大关县污水处理厂工程

质量评估报告

一,工程概况

大关县污水处理工程厂址位大关县城以北,距县城4公里处。污水处理厂工程污水处理规模每天0.4万吨,占地面积7.41亩,远期规划处理规模每天0.8万吨。

污水处理工程采用间歇式循环延时曝气活性污泥法工艺对污水进行生物处理,污水由大关县城截污干管引入污水厂进水井,经粗格栅预处理,去除较大颗粒的漂浮物、悬浮物。污水进入细格栅,去除粗格栅无法去除小颗粒的漂浮物、悬浮物后,污水进入平流沉砂池去除泥砂。然后污水进入生物反应池,利用生物吸附降解的原理,进行生物脱氮除磷,同时去除BOD。污水最后经二氧化氯消毒,出水水质达到国家一级B标后,排入大关河。剩余污泥浓缩脱水后外运处置。

建设单位:大关县住建局,地质勘察单位:云南岩土工程勘察设计研究院,设计单位:云南省设计院,监理单位:云南鸿博建设监理咨询有限公司,施工单位:云南景升建筑工程有限公司。本工程由8个构、建筑物组成,内容包括构筑物、建筑物、以及雨水、污水管道、给水管道、工艺管道、厂区道路、围墙等。

二,自然条件

1,气候

大关县处于北亚热带季风气候,平均海拔1120米,县境气温平面差异不大,垂直差异突出,为山区立体气候,有“一山分四季,十里不同天”之说。春季最长,夏季最短,秋冬两季相近,虽有四季之分,但不明显。年平均气温15℃,最高气温38℃,最低温度-6℃,最热7月平均气温24℃,最冷1月平造价人才网均气温9℃,年均日照1014小时,年均降水量1000毫米左右,年均蒸发量为1076.9毫米,年均蒸发量比降水量多76.9毫米,年均相对湿度为80%,无霜期315天,全年多为静风,其次以北风为主,兼有东南方,西北风,年均风速3米/秒。

2,地质

根据区域地质资料和勘察钻孔揭示,场地内地基岩土为第①层杂填土、第②层含碎块石粉质粘土、第③1层卵块石、第③层圆砾层、第④层中风化页岩,属残坡积、工程监理冲洪堆积复合地貌。

3,抗震

根据国家地震区域划分,本工程抗震设防烈度为7度。

4,高程

本工程使用黄海高程系,构筑物采用绝对标高。室外地坪设计高程为851m。

三,各构筑物、建筑物详细情况

1.格栅渠、沉砂池、一次配水井,共计安装粗格栅、细格栅各一台、吸砂泵一台,渠道闸门四道及砂水分离器一台。

2.生物池为长方形地下式钢筋混凝土结构组成,共分两组,共计安装潜水搅拌器四台。

3鼓风机房

鼓风机房内设消音墙为独立机房。鼓风机总供气量1890 m3/h,设3台罗茨鼓风机

4,业务楼工程

建筑面积307.12m2,包括办公室、会议室、值班室、休息室、中控室,化验室、餐厅、卫生间等。独立基础,框架结构的二层建筑。

11、工艺管线

厂区工艺管道按使用功能分为10种,分别为污泥管道、空气管道、回用水管道、超越管道、在线监测取样管道、污水管道、加药管、排放管道,厂区雨水管道、自来水给水管道等。

污泥管道采用焊接钢管,管径DN50。空气管道采用焊接钢管,管径DN250。给水管采用PE管,管径小于DN100时采用PP-R管。排放(处理后达标中水)管道采用HDPE中空缠绕管,管径DN600。超越管道采用焊接钢管,管径DN600。加药管道采用PP-R管,管径DN20。取样管道采用U-PVC管,管径DN20~DN25。厂区污水管道采用HDPE 中空缠绕管,管径300。厂区雨水管道采用HDPE中空缠绕管,管径DN200~DN600。

钢管采用螺旋卷板钢管,焊接连接,与阀门等设备法兰连接。PP-R 管采用热熔承插连接。HDPE中空缠绕管采用热缩带热熔连接。

所有钢管及钢制管件防腐处理,管外防腐采用厚浆型环氧煤沥青特别加强防腐,即二布三油做法。钢管内防腐采用液体环氧涂料,二底三面做法。

四,设备情况

厂区设备种类多达51种, 142台套。

五,评估依据

国家和地方有关工程建设的法律、法规、技术标准、规范和规程。经有关部门批准的工程项目文件和设计文件。建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同。

六,工程质量情况

生物池为本工程最大的钢筋混凝土构筑物,共分两组,每组尺寸为31.6m×9.35m,池壁厚350mm,池深5.00m。本单位工程池壁高,池壁薄,共1360m3混凝土,工作量大,施工难度较高。

由于生物池池壁又高又薄,混凝土量大,施工难度较高,为保证施工质量,监理工程师认真审核了施工单位报送的施工方案。要求改正其中不合理、不符合要求的方法或措施。施工过程中,监理工程师监督施工单位切实落实施工方案,保证施工方案贯彻到位。

本单位工程开工之前,监理工程师要求施工单位复核控制依据,确认无误后,监理工程师对生物池的控制桩进行认真复核,保证构筑物的绝对位置及结构的相对尺寸,以保证其精度符合规范要求。

为保证施工质量,对本工程使用的主要材料施工单位能够及时进行进场复试,监理工程师严格对施工单位进场原材料、设备进行验收,尤其是对钢筋、水泥、外加剂、止水带、砖、及防水卷材等主要原材料以及混凝土抗压试块、钢筋连接试件等,按照国家及云南省有关规定进行了见证取样及跟踪送检。经昭通市大关县建设工程质量检测试验室对本工程主要材料及试件进行检验,结果均符合要求。钢筋严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及其它相关规范的要求进行验收。重点控制钢筋规格、数量、间距、焊接质量等主要项目,保证钢筋的制作和安装达到规范和设计要求。

监理工程师按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求对构筑物、建筑物的模板进行了严格、细致的验收。由于池壁高且比较薄,钢筋安装、模板支设以及混凝土浇筑的难度都较大。模板验收时重点针对这些问题进行了检查,如保护层厚度,预留、预埋的位置以及模板的尺寸、加固质量等。

为保证混凝土浇筑质量,监理工程师全过程旁站混凝土浇筑过程,动态监测混凝土浇筑质量,发现问题后及时纠正。旁站重点是混凝土振捣及模板的状态。由于外墙护壁柱与墙体形成数量众多阴角,如振捣不充分,极有可能形成蜂窝或狗洞,因此阴角处的混凝土振捣成为旁站监督中的重中之重。监理工程师在浇筑地点随时测量混凝土坍落度,动态控制坍落度数值,保证混凝土和易性。混凝土浇筑过程中未出现崩模事件,为此项目监理部专门召开了专题会议,改进了模板的支撑体系,增加了三角形扣件的强度,有效地保证了混凝土的浇筑质量和安全。

施工单位对生物池主体结构混凝土抗压试块共取样3组,监理见证取样及送检3组,占总量的100%,钢筋连接试件4组;生产性构筑物结构混凝土抗压试块取样共3组,监理见证取样及送检3组,占总量的100%;钢筋连接试件4组,监理见证4组,占总量的100%;钢筋原材检验18件,监理见证18组,占总量的100%;水泥取样23次,监理见证23组,占总量的100%;其它构筑物、建筑物混凝土试块,主要材料的物理、化学性质的试验,见证取样数量均大于百分之九十。认定本工程所使用的材料符合要求,混凝土抗压、抗渗、抗冻强度及钢筋抗拉抗、弯强度均满足设计及规范要求。

工程建设过程中,为有效地贯彻方案要求和监理指令,监理工程师始终坚持当前工序不合格,坚决不允许进入下道工序施工,施工单位能够严格执行监理程序,工序验收和隐蔽工程均能够及时向监理报验,经监理工程师检查验收合格并同意后,方进行下道工序的施工。并且始终执行主要分项、分部工程由有关方面合验,土方开挖完成后,由建设、设计、地质勘察、质量监督站及监理单位共同进行认真的验槽工作,在监理旁站和抽检钎探基础上由地堪部门随机抽检,通过槽底验收,认定实际土质与报告整体相符,各项指标符合要求不需要进行大面积的特殊处理;局部根据设计要求,采用换填级配砂石,厚度根据实际确定。级配砂石施工质量良好,砂石拌和比较均匀,分层摊铺碾质量良好,经监理人员对每层压实度等指标进行检测,结果符合设计及规范要求。另外其它主体结构验收同样实行共同合验,切实有效地贯彻了相关规范要求,保证了工程外观和内在质量。

经过业主、设计、地勘、监理、施工等单位近两年的共同努力,全部工程已按设计文件、合同、洽商的各项要求完成。

所有构筑物混凝土的抗压强度,抗冻、抗渗指标以及结构尺寸、垂直度、平整度等全部达到规范要求,一次通过验收,达到了《城市污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2002)的要求。全部设备已经过3个月的运行,运行情况正常。

工程验收过程中,项目监理部对工程主体结构内在质量、使用功能及外观观感质量和施工资料进行了全面检查。施工过程中形成的工

程技术资料完整齐全,真实准确,工程质量符合国家和地方现行的施工验收规范及建筑安装工程质量检验评定标准的要求。

工程质量和使用功能已通过消防、劳动、环保等部门的验收。总包单位已签署工程质量保证书。

各主要构(建)筑物主体结构施工完成后,在监理初检合格的基础上,约请建设、设计、勘察质量监督站及监理单位共同进行了主体结构中间验收,验收结果合格,参验单位均对主体结构施工质量表示满意。

七,评估结论

通过严格的事前、事中、事后控制;有序的分项、分部工程质量评定;认真的工程质量保证资料审查;理性的观感质量评定,监理单位对本工程质量的综合评估意见:认为该工程质量符合国家现行法律法规要求,符合国家现行工程建设标准,符合设计文件要求,符合施工合同要求。整体工程施工质量全部达到合格。

云南鸿博建设监理咨询有限公司

大关县污水处理厂建设项目监理部

2013年6月30日

消防工程监理质量评估报告完整版

消防工程监理质量评估 报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防工程监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称:******* 建设单位:镇江***房地产开发有限公司 设计单位:无锡工业建筑设计研究院有限公司 建筑施工单位:江苏省江建集团有限公司 消防施工单位:无锡市工业设备有限公司 监理单位:***** 工程地点:本工程位于镇江****长江路交界处。本工程为大剧院商业服务楼,为框架结构,设计使用年限50年,框架结构抗震等级为三级,结构安全等级为二级。 总建筑面积:69000㎡; 二、评价的主要内容及范围 1、室内消火栓系统 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 3、自动喷水灭火系统 4、火灾自动报警及联动控制系统 5、应急广播系统 6、灭火器 三、各系统主要功能及验收情况 1、室内消火栓系统 本工程设有专门消防泵房。并在水池附近分别设消火栓、自喷系统增压、稳压设备各一套。水泵房内设有两台消火栓给水泵(一用一备)。在每只消防箱内设置的消火栓按钮与水泵房内消火栓泵直接联动。消火栓系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。监理人员对试压过程进行了巡视和旁站监理。

2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 室外沿小区路边每120m左右布置一个室外消防栓;室外分别设置消火栓系统水泵接合器和两套自动喷水灭火系统水泵接合器对管网补水;室外的水泵接合器在验收前经过打压试验,并保留相应的记录。 3、自动喷水灭火系统 水泵房内设有两台自喷给水泵(一用一备),自喷系统设计用水量为8L/。有吊顶处采用吊顶型喷头,无吊顶处采用直立型喷头,每个保护区由信号阀、水流指示器、喷头、末端试验阀及压力表组成。供水方式由消防水池通过喷淋泵和湿式报警阀向各个保护区供水。自动喷水系统先经分段试压合格后,再进 行系统试压。监理人员对试压过程进行了全程的旁站。 4、火灾自动报警及联动控制系统 火灾自动报警系统主要有火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮及输入模块、控制模块、多线模块等组成。 输入模块监视水流指示器、信号阀、压力开关、防火阀的启闭状态;控制模块控制楼层的广播;消火栓泵,喷淋泵采用多线模块控制;消控中心内设用电话主机,手动报警按钮处设有消防电话插孔。楼层的公共部位、走道等设置了消防广播。任意一只压力开关动作,联动喷淋泵;任意一点消火栓按钮按下,联动消火栓泵。 经过联动调试,系统已具备自救能力。调试过程反映的问题已经修复,各子系统故障已经排除,调试情况有详细记录。 四、施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、有工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求(尤其是执行强制性规范要求)进行施工,施工质量达到验收标准;建筑消防设施于2009年?6月?28日通过了镇江市消防检测。 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门标准后批准投入安装使用。消防产

污水管网监理工程质量评估报告

竹溪县城关镇大裕沟村河道污水 管网工程 工 程 质 量 评 估 报 告 监理单位(章):十堰市格新工程建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 日期:

一、工程概况: 项目名称:竹溪县城关镇大裕沟村河道污水管网工程 建设单位:城关镇人民政府 建设地点:城关镇大裕沟村河道内 工程类型:市政污水管网工程 监理单位:十堰市格新工程建设监理咨询有限公司 施工单位:湖北双浩建设有限公司 二、建筑规模: 本工程设计内容主要为河道污水主管道埋设,沉泥井埋设、通气井埋设及管道周边住户管道接入。工程点起点位于大裕沟移民区大门外桥头处,终点位于妇幼保健院处河道,接竹溪河污水管网,管线全场2.267km,管网总长 3415.435m(局部路段为双排管道)。 三、施工内容及要求 1、管道材料:新建污水管道为钢壁波纹管,环刚度不小于8000N/m2;直径由DN300-DN600的钢壁波纹管。 2、管道接口:钢壁波纹管采用承插式橡胶圈接口,热熔连接。 3、管道预埋敷设:管道埋设结合现状地形,管道顶面水平方向距离石岸≥1.5m,管道顶面垂直方向距离河道底面≥1.0m。考虑小巷两边居民、小区、单位等污水排放问题,布设 DN300 污水预留管或φ110Pvc管,设计接入坡度 0.3‰,预留支管的数量和位置可根据实际调整。 4、检查井及井座:均按照国家标准图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201-3排水检查井)选型。井盖采用Φ700成品混凝土井盖;检查井踏步采用踏步,按照06MS201-6。 四、监理单位责任: 十堰市格新工程建设监理咨询有限公司是监理合同的最终责任方,对于项目监理组人员的调配、工程预决算、档案管理、专项试验及后勤服务等,由公司协助总监解决。项目组实行总监负责制。工程于2018年3月8

人防工程监理评估报告(样板)

编号:工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303、81万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台得地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所得防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位得施工质量与安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定与设计图纸编制可行得施工组织设计方案,在监理得督促帮助下,能及时进行各种必要得报审,对进场得施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认得施工组织设计、设计图纸与国家颁布得强制性规范。监理严格按操作程序,对施工全过程进行巡视检查,对人防有特殊要求得关键部位如①临空墙得预埋风管应除锈,都要涂上防锈漆两度,并随土建施工时一起浇捣在墙内。②防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封(不得有拼缝),连接处不得有漏缝现象。③过滤吸收器安装要牢固可靠,方向位置正确,连接严密,不漏气。④矩形风管所用得螺栓、螺母、垫圈与铆钉均应采用与管材性能相匹配、不

消防工程监理质量评估报告(最新)

消 防 工 程 质 量 评 估 报 告 福建中路天辰建设发展有限公司2020年2月25日

消防工程监理质量评估报告 一、工程概况: 工程名称:中海创工业4.0示范基地 建设单位:福州智投自动化科技有限公司 设计单位:福建西海岸建筑设计院 施工单位:福建警声建设发展有限公司 监理单位:福建骐福建筑工程有限公司 工程地点:永泰县 中海创工业4.0示范基地建设项目工程总建筑面积为41739.27㎡,其中,1#楼占地面积569.54㎡,地上建筑面积1690.62㎡。地上3层,建筑高度12.9m,属厂房;2-9#楼共8幢每幢占地面积122.12㎡,地上建筑面积306.49㎡。地上3层,建筑高度11.2m,属厂房;10#楼占地2525.1面积㎡,地上建筑面积14431.39㎡。地上8层,建筑高度30.3m属厂房;地下室地下一层,建筑面积2000.32㎡;11#楼占地971.28面积㎡,地上建筑面积10849.8㎡。地上7层,建筑高度23.5m,属厂房;12#楼占地920.62面积㎡,地上建筑面积4054.96㎡。地上4层,建筑高度19.2m,属厂房;生产服务设施楼占地2412.78面积㎡,地上建筑面积6240.56㎡。地上3层,建筑高度15.6m,属商业配套楼;。 二、评价的主要内容及范围 三、1、室内消火栓系统2、室外消火栓及消防水泵接合器系统

四、3、自动喷水灭火系统4、火灾自动报警及联动控制系统 五、5、防排烟系统6、消防应急照明系统和应急广播系统 六、7、前室防火门8、灭火器 三、评估依据: 1、建设项目有关合同; 2、消防设计施工图及设计更改单、技术核定单; 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 7、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 8、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 10、《工程建设标准强制性条文》(消防工程部分); 11、福建省消防工程质量验收有关规程、规定。 四、施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、有工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理。所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求(尤其是执行强制性规范要求)进行施工,施工质量均达到验收标准。 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时作退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》还有公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》,消防产品的生产厂家确认报告齐全。 安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定,排烟阀,防火阀,送风风阀,脱扣器(用于非消防电源强切),水流

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄 区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

消防工程质量监理质量评估报告

消防工程质量监理评估报告 编制: 审核: 杭州环成建设管理有限公司 红十字会医院新综合楼监理部 年月日

目录 一、工程概况 二、消防主要内容及范围 三、各系统主要功能及验收情况 四、施工单位的质量行为 五、材料、构配件及设备质量的控制情况 六、安全生产和文明施工情况 七、分部工程验收结论

一、工程概况: 杭州市红十字会医院新综合楼项目,由杭州市红十字会医院组建,杭州市建筑设计研究院有限公司设计、浙江城建勘察研究院有限公司勘察、杭州环城项目管理有限公司负责工程监理,五洋建设集团股份有限公司承建。 本工程为杭州市红十字会医院新综合楼项目,地上八层,地下二层,建筑高度30米,为二类高层建筑,总建筑面积为5740平方米。 二、消防主要内容及范围: 1、室内消火栓系统 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统 3、自动喷水灭火系统 4、火灾自动报警及联动控制系统 5、防排烟系统 6、消防应急照明系统和应急广播系统 7、前室防火门 8、消防电梯 9、灭火器 10、消防电源 11、防雷接地 三、各系统主要功能及验收情况: 本工程的室外消防由医院原有室外消火栓给水网满足;室内消火栓和自喷给水由门诊医技综合楼消防系统满足;在医技门诊综合楼地下室设有324立方米的消防水池,屋顶设18吨屋顶消防水箱。 1、室内、室外消防设计用水量均为 20L/S 持续供水保证3小时用水216立方米。室内设专用消火栓给水网,竖向成环状布置。采用带灭火器箱组合消防柜(丙型,带消防软管卷盘),内设消火栓口径DN65,龙带长度25米(衬胶),水枪口径QZ19,

消防软管卷盘DN25*25米。在每只消火栓箱内设置的消火栓按钮与水泵房内消火栓泵直接联动,消火栓系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。监理人员对试压过程进行了巡视和旁站监理。 2、室外消火栓及消防水泵接合器系统:室外设两套SQX-150地上式水泵接合器,供水已经接通到位。室外的水泵接合器在验收前经过打压试验,并保留相应的记录。 3、自动喷水灭火系统:自喷系统设计用水量为:30L/S 持续供水保证1小时用水量108立方米。地下室设有一套湿式报警阀,安装高度距地1.2米。有吊顶处采用吊顶型喷头,无吊顶处采用直立型喷头,每个保护区由信号阀、水流指示器、喷头、末端试验阀及压力表组成。火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警。自动喷水系统先经分段试压合格后,再进行系统试压。 4、灭火器变配电间、电梯机房等设备机房设MF/ABC5型灭火器2具,置于灭火器箱内,其他部位结合消防箱,配2具MF/ABC5型灭火器,置于灭火器箱内。 5、火灾自动报警及联动控制系统:本工程报警及联动设备的总数约为398电,选用1台JB-3102G消防联动控制(主机),在每层设置重复显示器,消防控制中心设在一层,有直通室外的出口。

农村饮水工程监理评估报告

农村饮水工程 监 理 评 估 报 告

1 工程概况: 1.1 工程简介 **镇辖区5个村,其中农业人口1.7万人,本次工程共解决饮水不安全人口1.3万人,本次项目在现状情况下,通过市自来水公司管网继续延伸解决5个村42个村民小组,13000人的饮水不安全问题,全镇完成农村水改任务。 1.2 项目建设相关单位 项目法人:**镇人民政府 设计单位:鄂州市水利建筑设计研究院 监理单位:鄂州市工程建设监理公司 质量监督单位:鄂州市水利局质监站 承建单位:鄂州市玉泉自来水公司 1.3 主要工程项目及工程量 1.4 主要施工机械设备及施工人员核入情况

根据本工程的施工需求,将派选工程技术和施工熟练的管理施工人员和民工队伍,生产最高峰各工地配备劳动力90人,确保整个工程按预定的工期目标实现,工程施工主要管理具员在开工之日到达现场,其他人员一周内到场。 1.5 主要工程技术指标 见下表:

1.6 工程实施情况 施工单位于2008年10月 24日进场,从2008年 10月 25 日开工,2009年 5月 18 日完工。 工程施工过程中,我方监理人员根据设计图纸和规范要求对沟槽底净宽按管径大小、土质条件、埋设深度、施工工艺要求进行验收,开挖过程中存在以下问题: (1)沙窝村:自然湾支管网回填土不符合要求。 (2)保团村:沟槽宽度和深度都达不到设计要求。 (3)胡桥村:砂垫层没有铺垫 (4)牌楼村:砂垫层没有铺垫 (5)村:水表质量有问题,入户表距离墙面太远,容易受损,水管入户部分太浅 (6)村:支管网入户土层太浅,4组水表有问题。 以上问题监理人员现场指出并下发了整改通知单,督促施工单位按照设计要求及规范要求整改到位后才予以验收,才同意进入下道工序的施工。 2 监理规划 2.1 监理组织机构的设置及监理人员组成: 针对本工程的规模、项目特点和专业要求,按照专业配套、高效精干原则配备项目监理班子,按总监负责制开展工作。 为便于总监理工程师的统一组织管理,垂直领导,保证监理部合

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量 监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ-90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。 2、监理工作简述

(1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认; (4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基础达到设计 负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理后达到无渗 漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。 3、孔口防护工程 本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均按设计和图集要求制作和安装,需要在门前按钢筋吊钩均预埋有吊钩,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,防爆

消防工程监理评估报告范本

消防工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师: 报告日期:XXXX年X月X日

消防工程 监理质量评估报告 一、工程基本概况: 1.工程名称: 2.建设单位: 3.设计单位: 4.勘察单位: 5.质监站: 6.安监站: 7.监理单位: 8.施工单位: 9.检测单位: XXXX项目工程总占地面积为XXXX㎡,总建筑面积为XXXX万㎡,由XX栋X层住宅楼及X栋组成。地下车库X层,地下室总建筑面积为X万㎡(其中人防面积为XXX ㎡)。 二、消防验收的重点难点: 本项目消防泵房和消防水池在X楼地下室,消防控制中心在X栋X层,消防高位水箱在X楼屋面。由于总包单位土建主体施工进度的滞后,和地下室区域受连廊、塔吊基础、吊料口未完成浇筑等影响,消防地下室施工区域不连续,消防各系统安装、消防通道未按节点要求完成施工;消防控制室在X栋,原售楼部装修的拆改对造成消防控制设备安装进度滞后,将对消防调试进度带来影响。 三、现场监理情况: 3.1 消防单位企业资质和人员资质的监理审查; 3.2 消防专项施工方案的监理审查; 3.3 主要消防原材料进场验收检查和消防各系统检查、验收; 本工程所有消防材料进场经监理单位验收,严格做到了先检后用,进场材料均有出厂合格证明和检测(试验)报告。 本工程消防设施主要:地下室消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系

统、防排烟系统; 3.3.1地下室消火栓系统:本工程设计消火栓水用量为XX/S。消防泵房设于地下室,消防泵共设置X组,一用一备,备用泵自动投入。在X#楼地下室设V=216m3消防储水池一座,X栋屋顶层设置有效容积为XXm3的高位消防水箱一座。在各单体附近设置若干XXXX地上式消防栓接合器,据水泵接合器XXXX米范围内,设有流量匹配的室外消防栓。 3.3.2地下室自动喷水灭火系统:本工程自动喷水灭火系统共设置有X套湿式报警阀组,位于X号栋和XX号栋主楼地下室内。自动喷水灭火系统每个防火分区、每个楼层均设信号阀和水流指示器。自动喷淋给水泵设置X台,一用一备,备用泵自动投入。 3.3.3火灾自动报警系统:本工程设一个消防控制室,消防控制室设在X#栋首层(有直接对外出口)。消防控制室内设置的消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防应急广播控制装置、消防专用对讲电话总机、电梯迫降操作盘、电气火灾监控主机、风机多线控制盘、消防电源监控器等。消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等各种火灾探测器的报警信号及水流指示器、信号阀、防火阀、排烟阀、防火门、压力开关、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。经项目自检自查,所有系统联合启动运行正常,达到验收条件。 3.3.4防排烟系统:所有排烟系统均按防火分区设置。地下一层车库设全面机械排风兼排烟系统,机械补风(或连通室外的汽车坡道自然补风)。每个防烟分区排烟量XXXXm3/h,每个防烟分区采用一台低噪声离心风机箱。当发生火灾时,由消防控制中心自动或手动开启该防火分区的排烟风机及补风机。当烟气温度超过280℃时,排烟风机入口处的排烟用防火调节阀自动关闭,同时联动排烟风机及补风机停止运行。火灾时,排烟风机能在280℃时连续运行30min。补风量不小于该防火分区机械排烟量的 50%。 地下一层防烟楼梯间前室或合用前室设置正压送风系统,正压送风机设于地下一层加压机房内。所有穿越风机房的风管、每层水平管与立管的交接处、穿越防火分隔物的风管均设有防火阀或防火调节阀。防排烟系统风机由两路电源供电,防排烟系统由消防控制室控制。火灾发生时,由消防控制室关断与消防无关的空调、通风设备电源,开启防排烟系统。 经消防安装单位自检自查,地下室部分,防排烟系统风机设置、防排烟系统排烟量、补风系统补风量符合要求;经联动调试,系统运行正常,符合要求。达到验收条件。 3.3.5应急照明疏散系统:应急照明覆盖比例范围,楼梯间100%,重要机电用房

人防工程竣工验收质量监理评估报告

振二街旧村改造二期2#、3#商业地下人防工程工程质量评估报告 建设单位:石家庄振头实业总公司 设计单位:河北九易庄宸工程设计有限公司 承包单位:江苏南通三建集团有限公司 监理单位(章):河北深华工程建设项目管理有限公司日期:年月日

2#、3#商业楼人防工程验收质量监理评估报告 一、工程概况 振二街旧村改造工程建设地点位于建国路南侧规划路以南,槐安西路以北,友谊大街西侧。 本工程建筑主要结构形式为钢筋混凝土框架结构,总建筑面积为109844.02㎡,地下(人防)面积4956.20㎡,其中2#商业人防面积1989.53㎡,3#商业人防面积为2966.67㎡。地下工程局部为甲类防空地下室,抗力等级为核六级、常六级,防化等级为丙级,战时用途为六级二等人员掩蔽所。地下二、三层为平战结合人防地下室,平时为机动车库、设备用房使用,战时局部为人防物资库、汽车库、人员掩蔽部使用。 本工程由振头实业总公司投资建设,河北九易庄宸设计有限公司设计,江苏南通三建集团有限公司施工,河北深华工程建设项目管理有限公司监理。 二、施工情况简述 本人防工程开工时,施工单位建立了健全的质量安全保证体系,认真编制了施工组织设计及各专项施工方案,整个工程处于有效控制范围内,完全处于有组织施工状态,工地施工过程规范有序,各工序经检查均符合设计及施工规范要求。

三、工程质量评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中累积的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定; 7、工程质量严格执行《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004及《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002及国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件的要求四、工程质量验收情况 该工程由地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了主体验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期完成,工程质量达到了人防工程验收标准。

消防评估报告

民生广场胡集购物中心工程 消防工程 质 量 评 估 报 告 编制:_______________________ 审核:_______________________ 审批:_______________________ 湖北华泰建设监理公司 二零一四年一月二十七日

一、工程概况: 本工程为湖北供销民生广场胡集项目弱电及消防安装工程(一标段),位于钟祥市胡集镇,总建筑面积为46706.72㎡,建筑结构:A、C区框架剪力墙结构,B区框架结构,耐火等级二级。 工程名称:湖北供销民生广场胡集购物中心 建设单位:湖北创新置业有限公司 监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司 设计单位:湖北和创建筑工程设计事务所有限公司 施工单位:中太建设集团股份有限公司 消防施工单位:湖北雷特建筑工程设备安装有限公司 武汉大地机电系统工程有限公司 二、质量评估依据: 1、本工程的设计图纸(图纸会审、设计变更、技术核定)及设 计底会议纪要; 2、现行强制性条文及建筑安装工程施工验收规范; 3、《消防水泵结合器及消火栓安装工程验收规范》GB50242-2002; 4、《消防给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版); 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 9、《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50116-2007;

10、《自动喷水灭火系统施工验收规范》GB50263-97 (2003版); 11、施工承包合同; 12、公安消防局建筑工程消防验收申报指南。 三、消防工程设计概况 本工程施工图由湖北和创建筑工程设计事务所有限公司设计。建筑类别为二等;消防工程由消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、送排风(烟)系统、公共广播系统、火灭报警及联动系统组成。消防控制中心设置在一楼。 四、消防工程施工概况 民生广场消防工程由武汉大地机电系统工程有限公司承担A、C 区,湖北雷特建筑设备安装公司承担B区。消防工程施工基本同步主体工程施工。2013年7月中旬完成水、电、防雷接地预留预埋等隐蔽工程施工,2013年7月下旬月开始消防固定设施和控制系统安装施工,2013年12月开始安装调试和检测。 1、消防工程所用设备及主材共计种,全部具有出厂合格证和法定检测报告;(详附表) 2、消防功能检测:消防所有系统调试、开通、测试均分三个步骤完成: ①施工单位施工完毕,通过三级自检; ②上报监理、业主和施工单位质量专职负责人一起检查测试; ③合格后上报具有专项资质的专业检测机构检查测试。 五、监理质量控制情况 消防工程施工质量直接关系到人民生命财产安全和建筑物的使用寿命,涉及国家强制性条文4条。监理严格按设计文件、国家规范标准和施工合同,认真管理控制施工全过程。 1、施工前由业主组织进行了图纸会审,提出修改设计意见;总承

给水监理质量评估报告

精心整理给水工程 监理质量评估报告 编制: 审核:

一、工程概况: (一)、工程名称:兰州新路给水工程 (二)、工程地点:兰州市 (三)、工程类别:市政道路 (四)、参建单位 (六)、质量控制目标:合格 本工程于2014年8月8日开工, 2015年11月10日完工。(七)、完成工程量相关情况 主要工程量表

(3)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ1-2008);(4)、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-2008);(5)、《湿陷性黄土地区给水阀门井》(04S531-4)、03SS505图集等; (6)、现行的其他国标、行业标准、以及地方法规。

三、工程质量监理情况 监理项目部本着严格监理热情服务的宗旨,认真贯彻落实国家有关的法律和法规、公司质量程序文件,始终坚持质量第一、安全第一的观念,严谨、认真的工作作风,履行监理职责。 1、施工准备阶段的监理控制 计组织实施。 (6)对施工单位的管理机构和人员资格证按投标书和合同要求进行检查,要求持证上岗,并各司其责,督促承包人建立质量保证体系和安全管理体系,保证工程施工质量和现场生产安全。

(7)督促施工单位建立完善质量自检制度,实行“三检制”明确工序及程序,填报、签字等手续要求按程序进行操作。 (8)严格审查主材供应商、商品砼供应商和检测单位资质。 (9)严把材料关,坚决杜绝不合格产品进入工地,以确保工程质量。在原材料进场之前要求施工单位先检查材料的合格证、质保书 的同时,我们监理人员加大现场巡视力度,发现问题后及时指出并以《监理工程师通知单》形式下发给施工单位进行整改,并督促其落实即保证了工程施工质量,也为施工单位减少了返工次数。 (3)、不放松事后验收:

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

某人防工程监理评估报告

编号: 工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台的地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所的防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁布的强制性规范。监理严格按操作程序,对施工全过程进行巡视检查,对人防有特殊要求的关键部位如①临空墙的预埋风管应除锈,都要涂上防锈漆两度,并随土建施工时一起浇捣在墙内。②防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封(不得有拼缝),连接处不得有漏缝现象。③过滤吸收器安装要牢固可靠,方向位置正确,连接严密,

最新消防工程监理质量评估报告

最新消防工程监理质量评估报告 一,工程概况: 工程名程: xx小区一期住宅楼工程1-2-3-4-5-7-8 层数:6+1;11+1层 建设单位:xx县城市发展有限公司 施工单位:xx建总三、四公司、xx大秦公司 设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 监理单位:xxxx监理公司 工程地点:xx县xx大道西段 地下一层面积: 平方米地上十一层面积: 平方米建筑高度米二,评价的主要内容及范围 1.室内消火栓系统 2.消火栓及消防水泵接合系统 3.自动喷水灭火栓系统 4.火灾自动报警及联动系统 5.防排烟系统 6.消防应急照明系统和应急广播系统 7.前室防火门8.消防电梯 9.灭火器10.消防电源 11.防雷接地 三.评估依据 1.建设项目有关合同 2.((建筑工程施工质量验收统一标准)) gb50100-XX

3.消防设计施工图及变更丶技术核定单 4.((建筑电气工程施工质量验收规范)) gb50303-XX 5.((建筑智能工程施工质量验收规范)) gb50339-XX 6((建筑空调与通风工程施工质量验收规范)) gb50243-XX 7.((建筑给排水工程施工质量验收规范)) gb503242-XX 8.((建筑工程强制条文)) 消防部分 9.xx省消防工程质量验收有关规定 四.施工单位的质量行为 施工单位在施工前编制施工组织设计,有施工现场管理制度.有工程质量、安全保障体系和具体实施.主要部位和专项施工有专项方案和技术交底.施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求.在整个施工过程中施工单位能按规定接受有关单位和部门的监督管理.所有工序都按施工规范要求进行报验审核.验收合格后才进入下道工序.能按设计要求进行施工.施工质量均达到验收标准 五.材料、构配件及设备质量的控制情况: 本工程所有材料、构配件及设备进场时均按视规定及时报验检查,经专业监理工程师检查验收.苻合设计.规范及主要部门批准后投入安装使用.消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全.施工过程跟踪检查,发现质量问题及时做退场处理.室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的(国家强制性产品认证证书)还有公安部消防产品合格评定中心颁发的(消防产品型式认可证书).消防产品的生产厂家确定报告齐全.

监理竣工验收评估报告

1#楼工程 竣 工 验 收 质 量 评 估 报 告 单位负责人: 技术负责人: 总监理工程师: 建设监理有限公司 2011年01月12日

一、程概况: 工程地点: 建筑面积:地上建筑面积12983.77㎡,地下建筑面积12488.811㎡ 结构型式:框剪结构 层数:地下1层、地上12层 建筑高度:35.1m 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 电梯施工单位: 监督单位: 施工许可证: 结构安全等级别为三级,抗震设防烈度为7度,屋面、地下室防水等级均为二类。抗震设防类别为乙类,本工程为海景明珠商品房,地下室为车库;地上一~十二层为住宅;结构设计使用年限为50年。 1、地下室砼强度等级: (1)、地下室混凝土底板、承台、地梁垫层强度等级均为C15,承台、底板、地梁车道及顶板混凝土强度等级均为C30,抗渗等级为P8。地下室墙口、外剪力墙及柱混凝土强度等级均为C35,抗渗等级P8,桩芯混凝土强度等级均为C30。 (2)、地下室墙体采用MU10多孔砖,M10水泥砂浆砌筑。 2、主体结构 (1)一至十二层结构层高为2.9m,一层B区为配电室,一~十二层为住宅。一至四层剪力墙、柱混凝土强度等级均为C35,五至七层均为C30,一至八层梁板混凝土强度等级均为C30,九层以上及梁板混凝土强度等级均为C25,构造柱等零星构件设计混凝土强度等级C20;

(2)、墙体采用MU10多孔砖,M5.0混合砂浆砌筑。 3、建筑装修装饰: (1)外墙面:一、二层采用文化石,三层至十二层采用马赛克及涂料涂饰; (2)内墙面:住宅采用水泥砂浆粉刷;顶板腻子二遍(含厨房、卫生间),公共部分采用满刮二道腻子磨光;其公共部分一层楼梯间墙面采用饰面砖,一层电梯采用大理石,二层以上均为三道内墙涂料涂饰;电梯前室采用饰面砖、石膏板吊顶。 (3)楼地面:楼梯踏步地面采用印华地砖,电梯地面为地砖,楼梯扶手及楼梯平台栏杆均为金属栏杆。 (4)天棚:住宅采用刮腻子,电梯前室吊顶,楼梯为白色水泥漆。 (5)门窗工程:门窗采用福建省榕都建设工程有限公司的产品,各入户门采用“金典”钢质隔热防火门。 (6)建筑屋面:找平层采用20厚1:3水泥砂浆找平,二道“厦日”牌991聚合物水泥防水涂料,一道25厚挤塑保温隔热板和细石砼保护层。 4、建筑给水、排水及采暖: (1)生活用水由市政管网引入,然后引至各层用水点。 (2)排水管采用U-PVC引至建筑物外。 5、建筑电气: (1)供电由变配电房采用电缆引至单位工程动力箱及控制箱,然后分别引至用电设备。 (2)照明灯具,开关及插座采用设计及业主要求的型号、规格。 (3)防雷接地:本工程为三类防雷建筑,屋面避雷带采用明装方式,引下线利用柱内钢筋与接地装臵焊接。 二、监理范围及内容: 监理部按签订的监理合同,施工合同,对本工程实施施工(土建水电)阶段监理,对工程进行进度控制、质量控制、投资控制,最终达到目标控制。 三、监理机构组成及主要管理人员变动情况: 总监理工程师: