文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 励磁系统试验方案概要

励磁系统试验方案概要

励磁系统试验方案概要
励磁系统试验方案概要

#3发电机励磁系统调试方案

习水电厂#3发电机励磁调节系统改造投运

试验方案

批准:

审定

审核:

编制:

二〇一三年十一月七日

一、概况

习水电厂#3发电机励磁调节系统运行多年,元器件老化严重,故障频繁,运行不可靠,给机组及电网安全运行带来严重威胁,经厂部批准决定进行改造,将原ABB公司生产的ABB UNITROL-F励磁调节设备改造为南瑞科技公司生产的NES-5100励磁调节设备,该工程于2013年11月3日开工,现已安装结束,准备进入调试阶段,为保证调试工作的顺利开展,特编制本调试方案。二、编制依据

试验遵循以下规范但不限于:

发电机励磁系统调度管理规程DL 279-2012-T。

发电机励磁系统及装置安装、验收规程DLT 490-2011。

大型汽轮发电机励磁系统技术条件DLT 843-2010。

三、组织措施

1、领导小组:

组长:邓先进

副组长:刘志刚雷涛

成员:丁明奎邹彬美韦金鹏杨廷模班平胡猛

职责:负责#3发电机励磁调节系统调试工作的整体协调及指

导。

2、试验实施组

组长:雷涛

副组长:杨廷模

成员:李时国杨恩华宋力刘杰运行当班值长

职责:负责#3发电机励磁调节系统的整体调试操作、记录等工作。

3、安全保障组

组长:杨冬

成员:胡猛李晓伶谭刚

职责:负责检查#3发电机励磁调节系统调试期间安全措施的执行情况。

四、调试步骤

㈠静态试验

1.外围回路检查

励磁调节装置及可控硅整流柜等装置接线无误,符合设计要求。2.设备通电前检查

通电前,励磁调节装置及其它设备作外观、机械结构、插件、

元件检查。无任何异常,应符合通电条件。

3.小电流试验

如图:

1)用调压器在可控硅整流桥交流开关处加电压(100V),在直流开关处加滑动变阻器作为负载,使得流过负载的电流大于2A。2)投入调节器电源,按就地开机按钮,通过增、减磁,观察工控机显示触发角度、转子电压、转子电流与示波器是否一致。4.模拟量测量校验

⑴用三相保护校验仪输出电压电流,模拟发电机励磁PT 、保护及测量用PT 、发电机定子CT 、发电机转子CT 、同步变压器二次侧输入,观察工控机和信息窗定子电流,转子电流是否各为100%。

注意:加入电压最大值不能超过150V ,电流最大值不能超过5A。电流需形成回路,谨防电压电流倒送。加入定子电压、定子电流的二次额定值,观察主界面“定子”控件中检测到的定子电压值为100% ,PT2 电压值为100% ,正序定子电压值为100% ,负序定子电压值近似为0% ,定子电流值为100% ,正序定子电流值为100% ,负序定子电流值近似为0% 。当电压、电流相位角为0 度时,有功值为额定视在值,无功值近似为0 ;当电压、电流相位角为90 度时,有功值近似为0 ,无功值为额定视在功率。

⑵开关量与输入、输出端子校验

通过开关量输入端子模拟各量加入,观察工控机开关量窗输入量与之相对应的灯是是否点亮,开关量板的输入灯是否与之相对应。

模拟各种输出的状态,使输出继电器动作,观察工控机开关量窗输出量与之相对应的灯是否点亮,开关量板的输出灯是否与之相对应,各输出结点动作是否正常,远方收到的信号是否正确。5.励磁调节装置功能模拟

1)定载给定值上下限检查

在工控机设置窗设置为电压闭环或电流闭环,通过增、减磁,观察电压给定值或电流给定值是否与参数窗电压给定或是电流给定的最大值或最小值相对应。

2)负载给定值上下限检查

人为模拟主开关闭合或加机端电压定子电流使有功、无功有一定值,在工控机设置窗设置为电压闭环或电流闭环。通过增、减磁,观察电压给定或电流给定是否与参数窗负载电压或负载电流的最大值或最小值相对应。

3)双通道通讯与双机切换功能试验

在两柜正常输出的前提下,观察工控机主控窗主/从套输出角度(限幅范围内)相同,通过与增、减磁,观察从套的角度是否跟踪主套(限幅范围内),按主板切换按钮切换主/从套,观察示波器输出波形应无扰动(在空载状态下全程跟踪,在负载状态下只跟踪负载额定角与空载额定角之间)。

4)PT断线模拟

将调节器A套置主,断开励磁PT一相,装置自动切换至B 柜,主机板和开关量板故障灯亮,工控机显示A套故障,报警窗

显示PT断线,PT断线输出继电器动作。

调节B柜操作与A柜相同。

5)逆变模拟试验

在空载状态下(没有有功、无功和主开关信号),使输出有一定电压值,按装置面板上就地逆变按钮,主控窗界面触发角变为120°,输出电压变为0。

6)过、欠励模拟试验

调节定子电流,当工控机显示有功、无功达到限制给定值时,工控窗显示限制,报警窗显示过励或欠励限制,相对应继电器输出动作。

㈡空载试验

1、试验条件:

⑴励磁调节系统静态试验正常。

⑵发变组保护已正常投入。

⑶发变组处于冷备用状态,213开关,2131、2132刀闸及630甲/乙开关、615开关在断开位置,将励磁专用PT、保护及测量用PT、匝间保护PT小车推至工作位置,各PT二次空开合好。

⑷发电机冲转至3000r/min。

2、试验步骤:

2.1零起升压试验

励磁调节装置置“电压闭环”方式,集控室按下励磁投入按钮,发电机自动建压5%Ufn,然后由集控室增磁按钮将机端电压升至100%Ufn。

2.2阶跃响应试验

2.2.1机端电压阶跃试验是通过在电压给定上叠加阶跃量来实现的,目的是为了校验当前电压闭环的PID 参数,是否满足机组动态特性的要求。励磁调节装置切至“电压闭环”方式,通过“就地增磁”、“就地减磁”按钮,在80%Ufn、100%Ufn时通过计算机键入命令,做±10%Ufn阶跃响应试验,观察调节性能,整定PID 参数。(阶跃响应先在5%下做,最终在10%下做。)

2.2.2转子电流阶跃试验的目的通过多次的阶跃试验,确定最终的转子电流PID 参数。分别将A、B套调节器控制方式置“电流闭环”。设置阶跃量为5% 额定转子电流,观察并评价动态响应特性,动态响应特性应以无超调为标准。做实验时先做下阶跃,再做上阶跃,先下后上。

2.3运行方式切换试验

在“电压闭环”、“电流闭环”方式下做A/B套切换试验,切换过程中机端电压无扰动。

2.4逆变灭磁试验

确认调节器控制方式为“电压闭环”,按调节器“就地逆变”按钮,调节装置应可靠逆变灭磁。

2.5转子电流阶跃试验

励磁调节装置置“电流闭环”方式,做转子电流±5%Hn阶跃响应试验,整定PID参数。

2.6空载PT断线试验

调节装置A套为主,将调节装置励磁PT三相中某相断开,调节器自动切换至B套,面板上指示A套故障,PT断线灯亮。恢复励磁PT断线,断开计量及保护用PT某相,调节器自动切换至A套,B套故障和PT断线灯亮。

2.7频率特性及V/F限制试验

将机端电压调整为额定值。降低机组转速,使得机组频率逐步降低到45Hz。在从50Hz 降低到47.16Hz 的过程中,机端电压

和电压给定保持不变,转子电流逐渐上升;在到达47.16Hz 时,调节器报出V/F 限制,机端电压下降;在47.16Hz 降低到45Hz 的

过程中,机端电压持续下降;在到达45Hz 时,调节器自动逆变停机。

㈢并网试验

1、试验条件:

⑴励磁系统静态试验及空载试验正常。

⑵发变组保护正确投入。

⑶机组并网运行正常。

⑷已征得中调批准。

2、试验步骤:

2.1校验P、Q测量及投入调差试验

带一定负载下,校验P、Q测量值,使之与实际值相符。同时投入调差功能。

注意:当发电机输出/吸收无功较大(相对于视在功率)时,调差的投退要慢,即逐级调整调差系数到需要的设定值,并在调整过程中注意发电机机端电压的变化,根据需要做增减磁操作。

2.2 A、B套切换试验

在主界面观察A 套为主,B 套为从,A/B 套空载,A/B 套正常,A/B 套控制方式“在电压闭环”。在调节装置面板上作手动切换(A套切至B套和B套切至A套),切换过程中机组无功不变化。

注意:在主界面观察两套电压给定值相同、触发角度相同、机端电压实际值差别小于0.2% ,可以进行主从切换。

2.3电流闭环试验

在一定负载下,调节装置由电压闭环切换至电流闭环,切换过程中电压和无功应无波动。在电流闭环下增减磁,无功平滑变化,无摆动。

2.4欠励试验

欠励试验是为了验证调节器欠励限制的功能,而不是为了验证发电机无功进相运行的能力。因此,可以通过修改欠励定值的方式来做试验。

调整无功至欠励限制动作值,两套调节装置欠励限制动作,此时减磁,无功不变,增磁返回。

2.5过励试验

无功过励试验是为了验证调节器无功过励限制的功能,而不是为了验证发电机无功迟相运行的能力。因此,可以通过修改过励定值的方式来做试验。

调整无功至过励限制动作值,约5秒后两套调节装置过励限制动作,此时增磁,无功不变,减磁返回。

2.6甩负荷试验

试验是为了考验励磁调节器性能,是否可以在发电机解列后将机端电压维持在额定值。

机组带一定的负荷,发电机及汽轮机各参数运行正常,征得调度同意,断开发变组213开关进行机组甩负荷,调节器应稳定机端电压在额定。

2.6PSS试验

该试验由电热检修部配合,贵州电力试验研究院主导进行。

2.6.1试验条件

2.6.1.1 试验机组和励磁系统外于完好状态,调节器除PSS外,所有附加限制和保护功能投入运行。

2.6.1.2 与试验机组有关的继电保护投入运行。

2.6.1.3 励磁调节器制造厂家技术人员确认设备符合试验要求。

2.6.1.4 试验人员熟悉相关试验方法和仪器,检查试验仪器工作正常。

2.6.1.5 试验时,发电机组有功功率能保持在121MW以上。2.6.1.6 试验时,励磁调节器单通道运行,另一套备用。

2.6.2试验接线

2.6.2.1 将发电机PT三相电压信号、A、B、C三相电流信号以及发电机励磁电压、励磁电流信号接入WFLC录波仪,试验时记录发电机的电压、有功功率、发电机励磁电压、励磁电流信号。

2.6.2.2 将动态信号分析仪的白噪声信号接入励磁调节器的TEST输入端子。

2.6.3试验项目

2.6.

3.1 励磁系统无补偿特性测量

在PSS输出信号迭加点输入白噪声信号(PSS退出运行),用动态信号分析仪测量发电机端电压对于PSS输出信号迭加点的相频特性即励磁系统滞后特性(如果励磁调节器不能满足试验功能,可按照励磁调节器制造厂家方法进行;按南网总调的要求两套调节器均需进行测试)。

2.6.

3.2 PSS超前/滞后整定

根据励磁系统无补偿特性和PSS的传递函数计算PSS相位补偿特性整定PSS参数。

2.6.

3.3 有补偿特性试验

在PSS投入运行的情况下,在PSS的信号输入端输入白噪声信号,用动态信号分析仪测量发电机电压对于PSS信号输入点的相频特性。校验PSS补偿特性的正确性(如果励磁调节器不能满足该试验功能,可按照励磁调节器制造厂家方法进行;按南网总调的要求两套调节器均需进行测试)。

2.6.

3.4 PSS临界增益测量

逐步增加PSS的增益,观察发电机转子电压和无功功率的波动情况,确定PSS的临界增益。

2.6.

3.5 PSS增益整定

PSS的实际增益取临界增益的1/2~1/3。

2.6.

3.6 电压给定阶跃试验

在PSS投入和退出两种情况下进行发电机电压给定阶跃试验并录波,阶跃量根据发电机有功的波动情况进行调整,但一般不超过额定电压的4%,比较PSS投入和退出两种情况下有功功率的波动情况,需要时可对PSS的参数进行调整。

2.6.

3.7 PSS有功投切门槛测试试验

根据发电机实际有功的大小,修改励磁调节器中的PSS投切门槛,观察PSS的投入和退出情况,检查PSS自动投切功能是否正常。

2.6.

3.8 PSS输出限幅试验

修改PSS的输出限幅值,观察不同限幅情况下,PSS对阶跃试验中功率振荡的抑制效果的影响。

2.6.

3.9 试验合格后,将最终的PSS参数写入另一套调节器。然后切换到另一套调节器运行,重复进行2.6.3.6项。

2.6.

3.10 PSS反调试验

在PSS投入的情况下,按照运行时可能出现的最快调节速度

进行原动机功率调节(增加和减少各40MW),观察发电机无功功率的波动即反调情况。

五、安全措施及注意事项

5.1试验前进行技术交底,参加试验人员应熟悉试验方案;试验前电气试验人员必须认真做好发电机灭磁过压保护装置试验,试验情况、设备状况等须向相关人员汇报。试验前,运行值班人员应做好失磁、过电压、发电机跳闸、发电机振荡等事故预想。试验前,需要对每一个测量信号的电压范围进行核对,防止高压信号髙于设备的绝缘等级。高压信号接入必须具有特别的人员及设备的安全措施。

5.2试验接线应防止PT短路、CT开路(包括试验结束后接线的拆除和恢复)。

5.4由熟悉现场设备的继保班人员或制造厂人员进行现场设备的操作。

5.5 PSS试验过程中,由于频率特性测试时需要给励磁调节器加入白噪声干扰信号,有可能引起发电机失磁或过电压。因此运行人员应做好发电机跳闸、发电机振荡等事故预想。如果因试验引起发电机解列,汽轮机要保持转速,随时准备重新并列。

5.6 PSS试验过程中,测频率特性时,试验端子的拆接有可能造成发电机强励或失磁,要保证在迭加的信号被屏蔽的情况下进行接线或拆线,动态信号分析仪工作电源应确保可靠。

5.7试验前对所有励磁调节器软件参数作好记录,试验中对励磁调节器软件参数做的修改,在试验结束后对照试验前所有励磁调节器软件参数的记录作好恢复工作。

5.8机组并网的在整个试验过程中,所有人员必须服从必须服从试验院工作负责人的协调和指挥,不得擅自工作和离开工作岗位;运行人员必须认真监盘,听从调度及配合试验,并做好失磁、过电压、发电机跳闸、发电机振荡等事故预想。

5.9严格执行电业安全工作规程的有关部分及工作票制度。

5.10试验结束后应进行现场工器具的清理,不得遗漏在现场及设备上造成隐患;试验结束后要加强总结,及时完善设备检修台帐和整理相关记录。

5.11试验接线及临时措施,应由指定班组负责连接、拆除及恢复,并由贵州电力试验研究院负责检查确认。

5.12机组并网后的试验,必须征得贵州电力调度中心的批准,不得擅自进行试验。

发电机励磁原理

励磁系统是同步发电机的重要组成部分,它是供给同步发电机励磁电源的一套系统。励磁系统一般由两部分组成:(如图一所示)一部分用于向发电机的磁场绕组提供直流电流,以建立直流磁场,通常称作励磁功率输出部分(或称励磁功率单元)。另一部分用于在正常运行或发生故障时调节励磁电流,以满足安全运行的需要,通常称作励磁控制部分(或称励磁控制单元或励磁调节器)。在电力系统的运行中,同步发电机的励磁控制系统起着重要的作用,它不仅控制发电机的端电压,而且还控制发电机无功功率、功率因数和电流等参数。在电力系统正常运行的情况下,维持发电机或系统的电压水平;合理分配发电机间的无功负荷;提高电力系统的静态稳定性和动态稳定性,所以对励磁系统必须满足以下要求: 图一 1、常运行时,能按负荷电流和电压的变化调节(自 动或手动)励磁电流,以维持电压在稳定值水平,并能稳定地分配机组间的无功负荷。 2、应有足够的功率输出,在电力系统发生故障,电压降低时,能迅速地将发电机地励磁电流加大至最大值(即顶值),以实现发动机安全、稳定运行。 3、励磁装置本身应无失灵区,以利于提高系统静态稳定,并且动作应迅速,工作要可靠,调节过程要稳定。我热电分厂现共有三期工程,5台同步发电机采用了3种励磁方式: 1、图二为一期两台QFG-6-2型发电机的励磁系统方框图。 图二 2、图三为二期两台QF2-12-2型发电机的励磁系统方框图。

图三 3、图四为三期一台QF2-12-2型发电机的励磁系统方框图 图四 一、三种发电机励磁系统的组成 一期是交流励磁机旋转整流器的励磁系统,即无刷励磁系统。如图二所示,它的副励磁机是永磁发电机,其磁极是旋转的,电枢是静止的,而交流励磁机正好相反,其电枢、硅整流元件、发电机的励磁绕组都在同一轴上旋转,不需任何滑环与电刷等接触元件,这就实现了无刷励磁。二期是自励直流励磁机励磁系统。如图三所示,发电机转子绕组由专用的直流励磁机DE供电,调整励磁机磁场电阻Rc可改变励磁机励磁电流中的IRC从而达到调整发电机转子电流的目的。三期采用的是静止励磁系统。这类励磁系统不用励磁机,由机端励磁变压器供给整流器电源,经三相全控整流桥控制发电机的励磁电流。 二、励磁电流的产生及输出 一期励磁系统原理图如图五所示。其中主励磁机的励磁

励磁系统建模试验方案资料

励磁系统建模试验方案

目录 1.试验目的 (1) 2.试验内容 (1) 3.试验依据 (1) 4.试验条件 (1) 5.设备概况及技术数据 (2) 6.试验内容 (4) 7.试验分工 (5) 8.环境、职业健康安全风险因素辨识和控制措施 (6) 9.试验设备 (6)

1.试验目的 对被测试机组的励磁系统进行频率响应以及动态响应测试,确认励磁系统模型参数和特性,为电力系统分析计算提供可信的模型数据。 2.试验内容 2.1励磁系统模型传递函数静态验证试验。 2.2发电机空载特性测量及空载额定状态下定子电压等各物理量的测量。 2.3发电机时间常数测量。 2.4 A VR比例放大倍数测量试验。 2.5系统动态响应测试(阶跃试验)。 2.6 20%大干扰阶跃试验。 2.7对发电机进行频率响应测试。 3.试验依据 Q/GDW142-2012《同步发电机励磁系统建模导则》 设备制造厂供货资料及有关设计图纸、说明书。 4.试验条件 4.1资料准备 励磁调节器制造厂应提供AVR和PSS模型和参数。 电机制造厂应提供发电机的有关参数和特性曲线。 4.2设备状态要求 被试验发电机组励磁系统已完成全部常规的检查和试验,调节器无异常,具备开机条件。

5.设备概况及技术数据 容量为135MW,励磁系统形式为自并励励磁方式,励磁调节器采用南瑞电控公司生产的NES6100型数字励磁调节器。其励磁系统结构框图如图1: 图1 励磁系统框图 5.1励磁调节器模型: 图2 励磁调节器模型

5.2发电机: 生产厂家:南京汽轮机电机厂 型号:QFR-135-2 额定视在功率:158.8 MV A 额定有功功率:135 MW 额定定子电压:13.8 kV 额定定子电流:6645 A 额定功率因数:0.85 额定励磁电流:893 A 额定励磁电压:403 V 额定空载励磁电流:328 A 额定空载励磁电压:147 V 额定转速:3000 r/min 发电机轴系(发电机+燃气轮机)转动惯量(飞轮转矩):18.91t.m2 转子绕组电阻:0.3073Ω(15℃)0.3811Ω(75℃), 0.4179Ω(105℃试验值) 转子绕组电感: 直轴同步电抗Xd(非饱和值/饱和值):219.04/197.15 直轴瞬变电抗Xd’(非饱和值/饱和值):30.02/27.02 直轴超瞬变电抗Xd”(非饱和值/饱和值):19.63/17.67 横轴同步电抗Xq(非饱和值/饱和值):205.96/182.36 横轴瞬变电抗Xq’(非饱和值/饱和值):36.03/32.42 横轴超瞬变电抗Xq”(非饱和值/饱和值):23.1/20.79 直轴开路瞬变时间常数Td0’ : 9.8 秒 横轴开路瞬变时间常数Tq0’ : 1.089秒 直轴开路超瞬变时间常数Td0” : 0.06秒 横轴开路超瞬变时间常数Tq0” : 0.054秒

励磁系统调试方案分解

发电机励磁系统调试方案 河南电力建设调试所 鹤壁电厂二期扩建工程 2×300M W 机组 调试作业指导书 HTF-DQ306

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 设备系统简介 (04) 4 试验内容 (05) 5 组织分工 (05) 6 使用仪器设备 (05) 7 试验应具备的条件 (05) 8 试验步骤 (06) 9 安全技术措施 (10) 10调试记录 (10) 11 附图(表) (10)

1 目的 为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此调试方案。 2 依据 2.1 《电力系统自动装置检验条例》 2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 2.4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 2.5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.6 设计图纸 2.7 制造厂技术文件 3 设备系统简介 河南鹤壁电厂二期扩建工程同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静态励磁系统,采用瑞士ABB公司生产的UNITROL5000励磁系统设备。 整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。 在该套静态励磁系统中,励磁电源取自发电机端。同步发电机的磁场电流经由励磁变压器、可控硅整流桥和磁场断路器供给。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气隔离以及为可控硅整流桥提供整流阻抗,可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流提供给发电机转子绕组。 励磁系统可工作于AVR方式,自动调节发电机的端电压,最大限度维持发电机端电压恒定;或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节;也可工作于手动方式,自动维持发电机励磁电流恒定。自动方式与手动方式相互备用,备用调节方式总是自动跟随运行调节方式,在两种运行方式间可方便进行切换。 励磁调节器采取双通道结构,有两个完全独立的调节和控制通道组成,两个通道完全相同,可任选一路作为运行通道。备用通道(非运行通道)总是自动跟踪运行通道,在两通道之间可方便进行切换。 起励开始时,发电机的起励能量来自发电机残压。当可控硅整流桥的输入电压升

励磁系统试验方案

励磁系统投运试验方案 批准 审核 编写 检修维护部 2011年8月8日

一、机组开启前静态试验 1.外围回路检查 微机励磁调节装置及可控硅整流柜等装置经过现场技术人员精心设计施工,接口(包括电源、开关量输入输出,PT以及脉冲输出回路)应无任何错线,均符合设计要求。 2.设备通电前检查 通电前,励磁调节装置及其它设备作外观、机械结构、插件、元件检查。 无任何异常,应符合通电条件。 3.小电流试验 1)用变送器输出100V电压,3.5A电流分别和调节器PT端子(励磁PT和仪用PT),CT端子(定子CT和转子CT)。 2)在可控硅整流桥交流开关处加永磁机电压(100V,400Hz)在直流开关处加滑动变阻器作为负载,使得流过负载的电流大于2A。 3)用示波器探头夹在负载电阻两端,周期调至0.25ms。 4)投调节器电源按现地开机钮,观察示波器波形,通过增减磁,观察工控机显示触及角度是否与示波器显示一致(正常波形和接线后附)。 4.模拟量测量校验 1)在调节器在100V加在励磁PT和仪用PT,观察工控机信息窗机端电压是否为100%,如果用变送器加电压其输出应为57.5V。 在定子CT和转子CT加电流5A,观察工控机和信息窗定子电流,转子电流是否各为100%,如果用变送器加电流,其输出应为3.54A。 2)开关量与输入、输出端子校验 通过开关量输入端子模拟各量加入、观察工控机开关量窗输入量与之相对应的灯是由白变绿,开关量板的输入灯是否与之相对应。 模拟各种输出的状态,使输出继电器动作,观察工控机开关量窗输出量与之相对应的灯是否由白变黄,开关量板的输出灯是否与之相对应,各输出结点动作是否正常。 5.励磁调节装置功能模拟 1)定载给定值上下限检查 在工控机设置窗设置为电压闭环或电流闭环,通过增、减磁观察电压给定值或电流给定值是否与参数窗电压给定或是流给定的最大值或最小值相对应。 2)负载给定值上下限检查 人为模拟油开关闭合或加机端电压定子电流使有功、无功有一定值,在工控机设置窗设置为电压闭环或电流闭环。通过增、减磁观察电压给定或电流给定是否与参数窗负载电压或负载电流的最大值或最小值相对 1

发电机励磁原理及构造

发电机原理及构造——发电机的励磁系统 众所周知,同步发电机要用直流电流励磁。在以往的他励式同步发电机中,其直流电流是有附设的直流励磁机供给。直流励磁机是一种带机械换向器的旋转电枢式交流发电机。其多相闭合电枢绕组切割定子磁场产生了多相交流电,由于机械换向器和电刷组成的整流系统的整流作用,在电刷上获得了直流电,再通过另一套电刷,滑块系统将获得的直流输送到同步发电机的转子,励磁绕组去励磁,因此直流励磁机的换向器原则上是一个整流器,显然可以用一组硅二节管取代,而功率半导体器件的发展提供了这个条件。将半导体元件与发电机的轴固结在一起转动,则可取消换向器、滑块等滑动接触部分、利用二极管换成直流电流。直流送给转子励磁、绕组励磁。这就是无刷系统。 下面我们以典型的几种不同发电机励磁系统,介绍它的工作原理。 一、相复励励磁原理 左图为常用的电抗移相相复励励磁系统线路图。由线形电抗器DK把电枢绕组抽头电压移相约90°、和电流互感器LH提供的电压几何叠加,经过桥式整流器ZL整流,供给发电机励磁绕组。负载时由电流互感器LH供给所需的复励电流,进行电流补偿,由线形电抗器DK 移相进行相位补偿。 二、三次谐波原理 左图为三次谐波原理图,对一般发电机来源,我们需要的是工频正弦波,称为基波,比基波高的正弦波都称为谐波、其中三次谐波的含量最大,在谐波发电机定子槽中,安放有主绕组和谐波励磁绕组(s1、s2),而这个绕组之间没有电的联系。谐波绕组将绕组中150HZ谐波感应出来,经过ZL桥式整流器整流,送到主发电机转子绕组LE中进行励磁。 三、可控硅直接励磁原理 由左图可以看出,可控硅直接励磁是采用可控硅整流器直接将发电机输出的任一相一部分能量,经整流后送入励磁绕组去的励磁方式,它是由自动电压调节器(A VR),控制可控硅的导通角来调节励磁电流大小而维持发电机端电压的稳定。 四、无刷励磁原理 无刷励磁主要用于西门子、斯坦福、利莱等无刷发电机。它是利用交流励磁机,其定子上的剩磁或永久磁铁(带永磁机)建立电压,该交流电压经旋转整流起整流后,送入主发电机的励磁绕组,使发电机建压。自动电压调节器(A VR)能根据输出电压的微小偏差迅速地减小或增加励磁电流,维持发电机的所设定电压近似不变。 中小型三相同步发电机的技术发展概况 一.概述 中小型同步发电机是中小型电机的主要产品之一,广泛应用于小型水电站、船舶电站、移动电站、固定电站、应急备用电站、正弦波试验电源、变频电源、计算机电源及新能源――风力发电、地热发电、潮汐发电、余热发电等。它对边(疆)老(区)贫(穷)地区实现电气化,提高该地区经济发展水平和人民的生活水平有着重要的作用,中小型发电机在船舶、现代电气化火车内燃机车等运输设备中也是一个关键设备。移动电站对国防设施、工程建设、海上石油平台、陆上电驱动石油钻机、野外勘探等也是不可缺少的关键装备之一。应急备用电站在突发事件中的防灾、救护保障人民的生命和财产的安全有着不可替代的作用。开发绿色能源、可再生能源、减少大气二氧化碳的含量,小水电、风力发电、地热发电和余热发电是重要的组成部分。 我国小型同步发电机的第一代产品是1956年电工局在上海组织的统一设计并于1957年完成的TSN、TSWN系列农用水轮发电机。第二代产品是在进行了大量试验研究和调查研究的基础上于1965年开始的T2系列小型三相同步发电机统一设计,该水平达到六十年代国际先进水平,为B级绝缘的有刷三相同步发电机。在这段时间还开发了ST系列有刷单相同

TS01-SZ-DQ004电气励磁系统调试方案

松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 1×30MW机组 电气励磁系统调试方案 TS01-SZ-DQ004 武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司 2011年10月 技术文件审批单

目录 1概述 (1) 2编制依据: (1) 3调试目的: (1) 4调试组织与分工 (1) 5调试质量目标 (1) 6调试内容及步骤 (2) 7安全措施 (6)

1概述 通过静态试验检查励磁系统及二次回路功能的正确性;通过励磁系统空负荷及带负荷调整试验,优化调节参数,使励磁调节装置各项指标符合技术规范要求,确保励磁系统能满足机组各种运行工况的要求。 2编制依据: 2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2006 2.2《火电工程调整试运质量检验及评定标准》96版 2.3《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1—2002 2.4《继电保护和电网安全自动装置校验规程》DL/T995-2006 2.5相关设计院、制造厂提供的技术资料 3调试目的: 为机组顺利启动发电,检查励磁设备各项性能指标,并检验系统设备的安装、调试质量、相关设备性能符合机组分部试运的要求。 4调试组织与分工 4.1本次试验由试运领导小组协调下,由调试单位负责指挥、组织本次带电工作,由业主、安装、监理等有关单位共同参加本次带电工作。 4.2调试单位负责编写与本次带电有关的方案、措施,带电前向运行单位进行技术交底,并负责方案的实施。 4.3由监理单位确认本次厂用系统带电的全过程。 4.4由调试单位负责二次设备监护,安装单位负责二次设备操作和受电范围的一次设备操作及监护,监理单位负责监督。 4.5由安装单位做好现场安全保卫工作。 4.6由安装单位负责消除带电工程中一、二次设备的故障和缺陷。 4.7安装单位做好消防安全工作,预防火灾事故的发生。 5调试质量目标 5.1通过励磁系统整组传动试验,检查各控制、保护、信号回路及逻辑正确,符合设计要求。 5.2发电机空载下励磁调节器(A VR)的动态试验应满足以下主要指标:自动通道升压及电压调节稳定范围应在70%~110%内调节;10%阶跃响应要求超调量不大于阶跃量的50%,振荡次数不大于3次,调节时间不大于10秒;励磁系统频率要求频率变化1%时,

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案

发电机励磁系统建模及参数测试现场试验方案 1.概述 电网“四大参数”中发电机励磁系统模型和参数是电力系统稳定分析的重要组成部分,要获得准确、可信度较高的模型和参数,现场测试是重要的环节。根据发电机励磁系统现场交接试验的一般习惯和行业标准规定的试验内容,本文选择了时域法进行发电机励磁系统的参数辨识及模型确认试验。这种试验方法的优点在于可充分利用现有设备,在常规性试验中获取参数且物理概念清晰明了容易掌握。发电机励磁参数测试确认试验的内容包括:1)发电机空载、励磁机空载及负载试验;2)发电机、励磁机时间常数测试;3)发电机空载时励磁系统阶跃响应试验;4)发电机负载时动态扰动试验等。现场试验结束后,有关部门要根据测试结果,对测试数据进行整理和计算,针对制造厂提供的AVR等模型参数,采用仿真程序或其他手段,验证原始模型的正确性,在此基础上转换为符合电力系统稳定分析程序格式要求的数学模型。为电力系统计算部门提供励磁系统参数。 2.试验措施编制的依据及试验标准 1)《发电机励磁系统试验》 2)《励磁调节器技术说明书》及《励磁调节器调试大纲》 3) GB/T7409.3-1997同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求 4) DL/T650-1998 大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 3 试验中使用的仪器设备 便携式电量记录分析仪,8840录波仪,动态信号分析仪以及一些常规仪表。 4 试验中需录制和测量的电气参数 1)发电机三相电压UA、UB、UC(录波器录制); 2)发电机三相电流IA、IB、IC(录波器录制); 3)发电机转子电压和转子电流Ulf、Ilf(录波器录制); 对于三机常规励磁还应测量: 1)交流励磁机定子电压(单相)Ue(标准仪表监视) 2)交流励磁机转子电压和转子电流Uef、Ief(录波器录制); 3)永磁机端电压Upmg(录波器录制和中频电压表监视); 4)发电机端电压给定值Vref(由数字AVR直读); 5)励磁机用可控硅触发角(由数字AVR自读); 对于无刷励磁系统除发电机电压电流外,仅需测量励磁机励磁电压电流;但需制造厂家提供励磁机空载饱和特性曲线及相关参数。 5.试验的组织和分工 参加发电机励磁系统模型参数确认试验的单位有:发电厂、励磁调节器制造厂、山东电力调度中心、山东电力研究院等。因有关方面提供的机组参数不完整或不正确,使励磁系统参数测试工作有一定的难度和风险性,为保证试验工作的正常顺利进行和机组的安全,应建立完善的组织机构,各部门的职责和分工如下: 1)电厂生技部负责整个试验的组织和协调。 2)电厂继电保护班负责试验的接线及具体安全措施。 3)电厂运行人员负责常规的操作及机组运行状态的监视。

1-励磁系统中的各种定值及试验

励磁系统中的各种定值介绍 一、励磁系统中各种定值的分类 励磁系统中的各种整定值主要是在励磁调节器(AVR)中。本次重点介绍励磁调节器中的定值。 1、发电机的励磁形式一般有直流励磁机系统、三机常规励磁系统、无刷旋转励磁系统、自并励励磁系统等。 (1)自励直流励磁机励磁系统: (2)三机常规励磁系统: (3)无刷旋转励磁系统 (4)自并励励磁系统

2、华北电网各个电厂所用的励磁调节器有吉思GEC系列、南瑞电控SAVR2000系列、NES5100系列、SJ800系列、洪山的HJT系列、ABB公司的UN5000系列、GE公司的EX2100系列、英国R-R的TMR-AVR、日本三菱等。 各个厂家的励磁调节器中的定值数量各不相同。少的几十个(如吉思、南瑞),多的上千个(如ABB、GE)。 3、针对各种励磁调节器中的定值按照使用功能可以分为 (1)控制定值(控制参数) 控制定值包括自动方式控制参数、手动方式控制参数、PSS控制参数、低励限制控制参数、过励限制控制参数、过激磁限制控制参数等 (2)限制动作定值 包括过励限制动作定值、过激磁限制动作定值、低励限制动作定值等 (3)其他定值 包括励磁调节器模拟量测量的零飘修正、幅值修正、励磁方式定义、起励时间设定、调压速度设定、调差率等。

励磁调节器部的控制参数 励磁调节器作为发电机的一种自动控制装置。在正常运行或限制动作时,用来控制发电机的运行工况不超过正常运行围的参数。这些参数在运行中,是时刻发挥作用的。控制参数整定的合理,直接影响整个励磁系统的动态特性的好坏及各种限制功能的正常发挥作用。 一、自动方式下的控制参数(电压闭环) 1、自动方式是以机端电压作为控制对象的控制方式,是励磁调节器正常的工作方式。也是调度严格要求必须投入的运行方式。 华北电网调度部门下发的《华北电网发电机励磁系统调度管理规定》中规定: (1)各发电厂机组自动励磁调节装置正常应保持投入状态,其投入、退出和参数更改条件应在运行规程中作出规定,并应得到调度部门和技术监督部门的批准。调度部门要求投入的PSS装置应可靠投入运行。发电机自动励磁调节装置、PSS装置如遇异常退出,应及时向当值调度员备案,事后向技术监督部门汇报。 (2)电厂将励磁系统定值报有关调度部门和技术监督部门审核、批准后执行。运行中如定值或设定参数发生变化,须经有关调度部门和技术监督部门核准方可执行。参数实测后如定值或设定参数发生变化,应说明对已实测参数是否有影响,必要时重新进行参数实测工作。 (3)发电机励磁系统应采用定发电机电压控制方式运行。如果采用其他控制方式需要经过调度部门和技术监督部门的批准。 2、按照经典自动控制原理,一般采用PID控制方式。其中的P代表比例调节控制,I代表积分调节控制,D代表微分调节控制。 一般励磁调节器中的PID控制形式有以下三种方式: (1)并联PID控制方式传递函数

励磁调试方案

GC-FA-2003-326 太仓港环保发电有限公司 2×300MW发电供热机组工程 三号机组励磁调试措施 编制单位:江苏省电力科学研究院有限公司 (江苏苏源方天电力工程有限公司) 会审单位:太仓港环保发电有限公司 江苏省电力建设第一工程公司 上海电力监理咨询公司 出版日期: 2004年 2月版次:第1版

三号机组励磁调试措施 会签单 编制单位:江苏省电力科学研究院有限公司 (江苏苏源方天电力工程有限公司)会审单位:太仓港环保发电有限公司 江苏省电力建设第一工程公司 上海电力监理咨询公司

本措施于年月日经太仓港环保发电有限公司、江苏省电力建设第一工程公司、上海电力监理咨询公司、江苏苏源方天电力工程有限公司有关专业人员讨论通过。 编写: 审核: 复审: 批准:

太仓港环保发电有限公司三号机组励磁调试措施 GC-FA-2003-326 目录 1.编制依据 (1) 2.调试目的 (1) 3.设备规范 (1) 4.调试范围 (2) 5.静态调试流程 (2) 6.调试须具备的条件 (3) 7.其它 (3)

1.编制依据 1.1GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2DL5009.1-92《电力建设安全工作规程》 1.3DL-418-91《电业安全工作规程》 1.4《火电施工质量检验及评定标准》 1.5《电力建设施工验收技术规范》 1.6《火电发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 1.7《江苏电网继电保护及安全自动装置反事故措施要点实施细则》 1.8制造厂家和设计单位提供的有关图纸及技术资料。 2.调试目的 通过对励磁调节器、整流设备及相应二次回路的检查、调试和整定,使励磁系统具有正常的工作状态,各项技术指标满足生产厂家和设计部门的要求。 3.设备规范 3.1发电机 型号:QFS-300-2 额定功率:300MW 额定容量:353MV A 额定功率因数:0.85 额定电压:20kV 额定电流:10789A 额定频率:50HZ 额定转速:3000r/min 接法:YY 空载励磁电流:987A 额定励磁电压:302V 额定励磁电流:2510A 3.2 励磁变 型号:ZSCB9-1500/15.75 容量:2800KV A 额定电压:20 / 0.72KV 额定电流:2245A 接线组别:DY11 相数,频率:3相,50Hz 3.3 调节器 型号:AFT-0/U211-A2000 交流输入:7200V 输入电压频率:50HZ 调压精度:<±0.5%

励磁系统调试方案

I鹤壁电厂二期扩建工程F 1 2 X 300MW 机组 $ ]一」T F-D发电机励磁系统调试方案

1目的 (04) 2依据 (04) 3设备系统简介 (04) 4试验内容 (05) 5组织分工 (05) 6使用仪器设备 (05) 7试验应具备的条件 (05) 8试验步骤 (06) 9安全技术措施 (10) 10调试记录 (10) 11附图(表) (10)

1目的 为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质 以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此调试方案。 2依据 2. 1 《电力系统自动装置检验条例》 2. 2 《继电保护和安全自动装置技术规程》 2. 3 《大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 2. 4 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 2. 5 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2. 6 设计图纸 2. 7 制造厂技术文件 3设备系统简介 河南鹤壁电厂二期扩建工程同步发电机的励磁系统设计为发电机机端供电的自并励静态励磁系统,采用瑞士 ABB 公司生产的 UNITROL5000 励磁系统设备。 整个系统可分为四个主要部分:励磁变压器、两套相互独立的励磁调节器、可控硅整流桥单元、起励单元和灭磁单元。 在该套静态励磁系统中,励磁电源取自发电机端。同步发电机的磁场电流经由励磁变压器、可控硅整流桥和磁场断路器供给。励磁变压器将发电机端电压降低到可控硅整流桥所需的输入电压,为发电机端电压和磁场绕组提供电气 隔离以及为可控硅整流桥提供整流阻抗,可控硅整流桥将交流电流转换成受控的直流电流提供给发电机转子绕组。 励磁系统可工作于 AVR 方式,自动调节发电机的端电压,最大限度维持发电机端电压恒定;或工作于叠加调节方式,包括恒功率因数调节、恒无功调节;也可工作于手动方式,自动维持发电机励磁电流恒定。自动方式与手动方 式相互备用,备用调节方式总是自动跟随运行调节方式,在两种运行方式间可方便进行切换。 励磁调节器采取双通道结构,有两个完全独立的调节和控制通道组成,两个通道完全相同,可任选一路作为运行通道。备用通道(非运行通道)总是自动跟踪运行通道,在两通道之间可方便进行切换。 起励开始时,发电机的起励能量来自发电机残压。当可控硅整流桥的输入电压升到10V — 20V 时,可控硅整流桥和励磁调节器就投入正常工作,由AVR 控制进行软起励过程。可控硅整流桥单 元由 3 个并联的整流桥组成,采用至少有一个冗余的(n-1 )配置。当一个整流桥故障时,系统仍能 满足最大励磁功率。 灭磁设备的作用是将磁场回路断开并尽可能快的将磁场能量释放。灭磁回路主要由磁场断路器、灭磁电阻、晶闸管跨接器及相关的触发元件组成。 4试验内容 4.1励磁系统静态试验。 4. 2发电机空载下励磁调节器( AVR )的动态试验。

2、华北电网各个电厂所用的励磁调节器有吉思GEC系列、南瑞电控SAVR2000系列、NES5100系列、SJ800系列、武汉洪山的HJT系列、ABB公司的UN5000系列、GE公司的EX2100系列、英国R-R的TMR-AVR、日本三菱等。励磁调节器内部的控制参数 励磁调节器作为发电机的一种自动控制装置。在正常运行或限制动作时,用来控制发电机的运行工况不超过正常运行范围的参数。励磁系统调试报告(互联网+)

发电机励磁系统试验报告 使用单位: 机组编号: 励磁装置型号: 设备出厂编号: 设备出厂日期: 现场投运日期: 广州电器科学研究院 广州擎天电气控制实业有限公司

励磁系统调试报告 使用单位:机组号: 设备型号:设备编号:出厂日期: 发电机容量:额定发电机电压/电流: 额定励磁电压/电流: 励磁变压器:KV A三相环氧干式变压器 励磁变额定电压: 励磁调节器型号:型调节器 一、操作回路检查 1.励磁柜端子接线检查 检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。 检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。 2.电源回路检查: 厂用AC380V工作电源。 DC-220V电源 检查励磁系统DC24V工作电源。 检查调节器A、B套工控机工作电源。 3.风机开停及转向检查: 4.灭磁开关操作回路检查 5.励磁系统信号回路检查 6.串行通讯口检查 二、开环试验 试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。 试验方法:断开励磁装置与励磁变压器及发电机转子的连接,用三相调压器模拟PT电压以及整流桥交流输入电源,以电阻或滑线变阻器作为负载,用小电流方法检查励磁装置。 1.检查励磁系统试验接线,确认接线无误。 2.将调压器电压升到100V,按增磁、减磁按钮,观察负载上的电压波形是否按照调节规律变化。 功率柜上桥的输出波形正常,无脉冲缺相。 功率柜下桥的输出波形正常,无脉冲缺相。

3.调节器通道切换试验: 人工切换调节器工作通道,切换正常。 模拟A套调节器故障,调节器自动切换到备用通道。 模拟B套调节器故障,调节器自动切换到C通道。 4.励磁系统故障模拟试验 调节器故障 PT故障 起励失败 逆变灭磁失败 功率柜故障 快熔熔断 风机故障 交流电源消失 直流电源消失 三、空载闭环试验 励磁系统无故障情况下,将发电机转速升到额定转速,将励磁系统投入,进行相关试验。 1、零起升压试验 将调节器置于“零升”方式,按起励按钮,励磁系统将发电机电压升到额定电压的20%以下。 注意: ●第一次起励前,应测量PT残压三相是否对称,整流柜不同整流桥、同步变 压器输入端对应相电压是否一致。 ●第一次升压,且励磁系统在零升方式起励时,若起励瞬间机端电压超过额定 电压的40%,应立即关闭调节器24V工作电源或跳开灭磁开关。 PT电压20 30 40 50 60 70 80 90 100 105 120 I L 上升 U L 上升 I L 下降 U L 下降 3、A通道空载电压整定范围 下限预置上限 U F(V) I L(A) U L(V)

励磁系统调试报告

. 发电机励磁系统试验报告 使用单位: 机组编号: 励磁装置型号: 设备出厂编号: 设备出厂日期: 现场投运日期: 广州电器科学研究院 广州擎天电气控制实业有限公司

励磁系统调试报告 使用单位:机组号:设备型号:设备编号:出厂日期:发电机容量:额定发电机电压/电流: 额定励磁电压/电流: 励磁变压器:KVA三相环氧干式变压器 励磁变额定电压: 励磁调节器型号:型调节器 一、操作回路检查 1.励磁柜端子接线检查 检查过柜接线是否与设计图纸相符,确认接线正确。 检查励磁系统对外接线是否正确,确认符合要求。 2.电源回路检查: 厂用AC380V工作电源。 DC-220V电源 检查励磁系统DC24V工作电源。 检查调节器A、B套工控机工作电源。 3.风机开停及转向检查: 4.灭磁开关操作回路检查 5.励磁系统信号回路检查

6.串行通讯口检查 二、开环试验 试验目的:检查励磁调节器工作是否正常,功率整流器是否正常。 4.励磁系统故障模拟试验 调节器故障

发电机无刷励磁的结构特点 工作方式 工作原理

2.无刷励磁的结构特点、工作方式、工作原理。 2.1结构:由主磁机、永磁副励磁机、旋转整流盘、空气冷却器、硅整流器、AVR等组成。 主励:三相、200Hz、2760KVA、417V、2820A、cos∮0. 9、 8极 副励:三相、400Hz、90KVA、250V、208A、cos∮0.95、 16极 f=pn/60 旋转整流装置:全波不可控硅整流有熔断器及过电压保 护,直流输出:2450KW 500V 4900N 副励磁机为旋转磁极式,发出的电流送到主励磁机的定子作为主励磁机的励磁电流,由于主励磁机为旋转 电枢式,电枢发出的电流通过转轴中孔送到旋转整流盘, 经整流后送至转子线圈从而达到对发电机励磁。 2.2 发电机励磁电流的调节过程 △由副励磁机——可控硅——AVR调节器——作为主励磁机定子励磁电流——来调节主励旋转电枢的输出电流— —送至旋转整流盘——转子绕组 △静止的永励副励磁机的电枢送出400Hz的电源,通过励磁电压调节器中的三相全控桥式可控硅整流器形成可调的 直流电源到交流励磁机的磁场绕组。

通过控制全控桥整流器的导通角来调节交流励磁机的磁场电流,从而达到调节发电机励磁电流的目的。 当DAVR故障时,由厂用电经工频手动励磁调节装置整流 后提供。发电机励磁。 工作原理 发电机的励磁电流由交流励磁机经旋转整流盘整流后提供,交流励磁机的励磁电流则由永磁机经调节装置中 的可控硅全控桥整流后提供,励磁电流的大小由自励磁调 节装置进行自动或手动调节,以满足发电机运行工况的要 求。 2.3 无刷励磁系统特点 2.3.1 励磁机与发电机同轴,电源独立,不受电力系统干扰 2.3.2 没有滑环和电刷,根除了碳粉污染,噪音低,维护简单2.3.3 具备高起始、响应持久、能有效地提高电力系统稳定性2.3.4 选扎整流盘设计合理、电流和电压余量大,运行可靠 2.3.5 采用双重数字AVR、功能齐全、故障追忆功能强 无刷励磁系统原理框图 整流盘及电路 整流盘采用双盘结构,一个正极盘,另一个负极盘。 整流盘与转轴间绝缘可靠、固定合理,能承受各种短路力矩的冲击而不产生位移。 电路接线是:励磁机电枢八个Y支路中心点通过短

发电机启动调试方案

印尼金光2x25MW发电工程发电机启动调试方案 编制: 审核: 批准: 江西江联国际工程有限公司二0 年月日

1编制目的 本方案是为印尼龙目岛发电工程2x25MW机组发电机的首次启动而编写的指导性调试文件,仅适用本次工程。方案明确了发电机首次启动时的调试项目及调试职责,确保调试工作有组织,有目的,有计划地进行,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产。 2编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程启动调试工作规定》 2.3《火电施工质量检验及评定标准》 2.4《火电建设施工及验收技术规范》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.6《电力设备预防性试验规程》 2.7《继电器检验规程》 2.8《电气指示仪表检验规程》 2.9《电力系统自动装置检验条列》 2.10有关行业和厂家的技术标准。 2.11设计单位和厂家提供的有关图纸资料。 2.12以上规范、标准均采用最新版本。 3编制说明 3.1该方案是为印尼金光发电工程50MW机组从分系统调试开始到72小时满负荷试运结束,这一全过程电气整套启动试运编制的一个指导性文件。 3.2该方案将分系统调试、主变冲击试验、发电机升速过程的试验、空负荷调试、带负荷调试、72小时满负荷试运六个阶段顺序编写。 3.3该方案的编写顺序通常可以反映实际操作顺序,但是在实际工作中应依据现场的具体作不同的调整。 4主要设备 4.1发电机 型号: QF–50-2 视在功率 58824kVA 有功功率: 50000kW 额定电压: 11000伏 定子电流: 3088A 功率因数: 0.85(滞后) 额定频率: 50Hz 相数: 3 绝缘等级: F/B 额定转速: 3000r/min 接法: Y 励磁方式交流无刷励磁 空载励磁电流: 433A

励磁系统检查及投入试验方案

目录 1.编制目的 (02) 2.编制依据 (02) 3.设备系统简介 (02) 4.调试内容及验评标准 (06) 5.组织分工及使用仪器设备 (07) 6.调试应具备的条件 (07) 7.调试步骤 (07) 8.安全注意事项 (11) 9.附录 (12)

1 编制目的 为使发电机励磁系统安全可靠地投入运行,须对励磁系统的回路接线的正确性、自动励磁调节器的性能和品质以及励磁系统所有一、二次设备进行检查和试验,确保励磁调节器各项技术指标满足设计要求,特编制此调试方案。 2 编制依据 2.1 《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996)》 2.3 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》 2.4 《电气装置安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范(1996年版)》 2.5 《电力安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.6 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(1996)》 2.7 《数据采集系统校准规范(1995)》 2.8 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版)》 2.9 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(1996年版)》 2.10 制造厂技术规范 2.11《大、中型同步发电机励磁系统基本技术条件(GB7409-97)》 2.12《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件(DL/T583-1995)》 3 设备系统简介 孟庄热电厂2×300MW工程发电机励磁系统采用北京四方吉思电气有限公司提供的 GEC-313励磁型微机型自并励励磁,该系统由三相干式励磁变压器、微机型自动励磁调节器、可控整流器、磁场断路器(灭磁开关)和过电压保护装置以及控制回路等几部分组成,其工作原理为:通过励磁变从发电机端取得励磁能源,励磁变将发电机端的三相交流电压降低为励磁调节器可接受的交流电压送给可控整流器进行整流,整流后的直流电流经磁场断路器提供给发电机转子以建立磁场,AVR根据机组的运行状况依据程序设定的参数自动地改变导通角,从而控制磁场电流的大小,达到自动调节发电机机端电压的目的。为了建立初始励磁磁场,系统设计了起励回路,起励电源来自低压厂用电。 励磁系统设备由以下部分组成:

励磁系统调试的方案.doc

鹤壁电厂二期扩建工程 2×300M W机组 调试作业指导书 HTF-DQ306 发电机励磁系统调试方案 河南电力建设调试所

励磁调节器励磁功率单元 发电机输入信号电力系统励磁系统 生产准备部励磁厂家学习总结 主要学习内容 励磁系统原理及实物学习 我厂使用的是北京四方吉斯励磁厂家的GEC-31X 型励磁系统。我于周一开始跟踪设备学习,首先由技术人员进行了大概的讲解,随后陆续参观了厂房及励磁设备的部分生产流程及实验校对。内容如下: ①、励磁系统的任务,作用及原理 ②、励磁柜设备结构了解及作用 ③、对励磁设备的调试试验学习 ④、励磁系统原理图,端子图识别 ⑤、励磁设备人机对话界面操作学习 ⑥、IPU ,CPU 板件的跳线 ⑦、励磁设备线性实验校对测试 二、培训内容掌握程度 励磁系统原理及实物学习 ①、供给发电机励磁电流的电源及其附属设备称为励磁系统。 它分为励磁功率单 元和励磁调节器两个主要部分。 励磁功率单元向同 步发电机转子提供励磁电流(IPU ) 励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出(AVR ) ②、励磁系统一共有七面柜体组成分别是:励磁调节柜;励磁进线柜;励磁整流柜#1、#2、#3;灭磁柜;灭磁电阻柜。(按我厂实际布置顺序) 励磁调节柜也称上位机是对整个励磁系统控制、调节、调均流(三面整流柜的励磁电流)、做补偿(补偿有、无功及机端电压)的。 励磁整流柜:交流输入,直流输出,有三相整流桥控制触发脉冲得到直流电源供给发电机转子励磁电流建立磁场使发电机起励。硅整流排序 1 3 5 共阴极;2 4 6 共阴极。 励磁进线柜:对常用PT 、CT 二次侧所供的电源进线布置的柜体。 灭磁柜:柜体里布置的BBC 厂家生产的半导体可控硅灭磁开关。 灭磁电阻柜:非线性电阻对机端过电压灭磁,保证在低负荷及故障时能保护设备安全。非线性电阻在线性电阻经过稳态电阻超温后导通,正向起到灭磁作用;反向过电压情况下也是非线性电阻在线性电阻经过稳态(稳敏)电阻超温后导通消除残余过电压。 ③、因为我来的时间较晚,我厂所定的励磁设备已在十月中旬配线,调试完成。所以我主要跟踪同类型设备(国电大连开发区)的励磁系统学习调试。这套设备也是快要装配完成,所以都是后续的一些实验。 大电流试验:实验接线——首先确认整组试验阳极(即模拟CT 二次侧的低电压大电流变压器)接线已经完全拆除。整流柜(桥)交流刀闸源侧取副边为18V (14V )变压器的低压侧作交流电源。依照设计任务书及设计图上所示的机组额定励磁电流的1.2倍选择电缆根数,单根电缆所承受电流能力按3.5A/mm ×mm 计算

相关文档