动力厂220KV 站

2008年3月1

电气设备停送电前检查及操作程序

1、调度命令动调和地调、姓名、时间、操作任务作好记录,确认清楚操作任务—设备名称及线路名称(如有疑问必须向调度询问清楚后方可执行)。接受地调命令须向动调汇报。

2、一次设备

2.1、查一次电气设备必须由二人进行。

2.2、检查一次电气设备不能走错间隔。

2.3、检查一次电气设备是否异常(声音和气味)。

2.4、检查一次电气设备手车状态。

2.5、检查隔离开关状态。

2.6、检查一次电气设备上有无杂物。

2.7、检查一次电气设备有无接地装置。

2.8、检查一次电气设备后盖是否关好。

3、检查二次设备

3.1、从后台检查一次电气设备遥信、遥测。

3.2、检查一次电气设备的直流控制电源、合闸电源、交流电源、保护装置电源是否正

确。

3.3、检查保护装置信息。

3.4、检查后台通信是否正常。

4、填写操作票

正确填写倒闸操作票,执行倒闸任务的每位同志必须清楚操作任务及步骤。

5、倒闸操作(远方)

5.1、后台执行倒闸操作时,高压室必须要有人监护,并与一次电气设备保持安全距

离,必须进行互保。

5.2、执行倒闸操作任务时应在远方进行操作(将“远方/就地”转换开关选择“远

方” ),除遇特殊情况一般不准在就地操作。

5.3、倒闸操作过程中出现问题时,必须及时汇报调度,并作好记录。5.4、监控后台倒闸操作

5.4.1 南思后台监控系统操作

a、后台登录(右键点击后台界面最下方选择“用户登录”输密码即可)。

b、点击需要执行操作的开关一弹出“开关量”界面点击“遥控”,弹出“操

作人”界面输操作人姓名和密码点“确定” —弹出“监护人”界面输姓名和密码(操作人和监护人不能是一个人)点“确定” —弹出“遥控选择”

1界面点击“遥控选择”—弹出“遥控确认”界面输开关号点击“确定”

—弹出“遥控执行”界面即可(有30 秒执行时间)。

C、开关操作成功后台开关颜色会发生变化同时有语音提示。

d、开关操作成功后检查一、二次设备。(一次设备检查声音、气味,二次设备检查电

流、电压、开关位置)。

e、倒闸操作任务执行完毕及时汇报调度并作好记录。

5.4.2 紫光后台监控系统操作

5.4.2.1、遥合开关

a、后台登录(左键点击后台界面左上角选择“用户注册” —“登入”,输密码即

可)。

b、左键点击后台界面左上角“操作管理”一弹出“操作人与监护人”登入

框,登入后,选择要遥合的开关,—弹出“遥控窗口” ,先“校验”,成功

后,在点“遥合”即可。

c、开关操作成功后台开关颜色会由绿变红同时有语音提示。

d、操作成功后检查一、二次设备(一次设备检查声音、气味,二次设备检查电流、电

压、开关位置)。

e、倒闸操作任务执行完毕及时汇报调度并作好记录。

5.4.2.2 、挂牌操作

a、后台登陆(左键点击后台界面左上角选择“用户注册”—“登入”,输

密码即可)。

b、左键点击后台界面左上角“操作管理”一弹出“挂牌”登入框,登入后,点击

要挂牌的开关,—弹出“挂牌”框,选择挂牌的原因和挂牌位置即可。

c、取牌只要点击挂牌位置即可。

5.5、模拟屏操作

a模拟屏上按模拟键。

b、模拟屏上以操作票顺序按开关铵钮。

c、模拟屏上按操作键、按“有线或无线”键。

d、有线或无线电脑钥匙上选择接票按“确认”,再按“远方”。

e、后台会弹出一个五防允须操作的界面。

6、倒闸操作(就地)

6.1 在开关柜面板“五防闭锁”插上五防钥匙。

6.2 把“远方就地”转换开关选择“就地” 。

6.3 在“分合闸”转换开关上,执行操作。

6.4 作成功后检查一、二次设备(一次设备检查声音、气味,二次设备检查电流、电

压、开关位置)。

6.5倒闸操作任务执行完毕及时汇报调度并作好记录。

7、荣信SVC

7.1 后台登录后台登录,系统有主从两套监控系统,系统用户自动登入,主控室系统为

户帐户svc2,只能用于查看设备状态。不允许任何操作。SVC大楼控制室

系统为厂家帐户svc,可以用于“合分”脉冲。

7.2 SVC 系统的投入操作

7.2.1、启动水冷系统

系统由液晶触摸屏由主运行画面运行设置运行纪录运行操作退出系

统等功能块组成。

7.2.1.1、PLC 控制方式

①、开机时请合上各个断路器,水泵手动开关转至PLC档,显示屏就会显示

欢迎画面,触摸画面任意点即可进入主运行画面。

②、主运行画面主要显示:当前运行主要工作情况\ 进阀温度、阀室温度、

压力、电导率、流量、水位的在线参数.

③、在主画面触摸[运行设置]键,可设定:两泵自动切换时间\ 纯水温度

上限、偏高、偏低\ 压力偏高、偏低、下限\ 流量偏低、下限\ 水位偏高、偏

低、下限\ 电导率偏高、上限\ 跳闸延时时间。

④、在主画面触摸[运行操作]键,可设定:自动、手动/ 1 、2号水泵手动(工

作、停止)加水泵(手动工作、停止、)放气阀(手动工作、停止)1-3 号风

机手动(工作、停止)。

⑤、在主画面触摸[运行纪录]键,可查看当前的工作及故障的文字、日期、

时间详细信息。工作信息:系统控制手动、自动/ 泵、风机工作/加水泵、气阀

工作。

故障信息:1-2 水泵1-3 风机热过载/各断路器跳闸/水温偏高、偏低、上限/水压偏高、偏低、下限/ 流量偏少、下限/电导率偏高、上限/ 水位偏高、水位偏低、水位下限/管道过滤器堵塞/ 交换柱过滤器堵塞/加水箱水位偏低/ 氮气压力偏高、偏低。

各单元自动控制

①、水泵自动控制:泵1 先运行/两主水泵按设定时间自动切换/ 如工作泵发

生故障或流量偏低1 分后仍偏低时,马上切换至备用泵。

②、加水泵自动控制:当恒压水箱水位偏低时,水泵自动工作,当加至恒压

水箱偏高位或补水容器水位偏低时停止。

③、水箱气阀自动控制:当水箱压力偏低,加气电磁阀工作至偏高位停止;

当水箱压力偏高,放气阀工作延时1 秒停止。

④、冷却温度自动控制:各风机至各温度设定值时工作,比设定值低 2 度时停止,使阀组工作在最佳温度。

⑤、外供跳闸信号:两泵停止工作、流量下限、水温上限、电导率上限、水位下限

经延时设定值延时后输出。

721.2、手动控制方式

①、开机时请合上各个断路器,将“手动/PLC ”选择开关转至手动档,触摸

画面任意点即可进入主运行画面。

②、将“泵1/泵2”选择开关,选择至泵1或泵2。

③、将“加水”开关,根据水位,选择开或关。

④、将“风机1”、“风机2” 、“风机3”选择开关,根据温度,选择投

几组。

⑤、将“加气/停气”选择开关,根据氮气压力选择开关。

⑥、将“交换1/交换2”选择开关,选择“交换1”或“交换2”。

7.3水冷系统参数设定值*

冷却器正常工作:水泵工作正常在分钟内切换都有保持

水系统启动成功,检查水系统运行正常,水管不漏水*

(1)、阀组室空调,确保室温在30 C以下。启动滤波室风机,确保室温在40C 以下。

(⑵、认TCR、各个滤波通道高压柜在分位,隔离开关在分闸位置。

⑶、巡视阀组、相控电抗器、滤波电抗器、滤波电容器、高通电阻及隔离开关等

无异常后,锁门。将TCR和滤波通道的隔离开关拉到工作位。

(⑷、启动控制柜后面的总电源开关,再合控制柜前面板上绿色的自复位电源开关,确认电源指示灯指示正常,低压柜启动正常。

(⑸、合307号TCR高压开关,控制柜高压合红色指示灯亮。

(6)、点击上位机画面上的绿色启丨合|动按钮,在弹出的对话框中选择

“合”后确定,即给可控硅发出了触发脉冲,发完脉冲后指示灯由黑色变

为红色。

(7)、从低次滤波器到高次滤波器依次合高压开关。即先合308号H2开

关柜,再依次合309号H3、310号H4、311号H5开关柜。合每个通道

间隔半分钟,每投完一个开关柜,确认正常后再继续投下一个(⑻、在无负荷情

况下每投入一组滤波通道,相控电流表指示值要增大一

些,

确认TCR 设备正常投入运行后,SVC 系统投入操作完成。

7.4、SVC 系统的停止操作

7.4.1 从高次滤波器到低次滤波器依次切高压开关。即先切311 号H5 高压开

关,再依次切310号H4、309号H3、308号H2 开关柜。

7.4.2 点击上位机画面上的绿色启动按钮,在弹出的对话框中选择“分”

后确定,即给可控硅停止了触发脉冲,停完脉冲后指示灯由红色变为黑

色。

7.4.3 切307号TCR 高压开关,控制柜高压分绿色指示灯亮。

7.4.4 切SVC 隔离开关。

7.4.5 前面板上红色的自复位电源开关,工控机关机,停控制柜后面的总电源开

关,SVC 系统停止操作完成,停控制柜。

7.5、SVC 系统的日常运行维护

7.5.1、SVC 系统切除后若要再次送电,需等待电容器自放电15 分钟以上再

送,否则可能损坏电容器。

7.5.2、在SVC 切除后,不要马上分隔离开关。要等待电容器自放电5 分

钟以后才可操作。

7.5.3、TCR 控制器保护动作后,应先记录报警的内容,包括上位机画面报的内

容、主控单元箱中数码管显示的数值,当时母线带负荷情况,然后再清除

故障。

7.5.4、要进入高压区进行处理,必先停电,验电,放电,挂接地线后方可进入,

在处理电容器时确保电容器电荷已经放尽。

7.5.5 、每班巡检两次,切勿靠近,注意观察水冷系统有无漏水,SVC 相关设备

有无异常声音,打火放电现象,导电接头有无过热现象,电容器有无漏液膨胀

现象,若发现异常及时停电处理。

7.5.6、每天进行一次夜间熄灯检查,检查系统中是否有电晕产生及局部放电现

象。每两个月进行一次除尘工作,同时检查有无螺丝松动。

8、消弧/所用变操作注意事项

8.1、送10KV 901#、902#开关前,必须先合中性点地刀。

8.2、拉开消弧/所用变,必须先拉开10KV 901#、902#断路器,后才能拉开中

性点地刀。

9、隔离开关操作注意事项

由于隔离开关不能切断负荷电流,因此在拉合隔离开关时必须先检查断路器是否断开。有无电流指示。

10、工作票执行细则