文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全站仪导线测量外业

全站仪导线测量外业

全站仪导线测量外业
全站仪导线测量外业

★全站仪导线测量外业

全站仪导线的布设形式与普通导线一样。其外业工作主要包括:

1.踏勘选点

2.坐标测量

在全站仪坐标测量模式下观测导线点的三维坐标(x,y,z),以比可获得各个导线点的坐标。然后再切换到距离、角度测量模式测得距离D、水平角、高差h,以备后用检核。并且记入记录簿。具体观测方法见第8章。

3.导线起始数据确定

全站仪进行导线测量,必须知道两点的直角坐标,或是知道一个起始点的坐标和一条边的坐标方位角。起始点的坐标通常是已知的;在测区或测区附近一般可以找到。如果起始点未知,则可采用测角交会的方法求得。如前方交会、侧方交会和后方交会等。

★全站仪导线测量内业

导线测量中的许多计算工作已由仪器内软件承担。由于全站仪可直接测定各点的坐标值,因此平差计算就不能象传统的导线测量那样,先进行角度闭合差和坐标增量闭合差的调整,再计算坐标。其实在这种情况下,直接按坐标平差计算,更为简便。此外,高程的计算也可同时进行。

由于存在测量误差,最后测得的C点坐标(包括高程,即Z坐标)不等于C点的已知坐标。平面位置产生了一缺口C′C,即导线全长闭合差f。f在纵、横坐标轴上的投影为纵、横坐标闭合差f x、f y。对于高程闭合差则为f z。显然

(6-20)式中:x c′、y c′、z c′——C点的坐标观测值;

x c、y c、z c——C点的已知坐标。

导线全长闭合差:(6-21)

导线全长相对闭合差:(6-22)

式中:D——导线边长。

各点坐标改正值为:

(6-23)改正后各点坐标为:

(6-24)式中x c′、y c′、z c′为C点的坐标观测值。

全站仪具有角度测量

全站仪的使用 全站仪具有角度测量、距离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和放样测量等多种用途。内置专用软件后,功能还可进一步拓展。全站仪的基本操作与使用方法: 水平角测量 (1)按角度测量键,使全站仪处于角度测量模式,照准第一个目标A。(2)设置A方向的水平度盘读数为0°00′00〃。 (3)照准第二个目标B,此时显示的水平度盘读数即为两方向间的水平夹角。距离测量 (1)设置棱镜常数 测距前须将棱镜常数输入仪器中,仪器会自动对所测距离进行改正。 (2)设置大气改正值或气温、气压值 光在大气中的传播速度会随大气的温度和气压而变化,15℃和760mmHg是仪器设置的一个标准值,此时的大气改正为0ppm。实测时,可输入温度和气压值,全站仪会自动计算大气改正值(也可直接输入大气改正值),并对测距结果进行改正。 (3)量仪器高、棱镜高并输入全站仪。 (4)距离测量 照准目标棱镜中心,按测距键,距离测量开始,测距完成时显示斜距、平距、高差。 全站仪的测距模式有精测模式、跟踪模式、粗测模式三种。精测模式是最常用的测距模式,测量时间约2.5S,最小显示单位1mm;跟踪模式,常用于跟踪移动目标或放样时连续测距,最小显示一般为1cm,每次测距时间约0.3S;粗测模式,测量时间约0.7S,最小显示单位1cm或1mm。在距离测量或坐标测量时,可按测距模式(MODE)键选择不同的测距模式。 应注意,有些型号的全站仪在距离测量时不能设定仪器高和棱镜高,显示的高差值是全站仪横轴中心与棱镜中心的高差。 坐标测量 (1)设定测站点的三维坐标。 (2)设定后视点的坐标或设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。当设定后视点的坐标时,全站仪会自动计算后视方向的方位角,并设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。 (3)设置棱镜常数。 (4)设置大气改正值或气温、气压值。 (5)量仪器高、棱镜高并输入全站仪。 (6)照准目标棱镜,按坐标测量键,全站仪开始测距并计算显示测点的三维坐标。 全站仪的数据通讯 全站仪的数据通讯是指全站仪与电子计算机之间进行的双向数据交换。全站仪与计算机之间的数据通讯的方式主要有两种,一种是利用全站仪配置的PCMCIA (personal computer memory card internation association,个人计算机存储卡

实验八-全站仪导线测量

实验八全站仪导线测量 一、目的和要求 (1)了解导线测量的基本概念、外业的操作方法、内业的计算方法。 (2)以闭合导线为例,使用全站仪完成外业测角、量边等工作;使用手工计算的方式进行内业处理。 二、仪器和工具 全站仪(苏州一光OTS612B)主机1台、三脚架1个、棱镜2个、记录板1个、对讲机2个、记号笔1支、函数计算器1个。 三、方法与步骤 (1)在一块比较开阔的场地上,选择A、1、 2、3四个点,相邻点的距离大于100米。四个 点的相对位置如图所示: (2)在A点架设全站仪,对中整平。 (3)分别在1、3点架设反光棱镜,注意架设 棱镜时,尽量使棱镜杆竖直。 (4)测边。测量直线A3、A1的水平距离。将全站仪的望远镜十字丝中心分别瞄准1、3点的棱镜镜面中心,按【测距】键,等待数秒后,屏幕上显示出平距(可多按几次测距,取平均值),将其结果记录到附表七中。 (5)测角。以测回法测量βA为例,首先,将全站仪架设在A点,对中整平后,盘左位置(注意盘左的识别,以屏幕上显示的罗马字符Ⅰ为准)将望远镜十字丝照准3点的棱镜杆,注意尽量照准棱镜杆与地面接合的尖部,不要照棱镜面。按二次【置零】键,使得水平角读数显示为0°0′00″,并在附表七中记录此时的读数。其次,顺时针转动照准部到1点,记录屏幕上显示的水平角读数。再次,倒转望远镜,切换成盘右位置(注意盘右的识别,以屏幕上显示的罗马字符Ⅱ为准),将望远镜十字丝照准1点的棱镜杆(此时不要置零),并记录下此时的水平角读数,逆时针转动照准部到3点,记录屏幕上显示的水平角读数。最后,计算盘左、盘右角度的平均值。 (6)在A点完成测距、测角任务后,将全站仪依次架设到1、2、3点,分别完成水平角β 、β2、β3测量工作及直线1A、12、23、3A的测距工作。 1 (7)计算各导线点坐标。假定:导线边A1的坐标方位角αA1=120°,A点坐标:X A=500,Y A=500。分别推算1、2、3点的坐标,并填到附表八里。

全站仪导线测量方法

全站仪导线测量 在地面上选择一条适宜的路线,在其中的一些点上设置测站,采取测边和测角方式来测定这些点的水平位置的方法。它是几何大地测量学中建立国家大地控制网的主要方法之一,也是为地形测图、城市测量和各种工程测量建立控制点的常用方法。 为导线测量选择的测量路线称为导线。它应当尽可能直伸,但由于地形限制,导线一般成一条折线。导线上设置测站的点称为导线点。测量每相邻两点间的距离,并在每一点上观测相邻两边之间的夹角,从一起始点坐标和方位角出发,利用测量的距离和角度,便可依次推算各导线点的水平位置。 为建立国家大地网以及某些城市测量和工程测量所实施的导线测量,称为精密导线测量。其等级和精度要求与三角测量相同。这些等级以下的导线测量,分为经纬仪导线测量、视距导线测量和视差导线测量,其精度、使用的仪器和测量方法各不相同。 传统的精密导线测量用基线尺在地面上直接丈量每相邻两点间的距离。由于距离测量的精度高,导线中不存在尺度误差积累;而方位误差积累则比三角测量严重。因此,导线上每隔一定距离要测定天文经纬度和方位角。由于导线以单线扩展,无其他几何校核,故必须闭合成环,或布设在高级控制点之间。当测区较大时,则构成导线网。 在一般地区,由于地面不平,难于用基线尺直接丈量距离,故传统的精密导线测量不及三角测量优越。但在平坦的森林地区,为了实施三角测量,必须建造过高的测量觇标,又为了清除通视障碍,还要砍伐树木,这样将使作业进展迟缓,用费较大。若改用导线测量,沿道路、林区分界地带或河流推进,利用平坦地势丈量距离,则可降低觇标高度,减少辅助工作,达到较好的经济效果。英国曾在非洲赤道附近平坦的森林地区,广泛采用传统的精密导线测量以代替三角测量。除了这些特殊地区之外,传统的精密导线测量则很少应用。 电磁波导线测量自电磁波测距仪于20世纪50年代出现后,导线测量受到了重视。用电磁波测距仪测定距离,所受地形限制较小,作业迅速,精度随着仪器的不断改进而越来越高。因此,电磁波导线测量得到日益广泛的应用,有逐渐取代三角测量之势。60年代初,中国利用电磁波测距仪在自然条件极其困难的青藏高原实施了精密导线测量,构成了包括10个闭合环的导线网。 美国从60年代初开始,用高精度电磁波测距仪实施了横贯大陆的高精度导线测量,现在已经完成,全长达22000公里。导线上每条边的方位角都直接观测,因而不存在尺度误差和方位误差的积累。高精度导线测量的质量优于一等三角测量,称为零等控制测量。美国正以这

(完整word版)导线测量及计算

导线测量 一、导线测量概述 导线——测区内相邻控制点连成直线而构成的连续折线(导线边)。 导线测量——在地面上按一定要求选定一系列的点依相邻次序连成折线,并测量各线段的边长和转折角, 再根据起始数据确定各点平面位置的测量方法。 主要用于带状地区、隐蔽地区、城建区、 地下工程、公路、铁路等控制点的测量。 导线的布设形式: 附合导线、闭合导线、支导线,导线网。 附合导线网自由导线网 钢尺量距各级导线的主要技术要求

注:表中n为测站数,M为测图比例尺的分母表6J-1 图根电磁波测距附合导线的技术要求 二、导线测量的外业工作 1.踏勘选点及建立标志

2.导线边长测量 光电测距(测距仪、全站仪)、钢尺量距 当导线跨越河流或其它障碍时,可采用作辅助点间接求距离法。 (α+β+γ)-180o 改正内角,再计算FG边的边长:FG=bsinα/sinγ 3.导线转折角测量 一般采用经纬仪、全站仪用测回法测量,两个以上方向组 成的角也可用方向法。 导线转折角有左角和右角之分。当与高级控制点连测时, 需进行连接测量。 三、导线测量的内业计算 思路: ①由水平角观测值β,计算方位角α; ②由方位角α及边长D, 计算坐标增量ΔX 、 ΔY; ③由坐标增量ΔX 、ΔY,计算X、Y。

(计算前认真检查外业记录,满足规范限差要求后,才能进行内业计算)坐标正算(由α、D,求X、Y) 已知A(x A,y A),D AB,αAB,求B点坐标x B,y B。 坐标增量: 待求点的坐标: (一)闭合导线计算 图6-10是实测图根闭合导线示意图,图中各项 数据是从外业观测手簿中获得的。 已知数据: 12边的坐标方位角:12 =125°30′00″;1点的坐 标:x1=500.00,y1=500.00 现结合本例说明闭合导线计算步骤如下: 准备工作:填表,如表6-5 中填入已知数据和 观测数据. 1、角度闭合差的计算与调整: n边形闭合导线内角和理论值: (1) 角度闭合差的计算: 例:fβ=Σβ测-(n-2)×180o=359o59'10"-360o= -50"; 闭合导线坐标计算表(6-5)

第十一讲 经纬仪导线测量与计算

第十一讲经纬仪导线测量与计算 在城镇和矿山,最常用的图根加密方法是导线。导线是由若干条首尾相接而构成的折线。根据所用仪器,导线分为经纬仪导线、光电测距导线、罗盘仪导线和平板仪导线。经纬仪导线测量是用经纬仪测量各导线点的转角,钢尺丈量导线的边长,根据起始点的坐标和起始边的坐标方位角计算出各待定点的坐标。根据工作内容和特点,经纬仪导线测量分为外业与内业两部分。外业工作主要包括导线的布设和转角、边长的观测。 一、导线的布设 (一)导线布设形式 导线的基本布设形式有:闭合导线、附合导线和支导线。 1.闭合导线 由一个已知点出发,经过若干个导线点后仍回到同一个已知点上,它所构成的多边形称为闭合导线,如图5—10(a)所示。闭合导线有多边形条件和坐标条件作检核,在生产中广泛使用。 图 5—10 导线形式 2.附合导线 两端(始端和终端)均附合在已知点和已知方向的导线称为附合导线,如图5—10(b)所示。这种导线,不仅有检核条件(坐标条件和方位角条件),而且最弱点位于导线中部,使附合导线在与支导线同等精度的条件下得以增加长度,故附合导线在生产中得到广泛应用。 3.支导线 从已知点B开始,用直线依次连接各待定点,形成自由伸展的折线形状,这种导线形式

称为支导线,如图5—10(c)所示。支导线另一端自由伸展,缺乏检核条件,终点点位 误差最大,故在生产中尽量少用。若用支导线测定控制点坐标,应限制支导线长度,并往返观测,以资检核。 此外,根据实际需要导线还可布设成网状形式(即导线网)。 (二)导线布设规格 为满足不同比例尺测图和不同工程测量的精度要求,各有关规范规定了导线的长度、观测限差和精度指标,形成了导线等级和技术规格系列。图根导线的技术要求见表5-4 表5-4 图根导线技术要求 三、导线测量的外业 (一)踏勘选点与埋点 作业前应根据测区范围、原有资料以及测图的要求,拟定出导线的布设形式,制定出经济合理的初步设计方案,然后到实地踏勘,按照实际情况在实地选定点位。选点时应当注意以下几点: 1.相邻两导线点必须互相通视。 2.各边边长尽可能相等,避免长短边突然出现。 3.导线点应选择在便于安置仪器,便于观测的地方。 4.点位应选择在土质坚硬,便于保存,易于寻找的地方。 5.导线点应选择在视野开阔地带,控制面积大,便于扩展。 选点是导线测量中的一项重要内容,关系到测量工作的质量和速度。例如,边短点多就会影响到测量的精度和速度,因此我们一定要认真对待踏勘选点工作。 导线点选定之后,如果作为临时点,应在每一点位上打上木桩,桩顶钉一小钉,作为临

测量学导线测量常用计算公式

一、方位角的计算公式 二、平曲线转角点偏角计算公式 三、平曲线直缓、缓直点的坐标计算公式 四、平曲线上任意点的坐标计算公式 五、竖曲线上点的高程计算公式 六、超高计算公式 七、地基承载力计算公式 八、标准差计算公式 九、坐标中线测量与计算 十、全站仪的使用方法和坐标测量步骤 一、方位角的计算公式 1. 字母所代表的意义: x1:QD的X坐标 y1:QD的Y坐标

x 2:ZD 的X 坐标 y 2:ZD 的Y 坐标 S :QD ~ZD 的距离 α:QD ~ZD 的方位角 2. 计算公式: ()()212212y y x x S -+-= 1)当y 2- y 1>0,x 2- x 1>0时:1 21 2x x y y arctg --=α 2)当y 2- y 1<0,x 2- x 1>0时:1 21 2360x x y y arctg --+?=α 3)当x 2- x 1<0时:1 21 2180x x y y arctg --+?=α 二、 平曲线转角点偏角计算公式 1. 字母所代表的意义: α1:QD ~JD 的方位角 α2:JD ~ZD 的方位角 β:JD 处的偏角 2. 计算公式: β=α2-α1(负值为左偏、正值为右偏)

三、 平曲线直缓、缓直点的坐标计算公式 1. 字母所代表的意义: U :JD 的X 坐标 V :JD 的Y 坐标 A :方位角(ZH ~JD ) T :曲线的切线长,23 22402224R L L D tg R L R T s s s -+??? ? ??+= D :JD 偏角,左偏为-、右偏为+ 2. 计算公式: 直缓(直圆)点的国家坐标:X ′=U+T cos(A+180°) Y ′=V+T sin(A+180°) 缓直(圆直)点的国家坐标:X ″=U+Tcos(A+D) Y ″=V+Tsin(A+D) 四、 平曲线上任意点的坐标计算公式 1. 字母所代表的意义: P :所求点的桩号 B :所求边桩~中桩距离,左-、右+ M :左偏-1,右偏+1 C :J D 桩号 D :JD 偏角

全站仪闭合导线方位角及距离计算方法步骤

闭合导线测量计算方法 ①?方位角计算(左角) 已知A,B两点坐标,且AB的方位角为30°即a AB = 30°,可求出其它方位角如下: a BC = a AB +Z B ±180 ° = 30 +°60 + 180 =270 a CD = a BC +Z C士180 °= 270+ °70 - 180 = 160 ° a DE = a CD +Z D士180 ° =160 + 100 - 180 =°80 ° a EB = a DE +Z E 士180 °= 80 + 130 - °180 =° 30 °

②?方位角计算(右角) 已知A,B两点坐标,且AB的方位角为30°即a AB = 30°,可求出其 它方位角如下: a BC = a AB + Z B ±180 ° = 30 +°60 + 180 =270 a CD = a BC - Z C 士180 =270 -°290 +°180= °160 a DE = a CD - Z D 士180 ° =160 - 260 - 180 =° 80 a EB = a DE - Z E 士180 ° = 80 -230 - 180 =°30 ° 总结:角在左边用加法,角在右边用减法(左加右减);在求方位角时,两个角相加或相减得出来的得数大于180°则减去180°若小于 180°则加上180° (大减小加)。 ③?坐标与距离计算方法

同理可以得到D 点与E 点坐标 已知 A,B 两点坐标 A(Xa,Ya),B(Xb,Yb), 1.求AB 方位角及距离 a AB = (Y A )/(X B -X A ) = Tan a x YB-Y A A / 注意:测量中坐标系x , y 与数学中坐标系x , y 相反 X B-X A 一甘 — I Y D AB = v {(X B -X A ) 2+(Y B -Y A ) 2} 2.求C 点坐标C (Xc,Yc ) Xc = XB + D AB ? COSk AB Y C = YB + D AB- Sin a AB

实验三 全站仪闭合导线测量

实验三全站仪闭合导线测量 1. 仪器及工具 1)由实验室借领:全站仪一台,脚架一个,测杆二根,钢尺(50m)一把,标记笔一支,记录板一块 2)自备:铅笔(2H)一支,小刀一个 2. 实验方法与步骤 指导老师讲解本次实验的内容和方法 1)在地面上找出用于作闭合导线的两个已知控制点,同时在地面上选出4-8个待求控制点,做出标记,编好控制点号。从已知控制点测起,按先后顺序,测回已知控制点。 2)测量数据包含两类,一类数据为相邻边之间的水平角。另一类数据为点与点之间的水平距离。 3)测角: 每个水平角观测一测回,按一测回测角方法记簿、计算,详细操作方法参照《测回法观测水平角》的实验报告,角度记录在表A-6中。 4)光电测距: 往返观测一测回,相对精度K≤1/10000。 5)导线内业计算先后顺序为: 起始坐标方位角、修正坐标方位角、角度闭合差、允许角度闭合差、角度改正数、改正后角值、各未知边坐标方位角、x轴方向坐标增量、y轴方向坐标增量、x轴方向闭合差、y 轴方向闭合差、导线全长闭合差、相对精度、x轴方向改正数、y轴方向改正数、改正后的x 轴方向坐标增量、改正后的y轴方向坐标增量、计算x、y坐标。 3. 注意事项 1)借领的仪器及工具在实验过程中要保管好,防止丢失。 2)安置仪器时应将仪器中心连接螺旋旋紧,防止仪器从脚架上脱落下来。 3)按操作规程操作,仪器不能没有人看管。 4)本次实验工作量比较大,组长在实验之前必须做好计划,组员要互相配合。 5)每步实验操作及记录必须认真仔细,尽量杜绝实验后导线不合格。

表A-6 水平角读数观测记录(测回法) 仪器型号:_________ 仪器编号:__________ 观测日期:______________

(完整版)闭合及附合导线测量内业计算方法

闭合及附合导线测量内业计算方法(好东西) 1. 导线方位角计算公式 当β为左角时 α前=α后+β左-180° 当β为右角时 α前=α后-β右+180° 2. 角度闭合差计算 fβ=(α始-α终)+∑β左-n*180° fβ=(α始-α终)-∑β右+n*180° 3. 观测角改正数计算公式 Vβ=±fβ/ n 若观察角为左角,应以与闭合差相反的符合分配角度闭合差,若观察角为右角,应以与闭合差相同的符合分配角度闭合差。 4. 坐标增量闭合差计算 ∑△X=X终-X始 ∑△Y= Y终-Y始 Fx=∑△X测-∑△X FY=∑△Y测-∑△Y 5. 坐标增量改正数计算公式 VX=- Fx/∑D3Di VY=-FY/∑D3Di2 2 所以:∑VX= - Fx ∑VY= - FY 6. 导线全长绝对闭合差 F=SQR(FX^2+FY^2) 7. 导线全长相对闭合差 K=F/∑D=1/∑D/F 8. 坐标增量计算

导线测量的内业方法 本人不才悉心整理出来的望能给同行业人士提供点资料 (一)闭合导线内业计算 已知A点的坐标XA=450.000米,YA=450.000米,导线各边长,各内角和起始边AB的方位角αAB如图所示,试计算B、C、D、E各点的坐标。 1 角度闭合差: 图6—8 闭合导线算例草图 角度的改正数△β为:

2、导线边方位角的推算 BC边的方位角 CD边的方位角 AB边的方位角 右角推算方位角的公式: (校核) 3、坐标增量计算 设D12、α12为已知,则12边的坐标增量为: 4、坐标增量闭合差的计算与调整 因为闭合导线是一闭合多边形,其坐标增量的代数和在理论上应等于零,即: 但由于测定导线边长和观测内角过程中存在误差,所以实际上坐标增量之和往往不等于零而产生一个差值,这个差值称为坐标增量闭合差。分别用表示: 缺口AA′的长度称为导线全长闭合差,以f表示。由图可知: 图6—9 闭合导线全长闭合差 导线相对闭合差。 对于量距导线和测距导线,其导线全长相对闭合差一般不应大于1/2000。

全站仪导线复测步骤与计算

导线加密复测 1.仪器的校验 测量前应对仪器设备进行校验:检查仪器鉴定证书是否过期,过期严禁使用,注意鉴定证书上的加常数,仪器使用前检查改正;光学对中器检查各个方向是否对中,超过1mm时应调整后使用(调整方法实践中另讲); 2.加密点布设 熟悉现场点位,确定测量路线,对间距大的点加密。加密点选点原则:视野开阔;便于施工测量;便于保存;距离满足规范要求(200-500m,相邻两点距离不超过2倍);加密点埋设完成后树标志便于测量,避免施工破坏。 3.导线复测及计算 测量准备:全站仪1台,三脚架3个(木脚架1个仪器用,检查连接处是否松动),光学对中器2个,型号一样的镜头2个,对讲机3台,记录本,记录笔及防护用品。人员配备4人,司仪1人,记录1人,前后视各1人。测量前对仪器设备检查,清点,仪器电池2块对讲机3台充满电。 测量方法及过程:熟悉现场点位,规划测量路线,分段测量(每段不超过4KM),按标准附合导线测量(从已知两点测至已知两点),第一已知点架三脚架光学对中器为后视,第二已知点架设仪器,按既定路线架三脚架光学对中器为前视,仪器架设完成后(司仪身体不能碰到仪器和脚架,双手调仪器制动除外)检查气象参数,棱镜常数开始测量(旋转仪器要轻柔连贯,司仪站位距脚架距离20cm以上,不得骑在脚架腿上),建站第二已知点,后视第一已知点,测前视点坐标并保存(目的是在平差出错时找到错误)。开始导线测量,仪器盘左对后视并角度置0o0’0”,报角度后按测距键,再报距离,记录人每听到一个数据先记录再复述,按顺时针旋转仪器对前视,精确对准后报角度,记录,按测距键,报距离,记录,半测回完成,顺时针水平旋转180o,盘右观测前视,观测记录方法同上,逆时针旋转对后视,读书记录,一测回完成,归0差不大于6”(就是归0后读数在359o59’54”至0o0’6”间),记录及现场计算示例如下:

实验三全站仪闭合导线测量

实验三全站仪闭合导线测 量 The final edition was revised on December 14th, 2020.

 5)导线内业计算先后顺序为: 起始坐标方位角、修正坐标方位角、角度闭合差、允许角度闭合差、角度改正数、改正后角值、各未知边坐标方位角、x轴方向坐标增量、y轴方向坐标增量、x轴方向闭合差、y轴方向闭合差、导线全长闭合差、相对精度、x轴方向改正数、y轴方向改正数、改正后的x轴方向坐标增量、改正后的y轴方向坐标增量、计算x、y坐标。全站仪导线测量实习报告 导语:导线测量是指将一系列测点依相邻次序连成折线形式,并测定各折线边的边长和转折角,再根据起始数据推算各测点平面坐标的技术与方法。以下是XX整理全站仪导线测量实习报告的资料,欢迎阅读参考。 全站仪导线测量实习报告1 首先感谢学校和老师给以了我这次参加工程实践的机会,在这次20多天的实习过程中,经过这次实习,无论在心理上还是在生理上都得到了很好的锻炼。 学生现在学习的内容是为以后的发展奠定基础,是丰富自己的文化知识,是自己能够成为一个对社会,对国家有用的人才,但是现在我们所学的知识大多只是理论上的东西,为此我们应该将理论和实际联系起来,积极参加实际工程,这次为期20天的实习教会了我们如何将自己所学的知识应用于实际工程项目之中,懂得了解决一些实际问题的方法,对增加自己的生活和工作经历有很大益处。同时也可以说这次工作是对同学的一次考念,在实习过程中有的同学虽然生病但是依然坚持工作,可以说着种精神是相当高贵的。 通过这次野外工程实习,加强了自身掌握数字测图外业数据采集方法与内业作图方法,更加深刻的理解了数字测图在野外的运用,数字测图带来的不但是数据采集速度的提高,工作效率的增加,更加减轻了工作人员的工作强度;明白了

在数据采集过程中应该注意的问题,使自己在课堂上学到的知识得到了在实际中的运用 首先,通过实习,让我发现我在平时学习中存在的很多知识漏洞。课本上介绍仪器使用的知识都比较抽象,到了真正实践中的时候,我们未能很好把书本知识应用到实践中,还需要老师再次进行指导。在近距离的接触这些实物,能我更牢固的掌握相关的知识点;也能令我提高对仪器的操作的熟练、精准程度(比如能够迅速对中整平)。 本文是由上传的:全站仪测量实习报告。 首先感谢学校和老师给以了我这次参加工程实践的机会,在这次20多天的实习过程中,经过这次实习,无论在心理上还是在生理上都得到了很好的锻炼。 学生现在学习的内容是为以后的发展奠定基础,是丰富自己的文化知识,是自己能够成为一个对社会,对国家有用的人才,但是现在我们所学的知识大多只是理论上的东西,为此我们应该将理论和实际联系起来,积极参加实际工程,这次为期20天的实习教会了我们如何将自己所学的知识应用于实际工程项目之中,懂得了解决一些实际问题的方法,对增加自己的生活和工作经历有很大益处。同时也可以说这次工作是对同学的一次考念,在实习过程中有的同学虽然生病但是依然坚持工作,可以说着种精神是相当高贵的。 通过这次野外工程实习,加强了自身掌握数字测图外业

全站仪导线测量的详细操作方法

全站仪导线测量的详细操作方法

全站仪导线测量的详细操作方法,一看就 会! 一,实地选定控制点 实地选点之前先要有一个计算程序,且已经编辑好线路设计参数,知道路线的大致走向。选点的几个要求:地基稳固,方便架设仪器和后期放样,超出施工挖填范围一定距离,相邻两点之间通视良好,各点与前、后相邻点之间的距离尽量等长。确定导线的等级,请参照下图的《导线测量的主要技术参数》。 二,埋石 在选定的点位挖坑,依土质情况而定,建议埋置深度不小于0.6米。将钢筋切割成长约50公分的小段,选择截面较平整光滑的一端用钢锯锯一个深约2mm的十字丝待用。搅拌砼倒入坑中,人工捣实,表面抹平,在中心位置插入钢筋,钢筋顶端高出砼面约1公分。在砼表面刻下点的编号。这样一个控制点就埋设完成了。 说明:有些问题并不是绝对的,比如在坚固稳定的大石头或建筑物上标记做点也是可以的,总之把握一个原则,控制点要稳固,方便后期保存和使用。 三,导线测量(测角、测距)

为了方便大家学习和理解,我以一个案例来进行演示。 案例背景 G1、G2、G3、G4是设计院给的已知坐标的控制点,D1、D2、D3是我们埋设的待测加密点。将相邻两点连接后,就组成了导线线路图,如下图: 测量方案 从G1点向G4点方向测量,测量的水平角为左角。导线等级采用一级,测量仪器采用2”级全站仪,采用两个相同型号的棱镜。按技术要求,每个测站需观测两个测回。 开始前的一些常识说明 导线边:两个导线点的连线在水平面上的投影叫做导线边,所以导线边长是两相邻点间的水平距离。 水平角:是指两条相邻导线边组成的夹角。 左角和右角:把观测的前进方向的左侧的角叫做左角,右侧的叫做右角,一般都测量左角。

实验3 认识全站仪及全站仪导线测量

实验三认识全站仪及全站仪导线测量 一、实验目的与要求 1、了解全站仪的性能及主要部件的名称和作用; 2、了解全站仪的基本操作方法; 3、掌握全站仪导线测量的方法与步骤。 二、实验仪器与器材 1、全站仪与三角架1套; 2、对中杆1个,照准标志1个; 3、记录夹一个、记录纸若干; (以上仪器到工科楼C座C255领取) 4、自备:铅笔、计算器。 三、实验方法与步骤 在熟悉全站仪的基础上,每组观测一条4边闭合导线 如右图所示。(要求:选择边长在20m到50m之间) A点坐标为A(500.000m,500.000m),A、B边的坐标 方位角为0°;A点海拔高为10.17m。 1、全站仪的安置(对中、整平的步骤自填!),量取仪器 高和目标高 2、按测回法观测水平角:(步骤自填!) 每个水平角观测2测回,每人至少有1测回的观测; 3、竖直角观测: 步骤自填! ) 每个竖直角观测1测回,每人至少有1 个竖直角的观测; 4、水平边长观测:(盘左、盘右观测取中数) 每条边观测1测回,每人至少有1条边的观测;每条边最终边长为往、返观测平均值。 5、导线计算:按导线计算表计算各点坐标; 高差(三角高程法计算)取往、返观测的平均值,按高程误差配赋表计算各点高程(步骤 自填!)。 四、实验总结与心得 实验结果总结、发现问题及解决办法、收获等。 五、注意事项 1、用铅笔记录,坚决杜绝用橡皮涂改数据,不允许打草稿; 2、应尽量照准目标的下部; 3、观测过程中,若发现气泡偏移超过1格时,应重新整平仪器并重新观测该测回; 4、一测回测完并合格后再进行侠义测回,测回间要重新配置度盘; 5、若发现仪器功能异常,应及时向实验教师或实验室工作人员报告,不得擅自拆卸仪器; 6、爱护仪器,严格按操作规程操作,观测者不得离开仪器半米远(特殊情况下请人代看仪器),不得在仪器附近打闹,以免发生摔仪器事件; 7、实验报告必须用实验报告纸书写,且必须认真、独立完成,以确保实验顺利进行。 D

全站仪进行控制测量

全站仪进行控制测量 一.目的和要求 1、了解全站仪的构造与使用方法,各部件的名称和作用以及全站仪内设的各种测量程序的应用及测距参数的设置; 2、掌握全站仪闭合导线进行平面控制测量的外业测量方法; 3、实验小组由5—6人组成(一人观测、一人记录、两人架设棱镜;观测、记录、架棱镜各项工作轮流进行),每人必须完成一个测站的观测、记录、计算工作。 二.仪器与工具 全站仪1台,三脚架3个,棱镜2个,数据记录表1份。 三.方法和步骤 1)认识全站仪 了解各操作部件的名称和作用,并熟悉使用方法。附全站仪显示屏中出现的一些符号的含义。 表7-1 全站仪显示屏中出现的符号含义

2)全站仪布设闭合导线 全站仪布设闭合导线的工作流程为:选点--测角—-量距--记录数据--计算闭合差—-内业计算。 1、选点 在测区内选定由4-5个导线点组成的闭合导线,在各导线点打上标记,绘出点之记和控制网略图.如下图所示: 图7—1 闭合导线的布设形式 导线点点位选择必须注意以下几个方面:

错误!为了方便测角,相邻导线点间要通视良好,视线远离障碍物,保证成像清晰。 错误!导线点应埋在地面坚实、不易被破坏处,一般应埋设标石。 错误!导线点要有一定的密度,以便控制整个测区. 错误!导线边长应按有关规定,最长不超过边长平均的2倍,相邻边长尽量不使其长短相差悬殊. 错误!导线点埋设后,要在桩上用红油漆写明点名、编号,用红油漆在固定地物上画一箭头指向导线点,并绘制“点之记"和控制网略图方便寻找导线点。 2、测角 采用全站仪测回法观测导线各转折角(内角),每个角测两个测回; 导线角度测量主要是导线转折角的水平角测量。导线水平角的观测,附合导线按导线前进方向可观测左角;对闭合导线一般是观测多边形内角;支导线无校核条件,要求既观测左角,也观测右角以便进行校核。 3、量距 用全站仪测距往、返测量各导线边的边长;计算相对误差,若在容许范围内,则取平均值作为最后结果(至mm位); 导线边长是指相邻导线点间的水平距离.采用光电测距仪测量边长的导线又称为光电测距导线是目前最常用的方法。 4、内业计算 计算角度闭合差fβ=Σβ—(n-2)*180°(其中n为内角数),以及导线全长相对闭合差。外业成果合格后,内业计算各导线点坐标. 导线计算的目的是要计算出导线点的坐标,计算导线测量的精度是否满足要求。首先要查实起算点的坐标、起始边的方位角,校核外业观测资料,确保外业资料的计算正确、合格无误。 全站仪在每一个测站上的操作顺序为:安置仪器--对中、整平--测角、量距--记录数据。

实验二经纬仪导线测量(闭合导线) 一、实习目的 掌握经纬仪导线外业观测和内业计算、展点的方法。 二、实习内容 在本部校实习基地测量一条闭合导线并进行内业计算。 三、仪器及工具 DJ6经纬仪1台,水准尺2根,标杆2根,刚尺1副,测钎1组,木桩及小钉若干,计算器1台,坐标纸1张,三棱尺1把;自备铅笔、小刀、记录表格等。 四、方法 (一)外业观测 (1)选点。根据选点注意事项,再测区内选定4~6个导线点组成闭合导线,在各导线点打下木桩,钉上小钉,绘出导线略图。 (2)量距。用钢尺往、返丈量各导线边的边长(读至mm),若相对误差小于1/3000,则取其平均值。 (3)测角。采用经纬仪测回法观测闭合导线各转折角(内角),每角观测一个测回,若上、下半测回差不超±40″,则取平均值。可假定起始边。 (4)测高差。经纬仪测角的同时用视距法观测各相邻导线点间的高差,若高差闭合差不超限,则将其调整后,根据起点高程(假定)计算其他各导线点的高程。 (5)计算角度闭合差和导线全长相对闭合差。外业成果合格后,内业计算各导线点的坐标。 (二)内业计算 (1)检查核对所有已知数据和外业数据资料。 (2)角度闭合差的计算和调整: 角度闭合差:?β=∑β—(n-2)?180o限差:?β容=±40″n (3)坐标方位角的推算:

α前=α后+180o-β右;若逆时针编号时: α前=α后+β左-180o 由起始边α Ab 算起,应在算回αAb ,并校核无误。 (4) 坐标增量计算: ⊿X AB =D AB ·cos αAB ⊿X AB =D AB ·sin α AB (5) 坐标增量闭合差的计算和调整: 纵坐标增量闭合差:?X =∑⊿X 测 横坐标增量闭合差:?Y =∑⊿X 测 导线全长绝对闭合差:?= 2 2Y X f f + 导线全长相对闭合差:K= D f ∑ 若K ﹤20001 ,符号精度要求,可以平差。将?X 、?Y 按符号相反,边长成正比例的原 则分配给各边,余数分给长边。各边分配数如下: V xi =- D f X ∑ ·D i V yi =- D f Y ∑ ·D i 分配后要符合: ∑V X =- ?X ∑V Y =- ?Y (6) 坐标计算: 若干与国家控制点连测,可假定起点坐标。 X B =X A +⊿X AB Y B =Y A +⊿Y AB

经纬仪导线测量

实训10 经纬仪导线测量 一、实习目的 掌握经纬仪导线外业观测和内业计算、展点的方法。 二、实习内容 若有实训基地,可利用所选闭合导线的已有数据,即实训一(各边距离)、实训二(起始边磁方位角)、实训六(各点内角)、实训四(高程)或实训七(高差),直接进行内业计算。否则,应准备下列器材进行外业观测及内业计算。 三、仪器及工具 DJ6经纬仪1台,罗盘仪1台,水准尺2根,标杆2根,刚尺1副,测钎1组,斧子1把,木桩及小钉若干,油漆1小瓶,毛笔1枝,计算器1台,坐标纸1张,三棱尺1把;自备铅笔、小刀、记录表格等。 四、方法提示 (一)外业观测 (1)选点。根据选点注意事项,再测区内选定4~6个导线点组成闭合导线,在各导线点打下木桩,钉上小钉或用油漆标定点位,绘出导线略图(如实训1)。 (2)量距。用钢尺往、返丈量各导线边的边长(读至mm),若相对误差小于1/3000,则取其平均值。 (3)测角。采用经纬仪测回法观测闭合导线各转折角(内角),每角观测一个测回,若上、下半测回差不超±40″,则取平均值。若为独立测区,则需用罗盘仪观测起始边的磁方位角。 (4)测高差。经纬仪测角的同时用视距法观测各相邻导线点间的高差,若高差闭合差不超限,则将其调整后,根据起点高程(可假定)计算其他各导线点的高程。 (5)计算角度闭合差和导线全长相对闭合差。外业成果合格后,内业计算各导线点的坐标。 (二)内业计算 (1)检查核对所有已知数据和外业数据资料。

(2) 角度闭合差的计算和调整: 角度闭合差:?β=∑β—(n-2)?180o 限差:?β容=±40″n (3) 坐标方位角的推算: α前=α后+180o-β右;若逆时针编号时: α前=α后+β左-180o 由起始边α Ab 算起,应在算回αAb ,并校核无误。 (1) (4) 坐标增量计算: ⊿X AB =D AB ·cos αAB ⊿X AB =D AB ·sin α AB (5) 坐标增量闭合差的计算和调整: 纵坐标增量闭合差:?X =∑⊿X 测 横坐标增量闭合差:?Y =∑⊿X 测 导线全长绝对闭合差:?= 2 2Y X f f + 导线全长相对闭合差:K= D f ∑ 若K ﹤20001 ,符号精度要求,可以平差。将?X 、?Y 按符号相反,边长成正比例的原 则分配给各边,余数分给长边。各边分配数如下: V xi =- D f X ∑ ·D i V yi =- D f Y ∑ ·D i 分配后要符合: ∑V X =- ?X ∑V Y =- ?Y (6) 坐标计算:

导线测量方法1

导线测量 (I )导线测量的主要技术要求 各等级导线测量的主要技术要求,应符合下表的规定。 注:1 表中n 为测站数。 1、 当导线平均边长较短时,应控制导线边数不超过表相应等级导线长度和平均边长算得的边数;当导线长度小于表规定长度的1/3时,导线全长的绝对闭合差不应大于13㎝。 2、 导线网中,结点与结点、结点与高级点之间的导线段长度不应大于表中相应等级规定长度的0.7倍。 (II )水平角观测 水平角观测所使用的全站仪、电子经纬仪和光学经纬仪,应符合下列相关规定: 1 照准部旋转轴正确性指标:管水准器气泡或电子水准器长气泡在各位置的读数较差,1〞级仪器不应超过2格,2〞级仪器不应超过1格,6〞级仪器不应超过1.5格。 2 光学经纬仪的测微器行差及隙动差指标:1〞级仪器不应大于1〞.2〞级仪器不应大于2〞。 3 水平轴不垂直于垂直轴之差指标; 1〞级仪器不应超过10〞,2〞级仪器不应超过15〞,6〞级仪器不应超过20〞。 4 补偿器的补偿要求:在仪器补偿器的补偿区间,对观测成果应能进行有效补偿。 5 垂直微动旋转使用时,视准轴在水平方向上不产生偏移。 6 仪器的基座在照准部施转时的位移指标:1〞级仪器不应超过0.3〞,2〞级仪器不应超过1〞,6〞级仪器不应超过1.5〞。 7 光学(或激光)对中器的视轴(或射线)与竖轴的重合度不应大于1㎜。 水平角观测宜采用方向观测法,并符合下列规定: 方向观测法的技术要求,不应超过表3.3.8的规定。 表3.3.8 水平角方向观测法的技术要求 注;1 全站仪、电子经纬仪水平角观测时不受光学测微器两次重合读数之差指标的限制。 2 当观测方向的垂直角超过±30的范围时,该方向2C 互差可按相邻测回同方向进行比较,其值应满足表中一测回内2C 互差的限值。 2 当观测方向不多于3个时,可不归零。 3 当观测方向多于6个时,可进行分组观测。分组观测应包括两个共同方向(其中一个为共同零方向)。其两组观测角之差,不应大于同等级测角中误差的2倍。分组观测的最后结果,应按等权分组观测进行测站平差。 4 各测回间应配置度盘。度盘配置应符合附录C 的规定。 5 水平角的观测值应取各测回的平均数作为测站成果。 3.3.9 三、四等导线的水平角观测,当测站只有两个方向时,应在观测总测回中以奇数测回的度盘位置观测导线前进方向的左角,以偶数测回的度盘位置观测导线前进方向右角。左右角的

全站仪导线测量(表格下载)

系部:园艺系教师:殷文卿训练日期:2012 年 11 月 22 日 课程名称园林测量训练项目实训八全站仪导线测量——外业测量训练班级设计1131、城市1131、1132班训练学时2课时 训练目的1、熟悉全站仪的构造和使用方法 2、掌握闭合导线的布设要领 3、掌握全站仪导线外业测量方法 所需设备、 仪器、工具 每组全站仪1套、棱镜1副、对中杆组1套、计算器1个、记录表1份 训练组织与设计一、实习方法、步骤 1、选点。在测区内选定由4-5个导线点组成的闭合导线,在各导线点打上标记,绘出导线略图; 2、测角。采用全站仪测回法观测导线各转折角(内角),每角测一个测回; 3、量距。用全站仪测距往、返测量各导线边的边长;计算相对误差,若在容许范围内,则取平均值作为最后结果(至mm位); 4、计算角度闭合差fβ=Σβ-(n-2)2180°(其中n为内角数),以及导线全长相对闭合差。外业成果合格后,内业计算各导线点坐标。 二、注意事项 1、导线点间应互相通视,边长以40—60米为宜。若边长较短,测角时应特别注意提高对中和瞄准的精度; 2、根据测区内已知两控制点的坐标,反算坐标方位角。 3、限差要求:同一边往、返测距离的相对误差应小于1/2000,导线角度闭合差的限差为±40″√n,n为转折角个数,导线全长相对闭合差的限差为1/2000,超限应重测。 三、记录与计算 每组交导线测量记录表一份,每人完成内业计算一份。 考核标准1、控制点布设符合要求; 2、正确使用全站仪测定导线各转折角,数据记录正确; 3、正确使用全站仪测定导线各边,数据记录正确; 4、各小组团结协作共同完成实训项目,导线角度闭合差、导线全长相对闭合差符合精度要求。 玉溪农业职业技术学院 实训(验)项目单

相关文档
相关文档 最新文档