AMDP-□/C10□ 系列电动机保护器使用说明

产品概述

主要特点:DSP 为核心,数字设定,数字显示,保护功能完备、保护性能可靠,3路与采集、保护 电路及DSP隔离、参数可设置电流范围的4-20mA输出。

保护功能:缺相、短路、接地、堵转、过载、电流不平衡。

适用范围:电压不高于1140V,频率为50Hz或60Hz的三相交流电动机。

电动机保护器型号 AMDP-5/C AMDP-10/C AMDP-20/C AMDP-50/C AMDP-100/C AMDP-150/C AMDP-200/C 最大设定电流(A) 5.5 11 23 55 110 165 220

最小设定电流(A) 1 2 4 10 20 30 40

电动机最大功率(KW) 2.2 4 11 22 45 75 110

电动机最小功率(KW) 0.55 1.1 2.2 5.5 11 18.5 22

电动机电源穿线孔Φ(mm) 20 20 20 20 20 30 30

连接电缆:连接主单元与电流检测单元,6×0.3mm2×2.2 m双绞屏蔽电缆

工作电压:AC 85V — 265V、DC 85V — 265V

功率消耗:小于 2W

采集精度:0.5

环境温度:- 20℃ — 50℃

继电器触点:AMDP-□/C101:1常开触点,AC 250V/10A(阻性负载)、DC 30V/10A

AMDP-□/C102:两组1常开、1常闭触点,AC 220V/5A(阻性负载)、DC 30V/5A

4-20mA负载电阻:小于600Ω

AMDP-□/C10□系列电动机保护器数据显示

AMDP-□/C10□ 系列电动机保护器在电动机未发生故障时,显示电动机A、B、C相电流;当电动机发生缺相、短路、接地、堵转、过载、电流不平衡故障时,断开内部继电器触点停止电动机运行(故障灯亮),同时显示故障代码指示故障类型,并且显示电动机发生故障时的A、B、C相电流。

AMDP-□/C10□ 系列电动机保护器主单元

LED 数码管显示区

LED 数码管显示区有5位LED数码管,显示电动机的三

相电流、设定参数、故障代码。

LED 数码管在电动机未发生故障时,显示电动机的

C相电流。最左边LED数码管分别以A、B、C 表示A、B、C

相电流,其余四位 LED数码管显示A、B、C 相电流数值,每

相电流显示2秒钟后更换下一相电流显示。

LED数码管在进行参数设置时,显示设定参数的参数号及参数值, 最左边LED数码管显示参数号码,其余四位LED数码管显示设定参数的数值。在参数设置状态时,如果5秒钟没有按键操作,LED 数码管自动切换到显示电动机三相电流状态或显示故障代码状态。

键盘操作区

R键:复位键,当需要复位操作时按R键,复位操作会使单片机重新初始化、电动机停止运行,在电动机正常运行时,不应进行复位操作。

M键:存储键,当需要设置、检查、修改电动机保护器设定参数时按M键。

序号 操 作 前 操 作 操 作 后

1 按一次M键

2 按一次M键

3 按一次M键

▲键:选定参数数据位(选定的数据位数字右下角的?点亮),每按一次▲键数字加1。当所选定参数数据位的数字是9时,再按▲键数字变为0。

序号 操 作 前 操 作 操 作 后

1 按一次 ▲ 键

2 按一次 ▲ 键

3 按一次 ▲ 键

4 按一次 ▲ 键

?键:参数数据位选择键,每按一次?键参数选定的数据位就向右移动1位,当所选定参数的数据 序号 操 作 前 操 作 操 作 后

1 按一次 ? 键

2 按一次 ? 键

3 按一次 ? 键

4 按一次 ? 键

位是最右边一位时,再按?键右边第四位就被选定。

设置保护器参数时,最左边1位LED 数码管显示参数号,其余4位显示参数值,按M 键保护器依次、循环显示各参数号码及其对应的参数值。每按1次M 键,保护器都保存当前显示的参数,同时调出下一参数。设置保护器参数时,右边4位LED 数码管右下方的小数点是设置位有效的标志,哪位LED 数码管右下方的小数点亮,表示该位设置有效,按1次▲键,该位数值加1。设置保护器参数时,先按M 键选择参数号,再按▲键、?键设定数值,再按M 键保存设定值。

AMDP-□/C10□ 系列电动机保护器模拟量输出

AMDP-□/C10□ 系列电动机保护器配有3路与A 、B 、C 相电流成比例的4-20mA 模拟量输出,这3路模拟量与采集、保护电路及DSP 相隔离,通过设置参数C 可改变4-20mA 模拟量表示的电流范围。

4-20mA 输出,表示的A、B、C 相电流范围由参数C 设置,C 参数值以C4C3C2C1四位十进制数表示, C2是C 参数右边数第二位十进制数,C2是4-20mA 输出电流范围设置位,C2 = 0、1、2、3、4、5、6、7、8,对应的4-20mA 输出表示A、B、C 相电流分别是电动机保护器额定值的1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5倍。

I2

C2=0对应的4-20mA 表示的电流范围 C2=2对应的4-20mA 表示的电流范围

在上图中,I1表示A、B、C 相电流(电动机保护器额定值的倍数),I2表示4-20mA 模拟量输出值(mA)。C2=0,20mA 对应的A、B、C 相电流是电动机保护器额定值的1倍;C2=2,20mA 对应的A、

C2 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 0 0 0.25 0.5 0.75 1 1 0 0.375 0.75 1.125 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2 3 0 0.625 1.25 1.875 2.5 4 0 0.75 1.5 2.25

3 5 0 0.875 1.75 2.625 3.5 6 0 1 2 3

4 7 0 1.12

5 2.25 3.375 4.5 8

1.25

2.5

3.75

5

B、C 相电流是电动机保护器额定值的2倍。

I2

0.0.

C2 = 0、1、2、3、4、5、6、7、8,对应的4-20mA输出表示A、B、C相电流(电动机保护器额定值的倍数)如上表。

AMDP-□/C10□ 系列电动机故障代码

电动机故障代码含义

(1)、EE01:接地; (2)、EE02:短路; (3)、EE03:缺相;

(4)、EE04:堵转; (5)、EE05:电流不平衡; (6)、EE06:过载。

AMDP-□/C10□ 系列电动机保护器各参数

电动机保护器设置参数

参数1:设置电动机工作电流,每单位0.1A;设置范围是电动机保护器额定值的20%-110%,出厂设 置值是电动机保护器的80%;

参数2:设置电动机起动(起动电流大于参数1设置值4倍)保护时间,每单位0.1S,设置范围: 1-300,出厂设置值:30。

参数3:设置电动机堵转(堵转电流大于参数1设置值4倍)保护时间,每单位0.1S,设置范围: 1-300,出厂设置值:20。

参数4:设置电动机1相过载(1相电流大于100% 且小于125% 、另2相电流小于100% 参数1设 置值)保护时间,每单位0.1S,设置范围:1-9999,出厂设置值:4800。

参数5:设置电动机2相过载(2相电流大于100% 且小于125% 、另1相电流小于100% 参数1设 置值)保护时间,每单位0.1S,设置范围:1-9999,出厂设置值:3600。

参数6:设置电动机过载一(3相电流大于100% 且小于125% 参数1设置值)保护时间,每单位0.1S,设置范围:1-9999,出厂设置值:2400。

参数7:设置电动机过载二(3相电流大于125% 且小于150% 参数1设置值)、不平衡一(2相或1 相电流大于125% 且小于150% 、另1相或2相电流大于25%且小于100% 参数1设置值)

保护时间,每单位0.1S,设置范围:1-9999,出厂设置值:600。

参数8:设置电动机过载三(3相电流大于150% 且小于200% 参数1设置值)、不平衡二(2相 或1相电流大于150% 且小于200% 、另1相或2相大于100% 且小于125% 参数1设置值)保护时间,每单位0.1S,设置范围:1-9999,出厂设置值:300。

参数9:设置电动机过载四(3相电流大于200% 且小于300% 参数1设置值)保护时间,每单位0.1S,设置范围:1-9999,出厂设置值:80。

参数A:设置电动机过载五(3相电流大于300% 且小于400% 参数1设置值)保护时间,每单位0.1S,设置范围:1-9999,出厂设置值:40。

参数B:设置自复位功能及自复位时间,参数B的出厂设置值为B = 0000(无自复位功能),当将参

数B 设为B = 1×××时,保护器具有自复位功能,×××是1-999分钟的自复位时间。

参数C:设置4-20mA 输出所表示的电流范围,以C4C3C2C1四位十进制数表示C 参数值,C2是C 参

数右边数第二位十进制数。C2是4-20mA 输出电流范围设置位,C2 = 0、1、2、3、4、5、6、7、8,对应的4-20mA 输出表示A、B、C 相电流分别是电动机保护器额定值的1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5倍,出厂时C 参数为0000。

参数0:设置是否恢复2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C 号参数出厂设置值,设置值:0000、1111,

输入0000,不恢复2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C 号参数出厂设置值;输入1111,恢复2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C 号参数出厂设置值。

保护器其它保护参数

AMDP-□/C10□ 系列电动机保护器的其它参数都使用优化的缺省值,且不能重新设置。 1、短路保护时间:0.3秒;

2、接地保护时间:电流大于参数1设置值0.6秒;电流大于25%且小于100%参数1设置值10秒;

3、缺相保护时间:电流大于参数1设置值0.6秒;电流大于25%且小于100%参数1设置值10秒;

AMDP-□/C10□系列电动机保护器的接线

AMDP-□/C10□ 系列电动机保护器的继电器,在保护器接通工作电源且电动机未发生故障时是吸合状态,常开触点闭合、常闭触点断开;在保护器未接通工作电源或虽接通工作电源但电动机发生故障时是非吸合状态,常开触点断开、常闭触点闭合。 电动机保护器接线端子图

IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2是检测A、B、C 相电流的信号接线端子,L、N 是电动机保护器工作电源的接线端子,O11、O12是电动机保护器内部继电器触点的接线端子。AI、BI、CI 分别是表示A、B、C 相电流的4-20mA 输出的正极,GND 是4-20mA 输出的负极。

AI O23L O21O22O13O12O11

AMDP-□/C101 系列保护器主单元接线端子图 AMDP-□/C102 系列保护器主单元接线端子图

XWAM

IC2IC1IB2IB1IA2IA1

AMDP-□/C10□ 系列保护器电流检测单元接线端子图

电动机保护器接线方法:

将电动机主电路A、B、C 相电源线分别穿过电动机保护器电流检测单元的穿线孔;将电动机保护器的L、N 接线端子接到AC 220V 电源上;将电动机保护器的O11、O12接线端子串接于电动机控制接触器线圈回路中;连接电动机保护器主单元及电流检测单元的IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2;将AI、BI、CI 及GND 接到4-20mA 检测的输入端。

特别需要注意,电流检测单元与电流互感器电气特性相同,电动机运行时,连接主单元和电流检测单元的IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2导线是不许断开的。

KM

电流检测

XWAM

AMDP-□/C10□ 系列电动机保护器主单元外形及安装尺寸

AMDP-□/C10□ 系列电动机保护器主单元外形及安装孔尺寸AMDP-□/C10□ 系列电动机保护器电流检测单元外形及安装尺寸

穿线孔直径Φ20mm的电流检测单元外形及安装尺寸

XWAM

穿线孔直径Φ30mm的电流检测单元外形及安装尺寸

在公司网站http:// https://www.wendangku.net/doc/da11923546.html, 的“资料下载”栏目有更详细、不断更新的《使用说明书》、《选型手册》、《使用手册》、《通讯技术手册》、《应用技术手册》等电子版资料,欢迎下载使用。

单位:沈阳新维自动化有限公司

地址:沈阳市浑南新区浑南四路1号A1928室 邮编:110180

电话:024-********、83812190、83812195 传真:024-********

网址: https://www.wendangku.net/doc/da11923546.html, E-mail:XW@https://www.wendangku.net/doc/da11923546.html,

相关文档
相关文档 最新文档