文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑监测方案57772

基坑监测方案57772

基坑监测方案57772
基坑监测方案57772

中冶交通建设集团有限公司

四平市海绵城市建设中心城区雨污分流改造工程

基坑监测方案

编制人:

审核人:

批准人:

中冶交通建设集团有限公司

四平市海绵城市建设中心城区雨污分流改造工程

2017 年8 月

目录

1、工程概况 0

2、基坑施工环境 0

3、监测依据及目的 0

3.1 监测依据 0

3.2 监测目的 0

4、基坑安全等级以及材料使用 (1)

5、监测人员配备 (1)

6、监测仪器设备及检定要求 (2)

7、监测项目 (2)

8、主要检测方法 (2)

8.1 钢板桩顶水平位移及竖直位移监测 (3)

8.2 钢板桩变形监测 (3)

8.3 管内支撑应力/变形监测 (3)

8.4 基坑周边建筑物沉降监测 (4)

8.5 基坑现场巡视检查 (4)

8.6 地下水位监测 (4)

9、监测精度及技术措施 (5)

9.1精度要求 (5)

9.2技术措施 (5)

10、监测频率 (6)

11、控制标准与险情预报 (7)

11.1控制标准 (7)

11.2险情预报 (7)

12、监测数据处理与信息反馈 (8)

13、作业安全及其他管理制度 (9)

1、工程概况

四平市海绵城市建设工程—城区雨污分流工程南北河截污管线主干线工程,全长约2.1Km,管径DN1400—1800mm,采用明挖法沿北河北侧沿河道路敷设,并汇合红嘴河截污管道,最终排入西侧污水处理厂。

2、基坑施工环境

根据工程勘察报告,规划区为河漫滩与台地相接壤地段,地层变化大。其中台地的覆盖层为不均匀粘性土,下部为厚度不等的砾砂、粗砂层,底部为泥岩、粉砂岩、砂岩基座。施工沿线周边环境复杂,分布密集民房、农作物大棚等构筑物,且管线下穿建成河堤路及河流,施工难度较大。

为确保施工质量和安全,此段设计为钢板桩支护施工。

3、监测依据及目的

3.1 监测依据

(1)《工程测量规范》(GB50026-2007);

(2)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009);

(3)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);

(4)《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013);

(5)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);

(6)本工程招标、设计等有关资料。

3.2 监测目的

为了确保施工期间周围环境及结构自身的施工安全,由专职人员组成监控量测组,在项目总工程师的直接安排下负责测点的设

置、日常量测和数据处理、信息反馈工作,进行信息化施工,确保工程施工的安全。通过监控量测达到以下目的:

1)将监测数据与预测值相比较,判断前一步施工工艺和支护参数是否符合预期要求,以确定和调整下一步施工,确保施工安全。

2)将现场监测的数据、信息及时反馈,及时修改和完善设计,使设计达到优质安全、经济合理。

3)将现场测量的数据与理论预测值比较,用反分析法进行分析计算,使方案更符合实际,便用以指导今后的工程建设。

4、基坑安全等级以及材料使用

1.基坑安全等级:二级;基坑重要性系数取1.0。

2.地面超载:基坑坡顶两侧20m范围内不得有大量堆载或新建建筑,施工期间15m范围内临时超载不大于10KPa,基坑顶部2m 范围内不得堆载。

3.材料使用:采用V型(500mm*200mm*2

4.3mm)拉森钢板桩,

钢板桩顶部以下2米处设36b工字钢三拼腰梁,然后采用Φ500t ×12mm的钢管支撑进行支撑,间距4m。

5、监测人员配备

为满足本工程监测工作需求,设项目负责1人,现场监测人员2人。监测员要及时落实各项监测工作,详细记录各班次的各个项目的现场监测数据,做好监测资料的整理,发现监测数据超过设计控制标准情况时,及时上报业主、管理、设计、监理等单位。

6、监测仪器设备及检定要求

1、满足观测精度和量程的要求,且应具有良好的稳定性和可

靠性。

2、监测仪器应经过校准或标定,并在规定的校准有效期内使用。

3、监测过程中应定期进行监测仪器、设备的维护保养、检测以及监测元件的检查。

7、监测项目

结合设计图纸的要求和规范文件,考虑到本基坑重要等级为二级,确定本深基坑工程的监测主要包括以下几个方面的内容:

1. 钢板桩顶水平位移及竖直位移;

2.钢板桩变形;

3.管内支撑应力/变形;

4.基坑周边建筑物沉降;

5.基坑现场巡视检查;

6.地下水位监测。

8、主要检测方法

监测项目初始值在相关施工工序之前测定,并取至少连续观测3次的稳定值的平均值。在监测过程中,宜采用相同的观测方法和观测路线,由固定的观测人员使用同一监测仪器和设备,在基本相同的环境和条件下工作。

深基坑工程的现场监测,监测工作的主要内容如下:

8.1 钢板桩顶水平位移及竖直位移监测

根据本工程场地形状,水平位移观测主要采用视准线法进行观测,即沿基坑边线的方向上建立一条基准线,在该基准线的一端点

设置经纬仪,瞄准远方另一端点定向,然后纵转经纬仪望远镜,读取经纬仪十字丝所对应的各测点的读数,比较相邻两次的读数结果,即可得出测点在该观测周期内的位移值。

以开工前的测量值作为起始初值,以后每次的测量值与之比较得到本次位移量和累积位移量。

工作基点埋设:基点应埋设在沉降影响范围以外的稳定区域,并且应埋设在视野开阔、通视条件好的地方,工作基点数量根据需要埋设,要牢固可靠,边坡和地面水平位移和垂直位移的量测。

观测与数据处理:在开挖前,将城市高程点的高程引至基准点,作为地表沉降的基点,并取各测点初值。根据施工进度、监测频率对各沉降点进行沉降观测,将各沉降点沉降值汇总成沉降变化曲。

8.2 钢板桩变形监测

测斜管导槽应垂直于基坑边线,测斜管管口设置可靠的保护装置:在桩顶部加钢套管于测斜管外以起保护作用,钢套管的上口必须高出桩顶部15cm、埋入桩的深度不能小于1m,同时测斜管管口加管盖,防止杂物掉入管内。

8.3 管内支撑应力/变形监测

钢支撑采用钢板应力计来监测其支撑应力/变形的变化。首先将钢板计支座焊接在钢支撑管上,然后将钢板计安装在支座上,外部用铁盒保护,每次观测时采用频率读数仪测量钢板计的变化,然后计算出其应力变化。

8.4 基坑周边建筑物沉降监测

支护结构施工及土方开挖过程中,由于地下土体被挖空与地面

形成压力差,势必导致土体沉降,同时对支护体系形成水平压力造成土体位移,所以在施工过程中必须对地面建筑物进行监测,确保施工的安全性。

沉降监测用水准仪观测设在建/构筑物上的测点来实现。测点处埋入(或打入)顶部为光滑的凸球面的钢制测钉,测钉与混凝土体间不应有松动,并用(红色)油漆标明点号和保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。

8.5 基坑现场巡视检查

采用仪器进行监测是基坑监测不可缺少的重要手段,但由于仪器监测有限,不能覆盖基坑变化的所有地方,因此,作为补充,由有经验的工程师定期进行现场目测巡视检查是非常必要的。检查内容包括邻近建筑物及邻近地面有无新裂缝发生、原有裂缝有无扩大、延伸、断层有无错动、地表有无隆起或下陷,是否有新的地下水露头,原有的渗水量和水质有无变化。

巡视检查可用眼看、手摸、脚踩等直观的方法,或辅以锤、钎、钢卷尺等简单工具进行。

8.6 地下水位监测

采用水位仪测量,记录每次观测时水位的高程,测量精度±

1mm。

9、监测精度及技术措施

9.1精度要求

1)水准测量每站观测高差中误差M0≤±0.07mm

2)水准闭合(附合)路线,闭合(附合)差

fw≤±0.15 (N为测站数)

3)垂直位移监测精度:

相邻基准点高程中误差≤±0.3mm

4)水平位移监测精度:

相邻基准点的点位中误差≤±1.5mm

5)测斜监测精度:分辨率0.02mm/500mm

6)水位监测精度:±10mm

7)反力计/或钢筋应力计分辨率:0.2%F×S

9.2技术措施

1)为了确保各项监测项目的精度,投产的仪器必须按规定内容检查标定其主要技术指标,仪器检查合格后方能使用,并做记录归档。遇特殊情况(如受震、受损)随时检查、标定。不合格仪器坚决不能投产使用。

2)每月进行一次质量检查,连续两次观测结果进行对比,检查结果垂直位移检查高程与观测高程差值不超过±1.0mm。每个月对沉降监测工作基点进行联测,联测高程差值不超过±1.0mm,若超限则已新高程起算。每个月进行一次仪器维护保养。

3)水准测量采用闭合或附合路线观测方法。

4)做到测量人员固定、仪器固定、线路固定;测量数据有疑

问时,应做到反复观测寻找问题原因。

5)对布设的监测点明确标识,并向有关单位提出保护要求。每次检查监测点的稳定性和可靠性,当发现监测点被破坏或不稳定时,及时补充布点。

6)各监测项目变形量或测量值接近或到达报警值时,应及时发出预警报告或报警,并提请业主及有关单位注意。

7)定期进行质量检查(如月检查、季度检查等)。

10、监测频率

施工期间要对全过程进行监测。根据施工进度,在基坑开挖前将沉降监测点布设完毕并进行初始数据的观测、裂缝调查和记录,在各监测项目施工时按照要求和施工顺序安装应力计,并进行数据观测。

监测在基坑的施工期、维护期,可根据监测点的变形情况适当地加大或减少监测频率,允许时也可减少某一项的监测,如遇到较大降雨时以及观测值达到预警值时观测加密,当基坑回填完毕至±0.00时,整个基坑监测工程结束。

表10-1 监测周期及频率表

11.1控制标准

根据设计及规范要求,本监测工程各监测项目预警值如下:

(1)基坑支护结构水平位移为累计值为18mm或连续3天单日变形量超过3mm;

(2)基坑支护结构竖向位移为累计值为18mm或连续3天单日变形量超过3mm;

(3)地表沉降累计值为21mm或连续3天单日变形量超过3mm;

(4)支撑轴力为设计值的70%,当内力增长速率明显加快时,应及时将监测数据反馈给设计单位;

11.2险情预报

各监测项目达到预警值时,首先应复测,以确保监测数据的正确性,其次应与附近其它项目监测及基坑的施工情况对比分析,证实确为达到预警值时,方可预警。监测项目达到预警值时,应加密

观测。

预警步骤为:

(1)监测数据经过复测超过预警值时,立刻通知监理单位。

(2)针对预警部位,2小时内整理监测报告,提供给监理单位。

(3)6小时内出预警通知,提供业主、管理、设计、监理等单位。

12、监测数据处理与信息反馈

在监测过程中,监测人员与业主、监理及设计单位之间应经常联系,每次监测后及时整理测试结果,正常情况下,24小时内提交监测成果资料,监测结束后及时提供总结报告。

13

加强安全生产管理要做到以下几点:

1、作业人员须经安全知识学习考核后上岗,严格遵守安全技术操作规程。

2、进入工地应戴好安全帽,穿好工作服和平底鞋。严禁酒后上岗;遇大风或大、中雨应停止作业。

3、作业人员必须分工明确,密切配合,并采取安全防护措施。

4、技术人员应做到“四懂”、“三会”,即懂构造、懂原理、懂性能与用途;会操作、会维修保养、会排除故障。

5、技术人员将严格按照相关规范、标准要求,认真负责地完成本工程的监测工作。

报表送达业主、监理及设计单位

监测结束,形成总结

基坑工程监测方案完整版

长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期项目 基坑工程 监 测 方 案 扬州大学工程设计研究院 二○一九年一月

监测方案 工程名称:长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期 工程地点: 建设单位: 编写: 校对: 审核: 扬州大学工程设计研究院 2019年01月25日

目录 1. 工程概况 (4) 2. 监测目的及编制依据 (4) 2.1. 监测目的 (4) 2.2. 编制依据 (4) 3. 监测内容及布点方法 (5) 3.1. 本工程主要监测项目 (5) 3.2. 基准点布设 (5) 3.3. 监测点布设 (6) 4. 监测方法及精度 (9) 4.1. 平面控制网及水准基准网 (11) 4.2. 观测注意事项 (11) 4.3. 数据处理及分析 (11) 4.4. 围护桩(坡)顶面位移及沉降 (12) 4.5. 围护结构外围地下水位观测 (13) 4.6. 周围道路及建筑沉降 (14) 4.7. 深层土体水平位移 (14) 4.8. 锚杆内力 (14) 4.9. 巡视检查 (15) 5. 仪器设备和人员组成 (15) 6. 监测频率 (16) 7. 预警值和预警制度 (17) 7.1. 监测报警 (17) 7.2. 监测报警措施 (17) 8. 监测数据的处理及信息反馈 (17) 8.1. 监测数据的分级管理 (17) 8.2. 监测数据的分析和预测 (18) 8.3. 监测数据的反馈 (18) 9. 技术保证措施 (18) 9.1. 测试方法 (19) 9.2. 测试仪器 (19) 9.3. 监测点的保护 (19) 9.4. 数据处理 (19) 10. 服务承诺 (19) 11. 合理化建议 (20)

基坑及边坡监测方案

基坑及边坡监测方案 一、工程概况 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地下车库为地下一层,结构层高,结构形式为钢筋混凝土框架结构,基础形式平板式筏形基础基础。正负零相对高程为,坑底高程为m~,基坑顶部高程约为,坑深~,放坡系数1:~1:,西区已做护坡基坑长约为,面积约为m2,边坡支护位于西区北南侧、西侧及北侧,采用支护结构为临时支护,设计使用年限为1年。 二、监测目的 . 通过临测各种变形数据(基坑坡顶水平位移,基坑坡顶竖向位移,深层水平位移《测斜》、邻近建筑的位移等)及时反映工程的各种施工影响,并做出相应的措施,保证工程的安全和避免对周围环境造成过大影响,确保工程的顺利进行,可达到以下三个目的: 1、确保基坑护坡和相邻建筑物的安全; 2、积累工程经验,提高基坑工程的设计和施工提供依据; 3、边坡支护无坍塌安全事故发生,并做到文明施工。 三、监测方案编制依据 地基与基础工程施工验收规范(GBJ50202-2002) 工程测量规范(GB50026-2007) 建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009) :

基坑监测方案-

基坑监测方案-

监测方案 批准:审核:编写:

监测方案 2012年05月6日 目录 §1概况 (1) 1.1工程概况 1.2环境概况 §2监测技术要求与目的 (1) §3监测方案编制依据 (2) §4监测方案编制原则 (2) 4.1系统性原则 (2) 4.2可靠性原则 (3) 4.3与设计、施工相结合原则 (3) 4.4经济合理原则 (3) §5监测内容 (3) 5.1塔机基础监测 (3) 5.2基坑围护监测 (3) 5.3坑底回弹监测 (4) §6监测点的布设 (4) §7监测控制网的布设 (5) §8监测仪器及方法 (5) 8.1垂直、水平位移监测 (7) 8.2坑底回弹监测 (10) §9报警 (10) §10监测工作计划、周期及频率 (11) §11资料整理与成果提交 (11) §12技术保障措施 (12) §13质量保障措施 (12) §14应急预案 (13) 14.1应急小组 (13)

监测方案 14.2应急小组职责及工作程序 (13) 14.3实施注意事项 (14) §15监测方案布点图 (14)

监测方案 §1概况 1.1工程概况 本工程基坑开挖面积约75000m2,基坑围护周长约1300m,基坑开挖深度为11m,基坑采用钻孔灌注桩,局部门式刚架围护结构,三轴搅拌桩止水,二道混凝土/型钢斜支撑体系。基坑安全等级为二级,周边环境等级为二/三级。支撑按照××市《基坑工程设计规程》(DG/TJ08-61-2010)中相关规定,本基坑按二级基坑要求进行施工监测。 1.2环境概况 项目四周分布有道路、楼房和高架桥等建筑物,道路下埋设有信息、雨水、煤气等管线。基坑开口线距最近的建筑物边线仅有15米左右。 拟建场地地貌类型属××平原,地貌形态单一。勘察期间测得勘探点孔口标高一般为3.45~5.11m之间,场地平均标高约4.20m。 拟建场地处于上海地区古河道地层,缺失上海市统编的第⑥层、第⑦层土,地表下深度85m范围内地基土均属第四纪滨海~河口相、滨海~浅海相、滨海、沼泽相、溺谷相、滨海~浅海相、滨海~河口相沉积物。主要由粘性土、粉性土和砂土组成,一般呈水平状分布。此次监测重点为基坑围护桩墙和施工用塔机基础。 §2监测技术要求与目的 本工程的信息化施工监测充分考虑到以下各因素的影响: 1、本工程基坑形状不规则,开挖面积较大,边线较长。工程施工周期长,施工流程较多,包括围护施工、基坑开挖及地下结构施工等部分,工艺复杂。 2、基坑监测数据反馈的及时性和与施工的联动性要求较高。因此,本工程监测工作必须严格按设计及有关管理部门的有关变形控制要求进行实施,同时对基坑围护结构、塔机基础进行重点监测。 在基坑开挖过程中,由于受地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件和外界其他因素的复杂影响,很难单纯的从理论上预测工程中可能出现的问题,而且,从理论

基坑监测方案-

监测方案 批准: 审核: 编写: 2012年05月6日 目录

监测方案 §1概况............................................错误!未定义书签。 工程概况 ........................................... 错误!未定义书签。 环境概况 ........................................... 错误!未定义书签。§2监测技术要求与目的...............................错误!未定义书签。§3监测方案编制依据.................................错误!未定义书签。§4监测方案编制原则.................................错误!未定义书签。 系统性原则 .......................................... 错误!未定义书签。 可靠性原则 .......................................... 错误!未定义书签。 与设计、施工相结合原则.............................. 错误!未定义书签。 经济合理原则 ........................................ 错误!未定义书签。§5监测内容.........................................错误!未定义书签。 塔机基础监测 ....................................... 错误!未定义书签。 基坑围护监测 ....................................... 错误!未定义书签。 坑底回弹监测 ....................................... 错误!未定义书签。§6监测点的布设.....................................错误!未定义书签。§7监测控制网的布设.................................错误!未定义书签。§8监测仪器及方法...................................错误!未定义书签。 垂直、水平位移监测.................................. 错误!未定义书签。 坑底回弹监测 ........................................ 错误!未定义书签。§9报警............................................错误!未定义书签。§10监测工作计划、周期及频率.........................错误!未定义书签。§11资料整理与成果提交...............................错误!未定义书签。§12技术保障措施....................................错误!未定义书签。§13质量保障措施....................................错误!未定义书签。§14应急预案........................................错误!未定义书签。 应急小组 ........................................... 错误!未定义书签。 应急小组职责及工作程序............................. 错误!未定义书签。 实施注意事项 ....................................... 错误!未定义书签。§15监测方案布点图..................................错误!未定义书签。

基坑监测方案资料

海曙科技创业大厦基坑支护工程监测方案 一、编制依据 1.国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-97); 3.浙江省标准《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008-2000); 4.宁波市建筑设计研究院勘察分院提供的《宁波天元大厦工程地质 勘察报告》; 5.《海曙科技创业大厦基坑支护工程施工图》(宁波市建筑设计研究 院); 6.宁波市城乡建委专家组编写的宁波市行业标准《宁波市软土深基 坑支护设计与施工暂行技术规定》; 二、工程概况 宁波海曙科技创业大厦基地位于宁波市海曙区,位于中山西路的北侧,南临花池巷,东靠亨六巷,西到布政巷。基地面积为8084平方米。总建筑面积为59916平方米。地上26层,地下2层,为剪力墙结构,采用孔灌注桩桩基础。 本工程±0.00相当于黄海高程3.8m,基坑开挖深度为约9.5m,基坑开挖面积6645m2,基坑四周延米350m。地下室采用排桩加两道混凝土支撑的支护形式。场地由宁波市建筑设计研究院勘察分院勘察。结构部分由宁波市建筑设计研究院一所设计。 三、监测人员

主要监测管理人员表

四、监测目的、内容、布设及要求 (一)监测目的 为了确保支护结构的安全施工,了解基坑开挖过程中支护结构的安全状况,验证支护结构设计对整个基坑施工过程和内部结构进行施工监测非常必要,监测还可以发现在设计中因地质等因素而没有考虑到可能在施工中影响安全的状况为及时对局部进行加固调整施工提供依据,同时可以根据监测资料总结工程经验,为提高设计水平提供依据。 (二)监测内容 1、深层土体位移观测 基坑侧向变形观测是基坑开挖支护施工过程监测中一项地下各处水平位移的监测方法,常用测斜仪进行测量,它是一种可以精确测量垂直方向土层或围护结构内部水平侧向位移的工程测量仪器,本次工程布设9个水平位移测量监测孔。 2、环梁及立柱水平位移观测 基坑开挖工程施工场地变形观测的目的是通过对设置在支护场地的观测点进行周期性的测量,求得各观测点坐标的变化量,提供评价支护结构和地基土的稳定性技术数据, 本次工程布设了33个环梁和立柱水平位移监测点。 3、环梁及立柱沉降测量 沉降测量是通过精密水准仪以某一起始点为基准测量各点每次高程变化得到各相应点的沉降量(可以用国家水准控制网中的水准控制

基坑监测方案

哈工大研究院怀来商住项目基坑监测方案 编制: 审核: 审批: 江苏标龙建设集团有限公司 年月日

目录 1.工程概况 (1) 2.监测项目 (2) 2.1监测项目及工作量 (2) 2.2监测工期 (2) 3.基坑监测项目管理机构 (2) 3.1项目组责任划分及成员选用原则 (2) 3.2设备配置表 (3) 4. 执行规程、规范及监测流程 (4) 4.1执行规范、标准及文件 (4) 4.2监测前准备 (4) 4.3监测工作基本流程 (4) 5. 基坑支护监测方法 (4) 5.1基点布设 (4) 5.2水平位移观测 (5) 5.3竖向位移观测 (6) 5.4巡视监测 (6) 6 .监测频率、报警值 (7) 6.1监测频率 (7) 6.2报警值的确定原则 (8) 6.3警戒值的确定 (8) 6.4报警 (9) 6.5异常情况下的监测措施 (9) 7.数据处理与信息反馈 (9) 7.1基本要求 (9) 7.2当日报表 (10) 7.3监测周报告 (10) 7.4总结报告 (11) 7.5信息反馈 (11) 8.基坑监测应急预案 (11) 8.1领导责任分工 (12) 8.2监测措施、报警 (12) 8.3监测人员、监测仪器、材料及其他物资准备 (13) 9.监测工期保证措施 (13) 10.质量和安全保证措施 (14) 10.1质量保证措施 (14) 10.2安全保证措施 (14)

1.编制依据及工程概况 1.1编制依据 《危险性较大的分部分项工程管理办法》(建质2009-87号文) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2012) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 1.2工程概况 本项目为哈工大研究院怀来商住项目总承包工程,由高层住宅楼、合院、高层办公楼、低层商业、地下车库工程组成,建筑面积约190419.09 平方米; 低层写字楼6栋:(T1#-T6#楼),建筑面积约7260.45;高层写字楼2栋:(T7#、T8#楼),建筑面积约为19495.9平方米;地下车库二约8027.89平方米;合院16栋:(S10#-S25#楼),建筑面积约为14965.86平方米。 高层住宅楼9栋:(S1#-S9#楼),建筑面积约为113680.99平方米;S27#大门,建筑面积约为60.4平方米;低层商业(S26#楼),建筑面积约为2896.08平方米;地下车库一约24031.52平方米。 本工程基础类型:筏板基础、条形基础;结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构,设计使用年限为50年;抗震设防烈度:8度;防水等级:屋面I级、地下II级;合同质量等级:合格。 建设单位:怀来京御房地产开发有限公司 设计单位:廊坊轩辕建筑设计有限公司 勘察单位:张家口市京北岩土工程有限公司 监理单位:河北方舟工程项目管理有限公司 施工单位:江苏标龙建设集团有限公司 工程地点:本工程位于河北省张家口市怀来县新兴产业园内,南临葡萄大道。

基坑工程监测方案

基坑工程监测方案 启东市名仕豪庭 基坑围护工程监测方案 南通星辰测绘咨询有限公司 二00七年三月 东方银座大厦基坑工程监测方案 彭东海 2019年3月10日 1 工程概况 1.1 工程特点 1.2 地理状况 本地区属长江三角洲冲击平原,施工场地位于启东市和平路和人民路交叉口,地势较平坦,为民房或工业厂房拆迁后整平地面,广泛分布块石。场地地面高程为1.1-2.1m,最大高差1m左右。 施工现场水电已引到现场,临时道路已修筑,三通一平工作已完成。根据地质资料,地下水位较高,约在地面下0.8-1.0m。基坑围护面积狭长,基底土为粉土或粉砂层,东侧紧邻住宅小区,对基坑的开挖有一定的难度。 3.施工准备与施工部署 3.1工程定位测量 根据上海市测绘院提供的平面坐标控制点和高程控制点TP1及启东市建筑设计研究院提供的总平面图,定位建筑物,做好控制轴线,并将高程引测至施工现场,做好高程控制点,对轴线控制桩及高程控 制点加以保护。挖土前根据测量定位放出挖土灰线。 3.2围护桩及冠梁锚杆施工 基坑开挖前围护桩施工完毕,圈梁强度达到80%,锚杆施工完成,基础支护结构全部完成,具备开挖条件。 6.技术措施 6.1基坑监测

由于本工程围护基坑开挖深度相对较大,形状狭长,且东侧紧临住宅小区,基坑开挖 对周围道路、建筑物及地下管线等影响较大,若有疏忽,就会带来巨大的经济损失。为确 保基坑安全,委托有资质的单位对基坑进行监测跟踪,及时了解基坑安全相关的情况,准 备好应急措施。 根据基坑开挖深度、支护的特点及周边所处环境的条件,监测的主要内容包括下列内容:支护结构的水平位移、周边道路及建筑物的沉降监测、深层土体的水平位移、支护结 构内外侧的地下水位监测。 各种监测措施的布置与具体的监测方法等见基坑监测方案。 1.2 建设地点及环境特征 该工程位于河南路和公园路路口交界处,东邻河南路,南邻公园路,北侧距离坑边 4.5~6.5m处有已使用的新建住宅2栋,西侧距离坑边 5.5m处有两栋正在使用的商住楼。 该工程位于城市繁华闹市区,开挖基坑造成的地层位移影响范围内(1~3倍基坑深度)有重要的城市主干道(埋设有煤、电、水等管 线)和需保护的建筑物,且施工场地狭窄,环境特征复杂。 1.3 工程地质及水文地质条件 场区地层自上而下为:杂填土、粉质粘土、中砂、粉质粘土、粗砂,地下水埋深 12.31m(资料见岩土工程勘察报告)。 1.4 基坑工程安全等级评价 依据现行的《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑基坑支护 技术规程》JGJ120-99、《建筑基坑监测技术规范》DBJ14-024-2019有关规定,该基坑工 程安全等级属于二级基坑工程,应按二级基坑工程实施监测。 2 监测目的、任务、依据和程序 2.1 监测目的 为基坑工程优化设计、指导基坑工程施工,确保基坑稳定和保护周边环境安全提供科 学依据。 2.2 监测任务 (1)基坑支护结构监测:包括挡土墙顶部水平位移和沉降观测、 土体深部水平位移观测等; (2)周边环境监测:周围建筑物变形观测、周围地面沉降观测、

基坑开挖监测方案

1.工程概况 拟建综合楼工程项目为地下二层、地上八层(局部三层、五层),设地下室二层,预计开挖深度约为地面以下9.0m左右。挡土结构和支承结构为钻孔灌注桩,止水桩为高压旋喷水泥土桩,大量土方为支撑和支挡下挖土。 地理位置处于解放东路、茶局路交汇处西北角,场地为原供电局旧址。基坑四周建筑物密集,东侧为十层交通大厦,其余四周为4-5层砖混结构的住宅楼,紧邻基坑为110KV城中高压变电所,该所为本工程监测的重点。 设计单位:工程桩为机械工业部深圳设计研究院,围护桩为南京南大岩土工程技术有限公司,《岩土工程勘察报告》由宜兴市建筑设计研究院提供。 2.施工监测的重要性和目的 2.1施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力(围护桩和墙的内力,支撑轴力或土锚拉力等)和变形(深基坑坑内土体的隆起、基坑支护结构及其周围土体的沉降和侧向位移等)中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,深基坑开挖工程往往在建筑密集的市中心,施工场地四周有建筑物和地下管线,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变这些建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及降雨、地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土

基坑监测方案6239(工程科)

目录第一章编制依据 第二章工程概况 工程地质 地下水文情况 第三章施工部署 第四章基坑工程监测目的 第五章基坑监测项目 第六章应急预案 应急预案的方针与原则 风险源分析 应急组织组织 应急工作流程及要求 应急物资 预防措施

第一章编制依据 、剑桥郡书味里工程地质勘察报告。 、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》()。 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(—版)。 、《建筑地基基础设计规范》()。 、《建筑工程施工质量验收统一标准》()。 、剑桥郡七期一标段各阶段工期总体控制计划。 第二章工程概况 本工程为“孔雀城剑桥郡书味里项目”,位于固安福寿街北侧、民安路东侧。甲方:固安京御幸福房地产开发有限公司。监理单位:北京中建协工程咨询有限公司。设计单位:廊坊荣盛建筑设计有限公司。施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司。 本工程建筑结构的安全等级:二级,结构的设计使用年限为年,抗震设防烈度度,抗震构造措施按度设防要求,建筑场地类别为类,建筑抗震设防类别为标准设防类,地基基础设计等级:乙类,本工程(、、、、、、、、楼)剪力墙抗震等级:三级,剪力墙、框架、连梁抗震构造措施为二级,(、、楼)剪力墙抗震等级:四级,剪力墙、框架、连梁抗震构造措施为三级。 工程地质 本场区勘察深度范围内,地基土自上而下分为如下层。 层素填土:以粉土为主,夹粉质粘土,含少量植物根。厚度~;层底标高~;层底埋深~。 层粉土:黄褐色,湿,中密,摇震反应中等,无光泽反应,低干强度,低韧性,夹粉粘土薄层,锈染,云母,有机质,土质不均。厚度~;层底标高~;层底埋深~。 层粉土:黄褐色,湿,中密,干散状,摇震反应中等,无光泽反应,土质不均,锈染,云母,夹粉粘薄层。厚度~,平均;层底标高~;层底埋深~。 层粘土:灰褐色,可塑,中~高压缩性,有光泽,高干强度,高韧性,少量有机质,锈染,夹粉土薄层。厚度~;层底标高~;层底埋深~。 层粘土:灰色,可塑,中~高压缩性,有光泽,高干强度,高韧性,少量有机质,锈染,夹粉土薄层,少量螺壳、姜石。厚度~;层底标高~;层底埋深~。 层粉土:灰色,湿,中密~密实,摇震反应中等,无光泽反应,低干强度,低韧性,锈染,云母,夹

基坑监测方案

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 XXXXX勘察院 二0一八年一月

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 项目负责: 校对: 审核: 监测单位:XXXXXX勘察院 监测资质:工程勘察综合类甲级单位地址:XXXXXXX 2018年1月8日

目录 一、项目概述 (4) 二、监测目的 (4) 三、监测执行规和依据 (5) 四、监测项目及容 (5) 五、监测点的布设 (5) 1.深层土体水平位移监测 (5) 2.地下水位观观测点 (6) 3.坑顶沉降及水平位移监测点 (7) 4.冠梁水平位移监测点 (7) 5.立柱沉降观测点 (8) 6.支撑轴力监测点 (8) 7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点 (8) 8.坑外地面沉降监测点 (8) 六、监测项目的实施 (9) 1、监测控制网的布设 (9) 2、深层土体位移(测斜)监测 (10) 3、地下水位监测 (12) 4、竖向位移观测 (12) 5、水平位移观测 (13) 6、钢支撑轴力监测 (14) 七、监测周期、频率 (14) 八、监测控制指标(报警值) (15) 九、监测设备 (15) 十、本工程监测人员的配备 (16) 十一、监测成果反馈 (16) 十二、质量及安全保证措施 (16) 附: 1、单位资质证书 2、监测人员职称证书 3、监测点平面布置图

一、项目概述 本项目拟建的XXXXX地块位于XXXXXXX东侧、XXXXXX西侧、XXXXXX南侧。总用地面积XXXXXX平方米,建筑面积XXXXXX平方米。本项目主要拟建物包括XXXXXX住宅(18F)、XXXXXX地下室及其他配套设施。 本基坑开挖深度为3.51米-4.61米,坑中坑二次开挖0.59-1.81米。 基坑围护方法:本基坑采用SMW工法桩+钢支撑的围护方式。 基坑西侧开挖边界距离用地红线最近约2.5米,基坑南侧开挖边界距离用地红线最近约2.3米,西侧的用地红线为肛肠医院已建围墙。基坑东侧开挖边界距离用地红线最近约4米,东侧紧贴用地红线有自来水管线及电力管线,基坑开挖边界距离管线最近约6米。基坑北侧开挖边界距离用地红线最近约14米左右,红线外有电力、电信等市政管线。 按照有关规,本基坑安全等级为二级。 二、监测目的 通过监测工作,可以达到以下目的: ①、及时发现不稳定因素 由于土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时采取补救措施,确保基坑稳定安全,减少和避免不必要的损失。 ②、验证设计、指导施工 通过监测可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,并根据变形和应力分布情况为施工提供有价值的指导性意见。 ③、保障业主及相关社会利益 通过对周边环境监测数据的分析,调整施工参数、施工工序、重车进出以及停靠位置,确保地下管线的正常运行,有利于保障业主及相关方的利益。 ④、积累地区性基础工程施工经验 通过对围护结构、周边环境等监测数据的分析和整理,了解施工期间各监测对象的实际变形情况及所受的影响程度,分析基坑施工特征,为地区性类似的工程积累经验。

关于基坑监测方案26496

基坑监测方案 编制: 校对: 审核: 泰州市房城建筑质量评估事务有限公司

目录 1、工程概况 2、建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况 3、监测目的和依据 4、监测内容及项目 5、基准点、监测点的布设与保护 6、监测方法及精度 7、监测期和监测频率 8、监测报警及异常情况下的监测措施 9、监测数据处理与信息反馈 10、监测人员的配备 11、监测仪器设备及检定要求 12、作业安全及其他管理制度

泰州市****基坑监测方案 1、工程概况 根本项目建设地点:泰州市(新328国道以北,经一路以东) 总用地面积:75753 平方米 本单位建筑占地面积:777.4平方米 总建筑面积:5378.8平方米 建筑层数(地上):7层地下:2层 建筑高度:20.90 工程使用年限:50年 建筑物的抗震设防烈度:7度 主要结构类型:框架剪力墙结构 据工程实际情况,按《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009第4.2.1表1基坑工程类别中规定该基坑为二级基坑。 2、建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况 场地岩土工程条件:土质第1层为表土,工程性质差,第2层为粉土,工程性质一般,第3层为粉砂,工程性质良好,第4层为粉质粘土,工程性质良好,第5层为粘土,工程性质良好,第6层为粉质粘土,工程性质一般,第6-1层为粉土,工程性质一般,第7层为粉质粘土,工程性质良好,第8层为粉土夹粉质粘土,工程性质一般,第9层为粉土夹粉砂,工程性质一般,第10层为粉细砂,工程性质良好,第11层为粉质粘土,工程性质良好。 该基坑支护东侧采用双排钻孔灌注桩的支护形式;北侧采用放坡;其余两面采用钻孔灌注桩+预应力锚索支护形式;基坑周边采用三轴搅拌桩全封闭止水帷幕。 周边环境现场查勘状况:基坑的东侧为青年南路,南侧为济川路。 3、监测目的和依据 3.1、监测目的

基坑监测技术方案及预算

基坑支护工程监测方案及费用预算 河南纵横勘测设计有限公司 二O—七年二月十四日 基坑支护工程监测方案及费用预算 ㈠、工程概况 本工程位于睢阳区,设计勘测地下水位于-12m,基坑暂时未 采用降水,支护体系采用放坡与土钉墙支护体系,基坑开挖深度6.65-7.60 米,监测范围应为深度的3 倍22.8 米。 工程地质 ⑴地层描述 第⑴层:粉土夹粉质粘土 粉土,褐黄色,湿,中密,含云母及铁质浸染,摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低;粉质粘土,棕褐色,可塑,分布在该层中下部。地表0.3-0.5m 夹砖渣和建筑垃圾。本层层厚1.30-2.50m, 均厚1.94m; 层底标高47.39-48.67m, 均高47.88m。 第⑵层:粉土夹粉质粘土 粉土,褐黄色,湿,中密- 密实,定性为密实,含云母及铁 质浸染,摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低;粉质粘土,棕

褐色,可塑,摇振反应无,切面稍光滑,干强度中等,韧性中等,分布在该层上部和下部。本层层厚5.50-8.00m, 均厚6.61m; 层底标高40.35-42.35m, 均高41.27m 。 第⑶层:粉土 褐黄色,湿,中密- 密实,定性为中密,含云母及铁猛质,摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。本层层厚1.10-3.40m, 均厚 1.98m; 层底标高37.57-40.58m, 均高39.29m。 第⑷层:粉土夹粉质粘土 粉土,褐黄色,湿,中密- 密实,定性为密实,含云母及铁猛质,摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低;粉质粘土分布该层下部,棕褐色,可塑。本层层厚1.10-4.10m, 均厚2.32m; 层底标高37.61-39.51m, 均高38.76m。 第⑸层:粉质粘土夹薄层粉土 粉质粘土,灰褐色,可塑- 硬塑,定性为硬塑,摇振反应无,切面光滑,干强度高,韧性高。该层上部和下部夹粉土,褐黄色,中密。本层层厚1.90-4.20m, 均厚3.23m; 层底标高34.71-37.30m, 均高 35.53m 。 第⑹层:粉土夹粉质粘土 粉土,褐黄色,湿,密实,含云母及铁质浸染,摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低;粉质粘土分布在该层中部,棕褐色,可

基坑监测方案

洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设 项目基坑监测方案 编号:LC-CLFA2018-016 编制人: 审核人: 湖北陆诚建设工程质量检测有限公司 2018年03月15日

目录 一、工程概况 (3) 二、工程概况监测目的和范围 (3) 三、监测依据 (4) 四、监测内容及方法 (5) 五、监测频率 (7) 六、报警值 (8) 七、本项目仪器设备 (9) 八、监测工作流程 (9) 九、监测组织管理 (11) 十、其他 (12) 十一、监测点位平面布置图 (12)

洪山体育馆主馆维修及辅助训练馆建设项目 基坑监测方案 一、工程概况 1、基本情况 拟建场地位于武汉市武昌区洪山广场西侧,是洪山体育馆主馆的副馆。本工程地上1层,地下1层(含夹层)。本基坑设计计算深度为12-14.6m,基坑周长约295m,面积约5523.5m2。 2、水文地质条件 根据埋藏条件、水利性质判定,本场地地下水分为上层滞水、基岩裂隙水。上层滞水主要赋存在(1)层杂填土中,接受大气降水补给,其受大气降水及地表水的渗透影响,水量小,水位受季节性控制,本次勘察期间测得上层滞水及稳定水位为地下0.80~1.50m,绝对标高33.96m~35.53m。基岩裂隙水主要赋存在(7)层灰岩中,其补给源主要为裂隙径向补充,水量贫乏,该层地下水对拟建基坑影响较小,本次勘察过程中未测得该层水位。 二、监测目的和范围 1、监测目的 在基坑支护及地下室施工过程中,提出支护结构及周边环境的安全信息:支护结构变形、地下管线变化、周边建筑物及地表变化;并就其变化情况进行及时综合分析,根据分析结果,设计人员可及时更改原设计以达到安全且经济之最终目的,施工单位可掌握工程的安全性,并可针对施工过程中的缺失加以改进,以监测信息指导施工的速度、顺序等,即以监测的信息指导施工。 2、监测原则 可靠性原则;多层次原则;重点监测关键区原则;方便实用原则及经济合理原则。 ※可靠性:监测系统应能真实地反映被监测对象的变形情况,以使所获得的信息可靠,故拟采用多层次监测。

基坑工程监测方案

XXXX城市广场基坑工程监测方案 XXXX检测中心 2011年4月

目录 目录 (1) 1 监测依据 (2) 2 监测项目和监测点布置 (2) 3 监测的具体措施 (7) 4 监测周期和频率 (9) 5 监测仪器设备、技术要求与精度要求 (11) 6 监测报警 (11) 8 资料成果提交 (13)

1 监测依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《工程测量规范》(GB50026-2007) 6、《国家三、四等水准测量规范》(GB12897-91) 7、《建筑变形测量规程》(JGJ/8-2007) 8、设计单位的要求 2 监测项目和监测点布置 监测的目的:受工程地质条件、临近建筑物的结构性能、气候等因素的影响基坑在开挖及维护期间,必须采用信息施工法进行施工。 根据相关规范和支护设计要求,监测项目及测点布置如下: 1.基坑坑顶的水平位移和垂直位移监测 测点布置:沿基坑坑顶设置测点,根据实际情况布点。 水平、竖向位移监测基准点埋设在基坑开挖深度3倍范围以外不受施工影响的稳定区域,具体监测布置点根据实际情况进行调整。 建议使用基康BGK-2800-GSDM全球星位移测量系统。我们只需确定要监测的点,并且在测点上建立固定装置,该固定装置尽量不受干扰,将接收器放置在不同测点记录观测前后的数值,对比算出水平及垂直位移量。测点数目不限。 建议测点建立标准观测墩,现浇混凝土桩或者钢管,安装基面>300mm直径的方台或者平台,量程不限。

基坑监测方案

南京市投资公司 江宁开发区IC设计园2号楼基坑支护工程安全监测方案 江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 2007-4-13

南京市投资公司 江宁开发区IC设计园2号楼 基坑支护工程安全监测方案 一、工程概况 南京投资公司投资建设的江宁开发区南京IC设计园2号楼位于江宁区胜利路以北、挹淮街以西、董村路以南。该工程由南京市投资公司委托其控股的南京国盛房地产开发有限公司进行建设工程项目管理。2号楼建筑面积约为22000平方米,框架结构,地上六层,地下一层,建筑高度23.55m。 本基坑±0.000相当于绝对标高+9.80m,自然地面相对标高-0.2~-0.5m,坑底相对标高-5.3m,基坑实际挖深4.9m左右。 根据本基坑的周边环境要求确定本工程基坑侧壁安全等级为二级,重要性系数取1.0。 工程支护结构选型如下: 1、基坑ABCD段采用格栅式重力挡墙进行支护; 2、基坑DEFGHA段采用自然方坡支护形式; 3、坑内地下水采用排水沟加集水坑明排方式。 二、监测目的及监测项目 一)、监测目的: 1.保证基坑支护结构的稳定和安全; 2.保护基坑周边环境(周边建筑物) 根据设计要求监测项目如下: 1.桩顶水平位移及沉降监测 2.周围建筑物沉降监测 3.深层水平位移监测 二)、点位布设: 1.沿圈桩顶每20m左右设位移监测点,共布设19个; 2.周围建筑物共布设25个沉降监测点; 3.布设4个深层水平位移监测孔,孔深12m; 具体监测点点位见后附平面位置示意图。

三、监测依据的技术标准及监测方法 (一)、监测依据的技术标准: 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 《建筑基坑设计规范》(JGJ120-99) 《城市测量规范》(CJJ8-99) 《工程测量规范》(GB50026-93) (二)、监测方法: 1.表面变形观测: 包括水平位移和沉降观测,使用精密经纬仪和精密水准仪进行观测。 1)水平位移采用测小角法,角度观测一测回,距离按1/2000的 精度测量,测小角法是利用精密经纬仪精确地测出基准线与 置镜点到观测点视线之间所夹地微小角度αi(如图所示),并 按下式计算偏移值: l i=αi.S i/ρ 式中S i为端点A到观测点P i的距离,ρ’’=206265’’; 2)沉降观测采用精密水准仪进行观测,按二级变形等级或二等水准测量要求执行; 2.深层土体位移观测: 深层土体位移观测采用深埋管测斜,沉降时,测头以其导轮沿着测斜导管的导槽下降或提升。测头传感器可以敏感导管在每一深度处的倾斜角度,输出一个电压信号在测读仪面板上显示出来。测

基坑监测方案

目录

第一章编制依据 1、剑桥郡书味里工程地质勘察报告; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002); 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002 2011版)。 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 6、剑桥郡七期一标段各阶段工期总体控制计划; 第二章工程概况 本工程为“孔雀城剑桥郡书味里项目”,位于固安福寿街北侧、民安路东侧。建设单位:固安京御幸福房地产开发有限公司;监理单位:北京中建协工程咨询有限公司;设计单位:廊坊荣盛建筑设计有限公司;施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司。 本工程建筑结构的安全等级:二级,结构的设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度,抗震构造措施按8度设防要求,建筑场地类别为III类,建筑抗震设防类别为标准设防类,地基基础设计等级:乙类,本工程(1、3、6、7、8、9、10、11、14#楼)剪力墙抗震等级:三级,剪力墙、框架、连梁抗震构造措施为二级,(2、4、5#楼)剪力墙抗震等级:四级,剪力墙、框架、连梁抗震构造措施为三级。 工程地质 本场区勘察深度范围内,地基土自上而下分为如下16层。 1层素填土:以粉土为主,夹粉质粘土,含少量植物根。厚度:~;层底标高:~;层底埋深:~。 2层粉土:黄褐色,湿,中密,摇震反应中等,无光泽反应,低干强度,低韧性,夹粉粘土薄层,锈染,云母,有机质,土质不均。厚度:~;层底标高:~;层底埋深:~。 2-1层粉土:黄褐色,湿,中密,干散状,摇震反应中等,无光泽反应,土质不均,锈染,云母,夹粉粘薄层。厚度:~,平均;层底标高:~;层底埋深:~。 2-2层粘土:灰褐色,可塑,中~高压缩性,有光泽,高干强度,高韧性,少量有机质,锈染,夹粉土薄层。厚度:~;层底标高:~;层底埋深:~。 3层粘土:灰色,可塑,中~高压缩性,有光泽,高干强度,高韧性,少量有机质,锈染,夹粉土薄层,少量螺壳、姜石。厚度:~;层底标高:~;层底埋深:~。 3-1层粉土:灰色,湿,中密~密实,摇震反应中等,无光泽反应,低干强度,低韧性,锈染,云母,

基坑监测方案完整版最新

扬州大学工程设计研究院 长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期项目 基坑工程 监 测 方 案 扬州大学工程设计研究院 二○一九年一月

扬州大学工程设计研究院监测方案 工程名称:长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期 工程地点:泰兴市虹桥镇虹桥大道北侧,飞虹路东侧 建设单位:江苏凯地置业有限公司 编写: 校对: 审核: 扬州大学工程设计研究院 2019年01月25日

扬州大学工程设计研究院 目录 1. 工程概况 (4) 2. 监测目的及编制依据 (4) 2.1. 监测目的 (4) 2.2. 编制依据 (4) 3. 监测内容及布点方法 (5) 3.1. 本工程主要监测项目 (5) 3.2. 基准点布设 (5) 3.3. 监测点布设 (6) 4. 监测方法及精度 (9) 4.1. 平面控制网及水准基准网 (11) 4.2. 观测注意事项 (11) 4.3. 数据处理及分析 (11) 4.4. 围护桩(坡)顶面位移及沉降 (12) 4.5. 围护结构外围地下水位观测 (13) 4.6. 周围道路及建筑沉降 (14) 4.7. 深层土体水平位移 (14) 4.8. 锚杆内力 (14) 4.9. 巡视检查 (15) 5. 仪器设备和人员组成 (15) 6. 监测频率 (16) 7. 预警值和预警制度 (17) 7.1. 监测报警 (17) 7.2. 监测报警措施 (17) 8. 监测数据的处理及信息反馈 (17) 8.1. 监测数据的分级管理 (17) 8.2. 监测数据的分析和预测 (18) 8.3. 监测数据的反馈 (18) 9. 技术保证措施 (18) 9.1. 测试方法 (19) 9.2. 测试仪器 (19) 9.3. 监测点的保护 (19) 9.4. 数据处理 (19) 10. 服务承诺 (19) 11. 合理化建议 (20)

基坑边坡监测方案说明

环球中心一期工程绿色施工方案 批准: 审核: 编制: 中建二局第一建筑工程有限公司 2016年10月

目录 第一章监测依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章监测目的及技术要求 (3) 第一节监测要求 (3) 第二节监测目的 (4) 第四章监测项目容 (5) 第一节方案编制原则 (5) 第二节方案编制技术要求 (6) 第三节监测及巡视对象 (7) 第四节监测周期及频率 (8) 第五章监测方法 (9) 第二节监测精度及报警值 (10) 第六章监测仪器设备 (11) 第七章监测质量保证措施 (12) 第一节质量保证体系 (12) 第二节质量目标 (13) 第三节监测工作的管理 (13) 第四节保证监测质量的措施 (13) 第八章监测进度保证措施 (14) 第一节施工进度目标 (14) 第二节监测程序 (14) 第九章附图及记录表格 (14) 第十章安全保护措施 (19)

第一章监测依据 (1)《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50497-2009) (2)《建筑变形测量规》(JGJ8-2007) (3)《国家一、二等水准测量规》(GB12897-2006) (4)《工程测量规》(国家标准)(GB50026-2007) (5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) (6)《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) (7)《建筑边坡工程技术规》GB50330-2013 (8)业主提供相关图纸及资料 (9)《城市轨道交通工程监测技术规》DBJ61-98-2015 (10)其他相关的国家、地方法律法规及建设方、设计方要求。 第二章工程概况 拟建的环球中心项目一期场地位于市科技路以北,光德路以南,高新二路以西,高新三路以东。总建筑面积约40万平方米,地下室四层,单层平面面积约 2.6万平方米,基坑周长约730m,基坑绝对开挖深度约为19.75~23.65m。 拟建场地原来较为平坦,地面原有厂房及高层建筑,现建筑已经拆除。场地东南角是高度21层E阳国际综合办公楼及地上3层力邦艺术港,场地南侧临近地铁3号线,场地西侧是方舟国际,场地北侧是回天血液制品厂。现场场地十分狭窄。 本工程基坑支护工程选用桩锚支护体系及双排桩支护形式,为避开四周市政道路管线,±0.00以下6.5m~7m围采用坡度1:0.2土钉墙支护。原有基坑设计图纸分别在基坑东侧、西侧设计两个出土坡道,其中东侧出土坡道坡比1:6为基坑坡道,西侧出土坡道采用支护桩设计,在地下室结构以外。按照降水设计图纸,基坑工程降水选用直径800大口径降水井降水,共布设32口降水井,井深40m,平均间距23m。 本工程±0.000相当于黄海高程406.5。 第三章监测目的及技术要求 第一节监测要求

相关文档