空调不制冷的原因及处理方法
空调不制冷的原因及处理方法

无论是家里,还是办公区域,空调都感觉不太冷。有时候必须站在风口下,才可以感觉到有冷风,开一个小时了,屋里温度还是很高。当空调不制冷了,我们要怎么办呢?根据以往经验,导致空调不制冷的原因也有好几种,我们可以根据不同的原因来进行不同的处理

第一、空调不制冷的原因大多是空调年头长了,需要加氟了,因为里面的氟用完了,所以制冷效果就会比较的差。空调加氟的价格也不一样,市场上收费标准主要分为按空调功率大小或加氟的匹来决定的,按压收费时,1P和1.5P的是50元一个压,2P的是60元一个压,3P的是70元一个压,5P的是90元一个压。当然了中央空调另议

第二、空调电压不足。尤其是夏季,家家户户都会开空调、风扇,有的甚至同时开好几台空调,就会造成空调使用的电压不足,无法带动压缩机公告,导致制冷效果差。此时,建议大家可以错开用电高峰期。比如说11:00-14:00 晚上18:00-22:00,可以提前开一会空调,等空调恒温了,可以设置成一个固定的温度,比如说26度,这样家里就不会感觉很热了

第三、过滤网被灰尘堵塞。大家想一下,过滤网是空调在工作时,把室内的

热风排出去,过滤网一旦堵住,热风很难排出去,此循环,就会导致热风堵住,甚至于又排进了室内。如果空调室外挂机长期暴露在外面,过滤网容易进入尘土,而阻塞空调,因此我们需要定期的清理一下过滤网,或者说未空调安装保护罩。

第四、开空调方法不对。夏天,人们都喜欢把温度调低,而刚开始开空调时就把温度调的过低,会让压缩机不能正常的工作,所以最好是逐步将温度降低

(全)2021制冷与空调设备运行操作模拟考试

制冷与空调设备运行操作模拟考试 1、【判断题】《工伤保险条例》对个体工商户没有约束效力。(×) 2、【判断题】生产经营单位在从业人员运用遇险、停、撤权时,可以降低其基本工资、福利等待遇。(×) 3、【判断题】涡旋式压缩机的涡旋定子和涡旋转子在安装时,其相位差为180°。(√) 4、【判断题】氟利昂制冷系统可用铜管或无缝钢管,一般公称直径在25mm以下的用铜管,25mm以上的用无缝钢管。(√) 5、【判断题】生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时,可根据情况采用货币或其他物品替代。(×) 6、【判断题】防止电路短路的元件只有熔断器。(×) 7、【判断题】船上的冷藏舱制冷系统与伙食冷库制冷系统经常设计为并联系统,以备应急之用。(√) 8、【判断题】生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。(√) 9、【判断题】对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员,一律先离岗、培训持证后再上岗,并依法对企业按规定上限处罚,直至停产整顿和关闭。(√)

10、【判断题】在制冷设备中,蒸发器吸收的热量和冷凝器放出的热量是相等的。(×) 11、【判断题】氨吸收式制冷系统被分为高压侧和低压侧两部分,冷凝器和发生器均属于低压侧。(×) 12、【判断题】操作规程的内容应科学合理、简明扼要,便于记忆和贯彻执行。(√) 13、【判断题】蒸发器是利用气态制冷剂在低压下蒸发,转变为蒸汽并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。(×) 14、【判断题】兆欧表是一种专门用来测量电动机绕组、变压器绕组以及电缆等电器设备绝缘性的一种专用仪表。(√) 15、【判断题】电气设备应采用专用的黄/绿双色线作为保护零线,但在特殊情况下,黄/绿双色线可临时作为相线使用。(×) 16、【判断题】氨制冷系统的抽真空可以在试压和检漏前完成。(×) 17、【判断题】制冷机组出现故障的因素只与使用方法和操作水平有关。(×) 18、【判断题】特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的,应当按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训。(√) 19、【判断题】精通业务与职业道德无关。(×) 20、【判断题】卧式壳管式冷凝器中,制冷剂在管外流动,冷却水在管内流动。(√)

空调不制冷常见故障

下面,为你讲解不为人知的空调移机维修相关小知识: 案例一:外机毛细管冰堵 故障故障现象:不制冷 原因分析:上门检查空调在刚开机时制冷正常,约25分钟后空调压力、电流降低,用户反应此空调曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障。由于开机25分钟内制冷基本正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板,观察发现毛细管出口处结霜,用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常,判断为系统冰堵,后经了解为更换压缩机时正好下雨,有水份进入系统。 解决措施:将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器,重新排空开机运行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器,开机制冷效果正常。 经验总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏堵,若是从毛细管出口处开始则为冰堵。

案例二:外机毛细管脏堵 故障现象:制冷效果差 原因分析:上门开机检查,机器能正常运转,检查室内机过滤网及换热器、室外机换热器都比较干净不会影响到制冷效果。查室内外风机电容及各项参数正常,测电压220V、电流13.5A、低压压力0.4MPa、无加长管线,室外机压缩机运转也正常,表面看来也未发现节流现象。机器大约运转20分钟后,再次测量电流及压力,发现电流为15A、系统压力为0.3MPa,制冷效果变差,根据:测量数据分析系统有堵或有节流的地方,检查室内外机之间连接管并无问题,不存在节流现象,考虑节流装置(毛细管)位于室外机,因此着重检查室外机毛细管,观察发现连接分配器的毛细管有两组略结霜,由此可以判断是该组毛细管问题,将该分配器与毛细管焊开,发现分配器内部过滤网已经被油泥及异物堵住,但未堵死,从而导致该组毛细管的流量不足而引起节流、结霜。 解决措施:将该机器分配器更换新件后,系统进行氮气清洗,抽真空,充氟后整机进行,效果良好。 经验总结:对于一些反映制冷性能较差的机器,应综合考虑,但应有清晰的处理思路,由主到次,由表及里,由外到内进行逐步的查找,一般要考虑以下情况 1、考虑机器是否正常工作。 2、室内外机散热情况如何,考虑使用场所有无影响。 3、考虑室内外风机转速影响散热。 4、测量各项参数是否正常,从而分析原因。 5、机器有无管线加长,考虑加长管线对机器性能的影响。 6、室外机压缩机有无偷停现象,考虑间歇工作的影响。

制冷及空调作业危险性分析

制冷与空调作业危险性分析 第一节制冷与空调作业事故及特点 第二节制冷与空调作业事故原因分析 第三节制冷作业的爆炸危害分析 第四节制冷空调循环水水质对制冷系统安全的影响 第一节制冷与空调作业事故及特点 制冷作业的事故归纳起来主要为爆炸、中毒、窒息、冷灼伤及火灾等。 一、制冷与空调作业事故种类 (一)制冷与空调作业爆炸事故 制冷作业发生的爆炸事故有两种:一种为化学爆炸事故,一种为物理性爆炸事故。 1 化学爆炸事故 (1)氨气遇明火发生的爆炸事故 (2)用氧气对制冷系统试压时发生的爆炸事故 (3)焊接氨制冷系统产生的爆炸事故 (4)直燃式溴化锂吸收式制冷机组火灾爆炸事故 2 物理性爆炸 (1)制冷设备中的制冷剂具有较大的可压缩性,受压后体积收缩积聚能量,当容器的容积较大时,一旦遇到意外情况,容器或系统管道爆破,制冷剂就会瞬间急剧膨胀,释放出巨大的能量,形成物

理性的爆炸,如制冷系统中制冷剂液体管路以及制冷剂的钢瓶等受热发生的爆炸事故均属此类,也成液爆。 (2)违章操作导致的设备超压爆炸事故。制冷空调系统运行中,操作人员违反安全操作规程,违章作业导致设备系统超压,若安全装置失灵,其压力超过设备强度,造成设备系统爆炸。 (二)火灾事故 氨制冷剂具有可燃性,遇到明火会燃烧,氨的自然温度是630℃,空气中的氨的含量达11%—14%时,即可点燃,产生爆炸和火灾事故。 (三)制冷剂的中毒、冻伤事故 1 氨泄漏造成的中毒事故 氨时一种有毒的刺激性气体,能严重地刺激口、鼻和肺黏膜。氯气不仅通过呼吸道和皮肤等造成人员的中毒事故,而且氨强烈的刺激性还造成对人眼睛的伤害,严重者造成眼睛失明。制冷作业中,曾发生多起氨的泄漏造成的人员中毒事故。 2 氟利昂的窒息中毒(略) 3 制冷剂的冻伤事故 液体制冷剂溅到人的皮肤上会造成冻伤事故。液体制冷剂与皮肤接触,造成皮肤和表面肌肉组织的损伤,特别是氨制冷剂,它不仅会冻坏肌肉组织,还腐蚀皮肤。这种腐蚀作业的症状与烧伤的症状相似,也称为冷灼伤。 二、制冷空调作业事故特点 总结制冷空调作业所发生的事故,其事故的特务可以归纳为如下

空调不制冷的原因是什么

炎热的夏季,空调成为了人们必备的消暑工具,现在已基本取代了传统电风扇。但不少人会发觉,家里的空调慢慢开始不制冷了。那么空调不制冷的原因是什么呢?下面就一起来看看吧 原因一:氟利昂不足 空调使用三四年之后都容易因为氟利昂不足而导致空调不冷,这也属于很正常的现象,一般表现为空调的制冷效果与之前不一样,并不是完全停止制冷。这种情况的解决方法十分简单,你只需要补加氟利昂就可以了。 原因二:供电电压不足 在用电高峰时间段内非常容易因供电电压不足导致空调不制冷的现象,而许多人总是以为空调发生故障,拿出检查又没有发现任何问题,当电压正常时,空调制冷功能又恢复正常。当电压不稳定的时候,我们只能从电压方面寻找解决的办法。 原因三:空调功率不够 空调功率不够是造成空调不制冷的常见原因之一,但引起这种情况的原因又有许多,如果你在大面积的房间内使用小功率的空调,那空调的功率无法与房间面积相匹配,还有可能是因为房间不处于密闭状态,或者是房间内存在热

源,这也是人们常常忽视的原因。你可以增加房间内的空调数量,或者增加房间的密闭性等方式来解决。 原因四:外界温度太高 外界温度太高引起的空调不冷,一般是因为用户将室外机安装在封闭的空间内,也可能是空调外机处在高温的环境下。当室外温度达到四十三度时,许多空调都无法通过空调的外机将室内的热量传至室外,你可以将空调的外机转移到通风较好的地方。 原因五:长期不清洗 买了空调还需要经常对空调进行清洗和保养,但许多人会忽略了装在室外的空调外机,使用时间长了会使外机的散热器上积累过多的灰尘,从而影响到空调的散热效果,导致空调不制冷。此外,长期不清洗空调也会影响到人体健康,因此大家一定要定期清洗和保养空调。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

空调与制冷作业(运行操作)考试题库 (共1300多道题)

一、判断题 1、国内强制对流空气冷却式冷凝器一般用于氨制冷装置。× 2、离心式制冷压缩机和活塞式制冷压缩机一样都是利用气缸容积减小的方式提高气体的压力。× 3、离心式制冷压缩机属于容积型压缩机。× 4、安全阀由于启跳或原来就关闭不严而引起泄露,应换新的安全阀或将原来的安全阀拆卸修理并经过专门部门校验合格后再用。√ 5、对于具有内装式润滑系统的离心式制冷压缩机组,长期停车期间必须将油加热器长期通电或在再启用前更换润滑油。√ 6、多级离心式制冷压缩机是由多个工作轮串联组成的。√ 7、风冷冷凝器可分为自然对流空气冷却式冷凝器和强制对流空气冷却式冷凝器。√ 8、氟利昂系统充氮压力检查后,为防止设备和管路中存在单向漏气的缺陷,还需经过真空试验,确保系统密封的可靠性。√ 9、氟利昂制冷系统可用铜管或无缝钢管,一般公称直径在25毫米以下的用铜管,25毫米以上的用无缝钢管。√ 10、广泛使用F-11、F-12最为制冷剂,且通常在蒸发温度不太低和大制冷量的情况下选用的离心式制冷压缩机。√ 11、结构一定的离心式制冷压缩机只能适应一种制冷剂。√ 12、离心式冷水机组空运转时先点动主电动机,观察转向正确后再启动主电动机。√ 13、离心式制冷压缩机不是利用气缸容积减小的方式提高气体的压力,而是依靠动能的变化提高气体压力。√ 14、离心式制冷压缩机理论能量与压缩机结构、转速、冷凝温度、蒸发温度及叶轮吸入蒸汽容积流量有关。√ 15、为了延长离心式制冷压缩机的寿命,使用者必须保持系统密封。√ 16、在离心式冷水机组中,如果制冷系统混入空气,则吸气温度和排气温度都会升高。√

17、蒸发式冷凝器的主要五大组成部分,分别是风机、冷却管组、供水喷淋系统、挡水板和箱体。√ 18、离心式制冷压缩机最常用的驱动机可变速的电动机。× 19、因为热气旁通所增加的流量不产生任何有用的制冷量,所以采用热气旁通负荷下降的同时功率上升。× 20、蒸发器是利用气态制冷剂在低压下蒸发,转变为蒸汽并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。× 21、重故障保护是针对机组偏离正常工况而采取的一种保护措施,通常机组自动控制系统能够根据异常情况采取相应措施,使参数从异常恢复到正常,并使机组自动重新启动运行。× 22、离心式冷水机组比活塞式冷水机组单位制冷量重量大。× 23、离心式冷水机组对加工精度和制造质量无过高要求。× 24、离心式冷水机组空运转时可直接启动主电动机。× 25、喘振是离心式制冷压缩机固有的缺点。√ 26、对离心式制冷机组加润滑油时必须按规定型号充加。√ 27、接入试车电源,应配备电源总开关及熔断器,设备要求可靠接地,确保人身安全。√ 28、冷冻机油在各类压缩机中起着润滑、降低压缩机温度、密封及用作能量调节机构的动力作用。√ 29、冷凝器按其冷却介质和冷却方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气联合冷却式三种。√ 30、冷凝器的作用是将压缩机排出的高温、高压制冷剂过热蒸汽冷却并冷凝成液体。√ 31、离心式冷水机组无活塞环等易损件,所以工作比较可靠。√ 32、离心式制冷压缩机不属于容积型压缩机。√ 33、在石油化学工业中离心式制冷压缩机采用丙烯、乙烯作为制冷剂,只有在制冷量特别大的离心式压缩机中才用氨作为制冷剂。√ 34、在试车时,机组应有独立的供电系统,电压要求稳定。√ 35、蒸发器按被冷却介质的不同,分为冷却液体载冷剂、冷却空气或其它气体的两大类。√

2020制冷与空调设备运行操作作业人员安全技术培训大纲和考核标准

制冷与空调设备运行操作作业人员安全技术培训大纲和考核标准 1. 范围 本标准规定了制冷与空调设备运行作业人员基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)要求与具体内容。 本标准适用于从事化工类(石化、化工、天然气液化、工艺性空调)生产企业,机械类(冷加工、冷处理、工艺性空调)生产企业,食品类(酿造、饮料、速冻或冷冻调理食品、工艺性空调)生产企业,农副产品加工类(屠宰及肉食品加工、水产加工、果蔬加工)生产企业,仓储类(冷库、速冻加工、制冰)生产经营企业,运输类(冷藏运输)经营企业,服务类(电信机房、体育场馆、建筑的集中空调)经营企业和事业等单位的大中型制冷与空调设备运行操作作业人员的培训和考核。 2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。制冷空调作业安全技术规范 GB 9237-2001 制冷和供热用机械制冷系统安全要求 3. 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 制冷与空调设备运行操作工refrigeration and air conditioning equipment operator 指对本大纲1范围中所指各类生产经营企业和事业单位的大中型制冷与空调设备运行作业人员。 4. 基本条件 4.1 年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄。 4.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷。 4.3 具有初中及以上文化程度。 4.4 具备必要的安全技术知识与技能。 4.5 制冷与空调设备运行作业规定的其他条件。 5. 培训大纲 5.1 培训要求 5.1.1 应按照本标准的规定对制冷与空调设备运行作业人员进行培训和复审培训。复审培训周期为3年。 5.1.2 培训应坚持理论与实践相结合,侧重实际操作技能训练;应注意对制冷与空调设备运行操作工进行职业道德、安全法律意识、安全技术知识的教育。 5.1.3 通过培训,制冷与空调设备运行作业人员应掌握安全技术知识(包括安全基本知识、安全技术基础知识)和实际操作技能。 5.2 培训内容 5.2.1 安全基本知识 5.2.1.1 制冷与空调设备运行作业安全生产法律法规和制冷与空调设备操作安全管理制度主要包括以下内容: 1)有关制冷与空调设备运行作业国家标准、安全生产法规、规章的安全知识; 2)制冷与空调设备运行作业人员安全生产的权利和义务;

2020制冷与空调设备运行操作证考试题库及模拟考试答案(新、复)

2020制冷与空调设备运行操作证考试题库及模拟考试答案 (新、复) 1、【判断题】职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业,可以免予培训。(×) 2、【判断题】比热容是衡量载冷剂性能优劣的重要指标之一。(√) 3、【判断题】冷冻机油的温度一般不得超过70℃,超过此温度则黏度下降,易产生积炭、变质。(√) 4、【判断题】蒸汽压缩式制冷中,制冷剂压力的变化主要是在压缩机和节流机构进行的。(√) 5、【判断题】制冷系统中蒸发器是制冷剂蒸发放热的热交换装置。(×) 6、【判断题】制冷的实质是用一定的技术装置把低温对象的热转移到温度较高的环境中去。(√) 7、【判断题】蒸发器按供液方式分为满液式、非满液式、循环式、淋激式。(√)

8、【判断题】职业道德与职业技能没有关系。(×)

9、【判断题】劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识,增强职业病防范意识。(√) 10、【判断题】氨吸收式制冷系统被分为高压侧和低压侧两部分,冷凝器和发生器均属于低压侧。(×) 11、【判断题】螺杆式压缩机是无气阀的容积型回转式压缩机。(√) 12、【判断题】液氨溅到人体皮肤后会产生冻伤。(√) 13、【判断题】发生回火时,应迅速关闭氧气阀。(√) 14、【判断题】制冷系统的冷却介质是不能中断的,否则会造成积热,工质温度与系统压力骤增,引起爆炸。(√) 15、【判断题】溴化锂吸收式制冷机地熔晶管可以防止结晶故障地发生。(×) 16、【判断题】国内强制对流空气冷却式冷凝器一般用于氨制冷装置。(×) 17、【判断题】钳型电流表的一次绕组时钳口中被测电流所通过的导线。(√) 18、【判断题】劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。(√) 19、【判断题】制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行。(√)

中央空调不制冷,但出风口有风是什么原因

中央空调不制冷,和一些外界因素也是有影响的。比如说房间过大,空调马力不足,会造成人感觉空调不制冷。或者空调安装得不合理,通风管过长,热传递效率低也会造成不制冷,室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外,造成不制冷。除此之外,还有哪些原因会造成空调不制冷呢? 1.如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。 2.氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,此类问题需加氟利昂即可。商家和维修人员经常拿氟利昂做文章,添加氟利昂时候一定要注意:是否是制冷剂没有,还是别的原因,制冷剂如果不漏露,安装得好和连接好点的空调四五年或数十年都可以不添加制冷剂,(具体时间每台空调说明书上有详细说明);如果经常需要添加的话那就存在漏露问题了,要找到漏露点才添加制冷剂,要不要不了多久又会漏完,加了也白加。另外在添加的时候不要被维修人员所骗,应自己判断问题出在哪,减少不必要的支出,制冷时外面冷凝水减少,内机出风口温度升高,外机出风不热这些情况是制冷剂不足的表现。 3.压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。 4.空调是否清洗干冷,出风进风口过滤网有没有遮挡物,空调最好是定期的清洗,一是可以保持空调的寿命,二是能享受空调应有的效果。 成就家修专业提供上门维修服务,服务内容涵盖:家电维修(空调维修、空调加氟、燃气灶维修、壁挂炉维修、热水器维修、地暖地热清洗、冷库维修等)、

家庭维修(水电维修、管道疏通、家具门窗)、家政、等众多领域,覆盖全国200余个城市!

制冷与空调作业实操考核标准

制冷与空调作业实操考核 标准 The latest revision on November 22, 2020

制冷与空调作业实操考试标准 说明:制冷与空调设备运行操作作业、制冷与空调设备安装修理作业实操考核各含22道题,分值40分为否决题,分值30分的为非否决题。每人抽取3道题,其中抽取1道40分的题目,抽取2道30分的题目。 一. 制冷与空调设备运行操作作业实际操作考核试题(22) 项目一万用表、钳型电流表、绝缘电阻表的正确操作 1.准备工作 场地准备:不少于5个工位操作空间,要有操作平台,操作空间不少于10平方米。 工具准备:万用表、钳型电流表、绝缘电流表若干等。 个人安全防护用品。 2.操作步骤 正确选用测量挡位(电压、电流、电阻、电容测量)和量程;测量前两只表笔碰头表针摆动并回零;测量电容前应先将电容放电。 被侧导线不得与钳型电流表表钳有接触。 绝缘电阻表也叫兆欧表,是用来测量绝缘电阻的专用仪表。使用时将两侧两头一头卡接在电机接线柱上,另一头接外壳,摇90~150转。 验收内容: (1)万用表的正确使用(电压、电流、电阻、电容测量)。

(2)钳型电流表正确使用。 (3)绝缘电阻表的正确使用(500伏)。 3.安全技术要求 使用万用表前要正确选档,测直流时要判明极性,不可测试时换挡,测量时人体不得接触被测端及万用表上裸露的带电部分。 使用钳形电流表时不可测量裸导线上的电流,测量时要与附近带电体保持距离,使用后将挡位置于电流最高档。 使用绝缘电阻表前要将表放平稳,电缆放电,接地以保证安全。 4.考核评分标准 考核时间:10min,具体可根据实际考核情况调整。 配分标准:30分,各项目所扣分数总和不得超过该项应得分值。

制冷与空调作业危险性分析学习资料

制冷与空调作业危险 性分析

制冷与空调作业危险性分析 第一节制冷与空调作业事故及特点 第二节制冷与空调作业事故原因分析 第三节制冷作业的爆炸危害分析 第四节制冷空调循环水水质对制冷系统安全的影响 第一节制冷与空调作业事故及特点 制冷作业的事故归纳起来主要为爆炸、中毒、窒息、冷灼伤及火灾等。 一、制冷与空调作业事故种类 (一)制冷与空调作业爆炸事故 制冷作业发生的爆炸事故有两种:一种为化学爆炸事故,一种为物理性爆炸事故。 1 化学爆炸事故 (1)氨气遇明火发生的爆炸事故(今年吉林禽业大火死伤百人以上为此事故) (2)用氧气对制冷系统试压时发生的爆炸事故(切记,保压要用氮气)(3)焊接氨制冷系统产生的爆炸事故 (4)直燃式溴化锂吸收式制冷机组火灾爆炸事故 2 物理性爆炸 (1)制冷设备中的制冷剂具有较大的可压缩性,受压后体积收缩积聚能量,当容器的容积较大时,一旦遇到意外情况,容器或系统管道爆破,制冷剂就会

瞬间急剧膨胀,释放出巨大的能量,形成物了由于系统级环境温度升高导致的液爆造成氨的泄漏等原因外,还与 以下原因有关: ①振动破坏 ②充氨作业由于胶管质量问题、老化,或管接头管卡不牢造成脱落、破裂导致的氨泄漏。 ③在对制冷系统进行修理前,对修理部位降压抽空不彻底,造成带压拆卸系统设备、部件等导致氨泄漏。 ④阀门阀盖与阀体之间密封不严,操作失误造成泄漏。 ⑤压缩机液击产生的设备破裂。 2 急性氨中毒 氨时具有特殊臭味的刺激性气体,常温常压下为气体,氨通过呼吸道和皮肤侵入人体。氨易溶于水,常作用于眼结膜、上呼吸道及其他暴露于空气中的粘膜组织,附着粘膜后,成为碱性物质,对粘膜产生强烈的刺激作用。 3 慢性氨中毒 慢性氨中毒畅引起慢性气管炎、肺气肿等呼吸系统疾病。 4 化学烧伤 氨属生碱性物质,当碱性物质与肌体蛋白结合后,形成可溶性碱性蛋白,并溶解脂肪组织,随着碱性物质不地渗入深部组织,其剖面不断加深。烧伤的程度分为烧伤的面积和深度。 5 化学冻伤 氨液如果溅到人体上,将吸收人体表面的热量气化,

空调不够冷是什么原因

空调在使用时,常见的故障就是空调吹的风,不怎么凉了。下面就空调不凉的原因给大家分析分析。 1.房间过大,空调马力不足,会造成人感觉空调不制冷。 2.空调安装得不合理。 3.室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外。 4.氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,需加氟利昂即可。 另外一些制冷效果不好的原因: 一:氟利昂不足 空调使用三四年之后都容易因为氟利昂不足而导致空调不冷,这也属于很正常的现象,一般表现为空调的制冷效果与之前不一样,并不是完全停止制冷。这种情况的解决方法十分简单,你只需要补加氟利昂就可以了。 二:供电电压不足 在用电高峰时间段内非常容易因供电电压不足导致空调不制冷的现象,而许多人

总是以为空调发生故障,拿出检查又没有发现任何问题,当电压正常时,空调制冷功能又恢复正常。当电压不稳定的时候,我们只能从电压方面寻找解决的办法。三:空调功率不够 空调功率不够是造成空调不制冷的常见原因之一,但引起这种情况的原因又有许多,如果你在大面积的房间内使用小功率的空调,那空调的功率无法与房间面积相匹配,还有可能是因为房间不处于密闭状态,或者是房间内存在热源,这也是人们常常忽视的原因。你可以增加房间内的空调数量,或者增加房间的密闭性等方式来解决。 四:外界温度太高 外界温度太高引起的空调不冷,一般是因为用户将室外机安装在封闭的空间内,也可能是空调外机处在高温的环境下。当室外温度达到四十三度时,许多空调都无法通过空调的外机将室内的热量传至室外,你可以将空调的外机转移到通风较好的地方。 五:长期不清洗空调 买了空调还需要经常对空调进行清洗和保养,但许多人会忽略了装在室外的空调外机,使用时间长了会使外机的散热器上积累过多的灰尘,从而影响到空调的散热效果,导致空调不制冷。此外,长期不清洗空调也会影响到人体健康,因此大家一定要定期清洗和保养空调。 成就家修专业提供上门维修服务,服务内容涵盖:家电维修(空调维修、空调加氟、燃气灶维修、壁挂炉维修、热水器维修、地暖地热清洗、冷库维修等)、家庭维修(水电维修、管道疏通、家具门窗)、家政、等众多领域,覆盖全国200余个城市。

制冷与空调系统及其安全装置使用的安全管理(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 制冷与空调系统及其安全装置使用的安全管理(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

制冷与空调系统及其安全装置使用的安全 管理(最新版) 一、系统操作注意事项 (1)维修保养制冷设备时电源未断开,易出人身事故,应断电维修。 (2)在制冷系统运行时,发现高压压力表指针剧烈跳动,会影响对系统运行的真实判断;应对压力表进行检修,排放空气,关小表阀。 (3)在制冷系统运行时,发现冷却水塔出水不畅。是因为喷淋孔堵塞,应清洁喷淋孔。 (4)在制冷系统运行时,冷却水塔周围四处飘水环境污染,甚至传播疾病,应调整布承器角度。 用氮气试压吹污,氮气瓶口应装设减压表阀备,甚至造成人身

事故。飘水会造成否财冲坏设备。 操作工在启闭钢瓶阀门时,应站在阀的侧面缓慢开启,以防造成人身安全事故。 )制冷设备发现有部分外露转动部件,应设置完整牢固的安全防护罩,以防发生人身意外事故。 )根据安全规定,小型冷库制冷系统要装高、低压压力表,以随时监测压缩机运行时的排气压力和吸气压力。吸气压力过低是极危险的因素。 )在机组运转时,不允许对压缩机压力控制器的设定值进行调整,否则非常危险。 活塞式压缩机发出冲敲击声,要立即停机。 )相关阀门漏气量漏液量较大,应关闭蒸发器供液阀,切断压缩机电源,关闭压缩机吸气闽和排气阀门,进行相应的检修。 直接使用氮气瓶中的氮气压力给制冷空调系统试压是危险的,压力升高过快,易造成充氮器具爆裂伤人。应减压后试压。 制冷系统充灌制冷剂后,发现有泄漏点,不能立即进行施焊修

(全考点)制冷与空调设备运行操作证实操模拟考试

制冷与空调设备运行操作证实操模拟考试 1、【判断题】涡旋式压缩机的工作过程包括膨胀、吸气、压缩和排气。(×) 2、【判断题】在蒸汽压缩式制冷系统中,都可以采用回热器来提高其经济性。(×) 3、【判断题】生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。(×) 4、【判断题】临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。(√) 5、【判断题】R12属于CFC类物质,R22属于HCFC类物质,R134a属于HFC 类物质。(√) 6、【判断题】引起火灾的间接火源有加热自然起火和本身自燃起大两类。(√) 7、【判断题】混合制冷剂有共沸制冷剂和非共沸制冷剂之分。(√) 8、【判断题】拆修制冷压缩机时,只要带齐厂家配制的各种专用工具和随机所带的其他工具就足够了。(×) 9、【判断题】意外伤害保险采用自愿投保形式。(×)

10、【判断题】滚动转子式压缩机又称滚动活塞压缩机或固定滑片压缩机,是回转式压缩机的一种。(√) 11、【判断题】溴化锂吸收式制冷机的蒸发温度必须高于0℃。(√) 12、【判断题】氨吸收式制冷系统被分为高压侧和低压侧两部分,冷凝器和发生器均属于低压侧。(×) 13、【判断题】氨是一种可燃性气体。(√) 14、【判断题】运转中润滑油的油温,开启式机组不应大于70℃,半封闭机组不应大于80℃。(√) 15、【判断题】触犯了法律就一定违反了职业道德规范。(√) 16、【判断题】螺杆式压缩机滑阀的移动改变了螺杆的有效轴向工作长度,从而实现能量的调节。(√) 17、【判断题】溴化锂吸收式机组中,发生器中加热量突然增大可引起溴化锂溶液结晶。(√) 18、【判断题】离心式制冷剂组的喘振是无法避免的。(×) 19、【判断题】钳形电流表中的磁路是由钳状铁心构成。(√) 20、【判断题】定期通电可以防止示波器中元件受潮变质,以维持仪器的正常使用功能。(√)

制冷与空调作业事故原因分析

编号:SM-ZD-89817 制冷与空调作业事故原因 分析 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

制冷与空调作业事故原因分析 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 制冷与空调作业发生的事故,其原因主要与以下因素有关: (1)制冷系统的压力 (2)制冷系统的温度 (3)制冷剂的理化性质 (4)违章操作 一、由于制冷系统超压而引起的危险 (一)冷凝压力超高 冷凝压力超高是制冷空调系统压力超高的主要原因之一,设备超压直接威胁制冷设备的安全运行。制冷设备冷凝压力超高的主要原因是冷凝效果严重下降。 1 制冷空调系统循环冷却水系统若出现以下故障将会导致冷凝压力趋高。 (1)冷却水泵出现故障,导致冷却水不足。

(2)冷却塔风机故障,如风扇电机皮带折断或松动导致风机转速减慢;水分布水眼堵塞,导致水流喷淋分布不均匀而造成冷却塔换热效果不好,冷凝器冷却水进口温度过高。 (3)冷却水进出管道阀门或过滤器堵塞,导致水流不足或中断。 (4)冷缺水管道内有空气,水泵出水压力不稳定。 (5)冷凝器冷却水管道结垢,导致冷凝器换热率下降。 2 冷凝器有空气等不凝性气体,制冷空调系统在检修过程中由于抽空不彻底,系统会残留少量空气,另外在充装制冷剂或加油过程中操作不当,也会带入少量空气,这些空气聚集在冷凝器中占据冷凝器的气体空间,造成冷凝压力升高。 3 冷凝器中制冷剂液体过多,过多的制冷剂液体覆盖传热管,减少制冷剂气体与冷却水管的换热面积,导致冷凝效果降低,制冷剂的气体不能很好的冷凝成液体,而使制冷剂气体压力超高。 4 冷凝器中润滑油积聚,也会降低热交换效率,导致冷凝器冷凝压力上升,产生超压危险。 (二)制冷系统饱和蒸气压力增大

制冷与空调设备运行操作作业模拟考试题,

制冷与空调设备运行操作作业模拟考试题 1、【判断题】职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业,可以免予培训。(×) 2、【判断题】氟利昂制冷系统可用铜管或无缝钢管,一般公称直径在25mm以下的用铜管,25mm以上的用无缝钢管。(√) 3、【判断题】活塞式压缩机的一阶往复贯性力能用加平衡重的方法加以平衡。(×) 4、【判断题】乙醇不可燃,所以不必用于密闭系统。(×) 5、【判断题】最简单的电路由电源、负载、开关和连接导线组成。(√) 6、【判断题】制冷系统中蒸发器是制冷剂蒸发放热的热交换装置。(×) 7、【判断题】活塞式制冷压缩机开机前,应将能量调手柄拨至最大负荷处。(×) 8、【判断题】冷凝器是将制冷剂在制冷系统内吸收的热量传递给周围介质的热交换器。(√) 9、【判断题】施工现场的安全生产培训主要是指对施工现场工人的三级教育培训。(×) 10、【判断题】安装制冷设备时,联接管越短越好。(√) 11、【判断题】制冷机房发生事故时,操作人员一定要冷静沉着,以免乱开或错开机器设备上地阀门,导致事故地进一步扩大。(√)

12、【判断题】数字万用表的基本测量电路是直流电压200mV测量电路。(√) 13、【判断题】活塞式制冷压缩机的膨胀过程是由高低压窜气造成的。(×) 14、【判断题】在同一电网内,可根据需要对一部分用电设备采用保护接地,另外一部分采用保护接零。(×)15、【判断题】R134a作为替代制冷剂,需要专用的压缩机,润滑油用酯类油(如POE),但酯类油吸水性强,干燥剂必须用XH-7、XH-9等型号的分子筛。(√) 16、【判断题】钳型电流表的一次绕组时钳口中被测电流所通过的导线。(√) 17、【判断题】施工现场的施工区域应与办公、生活区域划分清晰。(√) 18、【判断题】劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。(√) 19、【判断题】多级离心式制冷压缩机是由多个工作轮串联组成的。(√) 20、【判断题】精通业务与职业道德无关。(×) 21、【判断题】活塞式制冷系统突然停电的处理程序是:切断电源、关闭供液阀、关闭压缩机吸、排水阀,填写记录。(√) 22、【判断题】梯子不允许接长,但可垫高使用。(×) 23、【单选题】蒸汽压缩式制冷中,压缩机吸气状态为( )。( A ) A、低温、低压制冷剂蒸气 B、高温、低压制冷剂蒸气 C、高温、高压制冷剂蒸气

空调维修:中央空调不制冷

夏季是中央空调最常使用的季节,因为大多数人都无法忍受本季炎热的天气,而空调只能降温。但是,很多人发现使用空调时感觉不到凉爽,这就说明家里的中央空调不制冷了,这种情况我们应该怎么办呢?一起来看看吧。 1、冷却氟不足的原因 空调不冷却的一个常见原因是空调中的氟不足。老式空调长时间使用后,其中的氟利昂会挥发,但可能是空调中的氟利昂泄漏了。如果没有氟,可以及时补充。 2、电源的原因(指单位时间内完成的工作量) 空调不冷却的第二个原因可能是空调的功率(物体在一个单位时间内完成的工作量)与房间的大小不匹配。西安大金空调维修电话是用来节省空间(通常是密封的),为处理空气温度变化提供空间。它的功能是调节房间内空气的温度(或封闭空间、区域)、湿度、清洁度和空气流量,以满足人体舒适或过程的要求,但选择空调的大小根据空间。尺寸。在这种情况下(条件),需要匹配空调和公用设施区域,并且应该最小化实用的室内热源。例如,当打开空调时,需要关闭所有门窗。 3、电压不足的原因

由于空调启动所需的电压相对较高,并且在夏季有许多家庭使用空调,家庭用电压很可能不稳定(wìndìng),导致空调不能冷却。西安大金空调售后服务现代技术发展有时需要气压、组成、气味和噪音等进行调整和控制。因此,空调的任务是使用技术手段来创造和维护满足特定要求的空气环境。 4、通风管太长室 外空调与室内空调之间的距离也对空调的冷却效果有影响。最好在购买前测量室内和室外安装位置。室内单元作为通风管道连接到室外单元。如果空调的位置被不合理地安装,导致通风管道太长,则空调的热传递很慢。、冷却效率也很低。 5、维修原因不到位 许多空调没有冷却,因为他们忽略了空调的清洁和维护工作。西安大金空调维修电话是用来节省空间(通常是密封的),为处理空气温度变化提供空间。它的功能是调节房间内空气的温度(或封闭空间、区域)、湿度、清洁度和空气流量,以满足人体舒适或过程的要求,但选择空调的大小根据空间。尺寸。使用空调一段时间后,需要清洗机身外壳、过滤网和冷凝器(类别:热交换设备)和蒸发器。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调个别房间不制冷的原因有哪几种

办公区域或商场多安装中央空调,制冷制热面积大且均匀,如果发现中央空调开后,有的地方不冷,有的地方冷,就有可能出故障了,可以通过以下几种情况来排查。 1、空调不冷却通风管的原因太长 室外空调与室内空调之间的距离也对空调的冷却效果有影响。 2、空调不冷却电源的原因(指单位时间内完成的工作量) 空调不冷却的第二个原因可能是空调的功率(物体在一个单位时间内完成的工作量)与房间的大小不匹配。 3、空调不冷却电压不足的原因 由于空调启动所需的电压相对较高,并且在夏季有许多家庭使用空调,家庭用电压很可能不稳定,导致空调不能冷却。 4、空调不冷却维修原因不到位 许多空调没有冷却,因为他们忽略了空调的清洁和维护工作。 5、空调不能冷却氟不足的原因

空调不冷却的一个常见原因是空调中的氟不足。老式空调长时间使用后,其中的氟利昂会挥发,但可能是空调中的氟利昂泄漏了。如果没有氟,可以及时补充。家庭空调怎样安装更美观 1.首先要考虑好安放空调器的位置。在追求室内布置的审美协调和整体性的同时,又能兼顾到空调器的安装,在炎炎夏日享受到阵阵清凉。 2.“隐”:是指将空调器安放在隐蔽不显眼的地方。如衣柜的上部,衣架的背后,床头的两侧,此法一般适合于窗机的安装。 3.“藏”:是指将空藏器在不使用时收藏起来,此法主要适用于分体式空调器。把分体式空调器收藏在壁柜里,平时合上柜门,看不到机身,使用时则打开一扇或两扇柜门。柜门上的百叶窗,方便冷气输出,当窗内温度达到指标后,即使合上柜门,空调器也能继续运作。 空调器是大件头家电,但一年里充其量只用四五个月,隐藏手法的运用,有效地解决了居室装修布置中实用与美观的矛盾。 成就家修专业提供上门维修服务,服务内容涵盖:家电维修(空调维修、空调加氟、燃气灶维修、壁挂炉维修、热水器维修、地暖地热清洗、冷库维修等)、家庭维修(水电维修、管道疏通、家具门窗)、家政、等众多领域,覆盖全国200余个城市!

制冷与空调设备运行操作及制冷理论考试试题

制冷与空调设备运行操作及制冷理论考试试题 1、【判断题】安全技术交底除口头交底外,还必须有书面交底记录。(√) 2、【判断题】涡旋式压缩机的涡旋定子和涡旋转子在安装时,其相位差为180°。(√) 3、【判断题】螺杆式压缩机手动能量调节是依靠手动油分配阀实现的。(√) 4、【判断题】活塞式多机头冷水机组装有屏蔽泵。(×) 5、【判断题】最简单的电路由电源、负载、开关和连接导线组成。(√) 6、【判断题】选用修理表阀时,必须考虑量程范围和接头螺纹规格。(√) 7、【判断题】活塞式制冷系统运行时,压缩机各摩擦部位允许的最高温度是50℃。(√) 8、【判断题】经过节流机构的高压冷凝液全部降压变为蒸发器所需的低压冷凝液。(×) 9、【判断题】在制冷设备中,蒸发器吸收的热量和冷凝器放出的热量是相等的。(×) 10、【判断题】活塞式多机头冷水机组,目前采用的工质一般是R22。(√) 11、【判断题】劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识,增强职业病防范意识。(√) 12、【判断题】离心式冷水机组比活塞式冷水机组单位制冷量重量大。(×)

13、【判断题】一般空调用离心式制冷机取4℃~7℃冷冻水时,采用多级离心压缩机。(×) 14、【判断题】氨吸收式制冷系统被分为高压侧和低压侧两部分,冷凝器和发生器均属于低压侧。(×) 15、【判断题】氨是一种可燃性气体。(√) 16、【判断题】氨制冷系统的试压和检漏不可以同时进行。(×) 17、【判断题】氨制冷系统中,安装在管道或密封容器内的感温元件应该安装在充有冷冻油的套管中。(√) 18、【判断题】如果制冷剂液体或气体在钢瓶中受热,它将压力升高,难以膨胀,容易发生爆炸。(√) 19、【判断题】氨吸收式制冷系统被分为高压侧和低压侧两部分,蒸发器和吸收器均属于低压侧。(√) 20、【判断题】氨主要是通过呼吸道进入人体,也可以通过皮肤吸收进入人体,从而产生氨中毒。(√) 21、【判断题】氨制冷系统安装时,风机等机电设备的电线穿孔处必须嵌橡皮圈,并做好防潮密封处理。(√)22、【判断题】任何人发现火灾都应当立即报警。(√) 23、【判断题】制冷系统中油分离器是防止水份混入润滑油的安全装置。(×) 24、【单选题】压缩机运行时的压力比增大,容积效率( )。( B ) A、上升 B、下降 C、不变

空调不制冷的原因及解决办法(居家必看!)

空调不制冷的原因及解决办法(居家必看!) 来源:土巴兔装修网 正值初夏时期,空调的使用频率渐渐的提升。空调不制冷是平时常遇见到的空调故障问题。炎热天气出现空调不制冷是挺令人烦心的事,尤其是在南方的夏季,无空调,不凉爽。了解空调不能制冷的原因便可轻松的找到应对的措施。让空调正常的工作。常见的空调不制冷的原因常常是因压缩机出现故障或系统无制冷剂等原因造成。接下来,结合常见故障现象并提供有效的解决办法。如果你用的是海尔空调,也可以点击查看:海尔空调不制冷的原因。当然也可以结合以下的办法来解决! 空调不制冷的原因汇总:1.外部温度较高引起不制冷。2.空调功率不足。3.供电电压不足。 4.长时间没清洗空调。 5.。“雪种”不够。 6.室外机与室内机之间的铜管过长。 7.空调系统堵塞了,引起在堵塞处节流膨胀。 8.空调压缩机不工作引起空调不制冷 1.由外部温度较高引起的空调不制冷的原因及解决办法 原因:出现这种现象的原因是由于室外机周围温度过高引起。还有另一种情况是室外机安装在较为封闭的空间。空间小不利于空气的流通会引起空调散热器的热量无法流通进而导致空调不制冷。当室外温度高于43度时,也会造成空调不制冷。 解决办法:改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通) 2.由空调功率不够引起的不制冷原因及解决办法。 原因:不同匹数的空调功率是不一样的,所适用的房间大小也有区别,a.出现这种情况的原因在于小匹数的空调放置在大房间里,而不是空调本身的问题。b.当然也存在这样的问题,房间内设有大窗户而且是敞开的。c.或者当房间存在较多发热源时也会存在这种情况(如多台电脑开启,日光灯打开,或者西晒玻璃房等)。 解决办法:a.改变使用环境的条件。b.在购买空调之前一定要选择好与房间相匹配的空调。增加使用环境的密闭性。c.减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。

制冷与空调作业事故原因分析(2021新版)

制冷与空调作业事故原因分析 (2021新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0468

制冷与空调作业事故原因分析(2021新版) 制冷与空调作业发生的事故,其原因主要与以下因素有关: (1)制冷系统的压力 (2)制冷系统的温度 (3)制冷剂的理化性质 (4)违章操作 一、由于制冷系统超压而引起的危险 (一)冷凝压力超高 冷凝压力超高是制冷空调系统压力超高的主要原因之一,设备超压直接威胁制冷设备的安全运行。制冷设备冷凝压力超高的主要原因是冷凝效果严重下降。 1制冷空调系统循环冷却水系统若出现以下故障将会导致冷凝

压力趋高。 (1)冷却水泵出现故障,导致冷却水不足。 (2)冷却塔风机故障,如风扇电机皮带折断或松动导致风机转速减慢;水分布水眼堵塞,导致水流喷淋分布不均匀而造成冷却塔换热效果不好,冷凝器冷却水进口温度过高。 (3)冷却水进出管道阀门或过滤器堵塞,导致水流不足或中断。 (4)冷缺水管道内有空气,水泵出水压力不稳定。 (5)冷凝器冷却水管道结垢,导致冷凝器换热率下降。 2冷凝器有空气等不凝性气体,制冷空调系统在检修过程中由于抽空不彻底,系统会残留少量空气,另外在充装制冷剂或加油过程中操作不当,也会带入少量空气,这些空气聚集在冷凝器中占据冷凝器的气体空间,造成冷凝压力升高。 3冷凝器中制冷剂液体过多,过多的制冷剂液体覆盖传热管,减少制冷剂气体与冷却水管的换热面积,导致冷凝效果降低,制冷剂的气体不能很好的冷凝成液体,而使制冷剂气体压力超高。 4冷凝器中润滑油积聚,也会降低热交换效率,导致冷凝器冷凝