学沉积物质。 3.10 泥晶micrite 内源沉积岩中与粒屑同时沉积的充填于粒屑间的化学、生物化学或机械作用形成的晶粒粒径小于0.03mm的物质。

国家标准编号、名称

直接接触药品的包装材料和容器 国家标准编号、名称 1. YBB00032005-2015 钠钙玻璃输液瓶 2. YBB00012004-2015 低硼硅玻璃输液瓶 3. YBB00022005-2-2015 中硼硅玻璃输液瓶 4. YBB00332002-2015 低硼硅玻璃安瓿 5. YBB00322005-2-2015 中硼硅玻璃安瓿 6. YBB00332003-2015 钠钙玻璃管制注射剂瓶 7. YBB00302002-2015 低硼硅玻璃管制注射剂瓶 8. YBB00292005-2-2015 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 9. YBB00292005-1-2015 高硼硅玻璃管制注射剂瓶 10. YBB00312002-2015 钠钙玻璃模制注射剂瓶 11. YBB00322003-2015 低硼硅玻璃模制注射剂瓶 12. YBB00062005-2-2015 中硼硅玻璃模制注射剂瓶 13. YBB00032004-2015 钠钙玻璃管制口服液体瓶 14. YBB00282002-2015 低硼硅玻璃管制口服液体瓶 15. YBB00022004-2015 硼硅玻璃管制口服液体瓶 16. YBB00272002-2015 钠钙玻璃模制药瓶 17. YBB00302003-2015 低硼硅玻璃模制药瓶 18. YBB00052004-2015 硼硅玻璃模制药瓶 19. YBB00362003-2015 钠钙玻璃管制药瓶 20. YBB00352003-2015 低硼硅玻璃管制药瓶 21. YBB00042004-2015 硼硅玻璃管制药瓶 22. YBB00282003-2015 药用钠钙玻璃管 23. YBB00272003-2015 药用低硼硅玻璃管 24. YBB00012005-2-2015 药用中硼硅玻璃管

国家标准命名规则

国内标准命名细则? 1.完整的标准命名应包括四部分:组织代号+标准号+年代号+标准名称。 2.组织代号与标准号之间应间隔一个空格,标准号与年代号之间应间隔一个“-”,年代号与标准名称之间应间隔一个空格。? 3.推荐性标准(GB/T)和指导性标准(GB/Z)应命名为“GB-T”,“GB-Z”。? 4.年代号应用四位数字表示。? 5.空格全部使用半角空格(通常情况下,输入半角空格需要把中文输入法关掉)。 6.所有的“-”为半角(半角:通常的情况下,需要把中文输入法关掉),就是大键盘上的0和=之间的那个键。? 7.如果标准名称中有“:”“;”“-”“――”等等(括号除外)都用一个“半角空格”代替。 8.若标准名称中含有“()”“、”“,”的,保留“()”“、”“,”。? 9.原标准名称中本身含有空格的(不论多少)均用一个“半角空格”代替。?? 例:GB/T??煤炭质量分级?第2部分:硫分? 应命名为:GB-T??煤炭质量分级?第2部分?硫分

障人体健康、人身、财产安全的标准和法律及行政法规规定强制执行的国家标准;推荐性国标是指生产、检验、使用等方面,通过经济手段或市场调节而自愿采用的国家标准。但推荐性国标一经接受并采用,或各方商定同意纳入经济合同中,就成为各方必须共同遵守的技术依据,具有法律上的约束性。[1] 《中华人民共和国标准化法》将中国标准分为国家标准、行业标准、地方标准(DB)、企业标准(Q/)四级。截至2003年底,中国共有国家标准20906项(不包括工程建设标准)国际标准由国际标准化组织(ISO)理事会审查,ISO理事会接纳国际标准并由中央秘书处颁布; 国家标准在中国由国务院标准化行政主管部门制定, 行业标准由国务院有关行政主管部门制定, 企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制定企业标准,作为组织生产的依据,并报有关部门备案。 法律对标准的制定另有规定,依照法律的规定执行。 制定标准应当有利于合理利用国家资源,推广科学技术成果,提高经济效益,保障安全和人民身体健康,保护消费者的利益,保护环境,有利于产品的通用互换及标准的协调配套等。 中国标准按内容划分有基础标准(一般包括名词术语、符号、代号、机械制图、公差与配合等)、产品标准、辅助产品标准(工具、模具、量具、夹具等)、原材料标准、方法标准(包括工艺要求、过程、要素、工艺说明等);按成熟程度划分有法定标准、推荐标准、试行标准、标准草案。 截至2003年底,中国共有国家标准20906项(不包括工程建设标准)。中国的国家标准主要由中国标准出版社出版。工程建设国家标准的发布主要由中华人民共和国住房和城乡建设部发布。 一份国标通常有封面、前言、正文三部分组成。 标准号:标准号至少由标准的代号、编号、发布年代三部分组成。 标准状态:自标准实施之日起,至标准复审重新确认、修订或废止的时间,称为标准的有效期;又称标龄。 归口单位:实际上就是指按国家赋予该部门的权利和承担的责任、各司其责,按特定的管理渠道对标准实施管理。 替代情况:替代情况在标准文献里就是新的标准替代原来的旧标准。即在新标准发布即日起,原替代的旧标准作废。另外有种情况是某项标准废止了,而没有新的标准替代的。 实施日期:标准实施日期是有关行政部门对标准批准发布后生效的时间。 提出单位:指提出建议实行某条标准的部门。 起草单位:负责编写某项标准的部门。[2] 按对象分类

设计院的绘图规则(好全)

设计院绘图规则 内容摘要: 一、总则 1、工作目标 2、工作范围 3、工作风格 二、制图 1、制图规范 2、图纸目录 3、图纸深度 4、图纸字体 5、图纸版本及修改标志 6、图纸幅面 7、图纸幅面 8、图层及文件交换格式 9、门窗表和材料表 10、补充说明 前言 自1995年以来,我院的计算机辅助设计工作,在院领导的重视和大力推广下得到了全面普及,其应用已达到一定水平。为了进一步提高设计水平,使我院的计算机辅助设计逐步实现规范化、标准化、网络化,我们组织了总工办等设计人员,通过对我院近年来的计算机辅助设计工作的经验、提炼和总结,制订本标准。今后,凡我院承接编制的各类设计任务应用计算机辅助绘图,均需依照本标准进行。全院各设计人员在其具体使用过程中,如发现需要修改或需要补充之处,请将有关意见及资料,提交给总工办,以便今后对本标准进一步调整和完善。 一、总则 1、工作目标 1.1规范化——有效提高建筑设计的工作质量; 1.2标准化——提高建筑设计的工作效率; 1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。 2、工作范围 本标准是建筑CAD制图的统一规则,适用于我院房屋建筑工程和建筑工程相关领域中的CAD制图及软件开发。

3、工作风格 本标准为形成设计院绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。建筑制图的表达应清晰、完整、统一。 二、制图 1、制图规范 工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。 2、图纸目录 各个专业图纸目录参照下列顺序编制: 建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。 结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。 电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。 给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。 暖通空调专业:暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图。 3、图纸深度 工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。 4、图纸字体 除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx(西文花体)、bold.shx(西文黑体)、txt.shx(西文单线体)、simpelx(西文单线体)、st64f.shx(汉字宋体)、ht64f.shx(汉字黑体)、kt64f.shx(汉字楷体)、fs64f.shx(汉字仿宋)、hztxt.shx (汉字单线)。字型文件放置在单位计算机网络服务器上(其具体位置\server1softwarestandardfonts)。 汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。 用途字型字高宽高比:

标准名称

标准名称 1 范围 本标准规定了公司服务接待工作的职责、接待工作规范、服务质量监督和改进。 本标准适用于公司所有接待工作的服务质量的控制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 3 职责 3.1 各业务部门负责安装接待工作规范实施。 3.2 导游管理中心负责监督导游实施导游服务行为规范。 3.3 质监中心负责服务质量的监督控制。 4 接待工作规范 4.1 对外业务宣传广告 4.1.1 公司各业务部门应符合诚实信用的原则对各景区景点进行宣传。 4.1.2 宣传内容应真实、明确,具体标明产品的主要内容、标准等级、时间、价格。 4.1.3 广告宣传语应规范、准确,杜绝模糊、攀附、误导、欺骗性语言。 4.1.4 广告宣传符合《中华人民共和国合同法》要约规定的广告内容,应视为合同的组成部分。 4.1.5 向旅游供应商或旅游者提供有效的旅游产品资料,并为其选择旅游产品提供咨询,咨询内容应真实、准确。 4.2 接待旅游对象 4.2.1 对旅游供应商或旅游者提出的参团要求,包括增减项目、变更住房、用车、用餐等级、改变行程等进行评价和审核,确保所接纳的旅游者的要求均在旅行社提供的旅游产品标准范围之内。 4.2.2 向旅游供应商或旅游者说明旅游产品线路安排、酒店设施质量、不可抗据情况发生后出现的行程、费用变化等。 4.2.3 对旅游活动中可能危及旅游者人身、财产安全的意外情况,应主动作出说明或明确的警示。4.3 导游服务行为规范 4.3.1 导游带团旅游行程中,因意外情况需变更行程、增减项目的,导游应征求旅游者意见,并及时报业务经理批准后,方可实施。 4.3.2 导游带团旅游行程中,遭遇不可抗据的因素,导游应有效控制事态,处置得当;为保障旅游者安全或因不具备继续执行旅游合同条件,没有完成约定行程的,须向旅游者作出真实说明,并提供有效证明。 4.3.3 导游带团旅行过程中,应随时提醒旅游者文明、安全旅游,对旅游者不文明或违反安全规定的行为及时予以劝阻或制止。

装饰施工图制图规范

装饰施工图CAD制图规范 1.总则 1.1、目的 1.1.1规范化--有效提高装饰设计的工作质量; 1.1.2标准化--提高装饰设计的工作效率; 1.1.3网络化--便于网络上规范化管理和成果的共享。 1.2、适用范围 1.2.1本规范适用于我公司所有工程项目的工程制图和CAD制图。1.2.2本规范所指施工图纸为:平面图、顶面图、立面图、构造结点图、配套装置家具图、集成家居、配饰及水、电、空调改造图等。 1.3、工作风格 1.3.1本规范为公司绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,制图的表达应清晰、完整、所有图面的表达方式均保持一致。 1.4、依据 1.4.1本规范的基本依据是GB/T50001-----2001《房屋建筑制图统一标准》,如有相驳之处,则以GB/T50001-----2001《房屋建筑制图统一标准》为准。2.图纸排序 2.1 施工图编排顺序: 1、图纸封面(注明:①.工程名称②.设计或施工单位③.日期。) 2、设计说明(图纸包含内容:设计依据;设计主导思想说明;主材料说明;施工工艺要求及说明;图纸说明。主要材料使用详细说明表:编号名称规格产地供应商使用位置备注等) 3、图纸目录(注明:页码、图纸名称、图号、图幅。工程名称、建设单位、施工单位、设计单位、日期)。 4、装饰施工图 ①.平面布置图 注明房间名称、家具布置、标高。 ②吊顶平面布置图

注明灯具类型(列图列表)、名称、间距、排列方法(如日光灯管交错排列)。注明吊顶材料、造型尺寸、窗帘盒、设备等。 标出造型吊顶的剖切索引、标高。 规格板用箭头表示出排起始方向。 ③.(平面)门(窗)墙体定位图(无家具、标高等) 注明门窗的尺寸、型号(Mxay 、Cxay)。x-尺寸编号、y-门窗代号 用图案填充将新砌墙体与原有墙体区分开。 将同类型不同型号墙体编号区分,并列图列表。 将门窗洞尺寸列入此图。 ④.固定家具、地面材料及索引图 注明家具的尺寸(平面该放大的需放大)注明地面材料代号、尺寸、索引立面号。 ⑤.平面机电示意图 注明插座位置、室内电气设备名称、型号、位置。 注明壁灯及墙面造型灯带位置。 ⑥.吊顶灯具连线图 示意灯具的控制线路。 ⑦.平面需要放大的部分 标注详细尺寸及材料及代号、设备名称。 ⑧.立面图 标注详细尺寸(*画出原有墙体及吊顶的剖面)。 所有材料标明代号及名称,并用不同的填充表示。 所有需详图的节点引出索引。 尽可能的增加图库的种类和数量。 标出一些设备及物品的名称。 ⑨.立面详图 需要剖切的墙体需要详图。 不同的材料用不同的方法填充表示。 画出家具的剖切详图及节点详图。 ⑩.吊顶剖面图

2015环境标准目录清单

1.A02-1GB2893-2008安全色 2.A02-2GB2894-2008安全标志及其使用导则 3.A02-3GB/T26443-2010安全色和安全标志安全标志的分类、性能和耐久性 4.A02-4GB4053.1-2009固定式钢梯及平台安全要求第1部分:钢直梯 5.A02-5GB4053.2-2009固定式钢梯及平台安全要求第2部分:钢斜梯 6.A02-6GB4053.3-2009固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台 7.A02-7GB5083-1999生产设备安全卫生设计总则 8.A02-8GB9448-1999焊接与切割安全 9.A02-9AQ7001-2007机械压力机安全使用要求 10.A02-10AQ/T9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 11.A02-11AQ/T9004-2008企业安全文化建设导则 12.A02-12AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范 13.A02-13AQ9007-2014生产安全事故应急演练指南 14.A02-14GB/T6441-1986企业职工伤亡事故分类 15.A02-15GB8176-2012冲压车间安全生产通则 16.A02-16GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码 17.A02-17GB/T13869-2008用电安全导则 18.A02-18GB13887-2008冷冲压安全规程 19.A02-19GB15760-2004金属切削机床安全防护通用技术条件 20.A02-20GB/T3787-2006手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 21.A02-21GB23821-2009机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离 22.A02-22GB12265.3-1997机械安全避免人体各部位挤压的最小间距 23.A02-23GB12265.1-1997机械安全防止上肢触及危险区的安全距离 24.A02-24GB12265.2-2000机械安全防止下肢触及危险区的安全距离 25.A02-25GB5226.1-2002机械安全机械电气设备第1部分通用技术条件 26.A02-26GB5226.2-2002机械安全机械电气设备第32部分起重机械技术条件 27.A02-27AQ3040-2010涂料生产企业安全生产标准化实施指南 28.A02-28AQ4211-2010家具制造业防尘防毒技术规范 29.A02-29AQ5204-2008涂料生产企业安全技术规程 30.A02-30AQ5205-2008油漆与粉刷作业安全规范 31.A02-31AQ4214-2014焊接工艺防尘防毒技术规范 32.A02-32AQ4224-2012仓储业防尘防毒技术规范 33.A02-33AQ3009-2007危险场所电气安全防爆规范 34.A02-34GB16194-1996车间空气中电焊烟尘卫生标准 35.A02-35GB16197-1996车间空气中木粉尘卫生标准 36.A02-36GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识 37.A02-37GB/T15604-2008粉尘防爆术语 38.A02-38GB/T17919-2008粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则 39.A02-39GB/T24777-2009化学品理化及其危险性检测实验室安全要求 40.A02-40GB26410-2014防爆通风机 41.A02-41GB15577-2007粉尘防爆安全规程

环保执行标准分类

环境空气质量标准分为三级: 一类区执行一级标准; 二类区执行二级标准; 三类区执行三级标准。 依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低依次划分为五类: Ⅰ类:主要适用于源头水、国家自然保护区; Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等; Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区; Ⅳ类:主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区; Ⅴ类:主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 对应地表水上述五类水域功能,将地表水环境质量标准基本项目标准值分为五类,不同功能类别分为执行相应类别的标准值。水域功能类别高的标准值严于水域功能类别低的标准值。同一水域兼有多类使用功能的,执行最高功能类别对应的标准值。 依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照生活饮用水、工业、农业用水水质最高要求,把地下水质量划分为五类。 Ⅰ类-主要反映地下水化学组分的天然低背景含量,适用于各种用途。 Ⅱ类-主要反映地下水化学组分的天然背景含量,适用于各种用途。 Ⅲ类-以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 Ⅳ类-以农业和工业用水要求为依据。适用于农业和部分工业用水,适当处理后可做生活饮用水。 Ⅴ类-不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。 按照海域的不同适用功能和保护目标,海水水质分四类。 Ⅰ类-适用于海洋渔业水域,海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区。 Ⅱ类-适用于水产养殖区、海水浴场、人体直接接触海上运动或娱乐区,以及与人类食用直接有关的工业用水区。 Ⅲ类-适用于一般工业用水区,滨海风景旅游区。 Ⅳ类-适用于海洋港口水域,海洋开发作业区。 按区域的使用功能特点和环境质量要求,声环境功能区分为以下五种类型: 0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。 1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。 2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。 3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b类为铁路干线两侧区域。 乡村区域一般不划分声环境功能区,根据环境管理的需要,县级以上人民政府环境保护行政主管部门可按以下要求确定乡村区域适用的声环境质量要求: ①位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求; ②村庄原则上执行1类声环境功能区要求,工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行4类声环境功能区要求以外的地区)可局部或全部执行2类声环境功能区要求;

MSSQLServer命名及编码规范

MS SQL Server命名及编码规范 文件类型:项目管理(标准/规范/模板) 文件编号: 版本: 1.0 A 版权声明 本文件版权属于XXXXX,保留所有权利。 本文件中包含的信息属于XXXXX的资产及机密,文件中的任何部分未经授权不得以任何形式复制(包括复印及以电子文本的形式传播)。 B 版本历史 C 分发范围 本文档分发范围包括:XXXXXX管理人员、开发人员、项目管理人员。

1编写目的 编写本文档的目的是在使用MS SQL Server数据库的过程中,使用统一的命名和编码规范,使数据库命名及编码风格标准化,以便于阅读、理解和继承。 2适用范围 本规范适用于公司范围内所有以SQL SERVER 2000/2005 作为后台数据库的应用系统和项目开发工作。 3对象命名规范 3.1 通用规则 Pascal 规则 每个单词开头的字母大写(如: TestCounter)。 Camel 规则 除了第一个单词外的其他单词的开头字母大写. 如:testCounter。 Upper 规则 仅用于被广泛认可的缩写命名(一般不超过四个字符,超过四个字符长度应该应用Pascal规则)。如:OLAP、PIN。 3.2 数据库名 数据库名定义为系统名_模块名,如“crm_customer”表示CRM系统的cust omer处理模块数据库。 数据库名全部采用小写。

3.3 数据库文件 数据文件命名采用数据库名+_+文件类型+[文件序号]+文件后缀,[文件序号]为1、2、3…9 等数值,当数据库中某一文件类型的文件有多个时加上文件序号以区别。只有一个时可不加。 文件后缀:主数据文件为.mdf,其它数据文件为.ndf,日志文件为.ldf。 文件名全部采用小写。 比如系统名为“crm_customer”,则数据库数据文件命名为“crm_customer_ data.mdf”,日志文件命名为“crm_customer_log.ldf”。 3.4 表 表命名要遵循以下原则: 直接使用表义名,不使用任何前缀。 整个表名的长度不要超过30 个字符。 表义名需遵循[3.1]表述的规则,尽量以英文命名,也可使用汉语拼音的首字符命名。表义名中汉语拼音均采用小写,且字符间不加分割符;单 词命名的表义名采用名词性质的单词,各单词的首字符大写,其它字符 小写。多个单词间不加任何分割符,如果整个单词太长,则使用完整的 第一音节或经过仔细选择的缩写词。名词全部采用单数形式。 表别名取表义名的前3 个字符加最后一个字符。 如果存在冲突,适当增加字符(如取表义名的前4 个字符加最后一个字符等)。 关联表命名为“Re_表A_表B”形式,Re 是Relative的缩写,表A 和表B均采用其表义名或缩写形式。 3.5 属性(列或字段) 属性命名遵循以下原则: 采用有意义的列名,尽量使用英文,或有实际含义的汉语拼音的首字符,且字符间不加任何分割符。 如果字段为bool型,则使用"IsShow", "IsValid", "HasPassed", "Ha sExamined", "IgnoreCase"这种形式表示。

标准件国标号和命名规则STANDARD PARTS (中英对照)

标准件常识 STANDARD PARTS IN COMMON BY:John.CJ 标记含义CODE MEANING □□ □□/□ □□□□-□□□□ M□□×□□ □□ 等级GRADE 公称长度NOMINAL LENGTH 公称直径NOMINAL DIAMETER 米制METRIC 发布年份YEAR OF ISSUE 发布顺序号RELEASE ORDER NO. 推荐RECOMMENDATION 标准类别STANDARD CATEGORY 零件类别PARTS TYPE 注:标记时,根据需要可能仅列出部分内容。 NOTE: When marking, only parts of the content may be listed according to need. E.G 螺栓GB/T 5781-2000 M12×50 C级 BOLT GB/T 5781-2000 M12×50 C GRADE 螺栓GB/T 5781 M12×50 BOLT GB/T 5781 M12×50

NOTES Hexagon bolts with wire holes on head-grade A Hexagon head bolts with fine pitch thread-Full

Slotted countersunk flat head screws(common 和有

Hexagon thin nuts (chamfered) with fine pitch Prevailing torque type all-metal hexagon nuts,

CAD图层命名标准

2027 CAD STANDARDS 1. CAD 文件命名规则 原则:为了加强在CAD 绘图中协同工作,需要有一套科学的方法对所有的项目文件命名,采用西文字符缩写组合以便于同国际上优秀的设计公司交流。 目前状态:已形成涵盖建筑、结构、暖通、给排水、弱电、强电专业的CAD 文件命名规则并有相应的实践经验。在命名格式上我们主要采取主组码+次组码+状态码+文件类型的方式,在代码之间用”-“连接,每组代码1-4个西文字符 如右图所示 楼层代码示例: 文件名称格式,以下仅举例表示各专业的部分命名规则 建筑专业 结构专业 暖通专业 给排水专业

文件结构 原则:为了加强在协同设计中文件交叉引用的直观性和方便性,需要一套科学的方法来组织和管理所有的CAD文件。 目前状态:在建筑、结构、暖通、给排水、弱电、强电专业都已形成一套文件结构组织规则。以下为建筑专业的文件结构举例

字体类型 原则:为了方便与其它设计公司合作,避免在图纸中的出现乱码。 目前状态:我们采用西文字体Arial 和中文字体宋体。这两种字体均为Windows操作系统自带的TureType字体。设计师根据样板文件建立的新文件中已涵盖了这两种字体,并通过DWS标准文件以保证随时变更的可能性。图A 代表我们常用的文字类型和标注类型。图B表示标准的四种字体类型。其中G_01,G_02采用 西文的Arial和中文字体。S_01,S_02采用经过编 译过西文的Arial和中文字体,供结构专业使用以 方便输入三种钢筋符号。 C-D_ T0G_01共用专业,字体高宽比为 C-D_ T0G_02共用专业,字体高宽比为 C-D_ T0S_01结构专业,字体高宽比为 C-D_ T0S_02结构专业,字体高宽比为 B 标注类型 原则:保证项目图纸标注类型统一,提高图纸标准化和表达水平,提高出图效率和质量,并要求减少设计师选择不同标注类型的工作量。 目前状态:如下图所示,我们采用统一的标注样式,以及快速的使用标注格式,并确保图形中的标注符合行业标准或项目标准。但由于专业的不同,标注上的字体的高宽比不同,所以也编制四套标注类型,设计师根据专业设计要求通过标准文件DWS进行匹配。

相关文档