文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KF1019矿用隔爆兼本安电源箱的设计与实现

KF1019矿用隔爆兼本安电源箱的设计与实现

KF1019矿用隔爆兼本安电源箱的设计与实现
KF1019矿用隔爆兼本安电源箱的设计与实现

DWJ矿用隔爆兼本安型直流稳压电源--标准要点

Q/YQ 四川省乐山宇强电机车制造有限公司企业标准 Q/YQ 74469700-7.32-2009 DWJ矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 2009-07-01 发布2009-10-01 实施四川省乐山宇强电机车制造有限公司发布

目次 前言.............................................................................................................................................................. I I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 型号、命名与分类 (2) 4 技术要求 (2) 5 试验方法 (6) 6 检验规则 (9) 7 标志、包装、使用说明书、运输及贮存 (11)

前言 为规范DWJ矿用隔爆兼本安型直流稳压电源,保证DWJ矿用隔爆兼本安型直流稳压电源的安全可靠,促进煤矿安全生产,根据国家有关法律法规和标准要求,制定本标准。 本标准是根据GB/T1.1-2000《标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写规程》的规定进行编写的,同时还引用部分国家标准和行业标准。 本标准由四川省乐山宇强电机车制造有限公司提出。 本标准由四川省乐山宇强电机车制造有限公司起草并负责解释。 本标准由四川省乐山宇强电机车制造有限公司批准。 本标准主要起草人:杜勿楚、苟怀树、黄华 本标准第一次发布。 本标准备案号:

DWJ矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 1 范围 本标准规定了DWJ矿用隔爆兼本安型直流稳压电源的命名、基本功能和技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于DWJ矿用隔爆兼本安型直流稳压电源(以下简称电源)。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191-2008 包装储运图示标志 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变温热(12h+12h循环) GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fe和导则:振动 GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备通用要求 GB 3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备隔爆型“d” GB 3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备本质安全型“i” GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) GB/T 10111-2008 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序 GB/T 9969-2008 工业产品使用说明书总则 GB/T 13384-92 机电产品包装通用技术条件 AQ1043-2007 矿用产品安全标志标识 MT 209-90 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 MT 210-90 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法 MT 286-92 煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法 MT/T 408-1995 煤矿用直流稳压电源 MT/T 1078-2008 矿用本质安全输出直流电源

隔爆和本安防爆的区别

爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。爆炸必须具备的三个条件: 1)爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。 2 )氧气:空气。 3 )点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。 为什么要防爆 易爆物质:很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有80%以上的生产车间区域存在爆炸性物质。氧气:空气中的氧气是无处不在的。点燃源:在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花、机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。 客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。 仪表防爆的原理 危险场所危险性划分: 爆炸性物质

区域定义 中国标准 北美标准 0 区:Div.1 气体(CLASS Ⅰ)在正常情况下,爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所。 1区:在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所1区。 2区:Div.2 在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现,仅仅在不正常情况下,偶尔或短时间出现的场所。 10区 Div.1:粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ) 在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续 , 短时间频繁地出现或长时间存在的场所。 11区 Div.2:在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现,仅仅在不正常情况下,偶尔或短时间出现的场所。 防爆方法对危险场所的适用性: 序号 防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域 1 隔爆型 d GB3836. 2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2 2 增安型 e GB3836. 3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2

5、隔爆兼本质安全型电源技术要求

包2、石壕安全监控系统升级改造 交货期:合同签订后1个月内。 付款方式:货到验收合格,挂账后分期付款。(响应性条款,否则视为无效投标) 技术规格书 一、系统技术指标 (1)不低于《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》(煤安监函〔2016〕5号)(2)不低于AQ6201-新版《煤矿安全监控系统通用技术要求》性能要求; (3)系统容量:不少于200台分站; (4)系统最大测点数量:不少于2000个传感器; (5)系统巡检周期指标:≤10S; (6)本地断电时间:≤2S; (7)异地断电时间:≤5S; (8)分站存储能力:不少于128M,存储不小于24小时数据量 (9)采用大容量数据库实现密采监测值数据存储,保证监控系统数据完整性; (10)抗干扰能力不低于以下要求: a)地面设备3级静电抗扰度试验,评价等级为A b)2级电磁辐射抗扰度试验,评价等级为A c)3级脉冲群抗扰度试验(评价A) d)交流电源端口3级、直流电源与信号端口2级浪涌(冲击)抗扰度 试验,评价等级为B 二、系统软件技术要求 1、简单方便的设备搜索功能

软件提供智能搜索功能,能够自动搜索当前网络上存在的智能网关和网络分站等设备,供用户选择并自动进行初步的配置,节省配置时间,大大提高配置准确性。 2、灵活便捷的逻辑报警模型 为用户提供多种常用的逻辑报警模型,可有效帮助用户更加直观的进行逻辑运算,监控某些特殊逻辑量的运行状况。 3、增加分级报警功能 完善当前监控系统的报警机制,提供分级报警功能,实现分级报警、分级响应。 4、提供常用传感器安装配置,简化配置操作 根据AQ1029标准,软件预制了常用的传感器安装地点及其报警、断电、复电门限参数,用户只需选择对应安装地点,系统自动完成报警和断电值配置,节省系统配置工作量。 5、智能即插即用识别 系统软件支持传感器、电源、执行器等设备的即插即用智能识别功能,能够自动识别新接入分站上传感器、电源、执行器等设备,并自动弹出配置界面供用户配置和保存,界面简洁明了、使用简单方便,可以一键将传感器接入到监控系统中来,节省配置时间,保证配置准确性。 6、断线续传功能 分站同上位机软件通信中断后,分站会自动将采集到的数据进行断线存储,在上位机软件恢复同分站的正常通信后,自动或手动读取分站存储的数据,并在上位机上进行存储,保证系统数据完整性,提高了监控系统的整体可靠性和稳定性。 7、安全可靠的数据加密功能 系统提供了高效的数据加/解密功能,系统各种配置、实时数据、历史数据等密文存储、明文展示,从而有效阻止非法篡改或删除关键数据(如:瓦斯断电、瓦斯超限等)的行为,保护系统数据的安全性、完整性和准确性。 8、灵活强大的自定义报表功能 系统内置了AQ6201所规定的所有报表,同时提供自定义报表功能,用户可

KDW66018B矿用隔爆兼本安型直流稳压电源说明书

KDW660/18B矿用隔爆兼本安型直流稳压电源产品使用说明书 山东中煤电器有限公司 2011年10月25日

目录 1.概述 (3) 1.1 主要用途及使用范围 (3) 1.2 型号组成及意义 (3) 1.3 使用环境条件 (3) 2.结构特性与工作原理 (3) 2.1 结构 (3) 2.2 工作原理、特性 (4) 3.技术特性 (4) 3.1 执行标准 (4) 3.2 主要性能 (4) 3.3 主要参数 (5) 4.尺寸重量 (5) 4.1 外型及安装尺寸 (5) 4.2 重量 (5) 5.安装、调整 (5) 5.1 安装条件及技术要求 (5) 5.2 安装方法及注意事项 (6) 5.3 试运行前准备 (9) 6.使用操作 (9) 7.故障分析与排除 (9) 8.保养维修 (10) 9.运输和储存 (10) 10 开箱及检查 (11) 11 订货 (11)

安装使用产品前,应详细阅读使用说明书 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源使用说明书 1.概述 1.1主要用途及使用范围 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源(以下简称电源)提供一路不间断相互隔离的本安直流稳压电源,主要用于煤矿井下电子设备供电,适合在煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境中使用。 1.2型号组成及意义 1.2.1防爆型式 电源为矿用隔爆兼本质安全型,防爆标志为“Exd[ib]ⅠMb”。 1.2.2型号定义 1.3使用环境条件 ——温度: 0℃~40℃; ——平均相对湿度: ≤95%RH(+25℃); ——大气压力: 80kPa~106kPa; ——机械环境: 无显著振动和冲击的场合; ——适用于有瓦斯和煤尘爆炸的危险环境中; ——周围介质无腐蚀性气体。 2.结构特性与工作原理 2.1结构及尺寸

一种矿用本安型电源的介绍

一种矿用本安型电源的介绍 摘要:本文详细介绍了一种矿用本安型直流电源各部分的组成及设计原理,该电源采用两级保护设计,具有保护完善、体积小、成本低、本质安全型输出、带负载能力较好等特点,有效的解决了煤矿井下设备配套电源的需求。 关键字:本安电路;电源;LM317; 0 引言 煤矿井下环境特殊,存在有瓦斯、粉尘、一氧化碳等易燃易爆物质,因此矿井下的各类通信、监控、仪表和自动化等系统设备的供电电源必须满足防爆要求,本质安全型是防爆的最佳形式,所谓本质安全电路是指在正常工作或规定的故障状态下,产生的任何电火花或效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路[1]。 本文所介绍的电源,是针对煤矿井下复杂的环境要求,设计了的具有两级保护的矿用本质安全型直流电源,该电源在正常工作和故障状态下,其输出的最大电流和电压均满足本安要求。在正常工作时,电源能稳定的提供12VDC/的驱动能力,可满足矿井下大多数低压电气设备的供电需求。 1 电源总体设计 该本质安全型电源有降压、整流、滤波,直流稳压及保护电路组成,如图1所示: 图1:本安电源总体框图 2 各单元电路介绍 降压、整流、滤波电路 降压电路主要有电源变压器构成,它的作用是将交流高电压降低到所需的电压值,由于矿井下常采用AC127V或AC36V为低压设备供电,故本电源采用AC127V/AC36V双输入,AC20V输出的工频变压器实现降压; 整流电路的作用是将降压电路输出的交流电转化成具有单向脉动性的直流电,本电

到三端可调稳压模块LM317,输出得到稳定的电压,为后面的过流、过压电路模块提供工作电压,同时得到ref V 比较电压,为过压、过流控制提供基准比较电压[4] 。 图3:LM317稳压输出 在本文介绍的电源电路中,采用2级LM317双重稳压保护,正常情况下U2的输入和输出之间的电压差大于,三极管Q1导通通,R3和R5并联,过合理设置电阻R3、R4、R5、

QJZ2-30(15)矿用隔爆兼本质安全型(可逆)真空电磁起动器

QJZ2—30(15)/1140(660) 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 南京双京电器有限责任公司

新型开关说明 1、额定工作电压:660、1140V 2、额定工作电流: 30A、15A 3、控制电压: 36V 4、线路电压在额定75~110%时起动器应具可靠性。但在额定电压110%允许短时工作。 5、带有水位自动控制(不可逆),可实现水泵无人职守自动工作。 6、带有本安型远方控制。 7、采用中文液晶显示,可以显示电压、电流、电阻、工作状态、故障类型等参数。 8、保护功能齐全:有短路、过载、缺相、欠压、过压、漏电闭锁、风电闭锁、真空管保护等功能。 9、有故障自动记忆,可以追踪查询历史故障。 10、真空管粘连、真空管漏气监测。当真空管漏气绝缘降低,漏电压超过60V时进行保护,保护器故障警示同时拒绝合闸。(保证工人的人身安全) 11、预留有485或CAN总线通讯功能,可实现遥控、遥测等功能。为自动化矿井做准备。 12、外壳带有过试、漏试、复位按钮方便检验开关的保护性能。 13、各种参数可通过外壳上的“向上”、“向下”、“确定”按钮调整,简易方便。 14、15A小型开关最小额定电流可以达到0.2A,使用在井下的自动电动道岔控制、绞车的 电动刹车、管道电动阀门等小负载控制中,保护灵敏可靠。 15、采用方形快开门结构,方便使用 16、内部布局合理、结构简单,方便维护

注意事项 (1)本说明书适用于: QJZ2-30 矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 QJZ2-30N 矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器 QJZ2-15矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器 QJZ2-15N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁起动器 (2)安装使用前请详细阅读使用说明书! (3)严禁带电开盖! (4)严禁损伤防爆面! (5)在使用和维护时,严禁更改本安电路参数及电器元件的规格、型号和参数。 (6)在用兆欧表测量起动器绝缘电阻时应将综合控制保护器的接线断开,以免损坏内部元件,如需测量电阻请用万用表测量。 (7)起动器在远控时不准使用接地芯线作为本安控制回路控制线。

本安与防爆的基本区别

现场设备的防爆技术包括隔爆型(如增安、气密、浇封等)和本质安全型两类。隔爆型防爆是防爆中的一种形式,隔爆型为隔爆外壳型,主要考虑外壳强度,以及间隙大小,保证内部所发生的火花不会引起外部爆炸。与隔爆型技术相比,本质安全技术采取抑制点火源能量作为防爆手段,可以带来一系列的优点:结构简单、体积小、重量轻、在带电情况下进行维护和更换、安全可靠性高、适用范围广。实现本质安全的关键技术为低功耗技术和本安防爆技术。但在我国目前的技术条件下,因为价格和其它因素,通常采用隔爆型防爆技术。 本安与隔爆型控制柜通常都安装在安全区。本质安全型防爆技术通常采用PLC控制系统,柜内配备安全栅,将危险区返回的信号线经过安全栅处理后再接入PLC输入/输出模块。目前国内通常对PLC输入信号采用本安型防爆技术,可将危险区的输入电流限制在2mA以下,因为电流很小,从本质上讲是安全的。 而PLC输出信号因为价格和其它因素,通常采用隔爆型防爆技术,输出信号线通常采用铠装电缆,穿入水煤气管,接入隔爆型防爆电器,例如防爆电机等,安装中要求从控制柜到最终设备之间都要进行密封处理,将电缆与危险区进行隔离。 隔爆型与本安型是两种不同的防爆电器,前者内部可能有燃爆源(如灯泡)但采取隔爆措施达到安全目的,后者不会达到爆燃能量(电压不高于12 V,电流不大于100mA,比如热电阻,属于本质安全型)。虽然如此,防爆电器通常在安全场合和非安全场合分界处都安装有安全栅。压力变送器基于不同工作原理也可以有以上两种区别。防爆的等级根据使用场合选择。 仪表知识:本安型安全栅和防爆型安全上的区别 本安型安全栅和防爆型安全上的区别 本安型安全栅应用在本安防爆系统的设计中,它是安装于安全场所并含有本安电路和非本安电路的装置,电路中通过限流和限压电路限制了送往现场本安回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串入本安电路,它在本安防爆系统中称为关联设备[见术语解释],是本安系统的重要组成部分。 由于安全栅被设计为介于现场设备与控制室设备之间的一个限制能量的接口,因此无论控制室设备处于正常或故障状态,安全栅都能确保通过它传送给现场设备的能量是本质安全的。 中国国家仪器仪表防爆安全监督站是中华人民共和国地区监督生产安全防爆产品的权威机构,对本安型安全栅产品有着严格、科学、详细的规定,只有通过该监督站认证的企业及其所开发生产的产品才具备符合标准的安全性能,否则可能会给使用方的设备、人员和生产造成无可估量的损害。

KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱使用说明书

警告:1)严禁改变本安电路和本安电路有关的电器元件的名称、型号、规格及其参数1 2)未经防爆联机检验的设备不得与本产品连接! KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱 (原KDF-2型井下分站电源箱) 1概述 1.1产品特点 KJ90-/F16 (A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱(以下简称分站电源箱)是一种以89C61单片机为 核心的微型计算机系统,可挂接多种传感器,能对井下多种环境参数诸如瓦斯、风速、一氧化碳、负压、设 备开停状态等进行连续监测,具有多通道、多制式的信号采集功能和通讯功能,通过工业以太网能及时将监 测到的各种环境参数、设备状态传送到地面中心站,并执行中心站发出的各种命令,及时发出报警和断电控

制信号。 1.2主要用途及适用范围 1.2.1主要用途 1.2.1.1 为井下所挂接的各种传感器、断电器提供工作电源: 1.2.1.2采集各传感器的实测参数,设备运行状况、开停状态: 1.2.1.3 向位于地面的系统中心站传送巡检参数: 1.2.1.4执行地面中心站发往井下的各种控制命令: 1.2.1.5对异常状况进行断电控制。 1.2.2适用范围 1.2.2.J 煤矿井下所有存在瓦斯或煤尘爆炸危险的炀所: 1.2.2.2煤矿井下所有需要使用传感器监测、监控各种有毒有害气体及设备运行状态的地方及场所。 1.3品种、规格 1.3.1品种:矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱。

1.3.2规格:KJ90-F16 (A)。 1.4型号的组成及其代表的意义 1.5环境条件 1.5.1工作条件 a)工作温度: -5℃~40℃; b)相对湿度:≤95%; c)大气压力:80 kPa—116 kPa; d)具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井T; e)在无滴水的地方;

KDW49 660∕18型煤矿用隔爆兼本安电源

KDW49-660∕18型煤矿用隔爆兼本安电源 KDW49型 煤矿用隔爆兼本安电源 用 户 手 册

常州市亚中监控设备有限公司 1 概述 KDW49-660(127)∕18型煤矿用隔爆兼本安电源(以下简称电源)是一种承诺在甲烷、煤尘等爆炸危险环境中使用的矿用隔爆兼本质安全型电源,具有体积小,重量轻,容量大等特点,现场安装、拆卸、移挪极为便利,后备电源的充放电及投入切换具备智能化,适用于各种矿用本质安全型设备的供电,是KJ218N型煤矿安全监控系统的要紧组成设备。 规格及型号: 2 结构 防爆标志:“Exd[ib] I” 尺寸:406×296×180(mm) 重量:43.1kg

3 使用环境条件 3.1 环境温度:0℃~+40℃; 3.2 平均相对湿度:不大于95 %(+25℃); 3.3 大气压力:80 kPa~106 kPa; 3.4 无明显振动和冲击的场合; 3.5 煤矿井下有爆炸性混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体场合。 4 要紧技术参数 4.1 供电电压:AC 660V∕127V,50Hz。 4.2 电压波动范畴:75 %~110 % 4.3 三路独立本安输出,每路参数如下: 额定输出电压DC 18V ,额定输出电流450 mA 过压爱护值≤19V 过流爱护值≤500 mA 输出电压偏离值≤5 % 源效应 5 % 负载效应 5 % 周期与随机偏移峰—峰值≤250mV 4.4 爱护方式:双重过压、过流爱护,自动复原。 4.5 工作方式:连续

4.6 备用电池:电池容量24V∕7Ah(两节),供电时刻>2 h 5 工作原理 电源由交流变换、操纵板、本安板、备用电池及防爆外壳等组成。原理示意框图如图1: 图1 5.1 交流变换(变压器) 变压器输入电压为交流660V/127V。 变压器付边输出27V和33V两组交流电压,整流滤波后输出直流电,分不作为本安板、操纵板及电池充电的电源。 5.2 本安处理、输出电路 变压器二次交流27V,整流滤波、DC/DC变换及本安处理后,输出18V直流(单路额定电流为450mA)。 5.3 过流、过压爱护电路

KXJ127矿用隔爆兼本安型控制箱使用说明书

安装使用本产品前请详细阅读说明书并妥善保管 KXJ127矿用隔爆兼本安型控制箱 使用说明书 执行标准:GB GB GB MT209-1990(抗干扰及可靠性除外) Q/SDYJ003-2015 山东宇进机械有限公司 2015年2月1日

安全警示: 严禁改变本安电路和与本安电路有关的元、器件的电气参数、规格和型号。 本安输入、输出不得随意与其它未经联检的设备连接、维修时应注意防止“失爆”。 警告:严禁带电开盖。 注意保护隔爆面以免划伤碰上。 注意紧固件和引入装置里的橡胶密封圈防止丢失。 产品使用说明书 1 用途及执行标准 KXJ127矿用隔爆兼本安型控制箱(以下简称控制箱)用于矿井采煤工作面刮板输送机与转载机的远程无线控制,可实现启动、预警、急停闭锁、集中控制及语言对讲等功能。主要原理是利用该控制箱做为主控台与运输设备电控装置相连接,控制运输设备启动、急停闭锁、预警等;同时植入无线控制技术,以实现工作人员通过手持机无线控制运输设备急停闭锁和接收启动预警等功能。 该控制箱主要用于矿井。 该控制箱主要执行标准: MT209-1990 《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术条件》 《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》 《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》 《爆炸性环境第3部分:由增安型“e”保护的设备》 《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》 Q/SDYJ001-2015 《KXJ127矿用隔爆兼本安型控制箱》 2 环境条件 工作环境条件要求为: a)环境温度:0℃~40℃; b)平均相对湿度:不大于95%(25℃); c)大气压力:80kPa~106kPa; d) 环境噪声:≤75dB(A) e)机械环境:无显着振动和冲击的场合;无直接滴水、淋水的场合; f)有爆炸性混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。 控制箱应能承受的最恶劣的贮运条件 a)高温:60℃; b)低温:-40℃; c)平均相对湿度:≤90%(25℃); d)振动:20m/s2;

KBZ-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书

K B Z-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

KBZ-200400/1140(660) 矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使 用 说 明 书 KBZ-200400/1140(660)

矿用隔爆型智能化真空馈电开关 1、用途及使用条件 本馈电开关主要用于煤矿和其周围介质中有爆炸性气体和煤尘的环境中。在交流50Hz,电压1140V或 660V、额定电流 400A以下的线路中,可作配电系统的总开关,也可作配电支路的分开关使用;具有短路、 过载、漏电(选择性漏电)及漏电闭锁、瓦斯闭锁等综合保护功能。 馈电开关可在下列环境中使用: 1.2.1海拔高度不超过2000m; 1.2.2环境温度为-20℃—+40℃; 1.2.3空气相对湿度不大于95%; 1.2.4在有瓦斯及煤尘等爆炸性混合物的矿井中; 1.2.5与垂直面的安装倾斜度不超过15o; 1.2.6在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.2.7能防止滴水的地方。 2、主要技术参数 额定电压:1140V 或 660V 额定电流:400A、200A。(两种规格断路器的额定电流都为400A,只是电流互感器电流规格区别) 断路器的极限分断能力:8000A。 断路器分断时间不大于30ms。 短路整定电流值可分别设为开关整定电流的倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、8倍、10倍,精度为±8%。当短路电流大于10倍整定电流时,实行无压释放速断保护。 短路保护动作时间小于秒。 开关在分闸状态负荷侧漏电电阻在40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)以下能可靠地实现漏电闭锁不能合闸,并有中文字幕显示。 在合闸运行中负荷侧漏电电阻在20KΩ(1140V)、11KΩ(660)以下能可靠地实现漏电保护跳闸,并有中文字幕显示故障。 过载电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的:倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍,精度为±8%。 负载电流超过过载电流整定标称值倍时告警,并开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大,动作延时越短。 出线喇叭口:主电路4个,可穿不大于Ф68mm的橡套电缆,控制回路2个,可穿不大于 Ф20mm的橡套电缆。 3、机芯组装 本开关机芯由断路器组件、侧板、前门板等三部份组合而成。 断路器组件:断路器型号为ZN7-400/,合闸电磁铁DC127V,分励脱扣器DC48V,欠压脱扣器DC48V;在其断路器的上部,安装有整流桥Q1和Q2,电阻R2;在其断路器的负载侧安装有电流变换器1-3LB 及零序电流互感器OH;在其断路器的侧面安装有断路器的辅助触头组。 侧板:由电源变压器B1,高压熔断器GRD,低压熔断器1-4RD,电源开关YK,三相电抗器SK,阻容吸收装置ZR,漏电继电器LJ和电阻R1;接线柱XZ(1140V)5只(红色)等组成。注意该5只接线柱在电源开关接通后有1140V高电压,切勿触及!(如需检修该板,必须将电源开关断开)。

矿用隔爆兼本安型电源企业标准

隔爆兼本安型不间断电源

前言 本标准是根据GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》和GB/T1.2-2000《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》确定标准的结构、技术要素及表述规则编制。 本标准根据相关的国家标准、行业标准以及《煤矿安全规程》的有关规定,结合本单位KDW660/18B隔爆兼本安型不间断电源的技术特点而制定的。 自本标准实施之日起,本单位生产的KDW660/18B隔爆兼本安型不间断电源均应符合本标准的规定。

KDW660/18B隔爆兼本安型不间断电源 1范围 本标准规定了煤矿井下用KDW660/18B隔爆兼本安型不间断电源的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于KDW660/18B隔爆兼本安型不间断电源(以下简称电源)。 2规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB191-2000包装储运图示标志 GB4208-2008外壳防护等级(IP代码) GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB3836.2-2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” GB3836.3-2000爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e” GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i” GB9969.1-1998工业产品使用说明书总则 GB10111-88利用微机数骰子进行随机抽样的方法 GB/T2423.1-2001电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法 GB/T2423.2-2001电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB/T2423.4-2008电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ea和导则:冲击GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦) MT209-90煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 MT210-90煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法 MT211-90煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则 MT286-92煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法 MT/T408-1995煤矿用直流稳压电源

隔爆和本安防爆的区别

防爆等级的划分标准 1.防爆的基本原理 ○1爆炸的概念: 爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。 ○2爆炸必须具备的三个条件: 1)爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。) 2 )氧气:空气。 3 )点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。 2.为什么要防爆: 易爆物质:很多生产场所都会产生某些可燃性物质。 3.仪表防爆的原理: 危险场所危险性划分

防爆方法对危险场所的适用性 4.防爆对危险场所的适用性: ○1爆炸性危险气体分类: 根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆 ○2美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成三个CLASS(类别):CLASSⅠ:气体和蒸汽;CLASS Ⅱ:尘埃;CLASS Ⅲ:纤维。

Ⅱ类电气设备的最高表面温度分组

6. 仪表的防爆标志: 7.有关防爆术语及标准 ○1安全栅安全参数定义: ●安全栅最高允许电压:Um 保证安全栅本安端的本安性能,允许非本安端可能输入的最高电压 ●安全栅最高开路电压:Uoc 在最高允许电压范围内本安端开路时电压最大值 ●安全栅最大短路电流:Isc 在最高允许电压范围内本安端短路时的电流最大值 ●安全栅允许分布电容:Ca 保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电容 ●安全栅允许分布电感:La 保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电感 ○2防爆标志格式说明: 将工厂或矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。 ○3防爆标志格式: Ex (ia) ⅡC T4 防爆标记防爆等级气体组别温度组别

(完整版)矿用本安直流电源的设计毕业设计论文

优秀论文审核通过 未经允许切勿外传 矿用本安直流电源的设计 摘要 电力是现代煤炭工业的主要动力,在煤炭生产中占有重要的地位,是保证矿业生产的先决条件。矿井供电要求保证可靠,矿井供电中断时不仅会影响原煤的生产产量,而且会导致矿井排水系统停止工作,同时井下停电停风后,还会造成瓦斯积累,从而导致设备损坏、生产停顿、危害井下人身安全,造成矿井的破坏,后果比较严重。随着煤矿管理现代化的提高, 本安设备越来越多地被煤矿所采用。本安电源作为本安系统不可缺少的组成部分 ,关系到矿井安全生产、抗灾能力和矿工安危,其技术先进性和产品质量决定了本安设备的可靠性 , 从而直接影响到监测系统数据采集的准确性、可靠性、稳定性。据资料统计 ,电子设备的故障大约有80%是由于电源引起的。因此 ,本安电源的质量、技术发展水平越来越得到人们的重视。本文结合新版国家标准 GB3836. 4 -- 2010 和安标国家矿用产品安全标志中心的相关要求, 介绍了一种矿用本安直流电源的设计,并通过仿真软件Multisim的调试验证,基本实现了矿用电源的要求。 关键词:本安直流电源故障 Multisim 调试验证

Abstract Electric power is the main driving force of modern coal mining industry, coal production occupies an important position, is to ensure that the mining production prerequisites.Mine power supply requirements to ensure reliable power supply interruption, the mine will not only affect the coal production yield, but also causes the mine drainage system to stop working, and the underground power to stop the wind, can cause gas accumulation, leading to equipment with bad, production to a standstill, endanger personal safety under the coal mine well, causing damage, more serious consequences.With the development of coal mine management modernization to improve, intrinsically safe equipment is increasingly being used in coal mine. Intrinsically safe power as an indispensable part of intrinsically safe system, its advanced technology and product quality monitoring system, reliability, stability, matter to the safety in production of coal mine, the ability that fight calamity and miners. According to statistics, the electronic equipment fault about 80% is the result caused by power supply. Therefore, intrinsically safe power supply quality, developing level of technology paid more and more attention. This paper introduces a kind of mine intrinsically safe DC power supply design, and through the Multisim simulation

防爆真空馈电开关【KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关说明书】word版

KBZ 系列矿用隔爆型真空馈电开关 一概述 KBZ 系列矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz 、电压1140V 、660V ,额定电流630A 、400A 和200A 的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,具有欠压、过载、短路、漏电闭锁、漏电保护等功能;可外接远方分励按钮,可组成系统使用;亦可单独使用。用单片机智能化保护,全中文显示,操作直观简便。1 使用条件 (1)矿井大气压(80~110)kPa (在地面使用时海拔高度不超过2000m );(2)周围环境温度为-5℃—+40℃; (3)周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时);(4)无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中;(5)在无显著摇动于冲击振动的地方;(6)能防止雨雪与滴水的地方; (7)与水平面的安装倾斜度不超过15度;(8)污染等级3级;(9)安装类别Ⅲ类。2 主要技术性能指标 (1)额定电压1140V 660V;

(2)额定电流630A ;(3)工作制长期工作制; (4)最大分断能力1140V 15KA、5KA ;(5)操作方式电动合、分闸; 3 型号的组成及代表意义 KBZ□–□□ 额定电压额定电流设计序号真空隔爆型馈电开关 4 防爆形式矿用隔爆型防爆标志ExdI 5 本产品执行标准Q/JDJL019-2010 MT871—2000 GB3836-2000 6 外形尺寸、质量 (1)KBZ-630 /1140 馈电开关的外形尺寸850×610×970(mm );质量378Kg. (2)KBZ2-200/1140(660) 和KBZ2-400/1140馈电开关的外形尺寸750×548×815(mm ); 质量290kg. 二结构概述

本安与防爆的基本区别(终审稿)

本安与防爆的基本区别公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

 隔爆型与本安型是两种不同的防爆电器,前者内部可能有燃爆源(如灯泡)但采取隔爆措施达到安全目的,后者不会达到爆燃能量(电压不高

于 12 V,电流不大于 100mA,比如热电阻,属于本质安全型)。KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱使用说明书-17页word资料

警告:1)严禁改变本安电路和本安电路有关的电器元件的 名称、型号、规格及其参数1 2)未经防爆联机检验的设备不得与本产品连接! KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱 (原KDF-2型井下分站电源箱) 1概述 1.1产品特点 KJ90-/F16 (A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱(以下简称分站电源箱)是一种以89C61单片机为 核心的微型计算机系统,可挂接多种传感器,能对井下多种环境参数诸如瓦斯、风速、一氧化碳、负压、设 备开停状态等进行连续监测,具有多通道、多制式的信号采集功能和通讯功能,通过工业以太网能及时将监 测到的各种环境参数、设备状态传送到地面中心站,并执行中心站发出的各种命令,及时发出报警和断电控 制信号。 1.4型号的组成及其代表的意义 1.5环境条件 1.5.1工作条件

a)工作温度: -5℃~40℃; b)相对湿度:≤95%; c)大气压力:80 kPa—116 kPa; d)具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井T; e)在无滴水的地方; ’ f)无显著震动和冲击的场合。 1.5.2运输贮存条件 a)低温:-40℃; b)高温:60℃; c)相对湿度:≤95%; d)振动:50Ⅲ/s2; e)冲击:500 IⅡ/S2。 1.6防爆类型与标志 1.6.1防爆形式:矿用隔爆兼本质安全型; 1.6.2防爆标志:Exd[ib]I。 1.6.3与分站电源箱关联配接/配套设备表见附录A;与分站电源箱所相关联配接的电气设备和电路设备,都必须是经国家安全检验机关检验合格的本质安全型电气设备。 2结构特征与工作原理 2.1 分站电源箱结构特征 分站电源箱为箱体式结构,采用组合式设计,使用时既可分体也可一体。 2.1.1分站电源箱航空插座面板图 图l KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱航控插座面板图

相关文档