文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 01~电流互感器现场校验作业指导书

01~电流互感器现场校验作业指导书

Q/YNDW 云南电网公司企业标准

Q/YNDW 113.2.170-2006

电流互感器现场校验

作业指导书

2006-05-20发布 2006-05-30实施

云南电网公司发布

前言

为提高云南电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由云南电网公司组织,编写了目前我公司电流互感器现场校验作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。

本指导书由云南电网公司生产技术部提出。

本指导书由云南电网公司生产技术部归口。

本指导书由云南省电力试验研究院(集团)有限公司负责编写。

本指导书主编人:曹敏

本指导书主要起草人:曹敏梁仕斌李毅杨晴

本指导书主要审核人:熊志全

本指导书由云南电力试验研究院(集团)有限公司负责修编。

本指导书修编人:曹敏梁仕斌

本指导书审定人:赵建宁

本指导书批准人:廖泽龙

本指导书由云南电网公司生产技术部负责解释。

目次

1 目的4

2 适用范围4

3 引用标准4

4 支持性文件4

5 技术术语4

6 安全措施5

7 作业准备6

8 作业周期7

9 工期定额7

10 设备主要技术参数7

11 作业流程8

12 作业项目、工艺要求及质量标准8

13 作业中可能出现的主要异常现象及对策14

14 作业后的验收和交接14附录A 电流互感器现场校验原始记录15附录B 电流互感器试验记录17

电流互感器现场校验作业指导书

1 目的

规范电流互感器现场校验的作业方法,保证作业安全和校验的质量。

2 适用范围

本作业指导书适用于云南电网公司所属供电企业使用中的电流互感器的现场校验。

3 引用标准

下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB1208-1997 《电流互感器》

GB8170-87 《数据修约规则》

JJG313-94 《测量用电流互感器检定规程》

DL408-91 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》

Q/CSG 10004-2004《电气工作票技术规范 (发电、变电部分)》

4 支持性文件

所使用校验装置的使用说明书

被校电流互感器的使用说明书、历史技术资料及厂家技术文件

5 技术术语

5.1 二次负荷

二次回路阻抗,用欧姆和功率因数表示。

5.2 电流误差(比值差)

互感器在测量电流时所出现的误差,它是由于实际电流比与额定电流比不相等造成的。电流误差的百分值用下式表示:

电流误差=[100(KnIs-Ip)/Ip]%

式中:Kn-额定电流比

Ip-实际一次电流

Is-测量条件下通过Ip时的二次电流

5.3 相位差

一次电流与二次电流相量的相位差, 相量方向是以理想互感器中的相位差为零来决定的。若二次电流相量超前一次电流相量时,相位差作为正值。通常用分(′)表示。

5.4 励磁电势饱和点

伏安特性试验时,施加于电流互感器二次绕组的电压增加10%,电流增加50%,所对应的电压值。

6 安全措施

6.1 电流互感器现场校验必须停电进行并填用第一种工作票,试验人员不得少于两人;现场工

作开始前,应与值班人员履行工作许可手续,并认真查对已做的安全措施和技术措施是否符合要求,认清设备名称,严防走错位置。

6.2 试验现场应装设遮栏或围栏。进入试验现场应戴安全帽,登高作业必须使用安全带,并不

得上下抛掷物件;现场搬运梯子时,应由两人搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。

6.3试验用电源必须由检修电源柜、试验电源柜或其它可用于该项试验的电源接入,严禁从运

行设备上直接取电源,试验装置的电源开关应使用有明显断开的双极刀闸,刀闸应带绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联开关,并加装过载自动掉闸装置。

6.4 试验人员应在绝缘垫上集中精力进行操作,变更结线或试验结束时,应断开试验电源。6.5 现场校验前应退出相关保护回路,将互感器所有二次绕组与二次回路断开,并作记号,以

便试验结束后恢复。该项工作按“二次设备及回路工作安全技术措施单”执行。具有多个二次绕组的电流互感器,对一个绕组试验时,必须将其余二次绕组两端短路。

6.6 试验结束时,应拆除自装的接地线、短路线等,检查、清理现场,清点试验设备和试验工具。

6.7 试验现场有带电运行设备,为防止高压感应电对设备及人员的损害,设备接地点必须可靠

接地,在更换高压侧接线时,还应将被试互感器高压侧短路接地。

6.8 防止架空输电线路在停电后有感应电或遭感应雷击,试验时应保证被试互感器与架空输电线路断开,并挂设接地线。

6.9 危险点分析及控制

序号作业内容危险点控制措施控制人

1

电流互感器

现场校验触电 1.接试验电源时做好绝缘防护,在不能确定是否带

电时,应将设备视为带电设备。

2.更换二次接线或试验结束时,应断开电源。

3.更换高压侧接线时,应将被试互感器高压侧短路

监护人

监护人

接地。

4.搬运梯子等长物件时,必须两人搬运,并注意安

全距离。

5.具有多个二次绕组的电流互感器,对一个绕组试

验时,必须将其余二次绕组两端短路。监护人监护人

2 保护误动现场校验前应退出相关保护回路,并将互感器所有二

次绕组与二次回路断开。许可人监护人

3 高空作业高空坠落登高作业必须使用安全带。监护人

高空坠物工作现场不得上下抛掷物件。监护人

4 搬运摔坏、误碰设备小心,轻提轻放,兼顾左右。监护人

5 接线误接二次线拆线前做好标记和记录。监护人7 作业准备

7.1 人员准备

现场校验工作人员必须持有相应级别的电流互感器计量检定员证,并熟练掌握现场校验的方法和技巧,熟悉有关二次回路;现场校验至少有2名人员方能开展工作;进入工作现场,必须按规定着装、戴安全帽。

7.2 资料准备

为顺利完成现场校验工作,工作负责人应了解工作地点环境情况,必要时应到现场进行勘测。查阅被校电流互感器相应的历史技术资料、图纸、使用说明书、厂家技术文件,准备好所需的试验记录。

7.3 试验设备和工具准备

设备名称数量规格备注

电源操作箱一套5kVA以上操作箱应配备过载自动掉闸装置

升流器根据被试电流互感器以及现场实际情况准备多台设

标准电流互感器一台0.05S级标准电流互感器准确等级应比被试电流互感器高一

个等级以上,并要求在检定周期内

一台准确等级:2级要求在检定周期内

互感器现场校验

电流负荷箱1-2台准确等级:±3%根据被试电流互感器额定二次负荷值,准备多台该

设备,并要求在检定周期内

专用测试导线一套一次导线及二次导线

专用接地线一套

交流(钳型)电流

一只200A 0.5级要求在检定周期内

交流电流表一只10A 0.5级该电流表应为电磁系、电动系或测量有效值的数字

表,并要求在检定周期内

交流电压表一只1000V、0.5级要求在检定周期内

试验变压器一只最大输出1000V 最大输出电压不低于1000V

万用表一只要求在检定周期内

兆欧表两只500V、1000V 要求在检定周期内

安全用具一套绝缘手套、安全帽、安全带等

工具及附件一套

8 作业周期

8.1 新安装或检修后的电流互感器必须进行现场校验。

8.2 对测量用电流互感器,每10年至少要进行一次现场校验。

8.3 对保护用电流互感器随设备大修周期进行校验,试验项目应包括:绝缘电阻测量、极性检

9 工期定额

在电流互感器投运前以及停电期间完成全部校验工作。

10 设备主要技术参数

型号、准确度等级、额定一次电流、额定二次电流、额定电流比、额定二次负荷、额定频率、额定电压、额定功率因数

图1 电流互感器现场校验作业流程图12 作业项目、工艺要求及质量标准

周围气温为+10℃~+35℃

相对湿度≤80%

外界电磁场引起的测量误差不大于被检电压互感器误差限值的1/20

12.2 作业项目

12.2.1 外观检查

12.2.2 绝缘电阻测量

12.2.3 绕组极性检查

12.2.4 退磁

12.2.5 误差测量或变比测量

12.2.6 伏安特性试验

12.3 技术要求及作业方法

12.3.1 外观检查

如有以下缺陷之一,修复后方予校验。

a 无铭牌或铭牌中缺少必要的标记;

b 接线端缺少、损坏或无标记;穿心电流互感器没有极性标记;

c 多变比互感器未标不同变比的接线方式;

d 严重影响校验工作进行的其它缺陷。

12.3.2 绝缘电阻测量

用兆欧表测量各绕组之间和绕组对地的绝缘电阻。

凡用500V兆欧表测量一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值小于5MΩ者,不予校验。

12.3.3 绕组极性检查

a 互感器绕组极性规定为减极性。

b 绕组极性检查可与误差测量一起进行,用互感器校验仪按电流互感器检定的正常接线进行绕组的极性检查。

c 单独做绕组极性检查试验,可按图2所示接线进行

1)电流互感器一次绕组极性端(一般标注为“P1”)接直流电池(1号干电池或甲电池)“+”极,非极性端(一般标注为“P2”)接“—”极。

2)互感器二次绕组接0.5级直流指针式毫安表(或指针式万用表直流毫安档),毫安表“+”级接互感器二次绕组极性端(一般标注为“S1”),“—”极接非极性端(一般标注为“S2”)3)当闭合刀闸瞬间,毫安表应正向偏转;若毫安表指针不动或反向微动,则互感器极性标志错误。

12.3.4 退磁

退磁方法按厂家技术文件中规定的方法进行,若厂家无规定,可用下列两方法之一进行退磁。

a 开路退磁法

在一次(或二次)绕组中选择其匝数较少的一个绕组通以10%的额定一次(或二次)电流,在其他绕组均开路的情况下,平稳、缓慢地将电流降至零。退磁过程中应监视匝数最多绕组两端的峰值电压表,当指示值超过2600V 时,则应在较小的电流值下进行退磁。图3 是开路退磁法的常用接线图,实际操作时,可用其它接线方法进行。

b 闭路退磁法

在二次绕组上接一个相当于额定负荷10~20倍的电阻(考虑足够容量),对一次绕组通以工频电流,由零升至1.2倍的额定电流,然后均匀缓慢地降至零。对具有两个或两个以上二次绕组的电流互感器进行退磁时,若所有二次绕组均与同一个铁芯交链,其中一个二次绕组接退磁电阻,其余二次绕组应开路。 12.3.5 误差测量或变比测量

a 互感器现场校验接线

互感器现场校验按图 4 接线,采用不同类型的设备,接线应作相应的变化;接线时,升流器的输出电压档位(或穿心匝数)应选择适当,使电流输出有良好的调节细度及调节范围。

图4 电流互感器误差测量接线图

b 误差测量

测量用电流互感器按表3所列条件进行

保护用电流互感器按表4所列条件进行

表3 测量用电流互感器误差限值及试验条件表

表4:保护用电流互感器误差限值及试验条件表

c 变比测量

对于继电保护专业,有时对电流互感器现场校验不必进行误差测量,这种情况下可进行变比测量。试验时,按图5所示接线进行:

1)除被试二次绕组外,其余二次绕组短路。

2)在电流互感器的一次绕组用升流器串接一只100A 、0.5级的电流表。

3)在电流互感器二次绕组串接一只5A

、0.2级的电流表。其余二次绕组必须短路。 4)调节调压器,依次记录一、二次电流值。

5)计算一、二次电流比值并与铭牌的标称变比核对,其变比误差应不超过表4所示的比值差限值。

6)由于目前各厂商提供多种变比测量设备,该项试验也可用专用的变比测量设备进行,但所用设备必须经校验合格。

d 校验数据的处理 1) 数据修约要求

校验电流互感器时,测得的数据和经过计算后得到的数据,在填入校验报告时都应经过数据修约。

判断电流互感器是否合格是根据数据修约后的数据。

数据修约到被校电流互感器基本误差极限值的1/10。而且末位数只能是以下三种情况。 末位数是1的整数倍(即取0-9的任何数)

末位数是2的整数倍(即取由0-8之间的任何偶数)

末位数是5的整数倍(即取0或5)

误差的修约按表5进行。

2)数据修约方法

当被校互感器基本误差极限值末位数是1时,数据修约后末位数是1的整数倍。——对舍弃的数字中左边第一位采用四舍五入的方法。恰等于5时,若保留数字的末位数是奇数,则进一位,若保留数字的末位数是偶数,则舍去。

当被校互感器基本误差极限值末位数2时,数据修约后末位数是2的整数倍。——当待修约的数的有效位数多于保留的数的有效位数时,应这样修约,若保留数字的末位数是偶数,则舍去右边的数,是奇数,则进一位。当待修约的数的有效位数不变时,应这样修约,若保留数字的末位数是偶数,维持不变,若保留数字的末位数是1,修约为2;末位数是3、5,则修约为4;末位数是7、9,则修约为8。

当被校互感器基本误差极限值末位数是5时,修约后末位数是5的整数倍。——向最靠近0或5的数修约。例如,100.74、100.76、100.50、100.05、100.2、100.7这几个数化成4位数时,就应修约为100.5、101.0、100.5、100.0、100.0和100.5。对于2.5和7.5这样介于中间的数可这样修约:2.5舍去,7.5进一位。例如100.25修约为4位数时,应该修约为100.0;100.75修约为4位数时,就应该修约为101.0。

3 )校验结果的处理

a. 电流互感器必须出具校验报告,给出修约后的校验数据,注明是否合格。

b.校验报告和校验记录应保存至少3个周期。

c.校验报告、校验记录都应由校验人员、核验人员签名。

12.3.6 伏安特性试验

按图6所示接线进行

a 一次绕组开路。

b 除被试二次绕组外,其余二次绕组开路。

c 调节调压器,监视电流表,按预先设定的电流值,读取并记录电压值。注意,电流表应为电磁系、电动系仪表或测量有效值的数字表,根据励磁电流、电势大小选用量程适合的仪表。

d 测绘电流互感器各绕组的伏安特性曲线,应记录到励磁电势饱和点以上。

e 操作时注意调压器不能来回调节。

f 首次伏安特性试验前,应验证厂家提供的伏安特性曲线满足表4复合误差要求。

g 用所测绘的伏安特性曲线与厂家提供的出厂试验曲线对比,两条曲线应基本重合;例行试验时,也可与上几个周期的试验曲线进行对比。

h 对同组A、B、C三相电流互感器各绕组伏安特性曲线应基本重合。

i 由于目前各厂商提供多种伏安特性试验设备,该项目也可用专用的伏安特性试验设备进行,但所用设备必须经校验合格。

13 作业中可能出现的主要异常现象及对策

13.1 由于现场实际情况限制,经缩短一次线、更换升流设备、改接电源等措施后,确无法将试验电流升至表1规定的电流百分数,此情况下,可在低于表3、表4规定的电流百分数的条件下进行校验。

13.2 绝缘电阻测量不合格必须立即向有关生产管理部门报告。

13.3 电流互感器误差不合格应向有关生产管理部门报告。

14 作业后的验收和交接

14.1 校验工作结束,清扫工作现场,填写现场记录薄,并向现场值班负责人交代有关工作情况及注意事项,经验收交接后及时办理工作票终结手续。

14.2 校验结果应及时通知上一级生产技术管理部门,出具校验报告,给出修约后的校验数据及最大误差。

14.3 校验不合格的电流互感器,应及时要求厂家调整或更换

附录A

电流互感器现场校验原始记录

记录编号运行单位线路名称

型号制造厂安装地点

额定频率温度℃相对湿度 % 额定一次电流额定二次电流额定电压 kV 标准设备参数:

附录B

电流互感器试验记录

一、铭牌

记录编号运行单位线路名称

型号制造厂安装地点

出厂编号温度℃相对湿度 % 额定一次电流额定二次电流额定电压 kV 试验人员核验员校验日期

二、极性、变比校验

三、伏安特性试验

相关文档