钢筋翻样流程

翻样前:

1.熟悉结构中说明,了解:

抗震等级、搭接锚固值、钢筋接头形式、混凝土强度等级、保护层。

2.浏览图纸

3.看图纸会审纪要、设计变更单

尽可能把变更标注到图纸相应位置

4.分构件翻样,如下:

钢筋翻样包含项目

一、基础部分

1.基坑围护

2.桩及桩头接筋

3.基础、基础梁

4.后浇带

5.集水井、排水沟

二、地上部分:

(一)柱

(二)剪力墙

1)剪力墙

2)暗柱

3)连梁

4)洞边加筋

5)女儿墙

(三)梁

1)框架梁

2)次梁

(四)板

1)板、雨篷、阳台

2)洞口加筋

3)马凳

4)转角放射筋

5)墙下加强筋

6)节点、大样图

7)天沟

(五)楼梯

(六)水箱

三、构造配筋1)构造柱

2)砖墙与柱拉结筋

3)门窗过梁

4)圈梁

5)门框、门垛

6)地面、屋面钢筋网

7)预埋钢筋

钢筋锚固心法总诀

钢筋锚固插多深,钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。

直弯机械三锚分,钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。

直锚查表按砼号, 101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。

乘以直径哪类筋,看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。

直锚不够弯锚拐,当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。

零点四倍才是真,当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取0.4倍的锚固长度。

弯锚拐长十五d,当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的15倍d。

上铁下铁力千钧,无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。

机械锚固分三类,见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。

斜钩钢板焊短筋,(a)为斜钩,(b)为钢板,(c)为短筋。

斜钩短筋长五d,(a)斜钩的平直段长度为5d,(b)钢板长宽5d,(c)短筋长度为5d。

零点七锚记在心,无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的锚固长度。

非框架梁直锚短,非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。

十二倍d已够深,非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。

腰筋构造十五d,构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。腰筋抗扭同主筋。抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。

箍筋心法总诀二十二句

箍筋鹰钩属必须,从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。

内净尺寸最适宜,箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。

钩长十倍平直段,箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。

七十五毫不短于,箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。

二级**选大值,上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。

计算料长加三d,箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额外增加3倍d。

抗剪加密分三种,箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种,

二倍梁高震一级,当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。

二三四级一点五,当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。

非框非震不加密,不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。

复合内箍重叠边,当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常,

计算内尺费心机,计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。

勿忘减去保护层,计算时,千万不要忘记减去钢筋的保护层,第一件事就是要先减保护层,

依照外箍细分析,内箍的计算,首先要依照外箍来仔细分析它的各项数值关系,

先去角筋两半径,计算内箍,依照外箍筋减去两个纵筋的半径,

再除纵根减掉一,减去半径之后,才是纵筋的均分起止线段,去掉1根纵筋数,为1格,

包含几格乘上几,如果内箍所含的纵筋不是1格,那么有几格就乘上几,

至此未完别着急,一般情况下,计算到这里,就忽视了下两步的计算过程,使计算结果不准确

回头再加两半径,到此时,千万别忘了,回头再加上两个纵筋的半径,

再加型差三毫米,这还不算完,还要再加上成型和绑扎时所出现的偏差,通长值为3毫米,

此为箍筋心法诀,这是计算箍筋的重要心法口诀,

各位**需牢记。重点是要记住计算过程的各个步骤,口诀仅供参考,能够帮助加深记忆。

支座上筋心法总诀

支座上铁负弯矩,负弯矩钢筋,除反梁以外,通常均设置在支座的上部,反梁则正相反,

端头锚固是务必,负弯矩钢筋,在梁端头的锚固十分重要,千万不可轻视,

伸入净跨有分别,负弯矩钢筋,伸入梁内净跨度的尺寸是有分别的,

端跨中跨须注意,区别在于,一排和二排的不同,还有端跨和中跨的不同,

一排跨内三分一,位于一排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,三分之一梁净跨度,

二排跨内四分一,位于二排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,四分之一梁净跨度,

非框边跨五分一,位于非框架梁内的负弯矩筋一排,在边跨,伸入梁净跨度内的长度为,五分之一梁净跨度,

所有中跨一样地,无论框架非框架,抗震非抗震,对于中跨,负弯矩筋的构造要求都一样,

中跨两边取大值,当中跨两边的净跨度值不一致时,负弯矩筋两头均按大跨的跨度值计算,

跨度太小连一起,当边跨或中跨的跨度太小时,就直接把负弯矩筋连通通过去,而不截断,

此为负弯心法诀,这是负弯矩钢筋心法重要口诀,

众位**须在意。通过口诀记忆,加深理解,便于在实际工作中应用。

吊筋心法总诀

主次梁交用吊筋,凡属主次梁相交处,在主梁中多数都用到吊筋,

二十倍d上平伸,吊筋上部两个平直段的长度为其直径的20倍d。

次梁两边各加五,吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度每一边加上5公分,

下平总加十公分, 吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度总共加上10公分,

斜长角度梁高取,吊筋的斜长段,根据梁高度取值,

八百毫米来划分,以梁高800毫米作为分界线,

小于八百四十五,当梁高小于或等于800毫米时,斜长段的弯起角为45度,

一四一四2方根对于45度角,采用根号2,即1.414系数,

大于八百六十度当梁高大于800毫米时,斜长段的弯起角为60度,

一一五五系数真,对于60度角,所采用的系数为1.155,用箍筋内尺高度乘此系数。

下料长度减四d,吊筋的下料长度,要减去4倍d的弯曲延伸率,

高度平度多用心。吊筋弯成后的高度要认真检验,是否符合梁高要求,还要检查平整度,不可偏斜。

腰筋拉筋心法总诀

腰筋拉筋不可分,凡属有腰筋的同时,都应当设有拉筋,以便钩住腰筋,

拉筋定要钩箍筋,拉筋不光要钩住腰筋,重点是要钩住腰筋外面的箍筋,这是必须的应知内容

梁净高超四十五,见101图集第63页64页,梁净高代号:hw,当梁净高超过45公分时,

梁的两侧设腰筋,在该梁的两侧,就要增设腰筋,

腰筋间距规二百,腰筋的间距,规定为小于或等于200毫米,

腰筋作用字母分,腰筋的作用,用英文字母来区分,

构造腰筋G打头,如: G 2φ12,

抗扭腰筋前加N,如:N 2φ14,

构造腰锚十五d,构造腰筋的锚固长度为其直径的15倍d,抗扭腰锚同主筋。抗扭腰筋的锚固长度与受力纵筋相同,拉筋鹰钩与箍同,拉筋的弯钩,和箍筋一样,

内尺外加两箍筋。拉筋在计算时,务必采用内净尺寸,为箍筋的内净尺寸外加两个箍筋直径,

间距加倍梅花点,拉筋的间距,一般为箍筋间距的2倍,并且各排之间呈梅花形交错布置,

预绑交叉要当心。有腰筋的梁在预制绑扎时,要格外当心,绑完腰筋以后,给安装造成不便。

悬挑梁特征心法要诀

一头悬空悬挑梁,详见101-1图集第66页。

根部上铁必撑强,悬挑梁的重要受力点在梁的根部上层,此处配筋最关键,要十分注意。

一排末钩十二d,悬挑梁的上排纵筋在末梢的弯钩长度为其直径的12倍d。

二排纵筋七五长,悬挑梁的上部第二排纵筋,在悬空端的长度,为其悬空端全长的75%。

长高之比大于四,如果悬挑梁悬空部分的长度大于该梁高度的4倍时,则:(接下句)

中筋端头向下扬,上部一排中间的钢筋,要在端头弯成向下的斜长段并且加10倍d的平直段。

四十五度5公分,向下斜弯的角度为45度,下弯点距离端头次梁边缘的距离为5公分。

箍筋加密在全梁。凡是悬挑梁的箍筋,都要求全长加密,加密的间距不小于10公分。

非框架梁特征心法要诀

箍筋无加密,非框架梁的箍筋不加密。见101图集第64页。

下排十二d,非框架梁的下排纵筋伸入支座的长度为其直径的12倍d。101图集第65页。

端跨五分之,非框架梁在端头的上部负弯矩筋伸入净跨度内的长度为5分之一净跨度。

砼交三分取。非框架梁在端头如与混凝土梁或墙相交,其支座上筋伸入净跨的长度仍为三分之一。

梁标注心法总诀

标注集中与原位,梁的标注,分为集中标注与原位标注,梁上梁下定方位,梁的上层筋标写在梁上,梁的下层筋标写在梁下,

集中标注标通用,集中标注的内容,表示该梁共用的内容,特殊数值标原位,原位标注的内容,指,钢筋出现的哪里,就标写在哪里,

梁号括号写跨数,梁号的后面,都有括号,括号内的数字是跨数,字母是带有悬挑,

带悬梁头AB配,凡带有一头悬的,跨数后面加A,带有两头悬的,跨数后面加B,悬挑的梁段,不在跨数之内。

梁宽水平左向右,梁跨数的后面,是梁的宽度与高度,当中用乘号间隔,梁宽数在乘号之前,

梁高垂直下上推,梁的高度写在乘号之后,人向左旋转90度角观看,数字从下往上排列,

箍筋括号写肢数,箍筋表示的末尾,用括号注明肢数,

纵筋分号上下配,梁的纵筋,在比较简单时,上排筋与下排筋写在一行,用;号间隔开来,

原位上铁总根数,值得注意的是,梁的原位标注的上部筋,其根数相当要紧,

集中上铁包含内,梁上部筋原位标注的根数,均已包含了集中标注的上角筋根数在内,

遇有加号为夹心,当梁的上排筋和下排筋表示行有加号出现时,说明有直径不同的钢筋夹心,

直径不同在中内,夹心的钢筋直径不同,一般放在本排的中央,

出现斜撇筋分排,当原位标注出现斜撇/时,说明配筋过密排列不开,要增加排数,

左上右下数字对,斜撇/的左面为上排,右面为下排,数字是根数,

特殊情况改宽高,在原位标注,遇特殊的情况,可以改变梁的宽度和高度,

箍筋不同细品味。在原位标注,遇特殊的情况,可以改变箍筋的直径和间距,须仔细分析。

钢筋排布心法总诀

钢筋排布要记清,这是06G901-1图集的精华部分,现编纂成歌诀,以便记忆,

新版图集写分明,这是101图集的细化和延伸,配合101图集解决施工中的钢筋翻样与绑扎,

混凝土号查锚固,见该图集第6页和第7页的列表,

环境类别保护层,详见该图集的第4页,

十页框梁连接处,该图集的第10页,是梁钢筋的连接重点,务必牢记于心,

上铁下铁不相同,梁的钢筋连接位置,对于上排筋和下排筋,是完全不相同的,

上铁三分在中部,梁的上排筋连接位置,在梁净跨度的中间三分之一处,

下铁四分两侧擎,梁的下排筋连接位置,在梁净跨度的两边四分之一处,

柱子连接页十五,柱子的连接位置,在图集第15页,

位置差异分楼层,柱子的连接位置,根据楼层的不同而不同,只有两种区别,

一层非连三分下,在底层为第一层,在第一层的下部,柱净高的下三分之一处为非连接区,

上层非连六分同,除底层外的各楼层,在柱净高内,上下六分之一净高度为非连接区,

大等柱宽另五百,在柱净高度内,除底层的各楼层,上下两处非连接区,还要大于或等于柱子的长边宽度,还要大于或等于500毫米,

****大相应,六分之一柱净高,柱子的长边宽度,500毫米,这叫做****,取较大值,

搭接相错零点三,柱子钢筋的搭接,其相邻最近接头距离,要求不小于0.3倍的锚固长度,

焊接错开三五径,当柱子接头采用机械连接或者焊接时,其接头要隔开35倍d或500毫米,

非连搭区箍加密,柱子凡属在非连接区和钢筋搭接的区段,都要求箍筋加密,

非震连接有不同。对于非抗震的柱子,连接区有所不同,绑扎大于0,机械与焊接大于500毫米

梁柱齐边须躲让,当梁与柱或者梁与梁处于边缘在同一直线时,里边的钢筋就要考虑到躲让,

缩小箍筋加保层。躲让,就是把箍筋降低或减少一个侵占者的钢筋直径,同时加大保护层,

约束边缘各种柱,有约束边缘转角墙;约束边缘翼墙;有约束边缘暗柱和端柱,

一有箍筋槎不平,无论哪种约束边缘构件,凡属有箍筋的,其柱纵筋都要求间隔错槎50%,

三四级震墙可齐,纯剪力墙,有水平分布筋没有箍筋的,在三四级抗震时,可以齐槎搭接,

构造柱子另规定。构造柱不同于框架柱,须查阅《06G363》专用图集。构造柱不错槎。

框架梁加腋心法要诀

增强框梁梁加腋,见101图集第60页;901图集第39、40、41页构造详图说明,

有如牛腿梁下贴,加腋梁好比柱牛腿,在梁下粘伏,加腋梁可极大增强框架梁的受力性能,

平法表示前加Y,加腋梁的断面尺寸,注写在梁截面尺寸的后面,唯前面加一个英文字母:Y,

腋长腋高随后接, Y打头后面的一组数字,乘号前面的数字为腋长,乘号后面的数字为腋高。

腋筋锚固梁下铁,加腋后的斜向钢筋,如图纸无单独标注,同梁的下部纵筋,腋筋的两端均有锚固。即可弯锚也可直锚,锚弯随着坡度走算在锚固值内。

少用一根插空斜,如图纸无单独标注,加腋钢筋按梁下部纵筋减少一根,但不少于二根,

腋箍如梁唯缩尺,如图纸无单独标注,加腋部位的箍筋与梁加密处箍筋相同,

额外加密好区别。当框架梁出现加腋时,加腋部分被算在柱内,梁的净跨度不包含加腋部分。

完整版韩吉中钢筋翻样心法口诀

《钢筋翻样心法口诀》 编创者:韩吉中.2009年于海南乐东 根据国家建筑标准设计研究院已经出版的数本钢筋图集,结合个人学习应用平法的心得体会,正值在海南三亚乐东县九所新区山海湾温泉家园工地举办个人收徒钢筋培训班之际,利用闲暇时间,编写出数段钢筋翻样口诀,以帮助优秀学员将来记忆理解平法图集内容之用。 口诀采用五言、七言古诗风格,和辙压韵,朗朗上口,雅俗共赏,充满乐趣与智慧,融知识、文学、构造规范于一体,是钢筋翻样入门的传统性学习助手。口诀无需死记硬背,重点是分析注解。 所有难点在各个心法口诀的注释注解中,均得到了完美的解释解答,通过诵读口诀,可增加记忆和加深理解平法内容,可作为深入学习平法的工具性文学类的艺术作品,极具欣赏价值和收藏价值。 本套口诀属全国首创,可谓独一无二,原打算秘不外传,但是,对于正在刻苦学习的培训班学员徒弟来说,实好比雪中送炭,可获立竿见影之功,所以不再保密,特公布于众,用于辅导教学成果,日后有机会发表在互联网上,也让全国的钢筋同行们受益。 学习期满的优秀学员,将成为身怀绝技的钢筋高手,将来走遍全中国,可在建筑构造行业立于领军之地,众人瞩目,前程似锦,为国为民也为自己,创造辉煌的业绩,建立不朽的功勋,为今后的人生,打造出一片精彩的宏图美景,展现出灿烂夺目的光辉里程。 大丈夫志在四海,胸怀天下,宁做暴雨中的海燕、狂风里的雄鹰,不做温室里的花朵、不做襁褓中的幼儿,人生应有豪迈的志向,宽广的胸襟,长远的眼光,奋斗的目标,时时刻刻为建功立业打造根基,创造条件,铺设道路,养精蓄锐,长驱直入,有志者事竟成,功夫不负有心人,祝愿各位学生弟子,今天有缘站在巨人的肩膀上,积极进取,早日腾飞,不学为师的高傲狂妄,但学为师的精神毅力,虚心继承,发扬光大。 目前,本套口诀正处于不断改进和日臻完善之中。 作者: 韩吉中时间: 2010-12-14 09:13 标题: 多发了一张封面,删除不了,请版主帮忙 截止目前已编纂完成的心法口诀有: 1.钢筋翻样心法口诀编写说明 2.钢筋锚固心法总诀 3.箍筋心法总诀二十二句 4.支座上筋心法总诀 5.吊筋心法总诀 6.腰筋拉筋心法总诀 7.悬挑梁特征心法要诀 8.非框梁特征心法要诀 9.梁标注心法总诀 10.钢筋排布心法总诀 11.框架梁加腋心法要诀 12.柱标注心法总诀 13.框架柱柱顶构造心法总诀 14.柱中节点构造心法总诀 15.柱根节点构造心法总诀 16.板标注心法总诀 17.平法板式楼梯心法总诀一十二段 18.剪力墙心法总诀 19.兜型筋调整值口诀 20.箍筋边长躲让秘诀 21.洞口补强要诀 22.井字梁心法要诀

建筑工程钢筋翻样详解

建筑工程钢筋翻样详解 课程内容 一、钢筋翻样的基本知识 1、了解框架结构的抗震要求 2、锚固长度的取值 3、纵向受拉钢筋的接长 4、弯曲钢筋量度差值 二、翻样的原则和步骤 1、钢筋翻样过程中经常遇到的问题 2、钢筋翻样原则 3、翻样计算的步骤

三、钢筋制作下料长度计算 1、计算原理 2、箍筋简化计算方法 3、拉钩筋简化计算方法 4、圆钢末端加180度弯钩简化计算方法 5、直钩简化计算方法 6、圆钢末端加5d直钩简化计算方法 7、45度吊筋简化计算方法 8、60度吊筋简化计算方法 9、钢筋料表制作例题

四、钢筋翻样与钢筋预算的差别 1、现场翻样计算和预算的联系与区别 2、钢筋翻样的特点 3、预算和翻样的长度差异 4、预算和翻样的根数差异 5、预算和翻样接头数量的差异

6、预算和翻样按流水段分量的差异 7、钢筋翻样的几个原则 五、施工中降低钢筋损耗率技巧 1、钢筋选择进料法 2、钢筋长短料组合搭配下料法 3、相乘计算钢筋下料法 4、相加计算钢筋下料法 5、混合计算钢筋下料法 6、上下层钢筋结合下料法

7、箍筋形式换用、不受力钢筋少用或不用的钢筋下料法 8、一步到位钢筋下料法 9、短尺定做钢筋下料法 10、改接头钢筋下料法 11、废短钢筋头降格使用下料法 12、无短头起头钢筋下料法 六、钢筋锚固与钢筋连接的区别 构件端部钢筋进入另一构件是钢筋锚固,构件中间部位钢筋与钢筋的搭接等就是钢筋连接

七、梁、柱、板、墙、楼梯、基础、二次结构等钢筋翻样详细讲解 本部分内容正在紧张录制、剪辑中... 培训效果 课程优势 更权威:33年工程造价经验的高级经济师亲自授课

钢筋翻样口诀(绝对要收藏)

钢筋翻样流程 翻样前: 1.熟悉结构中说明,了解: 抗震等级、搭接锚固值、钢筋接头形式、混凝土强度等级、保护层。 2.浏览图纸 3.看图纸会审纪要、设计变更单 尽可能把变更标注到图纸相应位置 4.分构件翻样,如下: 钢筋翻样包含项目 一、基础部分 1.基坑围护 2.桩及桩头接筋 3.基础、基础梁 4.后浇带 5.集水井、排水沟 二、地上部分: (一)柱 (二)剪力墙 1)剪力墙 2)暗柱 3)连梁

4)洞边加筋 5)女儿墙(三)梁 1)框架梁 2)次梁 (四)板 1)板、雨篷、阳台2)洞口加筋 3)马凳 4)转角放射筋5)墙下加强筋6)节点、大样图7)天沟 (五)楼梯 (六)水箱 三、构造配筋1)构造柱 2)砖墙与柱拉结筋3)门窗过梁 4)圈梁 5)门框、门垛

6)地面、屋面钢筋网 7)预埋钢筋 钢筋锚固心法总诀 钢筋锚固插多深,钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。 直弯机械三锚分,钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。 直锚查表按砼号,101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。11G101图集详解 1.锚固长度及修正系数,在P53页。新图集细化了锚固长度,分清了在不同情况下锚固长度的应用也不同,使钢筋的锚固参数的应用条件趋于精准。在锚固长度修正系数表中,还有三个修正系数没有包含在内,即:一、二、级为一个等级修正系数为1.15.三、四级抗震的修正系数分别为,1.05、和1.00,基本锚固长度是按照四级抗震标准制定的。 2.钢筋种类、混凝土强度的重大变化,在53页表。钢筋种类由原来的5种增加到7种,不再包含环氧树脂涂层钢筋,钢筋强度有所提升,新增了HRB500两个钢种;混凝土强度增加4种类型到C60,这些改变使新版图集适用范围得到扩展。 3.最小锚固长度有变,在53页。受拉钢筋锚固长度,老图集规定“在任何情况下不得小于250mm”,新图集仅“在非抗震条件下规定不得小于200mm”。在抗震条件下,必须执行基本锚固长度乘以修正系数,再没有不得小于 250mm这个说法。 4.保护层定义: 原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,P54注4说明:只要混凝土强度等级不大于C25,保护层数值都要增加5毫米,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。 混凝土保护层的最小厚度(mm) 5.机械锚固形式,在55页左上。原来只有三项,新图集增加了三项,锚头和锚板还有两侧贴焊的方式非常实用,新图集的缺点是在机械锚固形式的

应用方面没做详细说明,实际采用时理由不充分,这6种机械锚固来自混凝土结构设计规范,在这本规范中也没有应用场合的说明,机械锚固长度,老图集为0.7Lae,新图集为基本锚固长度的60%。老图集规定在机械锚固长度范围内要设置箍筋,新图集统一规定在53页左下角的注2内,按保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应设置横向构造钢筋,其直径不小于d/4(d为锚固钢筋的最大直径)。对梁、柱等构件不应大于5d,对板、墙等构件不应大于10d,且均不应大于100mm(d为锚固钢筋的最小直径)。 6.梁柱纵筋搭接区箍筋加密及相关要求,在54页右下方注。新图集将梁与柱纵筋搭接区加密,集中放在一处详解,并增加了搭接区范围的箍筋直径的不小于纵筋直径的4分之一倍(最大钢筋直径),间距不应大于100mm或5d(d 为搭接钢筋的最小直径),还增加了注3.“当受压钢筋直径大于25毫米时,尚应在搭接接头两个端面外100毫米的范围内各设置两道箍筋”,最后这第3条有深刻的含义,关键是受压两个字,因为受压钢筋或者说钢筋在受压区内才允许搭接,而在受拉力区、受剪力区、受扭力区,是不允许搭接的,这样才能理解明白。 7.焊接封闭箍,在56页左上。焊接封闭箍,括号工厂加工,节省了两个135弯钩增加一次对焊工序,相比之下,必有划算之处,绑扎既有省工处也有为难处,没有了135弯钩活计相当好干,但不能掰口套得事先计划好。对于新工艺应当大力提倡。 8.梁并筋,在56页左下。并筋,非常好理解,如同搭接处的钢筋其实就是并筋的表现形式。并筋应不宜再有搭接,会影响与混凝土的粘结力。9.非抗震箍筋弯钩,在56页上方。在原图集没有非抗震字样。新图集无论抗震与非抗震,135度的弯钩角度是不变的,只是弯钩的平直长度不同,现在,非抗震的建筑物极为少见,至少是四级抗震。

钢筋翻样方法及实例(2)(精)

钢筋翻样方法及实例 钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下: 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。 1.弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。 图9-46 钢筋弯曲时的量度方法 钢筋弯曲调整值表9-23 钢筋弯曲角度 30° 45° 60° 90° 135° 钢筋弯曲调整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d 为钢筋直径。 2.弯钩增加长度

钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。 图9-47 钢筋弯钩计算简图 (a )半圆弯钩;(b )直弯钩;(c )斜弯钩 光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d 、平直部分为3d )计算:对半圆弯钩为6.25d ,对直弯钩为3.5d ,对斜弯钩为4.9d 。在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。 半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24 钢筋直径(mm )≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度(mm ) 40 6d 5.5d 5d 4.5d 3.弯起钢筋斜长 弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。弯起钢筋斜长系数见表9-25。图9-48 弯起钢筋斜长计算简图 (a )弯起角度30°;(b )弯起角度45°;(c )弯起角度60° 弯起钢筋斜长系数表9-25 弯起角度α=30° α=45° α=60° 斜边长度s 2h0 1.41h0 1.15h0

钢筋笼计算

钢筋笼计算 分三部分,第一计算主筋,就是各根主筋长度,第二计算外箍筋,按照圈数计算,第三计算内撑,按照圈数计算。 第一步、把钢筋笼子的所有钢筋的的长度算出来。 第二步、套用公式:钢筋重量=L×2D×0.00617 L=钢筋长度单位:米 D=钢筋直径单位:毫米 .计算钢筋每米重量的口诀 计算钢筋每米重量的口诀 钢筋直径自相乘 单位厘米要记清 再乘零点六一七 就是钢筋每米重 钢材理论重量计算方法 ◆角钢:每米重量(公斤)=0.00785×(边宽+边厚-边厚)×边厚 ◆圆钢:每米重量(公斤)=0.00617×直径×直径(注:螺纹钢和圆钢相同) ◆扁钢:每米重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽 ◆管材:每米重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚) ◆板材:每米重量(公斤)=0.785×厚度 ◆有色金属的板材的计算公式为:每平方米重量(公斤)=比重*厚度 ◆各种有色金属的比重如下:紫铜板8.9 黄铜板8.5 锌板7.2 铅板11.37 铝板2.8 ◆铝花纹板:每平方米重量(公斤)=2.96*厚度 ◆紫铜管:每米重量(公斤)=0.02796*壁厚*(外径-壁厚) ◆黄铜管:每米重量(公斤)=0.02670*壁厚*(外径-壁厚) 钢筋放样的含义 一般叫钢筋翻样,简称钢翻,此工种属于施工单位,主要工作是将设计图纸上的配筋状况,深化细化,再交由钢筋工进行施工,并负责项目钢筋的决算工作。因为钢筋开支占项目很大比例,故此工种较为重要。俗称抽筋,把建筑的结构钢筋的用量和用法算出来,以便钢筋下料。 钢筋放样的步骤、公式 1. 确保钢筋的接头方式. (搭接或焊接,一般来说Φ18以下选择搭接) 2.施工缝的留置位

钢筋翻样心法口诀

《钢筋翻样心法口诀》 根据国家建筑标准设计研究院已经出版的数本钢筋图集,结合个人学习应用平法的心得体会,利用闲暇时间,编写出数段钢筋翻样口诀,以帮助优秀学员将来记忆理解平法图集内容之用. 学习期满的优秀学员,将成为身怀绝技的钢筋高手,将来走遍全中国,可在建筑构造行业立于领军之地,众人瞩目,前程似锦,为国为民也为自己,创造辉煌的业绩,建立不朽的功勋,为今后的人生,打造出一片精彩的宏图美景,展现出灿烂夺目的光辉里程。 大丈夫志在四海,胸怀天下,宁做暴雨中的海燕、狂风里的雄鹰,不做温室里的花朵、不做襁褓中的幼儿,人生应有豪迈的志向,宽广的胸襟,长远的眼光,奋斗的目标,时时刻刻为建功立业打造根基,创造条件,铺设道路,养精蓄锐,长驱直入,有志者事竟成,功夫不负有心人,祝愿各位学生弟子,今天有缘站在巨人的肩膀上,积极进取,早日腾飞,不学为师的高傲狂妄,但学为师的精神毅力,虚心继承,发扬光大。 目前,本套口诀正处于不断改进和日臻完善之中。 1.钢筋翻样心法口诀编写说明 2.钢筋锚固心法总诀 3.箍筋心法总诀二十二句 4.支座上筋心法总诀 5.吊筋心法总诀 6.腰筋拉筋心法总诀 7.悬挑梁特征心法要诀 8.非框梁特征心法要诀 9.梁标注心法总诀 10.钢筋排布心法总诀 11.框架梁加腋心法要诀 12.柱标注心法总诀 13.框架柱柱顶构造心法总诀 14.柱中节点构造心法总诀 15.柱根节点构造心法总诀 16.板标注心法总诀 17.平法板式楼梯心法总诀一十二段 18.剪力墙心法总诀 19.兜型筋调整值口诀 20.箍筋边长躲让秘诀 21.洞口补强要诀 22.井字梁心法要诀 23.墙壁特征歌诀 24.赞美层表歌诀 钢筋锚固心法总诀 钢筋锚固插多深,钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。

箍筋的下料公式,及箍筋的制作过程(内附相片)讲解

在实际弯箍筋时应定钉或划印控制箍筋的大小,而我在拍这些相片时,之所以没定钉或划印而是用尺来每一步、每一程序的量,是为了让读者知道弯成后箍筋的里皮和外皮是都符合规定的。是为了更好的说明实际工作中以里皮算公式:“{(梁宽-保护层*2)+(梁高-保护层*2)}*2+11.9*箍筋直径*2 =箍筋下料长度。”就已足够做成料了。 箍筋的下料公式多,众说纷纭,说法不一,但我认为,不管你采用哪种公式、只要能按图集和规范的要求做上成料,就是可取的。下面我谈一下我对公式的理解。 茅洪斌的《钢筋翻样的方法与实例》p57页“箍筋135度弯钩下料长度的11.9d是按钢筋中心线推导,已考虑了钢筋弯曲伸延率,所以在计算箍筋下料长度时只需扣出其他三个直角的弯曲调整值即可。” 在p246页24号筋第一跨外箍的下料长度:箍筋周长+2*箍筋弯钩长度-3* 弯曲调整值=(320+620)*2+2*11.9*10-3*2*10=2058mm【其中320和620是(梁宽-保护层*2+箍筋直径*2)。11.9是箍筋135度弯钩下料长度,3*2*10箍筋下料长度时只需扣出其他三个直角的弯曲调整值】。 以外皮算1(梁宽-保护层*2+箍筋直径*2)+(梁高-保护层*2+箍筋直径*2)+2*11.9(2个弯钩下料长度)*2*箍筋直径-2*3*箍筋直径(弯曲调整值)。 举例说明:KL1 250*350 A10 100/200 保护层25 ,250-25*2=200,200+10*=220 。350-25*2=300。300+10*2=320 公式如下(220+320) *2+10*11.9*2-3*10*2=1258 详解{(净宽200+20两个箍筋直径)+(净高300+20两个箍筋直径)}*2(2个面)+(直径10)*(钩长11.9)*2(2个钩)-3(3个直角)*两面箍筋直径=1258(下料长度)。 实际工作中可以、以里皮为准的算法,这样方便初学者理解。虽然比理论长度少了点,但是工作用完全可以了,也可以再短1厘米,箍筋钩小点就会便于施工,对构件的正常使用也没太大的影响,监理一般也不会在这方面太较真。总之翻样员一定本着把“便于施工”放在第一,在对规范和图集没有太大冲突的情况下,翻样一定要便于施工。 举例如下: KL1 250*350 A10 100/200 保护层25 ,250-25*2=200,350-25*2=300。公式如下(200+300)*2+10*11.9*2=1238 详解(净宽200)+(净高300)*2(2个面)+(直径10)*(钩长11.9)*2(2个钩)=1238(下料长度)。 *********实际许多工地都用这个公式。 另外,大家在实际作料中,一定要注意工具中轴与挡板的距离。越宽吃的铁位就越大。公式还需在实际中调整,一般差别不会太大。如果,质量要求的严,就得注意!) 以下是我用摇扳子做箍筋的全过程,{弯箍机和摇扳子的差别基本不大}供大家参考:(注意我的下料长度,排尺时一定在板子中轴的左里皮。如果以里皮为准,200就在200处画上印. 如果以外皮为准,200就在(200+箍筋直径)处画上印.钢筋对准印就行。作完第一个箍筋后,量一下如有差异,调整即可,我在相片上打了我的网名“建筑艺术”及QQ号1135593958 希望结识更多的建筑同行。以后我还会发更多的建筑相片来说明规范与实际工作的矛盾,及

钢筋翻样和钢筋搭接长度口诀

钢筋锚固心法总诀 钢筋锚固插多深, 钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。 直弯机械三锚分, 钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在 直锚查表按砼号, 101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第 乘以直径哪类筋, 看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第 直锚不够弯锚拐, 当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加 零点四倍才是真, 当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取 0.4倍的锚固长度。 弯锚拐长十五d , 当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的 上铁下铁力千钧, 无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。 机械锚固分三类, 见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。 斜钩钢板焊短筋, (a )为斜钩,(b )为钢板,(c )为短筋。 斜钩短筋长五d , (a )斜钩的平直段长度为 5d , ( b )钢板长宽5d , ( c )短筋长度为5d 。 零点七锚记在心, 无论抗震与非抗震,锚入长度均 0.7倍的锚固长度。 非框架梁直锚短, 非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。 十二倍d 已够深, 非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的 12倍d 。 腰筋构造十五d , 构造腰筋的锚固长度为直径的 15倍d 。 腰筋抗扭同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。 101-1图集第35页左侧中部。 34页,受拉钢筋抗震锚固长度。 1、2行的混凝土强度等级。 15d 直角钩。 15 倍 d 。

箍筋心法总诀二十二句 箍筋鹰钩属必须, 从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。 内净尺寸最适宜, 箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。 钩长十倍平直段, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。 七十五毫不短于, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。 二级**选大值, 上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。 计算料长加三d, 箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额加3倍d。 外增抗剪加密分三种, 箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种, 二倍梁高震一级, 当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。 二三四级一点五, 当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为 1.5倍的梁高度。 非框非震不加密, 不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。 复合内箍重叠边, 当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常, 计算内尺费心机, 计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。 勿忘减去保护层, 计算时,千万不要忘记减去钢筋的保护层,第一件事就是要先减保护层, 依照外箍细分析, 内箍的计算,首先要依照外箍来仔细分析它的各项数值关系, 先去角筋两半径, 计算内箍,依照外箍筋减去两个纵筋的半径,

钢筋翻样方法及实例,学习分享,受益匪浅(精)

钢筋翻样方法及实例,学习分享,受益匪浅 钢筋翻样方法及实例 钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下: 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。 1.弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。 图9-46 钢筋弯曲时的量度方法 钢筋弯曲调整值表9-23 钢筋弯曲角度30°45°60°90°135°钢筋弯曲调整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d为钢筋直径。 2.弯钩增加长度 钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。 图9-47 钢筋弯钩计算简图 (a)半圆弯钩;(b)直弯钩;(c)斜弯钩 光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d、平直部 分为3d)计算:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。 在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。 半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24 钢筋直径 (mm)≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度(mm) 40 6d 5.5d 5d 4.5d 3.弯起钢筋斜长 弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。弯起钢筋斜长系数见表9-25。 图9-48 弯起钢筋斜长计算简图 (a)弯起角度30°;(b)弯起角度45°;(c)弯起角度60°

钢筋翻样心法口诀详解,让你10分钟拿下钢筋平法!

钢筋锚固心法总诀 钢筋锚固插多深,钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。 箍筋心法总诀二十二句 箍筋鹰钩属必须,从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。 抗剪加密分三种,箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种, 二倍梁高震一级,当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。 二三四级一点五,当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。 非框非震不加密,不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。

平法识图口诀

阅读232 2 举报 实用才是王道钢筋施工经验三十条 2014-11-09 土木吧 一,签约 不看到图纸,不察看施工场地,不了解工人食宿环境,千万不能盲目签约,无论你的甲方说得怎样天花乱坠,也无论给你的工价有多高,都不可轻信之,务必要亲自实地考察,掌握第一手资料与真实情况,方可做出决定。不然,轻者赚不到钱,严重者连本上仓。 二,审图 本人积30年钢筋施工之经验,用过数个地区的图纸,从中发现,不管是哪儿设计的图纸,在钢筋这一块,或多或少的都有毛病,在干活之前,你必须把这些毛病事先找出来,在图纸会审时与设计师探讨清楚,得到准确的答复后,才好干活,不然的话,你在干活中变来变去,你的麻烦就大了,损失是在所难免的。 三,监理 尊重监理是人所共知的常识,服从监理也是合情合理的事,监理大致分为3种,1.年纪偏大人格较高,认真本分不索不要,2.不管你活儿干得怎样,他拐弯抹角的暗示索要,3.严格监管,同时暗示索要。对于1.对人家必须毕恭毕敬,但是你活必须得干好,要95%以上的符合

规范;对于2.处理好关系是当务之急,你甘当铁公鸡,他鸡蛋里就是挑骨头,你把钢筋绣出花儿来,也是埋入混凝土中,得多花多少工时费细摆弄?还不如满足之日子好过,但是切记,太糊弄大劲儿了出现质量事故对谁都不是好事,在不偷工减料的前提下,钢筋直径间距尺寸长短,怎么也得差一不二的才行。对于3.人之常情吧,恭敬不如从命,从命不如恭敬,关系和质量哪个都不能少。还有4呢,有的监理是监理公司廉价雇来的,钢筋技术方面太多的不懂,101图集不会看,常常询问钢筋工怎么回事,这时,你一定得虚心告之加耐心恭维,因为他有权管你,哥们处好了,有机会人家也可能提携咱一把。 四,场地 场地宽敞当然没的说,一遇场地狭窄,钢筋活儿就没法干,钢筋半成品如同中药铺,得有个地方摆放,没地方放,就得压撂,用时干着急翻不出来,窝工耽误事不说,不能提前制作,绑扎时又人手不够,要白扔银子的。没有场地的窝工,很有可能把你那点利润吃光,解决办法,事先跟老板说好,允许用脚手架管临时组 装“连匡型半成品钢筋存放架”,此问题便迎刃而解。五.管理 如用计时工,作息时间一般是早5点到中午11点半,下

电脑翻样-E筋软件学习教程

E筋软件翻样 学 习 教 程

什么是钢筋翻样? 翻样一词是中国民间的一句方言,在北方叫“扒图”,南方叫“抽料”,具体就指建筑行业施工技术人员按施工图纸计算工料时列出详细加工清单并画出加工简图,翻样在过去或者今天都是一种高级,高难度的技术性脑力劳动。计算过程复杂繁琐,要求精准,合理及优化。难度高等。正逐渐发展成为一门新的技术专业。 钢筋翻样在实际应用过程中分为两类,一类是预算翻样,是指在设计与预算阶段对图纸进行钢筋翻样,以计算图纸中钢筋的含量,用于钢筋造价预算及招投标工作;第二类是施工翻样,是指在施工过程中,根据图纸详细列示钢筋混凝土结构中钢筋构件的规格、形状、尺寸、数量、重量等内容,以形成钢筋构件下料单,方便钢筋工按料单进行钢筋构件制作和绑扎安装的有效依据。 总体来说是把建筑施工图纸和结构图纸中各种各样的钢筋样式、规格、尺寸以及所在位置,按照国家设计施工规范的要求,详细的拉出清单,画出组装构图,作为钢筋施工班组进行生产制做装配施工的依据。 钢筋翻样的方法: 1.手工翻样21世纪前,在建筑行业手工抽料作为一种主要手段 2.软件翻样2003年后,随着<<国家建筑设计标准图集>>出版发行后,电脑翻样软件层出不穷,钢筋翻样进入电算化时代,目前建筑行业施工速度越来越快,手工翻样的速度,已经跟不上施工步伐,软件翻样已经成为一种趋势。

目录 第一章:学习电脑翻样如何入手 (2) 第二章:E筋软件主界面的认识 (7) 第三章:梁构件翻样 (8) 第四章:钢筋料表的基本操作 (32) 第五章:E计算工具使用操作 (35) 第六章:板构件翻样 (42) 第七章:墙构件翻样 (52) 第八章:柱构件翻样 (62) 第九章:基础构件的翻样 (66) 第十章:零星构件(楼梯、节点线条)的翻样 (70) 第十一章:人防门框墙翻样 (77) 第十二章:常出现的问题解答 (90) 第十三章:钢筋翻样常使用翻样的规范 (99) 第十四章:钢筋翻样承包合同及价格 (100)

钢筋平法配筋计算实例

钢筋平法配筋计算实例 1,建筑结构施工图平面整体表示设计方法(简称平法)是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造祥图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。平法的推广应用是我国结构施工图表示方法的一次重大改革。, 2,平法自推广以来,先后推出96G101、00G101、03G101-1、11G101-1共四套图集,目前最新出版的是11G101-1,此图集从2011年7月21日起执行。 3,新版未来钢筋翻样软件在继承以往00G101计算规则的基础上,又增加了03G101-1图集中的内容,该软件以图形标注录入钢筋数据的方式将梁、柱、剪力墙直观地表示出来,其中相关参数还可以进行修改以满足特殊要求。本培训教材是依照11G101-1的计算规则,分别对梁、柱、剪力墙的配筋进行手工计算,使用户在了解11G101-1规则的同时,可以直接与软件计算结果进行校对。 (一)平法梁配筋计算 1,梁的平面注写包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。下面以一个实例具体介绍梁配筋的计算规则 2,集中标注包括梁编号、梁截面尺寸、箍筋、通长筋或架立筋配置、梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置、梁顶面标高高差(该项为选注)。 3,原位标注内容包括梁支座上部纵筋(该部位含通长筋在内所有纵筋)、梁下部纵筋、附加箍筋或吊筋、集中标注不适合于某跨时标注的数值。 集中标注表示:见下图 框架梁KL1、3跨,一端有悬挑,截面为300×600:箍筋为Ⅰ级钢筋φ8,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为两肢箍:上部通长筋为2根直径22的Ⅱ级钢筋。 原位标注表示: 支座①上部纵筋为4根直径22的Ⅱ级钢筋,支座②两边上部纵筋为6根直径22的Ⅱ级钢筋分两排,上一排为4根,下一排为2根:第一跨跨距3600,下部纵筋为3Φ18的,全部伸入支座,第二跨跨距5800,下部纵筋4Φ18,全部伸入支座,以后类推。 说明: 1. Lae: 纵向受拉钢筋抗震锚固长度(任何情况下不得小于250mm) Ln: 梁净跨; Hc:柱截面沿框架方向的宽度; Hb: 框架梁高度; 2. 一级抗震加密区≥2Hb, 二至四级≥1.5Hb 手工计算结果如下: 上部通长筋2Φ22:

钢筋的施工实战记忆口诀根据16G101改

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------WORD格式可编辑 钢筋锚固心法总诀 钢筋锚固插多深,钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。直弯机械三锚分,钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在16G101-1图集第59页左侧中部。 直锚查表按砼号, 16G101-1图集第58页受拉钢筋锚固长度la,受拉钢筋抗震锚固长度laE。乘以直径哪类筋,看上述两个表的左列,钢筋种类及抗震等级,根据第1、2行的混凝土强度等级及钢筋直径。 机械锚固分三类,见101图集第59页左侧上部的6个小图形及说明文字。 弯钩钢板焊短筋,(a)(b)为弯钩,(c)(d)为短筋,(e)为钢板,(f)为螺栓锚头。 弯钩短筋长Nd,(a)90°弯钩的平直段长度为12d,(b)135°弯钩的平直段长度为5d,(c)短筋长度为5d,(d)末端两侧贴焊锚筋3d。 零点六锚记在心,无论抗震与非抗震,锚入长度均0.6倍的基本锚固长度。 非框架梁直锚短,非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。 十二倍d已够深,非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。 腰筋构造十五d,构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。 腰筋抗扭同主筋,抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。 箍筋心法总诀二十二句 箍筋鹰钩属必须,从有G101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。 内净尺寸最适宜,箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。钩长十倍平直段,箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。 七十五毫不短于,箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。 二级限制选大值,上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。 计算料长加三d,箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额外增加3倍d。 抗剪加密分三种,箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种,二倍梁高震一级,当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。 二三四级一点五,当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高 专业知识整理分享 WORD格式可编辑

钢筋翻样和钢筋搭接长度口诀

. 钢筋锚固心法总诀 钢筋锚固插多深, 钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。 直弯机械三锚分, 钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。 直锚查表按砼号, 101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。 乘以直径哪类筋, 看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。 直锚不够弯锚拐, 当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。 零点四倍才是真, 当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取0.4倍的锚固长度。 弯锚拐长十五d, 当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的15倍d。 上铁下铁力千钧, 无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。 机械锚固分三类, 见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。 斜钩钢板焊短筋, (a)为斜钩,(b)为钢板,(c)为短筋。 斜钩短筋长五d, (a)斜钩的平直段长度为5d,(b)钢板长宽5d,(c)短筋长度为5d。 零点七锚记在心, 无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的锚固长度。 非框架梁直锚短, 非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。 十二倍d已够深, 非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。 腰筋构造十五d, 构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。 腰筋抗扭同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。

. 箍筋心法总诀二十二句 箍筋鹰钩属必须, 从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。 内净尺寸最适宜, 箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。 钩长十倍平直段, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。 七十五毫不短于, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。 二级**选大值, 上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。 计算料长加三d, 箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额外增加3倍d。 抗剪加密分三种, 箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种, 二倍梁高震一级, 当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。 二三四级一点五, 当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。 非框非震不加密, 不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。 复合内箍重叠边, 当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常, 计算内尺费心机, 计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。 勿忘减去保护层, 计算时,千万不要忘记减去钢筋的保护层,第一件事就是要先减保护层, 依照外箍细分析, 内箍的计算,首先要依照外箍来仔细分析它的各项数值关系, 先去角筋两半径, 计算内箍,依照外箍筋减去两个纵筋的半径, 再除纵根减掉一,

基坑钢筋翻样原理

基坑钢筋翻样原理 一、基坑概况 基坑通常有二种,一种是用于集水,故基坑也称集水坑;还有一种用于电梯基础,也称电梯坑。基础外围一般做成斜坡,角度有45度和60度等,角度取决于基坑洞口深度,不同的角度,基坑外放宽度也不同。当角度为45度时,外放宽度为底板厚度的0.42倍;当角度为60度时,外放宽度为底板厚度的0.58倍,当角度为90度,基坑侧墙厚度同底板厚度;也有的基坑不做斜坡,做成水池形状。基坑底板同筏板厚。 基础筏板上部纵筋应在基坑洞侧弯折,弯折长度伸至基坑底板内一个锚固长度;基础筏板下部纵筋伸入基坑外边线内一个锚固长度。基坑钢筋规格和间距一般同基础筏板配筋,基坑底部钢筋与斜坡钢筋应贯通相连,伸入基础筏板内一个锚固,当不能满足锚固长度时应水平弯折,弯折长度为20D;基坑斜坡水平钢筋应贯通相邻斜坡,在邻坡位置改变用途,作邻坡的纵向筋之用,斜坡伸入基础筏板内一个锚固,当不能满足锚固长度时应水平弯折,弯折长度为20D;斜坡钢筋规格和间距同筏板钢筋,但钢筋间距不能取水平投影的间距而应取垂直于斜坡的间距。基坑洞口高度范围内水平分布筋一般小于筏板纵

筋,设计应注明其规格和间距,如设计未注明按筏板钢筋规格和间距。基坑底板上部纵筋同筏板钢筋规格和间距,从洞侧伸入基坑内一个锚固长度,当不能满足锚固长度时应水平弯折,弯折长度为20D。 二、基坑算法 这里以基坑斜坡角度是45°为例介绍集水坑钢筋算法: X方向基坑坑底钢筋长度 =洞口宽度a+2×0.42h+2×hk/sin45°+2×la X方向基坑斜坡钢筋长度 =(洞口宽度a+2×0.42h+2×hk/sin45°+2×la+洞口宽度a+2×0.42h+2×hk×ctg45°+2×la)/2 X方向基坑坑底钢筋根数 =(洞口宽度b+2×0.42h)/间距+1 X方向基坑斜坡钢筋根数=( hk/sin45°/间距-1)×2 Y方向基坑坑底钢筋长度 =洞口宽度b+2×0.42h+2×hk/sin45°+2×la Y方向基坑斜坡钢筋长度

钢筋翻样心法口诀详解

钢筋翻样心法口诀详解 钢筋锚固心法总诀 钢筋锚固插多深,钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。