文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线附近施工安全交底

高压线附近施工安全交底

高压线附近施工安全交底
高压线附近施工安全交底

高压线附近施工安全交

公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

1、在施工现场必须设置安全警示标志,写明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项,并在高压线下施工处标示出安全施工净空高度。

2、施工作业人员进入工地按规定佩戴安全帽,必须遵守安全生产纪律和安全操作规程。

3、在高压线下设置竹制红白相间的警戒杆,表明高度,标杆顶以下为安全作业空间。

4、高压线下进行吊装作业时,必须有专人进行指挥,施工高度不得高于安全作业空间,防止施工机械碰触高压线。?

5、高压线距离地面高度为,临近高压线施工最小垂直安全距离为

5m,为了保证高压线下安全施工,所有的钻机、吊车必须接地,接地点不少于2处,接地电阻不大于1Ω。?

6、吊装作业时,起重设备操作人员、指挥人员及其他各种工作人员必须是取得操作合格证。

7、起重设备顶部与架空线路的最小垂直安全距离不得小于,吊装作业过程中,必须有专人佩戴黄马甲、安全员袖标进行指挥。

8、起重设备操作人员、桩机操作人员、电工在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用规定穿戴,严禁无防护设施进行施工。?

9、阴雨、雪、雾天及大风等恶劣性天气严禁高压线下及附近施工。

10、合理组织施工,夜间严禁施工,禁止疲劳作业。

11、施工期间发现异常或者检测出机械感应电集中现象,应立即停止作业,不得自行处理,必须立即上报,由项目部专业电工进行解决或报扬州供电公司处理。

12、钢筋笼长不得大于6m,下钢筋笼时必须采用冲击钻操作并在白天进行,安排专人指挥。

13、挖机清理泥浆池或装运钻渣时必须专人指挥,缓慢抬臂作业保证安全施工。

箱变工程施工组织方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部

2017年5月 目录 1 工程概况 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工方法 (2) 4.1土方开挖 (2) 4.2接地 (2) 4.3垫层 (2) 4.4模板 (2) 4.5基础钢筋 (2) 4.6基础混凝土 (3) 4.7砌体 (3) 5 质量保证措施 (4) 6 安全措施 (5)

1 编制依据 相关施工设计图纸; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2 工程概况 本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。 场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KVA 5个、1000KVA 3个、1250KVA 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KVA采用同一种基础。箱变基础施工计划工期为25天。 3 施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002 ,建筑电气工程 施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具 有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要 应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许 可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材 料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C 认证,材料的产品质量证明 书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人 签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许 可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一 体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且 不小于钢筋直径的 6 倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N 线PE 线接点,同时在该扁铁离地 面50CM 处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM 。在电信箱、 对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处 的局线旁利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM 处,用4 х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在 2 根引出的主筋上焊一块4MM 厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86 型盒内。测试卡上开ф10 孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号 标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为 1 5CM ,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM ,直线段为1M,在瓦屋面上作专

箱式变电站基础技术交底

云南集锦公路养护工程有限公司榆神养护中心 技术交底记录 工程名称养护工程施工里程神木收费站 交底项目: 箱式变电站基础技术交底 内容: 一、材料总体要求: 对材料的总体要求是圈梁、盖板采用C25商混,圈梁主筋为Ф12、箍筋为Ф6,浆砌砖水泥采用42.5号水泥,拌制砂浆用砂尽量用洁净的中粗砂,水泥用量适当比理论配合比多加点,现场上结合所拌砂浆的外观作为参考水泥的用量,拌出的砂浆要求水泥搅拌均匀,和易性较好,根据理论数据砂浆配合比如下M7.5号水泥砂浆水泥与砂的重量比约为1:5.9,也就是说1Kg重的水泥、砂的用量为5.9kg;M10号水泥砂浆的重量比为1:5,以上两个配合比数据均是指砂为中粗砂、但是在当地至少我们施工达不到这个要求所以同等条件下要适当增加水泥的用量;在这里只给出了水泥与砂的重量比没有给出加水的比例,水的用量就得根据现场实际拌的情况来决定。 二、具体要求、 钢筋绑扎前必须做除锈、调直处理。钢筋混凝土保护层厚度:梁25mm、板15mm。 1、放线 根据箱式变电站安装的具体要求,由技术人员根具施工图基础尺寸进行放线。 2、钢筋制作

①钢筋配制严格按照图纸设计要求配置,并根据图纸说明在主筋上画出箍筋位置(间距200mm),根据画线位置将箍筋套在主筋上逐个绑扎,箍筋与受力筋要保持垂直,箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开放置。 ②钢筋绑扎前应先垫好垫块,确保混凝土保护层的厚度;其中盖板属于外挑式上部受弯下部受压,所以必须保证钢筋网位于盖板中上方。 ③圈梁与地面需设置连接筋,连接筋采用螺纹钢,钢筋与地面连接处采用环氧砂浆填充。预制板设置预埋件,预埋件表面要与混凝土表面相平,并将其固定在钢筋网上。 ④所有钢筋绑扎弯以后,自行检查。 3、模板 ①模板安装前,必须校正钢筋位置和垂直度以及箍筋的间距,并且将模板内的杂物清理干净。 ②模板采用木模板,所有模板支撑要牢固,应保证模板有足够的刚度、强度、稳定性。 ③模板上下尺寸均需满足设计要求。 4、浇筑混凝土 ①混凝土为C25,采用商混。 ②浇筑混凝土前必须检查模板支撑是否牢固,有无杂物并加以清除干净,及时调整钢筋,模板及地面要提前淋水使其湿润。 ③浇筑混凝土时要注意观察模板、钢筋、预埋件等情况,如有变形位移要停止浇筑,并立即加固好方可继续浇筑。 ④浇筑混凝土时要捣振密实,不允许出现露筋、蜂窝、麻面等现象,混凝土表面要平整。

通信施工安全技术交底三级

通信施工安全技术交底三级 一、基本规定 (1)工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。 (2)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。 (3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备额施工工具和安全劳保用品。(4)特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全 (1)电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。 (2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。 (3)电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 (4)人字梯、凳高: A、凳高的梯子需材质坚实、无断裂、四脚平稳; B、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 C、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。 D、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。 E、通信施工作业禁止使用金属梯登高。 (5)剖缆刀:剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 (6)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。 三、开箱操作安全 (1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱; (2)开箱时,注意包装箱上的标志,严禁倒置; (3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备; (4)随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤,刮伤人员和设备。 (5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品; (6)人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40公斤、女工不得超过20公斤。 A、人工搬运时,要有专人组织指挥,不掉一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应; B、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备的牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重的部位。 C、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞。 D、在机房楼台上吊装设备时,应知平台的承重量,应检查吊装设备及绳索是否牢固,

水电安装施工技术交底精选版

水电安装施工技术交底 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002,建筑电气工程施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工等生产企业必须取得上海建设工程材料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C认证,材料的产品质量证明书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许可证的材料及不合格伪劣产品进场。(一)联合接地体的施工:利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且不小于钢筋直径的6倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别作N线PE线接点,同时在该扁铁离地面50CM处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM。在电信箱、对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处的局线旁利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼度30CM处,用4х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM处,在2根引出的主筋上焊一块4MM厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86型盒内。测试卡上开ф10孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为15CM,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM,直线段为1M,在瓦屋面上作专用支架,支架抱在瓦片上。避雷带搭接

水电安装技术交底

舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底一、预埋工程技术要点首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C 认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A 、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3 厘米;冷热水管上下间隔10 厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3 、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4 、PPR 材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5 、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B 、排水管工程 1、管道进出地下室须设置防水钢套管,如管道同时穿越多道墙板应考虑管道的坡度,坡度按设计施工,标准坡度为2.6% ,但不得小于1.2%。考虑管道实际施工操作、管配件尺寸。 2、立管、设备预留洞口的设置须上下一致、垂直、正确,设备的具体尺寸应根据设计及建设单位的要

通信管道施工三级安全技术交底记录表

项目名称项目编号 工程名称施工地址 项目经理安全员专职兼职 交底内容: 一、项目作业特点(危险因素) 触电;交通肇事;施工现场安全;非开挖导向钻孔操作;开挖操作;砌井操作。 二、风险评估 本工程涉及开挖,砌井,顶管等施工内容,请按相关要求落实安全风险短信报送及相应的安全监督管控工作。 三、注意事项 1、交通安全; 2、用电安全; 3、施工现场安全; 4、非开挖导向钻孔操作;5开挖操作;6、砌井操作。 四、施工规章规程 本工程属于通信管道工程专业工程,施工应符合《通信建设工程安全生产操作规范》第六章节的规范要求,应做好中电信粤【2011】900号通信工程高风险作业施工安全操作指引中相关的安全防范措施等。 项目部经理项目经理交底人日期注:此《安全技术交底内容记录表》一式两份

工程名称项目编号 施工队长施工地址 项目经理安全员专职兼职 交底内容: 一、项目作业特点(危险因素) 触电;交通肇事;施工现场安全;非开挖导向钻孔操作;开挖操作;砌井操作。 二、项目安全操作规程和标准 非开挖导向钻孔操作: 1. 施工前必须对地上物、地下物进行调查,了解其他地下管线的确切位置,绘制控制钻头钻进位置图纸,严禁盲目定 向钻孔施工。钻杆设备与电力线应保持2.5 m以上的距离,在高压电力网附近施工时机具必须接地可靠。 2. 施工前必须对导向钻设备安装情况进行检查,检查设备的液压系统、泥浆润滑系统和钻杆各部件的状态并根据施工 场地的地层土质和技术要求选配定向钻导向钻孔的润滑泥浆。电气设备必须做到防雨、防潮、有可靠的接地保护。 3.钻孔时,应仔细观察钻机的给进油压表、回转油压表以及泥浆压力表的读数,测试、核对和调整钻头在地下钻进的位置、方向。操作人员应注意观察设备各运行部位,发现钻进出现异常等情况时,应立即停机检查。 4.在设备运转过程中,不得进行擦洗和修理。严禁靠近设备的旋转和运动部位。 5.装卸塑料管时要有足够人员,听从统一指挥,不可抛掷。钻机拖带管前应将塑料管“一”字放开,依次理顺,摆放在不影响交通的地段。穿放的塑料管中间不得有接头。 6.使用管钳扭卸钻杆和钻具时,应避开管钳回落范围,手不准捏在管钳根部。 开挖操作: 1.施工前,应按照批准的设计位置与有关部门办理挖掘手续,做好施工沿线的安全宣传工作,劝告居民,教育儿童不 要在沟边、沟内玩耍。 2.开挖沟槽时,应熟悉设计图纸上标注的地上、地下障碍物具体位置并做好标识,同时应在沟槽起止的两端设置警示 标志。必要时,沿线应围栏,非作业人员不得进入现场。 3. 挖掘土石方,应从上而下进行,不得采用掏挖的方法。在雨季施工时应做好防水、排水措施。 4. 人工开挖土方或路面时,相邻作业人员间必须保持2 m以上间隔。 5.流砂、疏松土质的沟深超过1 m或硬土质沟的侧壁与底面夹角小于115o且沟深超过1.5 m时,应安装挡土板。 6.在房基土或是废土地段开挖的沟坑,必须安装挡土板。 7.在陡坎地段挖沟,应防止松散的石块、悬垂的土层及其他可能坍塌的物体滚下。 8.在靠近建筑物挖沟、坑时,应视挖掘深度做好必要的安全措施。如采用支撑办法无法解决时,应拆除容易倒塌的建筑 物,回填沟、坑后再修复建筑物。 9.挖沟时,对地下的电力线缆、供水管、排水管、煤气管道、热力管道、防空洞、通信电缆、地下构筑物等的保护,应 参照直埋线路相关章节。 10. 沟槽出土的堆放 A.挖出的土、石,不得堆在消防栓井、邮筒、上下水井、雨水口及各种井盖上。B.从沟底向地面掀土,应注意上边是否有人。沟坑深在1.5 m以上者,应有人在地面清土,堆放在距离沟、坑边沿60 cm以外,使土、石不致回落于沟内。 同时组织清运交通道路上的土方、石方。

箱变基础施工方案43568

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (3) 4.箱变基础做法 (4) 5.箱变基础施工方法 (6) 5.1基础土方的开挖 (6) 5.2接地 (6) 5.3垫层施工 (6) 5.4基础钢筋绑扎 (6) 5.5基础砼的浇筑 (6) 5.6基础排水系统及砌体墙 (7) 5.7混凝土压顶 (7) 6.质量保证措施 (7) 7.安全措施 (8)

1.工程概况 汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧,北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧,工人生活临建西侧。供应9台塔吊,9个钢筋棚以及施工用电。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。

3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备

水电安装技术交底记录

施工技术交底记录

施工技术交底记录 公称外径热熔深度加热时间加工时间冷却时间 (伽)(伽 )S S S 2014543 2516743 3220844 4021864

施工技术交底记录

施工技术交底记录

施工技术交底记录 12#楼水电安装工程 交底内容:水电安装工程 应做闭水试验,出口由充气橡胶堵闭达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至 管上皮100mm 上覆筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和 堵洞。 244立管安装:首先按设计要求将洞口预留或后别, 洞口尺寸不得过大, 更不可损伤受力钢筋。 安装 前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预埋的伸缩节,将 锁母拧下,取出U 型橡胶胶圈,清理杂物, 复查上层洞口是否合适。 立管插入端应先划好插入长度标记, 然后上肥皂液,套上锁母及 U 型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记 为止(一般预留胀缩量为 20~30mm )。合适后即用自制 U 型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿,然后找正找直 并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 2.4.5支管安装:首先剔出吊卡孔洞口或复预埋件是否合适。 清理场地,按需要支搭操作平台, 将预制 好的支管按编号运至现场。清除各运物及粘接部位的水份。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推 入预留管口,根据管段长度调整好坡度。合适后固定,卡架,封闭各预留管口堵洞。 2.4.6器具连接管安装:核查建筑物地面,墙面做法,厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸 修整预洞口,分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再 进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口堵洞。打下一层立管扫除口服液,用充气橡胶堵封闭上部,进 行用水试验。合格后撤去橡胶堵,封好扫除口。 2.4.7排水管道安装后按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道,必须进行按分项工序进行。 卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。 2.4.8粘接剂易挥发,便用后应随时封盖,冬季施工进行粘接时凝固时间为 2~3min 。粘接场所应通风 良好,运离明火。 2.5、质量标准: 2.5.1保证项目 2.5.1.1管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。 2.5.1.2隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格 36。 2.5.1.3管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 2.5.1.4管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 2.5.1.5排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于 2.5.1.6排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 2.5.2基本项目 2.5.2.1管道支架及管座(墩)的安装应符合以下规定。 A 排列整齐,支架与管子管子接触紧密。 2.6、成品保护 2.6.1管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入造成管道堵塞。 工程名称 施工单位 中天建设集团有限公司 分项工程名称 4M 。 B 托架距离应符合下列规定。 公称直径(mm ) 支架间距(mm ) 50 75 100 0.6 0.8 1.0

通信施工安全技术交底三级

通信施工安全技术交底三级 一、基本规定?(1) 工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。2(?)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施与劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。?(3) 电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备额施工工具与安全劳保用品。 (4) 特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发得特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全?(1) 电动工具:使用得电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化与破损,电器设备得插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线得电源。(2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。?(3) 电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损.?(4) 人字梯、凳高:?A、凳高得梯子需材质坚实、无断裂、四脚平稳; B、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。? C、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。 D、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子.? E、通信施工作业禁止使用金属梯登高。??(5) 剖缆刀:剖电缆时,拿刀得手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 (6)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。? 三、开箱操作安全?(1) 开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔得环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱; (2)开箱时,注意包装箱上得标志,严禁倒置; (3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备;?(4) 随时清理工作场地,撤下得箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤,刮伤人员与设备。 (5) 设备搬运时应先清理搬运路线上得物品; (6) 人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40公斤、女工不得超过20公斤。?A、人工搬运时,要有专人组织指挥,不掉一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应; B、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备得牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重得部位。 C、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞.? D、在机房楼台上吊装设备时,应知平台得承重量,应检查吊装设备及绳索就是否牢固,确认无误方可作业。起吊后,应防止设备摆动而撞击墙壁或门窗。? E、人工搬运油机发电机组,必须在油机房地面确实坚固后进行。搬运前应对所用工具进行全面检查。搬运时,应有专人组织指挥,明确分工,紧密配合。用倒链牵拉时应固定牢固,并检查钢丝绳就是否完好。用滚筒法搬运时,应注意防止滚筒压伤手、脚,上、下坡度不得大于30度,并注意下滑。?四、立机架作业安全?(1)进入机房应将机房地面孔洞用木板盖好,防止人员、工具、材料掉入孔洞。 (2)在地面、墙壁上埋设螺栓,应注意避开钢筋、电力线暗管等隐蔽物,无法避免时,应通知建设单位采取措施; (3)立机架时,地面应铺木板或其它物品,防止划坏机房地面或机架滑倒而伤人或损坏设备;机架立起后,应立即固定,防止倾倒.

(完整版)水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

用力; 4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配

通信线路技术交底内容

标准通信线路技术交底内容(非常详细,见下页目录)

目录 一、光电缆开挖 ............................................................................... - 1 - 1、光电缆径路复测......................................................................................... - 1 - 2、光电缆沟开挖............................................................................................. - 1 - 二、光电缆余留 ............................................................................... - 3 - 1、光缆余留长度............................................................................................... - 4 - 2、电缆余留长度............................................................................................... - 4 - 3、光电缆余留方式........................................................................................... - 4 - 三、光电缆配盘 ............................................................................... - 5 - 四、光电缆敷设 ............................................................................... - 5 - 1、直埋式光电缆沟........................................................................................... - 5 - 2、管道以及槽道光电缆敷设........................................................................... - 7 - 五、光电缆防护 ............................................................................... - 7 - 六、光电缆沟回填 ........................................................................... - 8 - 七、光电缆引入 ............................................................................... - 8 - 八、其他事项 ................................................................................... - 9 - 九、附件 ......................................................................................... - 10 - 十、质量控制及检验 ..................................................................... - 10 - 十一、安全及环保要求.................................................................. - 10 -

箱变基础现场施工方法

精心整理 目录 1.工程概况................................................................................................. 错误!未指定书签。 2.编制依据................................................................................................. 错误!未指定书签。 3.施工准备................................................................................................. 错误!未指定书签。 3.1技术准备.......................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2现场准备.......................................................................................... 错误!未指定书签。 3.劳动力准......................................................................................未指定书签 3.机具准..........................................................................................未指定书签 3.材料准..........................................................................................未指定书签 .箱变基础做......................................................................................未指定书签 5箱变基础施工方.................................................................................未指定书签 5.基础土方的开..............................................................................未指定书签 5.接..................................................................................................未指定书签 5.垫层施..........................................................................................未指定书签 5.4基础钢筋绑扎.................................................................................. 错误!未指定书签。 5.5基础砼的浇筑.................................................................................. 错误!未指定书签。 5.6基础排水系统及砌体墙.................................................................. 错误!未指定书签。 5.7混凝土压顶...................................................................................... 错误!未指定书签。 6.质量保证措施...................................................................................... 错误!未指定书签。7.安全措施.............................................................................................. 错误!未指定书签。 1.工程概况 汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧,北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧,工人生活临建西侧。供应9台塔吊,9个钢筋棚以及施工用电。 精心整理 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

通信工程施工安全技术措施

精品文档,放心下载,放心阅读 通信工程施工安全技术措施 1安全技术措施 1.1安全管理目标 零事故。 1.2安全保证措施组织机构见下图: 项目经理 安全生产 负责人 日常施工施工用电线路施工施工机具 安全管理,项目部成立以项目经理为第一责任人,由安全生产负责人和线路专业工程师组成的安全领导小组,将各施工队负责人、组长列为安全责任人,形成完善的安全保证体系。 安全体系运行过程中,分工明确、责任落实到人,发挥各自在安全管理中的作用,使安全保障体系有效运行,安全生产得到保障。 项目经理是第一责任人,全面负责施工现场的安全管理工作,项目专职安全员直接对安全负责,监督安排各项安全措施的落实,并随时检查。督促施工全过程的安全生产,制定一般作业安全措施并送工程师审批后落实。纠正违章作业,对各施工队进行安全教育,开展安全生产活动,传达国家及上级部门有关安全生产文件批示精神。 项目工程师也是安全技术负责人,负责审批各项安全生产技术措施,并负责特殊作业安全技术措施的制定。 线路施工专业工程师:监督本专业施工中的安全生产及时做好安全技术交底,善于发现安全隐患,经常与专职安全员及其他负责人沟通,共同做好安全施工工作。 1.3施工安全管理制度

(1)安全管理制度是安全生产的保障,也是安全管理的依据,我们根据本工程的生产特点制定一系列规章制度,各级管理人员,在安全生产管理中遵照执行。 (2)严格遵守建设单位制定的各项施工管理办法和管理规定,共同保证通信网络运行安全。 (3)在开工前进行安全教育,组织安全操作现场交底,加强施工人员的安全意识,提高安全操作技能。 (4)必须加强施工现场的安全检查,一旦发现安全生产的薄弱环节,应及时提出有力的整改措施,保证施工生产安全进行。 (5)定期组织开展安全施工活动,安全专管员要建立健全安全施工记录。 (6)建立安全保证措施,设专职安全员进行安全管理,排除安全隐患。 (7)进入施工现场人员必须带好安全帽,高空作业人员须系好安全带、穿防滑鞋。 (8)在有危险的区域张挂醒目的安全警戒标志,对施工现场人员进行安全教育。(9)规范用电,所有用电设备必须由专业电工负责接线。 (10)严禁非施工人员进入现场、严禁非专业人员操作任何设备。 (11)严格执行设备安全操作规程。 1.4施工现场文明施工措施: (1)严格按有关要求布置施工现场,设备、材料的堆放要合理整齐。 (2)统一组织、统一调度,搞好施工作业的协调。 (3)施工完毕后,各种材料废弃物及时清理出现场,废弃物应堆放至指定场所, 做到工完、料尽、场地清。 (4)努力搞好与工程相关各方的友好关系。 (5)严禁酒后作业,带病工作。 (6)严禁违纪、违规及其他不文明行为。 (7)按程序和规范作业,严禁野蛮操作。 (8)作业人员必须遵守一切安全操作规程。 (9)施工队每天的工作内容进行技术、质量、安全交底、做到人人心中有数。1.5用电安全措施: (1)各种用电设备必须按规定做好可靠有效的接地装置。离开现场必须切断一切用电装置的电源。 (2)严禁带电作业。 (3)设专人定期对线路和设备进行安全检查,对电线绝缘、接地接零、漏电保护器的开关等项目,安排专人定期测试。抓好现场用电管理,严格按照有关规范、标准进行施工。 (4)主要设备做好可靠接地,临时线路由专职电工安装,经验收合格后使用,并做好避雷措施,电动机械和手持电动工具设漏电保护装置,使用移动电动工具者,须穿绝缘鞋、带绝缘手套。 (5)各种机械设备使用前调试运转正常,并经动力和安全部门验收合格后使用。设置安全操作规程标牌,操作人员和指挥人员持证上岗。 (6)危险区域、配电箱等处设置相应的安全标志牌。现场内各用电设备如发生故障,应由电工和专业和技术人员负责维修,其他人员不得擅自动手操作和维修,机

箱变基础交底

西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 编号 施工技术交底记录 合同号 地铁里程 工程名称交底日期年月日 施工单位分项工程名称 交底提要箱式变压器基础施工技术交底 交底内容: 一、资源配备: 1、人力安排:现场领工1名,技术员1名,安全员1名,电工1名,电气焊工1名,普工4名。 2、材料机具:电(气)焊机、洋镐、铁锹、斗车、砂子、水泥、标砖、接地管、镀锌扁钢、钢套管、洛阳铲、铁锤等。 二、施工参数: 基坑底开挖尺寸:5440mm(东西向长)×2540mm(南北向宽)×1100mm(地面以下深度); 基坑底部混凝土垫层:垫层厚度200mm,混凝土标号C15; 箱变基础:净空为4960mm(长)×2060mm(宽)×1500mm(高)的24墙;砂浆抹面2cm; 接地管、接地管连接镀锌扁钢、预留孔洞、预埋件的位置及尺寸见后附图。 三、施工工艺: 地面清理平整 基坑开挖垫层浇筑基础砌筑 设置接地网 检测合格 预留孔、预埋件 1、地面清理平整:根据现场控制点,将基坑四周1m范围内杂物清理干净,地面平整好。 2、基坑开挖:基坑开挖按照1.1:1放坡,基坑开挖全部采取人工开挖和清底,距坑底

22cm时基坑侧墙竖直向下开挖,为垫层浇筑外放20cm预留充足空间。 3、设置接地网:在基坑4个角外放60cm处埋设4根φ50*2500mm接地管,接地管顶部距地面下30cm,先使用洛阳铲探好孔,然后使用手锤将接地管打入土体,接地管打入方向与地面要保持垂直;使用镀锌扁钢依次连接4个接地管,扁钢与接地管连接使用电(气)焊,扁钢搭接长度不小于100mm(扁钢宽度的2倍),焊接前将扁钢调直,焊好后将焊渣清理干净,并将接地线留够足够的长度; 由专业电工检测接地网电阻,不大于4Ω方可使用,若电阻不符合要求,则增加接地管数量和加大接地网范围,直至接地电阻不大于4Ω。 4、垫层浇筑:垫层浇筑采用预拌混凝土,运输至现场后,自卸至基坑内,振捣密实。 5、基础砌筑:沿基坑侧墙按要求尺寸砌筑砖墙,墙内外两侧及墙顶使用1:2.5水泥砂浆抹面,表面平整密实。 6、预埋件、预留孔:在东西两侧墙中线,地面以下距地面80cm处,预埋2根φ100*300mm 钢套管;在东西两侧紧贴砖墙顶预留600mm(宽)×300mm(高)通风口,安装钢丝网封闭。 审核人交底人 接受交底人 西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

相关文档