文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铝板造型处钢架计算书

铝板造型处钢架计算书

铝板造型处钢架计算书
铝板造型处钢架计算书

国浩长风

铝板造型钢结构计算书

目录

一、设计计算依据:

1.规范及手册: (3)

2.工程基本条件: (3)

二、设计风荷载确定原则:

1.荷载计算: (3)

2.荷载和作用效应组合: (3)

三.结构计算:

1.结构计算: (4)

2.连接计算: (14)

一. 设计计算依据:

1. 规范及手册:

《建筑结构荷载规范》………………………………………GB 50009—2001 《钢结构设计规范》…………………………………………GB 50017—2003 《高层民用建筑钢结构技术规范》…………………………………JGJ99—98 《建筑结构静力计算手册》(第二版)……………中国建筑工业出版社出版 《金属与石材幕墙工程技术规范》……………………………JGJ133-2001

2. 工程基本条件:

1.地区类别:C 类

2.基本风压:20/55.0m KN W = 3.风力取值按规范要求考虑 4.地震烈度:7度

二、设计荷载确定原则:

1.恒载:装饰面取G k =0.3KN/m 2;

2.活载:屋面Q k =0.5KN;仅作用在顶部;

3.风荷载计算:

风荷载计算公式:0ωμμβωZ S z K g =

其中:K ω?作用在幕墙上的风荷载标准值(KN/m 2)。 z g β?阵风系数, 此处整体可取1.6042;

μZ ?风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》取定,根据C 场地,按以下公式计算:

1.6887106.98616.044

.0=??

?

??=Z μ

μS ?风荷载体型系数2。 ω0?基本风压。

0ωμμβωZ S z K ==1.6042*2*1.6887*0.55≈3.0KN/m 2

4.地震作用计算:

q EAk =βE αmax G k /A ;

q EAk :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa); βE :动力放大系数,取5.0;

αmax :水平地震影响系数最大值,取0.08; G k :幕墙构件的重力荷载标准值(N); A :幕墙构件的面积(mm 2);

q EAk =βE αmax G k /A=5.0*0.08*0.3/1=0.12 KN/m 2

5.结构自重:

按规范要求,构件自重的分项系数取2.1=G γ,程序自动计算;

6.荷载和作用效应组合:

==================================================================================== NUM NAME ACTIVE TYPE

================================================================================= 1 sLCB1 承载能力相加

DL( 1.350) + LL( 0.980)

---------------------------------------------------------------------------------------------

2 sLCB2 承载能力相加

DL( 1.200) + LL( 1.400)

---------------------------------------------------------------------------------------------

3 sLCB3 承载能力相加

DL( 1.000) + LL( 1.400)

---------------------------------------------------------------------------------------------

4 sLCB4 承载能力相加

DL( 1.200) + Wy+( 1.400)

---------------------------------------------------------------------------------------------

5 sLCB5 承载能力相加

DL( 1.200) + Wy-( 1.400)

---------------------------------------------------------------------------------------------

6 sLCB6 承载能力相加

DL( 1.200) + Wx+( 1.400)

---------------------------------------------------------------------------------------------

7 sLCB7 承载能力相加

DL( 1.000) + Wy+( 1.400)

---------------------------------------------------------------------------------------------

8 sLCB8 承载能力相加

DL( 1.000) + Wy-( 1.400)

---------------------------------------------------------------------------------------------

9 sLCB9 承载能力相加

DL( 1.000) + Wx+( 1.400)

---------------------------------------------------------------------------------------------

10 sLCB10 承载能力相加

DL( 1.200) + LL( 1.400) + Wy+( 0.840) ---------------------------------------------------------------------------------------------

11 sLCB11 承载能力相加

DL( 1.200) + LL( 1.400) + Wy-( 0.840)

---------------------------------------------------------------------------------------------

12 sLCB12 承载能力相加

DL( 1.200) + LL( 1.400) + Wx+( 0.840) ---------------------------------------------------------------------------------------------

13 sLCB13 承载能力相加

DL( 1.000) + LL( 1.400) + Wy+( 0.840) ---------------------------------------------------------------------------------------------

14 sLCB14 承载能力相加

DL( 1.000) + LL( 1.400) + Wy-( 0.840)

---------------------------------------------------------------------------------------------

15 sLCB15 承载能力相加

DL( 1.000) + LL( 1.400) + Wx+( 0.840) ---------------------------------------------------------------------------------------------

16 sLCB16 承载能力相加

DL( 1.200) + LL( 0.980) + Wy+( 1.400) ---------------------------------------------------------------------------------------------

17 sLCB17 承载能力相加

DL( 1.200) + LL( 0.980) + Wy-( 1.400) ---------------------------------------------------------------------------------------------

18 sLCB18 承载能力相加

DL( 1.200) + LL( 0.980) + Wx+( 1.400) ---------------------------------------------------------------------------------------------

19 sLCB19 承载能力相加

DL( 1.000) + LL( 0.980) + Wy+( 1.400) ---------------------------------------------------------------------------------------------

20 sLCB20 承载能力相加

DL( 1.000) + LL( 0.980) + Wy-( 1.400) ---------------------------------------------------------------------------------------------

21 sLCB21 承载能力相加

DL( 1.000) + LL( 0.980) + Wx+( 1.400) ---------------------------------------------------------------------------------------------

22 sLCB22 承载能力相加

DL( 1.200) + LL( 0.600) + Qe( 1.300) ---------------------------------------------------------------------------------------------

23 sLCB23 承载能力相加

DL( 1.000) + LL( 0.500) + Qe( 1.300) ---------------------------------------------------------------------------------------------

24 sLCB24 承载能力相加

DL( 1.200) + LL( 0.600) + Qe( 1.300) + Wy+( 0.280)

---------------------------------------------------------------------------------------------

25 sLCB25 承载能力相加

DL( 1.200) + LL( 0.600) + Qe( 1.300) + Wy-( 0.280)

---------------------------------------------------------------------------------------------

26 sLCB26 承载能力相加

DL( 1.200) + LL( 0.600) + Qe( 1.300) + Wx+( 0.280)

---------------------------------------------------------------------------------------------

27 sLCB27 承载能力相加

DL( 1.000) + LL( 0.500) + Qe( 1.300) + Wy+( 0.280)

---------------------------------------------------------------------------------------------

28 sLCB28 承载能力相加

DL( 1.000) + LL( 0.500) + Qe( 1.300)

+ Wy-( 0.280)

---------------------------------------------------------------------------------------------

29 sLCB29 承载能力相加

DL( 1.000) + LL( 0.500) + Qe( 1.300) + Wx+( 0.280)

三、结构计算:

采用有限元计算软件MIDAS/GEN进行计算,结果如下:

结构分布图(支座):支座位置杆件是100*100*5(*6),腹板6mm厚,以此代替补强板。

100*100*5

100*100*5

100*100*5

100*100*5/6

恒载分布图:单位KN/m

活荷载分布图:

风荷载分布图:正风

风荷载分布图:负风

地载正:

地载侧:

Q235B钢型材应力:214N/mm2<215N/mm2,可龙骨水平最大位移图:

10.2mm<2000/250/2=16mm,可!

支座反力图(弯矩):

1.3格双跨梁栅B 60*60*3 MIDAS/GEN计算结果

七、埋件计算

由支座反力图可知;

(1).后置钢板支座与主结构连接(反力最大):

支座反力: Fx=112.1KN,Fy=18.2KN,Fz=9.94KN;Mx=1.39,My=3.77,Mz=-6.32;

埋件(材质Q235B)简图如上,化为螺栓为M20*260在C30砼中的技术参数为, f

v

b=26KN,

f

t

b=52KN;锚栓横向间距200mm,

1.每根螺栓受剪力:V

m1 =9.94KN/6=1.67KN ; V

m2

=18.2KN/6=3.1KN

每根螺栓剪力:V= V

m1+ V

m2

=4.73 KN

V m < f

v

b,可!

2.每根螺栓受拉力:N

m1

=112.1KN/6=18.7KN

每根螺栓由弯矩产生的拉力:N

m2

=3.77*0.18/(3*(0.182))=6.98KN

每根螺栓由弯矩产生的拉力:N

m3

=6.32*0.22/(2*(0.112+0.222))=11.49KN

N= N

m1+ N

m2

+ N

m3

=37.2KN

N < N

t

b,可!

V/f

v b+N/N

t

b=0.89<1

全玻幕墙计算书范本

全玻幕墙计算书范本 基本参数: 地区,计算处标高:100M,校核玻璃规格:1.1M X 2.65M 抗震7度设防玻璃采用10+10夹胶玻璃 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GBJ17-88 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97 《建筑幕墙》 JG3035-96 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》 GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成份》 GB/T3190 《碳素结构钢》 GB700-88 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-93 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》 GB/T15226 《建筑结构抗震规范》 GBJ11-89 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(修订本) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 《铝合金建筑型材》 GB/T5237-93 《浮法玻璃》 GB11614-99 《不锈钢热轧钢板》 GB4237-92 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92 《花岗石建筑板材》 JC205 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《钢化玻璃》 GB9963-98 《普通平板玻璃》 GB4871-85 《中空玻璃》 GB11944-89 《优质碳素结构钢技术条件》 GB699-88 《低合金高强度结构钢》 GB1579 《不锈钢棒》 GB1220 《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226 《聚硫建筑密封胶》 JC483-92 《中空玻璃用弹性密封胶剂》 JC486-92 《铝及铝合金板材》 GB3380-97 《不锈钢冷轧钢板》 GB3280-92 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分:

铝单板幕墙计算书

北京xx大厦外装饰工程 铝单板幕墙 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 沈阳yy幕墙工程有限公司 二〇一〇年五月七日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (2) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 门窗及五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (5) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (6) 2.3 抗震设防 (6) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (7) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (8) 3.5 作用效应组合 (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算 (9) 4.2 确定材料的截面参数 (10) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (11) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (12) 4.5 立柱的挠度计算 (12) 4.6 立柱的抗剪计算 (13) 5 幕墙横梁计算 (13) 5.1 横梁型材选材计算 (14) 5.2 确定材料的截面参数 (15) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (16) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (17) 5.5 横梁的挠度计算 (17) 5.6 横梁的抗剪计算 (18) 6 铝单板的选用与校核 (19) 6.1 铝单板荷载计算 (19) 6.2 B板的强度、挠度校核 (20) 6.3 铝单板的加强肋(支座)强度、挠度校核 (21)

石材与瓷板幕墙工程结构设计计算书

石材与瓷板幕墙工程结构设计计 算书 项目名称: 未命名工程 设计日期_______________ 设计者_____________ 校对者_____________ 审核者_____________ 批准者_____________ 设计单位: 未命名公司

目录 一. 计算引用的规范、标准及资料 1.幕墙设计规范 2.建筑设计规范 3.铝材规范 4.金属板及石材规范 5.玻璃规范 6.幕墙设计规范 7.胶类及密封材料规范 8.门窗及五金件规范 9.《建筑结构静力计算手册》 10.土建图纸 二、基本参数 1.幕墙所在地区 2.地区粗糙度分类等级 3.抗震烈度 三、幕墙承受荷载计算 1.风荷载标准值计算: 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 3.作用效应组合: 四、幕墙立柱计算 1.立柱型材选材计算: 2.选用立柱型材的截面特性: 3.立柱的内力分析: 4.幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算: 5.幕墙立柱的挠度验算: 五、幕墙横梁计算 1.横梁型材选材计算: 2.确定材料的截面参数: 3.选用横梁型材的截面特性:

4.幕墙横梁的抗弯强度计算: 5.横梁的挠度计算: 6.横梁的抗剪计算: 六、石板的选用与校核 1.石板板块荷载计算: 2.石板的抗弯设计: 3.石板的剪应力校核: 七、连接件计算 1.横梁与角码间连结: 2.角码与立柱连接: 3.立柱与主结构连接 八、幕墙埋件计算(土建预埋) 1.荷载及受力分析计算: 2.埋件计算: 3.锚板总面积校核: 4.锚筋长度计算: 九、幕墙焊缝计算 1.受力分析: 2.焊缝特性参数计算: 3.焊缝校核计算: 十、立柱连接伸缩缝计算 十一、耐候胶胶缝计算

铝板幕墙计算书

售楼处 铝塑复合板幕墙 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 二〇一五年四月十五日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (8) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (8) 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值 (8) 3.6 作用效应组合 (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算 (9) 4.2 确定材料的截面参数 (10) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (12) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (12) 4.5 立柱的挠度计算 (13) 4.6 立柱的抗剪计算 (13) 5 幕墙横梁计算 (14) 5.1 横梁型材选材计算 (14) 5.2 确定材料的截面参数 (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (17) 5.5 横梁的挠度计算 (18) 5.6 横梁的抗剪计算 (18) 6 铝塑复合板的选用与校核 (19) 6.1 铝塑复合板荷载计算 (20) 6.2 B板的强度、挠度校核 (20)

玻璃幕墙荷载设计计算书

榆林市青少年活动中心、文化中心 玻璃幕墙 设 计 计 算 书 计算:赵成云 校核: 榆林市成信建工 2015年6月27日

目录 一、风荷载计算 (1) 1. 风荷载标准值: (1) 2. 风荷载设计值: (2) 二、立柱计算 (2) 1. 立柱荷载计算: (2) 2. 选用立柱型材的截面特性: (6) 3. 立柱的强度计算: (8) 4. 立柱的刚度计算: (9) 5. 立柱抗剪计算: (11)

最高点35米幕墙设计计算书 一、风荷载计算 1.风荷载标准值: Wk: 作用在玻璃幕墙上的风荷载标准值(kN/m2) μz: 35m高处风压高度变化系数(按C类区计算): (GB50009-2001 7.2.1) μz=0.616×(z/10)0.44=1.19397 μf: 脉动系数 : (GB50009-2001 7.4.2-8)μf=0.5×35(1.8×(0.22-0.16))×(z/10)-0.22=0.527257 βgz: 阵风系数 : (GB50009-2001 7.5.1-1)βgz=к×(1+2×μf) = 1.74634 Wk=γ0×βgz×μz×μs×W0 (JGJ102-2003 5.3.2) =1.1×1.74634×1.19397×1.2×0.45 =1.23854 kN/m2

2.风荷载设计值: W: 风荷载设计值: kN/m2 rw : 风荷载作用效应的分项系数:1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 5.1.6条规定采用 W=rw×Wk=1.4×1.23854=1.73395kN/m2 二、立柱计算 1.立柱荷载计算: (1)风荷载线分布最大荷载集度设计值(矩形分布) qw: 风荷载线分布最大荷载集度设计值(kN/m) rw: 风荷载作用效应的分项系数:1.4 Wk: 风荷载标准值: 1.23854kN/m2 Bl: 幕墙左分格宽: 1.5m,玻璃选用6+12a+6 Br: 幕墙右分格宽: 1.2m,玻璃选用6+12a+6 qwk=Wk×(Bl+Br)/2 =1.23854×(1.5+1.2)/2 =1.67202kN/m

铝单板幕墙计算书

秦皇岛经济技术开发区燕大附中体育馆铝板幕墙设计计算书 二〇一四年九月二十八日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料1 1.1 幕墙设计规范: 1 1.2 建筑设计规范: 1 1.3 铝材规范: 2 1.4 金属板及石材规范: 2 1.5 玻璃规范: 3 1.6 钢材规范: 3 1.7 胶类及密封材料规范: 3 1.8 五金件规范: 4 1.9 相关物理性能等级测试方法: 4 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 5 1.11 土建图纸: 5 2 基本参数 5 2.1 幕墙所在地区 5 2.2 地面粗糙度分类等级 5 2.3 抗震设防 5 3 幕墙承受荷载计算 6 3.1 风荷载标准值的计算方法 6 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 8 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 8 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值8 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值8 3.6 作用效应组合 8 4 幕墙立柱计算9 4.1 立柱型材选材计算 9 4.2 确定材料的截面参数10 4.3 选用立柱型材的截面特性11 4.4 立柱的抗弯强度计算12 4.5 立柱的挠度计算12 4.6 立柱的抗剪计算13 5 幕墙横梁计算13 5.1 横梁型材选材计算 14 5.2 确定材料的截面参数16 5.3 选用横梁型材的截面特性17 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算17 5.5 横梁的挠度计算18 5.6 横梁的抗剪计算18 6 铝单板的选用与校核19 6.1 铝单板荷载计算20 6.2 B板的强度、挠度校核20 6.3 C板的强度、挠度校核22 7 连接件计算23 7.1 横梁与立柱间焊接强度计算 23 7.2 立柱与主结构连接 24 8 幕墙埋件计算(粘结型化学锚栓) 26 8.1 荷载值计算26 8.2 锚栓群中承受拉力最大锚栓的拉力计算27 8.3 群锚受剪内力计算 28 8.4 锚栓钢材破坏时的受拉承载力计算28 8.5 锚栓钢材受剪破坏承载力计算29 8.6 拉剪复合受力承载力计算29 9 幕墙转接件强度计算30 9.1 受力分析 30 9.2 转接件的强度计算 30 10 幕墙焊缝计算30 10.1 受力分析30 10.2 焊缝特性参数计算31 10.3 焊缝校核计算31 11 铝单板幕墙幕墙胶类及伸缩缝计算32 11.1 立柱连接伸缩缝计算32 11.2 耐候胶胶缝计算32 12 幕墙板块压板计算32 12.1 压板的弯矩设计值计算33 12.2 压板的应力计算33 12.3 螺栓抗拉强度验算34 13 附录常用材料的力学及其它物理性能35

玻璃幕墙计算书

远东新村幼儿园办公楼玻璃幕墙设计计算书 一. 幕墙承受荷载计算 1. 风荷载标准值计算 W k=zzs W o W k : 作用在幕墙上的风荷载标准值kN/m2 z : 瞬时风压的 阵风系数取 2.25 z : 风压高度变化系数取 1.14 s : 风荷载 体型系数取 1.5 W o : 基本风压, 当地取值为0.55kN/m2 W k=2.25X1.14X1.5X0.55=2.12kN/m 2 2. 风荷载设计值 W=w W k=1.4x2.12=2.9kN/m2 W : 风荷载设计值 w : 风荷载作用效应的分项系数值为1.4 3. 玻璃幕墙构件重力荷载标准值 G K=G AK BH=0.4x1.047x1.65=1.73kN G K : 幕墙构件包括玻璃和铝框重力荷载标准值 G AK : 幕墙构件包括玻璃和铝框的平均自重0.4kN/m2 B : 幕墙分格宽1.047m H : 幕墙分格高1.65m 4 A二BH=1.65x1.047=1.72m2 4 地震作用 1 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用 q E=Emax G k/A q E : 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用kN/m2 E : 动力放大系数取 3.0 max : 水平地震影响系数最大值为0.04 G k : 玻璃幕墙构件重量为0.74kN A : 玻璃幕墙构件的面积m2

q E=3x0.04x0.74/1.72=0.18kN/m2 2平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用: p E=Emax G k P E :平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用kN E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 G k :玻璃幕墙构件重量为0.74kN/m P E=3x0.04x0.74=0.088kN 二.玻璃的计算 玻璃选用中空玻璃 1. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的风荷载作用下的最大应力 w=6eWa2/t2 w :风荷载作用下玻璃的最大应力N/mm2 W :风荷载设计值为0.00135N/mm2 a :玻璃短边边长1047mm t :玻璃厚度取10mm e:弯曲系数0.0775 w=6x0.0775X0.00189X10472/102=13N/mm2 I 2. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的地震作用下的最大应力 G AK =t/1000=25.67.2/1025=0.1798kN/m2 G AK :玻璃自重I :玻璃重力体积密度kN/m3 t:玻璃厚度 q EA=EEmax G AK q EA :地震作用设计值 E :地震作用分项系数1.3 E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 q EA=1.3X3X0.040.1798=0.028kN/m2 2

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1

最新干挂石材幕墙设计计算书(可编辑)1一期酒店裙楼幕墙装饰工程 干挂石材幕墙-结构设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 深圳蓝波幕墙及光伏工程有限公司 7>2013年4月

目录 一、计算引用的规范、标准及资料 1 1.幕墙设计规范: 1 2.建筑设计规范: 1 3.铝材规范: 1 4.金属板及石材规范:2 5.玻璃规范: 2 6.钢材规范: 2 7.胶类及密封材料规范: 3 8.门窗及五金件规范:3 9.《建筑结构静力计算手册》第二版 4 10.土建图纸:4 二、基本参数 4 1.幕墙所在地区: 4 2.地区粗糙度分类等级: 4 3.抗震烈度: 5 三、幕墙承受荷载计算5 1.风荷载标准值计算:5 2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值: 6 3.作用效应组合: 7 四、幕墙立柱计算 8 1.立柱型材选材计算:9

2.确定材料的截面参数:11 3.选用立柱型材的截面特性:12 4.立柱的抗弯强度计算:13 5.立柱的挠度计算:14 6.立柱的抗剪计算:15 五、幕墙横梁计算 16 1.横梁型材选材计算:17 2.确定材料的截面参数:20 3.选用横梁型材的截面特性:22 4.幕墙横梁的抗弯强度计算:23 5.横梁的挠度计算:23 6.横梁的抗剪计算:三角荷载作用下24 六、短槽式(托板)连接石板的选用与校核26 1.石板板块荷载计算:27 2.石板的抗弯设计:28 3.短槽托板在石板中产生的剪应力校核:29 4.短槽托板剪应力校核:29 七、连接件计算30 1.横梁与角码间连接:31 2.角码与立柱连接:33 3.立柱与主结构连接35 八、幕墙埋件计算后补锚栓39

铝单板幕墙工程设计计算书

铝单板幕墙工程设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

二〇一六年九月九日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 0 1.1 幕墙设计规范: 0 1.2 建筑设计规范: 0 1.3 铝材规范: 0 1.4 金属板及石材规范: (1) 1.5 玻璃规范: (1) 1.6 钢材规范: (1) 1.7 胶类及密封材料规范: (2) 1.8 五金件规范: (2) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (3) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (3) 1.11 土建图纸: (3) 2 基本参数 (3) 2.1 幕墙所在地区 (3) 2.2 地面粗糙度分类等级 (3) 2.3 抗震设防 (3) 3 幕墙承受荷载计算 (4) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (4) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (5) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (5) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (5) 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值 (5) 3.6 作用效应组合 (6) 4 幕墙立柱计算 (6) 4.1 立柱型材选材计算 (7) 4.2 确定材料的截面参数 (7) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (8) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (8) 4.5 立柱的挠度计算 (9) 4.6 立柱的抗剪计算 (9) 5 幕墙横梁计算 (10) 5.1 横梁型材选材计算 (10) 5.2 确定材料的截面参数 (11) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (12) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (13) 5.5 横梁的挠度计算 (13) 5.6 横梁的抗剪计算 (13) 6 铝单板的选用与校核 (14) 6.1 铝单板荷载计算 (15) 6.2 B板的强度、挠度校核 (15)

xx隐框玻璃幕墙设计计算书

XXXXXXXX隐框玻璃幕墙设计计算书 一、设计计算依据: 1、XXXXXXXXXX楼建筑结构施工图。 2、规范: 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96; 《建筑幕墙》JG 3035-1996; 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-97; 《建筑结构荷载规范》GBJ 50009-01; 《钢结构设计规范》GBJ 17-88。 3、工程基本条件 (1)、地区类别:C类 (2)、基本风压:Wo =0.30 kN/m2 (3)、风力取值按规范要求考虑。 (4)、地震烈度:7度,设计基本地震加速度值0.10g (5)、年最大温差:80oC (6)、建筑结构类型:Du/H的限值=1/300。 二、设计荷载确定原则: 在作用于幕墙上的各种荷载中,主要有风荷载、地震作用、幕墙结构自重和由环境温度变化引起的作用效应等等。在幕墙的节点设计中通过预留一定的间隙,消除了由各种构件和饰面材料热胀冷缩引起的作用效应。所以,作用于垂直立面幕墙的荷载主要是风荷载、地震作用,幕墙平面内主要是幕墙结构自重,其中风荷载引起的效应最大。

在进行幕墙构件、连接件和预埋件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均取1.0,即采用其标准值。 1、风荷载 根据规范,垂直于幕墙表面上的风荷载标准值,按下列公式(2.1)计算:W k = bz ms mz Wo ················(2.1) 式中: W k ---风荷载标准值( KN/m2); bz---瞬时风压的阵风系数; ms---风荷载体型系数; mz---风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关;按《建筑结构荷载规范》GBJ9取值; W o---基本风压( KN/m2)。 按规范要求,进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,风荷载分项系数应取γw= 1.4,即风荷载设计值为: W= γw W k = 1.4W k ··············(2.2) 2、地震作用 幕墙平面外地震作用标准值计算公式如下: qEK =bEamax GkA ·················(2.3) 式中, qEK为垂直幕墙平面的分布水平地震作用;( KN/m2) bE为地震动力放大系数; amax为水平地震影响系数最大值; GkA为单位面积的幕墙结构自重( KN/m2)。

框架结构设计计算书

第一章绪论 第一节工程概况 一、工程设计总概况: 1.规模:本工程是一栋四层钢筋混凝土框架结构教学楼,使用年限为50年, 抗震设防烈度为8度; 建筑面积约3000㎡, 建筑平面的横轴轴距为6.5m 和2.5m,纵轴轴距为4.5m ;框架梁、柱、板为现浇;内、外墙体材料为混凝土空心砌块, 外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料, 内墙装修喷涂乳胶漆, 教室内地面房间采用水磨石地面, 教室房间墙面主要采用石棉吸音板, 门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.结构形式:钢筋混凝土四层框架结构。 1.气象、水文、地质资料: 1气象资料 A.基本风压值:0.35kN/㎡, A.基本雪压值:0.25kN/㎡。 B.冻土深度:最大冻土深度为1.2m; C.室外气温:年平均气温最底-10℃,年平均气温最高40℃; 2水文地质条件 A.土层分布见图1-1,地表下黄土分布约15m ,垂直水平分布较均匀,可塑 状态,中等压缩性,弱湿陷性,属Ⅰ级非自重湿陷性黄土地基。地基承载力特征 值fak=120kN/㎡。

B.抗震设防等级8度,设计基本地震加速度值为0.20g ,地震设计分组为第 一组,场地类别为Ⅱ类。 C.常年地下水位位于地表下8m ,地质对水泥具有硫酸盐侵蚀性。 D.采用独立基础, 考虑到经济方面的因素, 在地质条件允许的条件下, 独立基础的挖土方量是最为经济的,而且基础本身的用钢量及人工费用也是最低的, 整体性好, 抗不均匀沉降的能力强。因此独立基础在很多中低层的建筑中应用较多。 二、设计参数: (一根据《建筑结构设计统一标准》本工程为一般的建筑物,破坏后果严 重,故建筑结构的安全等级为二级。 (二建筑结构设计使用年限为50年, 耐久等级二级(年,耐火等级二级, 屋面防水Ⅱ级。 (三建筑抗震烈度为8度,应进行必要的抗震措施。 (四设防类别丙类。 (五本工程高度为15.3m ,框架抗震等级根据GB50223-2008《建筑工程 抗震设防分类标准》,幼儿园、小学、中学教学楼建筑结构高度不超过24m 的混 凝土框架的抗震等级为二级。 (六地基基础采用柱下独立基础。 图1-1 土层分布 第二章结构选型和结构布置 第一节结构设计

铝单板幕墙设计计算书

铝单板幕墙设计计算书 Ⅰ.设计依据: 《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2005年版) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《中国地震动参数区划图》GB18306-2000 《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006年版) 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018-2002 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001 《高耐候结构钢》 GB/T 4171-2000 《焊接结构用耐候钢》 GB/T 4172-2000 《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》 GB/T 20878-2007 《铝合金建筑型材第1部分:基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2004 《一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分一般要求》 GB/T 3880.1-2006 《一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分力学性能》 GB/T 3880.2-2006 《一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分尺寸偏差》 GB/T 3880.3-2006 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》 GB 3098.4-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T 16823.1-1997 《铝板幕墙板基》 YS/T429.1-2000 《铝板幕墙氟碳喷漆铝单板》 YS/T429.2-2000 《铝塑复合板》 GB/T 17748-1999 《铝塑复合板用铝带》YS/T432-2000 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG 133-2000 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 《混凝土用膨胀型、扩孔型锚栓》JG160-2004 《混凝土接缝用密封胶》 JC/T 881-2001 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2007版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:山东,按C类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)规定采用,垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算: 1当计算主要承重结构时 W k=βzμsμz W0(GB50009 7.1.1-1) 2当计算围护结构时 W k=βgzμs1μz W0(GB50009 7.1.1-2) 式中: 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.5.1条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算:βgz=K(1+2μf) 其中K为地区粗糙度调整系数,μf为脉动系数。经化简,得: A类场地: βgz=0.92×[1+35-0.072×(Z/10)-0.12] B类场地: βgz=0.89×[1+(Z/10)-0.16] C类场地: βgz=0.85×[1+350.108×(Z/10)-0.22] D类场地: βgz=0.80×[1+350.252×(Z/10)-0.30] μz---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.2.1条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算: A类场地: μz=1.379×(Z/10)0.24 B类场地: μz=1.000×(Z/10)0.32

单索结构玻璃幕墙结构计算

第三部分、单索结构玻璃幕墙结构计算 第一章、荷载计算 一、计算说明 本章我们计算的是位于群楼部分的单索结构玻璃幕墙,单索结构幕墙总高度36.430 m,总长度24 m。整个单索玻璃幕墙的主立面为一双曲平面,计算时,取风荷载计算部分表3-1中XX风荷载进行计算,在此部分单层拉索点式玻璃幕墙的最大水平分格为a=1960 mm,竖向分格为b=1921 mm,标准层层高为H=4.2 m。幕墙位于A座北立面的4轴与D轴的交汇处,幕墙形式及做法见投标图中DY-M02。支撑结构采用钢结构支撑体系。 二、单索玻璃幕墙的自重荷载计算(可按具体工程状况进行荷载工况分析) 1、玻璃幕墙自重荷载标准值计算 G AK:玻璃面板自重面荷载标准值 玻璃面板采用TP8+1.14PVB+TP8 mm厚的中空钢化玻璃 G AK=(8+8)×10-3×25.6=0.41 KN/m2 G GK:考虑各种零部件和索件等后的玻璃幕墙重力荷载标准值 G GK=0.45 KN/m2 2、玻璃幕墙自重荷载设计值计算 r G:永久荷载分项系数,取r G=1.2 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 G G:考虑龙骨和各种零部件等后的玻璃幕墙重力荷载设计值 G G=r G·G GK=1.2×0.45=0.54 KN/m2 三、单索玻璃幕墙结构承受的风荷载计算 说明:根据点支式幕墙工程技术规程(CECS127—2001),在计算点支式支撑结构风荷载标准值时,取风阵系数进行计算,其计算过程有待进一步修正。此处只是取其意,具体计算过程暂不能作为本版标准计算书的正确部分。 1、水平风荷载标准值计算

W 0:作用在幕墙上的风荷载基本值 0.45 KN/m 2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4(按50年一遇) H :单索结构玻璃幕墙钢结构高度,取H=36.430 m T :结构的基本自振周期,取T=0.474 s 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表E T=0.013H=0.013×36.43=0.474 s ξ:脉动增大系数,取ξ=1.779 由W 0·T 2=0.62×0.45×0.4742 =0.063,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 υ:脉动影响系数,取υ=0.806 由c 类地区,单索结构高度36.43 m ,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 μZ :风压高度变化系数,取μZ =0.74 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.2.1 βZ :风振系数 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.4.2 βZ =Z Z μξν?+1=999.00.1806.0779.11??+=2.435 μS :风荷载体型系数,取μS =-1.2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第 W K :作用在幕墙上的风荷载标准值 W K =1.1βz ·μS ·μZ ·W 0=1.1×2.435×(-1.2)×0.74×0.45=-0.9 KN/m 2 (负风压) 取W K =1.0 KN/m 2 2、水平风荷载设计值计算 r W :风荷载分项系数,取r W =1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 W :作用在幕墙上的风荷载设计值 W=r W ·W K =1.4×1.0=1.4 KN/m 2 四、荷载组合(面板) 1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算 ψW :风荷载的组合值系数,取ψW =1.0 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 ψE :地震作用的组合值系数,取ψE =0.5 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 q K =ψW ·W K +ψE ·q EK =1.0×1.0+0.5×0.64=1.32 KN/m 2

石材结构计算书

第一章、建筑工程概况及设计参数和依据 一、建筑概况 1、项目名称:海德广场一T型挂件四点支撑石材结构计算书 2、建设地点:东莞 二、设计采用规范及依据 ●《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ●《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 ●《建筑结构静力计算手册》(第二版) ●《钢结构设计规范》GB50017-2003 ●《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) ●《建筑结构抗震规范》GB50011-2010 ●《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 三、设计使用年限 按照《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003,此幕墙设计使用年限为:25年 第二章、计算说明 此部分位于塔楼立面,标高位于22.150-133.550m之间,为石材板块,后面支撑为钢结构支撑,石材板块大小为1.000×1.267m,石材厚度为30mm。

第三章、荷载计算 一、风载作用 最大计算高度133.550米,以133.550米计算风荷载标准值。W K :作用在幕墙上的风荷载标准值 (kN/m2) βgZ:瞬时风压阵风系数,βgZ=1.556 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)表7.5.1 石材面板的大小为1.000×1.267=1.267m2,按照1.267m2计算。μs1(A)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]×logA-0.2 =-1.0-[1.0×0.8-1.0]×log1.267-0.2 =-1.179 μS1:局部风压体型系数,此处取-1.179 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)表7.3.3 μZ:风荷载高度变化系数:1.927 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.2.1 W 0:东莞地区基本风压,W =0.650kN/m2 取50年一遇,C类地区计算风荷载标准值 W K =β gz μ Z μ S1 W =1.556×1.927×1.179×0.650 =2.298kN/m2 风荷载设计值 设计值W=1.4×2.298=3.217kN/m2. 二、石材面板自重荷载作用 1、单位面积石材幕墙自重荷载标准值计算 按《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001规定采用

幕墙设计计算书

外墙装修幕墙设计计算书 抗震8度设防 I.设计依据: 《建筑结构荷载规范》CB50009—2001 《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068—2001 《建筑幕墙》JG 3035—96 《玻璃幕墙工程技术规范》5G7 102—2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139—2001 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133—2001 《建筑制图标准》GB/T 50104—2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113—2003 《全玻璃幕墙工程技术规程》DBJ/CT 014—2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》CECS 127:2901 《点支式玻幕墙支承装置》Jc 1369—2001 《吊挂式玻幕墙支承装置》JC 1368-2001 《建筑钳堑材基材》GB/T 5237.卜2000 《建筑铝型材阳极氧化、着色型材》GB/T 5237.2-2000 《建筑铝型材电泳涂漆型材》GB/T 5237.3-2000 《建筑铝型材粉末喷涂型材》GB/T 5237.4-2000 《建筑铝型材氟碳漆喷涂型材》GB/T 5237.5-2000 《玻璃幕墙学性能》GB/T 18091—2000 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》CB/T 18250—2000

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》GB/T 18575—2001 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》GB 3098.4-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》GB 3098.5 2—2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能、不锈钢、螺母》OB 3098.15—2000 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》GB/T16823.1—1997 《焊接结构用耐候钢》GB/T 4172—2000 《浮法玻璃》OB 11614 1999 《夹层玻璃》GB 9962—1999 《钢化玻璃》GB/T 9963—1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB 17841—1999 《铝及铝合金轧制板材》GB/T 3880—1997 《铝塑复合板》CB/T 17748 《干挂天然花山岗石,建筑板材及其不锈钢配件》Jc 830.1830.2 -1998 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JC 133—2000 《建筑用安全玻璃防火玻璃》GB 15763.1 -2001 《混凝土接缝用密封胶》7C/T 881—2001 《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T 882—2001 《石材幕墙接缝用密封胶》JC/T 883—2001 《中空玻璃用弹性密封胶》JC/T 486—2001 《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601—2001 II.基本计算公式:

玻璃幕墙转接件焊缝计算书

计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

目录 1 基本参数 (1) 1.1 幕墙所在地区 (1) 1.2 地面粗糙度分类等级 (1) 1.3 抗震设防 (1) 2 幕墙转接件焊缝计算 (1) 2.1 基本参数: (1) 2.2 荷载标准值计算 (2) 2.3 焊缝计算 (2) 2.4 焊缝特性参数计算 (3) 2.5 焊缝校核计算 (3)

玻璃幕墙转接件焊缝设计计算书 1 基本参数 1.1幕墙所在地区 **地区; 1.2地面粗糙度分类等级 幕墙属于外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。 1.3抗震设防 按《建筑工程抗震设防分类标准》,建筑工程应分为以下四个抗震设防类别: 1.特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑,简称甲类; 2.重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑,简称乙类; 3.标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑,简称丙类; 4.适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑,简称丁类; 在维护结构抗震设计计算中: 1.特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用; 2.重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用; 3.标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 4.适度设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 根据国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2008版),唐山地区地震基本烈度为:8度,地震动峰值加速度为0.2g,由于本工程是标准设防类,因此实际抗震计算中的水平地震影响系数最大值应按本地区抗震设防烈度选取,也就是取:α max =0.16; 2 幕墙转接件焊缝计算 2.1基本参数: 1:计算点标高:100m; 2:幕墙立柱跨度:L=5100mm,短跨L 1=500mm,长跨L 2 =4600mm; 3:立柱计算间距:B=1400mm; 4:立柱力学模型:双跨梁;

石材计算书

石材幕墙设计计算书 基本参数: 北京地区基本风压0.450kN/m2 抗震设防烈度8度设计基本地震加速度0.20g Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《镀膜玻璃第2部分低辐射镀膜玻璃》GB/T18915.2-2002 《镀膜玻璃第1部分阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2002 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB 15763.2-2005 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2007版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)规定采用,垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算: 1当计算主要承重结构时

石材主龙骨计算书

京高碑店东区改造工程 石材幕墙 设计计算书 (主龙骨) 设计: 校对: 审核: 批准: 二〇一四年八月八日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (8) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (8) 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值 (8) 3.6 作用效应组合 (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算 (9) 4.2 选用立柱型材的截面特性 (10) 4.3 立柱的内力分析 (11) 4.4 幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算: (13) 4.5 幕墙立柱的挠度验算: (15)

石材幕墙设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑瓷板装饰工程技术规程》 CECS101:98 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《小单元建筑幕墙》 JG/T216-2007 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2006 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《擦窗机》 GB19154-2003 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《钢结构工程施工规范》 GB50755-2012

相关文档