摘要:风电场并网运行存在不稳定性因素,需增设无功补偿装置提高其运行的稳定性。本文采用静止无功补偿器(SVC)装置,并以Matlab /Simulink 为平台,结合风电并网系统案例,分别对未加入SVC和加入SVC后的风电场进行仿真。通过比较可以证明SVC对风电场的稳定性有积极的作用。

关键词:稳定性,无功补偿,静止无功补偿器(SVC)

The simulation research of wind power system reactive power compensation about static reactive power

compensator

Liu Guanqi1,Guan Shoushu2,li Lin3

1North China electric power university,2 North China electric power university, 3North China electric power university

Email:guanshoushu@https://www.wendangku.net/doc/da11881184.html,

Abstract:Wind farms parallel operation exists instability factors, we need to add reactive power compensation device to improve the stability of its operation. This article uses the static reactive power compensator (SVC) device, and bases on Matlab/Simulink platform, combines with wind power grid system, respectively to simulate for the wind farm about not join the SVC and join the SVC. By comparing we can know that SVC has a positive influence on the stability of wind farms.

Keywords: stability, reactive power compensation, static reactive power compensator (SVC)

1 前言

在基于静止无功补偿器(SVC)的风电系统中,SVC可以迅速且平滑的控制无功补偿功率的大小,提供动态的电压支撑,改善系统的运行性能,从而抑制系统电压的波动,维持风力发电系统电压的稳定性。本章中主要对SVC在风力发电系统中进行仿真,得出相应模型的结果并分析验证其有效性2。

2 SVC的基本结构

SVC(Static Var Compensator)是一种静止无功补偿器。静止无功补偿器是由晶闸管所控制投切的电抗器和电容器组所组成,由于晶闸管对于控制信号反应非常迅速,而且通断次数也不受限制。在电压变化的同时,静止补偿器也能快速、平滑地调节,以满足动态无功补偿的需要,同时还能够做到分相补偿;对于三相不平衡负荷及冲击负荷有较强的适应性。常见的是TCR(晶闸管控制电抗器)型SVC4。

3 TCR基本原理

单相TCR的原理结构图如图3-1所示,它一般 由固定电抗器、双向导通晶闸管串联组成。在实际应用中,为了满足电压和容量的要求,都是采用多个晶闸管串联使用,串联的晶闸管在使用时要求同时触发导通,当流过支路的电流过零时自动阻断6。

图3-1 TCR的单相原理结构

由于电抗器近似可看作为纯感性负荷,所以电感中的电流滞后于电感两端电压约为90o,即为纯感性无功电流。当90o

α=时,则电抗器吸收的感性无功最大;当180o

α=时,电抗器不投入运行,吸收的感性无功最小。如图3-2,当导通角在90°-180°变化时,电感量也随之变化。当增加导通角时,通过电感的基波电流便会减少,可以等效于增加电感,减少无功吸收。

图3-2 在不同相移脚下的TCR 仿真电压和电流波形

4 关于SVC 在风电场中的仿真研究

4.1 仿真工具介绍

在仿真研究中,使用SIMULINK 仿真工具箱。SIMULINK 是MATLAB 的重要组件之一。在该集成环境下,使用者无需集中精力书写大量的仿真程序,只要通过简单直观的鼠标操作,就可以在SIMULINK 上构造出复杂的各种仿真模型1。

4.2 算例分析

本章节所用的风电场仿真系统为MATLAB 软件中自带的一般样本模型。风电场在额定情况运行时,双馈风力发电机运行在恒功率状态下,加入SVC 装置,研究TCR 型无功功率补偿器对风电系统并网时电网无功功率的补偿情况9。

该风电系统是由6台1.5MW 的双馈式感应异步电动机组成,在离发电机最近的母线端有一500kW 的负荷和0.9Mvar 的负荷,整流逆变PWM 频率为1620HZ。

以下针对基础参数的风电系统进行仿真结果如下图所示。

(1)未加入TCR 型补偿器时风电系统的电压、电流以及功率的波形图

t/s

u /p u

图4-1 575v 母线侧电压标幺值

t/s

I /p u

图4-2 575v 母线侧电流标幺值

t/s

P M W

图4-3 风电机组有功功率曲线

t/s

Q M V a r

图4-4 风电机组无功功率曲线

t/s

V d c v

图4-5直流母线电压

w r

流以及功率的波形图

t/s

U p u

图4-7 575v 母线侧电压标幺值

t/s

p u

图4-8 575v 母线侧电流标幺值

t/s

Q M V a r

图4-10 风电机组无功功率曲线

t/s

V d c p u

图4-11 直流母线电压

w r

从波形分析可以得出以下结论:

(1)电压波形在0.02s 时产生波动,在SVC 补偿过程中,电压的稳定性也同时发生变化。在经历了十分之一波长后,电压又趋于稳定。

(2)补偿前的三相电流与三相电压处于同步变化。然而,经过无功补偿后的575v 母线侧的电流产生了波动,并一直波动下去。

(3)补偿前后有功功率基本保持不变,在0.14s 时有一波动,、并随后趋于稳定和补偿前波形基本一致。

(4)补偿前的无功不稳定,0.04s 和0.14s 有突然攀升和跌落的趋势,并在之后的半个周期内逐渐趋于初始状态。补偿后的无功在0.02s 和0.04s 时产生了无功跌落,之后迅速进行补偿无功功率,与补偿前0.14s 的巨大跌落相比,补偿后的波形明显跌落范围变小,验证了TCR 型SVC 补偿器的无功功率补偿效果。

(5)在双PWM 型整流逆变桥时的电压十分不稳

定,在补偿后,波动在一定范围之内,其电压值也

相对较低,使得整个发电机电压的稳定性得到了保证。

(6)风机的转速在无功补偿中也同样受到了影响。补偿前处于不稳定的状态,而随着补偿能力的增强,转速随之增加且最终呈线性变化。

仿真结果表明:无功功率补偿器可以补偿无功功率,使得补偿后的功率因数近似于1,以达到无

功补偿目的10。

但是从波形中我们还可以看出:电源侧的电流波形有锯齿状,所以补偿后的电流含有高次谐波成分。另外,电容上的电压有一定的振荡,但是很快就又趋于稳定了。SVC 装置调节速度快,精度比较高。

5 总结

本章分析了SVC 的工作原理和控制特性,基于MATLB/SIMULINK 平台,建立风电系统无功补偿SVC 模型。研究了结合SVC 无功补偿装置基于双馈感应风力发电机的变速风电机组电压稳定性。因为风电

场因其不稳定性和不可控性,一般均处于整个电网

SVC 模型的正确性和有效性,以本论文是在我的导师刘观起老师悉心指导下完成的,在写论文期间刘老师全心全意,耐心指导并督促我完成,在此非常感谢刘老师。

其次还要感谢我的同学和师兄师姐们,他们给我提供了很多的帮助。

参考文献

[1]余健明,王猛,李阳阳.基于MATLAB/SIMULINK 的并网型双馈风力发电机仿真模型的研究[J].西安理工大学学报.2010,26(1):81-86

[2] 陈明忠. 风力发电系统无功补偿方式的研究[J]. 农村电气化.2010,279(08):54-55

[3] 庞辉. 基于PWM 控制的动态无功补偿装置的建模与仿真研究[D]. 合肥工业大学硕士论文.2005.06.01

[4] 赵文婵. 风力发电系统中静止无功发生器的无功补偿[D]. 天津大学硕士论文.2011.12.01

[5] 陈明忠. 无功补偿方式在风力发电系统中的分析与应用[J]. 电气自动化.2011,33(1):48-54

[6]She,Xu,Wang,Fei,Burgos,Rolando,Huang,AlexQ.Solid state transformer interfaced wind energy system with integrated active power transfer, reactive power compensation and voltage conversion functions[J].IEEE Transactions on Volume:PP.2012.09:3140-3147

[7]Gawande,S.P,ubde,NileshA,Joshi,ManishS,Sudame,B.S .R eactive power compensation of wind energy distribution system using Distribution Static Compensator (DSTATCOM) [J].IEEE 5th India International Conference On Digital Object Identifier,2012:1-5

[8] 江岳文, 陈 冲, 温步瀛.风电场并网运行的无功补偿优化问题[J].电力自动化设备.2008,28(5):42-46

[9] 孙楷淇. 基于MATLAB的TCR-TSC型无功补偿装置(SVC)仿真研究[J].安徽电气工程职业技术学院学报.2011,16(S):1-5 [10] 胡立强, 晁勤, 吐尔逊. 静止无功补偿器在电力系统无功补偿中的仿真[J].配网自动化.2007,19:39-42

SVG静止无功补偿器

无功功率补偿 编辑词条分享 ?新知社新浪微博人人网腾讯微博移动说客网易微博开心001天涯MSN ? 1 定义 ? 2 产生和影响 ? 3 作用 ? 4 装置 无功功率指的是交流电路中,电压U与电流I存在一相角差时,电流流过容性电抗(X C)或感性电抗(X L)时所形成的功率分量(分别为)。这种功率在电网中会造成电压降落(感性电抗时)或电压升高(容性电抗时)和焦耳(电阻发热)损失,却不能做出有效的功。因而需要对无功功率进行补偿。合理配置无功补偿(包括在什么地点、用多大容量和采用何种型式)是电力系统规划和设计工作中一项重要内容。在运行中,合理使用无功补偿容量,控制无功功率的流动是电力系统调度的主要工作之一。 在交流电力系统中,发电机在发有功功率的同时也发无功功率,它是主要的无功功率电源;运行中的输电线路,由于线间和线对地间的电容效应也产生部分无功功率,称为线路的充电功率,它和电压的高低、线路的长短以及线路的结构等因素有关。电能的用户(负荷)在需要有功功率 (P)的同时还需要无功功率(Q),其大小和负荷的功率因数有关;有功功率和无功功率在电力系统的输电线路和变压器中流动会产生有功功率损耗(ΔP)和无功功率损耗(ΔQ),也会产生电压降落(ΔU)。 一般情况下,电力系统中发电机所发的无功功率和输电线的充电功率不足以满足负荷的无功需求和系统中无功的损耗,并且为了减少有功损失和电压降落,不希望大量的无功功率在网络中流动,所以在负荷中心需要加装无功功率电源,以实现无功功率的就地供应、分区平衡的原则。 无功补偿可以收到下列的效益:①提高用户的功率因数,从而提高电工设备的利用率;②减少电力网络的有功损耗;③合理地控制电力系统的无功功率流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;④在动态的无功补偿装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性;⑤装设静止无功补偿器(SV

低压静止无功发生器(SVG)

使用环境 * 环境温度:-25℃~40℃ * 最大日温差:25℃ * 海拔高度:≤2000m * 环境相对湿度:年平均值≤90% * 地震烈度:8度 * 污秽等级:Ⅲ * 安装方式:本套设备安装在户内 供电条件 * 系统标准电压:400V、660V、1140V * 最高工作电压:440V、730V、1250V * 额定频率:50Hz、60Hz * 相数:3 * 控制电源:AC220V10A 技术指标 * 额定容量:根据用户要求或我公司测量结果 * 功率因数:0.99以上 * 响应时间:≤10ms * 交流取样电流:0A~5A * 防护等级:IP30 技术特点 * 能够根据电网系统无功功率大小和电压控制要求自动无级连续补偿无功功率,提高系统功率因数,保证系统功率因数在0.99以上 * 不仅不产生谐波,而且能在补偿无功功率的同时动态补偿谐波 * 响应速度快,完全实现了无级补偿,10ms之内完成对动态负荷的补偿 * 优越的“软件电子狗”电路和容错技术,可以自动发现程序运行错误并瞬间复位计算机,彻底杜绝了“死机”现象 * 独有的“硬件电路故障保护电路”,确保控制器内任意电路损坏后或“死机”瞬间都不会引发输出误动作 * 全数字化控制,实时检测并计算无功功率 * 控制电路简单可靠,功能强大,功能扩展、调试维护方便 * 控制器具有良好的人机界面,智能判断、优化控制、快速响应,实现全数字化液晶显示,具有联网通讯功能,可查看时间、运行方式以及电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、故障信息等 * 保护措施齐全(过压、欠压、短路、过流等保护),自动化程度高 * 结构设计合理,使用方便 * 提高电力系统的静态和动态稳定性 * 减少电压和电流的不平衡,提高电网质量,稳定系统电压,抑制电压闪变 * 降低网损,高效节能,提高电气设备效率,增加变压器带载容量 * 设备内置自放电元件,装置脱离电网后,可在5秒内将残留电压降至50伏以下 * 以电压、功率因数和无功需求量作为控制目标,将电压控制在设定的范围内 * RS232通讯接口,可与计算机等设备连接通讯 规格型号 低压SVG按电压等级分为:400V系统、660V系统、1140V系统。其规格型号为:

静止无功补偿器的研究课程设计

1 静止无功补偿器的总体设计 1.1 静止无功补偿器的主电路 ASVG 分为采用电压型桥式电路和电流型桥式电路两种类型。两者的区别是直流侧分别采用的是电容和电感这两者不同储能元件,对电压型桥式电路,还需要串联上电抗器才能并上电网;对电流型桥式电路,还需要并联上电容器才能并上电网。实际上,由于运行效率的原因,实际应用的ASVG 大多采用的是电压型桥式电路。因此ASVG 专指采用自换相的电压型桥式电路作为动态无功补偿的装置。ASVG 的基本结构如图1-1。它由下列几部分组成:电压支撑电容,其作用是为装置提供一个电压支撑;由大功率电力电子开关器件(IGBT 或GTO )组成的电压源逆变器(VSC ),通过脉宽调制(PWM )技术控制电力电子开关的通断,将电容器上的直流电压变换为具有一定频率和幅值的交流电压;耦合变压器或电抗器,一方面通过它将大功率变流装置与电力系统耦合在一起,另一方面还可以通过它将逆变器输出电压中的高次谐波滤除,使ASVG 的输出电压接近正弦波。 图1-1 电压型补偿器结构图 上图为电压型的补偿器,如果将直流侧的电容器用电抗器代替,交流侧的串联电感用并联电容代替,则为电流型的补偿器。交流侧所接的电感L 和电容C 的作用分别为阻止高次谐波进入电网和吸收换相时产生的过电压。无论是电压型,还是电流型的SVG 其动态补偿的机理是相同的。当送到逆变器的脉宽恒定时,调节逆变器输出电压与系统电压之间的夹角δ就可以调节无功功率和逆变器直流侧电容电压Uc ,同时调节夹角δ和逆变器脉宽,即可以在保持Uc 恒定的情况下, 发出或吸收所需的无功功率。SVG 装置的核心部分是逆变电路,它将整流后的直流电压进行逆变以产生-个频率与系统相同的交流电压,并且这个电压的幅值和相位都可调,然后通过电抗器把这个电压并到电网上去,从而产生所需的交流无功功率。利用IGBT 智能模块后,逆变器电路无论是在体积、性能、稳定性上还是控制方式上都得到了极大的简化。本文中所介绍到的静止无功发生器是电压型的SVG ,它具有主电路的拓扑结构简单,且逆变装置所用的电压型器件IGBT 易于控制,灵活方便。 1.2 静止无功补偿器的工作原理 系统线 路 整流器..系统线路 V dc 电压源逆变器耦合变压器 系统电压

模块化多电平静止无功补偿器控制策略研究

第38卷第3期2015年6月电子器件 Chinese Journal of Electron Devices Vol.38一No.3June 2015 收稿日期:2014-06-16一一修改日期:2014-07-31Research of Static Synchronous Compensator Based on Modular Multilevel Converter HUANG Rui ? (Chongqing College of Electronic Engineering ,Chongqing 401331,China )Abstract :As the broad application of multilevel inverters in high-power area,modular multilevel converter(MMC)is proposed in this paper to be used as a static synchronous compensator(STATCOM).This MMC-STATCOM has a high degree of modularity and good reliability,and is convenient for maintenance and capacity extension,which is a typological structure with high development potential.Firstly,this paper explains the operation principle and mathe-matical model of MMC-STATCOM.Then,a novel reactive power decoupling control strategy and a novel capacitor voltage-balancing control scheme are proposed respectively.The simulation and experiment result show that perform-ance of proposed control strategy and MMC-STATCOM may be a new circuit topology with significant engineering application value in large-capacity reactive power compensation field. Key words :modular multilevel converter;static synchronous compensator;power decoupling control;voltage-balan-cing control EEACC :8110B一一一一doi :10.3969/j.issn.1005-9490.2015.03.047模块化多电平静止无功补偿器控制策略研究 黄一睿? (重庆电子工程职业学院应用电子学院,重庆401331) 摘一要:随着多电平逆变器在电力系统无功功率补偿领域的广泛应用,提出了一种基于模块化多电平(MMC)技术的新型静止无功补偿器(STATCOM)的拓扑结构三该拓扑结构具有模块化程度高二可靠性好二便于维护及容量拓展等特点,是一种极具发展潜力的拓扑结构三首先对MMC-STATCOM 的工作原理和数学模型进行了分析,提出了无功功率解耦控制策略以及提出了一种新的控制子模块电容电压平衡的控制算法三仿真和测试结果均表明MMC-STATCOM 具有补偿效果好,动态响应速度快等优点,是一种具有工程应用价值的大容量STATCOM 主电路拓扑三 关键词:模块化多电平变换器;静止无功补偿器;功率解耦控制;电压平衡控制 中图分类号:TM712一一一一文献标识码:A一一一一文章编号:1005-9490(2015)03-0711-07 一一无功功率补偿是保证系统安全运行及节能降耗的重要措施三基于自换相交流电路的静止同步补偿 器STATCOM(Static Synchronous Compensator,)与传 统的无功补偿装置相比具有动态响应速度快二谐波 含量低二体积小等优点三随着IGBT二IGCT 等自关断 功率器件的快速发展,STATCOM 已经成为智能电网 系统无功补偿不可或缺的重要组成部分,成为了近 年来国内外学者研究的热点问题[1-3]三随着电网电压等级和功率容量的不断增大,以及目前电力电子功率器件耐压水平和容量的限制,多电平变换器技术越来越受到关注三传统的实现高压大 容量的做法是采用开关器件串联和并联;但是串联需要解决动态均压问题,并联需要解决动态均流问题,而就目前的技术水平解决这两个问题还没有得到很好的解决,所以功率器件的串并联给实际工程应用造成了一定困难三而多电平变换器可以利用低压小容量功率器件实现高电压,大容量变换三通过子模块的级联,使电压叠加后很好的逼近正弦波,使谐波含量大幅度降低,而且模块化的结构便于扩展和实现冗余控制三多电平变换器可以在不同的功率和电压等级 中灵活使用且无需变压器三西门子公司于2001年提 出了一种新型多电平换流器拓扑结构 模块化多电

[精品论文]静止无功补偿器的研究课程设计

[精品论文]静止无功补偿器的研究课程设计

《静止无功补偿器的研究》 课程设计 综合课程设计任务书 时间:2007-2008年度第二学期 一设计的目的和意义 掌握所学课程的知识并综合应用,充分认识理论知识对应用技术的指导性作用,进一步加强理论知识与应用相结合的实践和锻炼。通过本次设计实践能够进一步加深对专业知识和理论知识学习的认识和理解,使学生的设计水平、对所学的知识的应用能力以及分析解决问题的能力得到全面提高。 1对电力系统中的无功功率进行分析;

2掌握无功补偿器的特点; 3对静止无功补偿器的控制方法和硬件、软件实现有一些认识。 二设计题目及要求 设计题目:静止无功补偿器的研究 基本要求 对电力系统中无功功率的危害进行分析,简单分析传统无功补偿器的工作过程和特点,认识静止无功补偿器的主电路结构,工作原理,并简单介绍其常用控制方法。 进一步要求 能够介绍静止无功补偿器的硬件电路设计思路; 对静止无功补偿器的软件设计有一定的认识。 尽量指出一种合适的控制方法。 三给定条件 1 运用所学知识,如《电力电子技术》,《电路基础》,《模拟电子技术》等 2 设计过程可参考校园的电子资源。 四课程设计要求 1 认真查阅资料; 2 遵守课程设计的时间安排; 3 按时进行试验,验证相关的控制算法; 4 认真撰写设计报告。 五报告书写格式 1课程设计封皮 2 课程设计任务书 3 正文 (1)设计题目分析; (2)总体设计方案分析、讨论; (3)硬件原理设计,简单说明实现过程; (4)软件设计思路,最好形成流程图。 4 设计总结和心得体会 5 参考文献 六工作计划 1 查阅资料及方案论证(1天) 2 电力系统无功功率分析(0.5天) 3 控制方法的论证(1天) 4 硬件电路的思路(1天) 5 软件流程图的设计(1天) 6 撰写报告(0.5天) 七成绩评定

国家标准《静止式动态无功补偿装置功能特性》(精)

国家标准《静止式动态无功补偿装置功能特性》 征求意见稿编制说明 2005年7月 一、概述 国家标准《静止式无功功率补偿装置(SVC)功能特性导则》被列入了2003年国家标准制修订计划,计划编号为20032411-T-469。完成年限2005年。本标准由国家标准化管理委员会提出;全国电压电流等级和频率标准化技术委员会(以下简称“标委会”)归口并负责起草。 本标准主要起草单位: 本标准主要起草人: 本标准参加起草单位: 本标准参加起草人: 为了保证标准质量,特别邀请西安交通大学夏道止教授、王兆安教授、清华大学陈建业教授、中国电力科学研究院林海雪教授级高工(兼)、全国电力电子学标委会秘书处周观允教授级高工(兼)担任标准编制工作组顾问。 1 标准项目的提出和编制过程 该项目是在全国电压电流等级和频率标委会委员、鞍山荣信电力电子有限公司左强总经理的提议下,于2001年初和《静止式动态无功补偿装置(SVC) 现场试验导则》国家标准项目一起,向国家标准委提出立项申请,2003年底被批准立项的。 2004年第1季度,标委会秘书处研究确定:成立以全国电压电流等级和频率标委会秘书处、全国电力电子学标委会秘书处、中国电力科学研究院、西安领步电能质量研究、鞍山容信电力电子有限公司为主要起草单位的标准编制工作组;随着工作的进一步开展,还将扩展供电、用电、设备及其主要部件制造行业的工程技术人员参加标准编制工作。 根据2004年6月23日国家标准委高新技术部有关“无功补偿装置”国家标准规划及制定工作会议精神,两项《静止式动态无功补偿装置(SVC)》国家标准的制定过程中将积极吸收相关行业和单位的意见。 2004年12月21-23日,于北京召开了主要起草人和顾问工作扩大会议。会议就采用美国IEEE相应标准的基本原则达成以下共识: ——本标准不是等同、也不是修改采用,但鉴于美国IEEE 1303:1994相应标准的框架和技术内容有一定价值,因此在编制我国标准时应作为主要参考文件;关键是要保证国家标准的先进性,提高产品竞争力,技术内容可适当超前以指导科研; ——标准的适用范围要突破美国IEEE相应标准,涵盖输电和配电系统; ——保持立项时的标准名称,暂不改变; ——标准中,对实现产品性能的方法(例如冷却方式)不应强行做推荐性规定; ——该标准在编制过程中,要注意与国家标准《静止式动态无功补偿装置现场试验》的编制工作的密切协调; ——标准内容不应与现行国家标准发生矛盾; ——编制标准时应注意充分研究现正在编制的相关电力行业标准和可控硅阀国家标准。 会议对由西安领步电能质量研究所、鞍山荣信电力电子有限公司分别组织翻译,并聘请有关专家校对的最新IEEE标准进行了集体校对;研究商讨了IEEE 1303:1994各章条的采用程度和增删意见。会议决定由刘军成高级工程师执笔起草、林海雪教授级高工校核本标准的征求意见稿讨论稿,然后提交2005年5月召开的主要起草人会议,供集体讨论修改。

静止无功发生器

静止无功发生器(SVG)无功补偿 专业知识:静止无功发生器(SVG)是指采用全控型电力电子器件组成的桥式变流器来进态无功补偿的装置。SVG 的思想早在20 世纪70 年代就有人提出,1980 年日本研制出了20MVA 的采用强迫换相晶闸管桥式电路的SVG,1991 年和1994 年日本和美国分别研制成功了80MVA 和10OMVA 的采用GTO 晶闸管的SVG 。目前国际上有关SVG 的研究和将其应用于电网或工业实际的兴趣正是方兴未艾, 国内有关的研究也已见诸报道。与传统的以TCR 为代表的SVC 相比,SVG 的调节速度更快, 运行范围宽, 而且在采取多重化或PWM 技术等措施后可大大减少补偿电流中谐波的含量。更重要的是,SVG 使用的电抗器和电容元件远比SVC 中使用的电抗器和电容要小, 这将大大缩小装置的体积和成本。由于SVG 具有如此优越的性能, 是今后动态无功补偿装置的重要发展方向。 无功补偿的专业知识: 与电网中的有功损耗相比,无功损耗要大的多,这是因为高压线路、变压器的等值电抗要比电阻大得多,并且变压器的励磁无功损耗也要比励磁有功损耗更大,事实证明电网最基本的无功电源——发电机所发出的无功功率远远满足不了电网对无功的需求,因此对电网进行无功补偿显得尤为必要。另外,对电网采取适当的无功补偿可以稳定受端及电网的电压,在长距离输电线路中选择合适的地点设置无功补偿装置,还可以改善电网性能,提高输电能力,在负荷侧合理配置无功,可以提高供用电系统的功率因数,减少功率损耗,因此,电网中无功补偿的作用已得到普遍重视。 1.电网无功补偿的方法 电网无功补偿方法有很多种,从传统的带旋转机械的方式到现代的电力电子元件的应用经历了近一个世纪的发展历程,下面将按无功补偿方式的发展顺序逐一论述电网的无功补偿方法。 1.1 同步调相机 同步调相机是一种专门设计的无功功率电源,相当于空载运行的同步电动机。调节其励磁电流可以发出或吸收无功功率,在其过励磁运行时,向系统供给感性无功功率而起无功电源的作用,可提高系统电压;在欠励磁运行时,它会从系统吸取感性无功功率而起无功负荷的作用,可降低系统电压,同步调相机欠励磁运行吸收无功功率的能力,约为其过励磁运行发出无功功率容量的50%~65%。装有自动励磁调节装置的同步调相机,能根据装设地点电压的数值平滑的改变(输出或吸取)无功功率,从而进行电压调节。此外,装有强行励磁调节装置的同步调相机在系统发生故障而引起电压降低时,可以提供短时电压支撑,有利于提高电网稳定性。但它的不足之处也有很多,如有功损耗大、运行维护复杂,投资费用大、动态调节响应慢以及增加了系统的短路容量等等,同步调相机正逐渐被投资更少性能更优的新型无功补偿设备所取代。 1.2 并联电容器 并联电容器是目前电网中应用最为广泛的一种无功补偿设备,只能发出无功功率,不能吸收无功功率。它藉提高负荷侧功率因数以减少无功功率流动而提高受端电压、降低网损。它需要根据负荷的的变化而进行频繁的投入或切除操作,而此投入或切除操作通常用机械开关控制,因此不能准确快速的实现无功功率补偿。另外在系统电压出现紧急状态时,并联电容器组的明显缺点是其无功输出量随电压的平方下降,因此,当电网无功不足需要投入并联电容器进行无功补偿时,最好在高峰负荷到来之前就将电容器组投入,使电网电压提高至上限运行,这样可防止高峰负荷时电压的过分下降,若在电网电压已经下降后采取措施,则补

静止无功补偿器的控制方式

SVC 输出容量控制主要有电压控制和恒导纳控制两种方式,可以在运行人员的指令下互相切换。 3.1.1电压控制模式 这种控制模式下控制系统将测量所得到的母线电压Vmeas与一个设定的参考电压Vref 进行比较,然后将差值进行计算, 得到一个标么值电纳信号Bref ,该电纳值除以单组机械可投切电容(电抗) 器的电纳值可以确定需要的电容(电抗)器数目,而差值由TCR来补充。随后将该标么值电纳送往脉冲触发发生电路,控制TCR 的触发角。SVC稳态特性曲线的斜率采用电流反馈来实现,这种方法能够保证在SVC 控制范围内使端电压和端电流之间保持线性关系。实测的SVC电流ISVC与代表调差率的系数KSL相乘,构成信号VSL再输入到加法节点。当ISVC为感性时, VSL取正;当ISVC为容性时,VSL取负。其传递函数为:G( s) =K1(1+s T Q)/s(1+s Tp),其中T Q=Tp+Kp/K1 由于Tp通常设为零,因而控制器转化为简单的比例积分器,比例系数Kp 反映响应速度。电压调节器输出的电纳参考信号被送到触发计算单元,该单元计算出6 组触发角,送至脉冲发生电路,从而在SVC 母线上得到期望的电纳值,达到设定的控制目标。 3.1.2恒导纳控制模式 在该模式下,SVC 的等效导纳Bord 由运行人员设定,且该导纳可以在规定范围内连续可调。Bref来自电压调节器的输出,在恒导纳模式下被偏置。首先根据监控单元提供的开入量需要确定已投运的电容(电抗) 器组的等效电纳,然后经过电纳计算,得出仍需投切的电容(电抗) 器组以及需要的TCR 触发角连续调节的等效感性电纳。最后换算成触发角发送到触发脉冲发生电路。 3.1.3 PWM电流控制 对PWM电路的电流控制可分为间接电流控制和直接电流控制。前者通过控制整流器产生的交流电压基波分量的相位和幅值来实现PWM 交流侧的电流控制;后者采用跟踪型PWM控制技术对交流侧的电流进行直接控制。在目前的STATCOM 系统中,考虑到PWM开关频率较低以及功耗问题,因此多采用间接电流控制。但间接电流控制其网侧电流的动态响应慢,且对系统参数变化灵敏。相比之下,直接电流控制更能精确地控制PWM输出的电流,因此在DSTATCOM设计中,采用直接电流控制方法,从而可以设置较高的PWM 开关频率,减少输出电流谐波,获得较好的输出电流波形,进而降低系统设计成本,提高运行可靠性。该实验控制方法采用基于矢量变换的直接电流控制,其控制方案如下图所示。

(完整版)静止无功发生器(SVG原理简介)

PHIMIKA PHIMIKA 静止无功发生器 ——(SVG )原理简介 深圳市兆晟科技有限公司飞明佳电气科技

PHIMIKA PHIMIKA 静止无功发生器 ——(SVG )原理简介静止无功发生器(SVG)是指采用全控型电力电子器件组成的桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。SVG 的思想早在20 世纪70 年代就有人提出,1980 年日本研制出了20MVA 的采用强迫换相晶闸管桥式电路的SVG,1991 年和1994 年日本和美国分别研制成功了80MVA和10OMVA的采用GTO 晶闸管的SVG 。目前国际上有关SVG 的研究和将其应用于电网或工业实际的兴趣正是方兴未艾, 国内有 关的研究也已见诸报道。 与传统的以TCR 为代表的SVC 相比,SVG 的调节速度更快, 运行范围宽, 而且在采取多重化或PWM 技术等措施后可大大减少补偿电流中谐波的含量。更重要的是,SVG 使用的电抗器和电容元件远比SVC 中使用的电抗器和电容要小, 这将大大缩小装置的体积和成本。由于SVG 具有如此优越的性能, 是今后动态无功补偿装置的重要发展方向。 一、SVG 的基本原理及特点 SVG 的基本原理是将桥式变流电路通过电抗器并联(或直接并联)在电网上, 适当调节桥式变 流电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流, 使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流, 从而实现动态无功补偿的目的。 在单相电路中, 与基波无功功率有关的能量是在电源和负载之间来回往返的。但是在平衡的三相电路中, 不论负载的功率因数如何, 三相瞬时功率之和是一定的, 在任何时刻都等于三相总的有功功率。因此总体上看,在三相电路的电源和负载之间没有无功能量的来回往返, 无功能量是在三相之间来回往返的。所以, 如果能用某种方法将三相各部分总体上统一起来处理, 则因为总体来看三相电路电源和负载间没有无功能量的传递, 在总的负载侧就无需设置无功储能元件。三相桥式变流电路实际上就具有这种将三相各部分总体上统一起来处理的特点。因此, 理论上讲,SVG 的三相桥式变流电路的直流侧可以不设储能元件。但实际上, 考虑到交流电路吸收的电流并不仅含基波, 其谐波的存在多少会造成总体来看有少许无功能量在电源和SVG 之间往返。所以, 为维持桥式交流电路的正常工作, 其直流侧仍需要一定大小的电感或电容作为储能元件, 但所需储能元件的容量远比SVG 所能提供的无功容量要小。而对传统的SVC, 其所需储能元件的容量至少要等于其所提供无功功率的容量。因此, SVG 中储能元件的体积和成本比同容量的SVC 中的大大减小。 根据直流侧储能元件的不同,SVG 分为采用电压型桥式电路和电流型桥式电路两种类型, 其电路基本结构如图1a 和1b 所示, 分别采用电容和电感两种不同的储能元件。对电压型桥式电路, 还需再串联上连接电抗器才能并入电网;对电流型桥式电路, 还需在交流侧并联上吸收换相过电压的电容器。实际上, 由于运行效率的原因, 迄今投入实用的SVG 大都采用电压型桥式电路, 因此目前SVG

静止无功补偿器SVG发展及应用

静止无功发生器SVG 发展及应用

目录 1. 电能质量 (1) 2. 无功补偿 (1) 2.1. FACTS简介 (1) 2.2. 可调无功补偿技术方案 (2) 2.3. 有源滤波与静止无功补偿技术 (3) 3. SVG介绍 (5) 3.1. 静止无功发生器主电路的拓扑结构 (5) 3.2. 静止无功发生器的基本工作原理 (6) 3.3. 常见的几种无功电流检测方法 (7) 3.4. SVG和SVC优劣性比较 (8) 4. SVG 的研究现状及发展趋势 (10) 4.1. SVG 的国内外应用实例 (10) 4.2. SVG 发展趋势 (11) 4.3. SVG 应用范围 (12)

1.电能质量 交流输电功率包括有功功率和无功功率。在有功功率不变的情况下,无功功率越大就会使功率因数降低,视在功率增大,从而需要增大发、输、配电设备的容量,增加投资和电力损耗费用;使输电线路电压降变大,不利于有功电力的输送与合理应用。但如果无功储备不足将会导致电网电压水平降低,冲击性的无功功率负载还会使电压产生剧烈的波动,恶化电网的供电质量。对于给定的有功分布,要想使无功潮流最小以减少系统的损耗,就要求对无功功率的流向与转移进行很好的控制。 随着电网的不断发展,对无功功率进行控制与补偿的重要性与日俱增:①输电网络对运行效率的要求日益提高,为了有效利用输变电容量,应对无功进行就地补偿;②电源(尤其水电)远离负荷中心,远距离的输电需要灵活调控无功以支撑解决稳定性及电压控制问题;③配电网中存在大量的屯感性负载,在运行中消耗大量无功,使得配电系统损耗大大增加;④直流输电系统要求在换流器的交流侧进行无功控制;⑤用户对于供电电能质量的要求日益提高。因此,对电网的无功进行就地补偿,尤其是动态补偿,在输配电系统中十分必要。 随着现代电力电子技术的发展,大量的大功率整流、变频装置应用于电力系统,由于这些设备大部分功率因数较低,在工作过程中需要大量的无功功率,给国家电网带来了很大的额外负担,直接影响到了电网的质量。电力电子装置本身还是一个谐波源,这些设备的大量应用使电网上的谐波污染日趋严重,严重影响了电力系统的供电质量,同时使系统留下严重的安全隐患。 2.无功补偿 2.1.FACTS简介 柔性交流输电系统(以下简称FACTS)是美国电力研究所(Electric Power Research Institule,EPRI)N.G.Hnigornai博士于1986年首先提出。它具有控制速度快、控制灵活、可靠性高、可连续调节、可迅速改变潮流分布等优点。近年来成为电力系统稳定控制的一个重要研究方向。 目前,主要的FACTS 装置包括三大类。第一类为并联装置,如静止无功补偿器(Static Var Compensator,SVC),它能够根据无功功率的需求自动补偿;静止无功发生器(Static Var Generator,SVG),它是最新出现的一种并联补偿装置,这是本文研究的主要对象。第二类为串联装置,如静止同步串联补偿器(Static Synchronous Series Compensator,SSSC)、晶闸管控制串联电容器(Thyristor Controlled Series Capacitor,TCSC)等。第三类为混合装置,如统一潮流控制器(United Power Flow Conrtollor,UPFC)相间潮流控制器(Interphase

静止型动态无功补偿成套装置技术规范

35kV SVG型静止型动态无功补偿成套装置技术规范 1总则 1.l 本设备技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXkV 动态无功补偿与谐波治理装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本协议要求的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由甲、乙双方协商确定。 2工程概况 2.1环境条件 周围空气温度 最高温度 ℃ 37.8 最低温度 ℃ -37 最大日温差 K 25 1 日照强度 W/cm2 (风速 0.5m/s) 0.1 2 海拔高度 m 1805 最大风速 m/s 23.7 3 离地面高10m处,30年一遇10min平均最大风速 4 环境相对湿度(在25℃时)平均值 65% 地震烈度(中国12级度标准) 8 水平加速度 g 0.30 垂直加速度 g 0.15 5 地震波为正弦波,持续时间三个周波,安全系数1.67 污秽等级 III 泄漏比距 3.1cm/kV 6 最高运行电压条件下,制造厂根据实际使用高海拔进行修正,并提供 高海拔修正值 7 覆冰厚度(风速不大于15m/s时) 10 批注 [s1]: 需根据现场实际情况进行更改 第1页

静止无功补偿器 $ 静止无功补偿发生器 介绍

SVC & SVG产品简介 SVC静止无功补偿器(Static Var Compensator),是一种无功补偿比较科学的方式,能提高电网的功率因数、滤除负荷的谐波、消除三相不平衡电流、改善电网运行电能质量。基于DSP的全数字控制系统,具有运算速度快、处理数据量大,实现实时控制量计算。该装置应用于电网,作用为:能实现调相调压功能,提高线路的输送能力,提高稳定运行水平,改善电能质量,提高供电设备的利用率,提高输电效率,改善供电质量,提高输电安全性。应用于电气化铁路、冶金、炼钢等工业用户,可进行动态无功功率补偿,电压控制,谐波和负序治理,提高用户的生产工效,提高产品质量和降低能耗。 原理:静止无功补偿器是一种没有旋转部件,快速、平滑可控的动态无功功率补偿装置。它是将可控的电抗器和电力电容器(固定或分组投切)并联使用。电容器可发出无功功率(容性的),可控电抗器可吸收无功功率(感性的)。通过对电抗器进行调节,可以使整个装置平滑地从发出无功功率改变到吸收无功功率(或反向进行),并且响应快速。 作用:静止无功补偿器在低压供配电系统中广泛应用于电压调整、改善电压水平、减少电压波动、改善功率因数、抑制电压闪变、平衡不对称负荷,静止无功补偿器配套的滤波器能吸收谐波和减小谐波干扰等。在超高压输电系统中,静止无功补偿器的作用是提供无功补偿、调整电压,改善系统电压水平,改善电力系统的动态和暂态稳定性,抑制工频过电压等。 SVC目前广泛应用于输电系统和负载无功补偿,其典型代表是晶闸管控制电抗器+固定电容器(TCR+FC)、晶闸管投切电容器(TSC)、以及磁控电抗器+固定电容器(MCR+FC)等。 TCR晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactor),由电抗器及晶闸管等构成,与系统并联并从系统吸收无功功率的静止无功装置。通过控制晶闸管阀的导通角使其等效感抗连续变化。

静止无功补偿器_SVC_及其工程应用发展前景

中国电力教育2010年管理论丛与技术研究专刊 450 静止无功补偿器(SVC)及其工程应用发展前景 陈鹏良*1?楼书氢2?刘世欣3 (1.天津市电力公司城西供电分公司,天津 300110;2.江西省吉安供电公司,江西 吉安 343009; 3.内蒙古电力科学研究院,内蒙古 呼和浩特 010020) 摘?要:静止无功补偿装置以其能够快速、平滑的调节容性和感性无功功率,实现动态补偿,在电力系统中得到了广泛的应用。本文主要介绍了它的主要结构型式,并对其在国内外电力系统当中的一些实际应用进行了介绍和总结,针对其关键技术内容指出了SVC国产化发展道路和在我国的应用前景。 关键词:静止无功补偿器;工程应用;发展前景 *作者简介:陈鹏良,男,天津市电力公司城西供电分公司,工程师。 电压是衡量电能质量的重要指标之一,电力系统运行 过程中必须保证母线电压稳定在允许范围内,以满足用电 设备对电压质量的要求。工业配电系统中较多采用电容器 组以达到无功补偿调压和提高功率因数的目的,但是该方 法只能进行分级阶梯状调节,并且受机械开关动作的限制, 响应速度慢,不能满足对波动频繁的无功负荷进行补偿的 要求。[1] 静止无功补偿器(Static Var Compensator, SVC) 是一种快速调节无功功率的装置,它可以使所需的无功功 率随时调整,从而保持系统电压水平的恒定,并能有效抑 制冲击性负荷引起的电压波动和闪变、高次谐波,提高功 率因数,还可实现按各相的无功功率快速补偿调节实现三 相无功功率平衡。 一、SVC结构性能对比及关键技术问题 SVC由可控支路和固定(或可变)电容器支路并联而成, 主要有3种结构型式,[2]如图1所示。 1.晶 闸管控制电抗器(Thyristor?Controlled?Reactor,? TCR) 用可控硅阀控制线性电抗器实现快速连续的无功功率 调节,它具有反应时间快(5~20ms),运行可靠、无级补偿、 分相调节、价格便宜等优点。同时能实现分相控制,有较 好的抑制不对称负荷的能力。 2.晶闸管投切电容器(Thyristor?Switched?Capacitor,? TSC) 分相调节、直接补偿、装置本身不产生谐波,损耗小。 在运行时,根据所需补偿电流的大小,决定投入电容的组 数。由于电容是分组投切的,所以会在电网中产生冲击电流。 为了实现无功电流尽可能的平滑调节,一是增加电容的组 数,组数越多,级差就越小,但又会增加运行成本;二是 把握电容器的投切时间,一般采取过零投切。 3.自饱和电抗器(Saturated?Reactor,?SR) 由饱和电抗器和串联电容器组成的回路具有稳压的特 性,能维持连接母线的电压水平,对冲击性负荷引起的电 压波动具有补偿作用,与其并联的滤波电路能吸收谐波并 提高功率因数,而且还具有有效抑制三相不平衡的能力。 其优点是补偿快速、可靠、过载能力强,维护简单,但运 行时电抗器长期处于饱和状态,有较大的噪声和损耗,原 材料消耗也大,补偿不对称负荷自身产生较大谐波电流, 无平衡有功负荷能力。 以上几种SVC装置性能对比如表1所示。[3,4] 表1?SVC装置性能对比 性能TCR TSC SR 调节范围超前/滞后超前超前/滞后 控制方式连续不连续连续 调节灵活性好好差 响应速度较快快快 调节精度好差好 产生谐波多无少 控制难易程度稍复杂稍复杂简单 技术成熟程度好好好 分相调节可以有限不可以 维护检修方便方便不常维修 二、国外SVC应用介绍 1.纳米比亚400kV,330Mvar项目 纳米比亚NamPower公司新建的一条长890km的 400kV输电系统,把纳米比亚高压输电系统和南非Eskon 高压输电系统连接起来,但是新增的线路带来了新的问题, 主要是电压的稳定性和谐振问题。NamPower的Auas变电 站会出现非常高的过电压。一旦发生50Hz的谐振,在某个 系统负荷的发电机出力条件下就会出现很高的动态过电压, (a)?TCR (b)?TSC (c)?SR 图1?常见的几种SVC基本结构

DSP 在新型静止无功补偿器(ASVC)的控制中的应用

DSP在新型静止无功补偿器(ASVC)的控制中的应用Application of Advanced Static VAR Compensator’s control of DSP (南昌工程学院) 胡旻 Hu,Min 摘要:本文针对在柔性交流输电系统中日益广泛运用的静止无功补偿器的控制,介绍了以DSP和单片机组合的双CPU为主控器的实验系统的工作原理、系统结构等。并着重就DSP 在系统主闭环(电流环)控制中的作用,其各项运算的依据,软件设计等作了详细阐述 Abstract: This paper deals with the extensive use of Static V AR Compensator in Flexible AC Transmission System introduces the working principles and systematical Structure of the Experimenting System employed double cpus which have DSP and single-chip computer as a group as the main controlor.It focuses on the detailed descripition of the functions of DSP in the control of the main closed loop,its basis for operations and software designs. 关键字:DSP; 新型静止无功补偿器 文献标识码:B 中图分类号:TM464 1、引言 随着全控性电力电子器件的长足发展,由电力电子器件构成的超前与滞后均可补偿且补偿量可随负载无功分量大小灵活变化的静止无功补偿器正渐渐取代传统的固定的电力电容器补偿方式,成为柔性交流输电系统的基础技术。而这些静止无功补偿器的控制由于要求快速进行复杂有符号计算,采用DSP作为主控器的组成部分可提高系统的反应速度、稳定性及准确性。 本文以DSP和单片机共同组成控制器的ASVC实验系统来阐述DSP在此方面应用设计的一点己见。 ASVC实验系统原理结构示意图如图1所示: 图1 ASVC实验系统原理结构示意图 这是一个自励式静止无功补偿电路,主电路由智能型桥式IGBT模块、电感X、直流侧储能电容C组成一个PWM电压型逆变器,与电网并联构成一个⑿源无功补偿装置。这里电 容C仅起保持直流侧电压的功用,而不是作为电力补偿电容,容量远比后者要小。控制单元是以DSPTMS320C32和80C196KC单片机共同为主控器的双CPU组合控制电路。 胡旻:硕士,讲师江西省自然科学基金资助项目(0511062)

SVG静止无功发生器

1、概述 SVG是新一代静止无功发生器,是无功补偿领域最新技术应用的代表。SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,通过调节逆变器交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或者发出所需要的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。当采用直接电流控制时,直接对交流侧电流进行控制,不仅可以跟踪补偿冲击型负载的冲击电流,而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。该产品可连续、动态的补偿无功功率,平衡三相负荷,抑制电网谐波,在改善电网的电能质量,提高配电网的安全稳定运行和经济运行方面效果显著。 2、型号说明: 【注】1.公司代码:QS是求索能源公司代码; 2.产品名称:SVG是静止型无功发生器; 3.电压等级:400代表400V电压等级,690代表690V电压等级,1140代表1140V电压等级; 4.无源单元额定容量:100代表无源容量为100Kvar,单机容量为100~750Kvar; 5.有源单元额定容量:100代表有源容量为100A,单机容量为25~400A; 3、技术特点: ? 采用目前国际上最为先进的DSP计算及控制,保证补偿的快速性、准确性,同时具备强大的保护功能。

? 响应速度更快,静止无功发生器(SVG)响应时间≤5ms;可在极短的时间之内完成从额定容性无功功率到额定感性无功功率的相互转换,这种无可比拟的响应速度完全可以胜任对冲击性负荷的补偿。输入电缆根据安装情况确定。 ? 动态连续平滑补偿,毫秒级的响应速度使对电压闪变的补偿效果更好。跟随负载变化,动态连续补偿功率因数,可以发无功,也可以吸收无功,彻底杜绝了无功倒送的问题。满足中华人民共和国国家标准《GB 12326-2000 电能质量电压波动和闪变》的要求。 ? 补偿功能多样化,使用同一套静止无功发生器(SVG)装置,可以实现不同的多种补偿功能: ? 谐波含量极低,静止无功发生器(SVG)采用了PWM技术和多重化技术,与TCR型SVC相比,谐波含量极低,对电网不会产生二次污染。 ? 安全性更高,静止无功发生器(SVG)运行时被控制为电流源,不存在与系统阻抗发生谐振的可能性,安全性更高。 ? 大屏幕LCD控制器,具有实时显示LSVG电气参数、报警事件记录、显示设备状态,设置设备参数等功能; ? 占地面积较小,静止无功发生器(SVG)采用直接PWM电流控制技术,其输出电流波形和相位完全可控,静止无功发生器(SVG)能够在额定感性到额定容性的范围内运行。由于无需大容量的电容器和电抗器做储能元件,静止无功发生器(SVG)的占地面积最大只有相同容量SVC的50%。 4、技术参数:

动态无功补偿与静态无功补偿区别

1、投入与切除的延时区别,动态的速度快,静态的延时长 2、动态的一般有分相补偿,静态的一般三相一起补偿 规定:静态无功补偿跟踪时间在5S以上的无功补偿,动态无功补偿就是指跟踪时间在5S以内的无功补偿。 现在的静态无功补偿与动态无功补偿其实就是在炒作概念,从理论上说现在全部就是静态无功补偿!只有静止补偿与自动补偿之分! 动态无功补偿的要求就是补偿容量动态可调,响应速度快,投切平稳,无冲击与波形畸变。对容性补偿来说,这就要求电容容量动态连续可调,其实现在就是做不到的!现在的所谓动态无功补偿就是投入与切除的延时区别,动态的速度快,静态的延时长。其实电容还就是悌度投入的,只就是所谓动态无功补偿过零点投入,冲击小些!呵呵! 动态无功通常指补偿容量可以任意调节的装置,如TCR、TSC、MCR、STATCOM,也称静止无功补偿器、静止无功发生器等。 您说的静态无功补偿可能指传统的开关投切电容器组或电抗器组。 SVC(Static Var Compensator):静止无功补偿器。静止无功补偿器就是由晶闸管所控制投切电抗器与电容器组成,由于晶闸管对于控制信号反应极为迅速,而且通断次数也可以不受限制。当电压变化时静止补偿器能快速、平滑地调节,以满足动态无功补偿的需要,同时还能做到分相补偿;对于三相不平衡负荷及冲击负荷有较强的适应性;但由于晶闸管控制对电抗器的投切过程中会产生高次谐波,为此需加装专门的滤波器。 SVC高压动态无功补偿及滤波装置 、SVC高压动态无功补偿及滤波装置简介] 基于DSP的全数字控制系统,具有运算速度快、处理数据量大,实现实时控制量计算。采用柜式结构,实现外来干扰屏蔽,抗干扰能力优越。控制整个系统的运行。采用卧式结构,晶闸管叠装压接式,纯水冷却、内取能、内阻尼、空气绝缘、BOD保护。晶闸管选用ABB优质产品,电气性能良好,串联使用控制电抗器的投入与切除。主电抗器,通过晶闸管阀组连接到SVC系统中,成为SVC最重要的部分。电抗器为空心、干式、铜线或铝线环氧固化型,线形度高、噪音小、动热稳定性好,绝缘强度高,散热好。通过晶闸管的相位控制达到动态无功补偿的目的。主要设备采用国外著名公司进口元件,主循环泵、等离子交换机、精密过滤器等核心机构采用不锈钢316L材质。PLC程序控制,保护、报警功能完备。无腐蚀,无污染,符合环保要求。 动态无功补偿 动态无功补偿发生装置,即静止同步补偿器,又名静止无功发生器。由于其开关器件为IGBT,所以其动态补偿效果就是早期的同步调相机、电容器与无功补偿装置不能比拟的,无功补偿装置以其较低谐波,较高的效率,较快速的动态响应,成为现代柔性交流输电系统中的重要设备。该装置主要用来补偿电网中频繁波动的无功功率,抑制电网闪变与谐波,提高电网的功率因数,改善配电网的供电质量与使用效率,进而降低网络损耗,有利于延长输电线路的使