文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程总体概述施工程序总体设想及施工段划分

工程总体概述施工程序总体设想及施工段划分

工程总体概述施工程序总体设想及施工段划分
工程总体概述施工程序总体设想及施工段划分

第一章工程总体概述:施工程序总体设想及施工段划分

第一节编制说明

经过对《××市××镇××污水处理厂配套截污主干管工程招标文件》、《××市××镇××污水处理厂配套截污主干管工程施工图》的研究,根据招标文书的要求结合现行的有关技术规范、操作规程、管理条例、法律法规和本公司以往在污水截流干管工程施工方面的经验,编制本施工组织设计。

主要内容包括工程施工段划分、施工进度计划及保障措施、劳动力和材料投入计划及其保证措施、机械设备投入计划及检测设备、施工平面布置和临时设施布置,关键施工技术、工艺及工程项目实施重点、难点分析和解决方案、安全文明施工措施、质量保证与承诺、新技术应用与承诺等。

第二节编制依据

1、××市××镇××污水处理厂配套截污主干管工程招标文件;

2、××市××镇××污水处理厂配套截污主干管工程施工图及有关地质勘察资料;

3、××市××镇××污水处理厂配套截污主干管工程招标补遗;

4、拟建工程现场踏勘的情况及市场和社会调查资料;

5、国家及××市在安全、文明施工以及环境保护等方面的相关规定及技术标准;

6、ISO9002质量体系认证(质量手册、程序文件、作业指导书);

7、现行的有关施工及验收规范、操作规程、标准图集和质量检验评定,标准如下:

7.1《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141)

7.2《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

7.3《市政工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)

7.4《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)

7.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

7.6《工程测量规范》(GB50026-93)

7.7《钢筋焊接及验收规程》(J253-2003)

7.8《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ/T114-97)

7.9《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)

7.10《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

7.11《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

7.12《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)

7.13《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

7.14《建筑地基处理规范》JGJ79-91

第三节编制原则

以招标文件、设计文件、施工验收规范为依据,结合本公司现有的资源状况,运用科学的施工组织管理技术,统筹计划、合理安排。

(1)认真贯彻执行国家工程建设方面的各项方针,严格执行建设程序。

(2)遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。

(3)科学的安排季节性施工项目,保证本工程生产的均衡性和连续性。

(4)配备性能良好的机械设备,科学合理的配备生产要素,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。

(5)采用先进成熟的施工工艺、施工技术,科学制定施工方案。(6)高效、有序、优质、安全、文明的组织施工。严格按照ISO9001

质量保证体系标准及程序,对施工过程实行动态管理和严密监控,力保本工程按期完成并全部达到质量目标。

(7)科学布置施工平面图,减少施工用地。

(8)做好现场文明施工管理和环境保护工作,所有现场设施的布置、人员的安排、工程的维护等从各方面都必须满足文明工地的要求。

第四节工程概况

1、地理位置及交通

本工程截污范围:以”广深高速公路—乌沙东路—振安路”为界限的××镇西部地区,主要对东引河、沙涌、人民涌、××排渠、东宝河等主要纳污水体进行截污,汇水面积约为49.15KM2。本次实施截污干管的收集区总有效汇水面积41.04KM2。本工程收集区域现有排水体制为合流制。远期部分区域为分流制。管网远期收集合流制污水3788.77L/S,管网配套水厂规模:一期10万M3/d,截污干管总长度33309M(包括预留支管和截污井的截、溢流管),管径为D400~D2000(截流管径D300~D600),埋深在2.7~8.7m。主要构筑物:顶管工作井59个、顶管接受井61个、检查井477个、截污井61个、倒虹井8个、溢流井1个。

本工程位于××镇,交通便利,能充分利用原有道路组织物资、设备运输,局部临时道路在施工时可迅速填砂石修筑。

2、水文地质和地下水

沿线的场内地下水主要为第四系孔隙水及伏岩裂隙水。第四系孔隙水主要赋存于淤泥质细砂及粉细砂层中。地下水埋深0.3~4.5m。地下水对混凝土具弱腐蚀性,相关构件须按《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046以及《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212进行防护。

3、现场地质构成

(1)人工填土层(Qml)。

1-1素填土:土黄色、灰褐色,松散~稍密,稍湿~湿,主要由扰动的砂质粘性土、粉质粘土组成。该层层厚1.1~4.8m,平均2.95m。

1-2杂填土:土黄色、稍湿,松散,该层层厚2.5~4.3m,平均3.65m。

(2)第四系海积层(Qn)淤泥:灰黑色,饱和,流~软塑,富含有机质,该层层厚1.0~16.6m,平均6.94m。

(3)第四系海冲积层(Qm+al)

3-1淤泥质细砂:灰黑色,饱和,松散状。揭露厚度1.4~6.3m,平均2.79m。

3-2粉细砂:褐黄色,灰白色,饱和,松散~稍密。揭露厚度0.6~6.0m,平均3.88m。

(4)第四系残积层

砂质粘性土:褐红色、褐黄色,由混合岩风化残积而成,呈可~硬塑揭露厚度1.0~8.4m。

(5)震旦系混合岩

4、工程设计概况

本工程设计范围为:××市××镇三洲水质净化厂配套截污干管工程,包括沟槽开挖、基础处理、管道铺设(含顶管部分)、检查井、截流井、顶管的工作井、接收井及设备、配件的安装等;中途提升泵站的基坑围护、基础处理、泵站水池及泵坑、上部土建工程(建筑及装饰)、变配电房、储油棚、泵站的室内外给排水、配电、照明及机械设备安装等。

第五节工程特点

1、工程组成

由管沟土石方工程、钢板桩基坑支护、软基处理、顶管工程、沉井工程、管道安装工程、各类检查井等几部分组成。包括土石方开挖、管路测量与放线、管沟开挖及回填、检查井施工、管道顶进等分部分项工程。

2、工程主要特点

2.1本工程线路长、工程量大,单项工程较多,工期短,解决好各项工程施工顺序,作到人、机、料合理搭配,内外关系协调,是本工程一大难点。

2.2 材料转运量大、人工投入量较大是本工程的一大特点。

2.3 沿线已经建成交多的建筑物和市政道路,地下管网密布,人口密集是本工程另一大特点。

第六节主要工程量

本工程的主要工程量如下:

主要工程量一览表

1、质量目标

分项工程合格率达到100%;分项工程优良率达到90%,确保工程质量达到优良工程标准。争创省级优质工程

2、工期目标

计划2006年10月1日开工,2007年11月20日完工。比业主计划工期提前10天。如果我们不能在该目期工期内完成任务,愿接受中标价的0.5‰/天的罚款。

3、安全目标

杜绝重大工伤、死亡事故;杜绝重大交通事故;轻伤频率控制在0.12%以内。

4、文明施工目标

创省级文明工地。

第八节施工协调管理

1、尊重业主,服从管理

1.1严格执行施工合同约定的质量材料标准、工期要求以及业主批准的“施工组织设计”组织施工和管理。

1.2服从业主的指挥与协调,积极配合业主完成现场定位放线及“三通一平”工作。

1.3每月25日及时向业主报告当月工程完成量及下月施工生产情况,征求业主对工期进度安排意见,及时进行调整。

1.4施工中需设计更改,先征得业主同意,再报设计院认定。

1.5主要材料采购、定额未计价材料,经业主看样认定,方可采购。

1.6隐蔽工程经业主现场检验、认定、办理签证,方可隐蔽。

2、尊重监理,听从指挥。

2.1我公司将积极配合现场监理工程师,履行他们的所有权力。

2.2根据合同中明确规定的工程设计施工图纸,及时将工程施工进度计划,施工组织设计等文件提交给监理批准,以便监理工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查,也使业主能操作、维修及调整所设计的永久性工程。

2.3在施工全过程中,严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行工程的质量管理。在配合单位“自检”和总承包专检的基础上,接受监理工程师的验收和检查,并按照监理的要求,予以整改。

2.4所有进入现场使用的成品、半成品、材料、器具、均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书,按规定使用前进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,使所用的材料、设备不给工程造成浪费。

2.5严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况,遵循“先执行监理工作师的指导意见后予以磋商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性。

3、尊重设计,精心施工

3.1工程开工前,我们即与设计院联系,进一步了解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案。

3.2参加施工图审核,协助业主和向设计院提出建议,完善设计内容。

3.3在施工中,及时会同业主、设计院按照总进度与整体效果要求,进行中途质量验收、竣工验收等。

3.4凡图纸需要更改设计和图中不明确及错、漏、碰、缺的设计部分,办理设计变更单,设计人签字认可,严禁擅自修改设计。

4、搞好联络,协调管理

4.1按总计划制定的质量控制节点,参加甲乙双方协调工作会议。检查本节点实施情况,制订、修正、调整下一节点的实施要求。

4.2项目经理部将会同业主方代表定期(半月)或不定期组织对工程质量、现场标准化、安全生产、文明施工、计量状况、工程档案资料、原材料等进行检查,制定必要的奖罚制度,奖优罚劣,直至合同中断为止。

4.3每周定期召开现场协调碰头会,解决协调各施工段的施工中出现的矛盾。

第九节主要施工方案的选择

1、地基处理

1.1管道地基处理

软土厚度小于1.0米时,处理方法为全部挖除淤泥层,然后用中粗砂分层回填并夯实,最佳密实度不得小于0.9;软土厚度大于1.0米小于2.0米时,处理方式为抛石挤淤并夯实,具体方法是:首先在管底标高以下超挖800mm,再填入600mm片石后,(处理范围为每边超出管外壁500mm),时行重锤夯实然后上铺200mm碎石,最后方可

按管基要求进行施工;软土厚度大于2.0米时,采用水泥系深层搅拌桩加固地基;顶管施工段地基处理:采用水泥系深层搅拌桩加固地基。

1.2泵站

泵站沉井基坑处理采用水泥系深层搅拌桩,泵站土建基坑处理采用预应力管桩处理。

2、基槽支护及开挖、回填

基槽支护围堰结合拉森Ⅲ型钢板桩基槽支护。基槽开挖采用人工配合机械开挖成型。严格按设计要求准备足够的临时支撑材料,加强沉降监测,确保施工安全。基槽回填采用机械进行夯实,回填土的密实度达到设计要求。

3、管道安装施工

管道安装前进行砂垫层施工,管道安装采用人工配合机械吊放就位,人工稳管,管道接口按设计及规范要求处理。

4、顶管施工

本工程由于地质持力层为粘土层、砂质粘土层,故顶管施工采用泥水平衡式顶管施工。

5、顶管工作井、接收井施工

根据我公司以往的施工经验,沉井采用混凝土垫层,由于沉井结构高度(包刃脚)大,采用节制作分次下沉施工,沉井下沉方法采用人工井内挖土下沉,工作井、接收井下沉过程中应较核沉井中轴线及边线。

6、检查井施工

砖砌检查井采用人工砌筑,砂浆现场搅拌。钢筋混凝土检查井采用钢模板、钢管扣件支撑系统,并选用止水对拉螺栓及钢板止水带,钢筋现场制作绑扎,混凝土运输采用混凝土输运泵车运输,附着式及

插入式振动棒振捣混凝土。

7、阀门井、截流井等施工

阀门井、截污井等为地下式钢筋混凝土结构,采用钢模板、钢管扣件支撑系统,并选用止水对拉螺栓及钢板止水带,钢筋现场制作绑扎,混凝土运输采用混凝土输运泵车运输,附着式及插入式振动棒振捣混凝土。

8、提升泵站施工

泵房基坑开挖采用大断面基坑明挖法,采用挖掘机配合自卸汽车施工。泵房土建及出水流量计井、溢流井采用钢模板支模、现浇混凝土施工,泵房上部房建工程采用现浇混凝土梁、柱,砌筑砖施工。泵站给排水管道室内采用施工时埋管、人工安装方式,室外采用开挖埋管方式。泵站电气工程采用施工时预埋,管内穿线及人工安装方式。设备安装采用机械配合人工安装。

第十节施工段落划分及施工总体顺序

1、施工段落划分

根据本工程“工期紧、任务重、质量要求高”的特点,结合为确保工程施工总进度工程特点、工程量以及工期要求,将整个工程划分为三个施工区,经中南路为界,东面施工管线为一个施工区,以乌沙西路为界,西面施工管线为一个施工区,中南路及乌沙西路之间施工管线为一个施工区。每个工区设五个专业作业队,一个基坑支护及开挖作业队、一个顶管作业队、一个污水管道敷设作业队、一个井类作业队和一个附属工程施工队,分别承担本合同工程的施工任务。

2、施工阶段划分:

为实现我司对于招标的各项承诺,达到提高工作效率,各分部分项工程、各施工工种顺利搭接的目的,根据本工程结构特点、工期要

求以及我司的技术装备、劳动力状况,确定本工程的施工总体程序为:实施平面分段、立体分层、同步流水,循环推进的施工方法,以系统工程的原理,充分利用有限的时间和空间,组织各工种、各工序的立体交叉作业,对工程的施工流程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面控制。

第一阶段:施工准备阶段,重点完成承包合同签约,做好场地交接,调集人、材、物等施工力量,进行施工平面布置,图纸会审,办理开工有关手续,开展技术、质量交底工作,目标是充分做好开工前的各项准备工作,确保按期开工。

第二阶段:做好人工探坑(不小于3m),摸清地下管线分布,布设监测点。

第三阶段:埋管段:深层搅拌桩、拉森钢板桩施工、基坑开挖、管道埋设、回填土。

顶管段:工作井接收井施工、顶管设备安装、管道顶进安装。

提升泵站:基坑支护、泵房施工、井施工、设备安装、给排水、电气施工。

该阶段为工程施工的高峰期。

第四阶段:各种井类土方开挖、砌筑与浇筑混凝土及土方回填施工。

第五阶段:开挖管段混凝土路面修复施工,其他零星工程。

以上各个施工阶段组成系统既相互联系又相互制约,因此在施工过程中应尽量遵循“平行流水、立体交叉”的法则来组织施工,使相关的施工阶段做到衔接紧密、穿插有序。

3、施工总体顺序

我们将按照工程要求,精心组织,合理安排施工顺序,保质保量

完成任务。

施工总体顺序见下图。

全线复核、工程交工提升泵站施工

第二章施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责

任承诺

施工进度计划是指导施工活动的关键之—。其编制的先进性、合理性直接影响施工活动的全过程。

第一节施工进度计划

我司根据其工程特点,现场情况及社会环境地形特点,地质地貌情况,在确保工程质量、安全文明施工的前提下快速施工,施工工期安排:暂定2006年10月1日开工,2007年11月20日竣工。

2006年10月1日—2006年10月21日为施工准备阶段;

2006年10月22日—2007年10月7日为明挖管道段施工(包括钢板桩施工,深层搅拌桩施工,基坑开挖、降水及管材安装,检查井等施工,闭水试验及回填);

2006年10月22日—2007年10月21日为顶管段施工(包括工作井、接收井施工,顶管施工,检查井施工,闭水试验,工作井、检查井、接收井回填);

2006年10月22日—2007年8月8日为泵站施工(包括基坑开挖、基坑支护、泵房施工,配电房施工,室外埋管及顶管、检查井施工,管道安装等);

2007月10月22日—2007年11月5日为路面恢复、零星工程施工;

2007月11月6日—2007年11月20日为工程全线复核、工程交工。

具体见表2.2《计划开、竣工日期和施工进度网络图》。

第二节施工各阶级进度的保障措施

1、工期保证体系框图

2、施工组织保障措施

2.1为保障施工进度计划的完成,本公司选派曾担任过类似工程、具有丰富的现场施工组织管理经验的一级项目经理担任该项目部的

项目经理,同时集中我们经验丰富、精力充沛的项目总工程师常驻现场。

2.2采用微机技术加强调度管理,合理安排工序穿插和工期,建

立主要形象进度控制点,运用网络计划跟踪技术和动态管理方法,坚持月平衡、周调度,确保施工总进度计划的实施。为了充分利用施工空间时间,用流水段均衡施工工艺,合理安排工序,在绝对保证施工安全和工程质量的前提下,充分利用施工空间,科学组织管道安装、土建开挖、施工测量的主体交叉作业。

2.3严格工序施工质量,确保一次验收合格,杜绝返工以获取工程工期的缩短。

2.4管线施工综合性强,牵涉面广,社会经济联系复杂,可能有很多难以预见的因素而拖延工期。尤其在施工勘测、开挖阶段,以及管道施工阶段,为保证工期,在工程开工时要认真对待每种不可预见因素出现,做好施工准备,以防不可预见因素出现而延迟工期,对各种材料选定进行落实,当然这些工作也需要业主的密切配合和支持。

2.5制定详细的施工方案及足够的劳动力,合理安排流水步距与节拍,组织流水作业,运用网络技术编制进度计划,确定关键路线,根据施工情况进行比价分析,调整进度计划,确保总工期。污水管道工序是影响工程总体进度的关键工序,因此要实行计划动态管理,根据每月进度计划,及时检查计划的执行情况,发现问题及时督促,进行机械设备或劳动力的增加调整。

3、工序管理保障措施

为最大限度地挖掘关键线路的潜力,各工序的穿插要紧凑。工序施工时间尽量压缩。在开挖施工阶段,就需对材料、配件进行选购;当开挖完成一部分时,组织材料进场;分段复测完成后,进行管道施工前,如垫层浇注、管线的复测等准备工作完成;管道标高核定后立即浇注垫层。待各项工序完成后再进行分段工程中的每个工序核定,总结其中的各个环节措施,为更好完成下一分段打下铺垫。

4、施工队伍、施工机械保证措施

为确保工期的完成,我公司拟选派具有很高专业素质的作业队伍进场承担施工任务,具有较高的素质和合作基础,施工人员相对固定,不会因节假日或农忙季节而导致劳动力缺乏,劳动力保障有力及时。

为缩短工期,降低劳动强度,我们将提高机械化施工水平,对难开挖和不易挖的地质实行机械开挖和爆破开挖。

5、资金、材料、管理保障措施

在工程开工前,本公司将投入一定数量的自有资金,保证本工程前期所需人员、材料、设备及时到位,确保本工程顺利进行开展施工,对施工过程中业主支付的工程进度款,实行专款专用,合理化安排资金。本工程采用专门制度以防止施工中因资金问题而影响工程的进展,充分保证劳动力,机械的充足配备、材料的及时进场。

随着工程各阶段控制日期的完成,及时兑现各专用队伍的劳务费用,为施工作业人员的充足准备提供可靠保证。

加强与砂石料、水泥、管道设备及外购件等材料供应商及施工队的联系,提前上材料需用计划,保证不误工期。及时收听天气预报,抢晴天,抓住有利时机,加快施工进度。雨季施工适当调整计划,并挖好排水沟,尽量减少雨水对施工进度的影响。

6、从机械配备、人员落实上的保证

工程中标后,即组织强有力的项目经理部并开展工作,落实工程所需机械及人员,做到边搭设临时设施边进场施工,本工程分为三个施工段落同时进行施工,项目部统一指挥,安排施工,并根据总体施工进度计划,合理布置机械和劳动力需求量,对每周的施工机械和劳动力平稳情况及时进行调度,确保投入的施工机具能满足施工需要及各工种劳动力的平稳。

第三节工期违约责任的承诺

根据工程的实际情况和我公司的实力,我们郑重作出如下承诺:根据业主招标文件工期的要求,结合我公司以往对类似工程的施工经验,在确保工程质量的前提下,经认真、科学的编排工期,我公司确保在2007年11月20日完成任务,较业主预定工期提前10天完成任务。如因本单位的原因导致本工程不能我公司预定的工期完工,每延误一天,我公司愿接收业主每天人民币壹万元(¥10000元)的罚金。

第三章劳动力和材料投入计划及其保证措施

第一节劳动力投入计划及其保证措施我公司多年来一直经营市政、公路工程施工为主,十分重视在市政行业的信誉,并积极推广和使用新技术,效果显著。我公司在认真研究了本项工程招标内容后,制定了本标施工组织设计,一旦中标,将按业主的开工时间要求,迅速组织人员、设备进场。为全面完成我公司承诺的工期和质量标准,拟建“××市××镇××污水处理厂截污主干管工程项目经理部”,全面协调组织施工,确保本标工程按期优质完成。

施工段的划分与施工顺序

第一节施工段的划分与施工顺序 一、施工区段的划分 总体施工本着连续、均衡、流水、展开等原则安排并进行施工区域的划分。本装饰工程划分两个施工段,划分如下: 第1施工段:一层及二层装饰工程; 第2施工段:三十一层装饰工程。 二、专业工种划分 根据图纸设计及甲方指定承包内容,分设以下11个专业施工班组: 第1组——瓦工组:负责水泥砂浆找平、块料面层粘贴等工作; 第2组——天花组:负责天花工程龙骨安装、吊顶面板的加工与安装等工作; 第7组——涂料组:负责饰面油漆、饰面乳胶漆涂刷等工作; 第8组——架子组:负责脚手架的搭拆、清理等工作; 第9组——电焊组:负责二次钢结构、墙柱面骨架、栏杆的制作安装等工作; 第10组——不锈钢组:负责不锈钢装饰施工等工作; 第11组——杂工组:负责拆除、垃圾清运、材料运输等工作; 以上每个施工组设一个组长,负责本施工班组的施工管理,各施工组在项目部的统筹安排下进行有计划的作业。 三、施工顺序 1、按施工工序要求: 也就是说:要满足先上后下、先湿后干、先顶墙后地面;先预埋、后封闭、再装饰的总工序要求。 其中:在预埋阶段,先通风、消防、后水暖管道、再电气线路; 在封闭阶段,先墙面、后顶面、再地面; 在装饰阶段,先面板、后油漆、再裱糊。 各施工区段在组织分项工程施工时,应先抢吊顶抓墙面,及时安排楼地面,限时完成楼梯间,穿插施工木制品。 在具体实施时,各施工区段应按照划分的区域分别自上而下分区域进行流水作业施工,每个施工楼层划分细部的流水段。对一些主出入门、造型楼梯等各专业工种均交汇的部位,由于工作面紧张、相互干扰多,相应施工难度较大,因此,要作为施工指挥的重点,要求各工序都必须配足人力、物力,争时间抢速度,进行立体交叉作业,减少人工降效,提高施工质量。在主通道、公共走廊等楼地面施工时安排必须的封闭时间以确保工程质量。 2、从空间上安排

一总体概述施工组织总体设想方案针对性及施工段划分

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 (一)、工程概况 1、本工程为南京市四方制桶有限公司塑料桶车间工程施工项目 2、工期目标:根据业主要求,本工程招标工期为250日历天. 3、质量目标:合格。 4、安全目标:消灭人身重伤以上事故,消灭设备大事故,消灭交通责任事故,消灭火灾事故,创安全无事故。 (二)、施工组织总体设想及方案针对性 1、指导思想 (1)、以“高效、优质、安全、文明”为施工指导思想,严格管理,优化资源配置,发挥科技领先。采用新技术、新工艺,抓重点难点,确保工程的质量与工期,令业主满意,让政府放心。精心组织管理机构,科学合理制订进度计划,在施工人员、材料和机械设备上做充分准备。建立健全质量保证体系,严格按照ISO9002质量保证体系运行,规范化、标准化作业,全面开展质量创优活动。安全生产、文明施工。 (2)、为确保优质、安全、按期完成本工程施工,本公司将抽调优秀的项目经理,组建一支技术力量雄厚,施工经验丰富,能够打硬仗精干高效的项目经理部。 (3)、本公司以先进的组织管理技术,统筹计划,合理安排,组织分段平行流水作业,均衡生产,保证业主要求的工期。 (4)、充分发挥机械设备生产能力并采用先进的机械设备,科学配置生产要素,组建功能匹配、良性运作的施工程序。 (5)、以成熟的施工工艺,实行样板引路、试验先行、全过程监控信息化施工。 (6)、进一步推广全面质量管理,对施工现场实施动态管理和严格监控,实行质量一票否决权 2、方案针对性 (1)、我公司郑重承诺,若业主选中我公司承担该工程的施工,我公司将抽调精兵强将精心组织施工,以招标文件为标准,严格遵循文件中的各项条款。遵循设计文件,规范和质量验收标准。 (2)、开工前,公司技术科,工程科和项目部要全在熟悉设计

监理工作总体设想及措施

在本项目的监理过程中,一切外部或内在的不利因素,均可能影响本工程的监理工作质量,因此在组建项目监理部以及制订监理工作程序和制度的过程中,应考虑这些不利因素,并采取有效措施防止这些不利因素对监理工作的影响,从而保证整个监理过程达到监理工作的质量要求。我们将采取以下有效措施,保证监理工作的优良质量。 3.3.2.1 组织措施 ①选好总监,确立项目监理班子的主心骨 一名优秀的总监,是建立一个优秀的项目监理班子的关键,因此我们在选派本项目总监时,不仅考虑了除具备一般监理工程师应具备的一切素质外,同时还应具备有一个管理者、组织者所应具备的素质,具体来说一个总监应包括以下方面的素质: ?除本身专业理论知识、工作实践经验外,还应具备其他各相关专业的基本知识; ?应具有较强的组织管理能力; ?应具有较强的协调能力; ?应具有较高的威信。 ②专业和人数合理搭配,形成高效务实的项目监理班子 一个优秀的项目监理班子,不仅要有一名优秀的总监,还需要选派好各专业监理工程师,我们在组建本项目班子时,充分考虑了本项目的特点,做到专业配套、人员齐备、技术等级搭配、年龄结构合理,从而形成一个高效、务实的项目监理班子。 ③建立完善的监理工作制度 虽然本公司有较完整的监理工作制度、监理工作程序和相应的监理通

用表格,项目监理部还将会根据这一工程的特点制订更为周密的工作计划、管理制度和监理实施细则,但是随着工程的进展,外部变化会导致工作计划和管理制度发生不相适应的地方,而监理人员也可能由于外界因素而放松对工作计划和管理制度的执行,这将对监理工作质量造成影响。对此项目监理部的采取的措施是: ?在监理过程中,根据工程实际及时完善和修订工作计划、管理制度及工程程序; ?对各分项、分部工程制订详细的监理实施细则; ?每月召开项目监理部全体监理工程师会议,分析、讨论监理工作计划、管理制度和工作程序的执行情况; ?公司定期对项目监理部进行检查,同时按公司制订的《项目监理部考评实施办法》对项目监理部工作进行考评,并将考评结果作为对监理人员奖惩的依据。 ④加强监理人员的职业道德教育 监理服务给业主提供的应是独立、公正、科学的技术服务,要求监理人员不得损害业主利益和任何第三方利益。但在现实生活中,大环境的不良风气和小环境中某些承包商的非法行为,可能会对监理人员产生腐蚀作用,而占小便宜、贪图享受也可能使个别监理人员去损害业主利益,从而严重影响监理工作的质量。对此,本公司已充分认识到这个不利因素,并且在监理过程中将会采取一系列监控措施排除这些不利因素对监理工作的影响。加强监理人员的职业道德教育,严格遵守监理工作守则,这些措施主要有: ?在项目监理部经常进行《建设监理规程》、监理守则和监理人员职业道德教育,将本公司制订的“监理工程师职业道德守则”、

1总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分

1 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 1.1 工程概况 本工程位于连云港市新浦区解放路北侧,民主路南侧,规划工农路东侧,交通便捷。 工期要求:按招标文件要求,该工程总日历天数为800日历天。 工程质量标准:合格。 安全要求:安全标准执行国家建筑施工安全检查标准及安全技术规范,达到合格标准。 具体结构材料的选用及规格详见设计图纸。 1.2 编制说明 施工组织设计从土方开挖施工开始编制,针对本工程主要重点部位施工、分部分项工程的施工技术方案、施工部署及现场总平面布置、施工总进度计划及保证措施、质量保证措施、安全生产和文明施工措施、雨期施工措施、主要施工机械配置、施工合理化和降低成本措施和质量通病防治措施等方面进行阐述,用于指导该工程施工的全过程。 1.3 工程特点 项目业主:连云港市同城地产集团有限责任公司 勘察单位:连云港市建院工程勘察检测有限公司 设计单位:江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 本工程位于连云港市新浦区解放路北侧,民主路南侧,规划工农路东侧,交通便捷3#楼为18+2高层,建筑面积7095.67㎡,建筑高度

为52.35m;4#楼为25+2高层,建筑面积17903.86㎡,建筑高度为72.80m;一期C 区地下室建筑面积4968.30㎡;1#商业(一期)1291.09 ㎡。其中3#和4#楼基础类型为筏板+桩基,1#商业基础类型为独立基础,纯地下室区域基础类型为独立基础+桩基; 本次招标范围内,地下室一层,为框架结构,3#和4#主楼为框架-剪力墙结构,1#商业为框架结构。 1.4 编制原则 编制本施工组织设计是以达到节约、安全、优质、按期、高效并保证交通畅通而完成施工任务为目的,通过对施工过程的生产力、物质条件和施工条件的组织,从而使工程施工能连续、均衡、有计划地进行。本施工组织设计按照项目法管理法的要求,对本工程范围内的工作内容实行全过程、全方位动态管理,推行规范化、标准化、专业化作业。如能荣幸中标,本公司将对本组织设计进一步深化、细化、完善,形成操作性强、工艺先进的实施性施工组织设计和施工计划,让业主和监理满意。在编制方案时遵循如下原则: 1、遵循招标文件条款的原则,按照招标文件的说明做到统一标准,规范编制。 2、遵循设计文件和规范标准的原则。在编制主要项目、分部分项工程的工序施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规范和验收标准,科学组织施工,确保工程的质量和进度。 3、坚持实事求是,一切从实际出发的原则。在制定施工方案中,根据自身的施工能力、施工经验、技术水平,坚持科学组织、合理安

施工总体设想与施工段划分

施工总体设想与施工段划分 1.1编制范围及依据 1.建设单位提供的工程的施工设计图纸、说明、有关资料。 2.工程招标文件。 3.国家、行业、省市颁布的有关现行施工规范和标准、规定。 4.公司质量手册、程序文件、基础文件以及施工作业指导书。 5.工程使用主要规范规程目录 工程施工及验收必须符合《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》,严格执行国家有关规范规程标准,并执行国家、广东省、佛山市颁布的针对建筑施工的相关法规、文件与规定,保证工程质量,确保施工安全,做好文明施工工作。工程施工工艺按本公司作业指导书执行。 工程施工及验收主要执行技术标准一览表 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) GB50009-2001 建筑结构荷载规范 GBJ17-88 钢结构设计规范 CECS102:98 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 GB50011-2002 建筑抗震设计规范 GB50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程JGJ81-91 建筑钢结构焊接规程 JGJ79-2002 地基与基础施工及验收规范 CECS71:94 工程建设施工现场焊接目视检验规范DBJ15-30-2002 普通铝合金门窗工程设计与施工规定DBJ/T15-22-98 预应力混凝土管桩基础技术规程 GB50164-92 混凝土质量控制标准 GB50182-93 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 GB50203-2001 砌体工程施工质量验收规范 GB50204-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50207-94 屋面工程技术规范 GB50209-95 建筑地面工程施工及验收规范 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50242-2001 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50259-96 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50268-97 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50300-2001 建筑安装工程质量检验评定统一标准GB/T50315-2000 砌体工程现场检测技术标准 GB/T50319-2000 建设工程监理规范 GB/T50328-2001 建筑工程文件归档整理规范 JGJ18-96 钢筋焊接及验收规程JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程 JGJ46-88 施工现场临时用电安全技术规程 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ94-94 建筑桩基技术规范 JGJ98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ126-2000 外墙饰面砖工程施工及验收规程 JGJ128-2000建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 说明:以上所列规范根据国家、省有关文件进行更新。1.2工程概况 1.2.1总体概况 汉达精密电子科技(顺德)有限公司筹建的汉达东园区A3综合厂房,工程建筑面积约17100m2。为单层钢结构工程。工程最大跨度为20m。工程由高艺建筑设计有限公司负责。 本工程设计使用年限为25年,耐火等级为二级,安全等级二级。 工程按抗震设防烈度7度进行抗震设计并采用相应的抗震构造措施。 1.2.2建筑设计概况 工程地面做法由下而上为:(1)素土夯实;(2)400厚角石压实;(3)75厚石粉加15%水泥;(4)250厚C20 10@150。 凡石灰砂浆粉刷的工程,在墙体阳角处,均做1:2.5水泥砂浆护角,高度为2000mm,每边宽80mm。 外墙材料为双层0.6厚压型钢板,内填塞泡沫材料。 室外散水宽度为600mm,斜坡长度为1500mm。 防火墙为M5水泥砂浆砌筑M10砌块,厚180mm,双面抹1:3水泥砂浆厚20mm,墙砌于地梁上。 内墙为M5水泥砂浆砌MU10砌块,双面抹1:1:6水泥石灰砂浆,一次抹光20厚,面涂ICI乳胶漆。 屋面采用0.6厚压型钢板。 本工程铝合金采用90系列,1.2mm厚白色铝材,玻璃选用5mm厚白玻璃。 外墙±0.00以上180mm为砖墙,15厚1:1:6水泥砂浆一次抹光,扫面5厚涂白色外墙涂料。 1.2.3基础设计概况 工程基础采用静压预应力管桩基础,桩径为300mm,单桩竖向承载力设计值为300KN,桩长预计为18~20m。桩端持力层为中密粉砂层。工程要求压桩终压力为600KN。基础桩单桩竖向承台力R要求通过PDA测试核定1.65R。试桩按规范确定条数。桩身混凝土强度等级为C80。基础承台材料混凝土强度为C20,Ⅱ级钢筋,保护层60mm,基础梁混凝土强度等级为C20,基础垫层C10混凝土100mm 厚。 1.2.4钢结构工程设计概况 1.2.4.1结构构件系统 工程屋面为彩色钢板,墙面为彩色钢板,厚度均为0.6mm。 檩条为C型冷弯薄壁型钢。 梁柱结构采用H型钢和焊接实腹型工字形截面的钢架,构件之间为螺栓或高强度螺栓连接,柱与基础为铰接形式。

1施工组织总体设想

总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 第一节施工组织总体设想 一、特点分析 根据招标文件要求,本工程实际工期30天,工期较紧。路线沿线有居民区,在施工中交通的组织将是最大的难点,为方便周围居民区及各单位交通通行,做到文明施工,减少对当地居民生产、生活的影响,尤其是要确保与本工程相交道路范围的交通安全,我单位对本工程采取封闭施工的措施,在相交路口采用景观围挡。本标段工程任务重、人员、材料供应比较集中,作业面较多,管理难度较大,必须加强各工序之间的衔接。 二、管理目标设想 1、质量目标:符合国家现行质量验收标准 2、工期目标:确保在招标文件要求的30天工期内完成所有招标范围内的施工内容。 3、安全施工目标:责任事故死亡率为零; 4、文明施工目标:受政府部门批评率为零,群众反映率为零,争创南京市文明施工样板工地。 三、施工队伍设想 我公司拟选派一名施工经验丰富、非常具有组织协调能力的同志为本工程的项目经理;每个施工作业段各配备一名具有较高施工水平、有着多年道路施工经验的同志为施工负责人;另外还将为项目部配备一名技术全面的同志为项目工程师。项目部下设工程部、技术质控部、财务预算部、材料设备部、综合办公室、安全文明部、实验室等。 根据专业特点及工程量,项目部下设四个施工组:道路工程,排水工程,路灯工程,绿化工程。 四、机械设备及材料部署设想 接中标通知书后,立即根据工程进展的需要组织机械设备进场,按施工准备清单,将试验仪器、挖机、吊机等机械设备进场。测量仪器由技术人员携带进场,及时完成初测及定位测量。 根据工程进展的需要,在公司材料合格供应商内选择材料供应单位,及时供应各种材料到施工现场。 五、施工顺序设想 本着加快工程进度,保证顺利实施,充分利用能够施工的工作面,我们采取两大措施:第一,整体工程分阶段,明确分期目标;第二,在平面上分区施工。施工程序组织原则为先清理

总体概述;施工组织设想方案针对性和施工段划分

(1)总体概述;施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分、工期目标、质量目标和质量保修期 一、项目概况: 1、项目名称:城乡路网改造提升工程-南王屋周边支路工程施工; 2、项目地点:西二路以西、黄河路以南; 3、工程规模:主要建设道路主路、雨污水管线、照明等基础设施配套。 4、计划投资:施工计划投资约856.297056元; 5、计划工期:计划开工日期:2016年8月1日;计划竣工日期:2016年12月31日;总工期:153天。 二、编制依据: 1、城乡路网改造提升工程-南王屋周边支路工程施工的招标文件要求。 2、现场及周边的实际踏勘情况。 3、中华人民共和国颁布的现行房建工程及装修、装饰的各类规范、规程及验评标准。 4、山东省和东营市政府有关装饰工程、建筑工程管理,装修工程、环境保护、文明施工、安全管理、质量管理等地方法规和规定。 5、我公司有关总承包管理、质量管理、安全管理、职业健康安全、环境保护以及文明施工管理体系控制程序。 三、施工安排:

1、施工目标: 工程质量:合格。确保达到国家规定的合格验收标准,符合设计要求,招标要求;安全文明施工:严格按JGJ59-99标准,确保安全、文明施工。 2、项目施工管理: 严格按照项目管理规范组织项目施工,施工过程符合相关规范规定,积极使用新技术、新工艺、新材料,努力提高工程质量,降低资源消耗。 3、在施工进度安排上,设置流水施工,材料、机械设备、劳动力组织服从此总体安排,确保在规定工期内完工。 4、在施工方法的选择为确保工程质量、合理提高施工工效,降低施工成本,并在施工过程中确保做到安全生产、文明施工,具体工艺详见专项施工方案。 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 施工组织总体设想及方案针对性 1、指导思想 (1)、以“高效、优质、安全、文明”为施工指导思想,严格管理,优化资源配置,发挥科技领先。采用新技术、新工艺,抓重点难点,确保工程的质量与工期,令甲方满意,让政府放心。精心组织管理机构,科学合理制订进度计划,在施工人员、材料和机械设备上做充分准备。建立健全质量保证体系,严格按照ISO9002质量保证体系运行,规范化、标准化作业,全面开展质量创优活动。安全生产、文明施工。 (2)、为确保优质、安全、按期完成本工程施工,本公司将抽调优秀的项目经理,组建一支技术力量雄厚,施工经验丰富,能够打硬仗精干高

01施工组织总体设想和施工段划分

第一章、施工组织总体设想和施工段划分 一、综合说明,质量、工期、安全文明施工目标 一、综合说明 (一)、编制依据 1.山东人工智能产业园改造工程建设项目幕墙工程招标文件; 2.山东人工智能产业园改造工程建设项目幕墙工程清单、图纸文件; 3.相关法律法规要求; 4.有关文明工地标准要求; 5.类似项目的参考经验; (二)、编制原则 1.认真贯彻有关本工程的各项方针、政策,遵守法律,严格执行施工程序和合同规定的工程竣工工期; 2.采用流水施工方法和进度计划技术组织有节奏、均衡和连续施工; 3.在安全生产的原则下,推行ISO9000标准化管理,积极贯彻ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系的管理要求,实行安全生产责任制; 4.做好人力、物力的综合平衡调配,做好冬、雨季施工安排; 5.贯彻“勤俭节约”的方针,合理布置好施工现场,文明施工; 6.充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率;使用计算机辅助工程项目实现质量、工期和造价的控制。 二、施工段划分 1、第一阶段: (1)该阶段为前期准备阶段,其中包括校核结构尺寸、测量、放线、定位、埋件处理等。 (2)本工程幕墙均使用双排钢管脚手架施工,施工时要注意安全。 (3)现场施工时严禁在各楼层的沿口堆放材料,在各楼面放置3米安全警戒线,操作前必须清理任

何可能带来下坠的物品,严禁高空抛物。现场施工人员必须佩带安全带等确保人身安全的保护品。(4)与总包协调,给出提供材料堆放的层面位置 2、第二阶段: (1)此阶段为龙骨安装阶段,其中包括防火封修处理和避雷施工。对埋件校核无误后即可根据施工图纸的龙骨布置图进行工程骨架的安装,该工程所用的骨架为铝型材和钢龙骨结合。 (2)从安装结构上看,我们实现先立主龙骨,后装横梁,竖龙骨定位校正后再装横框,这能很好地保证框架的直线度与标高位置,这是保证幕墙安装质量的前提因素之一。在安装过程中,质检人员随时查看型材的安装质量,对不合标准的框架及时下整改通知单,并监督整改直至达到安装标准,确保工程质量。 3、第三阶段: (1)此阶段为版面及板块安装阶段,龙骨安装调试后即可进行幕墙板块的安装,安装顺序为从上到下。 (2)现场安装时,要先分清标号,并对应板块编号图,确定无误后再进行板块运输与安装工作。(3)施工作业时要相互配合,共同作好衔接处的处理工作。 4、第四阶段: (1)此阶段为密封打胶及清理工作阶段,待整个板块安装工程完成一部分后,即可进行打胶工作,在接缝两边板块上贴上不小于25毫米宽的保护胶带,清洗胶缝,注胶时要均匀、饱满,不得有空隙,注好的胶面要立即进行刮胶修整,保证胶缝表面光滑、平整,并将表面进行清洁后撕去打胶用的保护胶带。 (2)待整个工程安装完毕后清理现场及临时设施,交业主验收,同时准备撤离现场。 5、第五阶段: 此阶段为竣工验收阶段,周期约为1天。

施工组织总体设想

施工组织总体设想 前期部署 项目管理组织 根据承包范围,我司将实施项目法施工,成立总承包项目经理部,项目经理部本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,选配在同类工程管理中均具有丰富的施工经验、服务态度良好、勤奋实干的工程技术和管理人员组成,通过建立科学的项目管理制度,完善质量、技术、计划、成本和合约方面的管理程序,使整个工程的实施处于总包商强有力的控制之下,实现对业主的承诺。本工程项目经理部的管理组织机构、岗位设置和管理人员完全独立,代表我公司管理,包括自行施工的土建、安装施工单位以及各专项发包工程和专业分包商。在此模式下,总承包项目经理部可集中精力进行各项总体管理和目标控制,并为各分包商做好服务工作,确保工程的顺利进行。施工队伍选择 施工队伍选用参加过类似工程施工、具有较强实力的整建制劳务施工队伍,根据定额工程量和以往的施工经验,合理布置劳动力,控制内部的工人技术等级比例,确定合理的劳动组织,并经过优化组合,加强人员高度管理,开展技术革新,以满足施工高峰期对人员的需要,使人力资源得到充分、合理的运用。 根据施工进度和施工方案的要求,优选有素质施工班组,并对各施工班组进行上岗前培训,其培训内容包括:企业规章制度;安全文明施工、操作规程和技术交底等。 劳动力管理 根据有关要求以及行业规定严格执行施工人员管理制度,与所有参建施工队伍签订《劳务合同》,加强劳务管理、明确人员分工,做到有计划、有落实、有检查,明确其责任,做到“责任分明、有据可查”的原则。 所有工人在进场前必须严格进行“三级”教育,考核并颁发上岗证。分队组编制组织上岗培训,主要有:规章制度、安全施工、基本操作技术和精神文明教育四个方面。 进场施工人员必须“三证”齐全,进场后按分包关系统一着装,佩带填有表明单位、工种(职位)、照片等内容的身份胸卡,加强进出场管理。 落实施工计划和技术责任制,施工前对施工人员按管理系统逐级进行交底,交底内容包括:工程施工进度计划和月、旬作业计划;各项安全技术措施,降低成本措施和质量保证措施;质量标准和验收规范要求;以及设计变更和技术核定事项等,必要时进行现场示范。 材料管理措施 材料品牌严格按招标文件要求的厂商供应。 所有材料采购进场之前,应对分承包商(材料供应商)进行考察审核,作出评价,确定合格分承包商。按有关规范的规定进行采样试验,试验合格后方可进场,严禁不合格材料使用在本工程上。以材料员为首,成立项目部内部采供部,建立材料出库、入库制度,严格出入库手续,按计划采购、供应,以减少浪费。 所有现场材料、半成品,均应按施工总平面布置图做好水泥场地,分门别类地堆放,并按先进先用的原则进行。 准备工作 严格按照住建部颁发的有关文明施工的标准以及江苏省、淮安市关于施工现场标化管理的具体规定,重点组织好现场文明施工,保证道路畅通,降低噪音,排放达标,注重环保,确保市级建筑安全文明施工标准化示范工地。 加强与业主、监理公司及有关部门的联系,服从业主、监理的调度和安排;强化质量管理,认真贯彻我公司《管理手册》和《一体化管理体系程序文件》及工艺标准,从施工技术、质量、环境和职业健康安全等方面对本工程进行策化、实施和控制。 严格材料管理,从对分承包商的选择开始,严格把关,加强对原材料的进货检验和试验,建筑材料、构件、设备及配件必须检验或验证合格后方能投入使用,检验和验证应按程序规定进行。本着“快进场、快准备、快开工”的原则,在接到中标通知书后,我司将尽快与业主协商签订合同,立即成立本项目调遣工作领导小组,充分发挥我司的人员和设备优势,迅速组织调遣急需的施工队伍和施工机械进驻工地,采取一切必要措施,缩短前期准备工作时间,项目经理部主要管理人员和先遣队伍将在合同签订后1日之内快速进驻现场。先期可进行施工项目包括: 1)及时穿插塔吊基础施工,及时完成塔吊安装。 2)业主指定区域的临设方案图报送业主审批,并按图及时施工。

施工段划分及施工顺序

施工段划分及施工顺序 1.施工段划分 1.1根据业主进度要求,拟考虑各个单体在基础施工阶段按照筒体或对称轴划分为A、B两个施工段,两个施工段平行独立施工,从而合理配置资源。 1.2在各个单体主体施工阶段,将建筑标准层分为A、B施工段。各个流水施工段内组织等节拍流水施工,在各个施工段内组织流水作业施工。主体结构施工时垂直施工段以楼层划分,施工缝留在柱底和板面。 2.施工顺序 2.1在基础施工阶段,地梁基础全面展开施工,基础土石方完成后,先浇筑。在标准层分A、B两个流水施工段,只要在A、B两个流水施工段内调整1d的流水节拍,合理地控制时差,严格落实网络计划,就能平衡劳力,充分利用资源和机械设备。初期要以主体结构施工为先导,实施平面分段,立体分层、同步流水的施工方法。 2.2当主体结构施工完成到中部时,室内隔墙砌砖和室内抹灰就开始从下向上单向跟进,交叉流水。主体封顶后,室内、外装饰装修工作要全面展开,迅速做出样板块、样板间,组织员工现场交流学习、交底,而后装饰装修工程从上向下循序渐进,实施专业化施工,成为进度的主线。 2.3在整个施工过程中,安装工程的预留、预埋、安装、调试工作应始终贯穿于主体、装饰、装修、收尾工程中,在时间和空间上要充分紧凑搭接,循环推进,严格交接班制度,相互爱护成品,避免交叉污染。

3.施工流程 3.1土建工程施工流程 人工土石方→钢筋砼灌注桩→基础梁、墙→剪力墙柱、梁板→填充墙砌筑→内抹灰→→门窗安装、栏杆安装→油漆涂料 3.2安装工程施工流程 3.2.1给排水安装 预留预埋立管安装横管、支管安装消防设备安装 卫生器具安装调试 3.2.2电气安装 预留预埋线槽安装线路敷设电气设备安装 灯具开关插座安装调试

第一章工程总体概述施工程序总体设想及施工段划分

第一章工程总体概述:施工程序总体设想及施工段划分 第一节编制说明 经过对《××市××镇××污水处理厂配套截污主干管工程招标文件》、《××市××镇××污水处理厂配套截污主干管工程施工图》的研究,根据招标文书的要求结合现行的有关技术规范、操作规程、管理条例、法律法规和本公司以往在污水截流干管工程施工方面的经验,编制本施工组织设计。 主要内容包括工程施工段划分、施工进度计划及保障措施、劳动力和材料投入计划及其保证措施、机械设备投入计划及检测设备、施工平面布置和临时设施布置,关键施工技术、工艺及工程项目实施重点、难点分析和解决方案、安全文明施工措施、质量保证与承诺、新技术应用与承诺等。 第二节编制依据 1、××市××镇××污水处理厂配套截污主干管工程招标文件; 2、××市××镇××污水处理厂配套截污主干管工程施工图及有关地质勘察资料; 3、××市××镇××污水处理厂配套截污主干管工程招标补遗; 4、拟建工程现场踏勘的情况及市场和社会调查资料; 5、国家及××市在安全、文明施工以及环境保护等方面的相关规定及技术标准; 6、ISO9002质量体系认证(质量手册、程序文件、作业指导书); 7、现行的有关施工及验收规范、操作规程、标准图集和质量检验评定,标准如下: 7.1《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141) 7.2《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7.3《市政工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 7.4《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 7.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7.6《工程测量规范》(GB50026-93) 7.7《钢筋焊接及验收规程》(J253-2003) 7.8《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ/T114-97) 7.9《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 7.10《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 7.11《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 7.12《建筑安全检查标准》(JGJ59-99) 7.13《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 7.14《建筑地基处理规范》JGJ79-91 第三节编制原则 以招标文件、设计文件、施工验收规范为依据,结合本公司现有的资源状况,运用科学的施工组织管理技术,统筹计划、合理安排。 (1)认真贯彻执行国家工程建设方面的各项方针,严格执行建设程序。 (2)遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 (3)科学的安排季节性施工项目,保证本工程生产的均衡性和连续性。 (4)配备性能良好的机械设备,科学合理的配备生产要素,提高机械化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 (5)采用先进成熟的施工工艺、施工技术,科学制定施工方案。 (6)高效、有序、优质、安全、文明的组织施工。严格按照ISO9001质量保证体系标准及程序,对施工过程实行动态管理和严密监控,力保本工程按期完成并全部达到质量目标。 (7)科学布置施工平面图,减少施工用地。 (8)做好现场文明施工管理和环境保护工作,所有现场设施的布置、人员的安排、工程的维护等从各方面都必须满足文明工地的要求。 第四节工程概况 1、地理位置及交通 本工程截污范围:以”广深高速公路—乌沙东路—振安路”为界限的××镇西部地区,主要对东引河、沙涌、人民涌、××排渠、东宝河等主要纳污水体进行截污,汇水面积约为49.15KM2。

施工组织设计总体概述

施工组织设计总体概述 第一节1.1 施工组织设计总说明 首先,我们完全接受业主提出的有关本工程施工质量、施工进度和安全文明施工的各项控制和管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,与业主、监理及设计单位共同建设好本工程。 通过仔细研究小区给水管网工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。 我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。 为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。 第一小节1.2 编制依据 小区给水管网施工工程招标文件》招标项目编号()、施工图纸、相关施工规范及标准。 第二小节1.3 工程概况 第三小节1.3.1 项目名称、位置、质量、工期 项目名称:给水管网施工工程 建设单位: 建设地点: 设计单位: 招标范围:给水管网。 承包方式:根据招标人提供的本招标工程施工图、相关资料及说明,按招标文件规定的范围、内容和要求,采用固定总价合同形式,由承包人包材料、包制作、包安装、包工期、包质量、包安全等进行承包;不允许转包。 建设工期:个日历天

工程质量要求:达到国家或专业的质量检验评定标准规定的合格等级,争创优良样板工程。 资金来源:自筹及集资。 第四小节1.3.2 技术标准 设计说明 ①本工程生活给水室内、外消火栓及自动喷洒系统水源均来自小区泵房。 ②生活给水管材和消防管材均选用PE100塑料管,壁厚见下表: ③管道沿地面坡度埋没,管顶埋深不得小于 2.0m,管道间净距为 400mm。 ④冷水管道与污、雨水及采暖管道交叉处,依实际情况局部上返或 下返。 ⑤阀门井参照图集S143/17-7由建设单位以实际情况自行设计。 ⑥建筑物入口位置与建筑单体施工图不同时以本图为准。 ⑦生活给水管采用J41-16截止阀,消防系统采用对夹式蝶阀。 ⑧生活给水管及消防管过河处直埋,采用钢套管且做防腐,管顶距 河底2.0m。 ⑨管道定位以现总图建筑物为基准。 ⑩当各种管道之间标高发生冲突时可按以下原则处理: ⑴小管径管道让大管径管道。(2)可弯管道让不能弯的管道。 (3)压力管道让自流管道。(4)临时性管道让永久性管道。 . 管道安装:各种管道开槽后,应敷设在原土上,回填土时应分层夯实,然后打150mm碎石混凝土垫层。 第五小节1.3.3 新技术、新工艺、新材料、新设备的采用 随着建筑施工技术进步,施工水平整体提高,在市场激烈竞争中,施工企业能否生存下去,能否立于不败之地,越来越多事实证明,关键看这个企业科学技术水平高低,掌握多少施工新技术,以及在运用这些新技术中,对提高质量,加快施工速度,降低成本取得多大效益,“科学技术是第一生产力”,要使科技成果转化为生产力,产生经济效益和社会效益,关键在于推广应用。 在本工程施工期间,我们将根据施工需要,推广新技术、新工艺、新材料的应用,

总体概述:施工组织总体设想方案针对性及施工段划分

第二章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 第一节、项目概况 工程名称:南京钟英中学教学楼加固工程 工程地点与位置:南京钟英中学 建设规模:以实际建筑面积为准 工期要求:合同工期总日历天数210天 质量要求:符合国家质量验收合格标准 6、工作量范围:加固工程施工 第二节、本设计的工程内容要项 施工设计图纸范围内的新建、加固工程施工 第三节、场地与地质概况及施工环境 1、施工环境:以获得相关部门的施工许可证,并且四通一平已经完成。 2、本工程位于:南京钟英中学. 3、场地情况:场地已平整。 第四节、施工条件 1、本工程的场地已基本平整,施工用水、用电已接通至施工现场。这为做好施工现场施工准备工作及下一阶段的顺利施工创下有利条件。 2、建设方提供的施工现场能满足本工程安全施工需要。 本工程建设方招标要求质量标准等级为:工程质量应符合国家现行施工规范要求。本工程土建工程施工质量控制难度较小,极易达到或超过业主所要求的质量目标。 我公司具有一大批施工技术人才,知识面广,在一系列大中型项目施工中积累了丰富的施工经验。 第五节、本工程拟实现的主要目标、指标 工程总目标: 配置强有力的项目班子,以科学严格的管理,精心严密的组织,运用充分优质的资源实施本工程施工,严格按设计图纸及国家规范施工。确保工程达到:工期准点、质量优级、工艺精湛、服务优质,无尾工、零缺陷,创精品工程,确保工程质量合格率100%,竣工工程观感得分率不低于90%。 2、工期目标: 满足建设方对工程工期及相关节点里程牌的要求。 3、安全管理目标: 高标准运行GB/T28001:2001职业安全健康管理体系标准及公司体系文件。 树立“没有消除不了的隐患,没有避免不了的事故”的理念,在工程实施过程中自始至终保持良好的“健康、安全和环保”状态。 以封闭式、模块化为原则,全面推行职业安全卫生管理体系标准化管理,创一流安全文明施工窗口工程。 ——重伤及重伤以上事故为零; ——重大机械事故为零; ——重大火灾事故为零; ——主要责任在我方的重大交通事故为零; ——重大设备事故为零; ——创“无重大违章工程”。 4、品质控制目标: 确保工程品质优级,结构确保创优质结构。

现场施工程序总体设想及现场施工阶段的划分

施工程序总体设想及施工阶段的划分 1.2.1 施工程序总体设想 (1)施工总体按排 遵循“先地下后地上”、“先深后浅、“先结构,后安装”、“先主后辅”、“先土建,后设备”的施工原则,在满足施工工艺的前提下,尽量利用一切工作面,实行平面流水交叉作业,使各项工作 有序地交叉穿插进行。 1)首先进行施工场地规划,搭建临时设施,铺设临时道路,组织施工人员和机械设备进场; 2)对埋深较大的送水泵房、排泥泵房、反冲洗调节池、清水池、等进行基坑开挖支护,完成后开始池体施工,同时开始反冲洗滤池和絮凝沉淀池、避咸池、滤池沉淀池的地基换填处理; 3)泵房、反冲洗泵房的主体结构完成后,即可展开以三大池(絮凝沉淀池、反冲洗滤池、清 水池)为主要控制的全面施工阶段; 4)主体结构完工后,进入装饰施工和管道设备安装阶段; 5)管道设备安装到一定阶段,即开始电气安装,同时可进行厂区道路及相关配套工程施工; 6)工艺设备单机调试和联机调试; 7)竣工验收。 (2)施工总体流程 (3)各建(构)筑物施工程序 1)构筑物(水池): 土方开挖及基坑支护→砼垫层→基础钢筋→基础砼(含整体梁板)→水池底板→水池池壁、隔墙→满水试验→内外防水→回填→工艺管道安装调试→工程收尾。 2)构筑物(水池):-地基换填 土方开挖及基坑支护→地基换填(灰土或级配砂石)→砼垫层→基础钢筋→基础砼(含整体梁板)→水池底板→水池池壁、隔墙→满水试验→内外防水→回填→工艺管道安装调试→工程收尾。 3)建筑物: 地基处理施工→(基坑支护)土方开挖→砼垫层→基础钢筋→基础砼(含整体梁板)→首层结构→屋面结构→砌筑→装修(含屋面防水、门窗、楼地面)→设备安装调试→收尾→室外工程。 1.2.2 主要施工方案选择 (1)地基换填施工 沉淀池滤池、避咸池、脱水机房、加氯车间、污泥浓缩池、二泵房、排泥水和反冲洗池地基处理采用换填3:7砂石混合料,换填量约25000m3,拟采用拌和机现场拌和,人工配合推土机整平, 压路机分层压实。 (2)基坑支护及降水 本工程部分构筑物埋深较深,施工时基坑开挖较深,且土质较差,需做专项基坑支护方案。其中送水泵房基坑深度达6m,清水池4m,排水池、排泥池,。上述构筑物基坑支护暂定采用土钉墙或坡道锚喷的方案,同时采用井点降水施工;其余构(建)筑物基坑计划采用放坡开挖加压砂包的支护形式。具体要视地质情况选择合理经济的方案,进行详细的方案设计。 (3)土方工程施工

1总体概述施工组织总体设想方案针对性

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性 及施工标段划分 第一章施工组织整体设想 一、工程概况: 1、建设单位:南京市浦口区人民政府江浦街道办事处。 2、项目名称:浦口区江浦街道东门新村等3个小区环境综合整治工程东门新村、鑫海新寓、城市花园综合整治工程。 3、工程地点:浦口区江浦街道东门新村、鑫海新寓与城市花园三个小区。 4、招标范围:东门新村片区雨污分流、道路整治出新;鑫海公寓雨污分流、道 路整治出新;城市花园片区雨污分流、道路整治出新及绿化出新。 5、计划工期:45日历天。 6、投标有效期及投标保证金有效期: 90天。 第二章工程目标 第一节施工总目标 1、工程质量目标:符合国家质量验收标准。 2、工程进度目标:响应招标文件要求,确保45日历天完成本工程 3、安全生产、文明施工管理目标:达到南京市级安全生产、文明施工标化工地标准,确保安全生产无事故。 4、响应工程招标文件中提出的其它目标、指标并承诺。 第二节施工前准备 为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标,根据本工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展。 1、施工前组织有关单位做好现场交接工作,布设施工用电线路,用水管线与临建设施。 2、做好图纸会审工作,组织工程技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,全面掌握施工图纸内容,检查多专业管线的位置就是否正确,提出方便施工的合理化

建议。 3、根据本工程的具体情况,编制切实可行的单项施工工艺措施与施工方案,重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施,以利于有效地指导现场施工。 4、做好技术交底工作,在工程开工前,公司总工程师组织质检科、工程技术科向项目经理部进行技术交底,内容就是施工组织设计,冬雨季施工措施等,项目技术负责人再根据进度计划向施工员与作业班组交底,重点放在施工方案、技术措施、作业指导书、工艺标准、安全措施等方面,交底必须细致齐全,并应结合具体操作部位,关键部位与施工难点的质量要求,操作要点,安全要求等进行详细的交底。 5、及时编制施工预算,充分反映工程所需的各种费用,材料、劳动力等,有效指导进度计划、材料计划、劳动力安排、竣工决算与经济分析等工作的开展。 6、认真做好材料的计划采购准备,编制各项材料计划,做好各项材料试验工作,对多种材料的采购,入库、保管与出库,制定完善的管理方法,同时加强防盗与防火管理。 7、确定倒土场、取土坑及灰土拌与场地 8、施工现场搭建工地办公室、工人宿舍、厨房、厕所、材料堆放处、材料加工棚及值班房等,并选好位置作为机械停置处。 第三节施工组织指导思想 施工区域及专业划分 一、施工组织指导思想 1、本工程就是否能够按要求完工,关键因素在于具体负责现场施工的管理团队上,本公司将派精炼的、团队协作能力强的专业项目管理团队进行现场管理并根据工程的实际特点编制全面的项目部组织机构与安全管理、进度控制、质量管理、文明施工等专项领导小组,保证责任落实人,实行岗位责任制。 2、本工程拟根据工程实际情况编制完善的制度(如岗位职责、质量控制程序、进度控制程序、信息处理程序、质量保证体系、安全保证体系、环境保证体系等)。 3、本施工组织设计根据编制的施工进度计划合理的确定人材机的需要量计划,根据人材机的需要量计划做好人材机进场的充分准备。

施工组织设计总体设想及方案

施工组织设计总体设想及方案 根据建设公共租赁住房4#楼装修工程设计及施工招标文件地有关精神和要求,结合该工程所处地理位置,并经现场踏勘,我公司项目部在内部装修中,坚持公司地质量方针和质量目标,精心组织施工,争创精品工程,严格各项管理,使建设公共租赁住房4#楼装修工程设计及施工质量.安全生产.文明施工达到一个崭新地高度. 为此,根据工程地特点及重要性,我项目部加强了各方面地力量,调集了有经验地专门人才来从事管理,组织技术熟练地施工队伍,决心按国家规定地现行技术规范及标准,按图纸施工.按装饰工程施工及验收规范施工,高标准.严要求,充分利用新材料.新工艺.努力保证工程质量. 同时坚持安全教育,提高安全意识,文明施工,坚持“以人为本”,反复强调“安全第一.预防为主”,严格各项安全施工管理,创一流标化工地,确保预定地目标顺利实现,优质高速地完成本工程施工任务. 执行GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000《质量管理体系》标准,GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996《环境管理体系》标准,GB/T28001-2001按照《职业健康安全管理体系》规范标准(覆盖OHSAS l8001:1999标准地所有技术内容). 公司充分考虑到自身地实力及在南京市争创名牌地宗旨,立足于南京市.贡献于南京市,为了圆满完成装饰工程这项任务,经我公司办公会议研究决定, 我公司装饰工程项目部郑重承诺: 一.工程质量: 该工程列入我公司2012年度地重中之重创优项目,确定该工程地质量标准:符合国家验收标准 除符合“质量标准”外,本工程须同时符合中华人民共和国国家.江苏省及南京市及江宁区现行最新地施工及验收规范及图纸上地施工及验收说明.若国家标准.技术要求及图纸上地说明互相之间有矛盾,须遵从较严格地规定. 执行国家规定地现行技术规范及标准,为建设公共租赁住房4#楼装修工程建设指挥部提供全方位.全过程地服务,树立“质量第一”意识,确保质量目标实现. 我公司质量方针: 追求最优地质量,奉献最佳地服务.对工作精益求精,以敬业精神服务业主,原汁原味体现设计思想,塑造最优质地建筑装饰艺术精品. 1.单项工程优良率90%以上,合格率100%.

相关文档
相关文档 最新文档