互感器是用来变换电流或电压的设备,是农村电工接触比较多的测量设备之…。

互感器根据用途不同分为电流耳感器和电压互感器两大类。电流?互感器是将电力系统中的大电流按一定的比例(称为变比),变为标准的小电流(5A或1A)。电压互感器是将一次系统(供电线路)的高电压按-?定的比例(也称变比),变为标准的低电压(100V或100/V)。在实际应用中,由于电流互感器二次额定电流均设计为5A或1A,电压互感器二次额定电压均设计为100V或100/V,所以与电流、电压量值有关的各类仪表、继电器、测试设备、控制设备等就可以按统一的标准参数制作,有利于产品的规范化、标准化和提高准确度,还可以使工作人员及仪表、仪器、设备等避免直接接触高电压,因而保证了安全。

电流互感器的基木概念

1铭牌标志

电流互感器的性能、技术参数、接线图等标注在铭牌上和使用说明书中,安装使用前要详细阅读并掌握。

1.1型号

电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表不电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:

第一位字母:L—电流互感器。

第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。

第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。

第四位字母:B——过流保护;D—差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。

字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,型料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表不使用于额定电压10kV 电路的穿墙式电流互感器。

1.2图形标志1.

2.1图形符号:应用于接线图或其他图纸上表不电流互感器的图形符号,它由一横线和两个半圆组成。横线表示一次绕组,Lk L2分别表示首端与末端,两个半圆表示二次绕组,KI、K2分别表示首端与末端,见图4-10

但荷

_心匕—

图4-1减极性电流互感器标志人L h:

1.2.2极性标志:为电流互感器一次绕组和二次绕组极性的标志符号。为了保证电流互感器在校验和测量时接线正确,均在绕组的接线端子附近进行极性标注。极性标注规则如下。

(1)一次绕组出线首端标为L1,末端标为L2。绕组带有中间抽头时,首端标为L1,自第一个抽头起依次标为L2、L3......o

(2)二次绕组出线首端标为K1,末端标为K2。绕组带有中间抽头时,首端标为K1,自第一个抽头起依次标为K2、K3...... o

(3)对具有多个二次独立绕组的电流互感器,依次在各个绕组标注的“K”前加注数字区

别,如1KI、1K2, 2K1、2K2, 3K1、3K2 ............ .

(4)L1、K1或L2、K2为同极性端,也叫同名端。电流互感器-?次电流II和二次电流12 其方向相反时称为减极性,见图4-1;反之称为加极性。为了便于记忆和接线,制造厂一般按减极性生产。

1.2.3 GB1208-86. GB1208 — 97等:在互感器铭牌上的这种标志,是指制造可感器符合的国家标准编号。

2技术参数

2.1额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容锹可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Q表示。它们之间的换算公式为:式中ZN——额定负荷阻抗,Q;

SN——视在功率,V.A;

IN——二次额定电流,A

例如,一台二次额定电流为5A的电流互感器,铭牌标注额定阻抗0.4Q,如果用视在功率表示,其额定容量为多少?

将上式代入数据得,0.4,

SN=0.4x52=10V.A

2.2 —次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5?25000A,用于试验设备的精密电流互感器为0.1?50000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。

2.3二次额定电流:允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。

2.4额定电流比(变比):一次额定电流与二次额定电流之比。

2.5额定电压:一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为0.5, 3, 6, 10, 35, 110, 220, 330, 500kV 等几种电压等级。

2.6 10%倍数:在指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为一10%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数是与继电保护有关的技术指标。2.7准确度等级:表示互感器木身误差(比差和竹差)的等级。目前电流互感器的准确度等级分为0.001?1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表 -般采用0.5级或0.2级;用于设备、线路的继电保护一般不低于1级;用于电能计量时,视被测负荷容量或用电量多少依据规程要求来选择(见第一讲)。

2.8比差:互感器的误差包括比差和角差两部分。比值误差简称比差,一般用符号f表示,它等于实际的二次电流与折算到二次侧的一次电流的差值,与折算到二次侧的一次电流的比值,以百分数表示。

2.9角差:相角误差简称角差,一般用符号U表示,它是旋转180。后的二次电流向量与一次电流向量之间的相位差。规定二次电流向量超前于一次电流向量8为正值,反之为负值,用分(')为计算单位。

2.10热稳定及动稳定倍数:电力系统故障时,电流互感器受到由于短路电流引起的巨大电流的热效应和电动力作用,电流互感器应该有能够承受而不致受到破坏的能力,这种承受的能力用

热稳定和动稳定倍数表示。热稳定倍数是指热稳定电流Is内不致使电流互感器的发热超过允许限度的电流与电流互感器的额定电流之比。动稳定倍数是电流互感器所能承受的最大电流瞬时值与其额定电流之比

第六章电压互感器设计计算

第六章电压互感器设计计算 第一节计算依据 电压互感器计算依据是: (1)额定一次电压、 (2)额定二次电压 (3)剩余电压绕组(如果有)额定电压 (4)二次绕组准确级及额定电压,极限输出 (5)剩余电压绕组(如果有)准确级及额定电压 (6)额定频率 (7)绝缘水平 第二节铁心和绕组设计计算 一、铁心设计计算 1.铁心额定磁通密度选择 额定磁通密度是一个选择性很强的基本设计参数。不同的电压互感器其额定磁通密 度值差别很大。选择合适的额定磁通密度是产品设计中必须首先解决的问题之一。 额定磁通密度与互感器误差及过励磁特性直接有关,其数值选取分析如下。 (1)单相及三相不接地电压互感器通常用于测量过压、压保护,当系统发生故障时并不改变互感 器相间电压或线端与中心点的电压。因此这两种电压互感器并不承受系统故障所引起的工频电压升高。 它们可能承受的最大工频电压升高幅度一般不超过1.3倍额定电压,是指发电机突然甩负荷而引起的飞 转,长线电容效应等所引起的工频电压升高。此时如果铁心过饱和,二次绕组感应电势中将含

有较大的 三次谐波分量,电压波形失真。这种电压互感器选择磁通密度时需满足以下两点要求。 a.电压互感器在两个极限电压空载误差的差值不应过大。 b.系统出现工频电压升高时,互感器铁心不应过饱和。 这种电压互感器选取额定磁通密度应不大于1.2T。 (2)供中性点有效接地系统使用的单相接地电压互感器,主要用于测量及单相接地保护。 互感器 一次绕组连接在相与地间,它除了承受幅度一般不超过1.3倍额定电压的工频电压升高外,还要承受接 地短路引起的工频过电压,其幅度一般不超过1.5倍额定电压。这两种过电压都是瞬时的,选择这种互 感器额定磁通密度时,需满足以下三点要求。 a.测量用绕组在两个极限电压下空载误差的差值不应过大。 b.系统出现工频电压升高时,互感器铁心不应过饱和。 c.系统发生单相接地短路时,互感器铁心不应过饱和。 三点要求中起决定性作用的是c点。这种电压互感器选取额定磁通密度时应不大于1T。 (3)供中性点非有效接地系统使用的单相电压互感器和三相电压感器,它们所承受的过电压也有 两种。1.3倍额定电压的工频电压升高和单相接地短路引起的工频过电压,其幅度一般不超过1.9倍额定 电压。前一种过电压是瞬时的,而后一种过电压可持续数小时。 另外,中性点非有效接地系统中互感器可能引起并联铁磁谐振,仅以铁磁谐振要求,铁心额定磁通密度愈小愈好。

第二章电流互感器基础学习知识原理

第二章 电流互感器原理 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器。在正常工作条件下,其二次电流实质上与一次电流成正比,而且在连接方向正确时,二次电流对一次电流的相位差接近于零。 电流互感器的工作原理示于图2-1。互感器的一次绕组串连在电力线路中,线路电流就是互感器的一次电流。互感器的二次绕组外部回路接有测量仪器、仪表或继电保护、自动控制装置。在图2-1中将这些串联的低电压装置的电流线圈阻抗以及连接线路的阻抗用一个集中的阻抗Z b 表示。当线路电流,也就是互感器的一次电流变化时,互感器的二次电流也相应变化,把线路电流变化的信息传递给测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置。 根据电力线路电压等级的不同,电流互感器的一、二次绕组之间设置有足够的绝缘,以保证所有低压设备与高电压相隔离。 电力线路中的电流各不相同,通过电流互感器一、二次绕组匝数比的配置,可以将不同的线路电 流变换成较小的标准电流值,一般是5A 或1A ,这样可以减小仪表和继电器的尺寸,简化其规格。所以说电流互感器的主要作用是:①给测量仪器、仪表或继电保护、控制装置传递信息;② 使测量、保护和控制装置与高电压相隔离;③ 有利于测量仪器、仪表和继电保护、控制装置小型化、标准化。 第一节 基本工作原理 1. 磁动势和电动势平衡方程式 从图2-1看出,当一次绕组流过电流1I &时,由于电磁感应,在二次绕组中感应出电 动势,在二次绕组外部回路接通的情况下,就有二次电流2I &流通。此时的一次磁动势为一次电流1I &与一次绕组匝数N 1的乘积11N I &,二次磁动势为二次电流2I &与二次绕组匝数 N 2的乘积22N I &。根据磁动势平衡原则,一次磁动势除平衡二次磁动势外,还有极小的一 部分用于铁心励磁,产生主磁通m Φ&。因此可写出磁动势平衡方程式 102211N I N I N I &&&=+,A (2-1) 式中 1I &? 一次电流,A ; 2I &? 二次电流,A ; 0I &? 励磁电流,A ; N 1 ? 一次绕组匝数; 图2-1 电流互感器工作原理图 1?一次绕组 2?铁心 3?二次绕组 4?负荷 2

电压互感器技术规范书.doc

东方希望包头稀土铝业有限责任公司电厂新一期后2X155MW工程220KV电压互感器技术规范书 批准: 审核: 编制: 东方希望包头稀土铝业有限责任公司电厂新一期后2X155MW工程 2006 年3月

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规范 4.供货范围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于东方希望包头稀土铝业有限责任公司自备电厂新一期工程电压互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB/T311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB4703 《电容式电压互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2900 《电工名词术语》 GB1207 《电压互感器》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 GB7674 《SF6封闭式组合电器》 GB2536 《变压器油》 GB156 《标准电压》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:+40 ℃ 最低温度:-40 ℃ 最大日温差:25 ℃ 日照强度:0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 2.2.2海拔高度:1034 m 2.2.3最大风速:30 m/s 2.2.4环境相对湿度:68 %

电流互感器基础知识

电流互感器的基本原理 1.1 电流互感器的基本等值电路如图1所示. 图1 电流互感器基本等值电路 图中,Es—二次感应电势,Us—二次负荷电压,Ip—一次电流,Ip/Kn—二次全电流,Is—二次电流,,Ie—励磁电流,N1—一次绕组匝数,N2—二次绕组匝数,Kn—匝数比,Kn=N2/N1,Xct—二次绕组电抗(低漏磁互感器可忽略),Rct—二次绕组 电阻,Zb—二次负荷阻抗(包括二次设备及连接导线),Ze—励磁阻抗 电流互感器的一次绕组和二次绕组绕在同一个磁路闭合的铁心上.如果一次绕组中有电流流过,将在二次绕组中感应出相应的电动势.在二次绕组为通路时,则在二次绕组中产生电流.此电流在铁心中产生的磁通趋于抵消一次绕组中电 流产生的磁通.在理想条件下,电流互感器两侧的励磁安匝相等,二次电流与一 次电流之比等于一次绕组与二次绕组匝数比。 即:IpN1=IsN2 Is=Ip×N1/N2=Ip/Kn 1.2. 电流互感器极性标注 电流互感器采用减极性标注的方法,即同时从一二次绕组的同极性段通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。当从一次绕组的极性端通入电流时,二次绕组中感应出的电流从极性端流出,以极性端为参考,一二次电流方向相反,因此称为减极性标准。 由于电流方向相反,且铁心中合成磁通为零。因此得下式: N1Ip-N2Is=0(本来励磁安匝的和为零,但考虑到两个电流的流动方向相对于极性端不同,因此两者为减的关系)。 推出:Is=N1/N2*Ip 可见,一二次电流的方向是一致的,是同相位的,因此我们可以用二次电流来表示一次电流(考虑变比折算)。这正是减极性标注的优点。 1.3. 电流互感器的误差 在理想条件下,电流互感器二次电流Is=Ip/Kn,不存在误差。但实际上不论在幅值上(考虑变比折算)和角度上,一二次电流都存在差异。这一点我们可以在图1中看到。实际流入互感器二次负载的电流Is=Ip/Kn-Ie,其中Ie为励磁

电压互感器相关知识汇总

电压互感器相关知识汇总 2014年3月19日 一、电压互感器简介 电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。 PT变比测试由高压专业试验。 PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》上有详细分析。 电流互感器二次绕组不允许开路。 电压互感器二次绕组不允许短路。 CT与PT工作时产生的磁通机理是不同的。CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升,从而在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。PT磁通是由与PT并联的交流电压产生的电流建立的,PT二次回路开路,只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通,PT二次回路会因电流极大而烧毁。

二、常用电压互感器的接线 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图

1、一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。如图1(a)。采集的是相间电压(线电压)。当用于110kV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35kV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压。

电压互感器设计计算完整版

电压互感器设计计算 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

第六章电压互感器设计计算 第一节计算依据 电压互感器计算依据是: (1)额定一次电压、 (2)额定二次电压 (3)剩余电压绕组(如果有)额定电压 (4)二次绕组准确级及额定电压,极限输出 (5)剩余电压绕组(如果有)准确级及额定电压 (6)额定频率 (7)绝缘水平 第二节铁心和绕组设计计算 一、铁心设计计算 1.铁心额定磁通密度选择 额定磁通密度是一个选择性很强的基本设计参数。不同的电压互感器其额定磁 通密度值差别很大。选择合适的额定磁通密度是产品设计中必须首先解决的问题 之一。 额定磁通密度与互感器误差及过励磁特性直接有关,其数值选取分析如下。 (1)单相及三相不接地电压互感器通常用于测量过压、压保护,当系统发生故障时并不改变互感 器相间电压或线端与中心点的电压。因此这两种电压互感器并不承受系统故障所引起的工频电压升高。 它们可能承受的最大工频电压升高幅度一般不超过倍额定电压,是指发电机突然甩负荷而引起的飞 转,长线电容效应等所引起的工频电压升高。此时如果铁心过饱和,二次绕组感应电势中将含有较大的 三次谐波分量,电压波形失真。这种电压互感器选择磁通密度时需满足以下两点要求。 a.电压互感器在两个极限电压空载误差的差值不应过大。 b.系统出现工频电压升高时,互感器铁心不应过饱和。 这种电压互感器选取额定磁通密度应不大于。 (2)供中性点有效接地系统使用的单相接地电压互感器,主要用于测量及单相接地保护。互感器 一次绕组连接在相与地间,它除了承受幅度一般不超过倍额定电压的工频电压升高 外,还要承受接 地短路引起的工频过电压,其幅度一般不超过倍额定电压。这两种过电压都是瞬时 的,选择这种互 感器额定磁通密度时,需满足以下三点要求。 a.测量用绕组在两个极限电压下空载误差的差值不应过大。 b.系统出现工频电压升高时,互感器铁心不应过饱和。 c.系统发生单相接地短路时,互感器铁心不应过饱和。

电流互感器基础知识

电流互感器基础知识 1. 电流互感器的基本原理 1.1 电流互感器的基本等值电路如图1所示. 图1 电流互感器基本等值电路 图中,Es—二次感应电势,Us—二次负荷电压,Ip—一次电流,Ip/Kn—二次全电流,Is—二次电流, Ie—励磁电流,N1—一次绕组匝数,N2—二次绕组匝数,Kn—匝数 比,Kn=N2/N1,Xct—二次绕组电抗(低漏磁互感器可忽略),Rct—二次绕组电阻,Zb—二次负荷阻抗(包括二次设备及连接导线),Ze—励磁阻抗. 电流互感器的一次绕组和二次绕组绕在同一个磁路闭合的铁心上.如果一次绕组中有电流流过,将在二次绕组中感应出相应的电动势.在二次绕组为通路时,则在二次绕组中产生电流.此电流在铁心中产生的磁通趋于抵消一次绕组中电流产生的磁通.在理想条件下,电流互感器两侧的励磁安匝相等,二次电流与一次电流之比等于一次绕组与二次绕组匝数比。 即:IpN1=IsN2 Is=Ip×N1/N2=Ip/Kn 1.2. 电流互感器极性标注 电流互感器采用减极性标注的方法,即同时从一二次绕组的同极性段通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。当从一次绕组的极性端通入电流时,二次绕组中感应出的电流从极性端流出,以极性端为参考,一二次电流方向相反,因此称为减极性标准。 由于电流方向相反,且铁心中合成磁通为零。因此得下式: N1Ip-N2Is=0(本来励磁安匝的和为零,但考虑到两个电流的流动方向相对于极性端不同,因此两者为减的关系)。 推出:Is=N1/N2*Ip 可见,一二次电流的方向是一致的,是同相位的,因此我们可以用二次电流来表示一次电流(考虑变比折算)。这正是减极性标注的优点。 1.3. 电流互感器的误差 在理想条件下,电流互感器二次电流Is=Ip/Kn,不存在误差。但实际上不论在幅值上(考虑变比折算)和角度上,一二次电流都存在差异。这一点我们可以在图1中看到。实际流入互感器二次负载的电流Is=Ip/Kn-Ie,其中Ie为励磁电流,即建立磁场所需的工作电流。这样在电流幅值上就出现了误差。正常运行时励磁阻抗很大,励磁电流很小,因此误差不是很大经常可以被忽略。但在互感器饱和时,励磁阻抗会变小,励磁电流增大,使误差变大。考虑到励磁阻抗一般

电气设备基础知识

电气设备基础知识 一、一次设备(高压设备) 变电站内的主要设备包括: 1、主变压器 2、断路器(开关) 3、母线、绝缘子、电缆 4、避雷器 5、互感器 二、二次设备 1、一次设备是直接生产、输送和分配电能的设备。 2、二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制盒保护的辅助设备。(包括电流表、电压表等,还有各种通信屏、直流屏等还有各种保护) 三、变压器 1、原理 电磁感应 2、结构 铁芯、线圈(高、中、低压)、油箱、绝缘套管出线装置(高、中、低压瓷套)、冷却装置、 保护装置 3、有载调压装置:就是变压器在带负荷运行中可手动或电动变化一次分接头,以改变一次线圈的匝数,进行分级调压。

4、变压器的技术参数 1)型号 2)额定容量 是指变压器在厂家铭牌规定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量。 3)额定电压 是指变压器长时间运行所能承受的工作电压 4)额定电流 是指变压器在额定容量下允许长期通过的电流。 5)阻抗电压Ud 对变压器的并列运行有重要意义,并对变压器二次侧发生突然短路时将产生多大的短路电流起决定性的作用。是考虑短路热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。 6)短路损耗(铜损) 7)空载电流

8)空载损耗(铁损) 变压器的额定工作状态 在额定电压、额定频率、额定负载及规定使用条件下的工作状态称为额定工作状态。在此状态下,变压器运行时经济效果好、寿命长;反之,则变差,甚至会出事故。 5、变压器并列运行的条件: 1)绕组接线组别相同 2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等) 3)阻抗电压相等 4)变压器容量比不超过3:1 6、变压器投入运行注意事项: 新投运的变压器必须在额定电压下做冲击合闸试验,冲击五次。大修后在全电压下合闸冲击三次。 7、变压器特殊巡视检查项目: 1)起大风时,检查变压器附近应无易被吹动飞起的杂物,防止吹落至变压器带电部分。 2)引线摆动情况和有无松动现象。 3)大雾、毛毛雨时,检查瓷瓶应无严重电晕和放电闪络现象。 4)大雪天,引线触头应无落雪立即融化或蒸发冒汽现象,导电部分应无冰柱。 5)雷雨后,应检查变压器各侧避雷器计数器动作情况,检查套管有无破损、裂纹和放电痕迹。

电流互感器(加极性、减极性)相关知识

极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2。时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。L1和K1,L2和K2分别为同极性端。 反之,就是加极性。 低压电流互感器实用技术问答30例(之一) 刘国宏马晓文河北省康保供电分公司(076650) 1.电流互感器铭牌上额定电流比的含义是什么? 答:额定电流比系指一次额定电流与二次额定电流之比。通常用不约分的分数表示。所谓额定电流就是在这个电流下互感器可以长期运行而不会同发热损坏。 2.何为电流互感器的准确等级? 答:电流互感器变换电流存在着一定的误差,根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。0.l级以上电流互感器主要用于试验,进行精密测量或者作为标准用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合用来校验仪表,常被称为标准电流互感器;0.2级和0.5级常川来连接电气计量仪表;3级及以下等级电流互感器主要连接某些继电保护装置和控制设备。 3.电流互感器的极性标志是怎样规定的? 答:极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当 使一次电流自L 1端流向L 2 。时,二次电流自K 1 端流出经外部回路到K 2 。L 1 和K 1 , L 2和K 2 分别为同极性端。 4.电流互感器额定容量的含义是什么? 答:电流互感器的额定容量就是额定二次电流I 2e 通过额定负载Z 2e 时所消耗 的视在功率,即S2e=。

一般I 2e =5A,因此S 2e =25Z 2e 。在电流互感器的使用中,二次连接及仪表电流 线圈的总阻抗不超过铭牌上规定的额定容量(伏安数或欧姆数)时,才能保证它的准确性。 5.什么是电流互感器误差? 答:由于电流互感器铁芯的结构以及材料性能等原因的影响,电流互感器存在着激磁电流í ,使其产生误差。 从电流互感器一次电流í 1和折算后的二次电流í 2 ’的向量图来看(如图 2 所示),折算后的二次电流旋转180?后一í 2’,与一次电流í 1 相比较,不但大 小不等而且两者相位不重合,即存在着两种误差,称为比差(比值误差)和角差(相角误差)。 6.电流互感器铭牌上标有10%倍数的含义是什么? 答:按规定继电保护装置所用的电流互感器数值误差不允许超过10%,两角度误差不应超过7?。 10%倍数就是在指定的二次负载和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为10%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数一般只与继电保护装置有关。 7.影响电流互感器误差的主要因素是什么? 答:(1)一次电流的影响。当电流互感器一次电流很小时,引起的误差增大;当一次电流长期大于额定电流运行时,也会引起误差增大,因此,一般一次测电流应大于互感器额定电流的25%,小于120%。 (2)二次负载的影响.当电流互感器二次负载增大时,误差(、比差和角差)也随着增大.故在使用中不应使二次负载超过其额定值(伏安数或欧姆数)。 此外电源频率和铁芯剩磁也影响互感器误差。 8.为什么电流互感器二次不可开路? 答:因为当电流互感器二次线圈闭合时,一次、二次绕组的磁势相互抵消,铁芯中的磁通很小,两边的感应电势很低,因此不会影响负载的工作。若二次绕

第1章 基础知识复习思考题

第1章 基础知识 1. 为什么TV 二次回路严禁短路? TV 可以理解为近似为电压源,二次负载阻抗较小时电流过大,损坏电压互感器。所以电压二次回路均设有熔丝或空气开关,当电压二次回路短路、二次电流较大时切除故障。 2. 为什么TA 二次回路严禁开路? TA 可以理解为近似为电流源,二次负载阻抗较小时输出功率较小、不会损坏;当电流二次回路开路时会产生危险的高压(电流互感器的工作原理为降琉、升压)。电流二次回路不设有熔丝或空气开关;在电流二次回路上工作时必须先可靠短接TA 二次侧,工作完成后再恢复;暂不使用的备用TA 二次回路也必须短接,并一点接地。 3. TA 电流参考方向是如何规定的?规定参考方向下一次电流与二次电流相位关系如何? 与《电机学》中变压器参考方向不同,TA 参考方向是:一次电流流入同名端,则二次电流流出同名端。这样规定的目的是,在规定的参考方向下,一次、二次电流近似同相。 4. 画出采用电流变换器与电抗变压器将保护输入电流变为电压的原理接线图,比较两种方法获得的电压与输入电流相位关系的不同。 采用电流变换器: * 1I 2I U 电压近似与电流同相。 采用电抗变压器: 电压超前输入电流一定角度,角度由R 调整。 5. 电抗变压器如何调整转移阻抗角?

角度由R?调整,R?较大、角度趋近与900;R?较小则角度减小。 6.如何获得零序电压? 可以采用电压互感器的“开口三角形“绕组获得;也可以在微机保护内部,通过对三相对地电压求和获得。 7.如何获得零序电流? 可以在三相完全星形接线的N线上装设零序电流测量元件;也可以在微机保护内部,通过对三相电流求和获得;非自耦变的变压器的中性点接地线上装设TA,亦能得到零序电流;三相电缆也可以使用专用的零序电流互感器获得零序电流。 8.二次电压回路与二次电流回路,哪一个装设有熔丝、空气开关等保险电器? 二次电压回路,严禁短路,装设有熔丝、空气开关等保险电器。 二次电电流回路,严禁开路,所以不装设熔丝、空气开关等保险电器。 9.什么是电流继电器的动作电流,返回电流、返回系数? 动作电流:能使继电器动作的最小电流;返回电流:能使继电器返回的最大电流; 返回系数:返回电流/动作电流。 10.电流继电器与低电压继电器的返回系数、触点类型有什么区别? 电流继电器为“过量保护“,返回系数小于1,触电为”常开接点“或称”动合触点“;低电压继电器为“欠量保护“,返回系数大于1,触电为”常闭接点“或称”动断触点“。

JDZX电压互感器介绍与说明

分类 1) 一般电压互感器按用途分:测量用和保护用 2)按相数分:单相和三相 3)按变换原理分:电磁式电压互感器(VT)和电容式电压互感器(CVT) 4)按绕组个数分:双绕组电压互感器,其低压侧只有一个二次绕组的电压互感 器;三绕组电压互感器,有两个分开的二次绕组的电压互感器;四绕组电压互感器,有三个分开的二次绕组的电压互感器. 5)按一次绕组对地状态分:接地电压互感器,在一次绕组的一端准备直接接地 的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点(中性点)准备直接接地的三相电压互感器;不接地电压互感器,一次绕组的各部分,包括接线端子在内,都是按额定绝缘水平对地绝缘的电压互感器. 6)按装置种类分:户内型和户外型 7)按结构形式分:单级式电压互感器,一、二次绕组在同一个铁心柱上,绝缘不 分级的电压互感器;串级式电压互感器,一次绕组由几个匝数相等、几何尺寸相同的级绕组串联而成,二次绕组与一次绕组的接地端级在同一铁心柱上。 8)按绝缘介质分:干式,浇注,油浸,气体绝缘等! 2)主要作用如下: 1、给重合闸提供必要信号,一条线路两侧重合闸的方式要么是检无压,要么 是检同期,线路PT可以为重合闸提供电压信号。 2、现在部分线路PT时用的电容式电压互感器,可以为载波通信提供信号通 道。 3、目前对一些特殊的供电用户线路提供计量电压。 电容式电压互感器 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990 年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT 最主要的特点是: ——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。 ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。 ——具有电网谐波监测的专利技术。

电力基础知识2

一、填空题 1、纯感性电路,电压的相位比电流的相位超前90°。 2、电容器在直流回路中相当于开路;电感线圈在直流回路中相当于短路。 3、在交流电路中,频率f和周期T的关系式是:T=1/f 。 4、常用金属(铜、铝、银、铁)的电导率由大到小排列顺序是:银、铜、铝、铁。 5、当交流电流通过一导体时,产生的电磁感应迫使电流趋向于由导体表面经过,这一现象称为“趋表效应”。 6、正弦交流电的有效值是220V则它的最大值是311 V。 7、将一根电阻值等于R的电阻线对折起来,双股使用时它的电阻等于R/4 8、在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象叫串联谐振. 9、对电介质施加直流电压时,由电介质的电导所决定的电流称为泄漏电流。 10、电流互感器严禁开路;电压互感器严禁短路。 11、绕线式异步电动机转子回路串入适当大小的起动电阻既可以减小起动电流,又可以增大起动力矩。 12、电磁感应过程中,回路中所产生的电动势是由回路中磁通量的变化率决定的。 13、B级绝缘最高允许温度130℃,F级绝缘最高允许温度155℃。 14、交流异步电机的转速与磁极对数的关系式:n≈60f / p , 15、有功功率P 与视在功率S 的比值称为功率因数cosφ。它们之间的表达式为:cosφ=P/S 。 16、规定电力变压器,电压、电流互感器交接及大修后的交流耐压试验电压值均比出厂值低,这主要是考虑设备绝缘的积累效应。 17、低压电动机的绝缘电阻不小于0.5MΩ,高压电动机的绝缘电阻不小于1MΩ/kV 。 18、工作人员工作的正常活动范围与带电设备的安全距离10KV及以下者为0.35m 。 19、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成如下技术措施停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。 20、我厂#1发电机出口电压是 15.75 KV ,#3发电机出口电压是 20KV 。 21、在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻阻值成反比,这就是欧姆定律,基本公式是 I=U/R 。 22、正弦交流电的三要素:幅值、角频率、初相位。 23、用兆欧表测量吸收比是测量15秒和60秒时的绝缘电阻之比。 1、直流电机装设换向极的目的是:改善换向。 2、发电机由定子和转子两大部分组成,而转子的作用是产生磁场 3、高压交流电机定子三相绕组的直流电阻误差不应超过 2% 。 4、发电机定子铁芯齿部如果有红色粉末出现是因为存在铁芯松动现象而产生的。 5、低压电机控制回路中的热继电器主要用于过载保护。 6、直流电机电刷装置电刷组的数目等于主磁极的数目。主磁极一般与换向极数目相等。 7、我厂发电机额定频率是50Hz、主励磁机额定频率是 100Hz、副励磁机额定频率是 400Hz。 8、发电机定子绕组交流耐压试验的目的是为了检查定子绕组的主绝缘是否存在局部缺陷。

电压互感器技术规范书

电压互感器技术规范书

东方希望包头稀土铝业有限责任公司电厂新一期后2X155MW工 程 220KV电压互感器技术规范书 批准: 审核: 编制: 2

东方希望包头稀土铝业有限责任公司电厂新一期后2X155MW 工程 2006 年3月 目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规范 3

4.供货范围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存 1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于东方希望包头稀土铝业有限责任公司自备电厂新一期工程电压互感器,它提出了该设备的功能设计、 4

结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、 5

卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB/T311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB4703 《电容式电压互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2900 《电工名词术语》 GB1207 《电压互感器》 GB1984 《交流高压断路器》 6

电压互感器与电流互感器的作用,基本原理及其两者区别

电流互感器作用及工作原理_电压互感器的作用及工作原理_电压互感器和电流互感器的区别 电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源,所以说电压互感器与电流互感器在电力系统中起到了非常的大的作用,而本文要介绍的就是电压互感器与电流互感器的区别以及如何使用电压互感器测量交流电路线电压。 电流互感器作用及工作原理 电流互感器的主要所用是用来将交流电路中的大电流转换为一定比例的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护只之用。大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用电设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随高压。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。有些人可能见过电工用的钳形表,这是一种用来测量交流电流的设备,它那个“钳”便是穿心式电流互感器。

电流互感器的结构如下图所示,可用它扩大交流电流表的量程。在使用时,它的原线圈应与待测电流的负载线路相串联,副边线圈则与电流表串接成闭合回路,如图中右边的电路图所示。 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。 由于I1/I2=K i(Ki称为变流比)所以I1=K i*I2

由此可见,通过负载的电流就等于副边线圈所测得的电流与变流比K i之乘积。如果电流表同一只专用的电流互感器配套使用,则这安培表的刻度就可按大电流电路中的电流值标出。电流互感器次级电流最大值,通常设计为标准值5A。不同的电流的电路所配用的电流互感器是不同的,其变流比有10/5、20/5、30/5、50/5、75/5、100/5等等。 为了安全起见,电流互感器副线圈的一端和铁壳必须接地。 电流互感器规格型号识别方法 电流互感器的型号是由2~4位拼音字母及数字组成。通常能表示出电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面的数字表示绝缘结构的电压等级(4级)。电流互感器型号中字母的含义如下: L:在第一位,表示电流互感器; D:在第二位,表示单匝贯穿式,在型号的最后一个字母时表示差动保护用(部分生产厂用B或C标出)

电压互感器项目方案

电压互感器项目方案 一、项目总论 (一)项目名称 电压互感器项目 (二)项目建设单位 xxx有限公司 (三)法定代表人 潘xx (四)公司简介 顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和 服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关 行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将 建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和 责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利

用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁 生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术 改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管 理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推 动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以 精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技 含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞 争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。 随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规 模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要 公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。 上一年度,xxx科技公司实现营业收入7881.18万元,同比增长29.80%(1809.62万元)。其中,主营业业务电压互感器生产及销售收入为 6656.52万元,占营业总收入的84.46%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额2011.68万元,较去年同期相 比增长318.94万元,增长率18.84%;实现净利润1508.76万元,较去年同期相比增长149.23万元,增长率10.98%。 (五)项目选址

电压互感器的选型和原理

电压器校验仪的选型和原理 赖振学(福州亿森电力设备有限公司) 摘要:电力变压器的选型密切关系到日后运行可靠性、社会和系统的经济效益。这里从运行 角度提出几点建议,供变压器选型参考。 关键词:电力变压器选型可靠性经济效益 Proposals for Power Transformer Type Selection Guangdong Power Grid Corporation Cheng Qicheng Abstract: The selection of power transformer concerns very much to the operating reliability, the social profit and system economic profit afterward. Here basing on the view of operation, several proposals are put forward for the reference of power transformer type selection. Key words: power transformer type selection reliability economic profit 1.概述 电力变压器是电力系统的主设备,它的选型涉及 1.1.单台变压器的相数 大多数电力变压器都是三相共体的,即所谓三相 变压器。但对于大容量变压器(容量≥750MV A), 限于运输重量,往往采用单相变压器。采用单相变 压器投资增大(比同容量的三相变压器大20%~ 30%),且占地面积也较大。但单相变压器优点很多。 最大的好处是可以设置备用相,大大地提高运行可 靠性。尤其是大电厂的升压变,机组停发几天的损 失就抵得上一相变压器!单相变压器磁路闭合,在 系统非全相运行(跳单相)时,主磁通基本没有外 漏,不易产生结构局部过热问题。 1.2.变压器铁芯结构形式 电力变压器的铁芯结构分为“芯式”和“壳式” 两大类。三相芯式变压器又称为“三相三柱式”变 压器(图1)。三相壳式变压器又称为“三相五柱式” 变压器(图3)。 “三相五柱式”变压器磁路也闭合,在非全相运 行(跳单相)时也有单相变压器的优点。相同容量 下,它的结构高度比“三相三柱式”的矮。电网部 门选用它,有时只是铁道的运输高度的限制。“三相 五柱式”的造价比“三相三柱式”的高些(约10%)。 单相壳式变压器有两种器身结构:普通线圈型变 压器和所谓“适型(form-fit)”变压器。后者有时被 人误称为“壳式变压器”,这是不准确的说法。“适型”变压器结构十分紧凑,很省料(省 25%~30%)。所以造价较低,重量轻。南方电网的山区大水电站往往选用“适型”变压器。

电流互感器知识整理

电流互感器知识整理 电流互感器知识简介 为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用.执行这些变换任务的设备,最 常见的就是我们通常所说的互感器.进行电压转换的是电压互感器(voltagetransformer),而进行电流转换的互感器为电流互感器(currenttransformer),简称为CT.本文将讨论电流互感器的相关基本知识. 1.电流互感器的基本原理 1.1电流互感器的基本等值电路如图1所示. 图1电流互感器基本等值电路 图中,Es—二次感应电势,Us—二次负荷电压,Ip—一次电流,Ip/Kn—二次全电流,Is—二次电流, Ie—励磁电流,N1—一次绕组匝数,N2—二次绕组匝数,Kn—匝数比,Kn=N2/N 1,Xct—二次绕组电抗(低漏磁互感器可忽略),Rct—二次绕组电阻,Zb—二次负荷阻抗(包括二次设备及连接导线),Ze—励磁阻抗. 电流互感器的一次绕组和二次绕组绕在同一个磁路闭合的铁心上.如果一次绕组中有电流流过,将在二次绕组中感应出相应的电动势.在二次绕组为通路时,则在二次绕组中产 生电流.此电流在铁心中产生的磁通趋于抵消一次绕组中电流产生的磁通.在理想条件下,电流互感器两侧的励磁安匝相等,二次电流与一次电流之比等于一次绕组与二次绕组匝数比。 即:IpN1=IsN2 Is=Ip×N1/N2=Ip/Kn 1.2.电流互感器极性标注 电流互感器采用减极性标注的方法,即同时从一二次绕组的同极性段通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。当从一次绕组的极性端通入电流时,二次绕组中感应出的电流从极性端流出,以极性端为参考,一二次电流方向相反,因此称为减极性标准。 由于电流方向相反,且铁心中合成磁通为零。因此得下式: N1Ip-N2Is=0(本来励磁安匝的和为零,但考虑到两个电流的流动方向相对于极性端不同,因此两者为减的关系)。 推出:Is=N1/N2*Ip 可见,一二次电流的方向是一致的,是同相位的,因此我们可以用二次电流来表示一次电流(考虑变比折算)。这正是减极性标注的优点。 1.3.电流互感器的误差 在理想条件下,电流互感器二次电流Is=Ip/Kn,不存在误差。但实际上不论在幅值上(考虑变比折算)和角度上,一二次电流都存在差异。这一点我们可以在图1中看到。实际流入互感器二次负载的电流Is=Ip/Kn-Ie,其中Ie为励磁电流,即建立磁场所需

电流互感器和电压互感器型号含义

电流互感器及电压互感器型号含义说明 PT型号含义说明 第1位:J—PT 第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱 第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组; 连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 CT型号含义说明 第1位:L—CT 第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘; D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量 第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型例: LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type

10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code LZZ-10 L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) LMZB7-10GYW1 L 电流互感器 Current transformer M 母线式 Busbar type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 7 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) GYW1 高原污秽 Plateau Dirty LDZB6-10Q 来源:https://www.wendangku.net/doc/da11921504.html, L 电流互感器 Current transformer D 单匝式 Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 6 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code