浅谈继电保护常见问题

浅谈继电保护常见问题 摘要:继电保护是是电网安全稳定运行的重要保证,也是电力系统中的一个非常重要组成部分。继电保护出现故障会给电力系统带来不利影响,因此,如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时多加注意,出现问题时也能快速地得到解决。本文主要介绍了继电保护的作用和特点,叙述了继电保护常见问题及其解决方法。 关键词:继电保护常见问题解决 1、引言 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故方法。随着电力系统的不断发展,电网结构更加复杂,分布范围更为广泛,可靠性要求也越来越高,所需的各种继电保护装置也越来越多,但是继电保护装置在运行过程中本身也可能出现各种各样的问题。如果了解了继电保护过程中的一次常见问题,就能对这些问题的预防和解决制定好的对策,平常维护时有针对性的加以重视,出现问题时也能快速地得到解决。既能节约成本,又能提高效率。从而来保证电力设施的安全、经济、可靠投入运行,确保电力系统正常运转,防止事故的发生。 2、继电保护的作用和特点 2.1 继电保护的作用 2.1.1 警告作用 当电力系统设备出现异常工况或者是发生轻微故障时,继电保护装置会出现一定的信号,也即向值班人员发出警告,以便他们能够尽快发现问题,从而及时找到故障或异常工况的问题根源,并采取相应措施进行解决。 2.1.2 保护作用 继电保护最基本的作用就是保护作用,这主要体现在继电保护装置对变压器、电动机、发电机、电力电缆、电力线路、断路器、母线、电力电容器、电抗器以及其他各种电气设备运行的保护。 2.1.3 切除作用 切除作用主要是指继电保护装置可以快速地切除故障,以减少短路电流对电气设备的损害。快速切除故障的时间是保护动作时间和断路器跳闸的时间的总和,因此,为了提高切除故障的速度,应采用和断路器相一致的快速保护装置。 总之,继电保护可以为电力系统的安全性提供保障,继电保护装置能在其提供保护的电力系统元件和设备在发生故障时使迅速准确地脱离电网;能够对处于不正常状态的设备进行提示,以便得到快速处理和恢复;能够监控电力系统的运行状况,从而实现自动化。 2.2 继电保护的特点 2.2.1 监控性好 继电保护操作性监控管理好,主要体现在它的一些核心部件几乎不受外部环境变化的影响,能够产生较好的使用功率,而且能够通过计算机信息系统进行有效的监控,从而提高了设备运行的效率,降低了运行成本。 2.2.2 正确率高 继电保护之所以重要,最主要的一个原因在于其具有正确率高的特点。特别是随着现代社会的发展,在自动化运行率逐渐提高的情况下,继电设备的记忆功

OMICRON继电保护综合测试仪使用说明书(第三部分)

第三部分 OMICRON应用软件用户手册(Concept) TEST UNIVERSE Version 1.3

1.OMICRON TEST UNIVERSE OMICRON TEST UNIVERSE试验系统的设计适用于用户和制造厂对保护和测量装置的试验。该系统包括达到最新技术发展水平的硬件,用户界面友好、基于WINDOWS操作系统的软件,并且能够提供对各种试验应用的多用性和适用性。 试验系统的多用性是由不同的软件包保证的,而适用性是通过软件包中的模块的随意组合和使用获得的。每一个软件包包括基于一个功能的多个试验模块。试验模块可以用来进行单独的试验;或者与其它模块一起组合进一个OMICRON Control Center (OMICRON控制中心)的试验文件(试验计划)中,来进行完整的、多功能的试验。试验文件是在试验中达到更大多用性和实用性的一个途径。

1.2 OMICRON Control Center(OMICRON控制中心)的简介: OMICRON Control Center(OCC)将多个试验模块的执行组合为一个试验方案。它使一个单一的试验文档包括所有与试验有关的信息,包括硬件设定、被试设备数据、试验参数(例如,测试点,额定参数)、试验结果、试验评价、试验者的注意事项和记录,以及其他Windows 程序中的图像和数据。 试验模块可以组合进OCC文档,这样能获得一个试验现代多功能保护继电器的总的试验方案。试验文档的产生只要通过使用Test Wizard就能获得。Test Wizard指导应用所需的试验模块功能的选择。所做的选择随后自动以OCC试验文档格式组合成一个完整的试验方案。试验文档中的试验模块只要用鼠标双击就能打开,来进行特定的设定和试验任务。整个试验方案的运行可以通过点击一个工具条按钮进行。 当试验文档由OCC执行时,其部组合的试验模块自动启动;试验值被计算并输出;被试设备的反应被测量、评价并存档。试验结果输出到同一个试验文档中。试验报告可以很容易进行容和格式的修改;试验结果可以用今后的处理(打印,存档,输出到一个数据库)。 由于OCC试验文档包括所有的设定和试验结果,它也可以用作一个新试验的模板。试验报告可以复制,老的试验结果被清除;试验重新进行后,保存新的试验报告。这样,被试设备的完整试验过程可以被记录下来并存档。 OMICRON Control Center应用了Windows的ActiveX技术。它允许OMICRON的试验模块和其它应用ActiveX技术的文件(例如,Word,Excel,CoreDraw文件或者图形)一起组合进一个试验文档中。这可以获得试验文档的最大灵活性和多用性。 2OMICRON控制软件的首页 在PC机上安装完OMICRON Test Universe(OMICRON多用途试验系统)的软件后,它可以这样被启动: ●在“Start”菜单中,选择“Program files|OMICRON Test Universe”; ●或者,点击桌面图标(如果在安装时建立)。 这样可以打开首页,上面包括OMICRON Test Universe软件的各组成模块。首页被制作成象网页一样的一个对话框。OMICRON Control Center(OCC),所有经授权的试验

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

变电站保护装置面板指示说明

1、南瑞RCS-931(901、90 2、)线路保护装置面板: 面板指示灯介绍: ● “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮;不亮或闪亮时表示装置异常,需要处理。 ● “TV 断线”灯为黄色灯,装置正常运行时不亮;黄灯亮时说明PT 回路断线或失压。 ● “充电”灯为黄色灯,是重合闸充电状态指示灯;黄灯亮时说明重合闸在充电投入状态, 黄灯不亮说明重合闸功能退出或装置回路已经放电。 ● “通道异常”灯为黄色灯,保护正常运行时不亮;黄灯亮时说明保护通道数据异常或接受不到 正确数据;一般误码比较多时也容易报通道异常。 ● “跳A ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动A 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳B ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动B 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳C ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动C 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “重合闸”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明重合闸(功能)保护动作,此时 应检查保护各类信号、故障录波报告及开关跳闸等信息。 2、南瑞操作继电器箱CZX-12R2(12A )装置面板: 面板指示灯介绍: 左边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第一组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 右边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第二组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 左边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第一组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; 右边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第二组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; “CH ”灯:表示有重合闸动作出口,正常运行时不亮,有重合闸出口时才点亮。 “L1/L2”灯:表示开关所接母线位置指示,L1灯亮表示此开关接在1M 运行,L2灯亮表示接在2M 母线运 行;L1和L2同时亮表示进入母线互联状态(倒母时);如果正常运行时都不亮,应尽快查 ● 运 行 ● TV 断线 ● 充 电 ● 通道异常 ● 跳 A ● 跳 B ● 跳 C ● 重 合 闸 R C S — 9 3 1 超高压线路电流差动保护装置 01-02 09:23 电流I =0.22 电压U =58 定值区号 01 C Z X – 12 R2 操作继电器箱 OP OP OP CH TC TB TA OP OP OP L1 TC TB TA L2

继电保护测试仪说明书

微机继电保护测试仪 使 用 说 明 书

目录 目录 (1) 第一部分微机继电保护测试仪使用说明 (3) 第一章装置特点与技术参数 (4) 第二章装置硬件结构 (6) 第三章单机操作模块功能说明 (8) 第四章外接PC机操作说明 (21) 第二部分继保软件操作说明 (21) 第五章软件操作方法简介 (22) 第六章交流试验 (24) 第七章直流试验 (32) 第八章状态系列 (34) 第九章谐波叠加试验 (38) 第十章频率及高低周试验 (41) 第十一章功率方向及阻抗试验 (45) 第十二章同期试验 (49) 第十三章整组试验Ⅰ和Ⅱ (54) 第十四章距离和零序保护 (59) 第十五章线路保护 (64) 第十六章阻抗特性 (70) 第十七章差动保护 (73) 第十八章6-35KV微机线路保护综合测试 (80) 附录1:外接电脑串行通信口的设置 (85) 附录2:插接U盘等设备时设备驱动安装方法 (87) 附录3:各种继电器的试验方法 (87)

第一部分继保使用说明

第一章装置特点与技术参数 第一节主要特点 ◆标准的4相电压3相电流输出具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种 类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。 ◆单机操作方便单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可 完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。 ◆双操作方式,联接电脑运行通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂 及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。 ◆软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、 备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。 ◆开关量接点丰富7路接点输入和2对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容, 可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。 ◆大屏幕LCD显示屏本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在 显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。 ◆自我保护采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的 故障自诊断及闭锁功能。 ◆具有独立专用直流电源输出装置设有一路110V 及220V专用可调直流电源输出。 ◆性价比高属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果。兼具大型测试仪的性能, 和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。

继电保护专业常用标准

继电保护专业标准和有关技术文件 一、继电保护专业常用国家标准有: 1)GB 6592-1986《电子测量仪器误差的一般规定》 2)GB/T 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》 3)GB/T 9361-1988《计算站场接地安全要求》 4)GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》 5)GB/T 2423-1989《电工电子产品基本环境试验规程》 6)GB/T 14537-1993《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》 7)GB/T 15145-1994《微机线路保护装置通用技术条件》 8)GB /T 14598-1996《静态继电器及继电保护装置的电气干扰试验》 9)GB/T 16836-1997《量度继电器和保护装置安全设计的一般要求》 10)GB/T 11287-2000《电气继电器》 11)GB 14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规程》 12)GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 二、继电保护专业常用行业标准有: 1)DL 408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2)DL 5009.1-2002《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 3)DL 755-2001《电力系统安全稳定导则》 4)DL-5000-2000《火力发电厂设计技术规程》 5)DL/T 5147-2001《电力系统安全自动装置设计技术规定》 6)DL400-1991《继电保护和安全自动装置技术规程》 7)DL/T 5149-2001《220kV-550kV变电所计算机监控系统设计技术规程》

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

常见继电保护类型及原理

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 ②、电压保护:(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护) A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。 B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常运行受损而设的。 C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单相接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一

光电保护装置说明

光电保护装置说明 规格表 技术参数表 产品特点: ★.自检功能完善。 ★.具有自保功能。 ★.对光容易。 ★.可靠性高。

★.抗干扰能力强。 ★.防震性好。 ★.接线方便、安装容易。 ★.双独立晶体管输出。 ★.可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护。 ★.双继电器输出。 ★.安装形式多,方便选用。 ★.通过“国家铸造锻压机械质量监督检测中心”GB4584-84技术标准规定。 ★.本产品安全类产品定义达到欧洲标准定义4级。 ★.符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第三等级. 产品名称 安全保护器,光电保护器,安全光栅,冲床安全保护器,安全光幕,光电眼,光电保安全保护器.,冲床安全防护器,红外线电眼,机床安全保护器,机械设备安全保护器,反光板,反射板,反射镜片,反光片,红外线反光板,流水线检测装置,防护报警装置,手指保护器,手指安全保护器,手指防切器,防切手指器,双手保护器 规格表

技术参数表 产品概述: ST系列安全防护装置的设计从根本上解决光幕安全保护区域内隐藏盲区的问题,极大提高了安全防护系数。该产品具有新颖实用、性能稳定、灵敏度高等特点,是机械制造行业首选的理想安全防护用品。 ST系列安全防护装置的工作原理:

ST安全防护装置适应与机械设备配套使用。当操作者的身体某一部份进入危险区域时,ST安全防护装置所发出的红外线光束受到遮挡,控制装置发出紧急刹车信号,使目标设备停止运行(如滑块停止动作,不能下行);当操作者从安全保护装置的光幕作用区域内退出时,红外线光束立即接通,控制装置发出接通信号,目标设备开始运行(如滑块开始运行)。 使用范围 1.产品适用于与冲压设备相配置保护操作者的人身安全,避免在生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通冲床(本公司自行设计整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动化设备。2.对于危险作业区域的保护。如:装配流水线、自动化设备、物品传输线、包装机械、工业机械手等。 3.可用于对物品的检测与防盗。如:仓储场地的入口与出口、停车库等。4.用于一些特殊场合。如:电梯、自动门等。 产品特点 ★.自检功能完善 对传感器内的电子回路进行实时监测,确保不向所控制的机械设备发出错误信号。 ★.具有自保功能 对传感器内的电子回路和机械设备的急停部件随时给予自动保护。 ★.多种选择的输出方式 继电器输出、PNP\NPN输出。 ★.对光容易

继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验

继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验 继电保护测试仪使用方法使用方法: 继电保护测试仪使用正确步骤: 分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择“按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。 回路原理: 1、输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端,通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼职升流器),升流器分三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A),该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流,一路经电阻输出0-500mA交流电流,一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流;第二个抽头为10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪继电保护测试仪器辅回路,继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。 继电保护测试仪使用方法主要做哪些试验? 2、测量回路 由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V“、“0-500mA”、“0-10A“、“0-100A”,直流“0-350V“、“0-500mA”、“0-10A“通过设备内线路板上继电器转换,每切换一个档,便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A“档中。使用时,在“0-10A”两下即是“0-500mA“监视。 3、时间测量 设备内置6位数显秒表,电秒表可内部启动,也可外部启动。内部启动时,按下“输出控制”开关,即可启动秒表,通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关,不用时可将秒表关掉。 4、声光提示 电路设备内置声光提示电路,在被测断电器接点动作时,可将接点接入试验箱声光提示插孔,试验箱内发出报警声或发光,提示断电器接点动作情况。

继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围 指示不正常状态,并予以控制 继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 继电保护装置的三个组成部分。 测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 执行部分 保护的四性 选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 主保护、后备保护 保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。 远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 继电器的相关概念: 继电器是测量和起动元件 动作电流:使继电器动作的最小电流值 返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 返回系数:返回值/动作值 过量继电器:返回系数Kre<1 欠量继电器:返回系数Kre>1 绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置 阶梯时限特性: 最大(小)运行方式: 在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式 三段式电流保护:由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护 工作原理: 电流速断保护:当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切

博电PNF802智能继电保护测试仪调试说明及试验实例配置

博电PNF802智能继电保护测试仪调试说明 一、基础知识 SV报文的内容主要是合并单元发出的电压、电流. GOOSE报文的内容主要是保护装置发出的跳、合闸、闭锁命令以及一些开关的状态信息。 1)布尔型。开关位置或保护命令以TRUE或FALSE表示。TRUE表示1,也就是置位(开关合)。FALSE表示0,也就是复位(开关分)。 (2)双位置型。开关位置或保护命令以[01]、[10]表示。[10]表示置位(开关合)。[01]表示复位(开关分)。有时断路器也会给测控和继电保护装置发[00]或[11]命令,表示开关异常或告警。GOOSE报文和SV报文的区别不仅仅是GOOSE报文内容的主要是开关信息,SV报文的主要内容是采样值信息。还有GOOSE报文的数据量远没有SV报文多。每周波80帧报文,那么一秒就要4000帧报文。而GOOSE报文在一般情况下是(T0)5S一帧报文。只有在保护装置开出或开关变位时发送间隔才会变得很小,为(T1)2ms、(T1)2ms、(T2)4 ms、(T3)8ms。 二、调试基础知识及设置 1.1调试仪器介绍 正面图

右面示意图及接口介绍

左面示意图 2.1试验接线 如右面示意图所示,将保护装置的SV光口、GOOSE光口通过尾纤依次接入测试仪的61850光口。图中的光纤插件有1组SV输入,是220kV线路SV(如果类似主变光纤插件有多组SV输入,分别对应接入高压侧SV、中压侧SV、低压侧SV、本体SV 即可。)。如果我们实际的保护装置有几组的SV输入,例如线路保护只有1组SV输入、两圈变则一般只有两组SV输入,则接多少组SV需要看保护装置的实际情况。记住哪个光口接的是什么之后就可以开始软件方面的设置了。

35kV电网继电保护设计说明书(精)

1 设计说明书 一、 d 5点短路电流计算 由于短路电流计算是进行电网继电保护配置设计的基础,加上时间的关系,指导老师只要求每个小组计算一个短路点。本小组计算第五个短路点。 (一三相短路电流计算: 最大运行方式:两电站的六台机组全部投入运行,中心变电所在地110 KV母线上的系统等值标么电抗为0.225。城关变电所总负荷为240A (35KV侧 ,由金河电站供给110KA、青岭电站供给130KA。剩余的110A经中心变电所送入系统。 根据题意转换出电抗标么值: 排除城关变电所,合并整理其它电抗值得:

整理合并得: X25=3.918 X26=1.833 整理合并得: X27=0.275 X28=0.175 合并、星-三角等值转换: X29=0.5 X30=7.583 X31=3.547 等值电抗转换: X32=0.712 X33=10.791 X34=5.047 计算得出的最大短路电流分别为:I S =7.731 I q =0.541 I j =1.115 第1页 (二两相短路电流计算:

最小运行方式:两电站都只有一台机组投入运行, 中心变电所110KV母线上的系统等值标么电抗为0.35城关变电所总负荷为105A(35KV侧 ,由金河电站供给40A、青岭电站供给65A。剩余的15A经中心变电所送入系统。 1、两相短路电流正序电抗化简: 最小运行方式下转换的电抗标么值: X1=0.35 X2=0.55 X3=0 X4=0.35 X5=0.55 X6=0 X9=0.292 X10=1 X12=5.33 X16=0.876 X19=0.75 X20= 4 合并青中线、金中线、中变电抗: X21=0.275 X22=0.175 X23=5.918 X24=6.33 整理、合并得: X25=0.625 X26=8.178 X27=8.751 整理、合并得: X28=0.825 X29=10.805 X30=11.562 2、两相短路电流负序电抗化简: 最小运行方式下转换的负序电抗标么值:

继电保护测试仪通用技术规范

国家电网公司物资采购标准(电气仪器仪表卷继电保护测试仪册) 继电保护测试仪 通用技术规范 (编号:1302073-0000-00) 国家电网公司 二〇一八年一月

目录 1. 总则 (1) 2 性能要求 (2) 3 主要技术参数 (2) 4 外观和结构要求 (2) 5 验收及技术培训 (2) 6 技术服务 (3)

1. 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的继电保护测试仪应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本招标文件采购标准规范提出了对继电保护测试仪技术上的规范和说明。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本采购标准规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本采购标准规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6 本采购标准规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本采购标准规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.8 本招标文件采购标准规范中通用部分各条款如与采购标准规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人提供的资格文件包含但不限于以下内容: (1)填写技术规范专用部分中的技术参数响应表; (2)填写技术规范专用部分中的投标人技术偏差表; (3)按附录A提供业绩资料; (4)按技术规范专用部分货物组件材料配置一览表填写仪器配置表; (5)检验报告。 1.3 工作范围和进度要求 1.3.1 本采购标准规范仅适用于技术规范专用部分货物组件材料配置一览表中所列继电保护测试仪的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。 1.3.2 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。 1.4 技术资料 设备交付时应提供以下技术资料: (1)产品(包括进口产品)正确完整的中文技术手册及使用说明书; (2)出厂检验报告(校验项目包括结构和外观检查、功能试验、性能试验); (3)产品合格证; (4)装箱清单。 (5)继电保护测试仪每台仪器均需提供一份产品第三方法定计量检定机构出具的检定合格证书原件或具有国家CNAS认可/CMA认可的检测机构出具的符合技术标准要求的检验报告原件。 检验报告说明: a)、检验标准:依据DL/T 624-2010继电保护微机型试验装置技术条件、Q/GDW 11263-2014智能变电站继电保护试验装置通用技术条件; b)、检验报告项目应包括结构和外观检查、功能试验、性能试验等。 1.5 标准和规范 除采购标准规范和图纸中要求的技术条件外,卖方还将再次确认下表标准的最新版本(以文字形式通知买方),并遵照最新标准要求执行,并将最新标准通知买方。

电力系统继电保护及仿真说明书

青岛理工大学琴岛学院 课程设计说明书 课题名称:电力系统继电保护及仿真系部:机电工程系 专业班级: 学号: 学生: 指导老师: 青岛理工大学琴岛学院教务处 2017年11月20日

目录 1引言 (1) 1.1故障概述 (1) 1.2故障类型 (1) 2电力系统模型 (2) 3电力系统仿真模型的建立与分析 (3) 3.1电力系统仿真模型 (3) 3.2仿真参数设置 (4) 3.3仿真结果分析 (4) 结论 (12) 致谢 (13) 参考文献 (14)

1 引言 1.1故障概述 短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发生系统通路的情况。 电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 1.2故障类型 三相系统中发生的短路有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。 为了保证电力系统运行的功能和质量,在设计、分析和研究时必须保证系统的静态和动态特性。现代电力系统是一个超高压、大容量和跨区域的巨大的联合系统,电力系统事故具有突发性强、维持时间短、复杂程度高、破坏力大的特点,因而使得事后对故障原因分析、查找变得尤其困难。由于在实际系统上进行试验和研究比较困难,因此借助各种电力系统动态仿真软件电力系统的设计和研究已成为有效途径之一。 Matlab在电力系统建模和仿真的应用主要由电力系统仿真模块来完成。PSB是在Simulink环境下使用的模块,采用变步长积分法,可以对非线性、刚性和非连续系统进行精确的仿真,并精确地检测出断点和开关发生时刻。PSB程序库涵盖了电路、电力电子、电气传动和电力系统等电工学科中常用的基本元件和系统仿真模型。通过PSB可以迅速建立模型,并立即仿真。PSB程序块程序库中的测量程序和控制源起到电信号与Simulink 程序之间连接作用。PSB程序库含有代表电力网络中一般部件和设备的Simulink程序块,通过PSB可以迅速建立模型,并立即仿真。

空压机超温保护装置说明书

YFB-2型空压机微机保护装置 KZB-3型 空压机风包超温保护装置 使 用 说 明 书 郑州广众科技发展有限公司

《煤矿安全规程》 第四百三十九空气压缩机的风包,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅的地方。在井下,固定式压缩机和风包应分别设在2个硐室内,风包内的温度应保持在120℃以下,并装有超温保护装置,在超温时可自动切断电源和报警。 风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀,并有检查孔,必须定期清除风包内的油垢。新安装或检修后的风包,应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加装释压阀,释压阀的口径不得小于出风口管的直径,释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍。 尊敬的用户 使用本空压机风包综合保护装置前,必须认真阅读本使用说明书,按说明书要求使用和维护! 2

目录 一、简介 (4) 二、工作原理 (4) 三、主要功能 (4) 四、安装调试 (4) 五、工作及调试过程 (6) 六、故障及处理 (6) 七、规格 (7) 八、使用注意事项 (7) 九、售后服务承诺 (7) 3

一、简介 KZB-3型空压机风包超温保护装置是我公司根据矿山空压机的特点和要求研制开发的一种安全保护仪器。该仪器能对空压机的各故障点进行测试,数显温度数值直观准确,并且可声光报警。可对设备的安全运行起到有效的保护作用。 二、基本原理 KZB-3型空压机风包超温保护装置通过对风包温度信号的采集,实现对空压机风包的超温保护。该装置主机由高精度测控微处理器、数据存贮器、输入输出开关量接口及键盘等组成。高精度测控微处理器分时检测、处理设备接口电路输入的数据信号,经过程序的数据处理,再输出至控制电路完成压风机的超温保护功能。数显风包温度检测点的温度超过温度设定值事,装置切断空压机急停回路,同时声、光报警。该装置抗干扰能力强,实用可靠,可广泛应用于煤矿、冶金、矿山、化工等行业。 三、主要功能: 1.数显一路温度测定值:本装置可数显风包温度; 2.超温报警功能:当测定的风包温度超过设定温度(出厂设定120℃)时其对应输出报警指示灯变亮,其对应输出报警指示灯变亮时,警报器输出高强度报警; 3.喇叭报警保护控制输出后,设备中的保护继电器输出,控制压风机 停机。 4. 调试过程中脱机功能;保护温度可自行设定; 四、安装调试 本装置由主机、一路温度传感器和输出继电器等组成。其安装过程如下: 1.主机安装:将KZB-3型空压机风包超温保护装置安装于压风机房内, 4

1000KVA继电保护说明书

变压器1000kva继电保护说明书 一、变压器为1000kva;10kv/0.4kv;△/Y;三相电流比75/5A; 1、速断:整定值:供电局提供:<0.2秒(从互感器处加入电流,到开关端口断开测得) 2、过流:整定值:供电局提供:<0.5秒(从互感器处加入电流,到开关端口断开测得)过载:整定值: 变压器容量105%,一次60.7A,二次4A,延时9秒报预警。 3、零序电流:供电局不提供时,我方作如下规定:取变压器容量的2.5%作为零流的基准值,动作跳 闸或报预警,即一次零流1.5A;二次零流0.1A动作跳闸或报预警,延时0.5秒。本系统室内接地因高压线路很短,互感器前侧接地流经互感器的零流很小,互感器后侧接地流经互感器的零流很大,本装置只对互感器后侧接地有效,前侧端接地只靠供电局线路保护解决,如果0.1A会动作时,应会诊后按0.15A,0.2A,0.25A….. 以0.05A级逐步放大(变压器为△/Y不考虑低压侧零流问题),或重新由测量计算所得。总之,-次零序电流限止在远小于10A以内。 二、施耐德CCA634+MES114( ,E,F)综保屏编制要求如下: 1、速断、过流时:起动A4~A5跳闸,起动A10~A11事故报警,起动A7~A8切断合闸回路。 2、过载发生:起动L5~L6报警。 3、二次零流达到0.1A,延时0.5秒,起动L11~L12跳闸,起动A10~A11事故报警,起动L5~L6报预 警(如果在供电局不要求跳闸时,可将2LP事先分断),仅使L5~L6报预警有效。(由外部2LP确定是跳闸还是仅报预警) 。 4、高温动作K6:也仅起动L5~L6报预警(和零流、过载报预警共用,届时查看对应仪表区分)。 5、超高温动作K7,K1:K7起动A4~A5跳闸,起动A10~A11事故报警,起动A7~A8切断合闸回路; 如果不要求跳闸,可将3LP事先分断仅由K1起动L8~L9报预警。(由外部3LP确定是跳闸还是仅报预警) 。 6、远程操作:SA远程K9有效时,L2~L3合闸有效,A4~A5分闸有效,内部状态远程通信有效(本 次不考虑远程通信及远程操作,仅作备用,需远程的,甲方追加)。 综合上述:零流动作选择跳闸或报预警由外部2LP确定,方便设备投入零流漂移防误跳和方便调整;超高温信号选择跳闸或者报预警,由外部3LP确定。 在任何情况下零流和超高温动作下,可以有条件关闭跳闸。但不能关闭报预警,关闭报预警后果严重。 设备资产属于甲方的,甲方有权确定选择跳闸还是报预警,甲方不签字确认的,一律给予跳闸处理,一经投运,甲方在续保期要求零流和超高温动作变更,应以书面提供依据,方可协商解决,甲方也可自行处理,责任与我方无关。 三、低压总开关欠压延时: 低压进线总开关欠压延时0.5秒,甲方在续保期要求变更或取消也应以书面提出,甲方也可自行处理,责任与我方无关。甲方对欠压延时不提出疑义,则表示认可,今后有什么问题与我方无关,因为甲方对自己的用电设备是否需要自启动有绝对的处理权,如有必须自启动设备甲方应对自启动设备欠压延时0.5秒以上。具体的甲方应按《低规》笫5.7.13条规范要求调整。 本说明书,也称告知书,一并随图送于甲方存档,并要求调试人员按本说明书电试。 共同遵守电力法规,保你我他各方平安。 本说明书,也称告知书,一并随图送于甲方存档,并要求调试人员按本说明书操作。 共同遵守电力法规,保你我他各方平安。 上海(集团)有限公司 设计人员:李新福li-xin-fu@https://www.wendangku.net/doc/da115148.html, 2012-6-2