配电变压器运行、管理及考核制度

总则

1.1、配电变压器运行、管理工作是电业生产中的一个重要环节,工作中应贯彻“安全第一、预防为主”的方针。为做好管理、运行及维护工作,及时发现和消除缺陷,预防事故发生,提高配电网的供电可靠性,保证用户的供电质量,特制定本制度。

1.2、江西南昌供电公司所管辖的中低压配电网公用配电变压器(含附属设备)的运行及管理工作由配电分公司负责,配电分公司运行检修人员应熟悉本制度,并按本制度执行。

1.3、本制度每年修订一次

2、配电变压器巡视、检修及维护

2.1、配电变压器的巡视

变压器台底部距地面高度不小于 2.5米。变压器台架安装是否牢固,铁附件有无锈蚀和丢失。

油位、油色是否正常,有无漏油、异味,声音是否正常。

高低压套管是否清洁,有无硬伤,裂纹、闪络,接头接触有无过热、烧损、锈蚀现象。

高压瓷瓶引下线之间及对地距离是否符合有关规程要求。

熔断器、隔离开关、避雷器、绝缘子及台架其他附属设备是否安装良好,跌落式熔断器对地距离不应小于4.5米。

变压器外壳是否接地,接地是否完好,台变有无倾斜,下沉;枕木是否腐烂。

变压器上有无异物(树枝,杂草、萝藤植物等)。

变压器台区标识是否清晰、正确,离地面高度不应小于 3.5米。箱变、计量补偿箱门是否关好,电缆孔洞是否封堵完好。

配变综测仪是否运行正常。

配电变压器巡视、维护和试验周期

2.2、配电变压器投运前,除外观检查合格外,应按有关规定出具出厂试验合格证和交接试验试验报告。

2.3、变压器停运满一个月,在恢复送电前应测量其绝缘电阻,合格后方可投入运行。搁置6个月以上的变压器,投运前应做绝缘电阻和绝缘耐压试验。

2.4、运行变压器最大运行负荷不应超过其额定容量(特殊情况除外),上层油温不应超过85℃。

2.5、变压器异动

2.5.1 、发现有危及安全运行的缺陷或异常的配电变压器;负荷率长期偏高,且绝缘水平明显下降的配电变压器;运行年限达到设计寿命,且长期重负荷运行的配电变压器应立即予以更换或拆除。

对于因上述原因退出运行的配电变压器(含附属设备),运行单位应根据设备情况进行小修、大修或报废处理,对于小修、大修后能投入电网运行的设备,运行单位应将其补入备品备件库中,登记造册,按公司《备品备件管理办法》执行;对于无法修理或修复价值不大的变压器,按公司有关规定办理报废手续。

对于上述配电变压器异动应按《配网设备运行维护管理办法》中相关规定执行。

2.5.2 、因负荷增长需要或其他原因,需新增、更换、拆除及迁移的配电变压器(含附属设备)所产生的设备异动应按《配网设备运行维护管理办法》中相关规定执行。

2. 6、变压器电压、电流、负荷的管理

运行人员应利用配变监测系统对在运行配变进行监测,随时了解配变运行情况;对电压、电流异常、过负荷、三相不平衡等情况应列入运行缺陷中。

对于配电变压器增加负荷,相关施工方案须经过配电分公司审核同意后方能实施,且报装传单需经配电分公司审核同意后,方能交计量中心配发电表,工程施工及通电工作按《配网设备运行维护管理办法》中相关制度和程序执行。

对于配电变压器减除负荷,相关单位须在三个工作日内书面(内部联系单)形式告知配电分公司。

2.7、配电变压器停电工作由配电分公司统一管理,其它单位不能擅自停电施工;未经允许的私自停电或越权停电,属严重违章行为将按省公司相关规定予以处罚。

3、事故处理的主要要求

3. 1、尽快查处事故原因,消除事故根源,防止事故扩大;

3. 2、采取措施防止路人接近事故导线和设备;

3. 3、尽量缩小事故停电范围;

3.4、事故处理应根据轻重缓急合理安排,对重要用户及威胁人身安全的事故应优先处理,一时不易恢复的事故可将故障段断开,先恢复无故障段或重要用户的用电;

3.5、事故处理人员应将事故现场状况和处理经过作好记录,及时反馈有关信息;

3.6、对所发生事故,运行单位及时组织有关人员进行事故调查分析,制定反事故措施,并按规定提出事故报告。

4、配电变压器资料及台帐及标识管理

4.1、配电变压器(含附属设备)应具备的资料

设备台帐

变压器试验报告

事故抢修记录

资产统计表

缺陷记录(含消缺记录)

4.2、配电变压器标识管理

配变台区铭牌标识

警告牌

配变站位标识

5、变压器缺陷管理

按公司《设备缺陷管理考核办法》中相关规定执行。

6、考核

在《江西南昌供电公司生产管理绩效考核办法(配电分公司)》日常绩效指标中增加一项考核项目:公用配电变压器安全运行,总分为10分。

6.1、变压器存在影响安全运行的缺陷,未记录在缺陷记录中,发现一处扣0.5分。

6.2、因运行单位管理不到位造成变压器烧损,每台次扣5分(该项由生技部现场鉴定)。

6.3、变压器标识不正确,设备资料与现场不符,发现一处扣0.5分。

变压器运行维护规程精编

变压器运行维护规程精 编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

变压器运行维护规程 1.主题内容与适应范围 本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 本规程适用于变压器运行管理。 2.引用标准 DL/T572-95 电力变压器运行规程 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1 主变压器运行参数

4.主变正常运行与维护 一般运行条件 主变运行中的顶层油温最高不允许超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85℃。主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。

主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 主变周期性负载的运行 主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过105℃。 当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 主变短期急救负载的运行 主变短期急救负载下运行时, 急救负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过115℃,运行时间不得超过半小时。 当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时, 不宜超额定电流运行。 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。

变配电室运行管理制度.doc

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或 做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝 缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险 的邻近有电处的工作。 1.3 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措 施和工作许可。 1.4 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 1.5 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 1.6 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以 发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 2.1 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。

最新变压器运行规程

变压器运行规程

电力变压器运行规程 1 主题内容与适用范围 本规程规定了本公司电力变压器的许可运行方式、操作、监视、维护、异常运行及事故处理的规则。 本规程适用于尼日利亚帕帕兰多电站发电机组的运行技术管理。 本规程适用于生产管理人员及运行人员。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的应用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本规程。 GB/T 15164-1994 油浸式电力变压器负载导则 GB/T 17211-1998 干式电力变压器负载导则 FL 408-91 电业安全工作规程 FL/T 572-1995 电力变压器运行规程 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电发[2000]589号 设备制造厂家技术规范 3 变压器许可运行方式 3.1 额定运行方式 3.1.1 在规定的冷却条件下变压器按照制造厂铭牌及技术规范规定参数下运行,此方式称为额定运行方式下,变压器可以在这种方式长期连续运行。3.1.2 运行中的变压器的电压变动范围在额定电压的±5%范围内变动,此时额定容量不变。加在所有分接头上的电压不得大于其相应额定电压的105%。电

压下降至额定值的95%以下时,容量应相应降低,以额定电流不超过额定值的105%为限。 3.1.3 油浸自冷和油浸风冷变压器上层油温一般不宜超过85 ℃ , 最高不得超过 95 ℃ , 温升最高不能超过 55 ℃。 3.1.4 强迫油循环风冷变压器的上层油温一般不应超过75℃, 最高不得超过85 ℃ , 温升最高不能超过 45 ℃。 3.1.5干式变压器线圈、铁芯表面和构件表面的温升不得超过80℃。F级绝缘干式变压器绕组的最大温升100℃,环境温度在35℃时,温度不宜超过130℃。容量800KVA及以上的变压器装设风扇,温度到120℃时自动开出,也可手动开出。 3.1.6强迫油循环风冷变压器投入运行前应先投入冷却装置 , 不允许在未投冷却装置的情况下将变压器投入运行。 3.1.7强力通风冷却的变压器其上层油温高于 55 ℃时开启冷却风扇 , 低于45 ℃可停用风扇。有风扇自启动装置者 , 其选择开关应投 " 自动 " 位置。若风扇自投装置不能用时 , 变压器在投运前应先开启风扇。 3.2绝缘规定 3.2.1变压器检修或停电后,在启动投入运行或投入到热备用状态前,均应测量其绝缘电阻值并应做好记录以便查阅核对。 3.2.2油浸变压器的绝缘电阻值 , 按公式1换算到同一温度下 , 与上次测量结果相比 , 不应低于40%。否则应通知检修检查处理 , 必要时应测量变压器的介质损耗和绝缘电阻吸收比 , 并抽取油样化验 , 以判断绝缘是否良好。

配电室管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电室管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电室管理制度(新版) 一、配电室设置 1、配电室要求屋顶、楼板不得有渗漏,工作地面、室内沟道无积水、杂物。 2、配电室预埋料及预留孔应满足要求,预埋料要牢固,室内接地电阻满足规程要求。 3、配电室配出柜要满足负荷的要求,负荷配出要求合理,各种保护满足要求。 4、带有计量装置的配电室,其计量装置要满足要求,计量装置的试验、校验应由电业部门负责。 5、配电室配出柜、盘、配线电流回路应采用电压不低于500V 的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。 6、配电室强、弱电回路中不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

7、配电室配电柜的信号回路信号灯、光字牌、电铃及电钟应显示准确、工作可靠。 8、配电室、配电装置及其它要求接地的电器,外壳要可靠接地,接地电阻要求≤5Ω。 二、配电室管理 1、非电气工作人员禁止随便进入配电室,实习人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,在工作人员负责人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。 2、工作人员配电室的一切行为应符合要求,如因违反要求而发生事故后果自负,严重者追究刑事责任。 3、不得在配电室内做与工作不相符的事。 4、变配电室内应备有下列用具器材和备品: (1)各种安全用具,临时接地线,各种标示牌及其它常用工具。 (2)常用的携带型仪表。

配电室日常运行管理制度和维护方案

配电室维护方案 第一条配电室为北京市武警总队第二支队重点要害部位,为规范配电系统管理,保障部队正常工作及人员的安全,特制定本度。 第二条设专职配电室维护人员,负责配电系统的维护。 第三条一般规定 1、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。 2、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外: 2.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线) 2.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 2.3电工专用工具及备件 2.4消防器材 3、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。 4、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。 5、除院方有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。 6、其它配电线路、设施定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。 7、规章制度、岗位责任上墙,值班员持证上岗,复印件装镜框上墙。 第四条配电室的日常巡视检查 1、责任单位每个月应对配电室进行一次巡视检查,并做记录、填写表格。在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 2、巡视检查的主要内容如下: 2.1 各种仪表、信号装置的指示是否正常。 2.2 观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。 2.3 电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。 2.4 对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。 2.5 检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。 2.6 观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好。 2.7 检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在允许范围内。 2.8 开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象;检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡;检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好,电容器接点有无松动、异响、澎胀现象。 2.9 检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否正常;检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好。 2.10按规定每月工作应当填写工作记录、运行日志,作为甲方每季度考核

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 1 ?主题内容与适应范围 1.1本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 1.2本规程适用于变压器运行管理。 2?引用标准 DL/T572- 95电力变压器运行规程 GB/T15164油浸式电力变压器负载导则 3 ?设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4 ?主变正常运行与维护 4.1 一般运行条件 4.1.1主变运行中的顶层油温最高不允许超过95C,为防止变压器油质劣化过速, 正常运行时,顶层油温不宜超过85C。 4.1.2主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 4.1.3主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 4.1.4主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 4.2主变周期性负载的运行 4.2.1主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 4.2.2主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的1.5倍, 且主变顶层油温不允许超过105C。 4.2.3当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3主变短期急救负载的运行 4.3.1主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的1.8倍, 且主变顶层油温不允许超过115C ,运行时间不得超过半小时。 4.3.2当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3.3在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 4.4主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 4.5短路电流的持续时间不超过下表之规定

配电管理制度

批准:--------------------------------审核:--------------------------------制定:--------------------------------

第一节巡回检查和安全防火制度 第1条巡检人员必须认真地定时、定点、按巡视路线进行巡视检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正 确处理,做好记录,并向有关上级汇报。 第2条遇到下列情况,应增加巡视次数: 1.设备过负荷,或负荷有显著增加时; 2.设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行; 3.新安装的设备加入系统运行; 4.设备缺陷近期有发展时; 5.恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时; 6.根据上级的批示,增加巡视时。 第3条单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。 第4条巡视中遇有严重威胁人身和设备安全情况,应按事故处理规定进行处理,并及时向上级汇报。 第5条专职技术人员应进行定期巡视,巡视周期为每周一次。第6条通过巡检对变电所设备运行工作状态进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,有针对性地制定防止事故措施。 第7条易燃易爆物品,应放在指定地点或专用仓库保管,严禁放在火源附近。 第8条变电所应特别划定消防部位,指定防火负责人,并有消防部位平面图。

第1条巡检人员必须认真地定时、定点、按巡视路线进行巡视检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正 确处理,做好记录,并向有关上级汇报。 第2条遇到下列情况,应增加巡视次数: 1.设备过负荷,或负荷有显著增加时; 2.设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行; 3.新安装的设备加入系统运行; 4.设备缺陷近期有发展时; 5.恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时; 6.根据上级的批示,增加巡视时。 第3条单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。 第4条巡视中遇有严重威胁人身和设备安全情况,应按事故处理规定进行处理,并及时向上级汇报。 第5条专职技术人员应进行定期巡视,巡视周期为每周一次。第6条通过巡检对变电所设备运行工作状态进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,有针对性地制定防止事故措施。 第7条易燃易爆物品,应放在指定地点或专用仓库保管,严禁放在火源附近。 第8条变电所应特别划定消防部位,指定防火负责人,并有消防部位平面图。

油浸式变压器操作规程

油浸式变压器操作规程 1.目的 为使本岗位的工作或作业活动有章可循,使作业安全风险评估和过程控制规化,保证全过程的安全和质量;同时规设备操作和工艺指标的严格执行,为本工序的生产提供切实可行的操作方法、紧急预案及事故处理程序,以保证本工序及后序生产系统安全稳定运行;也可用作员工的学习与培训教材,以提高操作人员素质和技术水平,特制订本操作规程。 2.围 25MW电站油浸式变压器。 3.作用 电能转换,将一种电压、电流的电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。 4.变压器的运行维护 4.1 变压器投入运行前的检查 4.1.1变压器投入运行前,值班员应仔细检查,确认变压器及其保护 装置在良好状态,具备送电条件,收回所有有关工作票,拆除接地线或拉开接地刀闸,临时标示牌和临时遮栏全部拆除,现场清洁,照明充足,安装检修人员对设备状态交代清楚。 4.1.2运用中的备用变压器随时可以投入运行;长期备用的变压器, 应进行充电试验,并做好记录。 4.2变压器投运前的绝缘检测 4.2.1检修后的变压器投运前应有绝缘合格报告。停用时间超过一个 月的变压器投入运行前,应测量绝缘电阻,测量后应对地放电。 4.2.2变压器线圈电压500V以上者使用1000-2500V摇表,线圈电压 500V以下者使用500V摇表。 4.2.3应分别测量高、低压对地及高、低压间绝缘电阻,其阻值应不

低于上次测量值的1/3,并测量“R60/R15”吸收比不低于1.3,最低不能低1MΩ/KV。如测量值低于规定值时应汇报值长及有关领导;及时将绝缘值记录在《绝缘记录登记本》上。 4.3变压器投运前外观检查包括以下各项 4.3.1变压器的温控装置应正常投入,温度应与实际相对应。 4.3.2变压器套管外部清洁完好、无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象。 4.3.3变压器各侧接线应完整正确,分接头分接位置正确,外壳接地应良好,中性点接地良好。 4.3.4变压器顶盖清洁无杂物,风冷装置试转良好,无异音。 4.3.5变压器控制回路、继电保护等二次接线完整,定值符合规定,正确投入保护压板。 4.3.6变压器柜门应上锁,且应标明变压器名称编号,门外应挂安全警示牌。 4.3.7初次投运的变压器及大修后变更分接头后,应测定变压器的直流电阻值,用以检查各分接开关的接触情况,可参考变压器出厂测试记录,并及时记录在《设备变更记录本》。 5.变压器运行中的监视 5.1变压器运行中应认真检查变压器的各种表计指示不得超过允许值,并定期每小时抄表一次。 5.2每班应对运行中的变压器进行巡检,下列情况应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡检次数 5.2.1新设备或经检修、改造的变压器在投运72小时。 5.2.2有设备缺陷时。 5.2.3高温季节,高峰负荷期间。 5.2.4变压器过负荷运行时。 5.3运行中的变压器外部检查项目包括

变压器运行规程

变压器运行规程 1.主题内容与适用范围 本规程对大广坝水电开发公司变压器的运行、维护、操作和事故处理作了具体规定,适用大广坝水电开发公司变压器的运行管理。 2.引用标准 水电部颁发的《电力变压器运行规程》—1982; 《电力工业技术管理法规》; 厂家有关技术资料 3.运行规定 3.1 变压器在规定的冷却条件下,可按铭牌规定运行。 3.2 无论变压器分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过相应 额定值的5%,则变压器二次侧可带额定电流。 3.3 主变压器分接头运行位置按中调要求确定,近区变压器、厂用变压器、坝顶变压器、励磁变压器的运行挡位按生产部通知单确定。 3.4 分接开关的切换必须在变压器停电状态下进行。 3.5 220KV主变压器冷却器运行规定。 3.5.1 主变压器不允许在无冷却器条件下运行,冷却器工作电源两段均正常投入使用,并互为备用。 3.5.2 主变压器冷却器共三组,正常运行时,一组主用,一组辅助,一组备用,每月应按规定进行一次定期轮换。 3.5.3 当冷却器全停时,在变压器上层油温不超过80℃的条件下,变压器满负荷运行最长允许运行时间从冷却器全停时算起不得超过30分钟。 3.5.4 主变冷却器easy继电器运行规定 3.5. 4.1 正常运行时两个指示灯在闪烁。调试状态时指示灯亮但不闪烁。

3.5. 4.2 正常运行时,显示屏显示ESC.AC及时间。如检查接点的动作情况,则按两次OK键后显示屏出现“PROGRAMA、STOP”等字,按向上或向下键移动光标到PROGRAMA后再按OK键,出现梯形图,可以检查相应的接点是否接通或断开(接点接通显粗线,断开为细线)。退出梯形图时操作ESC键即可。 3.5. 4.3 easy控制继电器退出运行操作,按两次OK键后把光标移动到“STOP”后按OK键这时“STOP”变为“RUN”,程序退出运行,再按OK键进入可以编辑状态。如需投入运行则按ESC键后把光标移到“RUN”,再按OK键即可。这时“RUN”变为“STOP”。然后按ESC键回到首页。 3.6 变压器温度极限规定 3.6.1 油浸式变压器在运行中应经常监视其上层油温不得超过下表规定值,同时应监视变压器各部温升不超过规范规定的数值。 3.6.2 干式变压器线圈外表最高温度不得超过80℃。 3.7 变压器过负荷运行时的注意事项。 3.7.1 过负荷前和过负荷终了要记录变压器上层温度,环境温度及时间。 3.7.2 在过负荷时间内每20分钟记录一次上层温度和过负荷电流值,每小时记录一次环境温度。当上层油温或各部温升已到最高值时,不论负荷和时间是否达到表中数值,均应停止过负荷。 3.7.3 变压器过负荷运行时,其冷却器应全部投入运行。 3.7.4 变压器允许事故过负荷倍数及时间 3.8 变压器绝绝缘电阻的规定 3.8.1 凡额定电压1000V以上的线圈用2500V摇表测量绝缘电阻,凡额定电压在1000以下的线圈用500V 或1000V摇表测量绝缘电阻。 3.8.2 变压器的绝缘吸收比R60/R15不低于1.3。 3.8.3 主变压器绝缘电阻不得低于前次在相同温度下所测值的 70%。 3.8.4 厂用变绝缘电阻值最低不得小于1KV电压1MΩ,并与上次测量结果比较不得低于上次测量的50%。 4 运行操作

变配电室运行管理制度

变配电室运行管理 制度 1

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查, 巡视检 查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视, 值班人员每天按现场运行规程的规定时间和 项目, 对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。3.特殊巡视, 对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷 或负荷有显著变化时, 新装、检修或停运后的设备投入运行, 运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视, 其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情 况, 一般在高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中, 注意安全, 不准进行其它工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案, 重大设备缺 陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否, 未得主管领导批准, 值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录, 查出问题及时修理, 不能解决的问题 及时报告管理处和工程部。每班巡查内容: 房内是否有异味, 记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况, 发现异常, 及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸, 检修 2

停电, 挂标示牌。 9.巡视配电装置, 应随手将门关上并锁好, 巡视中应穿绝缘 鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小 动物进入。 变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令, 根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作, 需将高压 设备停电或做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作, 需要停电做安全措施或安全距离不 足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工 作。 1.2 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 3

配电变压器运行管理规定

仅供参考[整理] 安全管理文书 配电变压器运行管理规定 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

配电变压器运行管理规定 一、室内配电变压器的装置要求: (一)、配电变压器的选择应选用节能型低损耗变压器,位置靠近负荷中心,避开易爆、易燃、污染严重及第十低洼地带。 (二)、变压器的中型卓及外壳应可靠接地,连接于接地极采用焊接方式,连线与设备应采用螺丝或焊接。 (三)、配电变压器的三项负荷应尽量平衡,不得使用一项或两项供电。 (四)、配电变压器不得长时间过负荷运行。 (五)、变电器高低压熔丝的选择应负荷要求。 二、配电变压器巡视检查规定: (一)、变压器护手是否清洁、有无裂痕、损伤、放电等现象。 (二)、变压器为油温、油色、油位是否正常,有无异声等。 (三)、变压器呼吸器是否畅通、有无堵塞情况等。 (四)、变压器的哥哥连接点有无锈蚀、过热或损伤等现象。 (五)、变压器外壳有无脱漆、锈蚀,焊机有无裂痕、渗油,接地是否良好。 (六)、变压器各部位是否老化、开裂,裂缝有无渗油等。 (七)、变压器各部位螺丝是否完整,是否松动等。 (八)、变压器铭牌机其他标志是否完好。 (九)、一、二次熔断器是否齐备。 (十)、一、二次引线是否松弛,绝缘护罩、绝缘线是否完好,相间或构件的距离是否符合规定。 (十一)、变压器台上的设备是否完好。 第 2 页共 4 页

淄博龙威化工有限公司 2010年元月 第 3 页共 4 页

仅供参考[整理] 安全管理文书 整理范文,仅供参考! 日期:__________________ 单位:__________________ 第4 页共4 页

配电室管理制度96543

配电室管理制度 为了加强厂区供电,配电室的安全管理,确保安全生产,特制定以下管理制度: 1、严格执行要害场所管理制度,非工作人员禁止入内,人人 登记确保安全供电。 2、严格执行停电、送电制度和操作规程。 3、设备完好率达到规定要求,消防设施齐全可靠,任何人不 得未经批准擅自挪动消防设施及内部物品。 4、操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员,操 作人员有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。 5、非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气 设备,严禁超过保护栅栏否则后果自负。 6、工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业, 要停电后验电、放电、短路接地(接三相短路接地线)严格按操作规程作业。 7、在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停电警示 牌“有人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则,严格执行停、送电操作规程。 8、在停电送电前应戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上进 行。 停电:先将各设备及配电点的总开关停电→拉下空气开关(塑料壳式或漏电开关)→拉下手动断路器→挂好警示牌。

送电:与停电顺序相反进行。注意:将各工作地点设备的负荷总开关(各配电开关全部断开)即不准带负荷送电。 防误操作装置规定 1、运行人员均应熟悉所辖范围内的防误装置的原理和程序,熟练掌握防误装置的操作。 2、正常运行时,所有电气设备的防误装置均应投入,并保持其状态良好。 3、运行人员发现防误装置有缺陷或损坏时应及时汇报,做好记录。 4、已投运的防误装置不得随意停用、解除。 5、下列情况下在征得上级领导同意后方可启用解除闭锁: (1)设备异常紧急停运

输配电线路运行管理规定

输配电线路运行管 理规定

输、配电线路运行管理规定 1 范围本标准规定了输、配电线路运行的综合管理、安全管理、技术管理、调度管理和线路运行及维护的管理要求。 本标准适用于辽河油田所属单位输、配电线路运行和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 26859 电力安全工作规程(电力线路部分) GB 50061- 66kV 及以下架空线路设计规范 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50173电气装置安装工程66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范GB 50217- 电力工程电缆设计规范 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 596-1996()电力设备预防性试验规程 DL/T 741 架空输电线路运行规程 5285 输变电工程架空导线及地线压接工艺规程

DL/T 5220- 1-10kv 及以下架空配电线路设计技术规程 SD 292-1988()架空配电线路及设备运行规程 Q/SY LH 0125开发系统电力运行检修劳动定额定员 Q/SY LH 0398 电工工器具配备及管理规定国家电网安监[ ]145 号电力生产事故调查规程中华人民共和国主席令(1995)第60 号中华人民共和国电力法中华人民共和国国务院令(93)第115号电网调度管理条例中华人民共和国国务院令(1998)第239 号电力设施保护条例油辽生发[ ]1 号关于下发电力系统规范基层基础资料的通知 3 综合管理 3.1 人员规定 3.1.1 人员配备执行Q/SY LH 0125的规定。 3.1.2 电气工作人员应经过技术岗位培训和专业规程、制度学习,并取得相应的电工进网作业许可证和特种作业操作证。 3.1.3 电气工作人员每年应进行一次《电力安全工作规程》考试,考试不合格不能上岗,因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习《电力安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。 3.1.4 新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员及外单位派来支援的电气工作人员,应经过安全知识教育后,方可参加指定的工作,而且不应单独工作。 3.1.5 运行人员应做到:

DLT572-2010电力变压器运行规程

电力变压器运行规程 1 主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程

SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3 基本要求 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5 变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器;

小区变压器运行管理规程

小区变压器运行管理规程 小区变压器运行管理规程 1.0目的 让所有管理或操作本设备的人了解相关规定,为设备的正常运行提供帮助。 2.0适用范围 电力变压器。 3.0管理职责 3.1工作负责人:工程主管。 3.2值班电工按规定巡查设备,并填写《变压器运行记录表》。 4.0内容 4.1值班电工应每两小时巡视一次变压器,并记录变压器电压、电流、绕组温度,分析各运行参数是否正常;观察变压器外观、汇流排接头无异常变色、烧焦、闪烁情况;变压器无异常声响及气味.发现异常应立即报告相关主管人员处理,并做好相关记录。 4.2运行中变压器的电流不得超过其额定值;变压器的绕组温度不得超过+95℃,三相负荷力求平衡,偏差不允许超过25%。变压器输出电压必须保持在额定值的±10%以内。 4.3久置不用的变压器投入运行前应进行全面检查,紧固各联接部位、电缆端头、汇流排接头处螺丝;清除各部位积尘;摇测变压器高低压绕组的对地绝缘,高压绕组选择2500V摇表,低压绕组选择500V摇表,其阻值应符合相关规定。 4.4新投运或维修、保养后投运的变压器,应适当增加巡视次数,严密监视变压器的运行状态,如有异常应立即处理或报告相关主管人员处理。 4.5变压器停、送电操作规程 4.5.1变压器停、送电操作应严格遵守变压器安全操作规程。 4.5.2变压器停电操作顺序为:先断开低压侧馈电断路器,然后断开高压侧负荷开关,验明无电后合上接地开关。 4.5.3变压器送电前,应按相关规定检查变压器,确认无任何异常情况并具备送电条件后,才能进行送电操作。 4.5.4变压器送电顺序为:先断开高压侧接地开关,然后进行三次冲击合闸,如无异常,则合上高压负荷开关,再合上低压侧馈电断路器,最后合上各分路断路器向负载供电。 感谢您的阅读!

用户配电间运行管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD632 用户配电间运行管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

用户配电间运行管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 安全管理制度 一、必须坚决贯彻执行党和国家“安全第一、预防为主”安全生产的基本方针,认真切实做好本公司全部电气设施的安全生产管理工作,确保人员及设备安全。 二、坚决服从供电部门的统一管理,统一指挥,严格遵守供电部 门各项安全生产的规章制度和安全生产纪律,没有供电部门 的命令,决不擅自操作触摸电气设备,并请供电部门经常指导检查安全用电工作。 三、10KV高压开闭所、所有车间高、低压设备、变压器、均必须由熟悉设备技术性能、具有电工操作资格、合格的电气工作人员严格管理、谨慎操作、认真值班、严格监督,10KV开闭所、车间配电间、变压器室门窗必须严密防护,窗子外加不锈钢防护网,严禁闲人进入,所有高低压电缆孔洞均严密封堵,防止蛇、老鼠小动物进入。 四、所有高、低电气设备均必须有醒目的安全警示标

变压器运行规程

变压器运行规程 1主题内容与适用范围 1.1本规程规定了变压器及其附属设备的运行维护、操作、注意事项、异常及事故处理; 1.2本规程适用于水利枢纽变压器的运行工作; 1.3运行人员应掌握本规程; 2引用标准 2.1原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》 2.2原电力部颁发的《电力变压器运行规程》 2.3原电力部颁发的有关专业技术规程 2.4设备厂家的技术资料 2.5本厂有关技术文件 3设备技术规范 3.1主变压器技术规范

3.2厂高变主要参数 3.3 厂低变主要参数 3.4 船闸变、照明变、坝顶变主要参数 3.5励磁变压器技术规范 3.6一般说明 4运行规定 4.1一般规定 4.1.1主变及所属保护运行方式的改变应向调度申请批准4.1.2主变运行时主变纵差动保护和重瓦斯保护不得同时退出。 4.1.3主变重瓦斯保护出口由跳闸改投信号位置时,必须经灯泡贯流发电有限公司主管生产领导批准。 4.1.4变压器外壳必须有可靠接地,各侧引出线必须连接良好,并具有明显的相色标志。 4.1.5干式变压器外壳上的门应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂“止步,高压危险”标示牌。 4.1.6主变上层油温不能超过95℃和主变绕组温度最高不得超过115℃,正常运行时上层油温不宜超过85℃;干式变压器绕组最高温度不得超过厂家规定值。 4.1.7当主变油温60℃时第一组风机启动,70℃时第二组风机启动,85℃时报警,95℃时跳闸。 4.1.8当主变绕组温度70℃时第一组风机启动,80℃时第二

组风机启动,,105℃时报警,115℃时跳闸。 4.1.9主变压器运行电压不应高于该运行分接头额定电压的105%。 4.1.10变压器分接头的运行档位应按系统运行情况确定。变压器分接头接触电阻及变比应在合格范围。 4.1.11变压器过载能力(正常寿命,过载前已带满负荷、环境温度40℃) 4.1.12事故情况下,干式变压器可以短时过负荷运行,允许过负荷倍数及运行时间不得超过下表之规定值。 4.1.12.1干式变压器允许过负荷能力

电力变压器运行规程

电力变压器运行规程

中华人民共和国电力行业标准 电力变压器运行规程 DL/T 572-95 1主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2引用标准 GB1094.1~1094.5电力变压器 GB6450干式电力变压器 GB6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994油浸式电力变压器负载导则

GBJ148电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8电力设备接地设计技术规程 SDJ9电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2变电所设计技术规程 DL/T573-95电力变压器检修导则 DL/T474-95有载分接开关运行维修导则 3基本要求 3.1保护、测量、冷却装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及会件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。

3.1.3变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器; d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机械转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.

变配电室管理制度范本

内部管理制度系列 变配电室管理制度范例(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66906变配电室管理制度范例 Example of substation management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一.变配电室运行管理制度 A.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 B.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 C.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。 D.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。 E.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 F.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得

主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 G.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,::记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。 H.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。 I.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 J.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。 二.变配电室工作制度 1.工作票 工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 1.1第一种工作票的工作为:

变配电运行管理制度

变配电值班电工岗位职责 1. 工作内容 负责变配电室值班工作,确保供电系统安全运行,正常供电。 2. 工作要求: 2.1 负责变配电室高低压开关设备、变压器及直流电源屏的操作运行 管理及日常维修保养。 2.2 定时巡视变压器室和楼层配电间,准确抄录各项运行数据,填写 运行记录。 2.3 做好变配电室防火、安全工作,保持设备机房和值班场所的整洁。 2.4 配电设备发生故障时,要保持冷静,在可能的条件下迅速排除故 障,恢复正常供电,并认真做好记录。 2.5 在发生严重设备故障时,必须立即向强电主管或工程部经理报告, 并采取紧急措施防止造成严重后果。 2.6 认真完成上级交办的其他工作。

变配电间值班制度 1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度。 2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一 天向领导请假。 3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和 陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。 4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出变配电室必须随 手将门锁好。 5. 严禁在变配电室内高声喧哗。 6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不 相关的行为。 7. 每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强 排风使室内保持干燥。 8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变 配电室内就餐。 9.变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每 日交接班时作好安全用具的交接手续。

相关文档
相关文档 最新文档