标准养护室的设置要求:

1)、房屋要求保温隔热,根据工程规模的大小确定标准养护室的面积;最小不少于5平方米。

2)、配置冷暖空调、电热棒等恒温装置、室内温度应控制在20±2℃范围;

3)、一般工程可设置水池,试样在温度20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。有条件的大型工程应配置喷淋装置,室内空气相对湿度大于95%;

4)、标准养护室室内应设立水泥混合砂浆块立柜,立柜内宜衬海绵等保湿材料,以控制湿度为百分之六十至百分之八十;

5)、标准养护室中须配置温度计、湿度计,温、湿度应由专人每天记录二次(上、下午各一次),同时必须建立标准养护室的管理制度并严格执行。

6)、砂浆、混凝土试块按规范标准制做,试块制作后在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度等级,不得在试块终凝后书写。

标养室温度、湿度记录台帐

工程名称:

注: 当试样浸泡在不流动的Ca(OH)2饱和溶液中时可不进行湿度记录

室外温度记录台帐

工程名称:

标准养护室定期测试检查制度

标准养护室(箱)定期测试检查制度 1、标养室养护环境应为自动控制,并由专人按时检查,确保工作正常。 2、进入养护室前必须先切断温控电源,确保安全。养护室要有漏电保护装置。 3、未经许可,无关人员不得随意出入。 4、养护室温度应控制在(20±2)℃,相对湿度为95%以上。 5、水泥养护箱温度在(20±1)℃,湿度为90%以上。 6、混凝土试件在养护室中应放在养护架上,彼此间隔10~20mm,不得随意摆放。试件摆放整齐有序,表面应随时保持潮湿,并不得被水冲淋。 7、养护架可以使单层或多层,但要保证养护室进出放置试块方便,并设置标识牌能一边快速查找试块。 8、养护室温湿度记录由专人负责,每日至少测两侧,节假日轮班检测,并形成记录。 9、出入养护室必须关好保温门。养护室(箱)要求封闭性好,以保证室内温湿度恒定。 10、养护室(箱)中的试块按龄期进行试压,不得有超龄期试压现象发生,不得存在过龄期试块。 11、随时注意制冷机组的运行情况,在养护室中间部位放置温度计或干湿温度计,以便 校对。每天至少两次记录标样室(箱)内空气温度及相对湿度并填写记录表(每天二次),归档存查。 12、标养室内水槽内的水每月更换一次,每季度清扫一次,不允许在养护期间全部换水, 制冷机每年检查一次。 13、标准养护箱内每个水泥养护水槽只养护同类型试件。 14、试块摆放整齐有序,能根据编号快速查找。 15、标养室管理不到位,将给予责任人50元/次罚款。

试件标准养护制度 1.混凝土试件 混凝土试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面,发现制作不标准的试块按假试块论处。发现漏做试块、做假试块的,罚款20元/组。 1)采用标准养护的试件,应在温度为(20±5)℃的环境中静置一昼夜至二昼夜后编号、拆 模。拆模后应立即放入温度为(20±2)℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为(20±2)℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。 2)标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿, 并不得被水直接冲淋。 3)标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时)。 2.水泥试件 1)水泥试件成型后作好标记,并立即放入温度保持在(20±1)℃,相对湿度不低于90% 的雾室或湿箱中水平养护,养护时不应将试模放在其他试模上,直到规定的时间取出脱模。 2)水泥试件作好标识后,立即水平或竖直在(20±1)℃的水中养护,水平放置时刮平面应 朝上。 3)试件应放在不易腐烂的箅子上,并彼此保持一定的间距,让水与试体的六个面接触。 养护期间试体之间间隔或试体上表面的水深不得小于5mm。 4)每个养护池只养护同类型的水泥试件。 5)强度试验试体的养护龄期,从水泥加水搅拌开始计时时算起。不同龄期强度试验在 下列时间里进行: ---------24h±15min; ---------48h±30min; ---------72h±45min; ---------7d±2h; ---------≥28d±8h。

养护室管理制度

养护室管理制度 1、房屋最小面积不得小于时5M2,且应保温隔热,专人管理,严禁堆放杂物。 2、室内应配置冷暖空调、电热棒等恒温装置,使室内温度控制在20±2o C范围内。 3、有条件的大型工程应配置喷淋装置,使室内湿度大于95%,一般中小型工程可砌水池养护,但须设体积相仿的另一预备水池(或水桶)作为置换水用。 4、标准养护室,室内应设立水泥混合砂浆试块立柜,立柜内宜衬海绵等保温材料,宜控制湿度为60~80%。 5、标准养护室中必须配置温度计、湿度计,温、湿度应由专人每天记录二次(上、下午各一次),同时必须建立标准养护室的管理制度并严格执行。 6、砂浆、混凝土试块应按规范标准制作,试块制作后应在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度等,不允许试块在终凝后用毛笔等书写。 7、商品混凝土试压块制作应有混凝土供应单位、监理单位、施工单位三方签字确认。 8、养护室内必须有混凝土及砂浆试块制作登记表,表上记录试块制作时间、试验时间、强度等级、使用部位、组数及试块用途。 9、混凝土同条件试块应在浇筑部位与结构同时保养,在标养室应有一份记录同条件试块的温度记录;记录内容为最低温度、最高温度及平均温度。 10、试压块送检应有监理与试验员签字留档。 南通四建核心区项目部 二OO九年十一月 附件:预拌砼取样三方确认记录表 砼试压块制作记录

砂浆试压块制作记录 同条件温度记录 标养温度记录 预拌砼取样三方确认记录表 编号:

备注:1、本记录表一式四联,搅拌站、施工单位、监理单位、检测单位各执一联; 2、本记录表以工程部位、同强度等级、连续浇筑为单元进行记录; 3、施工单位组织各方确认,并负责在送样检测时将记录表提交检测单位; 4、检测机构收取建设工程砼试块时应验证并保存本记录表。 混凝土试压块制作记录工程名称:楼号:

混凝土养护室温湿度智能控制仪

※混凝土养护室温湿度智能控制仪的概述 混凝土养护室是一种具备特定温度和湿度,用于存放混凝土试块、水泥试块、砂浆、保温材料、涂料、结构胶等一切建筑材料的房间。 为与国际接轨,国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了“中华人民共和国国家标准GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》”,新标准对原标准中标准养护室的温度和湿度提出了更高的要求,由原来的温度20±3℃,湿度为90%以上的标准养护室,修订为与ISO试验方法一致的温度20±2℃,湿度为95%以上的标准养护室。

※混凝土养护室温湿度智能控制仪的规范要求 1、根据采用标准养护的试块,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。 2、养护室内的试件应放在支架上,试件间距至少保持10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。标准养护期龄为28d。 3、每个试件都必须标有样本编号标签,如发现温度、湿度出现异常,应立即采取措施,并上报负责人及作好记录,实验人员在标准养护室的停留时间不宜过长,特别是与外界温差较大时。

※混凝土养护室温湿度智能控制仪的技术要求 1、养护室的温度标准为20±2℃,相对湿度标准为95%以上,室内温湿度均匀性应满足上述要求; 2、室内应该设有试件放置架,试件放在架子上彼此间距至少保持10~20mm, 3、无论采用哪种加湿装置,必须保证喷出的水是雾化状态,不能将水直接浇淋在试件上 ※混凝土养护室温湿度智能控制仪的检验用器具 1、温湿度频谱仪 2、温湿度巡检表 ※混凝土养护室温湿度智能控制仪的计量检验方法1、用直接观测检查应符合:试件放在架子上且彼此间距至少保持在10~20mm,必须保证喷出的水是雾化状态,不能将水直接浇淋在试件上 2、用通风干湿球温度计测量标养室各点温湿度,每隔2小时测量一次,共测8次; 3、测点布置如下:在实际使用范围之内,至少应布置五个测点,即按室内上下两条对角线设置测点,室内一个转角处设一点,两个对角线交点设一个测点。

标养室管理规定

标养室管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

一、本室温度为20±2℃,相对湿度95%以上,并由专人负责检查每日的温度、湿度,每日记录两次,保证室内符合规定的温度和湿度。控制仪器的操作使用,其他人员不得擅自开启温、湿度控制装置或改变已有的设置。 二、试件摆放在支架上有规律,试件间距至少保持10~20㎜,试件表面保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 三、每个试件都必须标有样品编号标签。取样前必须认真核对编号,避免出错。 四、如发现温、湿度出现异常,应立即采取措施,并上报负责人,并作好记录。 五、实验人员在本室的停留时间不宜过长,特别是与外界温差较大时,易引起人体不适(尤其夏季)。 六、谢绝无关人员进入本室。

1、项目试验室均应建立标准养护室,根据最新国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)的规定,标养室温度应控制在20±2℃,相对湿度95%以上,标养室面积的大小以满足工程施工需要为准。 2、混凝土、砂浆试件允许在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护,即净水中养护,但养生池必须安装加热器和继电器,以控制水温,夏天采用循环地下水降温,养生池内的水每月应更换1次,每次只能换一半水。 3、养生池放置混凝土试件,一般应1组3块上下叠放,间距不得少于3㎝。 4、标养室应安装空调及控温、控湿装置,以保证温度、湿度在规定的范围内,试块应放在试件架上,彼此间距为1~2㎝。 5、标养室内应加装加湿装置,但必须保证喷出的水是雾化状态,不能将凉水直接浇在试件上。 6、最好能在标养室内另砌一长方形水池,高约20~30㎝,便于存放CBR和基层、底基层抗压强度试件。 7、应建立标养室温、湿度专项记录本,指定专人负责记录,每日记3次,时间为7点、14点、21点,发现温度、湿度超过控制范围时,应及时调整。 8、标养室最好安装双层门,两门不要直对,应错开1m以上,两层门距离应大于1m,进出标养室应随手关门和帘,搬运试件最好在标养室内进行,以避免因长期开门而引起标养室内的温差变化太大。 9、应保持标养室内整洁,不得堆放其他杂物。